文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁二衬距掌子面

地铁二衬距掌子面

地铁二衬距掌子面
地铁二衬距掌子面

地铁二衬距掌子面、仰拱距掌子面安全距离,谁知道VI的,.

?地铁二衬距掌子面、仰拱距掌子面安全距离,谁知道VI的,谢谢

?公路隧道设计规范里没有具体规定为多少米,只是说根据监控量测值,当围岩收敛值和拱顶下沉值趋于稳定即可施工二衬,但是铁路规范里有具体要求,根据铁建设【2010】120号文件规定:隧道开挖后初期支护应及时支护并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35米。

二衬的规定"软弱围岩及不良地质铁路隧道二次衬砌应及时施做,二次衬砌距掌子面的距离,Ⅳ级围岩不得大于90米,Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于70米"

?隧道开挖方法的选择

初次接触隧道工程,感触颇深,在从事隧道试验检测工作的同时,我更多的时间是向优秀的工程师们学习具体的现场施工经验,在学校读书的时候老师也是大概的讲解了一下,而更多的东西还要靠自己去领悟,去学习。自己总结了隧道工程的一些开挖方法,加上具体的现场施工逐渐的了解了隧道的施工工序及技术要求。

在当前的施工实践中,从施工造价及施工速度考虑,施工方法的选择顺序为:全断面法→台阶法→环形开挖留核心土法→中隔壁法(CD法)→交叉中壁法(CRD法)→双侧壁导坑法;从施工安全角度考虑,其选择顺序应反过来。如何正确选择,应根据实际情况综合考虑,但必须符合安全、快速、质量和环保的要求,达到规避风险、加快进度和节约投资的目的。

1、全断面开挖法

全断面开挖法就是按照设计轮廓一次爆破成形,然后修建衬砌的施工方法。

适用条件:

(1)I~IV级围岩,在用于Ⅳ级围岩时,围岩应具备从全断面开挖到初期支护前这段时间内,保持其

自身稳定的条件。

(2)有钻孔台车或自制作业台架及高效率装运机械设备。

(3)隧道长度或施工区段长度不宜太短,根据经验一般不应小于lkm,否则采用大型机械化施工,

其经济性较差。

隧道机械化施工,有三条主要作业线,见表

作业线采用大型机械设备

开挖作业线钻孔台车、装药台车、装载机配合自卸汽车(无轨运输)、装渣机配合矿车及

电瓶车或内燃机车(有轨运输)

锚喷作业线混凝土喷射机、混凝土喷射机械手、锚喷作业平台、进料运输设备及锚杆灌浆

设备

模筑衬砌作业线混凝土拌和作业长、混凝土输送车及输送泵、施做防水层作业平台、衬砌钢模台车

全断面法施工特点

(1)开挖断面与作业空间大、干扰小;

(2)有条件充分使用机械,减少人力;

(3)工序少,便于施工组织与管理,改善劳动条件;

(4)开挖一次成形,对围岩扰动少,有利于围岩稳定。

2、台阶法施工

台阶法是先开挖上半断面,待开挖至一定长度后同时开挖下半断面,上、下半断面同时并进的施工方法;按台阶长短有长台阶、短台阶和超短台阶三种。近年由于大断面隧道的设计,又有三台阶临时仰拱法,甚至多台阶法。至于施工中究竟应采用何种台阶法,要根据以下两个条件来决定:

⑴初期支护形成闭合断面的时间要求,围岩越差,闭合时间要求越短;

⑵上断面施工所用的开挖、支护、出碴等机械设备施工场地大小的要求。

在软弱围岩中应以前一条为主,兼顾后者,确保施工安全。在围岩条件较好时,主要是考虑如何更好的发挥机械效率,保证施工的经济性,故只要考虑后一条件。

台阶开挖法的优缺点:台阶开挖法可以有足够的工作空间和相当的施工速度。但上、下部作业有干扰;台阶开挖虽增加对围岩的扰动次数,但台阶有利于开挖面的稳定。尤其是上部开挖支护后,下部作业就较为安全,但应注意下部作业时对上部稳定性的影响。

台阶开挖时应注意以下几点:

(1)解决好上、下半断面作业的相互干扰问题。微台阶基本上是合为—个工作面进行同步掘进;长

台阶基本上拉开,干扰较小;而短台阶干扰就较大,要注意作业组织。对于长度较短的隧道,可将上半断面贯通后,再进行下半断面施工。

(2)下部开挖时,应注意上部的稳定。若围岩稳定性较好,则可以分段顺序开挖;若围岩稳定性较

差,则应缩短下部掘进循环进尺;若稳定性更差,则可以左右错开,或先拉中槽后挖边帮。

(3)下部边墙开挖后必须立即喷射混凝土,并按规定做初期支护。

(4)量测工作必须及时,以观察拱顶,拱脚和边墙中部位移值,当发现速率增大立即进行仰拱封闭。

3、环形开挖留核心土法

1、环形开挖进尺宜为0.5-1.0m,核心土面积应不小于整个断面面积的50%

2、开挖后应及时施工喷锚支护、安装钢架支撑,相邻钢架必须用钢筋连接,并应按施工要求设计

施工锁角锚杆。

3、围岩地质条件差,自稳时间短时,开挖前应按设计要求进行超前支护。

4、核心土与下台阶开挖应再上台阶支护完成后、喷射混凝土达到设计强度的70%

4、中隔壁法(CD法)

CD 法是在软弱围岩大跨度隧道中,先开挖隧道的一侧,并施作中隔壁,然后再开挖另一侧的施工方法,主要应用于双线隧道Ⅳ级围岩深埋硬质岩地段以及老黄土隧道(Ⅳ级围岩)地段。

5交叉中隔壁法(CRD法)

是在软弱围岩大跨隧道中,先开挖隧道一侧的一或二部分,施作部分中隔壁和横隔板,再开挖隧道另一侧的一或二部分,完成横隔板施工;然后再开挖最先施工一侧的最后部分,并延长中隔壁,最后开挖剩余部分的施工方法。采用短台阶法难确保掌子面的稳定时,宜采用分部尺寸小的CRD 法,该工法对控制变形是比较有利的。

CD 法是“Center Diaphragm”的简称,而CRD法则是“Cross Diaphragm”的简称。两者既有联系又有区别。它们都用于比较软弱地层中而且是大断面隧道的场合。而前者是在用钢支撑和喷混凝土的隔壁分割开进行开挖的方法;后者则是用隔壁和仰拱把断面上下、左右分割闭合进行开挖的方法,是在地质条件要求分部断面及时封闭的条件下采用的方法。因此,CRD法与CD法唯一的区别是在施工过程中每一步,都要求用临时仰拱封闭断面。

在CRD法或CD法中,一个关键问题是拆除中壁。一般说,中壁拆除时期应在全断面闭合后,各断面的位移充分稳定后,才能拆除。

6、双侧壁导坑法

1、侧壁导坑开挖后方可进行下一步开挖。地质条件差时,每个台阶底部均应按设计要求设

临时钢架或临时仰拱。

2、各部开挖时,周边轮廓应尽量圆顺。

3、应在先开挖侧喷射混凝土强度达到设计要求后在进行另一侧开挖。

4、左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15米。

5、当开挖形成全断面时应及时完成全断面初期支护闭合。

6、中隔壁及临时支撑应在浇筑二次衬砌时逐段拆除。

2019年北京地铁规划详细解读-14页文档资料

2019年北京地铁规划图 1号线(一线) 线路标识色:正红色 北京地铁1号线北京地铁1号线,又称一线,全长30.44千米,设53#站(101)、52#站(102)、苹果园站(103)、古城站(104)、八角游乐园站(105)、八宝山站(106)、玉泉路站(107)、五棵松站(108)、万寿路站(109)、公主坟站(110)、军事博物馆站(111)、木樨地站(112)、南礼士路站(113)、复兴门站(114)、西单站(115)、天安门西站(116)、天安门东站(117)、王府井站(118)、东单站(119)、建国门站(120)、永安里站(121)、国贸站(122)、大望路站(123)、四惠站(124)、四惠东站(125)共25座车站。(52#、 53#站不运营)。地铁1号线和地铁八通线顺利贯通后,这条轨道线路成为世界上最长的城市铁道。 1号线未开放车站 黑石头站(54#站)、高井站(53#站,101)、福寿岭站(52#站,102)作为地铁1号线一期工程就已建成的车站,自建成日起至今尚未对公众开放。 福寿岭站(地铁技校站)编号为52#,102。其中102为地铁系统的编号,52#是军用铁路系统编号(一说地铁修建时期的旧编号)。由于正式名称未对公众公布,也有人将这站称为地铁技校站。位于苹果园站西北方向福寿岭村,与地铁技校临接。本站作为地铁技校通勤车的停靠站,每个工作日早晚各有一班通勤车停靠。车站构造与古城站和苹果园站基本相同,目前地面出入口仅有一个尚可使用,其他三个入口中有两个被水泥和各种杂物封死,另外一个被从内部锁住。站内墙壁留下了很多地铁技校学生的涂鸦。入口处虽固定着非工作人员严禁入内的警示牌,但除学生外,时常有以城市冒险为目的的组织或个人进入,目前尚未有因该行为违法而被处罚的实例。 高井站(北京军区站)编号为53#,101。由于该站的正式名称尚未公布,因此也有人将此车站臆称为北京军区站。本站坐落于西山中,一说已属于北京军区的管辖区内。由于进入的方法复杂并且较为危险,目前仅能从几张照片来了解站内设施及构造。该站与客运站的构造完全不同。站台比较狭窄,站内墙壁上涂抹白灰,顶部较低矮,照明设施也较为简陋。 黑石头站编号为54#。在地铁系统中没有编号,因此也被认为不包含在北京的地铁系统之内。本站为一地上车站,位于北京西山中的黑石头村附近,因此被大多数人称为黑石头站。 1号线现有换乘车站: 复兴门站:与地铁2号线换乘,车站位于复兴门立交桥下,呈向东布置的T字,两线之间采用单向换乘,1号线换乘2号线时,走东端站厅,经过两侧专门修建的换乘通道到达2号线两端站厅,经楼梯进入站台,2号线换乘1号线时,直接走站台中部楼梯下行即可到达1号线站台,由于是特殊年代修建的地铁,从方便换成角度而言,该站的设计显得比较落伍了。 建国门站:换乘方式类似于复兴门站,但1号线-2号线的换乘有所改进,乘客通过1号线站台上专门设置的换乘楼梯即可去往2号线,换乘距离缩短不少。东单站:新开通的与5号线的换乘车站,用两条换乘通道连接5号线车站,内设自动步道和自动扶梯,换乘条件比较舒适,但自动步道单向运行,是设计上的缺

检查井修补施工工艺

检查井沉陷修补施工工艺(修订版) 1. 施工顺序 交通导改→设备调试→划线→切割、破碎路面→拆除井圈→清理→夯实→二次清理→重新安装井圈→井圈加固→涂刷粘层油→沥青砼摊铺→沥青砼碾压→涂刷封边油→清理场地→清洁设备→撤离现场 2. 主要施工方法及技术措施 调备调试 进入场地后,对设备进行调试,检查设备工作是否正常;检查工具是否齐全。 划线 按照“圆井方补”的原则确定修复区域。用3m直尺和角尺在路面上标划切割线,线迹清晰。井盖外沿距修补边线垂直距离不小。 切割 采用切缝机沿修补轮廓线进行切割,处理深度为面层沥青砼,槽壁垂直、美观。 破碎路面 沿所划轮廓线开凿,采用风镐破碎切割线以内的病害路面。清除槽底、槽壁的松动沥青砼及杂物。 拆除井圈 人工用镐头或钢钎把井盖和井圈依次撬离井口,在井口四周20~30cm范围内用手锤、钢凿、镐头进行剔凿处理,使井口周围平整、坚固。井圈外侧肥槽宽度不小于20cm。 清理、夯实 采用冲击夯对基底进行夯实,清理后坑槽底面稳定、平整,槽壁坚实、整齐。 安装井圈 肥槽清理干净后洒水湿润。采用快硬砂浆卧底,抹平,厚度约2cm。厚度大于2cm,采用快硬豆石砼进行找平,然后把井圈放在底浆上就位。在井圈上垫上10×10cm方木,采用“挂十字线法”调整井盖高程,挂线长度不小于3米。用铁锤轻击,调整井圈与路面平行,并略高于路面2~3cm。把井盖装入井圈,井盖横坡、纵坡必须与原路面一致。快硬砂浆配比:双快水泥:中砂=1:3;快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1::。快硬砂浆与快硬豆石砼掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 (7)井圈加固 井圈四周肥槽采用快硬豆石砼浇筑、抹平,加强固定,防止位移。肥槽砼宽度不小于20cm,砼厚度不小于5cm。找平后,底层平整,无松散颗粒。采用喷灯进行烘烤,使表面砼初期强度提升。快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1::。掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 二次清理:再次对基坑进行清理干净。

北京地铁事故汇总版

.1969-1979年北京地铁事故调研 序号负 责 人 时间地点原因事件概要 (1)朱 婷 1969 | 1979 1969 年11 月11 日 万寿路车站至五棵松 车站区间 设施 故障 在万寿路车站至五棵松车站区 间,发生一起车辆走电的重大事 故,烧毁两辆车,在灭火救援时 造成3人死亡,100多人受伤。 1972 年7月 19日 古城洞口天气 下午6点半左右,因暴雨,古城 洞口地铁被雨水淹泡,淹泡近 300米,最深达1.5米,造成51 号站和古城变电站跳闸,三轨停 电,四组车堵在洞内,使20日全 天停止运营接待群众参观。 1972 年10 月2日 10点 47分 玉泉路车站 工作人员 失误 在玉泉路车站240车组由上行站 线转下行站线时,因行车值班员 误扳控制台按钮,使道岔中途转 换,造成列车进入导线,中断行 车5小时的重大事故。 1976 年7月 12日 古城路站人员失误 古城路站发生一挤坏道岔事故, 影响正线行车四小时十一分钟, 造成重大事故。 1977 年2月 22日 地铁一线设备故障 北京地铁一线列车因车辆齿轮破 损,发生中断行车3小时的重大 事故。 1977 年6月 18日 前门站 设备故障 北京地铁电动客车在前门站因受 流器起火,发生列车停运1小时 16分的重大事故。 1971年 9.13至 11.6 战备导致所有地铁停运 1973年 8.12至 1974年 6.30 战备北京地铁一期工程因战备停 止试运营

1980-1990年北京地铁事故分析 序号负责人时间地点原因事故概述 (2) 王冬明1980 | 1990 1982 年10 月26 日 长椿街至礼 士路 设施故障 北京地铁长椿街至礼士 路区间因列车冒进信号 发生列车追尾事故停运 5小时58分 1984年 10月 17日 古城站至苹果 园站 设施故障 北京地铁在古城站至苹果园 站间洞口处,发生一起列车 脱轨中断运营5小时56分 钟的列车重大事故。 1985 年11 月26 日 古城车辆 段 设施故障 北京市地铁公司古城 车辆段车库内 “322”车组的1、2 号车失火,造成两辆 电动客车车体烧坏, 失火原因是“322” 车组1号车逆变器插 座遇水短路放电所 致。 1989 年5月 7日 鼓楼变电站工作人员 失误 北京地铁由于鼓楼变电 站值班员违章,一人操 作,导致积水潭变电站 825V一号馈出开关起 火烧损,影响积水潭站 首车内、外环不能按时 开出

北京地铁发展史

北京地铁发展史 北京地铁始建于1965年7月1日,1969年10月1日第一条地铁线路建成通车,使北京成为中国第一个拥有地铁的城市。 北京地铁线路(目前)1950年代末期中国与苏联的关系恶化后,中国开始规划在北京、沈阳、上海三座重要城市修建地铁,以作为平战结合的战备防御手段。北京地铁首先开工,一期工程于1965年7月1日开工建设,其线路沿长安街与北京城墙南缘自西向东贯穿北京市区,连接西山的卫戍部队驻地和北京站,采用明挖填埋法施工。全长23.6公里,设17 座车站和一座车辆段(古城车辆段),1969年10月1日建成通车。根据预计,北京地铁在战时可以每天运送5个陆军整编师的兵力自西山运至北京市区。 由于属于战备工程,北京地铁在通车后很长时间内不对公众开放,需凭介绍信参观及乘坐。1971年1月15日公主坟至北京站段开始试运行,1971年8月5日延长为玉泉路至北京站,1971年11月7日延长为古城路至北京站,1973年4月23日延长为苹果园至北京站。北京地铁二期工程始于1969年,其线路沿北京内城城墙自建国门至复兴门,呈倒U字型,设12座车站及太平湖车辆段,线路长度为17.2公里。1981年9月15日,北京地铁正式对外运营。 北京地铁复八线于1992年6月24日开工建设,1999年9月28日通车试运营,2000 年6月28日与一线全线贯通。 截至2005年,北京地铁已开通的线路包括1号线、2号线、13号线和八通线,运营线路总里程114公里,共有70座运营车站。其中,1号线全长31.04公里,23座运营车站;2号线全长23.61公里,18座运营车站;13号线全长40.85公里,16座运营车站;八通线全长18.9公里,13座运营车站。北京地铁目前日客运量150万人次左右。 1号线(一线) 北京地铁1号线北京地铁1号线,又称一线,全长30.44千米,设53#站(101)、52#站(102)、苹果园站(103)、古城站(104)、八角游乐园站(105)、八宝山站(106)、玉泉路站(107)、五棵松站(108)、万寿路站(109)、公主坟站(110)、军事博物馆站(111)、木樨地站(112)、南礼士路站(113)、复兴门站(114)、西单站(115)、天安门西站(116)、天安门东站(117)、王府井站(118)、东单站(119)、建国门站(120)、永安里站(121)、国贸站(122)、大望路站(123)、四惠站(124)、四惠东站(125)共25座车站。(52#、 53#站不运营)。地铁1号线和地铁八通线顺利贯通后,这条轨道线路成为世界上最长的城市铁道。 2号线(环线)

《检查井 整改方案》

《检查井整改方案》 第一篇:检查井整改方案设备修造厂20#楼下水检查井处理方案 设备修造厂20#楼原检查井中心距主楼为6.6米,设检查井13个,因原铸铁排水管管已锈、老化,根据厂基建科的安排,要求重新建制砼检查井壁和upvc加厚管,经现场查看,我公司研究采取以下方案: 一、方案: 1、在不影响职工生活污水排放的前提下,在原检查井与主楼垂直距离间,重新制作砼检查井,把原铸铁排水管同时包裹在检查井内,待井成型,新敷设upvc污水管畅通后,把原铸造管截断,使生活污水流入新制作砼检查井,保证新建检查井与主楼间距在3.5米以外,而后拆除原污水井,并回填至正负零。 2、为了保护施工地点两侧草坪及绿篱,土方开挖时,两侧铺设彩条布防止污染草坪。挖至绿篱处时,应在绿篱下部掏挖土方,挖出土方堆放至指定地点,回填时用木柱斜夯,分层夯实到所掏空的部位为止。 二、不扰民措施, 1、施工现场设立警示牌,夜间设立警示灯,以免发生不必要的事故。 2、施工现场禁止乱扔废弃物,施工垃圾应按照城市人民政府环境卫生主管部门规定的运输方法运输到指定的地点倾倒覆盖,施工场

地每天保持工完场清,保证文明施工。 3、本工程地处住宅区内,施工中向四周围生活环境排放的噪声,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。 4、为净化空气,防止污染,在施工中需用白灰时,选购净灰,防止粉尘污染环境。 三、安全用电措施 1、各种电气要符合建设部jgj46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。闸箱须安装漏电保护器,闸箱要上锁,由专人管理,做到三级配电、二级保护,并经常检查完好程度,发现隐患及时处理。 2、工地用电专职电工负责,采用三相五线制,设置电杆,不得随意拉线、接线、接用电气设备。 3、电工上岗必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设施带病工作。 4、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、雨季施工措施 1、雨季施工砼,要注意根据砂石含水量及时调整水量,浇灌后要适当覆盖。 2、雨季施工要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。 五、安全措施 1、首先进行施工前的安全技术交底,进行职工安全生产教育,确保施工安全生产。 2、施工中要按施工规范要求施工,发现特殊问题要向施工员及

北京地铁发展历程及最新规划

开创基业 1965 年2 月4 日,毛泽东主席在报送的《北京地铁近期线路方案》上作了“精心设计,精心施工,在建设过程中一定会有不少缺点和错误,随时注意改正”的重要批示,同年7 月1 日,朱德、邓小平等党和国家领导人为北京地铁一期工程开工奠基,拉开了北京地铁建设的序幕。1969 年10 月1 日在祖国20 岁生日之时,中国第一条城轨交通——23.6 km的北京地铁一期工程建成通车。 北京地铁线网建设过程 (1) 地铁一期工程前期准备。上世纪50 年代初,中国开始规划在北京、沈阳、上海3座重要城市修建地铁,以作为平战结合的战备防御手段。 1956 年成立北京地铁筹备处开始筹建北京地铁一 期工程。

1958 年7 月由铁道部第三设计院(天津)组建地铁设计局。同年8 月在北京成立地铁工程局,承担地铁设计、施工等各方面的准备,开展技术、经济比较与方案论证。 上世纪60 年代初,国家处于经济困难时期,撤销了地铁工程局,只保留了隶属于铁道部科学研究院的地铁设计处,从事地铁设计与技术研究。 (2) 地铁一期工程开工。1965 年2 月毛主席作出了重要批示,对北京地铁一期工程建设寄以厚望。党和国家的高度重视与支持,使北京城掀起了轰轰烈烈、军民协力的地铁建设高潮。 1969 年10 月1 日,北京地铁一期工程(苹果园站至北京火车站,23.6 km 线路,设17 座车站和1座古城车辆段)建成通车。 1970 年4 月15 日,中国人民解放军铁道兵北京地下铁道运营管理处成立,1975 年11 月,地下管理处划归北京市管理,北京地铁实现了从战备型向运营生产型的转变。 (3) 北京地铁二期工程与复八线建设。1971 年3 月北京地铁二期工程开始建设,其线路沿北京内城城墙自复兴门至建国门,呈倒U 字型(2 号线北环线),线路17.2 km,设12 座车站及太平湖车辆段。 1981 年9 月15 日,北京地铁正式对外运营。 1984 年9 月20 日,北京地铁二期工程建成通车。 1987 年12 月28 日,2 号线形成环线运营。 1992 年6 月24 日,北京地铁复八线(复兴门站至八王坟)开工建设。1999年9 月28日,复八线建成开通。 1995年,由于当时地铁造价昂贵(7亿~8亿元/km),一些城市因资金问题而半途而废,国务院办公厅发出60号文件《暂停审批城市轨道交通项目的通知》,除北京、广州2 项在建地铁项目和上海2 号线外,所有项目一律暂停审批。直至1998 年国务院要求国家计委组织实施技术装备国产化工作并提前启动了城轨交通项目审批。 2000 年1月26日,北京地铁1号线全线贯通运营,即由苹果园站至四惠站(3 1 . 2 km)。加上2 号环线(23 km),北京共建成地铁线54 km。 (4)2002 年至2009 年,共建成7 条线路,共174 k m 。其中: 2002 年9月至2003 年1月,13 号线西线、东线先后通车(41 km); 2003 年12 月八通线通车(19 km); 2007 年10 月,5 号线通车(27.6 km);至此,北京地铁已开通的线路包括1 号线、2 号线、13 号线、八通线和5 号线,运营线路总里程142 km ; 2008 年7 月,10 号线一期(24.7 km)、奥运支线(5.9 km)、机场线通车(28.1 km); 2009 年9 月,4 号线通车(28.2 km);至此,北京市轨道交通共9条线路的运营网络里程达2 2 8 k m(图3)。

检查井施工方法

道路检查井施工操作规程 道路检查井周围路面沉降、裂缝和破损历来是城市道路建设中的顽症,也是我市长期以来存在的一项通病,其不仅严重影响交通行驶安全,也极大地影响城市环境质量。 病害产生的原因是多方面的,主要有:①井、管基础的施工违反施工程序;②基础施工带水作业;③砌筑砂浆不饱满;④井内壁粉刷不到底,⑤框盖安放座浆不实;⑥井周回填土压实不良;⑦井周砼圈强度不足等七个环节。解决上列病害的根本办法是在车行道上不设管道,但由于各种条件的限制,目前还不能达到这一要求。因此当务之急是尽快克服施工管理薄弱环节,杜绝不良施工行为,提升施工管理水平。为此,根据《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-97),给合我市市政工程施工、管理的实际,特制订如下操作规程。 一、施工排水 1、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 2、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3、检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 二、基础施工 1、井地基应符合下列规定: ①采用天然地基时,地基不得受扰动。

②井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2、井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3、检查井基础施工: ①不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 ②有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 ③应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。 ④严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 4、凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板(设计单位提供图纸)。 ①因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。 ②因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。 5、凡施工作业面能允许吊装机具进场操作的施工段,要推广和采用预制砼底板。 三、井体砌筑

北京地铁车型

北京地铁车型 1.北京地铁一号线车型:DKZ4型客车 2.北京地铁二号线车型:现用车型 DKZ16型电力动车组 2号线现役48组DKZ16型电力动车组,由长春轨道客车股份有限公司生产。DKZ16支持CBTC控制系统,于2007年11月10日首次运营,并在一年内替换了2号线的其它老车型,以便使2号线全面使用CBTC控制系统,提高线路运营效率。列车在地板下运用了铝蜂窝结构设计,并安置有一层隔音毡,且在车轮设计上采取了最新的降噪措施,有效降低运行噪音。 DKZ16和1号线的SFM04也是北京地铁中唯一采用布面客车座椅的车型 曾用车型: 长春客车制造厂制造: DK6、DK8、DK9、DK16A、DK16AG(大修厂改造)、DK19 北京大修厂制造:BD11

BD11 BD11型地铁电动客车由北京地铁车辆厂生产,调速方式为二相不重直流斩波调压调速, 降频启动;制动方式为再生电阻复合制动与空气制动配合, 电制动优先。此车外观与DKZ4型地铁电动客车基本相同。2000年,2辆BD11型地铁电动客车投入北京地铁2号线运营,但由于质量原因,双双于2004年退出运营,目前在太平湖车辆段内闲置。 DK6(左)和DK16(右)混编 DK8 3.北京地铁四号线车型:4号线车辆采用SFM05车型 4号线车辆采用SFM05车型,由南车四方车辆厂生产。全车为无涂装不锈钢车身,属标准B型车。每列车6节编组,总定员1408人。列车采用直流750V第三轨供电,配有牵引用蓄电池,设计最高速度80km/h。4号线和大兴线共有该型车辆438辆(73列)。 一列2009年投入运营的SFM05列车

4.北京地铁九号线车型:一列DKZ33型列车 5退役列车 DK11型地铁电动客车是北京地铁车辆厂在1984~1985年由DK2型车改成的。是斩波调阻车。是北京最早实现ATO驾驶的车辆,不过后来不能用ATO了。最后一列DK11于2008年6月5日退役,现在全部由SFM04型空调地铁列车替代。 DK11型地铁电动客车 6现有地铁列车型号及数量 1号线:7组DK20,12组BD2,31组DKZ4,新车20组SFM04 2号线:48组DKZ16。 4号线:40组SFM05。 5号线:39组DKZ13。 8号线:现用10号线DKZ15列车(平日上线3组)。 10号线:40组DKZ15。 13号线:55组DKZ5,1组DKZ6(不锈钢车组H402,6编后中间为2节DKZ5,原为黑色前脸涂装,现已刷为普通涂装)、1组DKZ10(H457,调试中,原2号线新车试验车,现房山线设备试验车) 15号线(即俗称顺义线):30组DKZ31 八通线:18组SFM01,6组SFM02,6组SFM07(中间的加车为SFM01) 机场线:10组QKZ5。 大兴线:33组SFM05改进型。 房山线:24组BD24。 亦庄线:23组DKZ32。 昌平线:18组SFM13。(依照北京地铁建设进度持续更新中)

地铁隧道内施工安全交底(已改)

地铁隧道内施工安全交底(已改)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

成都地铁5号线一、二期工程通信系统集成工程1标段 地铁隧道内施工安全交底 中国铁建电气化局集团有限公司 成都地铁5号线一、二期工程通信系统集成工程1标段项目部

地铁隧道内施工安全交底 工程名称:成都地铁5号线一、 交底时间:年月日 二期工程通信系统集成工程1标 段 交底内容: 1、隧道内施工必须坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的方针。在地铁隧道内施工,因地铁隧道过于狭小,必须在没有轨道车运行的情况下进行,选择要点作业,因交叉施工,应在调度处登记要点,将人身安全放在首位,而且应区别于国铁,做好安全思想和安全意识上的转变,加强劳务工的安全思想和教育,确保人身安全。 2、通信工程地铁隧道壁打眼、挂漏缆及安装光电缆支架施工必须坚持“安全第一”的原则,切实做到科学地组织施工和确保施工期间的人生及行车安全。明确现场负责人,按计划,有步骤的进行每天的施工。施工中应针对通信地铁隧道壁打眼、挂漏缆施工的各种情况布置安全防护,并严格落实防护措施。 3、施工前必须对地铁隧道进行详细的调查,了解隧道结构信息,指定可行的防范措施。槽 4、施工前必须做好防护准备工作,根据拟定方案和现场实际情况设置防护,隧道两头车站各设置一个防护员,及现场设置至少一个防护员 5、遵循先设防护,后进场施工;先撤出施工人员和设备,后撤除防护的原则。防护的设置和撤除由现场施工负责人决定。 6、为保证通信设备效果良好,现场施工负责人要定时试叫,发现通信中断时,立即停工,通信恢复后,方可上线作业。 7、严格执行“三预报”和“复诵”制度,通过复诵确认对方是否听清。 8、严禁施工材料及工具侵限堆放。发电机和电源线路指定专人管理,电源线过轨时,应由钢轨下穿过,并固定。发电机必须固定好。汽油等易燃物品必须选择另行单独放置,靠近发电机和汽油的人员严禁吸烟。严禁在隧道内点火取暖。

检查井升降施工方法

WORD格式可编辑 检查井升井施工方法 一、施工程序 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖临时井盖→坐标定位井口→水泥稳定碎石底基层铺筑→挖出井口→回填细砂→水泥稳定碎石基层铺筑→ 铺筑中、下面层沥青砼→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支内模、浇筑砼→预埋地脚螺栓→安装井盖座→精细调整井盖高程→浇筑井周砼→铺筑细粒式 沥青砼。 二、施工方法 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用电镐在井室盖板或顶板上打设3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,影响工程质量。 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 路床检查井井室路床 2、铺筑水泥稳定碎石底基层,测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。水稳底基层完工后,及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井壁向外30cm,回填细砂至水稳底基层设计顶高程。

WORD格式可编辑 钢筋 临时井盖 水泥稳定碎石底基层 盖板或顶板 路床路床 检查井井室 细砂 钢筋 30cm 临时井盖 水泥稳定碎石底基层 盖板或顶板 路床路床 检查井井室

3、铺筑水泥稳定碎石基层。 水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 4、铺筑中下面层。 中下面层 水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井壁外30cm,并挖出已回 填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上, 或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。

30cm 中下面层中下面层 水泥稳定碎石基层水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床 取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑C25砼,振捣密 实,高程h=设计路面高程–井盖厚度-2-3cm,井座底与砼面至少2cm间隙, 用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ18地脚螺栓三个或四个。各工程应 制作与井盖尺寸大小相同的井盖木模型,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道 路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志, 在井口周围设硬围档,设安全标识牌。 C25砼 地脚螺栓 中下面层中下面层 水泥稳定碎石基层水泥稳定碎石基层 水泥稳定碎石底基层 路床检查井井室路床

地铁钢支撑施工安全技术交底(新编版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地铁钢支撑施工安全技术交底 (新编版)

地铁钢支撑施工安全技术交底(新编版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 一、托架焊接安全注意事项: 1、氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂、易燃易爆分别存放,氧气瓶库应与高温、明火保持10米以上距离; 2、储存高压氧气瓶时应拧紧瓶帽,放置整齐,留有通道,并固定; 3、气瓶应设有防震圈和安全帽,搬运和使用时严禁撞击。运输时应立放并固定。应用专用小车运送乙炔瓶,严禁用自行车、叉车或起重设备调运高压气瓶; 4、氧气阀不得粘有油脂、灰土,不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶; 5、氧气瓶禁止在强烈日光下暴晒,夏天露天作业应搭设防晒罩、棚;

6、储存乙炔瓶时,乙炔瓶应直立,并必须采取防止倾斜的措施。严禁与氯气、氧气瓶及其他易燃易爆物同间储存; 7、装卸时动作应轻,不得抛滑、滚碰。严禁剧烈震动和撞击,汽车运输时乙炔瓶应妥善固定; 8、电焊操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。 9、电焊操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。 10、电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。 11、施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时,严禁靠在带电钢板或工件上,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。 12、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 二、钢支撑安装施工注意事项: 1、钢支撑作业人员不得酒后进入施工现场作业,吊车、龙门吊不带病运转,不得超负荷运转。 2、吊装钢支撑过程中,要有专人统一指挥,并配足够的信号工,

北京地铁建设现状及发展趋势分析

报告编号:1A06897 行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容:

一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。 投资机会分析 市场规模分析 市场供需状况 产业竞争格局 行业发展现状 发展前景趋势 行业宏观背景 重点企业分析 行业政策法规 行业研究报告

一、基本信息 报告名称: 报告编号:1A06897←咨询时,请说明此编号。 优惠价:¥7020 元可开具增值税专用发票 咨询电话:4006-128-668、0、传真:0 Email 网上阅读: 温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。 二、内容介绍 地铁属于建设和运营成本都非常高的项目,世界各城市的地铁项目大多由政府财政投入、建设并运营,因投资大、盈利小、投资回收期长,社会投资者积极性不高。 我国人口众多的国情决定了要长期实施“公共交通优先发展”战略,城市轨道交通则成为大城市和城市群公共交通的发展重点。由于城市轨道交通具有一定程度效用的不可分割性(城市交通环境改善)、消费的非竞争性(每个人均可选择乘坐轨道交通)和收益的排他性(买票乘坐享受服务),具有一定程度的公共品属性。伴随着城市生活水平提升、市民参与意识增强,对轨道交通公益性要求更加凸显,完善各项补贴、实行较低票价等政策将成为行业常态。 此外,城市轨道交通发展将带来巨大正外部效应,除城市环境改善、通达效率提高等正外部性,仅沿线土地增值收益也十分可观,香港地铁的“地铁+物业”开发模式、审慎商业原则普遍受到内地城市的广泛认可。地铁线路的开通能够对地铁上盖空间、站点周边以及沿线的土地资源带来高额的、直接的增值效用,为解决内地城市建设地铁所面临财政投入不足的困境提供了有效支撑。 截2013年末,我国累计有19个城市建成投运城轨线路87条,运营里程2539公里。其中,成都市的成灌线67公里市域快轨,2010年建成投运,原先未计入统计,这次纳入统计属调增情况。因而,2013年实际新增2个运营城市、16条运营线路、395公里运营里程。在2539公里运营里程中,地铁2074公里,占总里程的%;轻轨192公里,占总里程的%;单轨75公里,占总里程的%;现代有轨电车100公里,占总里程的%;磁浮交通30公里,占总里程的%;市域快轨67公里,占总里程的%。

检查井升降施工方法

检查井升井施工方法 一、施工程序 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖临时井盖→坐标定位井口→水泥稳定碎石底基层铺筑→挖出井口→回填细砂→水泥稳定碎石基层铺筑→铺筑中、下面层沥青砼→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支内模、浇筑砼→预埋地脚螺栓→安装井盖座→精细调整井盖高程→浇筑井周砼→铺筑细粒式沥青砼。 二、施工方法 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用电镐在井室盖板或顶板上打设3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,影响工程质量。 路床 路床 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 检查井井室 2、铺筑水泥稳定碎石底基层,测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。水稳底基层完工后,及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井壁向外30cm ,回填细砂至水稳底基层设计顶高程。

路床 路床 钢筋 临时井盖 盖板或顶板 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 细砂

3、铺筑水泥稳定碎石基层。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 4、铺筑中下面层。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 中下面层 5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井壁外30cm ,并挖出已回填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上,或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。

取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑C25砼,振捣密实,高程h=设计路面高程 –井盖厚度-2-3cm ,井座底与砼面至少2cm 间隙,用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ18地脚螺栓三个或四个。各工程应制作与井盖尺寸大小相同的井盖木模型,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志,在井口周围设硬围档,设安全标识牌。 路床 路床 检查井井室 水泥稳定碎石底基层 水泥稳定碎石基层 中下面层中下面层水泥稳定碎石基层C25砼 地脚螺栓

世界地铁发展史

地铁发展简史 1863 年,世界上第一条地铁在英国伦敦建成通车。它标志着城市快速轨道 交通在世界上诞生。 1863-1899 年,美国、英国、法国、匈牙利、奥地利等5个国家的7座城市相继修建了地铁。 1900-1924 年,欧洲和美洲又有9座城市修建了地铁,包括柏林、马德里、费城等。 1925-1949 年,由于第二次世界大战的影响,城市轨道建设速度放慢。莫斯科第一条地铁于1935年建成通车。 1950-1974 年,欧洲、亚洲、美洲有30余座城市地铁相继通车。 1975-2000 年,世界进入和平发展时期,又有30余座城市地铁相继通车,其中亚洲有20余座城市开通了地铁。1999年统计资料显示,世界上已经有115 座城市建成了地下铁道,线路总长度超过了7000km 。 中国地铁 北京地铁第一期工程于1969年10月基本建成,于1971年1月开始试运营。目前运行区段从北京火车站至西郊苹果园,全长23.6公里,共有17个车站。由于这是我国第一 条地铁,缺乏运营管理经验,加上这条地铁是在十年动乱期间修建的,车辆、设备一开始存 在不少问题。在试运营开始后的头几年,遇到的困难较多。但是,负责试运营工作的北京地 下铁道管理处,在国务院有关部门的指导和帮助下,不断摸索、总结经验,发动群众克,努力改善管理工作。从1977年开始各项工作基本上走上了正轨,并逐步取得了进展。近几年来,他们狠抓了技术队伍的建设,通过开办地铁技工学校,培训职工6200多人次;建立和 健全了各项规章缺席,改革了一部分车辆,提高了车辆的完好率;对现有设备进行了整治,保证了正常运转;狠抓了安全行车工作。他们还通过技术革新,提高了地铁的自动化水平,先后实现高度集中、自动闭塞、自动广播等自动化项目,使发车间隔由过去的十几分钟缩短到4分钟,提高了列车的运输效率。 这条地铁已经为首都公共交通的一条重要干线。它在试运营期间,为缓和北京市的乘 车拥挤起了重要作用。11年来,共运送乘客 2.5亿人次。目前,它每天最多可以发320 列车,运送乘客19万人次。

检查井升井工艺流程(古柏文书)

晋中市龙城大街东延工程PPP项目 检查井升井工艺流程及施工要点 一、工艺流程 井筒或井室至设计路床顶面高程→井口覆盖钢板或临时井盖→坐标定位井口中心→30cm三七灰土垫层铺筑→挖出井口→18cm厚水稳底基层铺筑→挖出井口→20cm厚水稳底基层铺筑→挖出井口→沥青混凝土下面层铺筑→沥青中面层铺筑→挖出井口→取出钢板或临时井盖→支井筒内模→浇筑井筒及周围混凝土→安装地脚螺栓→安装井盖→精细调整井盖高程→铺筑沥青上面层。 二、施工要点 1、施工检查井井筒或井室至设计路床顶面高程,用临时井盖或钢板覆盖井口。用冲击钻钻孔在井室顶板或井筒上植入3根或4根钢筋,以固定临时井盖或钢板,防止在摊铺碾压过程中井盖水平位移,使物料深入井内或影响工程质量。 2、铺筑水泥稳定碎石底基层(共计两层底基层),测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。每一层水稳底基层完工后,都要及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井筒壁向外80cm,水泥稳定料终凝后再原位回填至水稳底基层设计顶高程。

3、铺筑水泥稳定碎石基层。挖松井口处的水泥稳定碎石,直径为700mm。 铺筑水泥稳定碎石基层(共计两层基层),测量人员用坐标标识出井位,不允许采用绑线等其他方法确定井位,并绘制示意图。每一层水稳基层完工后,都要及时挖出水泥稳定料,开挖宽度自井筒壁向外80cm,水泥稳定料终凝后再原位回填至水稳基层设计顶高程。 4、铺筑沥青混凝土中下面层。

5、按照坐标定位,全部挖出井口,开挖宽度为井筒外80cm,回填细砂,在井外路面上铺薄钢板或彩条布,挖出料临时堆放在钢板或胶合板上,或者设翻斗车或小铲车及时挖弃,防止二次污染路面。 取出钢板或临时井盖,支井筒内模,内模为特制钢内模,浇筑砼,砼标号可根据现场情况而定,砼振捣密实,高程h=设计路面高程–井盖厚度-3cm,井座底与砼面间隙不得少于2cm,用于微调井盖高程,待砼初凝前,预埋φ12或φ16地脚螺栓三个或四个。螺栓高度不得大于井盖座厚度的2/3,约为7cm,混凝土表面应与道路纵坡及横坡对应,预埋地脚螺栓时,应使井盖上字与道路中心线垂直,开启井盖方向与行车方向一致,确定地脚螺栓后应及时标志,在井口周围设硬围档,设安全标识牌。

检查井井圈提升加固施工方案

市政道路行车道检查井井圈下沉的处理方法 一.工程概况 沈半路位于杭州主城北部,呈西南—东北走向,本工程范围南起绍兴路,北至石祥路,共跨越三条河道,分别为姚家坝河、蔡马河和通皋亭河,均设桥梁通过,全长约2.17km,规划红线宽度40米。包括道路、桥梁、排水。通过道路综合整治,将有效改善道路交通条件、沿线景观,为城市的发展创造良好的基础设施条件。该工程建成后,将明显改善现有的交通环境,使交通功能清晰、交通组织合理、改善人居环境、彰显城市魅力、提升城市生活品位,实现“序化、洁化、美化、亮化”的目标。 二.QC小组概况 沈半路(绍兴路—石祥路)综合整治工程西北半幅基层至面层为新建路段,东南半幅将原沥青砼铣刨重新摊铺透水理清。施工路段在快慢车道上的雨水、污水及其他杆管线单位的检查井总计110座需提升至沥青路面。城市道路检查井及井周围路面的病害存在极为普遍,是制约城市道路工程质量的瓶颈,是道路建设中难以克服的顽症,严重影响城市道路交通安全和服务水平,影响道路的平整、美观。本工程针对此成立的专门的QC小组,严格按照设计要求,在窨井二次提升至路面设计标高时,井周植入双层网状Ф12钢筋,经现场验收后浇筑一层厚30cm宽60cm的C30钢筋砼,并用震捣棒震捣,以解决井边下沉开裂问题,保证道路整体完美。 QC小组相关成员表

三.质量控制 1、施工流程 检查井井圈提升是在沥青摊铺工作开始之前进行,为防止井圈整体下沉,采取了膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇等措施。具体施工流程如下: 井圈周围开挖及清理→井桶周围随道路基层铺筑至井圈C15砼回填浇注→井圈周围钢筋绑扎、膨胀螺栓固定、→井圈周围砼浇筑→砼养护。 2、施工要点 在施工中必须注意以下几个环节: 1)井圈及井桶周围砼必须充分分层振捣。 2)在井圈法兰开孔处造孔,埋设8只膨胀螺栓,呈等边八角形布置。 3)井圈在上层沥青之前埋设固定,其上表面与沥青面略低。在埋设时须拉线精确放样,通过膨胀螺栓在井圈法兰底部用1~2mm厚的钢制垫片进行高程调整。 4)井圈膨胀螺栓固定后,井圈与基座砼之前难免会出现空隙,必须用砼将其填实,可将井盖打开,工人由井洞处仔细将全部空隙填实。 5)由于底层沥青与面层沥青摊铺的时间间隔较短,在一周左右,需在砼立掺加适量的早强剂。

国产化北京地铁列车牵引电传动系统设计

2006年第4期机车电传动№4,20061QQ!生!旦!Q旦呈兰呈竺!墨!!里垦!∑里!竺垦兰竺竺竺竺竺!!∑呈!!!!!!Q!!QQ! 摘要:简述采用交流传动的北京国产地铁列车的基本参数和性能要求,阐述了列车牵引电传动系统的牵引/电制动特性、主电路、列车牵引控制系统的设计思路和技术特点,并将北京国产地铁列车与目前北京市地铁13号线日立车辆进行了比较。北京国产地铁列车及牵引电传动系统已通过线路型式试验和运行考核,目前正在北京市地铁13号线试运行,运行情况良好。 关键词:北京;国产化地铁列车;牵引;电传动系统;交流传动 中图分类号:U266.2;U231文献标识码:A文章编号:1000—128X(2006)04—0031—06作者简介:陈文光(1966一).男,高级工程师,现从事地铁系统研究开发工作。 DesignofElectricDriveSystemforLocalized MetroVehicleinBeijing CHENWen-guang,DINGRong-jun (TechnologyCenter,ZhuzhouCSRTimesElectricCo.,Ltd.,Zhuzhou,Hunan412001,China)Abstract:BasicparametersandperformancerequirementsarebriefedfortheelectricdrivesystemoflocalizedmetrovehicleinBeijing.Alsoexpoundedarethetraction/brakingcharacteristics,powercircuitaswellasthedesignideasandtechnicalcharacteristicsofthecontrolsystem.ComparisonismadebetweenthelocalizedmetrovehicleandthevehiclebyHitachiforNo.13metrolineinBeijing.ThelocalizedvehicleanditselectricdrivesystemhaspassedthefieldtypetestandrunninginspectionandisundertrialoperationinNo.13metroline,ingoodcondition. Keywords:Beijing;localizedmetrovehicle;traction;electricdrivesystem;ACdrive 0引言 北京国产地铁列车是由中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会组织,北京市地铁运营有限公司、长春轨道客车股份有限公司、北京地铁车辆厂、株洲时代集团(株洲电力机车研究所)联合研制开发的一列4节车编组的完全自主知识产权的交流传动国产地铁列车,其中,株洲时代集团负责交流电传动系统的研制。 1车辆参数及性能要求 1.1车辆基本参数 北京国产地铁列车车辆为B型车体,第三轨受流,供电电压:DC750V(DC500~900V);轮径:840/805/770mm(新/半磨耗/全磨耗);动车轴式:B。一B。;列车编组:Tc?M—M?Tc(2动2拖);车辆自重:动车35t,拖车30t;列车载客量(人数):额定载荷AW2时,动车 收稿日期:2006—06—08244人,拖车226人;超员载荷AW3时,动车310人,拖车290人。 1.2列车动力性能 列车在网压DC750V、半磨耗轮径805Innl、平直道线路运行情况下: 平均启动加速度(AW3) 0。40km/h,不小于0.83m/s2 0~80km/h,不小于0.5m/s2平均制动减速度(AW3) 常用制动不小于1.0m/s2 紧急制动不小于1.2m/s2电阻制动能力(AW2) 最高运行速度 冲击极限 平均技术速度 不小于0.8m/st50~5km/h) 80km/h 0.75m/s3 不低于50km/h(典型区间,不含站停时间)平均旅行速度不低=J:39km/h(平均站停时间30S) 城市轨道车辆  万方数据

相关文档
相关文档 最新文档