文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NKG-1时间控制器说明书

NKG-1时间控制器说明书

NKG-1时间控制器说明书
NKG-1时间控制器说明书

NKG-1 八组循环时控开关

使用说明书

1用途及适用范围

NKG-1八组循环时控开关主要用于交流50Hz,额定控制电源电压至220V及以下和直流电源24V及以下的电路中作为时间控制元件,按预定的程序接通或断开电路之用。本产品一共可设置8组循环时间段,每组时间段可以设置对应的循环开关时间。

本产品符合GB 14048.5,IEC 60947-5-1标准的要求。

2主要技术参数

2.1额定控制电源电压:50Hz AC220V。

2.2约定发热电流:16A(阻性负载16A)。

2.3额定工作电流(Ie):AC-15.220 3A。

2.4计时误差:≤1秒/天。

2.5时控设置组数:8组。

2.6时控范围:1分~168小时。

2.7循环设置组数:8组。

2.8循环时间周期:1秒~99小时59分59秒可调。

2.9输出触点:1Z(1组转换)。

2.10安装方式:装置式、导轨式。

3外形及安装尺寸和接线方式

3.1外形及安装尺寸:

(图1)NKG系列时控开关外形及安装尺寸

3.2接线方式

A1、A2端子为本开关的电源接头。

3、4端子为复位接头。

本开关为一组转换输出,15、18为常开触点,15、16为常闭触点)

3.2.1直接控制方式

被控制的电器是单相供电,工作电流不超过本开关的额定值,可采用直接控制方式,接线方式如(图2)所示;

(图2)直接控制方式接线图

4设置和使用

本产品的面板从左至右依次设有“MD(模式)”、“R(取消/恢复)”、“?(移位)”、“▼(减少)”、“▲(增加)”五个按键。

4.1时控器内置时间调整为当前时间设置

(图3):当前时间界面

当屏幕显示如(图3)的当前时间界面时,按“?”键依次进

入分、小时、星期模式设定,此时设定位闪烁,按“▼”“▲”

键设定正确的当前时间,设定完成,超过一分钟不按任何按

键,时控器将自动返回当前时间界面。

4.2定时参数(循环开始/结束时间)设定

4.2.1在当前时钟状态下按一下“MD”键进入工作时间设定

状态,此时屏幕左下角显示1ON,如(图4)所示。

(图4)1ON工作时间未设定状态

4.2.21ON(第一组循环开启)时间设定:按“?”键依次进入分、

小时、星期模式设定,此时设定位闪烁,按“▼”“▲”

键设定工作开启时间,如(图5)所示。屏幕上方的星

期模式代表该天会自动工作,例如需要周一至周五工

作,则将Mo-Fr点亮;如需要每天工作则将Mo-Su全部

点亮。

(图5)1ON工作时间设定状态

4.2.31OFF(第一组循环关闭)时间设定:同步骤4.2.2一样将1OFF

时间设定好,如(图6)所示。

(图6)1OFF工作时间设定状态

说明:4.2.2和4.2.3这样设定工作时间后,时控器每

天的3:15自动启动负载,3:20自动停止负载。

4.2.4继续按下“MD”键,或在屏幕数字不闪烁的状态下按

下“▼”“▲”键,屏幕左下方将依次显示2ON、2OFF、……

8ON、8OFF,参考4.2.2和4.2.3的方法设置其余各组的开

关时间。对于不需要设置的时间段,按“R”键将其消

除,使屏幕显示“-- : --”图样,如(图7)所示,如

需恢复设定则再次按下“R”键即可。

(图7)工作时间消除状态

4.3切换手动/自动状态

同时按下“MD”和“▲”键可切换手动/自动状态。

连续按该组合键,屏幕右下角依次显示“OFF”、“AUTO OFF”、“ON”、“ON AUTO”,对应的功能分别是:

4.3.1“OFF”:时控器常闭;

4.3.2“AUTO OFF”:时控器常闭,到设置的时间段开启,之

后常闭;

4.3.3“ON”:时控器常开;

4.3.4“ON AUTO”:时控器常开,到设置的时间段关闭,之

后常开。

为自动控制激波吹灰器的工作时间,我们使用时控器的“AUTO OFF”功能。

(图8)时控器手动/自动工作状态

5注意事项

5.1产品在使用前需将底部蓝色卡扣推进一格。

5.2本产品开关进线只能接AC220V电源,切勿接入其它电源。

5.3如无法实现自动控制功能,请检查屏幕右下角的自动状态是

否已打开。

5.4长按“▼”“▲”键可以进行快速设定。

5.5若时控器待机一分钟无任何键被按下,则屏幕显示会自动回

到当前时钟状态。

5.6用户在参数设置完成后最好请重新检查一遍,务必将不需要

的组数值用“R”键清除。

5.7只有在走时经过设置的时间点的时候,时控器才会做出相应

的开或关的动作。

5.8如用户在使用产品时发现显示异常情况,可通过短接3、4复

位端子复位,复位后产品恢复出厂状态,所有设置需要重新

设定。

18-45KW普乐特控制器说明书

电脑控制器使用说明 电脑控制器主要功能有监视压缩机运行状态,控制压缩机,保护压缩机,监控保养零件等。电脑控制器是空压机的控制核心,对机组正常运行起关键作用,故请用户使用前详细阅读本控制器使用说明。 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单: 再按“?”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、日历时间 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出 在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。 c、用户参数 1)、参数修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

太阳能路灯控制器使用说明书

。 太阳能智能充电控制器 使用说明书 一、主要特点 1.使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。 2.两种负载工作模式:纯光控、常开模式,负载亮灭时间可调。 3.具有放电率修正控制,不同放电率具有不同的终止电压,符合蓄电池固有特性。 4.科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升电压充电,进行一次补偿维 护,正常使用时,使用直充充电和浮充结合的充电方式,增强了蓄电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿,使充电控制更加精确。 5.参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉 电后不丢失,使调节更加方便,系统工作更可靠。 6.充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半, 充电采用PWM模糊控制,使充电效率大幅提高,用电时间大大增加。 7.LED直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了 解系统运行状况,并且具有丰富的参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。 8.具有过充、过放、过载保护以及独特电子短路保护与防反接保护,所有保护均不损害任 何部件,不烧保险;具有TVS防雷保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。 9.所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同 时使用晶振定时控制,使定时控制更加精确。 10.使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。 二、系统说明: 本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统设计,使用专用电脑芯片实现了智能化控制,所有芯片均采用工业级别,可以在恶劣的环境下使用。对于具有12V/24V自动识别功能的型号,当控制器初次上电时,系统会进行电压识别,当数

时间控制器使用说明

时间控制器使用说明 1.时钟校准: 在时钟状态下。根据当前时间,按住时钟键。然后分别按“星期”、“时”、“分”键校准星期时和分。 2.定时设定: A.按一下“设定”键,显示屏左下方出现“1ON”字样(表示第一次开机时间),再分别按“星期”、“时”、“分”键输入所需开启的时间。 B.再按一下“设定”键,显示屏左下方出现“1OFF”字样(表示第一次关机时间),再分别按“星期”、“时”、“分”键输入所需关闭的时间。 C.继续按动“设定”键,显示屏左下方一次显示(2ON 、2OFF。。。。。。10ON 、10OFF)参考步骤A、B设置以后各次的开关时间,如果每天只开关一次,则必须按“清除”键,将他们后面的时间清除,使显示屏上显示“--:--”字样。 D.在设定1—10次开、关机程序时,可设定每天相同,每天不同:星期一至星期五相同, 星期一至星期六相同, 星期六与星期日相同。 星期一、星期三、星期五相同, 星期二、星期四、星期六相同, 星期一至星期三相同,星期四至星期六相同共九种控制方式。 3.开/自动/关输出控制方式设定: 按“开/自动/关”键时,显示屏的下方出现“ON/AUTO/OFF”且与相对应的面板上有“开/自动/关”字样,表示所选择的输出控制方式。其中“开、关”为手动控制方式,此时输出不受时间控制器的程序控制。 4.注意点: A.在设置“自动”输出方式时,必须由“关”状态转换为“自动”状态。 B.如果在操作过程中发生错误不知如何纠正或者其他原因不能顺利完成,可以按正面面板上小孔复位键(reset)回到初始状态重新开始设置。 5.故障排除: A.如果某天该开的时间没有开,或者开了以后到关的时间还没有关,那可能是因为定时设置的“星期”没有调对,请按照“定时设置”中介绍的方法检测重调即可排除故障。 B.如果确认“开启”和“关闭”时间调的完全正确。但是本开关在不该开的时间开了起来,或者不该关的时间被关掉,那可能是因为多余的几组开关时间没有清除,请参照“定时设置”中介绍的方法清除(注意:开关时间显示“--:--”才表示清除,不是显示“00:00表示清除) C.如果A、B全部正确,而本开关依然动作不正常,有可能是“开/自动/关”键被人为动作,检测“开/自动/关”处于何种状态,将其由“OFF”的位置调整到“AUTO”位置。 D.如以上几种方法还是不能排除故障,则说明时间控制器损坏。.

控制器说明书

方案编号:201188-1 燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8 月8 日 联系人:陈留群 电话:

方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动 化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性 能指标和“会说话”功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检 测等多项自主核心技术,让使用单位大大节约了运行成本。 4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际 通行的可靠性系统工程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准

霓虹灯时间控制器使用说明

时间控制器使用说明 一、时间控制器结构及用途 取消/恢复按钮:取消/恢复现有/删除数据 校时按钮:调整时间的小时数字 校分按钮:调整时间的分钟数字 校星期:按钮:调整当前星期 自动/手动:默认在自动位置,需要开启时,按此按钮即可达到开、关目的。注意,最后要将指示三角(横杠)调整到自动位置 定时按钮:设置控制器定时动作,按压第一次为第一组开,按压第二次为第一组关,按压第三次为第二组开……以此类推 时钟,在任何设置状态下,返回时控开关的默认正常工作状态 指示灯:红色表示供电正常,绿色表示开启状态 二、时间设定 1. 设置单组动作 首先,按下定时一次,注意屏幕显示:左下角显示第1组的开(1开/ON),中间显示大数字时间,此时间为开灯时间,将其通过按压校时/校分调整到需要开灯的时间。注意上面一排的一、二、三……,如果一周内全天都是同一时间使用,则必须显示一二三四五六七字样,代表周一至周日在此设定时间开启 然后,按下定时一次,注意屏幕显示:左下角显示第1组的关(1关/OFF),中间显示大数字时间,此时间为关灯时间,将其通过按压校时/校分调整到需要关灯的时间。注意上面一排的一、二、三……,如果一周内全天都是同一时间使用,则必须显示一二三四五六七字样,代表周一至周日在此设定时间开启 最后,继续按定时按钮,将第二组及以后各组有数字的,一律按取消/恢复按钮将其变成--:--。按下时钟键,使屏幕恢复到当前时间工作状态,注意,时空开关必须在此状态下才可以正常工作。 2. 设置多组动作 如非必要,不建议使用此种控制方式 设置方法,与单组设置相同,注意组号和星期即可。控制器可根据星期的不同,设置不同的工作日,也可根据时间不同,在一天内多次动作。需要注意的是最后要检查各组,不能有冲突时间,即所有组别中,不可以有同一时间或包含的时间。 三、更改时定时间 调整时控的当前时间和星期 按住时钟按钮不放,依次按压校时、校分、校星期调整到需要显示即可。 四、注意事项 1. 每次调整、查看时控后,必须按一次时钟键,使显示屏恢复到当前时间工作状态; 2. 每次调整后,屏幕下方的指示应放在自动位置; 3. 如当前时间为开灯时间,则将时控手动设置为开,并将指示位置调整为自动; 调整过程中,不可以改变低压线路; KG316T,宇泰通讯

控制器说明书新

第一章前言 1.1 概述 我公司自成立以来一直致力于称重控制仪表的研究,并吸收了在称重控制仪表上处于世界领先水平的美国拉姆齐、德国申克和日本大合先进的科技技术,并以国内厂矿企业使用的皮带秤及称重控制系统的经验和实际地要求为基础,自行研制开发了2105型称重控制仪表。 2105型称重控制仪表摈弃了进口仪表的复杂操作。该仪表采用了适合中国国情的中文人机对话界面直接显示各种有关的信息,操作及校准极为方便,具有精度高、响应速度快、操作直观和稳定可靠等特点。 该仪表采用了微处理器控制,并配以高达16位A/D转换器,高精度PID调节器。能够自动零点校准、自动间隔校准、故障自动诊断、高/低流量报警、多路输入/输出和多种通讯协议等功能,给用户提供了更加广泛的用途。 2105型称重控制仪表可与上位机进行通信及流量设定等特点。并根据流量进行PID运算,控制变频器的输出频率,从而达到控制流量的目的。 2105型称重控制仪表采用了多种通讯功能,这些通讯功能可以使仪表与PC计算机、可编程控制器(PLC)、打印机、或网络系统等外围设备相连从而达到自动计量和自动控制的目的。输入/输出系统具有驱动继电器的功能。 显示/操作系统直观易懂,显示屏采用了具有中文显示的128×64点阵的真空荧光管,所有数据及用户指令都以中文的方式显示。按键采用轻触摸式防腐键盘,易于操作人员的设定、操作和维护。 1.2 环境参数 1.室内/室外安装地点应尽可能的靠近称重传感器,应注意防尘,防潮。 2.储存温度 -40℃~+70℃ 运行温度 -10℃~+50℃ 3.最大相对湿度 95% 1.3 电源 ●220VAC±10% 50Hz ●保险丝2A ●EMI/RFI滤波器 1.4 称重传感器 ●仪表提供10VDC±10%,200mA激励电源,可并联4个称重传感器 ●灵敏度:0.5mV/V~3.3mV/V ●最大输入信号33mV ●称重传感器屏蔽接地 ●电缆距离大于60米(不超过900米)时采用激励补偿电路跳线选择本地或远程补偿 ●电缆距离小于60米时,选择本地补偿 ● 1.5 主板数字输入端口 仪表主板提供3个可编程输入端口,接收若干触点开关信号。 1.6 主板数字输出端口 仪表主板提供3个可编程输出端口,24VDC集电极开路输出。可直接驱动控制继电器。1.7 通讯板(选购件) 仪表安装通讯板后,可使用标准RS-232,RS-485串行接口与上位机通讯,上位机可采集仪表数据并对仪表进行操作。 1.8 主要性能 ●四行显示,通过菜单选择 ●5个状态指示灯 ●显示物料流量或负荷的电流输出 ●表示物料总重量的脉冲输出 ●自动调零、调间隔 ●自动零点跟踪

路灯控制系统解决方案【图解】

路灯控制系统解决方案【图解】 一、背景和问题 路灯给我们的生活带俩便利,但是传统的路灯开关控制是通过人工手动方式,到指定的路灯开关处进行开关控制,这样就需要投入一定的工作人员专门进行相关工作,不仅消耗人力物力,而且有时容易出现疏忽的情况,比如晚上应该开灯的时候没有开,白天应该熄灯的时候没有熄灭,这样就给我们造成了不必要的麻烦和资源来的浪费,我们根据这一问题提出了一整套的解决方案,这就是路灯控制系统。 二、整体功能规划 路灯控制系统包括五几大功能模块:路灯管理平台系统,路灯数字地图系统,短信传感控制器及MAS短信系统,路灯传感控制开关系统,手机终端控制系统。 通过路灯管理平台系统记录路灯基本资料和信息,控制指定每一个路灯的开关时间,通过路灯数字地图系统可以直观的现实出每一个路灯所在的地理位置,根据制定的路灯开关时间,短信传感控制器会自动发送开关指令,路灯传感控制开关根据指令进行路灯的开关控制。巡查员定期巡检路灯时,可以通过手机控制系统控制检测的路灯运转是否正常。 三、具体功能规模快 3.1路灯管理平台系统 该系统记录,统计路灯数量,路灯开关的控制规则,开关控制代码,路灯开关记录查询等功能,是该系统的核心控制平台。 3.1.1 系统登陆,人员管理和权限管理 由于该系统是路灯控制系统的核心管理平台,登陆平台的安全性和人员的权限区分就起到了很关键的作用,我们可以通过用户名密码的加密实现平台的安全性,对登陆人员进行角色权限控制,区分每一位工作人员的功能职责和权限,是系统正常运行的基础。 3.1.2 路灯管理

该功能需要在系统上线初期和新增加路灯时,需要把每一个路灯的编号、型号、功率、地理位置、分管部门等信息,录入到系统之中,可以通过数据库互联导入导出数据、EXL表格导入数据、电子文档导入数据等方式进行基础路灯数据的存储,根据具体需求可以分为路灯管理和路灯开关管理,一个路灯开关控制多个路灯线路,实现树形结构,便于管理,该步骤是整个系统能够正常运行的前期工作。 3.1.3 路灯开关规则 录入控制的路灯信息后,可以指定路灯开关的执行规则,可以通过轮巡、固定某一时段开启关闭、或者随即手动控制开关等多种方式进行控制,保证了用户对于路灯不同时间的控

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

路灯节能控制器的设计

摘要 目前,城市道路照明在整个照明耗电中占了很大的比例,以往的路灯照明技术存在很多弊端,在后半夜因行人稀少,而应该降低路灯的照度,以避免造成光源污染,影响居民的晚间休息,可是传统的路灯照明在后半夜由于用电设备的减少,导致电网电压的升高,灯具的照明度也比上半夜更亮,这不仅造成了电能的浪费也由于电压的升高灯具大量发热大大降低了灯具的使用寿命,所以考虑到这种情况,本论文设计了一种基于自耦变压器多抽头电压可调的路灯节能装置,将无触点调压方式应用在城市道路照明工程,通过比较多种方式的分接开关优缺点,最终采用固态继电器作为调压的分接开关,对电压过零时刻进行调压,使得路灯的端电压波形能连续平滑。控制器具备调压稳压的特点,具有无触点、多级别调压的优点,调压范围可以达到18%以上。 论文主要论述了节能装置的工作原理、设计出了节能装置的主电路,并对分接开关做了合适的选择。控制环节提出以单片机为核心的硬件电路构成,设计了调压控制部分的硬件部分,包括主控制器的选择,采样电路、保护电路、开关的驱动电路设计等多个环节,并且给出了具体的设计参数,在此基础上完成了控制器的硬件制作。软件部分针对节能装置的工作特性与节能方式设计了降压稳压的闭环控制策略、定时调压等实现方法和软件流程。 文章的最后按照节能装置的设计思路在调压部分进行了MATLAB的建模仿真,仿真测试按照调压策略观察其输出电压,结果表明,输出电压同设置值基本一致,误差不大,降压、节能效果明显。 关键词:节能自耦变压器无触点调压固态继电器

Abstract Keyword:

目录

1、绪论 1.1论文概述 1.1.1课题背景 随着城市建设的飞速发展,我国道路照明工程的日趋大型化,在日益紧迫的能源、环境危机促进下,“节能减排”已成为现阶段城市道路节能的指导思想。对于任何一个城市来说,城市路灯照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。目前,我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%一20%,而城市公共照明则在照明耗电中占30%的比例。据统计显示,我国在路灯照明方面每年消耗超过1000亿元的电费,其份额和发展的速度十分惊人,全国各地无不面对电力紧张和电力消费带来的各种问题,如今“节能减排”已经成为我国一项重要的国策。随着城市的发展和现代化建设步伐的不断加快,导致了路灯的不断增加,照明电能消费正在急剧上升,对城市道路照明及城市亮化的工程需求也越来越高,城市照明耗电作为节能技术应用的一个领域,近年来也受到了广泛关注。而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能、绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。 目前,传统的路灯照明系统存在着许多的弊端,我国绝大部分的城市路灯都采用“全夜灯”的方式进行照明,可是一方面后半夜的行人稀少,如果采用“全夜灯”的方式则浪费太大,因此,有些地方又采用了前半夜全亮而后半夜全灭的“半夜灯”型的照明方式,有些地方在后半夜采取“亮一隔一”或“亮一隔二”的节电措施,这种方式虽然节约了电费支出,却带来了社会治安和交通的安全隐患,不利于城市形象与社会安全。另一方面,在后半夜因行人稀少,而应该降低路灯的照度,以避免造成光源污染,影响居民的晚间休息。在电力供电的系统中,为了避免送电过程中的线路损耗及用电高峰时造成的未端电压过低,往往都是以较高的电压传输。因此,路灯所消耗的功率都较高,特别是后半夜是用电低谷期,用电设备减少,电力系统电压升高,路灯比白天更亮,这不仅造成了能源浪费,还大大影响了设备和灯具的使用寿命和使用效率,也违背了节电节能的宗旨。 电网电压偏高或不稳定或电网不洁净(瞬变、谐波等因素),不仅带来了高

平开门机控制器使用说明书

平开门机控制器使用说明书 产品型号:阿尔卡诺PM-120 系统方式:机电一体智能控制 使用对象:二路五线内(外)开式平开门机 电气参数: 输入电压:AC220V±15% 输出电压:DC26V±15% 每路额定电流:7A 遥控方式:无线电编码 遥控距离:空旷100米(无障碍物) 主要功能及特点 1、手动控制“开”、“停”、“关” 2、遥控控制“开”、“停”、“关” 通过“开”、“停”、“关”按键分别控制“开门”、“停止”、“关门” 3、键盘加锁功能:通过遥控器上的“锁”键,可对主机及遥控器的按键进行加锁 通过遥控器上的“停”键,可对主机及遥控器的按键进行解锁 4、时间保护:电机运行一段时间后(1~31秒可调,出厂时调在31秒),自动停止 5、防雷击保护;限位输入采用防雷击保护电路,防止因输入引线太长而遭雷击故障 6、红外防撞功能:配合专用的红外线探头,门在关闭过程中如遇障碍物(人或车)可 自动停止并后退 7、过负荷保护 控制器右边的电位器用于调整电机前进的阻力(压力1对应1号电机,压力2对应 2号电机),当电机前进的阻力超过一定范围,控制器会自动停机。 8、可通过主机或遥控器按键任意切换“单开2号门”或“双开两门”(参照主板接线图)安装使用方法 安装:按照接线座上的标记安装 限位1:接1号电机限位 O、L:接开门限位V+:接限位公共线C、L:接关门限位电机1:接1号电机(+:正极-:负极) ⊥:接地线 电源220V:220V电压输入(L:火线N:零线) 限位2:接2号电机限位 O、L:接开门限位V+:接限位公共线C、L:接关门限位电机1:接2号电机(+:正极-:负极) 电锁:接24V电锁 红外:接红外防撞探头 +24V:接双线探头红线IN:接双线探头黑线 使用: 1、选择遥控加锁:拨码开关的第8位“加锁”选择遥控锁是否有效,跳线器插上遥 控锁有效,拨起遥控锁无效 2、选择时间保护:拨码开关的第5~1位的“时间”选择开门时间,时间调整范围为 1~31秒。 3、选择保护压力:控制盒右边的两个电位器用于调整电机过负荷保护的压力,顺时 针方向调整压力加大,逆时针压力减小。 4、单开、双开切换: 同时按下“停”“关”两键达三秒钟,关指示灯闪两下,切换到单开2号电机。按 下

控制器说明书模板

精心整理 方案编号:201188-1 1.4MW燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8月8日 联系人:陈留群方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份 制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性能指标和“会说话” 功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检测等多项自主核心技 术,让使用单位大大节约了运行成本。

4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际通行的可靠性系统工 程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC 控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和着名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是南京仁泰公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及南京仁泰公司企业标准编制,全面满足招标方要求。主要引用的标准有:

路灯头说明书

路灯头说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

HT-30LED路灯头 使 用 说 明 书 宝鸡市华特电气有限公司

目录 1、概述 ............................................ 2 2、规格说明 ........................................ 2 3、主要性能和参数 .................................. 3 4、使用与安装 .......................................3 5、运输、储存要求 ...................................5 6、注意事项................................... (5) 7、安全警示................................... (6)

1、概述 产品特点 HT-35-LED型LED路灯是选用进口芯片作为光源,按照GB7000.5-2005《道路与街道照明灯具安全要求》标准制造的一种绿色环保新型灯。 ●结构合理、外形美观、耐湿热、密封性能好。 ●发光效率高、视觉逼真、无闪烁,对眼睛和皮肤无任何伤害,使用 安全。 ●选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统。光源可连续使 用50000小时,使用寿命长达10年以上,终身无需更换光源。 ●在同照度下比高压纳路灯节电70%。 ●该灯安装灵活方便。 ●环保节能无污染,稳定性高。LED对环境无污染,使用稳定性高, 实现了真正意义上的绿色环保照明。 适用范围 HT-35-LED型LED路灯适用于城市道路、居住区、工业区、人行道、广场、公园、学校、别墅、庭院等场所照明。

路灯控制器模块介绍说明

路灯控制器模块介绍说明 NCU模块(必备模块) NCU模块乃整套路灯控制器的灵 魂,他承担着一个“整合”的作用, 下挂所有DDC的数据报文都必须 上报给NCU。 输入电压:12V 工作电压:5V,3.3V,1.6V 工作温度:0℃~+70℃ 通讯:隔离232接口,符合 MODBUS工业标准协议 优点:NCU的稳定,高效是最突的特点,上电方便,扩展性好,可扩展出串口,复位简单, NCU模块是整个路灯控制器的必备模块,由一系列可兼容的电子模块组成。他可以形成复杂高性能控制的任何控制程序,同时也可以协调通讯控制各独立的DDC控制器,为他们提供报警监视,综合控制和故障诊断等功能。

继电器模块(必备模块) 继电器模块是路灯控制器的基础 模块,控制着路灯回路的开关,上 有16个继电器,最多可控制16条 回路 输入电压:12V 工作电压:5V 工作温度:0℃~+70℃ 通讯:隔离232接口,符合MODBUS 工业标准协议 优点:反映速度快,通讯方便,模块整体工作稳定,可根据用户的要求定制控制回路数。 作为路灯控制器的必备模块之一,继电器模块主要负责控制着回路中所有灯具的通断,通过此模块,也可以远程控制整个系统的同断电,达到复位效果。 电流采集模块(可选) 电流采集模块顾名思义就 是对回路中电流采集,取 样,最终同过软件显示。模 块最多可采集11路 输入电压:12V 工作电压:5V 工作温度:0℃~+70℃ 通讯:隔离232接口,符合 MODBUS工业标准协议

优点:反映速度过,电压稳定,有良好的电源隔离措施,通讯方便,模块整体工作稳定,可根据用户的要求定制控制回路数,可计算当前亮灯率和判断电压 ,电流是否有超上下限,回路是否有断路等故障。 GPRS模块(必备) GPRS模块是整套路灯控制 器的通信模块,保持与外网 的连接,架起路灯控制器与 网络的桥梁,每台模块必须 配备单独的手机卡 输入电压:12V 工作电压:5V 工作温度:0℃~+70℃ 串口连接 优点:反映速度过,电压稳 定,通讯方便,永远在线、 快速登录、高速传输、按量 收费和自由切换等优点。 用户通过键盘可直接对GPRS通信状态进行检测,包括SIM卡状态、网络信号强度、TCP 通信连接等状态,用户可通过自检机制直接排除大多数设备异常情况,极大降低的现场非设备原因造成的故障几率,避免重大交通事故的发生。

流量控制器使用说明书样本

目录 一流量控制装置功能简介 (3) 二流量控制装置工作原理 (4) 三流量控制装置型号编制 (6) 四流量控制装置主要技术指标 (7) 五流量控制装置安装要求 (9) 六流量控制装置分体结构 (12) 七流量控制器电控部分操作说明 (13)

一、 LZJH-1型流量自动控制器功能简介 流量自动控制器是由流量仪表和流量调节器组成。 图1 安装示意图 高压自动流量测控装置是工业自动化过程测控中重要执行元件, 随着工业领域的自动化程度迅猛发展, 正被越来越多的应用在工业生产领域中。我公司根据市场需求, 参照国内外先进结构, 采用先进的嵌入式微处理器技术和仪表控制技术, 经与知名院校深入合作, 共同研发出LZJH-1流量控制装置( 简称控制器) 。该控制器广泛用于油田配注、化工、科研、工业污水处理等自动测控方案中。 流量控制装置是集多功能为一体的控制装置, 具有动态平衡, 静态自锁功能, 采用多级密封结构, , 适合应用在高压而且对于泄漏要求严格的场合, 也可用于母液配比混合液体的场合, 控制装置体积小、控制精度高、响应灵敏, 特别适合对压力、流量、液位、温度生产过程的调节。 控制方案多元化, 采用嵌入式微处理器控制、控制精度高。兼容多种信号输入方式: 包括4~20mA、 0~10KHz脉冲信号、RS485信号; 同时具有多种输出信号方式: 包括4~20mA电流信号和遵循标志MODBUS 通讯协议的RS485信号。具有设备自检、故

障自动提示、安全策略、误差自动调补、抗电磁干扰、断电自锁等功能。 二、流量控制装置工作原理 流量控制装置经过采样配套电磁流量计的实时瞬时流量信号、经过嵌入式微处理器处理和智能控制策略, 自动完成管道设定流量的调整。在母液配比应用中, 可经过同时采样母液流量和配比液流量, 自动完成混合液的定量配比。当您将所需要的流量设定值或混合液配比参数经过人机交互部分输入嵌入式控制器中, 流量控制装置便可经过比较设定值和流量计采样值, 结合智能的闭环控制策略, 自动控制阀门调整机构实现流量的精确调整。 流量控制装置的阀门采用升降式, 为保正测控装置具有较高精度的, 稳定的流量特性曲线, 采用复杂的多级阀芯调节。升降执行机构采用精密丝杆、铜质蜗轮, 特种电机、先进的微处理器组成, 确保了控制器阀门无泄漏, 流量控制精度在0.15~0.45m3/h, 流量控制范围为0.5 ~10m3/h, 流量控制误差在±2%。 中文液晶主显示界面显示管道中的实时瞬间流量; 设定当前控制瞬时流量( 控制总量或母液配比系数) ; 流量控制装置所运行的模式( 手动或自动) ; 实时时间。同时使用4只LED灯指示系统工作, 便于用户直观了解系统工作参数和状态。 流量控制装置是根据中国油田高压注水等实际使用情况, 在大庆油田有关单位指导下, 精心研制的, 完全实现自动化均匀注水, 按配注量注水。杜绝由于注水压力波动大, 所引起的注水流量的严

智能路灯节能控制器的设计与实现

智能路灯节能控制器的设计与实现 豆豆网技术应用频道2009年07月03日【字号:小中大】收藏本文 关键字:雷达系统LabVIEW智能远程控制系统声音控制计数器地震烈度计运动控制器 0 引言 随着我国经济高速发展,人民生活水平日益提高,能源和资源变得日益紧张,电力短缺已成为制约国民经济发展的突出矛盾。目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~20%,而城市公共照明则在照明耗电中占30%,并且近几年随着让城市亮起来的口号的提出,全国路灯的数量仍在迅猛地增长。公共路灯节能的口号便由此而提出。通常的节能途径有两个:一个是采用节能光源;二是采用合理的控制线路。本文在使用节能光源的情况下采用合理的控制线路来实现路灯节能。在供电系统中,为避免送电过程中的线路损耗和用电高峰时造成末端电压过低,供电部门均采用较高电压进行传输。因此路灯承受电压多高于灯具的额定电压。然而据调查我国小型城市晚上21:00后,大中城市00:00以后道路上几乎空无一人。从而造成了“人少车稀灯更亮”的不合理情况。为了避免这种情况,大多数城市和地区均采用了发达国家早已淘汰了的隔盏关灯的原始路灯控制方法。这种方法不仅导致路面照度分布不均,而且会减少路灯使用寿命。本文采用“全年分三季,一季分时段”的分时控制思想实现节能的目的。在不同的时段投入不同的供电电压运行,在保证路灯正常照明的前提下,兼顾到了用电低谷期节能的效果。同时利用电力载波技术实现对路灯运行状况的实时监控。 1 系统硬件电路的设计 1.1 智能路灯控制系统 该智能路灯节能系统主要由电量检测电路、实时时钟、自耦变压器电路、显示电路及载波通信等电路组成。将一年大致分为三个季节段来对路灯进行控制,使其在不同的季节有不同的开关灯时间。而从开灯到关灯根据当地交通又可大致分为三个阶段(高峰、正常、低谷)来对路灯进行控制。从实时时钟芯片中将当前的路灯工作状况进行相应的归类,由单片机输出控制接触器的线圈的断合,而其触点的输出分别控制自耦变压器的三个触

微电脑路灯控制器使用说明书

微电脑路灯控制器使用说明书 1、开关灯动作的必要条件: ①、必须同时满足下列3项条件时才会开灯:时控开灯时间已到、光照度达到设定值、湿度探头处于干燥状态或未安装(阻值≥1M)。 ②、当出现下列1项条件时就会关灯:时控关灯时间已到;光照度达到设定值;湿度探头被雨水淋湿(阻值≤50K)。 2、北京时间的设定: ①、按住“取消/恢复”键3秒钟以上,屏幕左下角的上锁符号“?”就会出现或者消失。上锁后不能更改设置。如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会保存当前的设置,重新显示北京时间。 ②、按下“时钟”键不放松的同时,分别按下“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可设定星期和时间。 3、星期组合和时间的设定: ①、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1开字样,表示现在开始设定第1次开灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次开灯的星期组合和时间。 ②、每次按下“校星期”键后,液晶屏会循环显示:一二三四五六日、一、二、三、四、五、六、日、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。您可在以上15种星期组合中,选定所需要的开灯星期组合类型。 ③、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1关字样,表示现在开始设定第1次关灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次关灯的星期组合和时间。需要注意的是:1关与1开所设定的星期组合类型应完全一致,否则会出现“误动作”。 ④、继续按“定时”键,液晶屏左下角将依次显示2开、2关直至10开、10关字样,您可参照以上步骤,分别设定第2次至第10次的开关灯星期组合和时间。 ⑤、如果每天只有一次开关灯动作,除保留1开、1关所设定的内容以外,应使用“取消/恢复”键,将2开、2关至10开、10关所显示的星期组合和时间内容全部消除,使液晶屏显示“- -︰- -”图样,以避免出现“误动作”。 ⑥、每次按键后,如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会自动保存当前的设置,重新显示标准时间。 4、自动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,使液晶屏下方的箭头“▼”移动到“自动”位置,并注意以下事项,以免出现“不动作”。 ①、如果按此键时正处于定时开灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“开”移动到“自动”位置。 ②、如果按此键时正处于定时关灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“关”移动到“自动”位置。 5、手动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“开”时,路灯强制开启,适用于白天检修路灯;当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“关”时,路灯强制关闭,可用于战争期间的灯火管制等。 四、接线方法: 左边两个接线端子接220V电源,右边两个接线端子接电灯等负载。 五、注意事项: 1、把光控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在既能监测到室外光线亮暗变化、又不会被所控路灯灯光照射到的地方。 2、把雨控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在室外能被雨水淋湿、

新控制系统说明书

目录 1控制器型号及尺寸说明 0 1.1 控制器型号说明及标准规格 (1) 1.1.1 控制器型号说明 (1) 1.1.2 控制器标准规格 (1) 2控制器的接线 (1) 2.1 基本运行配线连接 (2) 2.2 主回路端子的连接 (2) 2.3 控制板端子的连接 (3) 2.3.1 输入控制端子 (3) 2.3.2 输出端子 (4) 3控制器的面板操作及参数说明 (5) 3.1 操作面板说明 (5) 3.2 参数说明 (5) 3.3 调试说明 (9) 3.3.1 行程开关模式 (9) 3.3.2 编码器模式 (9) 4故障代码及说明 (10)

1 控制器型号及尺寸说明 1.1 控制器型号说明及标准规格 1.1.1 控制器型号说明 图1—1 控制器的型号1.1.2 控制器标准规格 2 控制器的接线 2.1 基本运行配线连接 AGK20M控制器基本配线图如图2-1所示:

图2-1 AGK20M控制器基本配线图 注意:输入端子默认为常开输入,接线时如有常闭输入开关,请通过参数F-20,把相应的端子设成常闭;上升按钮和下降按钮只能为常开输入;急停默认为常闭输入。 2.2 主回路端子的连接

表2-1 控制器主电路端子名称及功能描述 2.3 控制板端子的连接 2.3.1 输入控制端子 表2-2 输入控制端子端子功能说明

端子接线注意事项

请使用多芯屏蔽电缆或绞合线连接控制端子。使用屏蔽电缆时,电缆屏蔽层的近端(靠控制器的一端)应连接到控制器的接地端子PE。布线时控制电缆应充分远离主电路和强电线路(包括电源线、电机线、继电器、接触器连接线等)20cm以上,并避免并行放置,建议采用垂直布线,以防止由于干扰造成控制器误动作。 2.3.2 输出端子 表2-3 CN5 端子功能说明 3 控制器的面板操作及参数说明

相关文档