文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ANSI-ESD S6.1-2009 接地(中文版)

ANSI-ESD S6.1-2009 接地(中文版)

ANSI-ESD S6.1-2009 接地(中文版)
ANSI-ESD S6.1-2009 接地(中文版)

ESD协会标准——接地

1.0 目的和范围

1.1 目的

本标准旨在明确规定在静电释放保护区域内(EPA),用于保护易受静电释放影响的物件设立的静电释放控制接地系统所选用的必要参数、材料、设备和测试程序。本标准还明确列出现场服务和其它厂外生产场所的设立的保护易受ESD 影响的物件的ESD连接标准。

1.2 范围

本标准适用于在EPA 中进行ESD连接或接地过程。本标准不适用于工作频率大于400 赫

兹的电源的连接。

1.2.1 适用性

电源引爆设施和空气中含有易燃物质的危险区域应另作考虑,本标准不涵盖这些方面

2.0 参考标准

ESD ADV 1.0 –术语表

ANSI/NFPA 70 –全国电器科学规范

3.0 定义

本文件中使用的术语出自ESD AVD 1.0 术语表

直流设备地

a) 设备的接地导体连接到其它设备的连接点,连接到导体的设备端的一个单相120VAC 电器设备

b) 插座的第三个端口电线(绿/绿间黄倏)

注:根据《全国电器科学规范》,电线的颜色可能各异

c) 从一台电器设备到主设备中性汇流排的整倏低阻抗路径(电器上等同于设备接地导体)辅助地

一个独立的辅助接地导体,其用途有异于总设备接地。

连接导体

用于连接两个独立的导电或耗电件的电线、金属带、机械凸缘或其它导电机械设备。

共同点

这是一个通过等电位连接,将两个或两个以上ESD 技术因素的导体连接起来,以实现未接地的ESD 技术因素等电位化的一个设备或地点(其自身电阻应少于1ohm)。

公共接地点

连接一个或多个技术因素的导体的已接地设备或地点

接地极

连接到主设施入口的中性汇流排的金属棒、金属盘、金属管、金属网、金属地下水管或已接地的金属建筑框架

ESD 接地/连接参照点

应用于最适合实际用途的设施和情况的ESD 接地系统

a) 直流设备地

b) 辅助地

c) 等电位连接

ESD 技术因素

在EPA 内用于控制静电的所有物品、材料、装置、工具和设备

设备接地导体

用于连接设备不带电的金属部位、配管和其他连接到主服务设备接地汇流排的附件

等电位

具有相同的电势;自始至终拥有统一的电势

接地电极导体

用于连接接地电极到设备接地导体、已接地的导体或在主伺服器上、使用统一伺服器的各建筑物、在独立系统的电源处,共同连接到上述两者。

二级技术因素

任何串联到公共接地点,或通过另一个技术因素连接至公共接地点的任何ESD 技术因素

独立地

一个单独的设备接地导体,它只连接到地汇流排(在主服务器设备上)和插座。它可通过配电板,接线盒等,而无需连接到服务于那些装置的设备接地导体。独立地不可用作ESD 地。独立地插座

一种包含独立的设备接地导体的特殊的插座。这种插座通常为橙色,而且在表面上印有彩色三角符号,如图4。

4.0 人身安全

本文提及的过程和设备有可能会使致操作者面临电击的危险。本文的使用者有责任挑选符合适用法律、管理条例和内外公司政策的设备。使用者必需注意,本文不能取代任何有关人身安全的要求。凡有操作者可能接触电源的情况,必需考虑接地故障断路器和其它安全措施。必需采取降低电击危险的措施,并遵循设备接地指引。

5.0 技术要求

在EPA 内使用的所有技术因素必需连接到ESD 接地/连接参照点

5.1 ESD 接地/连接参照点

实际用途和物理环境决定了能提供最佳的ESD 全面保护系统的接地系统的选择。为建立ESD 接地/连接参照点,本文的使用者必需从以下系统中选择(参看5.1.1,5.1.2 和5.1.3)。5.1.1 AC 电设备地

在EPA 中,若适用,AC 设备地是最佳接地选择。设备接地导体将AC 设备地通电连接到建筑的主服务设备面板的接地汇流排。使用这个系统的时候,EPA 中的AC 设备及所有ESD 技术因素会在或接近同一个电位,如图1,图1A,图5 和图6 所示。

5.1.2 辅助地

一些设备要求使用独立或辅助的接地系统。在这种情况下,若可行,辅助地应连接到AC 设备地;若不能将这两个地进行电气连接,应注意AC 设备和ESD 技术因素之间可能存在较大的电位差异,参照图2。

5.1.3 等电位连接

将所有ESD 技术因素、工作场所内的人员及使用中的设备进行电气互连,从而平衡它们之间的电荷量,以实现安全操作易受ESD 影的物件,如图3。

5.2 连接到ESD 接地/连接参照点

在EPA 中使用的所有ESD 技术因素必需与选定的ESD 接地/连接参照点进行电气连接。

5.2.1 公共接地点

在EPA 环境中使用的各ESD 技术因素(除二级技术因素外)的所有接地导体均应连接到等电荷点。公共接地点可以是接线条、汇流排或其它方便使用的接线方式。使用6.1.1 中规定的电阻计(参考图1,图1A 及图1B)测量这些公共接地点,所得电阻值不能大于1ohm。

图1-公共接地点概念(简单)

图1A-带公共接地点的基本EPA 接地系统

图1B-公共接地点地(仅供参考)(GP:可接地点)

5.2.2 辅助地系统辅助地应连接到设备地,以排除两个系统之间的电位差,如图2。

图2-有两个公共连接点连接到辅助地的工作站

5.2.3 等电位连接

现场服务操作或其它ESDS 操作可能没有接地条件。等电位连接提供了防ESD 的安全操作方式,因为互连物件之间不存在电位差。如图3。

图3-使用等电位连接的典型现场服务情形

5.3 其它方案

5.3.1 应用于一些操作中的金属工作台面,例如不锈钢工作桌面,必需直接连接到AC 设备地,不容许有任何附加电阻。在导通表面发生电气短路时,电气系统中应有类似于保险丝或断路器的安全装置,连断经该路径流至地面的电流。

注:若过程中存在元件充电模式问题,使用金属工作台时应加倍小心。

5.3.2 独立接地插头

独立接地插头不应用作ESD 地。使用独立地作为ESD 地可能会影响到独立地系统的功能,如图4。

图4-独立接插座

5.3.3 ESD 技术因素导体

手腕带、工作桌面、地板或地毯、工装、治具、储存设施、手推车、椅子、衣服和其他ESD 技术因素的接地导体(电线)可能包含或不含额外电阻。若没有额外电阻,可接受且推荐直接连接ESD 技术因素和公共接地点或公共连接点。

注:制造商可向接地导体增加电阻,以实现ESD 预防以外的目的(如限制电流量)。在静电量不超出指定的EPA 要求的前提下,可通过增加电阻的方式控制ESD。接地导体的额外电阻值通常为一百万欧姆,但也可能会有其他额定值。

5.3.4 交通工具

交通工具,如船、飞机、太空船和地面车辆的电气系统,自带一个电气系统,使用具有作为电气参参考点的设备接地导体的中性汇流排。可通过建立车辆接地系统,在汽车上建立EPA。

5.3.5 机械要求

连接ESD 技术因素和公共接地点或公共连接点,公共接地点到ESD 接地/连接参照点的导线,应有足够的强度,以免因操作不慎而导致的受损或连接中断。应对连接导线作绝缘处理,若条件允许,应针对其物理结构添加机械性支撑以降低机械损伤。

6.0 电器要求

6.1 器材

6.1.1 DC 电阻计

该电阻计的测量范围应不小于0.1ohm~1megohm(或额外电阻),准确度应在被测值的±10%以内。

6.1.2 AC 万用表(阻抗计)

该仪表应能通过插座(构建AC 设备地的电源输出)测量设备地,到主服务器设备配电盘的中性连接点之间的阻抗。万用表也应能验证接线方向。

6.2 确认频率

使用者必需按照其自定的ESD 控制程序计划中规定的检查频率,定期检查接地系统。

6.3 ESD 接地系统确认

确认

6.3.1 设备接地导体

从设备地导体的连接插座(构建AC 设备地的电源输出)到主服务器电器盘的中性连接点的阻抗应小于或等于1ohm。应确保火线、零线和设备接地导体的接线方向符合国际电工法则(ANSI/NFPA-70)的规定。参照图5 和图6。

6.3.2 AC 设备地和辅助地确认

若两种接地系统同时存在,AC 与辅助地之间的电阻应<25ohms,如图2。

6.4 技术因素

直接连接在ESD 接地/连接参照点上的ESD 技术因素,测量的起始点应为技术因素的可接点和ESD 接地/连接参照点。

6.4.1 从任意ESD 技术因素的可接地点的导体(如工作桌面、地板、椅子、手腕带等)到公共连接地或公共连接点之间的电阻应小于或等于1ohm。若接地导体中应用了电阻器,总电阻值应包括该电阻器的电阻值,如图7。

6.4.2 公共接地点的导体到AC设备地之间的电阻值应小于或等于1ohm,如图8。

图5-主服务设备,单相

图6-典型ESD 接地连接和主服务设备

带公共接地点的典型ESD 工作站接地系统

6.4.3 连接导体

用于现场服务且不含电阻器的传导性物件之间的电器互连导体,其电阻值应小于或等于1ohm。若连接导体中使用了电阻器,如在标准手腕带接地线中,总电阻值应包含电阻器的电阻值(例如手腕带接地电线,在现场服务应用中,可被视作连接电线)。

注:手腕带及其它连接导体的生产厂商为限制电流沿该路径流向地面,也许会增加其电阻值,通常为1ohm。当连接导体用于连接人与地面时,这一点尤为重要。

6.5 二级技术因素

二级技术因素到ESD 接地/连接参照点之间的电阻应不高于用户自定义的ESD控制程序计划中规定的电阻水平。二级技术因素包括那些依赖于主ESD 技术因素才能发挥作用的技术因素。例如,在EPA 环境中用于搬运物件的手推车,可以通过已接地的ESD 地板或地毯

接地。在这个例子中,测量接地电阻时必需将手推车和地板计算在内。

7.0 测试程序

7.1 插座接线确认这些测试旨在检定插座内部的布线是否正确,插座内包含用于ESD 接地的设备接地导体。接地程序必需符合国际电工规则(ANSI/NFPA 70)和基它适用法规的要求。当发现未能通过下述测试的AC 插座(输出)时,合格的检测人员必需在将其修理好后,才能进行进一步测试或使用。

7.1.1 将AC 万用表(阻抗计)连接到包含用作ESD 接地/连接参照点的设备接地导体的AC 输出或插座。核查并确保布线情况如下:

a) 插座(输出)处有中性及设备接地导体连接线,且不互连

b) 火线与零线没有颠倒

c) 火线与设备接地导体没有颠倒

d) 设备接地导体的阻抗小于或等于1ohm

7.2 ESD 接地/连接参照点测试

7.2.1 带AC 设备地的设施以下测试旨在检验ESD 接地/连接参照点是否正确和恰当。应用

6.1.1 中定的电阻计进行如下测量:

7.2.1.1 用电阻计连接公共接地点和之前已测试过的AC 设备地。测两探针应放置于恰当位置以涵盖所有互连及固定装置的的电阻.总电阻值应不大于1ohm,如图8。

7.2.1.2 用电阻计连接公共接地点和ESD 技术因素的可接地点。测量探针应放置于恰当位置以涵盖所有互连和固定装置的电阻。电阻值应不大于1ohm。

若ESD 技术因素中使用了电阻器,总电阻值应包括电阻器的值,请参照图7指引。

7.2.2 带AC 设备地和辅助地的设施

当某施内同时存在AC 设备地和辅助地,且二者通过电器互连时,应采取以下测量方法。用电阻计连接AC 设备地及任一辅助地。测量探针应放置于恰当位置以涵盖所有互连及固定装置的的电阻.总电阻值应不大于25ohm,参照图2 指引。

7.2.3 现场服务/等电位互连(没有用到AC 设备地的接地方式)

在没有用到AC 设备地的现场服务接地方式中,用电阻计连接公共接地点和中性汇流排或服务对象的接地端子。总电阻值应小于或等于1ohm。

7.2.3.1 用电阻计连接服务对象的公共连接点和ESD 技术因素的可接地点。测量探针应放置于恰当位置以涵盖所有互连和固定装置的电阻。电阻值应不大于1ohm。若ESD 技术因素的接地导体中使用了电阻器,总电阻值应包含该电阻器的值。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

铁路综合接地系统--综合接地的设置要求

贵广铁路贺广段 综合接地技术交底资料提纲 [注:铁四院2010年01月13日] 一、设计原则 (1) 二、一般要求 (1) 三、桥梁综合接地技术要求 (2) 四、隧道综合接地技术要求 (3) 五、路基综合接地技术要求 (5) 六、车站范围综合接地技术要求 (6) 七、无砟轨道综合接地技术要求 (8) 八、综合接地工艺要求 (8) 附: 九、综合接地工程数量统计原则(供参考) (9) 十、各专业接入综合接地系统的主要地线种类(了解一下) (11) 十一、各专业工程设计分工(了解一下) (11)

贵广铁路贺广段综合接地设计交底 综合接地的设置要求 一、设计原则 1.综合接地系统工程设计应根据铁路等级,因地制宜地采取防护措施,达到保护人身安全和设备安全的要求。 2.综合接地系统由贯通地线、接地装置(或接地极)、引接线、接地端子等构成。综合接地系统的接地电阻应不大于1Ω。 3.综合接地系统以贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。 4.沿线距接触网带电体5m范围内的金属构件和需接地的构筑物和设备应通过引接线就近接入综合接地系统。 5.距线路两侧20m范围内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 6.不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。 二、一般要求 1.全线上、下行每侧贯通一根地线。贯通地线及各种引接线均采用铜截面为:肇庆以西采用70mm2、肇庆以东采用35mm2的耐腐蚀并符合环保要求的接地铜缆。[注:四线并行段采用70mm2] 2.接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统,方便工程实施。 3.桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。预应力钢筋不应接入综合接地系统。 4.接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。接地端子应直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。 5.构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足:接触网短路电流不大于25KA时,钢筋截面不应小于120mm(或直径不小于14mm);

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

防雷接地专项施工组织设计

. . 东原北碚蔡家项目3-1期 庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91)。 5、和地现行施工验收规、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、市城乡建设委员会《关于印发市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规 本工程施工应执行的现行施工及验收规、技术规程、技术标准及检验评定标准,并格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平米,其中车库建筑面积约为11200.00平米,商业建筑面积约为6862.00平米,高层建筑面积约为29918.26平米。本工程建设单位为东原创博房地产开发有限公司,监理单位为林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为庆华建设工程有限公司,由市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视弱电系统。电源由车库配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等;一层和电气井的电力电缆沿水平托盘和竖井桥架敷设,分支干线及电视、消防等线路均沿金属线槽、钢管、阻燃PVC管敷设、其中管线采用暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处,照明配电箱在电井挂墙安装,其余配电箱全部暗装,动力配电箱落地安装,并涉及到各种灯具、开关、插座的安装。防雷与保护接地系统利用结构钢筋作共用接地体,按第三类防雷建筑物设防,系统接地总电阻不大于1欧姆,

综合接地的设置要求

综合接地技术交底资料提纲 一、设计原则 (1) 二、一般要求 (1) 三、桥梁综合接地技术要求 (2) 四、隧道综合接地技术要求 (3) 五、路基综合接地技术要求 (5) 六、车站范围综合接地技术要求 (6) 七、无砟轨道综合接地技术要求 (8) 八、综合接地工艺要求 (8) 附: 九、综合接地工程数量统计原则(供参考) (9) 十、各专业接入综合接地系统的主要地线种类(了解一下) (11) 十一、各专业工程设计分工(了解一下) (11)

贵广铁路贺广段综合接地设计交底 综合接地的设置要求 一、设计原则 1.综合接地系统工程设计应根据铁路等级,因地制宜地采取防护措施,达到保护人身安全和设备安全的要求。 2.综合接地系统由贯通地线、接地装置(或接地极)、引接线、接地端子等构成。综合接地系统的接地电阻应不大于1Ω。 3.综合接地系统以贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。 4.沿线距接触网带电体5m范围内的金属构件和需接地的构筑物和设备应通过引接线就近接入综合接地系统。 5.距线路两侧20m范围内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 6.不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。 二、一般要求 1.全线上、下行每侧贯通一根地线。贯通地线及各种引接线均采用铜截面为:肇庆以西采用70mm2、肇庆以东采用35mm2的耐腐蚀并符合环保要求的接地铜缆。 2.接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统,方便工程实施。 3.桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。预应力钢筋不应接入综合接地系统。 4.接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。接地端子应直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。 5.构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足:接触网短路电流不大于25KA时,钢筋截面不应小于120mm(或直径不小于14mm);接触网短路电流大于25KA 时,钢筋截面不应小于200mm(或直径不小于16mm)。

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

防雷施工组织设计

xx工程施工组织设计方案 0

目录: 第一章:编制总则————————————————— 2 第二章:工程概况————————————————— 4 第三章:总体施工布署———————————————9 第四章:施工协调管理———————————————18 第五章:施工进度计划———————————————21 第六章:施工准备——————————————22 第七章:施工测量———————————26 第八章:防雷接地安装施工方法———————————27 第九章:确保工程质量的技术组织措施————————51 第十章:确保文明施工的技术组织措施————————59 第十一章:减少扰民噪音和降底环境污染技术措施————60 第十二章:雨季施工技术措施————————————60 第十三章:防雨、防风、防雷措施———————————61 第十四章:安全文明技术组织措施———————————61 第十五章:降低造价的施工措施————————————71 第一章编制总则 1

一、编制说明 1、依据xxxx公司、xxxxxx规划设计院所提供的xxxxx的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我工程部对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 二、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建筑工程冬季施工措施》 JGJ104-97 《建设工程文件归档整理规范》GB50328-01 《建筑工程施工现场管理规定》 2

接地装置安装施工组织设计

. ————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月文档Word .

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124°31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下 期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 文档Word .

2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号) 4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)(DL5009.3-1997) 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务 文档Word .

防雷接地专项施工方案88146

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等;一层和电气井内的电力电缆沿水平托盘和竖井桥架敷设,分支干线及电视电话、消防等线路均沿金属线槽、钢管、阻燃PVC 管敷设、其中管线采用暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处,照明配电箱在电井内挂墙安装,其余配电箱全部暗装,动力配电箱落地安装,并涉及到各种灯具、开关、插座的安装。防雷与保护接地系统利

电气接地装置安装工程施工组织设计方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 环保工程成套高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h 单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。 3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

防雷接地及预留预埋施工方案

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下处焊出一根-40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压环连接,构成车库均压环。相邻单体住宅均压环应以40*4扁钢相互连接构成车库接地网。各总等电位箱、电梯、防雷引下线及所有电气设备的金属外壳均应与接地网连接。接地

铁路综合接地系统施工方法

综合接地及管线过轨专项施工方案 1、编制依据 (1)铁路综合接地系统(通号[2009]9301); (2)《关于铁路综合接地系统通用参考图号[2009]9301局部修改的通知》(经规标准[2009]62号); (3)过轨及综合接地(赣龙隧参08); (4)铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定(铁建设[2007]39号); (5)其他相关设计图纸。 2、编制目的 过轨及综合接地是一个特殊的施工过程,过轨及综合接地技术是铁路隧道施工技术的重要组成部分,其技术性能直接影响隧道电子、电气设备安全可靠运行和人身安全防护要求。为规范综合接地系统和隧道管线过轨的设计和工程实施,确保综合接地系统的技术性能,以满足电子、电气设备安全可靠运行和人身安全防护要求,特编制此施工方案指导施工。 3、适用范围 本方案适用于赣龙铁路GL-5标隧道五项目部桥梁、隧道、路基、轨道、结构、环境工程等综合接地施工。 4、综合接地系统设计及施工原则 4.1 设计及施工原则 (1)综合接地系统根据铁路等级、不同地区、不同设备,因地制宜地采取防护措施,大道保护人身安全和设备安全的要求,遵循以人为本,系统优化、综合防护的原则,加强总体协调、全面规划、统筹考虑。 (2)综合接地系统以沿线两侧敷设的贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。 (3)综合接地系统有贯通地线、接地装置及引接线等构成。距接触网

电体5m 范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应接入综合接地系统。 (4)距线路两侧20m 范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (5)不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施(路外公共建筑物、公共电力系统、金属管线等设施)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。 (6)在综合接地系统中,建筑物、构造物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于1Ω。 4.2 综合接地总体技术要求 (1)接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统和工程实施。在工程允许的情况下,接地端子应根据设备、设施的接地需要来确定设置里程,以达到最佳接地性能并方便工程实施和管理。 (2)桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。 (3)为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 (4)接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。接地端子应直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。 4.3综合接地系统施工工艺及材料要求 (1)接地端子应直接灌注在电缆槽或其他混凝土制品中。接地端子采用不锈钢制造,不锈钢材料的成分应满足:Cr ≥16%、Ni ≥5%、Mo ≥2% 、 C ≤0.08%,如GBOOCr17Ni14Mo2。接地端子的端子孔规格为M16,并应配置防异物堵塞的端子孔塞,方便开启。接地端子的不锈钢头部分长度不小于45 mm ,外径不小于30 mm ,其中端子头前段加工M16内螺纹,螺纹深度不小于25 mm ,M16螺孔加装塑料封头;不锈钢端子头后端连接一段长度不小于150 mm 的Φ16钢筋,连接钢筋分为直杆和直角杆两种,连接钢筋必须与部分螺纹腔隔离,隔离长度不小于5 mm 。连接钢筋的长度可以根据施工的实际情况确定,每两个接地端子采用2m 不锈钢连接线。其形式见下图: φ16的内螺纹 单孔不锈钢套筒材质: φ16的内螺纹

电气仪表安装工程施工组织设计方案

电气仪表安装工程 (方案) 批准: 审核: 编制:

一、编制依据 1.根据设计图及总体图(图暂不全) 2.根据国家有关电气安装施工及验收规 a.电气装置安装工程照明装置施工及验收规GB50259-1996 b.电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-1999 c.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规GB50171-1992 d.电气装置安装工程母线装置施工及验收规GBJ149-1990 e.电气装置电缆线路施工及验收规GB50168-1990 f.自动化仪表工程施工及验收规GB50093-2002 g.石油化工仪表工程施工技术规SH3521-1999 h.自动化仪表安装工程施工技术规GBJ131-1990 i.南海石化有关施工技术规SP-8550-0000-0008 SP-8550-0000-0007 二、编制容 编制本方案是为了切实按照设计提供的图纸,按照国家现行的安装,石油化工企业等的电气装置的有关规程、规安装施工。 三、适用围 本施工方案适用某项目本标段所有电气装置、自控仪表安装、配管、调试及运行。四、工程概况 本工程电气施工包括变配电、照明、动力、防雷接地、设备接地、自控仪表的安装配管、电缆敷设、桥架安装等容,针对某项目本标段的实际情况,对于大型污水处理工程,电气施工的重点应该是做好与土建结构、地面施工及大型罐体施工的配合协调,并确保危险场合对电气施工的要求,并满足所有电气施工的规和准则。 五、工程建设地点:某项目区域36号、37号地块(8400区域),39A、39B地块(9200区 域) 六、电气工程量概述 1. 配管 DN15~DN20 2570m 2. 控制电缆(各种规格) 3500m 3. 计算机电缆 67000m

接地工程施工组织设计方案

扬子石化分公司二期220kV变电站配套输变电工程接地装置施工方案 扬子石化分公司二期220kV变电站配套输变电工程施工项目部 二〇一六年二月

批准(施工单位技术负责人)年月日技术审核(项目总工)年月日安全审核(项目安全员)年月日质量审核(项目质检员)年月日编制(项目部技术员)年月日

目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2、适用围 (1) 2、工程概况 (1) 3、作业前的准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员组织 (2) 3.2.1专职安全生产管理人员 (2) 3.3施工机具及材料准备 (3) 3.4进度计划 (3) 4、工艺流程 (3) 4.1流程 (4) 4.2施工技术措施及工艺要点 (4) 5、质量控制 (6) 5.1质量通病防治措施 (6) 5.2强制性条文执行 (6) 5.3质量验收标准 (8) 6.标准工艺应用 (9) 7、安全控制 (10) 7.1、安全措施 (10) 7.2、文明施工措施 (10) 7.3风险识别、评估及控制措施 (11) 8、环境保护和文明施工 (12) 8.1大气污染控制措施 (12) 8.2噪声污染控制措施 (12) 8.3固体废弃物控制措施 (12) 8.4水污染控制措施 (13) 8.5光污染控制措施 (13) 8.6节水措施 (13) 8.7节电措施 (13)

1、编制说明 1.1编制依据 扬子石化分公司二期220kV变电站配套输变电工程程设计图纸 扬子石化分公司二期220kV变电站配套输变电工程施工组织设计 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示手册》2011版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示光盘》2011版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》2012版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》第一辑、第二辑 《国家电网公司输变电工程标准工艺(五)典型施工方法演示光盘》2012版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(六)标准工艺设计图集(变电土建工程部分)》2013版 《省电力公司变电站标准工艺设计图集(土建部分)》 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号 《输变电工程建设标准强制性条文管理规程》Q/GDW248-2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB50169—2006 《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》基建安全〔2007〕25号 《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322号 1.2、适用围 适用于扬子石化分公司二期220kV变电站配套输变电工程接地装置施工。 2、工程概况 本工程采用北侧110kV场地设置2支35m高避雷针联合屋顶避雷带、屋顶跨接避雷线联合构成全站户外电气设备及架空导线的防直击雷保护。屋顶避雷带的敷设采用Φ12圆钢在屋顶组成不大于10m*10m或12m*8m的网格,沿建筑物四周均匀布置-80*8热镀锌扁钢引下,间距不大于18m。本工程设置以水平接地体为主、垂直接地体为辅的人工接地装置,

屋面防雷工程施工组织设计

*********** 股份有限公司联合厂房屋面防雷安装工程投标文件 招标人:************** 股份有限公司投标人: ************* 有限公司编制时间:**** 年** 月** 日

目录 一、编制依据................................................ -. .2 - 三、工程施工管理架构........................................ -. 5 - 四、技术准备工作............................................ -.. 5 - 五、测试及标识.............................................. -. .6 - 六、施工组织计划............................................ -.. 6 - 七、施工工序................................................ -. .6 - 八、主要施工方法............................................ -.. 7 - 九、质量、安全保证措施................................ - 8 - 十、安全及文明施工保证措施............................ - 11 - 十一、人员组织........................................ - 12 -

110KV变电站全厂接地装置安装施工组织设计

1、工程概况及工程量 1.1工程概况及工程量 江苏盛川材料科技有限公司110K V变电站工程,主要包括110K V开关站、二次设备室、10KV 开关室。接地装置安装由电气专业公司负责施工。 工程量包括:镀锌扁钢60*8 2000 米, 镀锌扁钢80*8 800 米, 角钢接地极 / 63*6 36根 1.2施工图、厂家技术文件名称 设计院图纸:B2191S-D0105 1.3执行技术规范、标准 1.3.1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 1.3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 1.3.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21 1.3.4《职业安全健康与环境管理各项管理制度》 1.3.5《职业安全健康与环境管理程序文件》 1.3.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.3.7 国家标准GB5016—2006 第 3.1.1、3.1.3、3.1.4、3. 2.4、 3.2.5、3.2.9、3.3.1、3.3.3、 3.3.4、3.3.5、3.3.11、3.3.12 等强制性条文 2、作业准备情况及条件 2.1设备、材料和加工配制情况 接地镀锌扁钢、镀锌角钢已到现场,接地螺栓、电焊条、油漆、毛刷、锯条、膨胀螺栓等消材准备齐全。

2.3劳动力组织 要求施工人员经过培训或经过多次实践具备一定经验的人来参加,统一指挥全面彻底的完成好此次的施工任务。 3、工程项目作业进度安排 2012年6月1日?2011年7月10日 4、施工技术措施及施工程序方法 4.1接地极的制作及安装 4.1.1选取63*6的热镀锌角钢,长2500mm加工成尖状,尖部的垂直距离为100mm 4.1.2在已加工完成的接地极上套好事先加工好的管帽,按图纸标出的位置使用铁锤将接地极打入地下,与建筑物距离大于0.5-1米,其顶部埋设深度应不小于设计标高0.7米。 4.1.3垂直接地极间距不小于5米,尽量利用地形地势,避开硬的岩石层将接地极按图示位置逐一打入土层。 4.2屋外接地母线安装 4.2.1根据图纸要求地点开挖土层,依设计标高标示深度不应小于0.7米,宽度以利于开挖 能放入接地母线为宜。 4.2.2放入接地母线,接地母线与接地极的连接采用焊接,扁钢弯成Q形状,在扁钢的弧形接触面上三面焊接,接地母线与接地母线搭接紧密,保证接触面焊接长度大于扁钢宽度的 2 倍,接地母线外缘闭合角呈圆弧形。 4.2.3接地母线通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处穿钢管保护。 4.2.4接地母线通过电缆沟隧道、沟道应沿沟壁弯成合适形状,与沟壁紧靠,并与电缆沟内 桥架接地母线牢固焊接。

接地网施工组织设计

目录 一、编制目的 (1) 二、重要性 (1) 三、说明 (1) 四、项目管理机构配备情况辅助说明 (1) 五、具体施工方案 (8) 六、施工安全规程 (18) 七、质量控制 (19) 八、工期进度保证措施 (19) 九、工程质量保证措施 (21) 十、安全保证措施 (22) 十一、环境保护及文明施工措施 (24) 十二、设备防护措施 (25) 十三、冬雨季施工措施 (26) 十四、公司HSE管理体系 (27) 十五、竣工资料整理 (34)

施工组织设计 一、编制目的: 1、为业主编制科学合理的工程建设计划提供依据 2、作好施工前的准备工作,为保证资源供应提供依据。 3、为确定低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供依据。 二、重要性: 本防腐保温工程是建设工程的重中之重,其施工应本着“精心设计、优化选材、科学规范的施工、因地制宜”及“防、排、截、堵相结合,刚柔并举,综合治理”的原则,在主材的选用上要遵循“使用安全,质量可靠、经济耐用,技术先进”的原则,确保工程质量,为焦作市绿源热力公司新建项目建设做贡献。 三、说明: 1、我们以工程质量高、工期快、文明、安全、经济、实用为中心思想编制本施工组织设计。 2、我们从公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中 学习,并参考了一部分实用的施工方案有文献。 3、设计中着重介绍防腐保温的各项标准和施工方案,以及质量保证措施,安全保证措施。 4、本设计中存在的未知因素较多,会给我们带来一定的困难,但如是我们中标后,我们将根据全面的施工现场情况彻底进行修改。 5、殷切希望贵方的批评、指导。 四、项目管理机构配备情况辅助说明 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程确保在规定日期内圆满完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 由于该工程施工工期紧,工程质量要求高,给施工带来一定难度。公

工程施工现场临时用电安全施工组织设计(方案)

工程施工现场临时用电安全施工组织设计(方案) 工程施工现场临时用电安全施工组织设计(方案) 按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:”临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及以上的,应编制临时用电施工组织设计”,”临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施”。 施工现场临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 现场勘测主要包括测绘现场的地形、地貌,新建工程的位置、建筑材料、器具堆放的位置、生产、生活临设建筑物位置,用电设备装设位置,以及现场周围环境如有无需防护的外电线路等。 2、施工用电负荷计算 施工用电负荷计算主要是根据现场用电情况计算用电设备,用电设备组,以及作为供电电源的变压器或发电机的计算负荷。计算负荷被作为选择供电变压器或发电机、用电线路导线截面、配电装置和电器的主要依据。 3、变电所或配电室(总配电箱)的设计 变电所设计主要是选择变压器的位置、型号、规格、容量和确定装设要求;配电室(总配电箱)的设计主要是选择和确定配电室(总配电箱)的位置、配电室(总配电箱)的结构、配电装置的布置、配电电器和仪表的选择、选择和确定电源进线、出线走向和内部接线方式,以及接地、接零方式等。 施工现场配有自备电源(柴油发电机组)的,变电所或配电室的设计应和自备电源(柴油发电机组)的设计结合进行,特别应考虑其联络问题,明确确定联络和接线方式。 4、配电线路(包括基本保护系统)的设计 配电线路设计主要是选择确定线路方向,配线方式(架空线路或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格;选择和确定其周围的防护设施等。 5、配电箱和开关箱设计 配电箱和开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计。 配电箱与开关箱的设计主要是选择箱体材料,确定箱体的结构与尺寸,确定箱内电器配备和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。 6、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身间接触电的基本保护措施。 接地与接地位置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地体的结构、尺寸和埋深,以及相应的土壤处理,并选择接地体材料。接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部门之间的连接要求等。 7、防雷设计 防雷设计包括:防雷装置位置的确定,防雷装置形成的选择,以及相关防雷接地的确定。防雷设计应保护根据设计所设置的防雷装置,其保护范围能可靠地覆盖整个施工现场,并能对雷害起到有效的保护作用。 8、编制安全用电技术措施和电气防火措施

相关文档
相关文档 最新文档