文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变送器调试说明书

变送器调试说明书

变送器调试说明书
变送器调试说明书

智能压力变送器调试使用说明书

1.按键功能概述

1.1. 按键模式说明

压力变送器表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。

Z键用于进入提示数据设置界面和移位;

S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存;

M键用于数据保存。

注:任何时候都可以按下“M“键,保存当前的设置数据。

2.按键功能

2.1. 输入操作码

2.1.1.操作码及对应功能

现场使用按键组态时,LCD左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当前按键所执

注:通过输入各个功能对应的操作码,可以快速进入对应功能。

例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。

例如输入“8”,直接进入设置输出特性。

2.1.2.操作码输入方法

图例说明:

1.均以当前采集值1 kPa,量程为0~100kPa为例

2.2. 设置单位

2.3. 设置量程下限

假设原来的量程下限为0,新输入的量程下限为-40kPa。

2.4. 设置量程上限

2.5. 设置阻尼

2.6. 主变量调零(清零)功能

2.7.设置输出特性

2.8.零点迁移与量程迁移[调零和调满]

2.9.显示变量设置

液晶显示屏能显示“电流”、“百分比”、“主变量”三种变量的一种或交替显示其中的两种(间隔时间4秒)。在实时正常显示状态,使用S键能更改两个显示变量,当两个显示变量设定为相同的参数,屏幕上固定显示一种变量;当两个显示变量设定为不同的参数时,屏幕上交替显示两种变量。

方法如下:按下“S”键,当前显示变量(如:电流)发生变化,循环显示“电流、百分比、主变量”,当所需要的显示变量(如:主变量)出现在屏幕上时,松开“S”键,即实现了将显示变量“电流”改为“主变量”。更改显示变量过程中,左下角功能码显示“30”。

例子:

假设当前显示变量为“电流”,需要设置为:交替显示“主变量”和“百分比”。

步骤:

修改第一个显示变量:按下“S”键,液晶循环显示“电流、百分比、主变量”,当显示“主变量”时,松开“S”键,即可。此时,液晶交替显示“主变量”和“电流”。

修改第二个显示变量:当液晶显示“电流”时,按下“S”键,液晶循环显示“电流、百分比、主变量”,当显示“百分比”时,松开“S”键,即设置成功。

注意:该功能只有软件版本号为2.5以上的板卡支持;并且用按键调整后“电流”和“主变量”小数点位数自动切换为三位,“百分比”自动切换为一位。

3.恢复出厂设置

变送器可以通过按键输入阻尼“05678”来现场恢复数据。

“组态数据备份”:运行HART-CONFIG Tool软件,在“高级功能”下的“附加功能”选项下,点击“数据备份”按钮,即可将变送器的单位、量程、阻尼等信息进行备份。

备份数据的恢复有以下几种方式:

1)通过HART-CONFIG Tool软件,在“仪表组态”下的“输出特性”页面,输入阻尼“5678”,再点击“写入”,可以恢复备份数据。【提示:写入数据时,可能提示“通讯失败”,是

正常现象,不影响数据的恢复。因为5678不是有效的阻尼值】

2)通过HART375手持器进行恢复。在“详细设置”→“信号状况”→“阻尼”下输入阻尼“5678”,并写入,可以恢复备份数据。【提示:写入数据时,可能提示“通讯失

败”,是正常现象,不影响数据的恢复。因为5678不是有效的阻尼值】3)通过按键,在第5项,输入阻尼时,输入“05678”,并保存,将恢复备份数据。【此操作不影响真正的阻尼值】

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

差压变送器的校验步骤

差压变送器的校验步骤 差压变送器在工厂有广泛的应用,为保证其正常运行及准确性,定期检查、校准是很有必要的。现介绍一种不用拆除导压管就进行现场校准的方法。 一.准备工作 我们知道差压变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。为此dlr加工制作了与排气、排液阀或旋塞相同螺纹的接头(又称为奶嘴),如图所示。 对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。 二.常规差压变送器的校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为 20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约 0."2mA,反之亦然。例如: 输入满量程压力为100Kpa,该读数为 19."900mA,调量程电位器使输出为 19."900+( 20."000-

19."900)* 1."25= 20."025m A.量程增加 0."125mA,则零点增加1/5* 0."125= 0." 025."调零点电位器使输出为 20."000m A.零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。 三.智能差压变送器的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。 实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有: “设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

系列差压变送器说明书

1151系列差压变送器说明书 简介: 1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。 主要技术参数: 输 出:4-20mA 电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC 精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和 重复性的综合误差。 温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃; 储存温度:-50℃-+120℃; 相对湿度:0-85%; 正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量 程的极限。最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。 外形尺寸: 安 装: 1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。 2、安装位置的选择: (1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。 (2) 防止渣子在引压管内沉淀。 (3) 两引压管里的液压头应保持平衡。 (4) 引压管应尽可能短些。 (5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 外形图

(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。 (7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。 (8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。 (9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排 除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。 3、安装: 1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。变送器法兰连接孔是1/4-18NPT(锥管螺纹);法兰接头是1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉,变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距离为51mm(2?”),其连接管可直接装在法兰上,转动法兰接头就可改变中心孔的距离为51、54、57mm(2”、2?”、2?”)三种尺寸。为确保法兰接头密封,应按下面步骤装:先用手拧紧两个螺钉,然后用板手拧紧第一个螺钉,再拧紧第二个螺钉,最后再拧紧第上一个螺钉。变送器本体可在法兰里转动;只要保持法兰是垂直的,转动变送器本体不会引起零点变化。如果水平安装法兰,必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响,这须再调零点。 4、安装方式选择 接线方法: 电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时,将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子拧开,上部端子是电源—信号端子,下部端子为测试或指示表的端子,也可用做毫伏输出端子。测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号4-20mADC,它用于连接指示仪表或测试用。电源是经过信号线送到变送器的,不需要附加线。注意,不要把电源-信号线接到测试端子上。信号线不需要屏蔽,但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住,以防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封,电气壳体应朝下安装,以便函排液。 具体的接线见下图

差压变送器校验

变送器的校验 一、校验指标 二、校验说明 三、关于现场校准 一、校验指标 ?校验的目标是差压变送器的示值误差,指标有两个,一是最大误差,二是回差,具体讲就是看最大误差和回差是否超过允许值,若超过经调整符合要求判断为合格,不符合要求为不合格。 ?1、允许误差:±精度%×(20-4) 2、最大误差:5点绝对误差的最大值 3、回差:(x上- x下) 2、3项都不能超过1,否则判定为不合格。 二、校验说明 ●非智能变送器。先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为 20mA。 ●智能差压变送器。 ①重新确定量程:将4和20 mA点设置到预定压力值; 只用手操器重设量程:HART手操器快捷键4或5。只使用受操器重设量程是最容易、最普遍的方法。这种方法可独立改变模拟4和20mA点的数值,而不需要压力输入。 用压力输入源和手操器重设量程:HART手操器快捷键指令序列1、2、3、1、2。当不知道4和20毫安点的具体值时,利用手操器与压力源设定量程,输入上述快捷键指令序列,按照HART手操器联机菜单指令操作,可改变模拟4 和20毫安点的数值。 利用压力输入源与本机零点和量程按钮重设量程:当不知道4和20毫安点的具体值,并且无手操器时,可利用压力源与本机零点和量程按钮重设量程。 注1:利用变送器的零点和量程按钮重设量程时,应依照下述步骤进行操作: a)拧松变送器表盖顶上的固定认证标牌的螺钉,旋开标牌,露出零点和量程按钮。 b)利用精度为三至十倍于所需校验精度的压力源 ●向变送器高压侧加下限量程值相应的压力。 如果设定4毫安点,先按住零点按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为4毫安。如 果安装了表头,则表头将显示ZERO PASS(零点通过)。 ●向变送器高压侧加上限相应的压力。 如要设定20毫安点,先按住量程按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为20毫安。 如果安装了表头,则表头将显示SPAN PASS(量程通过)。 注2:如果变送器保护跳线开关位于“ON”位置,则不能够调整零点和量程。 如果软件设定为不允许进行本机零点和量程调整,那么将不能利用本机零点和量程按钮调整。利用HART手操器快捷键1、4、4、1、7指令序列可以使变送器上的零点和量程按钮起作用或不起作用。但仍可使用HART手操器改变变送器的组态。

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

压力差压变送器检修维护规程

压力差压变送器检修维 护规程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

压力(差压)变送器维护规程 1 概述 压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传。可进行压力、流量、液位的测量。表1 压力(差压)变送器按测量原理分类压力变送器类型精度输出信号原理及特点主要制造厂力平衡式 DDZ-Ⅱ 0-10mA 力平衡式,力位移四线制,电源220VAC 抗振及稳定性差,价廉体积大上海调节器厂川仪七厂西安仪表厂天津自动化仪表厂 DDZ-Ⅲ 4-20mA 矢量机构力平衡式,力位移两线制,电源24VDC 稳定性相对比Ⅱ型好体积小隔爆型、本安型上海调节器厂上仪一厂川仪七厂西安仪表厂全电子(智能)式 1151系列(CECY,CECC)(69年由罗斯蒙特开发推出) 4-20 mA HART数字信号电容传感器, 力电容两线制,电源12-45VDC 小型、抗振、稳定智能型价格高(因品牌而异)隔爆型、本安型罗斯蒙特 ABB(400/500系列陶瓷电容式) 上仪一厂上海光华仪表等等固态压阻硅系列 4-20mA 数字信号 (因品牌而异)硅应变电阻传感器, 力电阻,两线制,电源10-55VDC 小型,稳定性较好价格中等(与厂家品牌有关)隔爆型、本安型罗斯蒙特(2088,3051) FOXBORO 等等 EJA系列 4-20 mA 单晶硅谐振式传感器, 力频率,日本横河(90年代推出) BRAIN或HART数字信号两线制,电源稳定,连续四年不需校验智能型价格高横河川仪

智能变送器说明书

电容式智能变送器 使用说明书 安徽埃克森科技集团有限公司

目录 简介 第一节工作原理 (1) 第二节调校 (3) 第三节技术指标 (7) 第四节安装 (9) 第五节绝对压力/压力变送器 (24) 第六节单法兰隔离膜变送器安装 (26) 第七节双法兰隔离膜变送器安装 (27) 第八节维护 (30) 第九节选型指南 (34) 第十节开箱和产品成套性 (35) 附录A HART快捷键操作步骤 (36) 附录B HART通讯器菜单树 (37) 2088HART协议通讯器菜单树 (38)

简介 电容式智能变送器(以下简称变送器)采用先进的集成电路和表面安装工艺,在模拟式变送器的基础上增加了通信、查询、测试、组态等功能,它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。 1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控(FSK)技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。 2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。 3、变送器电子部件采用先进的集成电路和表面安装工艺,具有通信、查询、测试、组态等功能。 第一节工作原理 1. 工作原理 图1-1是变送器的基本工作原理,下面将叙述其工作原理和各部件的功能。 图1-1 变送器工作原理方块图 1.1 “δ”室传感器(敏感元件) 图1-2“δ”室 变送器的核心是一个电容式压力传感器,称为“δ”室(见图1-2)。传感器是一个完全密封的组件,过程压力通过隔离膜片和灌充液硅油传到感压膜片引起位移。传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mA DC的二线制输出的电信号。

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

压力变送器校准

压力变送器校准 技术要求: 外观检查 1.包括铭牌、标志、外壳等; 2.外观应整洁,零件完整无缺,铭牌、标志齐全清楚,外壳旋紧盖好; 3.检查变送器接头螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象。 内部检查 1.包括电路板、接线端子、表内接线、线号、引出线等; 2.内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损、划痕。 变送器密封性检查 1.将压力变送器加压至最大测量压力,保持5min,测量室不应有泄漏; 2.将差压变送器的正、负压室同时加1.25倍的工作静压力,保持5min,不应有泄漏; 3.将差压变送器的正压室加压至最大差压值的压力,保持5min,不应有泄漏; 4.变送器加压后变送器及连接部分不得有渗漏和损坏现象。 绝缘性能检查 1.用兆欧表检查输出端子对外壳电阻、测量回路对地电阻。 2.输出端子对外壳电阻≥10MΩ,测量回路对地绝缘电阻≥20MΩ。 3.压力变送器的相对百分误差±1.0 %。 校准变送器的设备:标准压力发生器、智能校准表或万用表。 校准方法: 1.拆除现场仪表,接入标准仪器,检查所接管路是否有泄漏。被检仪表不带数值显示功能的在电信号输出端接数字校准仪或万用表; 2.按五点检验方式依次输入标准值,待显示数值稳定后记录测量值。(五点为仪表量程的0%、25%、50%、75%、100%); 3.校准从下限值开始,逐渐增加输入信号,使显示数字依次缓慢地停在被校表校准点值上(避免产生任何过冲和回程现象),直至量程上限值,然后再逐渐减小输入信号进行下行程的校准,直至量程下限值。在此过程中分别读取并记录标准表示值。其中上限值只检上行程,下限值只检下行程。 4.误差计算: △=(A-A1)/A×100%

压力变送器说明书

品质铸造浙控 科技成就梦想! 地址:中国〃浙江省杭州市西湖区三墩镇金渡北路88号邮编:310003 Add:88 Jindu North Road Sandun, Xihu,Hangzhou,Zhejiang,China 电话: +86-571-86732779 / 86048879 传真:+86-571-88074568-808 Tel: +86-571-86732779 / 86048879 Fax:+86-88074568-808 网址(URL): https://www.wendangku.net/doc/c913434559.html, Email:zhekongkeji@https://www.wendangku.net/doc/c913434559.html, 技术说明书 杭州浙控科技有限公司

尊敬的客户: 衷心感谢您使用我单位制造生产的压力变送器、液位变送器。您在实际操作仪表的过程中,一定有新的发现和更切合实际的使用方法,您对仪表的外型、结构、功能也会有独到的体会,我们期盼您直言不讳,提出宝贵意见,我们将把您的意见转化为动力投入到完善仪器、改进服务等具体行动中去。 客户服务部 压力变送器 一、用途 本产品广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建材、科研等企事业单位,实现对流体压力的测量,可适用于工业测量的各种场合及介质,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。 二、特点 1、选用具有国际先进水平的传感器,配合高精度的元器件,经严格的工艺过程装配而成,因此在使用温度范围内非线性小,长期稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65和防爆保护dⅡBT4/T6,适用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶及腐蚀性介质。 4、4~20mADC标准电流信号输出,二线制工作。 5、体积小,重量轻,安装、调试、使用方便。 三、技术指标 ◆被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体、蒸汽 ◆测量范围:-95KPa~40MPa ◆输出:4~20mADC二线制 ◆准确度:0.2%FS,0.5%FS ◆温度影响系数:±0.15%FS/10℃ ◆稳定性:优于0.2%FS/年 ◆电源电压:DC 12~36V ◆机械保护:IP65

压力和差压变送器详细详解使用说明书

压力与差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中得差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1、差压变送器原理 压力与差压变送器作为过程控制系统得检测变换部分,将液体、气体或蒸汽得差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一得标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器与调节器得输入信号,以实现生产过程得连续检测与自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分与转换放大电路组成,如图1、1所示。 图1、1 测量转换电路 图1、2 差动电容结构 差动电容式压力变送器得测量部分常采用差动电容结构,如图1、2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C与L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力就是通过两个腔室中得填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片得作用既传递压力,又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边得隔离膜片上时,通过腔室

内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板与左右两个极板之间得间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可瞧作平板电容。差动电容得相对变化值与被测压力成正比,与填充液得介电常数无关,从原理上消除了介电常数得变化给测量带来得误差。 2、变送器得使用 (1) 表压压力变送器得方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器得脖颈处,在电子外壳得后面。此压力口得通道位于外壳与压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道得畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生得喷漆,灰尘与润滑脂,以至于保证过程通畅。图1、3为低压侧压力口。 图1、3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/N”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中得测试二极管。应使用屏蔽得双绞线以获得最佳得测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高得电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用得导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好得观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3、投运与零点校验 一体化三阀组与差压变送器投入运行时得操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内得空气或污

E+H压力变送器操作说明书

cerabar S 压力变送器 操作手册 目录 1、安全手册 (3)

1.2 安装、调试和操作 (4) 1.3 操作安全性 (4) 1.4 安全惯例和图标的注释 (4) 2、认证 (5) 2.1 仪表设计 (5) 2.2 供货范围 (6) 2.3 CE标志 (6) 2.4 注册商标 (6) 3、安装 (7) 3.1 接收和存储仪表 (7) 3.2 安装条件 (7) 3.3 安装手册 (7) 3.4 安装后的检查 (10) 4.接线 (10) 4.1 仪表的接线 (10) 4.2 电子腔室的接线 (11) 4.3 等电势 (13) 4.4 接线后检查 (13) 5.操作 (13) 5.1 现场显示模块(可选) (14) 5.2 操作按钮 (14) 5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17) 5.4 现场操作-带现场显示 (17) 5.5 HistoROM (可选) (19) 5.6 TOF TOOL操作程序 (20) 5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21) 5.8 Commuwin II操作程序 (21) 5.9 锁定/解锁操作 (22) 5.10 工厂设定(重置) (23) 6 调试 (24) 6.1 功能检测 (24) 6.2 语言选择与测量模式选择 (24) 6.3 位置调节 (25) 6.4 压力测量 (26) 6.5 液位测量 (27) 7 维护 (29) 7.1 表面清洁 (30) 8.故障排除 (30) 8.1 错误信息 (30) 8.2 输出响应错误 (36) 8.3 确认错误信息 (37) 8.4 维修 (37) 8.5 带防爆认证的仪表维修 (37)

压力变送器详细操作指南

目录 1.按键功能概述 (1) 1.1.按键模式说明 (1) 2.按键功能 (1) 2.1.输入操作码 (1) 2.1.1.操作码及对应功能 (1) 2.1.2.操作码输入方法 (2) 2.2.设置单位 (3) 2.3.设置量程下限 (3) 2.4.设置量程上限 (5) 2.5.设置阻尼 (5) 2.6.主变量调零(清零)功能 (5) 2.7.设置输出特性 (6) 2.8.校准下限 (7) 2.9.校准上限 (7) 2.10.零点迁移与量程迁移[调零和调满] (8) 2.11.显示变量设置 (8) 3.恢复出厂设置 (9)

按键详细操作指南 1.按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为“S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。 “三按键”操作模式:操作更快捷,适用于LCD上具备3个按键的产品。 ?Z键用于进入提示数据设置界面和移位; ?S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存; ?M键用于数据保存。 注:在三按键模式下,任何时候都可以按下“M“键,保存当前的设置数据。 “双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有2个非接触按键的情况。 ?Z键用于进入提示数据设置界面和移位; ?S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。 注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头闪烁时,才能通过按下“Z”键保存设置数据。 2.按键功能 2.1. 输入操作码 2.1.1.操作码及对应功能 现场使用按键组态时,LCD左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当前按键所执 ?例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。

差压变送器校验规程

差压变送器校验规程 1.0目的 规范差压变送器的校准操作,确保差压变送器的有效性和准确性。 2.0范围 对新购或年检的差压变送器进行校验。 3.0校验时所需标准仪器及设备 1)空气压缩机; 2)定值器; 3)压力校验仪; 4)标准电流表; 5)精密电阻箱; 6)稳压电源。 4.0校验接线方法 5.0校验方法 5.1外观检查 1)变送器的名牌应完整、清晰,高、低压室应有明显标记。 2)变送器的零件表面涂覆层应整洁、完好,无腐蚀和锈斑。

5.2基本误差校验(±0.2% ~±0.5%) 校验不少于5个有效点。 增加输入信号,使输入信号依次缓慢地停在各个有效点上(不得超过有效点值再返回),读取标准表的数值并记录被检表的数值。然后,减小输入信号,用同样的方法对仪表进行反向校验。若误差超过允许值,则调整零点电位器及量程电位器直到满足精度要求为止。 5.3回程误差校验(0.2% ~0.5%) 回程误差校验与示值基本误差校验同时进行。即正向与反向校验时,同一被校分度线上的示值之差,取其中最大值,如误差超过允许值,应重新进行基本误差校验,直到满足精度要求为止。 5.4校验结果的处理 经校验合格的差压变送器填写仪表校验记录,做合格标识,方可投入使用,不合格的差压变送器填写仪表维修记录并详细记录不合格项目,经维修仍达不到标准要求的填写仪表报废申请表。 5.5校验周期为12个月。 6.0参考文件 JJF1071国家计量校准规范编写规则 JJF1001通用计量术语及定义 GBT/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 7.0记录表格 压力(差压)变送器检定记录表 压力表检定记录表

差压变送器使用说明书范本

差压变送器使用说 明书

差压变送器 使用说明 一、简介 本公司生产的3051系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力变送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、温漂系数更低或超低,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,适用于气体、液体、蒸汽压力的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。可在现场调节零点、满量程。可配置线性100%指针表或31/2液晶显示表头。本公司的宗旨是:以质量求生存、以信誉求发展。 二、技术指标 量程:-0.1~25MPa(具体产品的量程详见产品铭牌) 测压形式:GP-表压、AP-绝压、DP-差压 补偿温度:-10~70℃ 工作温度:-20~85℃ 综合精度:0.25、0.5 输出选择:4~20mA 电源电压:24VDC 三、智能型接线如下图所示:

四、3051变送器典型安装形式 五、零点和满点调节 (注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精度、线性调至最佳状态,一般不需要现场调节。)

1、对于模拟型变送器,零点、量程调节在 变送器上面的铭牌下。调节时,卸下产品铭 牌,即露出零点、满程调节电位器。其中Z为 零点调节,S为满程调节。 3051S / 3051T按键详细操作指南 1.按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为“S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。

压力液位变送器说明书精编

压力液位变送器说明书 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

目录 一、产品用途 (1) 二、产品特点 (1) 三、技术指标 (2) 四、物理性能 (3) 五、工作原理 (3) 六、零点和量程的调整 (3) 七、选型方法 (4)

八、外型尺寸 (5) 九、安装使用注意事项 (7) 一、产品用途 本产品广泛用于石油、化工、污水处理、城市供水、机械、冶金、电力、科研等企事业单位,实现对液体、气体或蒸汽压力

的测量,并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性液体、气体、蒸汽压力的测量与控制。 二、产品特点 1、准确度高,稳定性好。除进口原装传感器已用激光修正外, 还对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细地补偿,因此在使用温度范围内非线性不,温度稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65和防爆保护iaⅡCT5可用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶和腐蚀介质。 4、4~20mA Dc标准电流信号输出,二线制工作,带负载抗干扰能力强。 5、体积小、重量轻,安装、维护、使用方便。 三、技术指标 被测介质:液体、气体、蒸汽 测量范围:表压0~2kpa~60Mpa 绝压0~100 kpa~35Mpa 负压-100 kpa~ (液位)0~10米~100米 输出:4~20mA DC 二线制 精度:% % 电源电压:12~36V DC

稳定性:优于±%FS年 机械保护:IP65 使用温度:-20~+80℃ 存储温度:-40~+125℃ 过载极限:额定量程的~3倍 相对湿度:小于95% 负载电阻:不大于750Ω 安装位置:无影响 零点温度系数:小于%/℃ 满程温度系数:小于%/℃ 四、物理能量 外壳:铝合金 重量:约1kg O形环:丁晴橡胶 隔离膜片:316不锈钢 外壳喷涂:环氧树脂 电气连接:赫斯曼接头、防水接头 接触介质连接件:不锈钢 过程连接方式:M20×、M12×、1/2NPT、G1/4NPT、G1/4、 G1/2、G3/8(根据用户要求定制) 五、工作原理

压力变送器说明书

鲁制02000060-2A YBY-1 压力变送器 使用说明书青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三.技术指标 (1) 四.接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

西门子变送器操作手册

西门子变送器操作手册 SITRANS P,DS III系列操作手册大纲 MA=零位ME=满度 按住5秒输入调整键部分禁用 选择模式02设定零位 根据压力变送器的零位提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定零位为4mA选择模式03设定满度 根据压力变送器的满度提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定满度为20mA选择模式02调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整零位(速度可变化)并用M键保存零位选择模式03调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整满度(速度可变化)并用M键保存满度选择模式05设定无输入压力零位 同时按↑和↓键保持2秒。零点设定为传感器测量下限。按M键,保存数值

选择模式06设定无输入压力满度 同时按↑和↓键保持2秒。满度设定为传感器测量上限。按M键,保存数值选择模式05调整无输入压力零位 使用↑和↓键(速度可变化)调整零点压力设定值按M键,保存数值选择模式06调整无输入压力满度 使用↑和↓键(速度可变化)调整满度压力设定值按M键,保存数值零位(位置)调整:选择模式07 排空压力变送器或者抽真空(绝压表<0.01%满度)使用↑或↓设定零位使用↑或↓调整零位按M键,保存数值 选择模式M8电流模拟器上下键按2秒 选择模式M9故障电流上限/下限 选择模式M10键盘禁用,写保护 选择模式M11平方根△P 选择模式M12平方根曲线起始点△P 选择模式M13mA%等测量模式 选择模式M14mA%等工程单位 模式: C连续电流模式 L写保护 LA输入调整键禁用 LO只能调整零点 LS零点和满度可调 LL输入调整键全部禁用,只能通过HART解除。

压力变送器检定人员专业考试试卷-091013

检定人员专业试题 一、填空题 20% 1、按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对、相对、引用)误差。 2、电容式压力器可分为(改变极板间距、改变极板面积、改变极板间介电常数)三种 形式。 3、某台差压智能变送器测量范围是0-4KPa-40KPa,如果用0-4KPa量程,则应用迁移后最大测量上限是(40KPa ),这时零点迁移量是(36KPa )。 4、CECY160G22的测量范围是(0-0.4至0-2.5Mpa),CECYS160G22的测量范围是(0-0.16至0-2.5Mpa) 5、一台测量范围为-4.4~5.6kPa的仪表当输出电流为7.2mA时,所加的压力为(-2.4)kPa。 6、一台CECC差压变送器当在L腔加入5kPa时,仪表输出4mA,在H腔加入25kPa时,仪表输出16mA,该变送器的测量范围是(-5~35kPa),应选量程(4)为最合适。 7、电磁流量计在试验安装条件下,保持在最大试验压力(5min),流量计及其上、下游直管段各连接处应(无渗漏)。 8、电磁流量计检定过程中,对于使用相对示值误差的流量计,准确度等级等于及优于0.2级的每个流量点的重复检定次数应不少于(6次);准确度等级低于0.2级的每个流量点的重复检定次数应不少于(3次)。 9、在检定中如对电磁流量计特征系数进行了调整,应分别将(原系数和新系数)在检定证书中注明。 10、电磁流量计准确度等级为0.2级优于0.2级的其检定周期为(1年),对于准确度等级低于0.2级及使用引用误差的流量计检定周期为(2年) 二、选择题 20% 1、一台为0~10kPa的CECC630G22表中间测量点的误差为-0.025mA,想把线性调整至最佳应使满度输出增加至( C )。 A、20+0.1mA B、20+0.15mA C、20+0.6mA D、20+1.2mA 2、电磁流量计准确度等级0.2,其最大允许误差为( B ) A、±0.15% B、±0.2% C、±0.18% D、±0.25% 3、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-10000kPa,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60kPa,求该仪表的最大引用误差为( A )。 A、0.6% B、0.6 C、±0.5% 4、、现有两台压力变送器第一台为1级0-600KPa,第二台为1级250-500KPa,测量变化范围320-360KPa的的压力,那台测量准确度高。( B ) A、第一台准确度高 B、第二台准确度高 C、两者结果一样 5、压力变送器的测量原0-100KPa,现零点迁移100%,则仪表的测量范围为(D )。 A、0-100KPa B、50-100KPa C、-50-+50KPa D、100-200KPa 6、流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的( A ) A、三分之一 B、三分之二 C、五分之三 7、若被测介质的实际压力为500kPa,仪表的示值为495kPa,则仪表的相对误差为(B )。 A、±1% B、1% C、±1

相关文档