文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年9月份变电站值班员考试试卷及答案

2016年9月份变电站值班员考试试卷及答案

2016年9月份变电站值班员考试试卷及答案
2016年9月份变电站值班员考试试卷及答案

考试试卷

2016年9月份变电站值班员考试

一、单选题(第1题~第50题。每题1.00分,共50.00分。)

1.变压器的运行情况可以根据运行的声音判断,如果听到内部有“噼啪”声时,说明变压器(B)。

A.过负荷

B.内部绝缘击穿

C.运行正常

D.电流升高

2.用电压表测量电压的时候,应该把电压表(A)在电路中。

A.并联

B.串联

C.星接

D.角接

3.电气设备绝缘电阻一般都是用(B)来测量的。

A.万用表

B.摇表

C.瓦特表

D.钳形表

4.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(A)位置时才能移动手车。

A.分闸

B.合闸

C.任何

5.电气工作保证安全技术措施停电、验电、(A)、悬挂标示牌或装设遮拦。

A.装设接地线

B.挂警示旗

C.设专人监护

D.办工作票

6.工作票上许可时间和终结时间(B)检修任务书上批准的检修时间内。

A.可不在

B.必须在

C.根据检修而定

7.在金属容器中进行施工作业,应使用(A)伏的安全灯。

A.12

B.24

C.36

D.220

8.不用操作票允许操作的工作是(A)。

A.拉开开关的单一操作

B.装设接地线

C.电机脱离热备

D.电机停电检修

9.操作票应由(A)填写。

A.操作人

B.监护人

C.技术员

D.安全员

10.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应(B)。

A.立刻返回,快速灭弧

B.宁错不返,一合到底

C.迅速停止,保持原状

11.运行中变压器着火应(A)。

A.切断电源开动灭火装置

B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C.带电状态下用水灭火

12.倒闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。

A.实际设备上

B.模拟图板上

C.操作票上

13.测量电容器绝缘电阻(A)应注意放电,以防作业人员触电。

A.前

B.后

C.前后

14.紧急事故处理时可不需填写(C),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.倒闸操作票

15.钳型电流表(C)测量回路电流。

A.串接在电路中

B.并接在电路中

C.可以不断开电路

16.交流三相母线的相色分别规定为(C)。

A.红、绿、黄

B.黄、红、绿

C.黄、绿、红

D.绿、红、黄

17.每张操作票能填写(A)操作任务。

A.一个

B.两个

C.三个

D.不限

18.变电所的电缆沟、隧道、电缆井、电缆架及电缆线段的巡查至少每(A)进1次。

A.季

B.月

C.半年

D.年

19.每组接地线均应编号,并放在(C)地点。

A.随意

B.库房里任意

C.操作室固定

D.电缆室

20.使用摇表遥测绝缘时,手柄要以(C)转/分钟的均速平稳摇动。

A.100

B.110

C.120

D.150

21.接地线在装设时应(A)。

A.先装接地端

B.先装导线端

C.地线和导线两端可同时装

D.可任选

22.用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A)。

A.电机绕组或导体

B.电气设备外壳或地线上

C.电缆的绝缘层

23.一经合闸即可送电到施工设备的开关、刀闸操作把手上应挂(A)标示牌。

A.禁止合闸、有人工作

B.止步高压危险

C.禁止合闸、线路有人工作

D.在此工作

24.中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,其他两相对地电压(B)。

A.不变

B.升高

C.降低

D.为零

25.消弧线圈(D),应测量一次对地导通是否良好,良好后方可投入运行。

A.操作前

B.操作后

C.改变分接头前

D.改变分接头后

26.电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(C)。

A.可直用接手操作断路器

B.先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

C.用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

27.电压等级为35千伏应与带电部分保持的安全距离为(A)。

A.1米

B.2米

C.1、5米

D.0.7米

28.当用围栏围住有电设备时,悬挂的“止步,高压危险!”标示牌应(A)。

A.面朝外

B.面朝内

C.在运行设备上

D.在过道上

29.在断路器事故跳闸时,通知值班人员的是(B)。

A.位置信号

B.事故信号

C.预告信号

D.音响信号

30.事故信号的作用是在断路器.(B)跳闸时提醒值班人员及时进行处理。

A.操作

B.事故

C.异常

D.过负荷

41.操作中核对设备时,(A)严格执行“四对照”原则。

A.监护人,操作人

B.操作人

C.值班负责人

D.值班员

42.进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误、发出(C)的命令后,操作人方可操作。

A.“操作”

B.“执行”

C.“对!执行”

D.“对”

43.倒闸操作中的“站正位置”是:操作人按操作项目有顺序地走到应操作的设备前立正,(B)。

A.监护人开始唱票

B.等候监护人唱票

C.立即操作

D.解锁操作

44.当用围栏围住有电设备时,悬挂的“止步,高压危险!”标示牌应(A)。

A.面朝外

B.面朝内

C.在运行设备上

D.在过道上

45.高压验电器一般要求(B)做1次绝缘试验。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.2个月

46.进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误、发出(C)的命令后,操作人方可操作。

A.“操作”

B.“执行”

C.“对!执行”

D.“对”

47.第一种工作票至预定时间工作尚未完成,应由工作负责人向(B)申请办理延期,主要设备检修延期要通过值长办理。

A.工作许可人

B.值班负责人

C.工作监护人

D.操作人

48.用兆欧表测量时,摇动摇表手柄的速度要保持在(D)为宜。

A.60r/min

B.80r/min

C.100r/min

D.120r/min

49.使用兆欧表测量绝缘电阻时。被测设备应接在(A)端口使用兆欧表

A.L、E

B.L、G

C.G、E

D.E和地

50.万用表测量完毕后,应将转换开关转到空挡或(A)的最高挡。

A.交流电压

B.电阻

C.电流

D.直流电压

得分

评分人

二、判断题(第1题~第50题。每题1.00分,共50.00分。)

1.变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。A

A.对

B.错

2.变压器停、送电操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时与此相反。A

A.对

B.错

3.单一回路停送电的倒闸操作可一人进行。B

A.对

B.错

4.工作中的电压互感器二次侧不准开路。B

A.对

B.错

5.工作中的电流互感器二次侧不准短路。B

A.对

B.错

6.当值的值班人员到其他岗位对运行变压器取油样,可不用开工作票。B

A.对

B.错

7.倒闸操作严禁无票操作。A

A.对

B.错

8.使用万用表测直流电压,红表笔应插在正极上,黑表笔插在负极上。A

A.对

B.错

9.变压器硅胶受潮变粉红色。A

A.对

B.错

10.变压器铁芯可以多点接地。B

A.对

B.错

11.变压器中性点接地属于工作接地。A

A.对

B.错

12.电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。B

A.对

B.错

13.隔离开关可以切无故障电流。B

A.对

B.错

14.隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。B

A.对

B.错

15.禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。A

A.对

B.错

26.电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。A

A.对

B.错

27.测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。A

A.对

B.错

28.强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。A

A.对

B.错

29.用绝缘电阻表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。B

A.对

B.错

30.当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。A

A.对

B.错

31.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。A

A.对

B.错

32.装设接地线时应先接导体端,后接接地端。B

A.对

B.错

33.当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。A

A.对

B.错

34.严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。A

A.对

B.错

35.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。A

A.对

B.错

36.用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。A

A.对

B.错

37.红灯表示跳闸回路完好。A

A.对

B.错

38.绿灯表示合闸回路完好。A

A.对

B.错

39.备用母线无须试充电,可以直接投入运行。B

A.对

B.错

40.安装接地线要先装导体端,后装接地端。B

A.对

B.错

41.变比不相同的变压器不能并列运行。A

A.对

B.错

42.装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。

A.对

B.错A

43.接线组别不同的变压器可以并列运行。A

A.对

B.错

44.低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。B

A.对

B.错

45.可使用导线或其他金属线作临时短路线。B

A.对

B.错

46.值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。A

A.对

B.错

47.线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。B

A.对

B.错

48.隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。B

A.对

B.错

49.拆除接地线要先拆接地端后拆导体端。

A.对

B.错B

50.变压器过负荷时,应立即将变压器停运。

A.对

B.错B

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员(中级工论述)

中级论述题 1、按图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。 图F-2 答:不在检查位臵时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。 旋ZK到检查I组电容器位臵时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。 此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。 1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,责说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。 旋ZK到检查II组电容器位臵时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。 此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。 2、按图F-3说明通常采用的开关事故跳闸音响回路是如何工作的? 图F-3

答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位臵,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。 (2)利用开关合闸回路的跳闸位臵继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位臵继电器在失磁状态,其触点在断开位臵,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。 3、为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,请说明工作原理。 答:交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。 当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100 V 三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。 图F-4 4、图F-5为直流母线电压监视装臵电路图,请说明其作用。

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员鉴定规范-初级工

鉴定基本要求 一、适用对象 专门从事变电站值班的人员。 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业; 2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业; 3.从事本工种工作2年以上,并经过本工种初级技术培训; 4.大、中专毕业或结业,并经过本工种初级技能训练。 三、考评员与应考者比例 1.理论知识考评试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。 四、鉴定方式和时间 技能鉴定采用理论笔试考评和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分,考试成绩达60分及以上者为合格; 2.技能操作考核时间(含笔试及实际操作)为3~5h,满分为100分,考核成绩达60分及以上者为合格。 以上理论考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格。 五、鉴定工具、设备要求 1.根据技能操作考核要求,配备必要的鉴定工具、设备。 2.变电站仿真机。 鉴定内容 鉴定范围: 1.直流电路 鉴定内容及要求: (1)直流电路基本概念;2 (2)解释电流、电压、电位、电动势的意义;2 (3)电阻、电功率、电能的概念;2 (4)欧姆定律及其简单计算。3 鉴定比重:9 鉴定范围: 2.交流电路 鉴定内容及要求: (1)正弦交流电路基本概念;2 (2)电磁感应、电容、电感、互感有关概念;2 (3)三相交流电路的有关概念。1 鉴定比重:5 鉴定范围: 3.其他

鉴定内容及要求: (1)电力生产过程的基本知识;3 (2)站用系统、直流系统的接线。3 鉴定比重:6 专业知识 鉴定范围: 1.变压器 鉴定内容: (1)变压器基本构造、主要部件的作用及工作原理;3 (2)变压器型号表示方法和字母、数字的代表意义;4 (3)变压器配置保护的名称;4 (4)变压器的并列运行条件。4 鉴定比重:15 鉴定范围: 2.高压断路器 鉴定内容: (1)高压断路器的作用、基本结构和分类;5 (2)熟知高压断路器的型号表示法和各字母、数字的代表意义;5 (3)高压断路器基本灭弧方法。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 3.熔断器和隔离开关 鉴定内容: (1)熔断器的作用、结构和用途;3 (2)高、低压熔断器型号表示法和字母、数字代表意义;4 (3)隔离开关的用途。3 鉴定比重:10 鉴定范围: 4.主接线和继电保护 鉴定内容: (1)主接线的基本形式和常见主接线的特点;5 (2)继电保护与自动装置的一般原理、作用以及保护范围和运行操作注意事项;5 (3)一般输电线路配有的保护和自动装置的名称。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 5.其他 鉴定内容:

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

变电站值班员中级.

变电站值班员(中级) 试题库 一、判断题 1.不允许在356KV室外配电装置的架构上装设避雷针。( ) √ 2.在需要将电流互感器二次短路时可以使用熔丝。( ) × 3.在小电流接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助线圈的开口三角处有100V电压。( ) × 4.电压互感器的二次负载越大,变化误差和角误差就越小。( ) × 5.功率方向继电器只适用于双侧电源线路。( ) √ 6.正常运行时,允许将消弧线圈同时接到两台变压器中性点上。( ) × 7.差动保护的优点是:能迅速地,有选择地切除保护范围内故障。( ) √ 8.方向过电流保护是在过电流保护的基础上加一方向元件。( ) √ 9.三段式零序电流保护的第Ⅲ段可为本线路和相邻线路的后备保护。( ) √ 10.三段式距离保护的第Ⅰ段可保护线路全长的80~85%。( ) √ 11.线圈中只要有电流流过就产生自感电动势。( ) × 12.螺管线圈内电流与磁力线的方向可用右手螺旋定则来确定。( ) √ 13.三相四线制交流电路中,在三相平衡的负荷情况下,零线是没有电流通过的。( ) √ 14.在一个交流电路中,有电阻,电容,电感串联,接入电网电压时,如果呈现电阻电流与电网电压向量同相,电容器上的电压不可能越过电压。( ) × 15.电力载波通讯用高频阻波器和耦合电容器以及接地刀闸在正常运行中刀闸在正常运行中刀闸应合上。( ) × 16.电网中的功率因数降低,使线路损耗增加,电压降增加和降低电网输送电能的能力。( ) √ 17.电流,电压的有效值等于其振幅的1/2倍。( ) × 18.电压和电位是同一概念。( ) × 19.使用万用表后,应把选择开关放在交流电压最高档上。( )

变电站值班员——初级工

变电站值班员——初级工(一) 1.断路器红灯回路应串有断路器切断触点。(×) 2.电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×) 3.启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×) 4.电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×) 5.胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×) 6.RL串联的正弦交流电路中,R L I I I+ = 总。(×) 7.断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√) 8.变压器铁芯接地电流每(A )检查一次。 A、月 B、天 C、3个月 D、1年 9.班组培训中,(B)是必须悬挂的图表。 A、接地选择顺位表 B、培训计划表 C、紧急事故拉闸顺位表 D、主要设备参数表 10.直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。 A、欧姆表 B、直流单臂电桥 C、直流双臂电桥 D、兆欧表 11.变压器接线组别为Yyn时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。 A、15% B、25% C、35% D、45% 12.胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(D)次左右。 A、50 B、60 C、70 D、80 13变压器内部故障(B)动作。 A、瓦斯保护 B、瓦斯、差动保护 C、距离保护 D、中性点保护 14.变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(A)。 A、最高处 B、任意位置 C、最低处 D、中间位置 15.关于回路电流说法正确的是(C)。 A、某回路中流动的电流 B、某网孔中流动的电流 C、回路的独占支路中流过的电流 D、回路中电源电流 16操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。 A、操作 B、顺序项 C、指令项 D、模拟 17.电流互感器有哪几种接线方式? 电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

变电站值班员考试及答案

运维考试题一 一、填空题(20分) 1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调; 2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。 3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。 4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。 5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。 6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。 7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。 8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。 10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分) 1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。 A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验 3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流 D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人 5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次次次次 6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过 ( C )℃。 A. 50 7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

相关文档