11 ESD 系统功能
ESD系统的主要功能是完成站场紧急情况下的切断和放空工作,在ESD关断
被触发后,SCADA系统将根据级别立即紧急关断相关的ESDV阀、ROV阀和SSV 阀,并紧急打开相关的BDV放空阀。
站内ESD系统的指令由操作人员确认后由手动发出。ESD指令也可来自中心
控制室。站内ESD系统手动按钮设在站控室、工艺装置区、门卫室三个地方。
40
11.1 ESD 触发条件
1级关断(全场泄压关断):
A、输气站发生爆炸、火灾后人工确认触发
B、其他原因人工触发
2级关断(全场不泄压关断):
A、来气管线或下游管线爆管等故障停输人工确认触发。
B、站场可燃气体检测高高报警(多选二表决,报警后人工确认触发)。
C、其他原因人工触发
3级关断
A、下游输气管线故障停输人工确认触发;
B、输气用户出站压力超高联锁自动触发;
其中:去上党输气站出站压力超高关断由PIT110、PIT111、PIT112 三选二确定,设定值6.7MPa:
去薛埠门站出站压力超高关断由PIT104、PIT105、PIT106 三选二确定,设定值6.7MPa。
C、其他原因人工触发。
41
11.2 ESD 画面
无论什么条件触发ESD过程的时候等候会自动弹出ESD流程图。如图11-1:
图11-1
A区域显示的是当前ESD的执行,如果正在执行ESD过程,则显示哪级ESD
过程正在执行。如果ESD过程执行成功,则显示ESD执行成功。如果ESD过程执行失败,则显示ESD执行失败。
B区域显示的是当前执行的ESD过程是由于什么原因触发的。绿色灯代表未
触发,红色灯代表已触发。
11.3 ESD 关断的相关动作
在执行ESD命令后相关阀门的动作如下描述:
A、ESD-1关断
A
B
42
当中心发出ESD-1命令、操作人员按下站控室、门卫室或工艺装置区ESD-1
按钮都将触发ESD-1保护,站紧急停输自动动作如下:
a、立即关闭进站阀ESDV121、出站阀ESDV122、ESDV123,工作调压阀前的安
全截断阀(SSV101A/B、SSV102A/B/C)、ROV106A/B、ROV107A/B/C;
b、同时自动打开BDV101、BDV102、BDV103对站内放空。
B、ESD-2关断
当中心发出ESD-2命令、操作人员按下站控室ESD-2按钮、站场可燃气体检
测高高报警(多选二),自动连锁时都将触发ESD-2保护(弹出对话框后需要人工
去拍ESD-2按钮进行确认),站紧急停输自动动作如下:
a立即关闭进站阀ESDV121、出站阀ESDV122、ESDV123,工作调压阀前的安全
截断阀(SSV101A/B、SSV102A/B/C)、ROV106A/B、ROV107A/B/C。
C、ESD-3关断
(一)当中心发出ESD-3A命令、操作人员按下站控室ESD-3A按钮、上党方
向出站超压(PIT110、PIT111、PIT112三选二,设定值6.7MPa)自动连锁时都将
触发ESD-3保护(需要人工拍ESD-3按钮确认),站紧急停输自动动作如下;
立即紧急关断ESDV123、SSV102A/B/C、ROV107A/B/C;
(二)当中心发出ESD-3B命令、操作人员按下站控室ESD-3B按钮、门站方
向出站超压(PIT104、PIT105、PIT106三选二,设定值6.7MPa)自动连锁时都将
触发ESD-3保护(需要人工拍ESD-3按钮确认),站紧急停输自动动作如下:
立即紧急关闭ESDV122、SSV101A/B、ROV106A/B;__