文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1机发变组故障录波器调试记录

1机发变组故障录波器调试记录

1机发变组故障录波器调试记录
1机发变组故障录波器调试记录

#1机发变组故障录波器调试记录

故障录波器调试方案

目录 1 概述 (2) 2 编写依据 (2) 3 编制目的 (2) 4调试技术准备.......................... 错误!未定义书签。5调试范围.. (2) 6调试应具备的条件 (3) 7安全注意事项 (3) 8调试程序 (3)

第 2 页 1 概述 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组二期升压站新增一台系统#2故障录波器,用于记录升压站220kV#3(#4)线路、母联II 、分段I 、公段II 等间隔在发生故障时的电气量及开关量。#3机组及#2启备变共用一台机组故障录波器、#4机组配置一台机组故障录波器,分别用于记录启备变及#3、#4机组发生故障时的电气量及开关量。 本工程故障录波器均采用浪拜迪LBD-WLB8000微机线路动态分析装置。 2 编写依据 2.1 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组施工 图纸、设备说明书。 2.2 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.5 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-9.2 2.6 《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》 3 编制目的 3.1 为了指导及规范故障录波器设备、系统的调试工作,保证故障录波器设备、 系统能够安全正常投入运行,特制定本措施。 3.2 检查电气保护、联锁、信号及厂用电源切换装置,确认其动作可靠。 3.3 检查设备、系统的运行情况,发现并消除可能存在的缺陷。 4 调试技术准备 4.1 备齐与故障录波器有关的由设计单位提供的有效设计图及厂家技术文件。 4.2 核对厂家图纸是否与设计图纸相符。 4.3了解装置的工作原理,并熟悉调试方法和操作程序。 4.4 编写故障录波器调试方案。 4.5 配备合格的仪器、仪表及厂家提供的专用工具和备件。 4.6 根据调试现场的条件,并结合工程进度,适时地进入现场展开调试工作,以

WDGL线路微机电力故障录波器检验规程(第八章)

第八章500/220KV WDGL-V/X型故障录波器检验规程 1.技术参数 2.引用的规程及说明书 3.检验周期及检验项目 3.1.检验周期 3.2.检验项目 4.危险点分析及注意事项 4.1.危险点分析 4.2.注意事项 5.检验准备工作 5.1.作业条件 5.2.图纸 5.3.备品、配件 5.4.材料 5.5.仪器、仪表及工具 6.检验方法及标准 6.1.通则 6.2.外观 6.3.具体的检验项目(根据保护情况进行细化,包括定值、精度、试验接线、试验方法等) 7.质检点 8.需要对运行交代的问题(包括是否可以投运、注意事项、操作顺序、定值等)

1.技术参数 工作电源:交流电源额定电压:单相220V,允许偏差-20%~+20% 直流电源额定电压:220V,110V 允许偏差:-20%~+20% 波纹系数:<5% 模拟通道:额定值/测量范围交流电压:57.7V(100V)/0-180V 交流电流:5A(1A)/0-200A(0-40A) 交流频率:50Hz/35-60Hz 直流电压:/0-300V 高频量: /0-100V 功率消耗直流回路:≤50W 交流电压回路:≤0.05VA 交流电流回路:≤0.3VA 开关量通道常开、常闭无源接点 校时方式外部GPS校时秒脉冲,RS232,RS485,IRIG-B码 自带GPS校时自带GPS接收模块,直接通过天线接收卫星信号 主站校时接受主站发来的软件校时命令对系统进行校时 精度指标模拟通道交流电压:±0.2%U N 交流电流:±0.2%I N 有功功率:±0.5%U N I N 无功功率:±0.5%U N I N 直流通道:±0.1%U N 频率:±0.5%Hz 开关量分辨率:0.08ms 测距精度优于±2% 斜波分析率 127次 校时精度 24小时误差:±1us(GPS同步)/±100ms(非同步) A/D转换 16位 采样频率 128Hz,6400Hz,3200Hz(可选) 启动方式开关量变位启动 相电流越限、突变启动 相电压欠压、过压越限、突变启动 谐波启动 高频/直流越限、突变启动 正序、负序、零序分量启动 频率越限 电流变差启动 主变压器中性点电流越限 差动电流启动 手动启动 远方启动 启动精度越限量启动:优于±2%;突变量启动:±5% 开关量:<1ms 记录容量稳态记录15天,暂态记录2000个独立故障文件

第四章 发变组故障录波器检修规程

第四章发变组故障录波器装置 4.1概述 王曲电厂发变组故障录波器装置选用保定浪拜迪电气股份有限公司生产的LBD-MGR 发电机-变压器组故障录波综合分析装置(V2000),该装置主要用于电力系统故障或异常工况的电压、电流数据记录和有关保护及安全自动装置动作顺序记录,再现故障和异常运行时的电气量变化过程,并完成故障录波数据的综合分析,为确定故障原因、正确分析和评价保护及自动装置的动作行为提供依据。 4.2装置特点及技术指标 4.2.1装置技术特点 4.2.1.1装置系统软件以Windows或NT操作系统为平台,装置所有功能实现了多任务运行。录波启动、运行监视、实时波形、实时数据、故障数据分析、数据通讯等功能可同时运行互不影响。 4.2.1.2装置实现了10kHz高采样率。低采样率不仅影响精度,还对高频信号(350Hz、400Hz、500Hz励磁)波形记录无能为力。本装置以高采样率为保障彻底改变了上述内容对录波装置性能的影响。 4.2.1.3本装置不仅具有完备的录波功能,还以对接入的模拟量和开关量进行实时显示。 4.2.1.4数据存储可转化为comtrade格式。 4.2.1.5数据处理分析系统内部采用10M/100M自适应以太网连接,协议为TCP/IP,保证了网络的高速稳定。 4.2.1.6自动生成运行、操作日志,详细记录录波器的运行状况,使录波器的运行、操作有据可查。 4.2.1.7具有完备的数据分析功能,包括同期检测和功角计算。 4.2.1.8强大的联网功能。录波装置可接入当地MIS网共享数据。也可利用MODEM采用拨号方式或以太网卡接入MIS网实现异地控制,不仅实现文件远传,还可远方浏览、修改定值,查看装置状态,手动启动,录波数据自动上传等功能。 4.2.1.9试验功能,可进行机组大修后的短路、空载等项试验。 4.2.1.10完备的看门狗自复位功能。 4.2.1.11调试工作软件化,如自动比例系数,有效值,相位计算,主要配置文件自动备份等,可减少调试工作量。

故障录波器技术要求规范书

实用文档 第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ·微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 670-1999 ·电力装置的继电保护和自动装置设计规GB50062-92 ·继电保护和安全自动装置技术规程 GB 14285-2006 ·微波电路传输继电保护信息设计技术规定 DL/T 5062-1996 ·电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 769-2001 ·电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 720-2000 ·静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2001 ·电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 553-94 ·国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400号。 ·关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7号

第二部分工程概况及供货围 2.1 工程概况 1 主接线型式: (详见附图) 2 各级电压及出线数量: 10kV出线: 2 回 3 发电机组: 台数: 2 发电机容量: 30 MW 电压: 10 kV CosΦ: 0.8 4 机组控制方式: DCS控制 2.2 故障录波器配置及供货围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩。

故障录波器故障原因分析

电站故障录波器故障原因分析及建议 2007年01月15日电站运行人员发现:故障录波器正常运行指示灯不亮,录波信号指示灯常亮(按信号复归键不起作用);同时工控机画面无正常数据显示(所有显示值均为0)。经检查发现该装置的CPU插件与工控机的通信指示灯不亮,且该CPU 插件在插入装置框架时伴有放电现象(此时装置的直流电源已断),同时#2发电机转子一点接地保护动作,DCS画面#2发电机转子一点接地保护保护动作光字牌亮。 经厂家服务人员与检修人员现场检测发现:转子电流采集回路有约30V交流电压,对应2号发电机转子励磁电流的采集转/换模块对地绝缘损坏,导致发电机转子回路对地绝缘下降;同时发电机励磁电压的正极也经损坏的转换模块间接地叠加在录波装置的母板上,进而造成其它录波插件的损坏。 针对上述现象进行如下分析: 1 励磁回路谐波电压(交流)来源分析 我公司采用的是自并激励磁方式,该方式下调节器的励磁电流也就是发电机的转子电流。调节器采用武汉武水电气技术有限公司生产的TDWL T-01型微机励磁调节器,功率元件采用6只可控硅组成桥式整流。由励磁调节器控制可控硅的通/断,从而达到调节发电机的转子电流/电压。由三相桥式可控硅整流原理可知,正常情况下整流器的输出并不是一单纯的直流电压(因为没

有设置滤波元件),而是在输出的直流电压中包含有一定比例的谐波电压(一般用波形系数表示)。现场实测转子回路交流电压值如下表: 2 励磁回路直流电压来源分析 我公司发电机保护采用的是国电南自生产的NDG200数字式发电机保护装置。该保护装置中的发电机转子接地保护采用的是叠加直流原理,在发电机转子负极与地之间叠加一直流电源,通过检测两者之间的漏电流来计算出发电机转子对地的绝缘电阻,进而判断出发电机转子是否发生接地故障。 3 故障录波器对发电机转子电流的采集原理 我公司的故障录波装置采用的是南自生产的WFBL-1微机发变组故障录波与分析装置。该装置对于发电机转子电流量的采集原理,采用的是采集发电机转子回路分流器的75mV输出信号,通过装置内部的75mV-5V转换模块转换成录波装置所需要的电压信号。 4 本次录波装置故障原因分析 综上所述可知:故障录波器在实际运行过程中所采集的信号量中,不仅仅是75mV的电压量,而且包含有一定成分的交流量,此交流量长期叠加于转换模块,这样对故障录波装置的转换模块就要求必须有足够的耐压强度及抗干扰能力。

检修规程(1)

Q/GDHYT 国电电力和禹水电开发公司标准 检修规程 太平哨电站 2010—01—01发布 2010—01—01实施国电电力和禹水电开发公司发布

目录 第一部分机械部分技术标准 一、调速器检修规程 1 二、水轮机检修规程 9 三、空压机(高压、低压)检修规程 27 四、快速闸门油压启闭机检修规程 37 五、尾水闸门及启闭机检修规程 40 六、起重现场检修规程 42 七、电焊作业检修规程 93 八、修配检修规程 105 九、发电机检修规程 110 十、天车检修规程 126十一、深井泵检修规程 138第二部分电气一次部分技术标准 一、变压器检修规程 1 二、高压断路器检修规程 17 三、配电线路厂用电检修规程 55 四、发电机(电气部分)检修规程 74 五、电动机检修规程 80 六、避雷器试验规程 85 七、变压器试验规程 90 八、电力电缆试验规程 99 九、电流互感器试验规程 101 十、电压互感器试验规程 105十一、发电机试验规程 111十二、开关试验规程 123

十三、净油设备运行与维护规程 131十四、绝缘油介电强度测试规程 136十五、六氟化硫气体监督及试验规程 138十六、SF6中微量水分测试规程 141十七、色谱监督试验规程 143十八、透平油运动粘度试验规程 148十九、油质监督及试验规程 150二十、油中微量水分试验规程 157第三部分电气二次部分技术标准 一、水机自动装置检修规程 1 二、调速器电气部分检修规程 11 三、自动励磁装置检修规程 20 四、远动装置检修规程 30 五、继电保护自动装置一般性检修规程 41 六、1号主变压器继电保护装置检修规程 48 七、2号主变压器继电保护装置检修规程 51 八、220KV线路微机保护检修规程 54 九、故障录波器装置检修规程 57 十、66KV、11KV线路及厂用部分保护装置检修规程 59十一、蓄电池检修规程 64十二、机组保护检修规程 67十三、电测仪表检修规程71十四、压力控制器检修规程 78十五、压力温度计检修规程81十六、数字温度指示调节仪检修规程 84十七、弹簧管式一般压力表检修规程 90

1.故障录波装置

张北六歪咀50MW光伏电站项目 故障录波装置 技术协议 中国建筑设计咨询有限公司 2015年6月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、卖方企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的故障录波装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验和动模试验。 卖方厂商应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》以及《风电并网运行反事故措施要点》。买方方在技术规范专用部分提出的要求卖方方也应满足。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方方应提供设备近两年运行业绩表。 1.1.1本规范提出了故障录波设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果卖方方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经买、卖方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10现场服务。 2技术规范要求

主变故障录波技术规范书(220kV升压站)

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程 配套设备招标文件 第二卷技术部分 (第一包中的主变压器故障录波装置) 招标编号:GDCX-FJZB10-004 分包号:GDCX-FJZB10-004-01-3 内蒙古电力勘测设计院编制 2009年12月呼和浩特

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (1) 3 设备规范 (9) 4采购设备需求及供货范围 (9) 5 技术服务 (10) 6 需方工作 (11) 7 工作安排 (12) 8 备品备件及专用工具 (12) 9 质量保证和试验 (13) 10 包装、运输和贮存 (15) 附录A:主要名词解释 (17) 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量 (17)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程主变压器故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5004-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 873-2004 《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》 DL/T553-1994 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》

故障录波器技术规范书

第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货范围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规范书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规范书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规范书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC 标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ?微机母线保护装置通用技术条件DL/T 670-1999 ?电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92 ?继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006 ?微波电路传输继电保护信息设计技术规定DL/T 5062-1996 ?电力系统微机继电保护技术导则DL/T 769-2001 ?电力系统继电保护柜、屏通用技术条件DL/T 720-2000 ?静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001 ?电力系统故障动态记录技术准则DL/T 553-94 ?国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400 号。?关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7 号

第二部分工程概况及供货范围 工程概况 1主接线型式:_i详见附图)2各级电压及出线数量: 10kV 出线:_2_回 3发电机组: 台数:_2_ 发电机容量:30 MW 电压:10 kV Cos ①:_______ 4机组控制方式:DCS控制9 故障录波器配置及供货范围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货范围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩

故障录波装置改造工程说明书

110kV变故障录波装置改造项目 可行性研究报告说明书(收口) 项目名称:110kV变故障录波装置改造 项目单位: 编制单位: 二零一四年八月

批准:审核:校核:编制:

目录 1.工程概述 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2工程现状 (5) 2.项目必要性 (5) 2.1安全性分析 (5) 2.2效能与成本分析 (6) 2.3 政策适应性分析 (6) 2.4结论 (6) 2.5项目预期目标、依据及经济技术原则 (6) 2.6可研范围和规模 (7) 3.项目技术方案 (7) 3.1故障录波 (7) 4.项目拟拆除设备 (8) 5.主要设备材料清表 (8) 5.1编制说明 (8) 5.2主要设备材料表 (8) 6.工程实施计划 (9) 6.1外部环境落实条件 (9) 6.2施工过渡措施 (9)

6.3工程实施计划安排 (9) 7.投资估算 (10) 7.1概述 (10) 7.2编制原则和依据 (10) 7.3投资估算 (10) 8. 附件 (10) 8.1附件一:主要拟拆除设备再使用可行性研究报告 (11) 8.2附件二:拟拆除设备清单 (11) 8.3附件三:估算书 (11) 1.工程概述 1.1编制依据 1.1.1 DL/T 5218《220kV~500kV变电所设计技术规程》 1.1.2 DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》 1.1.3家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则》修订版 1.1.4《青海电力系统调度规程》 1.1.5 DL/T 5222 《导体和电器选择设计技术规定》 1.1.6 DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 1.1.7 GB/T 50065-《交流电气装置的接地设计规范》 1.1.8 《十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网生〔2012〕352

故障录波器检修规程

故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。 一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。 1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。2.额定参数:1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V(开口三角电压回路,50 Hz) 交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路:2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱 主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关 量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、 32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成

2.计算机采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。 2.开关量启动: 任何一路或多路开关量均可整定定作为启动量。 3.手动启动: 录波器设置手动启动方式,供调试用。 四.我公司发变组故障录波装置录波量 1.模拟量 发电机出口电流、发电机中性点电流、发电机出口电压、高厂变高压侧电流、主变高压侧电流、220KV系统电压、发电机侧同期电压、系统侧同期电压、发电机中性点电压、励

故障录波器技术规范

国电吉林龙华白城热电厂扩建工程 微机故障录波器 招标编号: 第二卷技术部分 招标人:国电吉林龙华热电股份有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 2010年10月

1. 总则 1.1 范围 1.2 规范和标准 1.3 技术文件 1.4 备品备件 1.5 专用工具和仪表 1.6 投标书中应提供的资料 1.7 设计联络会 1.8 工厂培训及验收 1.9 技术服务 1.10 装运 2环境和使用条件 2.1气象条件 2.2抗震要求 2.3 使用环境 3 220kV系统概况及参数 4 微机故障录波器的技术要求4.1微机故障录波器总的技术要求 4.2微机故障录波器的技术要求 5 保护柜的技术要求 附录A 备品备件 附录B 专用工具和仪表

1 总则 投标方在投标前需仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中阐述的全部条款。投标方提供的设备技术规范应符合招标文件所规定的要求,如有偏差应提供详尽的技术规范偏差说明。 提供设备的供货方应已取得ISO9000质量体系的有效证书,这些设备应在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下成功地进行了两年以上商业运行,并通过中国权威机构的动态模拟试验。 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不再另外承担与设备专利有关的一切责任。 1.1范围 1.1.1供货范围 1.1.1.1供货范围为白城热电厂的微机故障录波器等。 1.1.1.2种类及数量 种类及数量如下表所示: 注: 配套供应上述保护装置必须的备品备件、测试设备、专用工具等。 1.1.2工作范围 投标方除按合同在期限内供货外,还包括: (a) 出厂试验; (b) 发货; (c) 协助安装,并负责现场调试及成功地投入商业运行; (d) 培训;

故障录波分析装置检修调试规程

FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置检修调试规程 编制:孙艳红 审核: 批准: 张家口发电厂继电保护处保护二班 二零零七年五月

中国大唐发电股份有限公司张家口发电厂企业标准 继电保护及安全自动装置检修调试规程 1 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置 1.1 设备简介 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置为哈尔滨国力电气有限公司生产。该故障录波器采用高速PCI模拟量采集卡,基于以太网构成上下位机结构。其技术特点:该系统上下位机均采用PIII800以上CPU。上位机配128M(PC100),下位机配64M(可扩展128M)。通讯部件采用NE2000兼容网卡,50Ω通轴电缆,高速可靠。系统功能以故障录波为主,兼有模拟量、开关量定时显示,通过切换进入“监测及试验”状态,可进行系统图、趋势图、运行极限图等监测。并可进行发电机开机试验(空载、短路等)、励磁调节器试验。试验操作大大简化、节省时间、提高精度、实现同步记录。 该录波器测量参数全面,系统可测量工频电压、电流量(25HZ~100HZ),直流电压、电流量,开关量可接入有源接点或无源接点。其启动方面包括:突变量启动、越限量启动(如:过电压启动、负压启动、过电流启动、负序电流启动、差动电流启动、电压差启动、逆功率启动等),其接口完备,该装置具有GPS同步时钟接口、对时精度可达μS级,可通过电话线或局域网实现数据远传与MIS系统接口等功能。其电气试验具有发电机特性试验(包括发电机空载试验、发电机短路试验、负载试验等),励磁试验(包括零启升压试验、灭磁试验、+10%阶跃试验等)。

ZH-5嵌入式故障录波器柜 技术说明书

ZH-5嵌入式电力故障录波分析装置 技术说明书 武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science &Technology Co., Ltd

文档历史记录历史记录 修改历史记录 序号日期修改情况版本号签字 01 2009.2.18 创建 1.0 郑君林 02 2009.4.09 修改 1.1 郑君林 03 2009.8.10 增加3、5次谐波定值,删掉单次录波长度定值 1.2 郑君林 04 2009.9.29 增加稳态记录插件 1.3 郑君林 校阅历史记录 序号日期校对情况签字 01 2009.4.7 排版校对无误李婷 02 2009.4.09 排版李婷 03 2009.5.20 校正U N,I N下标错误郑君林 批准历史记录 序号日期批准情况签字 01 2009.6.29 正确张小波

目录 1.概述 (1) 2.工作原理 (2) 2.1.总体结构 (2) 2.2.抗病毒原理 (2) 2.3.IEC 61850建模和服务 (3) 2.4.暂态录波原理 (4) 2.5.稳态连续记录原理 (5) 2.6.定值和整定范围 (6) 3.嵌入式图形软件的主要功能 (8) 3.1.实时监测功能 (8) 3.2.波形查看功能 (8) 3.3.波形分析功能 (8) 3.4.定值整定 (9) 3.5.配线和参数修改 (9) 4.关键技术 (10) 4.1.纯嵌入式结构和基于VxWorks的图形界面 (10) 4.2.对病毒免疫 (10) 4.3.完备的对时接口 (10) 4.4.支持IEC 61850-8规约 (10) 5.技术指标 (11) 5.1.输入信号 (11) 5.2.性能指标 (11) 5.3.稳态连续记录 (12) 5.4.时钟及同步精度 (12) 5.5.基于IEC61850的录波装置模型和通信规约 (12) 5.6.通信接口和规约 (13) 5.7.3/2接线 (13) 5.8.主变录波 (13) 5.9.数据格式 (13) 5.10.抗电磁干扰能力 (13) 5.11.供电电源 (13)

故障录波器运行规程(0)(1)(0)(1)

故障录波装置运行规程 1、设备规范 1.1型号 线路故障录波器型号:FH-3000;机组故障录波器型号:FH-3000B。 1.2系统配置(嵌入式 PC104 模块) 1)主板:嵌入式低功耗工业级 PC104 模块; 2) CPU:Pentium MMX 低功耗工控专用,主频为 400MHz; 3)硬盘:≥60GB; 4)内存:≥256MB; 5)固态盘(CF 卡):≥1GB; 6) MODEM:外置; 1.3系统概述 1.3.1全站设有一套线路故障录波装置及两套机组故障录波装置,线路故障录波器主要录制220kV 母线、线路、厂高变、母联的电压、电流、开关量等,第一套机组故障录波装置主要录制#0~2机的电压、电流、开关量等,第二套机组故障录波装置主要录制#3~4机的电压、电流、开关量等。 1.3.2每套装置的传感器处理模块、嵌入式 PC104 模块、电源模块、数据采集处理单元模块等都集成于一个机箱内。下层为开关量、电压和电流传感器或其它需处理的单元模块,上层为嵌入式 PC104 模块及数据采集处理单元模块。 1.3.3 数据采集处理单元接入的模拟量信号:发电机机端定子电流、发电机机端定子电压(含零序电压)、主变压器高压侧电流、发电机励磁电流、发电机励磁电压、220kV母线电压、220kV线路侧电流、220kV母联电流、220kV厂高变高压侧电流、220kV线路侧高频量;接入的开关量信号:主要是各种保护动作信号和各种位置状态信号。 1.3.4电源模块采用开关电源及冗余功能,输入电压交、直流互为备用,电源引自MK09盘。 1.3.5传感器处理单元模块包括 CT、PT、CT/PT、直流电压/电流插件。电气设备引入的交流电流、电压信号进行隔离,变换处理后送到 DSP 处理单元模块。直流电压/电流插件将外部引入的直流电压/电流信号通过光隔离放大器,隔离处理后送到 DSP 处理单元模块。 1.3.6打印机采用 EPSON 公司的 LQ_300K 24 针打印机。 1.3.7 显示器为 1 2.1″TFT 液晶显示器。可显示时间(年、月、日、时、分、秒)、电压、电流、频率、相角、功率、最新录波文件、日志等信息以及通过键盘、鼠标对装置进行的各种操作信息等。 1.3.8 键盘、鼠标可对装置的定值、时钟、MODEM 等进行设定,查看文件、预览波形、报表等。 2. 运行规定 2.1故障录波器属于调管设备,装置的投退应严格按照按调度命令进行操作。 2.2录波器动作后运行值长应在值班记录本上做出详细记录.录波打印完成后值班人员可在值长许可后复归告警板上的复归按钮,不得进行其它任何操作 2.3正常运行中,除保护专业人员进行调试、维修外,运行人员严禁设置操作,以免影响录波器的正常工作。 2.4设备出现故障时,运行人员应及时填写设备缺陷单,并及时联系检查处理。 2.5设备装有手动录波和手动复归按钮。按下手动录波按钮时(正常运行中一般不使用),装置按照设定的录波参数录波,按下手动复归按钮可熄灭告警灯。 2.6装置一旦进入到“调试窗口”界面后,录波的实时监控功能将被暂停,运行中不得进入到“调试窗口”。 2.7严禁在数据传送过程中断开装置电源,以防改变装置参数配置和丢失录波数据. 2.8 FH-3000 录波装置的监控分析主程序运行于嵌入式 WINDOWS CE操作系统平台下,采用Windows 窗口操作界面,在执行某些操作时,系统会要求用户输入口令。设备出厂时默认的口令为“1”

国家电网公司智能变电站故障录波装置通用技术规范(范本)

智能终端专用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录

智能终端专用技术规范(范本) 智能变电站故障录波装置 技术规范(范本)使用说明 1. 本技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用技术规范“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用技术规范条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用技术规范的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用技术规范中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用技术规范提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 本技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应专用技术规范中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用技术规范中详细说明。

银山电子故障录波器说明书

- 银山电子 YIN SHAN DIAN ZI YS-89A+ 线路、主变录波测距装置 (嵌入式) 使用说明书 南京银山电子有限公司 NANJING YINSHAN ELECTRONICS CO., LTD.

目录 引言 (1) 1、装置概述 (2) 2、装置特点 (2) 3、主要技术指标 (4) 4、硬件说明 (9) 5、面板说明 (12) 6、后台管理机软件使用说明 (14)

V1.0版 引言 YS-89A+ 录波装置(嵌入式)是基于嵌入式以太网,采用TCP/IP传输协议、数据采样脉冲与GPS时钟同步的集录波、测量、实时数据输出、故障分析于一体的电力数据实时记录装置。它既可以大容量(96路模拟,192路开关)集中组屏,也可以是分布式组网。即可以作为录波装置也可以作为电力系统动态测量装置。既满足DL/T 553-1994《220kV-500kV电力系统故障动态记录技术准则》、DL/T 663-1999《220kV-500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》和DL/T 873-2004《微机型发电机变压器组故障录波装置技术条件》标准,同时在设计中也考虑了《电力系统实时动态监测系统技术规范》的主要技术要求。 采用具有网络传输功能的嵌入式主控系统为实现在录波网络中及时有效地分析,处理和传送实时采样和故障录波数据,同时保证故障录波功能不受影响,为保障电网数据分析的可靠性和稳定性提供了技术保证,开发和研制YS89A+新一代嵌入式故障录波装置采用了两级嵌入式设计的结构,完全满足嵌入式网络录波装置的要求。同步于GPS脉冲信号的数据采样可实现异地同步测量反映电网稳定性的相角参数,为实现实时动态监测装置(PMU)和故障录波装置软硬件平台一体化奠定了基础。

安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波技术规范书

河南省电力公司 安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波保护 技术规范书 河南省电力公司 河南省电力勘测设计院 二00九年十一月郑州

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A:主要技术参数 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量附录C:卖方应填写的技术表格

1.总则 1.0.1 本设备技术规范书适用于安阳蒋村220千伏变电所扩建工程的主变压器故障录波装置,它提出了故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 标书中所有设备、备品备件、除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准组织(ISO),国标(GB),这是对设备的最低要求,如果投标者有自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用,但均不能低于IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与IEC标准有互相矛盾的地方,应按较高的标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1. 应遵循的主要现行标准: GB14285-95 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》 GB4858 《电气继电器的绝缘试验》 DL/T553-94 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》 DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 DB50065 《交流电气装置的接地设计规范》 GB6126 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 GB7261 《继电器和继电保护装置基本试验方法》 GB2423 《电工电子产品环境试验规程》 GB11287-89 继电器,继电保护装置振荡(正弦)试验 GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

故障录波器检修规程

发变组故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。 2.额定参数: 1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V (开口三角电压回路,50 Hz)交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V 直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路: 2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。 3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱

主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成 2.计算机 采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。 ②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。

相关文档