文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调毕业设计概要

空调毕业设计概要

空调毕业设计概要
空调毕业设计概要

空调系统设计

摘要本次设计是郑州市某厂房空调系统设计

关键词空调系统经济技术分析水冷机组

目录

第一章设计基础资料 (7)

第二章空调系统负荷的确定 (13)

第一节厂房冷负荷的确定 (13)

第二节制冷机组的选型 (25)

第三章冷冻水系统的设计 (30)

第四章空调风系统设计 (33)

第一节送风量的确定 (33)

第二节新风量的确定 (34)

第三节空调机组的选择计算 (35)

第四节气流组织计算 (39)

第六章空调水系统设计 (44)

第一节冷凝水系统设计 (44)

第二节冷冻水系统设计 (44)

第七章冷冻站设计 (47)

第一节制冷机组的选择计算 (47)

第二节冷却塔的选择 (48)

第三节软水器和软水箱的选择 (48)

第四节集水器和分水器的选择 (49)

第五节膨胀水箱的选择 (49)

第六节水泵的选择 (49)

单位符号、单位说明插图、附表清单

符号名称国际单位常用Q 冷(热)负荷W KCal / h K 传热系数W/㎡?℃KCal /㎡N 功率w

Δh 压差pa

Q 流量kg/s

t 温度℃

v 速度m/s

ξ局部阻力系数

λ摩擦阻力系数

ρ密度kg/m

d 直径m

DN 公称直径m

l 长度m

g 重力加速度m/s

hd 局部阻力Pa

hf 沿程阻力Pa/m

CP 定压比热KJ/㎏℃?

φ相对湿度%

F 面积㎡

η效率

第一章设计基础资料

一.工程概况

该工程位于河南省郑州市,是某厂房的中央空调系统设计,总建筑面积为900㎡,共1层有加气混凝土构成,高度为6米,窗宽2米,长6米,东西朝向,共12个,内放30台Y30A滚齿机。

二.设计依据

本工程暖通空调设计根据甲方提供的委托设计任务书,并依照暖通现行国家颁发的有关规范,标准进行设计,具体为:

1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)

2.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)

三.建筑基础资料

1.墙:250厚加气墙保温墙

查《实用供热空调设计手册》表11.4-1可知

K =0.59 W/(㎡/℃)

F=1500㎡

△t pj=17

K—传热系数,W/(㎡/℃)

F—计算面积,㎡

△t p j—负荷温差的平均值,℃。

2.外窗:单框双玻璃塑钢窗灰白色活动铝百叶窗(无外遮阳)查《实用供热空调设计手册》表3.1-13可知窗户的传热系数K =2.90 W/㎡℃?

查《实用供热空调设计手册》表11.4-11可知窗户的构造修正系数X g=0.9 g 地点修正系数X d=1.00

四.气象参数

(一)室外气象参数

夏季室外计算干球温度33.5℃

夏季室外计算相对温度27.7℃

夏季日平均干球温度30.1℃

夏季平均日较差 6.5℃

夏季平均风速 1.8 m/s

(二)室内设计参数

第二章空调系统负荷的确定

空调房间的冷热湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备的容量的基本依据,空调房间的的热量包括周围围护结构的太阳辐射热量,设备管道及其他室内热源的散热量。当确定空调房间的计算湿负荷时,必须根据各项湿源的种类选用不同的群集系数,当计算空调房间的散热量,要考虑下列因素:

1.外墙与屋面温差传热的冷负荷

2.电动设备的散热

3.人体的散热

4.外窗温差传热

5.外窗太阳辐射的冷负荷

6照明灯散热的冷负荷

空调系统冷负荷,应根据所服务的房间同时使用情况,系统类型和调节方式,按各房间诼时冷负荷的的综合最大值或各房间的计算冷负荷累加值而定,并应计算新风冷负荷以及通风机,水泵,风管,水管等温升引起的附加冷负荷。本设计不采用各系统冷负荷综合最大值作为制冷机的容量,而是把每个逐时值的累加最大值作为选用冷水机组的依据,为使其有富裕值,一般在选用冷水机组时应以小于1 的参差系数,有关空调的具体计算请见下列计算过程。

(一)围护结构冷负荷计算

2.1.外墙:

墙体的衰减系数β=0.08〈0.2,由于围护结构具有较大的惰性对

外界扰量反应迟钝,从而使负荷温差的日变化很小,为了简化计算,可按日平均负荷温差△t 计算冷负何p 。查《实用供热空调设计手册》可知各外墙的日平均符合温差表2-1

各外墙的面积计算如下:

东(西)外墙:F=6×15=90㎡

南(北)外墙:F=6×60=360㎡

故各外墙引起的温差传热量为Q pj=KF△t

表3-2

故外墙负荷:Q=KF△t=9027+3249.72+1911.6+796.5+849.6=15834.42 2.2窗户温差传热的冷负荷

Q c2=kF△T t

△T t—计算时刻下的负荷温差。(郑州31℃最大取9.5)

K—传热系数(双层窗可取2.9 单层窗可取5.8)

F—传热面积

Q c2=kF△T t=5.8×144×9.5=7934.4Kw

2.3外窗太阳辐射的冷负荷

F—窗口面积

X g—窗口构造修正系数(取最大0.96)

J t—计算时刻下透过无遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度(取161)。X d—地点修正系数(郑州取1)

Q f1= F X g J t X d=144×0.96×1×161=22256.64w

2.4人体散热的冷负荷

G —群体系数(取最大0.9)

N —计算时刻空调房间内总人数(40人)

q1—一名成年男子1小时显热散热量(28℃时175)

X t—人体显热散热量的冷负荷系数(0.9)

Q r1=GN q1X t=0.9×40×175×0.9=5670w

2.5电机与电动设备的冷负荷

n1—同时使用系数

N—设备的总安装功率Kw

η—电动机的效率(对于Y系列电动机可查表,在此根据功率得出

η=0.85)

a—输入功率系数

Q s=1000 n1a(1-η)N=1000×0.9×0.25×(1-0.85) ×30

=1012.5w

2.6照明灯散热的冷负荷

N —照明安装功率(每盏200W共10盏)

n1—同时使用系数(0.5-0.8)

τ-t —从开灯时可算起到计算时刻的时间

Xτ-t —τ-t时间照明散热的冷负荷系数(取0.97)

Q d1=1000 n1N Xτ-t=1000×0.8×1000×0.97=776000w

所以总负荷∑Q= Q c2+ Q d1+ Q r1+ Q f1+Q pj+Q s

=7934.4w+776000w+5670w+22256.64w+15834.42w+10

12.5

=828707.96w

第七章冷冻站设计

第一节制冷机组的选择计算

制冷系统的部制冷量应包括用户实际所需的制冷量以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,按下式计算Q′=(1+m)Q 式中:Q′—制冷系统的部制冷量,KW

Q—用户实际需要的制冷量,KW

m—冷损失附加系数,m=0.10-0.15,取0.15

所以总制冷量Q′=(1+0.15)×(828707.96w)=953KW

查规范可知,制冷机组台数的选择按工程大小,负荷运行规律而定,一般不少于2台,保证系统运行的稳定性,本工程选用制冷机组2台,故机

组单机容量为Q′=Q/2=953/2=477KW

故可选(1)直燃型吸收式冷(温)水机组16DNH-015型2台

16DNH-015——525kw

(2)蒸汽双效型吸收式冷水机组16DEH-618型2台

(3)螺杆式冷水机组30HXC165A型2台

30HXC165A——580kw

各制冷机组燃料消耗情况见下表表7-1

各制冷机组经济分析表7-2

燃料与动力:天然气31 Nm、天然气价格2.5 元/㎏、轻油33㎏/h、油价3.75 元/㎏、蒸汽655 ㎏/h 蒸汽单价250 元/t、用电量118KW/h、电价0.56 元/KWh,年运行360天每天运行9小时。年运行成本

(1)直燃型:轻油3.75*33*9*360=40.1万

天然气31*2.5*360*9=25.1 万

(2)蒸气型:蒸气655*0.25*360*9=53.1万

(3)螺杆式:电量118*0.56*9*360=21.4万

故采用螺杆式冷水机组30HXC165A型,该机组主要参数如下:

额定制冷量580KW 蒸发器进出水温12-7℃

蒸发器侧冷冻水流量100 m/h 蒸发器侧压力降68KPa

蒸发器侧进出水管径125㎜冷凝器进出水温32-37℃

冷凝器侧冷却水流量120 m/h 冷凝器侧压力降68KPa

冷凝器侧进出水管径125㎜

外形尺寸:长3278㎜、宽980㎜、高1816㎜

第二节冷却水系统组件的选择

冷却水流量120 Nm /h,所以冷却塔水量应大于120 Nm/h,冷却水进出水温32-37℃,故选择江阴精亚集团生产的5BNP125型普通型圆形逆流式冷却塔,主要技术参数见下:

处理水量125 t/h 外形尺寸:高度H=3730㎜、直径D=3240㎜

风机风量7.37×10 Nm /h 风机直径2000㎜风机功率4KW 进水压力1254.43×10 Pa

第三节冷冻水系统组件的选择

冷冻水流量200 m/h、进出口管径DN125、钢管采用DN200、水流速V= 1.77m / s。

查《民用建筑空调系统设计》可知,各阻力系数见下表表7-3

再加上分水器→空气处理机组→集水器的沿程损失和局部损失心以及设备阻力,所以系统的总压力损失为

△P=(0.2+0.6+2.88+1.0+3.0+7.5)×1000×1.772/2+2.7×10+68×103×2+85.03/9.8+40×103/9800 =27.86Pa

考虑10%安全系数、水泵流量Q=100×(1+10%)=110 m3/h 扬程H=27.86×(1+10%)=30.6 mH O

故选上海康伦泵业制造有限公司生产的ISG 单级单吸管道离心泵,型号为ISG80-200(I)A离心泵3台,其中2用1备。

该机组的主要技术参数为:

额定流量121.6 m/h 扬程37 mH O 效率72%

转速2900rpm 必须气蚀余量4.0(NPSH)

外表尺寸:长480㎜,宽430㎜,高860㎜

第四节冷冻站的控制系统

图7-1 空调水系统流程图

从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管(称“出水”),在各房间内进行热交换,带走房间内的热量,使房间内的温度下降,然后流回冷冻机组(称“回水”),如此不断循环。在冷却水循环系统中,冷却水吸收冷冻机组释放的热量,水温升高,冷却泵将升温的冷却水(称“出水”)压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降温的冷却水送回到冷冻机组(称“回水”),如此不断循环。中央空调的拖动系统由冷冻机组拖动系统、冷冻泵拖动系统、冷却泵拖动系统及风机拖动系统等4部分组成。这4部分可以实施节能改造。其中,冷冻泵机组和冷却泵机组改造后节电效果最为理想。本文将重点阐利用变频调速技术对冷冻机组和冷却机组进行的节能改造。

4.1变频节能原理

冷冻泵和冷却泵是中央空调水循环的重要组成部分。由水泵的工作原理可知:水泵的流量Q与其转速n成正比;水泵压力(扬程)与其转

速n的平方成正比,而水泵消耗功率等于流量与压力的乘积,故水泵消耗功率与其转速的3次方成正比,即与频率的3次方成正比。当流量变化时,只要对转速(频率)稍作改变,就会使水泵轴功率有很大程度上的改变。如水泵频率f为40Hz,即转速下降到额定的80 %时,其电动机功率下降约50%。可见,变频器节能的效果是十分显著的。

4.2.1设备状况

空调系统主要设备为580W冷冻冷气主机3台(两用一备)、55 kW 冷冻水泵3台(两用一备)、75 kW冷却水泵2台、冷却塔3座(风机功率为4 kW)、室内4台功率为5. 5 kW的风机,均采用Y-△降压方式起动。

4.2.2运行状况

中央空调冷冻泵和冷却泵机组全年恒速运行,冷冻水和冷却水出水、回水温差都约为2℃,不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。同时,冷冻、冷却水泵采用的均是Y-△起动方式,电机的起动电流为其额定电流的3~4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;冷冻泵输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化而变化,其热力工况的平衡只能通过人工调整水流量来实现,降

低了运行质量。

2. 2节能改造措施

循环水系统的回水与出水温度之差,反映了需要进行热交换的热量程度。原系统对水流量的控制通过挡板和阀门来调节。采用成熟的

变频技术对循环水系统进行变流量改造,可以较好地降低水循环系统能耗。

4.2.3冷冻水循环系统的控制

由于冷冻水的出水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,常常是比较稳定的,因此回水温度的高低已足以反映房间内的温度。冷冻泵的变频调速系统可以简单地根据回水温度进行如下控制:回水温度高,说明房间温度高,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度;反之,回水温度低,说明房间温度低,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度,以节约能源。

4.2.4冷却水循环系统的控制

由于冷却塔的水温随环境温度而变,其单侧水温不能准确地反映冷冻机组内产生热量的多少,因此,冷却泵根据回水与出水温度之差来控制循环水的流动速度,从而控制热交换速度。温差—9—低压电器(2009№4)现代建筑电气篇·楼宇自动化·大,说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转速;温差小,说明冷冻机组产生的热量小,可以降低冷却泵的转速,以节约能源。

4.3控制方案

两台冷却水泵M1、M2和两台冷冻水泵M3、M4的转速控制采用变频节能措施。正常情况下,系统运行在变频节能状态,其频率下限为30 Hz,上限为50 Hz,可自动或手动调节频率;当节能系统出现故障时,可以起动原工频回路运行;两台冷却泵(或冷冻泵)可以手动切换控制系统的组成结构框图如图2所示。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

空调设计—正文-毕设论文

摘要 本工程为嘉天会所变冷媒流量空调系统供货及安装工程主要是空调风系统的安装,通风等系统待专业设备生产厂家进行工艺设计后完成施工图在进行施工,现预留条件,本文开头先对工程进行了概括的论述,明确了专业施工的内容,并做了详细的施工部署及技术准备,详细论述了风管的制作,安装,空调水系统的安装及调试,管道的保温,系统的调试,工程的验收等各个环节,并对工程采用了低温送风新的设计理念及施工工艺进行了比较详细的说明,最后本文明确了施工管理措施和质量保证体系及保证措施。生产厂家进行工艺设计后完成施工图在进行施工,现预留条件。本文开头先对工程进行了概括的论述,明确了专业施工的内容,并做了详细的施工部署及技术准备,详细论述了风管的制作,安装,风机盘管的安装,空调水系统的安装及调试,管道的保温,系统的调试,工程的验收等各个环节,并对工程采用了低温送风新的设计理念及施工工艺进行了比较详细的说明,最后本文明确了施工管理措施和质量保证体系及保证措施。 关键词 空调风系统;施工准备计划;质量保证措施;安全生产以及消防保卫措施;文明施工;管理制度

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (1) (一)业主管理、技术及协调要求及交底和有关培训…………错误!未定义书签。 (二)其它各类计划及资料编制 (3) (三)材料及设备样品(或资料)确认 (3) (四)主要分项工程样板施工、验收及总结 (3) (五)图纸技术交底 (4) (六)临时设备措施 (4) (七)主要准备工作完成时间及负责人 (4) (八)临时施工用电组织设计 (5) 四、施工方案、施工方法与技术措施 (一)总体施工工序 (7) (二)关键工序技术措施 (8) (三)合理化建议 (22) (四)本工程施工图的理解及优化 (9) 五、施工现场平面布置 (7) 六、主要施工方法及技术要求 (33) (一)空调安装工程的施工………………………………………错误!未定义书签。 七、施工总进度计划 (3) (一)施工进度计划及进度控制 (33)

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

【原创】采暖毕业论文设计

1.绪论 1.1国内外采暖技术的研究现状 近些年,我国的采暖方式打破了散热器采暖一统天下的传统局面,从热源种类到室内系统型式及设备,已出现了多元化并存和发展的市场趋势。随着我国科技进步,我国的采暖事业有了一个大的发展。目前,多种燃料的热可供选用,已有多种采暖方式可满足不同类型建筑和地区的需要。室内系统的形式也随着设备的发展和人们的要求而不同。 1.1.1能源的丰富构成了多种的采暖热源燃煤锅炉房热源:这类热源由于历史的原因和我国能源资源的构成,使得我国采暖的热源主要以燃煤锅炉房为主。据资料表明,我国的能源资源煤占70%,而煤作为采暖燃料是最好的利用途径。 热电厂热源:热电联产具有提高能源利用率,改善供热质量等特点,是目前提倡的一种采暖热源。一些有热电厂的城市均建设了城市供热管网,得到了较好的效益,并逐渐在发展。 燃气为热源:燃气包括:天然气、液化石油气、煤气等。近些年,一些天然气田的发现,以及有的煤田直接生产煤气等。在采暖地区利用燃气生产热源来采暖越来越普通,甚至一些城市还推出了优惠政策鼓励用燃气采暖。电力为热源:我国近几年电力的发展,为直接采用电能采暖提供了先决条件。电暖气、电热膜、电缆线、电热板的采暖方式应运而生。 利用热泵的热源:利用耗电的热泵将空气的热量转化为高温可采暖的热量,称为空气热泵采暖;将地下水的热量用热泵转化为可采暖的温度称为水源热泵。目前已在有的地区的建筑物中使用。 地热水为热源:地热水为热源的采暖基本上是室内采用散热器采暖或地面辐射采暖的供热方式,我国有多个地区具有地热资源,有的温度高达90C,甚至可直接用于供热,但是由于地热水含有腐蚀性物质,需要处理才能使用。目前,由于技术及投资等原因,以太阳能、低温核能供热并没有推广使用,还处于深入研究试用阶段。

中央空调系统毕业设计

中央空调系统毕业设计 篇一:某办公楼中央空调系统毕业设计全文 第一章工程概况 1.1 建筑说明 湖北科技学院办公楼位于湖北省咸宁市,地处夏热冬冷区,总建筑面积为10012㎡,其中空调面积为5114.7㎡。建筑总高度为12米,地上三层为办公用房以及会议室,每层层高均为4米。工程设计范围为1—3层空调与采暖设计,空调系统的设计满足室内工作人员对温度,湿度和新风的要求即可,为舒适性空调。 1.2 维护结构性能参数 外墙类型(自内至外):370mm页岩烧结多孔承重砖:K370=1.191W/(m·℃)取2%的销键作用的影响,则:K370=1.191W/(m2·℃)×1.02=1.22 W/(m2·℃); 内墙类型:20 mm水泥砂浆+240mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=1.974W/(m2.K); 屋面类型:内粉刷(20mm)+钢筋混凝土(35mm)+水泥砂浆(20mm)+隔气层(5mm)+水泥膨胀珍珠岩350(200mm)+水泥砂浆(20mm)+卷材防水(5mm)+砾砂外表层(5mm),K=0.49W/(m2.K)。 楼板材料:7mm五夹板+370mm热流向下(水平、倾斜)60mm以上+80mm钢筋混凝土+25mm水泥砂浆+25mm大理石,

K=0.508 W/(m2·K); 外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数2.444 W/(m2.K)自身遮阳系数0.55,内遮阳系数0.60,有外遮阳;. 外门系列:节能外门,传热系数3.02 W/(m2.K);内门系列:木框夹板门,传热系数2.504 W/(m2.K);另外卫生间门窗玻璃均采用磨砂玻璃。窗高1800mm,窗台高900mm。维护结构热工性能参数如下表: 2 表1-1 维护结构热工性能参数 第二章空调负荷计算 2.1 设计参数 2.1.1 室外设计计算参数 台站位置:北纬 30°37′东经114°08′海拔高度:23.3m 大气透明度的等级为4 2.1.2 室内设计计算参数 参考《公共建筑节能设计标准》,确定各房间的设计参数如下表: 表2-2 室内设计计算参数 注:室内空气压力稍高于室外大气压。 2.2 冷负荷的计算

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

2010届制冷与冷藏技术专业毕业设计(论文)题目

2010届制冷与冷藏技术专业毕业设计(论文)题目 一、多联机空调与集中式中央空调方案设计比较(指导教师:祁小波)(限选6人) 对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 二、中央空调系统的节能及其节能措施(指导教师:祁小波)(限选6人) 节约能源是人类共同的使命。“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。在我国建筑物的能耗约占全国能耗的1/3,中央空调系统的能耗占了我国建筑物能耗的65%,这是一个非常惊人的数字。空调系统的节能对于降低整幢建筑的能耗是非常关键的。 三、V RV空调设计需注意的问题浅析(指导教师:祁小波)(限选6人) VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90 年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。 四、家用空调器冷凝水的回收利用(指导教师:祁小波)(限选6人) 主要就家用空调器在夏季运行时产生的冷凝水以及利用冷凝水冷却室外换热器后家用空调器的制冷量、能耗的变化进行分析和研究。在理论和实践上证明利用冷凝水冷却冷凝器后家用空调器的耗电量减少,单位制冷量增加,也避免了冷凝水随意排放带来的不良影响。五、中央空调工程设计(指导教师:祁小波、韩贤贵)(限选16人) 自己选题,学生自己上网查询有关工程图纸,建筑物以宾馆、酒店、商场为主,总建筑面积不得低于3000m3,结合实际工程项目设计中央空调工程,提供计算说明书和施工图纸。根据提供的建筑物图纸,考虑建筑物的实际使用性质、所处当地的气象水文环境等因素,进行正确合理的空调工程设计,所选的空调方式必须能够实现空调房间内温度、湿度、清洁度、流速等各项参数的调节和控制,满足人们的生活、工作、生产要求,具有一定的科学性。而且该空调方式具有经济性能好、先进、工程造价低等特点。要求如下: 1、熟练使用有关专业知识进行正确的工程计算。 2、根据设计任务书的设计项目和工程的要求编写设计书。 3、根据具体情况及相关设计计算进行工程图纸的绘制。 4、培养学生遵从标准(GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》、GB50274-98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、GB50243-2002《通风与空调施工质量验收规范》等),细致、认真、耐心、不怕苦、不怕累的工程作风。 六、制冷空调工程预算(指导教师:祁小波、韩贤贵)(限选16人) 自己选题,学生自己上网查询制冷空调工程成套图纸,由指导教师认可后,结合预算定额及相关规范标准,进行工程预算,提供预算编制书。要求如下: 1、熟练使用有关理论知识进行工程量的正确统计,能熟练使用工程定额进行计算,获得初步的预算经验。 2、培养学生遵从标准,细致耐心、不怕苦的工程作风。

工商银行杭州支行办公楼空调工程设计暖通空调毕业设计论文

中国工商银行杭州支行办公楼空调工程设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

空调毕业设计说明书

……………………. ………………. ………………… 山东农业大学 毕 业 设 计 题目:南京实验楼集中空调系统设计 院 部 水利土木工程学院 专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班 届 次 2010 学生姓名 孙晴 学 号 20103496 指导教师 王萌 二O 一四年六月十四日 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 一. 设计资料及说明 (1) 二. 空调设计方案分析 (2) 三. 负荷计算 (4) 四.空气处理过程设计 (12) 五. 房间气流组织方案设计 (14) 六. 水系统的水力计算 (15) 七.风系统的水力计算 (17) 八. 冷热源的设计和布置 (19) 九.空调设备明细表 (20) 十.空调系统消声减振的设计方案 (22) 十一.空调系统控制和调节 (24) . . . 参考文献 (24) 致谢词 (25) 附录(附件) (26)

南京实验楼集中空调系统设计 作者:孙晴 10建环3班 指导老师:王萌 设计内容简介: 对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对设备的消声减振的设计。

1 设计说明及资料 1.1原始资料 1.1.1 设计地区:江苏南京 1.1.2 建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间等,第四层有实验室,教室,办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提供各层结构平面图等。每层层高除二层为5.4m外均为4.5m,吊顶3m(局部可低)1.1.3 室内设计参数 表1-1-1 1.2 室外气象资料和围护结构资料 1.2.1室外气象资料 表1-2-1 1.2.2围护结构资料 外窗-------普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2.℃

暖通空调毕业设计(论文)任务书解答

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名___________________ 学号 ________________________ 指导教师________ 职称_______________________ 毕业设计(论文)进行地点:校内 _______________________ 任务下达时间:2015 年12 月24 日 起止日期:2016年3月1日起——至2016年6月日止 教研室主任_________________ 年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2 )气象参数:根据本市的气象资料确定; (3 )建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如S =370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根 据地区自行选定,如200mm 厚混凝土板加12.5mm 厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26C; 湿度? n=60% 风速不大于0.3 m/s 。 (5)照明容量:40W/m (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进 行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主 要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。 (2)、空调房间热湿负荷计算;

暖通空调方向毕业设计任务书

暖通空调方向毕业设计任务书 一、设计题目: XX市XX建筑通风空调工程设计。 二、设计任务和目的 学生根据所学基础理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过设计过程,使学生系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。 三、原始资料 1.设计工程所在地区: ①长沙市,②益阳市,③其它地市 2.气象资料(从设计手册中查找): 包括空调室外计算干、湿球温度,冬季室外平均风速及主导风向等。 3.建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、维护结构及门窗做法、建筑层高、建筑用途等。 4.室内设计参数: 按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求及《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005确定。 5.其他要求: 应根据当地的资源情况,优先考虑新能源的应用。 四、设计内容 1:设计冷热负荷的计算: 室内空调设计时,应按冷热负荷计算方法计算进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的冷热负荷,其设计参数详见有关设计手册。 2:算出负荷后,确定系统形式。 3:进行风系统的水力计算。 4:根据所给设计条件以及总冷、热负荷和已经确定的设计方案、设备形式,选择风道

以及末端设备、冷热源设备等。 5:室内设计应包括室内设计参数,室内空调设计方案,设计方案应按照施工图的标准进行绘制,除满足设计规范外,还应符合施工验收规范的要求,尺寸线应完整、闭合。 6:设计应按照设计规范的要求,结合工程实际的需要,考虑防排烟、消防问题,在选择系统和设备时,还应综合考虑当地环保、节能的具体要求。 7:应进行相关方案的对比,得出对比结论。 五、设计要求 1.设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于10000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。具体要求如下: (1)负荷计算要求有一典型房间的负荷计算采用手算; (2)风管水力计算、水管水力计算要求有一典型系统采用手算; (3)要求开始设计时,必须进行方案选择,应阐明清楚冷热源系统方案选择依据; (4)设计图纸必须与设计计算说明书相符合; (5)严禁抄袭;如若发现,做推迟答辩处理。 2.设计图纸 要求绘制6~8张折合1#图纸,包括计算机绘图和手绘图,其中手绘图纸至少1张(本次设计均为白纸图,不是硫酸图)。图纸应包括设计施工说明、主要设备材料明细表、系统图、冷热源平面、管网平面、剖面图、大样图、纵断图、水压图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。具体要求如下: (1)图纸目录 1张 (2)设计施工说明 1张 (3)暖通风系统、水系统平面图根据需要(4)冷热源机房布置平面图、流程图等必须的系统图根据需要(5)必须的设备平破剖面图根据需要 六、设计期限

冷库的毕业设计论文

摘要、关键词 本次课题是以呼和浩特某冷库为样板进行设计。呼和浩特是我国最大的羊肉产地,为保证羊肉质量需建设相应的冷藏设施。 冷藏间储藏吨位为300t,冷间设计温度为-18℃;冻结间生产能力为30t/24h。室外空气温、湿度根据你建库确定。 这次设计在运用所学知识计算出冷间负荷之后,根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠、经济合理、管理方便的设计方案。最终确定方案为:氨系统活塞式制冷压缩机双级压缩。根据负荷计算的结果依次选择冷风机、贮液器等辅助设备。在完成设备选型后进行管道布置、机房布置、设备保温等。 【关键词】方案确定负荷计算管道设计压缩机冷凝器结束语 目录 1.前言-------------------------------------------------------------------------1 2.设计任务书----------------------------------------------------------------2 3.制冷方案的确定----------------------------------------------------------3 4.库房负荷的计算----------------------------------------------------------6 5.冷却设备的选型计算---------------------------------------------------15 6.系统管径的确定---------------------------------------------------------18 7.制冷剂注入量------------------------------------------------------------19 8.结束语---------------------------------------------------------------------20 9.致谢------------------------------------------------------------------------21 10.参考书目-----------------------------------------------------------------22

暖通空调工程设计方法与系统论文

《暖通空调工程设计方法与系统》课程论文 学院:土木工程学院 专业:建环101 姓名: 学号:201011013 任课教师: 二〇一三年十二月

暖通空调设计方法的研究 邓玉梅 E-Mail: 摘要: 随着人们生活水平的提高,大家对室内环境品质也越来重视。空调虽然能够为人 们提供舒适的工作环境和生活环境,但是空调工作时所消耗的能源却是相当巨大的。本文 对暖通空调进行概述,对一些建筑采暖通风空调系统设计和系统特点进行研究,从而提出 暖通空调工程的优化设计方法。 关键词:暖通空调设计;优化;研究 Research on HV AC design method Deng Yumei Abstract: As people living standard rise, people are more attention to the indoor environment quality.Air conditioning even though it can provide people with a comfortable working and living environment, but the energy consumed by the air conditioning work is quite huge. In this paper, an overview of the HV AC, building on some of the HV AC system design and system characteristics were studied in order to optimize the design method proposed HV AC engineering. Keywords: HV ACdesigning; optimization; research 1. 引言 随着科学的进步,人们对于暖通系统设计问题不断进行研究和探讨,其中缘由不仅是因为新时期社会发展对于建筑工程的要求不断提高,同时也是为了满足人们所必需的物质生活条件。供暖环境以及条件的不同,会导致不一样的暖通系统的具体设计方案。在实际施工中,暖通系统的设计会受到各种因素制约,从而导致各种不同的问题。而许多的设计工作者缺乏对于问题的总结,可能会导致不同的设计方案出现同样的问题,或许这些问题的出现正是由于某些设计细节的欠妥导致。细节决定成败,希望通过本文能给各位暖通设计工作者以一定的启发,为行业的发展以及规范贡献自己的微薄的力量。 2. 暖通空调工程设计方法

暖通空调专业-毕业设计外文翻译

Refrigeration System Performance using Liquid-Suction Heat Exchangers S. A. Klein, D. T. Reindl, and K. BroWnell College of Engineering University of Wisconsin - Madison Abstract Heat transfer devices are provided in many refrigeration systems to exchange energy betWeen the cool gaseous refrigerant leaving the evaporator and Warm liquid refrigerant exiting the condenser. These liquid-suction or suction-line heat exchangers can, in some cases, yield improved system performance While in other cases they degrade system performance. Although previous researchers have investigated performance of liquid-suction heat exchangers, this study can be distinguished from the previous studies in three Ways. First, this paper identifies a neW dimensionless group to correlate performance impacts attributable to liquid-suction heat exchangers. Second, the paper extends previous analyses to include neW refrigerants. Third, the analysis includes the impact of pressure drops through the liquid-suction heat exchanger on system performance. It is shoWn that reliance on simplified analysis techniques can lead to inaccurate conclusions regarding the impact of liquid-suction heat exchangers on refrigeration system performance. From detailed analyses, it can be concluded that liquid-suction heat exchangers that have a minimal pressure loss on the loW pressure side are useful for systems using R507A, R134a, R12, R404A, R290, R407C, R600, and R410A. The liquid-suction heat exchanger is detrimental to system performance in systems using R22, R32, and R717. Introduction Liquid-suction heat exchangers are commonly installed in refrigeration systems With the intent of ensuring proper system operation and increasing system performance.Specifically, ASHRAE(1998) states that liquid-suction heat exchangers are effective in: 1) increasing the system performance 2) subcooling liquid refrigerant to prevent flash gas formation at inlets to expansion devices 3) fully evaporating any residual liquid that may remain in the liquid-suction prior to reaching the compressor(s) Figure 1 illustrates a simple direct-expansion vapor compression refrigeration system utilizing a liquid-suction heat exchanger. In this configuration, high temperature liquid leaving the heat rejection device (an evaporative condenser in this case) is subcooled prior to being throttled to the evaporator pressure by an expansion device such as a thermostatic expansion valve. The sink for subcooling

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

相关文档
相关文档 最新文档