9 Profibus通讯设置工程应用

SINAMICS S120对于不同的应用场合提供了多种报文格式以满足用户要求,不同的报文格式见7.9节,以下内容以某工程为例介绍传动与PLC之间的通讯设置.

为传输更多的数据,电源模块,电机模块均采用标准报文加扩展的设置,

电源模块接收5PZD 发送8PZD

电机模块接受10PZD 发送10PZD

扩展设置有两种方式,相应的参数为P0922 及P2079,当然通过图形化界面也能实现, 第一种方式标准报文不能修改,第二种方式标准报文可修改,具体见以下内容:

9.1 整流模块通讯设置

通常整流器(INFEED)采用标准报文SIEMENS telegram 370, PZD-1/1可满足要求, PLC发送一个控制字给传动,传动传给PLC一个状态字, 如需传送更多PZD数据,则需扩展设置.

以接受5个PZD,发送8个PZD为例

9.1.1 传动侧设置:

首先设置Infeed 为标准报文370.

右键选择Insert Line>Message frame extension

设置扩展的PZD长度,Input data length 7;output data length 4

能修改.

整流器发送数据如下图所示:

PZD1 r2089(0) 主状态字

PZD2 r68 电流实际值

PZD3 r2132 报警代码

PZD4 r2131 故障代码

PZD5 r2089(0) 状态字2

PZD6 r70 直流母线电压

PZD7 r25 交流进线电压

也可按如下操作使得连接的标准报文可以修改

首先设置标准报文格式370,然后将报文格式改为999并设定发送接收数据长度(如下图 9-1-6),这样设置后,自动连接的标准报文也可修改.(如图9-1-7)

首先设置为标准报文370

然后点击insert slot

选择插入的行为Actual value

设置完成后原来SIEMENS massage frame 370--1/1,变为User-defined,如下图:

下图为对应的PLC地址,分为四行,前两行为接受地址,后两行为发送地址.

也可通过下述方法设置,按顺序先设置object 1 为370格式,如下图

然后打开Details,将数据长度都设为16.

然后点击OK,然后再打开Details,将数据长度改为接受8,发送5

这样设置就完成了,如下图所示PLC对应的地址更整洁一些

9.1.3 整流器PZD相应连接 给定值

实际值

9.2 传动模块通讯设置

9.2.1 传动侧设置

首先设置报文格式为352

图9-2-1

右键选择Insert Line>Message frame extension

图9-2-2

设置扩展的PZD长度,Input data length 4;output data length 4

图9-2-3

设置完成后,如下图所示传动接收为10个字,其中6个字为352格式的标准设置,322格式如下图所示,红圈中的PZD可自由连接

设置完成后,如下图所示接收为10个字,增加的四个PZD可以在画面中操作连接(显示蓝色的),352格式中的可更改的4个PZD需在参数中操作(显示灰色的)

图9-2-4

连接完成后,如下图所示

图9-2-5

传动发送数据如下图所示:前6个字为352格式的标准连接,后4个可自由连接, PZD1 r2089(0) 主状态字

PZD2 r63 速度实际值

PZD3 r68 电流实际值

PZD4 r80 转矩实际值

PZD5 r2132 报警字

PZD6 r2131 故障字

PZD7 r2089 状态字2

PZD8 r1482 速度环积分分量

PZD9 未连接

PZD10 未连接

图9-2-6

9.2.2 PLC侧设置

PLC侧设置方法与前面介绍的整流器设置方法相同

首先选择标准格式如下图所示:

打开 Details, 添加4个发送,接收地址,这样就完成了设置,

9.2.3 传动模块PZD相应连接 给定值

实际值

通信线路设计心得

一.建光交的目的 使用光交的目地是主要为了提高纤芯的利用率,主配比一般在1:2,例如144芯的光交,主干光缆纤芯在48芯一般较合适,其余留给配线 1.一个光交光缆成端固定缆扣一般8-10个,多了不利于在箱内成端,所以光交选型在144芯左右较适用。 2.144芯光交主干进48芯,收发2芯传业务,可开24条光路。一般企业用户开1-3条光路(一条宽带,一条内部联网,可能有视屏监控安防等等),先期有3-5房企业客户,后期达10户,就可设光交。 3.无规划接入网机房的小区或工业开业区,可设光交。 4.有一定规模的写字楼,可设光交。4.300-500米间主街,可设光交。等等 二关于光缆的A、B端 光缆的AB端在出厂的时候就已经标好了,那么在光缆施工的时候要按照这个来施工,为什么样要这样呢? 因为光纤在生产的时候,也是分AB端的,从某些角度来讲,我们测光缆的损耗一般讲的是一个方向的损耗,那么当一芯光纤生产出来之后,它不是几公里,而是几十公里,几百公里,而在生产过程中,它被分成若干段,这时候保持光纤方向的一致性就有意义了,保持光纤方向的一致性,可以最大程度保证光纤损耗的一致性与光纤接续的一致性, 对于一个严格的生产厂家与用户来说,这一点是必须,只是很多厂家与用户自己把这个给忘了罢了! 长途光纤还要求同一批次的纤芯,为的是接头时减小衰耗 光缆分A、B端: 光缆内松套管红头绿尾顺时针方向为A端,光缆内松套管红头绿尾逆时针方向为B端. 三.拉力环和电缆托架 1.人(手)孔拉力环是装埋在各方管道入口的墙壁上,人孔拉力环主要做为布放电缆时拴固滑轮之用,当施工布放电缆时,以防止布放电缆时将损伤或拉裂管道孔口。 2.电缆托架是安装托板用的,托板卡在上面的卡口内;穿钉是固定托架的;积水罐是在人孔抽水时把水抽干净,安装在井底的。

铁路专用通信设备

铁路专用通信设备 1.GSM-R GSM-R机车综合无线通信设备 GSM-R是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统,它基于GSM的基础设施及其提供的语音调度业务(ASCI),其中包含增强的多优先级预占和强拆(eMLPP)、语音组呼(VGCS)和语音广播(VBS),并提供铁路特有的调度业务,包括:功能寻址、功能号表示、接入矩阵和基于位置的寻址;并以此作为信息化平台,使铁路部门用户可以在此信息平台上开发各种铁路应用,GSM-R的业务模型可以概括为: GSM-R业务 = GSM业务 + 语音调度业务 + 铁路应用 HY-473库检电台 HY-473库检电台用于机车出入库时对机车综合无线通信设备(简称CIR)进行功能定性检测,以保证机车上线运行时CIR正常工作。机车综合无线通信库检设备可以工作在GPRS或450MHz工作模式,可对450MHz机车台、GSM-R功能、800MHz预警进行功能检测。系统由计算机、打印机、测试模块集、天馈线、测试控制软件组成。其中测试模块集可由GSM-R模块、录音单元、控制单元、450M模块、800M模块组成。 2.无线列调系统 调度总机 调度总机是列车无线调度通信系统中的地面固定设备,设置在调度所,通过四线制有线线路与车站台连接。 车站电台 B制式车站台是专门为铁路车站设计的通信设备。该设备采用了最新技术,操作简便,具有很多的专用功能。 便携式车站电台 便携式车站设备,主要用于与机车电台、车站电台及手持台进行通话。便携台可通过内置电池供电(电池容量为12安时),在无外接电源的情况下,可保证正常工作8小时以

上,电池电量不足时有声光提示;便携台可用专用的外接充电电源对内置电池充电,电池充满后充电器有相应提示。此外,便携台还设有按键及指示灯,便于测试和使用。 通用机车台 本电台是通用式无线列调机车电台,它兼容B、C制式机车台的所有工作模式。安装在列车机车上,供司机使用。可用于机车与调度、车站、其它机车、车长之间通信联系。利用GPS全球卫星定位系统,按机车的运行位置,适时控制机车电台的通信方式的变更,使之改变到与地面通信设备一致的工作模式上,从而实现与地面通信设备正常通信的目的。当机车在GPS的弱场区(如山区或隧道内)运行时,不能通过GPS定位来进行工作模式的切换,该电台可以通过人工选择通信模式,保证机车可以与地面通信设备进行正常通信。 3.列调系统测试设备 调度命令出入库检测设备 调度命令出入库检测设备是用于铁路列车无线调度系统中对机车调度命令进行出/入库检测的装置。安装在机车入库点的附近,对机车的调度命令进行地面检测和车上检测,将检测的结果反馈给计算机在屏幕上显示出来,并存储该结果。管理人员可以按时间、机车号查询或统计数据,并可以打印、导出数据。 HY464-2型监测总机 该设备用于铁路无线列调系统,通过有线线路对调度区段内的车站台、中继器和调度总机进行监测,并将监测结果显示在CRT屏幕上或通过打印机进行打印。该设备可对四个区段内的车站台、中继器和调度总机进行监测,分为人工监测和自动监测两种方式。 场强测试仪 用该电台启动车站台发射,实现对铁路沿线的场强分布情况的测试,节省大量人工操作4.列调命令传输系统 调度命令传输系统

HART通用通讯软件使用手册

第一章 产品概述 1.1、产品概述 本软件是基于HART智能仪表的通用通讯软件,可与已通过HART基金会注册的智能仪表进行通信。 软件可实现对本本本本产的智能压力变送器、涡街流量计、电磁流量计、智能温度变送器、超声波物位计、雷达物位计等支持HART协议的的智能设备进行在线运行状态监控,同时设置各运行参数。 您在使用本软件之前,请务必仔细阅读本使用手册,以免造成不必要的麻烦! 第二章 系统需求及接线 2.1、系统需求 1、操作系统:Windows 95/98/Me/2000/XP或以上 2、CPU:350MHZ 或更快 3、内存:Windows 95/98/ME:64MB或更大 Windows 2000/XP:128MB 4、屏幕分辨率:800×600或更高 5、RS232串口一个 6、满足HART通信规范的 Modem一只。

2.2、系统连接线路图 第三章 软件介绍 3.1、软件安装 安装本通讯软件很简单,运行setup.exe文件安装程序即可 3.2、软件界面介绍 HART通用通讯软件启动后,按“单点通信(地址0)”将和设置地址为0的设备通信,设备模拟输出电流正常;将每一组最多15台设备并联到单一的电源通信线上,按“轮询通信(地址1-15)”时将按照1~15号地址码依次搜索该组设备,每检测到一台设备,该设备的地址码“X号”图标变成白色。如需监控某台设备,鼠标左键单击该设备的地址码白色图标即可,此时模拟电流输出恒为4mA。按“复位”将重新进入初始状态。用户可选择上位机RS232的通讯串口(1-8),实现和设备的通讯。 通讯成功后,软件会识别所接设备,出现相应的设置界面,同时右上角的图标自动刷新。若所接非百特设备,则出现通用设置界面,可对设备通用参数进行显示设置。

KTL111漏泄通讯系统

KTL111漏泄通讯系统 今天在这里我给大家简单的介绍一下KTL111漏泄通讯系统,主要从产品的组成,使用环境。主要的参数说起;下面先介绍一下产品; KTL111漏泄通讯系统产品介绍zmxx012 漏泄通讯系统是利用一根外屏蔽层稀疏编织的特殊的同轴电缆,将基地台发射的无线电波一边沿电缆向井巷纵深传播,一边辐射到电缆周围的巷道内,使处于巷道中的手持台可以收到这个信号;同时手持台发出的无线电波也经同一路径反向传输给基地台,实现了基地台与巷道中手持台的双向无线通讯。漏泄电缆每隔一定距离插入一个双向中继放大器,以补偿信号在电缆中传播时的损耗。KTL111漏泄通讯系统系统所有设备均为矿用防爆电气产品,可以在煤矿井下有煤尘、甲烷等爆炸性混合物的环境中使用,也可以在隧道、地下设施等无线电波不能直接传播与传播不良的特殊情况下使用。Zmxx012 1)斜井人车或无极绳绞车跟车员在跟车途中随时与绞车司机进行打点信号和语音通话联络。Tel;159----6413-----5230 2)竖井巡检员在罐笼中随时与绞车司机进行打点信号和语音通话联络。 3)井巷内移动人员与调度值班人员之间随时进行语音通话联络。 KTL111漏泄通讯系统参数指标: a)环境温度:-10℃~40℃b)平均相对湿度:不大于95%(25℃)c)大气压力:80~106KPa d)机械环境:无显著振动和冲击的场合e)有煤尘、甲烷等爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合 贮存环境条件: a)贮存环境温度:-15℃~45℃b)平均相对湿度:≤90%(25℃) c)贮存期为一年 KTL111漏泄通讯系统组成部分介绍zmxx012 KTL111-J漏泄通讯基地台(简称基地台)是漏泄通讯系统中的主机,供值班人员操作使用。 KTL111-S漏泄通讯手持台(简称手持台)是漏泄通讯系统中的分机,供井下移动人员使用。 KWD-12隔爆兼本质安全型供电控制器(简称供电器)是专为KXT118斜井人车信号装置和KTL111漏泄通讯系统而设计的关联设备,可提供直流12V/600mA 的本安电源,可把声光信号转换送到井下各个水平面。

通信线路设计说明

设计说明 一、设计依据 1.中国移动淄博分公司《2010年中国移动GSM网配套本地传输网工程》可研的批复。 2.中国移动淄博分公司下达的关于本工程的设计委托书。 3淄博分公司提供的相关资料及淄博邮电勘察规划设计院设计人员现场勘测资料,截止日期为2010年11月8日。 4.会同中国移动淄博分公司相关人员共同商定本工程设计方案。 二、工程概况 本工程2010年中国移动淄博GSM网配套本地传输网工程线路安装单项工程。 本单项工程涉及共计18个点。需要引接光缆的有3个点分别为,张店、周村、临淄本工程引接直埋光缆5.3公里,引接架空光缆2.35公里。工程总投资.99,国内需要安装的设备费71561.89,建筑安装工程费.37, 三、设计范围及内容 1. 2010年中国移动淄博GSM网村通配套本地传输网工程线路安装单项工程,光缆线路的敷设安装,测试要符合有关的技术标准, 技术要求, 防护措施。 2.本设计与设备安装单项工程的分工,以光配线架(ODF)为界,光配线架以内(包括尾纤制作,局站设备,电源配置安装)由设备安

装单项工程负责,光配线架以外由其它单项工程负责。 四、光缆建设方案及路由选择 本光缆线路工程建设方案及路由选择,根据淄博联通分公司光环路建设原则和淄博的现状确定以架空和直埋的敷设方式为主,具体路由按旗、县、区划分,分别叙述如下: 1、乐通基站:12芯光缆从机房引出沿原有杆路向西敷设200米然后新建南新建杆路2.05公里至基站。 2、金林:光缆由至乐通AG设备光缆打断后引出沿油田围墙向东敷设1.7公里至查金林基站。 3、朱和基站:12芯光缆从主干光缆上引出(标石195),向东敷设300米后沿原有管穿过铁路然后沿铁路向南敷设 五、本工程主要工程量表 1、乐通基站工程量表:

通信工程设计说明

一、设计说明 1 概述 1.1 工程概况 本次工程是福建信息职业技术学院委托xxx 通信公司在螺州校区安装无线基站设备及配套设施,并对原有的基站设备走线进行改造。本工程为TD-SCDMA/WCDMA 无线接入一期工程,采用一阶段设计方式进行设计。 本次工程的设计范围包括移动基站的设备机架,传输综合柜,供电电源、室内走线架安装设计。 1.2设备选取 机房近期直流负荷均为48V ,其中无线专业30A ,传输专业20A ,数据专业80A ,其他专业20A ,采用高频开关型整流器供电。根据Q ≥ [] )25(1-+t KIT αη,Q ≥ 1.25*150*3/0.75=750Ah.直流系统的蓄电池一般设置两组并联,选取配置两组400Ah 蓄电池。 根据蓄电池配置,蓄电池按照10小时充放电率考虑,开关电源配置容量根据Q ≥150+400*2/10=230,选取配置PS48100-2A/25-270A 开关电源一套。 1.3天线位置确定 使用GPS 定位仪测得天线位置:经度: 纬度: 1.4主要工程量 本次工程主要工程量表如下: 2网络现状、业务需求及建设规模 福建信息学院(螺洲校区)位于福州仓山区螺洲镇,是一所高等职业院校,校区学生2000人左右。为满足校区对3G 业务的需求,福建信息学院(螺洲校区)决定新建3G 交换站点。 3 工程实施方案 3.1机房选取及改造工艺要求

本工程可选电源机房有四楼三元达实验室、夏新实验室及五楼实训室,根据实际勘测,选用四楼三元达实验室作为本工程电源机房,并按以下工艺要求进行改造,机房改造费用,空调费用等配套工程费用不记入本次工程设计,机房改造由建筑单位另行委托相关设计单位设计。 机房工艺要求: a温湿度要求 机房应设置长年运转的恒温恒湿空调设备,并要求机房在任何情况下均不得出现结露状态。机房按原邮电部所提的规范要求,其温湿度范围应有如下标准:温度:15-28℃(设计标准24℃) 湿度:40-65%(设计标准55%) b防尘要求 机房设备对尘埃较敏感,因此机房要求严格防尘,并严防有害气体进入机房。机房应少设窗,设置可以不设窗,有窗时要采用双层密封窗,门缝要严密,进入机房的人员要注意整洁,进出机房时需换鞋。 c地面、墙面、屋顶要求 机房地面要求严格按照防静电处理指标来施工。机房地面、屋顶等应采用不掉尘,不起火的浅色材料。 d机房照明 机房照明分为一般照明,保证照明和事故照明三个系统。一般照明应由市电电源供应;保证照明平时应为市电电源供给,当市电电源中断时,则由自备油机的电源供给;事故照明应在市电中断后,油机发电机尚未供电前,暂由蓄电池供电。 机房内的一般照明、保证照明及事故照明灯具在满足生产要求条件下可吸顶安装,需悬挂时也应选用不易积尘的灯具,各机房应装感烟报警系统。 e土建要求 根据机房设备的特点,为满足机房设备的安装要求,现提出以下要求: 机房室内高度:梁下浮高2.8米(指从梁的下沿与地面间的高度)。 m。 机房地面荷载不小于3500kg/2 3.2设备安装 本工程交换系统设备安装详见安装平面布置图。 安装交换系统设备的技术要求如下:

980TD通讯软件(TDComm)使用说明

980TD通讯软件TDComm(用户版)使用说明 软件版本:V1.8a 更新日期:2005-4-18 一、软件的系统要求 硬件:具有串口的通用PC机,串口通讯电缆(三线制) 操作系统:Microsoft Windows 98/2000/XP/2003 二、软件功能 2.1 文件的上传/下载操作 该软件可实现PC机与CNC之间的文件互传,可根据用户进行一次选择,实现多文件传输,并具备较高的通讯效率和可靠性。 2.2 CNC文件目录获取,文件的更名、删除操作 在PC机可查询CNC系统上用户区的文件目录,获取各分区文件名和文件大小,以及可对用户区的文件进行更名和删除操作。 三、使用说明 3.1 硬件连接 进行文件传输之前,用串口通讯电缆将PC机串口与980TD的通讯口连接起来。确定连接无误且CNC正常运行后,即可运行本程序进行文件传输操作。 3.2 软件界面 该程序界面较简单,以下作简要说明。运行本程序后,出现如下界面:

图 3-1(发送文件界面) 图3-2 (接收文件界面) 如图3-1数字所指示的区域: 1. 通讯设置选择框。 端口选择:选择PC机作为通讯端口的COM口,选项为COM1~COM4。 波特率:选择通讯的波特率,4800~115200可选。 2.文件传输选择框。

传输方式:选择发送文件或接收文件方式,发送文件为PC机传送文件至CNC,接收文件为CNC 传送文件至PC机。 数据块长度:文件传输时将文件分割成数据包的单位长度,以获得较高的传输速率。 默认为512字节,建议不修改该值。 3.文件列表框。 发送文件时作为用户选择待发送到CNC的文件的列表框,列出文件路径、保存在CNC上的文件名、文件长度、CNC存储区等信息。并可将列表保存到文件,下次使用程序传输文件同样的文件时,可打开列表文件,不用重复选择; 接收文件时作为CNC文件目录的列表框,列出文件分区下的所有文件的名称和长度信息,可在框内选择文件传送至PC机保存,或删除已选择文件。 4.通讯控制按钮区。(图3-1) 打开串口:根据通讯设置的参数打开串口,确认没有其他应用程序占用该串口。 成功打开串口后,该按钮标题变为“关闭串口”,按下即关闭已打开的串 口,中断通讯。 建立连接:打开串口后,使PC机与CNC进行连接。连接成功之后,方可进行其他的通讯操作。 开始传送:选择好待发送或接收的文件后,开始文件的传输。只有当PC机与CNC处于连接状态时,该按钮才可用。 载入列表:选择发送文件方式时,载入用户存储在硬盘上的发送文件列表。 保存列表:选择发送文件方式时,将当前文件列表存储到硬盘文件。 添加文件:选择发送文件方式时,从硬盘上选择一个文件加入待发送的文件列表。 获取CNC目录:选择接收文件方式时,查询CNC各分区的文件目录。 删除文件:选择接收文件方式时,将文件列表中已选的文件从CNC删除。 文件重命名:选择接收文件方式时,重命名CNC用户存储区的文件。

漏泄无线通信系统与WIFI无线通信系统比较

漏泄无线通讯系统与WIFI无线通讯系统比较

附件: 一、WIFI简介: Wi-Fi是Wireless Fidelity(无线高保真)的缩写,现被视为802.11无线局域网络的代名词,包括802.11b、802.11a、802.11g等。最大支持54M 传输速率,使用无线频率2.4GHz。它在地面无线通讯中已有多年的应用,相对其他无线宽带技术来说比较成熟可靠。由于Wi-Fi协议本身限制其设备的功率,使这类设备可以设计成符合煤矿安全要求的本质安全型设备,增加在井下的使用范围。并且可以改变井下无线通讯长久以来一直徘徊在窄频范围的现状,使无线通讯方式在井下得到更多的运用。 二、系统功能: 1.实现井上井下通讯一体化、有线无线一体化、调度通讯行政通讯一体化,用户井上、井 下漫游。 2.通话记录查询功能,可计费。 3.组呼、群呼。 4.调度强插、强拆。具有呼叫转移功能 5.对手机可进行等级限制,设置不同的呼叫权限用户 6.有会议功能:具备召开电话会议的功能。 7.有录音功能:多通道同时录音、具备一个放音通道。 8.实时监听功能:随时监听分机的通话内容; 9.有系统维护功能:系统具备计算机管理及维护、系统测试、远程维护功能 10.遗漏电话通知功能:手机关机或不在服务区,所有来电留有记录,一旦手机开机或到达 服务区时,以短信形式通知,包括来电号码、拨打时间等信息; 11.绑定功能:可实现手机与手机,手机与固话之间的绑定,拨打任一终端时,同时振铃。 12.一键拨号 13.用户状态语音提示

三、手机功能: 1.来电显示; 2.状态概要显示; 3. 呼叫等待,呼叫保持; 4. 有密码保护功能; 5. 短信息功能: 实现点对点的短信互发、转发; 6. 短信群发:实现点对面的短信群发。可与集团内短信网关互联互通; 7. 名片夹功能; 8. 铃声功能:可选铃声,内置振动; 9. 最近通话查看:可查看未接电话、已接电话、已拨电话; 10. 话务员:实现拨打不通的情况下转接到话务员号码; 11.一键拨号:实现按下一个键来拨打号码; 12.手机号码支持长短号; 13.其他功能:秒表、计算器、日历; 针对恶劣和危险的煤矿井下封闭空间,本文提出应用泄露电缆的通信技术,设计一能实现语音、数据、视频三网合一的通信系统,采用Cable Modem技术、采取TCP/IP通信协议、Manchester数据编码方式等,基于泄漏电缆传输线路,将语音通讯、人员定位、数据采集和控制、图像监控等功能集成到一个通信平台上,对煤矿井下进行可靠、有效的监控.文中介绍了该系统的原理、组成和技术特点及其实际应用情况,指出该技术方案具有很大的应用价值和发展空间. 【作者单位】:河南城建学院电气工程系 【关键词】:泄漏电缆语音通讯人员定位数据传输 【分类号】:TN914 【正文快照】: 引言泄漏同轴电缆也称连续天线,是将信号发射与接收溶为一体的高频传输线缆。它是遵循特定的电磁场理论,沿着同轴电缆的外部导体周期性或非周期性配置开槽口而形成的。电信号在该电缆中传输的同时,能把电磁能量的一部分按要求从特殊开槽口以电磁波的形式放射到周围的外部

通信线路工程设计工作总结

总结为期一年的工作,我非常重视,也很认真。因为我们平时只能从课本上学习理论知识,能有这样的工作实践机会,当然就格外珍惜,希望能够通过工作学习一些书本学习不到是知识,积累实践经验,为日后更好工作打下基础。为了更好的工作,我要不断的给自己打气,努力努力这个字眼不断的在自己的脑海里绕,工作期间,我明白了与同事们相互沟通,相互交流,这对工作非常重要,这样一来自然和同事们相处工作很顺利,投入的非常快。慢慢地得到了师傅们的信任,开始给了我做一些工程。由于缺乏实践经验,我对通信线路工程设计工作了解不多,认识不深。为了能更快适应环境,更好的开展工作,我特别注重加强专业知识的学习,坚持“向师傅学、向书本学”的思路,不断提高技术水平,以弥补自身专业知识结构的欠缺和阅历短浅的受限。“三人行,必有我师”,工作中的每一位同事都是我的老师,他们的丰富经验是一笔宝贵的财富,是我不断学习的源泉。为此,我积极向身边的、同事和前辈们请教,虚心吸取他们的宝贵经验,以他们的工作思路、言行举止、工作程序和工作方法为榜样,规范和纠正自己方法、思路上的缺陷。开始接触这份工作充满了十分的兴趣,渐渐的工作中遇到了很多困难就把我压得喘不过来气,设计这项工作说简单也简单,说复杂也复杂。一开始我觉得很简单,因为一开始的时候我不了解什么是设计,即使我大学里学的是设计。过了一段时间我就感觉这可不是一项简单的工作,要做好它可不是一件容易的事,那时候我就暗下决心一定要好好学习,最后终于是功夫不负有心人,哈哈哈,我已经入门了。要说设计恐怕要从勘察说起,因为勘察乃是设计之本,勘查工作也不容易啊。有的时候还需要学会与人沟通,勘察要胆大心细,有的时候也得敢于猜想。勘察过程中一定要把问题搞清楚,尽量避免二次勘察。勘察完了紧接着就是绘制施工图纸,绘制图纸一定要严格按照要求来,不能自己乱画。否则会审时不易通过,也会影响设计的质量,画完后要反复推敲,检查,直至准确无误。说到预算,一开始真的叫我好头疼啊。时间长了才发现预算其实认真点也是挺好做的。随着自己多加练习,反复琢磨,渐渐的也开始喜欢做预算了。其实在做预算中,自己注意一下最基本的东西,然后多做、多问、多改。慢慢的就发现设计中最难的一节也可以做好。其实通信线路设计这个行业自己也很了解,出差、加班、加点那应该也是家常便饭了。我想我还是可以适应的,作为一个刚刚毕业的大学生,这一点自己还是应该经历的,所以对于单位的安排,我会一直保持积极的态度。虽然有时会很累,但更多在感觉自己的不断的在成长,有意义的成长。以后我会严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,希望能尽早独当一面,为公司做出更大的贡献。当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢我的师傅们对我工作中出现的失误的提醒和指正。这是我的第一份正式工作,这一年来我学到了很多,感悟了很多;看到公司的迅速发展,我深深地感到骄傲和自豪,也更加迫切的希望能在这里实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和公司一起成长。

轨道交通通信系统总体解决方案

轨道交通通信系统总体解决方案 1.传输子系统 传输子系统是通信系统最重要的子系统,是连接行车调度指挥中心与车站、车站与车站之间信息传输的主要手段,是组建轨道交通通信网的基础和骨干,为通信系统各子系统以及列车控制(ATS)系统、电力监控(SCADA)系统、自动售检票系统(AFC)、主控系统(MCS)、办公自动化(OA)系统等系统提供语音、数据和图像信息的传输通道。业务类型通常有模拟用户、2M数字业务、宽音频广播业务、各种低速数据业务、图像业务、 10/100Mbit/s以太网业务等。 1.1采用SDH光传输+综合业务接入设备组网:在控制中心、车辆段和各车站设置SDH 设备和接入设备(AN),在控制中心设备网管系统,用于传输网络的管理;由SDH光传输设备组成光纤数字环路自愈网,各类业务由SDH设备和接入设备接入。 1.2采用ATM传输系统组网:由ATM设备组建传输网,网络分两级:一级网络为控制中心到车辆段和各个分站组成环路,属于网络骨干部分;二级网络为接入部分,主要是各车站通过ATM接入设备接入各站业务,网络管理设置在控制中心,用于传输系统的管理。各类业务由ATM接入设备接入。 1.3根据用户需求集成国内外先进技术和产品。 2.无线系统: 无线通信系统为轨道交通内部固定工作人员与流动工作人员之间提供高效短信息和话音通信。系统为运营控制指挥中心的行车调度员、环境控制调度员、公安值班员、维修调度员等对列车司机、运营人员、维护人员和现场工作人员等无线用户分别实施无线通信;为车辆段值班员对段内的无线用户实施无线通信;以及相应的无线用户之间必要的无线通信。同时还具有相应的呼叫、广播、录音、存储、显示、检测和优先权等功能。系统以调度组为通信为主,同时还可实现用户间一对一的单独通信。系统可以传递数字信息,根据列车的需要实时的传递列车状态信息 2.1采用无线数字集群方式:系统通常由多基站的集群系统组成,主要设备包括控制中心设备(中心控制设备、调度操作控制台、系统网络管理终端)、车站(基站、基地台、直放站)、便携设备(车载台、便携电台、手持台)和配套设备(漏泄同轴电缆、天线)组成,中心控制设备到基站之间采用有线传输系统所提供的通道连接,基站到移动台之间采用无线连接,无线电波通过漏泄电缆和空间辐射传播。系统在正常运行时各基站由设置在中心的主控制器控制,当基站与控制中器失去联系时,以单站集群方式支持单站系统的正常运行。 2.2无线通信系统以专用频道方式:系统由控制中心(中心无线设备、调度操作控制台、系统网络管理终端)、车站(车站电台、固定台、直放站设备)、便携设备(车载台、便携电台、手持台)和配套设备(漏泄同轴电缆、天线)组成。 3.公务电话子系统 3.1为轨道交通管理部门、运营部门、维修部门提供一般公务联络(电话业务和非话业务),系统具备PSTN基本业务,具备各种新业务功能(热线、呼出限制、呼入限制、闹钟、呼叫等待、呼叫转移、缩位拨号、追查恶意呼叫、会议、ISDN),能够识别非话业务,并与无线系统连接,与当地公用电话网互联,可实现国内、国际长途通信;实现与市话局间的全自动呼入呼出,能够与当地119、120和110等特服业务相连 3.2系统主要由数字程控交换设备和电话终端设备组成,在控制中心、车辆段设置数字程控交换设备,在各车站设备程控交换机远端模块,各站电话业务通过远端交换模块接入。

通信管道与通道工程设计说明

目录 一.设计说明 (1) 1概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3.设计范围及分工 (1) 1.4主要工程量 (1) 2工程投资与技术经济指标 (1) 3通信管道段落 (2) 3.1路由选定原则 (2) 3.2管道路由及保护 (2) 4通信管道设计 (3) 4.1管道平面设计 (3) 4.1.1管道平面位置 (3) 4.1.2人(手)孔型式及设置 (4) 4.1.3管道容量 (5) 4.1.4管道段长 (5) 4.1.5管材选用 (5) 4.2管道剖面设计 (5) 4.2.1管道埋深 (5) 4.2.2管道坡度 (6) 4.3管道断面设计 (6) 4.3.1管道基础 (6) 4.3.2人(手)孔基础和上覆 (6) 4.3.3管道的包封 (6) 4.4通信管道的施工 (6) 4.4.1挖土方 (6) 4.4.2回填土方 (7) 4.4.3管道敷设 (8) 4.4.4人(手)孔建筑 (8) 4.4.5混凝土浇筑要求 (9) 5其他需要说明的问题 (10)

一.设计说明 1概述 1.1工程概况 1.2设计依据 (1) (2)《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)。 (3)《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006)。 (4) (5) 1.3.设计范围及分工 (1)管道平面设计。 (2)管道断面设计。 1.4主要工程量 主要工程量表表1.4.1

2工程投资与技术经济指标 。 通信管道工程投资及单位工程造价表表2.1 3通信管道段落 3.1路由选定原则 通信管道为光缆线路进出城区的重要途径,考虑到确保光缆传输的安全,再配合现有要求及未来发展规划,管道路由的确定应符合下列要求: (1)通信管道宜建在城市主要道路、新建道路和住宅小区,对于城市郊区的主要公路也应建设通信管道。 (2)对于新建、改建的建筑物,楼外预埋通信管道应与建筑物建设同步进行,并应与公用通信管道相连接。 (3)管道路由要充分考虑分路建设的可能,做到既满足规划期内通信需求,又不失管道网的灵活性。 (4)管道路由应选择地上、地下障碍物较少的定型道路上。不宜在规划未定,道路土壤尚未夯实、流沙及其它土质尚不稳定的地方建筑管道。 (5)应尽量避开电蚀和化学腐蚀地带。 (6)进出局站的通信管道应尽可能考虑不同路由,即将进出局站管道路由分开建设,为进出局站通信线路提供不同的路由选择。 3.2管道路由及保护 (1)路由及管孔情况说明 (2)保护措施说明 管道设计路由及管孔位置等详细情况,见管道施工图。 建设规模详见表3.2。

泄漏通讯系统技术协议

漏泄通讯系统设备技术协议 甲方:山东东岳能源有限责任公司白庄煤矿 乙方:武汉七环电气有限公司 根据山东东岳能源有限责任公司的招标,甲方决定白庄煤矿在-250m,和-430m使用乙方生产的四信道LTK104型漏泄通信系统一套,为保证该系统工程顺利实施和正常使用,甲乙双方经过平等协商。在真实、充分地表达各自意愿的基础上,双方达成如下技术协议,由签约双方共同恪守: 1.系统概述 .系统基站设在运输地面调度室,射频信号一路通过地面天线,覆盖井口地面工业广场,一路通过漏泄电缆从井筒敷设至-250m水平大巷和3900轨道巷,在经过-430暗斜井敷设至-430m水平东,西大巷和7100轨道巷,覆盖整个井下运输巷道。 系统的四个信道中,1信道与有线相连,作为管理信道,矿领导和管理干部使用,可拨打有线电话,实现有—无线自动转接;2信道作为-250m 调度通信信道。3信道作为-430m调度通信信道,4信道可作为机修或者巷修使用。-250m水平大巷,3900轨道巷,-430m水平东,西大巷,7100轨道巷的电机车都使用车载台。 在井下运输调度使用手持机进行调度指挥。系统的四个信道,作为井上,井下生产,运输调度,机修或巷修通信信道。 2.系统功能要求 系统的基本要求有下面两个方面:

2.1覆盖区: 地面工业广场,井筒,井下-250m运输大巷和-430m运输大巷,使用漏泄电缆10Km。 2.2 通话方式: 基地台对移动台可以进行选呼,组呼,全呼。4个信道独立通话,互不干扰。 移动台可呼叫调度台,或者移动台与移动台之间直呼,或选呼;基地台具有监听功能。 主控室可用调度话机直呼全部移动台,或选呼移动台。1信道手机为管理信道手机,可拨打有线电话。2,3,4信道为作业信道,为独立信道。不能进入其他信道进行通话,管理信道手机可以通过改变频道进入任何一个信道进行现场调度指挥。 系统电机车设车载台10台。机车司机可以通过车载台和运输调度通话,手持台15部,每班5部手持台。 3.系统及各分设备主要技术指标 3.1系统指标:KTL104型 工作频率:下行165MHz频段,上行145MHz频段 收发频差:20MHz 波道间隔:25kHz 系统特性阻抗:50Ω 系统漏泄电缆总长:10km 工作温度: -10℃~+50℃

通信使用说明

CAN通信使用说明 本文档主要介绍,CAN通信的使用方法。 关键词:KV ASER、CANMOON、CANA(CANOPEN)、CANB(CAN2)。 1.K V ASER的作用及使用方法 KV ASER是一种USB转CAN的编程电缆, 电缆上的USB口与本地计算机上的USB口相接,电缆上的CAN口和控制器CAN口连接。通过电缆我们可以把本地计算机上编写好的程序下载到控制器中。可通过KV ASER编程电缆监视控制器程序运行状况,在线调试程序。 KV ASER驱动的安装:使用KV ASER时,需要在计算机上安装驱动程序。 打开Kvaser_Drivers软件包。里面有关于KV ASER的各种安装软件。 这里我们选择安装Drivers和CANKing(用于设置和监视CAN通信有关的参数)即可。 一般安装时,先安装Drivers再安装CANKing。 安装Drivers时这里需要说明下,对于计算机使用不同的操作系统需要安装相应的驱动程序。 安装程序分为XP、98。用户根据自己使用的操作系统选择安装即可。 安装CANKing只需要打开软件包,双击执行下面程序即可。 2.C ANMOON的作用及使用方法 CANMOON是用做配置EPEC类控制器CAN总线网络接点及监控通信参数的软件。CAN

总线中接点的ID号、主从关系、通信速率等参数均在此软件中设置。 我们现在使用最新版本的CANMOON版本为1.8版. 注:在使用CANMOON进行参数配置时,我们必须先做一些工作.CANMOON软件包需要系统动态链接库文件的支持,我们必须将此文件复制拷贝到window操作系统的SYSTEM32目录中,这样我们才能打开CANMOOM软件,否则我们将无法打开CANMOON软件。 配置文件在打开CANMOON1.8软件包如下图所示: 拷贝配置文件到SYSTEM32中,我们便能使用CANMOON软件。鼠标双击上图所示的CANMOON.EXE.进入运行程序. 主界面如下图所示: 窗口画面由工具栏(左上)、功能按钮(下底)、状态显示窗口(左部分为命令码窗口,右半部分为数据显示窗口)等部分组成。 工具栏 CanSettings:在这里我们设置CAN总线通信速率,通信驱动的类型等。

FBM231 Modbus通讯卡使用说明

FBM231使用说明 一基本特性 1) FBM231使用RS-422,RS-485或者RS-232通讯标准和现场设备(输入和输出)进行数字通讯。 2) FBM231,成对使用,通常使用在现场设备有冗余口的情况下。 3) FBM231有4个端口,每个端口可以独立组态成RS-232,RS-422,RS-485方式。4个端口下面最多可以挂64个设备。 4) 2块FBM231中,一块是主,一块是副。现场采集的输入点在网络上通过主模件采集到控制站中,输出点是同时通过主和副模件写到现场设备的。当检测到实际问题时,2块卡的主副切换是自动的,或者可以在system monitor中进行改变。 二 XML文件组态 如果PC机中没有安装FDSI驱动,先要插入光盘,安装FDSI驱动。然后再安装FDSI组态软件,在安装组态软件的时候要关闭IA。端口文件和设备文件都是利用FDSI进行组态。 1)端口文件组态,打开FDSI->点击new—>选择port类型(Generic Serial)->单击OK按钮 2)设置4个端口,其中

Mode(通讯方式): 有4个选项,disable, RS-232, RS-422, RS-485 Baud Rate(波特率):有50,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400 Parity(奇偶校验):None(无校验),Odd(奇校验),Even(偶校验) Stop Bits(停止位):1 ,1.5 ,2 Driver(驱动):由通讯对方提供(海南项目的驱动为Modbus/RTU) 设置完后保存xxxxxx.xml 3) 设备文件组态,打开FDSI->点击new—>选择Device类型(Generic Serial)->单击OK按钮 4) a)General 设备属性 Name(名称):用户定义的字符串用来确定唯一的组态文件; DVNAME: 用来确定设备类型的设备名(可选); Heartbeat Address:设备里面的heartbeat地址 Scan Rate:平均值为2000ms(2s)。 Heartbeat before Fail: FBM和设备失去通讯尝试的次数,平均值为20。 注:Heartbeat是通过定期向FDSI中写信息来检测设备通讯异常。并不是所有的设备都支持heartbeat命令。 b)Groups(组) Name(名称):用户自己定义的字符串用以确定组的数目。可以起名为连接到设备的卡件端口名。 Scan Rate(扫描速率):这个参数指明从设备采集数据的频率。写数据到设备的速率只决定于CP。 具体参数:参数1-4,设备所需的具体设备参数以及安装的I/O设备驱动。如果想获得更多的信息,参阅合适的设备驱动文档。 ADD(添加):将组态好的名字,扫描速率何具体参数添加到列表中。 Modify(修改):在选定的列表中,允许修改名字,扫描速率和具体参数。 Remove(移除):在选定的列表中,移除名字,扫描速率和具体参数。 c)点组态 PNT_NO: 用户自己定义,最多31个字母。 Address(地址):从设备内存中读和写的数据地址,必须要和设备组态中的一致。 Group(组):组名是用户定义的在组属性窗口中组态的字符串。 Write Only(只写):打勾表示只写,不打勾表示可读可写。 Conversion(变换) Block Type(模块类型):有IIN(整型量输入),RIN(实型量输入),BIN(布尔量输入),PAKIN(打包整形量输入),STRIN(字符串输入),IOUT(整型量输出),ROUT(实型量输出),BOUT(布尔量输出),PAKOUT(打包整型量输出),STROUT (字符串输出)。 Data Type(数据类型):取决于来去设备的数据类型。 Miscellaneous Bit Mirroring at Bit Level: 当检测时,1位变成8位,2位变成7位,如

煤矿漏泄通信系统技术协议

煤矿漏泄通信系统技术协议 观沙煤业观文煤矿漏泄通信系统 技术协议 甲方:观沙煤业观文煤矿 乙方:湖北沙鸥通信股份有限公司 2013年月日,甲、乙双方经友好协商就组建观沙煤业观文煤矿井下漏泄通信系统达成以下技术协议。 一、总体说明: 本漏泄通信设备符合下列文件的规定和基本要求: 1、产品符合《煤矿安全规程》2011版要求。 2、设备安装验收防爆执行gb3836标准。 3、产品质量标准gb/t15844.1、mt209。 4、相关国家标准及规定。 二、网络设备配置及数量: 序号设备名称数量备注 1 ktl110-j矿用本安型通信基台 1台 3 ktl110-s手持机 25套含电池、充电器、皮套 5 ktl110-l中继器(含接线盒) 23个 6 ktl113-f功率分配器 9个 7 mslyfyvz-50-9漏泄电缆 6800米 三、系统方案: 1、设计依据: 观沙煤业观文煤矿井下运输系统示意图 ktl110漏泄通信系统有关设备技术资料。 漏泄通信电缆技术指标。 煤矿通信标准 2、网络构成: 2.1. 基本原理: 2.2. 设备配置: 根据观沙煤业观文煤矿井下巷道的具体情况,在工程组网时需根据信号强弱,对井下网络布置和漏泄通信信号的延伸走向,进行网络优化,使通信信号在漏泄电缆中沿需要通信的巷道进行均匀的电波辐射和上、下行信号传输,以覆盖所需通信的区域,使信号达到最佳状态。移动用户由ktl110-s手持机构成,通过网管人员按实际需要设置工作频率和工作模式。 附图:观沙煤业观文煤矿漏泄通信系统网络结构图 附图:观沙煤业观文煤矿漏泄通信系统网络结构图 • 图示说明: 符号基台、电源中继器分配器接线盒漏泄电缆手机 说明 3、系统特点: 1、本系统工作频段为:164.000mhz / 144.000mhz,具有较强的抗干扰性能。

通讯软件使用说明

通讯软件使用说明 科尔静探微机通讯软件使用说明 本公司制作的通讯光盘上有二个文件包,它们的用途、安装和使用方法分别如下: 一、文件包“KEER”。 1. 用途:适用于本公司生产的“LMC-D310”或“LMC-J110”静探微机与操作系统为“Windows98"或“MS-DOS”的计算机进行数据通讯。 2. 安装:将光盘上的文件包“KEER”直接复制到计算机硬盘上即可。 3. 使用方法: 计算机操作系统是“Windows98”的通讯: ①将“静探微机”和“计算机”用我公司提供的“通讯线”连接好。“通讯线”15芯一头插在“静探微机”左侧插座上,9芯一头插在“计算机”的“串口1”或“串口2”上。 ②在计算机上运行文件包“KEER”中的“LMC2001.EXE"文件。 ③在计算机上出现的界面中用鼠标左击主菜单“通讯(T)”,然后在下拉菜单中用鼠标左击子菜单“串口设置”,在出现的“串行口设置”表单中选择你计算机在通讯中所用的串口“COM1”或“COM2”,再用鼠标左击“确定”按钮。 ④在计算机上用鼠标左击主菜单“通讯(T)”,然后在下拉菜单中用鼠标左击子菜单“静探微机通讯”,在出现的“静探微机通讯”表单中选择你所通讯的“通讯类型”。 ⑤在“静探微机”主菜单中选择“6.通讯”,在出现的通讯菜单中选择“2.发送”,在出现的界面中输入要发送的资料编号,如要发送全部资料则输入“000”。输入好编号后按“ENTER”健,显示屏上出现“准备通讯”四字。注意“LMC-J110静探微机”只能一个个进行数据通讯。 ⑥在计算机上的“静探微机通讯”表单中用鼠标左击“通讯”按钮,即开始通讯。通讯中计算机上会出现要求将数据保存在何处的窗口,请在窗口中输入保存的地址(软盘或硬盘上某文件包),再按“保存”即可。当出现“通讯结束”提示,标志本次通讯结束。 计算机操作系统是“MS-DOS”的通讯: ①将“静探微机”和“计算机”用我公司提供的“通讯线”连接好。“通讯线”15芯一头插在“静探微机”左侧插座上,9芯一头插在“计算机”的“串口1”或“串口2”上。 ②在操作系统为MS-DOS的计算机上运行目录“KEER”的子目录“LMC”中的“LMC.EXE"文件,计算机显示器上出现通讯界面。 ③在计算机上按要通讯的数据类型,选择主菜单“接收数据”的子菜单“单桥数据”或“双桥数据”,按“Enter"键出现“通讯提示框”。 ④在“静探微机”主菜单中选择“6.通讯”,在出现的通讯菜单中选择“2.发送”,在出现的界面中输入要发送的资料编号。输入好编号后按“ENTER”健,显示屏上出现“准备通

个人通讯录管理软件功能设计说明书

个人通讯录管理软件功能 设计说明书 一.系统名称 个人通讯录管理 二.系统分析 2.1系统需求分析 个人通讯录模型可以参考流行的腾讯QQ聊天软件,同时结合手机里面的通讯录进行设计。在此阶段初步确定系统的要实现的基本功能即联系人和分组的增删改、联系人信息的多种查询以及数据库设计构型即采用哪种数据库、大致由哪些基本表组成。 2.2概念结构设计 采用E—R图的设计方法进行数据库的概念结构 由图可得:数据库主要是联系人表,表的基本结构如下: 联系人表(、职务、职称、工作单位、通讯地址、邮政编码、单

位、住宅、分编特征) 联系人表中,主键是分编特征; 2.3逻辑结构设计 在完成以上分析后,要对数据库进行表结构的设计,这里仅以表字段数据结构的为重点。 各表列出对应子段名,各字段长度,是否Null、默认值见其下图,根据数据库基础知识分析,各表设计都达到了第三式,符合数据库的设计规。 联系人表:,xm;职务,zw;职称,zc;工作单位,gzdw;通讯地址,xxdz;邮政编码,yzbm;单位,dwdh;住宅,zzdh;分编特征,fbtz; 表的索引,主键,外键关系约束如下: 三.系统主要功能及界面设计 3.1功能简介: 1、该软件应具有对通讯录信息的增加、删除、保存、查询、排序、

打印等功能。 2、以单文档界面和多文档界面两种形式实现。 3、该软件应包括数据窗口技术、用回车键实现TAB键功能、多条件查询、多文档界面的实现、窗口之间的参数传递、结构的应用、图片的使用等主要技术 3.1.2信息查询模块: 1该功能模块包含查找方式是:按照查找,按照分编特征查找,按照地址查找。只要输入,分编特征,地址,就可以立马找到联系人的信息。 2查找的优势:在查找的下方可以清晰的看到查找的联系人的信息在通讯录中的具体位置,包括其所在的行和列。 3.1.3.系统管理模块:该功能模块包含: 1新增联系人信息,包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 2打印:打印联系人相关信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 3删除:删除联系人相关信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 4设置:设置联系人信息即更改其信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 5保存通讯录信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。

相关文档