文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器操作箱的功能要求

断路器操作箱的功能要求

断路器操作箱的功能要求
断路器操作箱的功能要求

操作箱和断路器操作机构的功能要求

一.《线路保护及辅助装置标准化设计规范》对操作箱的要求

4.2.6对操作箱的相关要求

a)两组操作电源的直流空气开关应设在操作箱所在屏(柜)内,不设置两组操作电源切换回路,操作箱应设有断路器合闸位置、跳闸位置和电源指示灯。操作箱的防跳功能应方便取消,跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开,端子按跳闸位置监视与合闸回路依次排列;

b)为防止保护装置先上电而操作箱后上电时断路器位置不对应误启动重合闸,宜由操作箱对保护装置提供“闭锁重合闸”接点方式,不采用“断路器合后”接点的开入方式。

(注:保护装置先上电,TWJ跳位未开入,满足充电条件,保护装置的重合闸充电,操作箱后上电时,TWJ跳位闭合,断路器位置不对应误启动重合闸,为防止误起动重合闸,采用操作箱对保护装置提供的“闭锁重合闸”接点,与停用重合闸压板共用一个开入。

在操作箱后上电,TWJ跳位闭合时,“闭锁重合闸”接点也同时开入保护装置,保证了保护装置不误重合闸。

操作箱在手动跳闸或远跳以后,用双位置继电器KKJ(HHJ)置于跳后位置,起动中间继电器,输出并保持“闭锁重合闸”接点闭合、在手动合闸以后,双位置继电器KKJ(HHJ)置于合后位置,“闭锁重合闸”接点断开。

保护单相或三相跳闸,“闭锁重合闸”接点也处于断开位置,可以重合一次,如重合成功,保护装置可以再充电,如重合不成功再跳闸,断路器处于跳闸位置,TWJ跳位开入,保护装置的重合闸则不具备充电条件。但此时双位置继电器KKJ (HHJ)仍为合后位置,需手动跳闸以后,KKJ(HHJ)处于跳后位置,才能重新闭锁重合闸。

重合闸充电在保护装置正常运行未起动时进行,重合闸控制字和把手投入、无TWJ、无压力低闭重、闭锁重合闸输入,经15秒后充电完成。

如采用“断路器合后”接点作为充电条件,手动跳闸闭锁重合闸仍然不能减少。

关于单操作箱、双操作箱、断路器为两个跳圈一个合圈的配合问题:

单操作箱如仅配置一个双位置继电器KKJ(HHJ),一套合闸回路,两套跳闸回路。合闸回路、双位置继电器KKJ(HHJ)、一套跳闸回路用电源1,另一套跳闸回路用电源2,必须作到手合以后要手跳复位,手跳接点除作用于跳圈跳闸外,还应作用于双位置继电器KKJ(HHJ),才能复位。手合位置允许重合闸,手跳位置(断路器为断开状态)由操作箱向两套保护装置分别送出闭锁重合闸接点。

双操作箱分别配置于两面保护屏上,其中一个操作箱配置一个双位置继电器KKJ、一套合闸回路、一套跳闸回路,另一套操作箱只配置一套跳闸回路,也必须作到手合要手跳复位,手合位置允许重合闸,手跳位置由一个操作箱向两套保护装置分别送出闭锁重合闸接点。

8.1标准化设计规范对断路器的要求:

8.1.1三相不一致保护功能应由断路器本体机构实现。

8.1.2断路器防跳功能应由断路器本体机构实现。

8.1.3断路器跳、合闸压力异常闭锁功能应由断路器本体机构实现,应能提供两组完全独立的压力闭锁接点。

8.2对双母线接线线路PT的要求

为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线线路间隔宜装设三相PT。

8.3对相关二次回路的要求

双母线接线的线路保护,当配置双操作箱时,监控系统需提供两付遥跳接点。(注:手跳接点除作用于跳圈跳闸外,还应作用于双位置继电器KKJ,才能复位。)

二.操作箱和断路器操作机构的功能要求

a.合闸保持功能:

在手合或重合时,启动重合闸保持继电器的电流线圈SHJ(I),其常开接点闭合,将合闸回路保持,即使合闸接点返回,合闸行为也会进行到底,直至断路器合上。

b.跳闸保持功能:

在手合于故障或正常运行保护动作跳闸时,启动防跳继电器的电流线圈TBJ(I),其常开接点闭合,将跳闸回路保持,即使保护跳闸接点返回,跳闸行为也会进行到底,直至断路器跳开。

c.防跳功能:

手合于故障跳闸,不能再合,重合于故障再跳闸也不能再合,即:一次合闸脉冲,无论多长,只能合闸一次,如采用操作箱的防跳回路,在手合于故障或正常运行保护动作跳闸时,启动防跳继电器的电流线圈TBJ(I),一方面,其常开接点闭合,将跳闸回路保持,即使保护跳闸接点返回,跳闸行为也会进行到底,直至断路器跳开。同时,防跳继电器TBJ(I)的串在合闸回路中的常闭接点打开,断开了合闸回路,如此时手合接点闭合(例如手动合闸保护跳闸的情况),则启动防跳继电器的电压线圈TBJ(V),将合闸回路断开的状况保持,如是正常运行保护动作跳闸,则在完成跳闸以后,跳闸回路的辅助接点断开,防跳继电器TBJ(I)返回,防跳继电器TBJ(I)的串在合闸回路中的常闭接点闭合,合闸回路重新接通。由于是首先启动串联在跳闸回路的防跳继电器的电流线圈TBJ(I),所以称为“串联防跳”。

按照标准化规范要求:断路器防跳功能应由断路器本体机构实现。一般断路器操作机构具有“并联防跳”功能,并联防跳功能设在合闸回路,该回路和合闸回路是并联关系,分别经过断路器常闭和常开辅助接点控制,同时,合闸回路中还串有防跳继电器的常闭接点,称为“并联防跳”回路。

对断路器操作机构而言,在断路器处于断开位置时,断路器常闭辅助接点闭合,合闸回路是接通的,而断路器常开接点断开,启动防跳继电器的回路是断开的,当合闸回路感受到正电源后,进行合闸操作,断路器合闸完成后,辅助常开接点闭合,启动防跳继电器,并通过防跳继电器自身的常开接点,并联于断路器辅助常开接点进行自保持。断路器常闭接点打开,同时,防跳继电器的常闭接点也打开,通过两个环节断开了合闸回路。此时,只要合闸的正电源不消失,防跳继电器不会返回,即使手合于故障,保护动作跳闸,断路器辅助常闭接点闭合,由于防跳继电器常闭接点断开,合闸回路也不会接通,从而避免了再次合闸。

“并联防跳”与“串联防跳”相比较,优点如下:

●当断路器采用就地操作时,不能使用串联防跳,所以“并联防跳”总是需要的。所以可以省去串联“防跳回路”的某些部分,但跳闸保持的功能不能省,即TBJ(I)不能省。而串在合闸回路中的TBJ(V)线圈和接点可以省去。

●防跳功能不是防止跳闸,而是防止断路器反复跳合,它的实质是一次合闸

脉冲,不论长短,都只能合闸一次,所以装设在合闸回路是合理的。这样合闸回路和跳闸回路完全独立,更为安全可靠。

d. 跳、合闸回路的全监视功能:合闸回路的全监视,可能在单永故障时,由于故障相的操作机构压力降低,从而断开三相的合闸回路,导致跳位继电器返回,在三相跳闸后,不能为安控装置提供可靠的三相跳闸信息,所以,合闸回路可以不要求要全监视。但跳闸回路是长期全监视的。

e. 防跳回路放在断路器操作机构以后,提供快速返回的跳位继电器TWJ,如不能确保继电器TWJ快速返回,需为母线保护提供手合接点SHJ,目前,标准化的母线保护装置需要提供手合接点SHJ。

f. 断路器切换到就地操作时,合于故障保护应能跳闸,即:断路器切换到就地操作时,跳闸回路不能断开,此时,在控制室操作手动跳闸,或者,保护动作都可以跳开断路器。所以,当断路器检修,断路器前后的刀闸打开,断路器合闸不可能合于故障时,如有需要,可以断开保护屏上的跳闸端子的连线。

g. 对于同塔双回线路,压力的分相闭锁合闸功能。

操作箱的合闸回路:

操作箱的跳闸回路:

三.一些相关的问题:

◆压力低闭锁跳合闸的问题

对于断路器操作机构而言,完全可以实现在压力低时闭锁跳闸、合闸和重合闸,而今后的智能化变电站,也没有专门的操作箱,所以,由断路器操作机构自己独立完成低压力闭锁跳、合闸回路是最合理的,也是今后的发展方向。

考虑到与现有的运行习惯的衔接,线路操作箱仍保留2YJJ回路,由断路器操作机构给操作箱提供低压力闭锁重合闸的常闭接点,操作箱收到低压力接点信号并通过2YJJ继电器扩展以后,分别向两套保护装置提供压力低闭锁重合闸的接点。

保护装置在起动以前,收到低压力信号,经延时确认信号有效后,重合闸放电不重合,低压力信号消失后,重合闸重新充电准备重合。

通常情况,保护装置跳闸容易出现压力瞬时降低又很快恢复的情况,所以,收到低压力信号时,保护装置如果已经跳闸,则不闭锁重合闸。

正常运行时,也可能出现压力瞬时降低的情况,所以,闭锁重合闸宜带延时,这个延时一般应大于断路器操作时压力瞬时降低的时间(约为250ms),目前,这个延时是由操作箱内低压力转换继电器2YJJ的动作时间、保护装置内闭锁重合

闸逻辑的确认时间共同承担。

对于双母接线方式,如断路器操作机构可以提供两副低压力接点,可取消操作箱内压力闭锁回路,直接将该接点接入双重化的两套保护装置,此时,保护装置低压力闭锁重合闸宜有较长的延时。

◆三相不一致保护功能应由断路器本体机构实现。

【释义】:

本规范要求三相不一致保护由断路器本体机构实现,同时也在线路保护的可选定值中保留了三相不一致保护,目前,由于各地的具体情况和管理方式不同,三相不一致保护的实现方式也不同,有三种情况:a、由开关机构实现;b、由保护装置实现;c、由保护装置和开关机构同时实现。三相不一致保护由保护装置或开关机构实现都存在一些问题:

⑴、三相不一致由保护实现存在问题:

a、经电流判别:轻负荷运行发生三相不一致时,易拒动。

b、不经电流判别:长电缆开入,易误动。

⑵、三相不一致由断路器本体机构实现存在问题:

c、时间继电器离散性较大。

d、高污染和风沙大地区,可靠性较差。

◆对双母线接线线路PT的要求

为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线线路间隔宜装设三相PT。

【释义】:

⑴、母线共用PT的存在的问题:

a、在小运行方式下,PT的测量精度无法保证。按照电压互感器国标GB/T 1207-1997的要求:“PT二次实际所带负荷,在额定容量的(25%~100%)范围内,才能保证测量精度”,实际工程中一般按本母线上可能出现的最大负荷来选择额定容量。实际运行中,本母线所带的线路和变压器数量可能小于对应额定容量的25%,这时就无法保证PT的测量精度。

b、按照“18项反措”要求,两套保护电气上不能有任何联系,每套保护的交流电压应分别取自PT的独立绕组;因此各间隔必须有四套电压切换装置(两

套保护,计量和测量各一套)。

⑵、各间隔设三相PT问题:

a、配置单相电压切换箱:单相电压切换箱用于切换母线单相电压,仅作为三相重合闸检同期和手合检同期用。

b、非全相运行时,电压取自线路PT的零序方向元件可能判为反方向,方向零序电流保护可能会受到影响,但对于标准化线路保护装置而言,在非全相运行中,仅保留不带方向的零序电流最末一段,所以,也可以不考虑此影响。

c、对于专用三相式PT,PT二次绕组自供自足,与外界无联系,接线简单,不需要电压并列和电压切换装置,电压小母线也不需要,彻底扭转了二次回路复杂的局面。PT负荷恒定不变,能满足测量精度要求。

d、母线配置小容量三相PT、线路配置小容量三相PT。母差保护、故障录波等取自母线PT,线路和变压器的保护、测量及重合闸同期电压取自线路三相PT。

e、根据“输变电工程典型设计(500kV)”的投资比较,可知不会增加投资。

◆对相关二次回路的要求

双母线接线的线路保护,当配置双操作箱时,监控系统需提供两付遥跳接点。(实际上,单操作箱也需要提供两付遥跳接点,一付接点跳闸,一付接点启动HHJ 双位置继电器)

【释义】:

⑴、当采用双操作箱方案时,一个操作箱同时具有合闸回路和跳闸回路,另一个操作箱只有跳闸回路,直接手动跳闸时,一付接点通过第一个操作箱跳闸回路跳闸,另一付接点启动双位置继电器HHJ并向保护装置送出闭锁重合闸接点,闭锁重合闸。当通过监控系统手动遥跳跳闸时(遥跳)时,监控系统需提供两付遥跳接点,一付接点接入跳闸回路跳闸,另一付接点启动双位置继电器HHJ,并通过双位置继电器HHJ的接点启动闭锁重合闸继电器,向保护装置提供闭锁重合闸接点,以实现手合闭锁重合闸功能。⑵、正常合闸以后,双位置继电器HHJ 处于合闸状态,不向保护装置送出闭锁重合闸接点,当线路发生瞬时故障时,保护装置跳闸后可以重合闸,不会受到闭锁重合闸接点的影响,如重合闸不成功,

保护装置再次跳闸,此时,双位置继电器HHJ并未进行复位,也不能向保护装置送出闭锁重合闸接点,所以,需要用手动跳闸的方式对双位置继电器HHJ进行复位,才能达到手动跳闸的完整状态。

◆电压切换主要回路:

1)采用单位置启动方式;

【释义】:

⑴、电压切换箱采用双重化配置时,宜由隔离刀闸的常开辅助接点启动对应的切换继电器,接通本母线电压,此种方式,简称单位置启动方式,单位置启动方式在失去直流时,切换继电器失电,常开接点打开,也同时失去交流二次电压。而电压切换箱为单套配置时,同时提供两套保护装置的交流电压,宜采用双位置启动方式,此种切换方式,具有保持功能,在失去直流电源时,不会失去交流电压。

⑵用双位置接点优点是当接点接触不良时,保护不失去交流电压。缺点是倒闸操作时,如常开接点打开,而常闭接点未闭合时,一、二母线的二次交流电压会同时接通,在母联断路器断开时,一、二母线的二次交流电压差可能造成继电器接点烧毁。此种现象,可称为二次交流电压“非等电位连接”,与二次向一次反充电“是不同的概念,二次向一次反充电是指PT的一次侧断开或接于未带电的一次母线,而二次侧带电的情况,例如:在一组母线检修期间,由于检修人员过失,造成运行的220kV母线,通过电压互感器二次侧向不带电的母线反充电,电压互感器变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)较大,假定为1MΩ,但从电压互感器的二次侧看阻抗为0.2Ω,即原边阻抗折算到副边时,可以说是近乎短路,其后果会造成二次回路流过大电流,烧毁接点、空气开关、二次绕组等部分设备。

⑶、采用单位置接点,优点是简单,便于实现,不会造成二次交流电压“非等电位连接”。缺点是当刀闸辅助接点接触不良或失去直流电源时,一套保护会失去交流电压。按照双重化配置的保护,应允许短时退出一套保护。但应注意以下问题:

a、切换箱应与保护共用一组电源和空开,可防止PT失压导致距离保护误

动作。

b、切换箱不能采用控制回路电源,当控制电源消失后,距离保护误动作,不能可靠跳开断路器,将误启动失灵保护,造成严重后果。

2)信号回路:切换同时动作、PT失压信号。

【释义】:

⑴、同一单元的两个切换继电器同时动作时,用两个切换继电器的常开接点串联发报警信号,不允许运行人员断开母联断路器,以防止二次交流电压“非等电位连接”。

⑵、同一单元的两个切换继电器同时失磁时,用两个切换继电器的常闭接点和断路器合位HWJ串联发PT失压信号,保护装置失去交流电压后将距离保护退出运行,投入PT断线后的电流保护。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

高压断路器的操作方法及注意事项

高压断路器的操作方法及注意事项 高压断路器具有灭弧能力,是切合电路的主要设备。正常时根据电网运行需要,将一部分电气设备或线路投入或退出运行,当电气设备或线路发生故障时,通过保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中切除,保证电网无故障部分正常运行。 1.断路器操作的一般规定 (1)断路器投运前,应检查接地线是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。 (2)操作前应检查控制回路和辅助回路的电源正常,检查操动机构正常,各种信号正确、表计指示正常,对于油断路器检查其油位、油色正常,对于真空断路器检查其灭弧室无异常,对于SF6断路器检查其气体压力在规定的范围内。如果发现运行中的油断路器严重缺油、真空断路器灭弧室异常,或者SF6断路器气体压力低发出闭锁操作信号,禁止操作。

(3)停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作2—3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作。 (4)操作前,检查相应隔离开关和断路器的位置,并确认继电保护已按规定投入。 (5)一般情况下,凡能够电动操作的断路器,不应就地手动操作。 (6)操作控制把手时,不能用力过猛,以防损坏控制开关;不能返回太快,以防时间短断路器来不及合闸。操作中应同时监视有关电压,电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化。 (7)操作开关柜时,应严格按照规定的程序进行,防止由于程序错误造成闭锁、二次插头、隔离挡板和接地开关等元件损坏。 (8)断路器(分)合闸后,应到现场确认本体和机构(分)合闸指示器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸,并检查与其有关的信号和表计如电流表、电压表、功率表等的指示是否正确,以及开关本体有无异常。 (9)液压(气压)操动机构,如因压力异常导致断路器分、合闸闭锁时,不准擅自解除闭锁进行操作;电磁机构严禁用手动杠杆或千斤顶

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1.0目的 确保作业时的安全。 2.0适用范围 适合于物业公司所属小区的专用配电房低压配电柜。 3.0管理内容 3.1单台合闸送电操作程序 a)合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。 b)合上D01(D11)电源侧刀开关,此时进线柜上绿灯亮。 c)合上母线联络刀开关。 d)按总电源合闸按钮D01(或D11)合上电源总开关。 e)按母线联络开关合闸按钮,合上D06联络母线。 f)按顺序合上各回路刀开关,合上各回路空气开关。 g)完成单台合闸送电操作程序。 3.2单台停电闸操作程序 a)逐个断开各回路空气开关,拉开各回路刀闸开关,甩完负荷。 b)按下母线联络开关。 c)按下总电源分闸按钮(D01或D11)。 d)拉下D01或D11电源侧刀闸开关。 e)完成单台停电分闸操作程序。 3.3双台合闸送电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)断开母线联络开关(D06)。 c)合上1#、2#变压器进线柜D01、D11电源侧刀开关。 d)按动D01、D11电源合闸按钮。 e)合上母线联络刀开关、空气开关(D06)。 f)按顺序合上各回路开关、空气开关。

g)完成双台变压器合闸送电操作程序。 3.4双台停电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)按下D01、D11分闸按钮、切断总电源。 c)断开D01、D11主刀闸开关。 d)断开母线联络开关。 e)完成双台停电操作程序。 3.5部分回路停电操作程序 a)断开需停电回路上的空气开关,拉下相应回路的刀闸开关。 b)挂上停电标志“禁止合闸”,完成部份回路停电操作程序。 4.0附录 4.1《一次接线图》 编写:陶斌审批:郝红兵

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

简述高低压配电柜安全技术操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高低压配电柜就是电力供电系统中用于进行电能分 配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,下面就为大家 介绍下高低压配电柜的操作规程。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备 与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下 列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用

短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

12KV出线柜断路器手车进出柜操作规程

12KV出线柜断路器手车进出柜 操作规程 进柜前的准备 1、检查开关手车和开关柜各元件,确认完好无损,开关和手车室 无异物,并清除绝缘件表面积尘。 2、在手车和开关柜的触头部位涂上工业凡士林,手车进柜导轨部 位涂凡士林润滑。 手车由柜外进入柜内 1、手车随转运车移至柜前方、调整引轨高度使两定位轴插入轨内、 并用锁定杆与柜锁定; 2、双手同时向内侧拉动把手,使其与转运车两侧限位脱离; 3、匀速将手车推入柜内,手车底盘与柜前沿平齐时,松开两侧把 手使手车与柜体可靠锁定; 4、插上二次插头,此时手车处于试验位置,一次回路断开,二次 回路接通; 5、关上手车室门并锁紧。 手车在试验位置 1、打开接地刀电磁锁,接地开关可以进行分合操作; 2、转换开关KK开关可以实现电动合、分闸。 3、接地开关合闸时,断路器手车机械闭锁自动锁定,手车不能向 工作位置移动;

4、接地开关合闸时,电缆室门联锁解除方可打开。 手车从试验位置到工作位置 1、关上电缆室门并锁紧,把接地刀分闸后同时把接地电锁磁锁上; 2、确认断路器和接地开关处于分闸状态,手车方可向工作位置移 动; 3、在行进过程中,开关机械闭锁自动锁定,不能合闸;与此同时, 开关柜的活门自动打开;接地开关操作孔被锁定,不能操作接 地刀。 4、匀速前进到达工作位置,可以听到行程开关切换时发出“嗒” 的声音;同时二次插头被锁定不能拔出,手车自动锁定在工作 位置,确保隔离触头的啮合深度。 手车在工作位置 1、一二次回路均接通; 2、控制开关KK实现电动合、分闸操作; 3、接地开关操作孔被开关手车机械闭锁,不能操作; 4、开关合闸后,手车锁定,不能移动手车。 手车从工作位置到试验位置 1、在确认断路器分闸后,将进出柜摇柄插入手车操作口,逆时针 转动,手车可以匀速退出,开关柜的活门自动关闭; 2、手车在移动过程中自动锁定,不能进行分合闸操作,接地开关 不能操作;

配电箱及开关箱安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9440 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电箱及开关箱安全操作规程标准版本

配电箱及开关箱安全操作规程标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温

场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质

断路器及图示资料

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等

高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。特点 A、可以隔离电源,有明显的断开点,多用于固定式高压设备。 B、没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。 C、严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用。 灭弧原理 (FN3-10R)---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气,使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的;FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。(真空管)

高压配电柜安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A85961 高压配电柜安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电柜安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。

3) 将控制开关“2"转入“合”位置。 4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

智能变电站10kV开关柜断路器手车电动操作注意事项

0引言 10kV金属封密开关柜断路器手车常规的操作方法是把操作手柄插入丝杆操作孔,顺时针摇动摇把使手车从试验位置推进到工作位置,从工作位置退出到试验位置则需逆时针摇动摇把。断路器手车摇进或摇出通常是20圈,手柄力矩小于25N/m。当断路器手车到达工作位置时,底盘辅助开关触点闭合,开关柜门板状态指示灯显示出手车在工作位置;当手车退出到达试验位置时,底盘辅助开关触点闭合,开关柜门板状态指示灯显示出手车在试验位置。由于智能变电站要求顺序化操作,包括断路器手车也必须有顺控功能,因此断路器手车必须增加电动操作功能。 1断路器手车电动操作方法 断路器手车电动操作增加电机如图1所示,电机装设于断路器左侧.通过控制电机的正反向转动,达到手车电动摇进或摇出的目的。 图1断路器手车增加电机 1.1手车电动就地推进操作顺序 操作闭锁电气回路如图2所示。远方/就地转换开关SS32投在就地位置,其触点5-6接通,投入五防开关RL,就地合闸开关SS35触点3-4接通,小车驱动数字控制单元得电后,电机正向转动,齿轮带动丝杆使手车由试验位置推进到工作位置。

KB2—接地开关位置继电器常开触点;BE1—接地开关手动/电动开关常闭触点;BB2—断路器辅助开关常闭触点;BOB1—断路器门闭锁触点 图2断路器手车电动操作闭锁回路 1.2手车电动就地退出操作

远方/就地转换开关SS32投在就地位置,其触点5-6接通,投入五防开关RL,就地分闸开关SS35触点1-2接通,小车驱动数字控制单元得电后,电机反向转动,齿轮带动丝杆使手车由工作位置退出到试验位置。 1.3手车电动远方推进操作 远方/就地转换开关投在远方位置,其触点7-8接通,投入遥控压板XLB,电源通过保护装置A51的BO603-604模块,使手车驱动数字控制单元得电后,电机正向转动,齿轮带动丝杆使手车由试验位置推进到工作位置。 1.4手车电动远方退出操作 远方/就地转换开关SS32投在远方位置,其触点7-8接通,投入遥控压板XLB,电源通过保护装置A51的BO601-602模块,使手车驱动数字控制单元得电后,电机反向转动,齿轮带动丝杆使手车由工作位置退出到试验位置。 2闭锁回路 (1)接地开关位置电气闭锁。接地开关在断开位置,其常闭触点接通位置闭锁继电器KB2,KB2得电后其常开触点3-4接通操作回路。因为闭锁电源失电时,继电器不能吸合,所以操作前必须检查接地开关在断开位置并送上闭锁电源。 (2)接地操作闭锁。在操作接地开关时,手车无法从试验位置摇向工作位置,因在手动操作接地开关时,必须压下操作孔舌片,才能插入操作把手。操作孔舌片BE1辅助开关有两对触点,一对是手动/电动闭锁,另外一对触点6-7是闭锁手车操作回路。操作把手拔出时,BE1辅助开关常闭触点6-7接通操作回路。同样,电动操作时,BE1辅助开关触点6-7断开,手车也不能操作。 (3)断路器电气闭锁,断路器合闸时,其辅助开关触点31-32断开,手车无法从试验位置摇向工作位置;断路器在分闸位置时,其辅助开关触点31-32闭合,接通操作回路。 (4)断路器室门闭锁。断路器室门打开时,手车无法从试验位置摇向工作位置,只有关紧断路器室门,使辅助开关BOB1触点3-4闭合,才能接通操作回路。 (5)就地操作时投入五防闭锁开关,远方操作时投入遥控压板XLB,才能接通操作回路。只有满足以上条件,手车才能进行电动操作。闭锁回路不通,说明操作条件不满足,必须查明其原因,不能强行解锁否则会发生事故。 3手车电动操作前的检查 (1)断开电机闭锁电源,检查手车横梁上的定位联锁是否卡入开关柜两侧对应的槽内。检查的方法如图3所示,两手左右摆动操作把手,查看其是否灵活。如左右两边的把手灵活,说明手车推到位;如把手不能摆动或卡涩,说明手车没推到位,应重新调整。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文本

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电 箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关 箱以下就是用电设备。 配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦 可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪 斜。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。