文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013进网高压电工考题参考第七章、继电保护自动装置与二次回路练习题

2013进网高压电工考题参考第七章、继电保护自动装置与二次回路练习题

2013进网高压电工考题参考第七章、继电保护自动装置与二次回路练习题
2013进网高压电工考题参考第七章、继电保护自动装置与二次回路练习题

第七章、继电保护自动装置与二次回路

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意)

1、下列(D)属于电气设备不正常运行状态。P231

A、单相短路

B、单相断线

C、两相短路

D、系统振荡

2、下列(B)属于电气设备故障。P231

A、过负荷

B、单相短路

C、频率降低

D、系统振荡

3、下列(D)属于电气设备故障。P231

A、过负荷

B、过电压

C、频率降低

D、单相断线

4、继电保护的(A)是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。P232

A、可靠性

B、选择性

C、速动性

D、灵敏性

5、继电保护的(B)是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。P232

A、可靠性

B、选择性

C、速动性

D、灵敏性

6、继电保护的(C)是指保护快速切除故障的性能。P233

A、可靠性

B、选择性

C、速动性

D、灵敏性

7、继电保护的(D)是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力。P233

A、可靠性

B、选择性

C、速动性

D、灵敏性

8、继电保护动作的选择性,可以通过合理整定(C)和上下级保护的动作时限来实现。P233

A、动作电压

B、动作范围

C、动作值

D、动作电流

9、一般的快速保护动作时间为(B)。P233

A、0-0.05s

B、0.06-0.12s

C、0.1-0.2s

D、0.01-0.04s

10、一般的断路器的动作时间为0.06—0.15s,最快的可达(B)。P233

A、0.06—0.15s

B、0.02—0.06s

C、0.06—0.12s

D、0.01—0.04s

11、(C)可以提高系统并列运行的稳定性、减少用户在低电压下的工作时间、减少故障元件

的损坏程度,避免故障进一步扩大。P233

A、可靠性

B、选择性

C、速动性

D、灵敏性

12、继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B)等。P233

A、差动保护

B、母线保护

C、后备保护

D、主保护

13、变压器保护属于按(A)分类。P233

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

14、电力线路保护属于按( A)分类。P233

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

15、电压保护属于按(B)分类。P233

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

16、差动保护属于按(B)分类。P233

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

17、过励磁保护属于按(D)分类。P234

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

18、能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的( B)电流称为动作电流。P234

A、最大

B、最小

C、所有

D、整定

19、主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(C)地切除被保护元件故障的保护。P234

A、灵敏

B、快速

C、有选择

D、可靠

20、(B)是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。P234

A、主保护

B、远后备保护

C、辅助保护

D、近后备保护

21、(D)是指当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现。P234

A、主保护

B、远后备保护

C、辅助保护

D、近后备保护

22、辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的(C)。P234

A、电流保护

B、电压保护

C、简单保护

D、断路器保护

23、(A)是指继电器动作时处于闭合状态的接点。P234

A、动断接点

B、动合接点

C、延时动断接点

D、自保持接点

24、(B)是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。P235

A、过电压继电器

B、低电压继电器

C、时间继电器

D、中间继电器

25、时间继电器的(B)接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。P235

A、瞬时动合

B、延时动合

C、瞬时动断 D延时动断

26、(A)可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。P236

A、电流互感器

B、电压互感器

C、继电器

D、变压器

27、电力系统中常用的Y,d11接线的变压器,三角形侧的电流比星形侧的同一相电流,在相

位上超前(A )度。P236

A、30

B、60

C、120

D、150

28、三角形接线方式在正常运行或三相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的(B)倍,

并且相位上相差30°。P236

A、1.5

B、1.732

C、1.414

D、2

29、下列不属于变压器的油箱内故障的有(D)。P237

A、内部绕组相间短路

B、直接接地系统侧绕组的接地短路

C、内部绕组匝间短路

D、油箱漏油造成油面降低

30、油浸式变压器容量在(B)kVA及以上,应装设瓦斯保护。P238

A、400

B、800

C、1000

D、2000

31、变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV

配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。P238

A、6300

B、8000

C、10000

D、12000

32、容量在10000kVA及以上,或容量在(C)kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压

器应装设电流纵差动保护。P238

A、2000

B、3150

C、6300

D、8000

33、过负荷保护主要用于反应(B)kVA及以上变压器过负荷。P238

A、315

B、400

C、630

D、800

34、下列(A)表示电流继电器。P239

A、KA

B、KS

C、KT

D、KM

35、下列(B)表示信号继电器。P239

A、KA

B、KS

C、KT

D、KM

36、下列( D)表示中间继电器。P239

A、KA

B、KS

C、KT

D、KM

37、下列(C )表示时间继电器。P239

A、KA

B、KS

C、KT

D、KM

38、(C)其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。P239

A、电流速断保护

B、定时限过电流保护

C、反时限过电流保护

D、限时电流速断保护

39、对于中、小容量变压器,可以装设单独的(A),作为变压器防止相间短路故障的主保护。P240

A、电流速断保护

B、过电流保护

C、差动保护

D、瓦斯保护

40、对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器防止相间短路故障

的(A)。P240

A、主保护

B、后备保护

C、辅助保护

D、方向保护

41、变压器的(A),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于

额定电流3—5 倍整定。P240

A、电流速断保护

B、过电流保护

C、差动保护

D、零序电流保护

42、(D)必须躲过变压器空载投运时的励磁涌流。P240

A、过电流保护

B、过负荷保护

C、比率差动保护

D、电流速断保护

43、(D)触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。P240

A、电压继电器

B、电流继电器

C、差动继电器

D、中间继电器

44、Y,d11接线的变压器,如果两侧电流互感器都按通常接成星形接线,在差动保护回路中也会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流可采用(B)。P242

A、数值补偿法

B、相位补偿法

C、平衡系数补偿法

D、其他

45、轻瓦斯动作后,(C)。P242

A、跳开变压器高压侧断路器

B、跳开变压器低压侧断路器

C、只发信号,不跳开关

D、跳开变压器各侧断路器

46、重瓦斯动作后,跳开变压器(B)断路器。P243

A、高压侧

B、各侧

C、低压侧

D、主电源侧

47、以下(B)动作后必须有自保持回路。P243

A、差动保护

B、重瓦斯保护

C、轻瓦斯保护

D、以上答案皆不对

48、电力线路过电流保护的动作电流按躲过(D)整定。P243

A、最大短路电流

B、最小短路电流

C、正常负荷电流

D、最大负荷电流

49、电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为(B)。P243~244

A、0.3s

B、0.5s

C、0.8s

D、1s

50、电力线路过电流保护的动作时间一般在(D)。P244

A、0.2-0.5s

B、0.5-0.8s

C、0.8-1s

D、1-1.2s

51、在本线路上(D)有死区。P244

A、过电流保护

B、限时电流速断保护

C、过负荷保护

D、电流速断保

52、对于高压电力线路,(C)的动作时间一般取0.5s。P244

A、电流速断保护

B、过负荷保护

C、限时电流速断保护

D、纵差保护

53、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B)。P244

A、0.2s

B、0.5s

C、0.7s

D、1s

54、对于高压电力线路,(C)的动作时间一般取0.5s。P244

A、电流速断保护

B、过负荷保护

C、限时电流速断保护

D、纵差保护

55、高压电动机最严重的故障是(A )。P247

A、定子绕组的相间短路故障

B、单相接地短路

C、一相绕组的匝间短路

D、供电电压过低或过高

56、高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。P247

A、5A

B、10A

C、15A

D、20A

57、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设(A)。P247

A、过负荷保护

B、低电压保护

C、失步保护

D、电流速断保护

58、(B)以下的高压电动机,装设电流速断保护,保护宜采用两相式并动作于跳闸。P247

A、1000KW

B、2000KW

C、3000KW

D、4000KW

59、对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映( C )的零序电流保护。P247

A、两相短路

B、三相短路

C、单相接地短路

D、区外短路

60、2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用(C)代替电流速断保护。P247

A、过负荷保护

B、低电压保护

C、纵差动保护

D、失步保护

61、2000kW以下的电动机,如果(B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。P247

A、过负荷保护

B、电流速断保护

C、纵差动保护

D、过电流保护

62、中小容量的高压电容器组如配置(B),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。P248

A、过电流保护

B、电流速断保护

C、差动保护

D、过负荷保护

63、中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(B)倍。P248

A、1.5-2

B、2-2.5

C、2.5-3

D、3-3.5

64、中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作时限可取(B),以便避开电容

器的合闸涌流。P248

A、0.1s

B、0.2s

C、0.3s

D、0.4s

65、从功能上来划分,微机保护装置的硬件系统可分为(B)个部分。P250

A、5

B、6

C、7

D、8

66、微机保护装置的(B)也叫数据采集系统。P250

A、交流电压输入系统

B、模拟量输入系统

C、开关量输入系统

D、开关量输出系统

67、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至(A)区的原始数据进行

分析处理,以完成各种继电保护功能。P250

A、RAM

B、ROM

C、EPROM

D、EEPROM

68、微机保护装置的CPU执行存放在(C)中的程序。P250

A、RAM

B、ROM

C、EPROM

D、EEPROM

69、下列不属于微机保护装置人机接口主要功能的是( D)。P250

A、调试

B、定值调整

C、人对机器工作状态的干预

D、外部接点输入

70、下列不属于微机保护装置的开关量输入/输出回路功能的是(D)。P250

A、出口跳闸

B、信号报警

C、外部接点输入

D、模拟量输入

71、微机保护装置中,电压/频率变换回路的符号是(C)。P251

A、ALF

B、S/H

C、VFC

D、A/D

72、微机保护装置中,模拟低通滤波器的符号是(A)。P251

A、ALF

B、S/H

C、VFC

D、A/D

73、微机保护装置中,采样保持回路的符号是(B)。P251

A、ALF

B、S/H

C、VFC

D、A/D

74、微机保护装置中,模数转换回路的符号是(D)。P251

A、ALF

B、S/H

C、VFC

D、A/D

75、根据模数转换的原理不同,微机保护装置中模拟量输入回路有(B)种方式。P251

A、1

B、2

C、3

D、4

76、110KV及以下线路保护测控装置不具备(C)功能。P251

A、三相一次或二次重合闸

B、过电流保护

C、断路器保护

D、过负荷保护

77、下列不属于110KV及以下并联电容器组保护测控装置主要功能的是(D)。P252

A、重瓦斯保护

B、低电压保护

C、过电压保护

D、复合电压闭锁方向过流保护。

78、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为(C)时,并且线

路有流而无压,则延时10秒报线路电压异常。P253

A、检无压

B、检同期

C、检无压或检同期

D、不捡

79、110KV及以下线路保护测控装置,满足以下条件:当正序电压小于(B)而任一相电流

大于0.1A,延时10秒报母线PT断线。P253

A、20V

B、30V

C、40V

D、50V

80、110KV及以下线路保护测控装置,满足以下条件:负序电压大于(B),延时10秒报母线PT断线。P253

A、6V

B、8V

C、10V

D、12V

81、110KV及以下线路保护测控装置,电压恢复正常后装置延时(B)自动把PT断线报警返回。P253

A、1s

B、1.25s

C、1.5s

D、2s

82、110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而(C),延时10秒报TWJ异常。P253

A、线路有压

B、线路无压

C、线路有流

D、线路无流

83、110KV及以下线路保护测控装置,当过负荷报警功能投入时,(D)电流大于整定值,经

整定延时后报警。P253

A、A相

B、B相

C、C相

D、任意相

84、电力系统自动操作装置的作用对象往往是某些(C),自动操作的目的是提高电力系统供

电可靠性和保证系统安全运行。P255

A、系统电压

B、系统频率

C、断路器

D、发电机

85、架空线路装设自动重合闸装置后,可以(B)。P255

A、提高耐雷水平

B、提高供电可靠性

C、降低杆塔接地电阻

D、降低跳闸率

86、(A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。P256

A、明备用

B、冷备用

C、暗备用

D、热备用

87、(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段

断路器取得相互备用。P256

A、明备用

B、冷备用

C、暗备用

D、热备用

88、安装图按其(B)分为屏面布置图及安装接线图。P259

A、原理

B、作用

C、性质

D、表现形式

89、( C)的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。P260

A、安装接线图

B、屏面布置图

C、归总式原理图

D、展开式原理图

90、(A)是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配

线工作的图纸。P261

A、安装接线图

B、屏面布置图

C、归总式原理图

D、展开式原理图

91、安装接线图对各元件和端子排都采用(A)进行编号。P262

A、相对编号法

B、绝对编号法

C、相对顺序法

D、回路编号法

92、阅读(A)的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。P263

A、原理图

B、展开图

C、安装图

D、归总式原理图

93、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫(C)。P263

A、相对标号法

B、绝对编号法

C、回路编号法

D、相对顺序法

94、对于二次回路的标号,按线的走向、按设备端子进行编号叫(A)。P263

A、相对编号法

B、绝对编号法

C、回路编号法

D、相对顺序法

95、下列关于回路编号的说法,不正确的是(C)。P264

A、需要标明回路的相别时,可在数字编号的前面增注文字或字母符号

B、在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号

C、经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号

D、电气设备的线圈所间隔的线段,给于不同的标号

96、对控制和保护回路进行编号时,下列说法不正确的是(B)。P264

A、控制回路可用301-399进行编号

B、负极性回路编为偶数由大到小

C、正极性回路编为奇数由小到大

D、励磁回路用501~599

97、对控制和保护回路进行编号时,负极性回路(C)。P264

A、编为偶数由大到小

B、编为奇数由大到小

C、编为偶数由小到大

D、编为奇数由小到大

98、对控制和保护回路进行编号时,正极性回路( D)。P264

A、编为偶数由大到小

B、编为奇数由大到小

C、编为偶数由小到大

D、编为奇数由小到大

99、电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,(A)的回路标号可以用411-419。P265

A、1TA

B、4TA

C、11TA

D、19TA

100、相对编号常用于(A)中。P265

A、安装接线图

B、屏面布置图

C、归总式原理图

D、展开式原理图101、设备编号中,阿拉伯数字表示(A)。P265

A、设备顺序号

B、设备数量

C、安装单位编号

D、安装单位数量

102、设备编号中,罗马数字表示( C)。P265

A、设备顺序号

B、设备数量

C、安装单位编号

D、安装单位数量

103、相对编号的常用格式是( C)。P265

A、设备编号-端子排号

B、设备名称-接线端子号

C、设备编号-接线端子号

D、设备名称-端子排号

104、下列( A)表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。P265

A、A310

B、A320

C、A330

D、A340

105、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的( C)。P265

A、设备文字符号

B、回路编号

C、相对编号

D、安装单位号

106、在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为(C)。P266

A、12K

B、12LP

C、12D

D、12C

107、安装单位号11D的1号端子11n3属于(C)。P266

A、设备文字符号

B、回路编号

C、相对编号

D、安装单位号108、以下不属于直接编设备文字符号的是(D)。P264

A、1n、2n

B、1K、2K

C、1SA、2FA

D、I1、I2

109、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A)。P267

A、110kV线路间隔单元

B、220kV线路间隔单元

C、330kV线路间隔单元

D、500kV线路间隔单元

110、下列电缆编号属于220KV线路间隔的是(C)。P267

A、1Y123

B、1U123

C、1E123

D、1S123

111、下列电缆编号属于35KV线路间隔的是(B)。P267

A、1Y123

B、1U123

C、1E123

D、1S123

112、下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(B)。P267

A、2UYH

B、1UYH

C、2YYH

D、1YYH

113、控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于(C)。P267

A、220kV II段电压互感器间隔

B、35kV II段母线间隔

C、35kV II段电压互感器间隔

D、220kV II段母线间隔

113、小母线编号中,I段直流控制母线正极用( C)表示。P267

A、+KM2

B、-KM2

C、+KM1

D、-KM1

114、下列(A)表示I段电压小母线A相。P267

A、1YMa

B、1Ya

C、1YNA

D、1Yna

115、小母线编号中,符号“~”表示(C)性质。P267

A、正极

B、负极

C、交流

D、直流

116、小母线编号中,(C)用-XM表示。P267

A、直流控制母线正极

B、直流信号母线正极

C、直流信号母线负极

D、直流控制母线负极

117、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用(B)。P268

A、直流操作电源

B、交流操作电源

C、逆变操作电源

D、蓄电池

118、对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用(A )。P268

A、直流操作电源

B、交流操作电源

C、逆变操作电源

D、照明电源

119、变流器供给操作电源适用于(A)及以下容量不大的变电所。P268

A、10KV

B、35KV

C、110KV

D、220KV

120、铅酸蓄电池是以(B)为电解液,属于酸性储蓄池。P269

A、浓硫酸

B、稀硫酸

C、浓盐酸

D、稀盐酸

二、判断题(正确的选A,错误的选B)

1、过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。(B)P231 过负荷、频率降低不属于电气设备故障

2、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。(B)P232 还具有可靠性、灵敏性、选择性

3、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,

它能可靠不动。(A)P232

4、继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅

速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(A)P232

5、辅助保护是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。(B)P234 后备保护

6、继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被断开的自动装置。(B)P234 接通和分断

7、动断接点是指继电器动作时处于断开状态的接点。(B)P234 不动作时闭合

8、能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(A)P234

9、低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(A)P235

10、能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。(A)P235

11、电压继电器的返回电压除以动作电压,叫做电压继电器的返回系数。(B)P235

电流电流

12、中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。(A)P235

13、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(A)P235

14、信号继电器必须自保持。(A)P235

15、电流互感器可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表

计和继电器。(A)P236

16、电流互感器可分为单相式和三相式。(B)P236 均是单相式

17、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保

护。(A)P236

18、两相不完全星形接线方式适用于对所有短路类型都要求动作的保护装置。(B)P236

中性点不接地

19、三角形接线方式在两相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的2倍。(B)P236

√3倍

20、三角形接线方式在正常运行或三相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的1.732倍,

并且相位上相差120O。( B )P236 300

21、两相电流差接线方式主要应用于Y/d接线的变压器差动保护装置。(B)P236

三角形接线方式

22、变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(A)P237

23、变压器异常运行状态主要包括:保护范围内部短路引起的过电流,电动机自起动等原因

所引起的过负

荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低。(B)P237 外部短路

24、变压器异常运行状态主要包括:直接接地系统侧绕组的接地短路,电动机自起动等原因

所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低等。(B)P237 外部短路引起的过电流

25、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因

所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(B)P237

26、容量在2000KVA及以上的油浸变压器,均应装瓦斯保护。(B)P238 800KVA

27、室内装设的容量在315kVA及以上的油浸变压器,应装设瓦斯保护。(B)P238 400kVA

28、重瓦斯保护能反映变压器绕组的匝间短路。(B)P238 差动保护

29、纵差动保护能反映变压器的一切故障及异常运行。(B)P238 只能反应短路故障

30、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(A)P238

31、过电流保护是变压器的主保护。(B)P238 后备保护

32、零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(B)P238 高压侧绕组接地短路故障

33、变压器容量在6000kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV

配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。(B)P238 10000kVA

34、变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器最大故障电流来整定。(B)P239 负荷电流

35、继电保护中符号kA表示电流继电器。(A)P239

36、继电保护中符号kS表示信号继电器。(A)P239

37、时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。(A)P239

38、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越长,电流越小

动作时间越短。(B)P239 越短越长

39、电流继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。(A)P240

40、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(A)P241

41、三角形接线方式主要应用于Y/d接线的变压器差动保护装置。(A)P236

42、 Y/d11接线的变压器,如果两侧电流互感器都按常规接成星形接线,在差动保护回路中

会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流,可采用平衡系数补偿法。(B)P242 相位43、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,

并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(A)P242

44、轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(B)P243 重瓦斯

45、即使变压器在换油时,也不能用连接片将重瓦斯接到信号回路运行。(B)P243 应该

46、电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。(A)P243

47、电力线路过电流保护的动作电流按躲过正常负荷电流整定。(B)P243 最大

48、电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(A)P244

49、电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流整定。(B)P244 电流速断保护

50、电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差△t一般设置为0.5s。(A)P243~244

51、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(B)P244 不能

52、在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(A)P244

53、在本线路上电流速断保护没有死区。(B)P244 线路末端是死区

54、限时电流速断保护可以保护线路全长。(B)P244 不能

55、在原理图中,各元件的连线不能表示出来,所用还要有展开图和安装图。(A)P245

56、在原理图中,回路标号不能表示出来,所以还要有展开图和安装图。(B)P245

57、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈,触电按保护动作顺序,自左而右、自上

而下绘制的接线图,称为安装图。(B)P245 展开图

58、在展开图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于

同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。(A)P245

59、绘制展开图时,每个回路内,各行的排列顺序,对交流回路是按a、b、c相序排列,直

流回路按保护的动作顺序自上而下排列。(A)P245

60、阅读展开图的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。(A)P246

61、供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(B)P247 定子绕组相间短路

62、高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(A)P247

63、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(B)P247 视接地电流大小将其切除

64、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保

护。(A)P247

65、高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(A)P247

66、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(A)P247

67、供电电压过低或过高不属于高压电动机的故障。(A)P247

68、高压电动机的过负荷保护根据需要可动作于跳闸或作用于信号。(A)P248

69、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(A)P248

70、中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(B)P248 电流速断

71、中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2.5-3

倍。(B)P248 2~2.5倍

72、中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的

2-2.5倍,动作时限可取0.2S。( B )P248 1.5~2倍

73、纵差保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。( B )P248

74、微机保护装置的自检与远方监控功能大大提高了其可靠性。(B)P249 巡检

75、微机保护监控装置在电力系统发生故障的暂态时期内,就能准确判断故障。(A)P249

76、微机保护监控装置在电力系统发生故障的暂态时期内,就能准确判断故障,但是,如果

故障发生了变化或进一步发展,就不能及时作出判断和自纠。(B)P249 能及时

77、微机保护监控装置的动作准确率与其他常规保护装置差不多。(B)P249 准确率很高

78、微机保护监控装置有自动重合闸功能。(A)P249

79、微机保护监控装置具有远方监控特性。(A)P250

80、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至EPROM区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。(B)P250 RAM

81、微机保护装置的模拟量输入系统也叫数据采集系统。( A )P250

82、微机保护有保护功能。(A)P251

83、微机保护的主要功能分为保护,测控,信息三方面。(A)P251

84、过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(B)P251 属于

85、110KV及以下线路保护测控装置不能对装置硬压板的状态进行远方查看。(B)P252 能

86、高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(B)P252 是

87、开关事故分合次数统计及事件SOE不属于站用变保护测控装置在测控方面的主要功能。(B)P252 属于

88、低电压保护属于110KV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(A)P252

89、低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。( A )P252

90、110kV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为检无压或检同期时,

并且线路有流而无压,则延时10秒报线路电压异常。(A)P253

91、110kV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为检无压或不检时,

并且线路有流而无压,瞬时报线路电压异常。(B)P253

检同期延时10秒报线路电压异常

92、110kV及以下线路保护测控装置,当装置检测既无合位又无分位时,延时3秒报控制回路

断线。(A)P253 报警

93、自动调节装置的作用是为保证电能质量、消除系统异常运行状态。(A)P255

94、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(A)P255

95、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。(A)P255

96、自动重合闸只对永久性故障有效。(B)P255 瞬时性

97、频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。()(B)P255 保证电能质量

98、工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入,但当备用电源无电压时备自投装

置不应动作。(A)P256

99、对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(A)P256 100、当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(A)P256

101、热备用和冷备用是备用电源自动投入的两种方式。(B)P256 明备用和暗备用

102、热备用是备用电源自动投入的方式之一。(B)P256 暗备用

103、明备用指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。(B) P256 暗备用

104、变压器备自投接线是备用电源自动投入的一种接线方案。(A)P257

105、按图纸的作用,二次回路的图纸可分为设计图和安装图。(B)P259 原理图

106、原理图,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。(A)P259

107、归总式原理图能反映端子编号及回路编号。(B)P260 未能反映

108、在原理图中,各元件的连线不能表示出来,所以还要有展开图和安装图。(B)P260 109、在实际使用中,一般不采用归总式原理图,而是用展开式原理图。(A)P260

110、展开式原理图以二次回路的每个独立电源来划分单元进行编制。(A)P260

111、在展开式原理图中,属于同一元件的线圈、接点,采用相同的文字符号表示。(A)P260 112、归总式原理图能反映各元件的内部接线。(B)P260 不能

113、安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。( A )P261

114、安装接线图标明了屏柜上每个元件引出端子之间的连接情况。( A )P261

115、二次回路的准确读图顺序是先直流、后交流、先上后下、先左后右。(B)P263 先交流、后直流

116、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(B)P263 回路编号法

117、不在一起的二次设备之间的连接线应使用相对编号法。(B)P263 回路编号法

118、不在一起的二次设备之间的连接线应使用回路编号法。(A)P263

119、回路编号中,当需要标明回路的相别或某些主要特征时,不允许在数字编号的后面增注文字或字母符号。(B)P264 可以

120、对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,也要编回路编号。(B)P264 可不编

121、对直流回路编号,控制和保护回路按正极性回路由大到小进行编号。(B)P264 由小到大

122、对分相操作的断路器,其不同相别的控制回路常用在数字组前加小写的英文字母来区别,如a107,b335

等。(B)P264 后应为107a,335b

123、对直流回路编号中,正极性回路一般编为偶数,负极性回路一般编为奇数。(B)P264 正极为奇数负极为偶数

124、设备编号中,阿拉伯数字表示安装单位数量。(B)P265 罗马数字

125、在乙设备的接线端子上写上甲设备的编号及具体接线端子的标号,这种相互对应编号的方法称为相对编号法。(A)P265

126、在乙设备的接线端子上写上甲设备的编号及具体接线端子的标号,这种相互对应编号的方法称为回路编号法。(B)P265 相对编号法

127、相对编号的常用格式是设备编号-接线端子号。(A)P265

128、设备编号是一种以英文小写字母和阿拉伯数字组合的编号。(B)P265 罗马数字129、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的相对编号。(A)P265

130、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的安装单位号。(B)131、把设备标号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的相对编号。(A)P267

132、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“U”就表示该电缆归属于330kV线路间隔单元。(B)P267 归属于110kV

133、电缆编号2U123属于220KV线路间隔。(B)P267 2E123

134、II段电压小母线B相用2YMB表示。(A)P267

135、小母线编号中,II段直流控制母线正极用+2KM表示。(A)P267

136、小母线编号中,直流信号母线正极用+XM表示。(A)P267

137、电缆编号1YYH属于35kVI段电压互感器间隔。(B)P267 1UYH

138、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于220kV线路间隔单元。(B)P267 110KV

139、变电所中的操作电源不允许出现短时中断。(A)P268

140、对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用逆变操作电源。(B)P268 蓄电池

141、对于重要变电所,操作电源一般采用由蓄电池供电的直流操作电源。(A)P268

142、交流操作电源中,当电气设备发生短路事故时,利用短路电流经变流器供给操作回路作为跳闸操作电源,这种方式称为“交流电压供给操作电源”。(B)P268 变流器143、交流电压供给操作电源,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。(B)P268 变流器供给操作电源

144、电流互感器供给操作电源,只是用作事故跳闸时的跳闸电流,不能作为合闸用。(A)P269

145、电流互感器供给操作电源,可以作为合闸用。(B)P269 事故跳闸用

146、硅整流电容储能直流电源,正常运行时,由硅整流装置将所用电交流电源变成直流电源,作为操作电源同时向储能电容充电。(A)P269

147、铅酸蓄电池是以浓硫酸为电解液,属于酸性储蓄池。(B)P269 稀硫酸

148、铅酸蓄电池使用时能把化学能转变为电能释放出来,其变化的过程是不可逆的。(B)P269 是可逆的

149、现在变电所用的电池以铅酸蓄电池为主。(B)P269 以前

150、现在变电所用的操作电源以镉镍蓄电池为主。(A)P269

151、硅整流加储能电容作为直流操作电源,即使维护不当也不会造成断路器拒动。( B )P269 可能

152、采用硅整流加储能电容作为直流操作电源的变电所,运行性能可靠,但还是需要对这一系统进行严密监视。( A )P269

153、维护方便是镉镍蓄电池的一大优点。(A )P270

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意)

1、下列(BC)属于电气设备故障。P231

A、过电压

B、单相断线

C、两相短路

D、系统振荡

2、继电保护装置按保护所反应故障类型分类,有(ABD)等。P234

A、相间短路保护

B、接地故障保护

C、电流保护

D、过励磁保护

3、信号继电器、电流继电器、时间继电器的符号依次为(ACD )。P235

A、KS

B、KM

C、KA

D、KT

4、变压器异常运行状态主要包括( ABC )。P237

A、保护范围外部短路引起的过电流

B、电动机自起动所引起的过负荷

C、油浸变压器油箱漏油造成油面降低

D、轻微匝间短路

5、下列属于高压电力电容器常见故障有(ABCD)。P248

A、电容器过负荷

B、单台电容器内部极间短路

C、电容器组与断路器之间连线短路

D、电容器组失压

6、下列属于微机保护监控装置附加功能的有(ACD)。P249

A、低周减载

B、电流保护

C、故障录波

D、故障测距

7、微机保护装置的开关量输入/输出回路由(ABC)等组成。P250

A、并行口

B、光电耦合电路

C、有接点的中间继电器

D、人机接口

8、微机保护的主要功能分为(ABD)。P251

A、保护

B、测控

C、防误

D、信息

9、110KV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能有(BCD)等。P251

A、正常断路器遥控分合

B、三相一次或二次重合闸

C、分散的低周减载保护

D、三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护

10、站用变保护测控装置在保护方面的主要功能有(ABC)等。P252

A、三段式复合电压闭锁过流保护

B、高压侧接地保护

C、低压侧接地保护

D、装置参数的远方查看

11、站用变保护测控装置在测控方面的主要功能有(BCD)等。P252

A、三段式复合电压闭锁过流保护

B、装置遥信变位以及事故遥信

C、变压器高压侧断路器正常遥控分合

D、开关事故分合次数统计及事件SOE

12、下列属于电力系统自动装置的有(ACD)。P255

A、电力系统频率自动调节

B、开关事故分合次数统计及事件SOE

C、线路自动重合闸装置

D、低频减载装置

13、备用电源自动投入的一次接线方案型式多样,按照备用方式可以分为(A)和(C)。P256

A、明备用

B、冷备用

C、暗备用

D、热备用

14、展开式原理图的特点是(AD)。P260

A、以二次回路的每个独立电源来划分单元进行编制

B、将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在同一回路中

C、属于同一元件的线圈、接点,采用不同的文字符号表示

D、接线清晰,易于阅读

15、安装接线图标明了屏柜上(ABC)。P261

A、各个元件的代表符号

B、各个元件的顺序号

C、每个元件引出端子之间的连接情况

D、以上说法都不对

16、下列(ABC)必须使用回路编号法。P263

A、各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的

B、在屏顶上的设备与屏内设备的连

C、不在一起的二次设备之间的连接线

D、同屏设备

17、变电所中,(BCD)所使用的电源称为操作电源。P268

A、测试仪

B、继电保护

C、自动装置

D、信号设备

四、案例分析及计算题(每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意)

1、变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器(B)电流来整定。动作时间按(D)

来整定。P239

A、正常负荷

B、最大负荷

C、最大故障

D、阶梯型时限

2、下列关于回路编号的说法,正确的是(BD)。P264

A、需要标明回路的某些主要特征时,不能在数字编号的后面增注文字

B、在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号

C、经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号

D、对于在接线图中不经端子而在屏内直接连接的回路,不要编回路编号

3、操作电源在变电所中是一个(A)的电源,即使变电所发生短路事故,母线电压降到零,

操作电源(C)出现中断。P268

A、独立

B、非独立

C、不允许

D、允许

4、由于断路器的合闸电源电压太低的故障处理方法有( AB )等。P268

A、测量合闸线圈两端的电压是否确实太低

B、把电源电压调整至合格电压

C、尽可能将合闸电源电压调高

D、更换合闸线圈

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

2015维修电工中级考试考证(含答案)

1.生产环境的整洁卫生是( B )的重要方面。(A)降低效率(B)文明生产(C)提高效率(D)增加产量 2.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由( A)与转子电流共同作用产生的。(A)定子电流 (B)电源电压(C)旋转磁场(D)转子电压 3.直流电动机( D )、价格贵、制造麻烦、维护困难,但是启动性能好、调速范围大。(A)结构庞大(B)结构小巧(C)结构简单(D)结构复杂 4.一般电路由电源、( A )和中间环节三个基本部分组成。(A)负载(B)电压(C)电流(D)电动势 5.RLC串联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈( B )。(A)电阻性(B)电感性(C)电容性(D)不定 6.( D )反映导体对电流起阻碍作用的大小。(A)电动势(B)功率(C)电阻率(D)电阻 7.Z3040摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是液压泵转向不对时,应( B )。 (A)调整行程开关SQ2位置(B)重接电源相序(C)更换液压泵(D)调整行程开关SQ3位置 8.直流电动机的各种制动方法中,能向电源反送电能的方法是( D )。 (A)反接制动(B)抱闸制动(C)能耗制动(D)回馈制动 9.Z3040摇臂钻床主轴电动机由按钮和接触器构成的( A )控制电路来控制。(A)单向启动停止(B)正反转(C)点动(D)减压启动 10.控制两台电动机错时停止的场合,可采用( C)时间继电器。(A)通电延时型(B)断电延时型(C)气动型(D)液压型 11.FX2N可编程序控制器继电器输出型,可以( D )。(A)输出高速脉冲(B)直接驱动交流电动机(C)驱动大功率负载(D)控制额定电流下的交直流负载 12.有关文明生产的说法,( C )是正确的。 (A)为了及时下班,可以直接拉断电源总开关(B)下班时没有必要搞好工作现场的卫生 (C)工具使用后应按规定放置到工具箱中(D)电工工具不全时,可以冒险带电作业 13.Z3040摇臂钻床中的主轴电动机,( A )。 (A)由接触器KM1控制单向旋转(B)由接触器KM1和KM2控制正反转 (C)由接触器KM1控制点动工作(D)由接触器KM1和KM2控制点动正反转 14.Z3040摇臂钻床中利用行程开关实现摇臂上升与下降的( C )。(A)制动控制(B)自动往返 (C)限位保护(D)启动控制 15.M7130平面磨床控制线路中导线截面最粗的是( B )。 (A)连接砂轮电动机M1的导线(B)连接电源开关QS1的导线(C)连接电磁吸盘YH的导线(D)连接转换开关QS2的导线 16.测量电压时应将电压表( B)电路。(A)串联接入(B)并联接入(C)并联接入或串联接入(D)混联接入 17.变配电设备线路检修的安全技术措施为( D )。 (A)停电、验电(B)装设接地线(C)悬挂标示牌和装设遮栏(D)以上都是 18.M7130平面磨床控制线路中导线截面最细的是( C )。 (A)连接砂轮电动机M1的导线(B)连接电源开关QS1的导线(C)连接电磁吸盘YH的导线(D)连接冷却泵电动机M2的导线 19.( A)是人体能感觉有电的最小电流。(A)感知电流(B)触电电流(C)伤害电流(D)有电电流 20.( B)是PLC主机的技术性能范围。(A)光电传感器(B)数据存储区(C)温度传感器(D)行程开关 21.M7130平面磨床的三台电动机都不能启动的原因之一是( C )。 (A)接插器X2损坏(B)接插器X1损坏(C)热继电器的常开触点断开(D)热继电器的常闭触点断

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答案(共三套)

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(共三套) 2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(一) 一、单选题 1.电路中负荷为电感性负载时,一般情况下触头间恢复电压(A)电源电 压。P103 A、大于 B、小于 C、等于 D、大于等于 2.高压断路器具有断合正常负荷电流和切断(C)的功能,具有完善的灭 弧装置。P104 A、开路电流 B、瞬时电流 C、短路电流 D、励磁电流 3.多油断路器中的绝缘油除作为灭弧介质外,还作为断路器断开后触头间 及带电部分与接地外壳间的(B)。P104 A、辅助绝缘 B、主绝缘 C、密封 D、冷却作用 4.真空断路器具有(A)的优点。P106 A、维护工作量少 B、无截断过电压 C、不会产生电弧重燃 D、体积大 5.SN4-10/600型断路器的额定电流是(C)。P106 A、400A B、1000A C、600A D、10kA 6.SN4-10是(C)断路器。P106 1

A、户外真空 B、户内真空 C、户内少油 D、户内SF6 7.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。P108 A、5~10mm B、10~15mm C、20~30mm D、30~35mm 8.真空灭弧室的导向套能防止导电回路的(C)到波纹管上,从而影响真 空灭弧室的寿命。P109 A、电压 B、外部气压 C、电流分流 D、内部气压 9.SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。P112 A、液态SF6 B、SF6气体 C、SF6分解的低氟化硫 D、气液混态的SF6 10.SF6断路器的优点之一是(B)。P112 A、价格低 B、灭弧性能强 C、制造工艺要求不高 D、结构简单 11.SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。P113 A、大 B、相等 C、小 D、不确定 12.SF6断路器的特点之一是(C)。P113 A、断口耐压低 B、断口耐压中等 C、断口耐压高 D、断流能力差 13.SF6断路器在结构上可分为(B)和罐式两种。P114 A、支架式 B、支柱式 C、固定式 D、开启式 14.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。P115 A、巨大的操作功 B、足够大的操作功 C、对操作功不作要求 D、不需要有操作功

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压18

试卷编号:南京办高压07-10-24考试: 第1套姓名:_____________ 准考证号码: ______________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是()负荷。 A. 一类 B. 二类 C. 三类 2、形成大型电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥()的作用。 A. 火力发电厂 B. 水力发电厂 C. 核电厂 3、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是()。 A. 水 B. 油 C. 空气 4、我国电力系统中,线路始端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.4kV 5、变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和()。 A. 耐压试验 B. 润滑试验 C. 抽样试验 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍 3倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的 7、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 8、变压器的调压方式分为无励磁调压和()。 A. 有载调压 B. 无载调压 C. 不带电调压 9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到()时,变压器从电源吸取的功率 称为短路损耗。 A. 最大值 B. 额定值 C. 最小值 10、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同和()。 A. 变压器的阻抗电压相等 B. 变压器的效率相等 C. 变压器的温升相等 11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组()时,二次电压大小将随负载电流大小和负载 功率因数大小的改变而改变。 A. 带负载运行 B.空载运行 C. 短路运行 12、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到(),以减小输电 线上的能量损耗。 A. 几千伏 B. 几百伏 C. 几万伏或几十万伏 13、负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通()。 A. 正常负荷电流 B. 短路电流 C. 正常负荷电流和短路电流 14、下列()是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。 A. RW5-35型 B. RXW-35型 C. RXFW-35型 15、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性()的方式实现。 A. 机械闭锁 B. 电磁锁 C. 机械闭锁或电磁锁 16、 FN3-10R/400型负荷开关合闸时,()。 A. 工作触头和灭弧触头同时闭合 B. 灭弧触头先于工作触头闭合 C. 工作触头先于灭弧触头闭合 17、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电()后进行。

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共220题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共220题) 1.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 2.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接 线 3. 用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 A、电压 B、电流 C 、功率 4. 变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 5.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比 B、成反比 C、无关 6.外部过电压通常指( C )过电压。 A、操作 B、感应 C、雷电 7.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。

A、正常电压时阀片电阻很小 B、过电压时阀片电阻很大 C、正常电压时阀片电阻很大 8. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。 A. 绝缘台 B. 标示牌 C. 遮拦防护 9.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 10.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态 A.热备用 B. 备用 C.试验 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触 电 C. 间接接触触电

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真模拟试题及答案(七)

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真 模拟试题及答案(七) 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向,则大拇指指向为(A)。P12 A、N极方向 B、S极方向 C、电磁力方向 D、电场方向 2、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。P3(导体电阻与长度成正比,与截面积成反比) A、导体长度越长、截面积越小 B、导体长度越长、截面积越大 C、导体长度越短、截面积越小 D、导体长度越短、截面积越大 3、当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高(A)倍。P43 A、1 B、2 C、3 D、4 4、在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的(C)倍。P64 A、1 B、2 C、3 D、4 5、对于(A)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71 A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA

及以上 6、(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。P88 A、卷铁芯 B、油浸 C、干式 D、非晶合金 7、Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规定。P81 A、30% B、40% C、50% D、60% 8、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。P83 A、96℃ B、98℃ C、100℃ D、102℃ 9、H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。P89~90 A、200℃ B、210℃ C、220℃ D、230℃ 10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。P92 A、10% B、20% C、30% D、40% 11、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D)和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 12、变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。P81 A、运行方式 B、连接方式 C、调压方式 D、负载方式

2015中级维修电工考试A卷(答案).

A 一、单选题(共120题,每题0.5分,说明:选择一项正确的答案) 1、数字式电压表测量的精确度高,是因为仪表的(A) A、准确度高 B、输入阻抗高 C、所用电源的稳定性好 D、能读取的有效数字多 2、电位是(D),随参考点的改变而改变,而电压是绝对量,不随考点的改变而改变。 A、衡量 B、变量 C、绝对量 D、相对量 3、启动按钮优先选用()色按钮;急停按钮应选用()色按钮,停止按钮优先选用(D)色按钮。 A、绿、黑、红 B、白、红、红 C、绿、红、黑 D、白、红、黑 4、(D)以电气原理图,安装接线图和平面布置图最为重要. A、电工 B、操作者 C、技术人员 D、维修电工 5、下列控制声音传播的措施中(D)不属于个人防护措施。 A、使用耳塞 B、使用耳罩 C、使用耳棉 D、使用隔声罩 6、(D)属于无源逆变。 A、绕线式异步电动机串极凋速 B、高压直流输电 C、交流电动机变速调速 D、直流电动机可逆调速 7、运行指示灯是当可编程序控制器某单元运行、()正常时,该单元上的运行指示灯一直亮。 A、自检 B、调节 C、保护 D、监控 8、(B)简称PLC。 A、顺序控制器 B、可编程序控制器

C、微型计算机 D、参数控制仪 9、从机械设备电器修理质量标准方面判断下列(D)不属于电器仪表需要标准。 A、表盘玻璃干净、完整 B、盘面刻度、字码清楚 C、表针动作灵活,计量正确 D、垂直安装 10、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程,切换量程时应( B)。 A、直接转动量程开关 B、先将钳口打开,再转动量程开关 C、直接从小到大转动量程开关 D、直接从大到小转动量程开关 11、三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指( B)。 A、相电压 B、线电压 C、相电压或线电压 D、相电压和线电压 12、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C ) A、倒闸操作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 D、以上三种都可以 13、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。 A、1年 B、2~4年 C、5~10年 D、15年 14、若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将( C )。 A、立即熔断 B、1小时内熔断 C、不会熔断 D、2小时内熔断 15、新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于( C )。 A、1MΩ B、0.1MΩ C、0.5MΩ D、0.8 MΩ 16、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之( A )。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不一定 17、线路停电时,必须按照( A )的顺序操作,送电时相反。

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

2高压电工新版试题二

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题二 一、判断题 1、高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√) 2、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。( ╳ ) 3、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√) 4、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(╳) 5、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 6、高压电容器外壳有异性膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。( ╳) 7、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(╳ ) 8、隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√) 9、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。( ╳) 10、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(√) 11、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(╳) 12、变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√) 13、过负荷保护功能不属于110kv及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(╳ ) 14、信号继电器必须自保持。(√) 15、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。( ╳ ) 16、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√) 17、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。( ╳)

18、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳ ) 19、低压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 20、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 21、断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选在电源方向的支持物附近。(√) 22、重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(√) 23、接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带点外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√) 24、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 25、旋转电机发生火灾时,禁止用于干粉灭火器和干沙直接灭火。(√) 26、绝缘棒应存放特制的架子上或者垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√) 27、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√) 28、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(√)29、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( ╳ ) 30、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作用屏护。(√) 31、当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√) 32、瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)33、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。( ╳) 34、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√) 35、为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

中级维修电工2015考题

直流双臂电桥用于测量准确度高的小阻值电阻。(V ) 正弦量可以用相量表示,因此可以说,相量等于正弦量。(x ) 控制变压器与普通变压器的不同之处是效率很高。(x ) 功率放大电路要求功率大、带负载能力强。(V ) 稳压二极管的符号与普通二极管的符号是相同的。(x ) 向企业员工灌输的职业道德太多了,容易使员工产生谨小慎微的观念。(x ) 企业员工在生产经营活动中,只要着装整洁就行,不一定要穿名贵服装。(V ) 低压断路器类型的选择依据是使用场合和保护要求。(V ) 直流电动机结构简单、价格便宜、制造方便、调速性能好。(x ) 放大电路的静态值稳定常采用的方法是分压式偏置共射放大电路。(V ) 增量式光电编码器与机器连接时,应使用柔性连接器。(V ) 磁性开关的作用与行程开关类似,但是在电路中的符号与行程开关有区别。(V ) 可编程序控制器具有复杂逻辑运算功能,而继电器控制不能够实现。(V ) 集成运放工作在线性应用场合必须加适当的负反馈。( V) 放大电路的静态值分析可用图解法,该方法比较直观。(V ) 多台电动机的顺序控制功能无法在主电路中实现。(x ) 在使用光电开关时,应注意环境条件,使光电开关能够正常可靠的工作。(V ) 分压式偏置共发射极放大电路是一种能够稳定静态工作点的放大器。(V ) 可编程序控制器的程序由编程器送入处理器中的存储器,可以方便地读出、检查与修改。(V ) 电气控制线路中指示灯的颜色与对应功能的按钮颜色一般是相同的。(V ) 可编程序控制器采用的是输入、输出、程序运行同步执行的工作方式。(x ) 在做PLC 系统设计时,为了降低成本,I/O 点数应该正好等于系统计算的点数。(x ) 职业道德是一种强制性的约束机制。(x ) TTL 逻辑门电路的高电平、低电平与CMOS 逻辑门电路的高、低电平数值是一样的。(x ) 在感性负载两端并联合适的电容器,可以减小电源供给负载的无功功率。(V ) 164.放大电路的静态工作点的高低对信号波形没有影响。(x ) 167.光电开关在结构上可分为发射器与接收器两部分。(x ) 173.M7130平面磨床的主电路中有三个接触器。(X ) 175.普通晶闸管的额定电流是以工频正弦电流的有效值来表示的。(x ) 176.几个元件顺次相连、中间没有分支的连接方式为并联。(x ) 177.用计算机对PLC 进行编程时,各种PLC 的编程软件是通用的。(x ) 179.手持式数字万用表又称为低档数字万用表,按测试精度可分为三位半、四位半。(V ) 180.绕线式异步电动机转子串电阻启动过程中,一般分段切除启动电阻。(V ) 181.描述磁场中各点磁场强弱和方向的物理量是磁场强度。(x ) 187.压力继电器与压力传感器没有区别。(x ) 190.晶体管可以把小电流放大成大电流。(V ) 191.常用逻辑门电路的逻辑功能由基本逻辑门组成。(V ) 194.磁性开关一般在磁铁接近干簧管10mm 左右时,开关触点发出动作信号。(V ) 195.工作不分大小,都要认真负责。(V ) 196.在进行PLC 系统设计时,I/O 点数的选择应该略大于系统计算的点数。(V ) 197.增量式光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。(V ) 199.软启动器的启动转矩比变频启动方式小。(V ) 185.要做到办事公道,在处理公私关系时,

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

中级维修电工试题2(含答案)

中级维修电工试题2 红色答案代表正确的参考答案, 1、任何一个含源二端网络都可以用一个适当的理想电压源与一个电阻()来代替。 串联 并联 串联或并联 随意联接 2、在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而()。 减小 增大 不变 不确定 3、条形磁体中,磁性最强的部位是()。 中间 两极 两侧面 内部 4、一电流源的内阻为2,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是()。Ω 5A 2A 10A 2.5A 5、电动势为10V、内阻为2的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是()。Ω Ω10A,2 Ω20A,2 Ω5A,2 Ω2A,5 6、正弦交流电压U=100sin(628t+60°)V,它的频率为()。 100Hz 50Hz

628Hz 7、用单臂直流电桥测量一估算为12 的电阻,比例臂应选()。 1 0.1 0.01 0.001 8、使用直流双臂电桥测量小电阻时,被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的()。 外侧 内侧 并联 内侧或外侧 9、电桥使用完毕后,要将检流计锁扣锁上,以防()。 电桥出现误差 破坏电桥平衡 搬动时振坏检流计 电桥的灵敏度降低,. 10、发现示波管的光点太亮时,应调节()。 聚焦旋钮 辉度旋钮 Y轴增幅旋钮 X轴增幅旋钮 11、对于长期不使用的示波器,至少()个月通电一次。 3 5 6 10 12、使用检流计时要做到()。 轻拿轻放 水平放置 竖直放置 随意放置

13、判断检流计线圈的通断()来测量。 用万用表的R1挡 用万用表的R1000挡 用电桥 不能用万用表或电桥直接 14、为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能,减少铁损耗,其铁心多采用()制成。 0.35mm厚,彼此绝缘的硅钢片叠装 整块钢材 2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装 0.5mm厚,彼此不需绝缘的硅钢片叠装 15、当变压器的铜损耗()铁损耗时,变压器的效率最高。 小于 等于 大于 正比于 16、10kV高压断路器交流耐压试验的方法是()。 在断路器所有试验合格后,最后一次试验通过工频试验变压器,施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续1min,进行绝缘观测 通过试验变压器加额定电压进行,持续时间1min 先作耐压试验,后作其他电气基本试验 在被试物上,通过工频试验变压器加一定数值的电压,持续2min 17、高压负荷开关的用途是()。 主要用来切断闭合线路的额定电流 用来切断短路故障电流 用来切断空载电流 既能切断负载电流又能切断故障电流 18、FN4—10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备,在出厂作交流耐压试验时,应选用交流耐压试验标准电压()kV。 42 20 15 10

高压电工进网作业许可证考试题

高压电工进网作业许可证考试题 1.(D)能说明变压器二次电压变化的程度大小;是衡量变压器供电质量好坏的数据。 解析:电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,为衡量变压器供电质量的数据。 A.电压波形 B.电压相位 C.电压幅值 D.电压调整率 2.(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备;而是工作在分段母线状态;靠分段断路器取得相互备用。 A.明备用 B.冷备用 C.暗备用 3.(B)是指当主保护或断路器拒动时;由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A.主保护 B.远后备保护 C.辅助保护 4.安全标志是提示人们识别、警惕(A)因素;对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。 A.危险 B.安全 C.危害 5.(B)只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时;变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 A.交流电压供给操作电源 B.变流器供给操作电源 C.直流操作电源解析:当电气设备发生短路事故时,可以利用短路电流经变流器供给操作回路作为跳闸操作电源。

6.10m电杆埋设深度宜(B)。 A.1.5m B.1.7m C.1.9m 解析:宜为杆长的1/10+0.6米。 7.(A)是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 8.(B)的特点是线路故障或检修;不影响变压器运行;而变压器故障或检修要影响相应线路;线路要短时停电。 A.外桥接线 B.内桥接线 C.单母线接线 9.10kV变、配电所应在(C)上装设阀型避雷器。 A.单组母线和每回路架空线路 B.每组母线和单回路架空线路 C.每组母线和每回路架空线路 解析:3KV~10KV变电所应在每组母线和架空进线上都装设阀型避雷器。 10.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。 A.5-10mm B.10-15mm C.20-30mm 11.TT系统是指电源中性点直接接地;而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B)低压供电系统。 A.三相五线制 B.三相四线制 C.三相三线制 解析:电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体

相关文档