文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压工业管道施工工艺标准

高压工业管道施工工艺标准

高压工业管道施工工艺标准
高压工业管道施工工艺标准

高压工业管道施工工艺标准

QDICC/QB114-2002

1、应用范围:

本工艺标准适用于设计压力 10 一 42Mpa,设计温度不超过材料允许的使用温度的工业金属管道 (以下简称 "管道") 工程的施工。

本工艺规程不适用于核能装置的专用管道。

管道的安装应按设计文件施行,当修改设计时,应经原设计单位确认,并经建设单位同意。

对于现场组装的机器或设备所属管道,应按制造厂的技术文件施行,但质量标推应不低于本工艺标准或有关施工验收规范中的规定。

2施工准备

管道安装工程在施工前应做好准备工作,一般包括下列内容:

2.1工程材料.

2.1.1管材及管道组成件等应由材料责任人员组织具有材料知识、识别能力、实践经验及熟悉规章制度的人员管理。

2.1.2管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行的规定,应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准由材料管理部门进行品质检验,不合格者不得使用。

2.1.3管道组成件及管道支承件、阀门、密封件、紧固件、特殊部件等品质检验应 100 %进行外观品质检验且做如下必须的探伤检查。

2.1.3.1管材

1)应进行 100 %的外观检查和无损检查,并不得有缺陷。

2)对管径 Dw > 12mm 的导磁性钢管,应采用磁粉探伤;对非导磁钢管,应采用渗透 (PT) 检查。

3)管材经磁粉或渗透检查发现的缺陷允许修磨,修磨后的实际壁厚不应小于管子公称壁厚的 90 %。

4)下列情况应由材料供应部门负责按规定进行材质复验。

a)钢号、炉罐号、规格型号与质量证件不符;

b)质量证件中关键参数不清或有异议

c)质量证件应有注明的有关试验数据或参数而没有注明;

d)管材质量证明书中未注明探伤项目时,应逐根对管材进行探伤;

e)产品质量证明书中有探伤项目,但在对管材外观检验中发现有裂纹、重皮、气孔等缺陷时,应按该批管材 10 %的比例进行探伤复验,如抽检发现有不合格的,应 100 %全部进行探伤。

5)合金钢组成件应进行光谱分析或其它方法进行材质复查。

6)管子经复验检查有缺陷的部位除及时作标识外,应将其切除并妥善存放。

7)经验收和检验合格的管材应及时填写“高压管道检查验收 (检验性) 记录”。

8)由管道预制厂移交安装的管材和组成件可不做上述项目内容的检验,但进行交接中应具备以上内容的质量记录

2.1.3.2阀门的检验:

1)合金阀门应逐个对壳体进行光谱分析,若不符合相关规定,该批阀门不得使用。

2)合金阀门每批取 10 %且不少于 1 个进行解体检查;阀杆、阀座、密封环等应进行光谱分析,如不合格则对该批阀全部进行检查或由材料部门退货更换。

3)从同一生产厂、同规格型号,同批阀门中抽查 10 %且不少于 1 个检查阀盖垫片、螺栓、填料是否符合要求。

4)阀门必须逐个进行液体压力试验,试验压力为公称压力的 1.5倍,停压5min无渗漏为合格。安全阀应按设计文件要求进行调试定压,并填写“安全阀调整试验记录”及“阀门试验记录”。

5)对管道焊接连接阀门每批按 5 %且不少于 1 个,作阀体硬度检查,硬度检查应在焊接接头的坡口附近环形处不少于 2 处进行。

6)对由预制厂加工的管道组成件中的阀门,凡己进行过上述检验,安装时可不进行类似检验,但在工序交接时应交付以上内容的质量记录。

2.1.3.3 管道附件检验

1)由施工员组织施工人员确认供货产品的合格证和质量证明书是否符合设计要求及相关规定,特别是管件材质证件中的化学成份、力学及工艺性能,金相分析结果等,凡发现以上指标与相关标准不符时,应通知材料部门对该批管件作2 %且不少于一件的检验,复查其硬度和化学成份。

2)检验附件有无影响使用的缺陷、伤痕。

3)由管道施工员会同仪表施工员确认测温、测压仪表管接头 (管嘴) 是否和仪表配套,确认其规格、型式、选型、材质的正确。

4)法兰、螺栓、螺母除必须做外观品质检验、光谱分析、硬度检查等外,还应对连接密封槽面、螺纹加工精度、粗糙度做每批不少于 2 %且不少于一件的检查,其中:

a)法兰连接密封面粗糙度应不低于 Ra0.8 ;

b)法兰螺纹侧面粗糙度应不大于 Ra1.6 ;

c)紧固件螺纹粗糙度应不低于 Ral.6 ,螺母应不大于 Ra3.2 。螺栓、螺母硬度应符合要求。

5)金属垫片的加工尺寸,精度,粗糙度硬度等应符合有关规定,其检查要用样板作透光检查,密封表面粗糙度应不大于Ra0.8。

6)弹簧支、吊架应按产品说明书要求作“全压缩变形试验和工作载荷压缩试验等”。其试验应由项目部协助供应部门实施。

7)管道附件检试验过程,应及时填写“高压管件检查验收记录”

2.2 施工材料

2.2 .1 焊材的检验:焊条、焊丝的检试验应由材料责任人员严格把关,检验项目内容及标准应符合不同材质牌号的相关规定。焊接责任人员应严格控制焊材的使用、保管、回收,并确认焊材质理证明的生产批号必须与实物标记相符。

2.2.2 当设计有特殊要求时,应对每批焊丝盘数为:按3%且不少于二盘进行化学成份检验,其指标应符合相关标准规定

2.2.3 氧乙炔割应使用一级氧气,其纯度应不低于99.2%:乙炔瓶装气质量应不低于一级标准。

2.2.4 供等离子切割用氮气纯度不低于99.5%。

2.2.5 供手工氩弧焊用氮气纯度应在 99.9%以上。

2.2.6 二氧化碳气体保护焊用二氧化碳气体纯度不应低于99.5%。

2.3 主要机具和现场组装与安装场地。

2.3.1 根据合同规定、装置平面规划、施工组织设计要求,进行平面布置。

2.3.2 根据装置规模、配管工程量、施工工期和进度计划安排配套机具装备。

2.3.3 主要施工设备、机具和工装

1)主要施工设备

——管子锯床、管子车床、钻床:

——切管机、坡口机、无齿锯、等离子切割机、弯管机;

以上设备机具可以利用现场预制设施。

——角向磨光机、棒式磨光机;

——氩弧焊机、电焊机、C02半自动气体保护焊机等;

——焊条烘干箱,焊条恒温箱、去湿机;

——空压机。

2)主要施工机具和主要耗材

——小型液压弯管机、磁力气焊切割器、磁力电钻、扩孔钻;

——倒链、千斤顶:

——2—5m钢卷尺、钢板尺、直角尺、法兰弯尺、角度尺,水平尺;

——石笔、记号笔、样板、划线带、测量用细钢丝、样冲、划规、手锤、粉线、磁力线坠。

3)主要工具

——小管弯管器;

——组对胎具、卡具;

——现场组装平台及配套设施…

——焊接胎具、机具、挡风雨棚。

2.4作业条件

2.4.1现场组装场地己按合同规定、装置平面规划、施工组织设计要求布置建造完毕,施工设备机具己配置充足。

2.4.2水、电、临时道路、运输、吊装机具准备完毕。

2.4.3施工管理人员、作业人员配备到位,组装与安装作业人员的组织管理就绪。

2.4.4设计文件、标难图集、施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规、管段预制单线图和施工工艺文件己准备就绪,满足施工要求;

2.4.5管道组成件预制品己办理工序交接,质量记录(预制件)准确齐全;

2.4.6对施工人员已进行技术咨询,施工程序、施工方法、质量标准、质量记录和成品保护要求明确。

2.4.7施工技术交底

为使施工作业人员掌握主要的施工工序、施工方法、质量要求和安全防护要求,应由项目经理组织,施工员分阶段、分项目内容向班长及全体作业人员将作业的内容安排好组装、安装计划,并保证顺利施工。

2.4.8土建、设备安装己完毕、己达管道安装条件,并己办理专业工序交接会签。

2.4.9引进工程安装前已经外商现场代表进行现场技术与质量确认,并正式通知安装施工。

3操作工艺

3.1施工工序

见主要施工工序图。

3.2安装要求

3.2.1对检验合格的管道组成件和管道支承件等清理检查;同时对管道预制厂预制件等均进行以下内容的检查。

3.2.2按工艺设计要求需分段脱脂、酸洗的管段按要求进行脱脂和化学清洗,其工艺标难和质量要求应符合《管道化学清洗工艺标准》(QDICC/QB133-2002)和《管道溶剂—清洗、脱脂工艺标准》(QDICC/QB132-2002)的要求。

3.2.3按设计或规范要求对以成品供货和半成品供货的支、吊架进行检查、调试、编号。

3.2.4充分发挥现场设备、机具、测量仪器等技术装备能力,在施工员完成专业图纸会审的基础上组织施工作业人员对设备配管的现场实际尺寸与设计尺寸和预制件尺寸进行校核,测量管道组成件预备段的实际准确尺寸,保证管道组装一次成功。

3.2.5管道安装前应对施工机具、设备、工装进行检查,使施工机具、设备、工装处于良好状态并经过计量检查,以保证施工精度和过程控制能力。

3.2.6管道组成件从预制件的安装、施工员会同班长对各岗组任务的分配,应依工艺系统单位划分或以单位工程区域划分,并按材质类别与作业组技术素质的水平合理、有序的分发安装用单线图,下达施工作业计划。

施工程序图:

3.2.7施工组应以单线图配管构成、现场安装设备位置等确定单一单线图预制件安装顺序,一般原则是:

1)先地下后地上:

2)先大管后小管;

3)先合金不锈钢管后普通管;

4)先套管后单体管:

5)先工艺配管后公用工程配管;

6)先高压后中低压。

3.2.8安装过程因设计变更或安装原因发生的管路弯管和特殊管子坡口(如“x”型和“u”型对接坡口)的加工,应委托管道预制进行.必要时或固定接口处坡口的修理,应符合坡口加工的工艺规定,同时要进行相应探伤检查方可进行施焊工作。

3.2.9管道安装

在确认与管道连接的设备已就位找正、固定,相关的支、吊架已焊接牢固或紧固(安装需要除外)后,可进行管道正式安装。

1)检查;清洗管端螺纹、密封面、法兰、螺纹、密封垫密封面等无缺陷后,在螺纹部分涂以二硫化钼,密封垫涂机油或白凡士林(凡脱脂管道或油管道除外)。

2)检查管段内部是否清洁,是否符合设计要求和相关规范要求。

3)与机泵和机组连接的管道(不论出、入口)宜从机组一侧开始,先支吊架预调整后再进行法兰管段装配,并依次向机组相反一侧进行安装,

4)组对安装严禁强力(强拉、强推、强扭、强顶)对口必要时对安装件的调整,应严格按有关要求进行。合金管的局部弯度进行校正时.加热温度应控制在临界温度以下。

5)焊接连接的管段和管道组成件、支承件的焊接要求应按“工艺管道焊接工艺标准”执行,组对工装宜选用绞链或螺栓可调节活动卡具.不允许在管道上点焊支托架或卡具。

6)管子焊接接头组对时,应垫置牢固,定位可靠,防止焊接或热处理过程中产生变形。焊接后及时填写“管道焊接记录”。

7)螺纹法兰拧入管端时,应使管端螺纹倒角外露,两法兰间宜采用二付通

螺纹长杆安装用螺栓背帽定位方式调整其密封垫安放间距,待软金属密封垫准确放入密封座并与管子对中后,再调整定位螺栓,并安装正式法兰螺栓。螺栓预紧应在法兰环片每90度对应施力,之后拆除定位安装螺栓,补充正式安装螺栓.

8)法兰螺栓,特别是耐高温合金螺栓,要按设计文件和单线图料表准确使用,要按材质、规格、对号入座,严禁错用乱用。螺帽配置齐全。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

9)管路附件安装,特别是管路中在线仪表接头、管嘴及部件安装,应与管道组成件安装同步进行。凡管路中因供货短缺,或因工作当日不能完成的敞口、接口等,均应及时进行临时封闭。凡需充氮保护的管路,应采取相应的临时措施。

10)管道静电接地的安装应在工艺系统配管全部完成,按接地极分组集中进行。焊接式接地极耳应在管托、支架处设计规定的位置施焊,不允许在裸管上施焊。接地极安装后,应由电气专业进行接地导线的连接和接地电阻的测试,并及时填写“管道静电接地测试记录”。

3.2.10管道试压

管道按工艺系统安装、焊接、检验、热处理等全部工作完成后方可进行试压工作。

1)试压前,应由施工员完成试压方案的批审、质量报检和组织班组完成试压工装准备后,并经由质检部门组织的质量检查确认方可实施。

2)试压应符合“工业管道试压工艺标准”和相关技术文件及标准规定。

3)试压后应及时填写并由施工班组、质检及建设单位代表会签试压记录

3.2.11管道的吹洗

管道的吹洗,凡经预制和安装过程的管段喷砂、化学清洗,溶剂清洗的管路系统,一般不进行系统吹洗。而安装组成件及全管路未经专门吹洗的,应在管道试压后按系统进行吹洗,其吹洗要求应按设计要求进行。

1)管道的吹洗,应由施工员依据设计文件要求编制系统吹洗措施,吹洗质量应符合设计文件规定。

2)吹洗实施应符合“工业管道高压管道吹洗工艺标准”。

3)吹洗完成后应及时填写“管道吹洗(脱脂)记录”,并会同班组、质检部门和建设单位代表会签记录。

3.2.12管道的涂漆和保温

1)管道组成件、支承件未经检验不得涂漆;

2)管道安装完后,未经液压试验不得涂漆和保温:

3)管道安装完成液压试验后,经工序交接并经报检确认后方可进行保温工作;但对于热力管路法兰接口、阀门等处,不得在管路未经热介质升温、螺栓热紧前进行保温。

3.2.13高压管道螺栓热紧固

在采用蒸汽进行管路吹洗和工艺管道试运行时,应对法兰连接螺栓进行热紧固。

1)热态紧固应在管路介质保持工作温度2小时后进行。

2)螺栓的紧固应根据设计文件规定的升压梯度确定相应的紧固允许内压值,设计无明确规定时,热力管道螺栓紧固时管内最大压力值为0.5MPa。

3)螺栓紧固操作温度规定应符合下表要求:

4、质量标准

4.1管子的下料、螺纹及密封面加工、弯管加工、坡口、管接口组对、焊接应符合“工业管道高压管线预制工业标准”、“工业管道焊接工艺标准”中的有关规定,并符合相关的规范标准。

4.2自由管段和封闭管段加工尺寸允许偏差应符合下表规定:

4.3法兰连接应与管道同心,并保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm,不得用强力紧螺栓的方法消除歪斜。

4.4法兰连接应使用统一规格材质的螺栓,安装方向应一致。螺栓紧固后应与法兰贴紧不得有楔缝。

4.5除设计文件有特殊要求的管道,凡露天安装,不锈钢、合金钢等螺栓、螺帽等均应图以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉保护。

4.6现场安装组对或安装接口,其对接口应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm/m,当管子公称直径大于100mm时,允许偏差为2mm/m,但全长允许偏差不得大于5mm。

4.7管子对接口的组对应做到内壁平齐,内壁错边量不应超过壁厚的10%,且不得大于0.5mm。

4.8管道支架、特别是弹簧支吊架安装,其规格、型式、荷载等标识数据应符合设计文件规定,安装位置正确、牢固、焊接可靠。

4.9不锈钢管道与碳钢支吊架连接间,应垫置不锈钢薄板(δ=0.5mm以上),或氯离子含量不超过50PPM的非金属垫片。

4.10膨胀器应按设计文件规定装设,管道吹洗前应调整指示器于零位置。

4.11蠕胀指示测点和监察管段的安装位置应按设计规定设在便于观测部位,并符合下列要求:

1)监察管段应选用同批规格钢管中壁厚及偏差最大的管子。

2)监察管段上下不得开孔或安装仪表取源部件机支、吊架。

3)监察管段安装应在从其两端各截取长度为300-500mm的管段,连同监察备用管,做好标记后,一并移交建设单位。

4)蠕胀测点的焊接应在管道试压前进行,每组测点应在管道的同一截面上,并沿圆周等距分布。

5)同一直径管子的各对蠕胀测点,其径向尺寸应一致,偏差值不应大于0.1mm。

4.12监察管段及蠕胀测点的测量内容应符合下列规定:

1)监察管段两端壁厚;

2)各对蠕胀测点的径向尺寸。

3)蠕胀测点两旁管子的外径。

4.13合金管道系统安装完毕后,应检验材质标记,发现无标记时必须查验钢号。

4.14管道与机器连接应在自由状态下,检验法兰的平行度和同轴度,并应符合下表规定:

法兰平行度和同轴度允许偏差

4.15安装“П”形或“Z”形膨胀弯管,应按设计文件规定进行预拉伸或压缩,允许偏差为±10mm。并填写补偿装置安装记录。

水平安装时,平行臂应与管线坡度相同。

铅垂安装时,应安装排气和放净点。

4.16管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。并检查如下项目:

1)支架移位方向、位移值及导向性能;

2)管托牢固可靠。

3)安装高度(标高)、位置、弹簧工作荷载等应符合设计规定。

4.17安装过程质量记录齐全、准确以备归档。

5、成品保护

5.1预制管段、管道组成件、管道支承件等,经工序交接后,现场堆放应按材质规格、管段标识等分类存放,做到摆放整齐,下有垫置,不锈钢应用木方垫置。

5.2交付安装预制件应尽早安装,否则应加盖防雨措施。

5.3注意对己交安装的土建构筑物、基础及设备的保护,包括对各部件中心线、标高等标记保护。

5.4管道吊装,必须使用加套胶塑套管或尼纶吊索,以保护吊装件外表不被损伤。

5. 5管端螺纹、密封面、法兰螺栓、密封垫等清洗部件,应做到涂脂保护

及时,轻拿、轻放、存放有序,严防磕碰损伤。

5.6预制件如经化学清洗和脱脂处理的管段,其管嘴、管端、法兰等开口处需封闭保护,并要求封闭物、管帽、塑料膜、胶带等清洁无油脂,否则不得做为封闭材料使用。

5.7管道做系统试压、吹扫等过程中,凡经拆卸的管路附件、仪表取压测量元件均应妥善保护,做到安装复位及时。

5.8管道油漆、保温等后序工作,应另行架设踏踩梯架,注意加强对安全阀等已经调试部件铅封的保护。

6安全措施及有关要求

6.1高压管路的安装,应配备技术素质较高,施工经验丰富、质量意识较强的人员进行施工,这是施工质量安全可靠的最关键因素。

6.2施工宜按进度计划有序进行,不宜采用突击和会战作业方式。

6.3所有管道组成件、管道支承件、阀门、密封材料、紧固材料及施工焊接材料,未经检试验、复验等,均不得使用。

6.4管道安装未经技术交底、未经熟悉图纸和现场实测校核,不得对预制件进行安装。

6.5安装中发现预制件与单线图不符或现场特殊情况影响安装而需对管道修改时,应经施工人员办理施工联络单,并经设计和甲方代表同意后方可依据变更联络单进行修改工作。

6.6组对点焊或施焊时,零线要接在被焊件上,钳口接线可靠,防止电弧灼伤施焊件。电焊引弧应采取引弧板,不得在管件母材上直接引弧。

6.7严防现场组焊应力变形,施工人员需针对焊件材质、壁厚、对口间隙采取相应的反变形或抗变形加固措施。

6.8管道试压、吹洗等应依据其相应工艺标推采取适当的作业人员人身防护、环境保护及质量安全保障等措施。

7质量记录

——管道组成件产品合格证和/或质量证件。

——高压管道检查验收(校验性)记录

——阀门试验记录

——高压管件检查验收记录

——高压管道管件加工记录

——图纸会审记录

——工程工序交接记录

——重大质量事故处理鉴定报告

——合格焊工登记

——工程联络单

——单位工程质量评定表

——管道补偿器安装记录

——管道强度、严密性试验记录

——管道吹洗 (脱脂)记录

——安全附件安装记录

——管道焊缝热处理质量检验记录——管道焊接工作记录

——固定管架及弹簧支、吊架调整记录——管道静电接地测试记录

——焊缝无损探伤报告(含管道单线图) ——焊缝超声波探伤报告

——焊缝表面探伤报告

——硬度检验报告

——机械性能试验报告

——光谱检验报告

塑料管安装施工工艺

塑料管安装施工工 艺

第六节、塑料管安装施工工艺 一、一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a 施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c 施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 二、管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De 十20mm,宽度为De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5 级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给

水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于 100mm,且聚丙烯管宜安装在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大 50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。 8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下: a.室内地坪士0.00 以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士0.00 以下至基础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设; b.室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设; c.铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm,必要时对铺 100mm 厚的砂垫层。 d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mrn 处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于 300㎜;

工业管道安装工艺标准完整

工业管道安装工艺标准 QB/xxx-C-02-2001 用范围1 适1.l 本工艺标准适用于GC2级压力管道的施工准备、预制、安装和检验验收。 1.2 本规范所涉及工业管道的安装除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 引用标准 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-93 3 施工准备 3.1 材料、机具准备 3.1.1 管道材料入库保管,建立台帐,对于检验合格材料要做好标识。 3.1.2 管材、管件、阀门等的储备量已达60%以上,其他材料也应有一定的储备量,以能够满足连续施工的需要。 3.1.3 施工机具、设备及工装设施状况良好,能够满足开工的需要。 3.2 技术准备 3.2.1 各种技术文件、图纸发放必须有台帐。 3.2.2 施工开始前,应由项目安装工艺责任师组织与配管有关的专业进行图纸汇审,并填写图纸汇审记录。 3.2.3 图纸会审主要审查如下内容: (1) 图纸及其他设计文件是否齐全;设计深度是否满足施工要求; (2) 相关图纸内容是否相符,是否相互矛盾,管道空间布置是否相互干涉,与其他专业设施在空间上有无矛盾; (3) 土建图纸中的埋件、预留孔及管墩等是否满足安装要求; (4) 所选施工标准、规范是否可行。 3.2.4 图纸会审中提出的问题,应在会上予以处理,对在会上无法解决的重大问题应出会议纪要,以书面形式落实到部门或个人联系解决。 3.2.5 摸清管道工程内容、工程实物,编制施工图预算。 3.2.6 根据设计文件、施工标准规范以及本单位的技术装备、技术力量、环境条件等编写施工技术文件。施工技术文件包括施工组织设计和技术措施。 3.2.7 项目安装工艺责任师负责编制施工组织设计,项目安装工艺技术人员负责编制施工技术措施。其主要内容如下: (1) 工程概况; (2) 管道工程实物量一览表; (3) 施工中应执行的标准规范 (4) 管道施工方案及关键问题; (5) 管道施工进度网络计划或主要控制点; (6) 劳动力需要量计划; (7) 管道施工区域平面图;

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

压力管道焊接施工工艺标准

压力管道焊接施工 工艺标准 酒店群工程部 2014年3月

目录 目录 (1) 一、不锈钢焊接工艺标准 (3) 1、施工准备 (3) 2、焊接操作要点 (4) 3、质量标准 (10) 二、碳钢焊接工艺标准 (11) 1、施工准备 (11) 2、焊接操作要点 (12) 3、质量标准 (16)

一、不锈钢焊接工艺标准 1、施工准备 1.1材料要求: 1.1.1 施工现场必须配有符合要求的固定焊条库或流动焊条库。1.1.2焊材必须具有质量证明书或材质合格证,焊材的保管、烘干、发放、回收严格按《压力管道质保手册》中有关规定执行,焊条的烘干工艺按生产厂家说明书提供的参数进行,如无则按以下参数进行烘干: 1.1.3焊丝使用前,必须去除表面的油脂、锈等杂物。 1.1.4保温材料性能必须符合预热及其热处理要求。 1.2 机具要求: 1.2.1 焊机为直流焊机,焊机完好、性能可靠、双表指示灵敏且在校准周期内。 1.2.2 预热及热处理的设备完好,性能可靠,检测仪表在校准周期

内。 1.2.3 焊工所用的焊条保温筒,刨锤、钢丝刷齐全。 1.3 作业条件 1.3.1 人员资格:焊工必须持有相必须施焊对象的合格证。 1.3.2环境条件: 施焊前必须确认环境符合下列要求: 1)风速:焊条电弧焊小于8m/S;氩弧焊小于2m/S 2)相对湿度:相对湿度小于90% 3)坏境温度:当环境温度小于0℃时,对不预热的管道焊接前必须在始焊处预热15℃以上,当环境温度低于-20℃时,必须采取保暖措施。 当坏境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨等有效保护措施。 2、焊接操作要点 2.1焊接坡口形式及对口要求见:QDICC/QB126-2002。 2.2组对时质量要求:内壁整齐,其错口量不超过下列规定:SHA 级管道小于O.5mm;SHB级管道不超过1mm;其它管道小于 1.5mm。 组对前必须打磨坡口及两侧各20mm范围内油污、铁锈等,直至露出金属光泽,且于焊前在坡口两侧100mm范围内必须涂上防飞溅涂料。 2.3焊接方法:

塑料管安装施工工艺设计

第六节、塑料管安装施工工艺 一、一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a 施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c 施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 二、管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为 De 十 20mm,宽度为De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用 M7.5 级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于 100mm,且聚丙烯管宜安装在金属管道的侧。 4、室明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。

5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面 50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大 50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。 8、建筑物理地引入管和室埋地管敷设要求如下: a.室地坪士 0.00 以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0.00 以下至基础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设; b.室地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设; c.铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm,必要时对铺 100mm 厚的砂垫层。 d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于 12mm 的土壤回填至管顶上侧 300mrn 处,经夯实后方可回填原土。室埋地管道的埋置深度不宜小于 300㎜; e.管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地评 100㎜; f.管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度,设计无要求时不应小于 100mm; g.管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于 700mm 时,应采取严格的保护措施。 三、管道连接要点 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面的管道不得采用丝扣或法兰连接。

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

塑料排水管道安装施工工艺

塑料排水管道安装施工工艺 据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2主要机具: 2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3作业条件: 2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过 3.5m 应搭好架子。 2.3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊

管道焊接施工工艺标准

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989

2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。 3.3钨极氩弧焊:指用手工操作焊丝的一种惰性气体保护焊焊接方法。 4.施工准备 由现场施工项目经理组织,项目部管理人员参与,按准备工作计划,有序做好人力、物资、技术(含施工图深化设计)等准备工作,将施工准备工作贯穿于施工全过程(阶段施工准备、专业施工准备、工序施工准备)。 4.1技术准备 4.1.1熟悉技术图纸、讨论并进行技术交底。

(工艺技术)工业管道支吊架预制安装工艺标准

工业管道支吊架预制安装工艺标准 QDICC/QB123-2002 1、适用范围 本标准适用于管道工程中管道支吊架的予制、安装施工。 2 施工准备: 2.1 材料要求: 1)弹簧支吊架:应有制造厂合格证,规格型号符合设计要求;弹簧上要有弹簧拉伸压缩标尺,其标尺要注明载荷与位移的关系,并且弹簧按设计要求锁定在管道冷态受力的位置上,同时要求外观无损伤、锈蚀现象。 2)焊接材料:有出厂合格证,标识齐全,包装完整,要有专门焊材库存放,保证不变质,不受潮,不受污染,使用前要烘焙和保温。 2.2主要机具: 预制平台,剪板机,半自动切割机,砂轮机,钻床,无齿锯,手枪钻,电焊机,铁锤,钢直尺,900弯尺,卷尺,样冲,样板,划规,气割工具,钳子等。 2.3作业条件 1)设计资料(包括管道支吊架标准图集)齐全,管道工程施工图会审完。 2)管道施工技术措施编制、审批完。 3)预制场达到“三通一平”条件,施工机具齐全,且能正常运转。 4)钢板、型钢等管支架材料基本到齐。(管道支、吊架材料,除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作) 5)完成对施工人员的技术交底。 3 操作工艺 3.1 施工程序: 支吊架规格、数量汇总→下料→管支架组对焊接→防腐防锈→现场安装、调整 3.2支吊架规格数量汇总:依据管道施工图,或设计文件按管道支吊架的规格、型号进行数量统计。将管支吊架按部件进行分解,统计出板材,型钢下料的规格、尺寸、数量,以便进行集中下料。对于预制现场无加工能力的部件,如U型螺栓管卡,螺栓吊杆等应及时定购或外委加工。

3. 3下料:按照管支吊架统计的板材,型钢的规格,尺寸,数量集中下料。管道支架预制宜在管道安装前采取工厂化集中预制,以提高工效。 1)板材的下料:按照所需的规格尺寸数量先在板材上划线,要求划线尺寸精确,使用剪板机进行剪板下料。下料后,将剪板钢板上的毛刺清理干净。然后进行尺寸检查,将不合格品挑出;检查钢板的平直度,对不平的弧形钢板用铁锤敲击校平,用记号笔标出规格尺寸,分类摆放。 2)型钢钢管的下料:型钢、钢管应用无齿锯进行切割下料,对不锈钢材料,必须使用机械方法或等离子切割机进行切割下料。进行切割下料后,要将切割边上的毛刺、残渣、飞溅清除干净。 3)支吊架上的钻孔加工:在管支、吊架组装焊接前,应将支吊架上的螺栓孔,呼吸孔钻出,根据孔的大小选用钻床或手枪钻进行钻孔加工,禁止使用气焊割孔。 3.4 管支吊架加工组对焊接 3.4.1 管支吊架等常用部件的制作:支吊架部件除一般结构用型钢、钢板、钢管外还使用管卡、吊杆, U型管支架。 下面叙述几种部件的制作: 1)管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时,可用圆钢和扁钢制作,其制作为:首先在平台上焊制简易胎具。 用于做胎具钢管要根据所加工管卡的型号选择。将制管卡所用扁钢、圆钢用气焊烤红,放在胎具上进行锤击煨制,煨制成所需弧度和形状,符合制作要求后进行钻孔加工。配齐螺栓,以备后用。制作要求圆弧光滑,均匀,尺寸与管子外径相符。 2)支架弧板制作:管支架中弧板应用较多,使用钢板进行滚制加工成本较高,而且外形尺寸较难达到要求,现场施工一般选用同管径的无缝钢管进行弧板加工。选用管材时要保证材质厚度符合要求,按所需弧板的规格划线切割。材质为碳钢钢管可使用气焊切割,材质为不锈钢或合金钢时使用等离子切割机进行切割。切割后进行打磨清理。弧板要求内径与管子外径相同,所以必须进行校正。 3)吊杆的制作。 吊杆在工程中应用较多,螺纹吊杆部分宜采用车床等机械加工,当数量较少

压力管道施工工艺规程

压力管道施工工艺 1 适用范围 本工艺适用于输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0Mpa且设计温度<400℃的管道及输送非可燃、无毒流体介质,设计压力P<4.0Mpa且设计温度<400℃的工业管道工程的施工。 2 引用标准 工业安装分项工程质量检验评定标准 工业金属管道工程施工及验收规范 工业金属管道工程质量检验评定标准 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 压力管道安全管理与监察规定 上海市劳动保护监察条例 上海市压力管道安装单位资格认可管理暂行规定 沪劳保锅发 3 主要技术要求 3.1 材料要求 3.1.1 管道组成件及管道支承件必须具有产品合格证或质保书。对特殊产品还应具有相应的技术文件。 3.1.2 管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定。工程施工人员应按国家现行标准进行外观检查,严禁

不合格产品的使用。 3.1.3 材料应按施工阶段分批进场,对送到现场的材料应根据材质和规格的不同分别存放,妥善保管,并做好标识,以免产生错用事故。 3.1.4 管道阀门应按设计要求及规范规定,进行壳体压力试验和密封试验,不合格的不得使用。 3.2 主要机具 3.2.1 常用机具:人字梯、竹梯、三脚架、龙门轧头、台虎钳、钢锯、榔头、扳头、锉刀、水平尺、圆规、钢卷尺、角尺、手电钻、台钻、砂轮切割机、弯管机、手弧焊机、氩弧焊机等。 3.2.2 专用机具:管子铰板、管子钳、试压泵、套丝机、坡口机等。 3.3 施工准备 3.3.1 施工前必须认真熟悉施工图纸和有关技术资料,对工艺流程、工作介质、压力、温度等工艺条件和所使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚。 3.3.2 施工前应根据施工图纸,并结合现场实际情况,确定管路的合理走向,并应核对预留孔的座标位置及尺寸,是否正确,有无遗漏,发现问题应及时协调解决。 3.3.3 在管道密集的部位,应注意交错情况,并画出管道空间交错草图,并选择合理的支、吊架形式。 3.3.4 在正式动工前,必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术等要求,并在施工过程中严格执行。 3.4 操作工艺

管道施工工艺流程

(1)管道施工工艺流程:熟悉图纸→配合预留孔→材料检查→现场测量→预埋套管→预制加工→主立管安装→水平平管安装→立管安装→支管安装→配水点安装→压力试验→消毒清洗→除污绝热→系统调试→交工验收。 (2)管道安装 ①安装准备阶段,应认真熟悉图纸,根据有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,并准备好初期进行所需机具、材料等。 ②预制加工:包括断管,上零件,调直,校对等工序,并按管段分组编号。 ③干管安装:安装时应从总进入口开始操作,总进口端头应加好临时堵头以备试压用,安装前清扫管膛。安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所有敞口在施工中断时应及时封闭,热水管穿墙应加好套管 ④立管安装:每层从上至下统一吊线安装卡件,核查每层支管甩口的高度,方向是否正确。支管甩口应加好临时丝堵,立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 ⑤管道安装做到横平竖直,坡度符合设计(或规范)要求,生活污水管道的坡度按标准坡度施工,即: DN50, i= DN75, i= DN100,i= DN150, i= ⑥管道安装时,应先设置管卡,且位置准确,预埋平整牢固,管道安装应与管卡接触紧密,若采用金属管卡固定塑料管道,金属管卡与塑料管间应采用塑料带橡胶物隔垫,在金属管件与塑料管连接时,管卡设置在金属配件一端,并尽量靠近金属配件。 ⑦管道穿过墙体或楼板时,应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50MM,套管与管道的间隙应采用阻热性材料堵塞密实。 ⑧管道试压:管道系统安装完毕后应进行水压试验,放净空气,充满水后用手压泵进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,通知甲方监理人员验收,办理有关记录资料。然后应将水泄净。

无缝钢管管道安装工艺汇总

氟利昂制冷无缝钢管管道安装工艺 1 范围 本工艺适用于工作压力不高于2.5MPa,工作温度在-40~150℃的制冷系统氟利昂制冷剂管道安装工程。 2 规范性引用文件 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50185-93 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB/T7306.2-2000 55°密封管螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 3工艺流程方框图 (见图1) 1

图1 工艺流程方框图 4 工艺过程 4.1施工准备 4.1.1施工技术准备 4.1.1.1熟悉施工图纸和有关的技术资料,了解施工程序、施工方法、质量标准及施工验收技术规范。 4.1.1.2按施工图与现场复查核对,发现问题及时提请有关部门解决,并按规定办理确认手续。 4.1.1.3编制施工预算及施工方案及施工技术措施。 4.1.1.4根据施工方案对施工班组进行技术交底。交底包括执行标准规范、施工方法、技术质量要求、安全操作规定、施工进度,材料及加工件使用要求等。 4.1.2管道施工所具备的条件 4.1.2.1管道管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并且有合格证,质量证明书。 4.1.2.2规划和搭设临时设施和管道预制加工及管道清洗场地。 4.1.2.3施工工具、施工机械准备就绪,计量器具应在定检、周检期内。 4.1.3材料准备 4.1.3.1按进度计划要求编制材料计划及加工件计划的申报。 4.1.3.2认真清点到场的材料及加工件,并应分类分项整齐堆放在指定地点,做好标色。 2

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

电气配管安装工艺标准

电气配管安装工艺标准 1.主题词 电线保护管安装的程序、方法、技术要求。 2.适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的电线保护管安装。 3.引用文件 GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50258—96电气装置安装工程1KV及以下配线工程及验收规范 GB50257—96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 4.金属管安装工艺 4.1主控项目 4.1.1金属的导管必须与接地(PE)可靠接地。 4.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 4.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 4.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度大于15mm。 4.2钢管安装一般规定 4.2.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接均应密封。 4.2.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。 4.2.3进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50—80mm;高度一致。 4.2..4电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。 4.2. 5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

4.2.6电线保护管的弯曲半径应符合下列规定: A.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 B.当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于外径的10倍。 4.2.7当电线保护管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒(过路盒),且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线; A. 管长度每超过30米,无弯曲. B.管长度每超过20米,有一个弯曲. C.管长度每超过15米,有二个弯曲. D.管长度每超过8米,有三个弯曲. 4.2.8垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,增设固定导线的拉线盒(过路盒): A.管内导线截面为50平方米及以下,长度每超过30米; B.管内导线截面为70-90平方米,长度每超过20米; C.管内导线截面为120-240平方米,长度每超过18米。 4.2.9水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。;全长偏差不应大于管内径1/2. 4.2.10在TN —S、TN— C— S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(EP线)有可靠的电气连接。 4.2.11潮湿场所和直埋地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管.4.2.12钢管的内壁、外壁均应作防腐处理.当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。 4.3 钢管暗敷设工艺 4.3.1钢管暗敷设工艺流程图 钢管预制加工→箱盒安装→管路连接→钢管进箱盒连接→钢管敷设方式→接地线焊接 4.3.2钢管预制加工,应根据管径大小选择煨管器或煨管设备进行。成型钢管不应有折扁和裂缝,其弯曲半径按规定要求成型。电气管路严禁使用压制成型弯头.钢管切断应根据现场条件采用手工或机械断切,钢管管口应无铁

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

工业管道系统气密施工工艺标准(指导版)

管道工程工艺标准规范做法相关 编制: 审核: 批准: 二零XX年XX月XX日

工业管道系统气密试验通用工艺 1适用范围 1.1本通用工艺适用于按《压力管道安全管理与监察规定》所指定的工业管道工程的系统气压严密性试验(简称气密试验)。 1.2本通用工艺还适用于工业管道工程中要求做管道系统真空度试验的施工。 2引用(依据)文件 2.1《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-97 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《工业金属管道工程质量评定标准》GB50184-93 3施工准备 3.1材料要求 3.1.1系统气密使用的施工材料,如无缝钢管、高压橡胶软管、阀门、钢板等,必须具有制造厂质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定,并应按标准进行外观检验合格。 3.1.2系统气密使用的各种规格压力表,其精度等级应不低于1.5级,表的刻度值应为气密试验压力的1.5倍,并校验合格。 3.2主要机具 3.2.1主要设备:空气压缩机、电焊机、氩弧焊机、真空泵等 3.2.2主要工具:无齿锯、氧-乙炔割炬与焊炬、角向磨光机、液压扳手、扳手等常用工具。 3.3试验条件 3.3.1系统气密试验前管道系统已经压力试验及吹扫合格,系统封闭完成,各种施工记录齐全,并按设计要求对管道系统检查确认完成。 3.3.2所有参与管道系统气密的机器单机试车合格,设备封闭完,并经确认检查,施工记录齐全。 3.3.3建设单位的操作部门按生产流程,并结合投料试车程序和系统中压力等级已编制完成系统气密方案,绘制出系统气密流程图,并经审核批准。 3.3.4施工单位会同建设单位,对参与系统气密施工有关责任人员按方案要求进行技术

室内塑料排水管道安装施工工艺标准

SGBZ-0504室内塑料排水管道安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2主要机具: 2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3作业条件: 2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根

据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3.4立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 3.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。 3.6器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。 3.7排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 3.8地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 3.9粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接

相关文档