前言

本次课程设计是在这学期学习了《工厂供电》基础上完成的。这次的课程设计是对专业课《工厂供电》学习的巩固,也是把《工厂供电》上的理论知识应用到实际的升华。课程设计是检验我们本学期专业课学习情况的一项综合测试,它要求我们对所有所学的知识融会贯通,充分发挥自身潜力,开拓思路设计出合适的方案。

本次课程设计的题目是《某冶金机械厂全厂降压变电所的电气设计》。要求根据本厂所能取得的电源及用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定主变压器的台数及分厂变压器的台数、容量及类型。选择变电所主接线方案及高、低压设备进、出线。最后按照要求写出设计说明书,绘制设计图样。

变电所担负着从电力系统受电,经过变压然后配电的任务。车间变电所主要用于负荷大而集中、设备布置比较稳定的大型厂房内。变电所是工厂供电系统的枢纽,在工厂里占有特殊重要的地位,因而设计一个合理的变电所对于整个工厂的可靠、经济运行至关重要。

本设计按要求除共分为七章:第一章负荷计算和无功功率补偿;第二章选择高低压电力网的导线型号及截面;第三章选择电力变压器的台数、容量及类型;第四章变电所主接线方案设计;第五章短路电流计算;第六章变电所一次设备的选择与校验;第七章选择低压干线、支线上的熔丝及型号。本文最后附有变电所主接线图至各分厂变电所接线图和低压供电系统一次接线图各一张。

这次课程设计限于本人水平,其中有错误和不妥之处还请老师批评指正。

目录

第一章负荷和无功功率计算及补偿 (5)

1.1 负荷计算的目的及意义 (5)

1.2 全厂负荷计算 (5)

1.3无功功率补偿 (7)

1.3.1无功补偿的作用 (7)

1.3.2 无功补偿装置的选择 (7)

1.3.3 无功补偿方案的选择 (9)

1.3.4低压侧和高压侧的无功补偿 (10)

第二章高低压电力网导线型号截面选择 (11)

2.1 导线型号的选择原则 (11)

2.1.1工厂常用架空线路裸导线型号 (11)

2.1.2工厂常用电力电缆型号 (12)

2.1.3工厂常用绝缘导线型号及选择 (12)

2.2导线截面选择原则 (13)

2.3 导线型号及截面选择 (14)

2.3.1 10KV高压进线的检验 (14)

由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。 (14)

2.3.2低压侧母线选择 (14)

按照发热条件来选择导线和电缆截面: (14)

2.3.3 380v低压出线的选择 (15)

第三章变电所主变压器台数、容量类型的选择 (16)

3.1 变压器选择原则 (16)

3.2 主变压器数量及容量类型的确定 (17)

第四章变电所主接线方案的设计 (19)

4.1 变电所主接线确定原则 (19)

4.2 变电所常用主接线 (20)

4.3 变电所主接线方案确定 (23)

第五章短路电流计算 (24)

5.1 短路的种类、产生原因及危害 (24)

5.1.1 短路的概念及种类 (24)

5.1.2 造成短路原因 (24)

5.1.3 短路的危害 (24)

5.2 短路电流计算 (25)

5.2.1 计算电路 (25)

5.2.2 短路计算基准值 (25)

5.2.3 计算标幺值,绘制等效电路图 (25)

5.2.4 求K-1点的短路电流总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (26)

5.2.5 求K-2点的短路电流总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (26)

第六章变电所一次设备的选择与校验 (27)

6.1 一次设备的定义 (27)

6.2 一次设备选择与校验原则 (28)

6.3 高低压电气设备的选择 (28)

6.4 高低压母线的选择 (34)

第七章低压干线支线上熔丝型号选择 (34)

7.1 熔断器选择条件 (34)

7.2 熔体的额定电流选择满足条件 (34)

结束语&心得体会 (35)

鸣谢 (37)

附录I 参考资料 (37)

第一章 负荷和无功功率计算及补偿

1.1 负荷计算的目的及意义

负荷计算是正确选择供配电系统中导线、电缆、开关电器、变压器等的基础,也是保障供配电系统安全可靠运行必不可少的环节。因此有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。根据负荷统计计算求出的各项数据来选择供电系统中的电气设备。

1.2 全厂负荷计算

各量的计算公式如下: 动力: P30=Kd ×PN Q30=P30×tan φ

S30=P30/cos φ或S30=2

30230Q P +

I30=S30/3UN

假定单相设备三相负荷平衡,则照明与动力计算公式相同,如下: 照明: P30=Kd ×PN Q30=P30×tan φ

S30=P30/cos φ或S30=230230Q P +

I30=S30/3UN

每个车间动力与照明计算负荷相差较大,且各只有一组,因此同时系数接近于: K ∑p1 =1,K ∑q1 =1 各车间用电设备组取同时系数为 K ∑p2 =0.90,K ∑q2 =0.90

根据本设计所提供的原始数据,宜采用需求系数法进行负荷计算,各项数据如表1.1 所示

表1.1

厂房编号厂方

名称

负荷类

(k

v)

(kw

)

kd

功率

因数

cos?

计算负荷

tan

?

C

P

(kw) C

Q

(kw)

C

S

(kvA)

C

I

(A)

1 铸造

车间动力0.38 440 0.3 0.6 1.33 132 175.56 220 334.34 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

2 锻压

车间动力0.38 260 0.2 0.6 1.33 52 69.16 86.67 131.71 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

3 金工

车间动力0.38 450 0.22 0.6 1.33 99 131.67 165 250.75 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

4 工具

车间动力0.38 230 0.25 0.6 1.33 57.5 76.48 91.67 139.31 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

5 电镀

车间动力0.38 370 0.4 0.7 1.02 148 150.96 211.42 321.32 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

6 热处

理车

间动力0.38 220 0.42 0.72 0.96 92.4 88.704 128.3 195.04 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

7 装配

车间动力0.38 120 0.3 0.65 1.17 36 42.12 55.38 84.17 照明8 0.7 1.0 0 5.6 0 5.6 8.51

8 机修

车间动力0.38 160 0.2 0.6 1.33 32 42.56 53.33 81.05 照明 4 0.7 1.0 0 2.8 0 2.8 4.26

9 锅炉

车间动力0.38 95 0.6 0.7 1.02 57 58.14 81.43 123.75 照明 2 0.7 1.0 0 1.4 0 1.4 2.13

1 0 仓库动力0.38 40 0.3 0.8 0.75 1

2 9 15 22.80 照明 2 0.7 1.0 0 1.4 0 1.4 2.13

1 1 生活

照明0.38 400 0.7 0.9 0.48 280 134.4 311.11 472.81

根据表2.1各项数据得:

P30=K∑p2×∑K∑p1×(P30+P照明)

=K ∑p2×∑(P 30i +P 照明) =0.90×1042.7=938.43(KW) Q 30 =K ∑q 2×∑Q 30i

=0.90×978.754 =880.88(Kvar)

S 30 =2

30230Q P =1287.1(KV

A) I 30'=S 30'/3U N =1287.1/ (3×0.38) = 1957.9(A) cos φ=P 30/S 30=938.43/1287.1=0.73<0.85

由计算数据可知,低压侧功率因数为0.73,小于0.85,需进行功率补偿。

1.3无功功率补偿

1.3.1无功补偿的作用

(1)提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率; (2)减少电力网络的有功损耗;

(3)合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;

(4)在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;

(5)装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。 1.3.2 无功补偿装置的选择 无功补偿装置主要有三种:

(1)并联电容器组是一种静态的无功补偿装置。用它进行的补偿称为并联电容补偿。

(2)同步调相机。

(3)静止无功补偿器。后两者属于动态的无功补偿装置。

用静电电容器(或称移相电容器、电力电容器)作无功补偿以提高功率因数,是目前工业企业内广泛应用的一种补偿装置。综合考虑,决定采用并联电容器进行低压补偿,所选电容器型号为:BWF0.4-14-1。。其图示如图 1.1,技术参数如表1.2。

图 1.1 BWF0.4-14-1 型电容器图示

表 1.2 BWF0.4-14-1 型电容器技术参数表

型号额定容

量/kvar

额定电容

/μF

BW0.4-14

-1

14 280 BWF0.4-14-1型电容器其他参数如下:

a) 电容偏差:电容与其额定值之偏差不超过-5%~+10%。

b) 介质损耗角正切值tanδ

对膜纸复合介质:tanδ≤0.0022。

对全膜介质:tanδ≤0.0015。

c) 额定容量(Kvar):14

d) 稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。

e) 安装运行地区的海拔高度不超过2000m。

f) 安装运行地区环境空气温度范围-50~+55℃。

1.3.3 无功补偿方案的选择

用户处的静电电容器补偿方式可分个别补偿、低压集中补偿和高压集中补偿

三种。

1. 个别补偿:指在个别功率因数较低的设备旁边装设补偿电容器组;

2. 高压集中补偿:指将高压电容器组集中装设在总降压变电所6 ~ 10kV 母线上;

3. 低压集中补偿:指将低压电容器组集中装设在车间变电所或建筑物变电所的低压母线上。

方案一个别补偿

该补偿方式补偿范围最大,效果最好。但投资较大,而且桇被补偿的设备停止运行的话,电容器组也被切除,电容器的利用率低。同时存在小容量电容器的单位价格、电容器易受到机械震动及其他环境条件的影响等缺点。所以这种补偿方式适用于长期稳定运行,无功功率需要较大,或距电源较远,不便于实现其他补偿的场合。

方案二高压集中补偿

该补偿方式只能补偿总降压变电所 6 ~ 10kV 母线之前的供配电系统中由无功功率产生的影响,而对无功功率在企业内部的供配电系统中引起的损耗无法补偿,因此补偿范围最小,经济效果较后最差。由于装设集中,运行条件较好,维护管理方便,投资较少,且总降压变电所 6 ~ 10kV 母线停电机会少,因此电容器利用率高。这种方式在一些大中型企业中应用较普遍。

方案三低压集中补偿

该补偿方式补偿范围介于前两者之间,比高压集中补偿要大,而且该补偿方式能使变压器的视在功率减小,从而使变压器的容量可选得较小,因此比较经济。这种低压电容器补偿屏一般可安装在低压配电室内,运行维护安全方便。该补偿方式在用户中应用相当普遍。

综上所述,经过技术经济比较后,由于高压侧需要动力,应该选择高压集中补偿和低压集中补偿相结合的方式进行。

设计要求在高压侧功率因数不低于 0.90,在低压侧不低于 0.85,首先对低压侧进行补偿,为了考虑变压器损耗,暂定低压侧补偿后的功率因数为0.95来计算补偿容量。

1.3.4低压侧和高压侧的无功补偿 需要补偿的无功为

Q cc =P30×(tanarccos0.73-tanarccos0.95) =938.43×0.6075 =570.14(Kvar) 需要的电容器数量为 n=570.14/14=41个

考虑三相均衡分配,应装设42个电容器,每相14个,此时并联电容的实际补偿容量为

Qcc=14×42=588(Kvar) 补偿后的无功功率为

Q 30'=Q 30-Q cc =880.18-588=292.88(Kvar)

S 30"'=2

30

230''Q P +=22

938.43292.88+=983.07(KV A) I 30'=S 30'/3U N =983.07/(3×0.38)=1494.03(A) cos φ=P 30/S 30=938.43/983.07=0.95>0.85 所以低压侧满足要求。 高压侧:变压器S NT =S30' 变压器损耗:

ΔP T =0.015S30'=0.015×983.07=14.75(KW) ΔQ T =0.06S30'=0.06×983.07=58.98(Kvar) 变压器高压侧(一次侧)

P 301=P 30'+ΔP T =938.43+14.75=953.18(KW) Q 301=Q 30'+ΔQ T =292.88+58.98=351.86(Kvar)

S 301=2

1

302

130Q P +=22

953.18351.86+=1016.05(KV A)

I 301=S 301/3U N =1016.05/(3×10)=58.73(A) cos φ1=P 301/S 301=953.18/1016.05=0.938>0.9

因此,需使用24个BWF0.4-14-1型电容器进行低压集中无功补偿。功率因数提高,无功补偿后,工厂0.38KV 侧和对应10KV 侧的计算负荷如表2.3所示。

表1.3

项目

c osφ 计算负荷

P 30/KW Q 30/kvar S 30/KV A I 30/A 0.38KV 补偿前负荷 0.73 938.43 880.88 1287.1 1957.9 0.38KV 无功补偿容

-588

0.38KV 补偿后容量 0.95 938.43 292.88 983.07 1494.03 主变压器功率损耗 0.015S30=14.75

0.06S30=58.98

对应10KV 侧负荷

计算 0.938

953.18

351.86

1016.05

58.73

因此,需使用42个BWF0.4-14-1型电容器进行低压集中无功补偿,满足要求。

第二章 高低压电力网导线型号截面选择

2.1 导线型号的选择原则

2.1.1工厂常用架空线路裸导线型号

工厂户外架空线路一般采用裸导线,其常用型号适用范围如下:

(1)铝绞线(LJ ) :户外架空线路采用的铝绞线导电性能好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差,多用在 10kV 及以下线路上,其杆距不超过 100~125m 。

(2)钢芯铝绞线(LGJ):此种导线的外围用铝线,中间线芯用钢线,解决了铝绞线机械强度差的缺点。由于交流电的趋肤效应,电流实际上只从铝线通过,所以钢芯铝绞线的截面面积是指铝线部分的面积。在机械强度要求较高的场所和35kV 及以上的架空线路上多被采用。

(3)铜绞线(TJ):铜绞线导电性能好,对风雨及化学腐蚀作用的抵抗力强,但造价高,且密度过大,选用要根据实际需要而定。

(4)防腐钢芯铝绞线(LGJF):具有钢芯铝绞线的特点,同时防腐性好,一般用在沿海地区、咸水湖及化工工业地区等周围有腐蚀性物质的高压和超高压架空线路上。

2.1.2工厂常用电力电缆型号

工厂供电系统中常用电力电缆型号及适用范围如下:

(1)油浸纸绝缘铝包或铅包电力电缆(如铝包铝芯ZLL 型,铝包铅芯ZL 型)。它具有耐压强度高,耐热能力好,使用年限长等优点,使用最普遍。这种电缆在工作时,其内部浸渍的油会流动,因此不宜用在有较大高度差的场所。如6~10kV 电缆水平高度差不应大于15m,以免低端电缆头胀裂漏油。

(2)油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆。可用于垂直或高落差处,敷设在室内、电缆沟、隧道或土壤中,能承受机械压力,但不能承受大的拉力。

(3)塑料绝缘电力电缆。这种电缆重量轻、耐腐蚀,可以敷设在有较大高度差,甚至是垂直、倾斜的环境中,有逐步取代油浸纸绝缘电缆的趋向。目前生产的有两种:一种是聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的全塑电力电缆(VLV 和VV型),已生产至10kV 电压等级。另一种是交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆(YJLV 和YJV 型),已生产至110kV 电压等级。

2.1.3工厂常用绝缘导线型号及选择

工厂车间内采用的配电线路及从电杆上引进户内的线路多为绝缘导线。配电干线也可采用裸导线和电缆。绝缘导线的线芯材料有铝芯和铜芯两种。塑料绝缘导线的绝缘性能好,价格较低,又可节约大量橡胶和棉纱,在室内敷设可取代橡皮绝缘线。由于塑料在低温时要变硬变脆,高温时易软化,因此塑料绝缘导线不宜在户外使用。

车间内常用的塑料绝缘导线型号有:BLV 塑料绝缘铝芯线,BV 塑料绝缘铜芯线,BLVV(BVV)塑料绝缘塑料护套铝(铜)芯线。BVR 塑料绝缘铜芯软线。常用橡皮绝缘导线型号有:BLX(BX)棉纱编织橡皮绝缘铝(铜)芯线,BBLX (BBX)玻璃丝编织橡皮绝缘铝(铜)芯线,BLXG(BXG)棉纱编织、浸渍、橡皮绝缘铝(铜)芯线(有坚固保护层,适用面宽),BXR 棉纱编织橡皮绝缘软铜线等。上述导线中,软线宜用于仪表、开关等活动部件,其他导线除注明外,一般均可用于户内干燥、潮湿场所固定敷设。

2.2导线截面选择原则

导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠和经济的条件,其选择原则为:(1)按允许载流量选择导线和电缆的截面

通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。

(2)按允许电压损失选择导线和截面

在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失。

(3)按经济电流密度选择导线和电缆截面

经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度。按这种原则选择的导线和电缆截面称为经济截面。

(4)按机械强度选择导线和电缆截面

这是对架空线路而言的。要求所选的截面不小于其最小允许截面。对电缆不必校验其机械强度。

(5)满足短路稳定度的条件

架空线路因其散热性较好,可不作稳定性校验,绝缘导线和电缆应进行热稳定校验,母线也要校验其热稳定。

对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求:

根据前人的设计经验,一般10KV及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按发热条件来选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,通常先按允许电压损耗进行选择,再校验其发热条件和机械强度。

2.3 导线型号及截面选择

2.3.1 10KV 高压进线的检验

采用LGJ 型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kV 公用干线,任务书上给出的是LGJ-150干线。 (1)校验发热条件

查资料表明,LGJ-150在周围空气为25°时的允许的洁面电流为445A ,而实际的最热气温达到38°,最高允许温度为70°,则温度修正系数为:

1010'7038

K =

0.84

7025a a θθθθθ--==--

导线的实际允许载流量为

a1 = a1 = I'K I 0.84 445 = 373.8 A > 58.73 A θ?

满足发热条件。 (2)校验机械强度

查表得,铝及铝合金线10kv 时,最小允许截面积min S = 25mm 2 < S = 150 mm 2,故LGJ-150满足要求。 (3)校验是否经济

当年最大有功负荷利用小时为4600h 时,

ec j = 1.15A/m 2,故

58.731.15/=51.07

A

ec A mm A =mm 2

所以从经济方面考虑,LGJ-150导线并不是最好的选择。 由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。 2.3.2低压侧母线选择

按照发热条件来选择导线和电缆截面: 查表1.3得 低压侧计算电流为1494.03A ,

经查表得:100×10的LMY 型矩形硬铝母线的允许载流量单条竖放时为1803A ,而实际的最高温度为38°,温度修正系数算出的

1010'7038

K =

0.84

7025a a θθθθθ--==--,所以导线的实际允许载流量为1804×

0.84=1514.52A>1494.03A ,满足条件。 2.3.3 380v 低压出线的选择

以下各个厂区按照发热条件选择导截面,计算方式与低压侧母线选择方式类似,在此不作重复。

但生活区电压水平要求比较高,通常先按允许电压损耗进行选择,再校验其发热条件和机械强度,以下生活区的低压出线的选择,照明电路的允许电压损耗一般为2.5%~5%,再次选择1a U ? = 5%作为计算参数。 (1)按照电压损耗计算导线截面

1

280

=

=164.7mm234.00.05

a M

A C U =

??∑

初步选择截面面积为1855mm 2的BX 橡皮绝缘线。 (2)检验发热条件

185mm 2的BX 橡皮绝缘线在35°下的允许载流量为I1 = 468A < I = 472.81A ,不合要求,所以应加大截面面积,经查表得240mm 2的BX 铜芯橡皮绝缘线符合要求。

(3)检验机械强度

经查表得,室内明敷铜芯线的最小截面为1mm 2,因此所选导线完全满足机械强度的要求。 如表2.1

表2.1

厂房编号

厂方名称 负荷类别 C I (A) 芯线截面/mm 2 导线类型选择 1 铸造车间

动力 334.34 185 BLX 铝芯橡皮绝缘线 照明

8.51 2.5 BLX 铝芯橡皮绝缘线 2 锻压车间

动力 131.71 35 BX 铜芯橡皮绝缘线 照明

8.51 2.5 BLX 铝芯橡皮绝缘线 3 金工车间

动力 250.75 95 BX 铜芯橡皮绝缘线 照明 8.51 2.5 BLX 铝芯橡皮绝缘线 4 工具车间

动力 139.31 50 BLV 铝芯塑料绝缘线 照明 8.51 2.5 BLX 铝芯橡皮绝缘线 5 电镀车间

动力 321.32 150 BV 铜芯橡皮绝缘线 照明 8.51 2.5 BLX 铝芯橡皮绝缘线 6 热处动力

195.04

70

BV 铜芯塑料绝缘线

理车

照明8.51 2.5 BLX铝芯橡皮绝缘线

7 装配

车间动力84.17 16 BX铜芯橡皮绝缘线照明8.51 2.5 BLX铝芯橡皮绝缘线

8 机修

车间动力81.05 16 BX铜芯橡皮绝缘线照明 4.26 2.5 BLX铝芯橡皮绝缘线

9 锅炉

车间动力123.75 35 BV铜芯塑料绝缘线照明 2.13 2.5 BLX铝芯橡皮绝缘线

1 0 仓库动力22.80 2.5 BV铜芯塑料绝缘线照明 2.13 2.5 BLX铝芯橡皮绝缘线

1 1 生活

照明472.81 240 BX铜芯橡皮绝缘线

第三章变电所主变压器台数、容量类型的选择

3.1 变压器选择原则

选择变压器时,必须对负载的大小、性质作深入的了解,然后按照设备功率的确定方法选择适当的容量。为了降低电能损耗,变压器应该首选低损耗节能型。当厂区配电母线电压偏差不能满足要求时,总降压变电所可选用有载调压变压器。车间变电所一般采用普通变压器。变压器容量的确定除考虑正常负荷外,还考虑到变压器的过负荷能力和经济运行条件。

具体地说:

(1)在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全的场所,应选择密闭型变压器或防腐型变压器;

(2)供电系统中没有特殊要求和民用建筑独立变电所常采用三相油浸自冷电力变压器(S9、SL9、S10-M、S11、S11-M 等);

(3)对于高层建筑、地下建筑、发电厂、化工等单位对消防要求较高场所,宜采用干式电力变压器(SC、SCZ、SCL 、SG3、SG10、SC6 等);

(4)对电网电压波动较大,为改善电能质量采用有载调压电力变压器(SLZ7、SZ7、SFSZ 、SGZ3 等)。

3.2 主变压器数量及容量类型的确定

1. 主变压器台数的选择原则

工厂变电所中的主变压器台数,应根据下列原则选择:

(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所应采用两台变压器,对只有二级负荷,而无一级负荷的变电所,也可只采用一台变压器,并在低压侧架设与其他变电所的联络线。

(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电所,可考虑采用两台主变压器。

(3)一般的三级负荷,只采用一台主变压器。

(4)考虑负荷的发展,留有安装第二台主变压器的空间。

(5)车间变电所中,单台变压器容量不宜超过1000kV A,现在我国已能生产一些断流量更大和短路稳定度更好的新型低压开关电器,因此如车间负荷容量较(6)对装设在二层楼以上的干式变压器,其容量不宜大于630kV A。

2. 主变压器容量的选择原则

(1)只装一台主变压器时

主变压器的额定容量SN.T 应满足全部用电设备总的计算负荷S 的需要,且留有余量,并考虑变压器的经济运行,即:

SN.T ≥(1.15~1.4)S (3-1)(2)装有两台变压器时

每台主变压器的额定容量SN.T 应同时满足以下两个条件:

SN.T ≥ (0.6 ~ 0.7)S (3-2)

SN.T ≥ S (3-3)

其中S ——计算负荷中的全部一、二级负荷。

由于该厂的铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷,总的二级负荷为

512.85KV A,对电源的供电可靠性要求较高,宜采用两台变压器,以便当一台发生故障时,另一台能短时的承担所有负荷,不至于断电,这样就提高了供电可靠性。

SN.T = (0.6~0.70*(1016.05) = (609.63~ 711.235)KV A 并且SN.T > 512.85KV A,所以选择630KV A的变压器。

因此,选择2 台容量为630KV A,电压等级为10KV 的变压器。由于变压器的使环境没有特殊要求,因此,变压器的选择空间很大,在选择时尽量要求低损耗,同时兼顾经济效益,达到最佳性价比。

通过查找资料,选择SH15-630KV A/10/0.4KV 非晶合金变压器。它是一种用非晶合金铁心为导磁材料的全密封油浸式配电变压器。它是环保节能的理想电气产品,在如今这个非常重视环保的时代,不可替代。

3.选择的变压器的技术参数

(1) 正常使用条件

1.海拔不超过1000m户内或户外

2..最高环境气温度+40°C最高日平均温度+30°

3. .最高年平均温度20°C最低气温-25°C

4.根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器

(2) 产品特点

1.铁芯的导磁材料采用非晶合金。非晶合金是以铁、硼等元素为原料,用急速冷却等特殊工艺,喷铸成带状薄片,使该物质的原子排列呈现无序化的合金。由于非晶台金具有软磁特性,磁滞回线的面积很狭窄,即它只需要很小的磁化工率,所以用非晶合金材料做成的变压器,其空载损耗也就很小。

2变压器铁心采用非晶合金带材一般卷制咸三相五柱式结构,使变压器的高度比三相三柱的低。铁心截面为矩形,其下轭可以打开便于线圈的套装。

3.低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般采用铜箔绕制的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝颁布平衡,漏磁小。高、低压线圈一起绕制采用导线张力装置,整形与压装等工艺,增强了强度和抗短路的能力。

4.器身装配、油箱结构、保护装置等方面类同全密封油浸配电变压器,同样是采用了不吊心结构,采用真空干燥、真空滤油和注油的工艺,采用波纹油箱,没有储油柜等结构。

5.该变压器的负载损耗与S9系列的负载损耗相同,然而空载损耗S11系列比S9系列下降15%左右;SHl5系列比S9系列下降80%左右。

6.在正常运行下不需要换油,大大降低了变压器维护成本和延长了使用寿命。

7.通过年电能损耗,年电能损耗成本,年节电费的计算,一般在四年内可以收回它相对于硅铜片铁心变压器所增加的投资成本。

额定容量630KVA

高压 6.3,10,10.5,11kV

高压分接范围±2*2.5%

低压0.4kV

联结组别Dyn11

空载损耗230kW

空载电流0.3%

油重440kg

总重2400kg

尺寸1520*1190*1360mm×mm×mm

短路阻抗 4.5

第四章变电所主接线方案的设计

4.1 变电所主接线确定原则

对变配电所主接线有下列基本要求

1. 安全:应符合有关国家标准和技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。

2. 可靠:应满足电力负荷特别是其中一、二级负荷对供电可靠性的要求。

3. 灵活:应能适应必要的各种运行方式,便于切换操作和检修,且适应负荷的发展。

4. 经济:在满足上述要求的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量。

电气主接线的作用

1. 电气主接线是电气运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据,因此电气运行人员必须熟悉变电所中电气主接线,了解电路中各种设备的用途、性能及维护检查项目和运行操作步骤等。

2. 电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式及可能的运行方式。

3. 电气主接线直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定。是变电所电器部分投资大小的决定性因素。

4. 由于电能生产的特点是:发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线的好坏直接关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,也直接影响到工农业生产和人民生活。

4.2 变电所常用主接线

供配电系统变电所常用主接线形式有线路—变压器组接线、单母线接线和桥式接线3 种类型。

1. 线路—变压器组接线

当只有一路电源供电线路和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线,

2. 单母线接线

母线又称汇流排,用于汇集和分配电能。单母线又可分为单母线不分段和单母分段两种。

1) 单母线不分段接线

当只有一路电源进线时,常采用这种接线,如图4.1,每路进线和出线只装设一个隔离开关和断路器。

工厂供电心得体会.doc

工厂供电心得体会(精选多篇) 第一篇:工厂供电心得体会 我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助。在这次设计中遇到了很多实际性的问题,在实际设计中才发现,书本上理论性的东西与在实际运用中的还是有一定的出入的,所以有些问题不但要深入地理解,而且要不断地更正以前的错误思维。 一切问题必须要靠自己一点一滴的解决,而在解决的过程当中你会发现自己在不断的提升。 虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍有意想不到的困惑,经使我学到了许多课堂上学不到的知识,也解决了课堂上理论发现不了的问题。我觉得能做这样的课程设计是十分有意义的,在已度过的两年大学生活里我们大多数接触的是专业基础课。 我们在课堂上掌握的仅仅是专业基础课的理论面,如何去面对现实中的各种课程设计?如何把我们所学到的专业基础理论知识用到实践中去呢?我想做类似的大作业就为我们提供了良好的实践平台。 在做本次课程设计的过程中,我感触最深的当属查阅了很多次设计书和指导书。为了让自己的设计更加完善,更加符合工程标准,一次次翻阅课本和设计书是十分必要的,同时也是必不可少的。我们做的是课程设计,而不是艺术家的设计。 艺术家可以抛开实际,尽情在幻想的世界里翱翔,我们做的一切都要有据可依.有理可寻,不切实际的构想永远只能是构想,永远无法升级为设计。这次设计也作为我今后努力学习的兴趣,我想这将对我以后的学习产生积极的影响。 其次,这次课程设计让我充分认识到团队合作的重要性,只有分工协作才能保证整个项目的有条不絮。另外在课程设计的过程中,当我们碰到不明白的问题时,指导老师总是耐心的讲解,给我们的设计以极大的帮助,使我们获益匪浅。因此非常感谢老师的教导。 通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要

中南大学微机课程设计报告交通灯课案

微机课程设计报告

目录 一、需求分析 1、系统设计的意义 (3) 2、设计内容 (3) 3、设计目的 (3) 4、设计要求 (3) 5、系统功能 (4) 二、总体设计 1、交通灯工作过程 (4) 三、设计仿真图、设计流程图 1、系统仿真图 (5) 2、流程图 (6) 3、8253、8255A结构及功能 (8) 四、系统程序分析 (10) 五、总结与体会 (13) 六、参考文献 (13)

一、需求分析 1系统设计的意义: 随着社会经济的发展,城市问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调,已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据检测、交通信号灯控制与交通疏通的计算机综合管理系统,它是现代城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。 随着城市机动车量的不断增加,组多大城市如北京、上海、南京等出现了交通超负荷运行的情况,因此,自80年代后期,这些城市纷纷修建城市高速通道,在高速道路建设完成的初期,它们也曾有效地改善了交通状况。然而,随着交通量的快速增长和缺乏对高速道路的系统研究和控制,高速道路没有充分发挥出预期的作用。而城市高速道路在构造上的特点,也决定了城市高速道路的交通状况必然受高速道路与普通道路耦合处交通状况的制约。所以,如何采用合适的控制方法,最大限度利用好耗费巨资修建的城市高速通道,缓解主干道与匝道、城市同周边地区的交通拥堵状况,越来越成为交通运输管理和城市规划部门亟待解决的主要问题。 十字路口车辆穿梭,行人熙攘,车行车道,人行人道,有条不紊。那么靠什么来实现这井然秩序呢?靠的就是交通信号灯的自动指挥系统。交通灯的控制方式很多,本系统采用可编程并行I/O接口芯片8255A为中心器件来设计交通灯控制器,实现本系统的各种功能。同时,本系统实用性强,操作简单。 2、设计内容 采用8255A设计交通灯控制的接口方案,根据设计的方案搭建电路,画出程序流程图,并编写程序进行调试 3、设计目的 综合运用《微机原理与应用》课程知识,利用集成电路设计实现一些中小规模电子电路或者完成一定功能的程序,以复习巩固课堂所学的理论知识,提高程序设计能力及实现系统、绘制系统电路图的能力,为实际应用奠定一定的基础。针对此次课程设计主要是运用本课程的理论知识进行交通灯控制分析及设计,掌握8255A方式0的使用与编程方法,通从而复习巩固了课堂所学的理论知识,提高了对所学知识的综合应用能力。 4、设计要求: (1)、分别用C语言和汇编语言编程完成硬件接口功能设计; (2)、硬件电路基于80x86微机接口;

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

计算机网络课程设计实验报告

中南大学课程设计报告 课程:计算机网络课程设计 题目:基于Winpcap的网络流量统计分析 指导教师:张伟 目录 第一章总体设计 一、实体类设计 --------P3 二、功能类设计 --------P3 三、界面设计 --------P3

第二章详细设计 一、实体类实现 --------P4 二、功能类实现 --------P4 三、界面实现 --------P5 第三章源代码清单及说明 一、CaptureUtil.java --------P7 二、MyPcapPacketHandler.java --------P9 三、PacketMatch.java --------P9 四、Windows.java --------P13 第四章运行结果 --------P19 第五章心得体会 --------P21 第一章总体设计 一、实体类设计 TCP、UPD、ICMP、ARP、广播数据包五个包的数据结构设计 二、功能类设计 (1)网卡获取 (2)包的抓捕

(3)包的处理 三、界面设计 (1)布局 (2)按钮功能连接 第二章第二章详细设计 一、实体类实现 TCP、UPD、ICMP、ARP、广播数据包五个包的数据结构设计。 本程序采用Java编写,基于win10pcap。Win10pcap是winpcap在win10系统上的适用版本。Java对于winpcap使用jnetpcap进行支持。对于TCP、UPD、ICMP、ARP、广播数据包五种类型的包,在jnetpcap的jar包中大部分已经封装好了相关的实体类型。对应如下:ARP 实体类:https://www.wendangku.net/doc/cd14785387.html,work.Arp; UPD 实体类:https://www.wendangku.net/doc/cd14785387.html,work.Icmp;

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计 (报告书范例) 姓名: 班级: 学号: 时间:

工厂供电课程设计任务书 一、设计题目:XX机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据: 1.工厂总平面图: 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为5h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1 工厂负荷统计资料 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约7km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联

络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为20km。 4.气象资料:本场所在地区的年最高气温为35o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为250C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主;地下水位为1m。 6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为15元/kVA,动力电费为0.2元/kW.h,照明(含家电)电费为0.5元/kW.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 四、设计任务: 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书,需包括: 1)前言。2)目录。3)负荷计算和无功功率补偿。4)变电所位置和型式的选择。5)变电所主变压器台数和容量、类型的选择。6)变电所主结线方案的设计。7)短路电流的计算。8)变电所一次设备的选择与校验。9)变电所进出线的选择和校验。10)变电所继电保护的方案选择。11)附录——参考文献。

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

学生成绩管理系统_课程设计报告

中南大学 《C语言程序设计》 课程设计报告课题名称:学生成绩管理系统 专业电气信息 学生姓名舒畅 班级0914 学号0909091424 指导教师穆帅 完成日期2010年7月10日 信息科学与工程学院

目录 1 课程设计的目的 (1) 2 设计内容与要求 (1) 3 主要技术指标及特点 (2) 3.1 登录界面显示 (2) 3.2登记学生资料 (4) 3.3保存学生资料 (5) 3.4 删除学生资料 (6) 3.5修改学生资料 (7) 3.6 查询学生资料 (8) 3.6统计学生资料(自加功能) (8) 3.8对学生资料进行排序 (9) 3.9程序主要代码 (9) 4 设计小结 (31)

成绩管理系统 1 课程设计的目的 1.加深对《C语言程序设计》课程知识的理解,掌握C语言应用程序的开发方法和步骤; 2.进一步掌握和利用C语言进行程设计的能力; 3.进一步理解和运用结构化程序设计的思想和方法; 4.初步掌握开发一个小型实用系统的基本方法; 5.学会调试一个较长程序的基本方法; 6.学会利用流程图或N-S图表示算法; 7.掌握书写程设计开发文档的能力(书写课程设计报告)。 2 设计内容与要求 设计内容:成绩管理系统 现有学生成绩信息,内容如下: 姓名学号 C 数学英语 shuchang 12 99 98 99 jiutian 32 87 68 87 changzi 33 98 89 99 jiutia 13 7 43 45 设计要求: ?封面(参见任务书最后一页) ?系统描述:分析和描述系统的基本要求和内容; ?功能模块结构:包括如何划分功能模块,各功能模块之间的结构图,以及各模块 的功能描述; ?数据结构设计:设计数据结构以满足系统的功能要求,并加以注释说明; ?主要模块的算法说明:即实现该模块的思路; ?运行结果:包括典型的界面、输入和输出数据等; ?总结:包括C语言程序设计实践中遇到的问题,解决问题的过程及体会、收获、

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

最新工厂培训心得体会(精选多篇)

工厂培训心得体会(精选多篇) 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:工厂培训心得第二篇:工厂安全培训心得第三篇:参观工厂心得体会第四篇:参观工厂心得体会第五篇:工厂供电心得体会更多相关范文 正文第一篇:工厂培训心得工厂培训心得 时光飞逝,在保定培训的一周已经结束,在这一周的时间里,我的生活紧张而充实。初到保定的工厂,一切都是那么新鲜,我看到了从未见过的机器,学到了许多新的专业知识,并从中体验到了基层实践的苦与乐。在工厂领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,我在各方面均取得了一定的进步。 在培训期间,我不但虚心向师傅请教专业知识,增强对生产实践知识的学习,还努力学习师傅认真谨慎的工作态度。在一点一滴的工作细节中体现出来的,是师傅们忠于职守、兢兢业业、不怕困难的工作作风,这些点点滴滴都需要我不断的学习。我在工作学习中的收获主要有: 1、对工作恪尽职守、诚实守信、提高责任意识。

在工作中,每一个环节的操作都需要一步一步严格按照程序进行,一丝不苟,按章办事。因为每一个小细节都关系着一个工厂的生产的正常运行,不能有半点儿戏。责任就是每个人做好自己职责范围内的每一件小事。责任是对自己做人做事的一种原则,是发自内心的一种要求,是做不好一件事决不罢休的精神,是一种敢于承担的气概。事实证明,有无责任心,两者相差万里,它是一种精神,是一种作风,一种担当,一种约束,一种动力,也是一种魅力。 责任心对技术含量、安全生产要求高的电力系统员工至关重要。责任心强的员工能脚踏实地,细微观察每一个问题,并善于思考问题,能够及时发现工作中存在的事故隐患,把事故消灭在萌芽状态,避免事故发生;责任心不够强的员工,观察问题粗心,并不善于思考所观察到的问题,任其发展最终导致事故的发生。一名优秀的员工应具备高度责任感,以企业兴衰为己任,这样才能使事故发生的机率降到最低。 工作责任心体现在工作的每一个细节中,体现在日常小事中。每个人所做的工作,都是由一件件小事构成的,但绝不能因此就敷衍应付,而要养成用心做事的习惯。每一个过程都成就了另一个过程,只有环环相扣整体才会和谐完美。因此,要认真对待每一件事,对每一件事负责任,做每件事都细心一点,认真一点,做

中南大学C++课程设计实践报告!

中南大学 本科生课程设计(实践)任务书、设计报告 (C++程序设计) 题目学生成绩管理系统 学生姓名 指导教师 学院 专业班级 学生学号 计算机基础教学实验中心 年月日

学生成绩管理系统 关键字:学生成绩 MFC 编写系统 内容:定义一个结构体,存放下列信息: 学号、姓名、性别、系名、班级名、成绩等 1.学生成绩管理系统开发设计思想 要求: 一:数据输入:输入学生的相关信息,若用户输入数据或信息不正确,给出“错误”信息显示,重复刚才的操作;至少要输入10个学生的数据;可以随时插入学生信息记录; 二:每个学生数据能够进行修改并进行保存; 三:可以根据学号或者姓名删除某学生数据; 四:查询模块要求能按学号,按姓名,按班级等条件进行查询; 五:界面要求美观,提示信息准确,所有功能可以反复使用。 学生成绩管理程序从总体设计方面来看,基本的功能包括主控模块,数据输入模块,数据修改模块,数据查询模块等。 设计模块图:

2.系统功能及系统设计介绍 详细设计: 对于总体设计说明的软件模块,进一步细化,要说明各个模块的逻辑实现方法。下面逐个说明。 主控模块:主要完成初始化工作,包括屏幕的初始化,显示初始操作界面。初始界面中主要包括功能的菜单选择项。 输入处理:利用链表技术输入多名学生的数据,直到输入学生的学号以“@”开头,则结束数据的输入。程序运行流程图如下:删除处理:利用链表技术删除某学号的学生成绩信息,如果找到该学号则进行删除,否则输出“未找到”的信息。程序运行流程图略。 查找处理:利用链表技术根据学生学号或姓名等方式查找某学号

的学生成绩信息,其程序流程图略。 排序处理:利用链表技术根据学生学号对学生数据进行排序,其 部分源代码如下:/***********xuesheng.c***********/ /******头文件(.h)***********/ #include "stdio.h" /*I/O函数*/ #include "stdlib.h" /*其它说明*/ #include "string.h" /*字符串函数*/ #include "conio.h" /*屏幕操作函数*/ #include "mem.h" /*内存操作函数*/ #include "ctype.h" /*字符操作函数*/ #include "alloc.h" /*动态地址分配函数*/ #define N 3 /*定义常数*/ typedef struct z1 /*定义数据结构*/ { char no[11]; char name[15]; char sex[5]; char major[15]; char class[15];

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电课程设计

本科课程设计题目: 院(系)信息科学与工程学院 专业电气工程及其自动化 届别 学号 姓名 指导老师 华侨大学教务处印制 2013年4月21号

目录 第1章概述....................................................................................................错误!未定义书签。第2章负荷计算与负荷等级确定...........................................................................错误!未定义书签。第3章变压器选择及主接线设计...........................................................................错误!未定义书签。第4章短路电流计算 . (10) 第5章电气设备选择 (17) 第6章课设体会及总结 (20) 参考文献 (21) 附录 (22)

第1章概述 通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括: (1)负荷计算与负荷等级确定; (2)变压器选择与主接线设计; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择; 后有此次课程设计的体会及总结和参考文献. 由于设计者知识掌握的深度和广度有限,很多知识都只能参考网上知识,所以本设计尚有不完善的地方,敬请老师批评指正! 设计任务如下: (一)设计题目 南阳防爆厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定一次回路方案,最后定出设计说明书。 (三)设计依据 1.工厂总平面图,如图(1)所示。 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表(1)所示。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条35kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ—120导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约20km,该干线首端所装高压断路器300MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴是数为20。 5.工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 主要参考资料 1 刘介才主编供配电技术北京:机械工业出版社 2 张华主编电类专业毕业设计指导北京:机械工业出版社 3 王荣藩编著工厂供电设计与指导天津:天津大学出版社

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

中南大学课程设计报告

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 课程设计说明书 现代铝电解槽新型阳极结构设计 题目(单槽日产量2.4t,电流密度0.76A·cm-2) 学生姓名刘冬 专业班级冶金 00906 班 学生学号0503090706 指导教师伍上元 学院冶金科学与工程学院 完成时间2012年9月11日

目录 第一章概述 1.1现代铝电解槽结构发展趋势 (3) 1.2所设计电解槽阳极结构的特点 (4) 第二章铝电解槽结构简介 2.1 上部结构 (5) 2.1.1 阳极炭块组 (6) 2.1.2 阳极升降装臵 (6) 2.1.3 承重结构 (7) 2.1.4 加料装臵 (7) 2.1.5 集气装臵 (8) 2.2 阴极结构 (9) 2.2.1 槽壳与摇篮架 (10) 2.2.2 槽内衬 (11) 2.3 母线结构 (13) 2.3.1 阳极母线 (13) 2.3.2 阴极母线 (14) 2.4 绝缘设施 (15) 第三章铝电解结构计算 3.1 阳极电流密度 (15) 3.2 阳极炭块尺寸 (15) 3.3 阳极炭块数目 (17) 3.4 槽膛尺寸 (17) 3.5 槽壳尺寸 (17) 3.6 阴极碳块尺寸 (17) 第四章阳极结构设计 4.1 阳极炭块组 (18) 4.2 换极周期与顺序 (19) 4.3 阳极炭块质量要求与组装 (20) 4.3.1 阳极炭块质量要求 (20) 4.3.2 阳极组装 (21) 第五章参考文献 (22) 2

第一章概述 1.1现代铝电解槽结构发展趋势 20世纪80年代以前,工业铝电解的发展经历了几个重要阶段,其标志的变化有:电解槽电流由24kA、60kA增加至100-150kA;槽型主要由侧插棒式(及上插棒式)自焙阳极电解槽改变为预焙阳极电解槽;电能消耗由吨铝22000kW·h降低至15000kW·h;电流效率由70%-80%逐步提高到85-90%。 1980年开始,电解槽技术突破了175kA的壁垒,采用了磁场补偿技术,配合点式下料及电阻跟踪的过程控制技术,使电解槽能在氧化铝浓度变化范围很窄的条件下工作,为此逐渐改进了电解质,降低了温度,为最终获得高电流效率和低电耗创造了条件。在以后的年份中,吨铝最低电耗曾降低到12900-13200 kW·h,阳极效应频率比以前降低了一个数量级。 80年代中叶,电解槽更加大型化,点式下料量降低到每次2kg氧化铝,采用了单个或多个废气捕集系统,采用了微机过程控制系统,对电解槽能量参数每5s进行采样,还采用了自动供料系统,减少了灰尘对环境的影响。进入90年代,进一步增大电解槽容量,吨铝投资较以前更节省,然而大型槽(特别是超过300kA)能耗并不低于80年代初期较小的电解槽,这是由于大型槽采取较高的阳极电流密度,槽内由于混合效率不高而存在氧化铝的浓度梯度;槽寿命也有所降低,因为炉帮状况不理想,并且随着电流密度增大,增加了阴极的腐蚀,以及槽底沉淀增多,后者是下料的频率比较高,而电解质的混合程度不足造成的。尽管如此,总的经济状况还是良好的。 90年代以来,电解槽的技术发展有如下特点: (1)电流效率达到96%; (2)电解过程的能量效率接近50%,其余的能量成为电解槽的热损而耗散; (3)阳极的消耗方面,炭阳极净耗降低到0.397kg/kg(Al); (4)尽管设计和材料方面都有很大的进步,然而电解槽侧部仍需要保护性的炉帮存在,否则金属质量和槽寿命都会受负面影响; (5)维护电解槽的热平衡(和能量平衡)更显出重要性,既需要确保极距以产生足够的热能保持生产的稳定,又需要适当增大热损失以形成完好的炉帮,提高槽 寿命。 我国的电解铝工业可自1954年第一家铝电解厂(抚顺铝厂)投产算起,至2010年已有56年历史,在电解槽设计中,已掌握“三场”仿真技术,在模拟与优化方面采用了ANSYS 3

相关文档