发变组非电量保护有哪些?答:1.断水保护

2.主变冷却器系统故障保护

3.主变油位

4.主变绕组温度

5.主变油面温度

6.主变瓦斯

7.主变压力保护

8.厂高变油位

9.厂高变绕组温度

10.厂高变油面温度

11.厂高变瓦斯

12.厂高变压力保护

13.高公变油位

14.高公变绕组温度

15.高公变油面温度

16.高公变瓦斯

17.高公变压力保护

主变非电量继电保护整定原则

主变非电量保护整定原则 1 适用范围 适用于110kV、35kV变电站主变非电量保护的整定。 2 规范性引用标准 下列标准和文献中的条款通过本原则的引用而成为本原则的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适应于本原则。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本原则。 DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 QG/YW-SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编) 3 整定原则 3.1 本体及有载调压开关气体继电器 3.1.1 应在定值通知单中注明轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸(跳各侧断路器)。 3.1.2 气体继电器动作于信号的容积整定和动作于跳闸的流速整定参照DL/T 540—1994第 4.2、4.3 条设置。 ※DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 4.2动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3动作于跳闸的流速整定 4.3.1继电器流速整定范围 QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0m/s。

QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5m/s。 4.3.2继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。 表1 变压器容量 (kV A)继电器型号 连接管内径 (mm) 冷却方式 动作流速整定值 (m/s) 1000及以下QJ-50φ50自然或风冷0.7~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风冷0.8~1.0 7500~10000QJ-80φ80自然或风冷0.7~0.8 10000以上QJ-80φ80自然或风冷0.8~1.0 200000以下 QJ-80φ80强迫油循环 1.0~1.2 200000及以上QJ-80φ80强迫油循环 1.2~1.3 500kV变压器QJ-80φ80强迫油循环 1.3~1.4 有载调压变压器 (分接开关用) QJ-25φ25 1.0 4.3.3流速试验方法 继电器动作流速整定值试验是在专用流速校验设备上进行的,以相同连接管内的稳态动作流速为准,重复试验三次,每次试验值与整定值之差不应大于0.05m/s,亦可用间接测量流速的专用仪器测试流速。调节继电器弹簧的长度,可改变动作流速整定值。 4.3.4流速试验设备 继电器流速整定可在固定式流速校验台上进行检验,亦可用携带式间接测量流速的校验装置(如流速测量尺)进行测试。

(完整word版)2、PCS-9611 主变非电量保护装置

PCS-9611D 线路保护装置 技术和使用说明书 目录 前言 (i) 目录 (iii) 第1章概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 功能配置 (1) 1.3 性能特征 (3) 1.4 订货须知 (4) 1.5 产品执行标准 (4) 第2章技术参数 (5) 2.1 电气参数 (5) 2.2 机械结构 (6) 2.3 环境条件参数 (7) 2.4 通信端口 (7) 2.5 型式试验 (8) 2.6 认证 (8) 2.7 保护功能 (9) 2.8 管理功能 (10) 第3章工作原理 (13) 3.1 概述 (13) 3.2 装置启动元件 (13) 3.3 过流保护 (14) 3.4 接地保护(零序过流保护) (17) 3.5 过负荷保护 (17) 3.6 过流/零序加速保护 (17) 3.7 低频减载保护 (18)

3.8 高频解列保护 (19) 3.9 低电压保护 (19) 3.10 过电压保护..................................................................................................................... 19 PCS-9611D 线路保护装置南京南瑞继保电气有限公司 iv

3.11 零序过压保护 (19) 3.12 重合闸保护 (19) 3.13 过流闭锁跳闸功能 (20) 3.14 异常告警 (20) 3.15 采样数据异常的处理 (22) 3.16 遥控合闸和手动就地合闸 (22) 3.17 遥控、遥测、遥信功能 (23) 3.18 时间管理 (23) 3.19 GOOSE功能 (24) 第4章硬件描述 (25) 4.1 装置面板布置 (25) 4.2 结构与安装 (26) 4.3 装置端子定义与说明 (28) 4.4 虚端子说明 (32) 4.5 插件端子定义 (33) 4.6 典型接线图 (42) 4.7 插件选配 (43) 第5章定值 (45) 5.1 设备参数定值 (45) 5.2 保护定值 (45) 5.3 出口定值 (48) 5.4 软压板 (49) 5.5 测控定值 (50) 5.6 装置设置 (53) 第6章人机接口 (59) 6.1 面板指示灯说明 (59) 6.2 液晶显示说明 (59) 6.3 命令菜单使用说明 (61) 第7章装置运行说明 (69) 7.1 运行工况及说明................................................................................................................ 69 PCS-9611D 线路保护装置南京南瑞继保电气有限公司 v

福建省变压器非电量保护规定

附件1 福建省电力有限公司 电力变压器非电量保护管理规定 根据电力行业标准《电力变压器运行规程》、《预防110-500kV 变压器(电抗器)事故措施》、福建省电力系统调度规程、福建省调通中心闽电调[2002]791号文附件“关于规范变压器保护设计、整定运行的补充规定”和变压器制造厂的技术资料等相关文件,结合福建省电网具体情况,制定本管理规定。 1 总则 1.1 变压器的非电量保护包括:变压器的瓦斯、油温度、油位、绕组温度、压力释放、冷却装臵故障保护或报警等。 1.2 新安装的变压器应具备完善的非电量保护装臵,并要求制造厂依据该变压器的设计参数,提供非电量保护整定原则要求和相关保护的具体投运模式。 1.3 非电量保护应相对独立,并具有独立的电源回路,电气量停役时不影响非电量保护的运行。 1.4 变压器检修时,非电量保护必须同时退出运行。 1.5 对不满足本规定要求的变压器,应结合停电检修进行完善。 –1–

1.6 本规定适用于110kV及以上变压器,电抗器可参照执行。 2 管理 2.1 各单位应明确变压器非电量保护装臵运行维护管理部门(或人员),避免出现管理死区。 2.2 非电量保护的定值管理: 2.2.1变压器非电量保护的定值应作为继电保护整定值的一部分,定值的下达按照继电保护定值管理的有关规定执行。 2.2.2 基建部门应将变压器出厂资料(含非电量保护)和保护图纸,及时提供给变压器专责人所在部门。 2.2.3 变压器专责人根据相关资料,负责提供非电量保护具体整定值。 2.2.4 变压器专责人应每3-5年根据每台变压器的过载、绝缘老化、油中气体分析以及变压器的运行时间等情况,按其健康状况对每台变压器非电量保护的整定值提出修订意见,并督促整改到位。 2.3 非电量保护装臵的校验: 2.3.1 非电量保护装臵应由有资质的单位(或班组)定期进行校验,并出具检验报告,严禁不合格或未经校验的装臵安装在变压器上运行。 2.3.2 变压器绕组温度计、油温度计应结合主变的年检进行校验;压力释放阀、瓦斯继电器应结合主变的大修送福建省电力试验研究院检验。 –2–

(完整版)变压器非电量保护

变压器非电量保护 非电量保护,顾名思义就是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。 非电量保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,投入时只有在外部非电量油温过高输入接点闭合时才开放冷控失电跳闸功能。 变压器非电量保护一般指涉及到整定值的气体、压力和温度方面的保护。当变压器内部出现单相接地、放电或不严重的匝间短路故障时,其他保护因得到的信号弱而不起作用,但这些故障均能引起变压器及其它材料分解产生气体。利用这一特点构成的反映气体变化的保护装置称气体(瓦斯)保护。 1、气体保护继电器及整定 瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其作用原理是:变压器内部故障时,在故障点产生往往伴随有电弧的短路电流,造成油箱内局部过热并使变压器油分解、产生气体(瓦斯),进而造成喷油、冲动斯继电器,瓦斯保护动作。目前国产的气体保护用气体继电器结构为挡板式磁力接点结构,进口的气体继电器有浮桶式和压力式两种结构。气体继电器具有两个功能:集气保护(称轻瓦)和流速保护(称重瓦)。轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于切除变压器。 集气保护(轻瓦斯保护)轻瓦斯保护继电器由开口杯、干簧触点等组成。运行时,继电器内充满变压器油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧接点断开。当变压器内部发生轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内的气体被逐出,形成汽泡,进入气体继电器内,使油面下降,开口杯转动,使干簧接点闭合,发出信号。 流速保护(重瓦斯保护)重瓦斯保护继电器由档板、弹簧及干簧接点等构成。当变压器油箱内发生严重故障时,很大的故障电流及电弧使变压器油大量分解,产生大量汽体,使变压器喷油,油流冲击档板,带动磁铁并使干簧触点闭合,作用于切除变压器。 变压器本体主继电器一般使用QJ-80型,具有两对触点,分别作用于轻瓦信号和重瓦跳闸。本体继电器多使用国产继电器,流速的整定按1.0~1.2 m/s即可;日本三菱产变压器使用浮桶式继电器,流速整定值为1.0 m/s;有载开关一般使用国产QJ-25型继电器,只有一对触点,作用于跳闸,流速整定值为1.0 m/s;进口开关使用的继电器不尽相同,MR开关为自产继电器,流速值为1.2 m/s,ABB开关配德国产继电器,流速值为1.5 m/s,并且流速整定值不可调。这些问题在订货和使用中应加以注意。

主变常见非电量保护处理分析

主变常见非电量保护处理分析 发表时间:2018-12-24T15:46:49.203Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:张信伟[导读] 摘要:非电量保护是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、油位保护(通过油位高低)等。 (深圳供电局有限公司广东深圳 518000)摘要:非电量保护是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、油位保护(通过油位高低)等。非电量保护是主变的主要保护,非电量保护直接关系着主变能否继续正常运行,出现故障时主变能否正确动作。所以在主变正常运行维护中,对非电量保护的正确巡视以 及非电量保护动作时的准确处理对保障电网安全稳定运行至关重要。本文通过对主变重(轻)瓦斯、油温高、油位低三个方面对主变非电量保护进行分析。 关键词:非电量;瓦斯保护;油温高;油位低 一、瓦斯保护 1、保护简介 瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器内部绕组的匝间短路、铁芯故障、绝缘降低和油面下降等故障均能灵敏动作。分为重瓦斯保护与轻瓦斯保护。 1.1、重瓦斯保护 当变压器内部发生严重故障时,变压器油在电弧的作用下分解,产生大量气体,导致油箱内部压力剧增,油与气体随着顶部管道快速流向瓦斯继电器,冲击瓦斯继电器挡板,使干簧触点闭合,重瓦斯保护动作切除变压器两侧开关。保护逻辑图如下: 图1重瓦斯保护逻辑框图 1.2、轻瓦斯保护 当变压器内部发生轻微故障时,变压器油在电弧的作用下产生分解,产生气体,气体随着顶部管道流向瓦斯继电器,聚集在瓦斯继电器内,使得瓦斯继电器内油面下降,继电器内的浮球下沉,干簧触点闭合,发出“轻瓦斯动作”信号。保护逻辑图如下: 图2轻瓦斯保护逻辑框图 2、瓦斯保护动作信号判别、处理 2.1、重瓦斯保护动作判别、处理 (1)检查一、二次设备运行情况,判断是否误发如果监控后台对应主变间隔“重瓦斯保护动作”光字牌亮,非电量保护装置上“重瓦斯保护动作”指示灯亮,现场检查主变瓦斯继电器内是否有气体、压力释放阀是否动作、主变油位是否正常、主变是否有喷油痕迹,若主变运行正常,则可尝试尝试清闪,清闪后复归,说明信号误发;若无法复归,则初步说明瓦斯继电器发信回路导通(保护跳闸回路未导通),需通知专业班组处理。 (2)“重瓦斯保护动作”后处理流程 现场确认为主变非电量保护“重瓦斯保护动作”后,运行人员立即向调度申请将主变转为冷备用状态,然后向站内申请将主变转为检修状态,通知班组现场检查。在专业班组的试验结果未出来前,严禁试送电。 2.2、轻瓦斯保护动作判别、处理 (1)检查一、二次设备运行情况,判断是否误发如果监控后台对应主变间隔“轻瓦斯保护动作”光字牌亮,非电量保护装置上“轻瓦斯保护动作”指示灯亮,现场检查主变瓦斯继电器内是否有气体、主变油位是否正常,若对应主变运行无异常,则可尝试尝试清闪,清闪后复归,说明信号误发;若无法复归,则初步说明瓦斯继电器轻瓦斯发信节点导通,需通知专业班组处理。同时结合主变油位情况与班组意见,投退“轻瓦斯+油位低”保护压板。 (2)“轻瓦斯保护动作”后处理流程 现场确认为主变非电量保护“轻瓦斯保护动作”后,现场人员要加强对油位的监视,等待专业班组前来处理。若现场检查主变已经跳闸后,根据班组意见决定是否试送。 二、主变油温高 1、保护简介 正常使用条件下,变压器的最大顶层油温温升为55K,最大绕组平均温升为60K。当油温达到75℃时启动风扇,当油温达到85℃时发报警信号,达到95℃时发出跳闸指令;当绕组温度达到55℃时启动第一组风扇,当绕组温度达到65℃时启动第二组风扇,当绕组温度达到75℃时启动油泵,当绕组温度达到105℃时发报警信号,达到110℃时,发出跳闸指令。 2、影响变压器油温的主要原因 1)负荷突增;2)温度表计异常;3)风冷设备异常;4)内部故障;5)误发信号 3、报警信号检查判别 3.1.判断“油温高”报警信号是否误发

变压器非电量保护装置

PAS2935 变压器非电量保护装置 技术说明书 1.0版 南京安能电气控制设备有限公司 Nanjing Anen Electric Control Equipment Co., Ltd.

·装置概述· 1 概述 PAS2935变压器非电量保护装置是PAS2930D系列数字式变压器保护测控装置的重要组成部分之一,它主要适用于110kV电压等级及以下变电站中主变压器的本体保护及其它非电量保护。装置采用了PAS系列产品统一的5U机箱,整机模压成型,安装于保护屏柜上。装置面板布置有动作及位置指示灯,方便运行人员进行监视。装置内部采用背插式结构,便于使用和维护。装置机箱内部布置标配为两块非电量重动板,可以选配至多三块操作板。 1.1 装置特点 1)完备的非电量保护配置 2块非电量重动模件主要用于非电量保护接点的重动。有八路非电量输入,八路非电量信号接点输出(其中四路为非电量跳闸接点输出)。 本体重瓦斯跳闸 有载重瓦斯跳闸 冷却消失跳闸 压力释放跳闸 本体轻瓦斯告警 有载轻瓦斯告警 油位低告警 油温高告警 2)独立的工作电源 本体保护工作电源及其他主变保护单元(差动、后备)的工作电源完全独立,保证本体保护动作的可靠性。 3)独立的重动出口 本体保护中各非电量重动继电器均独立设置,非电量重动继电器出口与其它主变保护单元(差动、后备)也完全独立,没有关联具有电度计量、 GPS对时功能。 3)信号复归方式 本装置对信号的复归可以有两种方式:一种是将本装置中的信号复归端子接到保护屏统一的复归按钮上,在就地经复归按钮复归信号;另一种是本装置面板上提供复归按键,通过装置本身进行信号复归 4)高可靠性 具有优异的抗干扰性能,顺利通过GB/T14598.10-2007中规定的严酷等级为A级(4kV、 2.5kHz)的快速瞬变干扰试验、和GB/T 14598.14-1998中规定的严酷等级为Ⅳ级(接触放电 8kV,空气放电15kV)的静电放电抗干扰试验以及其它抗扰度试验。 组屏或安装于开关柜时不需要安装其它抗干扰模块。

变压器(电抗器)非电量保护管理系统规程

实用标准文案 精彩文档 ICS 29.180 备案号: Q/ZDL 浙江省电力公司企业标准 变压器(电抗器)非电量保护管理规程 浙江省电力公司 发 布

实用标准文案 目次 前言.................................................................................. I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 管理职责 (1) 4 非电量保护设备选型、安装及维护的管理和要求 (2) 5 非电量保护整定原则 (4) 6 验收 (5) 7 非电量保护的缺陷处理 (5) 表1气体继电器一般整定原则 (4) 精彩文档

实用标准文案 前言 为加强变压器非电量保护管理,规范变压器非电量保护的安装、检修、运行管理等各项工作,保证电网的安全运行,根据现行国家政策、法律法规、国家和行业的非电量保护装置技术标准和国家电网公司的有关管理规定以及非电量保护运行情况,特制定浙江省电力公司变压器(电抗器)非电量保护管理规程。 本标准将作为变压器(电抗器)非电量保护技术管理的依据。 本标准由浙江省电力公司生产部提出并归口。 本标准起草单位:浙江省电力公司、湖州电力局、浙江省电力试验研究所。 本标准主要起草人:吴锦华、顾克拉、楼其民、董雪松。 本标准审定人员:朱松林。 本标准批准人员:梁绍斌。 本标准于2004年10月首次编写。 精彩文档

变压器(电抗器)非电量保护管理规程 1范围 本标准规定了变压器(包括电抗器)非电量保护在整定、设备选型、投产、验收、检修、运行维护、缺陷处理等方面内容,是管理变压器非电量保护工作的依据。 本标准所指的变压器非电量保护包括:气体保护、压力释放保护、温度保护、油位保护、突发压力继电器保护、冷却器全停保护。 本标准适用于浙江省公司所辖范围内110kV~500kV电压等级油浸式电力变压器(电抗器)非电量保护管理工作,其设计、基建、生产运行等部门都应遵守本标准。35kV及以下电压等级油浸式电力变压器非电量保护工作可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 JB/T 6302-1992 变压器用压力式温度计 JB/T 7065-1993 变压器用压力释放阀 JB/T 8450-1996 变压器绕组温度计 JB/T 9647-1999 气体继电器 浙电调2004(1129)浙江电网继电保护及安全自动装置运行管理规程 3管理职责 3.1非电量保护装置本体及至控制箱部分由变压器专业负责管理,控制箱端子排至保护屏(包括联动试验等)由继电保护专业负责管理。 3.2变压器非电量保护由省电力公司生产部归口管理,其它相关部门按职能各负其责。 3.3省电力公司管理部门职责分工 3.3.1生产部: a)归口管理本省变压器非电量保护工作; b)组织制订并督促实施各类非电量保护技术措施; c)组织编制和安排变压器非电量保护技术改造工作; d)组织和参加220kV及以上变压器非电量保护的重大缺陷、误动及拒动事故的分析和处理,制定 和落实反事故措施,督促消除重大缺陷; e)提出变压器非电量保护的配置和整定建议; f)参加或组织电网基建、技改项目中涉及电网各类非电量保护装置的配置、选型、技术指标的审 查以及工程验收、试运行工作。 3.3.2省调通中心 a)协助省公司做好变压器非电量保护技术管理工作; b)组织、落实和管理非电量保护整定单的执行情况; c)参加220kV及以上变压器非电量保护的缺陷分析、事故调查和处理,督促及时消除缺陷; d)参与变压器非电量保护技术原则及技术方案的编制; e)提出变压器各类非电量保护装置的配置意见。按调度规程做好非电量保护的日常运行及调度管 理工作; f)负责督促检查和指导下级电网各类非电量保护工作。负责按各类非电量保护运行情况的统计。

2号主变冷控失电非电量保护动作分析

2号主变冷控失电非电量保护动作分析 一、事故前运行状态 2016年1月11日12:01分,2号发电机组同期并网试验成功,5022、5023断路器在合位。事故前机组出力119.22 MW。主变油温-1.4℃,冷却器未运行。 二、事故经过 2016年1月11日13:00: 04.223,NCS报2号发电机保护C柜冷控失电延时动作出口;13:00: 04.353,报5022断路器、5023断路器合分位动作;13:00: 04.356,报全站事故总信号。现地检查2号主变非电量保护冷控失电跳闸动作,5022、5023断路器、灭磁开关跳闸。 三、事故原因分析 冷控失电接线原理图如下: 时间继电器KT7或KT8通电延时常开触点闭合,主变冷控失电延时跳闸,动作于全停。KT7触点经主变本体温控器闭锁,油温75℃开放。由于事故前主变油温为-1.4℃,因此,此次事故跳闸为KT8触点闭合所致。 KT8时间整定为60min,与同期并网至保护跳闸时间正好相符。检查发现风冷控制柜控制方式在远方位置,此方式下必须经DCS远方手动操作,风机才能启动。若风机均不启动或两路电源均失电,延时5s DCS报冷却器全停故障,延时60min发变组保护冷控失电动作跳

闸。 四、注意事项及整改建议 1、风冷控制柜控制方式须打至就地位置,走控制柜本体自动控制逻辑。 2、DCS画面上无远方/就地位置指示。1、2号主变风冷控制柜转换开关须增设辅助接点,DCS画面增加远方/就地指示。 3、就地位置时,无风机运行状态反馈。该状态可从冷却器全停故障的点取反得到。 4、主变冷却器全停故障信号做到DCS电气画面上,方便运行人员监视。 5、若运行时出现冷却器全停故障信号,油温无明显异常(不大于95℃),宜先退出主变冷控失电硬压板,并通知维护人员处理。

非电量保护原理介绍

RCS-974变压器非电量保护原理介绍及故障分析处理 厦门华夏电力公司嵩屿电厂曾剑毅 摘要介绍厦门嵩屿电厂RCS-974型变压器非电量的工作原理及接线方式,分析保护装置在运行和调试过程中出现的故障原因,并采取有效措施加以改进。 关键词非电量分压灭磁联跳 0 引言 我公司二期工程装机容量为4*300MW,采用发电机—变压器组单元接线方式,发电机—变压器组保护采用南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS系列微机继电保护,保护设置全面、具体,对电厂的安全稳定运行起到了重要的作用。变压器非电量如瓦斯保护、压力释放保护采用RCS-974型保护装置,投运几年来运行良好,但因逻辑回路在安装设计时出现问题,在运行人员进行装置信号复位时,发生保护误动出口,导致发电机与系统解列,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。现针对RCS-974型保护装置的原理及故障处理方法作一简要分析。 1 原理 变压器是现代电力系统中的主要电气设备之一,按照现在制造的电力变压器的结构,变压器运行的可靠性很高。但是,由于变压器发生故障时造成的影响很大,为提高电力系统的安全运行水平,电力变压器保护的配置得到了很大的加强,除配置双重电量保护外,也重视反应变压器本体内部故障的非电量保护,如:变压器瓦斯保护、压力释放、变压器油温、油位等,作为变压器故障或异常报警的非电量保护。RCS-974型保护装置就是作为变压器的非电量保护、非全相保护及断路器失灵启动保护装置。其非电量保护的工作原理为:从变压器本体来的非电量信号(如瓦斯信号等)经过装置重动后给出跳闸及中央报警信号等,同时装置本身的CPU也可记录非电量的动作情况、动作报告,其原理如图所示:

南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置现场运行规程

第一节南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置 1.变压器保护A屏(CSC-326DK型)保护现场运行规程 1.1变压器保护A屏由变压器保护CSC-326DK差动保护和后备保护装置及两套JFZ-30QA高、中压侧电 压切换装置构成。 1.2CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置功能: 1.2.1变压器主保护:二次谐波制动比率差动保护及差动速断保护。 1.2.2变压器高压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁过流保护;两段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序过流保护;一段两时限间隙过流保护;一段两时限零序电压保护;过负荷及过负荷启动风冷、闭锁有载调压保护。 1.2.3变压器中压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁过流保护;两段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序过流保护;一段两时限间隙过流保护;一段两时限零序电压保护;一段两时限充电保护;过负荷保护。

1.2.4变压器低压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限电流时限速断保护;一段一时限零序电压保护;一段一时限充电保护;过负荷保护。 1.3CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置运行状态: 1.3.1CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置面板指示灯及按键、按钮: ●保护运行灯:正常运行时为稳定绿色灯光,保护启动后灯光闪烁。 ●差动动作灯:差动保护动作出口时,呈红色灯光信号。 ●后备动作灯:后备保护动作出口时,呈红色灯光信号 ●TA断线灯:TA断线时点亮 ●TV断线灯:TV断线时点亮 ●装置告警灯:外部回路、运行状态或保护装置异常,呈红色灯光信号。 ●退出键(QUIT):退出当前状态或回到正常显示。 ●信号复归按钮:复归灯光按钮 1.3.2当CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置正常运行时,“运行”灯点亮,其余灯熄灭; 1.3.3CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置正常液晶显示: ?第一行显示装置的实时时钟; ?第二行及以后循环显示变压器各侧三相电流、相角、差流及当前投入的保护定值区; ?当差动保护压板投入,则显示差动保护投入;当后备保护投入压板及复压投入压板投入,则显示相应功能投入。 1.4JFZ-30QA型电压切换装置面板正常运行显示: 正常运行时,JFZ-30QA电压切换装置面板上“I母电压”“II母电压”指示灯应只有一个亮,对应主变高中压侧的开关所接运行母线。 1.5CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护A屏上保护压板配置: 1C1LP1 2203跳闸出口Ⅰ 1C1LP2 备用

变压器非电量保护定值

一、#3主变 1、#3主变瓦斯保护: 瓦斯继电器型号:BR80IC,产地:德国COMEM 根据厂家资料:重瓦斯定值应为1.0m/s,所以整定为1m/s,动作于变压器全停I。 根据厂家资料:轻瓦斯定值应为235cm3,所以整定为235 cm3,动作于信号。 2、#3主变温度保护: 依据厂家资料: 油温温度控制器1:50℃启备用风扇,60℃启备用风扇, 85℃油温高报警,105℃油温高跳闸 油温温度控制器2:50℃启备用风扇,60℃启备用风扇, 85℃油温高报警,105℃油温高跳闸 绕组温度:65℃启备用风扇,75℃启备用风扇,110℃绕组温度高报警,125℃绕组温度高跳闸。 3、#3主变冷却器全停保护: 根据厂家资料: 时间继电器-KT1~-KT5 -KT1:启动电源2并发出电源1故障(整定为2s)。 -KT2:启动电源1并发出电源2故障(整定为2s)。 -KT3:启动备用风扇(整定为5s)。 -KT4:过负荷启动(整定为3s)。 -KT5:双路电源失去延时发冷却器全停跳闸(整定为 40分钟) 相控继电器(低电压继电器)K1~K2:监视双路电源电压。(整定为低到额定电压的85%动作) 油流指示器(68.1~68.6)受到接触器(KM1.1~ KM1.6)的闭锁。

二、#3高厂变A(分裂变) 1、#3高厂变A 瓦斯保护: 本体瓦斯继电器型号:QJ4-80 产地:沈阳市特种继电器厂 根据厂家资料:重瓦斯定值应为0.8~1.0m/s ,所以整定为1.0m/s ,动作于变压器跳闸。 根据厂家资料:轻瓦斯定值应为250~300cm 3,所以整定为270 cm 3,动作于信号。 有载调压瓦斯继电器(三台)型号:URF25/10-2 流速1.5m/s 产地:ABB 。 根据厂家资料:重瓦斯定值应为1.5m/s ,所以整定为1.5m/s ,动作于变压器跳闸。 2、#3高厂变A 温度保护: 依据厂家资料: 按油温启动:65℃启风扇,50℃停风扇(温度控制器1/温度控制器2) 按负荷启动: 高压套管CT :LR-24 2000/5A 0.2级 50V A 当变压器的负荷大于70%额定负荷时,需启动冷却风扇。 动作电流:取厂变高压侧额定电流的70%。 A I I e dz 53.25 2000320500007.07.0=×××=×= 延时时间:t=3S 85℃油温高报警。 绕组温度:90℃绕组温度高报警。

变压器非电量保护继电器误动问题总结

关于双浮球带挡板气体继电器误动问题总结 一、气体继电器结构

图:下浮球动,挡板不动;挡板动,下浮球跟动二、相关问题调研

经调研,气体继电器误动常见原因如下: (1)接线盒受潮(单独文档介绍) (2)油箱振动 (3)励磁涌流、故障穿越电流引起油流涌动 (4)浮球存在裂纹浸油 (5)干簧管存在裂纹进油/簧片断裂导通/引线裸露吸附异物导通 (6)呼吸器堵塞后突然导通导致油流扰动(胶囊、吸湿器) (7)油泵或其他部位密封不良进气 (8)设计问题、安装工艺不良导致窝气 (9)保护定值整定偏低 (10)在线监测装置故障 典型案例如下: 1. 500kVXXX变2、3号主变跳闸、气体继电器误动 故障穿越电流、油箱振动、油流涌动、浮球裂纹 (1)缺陷描述 2010年5月6日XXX变电站3号主变两套差动保护动作,55ms 后切除故障,2号主变C相重瓦斯保护动作。2号主变在3号主变HGIS故障时,220kV侧电压幅值跌落约为正常值的50%,持续时间55ms,当3号主变切除后,220kV侧电压恢复正常。结合短路电流的幅值与分布情况分析,故障点应位于3号主变高压侧C相套管CT与HGIS之间,属于差动保护区内的故障,两套差动保护均正确动作,55ms后切除故障。

2号主变C相重瓦斯保护于故障发生后约600ms后动作,跳开主变三侧。现场检查3号主变C相重瓦斯继电器动作后处于动作保持状态,不能手动复归,2号主变C相高压侧在3号主变HGIS故障期间流过穿越性故障电流约为1.84倍额定电流,持续时间55ms,与3号主变基本相同。判断重瓦斯继电器在3号主变HGIS故障期间,发生不正确动作行为。 (2)检测手段 现场瓦斯继电器检查、瓦斯继电器实验室校验。 2010年5月7日将2号主变C相瓦斯继电器在XX省电力试验研究院实验室进行全面的检验。该继电器为德国EMB公司产品,型号:BF 80/10/8 09-26.25.28.38.41.02 13 图2 瓦斯继电器的制造厂和型号 外观检查重瓦斯浮球渗油现象严重,动作后不返回,详见图3、4。

主变压器保护

1 主变压器保护 #1主变保护由RCS-9671C差动保护装置、RCS-9681C后备保护测控装置、RCS-9661C 非电量保护装置。 1.1.1 RCS-9671C差动保护的主要功能有:差动速断保护、比率差动保护、中低侧过流保护、CT断线判别, 异常检测。变压器差动保护动作后,瞬时跳开主变高、低压侧开关。 1.1.2 RCS-9681C后备保护主要功能有:两段式复合电压闭锁(方向)过流保护和一段复合电压闭锁过流保护、两段式零序过流保护、间隙零序保护、闭锁调压、过负荷告警、CT、PT断线检测。 1.2主变后备保护的设置及动作结果如下:高压侧复合电压闭锁过流保护动作后,第一时限跳开主变高压侧断路器,第二时限跳开主变低压侧断路器。 1.2.1高压侧零序过流保护动作后,第一时限跳开主变高压侧断路器,第二时限跳开主变低压侧断路器。 1.2.2间隙零序过流及零序过压保护动作后经0.5s延时跳开主变高、低压侧断路器。 1.2.3低压侧复合电压闭锁过流保护动作后,第一时限跳开主变低压侧断路器,第二时限跳开主变高压侧断路器。 1.2.4低压侧限时电流速断保护动作后,第一时限跳开主变低压侧断路器。 1.2.5高、低压侧过负荷保护反映变压器在异常状态下因过负荷而引起的过电流,动作后发出告警信号,并闭锁有载调压操作。 1.2.6 RCS-9661C非电量保护主要功能有:本体重瓦斯、调压重瓦斯、油温高跳闸、绕组超温跳闸、本体压力释放、调压压力释放、本体轻

瓦斯、油温高发信、绕组超温发信、本体油位高发信、本体油位低发信、调压油位异常发信。非电量保护与电量保护出口分开,出口直接接入操作箱。非电量保护的设置及动作结果如下: 1.2.7变压器本体或有载调压开关重瓦斯动作后,对应压板投入时,瞬时跳开主变高、低压侧断路器;出口压板解除时,不跳开关、仅发信号。 1.2.8变压器本体或有载调压开关压力释放阀接点动作后,出口压板投上时,瞬时跳开主变高、低压侧断路器;出口压板解除时,不跳开关,仅发信。 1.2.9主变油温高,保护动作后,出口压板投上时,瞬时跳开主变高、低压侧断路器;出口压板解除时,不跳开关,仅发信号。 1.2.10主变绕组温度高,保护动作后,出口压板投上时,瞬时跳开主变高、低压侧断路器;出口压板解除时,不跳开关,仅发信号。 1.2.11变压器本体轻瓦斯、油压速动、绕组温度升高、本体油位异常、油温升高动作后,发信号。 1.3.1非电量保护装置说明 当跳闸类非电量保护动作时,“跳闸”灯亮;当开入异常和装置异常时,“告警”灯亮。以上面板上的灯光信号均为自保持触点,这些灯亮后,运行人员可由面板上的复位按钮或远方复位命令复归此信号。 1.3.2主变保护屏电源配置 1.3.3 220V直流电源由两段主母线组成; 1.3.4主变控制回路配置一组电源,供各侧操作回路用,各侧操作回路空气开关独立配置;