文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模的计算方法

高支模的计算方法

高支模的计算方法
高支模的计算方法

高支模的确定和荷载计算方法

一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于

18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

二、均荷载的计算方法:

(一)荷载的组成

均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数

钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。)

模板木方的自重 0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)

施工均布活荷载 3KN/m2

分项系数永久荷载分项系数取1.2

施工均布活荷载分项系数取1.4

例:

1.2×(25M+0.3)+1.4×3=15

M=0.348米,取整M=35㎝

即板厚达到或超过35㎝时需要专家论证。

三、集中线荷载的计算方法

(一)荷载的组成

集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数

钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。)

模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)

施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2

分项系数永久荷载分项系数取1.2

施工均布活荷载分项系数取1.4

例1:梁高700,梁宽700

1.2×[0.7×0.7×26+(0.7+0.7+0.7)×0.5]+0.7×3×1.4=19.488<20

例2:梁高1000,梁宽500

1.2×[0.5×1.0×26+(1.0+1.0+0.5)×0.5]+0.5×3×1.4=19.2<20

例3:梁高900,梁宽600

1.2×[0.6×0.9×26+(0.9+0.9+0.6)×0.5]+0.6×3×1.4=20.808>20,需论证

四、根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于350mm,其模板支

撑系统属于高支模范围。

五、根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.48m2时,应验算

其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。

注:以上计算方法的依据为JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

高支模计算方案

第一章工程概况 第一节工程简况 金碧海岸工程位于佛山市南海区里水镇草场村东侧,由佛山市南海新中建房地产发展有限公司兴建。本工程1~4号楼总建筑面积5万多平方米,其中4栋塔楼为住宅楼,高31层,联体地下室1层为车库。结构为钢筋砼框架结构体系,抗震设防烈度7级。 第二节高支模部位和方案选择 一、高支模部位 本工程楼顶阁楼模板支撑体系属高支模体系。阁楼的梁板体系呈不规则的形状,其中外围的装饰线梁约为梯形状,下底宽约550mm,上底宽约1000mm,梁高700mm,其余梁为规则梁,型号尺寸有200×300、200×400、200×450、200×500、200×600、200×1000、350×1700等,梁最大跨度约为5~6m,板厚基本为100~120mm。按截面尺寸最大和荷载最重的具有代表性的梁板进行计算。 梁板支撑高度按实际情况,分4.8m和6.8m两种梁板门式钢管脚手架支撑体系和中空11.1m 的屋面板扣件式钢管脚手架支撑体系进行计算。 二、方案选择 1、高支模采用门式钢管脚手架、扣件式钢管脚手架支撑体系和木模板体系。 2、为防止高支模发生整体或局部失稳,必须严格按照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》和《扣件式钢管脚手架安全技术规范》安装脚手架。 第三节方案说明 一、本方案主要针对本工程高支模体系进行计算、编制施工方法和安全措施。 二、本计算书针对本工程具体情况,按施工层、施工段分类计算。施工时,应注意要符合各类型条件并严格按照本专项方案执行。 三、高支模施工时,除参照本专项方案执行外,还应参考有关施工及验收规范并遵守其相关规定。 第二章高支模支撑体系设计 第一节模板体系及材料选用 1、模板支撑体系:采用门式钢管脚手架支撑体系、扣件式钢管脚手架支撑体系。 2、模板体系:采用木模板体系,即木枋、木胶合板系列。 3、脚手架:MF1219门式钢管脚手架、Φ48×3.5优质标准钢管脚手架及其配件,钢材品种为Q235,厂家必须为知名生产厂家,产品为全国免检产品。 4、楼板及梁模板:18mm厚木胶合夹板。 5、木枋:80×80mm、100×100mm 广东松枋。 6、水平加固杆、扫地杆:壁厚3.5mmΦ48标准钢管。 第二节设计数据 一、梁板模板方案:梁底木枋选用两层,上层间距为300mm,下层间距为1200mm,门架间距纵向900mm,横向为1200-600mm。 二、中空模板方案:钢管满堂红脚手架,间距 1.1×1.1m,顶梁板底木枋选用两层,上层间距为300mm,下层间距为1100mm。中空脚手架的搭设根据施工分层的需要,同时兼作为施工外脚手架和铺设梁板模板作为施工操作面用途。在标高109.1m处铺设梁板模板进行封

高支模监测方案最新版本

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:项目高支模工程GD2202004□□

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 编写: 审核: 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

一、工程概况 拟建中的电子有限公司厂房(自编号A、B、C栋)及地下室、宿舍(自编号D栋)、门卫一、门卫二项目位于区金谷南路东侧。整个场地地势平坦。总建筑面积约为6.25万平方米,包含车间楼(局部地下1层,地上5层)、宿舍楼(2层)、门卫室(1层)等。 本工程为框架结构,层高为10.2m,属高支模范畴,总建筑面积约为128m2,位于主厂房的2-3*1/G-1/J。 为了解高支模系统的变形情况,达到优化设计、确保安全及指导施工的目的,在高支模及主体大楼施工过程中,必须对高支模支撑系统进行变形监测。我司应建设单位的委托,特编制本变形监测方案。 二、监测依据 1、甲方及设计方所提出的监测要求; 2、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 4、本高支模监测技术方案。 三、监测内容、监测目的及测点布置 本项目变形监测内容包括高支模钢管的水平位移及沉降观测。监测目的是了解钢管支撑杆的水平位移及垂直位移变形情况。在需监测的高支模位置上设置20个水平位移及沉降一体化监测点,高支模位置及监测点布置见附图三所示。 四、施测方法及技术要求 (一)高支模水平位移观测 1、基准点的布设 根据本项工程的实际情况,拟在场地范围外稳固的合适位置采用冲击钻钻孔置入法埋设3个基准点K1~K3作为变形监测的基准点(埋设方法如

高支模方案附计算书

高支模专项施工方案 施工单位: 编制时间:2013-10

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工工艺 (4) 四.模板工程质量及进度控制 (6) 4.1轴线偏位的预防措施 (6) 4.2垂直偏差的预防措施 (6) 4.3标高不正确的预防措施 (7) 4.4柱、梁模板胀模的预防措施 (7) 4.5梁模下垂、失稳倒塌的预防措施 (7) 4.6漏浆的预防措施 (7) 4.7拆模时出现缺陷的预防措施 (8) 4.8模板支撑系统质量保证措施与控制程序 (8) 、搭设劳务人员的选用及劳动力计划、施工进度(见附表) (10) 5.混凝土浇捣方法 (11) 6.高支模满堂架搭拆施工安全技术措施 (11) 7.高支模文明施工措施与管理 (13) 8.高支模监测 (13) 9.安全应急救援预案 (14) 六、材料管理 (24) 七、验收管理 (25) 八、使用管理 (25) 九、拆除管理 (26)

一、工程概况 工程名称: 地址: 结构类型:框架 计划工期: 施工面积:5970平方米 B-C轴交1-9轴梁宽250mm,梁高750mm,为无板梁,C-D轴交5-9轴为有板(350mm 空心楼盖空心230mm)梁宽250mm,梁高800mm模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置2道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用Φ48×双钢管 对拉螺栓布置3道,竖向间距100+350+300mm,断面跨度方向的间距300mm。 木方垂直梁截面支设方式,梁底增加1根承重立杆,承重杆间距顺梁方向有板梁为850mm,无板梁为900mm. 梁底采用2根50mm×100mm的木方,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。 梁两侧立杆间距(mm),立杆上端伸出至模板支撑点的长度(mm)。 板底采用托梁支撑形式,木方间距250mm,木方尺寸:50mm×50mm,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。 脚手架搭设高度,步距,有板排距,纵向间距,无板梁排距,纵向间距.。 二、编制依据 1、钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程(DJ/TJ08-16-2011) 2、建质(2009)254号(建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理条例) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 5、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)

高支模施工方案(标准-已专家论证

邵阳市卷烟物流配送中心- 武冈市中转站及经营业务用房项目 □高支模施工方案 □第一部分:配送中心 □第二部分:经营业务用房 建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司 监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司 编制单位:湖南省第三工程有限公司 编制人:审核人:审批人: 编制日期:2013 年7 月10 日 邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房项目

高支模施工方案专家论证审批表 邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房项目

高支模施工方案专家论证会议签到表

□高支模施工方案 □第一部分:配送中心 目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.设计计算 (3)

4.构造要求 (3) 5.材料管理 (6) 6.劳动力安排 (6) 7.模板安装 (7) 8.模板施工质量要求 (12) 9.模板施工安全要求 (13) 10.文明施工要求 (13) 11.验收 (14) 12.使用 (14) 13.拆除 (15) 14.施工平面布置图及高支模区域划分 (16) 附件一.支模架的安全技术措施 (17) 附件二.超高模板(扣件钢管架支撑)计算书 (21) 附件三.梁模板(扣件钢管架支撑)计算书 (33) 附件四.柱模板计算书 (54) 1、工程概况 工程名称:邵阳市卷烟物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目地址:武冈市竹城公路西侧 结构类型:框架结构 计划工期:300天 施工面积:2515.66m2

总高度:仓库12.45m 层数:仓库2层 层高:6.0m 本工程高支模区域为2层6m层高的仓库部分(仓库位置详见施工平面布置图),其支撑架搭设高度为5.5m。其地基为回填土层(机械夯实)上100mm厚C15混凝土硬化地面。 梁宽400mm,梁高1200mm,楼板厚度0.1m,模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置4道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用方木50mm×100mm 对拉螺栓布置4道,竖向间距220,220,220,220 (mm),断面跨度方向的间距1000mm。 承重架采用多根承重立杆,木方垂直梁截面支设方式,梁底增加3根承重立杆,承重杆间距300,300,300,300 梁底采用2根50mm×100mm的木方,顶托内托梁材料选择标准无缝钢管。 梁两侧立杆间距0.70(m),立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.0(mm)。 板底采用木方支撑形式,木方间距200mm,木方尺寸:50mm×100mm。 脚手架搭设高度5.50m,步距1.50m,排距0.70m,纵向间距0.70m。 2、编制依据 2.1本工程《施工组织设计》和建设方提供的《邵阳市卷烟物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目》施工图纸。 2.2《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号 2.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.4《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)

高支模模板方案计算书

梁模板扣件钢管高支撑架计算书 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 1、模板支架搭设高度为7.7米, 基本尺寸为:梁截面 B×D=200mm×0.6mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.9米,立杆的步距 h=1.5米, 梁底增加1道承重立杆。 图1 梁模板支撑架立面简图 采用的钢管类型为48×3.0。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。 作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土梁自重(kN/m): q1 = 25.000×0.6×0.250=6.250kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q2 = 0.350×0.250×(2×0.6+0.200)/0.200=0.613kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.200×0.250=0.15kN 均布荷载 q = 1.2×6.250+1.2×0.613=8.305kN/m 集中荷载 P = 1.4×0.15=0.21kN 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 25.00×1.80×1.80/6 = 13.5cm 3; I = 25.00×1.80×1.80×1.80/12 = 12.15cm 4; 计算简图 弯矩图(kN.m) 剪力图(kN) A 0.030

高支模扣件钢管高架计算书(11.75米)

板模板(扣件钢管高架)计算书 41工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 一、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.20;纵距(m):1.50;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):10.75; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;

高支模专项方案新版

目录 第一章编制说明与工程概况 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节工程概况 (3) 第二章组织机构与职责 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节模板施工管理小组人员职责 (4) 第三章高支模施工方案 (5) 第一节高支模设计选型 (5) 第二节高支模施工 (6) 第三节模板支撑体系验收 (14) 第四节高支模混凝土浇筑 (15) 第五节模板支撑架拆除 (16) 第六节模板工程的质量控制措施 (17) 第七节模板工程施工安全管理 (17) 第八节文明施工环境管理保证措施 (18)

第一章编制说明与工程概况 第一节编制说明 一、编制说明 本方案为某物流中心高支模专项方案,编制范围主要是库房二层梁、板高支模部分(层高10.5M)。 主要内容包括:高支模系统的设计与计算书、高支模体系的施工、质量安全措施等内容。 二、编制依据 1、物流中心施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 3、本工程施工现场的实际情况和采用的模板类型和支撑类型。 4、我公司自身技术力量、机械装备情况以及各项企业管理制度。 三、参考的标准、规范 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2009版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 7、《建筑施工计算手册》(江正荣编著) 8、《建筑施工技术》(卢循主编) 9、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 10、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 12、《建筑施工简易计算》(江正荣编著)

高支模板计算书

120mm厚板模板支架高18.35m 计算书

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、模板面板验算 (3) 四、次楞木验算 (5) 五、主楞验算 (7) 六、可调托撑承载力验算 (9) 七、风荷载计算 (10) 八、立杆稳定性验算 (12) 九、支撑结构地基承载力验算 (13) 十、架体抗倾覆验算 (14)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工临时支撑结构技术规》JGJ300-2013 4、《混凝土结构工程施工规》GB50666-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 6、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 8、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 9、《钢结构设计规》GB50017-2003 10、《冷弯薄壁型钢结构技术规》GB50018-2002 11、《木结构设计规》GB50005-2003 12、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 14、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号 二、工程参数

100 1500 18350 1500×10 1500 200 900 三、模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为12mm ,取主楞间距0.9m的面板作为计算宽度。 面板的截面抵抗矩W= 900×12×12/6=21600mm3; 截面惯性矩I= 900×12×12×12/12=129600mm4; (一)强度验算 1、面板按三跨连续梁计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.3m。Array 2、荷载计算

高支模方案

目录 1.1 工程概况 (2) 1.2 编制依据 (2) 1.3 各截面高大梁、板支模设计 (2) 1.3.1主梁模板支撑设计计算 (2) 1.3.2楼板模板支撑设计计算 (12) 1.4 高支模施工安全措施 (21)

龙华文化体育中心工程 高支模施工方案 1.1工程概况 龙华文化体育中心工程位于深圳市宝安区龙华街道,本工程用地面积28184.14㎡;总建筑面积:26133㎡,其中地上19306㎡地下6827㎡;建筑层数为:地上五层,地下一层;建筑主要内容:图书馆、影剧院、群艺馆、车库(战时人防)等。 本次施工范围包括深圳大学建筑设计研究院设计的“龙华文化艺术中心工程”全套施工图所涉及的土建、装修、地下室、土石方、道路及档墙、水电、室外给排水、绿化及其它附属工程等全部工程内容及工程量清单内容。 本工程高支模主要位于大厅位置,最大高度6米。 1.2编制依据 1、龙华文化体育中心工程施工图纸; 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000、J43-2000; 3、《建筑施工脚手架实用手册》; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002; 6、《普通碳素钢钢号和一般技术条件》中的Q235钢标准; 7、《施工常用结构计算》、《建筑施工手册》。 1.3各截面高大梁、板支模设计 1.3.1主梁模板支撑设计计算 本工程最大设计层高位于前大厅和屋顶休息平台位置,分别为5.9米、4.35米,均属于高支模范畴。为统一支模,确保安全,现均以最大层高5.9米,300×550mm梁截面形式进行支模设计,以保证模板支设的强度和刚度。 1.计算参数 结构楼板厚100mm,梁宽b=300mm,梁高h=550mm,层高5.90m;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度f m=13.00N/mm2,抗剪强度f v=1.40N/mm2 ;支撑采用门式钢管脚手架宽度L=1200mm, 门式钢管脚手架纵向间距900mm,

高支模方案附计算书

高支模专项施工案 施工单位: 编制时间:2013-10

目录 一、工程概况 (3) 二、、编制依据及设计计算 1、编制依据 (3) 2、设计计算 (3) 三、施工工艺 (4) 四、模板工程质量控制 (5) 五、登高防坠落措施 (17) 六、材料管理 (22) 七、验收管理 (22) 八、使用管理 (22) 九、拆除管理 (23) 计算书:大梁侧模板计算 (23) 计算书:梁模板支架计算 (29) 计算书:满堂模板支架计算 (36) 计算书:中小断面柱模板计算 (44)

一、工程概况 工程名称: 地址: 结构类型:框架 计划工期: 施工面积:5970平米 B-C轴交1-9轴梁宽250mm,梁高750mm,为无板梁,C-D轴交5-9轴为有板(350mm空心楼盖空心230mm)梁宽250mm,梁高800mm模板面板采用普通胶合板。 龙骨布置2道,龙骨采用木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用Φ48×3.0双钢管 对拉螺栓布置3道,竖向间距100+350+300mm,断面跨度向的间距300mm。 木垂直梁截面支设式,梁底增加1根承重立杆,承重杆间距顺梁向有板梁为850mm,无板梁为900mm. 梁底采用2根50mm×100mm的木,顶托托梁材料选择木: 100×100mm。 梁两侧立杆间距0.8(mm),立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.0(mm)。 板底采用托梁支撑形式,木间距250mm,木尺寸:50mm×50mm,顶托托梁材料选择木: 100×100mm。 脚手架搭设高度9.00m,步距1.80m,有板排距0.85m,纵向间距0.85m,无板梁排距0.9m,纵向间距0.9m.。 二、编制依据 1、钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程(DJ/TJ08-16-2011) 2、建质(2009)254号(建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理条例) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 5、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 6、《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 7、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 8、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 9、《钢结构设计规》(GBJ17-88) 10、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 2、设计计算见附页

高支模确定

高支模的确定和荷载计算方法一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。二、均荷载的计算方法:(一)荷载的组成均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3 为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。)模板木方的自重0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)施工均布活荷载3KN/m2 分项系数永久荷载分项系数取1.2 施工均布活荷载分项系数取1.4 例: 1.2×(25M+0.3)+1.4×3=15 M=0.348米,取整M=35㎝即板厚达到或超过35㎝时需要专家论证。三、集中线荷载的计算方法(一)荷载的组成集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3 为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。)模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2 分项系数永久荷载分项系数取1.2 施工均布活荷载分项系数取1.4 例1:梁高700,梁宽700 1.2×[0.7×0.7×26+(0.7+0.7+0.7)×0.5]+0.7×3×1.4=19.488<20 例2:梁高1000,梁宽500 1.2×[0.5×1.0×26+(1.0+1.0+0.5)×0.5]+0.5×3×1.4=19.2<20 例3:梁高900,梁宽600 1.2×[0.6×0.9×26+(0.9+0.9+0.6)×0.5]+0.6×3×1.4=20.808>20,需论证四、根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于350mm,其模板支撑系统属于高支模范围。五、根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.48m2时,应验算其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。注:以上计算方法的依据为JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

XX工程高支模方案

XXXXXXXXXXXXXXXX工程高大模板支撑搭设施工方案 编制人: 审核人: 建设单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 二○一一年九月十三日

目录 一、工程结构概况-3- 二、模板支撑立杆布置原则-3- 三、编制依据-3- 四、搭设技术参数-4- 五、高支架模板支撑搭设安全技术要求-5- 六、高支架模板搭设安全管理措施-5- 七、高支架模板搭设验收-6- 八、高支架模板搭设应急预案-6- 九、模板拆除-6- 十、+8.5~8.71m标高屋面250*1320梁模板(扣件式)计算书-7-十一、+8.5~8.71m标高屋面250*900梁模板(扣件式)计算书-13- 十二、+8.5~8.71m标高屋面250*600梁模板(扣件式)计算书-19- 十三、+8.5~8.71m标高屋面板模板(扣件式)计算书-27- 十四、应急救援预案-34-

附图:+8.5~8.71m模板排架平面布置图 XXXXXX+8.5m~8.71m标高屋面高大模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: XXXXX工程框架柱最大跨度10m,其它柱间距为9m、7m 、6m、5m等不等,设计标高为+8.5~8.71m,板厚为110mm,主梁截面250×1320、250×900;250×810;250×700等;次梁截面250×600;250×400等。模板立杆支撑于砼地面上,荷载传递到地面,大梁模板立杆下垫50厚木板,模板支承架搭设高度为8.5~8.71m。 其中C—B轴/4—7轴、C—D轴/1/5—7轴、A—F轴/8—9轴现浇砼大梁、板高度大于8米,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置,按结平层梁板设计图选典型区域进行设计,在确保立杆满足施工承载能力的情况下,使横向、纵向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。非典型区域需按实际情况进行调整布置适当增减立杆,在梁板下立杆布置不得超出下述搭设参数。建筑物外围利用施工外脚手架做防护和上人坡道。 混凝土浇筑采用汽泵送布料,框排架柱必须先行浇筑完成,一跨内梁板浇筑从中间向两

高支模专项施工方案(内附计算书)

高支模专项施工方案 目录 一工程概况 ............................................ 2二模板支撑设计......................................... 2三梁模板与支撑架计算................................... 3 1 上部框架梁模板基本参数............................... 3 2 梁底模板木楞计算..................................... 4 3 梁模板侧模计算....................................... 5 4 立杆稳定性验算:..................................... 6 5 钢管扣件验算: ........................................ 6四楼板模板钢管扣件支架计算............................. 6 1 荷重计算:........................................... 7 2 楼板底模验算(按五等跨连续计算) ..................... 7 3 木楞验算(按两等跨连续梁验算) ......................... 8 4 钢管支撑的稳定性验算:............................... 8 5 钢管扣件验算: ........................................ 8五模板安装质量要求..................................... 8 1 模板制作............................................. 9 2 梁、板模安装......................................... 9

高支模的确定和荷载计算方法

高支模的确定和荷载计算方法 一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 二、均荷载的计算方法: (一)荷载的组成均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3 为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。) 模板木方的自重0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2) 施工均布活荷载3KN/m2 分项系数永久荷载分项系数取1.2 施工均布活荷载分项系数取1.4 例: 1.2×(25×M+0.3)+1.4×3=15 M=0.348米,取整M=35㎝ 即板厚达到或超过35㎝时需要专家论证。 三、集中线荷载的计算方法 (一)荷载的组成 集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活 荷载×分项系数 钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成 KN/m3 为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。)模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值 为0.5KN/m2) 施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2 分项系数永久荷载分项系数取1.2 施工均布活荷载分项系数取1.4 四、根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于350mm,其模板支撑系统属于高支模范围。 五、根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.52m2时,应验算其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。 注:以上计算方法的依据为JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

高支模编制内容目录及要点

高大梁(高支模)编制内容目录及要点 1、概况 1.1 工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积、建筑层高、层数、建筑高度,所有参与单位(含专业分包单位)、施工许可证号、对本项目或方案有影响的临近建筑物、构筑物等。 1.2 高支模概况(梁等构件所在的空间位置、梁截面、跨度、支撑高度、支撑基础等)应 着重说明与方案编制有关的技术参数、施工工况、材料种类规格等。如:模架高度、构件的空间位置和尺寸、施工条件、采用的模板及其支撑材料种类和规格、立杆支承条件等。与方案编制无关的内容应简略。 2、编制依据(可以对强制性条文加以明确) 采用现行技术、施工规范、行业标准(如《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号及广东省的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施细则),工程设计图纸,施工组织设计、同类工程的施工经验等作为编制依据。 3、施工部署 3.1 施工准备工作(技术准备工作、人、材、设备准备工作) 技术准备工作:在施工前完成图纸会审、编制专项施工方案等技术工作,组织施工人员认真学习施工图纸、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作; 劳动力准备:专职安全员、相应建筑施工特种作业人员等其他技工和人员。 材料准备:模板(夹板)、龙骨木枋、对拉螺栓、支撑材料的规格与数量,材料进场要求与检查;(宜列表) 机械设备准备:运输机械、模板制作与安装机械等。(宜列表) 3.2 施工进度计划 4、高大梁(板)的设计和支撑方案(根据计算结果进行编排) 模板及支撑架的材料选择及其具体搭设方法

梁底承重体系(梁底模板、梁底支撑木方方式、承重立杆根数等) 梁侧加固布置(梁侧模板、主楞及次楞、对拉螺杆设置方式) 高支模的支撑体系描述(按计算结果进行描述) 各项数据须与本方案的计算结果、其他各章节的文字表述和施工图纸一致。 5、高支模系统整体稳定性叙述(根据计算结果编制含强制性条文及其构造搭设且须有针对性) 5.1、地基或支撑楼面(回顶)的处理方法; 5.2.强制性条文及规范要求的构造搭设;(与方案无关的构造要求不须列入) 5.3.模板支撑立杆、剪刀撑及各种水平杆件的平面位置和间距; 5.4.纵横水平杆、水平剪刀撑的竖向间距,垂直剪刀撑的设置情况; 5.5 局部高支模与周边建筑结构构件或楼层模板支撑体系的连结; 5.6 其他 6、高支模的安装 6.1施工顺序 6.2 支撑搭设 6.3模板安装 6.4 检查及验收程序(项目部自检—企业技术安全部门检查验收---联合检查验收) 6.5 模板工程质量保证措施 7、混凝土浇捣方法、钢筋安装(高大梁)的安全措施 8、高支模的拆除 8.1 拆除批准程序(拆除时的混凝土强度列表) 8.1 支顶、模板拆除(拆除顺序、方法,拆除注意事项等) 8.2 模板的清理维修及存放 9、高支模施工的安全管理 9.1高支模施工的安全管理架构及相应组织措施(附安全生产考核合格证书、特种作业资格证书)

电影院高支模方案

恒大首府二期 版次:A 恒大影城高支模 安全专项施工方案编制:审核:审批: xx 建设集团有限公司 年月 目录 1.工程概述 (1) 2.编制依据 (3) 2.1.法律依据 (3)

2.2.规范标准 (3) 3.模板施工方案的选定 (4) 3.1.材料选用 (4) 3.2.支模架的设计 (5) 3.3.模板支架构造要求 (7) 3.4.框架梁支模设计 (8) 3.5.板支模设计 (8) 4.施工计划 (9) 4.1.施工进度计划 (9) 4.2.材料及设备计划 (9) 4.3.劳动力计划 (10) 5.高大模板施工 (10) 5.1.施工准备 (10) 5.2.高大模板支撑架施工 (11) 5.3.模板施工 (16) 5.4.混凝土浇筑 (16) 5.5.模板拆除要求 (17) 6.质量保证措施 (19) 6.1.质量保证的组织措施 (19) 6.2.进场材料质量保证措施 (20) 6.3.支撑架质量控制措施 (20) 6.4.模板施工质量管理措施 (21) 7.安全施工保证措施 (23) 8.模板施工应急救援预案 (25) 8.1.应急救援组织机构及职责 (25) 8.2.具体事故应急处理方法 (26) 9.梁(600×150、0 15.4M 净高)高支模架计算书 (28) 9.1. 模板面板的计算 (28) 9.2.支撑木方的计算 (29) 9.3.梁底小横杆的计算 (30) 9.4.立杆的稳定性计算 (32) 9.5.扣件抗滑移的计算 (33) 9.6.基础承载力计算 (33) 10.梁(600×1500侧) 模计算书 (34)

1.工程概述 湖北恒大影城位于随州滨湖东路西侧,滨湖北路(未建)南侧,转盘附近。本工程地上3 层,建筑面积16769.85 ㎡;地下室1 层,建筑面积7849.14 ㎡。参建各单位概况: 本工程结构设计为现浇钢筋混凝土框架结构,其中三楼电影院大堂、1#、 3#、4#、 5#、6#厅标高为10.12 ~20.5 ,支撑高度为10.38m,板厚120mm,支模面积约1666 ㎡,框架梁尺寸较大的有*WKL6(3) 500x1500 及L6(1) 500x1300 。 影城三楼2#厅为IMAX巨幕影厅,轴线范围9-12/A-D 轴,标高为10.12 ~25.5m,楼层支撑高度为15.38m,板厚180mm,支模面积642 ㎡,框架梁尺寸较大的有*WKL8(1) 600x1500及*WKL12(1) 500x1500 及WKL13(1) 450x1500。 高支模剖面示意图如下: 根据建设部建质[2009]87 号及建质<2009>254 号文的规定:搭设高度8m及以

大于5米梁模板专项方案(含高支模)

明光市中医院二期工程高度大于5米模板 专 项 施 工 方 案 榆林成信建工集团有限公司

2017年4月16日

第一节编制依据---------------------------------------------------3第二节工程概况 ------------------------------------------------ 3第三节方案选择 ------------------------------------------------ 4第四节材料选择 ------------------------------------------------ 5第五节模板安装 ------------------------------------------------ 5第六节模板拆除 ------------------------------------------------ 6第七节模板技术措施------------------------------------------ 7第八节安全、文明施工措施------------------------------ 11第九节脚手架计算书---------------------------------------- 12梁板模板(扣件钢管架)------------------------------------- 12

模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 一、工程概况: 工程名称:明光市中医院内科综合病房楼、康复楼及二期配套工程 建设单位:明光市中医院 设计单位:安徽省建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:马鞍山汇华岩土工程技术有限公司滁州分公司 施工单位:榆林成信建工集团有限公司 监理单位:广东建设工程监理有限公司 建设地点:滁州市明光市市区 结构形式:11/12层框架、剪力墙结构 建筑面积:47468.47m2 安全目标:安全生产、杜绝重大安全事故发生,创建安全文明标准化示范工地。 工期要求:731天 施工条件:“三通一平”已完成,图纸完整。 各单体工程详细情况如下表:

通用高支模施工方案

门厅高支架施工方案 一、工程概况 根据设计图纸,本工程二层楼面的B?D轴/④?⑥轴区域及B?C轴/⑥?⑦ 轴区域中空。三层楼面结构标高+8.350、底层地面结构标高-0.050 ,三层楼面此范围内的楼板厚度为110mm C轴上④?⑥轴范围内的梁截面尺寸为500X1000、轴线跨度为16.40m。 根据现行规范等技术文件要求,为确保工程质量及施工安全,对以上范围内的梁板支模架进行专项设计。 二、支模架搭设方案 一)、选材 承重支模架采用巾48X3.5钢管、模板采用18厚木模板、方木选用60X 80mm 方木。二)、模板配置原则 1、保证工程结构和构件各部分形状位置的正确。 2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受所浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 3、构造简单、拆装方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。 4、拼制模板时,板边要找平刨直、接缝严密、不得漏浆。木料上有结疤,缺口等弊病的部位,应放在模板反面或者截去,钉子长度宜为木板厚度的2?2.5倍。 三)、模板支设 1、楼面梁、板模板 梁底模采用组合模板折合为40mm 厚木模,侧模采用18 厚木模板钉设60>80mm方木

制作,方木钉设在木模板上的间距不大于300mm。现浇板模板采用20mm厚木模板,以满堂 钢管排架作垂直支撑,搁栅用60$0mm方木,间距 不大于400mm,支承搁栅用巾48X3.5钢管间距1.20mm以内(具体按设计)。梁板下的巾48X3.5钢管排架的立杆间距(具体按设计),立杆底部与楼面用木榫塞实。因此部承重支模架属超高支模架,故应按规范要求设置纵、横及水平方向的剪刀撑。承重支模架搭设方式,详后附支模架搭设示意图。 钢管排架搭设时立杆间距要求严格按设计控制,立杆采用对接,纵横拉线确保顺直,在楼面以上20cm处设置扫地杆,往上沿立杆每隔1.80m用钢管纵横拉通,使模板支撑系统形成一个整体。排架搭设完成确保标高正确后,安装梁板底水平钢管和方木搁栅,铺设模板。 模板由木工制作后运到现场实地拼装,梁板结构的支模,重点是梁柱节点,梁底模及侧模应整块与柱搭接,以避免梁柱节点缩颈,保证节点尺寸准确。梁跨度在4m及以上时,底部中间应起拱,起拱高度为全跨长度的1~3%°。 所有模板按部位支撑完毕,用线锤校正复核垂直度、水平度、轴线复核,验收合格后方可进入下一道工序施工。 四)、质量要求 1、模板与其支撑的材料,质量应符合规范规定和施工方案要求。 2、模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形。 3、模板的内侧面要平整、接缝严密,不得漏浆,与混凝土的接触面必须清理干净, 满刷脱模油。 4、模板安装后应仔细检查各部构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要经常检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 5、模板安装的允许偏差参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》表 4.2.7

模板及高支模施工方案

模板工程(含高支模)施工方案 一、工程概况 工程名称:江南景苑 建设单位:湖南天泽房地产开发有限公司 设计单位:湖南金鼎建筑设计研究院 地勘单位:核工业衡阳第二地质工程勘察院 项目规模:本工程由2栋26层住宅以及1栋6层住宅组成,总建筑面积约31280.1m2。 工程特点:地下一层层高 3.9m—5.7m,最大梁400×1000,最大跨8.4m。地上一层为门面层高4.5m最大梁300×600最大跨7.8m。地上二层为转换层层高6m最大梁800×1200㎜,最大跨7.8m 根据规范地下室和转换层为高大支模体系。 二、编制依据 1) 2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5)《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、材料选用 支模架的材料采用φ48×3.5mm钢管,(直角、旋转、接头)扣件,木楞50×100mm×2000㎜,模板采用2440×1220×18mm夹板,采用φ14对拉螺杆。 四、支设方案 1、模板及支撑体系: 针对本工程特点以及结合我公司在深圳地区的施工经验,在本工程中将采用由木模板、木方、钢管、对拉螺栓、“3”型卡扣等组成的模板及支撑加固体系。在模板工程施工中主要抓住以下几方面:

1.1投入适量的新九夹板做模板,全部采用50×100mm的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距等要经过计算确定。 1.2利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混凝土质量通病。 1.3针对结构工程施工中的重要部位,对模板及支撑必须进行详细计算,对结构转换层的模板及支撑单独计算,以确保支设牢靠、不出意外。 1.4后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一定强度后方可拆除。 1.5内脚手架采用采用满堂红扣件式钢管脚手架,钢管架必须严格按施工计算书搭设。标准层内架立杆可采用标准可调顶撑,其可调范围为 2.6m~4.8m,满足施工要求。 2、结构各部位配模方案: 钢筋混凝土墙体如地下室外墙、水池水箱、化粪池等有防渗要求的,采用Φ14圆钢制作的止水对拉螺栓,如图:

相关文档