泉华兴园1#楼项目工程地下室混凝土外墙蜂窝麻面修补方案

天津市武清建筑工程总公司建安分公司 2014年3月5日

一、工程概况:

本工程现浇混凝土剪力墙,标号C40,由于冬季施工原因,局部出现漏震、麻面、气泡等破损情况。

二、本工程推荐材料:

材料名称修复范围

聚合物修补砂浆缺损厚度<2公分的部位的缺损修

三、混凝土耐久性修复处理方案:

性,整体性要求,满足正常使用要求。

第一步:基层处理

1. 麻面部位的修补:首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处,打磨去除混凝土表面浮浆。

2. 错台的部位:较高处凿去多余的部位,与较低处之间缓坡连接。

第二步:混凝土耐久性修复

一、用途

修补混凝土出现的蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷;

有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修;

所含阻锈成分具有降低氯离子扩散率的防腐蚀功能,有效阻止钢筋锈蚀和除冰盐、冻融破坏;

楼板、路面磨损剥落区域的耐磨修补;

修补厚度大于2mm。

二、特点

聚合物修补料砂浆由聚合物、胶粉及其他添加剂组成,固化后聚合物分散在水泥的连续相中形成的高密度的砂浆;

具有保水性,固化后有一定的弹性,对各种基层具有很好的粘接力;

良好的抗渗性、抗裂性、耐冲击、耐磨性;

1. 良好的防水性,耐老化性及耐酸、耐碱性能;

2. 使用方便,可与潮湿基层施工,健康环保。

三、性能

厚薄层修补料,养护28天后装不同浓度的酸、碱溶

液。

四、用法

1.基层要求及处理:

?基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污、无浮灰,不应有

起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应保持基层潮湿状态,

但不得有积水;

?界面粘接力要求极高时,可预先涂刷加固型界面处理剂。

2.材料配制:

?使用时按胶料:水=1: 4质量比拌合(体积比为1: 2);

?配好的浆料应保证在1小时内用完。

3.施工:

?由于砂浆中含有高分子物质,使砂浆粘度比较大,抹灰时

应保持抹刀光洁,压光时应掌握好施工时间,并宜一次抹

平,不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧,表面应密实;

2014年03月05日

混凝土缺陷修补施工方案

混凝土缺陷修补方案 以下所提混凝土缺陷若有出现,首先通知监理工程师,再根据相应情况进行处理。 混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀、预埋铁件空鼓等。 现根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案: 1、麻面:在马面部分充分浇水湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,是颜色 一致。修补完后,应用草帘或草袋进行保湿养护。 2、漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深, 应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。 3、蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动 石子冲洗干净,用高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。 4、孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设 带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的半干硬细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆抹平。对面积大而深进的孔洞,清理后,在内部埋压浆管、排气管,填清洁的10~20碎石,表面抹砂浆或浇筑薄层混凝土,然后用水泥压力灌浆。 5、烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,用比原混凝土高一强 度等级的细石混凝土填补,并捣实。 6、酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆 抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。 7、缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞 密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。 8、缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充 分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。 9、松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土 灌注密实,并养护。 10、表面不平整:用细石混凝土或1:2水泥砂浆修补找平。 11、剪力墙位移倾斜:位移倾斜不影响结构质量的,只需进行少量局部剔凿和修补处理, 一般用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。凡位移倾斜值影响结构受力性能时,可根据具体情况,进行千斤顶顶正或结构加固或局部返工处理。 12、凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹的方法。凡影响结构受 力性能时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。 13、预埋铁件空鼓:在浇筑时发现空鼓,应立即将未凝结的混凝土挖出,重新填充混凝 土并插捣,使饱满密实。如在混凝土硬化后发现空鼓,可在钢板外侧凿2~3个小洞,用二次压浆法压灌饱满。 一、蜂窝修补方案如下: 1 、对小蜂窝:先用水洗刷干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆压实抹平。

砼质量缺陷修补专项施工方案

编号:SJXM.QYWK- 清远万科城2.2期项目 混凝土质量缺陷修补专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 目录

一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、主要质量缺陷 (3) 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 (3) 一、编制说明 1、编制依据

国家与广东省有关建筑施工与工程验收的规范、标准与规定,含以下规范标准以及其他: b.验收标准 2 处理施工进行编制。 二、工程概况 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,A5#-A8#、2.2期地下室为连体楼,地下三层、地上十层,负三层层高3.600m、负二层层高3.7m、负一层层高5.450m;一至九层层高2.800m,十层层高2.850m。使用功能为住宅、地下停车库;建筑高度29.5m,基底面积1812.92㎡,总建筑面积39486.04㎡,其中地下建筑面积22288.54㎡,地上建筑面积17197.50㎡。结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基础采用锤击预应力混凝土管桩,结构梁板为现浇楼盖;地下室底板及地下室外壁抗渗等级P8。 K3#-K4#两栋为地上28层,首层层高3.150m,标准层层高2.800m;基底面积1054.52㎡,

总建筑面积为28926.82㎡;结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基础采用锤击预应力混凝土管桩,结构梁板为现浇楼盖。 J1、J2、J3栋配电室,为一层框架结构平房配电室,墙体为加气块砌体隔墙。 三、主要质量缺陷 1、露筋 2、缝隙、夹层 3、缺棱掉角 4、裂缝 5、帐模 6、麻面及孔洞 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 1、露筋 (1)、现象 钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 (2)、原因分析 浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。 混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 由于钢筋成型尺寸不准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨加外形尺寸偏大,局部抵触模板; 结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。 木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 (3)、预防措施 浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。

钻孔灌注桩漏浆处理措施

浅谈钻孔灌注桩卵石层漏浆处理措施 XXX 摘要:泥浆护壁成孔灌注桩施工噪音小、适应能力强、机械化程度高便于操作、工艺成熟、施工过程安全可靠等优点成为现今桩基施工的主要方式之一。但该工艺为隐蔽工程,施工质量控制难度大,在卵石层钻进过程中容易发生漏浆,本文结合XXX 银行大厦工程钻孔灌注桩施工过程实际施工情况,对在卵石层发生漏浆的原因及所采取的处理措施进行分析。 关键词:灌注桩、卵石层、漏浆 1、工程概况 温州XXX银行大厦工程,位于浙江省温州市鹿城区,瓯江南畔。本工程设计桩孔设计深度在46m~51m之间,该区域地质条件如下: ①1 杂填土(ml) 褐黄、灰黄、褐灰等色,为新近回填土;由碎石、块石、砖块、砼块等建筑垃圾和少量生活垃圾等组成,不均匀,局部为砼地面;主要由粉细砂、少量粘性土、碎石等组成;稍湿~饱和,松散~稍密,中~高压缩性;层厚0.70~5.70m;。 ①2 粘土(l Q43) 灰褐色,含少量腐殖质及黄褐色铁质氧化斑;可~软塑,中~高压缩性;层厚0.80~1.70m、层底埋深2.10~2.70m。 ②1 淤泥质粉质粘土(m Q42) 流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚1.20~5.20m、层底埋深5.10~7.40、层底高程-0.72~-2.99m。 ②2 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹15~40%淤泥;层厚5.80~8.70m、层底埋深12.80~14.80m、层底高程-7.36~-9.58m。

②3 淤泥夹粉砂(m-al Q42) 灰色;土层不均匀,以淤泥为主,不 均匀的夹少量粉砂,土层具流塑、高压缩 性;层厚 1.10~2.20、层底埋深14.50~ 16.10m、层底高程-8.96~-11.16m。 ②4 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散~稍密状 中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹 10~30%淤泥,层厚2.10~4.10m、层底 埋深17.00~18.60m、层底高程-12.72~ -13.48m。 ②5 淤泥(m Q42) 青灰色;流塑、高压缩性、高灵敏度; 层厚 6.60~8.10、层底埋深24.50~ 26.30m、层底高程-19.63~-21.36m。 ③1 淤泥质粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及贝壳碎片,不 均匀的夹少量粉细砂;流塑、高压缩性、 高灵敏度;层厚8.00~9.60m、层底埋深 32.80~34.90m、层底高程-28.39~ -29.76m。 ③2中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41) 灰色,土层不均匀;以中密状中砂、 部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥质粘土,局部淤泥质粘土含量达40%;层厚4.90~6.30m、层底埋深38.50~40.30m、层底高程-34.05~-35.37m。 ③3 粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及粉砂,软塑、高压缩性;层厚0.90~2.10m、层底埋深39.60~41.90m、层底高程-35.05~-36.47m。 ③4 中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41)

混凝土结构修补施工方案2

江苏华达纺织有限公司纺纱车间工程 混 凝 土 结 构 修 补 方 案 编制: 审核: 审批: 锦宸集团有限公司 二O一三年六月六日

目录 一.工程概况 (3) 1.1项目简介 (3) 1.2建筑概况 ......................................................................... 错误!未定义书签。二.砼修补施工部署. (4) 2.1进度计划 (4) 2.2劳动力计划 (4) 2.3施工配合 (4) 三.砼观感要求和质量缺陷原因分析 (4) 3.1结构混凝土观感质量的要求 (4) 3.2结构混凝土观感质量缺陷的原因分析 (4) 四.施工工艺 (5) 4.1梁、柱接头和框架梁、柱身的混凝土观感缺陷处理 (5) 4.2现浇板板下口修补 (7) 4.3墙、柱身砼缺陷修补 (7) 4.4结构预留洞修补 (8) 五.现浇钢筋混凝土楼面的裂缝分析、预防和处理措施 (8) 5.1钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 (8) 5.1.1混凝土原材料质量方面 (8) 5.1.2施工质量方面 (9) 5.1.3设计方面 (10) 5.2裂缝的预防措施 (10)

5.2.1混凝土原材料质量方面 (10) 5.2.2施工质量 (10) 5.3裂缝的处理方法 (12) 六.季节性施工措施.................................................................... 错误!未定义书签。七.安全、文明施工.. (12) 一.工程概况

2.1进度计划 根据工程的进度计划,拆除模板的同时,结构混凝土的缺陷暴露无疑。因此,项目部必须成立专门的施工班组紧随模板拆除的进度完成对混凝土表观缺陷的修补工作。 2.2劳动力计划 根据工期的要求和现场的实际情况,挑选手艺强、耐心细致的瓦工1人、力工1人,成立一个修补清理班组,完成对该楼结构混凝土表面缺陷的修补工作。 2.3施工配合 2.3.1修补材料和修补工具 项目部专门进聚合物砂浆和细砂、108胶、42.5硅酸盐水泥和白水泥、钢丝网、玻纤网、砂纸、防锈漆等材料。同时配置錾子和磨光机、切割机等小型机械 2.3.2检查工具 卷尺、2m靠尺、水平尺、塞尺、墨斗等 三.砼观感要求和质量缺陷原因分析 3.1结构混凝土观感质量的要求 结构工程保持拆除模板后的原貌。根据《混凝土结构质量验收规范》验收标准,结构整体质量是:混凝土密实整洁,面层平整,阴阳角的棱角整齐平直,梁柱节点或楼板与墙体交角、线、面清晰,起拱线、面平顺。无漏浆、无跑模,无蜂窝、麻面和孔洞。无气泡或每平方米气泡面积不大于30CM2,且气泡分散、气泡最大直径小于10㎜,深度不大于2㎜。具体的结构验收质量标准见《望和新城2#楼砼专项施工方案》 3.2结构混凝土观感质量缺陷的原因分析 a.蜂窝:原因是模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或

砼修补方案

金科世界城12#-14#楼、幼儿园及车库工程 混凝土修补方案 编制: 审核:

审批: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司咸阳金科·世界城项目 2017年12月

目录 一、工程简介 (2) 二、混凝土修补施工概况 (3) 三、质量缺陷修补原则 (3) 四、混凝土表面气泡修补 (4) 五、混凝土表面麻面蜂窝修补 (6) 六、混凝土表面挂浆板缝孔眼修补 (7) 七、楼梯间错缝施工缝漏浆错台修补 (8) 八、柱梁墙表面平整度修补 (10) 九、阳台漏浆缺楞少角 (11) 十、柱墙烂根修补 (12)

金科世界城混凝土修补专项施工方案 一、工程简介 金科世界城项目12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计,陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。 本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。 12#楼建筑总面积28976.65m2,(其中地下建筑面积为1700.50m2,地上建筑面积27276.15m2),地下一层,地上33层,其南侧裙房两层,建筑高度为99.25m,住宅套数248套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为2级,抗震等级一级,抗震设防烈度8度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50年,±0.000相当于绝对高程(黄海系)389.00。 13#楼建筑总面积28916.17m2,(其中地下建筑面积为1342.48m2,地上建筑面积27573.69m2),地下一层,地上33层,

混凝土修补方案

交底内容: 一、资源配置 1、主要材料 (1)砂浆原材料性能控制指标:水泥应采用采用与主体商品混凝土同品种、同强度等级、同生产厂家的水泥和掺合料;砂采用与主体商品混凝土同品种、同产地、同颗粒级配、经洗净烘干的细骨料,没有潜在的碱一骨料反应。 2)砂石骨料细石混凝土所需粗骨料采用粒径小于10mm勺豆石,豆石需进行再次筛分后,检验合格方可投入使用。用于缺陷处理的砂采用二次筛分后的细砂。 (3)拌合用水采用洁净的饮用水。 (4)108胶、纤维素(防止修补料自身开裂)、白水泥(调整修补料的颜色)、粉煤灰。 2、人员配置 组长:项目经理周军(总指挥) 副组长:生产经理岳强(维修组织实施) 项目总工余曦(制定维修方案,提供技术支持) 组员:质量员阮林涛(维修结果检查、监控) 工长张虎(5#楼及地下室D1区维修组织实施) 工长邵文兵(6#楼及地下室D4 D5区维修组织实施) 工长巴金平(7#楼及地下室D3区维修组织实施) 工长张文武(8#楼及地下室D2区维修组织实施) 维修施工人员20名。 混凝土质量缺陷处理流程 质量缺陷情况检查一形成原因分析-处理方案选择-按方案处理一验收。 修补以单个楼栋或施工段(大地下室部分)组织进行,各单楼栋施工顺序为自下而上进行,每个楼层组织验收一次。处理之前必须报项目质检人员和监理人员备案,根据不同的混凝土表面缺陷形式及程度,选择修补措施,不可盲目修补,避免因修补措施不当造成混凝土质量内部缺陷。在得到允许后及时进行修补。 三、混凝土质量缺陷处理原则及要求 1、针对不同部位、不同使用要求采用不同的处理措施;

五、修补料的配制 用打浆机拌合修补料,将108胶倒入打浆机,添加纤维素拌和,使纤维素溶解与108胶成分混合。当浆液中出现纤维后,逐渐加入粉细砂、白水泥。逐量加入普通水泥调整色度,浆液稠度控制到牙膏状即可。防止收缩开裂,浆液内尽量少加水或不加水。配制的修补料的色度应较原混凝土湿色略深,涂于其他混凝土块表面,用电吹风机迅速烘干后与需处理的混凝土表面色度进行直接比较,逐渐调整色度到 一致。

框架柱烂根和阳角漏浆的处理及预防措施

一、框架柱烂根处理及预防措施 1.原因分析 目前工程部分单体工程框架柱出现了不同程度的烂根”现象,其主要原因有:①框架柱混凝土浇筑时,混凝土振捣不到位,振捣时间不够,导致混凝土不密实;②框架 柱混凝土浇筑之前,柱子根部未浇筑水泥砂浆,导致柱子根部出现烂根现象;③框架 柱根部有杂物未清理干净;④框架柱根部模板不严密,混凝土浇筑时出现漏浆;⑤管理人员、施工人员责任心差,没有严格按要求进行施工。 2.烂根处理 为了不影响到主体结构整体受力性能,针对该工程框架柱的烂根应及时采取措施进行修补,具体处理措施的流程如下:柱子根部烂根处混凝土剔凿T用清水冲洗T柱 子箍筋恢复T模板支设T浇灌C40微膨胀细石混凝土T养护。 具体的处理工艺如下所示。①剔凿:为确保新旧混凝土具有良好的粘结,应采用人工配合机械将柱子根部已烂根的混凝土凿除,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,务必彻底全面。混凝土剔凿时应重点保护好柱子主筋。②冲洗和饱和:对凿除的混凝 土表面,采用高压水枪(采用自来水)将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。③柱子箍筋恢复:在进行柱子根部混凝 土剔凿时,或多或少会对柱子箍筋造成一定的破损,因此待混凝土剔凿完毕后,应重新恢复好柱子根部钢筋,若箍筋破损较为严重的需重新更换。④模板支设:为了便于 柱子根部灌浆密实,应在柱子根部重新支设模板,模板应高出柱子烂根部分100mm , 且根部重新支设的模板尺寸应扩大,柱子模板应距离柱子表面100mm。⑤C40微膨 胀细石混凝土搅拌:按照配合比进行搅拌机搅拌,细石为5-10mm瓜子石,水泥同该 框架柱砼所用的水泥,为袋装水泥,搅拌时应控制好细石混凝土的和易性。⑥浇灌C40 微膨胀细石混凝土:待混凝土面清洗后,手摸混凝土表面时,感觉到湿润,应立即进行浇灌。浇灌前2h,用饮用水冲洗待修补部位,使混凝土表面处于饱和状态,但表面不能有明水。浇灌时,可采用小

混凝土修补施工方案

混凝土修补施工方案 Concrete repair construction scheme 汇报人:JinTai College

混凝土修补施工方案 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、工程概况: 本工程21#楼、23#楼、24#楼、剪力结构,地上20层,建筑高度为60.45m。建筑工程等级为一级,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,结构设计使用年限为50年。本工程基础形式为预制桩基础,地基基础设计等级为乙级。车库框架、剪力结构,工程等级为一级、结构安全等级为二级、抗震设防烈度为8度,基础形式为混凝土条形基础加防水构造底板。金地湖城大境8号地C标项目工程是由三座住宅一个地下车库实组成的综合性住宅小区。 混凝土工程质量缺陷修补措施 二、编写依据 1.《混凝土结构工程设计标准规范》GB50010-20XX; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB500204- 20XX;

3.《建筑工程施工质量验收标准规范》GB50300-20XX; 4.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20XX; 5.《金地标准》; 三、质量缺陷 1、麻面 通常所说的麻面是指混凝土结构构件局部表面出现缺浆粗糙和呈现许多小凹坑、麻点,但无钢筋和石子外露的现象,是现浇混凝土结构构件最常见的质量缺陷之一。 2、蜂窝 蜂窝是指混凝土构件局部出现酥松、砂浆少、石子多,骨料之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿或孔洞。 3、孔洞 孔洞是指混凝土构件结构内部存在有较大空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露,是现浇混凝土最严重的质量缺陷。 4、露筋

混凝土修补方案

混凝土缺陷修补方案 一、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指4月16日复工检查时所发现的混凝土表面个别处有麻面、蜂窝、露筋、掉角、板面不平整等施工外观缺陷的质量问题。对其采取重新修复、处理措施方案。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因? 混凝土本身是一种多相(体积比气相2?5%液相13?18%固 相77?85%,多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等) 存在内部原生缺陷的不均匀不连续体, 另外,由于所用原材料质量的 波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法 根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种

组。 混凝土质量修补小组: 组 长:姜庆忠 副组长:刘松宝 修补人员:陈永和 修补措施。 没有被混凝土包裹而外露的缺陷。 在混凝土梁和柱的结构上,任何一 根主筋的单处露筋长度不大于10cm 累计不大于20cm 的,可以进行 修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上, 任何一处露本工程混凝土外观质量没有严重缺陷, 对已经出现的混凝土外观 质量缺陷,我司出了如下技术处理方案, 并成立了混凝土质量修补小 1 、 3、 F 面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、 原因分析,并提出相应的 (一)露筋 露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、 架立筋、分布筋、箍筋等

筋长度不大于20cm累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。 原因分析 混凝土泵管、振动棒等机械的反复冲击、工人踩踏或振动器碰触钢筋, 引起钢筋变形位移而外露。 修补措施 拆模后发现部位较浅的露筋缺陷,须尽快进行修补。先用钢丝刷洗刷基层,充分湿润后用1:2?1:水泥砂浆抹灰,抹灰厚度在?之间, 并注意结构表面的平整度。 (二)、麻面 混凝土拆模之后,表面局部漏浆、粗糙、存在许多小凹坑的现象, 称之为麻面;若麻面现象严重,混凝土局部酥松、砂浆少、大小石子分层堆积,石子之间出现状如蜜峰窝的窟窿。 此次检查发现的麻面为混凝土表面有粗骨料,凸凹不平,粗骨 料之间存在空隙,但内部没有大的空隙,粗骨料之间相互结合较牢, 敲击时没有连续下落的现象,此时相当于强度比率为80%且面积较小,易于处理。 原因分析 (1)模板安装不密实,局部漏浆严重。或模板表现不光滑、漏刷隔离剂、未浇水湿润而引起模板吸水、黏结砂浆等。 (2)混凝土拌合物配合比设计不当,水泥、水、砂、石子等计量不准,造成砂浆少,石子多。 (3)新拌混凝土和易性差,严重离析,砂浆石子分离,或新拌混凝土流动 度太小,粗骨料太大,配筋间距过密,加之又漏振、振捣不实、振捣时间不够等。 (4)混凝土下料不当(未分层下料、分层振捣)或下料过高,未设串筒、 溜槽而使石子集中,造成石子砂浆离析。 (5)输送到施工层面的砼料偏干时,工人直接向砼料随意大量冲水,将砂石洗得干干净净,水泥浆大量流走。 修补措施 (1)面积较小且数量不多的麻面与蜂窝的混凝土表面,可用1:2?1:水泥砂

2021年冲击钻孔桩钻孔漏浆的补充方案

1、原冲击钻孔方案简要描述 欧阳光明(2021.03.07) 原冲击钻孔方案是对旋挖钻机、循环钻机、冲击钻机钻孔施工以及人工挖孔几种方案充分对比后,最终确定下来的最切实可行的方案。原方案中冲击钻孔的简要描述如下: 钢护筒测量就位后,四周用粘土回填夯实,回填时注意保持筒体垂直,并测量其标高,以便检查孔底高程。 1.1泥浆的配制 在粘土层段可采用自然造浆的方式进行护壁,淤泥或砂类土层段采用抛填粘土造浆。冲击钻孔施工前,必须备有足够数量的粘土或膨润土,掏渣后应及时补浆。浆液的比重、粘度、胶体率等指标经现场试验以符合该地层护壁要求。 为保证易坍塌地层的成孔质量和最终能将孔底清理干净,对泥浆的比重与粘度制定严格指标。泥浆的好坏是成孔质量的重要保证之一,高质量的泥浆,在长期停钻的情况下,沉积物很少,此外,优质的泥浆可使孔壁形成一层粘性好、密度大渗透性差的泥皮,这层泥皮可防止孔内泥浆外渗,大大减缓孔内水头降低的速度,这也是使孔壁稳定的有效措施。 1.2冲击钻孔施工 (1)开始钻进时,应采用小冲程开孔,待钻进深度超过钻头全高加

正常冲程后方可进行正常冲击钻孔。松散地层应采用中小冲程,岩层应采用中、大冲程。 (2)钻进过程中,必须勤抽渣,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量,应根据地质情况、钻头形式、钻头质量决定。 (3)在易坍地层中钻进时,应适当加大泥浆比重,控制冲击速度。(4)钻进中应经常注意土层变化,在土层变化处均应捞取渣样,以判断土层,并做好记录,与设计地层作核对。钻进过程中应认真填写钻进记录,详细记录地层变化情况,当发现地层异常孔内有变化时,应及时通知现场技术人员及监理人员。 (5)当钻孔进入弱风化岩层时,应立即通知监理工程师到达现场确认,作为入岩深度的起始依据。第一根桩应通知业主、设计、监理单位到现场确认,以作为后续工程的控制依据。当地质条件与勘察报告有明显出入时,应即刻通知监理、业主、设计单位到现场解决。(6)本工程终孔标准为入岩深度、标高双控制。终孔前钻进速度放慢以便及时排出钻渣,当钻孔距设计标高1m时,注意控制钻进速度和深度,防止超钻,并核实地质资料,判定是否进入要求的持力层。当桩孔达到设计深度时,自查入岩深度是否满足要求,若满足,即刻通知监理工程师到达现场确认。确认满足终孔条件后采用测绳校核孔深,以保证桩底标高符合要求。 (7)钻孔时经常清碴,并及时补给泥浆,钻孔作业应连续进行,不得中断。 (8)采用多台钻机施工时,在砼刚刚浇注完毕的临桩成孔施工安全距离不宜小于4d,为防止冲击振动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已浇

混凝土路面修复施工方案(完整版)

一、工程概况 1、路面修复根据原路面类型采用水泥混凝土修复。 2、路面结构形式:22cmC30钢筋混凝土面层+30cmC20混凝土基层;砼顶层宽度为原道路板块宽度。 二、施工准备工作 施工前的准备工作包括选择条件较好的商品砼厂家和垫层的检验与整修等工作。 (一)基层检验与整修 1.基层检验 基层的宽度、横坡与标高、表面平整度、厚度等,均须检查其是否符合规范和设计要求。如有不符之处,应予整修。在工程实践中,要求基层完成后,应加强保护,控制行车,使其不出现车槽。如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补密实,严禁用松散粒料填补。路面修复前,旧砼路面应沿原纵缝或横缝切割整齐,并将混凝土基层表面拉毛后再浇筑面层。 2.测量放样 测量放样是水泥混凝土施工的一项重要工作。在已成型并通过验收的垫层上测设标高边线桩,直线路段间距15m,曲线路段间距5m。 三、混凝土施工工艺 水泥混凝土受荷载的重复作用及环境因素(温度和湿度)的影响较大,其施工质量的好坏将直接关系道路的正常使用寿命。因此,必须精心组织,规范施工,确保工程质量。 1、砼采用商品砼。 2、砼由灌车直接送至施工现场。 3、浇筑砼之前必须对基层进行清理,保证线型的完整。 4、安装钢模板 安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度,纵缝顺直度,板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“固、准”的要求。 “固”是钢模板采用标准槽钢加工而成,槽钢高度与混凝土板厚一致,接头处用专用配件牢固固定,接头要紧密,不能有离缝、前后错茬和高低不平现象。模板就位后用“T”型道钉嵌入基层进行固定。将固定好的模板底部用砂浆填塞密实,保证钢模稳固。 “准”是保持钢模顶部标高的准确,用水准仪检查顶面标高平度误差控制在毫米以内。检查无误后,在钢模内侧面均匀涂刷一薄层机油。 混凝土拌合物采用商品砼灌车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、做面。 混凝土摊铺前,要对基层表面、模板位置、高程等进行检查,模板支撑接缝严密,模内洁净、隔离

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆; (5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。

混凝土修补施工方案

怀远·翰林世家住宅小区工程 4#-6#、11#楼 混 凝 土 修 补 方 案 编制人 审核人 审批人 施工单位:浙江港升控股集团有限公司编制时间: 2012年5月

施工组织设计(方案)报审表工程名称:怀远翰林世家住宅小区

混凝土修补施工方案审批表

目录 一、编制依据 ............................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................... 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................... 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施............................ 错误!未定义书签。 六、施工注意事项............................ 错误!未定义书签。 七、安全注意事项............................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.施工图纸及现场出现质量问题的实际情况; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3.本工程施工组织设计 4.本公司相关类似工程施工的经验总结资料。 二、工程概况 翰林世家小区工程位于安徽省蚌埠市怀远县榴城路以北、新河路以西。本工程建设单位为蚌埠市绿都房地产开发有限公司,设计单位为浙江勤业建筑设计有限公司,杭州中研工程监理有限公司监理,由浙江港升控股集团有限公司承建,地上十五层与地上十八层。结构类型为框架剪力墙结构,基础形式为筏板基础。总建筑面积㎡。 4#、5#路地下室基础剪力墙在拆模后发现多处剪力墙、表面出现蜂窝、麻面,个别甚至出现漏振造成孔洞、露筋现象。目前模板已拆除。经检查发现北面剪力墙存在严重的孔洞、露筋现象。 三、施工准备 砼外观质量的识别: 1、蜂窝 混凝土结构局部出现疏松、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。严重缺陷:受力部位有蜂窝;一般缺陷:其他部位有少量蜂窝。2、麻面 混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点。

钻孔灌注桩漏浆处理措施

钻孔灌注桩漏浆处理措 施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

浅谈钻孔灌注桩卵石层漏浆处理措施 XXX 摘要:泥浆护壁成孔灌注桩施工噪音小、适应能力强、机械化程度高便于操作、工艺成 熟、施工过程安全可靠等优点成为现今桩基施工的主要方式之一。但该工艺为隐蔽工程,施工质量控制难度大,在卵石层钻进过程中容易发生漏浆,本文结合XXX银行大厦工程钻孔灌注桩施工过程实际施工情况,对在卵石层发生漏浆的原因及所采取的处理措施进行分析。 关键词:灌注桩、卵石层、漏浆 1、工程概况 温州XXX银行大厦工程,位于浙江省温州市鹿城区,瓯江南畔。本工程设计桩孔设计深度在46m~51m之间,该区域地质条件如下: ①1 杂填土(ml) 褐黄、灰黄、褐灰等色,为新近回填土;由碎石、块石、砖块、砼块等建筑垃圾和少量生活垃圾等组成,不均匀,局部为砼地面;主要由粉细砂、少量粘性土、碎石等组成;稍湿~饱和,松散~稍密,中~高压缩性;层厚~;。 ①2 粘土(l Q43) 灰褐色,含少量腐殖质及黄褐色铁质氧化斑;可~软塑,中~高压缩性;层厚~、层底埋深~。 ②1 淤泥质粉质粘土(m Q42) 流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②2 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹15~40%淤泥;层厚~、层底埋深~、层底高程~。

②3 淤泥夹粉砂(m-al Q42) 灰色;土层不均匀,以淤泥为主,不均匀的夹少量粉砂,土层具流塑、高压缩性;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②4 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散~稍密状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥,层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②5 淤泥(m Q42) 青灰色;流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③1 淤泥质粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及贝壳碎片,不均匀的夹少量粉细砂;流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③2 中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41) 灰色,土层不均匀;以中密状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥质粘土,局部淤泥质粘土含量达40%;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③3 粘土(m Q41)

砼缺陷修补方案范文

砼缺陷修补方案范文 混凝土缺陷修补方案 以下所提混凝土缺陷若有出现,各栋号负责人首先通知项目监理工程师,再根据相应情况进行处理,不得擅自进行修补。 经现场检查发现混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀等。 现根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案: 1、麻面:在麻面部分充分浇水湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,是颜色一致。修补完后,应用草帘或草袋进行保湿养护。 2、漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,永专用灌浆料填塞严实,并认真养护。 3、蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动石子冲洗干净,用专用灌浆料填塞严实,并认真养护。 4、孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆

抹平。 5、烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,永专用灌浆料填塞严实,并捣实。 6、酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。 7、缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。 8、缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。 9、松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注密实,并养护。 10、表面不平整:使用角磨机(金刚磨盘)在混凝土表面打磨。 11、剪力墙位移倾斜:位移倾斜不影响结构质量的,只需进行少量局部剔凿和修补处理,一般用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。 12、凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹

剪力墙柱脚漏浆分析及处理方案

########工程柱砼根部 烂根、漏振分析及处理方案 一、报事经过:#####春森彼岸一期工程的柱砼根部均出现烂根、露 筋、麻面以及局部漏振的情况。经#####业主工程师、监理工程师、施工单位现场仔细查看与分析认为该柱砼根部出现烂根、露筋、麻面以及局部漏振为施工质量问题。 二、原因分析:柱砼根部出现局部烂根以及漏振,原因如下: 1)模板根部未进行压枋; 2)模板拼缝不密实,拼缝处未用双面胶进行粘贴; 3)浇筑砼前柱根部模板未用砂浆进行封闭; 4)浇筑砼前未对模板充分的润湿; 5)浇筑砼时一次性砼浇筑过高; 6)浇筑砼时振动棒未插入底部以及振捣时间不够; 7)浇筑砼时振动棒的振捣间距过大;柱砼根部局部烂根和漏振为 质量通病,无安全隐患,但应进行封闭处理。。 三、处理方案: 1. 工艺流程:剔打砼—冲洗砼—关模板和润湿砼—素水泥浆满刷砼 —用提高一级砼标号浇筑砼—养护、拆模—打磨—养护。 注意事项: 1)剔打砼:对不密实、松动砼和石子剔打,剔打到砼到密实 为止; 2)冲洗砼:把砼渣冲洗干净;

3)关模板和润湿砼:模板关出比砼剔打面高约50mm~100mm (即把模板关成牛腿) ,浇筑砼前用水对砼、模板进行充分的湿润; 4)素水泥浆满刷砼:在浇筑砼前用素水泥浆对剔打的砼进行满刷; 5)用提高一级砼标号浇筑砼:用比柱砼标号高一等级的砼浇筑并振捣密实; 6)养护拆模:浇筑砼6d 后进行养护,养护时间不小于7d,砼浇筑12d 后再拆模; 7)打磨砼:砼浇筑24d 后对“牛腿”等进行剔打,用磨光机进行打磨平原砼面。 2. 质量控制以及责任 1)模板根部未进行压枋;模板拼缝不密实,拼缝处未用双面 胶进行粘贴; 质量控制:模板根部进行压枋;模板拼缝密实,拼缝处用双面胶进行粘贴牢固; 责任人: 2)##### 3)浇筑砼前柱根部模板未用砂浆进行封闭;浇筑砼前未对模板 充分的润湿;浇筑砼时一次性砼浇筑过高;浇筑砼时振动棒未插入底部以及震动时间不够;浇筑砼时振动棒的振动间距过大; 质量控制:浇筑砼前柱根部模板用砂浆进行封闭,不得有遗漏; 浇筑砼前对模板进行充分的润湿;浇筑砼时控制砼浇筑高度:第一次浇筑柱的1/3 高,经振动棒振捣后再浇筑上面部分;浇筑砼时振动

混凝土修补方案

混凝土缺陷修补方案 一、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指4月16日复工检查时所发现的混凝土表面个别处有麻面、蜂窝、露筋、掉角、板面不平整等施工外观缺陷的质量问题。对其采取重新修复、处理措施方案。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法 根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

本工程混凝土外观质量没有严重缺陷,对已经出现的混凝土外观质量缺陷,我司出了如下技术处理方案,并成立了混凝土质量修补小组。 混凝土质量修补小组: 1、组长:姜庆忠 2、副组长:刘松宝 3、修补人员:陈永和 下面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、原因分析,并提出相应的修补措施。 (一)露筋 露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。 原因分析

混凝土修补方案

银川茂悦府项目混凝土修补方案 审批: 审核: 编制: 陕建五建银川茂悦府项目部 2016年7月18日

混凝土缺陷修补方案 一编制说明 本方案主要针对砼常见外观质量缺陷及质量通病做出预防措施及整改修复方法,以实现清水砼的目的。 二本工程砼外观质量要求 1、砼颜色基本一致; 2、砼表面允许有少量修补痕迹; 3、砼表面气泡分散; 4、表面裂缝宽度不大于0.2mm,且长度不大于1000mm; 5、无明显的漏浆、流淌及冲刷痕迹; 三质量通病及预防处理措施 (一)气泡麻面 气泡麻面是指混凝土表面上呈现出不规则小凹点。直径通常不大于5mm。一)原因分析 1、剪力墙钢筋密集,振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。 2、新拌混凝土浇注入模后,分层太厚,气泡无法排出。 3、振捣不充分,只用振捣器无法将气泡排净。 二)预防措施 1、振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为佳,插入下层5-10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用振捣器振捣附以人工在模板外侧敲击的方法振实。 2、模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。 三)修补方法 砼表面的麻点气泡,对结构无影响,通常不做处理,如需处理,方法如下:

1、用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。 3、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。 4、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。 5、修补完成后,用棉毡进行保湿养护。 (二)蜂窝 蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。一)原因分析 1、模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。 2、砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振 3、砼浇注方法不当,没有采用赶浆法振捣。 4、砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。 二)预防措施 1、浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。 2、振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着砼督促振捣,一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。 3、严格执行赶浆法振捣。 4、砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。 三)修补方法 小蜂窝可按麻面方法修补,大蜂窝采用如下方法修补。 1、将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将结合面冲洗干净。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子用中粗砂。 3、水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀,有防水要求时,在水泥浆中掺入水泥用量1%-3%防水剂,起到促凝和提高防水性能的目的。

相关文档