文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv配电工程设计

10kv配电工程设计

10kv配电工程设计
10kv配电工程设计

浅谈10kv配电工程设计

【摘要】:下文主要针对不同地区、不同地质以及不同气象的10千伏配电工程设计,编制了全省统一的配电工程典型设计方案。其不仅规范了配电工程建设管理,也提高了配电工程建设水平,还有效的缩短了配电工程前期可研、初步设计工作时间。

【关键词】:工程设计;应用

1.设计研究的目的

目前各市设计院各自为政没有相对统一的设计标准,设计水平不等,设计效率比较低,影响到城市配网工程建设速度。为满足10kv 供电系统配电工程建设的有关需求,规划了建设标准、设备规范,发挥规模优势,提高整体效益,提升配网工程设计效率和建设速度,降低建设和运行成本,构建设计创新和新技术、新设备、新材料推广等一系列应用的平台,我们以国家电网公司提倡规范化、集约化发展,推广220kv、110kv典型设计为契机,率先开展了10kv城市配电工程典型设计工作,组织编制了城市10kv配电工程设计。

2.10kv配电工程设计原则

开展城市10kv配电工程典型设计,我们主要遵循安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价的原则。努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。

3.10kv配电工程设计

3.1 10kv开关站设计

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

住宅小区公共配电工程设计技术规定

温州市住宅小区公共配电工程设计技术规定 (试行) 温州电力局生产处 2009年2月

目次 前言 1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第3章典型设计依据 (16) 第4章技术原则 (20) 第二篇 10KV开关站典型设计 (37) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (37) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (50) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (141) 第三篇 10KV环网室典型设计 (183) 第8章10K V环网室典型设计总体说明 (183) 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) (199) 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2) (260) 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) (319) 第四篇 10KV环网箱典型设计 (357) 第12章10K V环网箱典型设计总体说明 (357) 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) (370) 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2) (389) 第五篇10KV配电室典型设计 (420)

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册第15章10K V配电室典型设计总体说明 (420) 第16章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (438) 第17章10K V配电室典型设计(方案PB-2) (475) 第18章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (511) 第19章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (549) 第20章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (587) 第六篇 10KV箱式变电站典型设计 (628) 第21章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (628) 第22章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (642) 第23章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (663) 附录 (704)

10kV配电工程设计说明书

10kV配电工程设计说明书

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、工程概况 (6) 二、设计依据 (6) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (6) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (6) 2.3、有关的设计规范 (6) 三、设计范围 (8) 四、供电设计 (8) 4.1、概述 (8) 4.2、接线方式 (8) 4.3、计量 (8) 4.4、电缆选型 (9) 4.4.1、接线方式选择 (9) 4.4.2、导线截面选择原则 (9) 4.4.3、低压电缆的选型 (13) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (14) 4.5.1 、负荷计算 (14) 4.5.2 、变压器 (16) 4.5.3 、无功补偿 (18) 4.6、防雷与接地 (19) 五、其他 (20)

六、主要设备材料清册 (21)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》;

国家电网公司配电网工程配电说明典型设计

(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8

目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)

第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)

配电网工程典型设计修订说明

配电网工程典型设计修订说明 一、修订原则 1.坚持安全可靠原则。遵循安全第一的原则,设计方案、安装方式选择及设备选型应首先考虑满足人身和设备安全要求,各个方案模块安全可靠,部分方案可通过组合得到的技术方案安全可靠。 2.坚持运检便利原则。充分考虑设备安装、检修、操作、配送的便利性,综合考虑差异化的运维条件,架空线路设计满足带电作业要求,提高供电可靠性。 3.坚持技术连续性原则。以2013版配电网工程典型设计为基础,保持技术原则的连续性,保留应用成熟的设计方案和技术条件,精简安全风险高、运维困难、可替代设计方案,合并技术参数差别较小的方案,将部分应用率高、适用面广的方案纳入增补方案。 4.坚持设备全寿命周期管理原则。按照公司设备全寿命周期管理要求,适应配电网快速发展需要,根据供电区域负荷性质和未来发展,做到“适度超前谋划、一步到位实施”,线路和通道等设备设施宜一次性设计到位,中压开关站、环网室(箱)、配电室的设备、进出线等应按照目标网架结构要求,确定建设规模和接线方式相对固定的典型方案,避免大拆大建,

重复建设。同时,兼顾不同地区供电可靠性要求,满足配电网差异化建设需求,提高设备选型技术标准,降低设备故障率。 5.坚持应用标准物料原则。根据最新发布的《配电网建设改造标准物料目录(2015版)》,调整设计方案中所用物料,确保典设方案采用标准物料。 6.坚持深化典设方案原则。依据公司《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》,进一步深化完善2013版10kV 配电网工程典型设计,一次部分达到施工图深度,土建部分达到或超过初设深度,设计围扩展到二次系统,与配电自动化典型设计做好衔接,架空线路杆头及杆型模块均达到施工图设计深度。 二、修订说明 (一)10千伏配电站台分册修订情况 2013年版《配电网工程典型设计》及2014年典设补充方案(运检三〔2014〕147号)中10kV配电分册包含开关站、环网单元、配电室、箱式变电站、柱上变压器台、电缆分支箱等6类37个设计方案。本次方案分类新增环网室,取消电缆分支箱,通过优化调整、合理归并,精简为17个设计方案,精简率54.05%。同时,大幅度提高设计图纸深度,新增二次及土建部分图纸199。具体修订情况如下:

10KV线路典型设计2016-3-271

10KV架空配电线路典型设计 第一章概述 1、设计依据文件 1.1《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380V/220V配电线路分册(2006年版)》; 1.2《国家电网公司输变电工程通用设计220V~10kV电能计量装置分册》; 1.3《新疆电力公司10kV及以下配网工程典型设计》的委托书; 1.4《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。 2、主要设计标准、规程和规范 2.1DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》; 2.2DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》; 2.3DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》; 2.4GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》; 2.5Q/GDW371-2009《10(6)~500kV电缆技术标准》; 2.6GB50052-2009《供配电系统设计规范(报批稿)》; 2.7GB50054-1995《低压配电设计规范》; 2.8DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》; 2.9DL/T5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》; 2.10Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》; 2.11Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》; 2.12国网生(2009)133号《电力系统电压质量和无功电力管理规定》; 2.13Q/GDW212-2008《电力系统无功补偿配置技术原则》; 2.14国网农(2009)378号《农网完善工程技术要点》; 2.15DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护与绝缘配合》; 2.16DL/T621-1997《交流电气装置的接地》。 3、设计内容 本工程设计范围从10kV线路接入系统联结点至低压线路接户线,工程主要内容:3.110kV架空线路:120mm2及以下、185mm2~240mm2单、双回路水泥砼杆杆型设计。 3.2低压架空线路:185mm2及以下0.4kV砼杆杆型,低压接户线部分。 3.3柱上设备:单回路杆型带电缆上杆、断路器、隔离开关、电容器等设备;双回路杆型电缆上杆、断路器、隔离开关、电容器等设备。 3.410kV钢管杆带0.4kV架空线路:240mm2及以下带钢芯绝缘导线带0.4kV低压线单回路杆型;240mm2及以下带钢芯绝缘导线带0.4kV低压线双回路杆型。 3.5电缆及电缆敷设:电缆上杆、电缆头安装、电缆排管、电缆隧道及电缆工作井。 3.610kV带0.4kV高低压砼杆:120mm2及以下、185mm2~240mm2单回路水泥砼杆带0.4kV杆型设计。 4、气象条件 气象条件的选取一般应采用工程所在地气象台站提供的15年一遇的气象资料,对最大风速应采用10m高度持续10分钟的平均最大风速做样本。考虑到新疆地区地广人稀气象台站分布较少的特殊情况,当工程所在地无气象台站时可参考当地的线路运行维护经验,并咨询当地长期居住(一般应在20年以上)居民的气象描述以及当地县志等历史资料,综合确定气象条件的取值。 国网典设中将设计规范中的七种典型气象区进行了归并整合,归纳出了三种气象区,本典型设计结合新疆地区的气候特点,决定采用国网典设中的C类气象区,该气象区能够代表新疆绝大多数地区的气候特点。 气象条件成果表 条件 状况 气温(℃)风速(m/s)覆冰(mm)最高气温+40 0 0 最低气温-40 0 0 平均运行应力-5 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰-5 10 10 大气过电压15 10 0 操作过电压-5 15 0 安装状况-15 10 0

10kV配电工程典型设计和验收实施细则

10kV 配电工程典型设计和验收实施细则 一、前言 (1)本细则系根据国家有关电力设计和验收标准、规范,参照国内外先进地区的技术资料, 结合本地区具体情况和实际运行经验制定的。如本细则未有规定者,应按国家有关规定执行。 (2)本地区电力系统10kV 及以下新建、扩建及改建的高压电气工程设计、安装和验收,应执行本细则。(3)电气工程的设计与安装要做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观。在选用电气产品方面做如下要求: 1)所选用国内的电气产品应是通过省级鉴定的合格产品,未经鉴定的电气产品严禁挂网运行; 2)选用国外电气产品,首先,产品应满足LEC 标准;其次,产品还应满足本地区电力 系统的要求; 3)积极推广和采用新技术、新产品,对通过省级鉴定,首次使用的新型电力产品,必须经本地区电力公司有关主管部门认可后,方可挂网试运行,试运行合格的产品,可在本地区推广应用。 (4)电力用户应装置无功自动补偿装置,而且要保证其有效、合理运行。用电功率因数应符合国家规定。(5)企业内车间变电所之间、重要用电场所之间和重要用电设备之间,宜设置低压联络线或备用电源。也可为环网供电接线方式,开环运行。 (6)高层建筑及住宅小区的电气设备装置应符合省电力公司有关规定。 (7)对电压幅值波动有特殊要求的用电设备,需要装设调压装置时,总容量达50kVA 及以 上者,应事先征得供电部门同意。 (8)与电网连接的电气设备、装置新建、扩建工程,施工前应按《供电营业规则》有关规定将有关资料送交当地供电部门办理报审手续。高压用户和高压线路工程的用户,应报送下列技术资料。 1)高压供电方案(包括负荷性质,保安电力情况,负荷计算结果等); 2)用电功率因数及无功补偿情况; 3)中压设备、中压线路及低压干线的一次接线方式、布置图和杆塔组装图; 4)过压保护、继电保护、接地和计量装置方式。 (9)用户新建、扩建的电气工程,应经有关部门及当地供电部门作竣工验收,合格后方可投入运行。 凡属(9)条规定的用户工程,应由施工单位和用电单位提供下列资料交给供电部门,作验收之用。 1)变、配电装置的一次及二次接线图; 2)一、见次设备的调枯、试验记录及接地装置的测量记录; 3)按第12 条规定,经供电部门审核同意的技术资料;

10kV配电典型设计说明

电力集团公司农村中低压配电工程改造 升级典型设计 (中压配电工程)

《电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:××× 副主编:宝光国生西乾 成员:强商峰常建立新吕尊堂振海王占超宣彪××××× 电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:青州格鲁科电力咨询设计 成员:吉春伟东王海滨 电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:勇莉庆波 电力集团公司箱变部分典型设计工作组

牵头单位:供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司成员:王宏德鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国围对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合农网实际,研究制订了《电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统设标准,规工程管理,确保工程质量,以规指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。

10kV配电网工程典型设计

典型设计 1.1典型设计内容 《配电网典型设计》是配电网标准化建设工作主要成果之一,包括三个分册,即《10kV配电分册》、《10kV架空线路分册》和《10kV电缆线路分册》。1.2典型设计的目的 配电网具有建设规模大、点多、面广、设备种类繁多、分布范围广、地域差异大、形式多样等特点。建设“一强三优”现代公司,建设现代配电网要求实施集约化管理,发挥规模优势,提高资源利用率。编制《配电网工程典型设计》的目的是:统一建设标准;统一设 备规范;方便运行维护,方便设备招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.3典型设计的原则 按照国家电网公司配电网标准化建设“六化”(即技术标准体系化、设计方案模块化、设备选型规范化、施工工艺标准化、工程造价合理化、运维检修精益化)、“六统一”(即统一技术标准、统一技术方案、统一设备选型、统一施工工艺、统一工程造价、统一运检管理)、顺应智能配电网建设和发展的要求,编制《配电网工程典型设计》的原则是:安全可靠、自主创新、先进适用、标准统一、覆盖面广、提高效率、注重环保、节约资源、降低造价、努力做到统一性与适应性、

可靠性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 (1)统一性:典型设计基本方案统一,建设标准统一,外部形象体现国家电网公司企业文化特征。 (2)适用性:典型设计要综合考虑不同地区实际情况,在国家电网公司系统中具有广泛的适用性,并能在一定 时间内,对不同规模、不同形式、不同外部条件均能 试用。 (3)可靠性:各模块安全可靠,通过模块拼接得到的技术方案安全可靠。 (4)先进性:推广应用成熟适用的新技术、新设备、新材料;适应分布式电源和电动汽车充换电设施接入要求; 鼓励设计创新;典型设计各项技术经济可比指标先进。 (5)经济性:综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求工程寿命期内最优的企业经济效益。 (6)灵活性:典型设计模块划分合理,接口灵活规范,组合方案多样,增减方便,便于调整概算,方便灵活适 用。

《配电网工程典型设计》配电分册

《配电网工程典型设计》配电分册编制说明为落实公司党组“解决两头薄弱”、“发展配电网是当务之急”等重要决策部署,运维检修部积极行动,以配电网规划设计导则为引领,以全面落实全寿命周期管理要求为主线,开展配电网标准化建设工作。编制配电网工程典型设计是配电网标准化建设工作的重要组成部分。 本次2013版配电分册征求意见稿共包含6类配电设施共35个技术方案,其中开关站11个、环网单元6个、配电室9个、箱变2个、柱上变压器台6个、电缆分支箱1个。与公司2006版输变电工程典型设计10kV配电分册相比,2013版配电分册成果具有如下特点: 一是在设施数量和方案数量进行了优化。配电设施方面较2006版增加了环网单元和电缆分支箱两大类。技术方案方面较2006版(32个技术方案)共增加3个,其中开关站减少了5个,箱变减少了2个,柱上变压器台增加了3个,环网单元和电缆分支箱共增加7个方案。 二是设计方案与标准物料无缝结合,做到设计方案选择、物资采购、工程施工全过程高度统一,为缩短工程周期、提高建设效率提供了强有力的保障。 三是典设成果设计深度得到大幅提升,其中电气成果达到了施工图深度,土建成果部分达到施工图深度。 四是做到了典型设计方案应用环境的全覆盖。设计方案覆盖了高海拔和极寒气候地区的应用条件。如配电分册考虑海拔位于1000m

配电网工程典型设计10kV配电变台分册

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电变台分册 2016年3月 --

目录 第一篇总论 ................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述?错误!未定义书签。 第2章典型设计工作过程?错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则?错误!未定义书签。 第二篇10KV柱上变压器台典型设计?错误!未定义书签。 第5章10KV柱上变压器台设计总体说明?错误!未定义书签。 第6章10KV柱上变压器台典型设计(方案ZA-1) .................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第7章10KV柱上变压器台典型设计(方案ZA-2) .................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第8章10K V柱上变压器台典型设计(方案ZA-3)................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 --

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐及分支杆引线布置等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以

采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKLYJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的围之。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。 (6)120mm2 及以上的裸导线用于80m 及以下使用档距时采用LJ 铝绞线,超过80m 使用档距时采用LGJ 钢芯铝绞线。 (7)95mm2 及以上的裸导线用于80m 以上使用档距时安全系数取值较用于80m 以下使用档距时小。 (8)10K V 各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-2。 导线型号选取、适用档距、表1-2 10K V 导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度导线分类适用档距(m) 导线型号JKLYJ-10/50

10kV配电工程设计说明书模板

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、工程概况 (4) 二、设计依据 (4) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (4) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (4) 2.3、有关的设计规范 (4) 三、设计范围 (6) 四、供电设计 (6) 4.1、概述 (6) 4.2、接线方式 (6) 4.3、计量 (6) 4.4、电缆选型 (7) 4.4.1、接线方式选择 (7) 4.4.2、导线截面选择原则 (7) 4.4.3、低压电缆的选型 (10) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (10) 4.5.1 、负荷计算 (10) 4.5.2 、变压器 (12) 4.5.3 、无功补偿 (14) 4.6、防雷与接地 (14) 五、其他 (15) 六、主要设备材料清册 (16)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》;

相关文档
相关文档 最新文档