基础防水专项施工方案

基础防水专项施工方案
基础防水专项施工方案

目录

1 编制依据 (3)

2 工程概况 (3)

3 施工准备 (4)

4 施工部署 (5)

5 施工方法 (5)

6 质量标准 (9)

7 质量保证措施 (10)

8 本过程作为特殊过程进行监控 (11)

9 成品保护 (11)

10 施工消防与安全保护措施 (12)

11 安全文明施工措施 (12)

1、编制依据

1.1《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)中国建筑工业出版社

1.2《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)

1.3《建筑施工手册》第五版中国建筑工业出版社

1.4《地下建筑防水构造》(10J301)

1.5 中核●半岛城邦项目一期工程施工图纸

1.6 聚乙烯丙纶防水卷材使用说明

2、工程概况

2.1、工程名称:中核●半岛城邦工程

建设地点:项目位于宜昌市夷陵区冯家景区,望江路与港虹路交汇处北侧。

建设单位:湖北中核房地产开发有限公司

使用功能:本项目集住宅、商业及配套等一体的大型居住生活区,共设9栋一类高层住宅楼,2栋二类多层商业楼(主力店),1栋二类多层会所和二层地下停车库(局部地下一层),基础类型为独立基础、筏板基础。

一期建设工程由5#~9#高层住宅塔楼,10# 、11#多层商业楼(主力店),12#楼多层会所及部分商铺和两层地下停车(局部地下一层)组成,建设规模为103373.33平方米,5#~9#为一类高层住宅楼,结构形式为筒剪结构,耐火等级一级。10#、11#、12# 咖啡厅为二类多层共建,结构形式为框架结构,耐火等级为二级。

2.2、根据设计图纸,本工程地下室防水等级为二级(电气设备房等有防水要求的房间为一级),设防标准采用抗渗砼自防水外加防水层做法。

2.3、地下室侧壁防水做法从内至外:

(1)20mm厚1:2水泥防水砂浆粉刷内墙面

(2)钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥0.6MPa(详结施图)

(3)0.9mm聚乙烯丙纶复合防水卷材

(4)30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋乙烯胶粘剂点粘

(5)回填土分层夯实

2.4 、地下室底板防水做法从上至下:

(1)钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥0.6MPa

(2)50mm厚C20细石砼保护层

(3)点粘350号石油沥青毡一层

(4)0.9mm聚乙烯丙纶复合防水卷材

(5)100mm厚C15砼垫层

2.5、地下顶板(用于消防通道及硬质铺地)防水做法从上至下:

(1)40mm厚C20细石砼,内配Φ6钢筋,双向@150,分缝@3000,缝内嵌合成分子密封胶(加阻根剂)

(2)化纤无纺布隔离层一道

(3)0.9mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材

(4)20mm厚1:3水泥砂浆找平

(5)钢筋混凝土自防水顶板

3、施工准备

3.1 技术准备

1)、施工作业人员及施工管理人员熟悉施工图纸,了解施工方法及特殊节点部位施工要求。

2)、施工作业人员已经过技术交底及安全交底。

3.2、机具准备

毛刷、300mm硬橡胶刮板、搅拌器具、剪刀、制浆容器、腻刀、清扫工具等。3.3、材料准备

1)、聚乙烯丙纶复合防水卷材,350号石油沥青油毡

2)、水泥、建筑速溶胶粉

3.4、现场准备

1)、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,须进行处理,合格后方可进行防水施工。

2)、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角(穿墙管洞口)圆顺,阴角处抹出半径大于50mm的圆弧,阳角磨出半径大于20mm的圆弧。对于基层面有裂缝的情况,在铺贴卷材时直接采用配制好的卷材粘结剂将将混凝土裂缝填实。

3)、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。对做好的防水层,要妥善保护。

4)、确定管理机构、作业班组,根据项目部进度计划要求配备充足劳动力。

4、施工部署

4.1本次施工本着塔楼基础防水先行施工的原则进行,在施工现场也可以根据现场实际情况进行调整。

4.2施工段划分示意图

防水施工施工段划分示意图

4.3防水施工顺序:7#块→8#块→6#块→9#块→5#块

4.4基础防水施工原则:先基础底板、后侧壁、最后施工基础顶板,将整个地下结构在外侧形成一个封闭的防水层结构。

5、施工方法

5.1、地下室底板防水施工工艺

5.1.1、基层要求

①、基层已办理隐蔽验收、工作面移交手续;

②、基层表面已清理干净,无凹凸不平缺陷部位;

③、阴阳转角抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;在所有转角处、变形缝、施工缝和穿墙管等部位增铺卷材加强层,加强层宽度宜为300~500mm宽;阴阳角处均抹成圆弧形。

④、施工时基面应保持湿润;

⑤、如果基层有轻微裂缝现象,则无需单独采用水泥砂浆进行修补,而直接在涂刷水泥粘结料时将基层裂缝灌满即可。

5.1.2、施工工艺流程

基层清理—→涂刷水泥粘结料—→阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带做0.9mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材附加层—→涂刷水泥粘结料(≧1.3mm)—→铺设0.9mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材—→卷材搭接缝及收头密封—→点粘350号石油沥青油毡一层—→组织验收—→浇筑50mm厚C20细石砼保护层。

5.1.3、施工步骤

①、基层清理:通过清理、打磨、修补、做到基层面平整、干净;用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。但在正式施工过程中必须保持基层面的湿润。

②、阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带等特殊部位加强处理:加强附加层宽度为300~500mm,附加层做好后方可进行防水卷材的施工。

从下到上分别为混凝土基层、卷材附加层、防水卷材

从下到上分别为混凝土基层、卷材附加层、防水卷材

阴阳角附加卷材做法详见下图:阴阳角卷材剪贴方法。

( a)阳角做法;(b)阴角做法

③、铺贴0.9mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材:施工前,先倒入冷水50kg左右在桶内,开动搅拌器边搅拌边快速将配套建筑速溶胶粉500g倒入,搅拌1-2分钟即可成胶水,该胶水可配制2-3包水泥。铺卷材时,先将卷材预铺开,摆平顺直后将卷材两端对折卷起,将备好的胶粘剂倒入基层表面,用刮板均匀划开(注意浆液不要超过搭接宽度),

基层表面与卷材采用满粘法,粘结面积不应小于90%。然后向前推铺,并用刮板将多余胶粘剂挤出,将卷材压实即可。附加层接缝与防水层接缝错开100mm以上。

先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,卷材搭接符合要求。铺贴卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。

④、卷材搭接:卷材接缝搭接宽度长边接缝为100mm±10mm,短边接缝为150±10mm。相邻短边接缝应错开10cm以上,水平转角处(墙面与地面的夹角)接缝距转角大于0.3m 以上,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上。

⑤、卷材铺贴完成后采用铺贴的粘结剂将卷材搭接缝进行节点密封。

⑥、如果现场需要设置临时防水卷材施工缝,须采用100~150mm宽的卷材搭接盖条接缝方式。

⑦为方便施工地下室侧墙,在施工基础底板时应将卷材进行甩槎,在施工地下室侧

100mm,短边接缝为不小于150mm,在平面与立面转角处,卷材的接缝应留在平面与立面不小于600mm处,短边接缝处与长边接缝处均应水泥粘合剂粘结。

5.1.4、组织验收:防水卷材施工完成后应尽快进行验收,验收前清除防水卷材上的垃圾,验收时应重点检查防水层是否牢固。

5.1.5、验收合格后应立即浇筑50mm厚C20细石砼保护层。在浇筑保护层前应提前做好灰饼以控制筏基底板的标高。

5.1.6、注意事项

①、0.9mm聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材铺设完验收合格后浇筑混凝土保护层。后续施工要注意对防水层的保护,钢筋要本着轻放的原则,不能在防水保护层上拖动,以避免对防水保护层(防水)的破坏。

②、相邻两排卷材的短边接头应相互错开1m以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。

③、卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先远处后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

④绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时应在其下设木垫板临时保护,以尽量避免破坏防水保护层(防水)材料。

⑤在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。

5.3、地下室外墙防水施工工艺

5.3.1、基层要求:基层要求同底板防水基层。

5.3.2、工艺流程:

基层清理—→涂刷聚合物水泥粘结料—→阴阳角、施工缝做附加层—→涂刷水泥粘结料—→铺设0.9mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材—→卷材搭接缝及收头密封—→组织验收—→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚醋乙烯胶粘剂点粘)—→回填土分层夯实。

5.3.3、施工工艺:地下室侧壁防水施工工艺同地下室底板施工工艺。但需要注意的是在铺贴卷材时,应从下往上铺。

5.4、地下室顶板防水施工工艺

5.4.1、基层要求:同地下室底板。

5.4.2、施工工艺流程

基层清理—→涂刷水泥粘结料—→阴阳角、施工缝做附加层—→涂刷水泥粘结料—→铺设0.9mm聚乙烯丙纶高分子防水卷材—→卷材搭接缝及收头密封—→组织验收—→化纤无纺布隔离层一道—→40mm厚C20细石砼保护层

5.4.3、施工工艺:同地下室底板。

6、质量标准

6.1、主控项目

1)、所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

2)、卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

3)、卷材防水层、阴阳角等细部作法必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏现象。

检验方法:观察检查。

4)、严格按有关规范标准和施工工艺作业,并事先做好技术交底工序,严格按合格标准自觉检查到位。

6.2、一般项目

1)、基层质量:基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

2)、铺贴质量:卷材防水层粘贴和搭接、封头、应符合设计要求和施工规范并应粘贴牢固、无损伤、无滑移、无翘边、无褶折等缺陷,结合紧密,厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

3)、允许偏差:卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

7、质量保证措施

7.1、质量目标:地下室防水等级为二级;实际施工控制,要求达到二级标准。

7.2、目标考核:对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程质量,确保有关分部工程质量。以此作为项目经理部的考核目标,公司将根据考核情况对项目经理部有关人员进行奖惩。

7.3、明确管理体系:在公司技术质量部门的指导下,建立以项目经理为首的项目质量管理体系,全面检测每一分项工程的质量等级,确保质量目标的实现。

7.4、加强技术交底:加强技术管理,认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,

建立岗位责任制,熟悉各类施工图纸,组织各班组召开技术交底会,对施工难点和重点进行讲解。

7.5、岗位责任制:质量目标分解,将质量责任层层挂牌,层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。

7.6、奖罚制:将班组优良与合格的工资差距拉大,质量评定按施工面各部位分开进行,实行优质重奖,劣质重罚的方法,最大限度地调动工人的积极性。

7.7、材料进场检查制:严格执行各项材料的检验制度,加强原材料进场的质检和施工过程的检查,各种材料必须接到检验合格通知后,方可使用。不合格的材料不准在工程中使用。防水材料都必须有出厂合格证和试验资料。不同材料必须合理分类、堆放整齐。

7.8、试验:使用同一品种、牌号、规格的卷材,每批进场抽取3卷进行外观检查和复试。抽检的卷材进行规格和外观质量检验全部指针达到标准规定时,即为合格。其中如有一项指标达不到要求,要在复检产品中加倍取样复检,全部指标达到标准规定为合格。复检时如有一项指标不合格,则判定该产品外观质量为不合格。

7.9、三检制:质量严格检查,坚持“自检、交接检、专检”三检制。隐蔽工程必须经监理、质监单位验收合格后,方可组织下道工序施工。

8、本过程作为特殊过程进行监控

9、成品保护

9.1、卷材防水施工期间,无关人员禁止进入作业区域,参施人员不准穿带钉的鞋进入作业区。

9.2、已铺好的防水层,禁止直接在其上用手推车运输,严禁用坚硬物品碰撞防水层。

9.3、卷材施工完毕后,及时办理隐检验收手续,验收合格后浇筑砼保护层。

9.4、立面防水施工验收后,及时进行土方回填工作。

10、施工消防与安全保护措施

10.1、进入施工现场严禁吸烟。

10.2、施工及管理人员要严格服从现场安全管理人员的指挥,遵守施工现场的各项安全规定。

10.3、在基坑内作业时,必须采用专用爬梯用于操作人员上下。

10.4、在放置高分子防水卷材、附料区域要设专人看管,配备相应的灭火器。

11、安全文明施工措施

11.1、建立安全生产管理体系:项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第一责任人,项目副经理和总工长统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。

11.2、上岗前教育:对全体施工人员进行安全生产教育,考核合格后方可上岗,施工前进行安全技术交底。

11.3、正确使用安全“三宝”:进入施工现场统一着装,必须戴安全帽;高空作业必须系好安全带,安全带与固定物的拉结必须加强检查;建筑物的临边洞口处必须设置安全防护栏杆及警语牌。

11.4、防雨措施:设专人掌握气象信息,及时作出大风、大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故;禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下进行室外施工。

11.5、遵章施工:遵守有关市容、场容管理制度,加强现场用水、排污的管理,做到场地整洁,搞好现场清洁卫生。

11.6、场地整齐:进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等,均须按指定位置,

堆放整齐,不得随意乱放,以保证道路畅通。

11.7、工完料清:对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地干净。

11.8、控制现场噪音:减少对周围环境的干扰。夜间操作按总包要求进行。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

筏板基础防水施工方案

筏板基础防水施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

红十字骨科医院迁建一期工程 门诊综合楼 基 础 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通中厦建筑工程总承包有限公司 二O12年月日 防水施工专项方案 1、工程概况

工程名称:廊坊红十字骨科医院门诊综合楼、 建设地点:廊坊市广阳区裕华路东侧、北凤道北侧 建设规模: 设计单位:北京华特建筑设计顾问有限责任公司 工程性质:公共建筑 计划开工时间:2012年09月10日 2编制依据 表1 序号依据名称编号备注1地下防水工程质量验收规范GB50208-2011国家标准2地下工程防水技术规范GB 50108-2011国家标准3地下防水工程 4本工程建筑及结构地下部分施工图纸

3、施工准备 机具准备: 剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚等。 材料准备: 所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材,生产厂家为。材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有廊坊市建筑材料质量监督检查站检查报告;材料出厂合格证;生产厂家检测报告,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,则要求100~500卷抽取3卷,小于100卷也抽取2卷进行复验,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 提前做好材料进场的复试工作。故在施工前要提前进行,以免影响工期。 基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续。且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 总体施工顺序 所有阴阳角铺贴附加层 自东向西大面积铺贴第一层卷材防水层

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

涵洞防水施工方案

涵洞防水施工方案 .材料:洞身采用聚氨脂防水涂料;沉降缝外缘及涵洞顶采用氯化聚乙烯防水卷材,宽50cm ;沉降缝及基础用3cm 厚沥青木板 .涂料工艺基本要求: 1.基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等,应修补处理,基面必须 干净、无浮浆、不渗水。 2.涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm, 阳角直径宜 大于10mm 。 3.涂料施工前必须先对阴阳角、预埋件、穿墙螺杆等部位进行密封或加强处 理。 4.涂料的配置及施工,必须严格按涂料的技术要求进行。 5.涂料的防水层的总厚度应符合设计要求。涂刷或喷涂,应待前一道涂层实 干后进行;涂层必须均匀,不得漏刷漏涂。施工缝接缝宽度不应小于100mm 6.铺贴胎体材料时,应使胎体层充分浸泡防水涂料,不得有白茬及褶皱。 7.有机防水涂料施工完后应及时做好保护层,保护层应符合下列规定: ①.底板、顶板应采用20 mm厚1 : 2.5水泥砂浆层和40?50 mm厚 的细石混凝土保护,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 ②.侧墙背水面应采用20mm厚1 : 2.5水泥砂浆层保护。 ③.侧墙迎水面宜选用软保护层或20mm厚1 : 2.5水泥砂浆层保护。

基层处理:出入口翼墙与洞身间沉降缝塞1:2水泥砂浆做成45 度,洞身螺杆周围用錾子打成窝状形,用砂浆补平,压光;不允许有凹凸不平,松动和起砂掉灰缺陷存在。施工时,防水基层应基本成干燥状态,含水率小于 9% 为宜。施工前先用铲刀和扫把清理基层表面,应做到平整,干净。如有泥土,油污等必须清除,低凹破损处要修补平整。 四.聚氨脂防水涂料系双组反应型涂料。甲液(即黄色透明液)与乙液(即黑色粘稠液)按1:2 的比例配料。涂刷应从涵洞顶向另一端涂刷,涂刷要均 匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般涂刷量以0.8-1kg/ m2。待第一道涂料固化干燥后再涂第二道涂料,但涂抹方向应与第一道方向相垂 直。当涂料粘度过大不便进行涂刮施工时可加入少量二甲苯进行稀释,加入量不得大于乙料的10% 。每层涂料厚度不得小于1.0mm 。 五.卷材施工工艺基本要求卷材防水层应铺贴在整体混凝土结构或水泥砂浆找平层的基面上。基面应符合下列规定: ①.必须平整牢固。用2m长直尺检查,基面与直尺间最大空隙不应超 过5mm ,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许有平缓变化。 ②.表面应清洁干燥。 ③防水卷材纵向应整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,允许进行依次纵 向搭接密且先行纵向搭接,再进行横向搭接,纵向搭接接头应错开。纵 向搭接宽度不得小于120mm, 横向搭接不得小于8mm。 六.卷材铺贴前,应在基面上涂刷基层处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与使用符合下列规定: 1.基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

基础防水施工方案

襄汾二中教学楼工程 基础防水施工方案 编制: 审核: 批准: 国基建设集团有限公司 襄汾二中教学楼项目部

省儿童医院新月大厦所处地理位置地下水位较高,水位埋深仅1.5m左右,而工程本身地下二层埋深达-9.7m,故整个工程的地下防水工程是一项需认真对待、细致施工的任务。 按工程图纸要求及业主的选择,主楼基础筏板下平面防水采用3mm厚聚氨酯防水涂料,内夹两层玻璃纤维布。桩头防水采用聚合物防水砂浆及聚氨酯防水涂料,整个箱形基础立面采用6厚(3+3)改性沥青油毡(SBS)防水层。 一、材料性能及要求。 聚氨酯防水涂料由双组份化学材料配合而成,甲组份是以聚醚树酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成的聚氨基甲酸酯预聚体;乙组份是交联剂(固化剂)、促进剂(催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合配制而成。其拉伸强度为0.59~0.88MPa,断裂伸长率400~500%,直角撕裂强度4.9~5.9KN/M,耐热度100℃左右,柔度-20℃合格。将聚氨酯涂料覆于地下防水结构表面,固化后形成柔韧的整体防水涂层,以达到防水目的。这种防水层涂膜柔软,富有弹性,耐水性、整体性好,施工操作简便。 聚合物水泥防水砂浆由高分子聚合物乳液与各种助剂组成,现场与水泥、砂子配成聚合物防水砂浆,其抗压强度大于30Mpa,抗渗标号大于S20。 SBS改性沥青防水卷材,是以SBS(苯乙烯一丁二烯——苯乙烯)橡胶改性石油沥青为浸渍涂盖层,以聚脂纤维无纺布(或玻纤毡)等作为胎基,以塑料薄膜等为防粘隔离层,经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制成。本工程按防水级别、选用聚脂胎SBS卷材或聚脂玻纤复合胎SBS 卷材,其抗拉强度应大于等于400N,延伸率大于等于30%,耐热度85℃,受热2h不流淌,涂盖层无滑动,低温柔性-15℃绕规定直径圆棒无裂纹,不透水

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

冬季防水施工方案

大地都市美郡1#、2#、5#、8#、9#楼 及二期车库工程 冬 季 防 水 工 程 施 工 方 案 施工单位:山东鸿顺集团有限公司 编制人: 一、概述:冬季施工的防水工程主要施工主楼-1层及车库外墙立面防水,防水施工主要材料为4厚高聚物改性沥青防水卷材SBS,因1.5厚高分子防水卷材立面粘贴质量不能保证,冬季施工无法进行,经各单位协商主楼地下室外墙防水也改为同车库外墙防水做法。 二、防水具体做法: 1.防水钢筋混凝土外墙面局部找补;包括:基础、墙面的表面清理;螺栓孔眼全部用发泡胶封堵;砼上翻沿接茬处抹灰进行找平。 2.刷基层处理剂冷底子油一道,油要满刷不得有漏刷现象,防水层施工前基层处理剂要干燥不粘手。

3.粘贴4厚高聚物改性沥青防水卷材;防水层粘贴前要先做附加层,阴阳角及管道口要按规范要求进行粘贴附加层,附加层的宽度要符合规范要求,一侧的附加宽度不得小于250mm。 4.砌筑保护层;保护层与防水之间空隙要用砂浆满灌,不得有漏砌现象。 5.素土分层夯填。 三、冬季SBS防水施工注意事项: SBS外墙防水采用热熔法施工,冬季延长热溶时间能进行正常施工,符合规范等相关规定。 (1)SBS沥青防水卷材的铺贴时注意要点:外墙面必须达到设计强度并且基层表面干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固时方可铺贴。外墙面如有局部潮湿时,用喷灯将潮 湿处烘烤干燥。干燥后,应将基层表面尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突 出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等现象。如局部受冻空鼓现 象,要及时剔掉重新修补,并且要用喷灯进行烘烤。在墙面上涂刷冷底子油,冷底 子油要涂刷两道,涂刷要均匀,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷。待干燥至不粘手时 可进行卷材的铺设粘贴,SBS改性沥青防水层当温度底于-10℃不得进行施工。 (2)基于主楼基础防水层为高分子防水卷材,经现场实验基础四周原高分子防水卷材能充分的粘贴到SBS防水卷材上,为了防止接茬处渗水施工两种材料接茬处时注意:先在 基层铺贴SBS防水卷材,原高分子防水卷材清理干净表面砼后用喷灯烘烤粘贴到SBS 防水上面,接茬处再用SBS防水卷材做附加层一道,最后再用砂浆抹面并铺砌保护 层。施工该节点处防水时要求工人要细致施工,专人监管。

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

筏板基础防水施工方案

红十字骨科医院迁建一期工程 门诊综合楼 基 础 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通中厦建筑工程总承包有限公司 二O12年月日 防水施工专项方案 1、工程概况

工程名称:廊坊红十字骨科医院门诊综合楼、 建设地点:廊坊市广阳区裕华路东侧、北凤道北侧 建设规模:34392.8m2 设计单位:北京华特建筑设计顾问有限责任公司 工程性质:公共建筑 计划开工时间:2012年09月10日 2编制依据 表1 3、施工准备 序号依据名称编号备注 1 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 国家标准 2 地下工程防水技术规范GB 50108-2011 国家标准 3 地下防水工程 4 本工程建筑及结构地下部分施工图纸

3.1 机具准备: 剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚等。 3.2 材料准备: 所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材,生产厂家为。材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有廊坊市建筑材料质量监督检查站检查报告;材料出厂合格证;生产厂家检测报告,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,则要求100~500卷抽取3卷,小于100卷也抽取2卷进行复验,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 3.3提前做好材料进场的复试工作。故在施工前要提前进行,以免影响工期。 3.4基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续。且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3.5按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 总体施工顺序 5.1 所有阴阳角铺贴附加层 5.2 自东向西大面积铺贴第一层卷材防水层 5.3 自东向西铺贴第二层卷材防水层 5.4 封边

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

绿城集团防水施工方案全解

绿 地块工程 城.***** 基础防水施工方案Array 施工单位: 监理单位: 建设单位: 编制日期:二0 —0年十二月

一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 0 3.1材料准备 0 3.2机具准备 (1) 3.3技术准备 (1) 3.4作业条件 (2) 四、主要施工方法 (3) 4.1. 施工工艺流程 (3) 4.2. 操作工艺 (3) 4.3. 特殊部位施工 (4) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (6) 七、应注意的质量问题 (6) 八、质量控制保证措施 (7) 九、安全文明施工措施 (8)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 5、设计施工图、设计变更/ 洽商等 二、工程概况 根据地下室使用功能,防水等级二级,不允许渗水,结构表面无湿渍。具体防水做法为: 地下室底板防水层做法:100厚C20混凝土垫层,DS-m型合成高分子防水,厚度1.5mm 50厚C20细石混凝土保护层,结构底板自防水,采用P6级抗渗混凝土,采用砼二次振捣提高砼自防水功能。 地下室侧墙防水层做法:主体结构墙板(自防水),满粘法铺贴40mn挤塑板(30-32KG/M)保温层,拼缝采用发泡填充;5mn厚抗裂砂浆(内加耐碱网格布),单组份聚氨酯防水涂料,厚度1.5mm,120厚砖墙保护层外素土回填、压实。 三、施工准备 3.1. 材料准备 3.1.1 混凝土结构自防水,采用商品混凝土。地下室外墙施工缝、后浇带两侧均设 置的3mm厚止水钢板(通长设置)。 3.1.2防水材料均使用DS-m低碳环保合成高分子防水涂料及聚氨酯防水涂料。材料出厂合格,经青岛质监站抽样复检合格方可投入使用。 3.1.3 防水材料进场后要设专门库房存放,存放地点要标识并设置消防器材,防止在施工时混用

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。