一、水泥地面起砂原因详解

水泥地面起灰起砂的原因很多,归纳起来主要有以下几个方面:

1、水灰比过大

科学实验证明:常用的水泥在进行水化反应时,所需要的水量约为水泥质量的25%,即水泥砂浆的水灰比为0.25左右。这样小的水灰比,虽然能满足水化反应的用水量,但在施工中是非常困难的。为保证施工的流动性,水灰比往往在0.40-0.60范围内。但是,水灰比与水泥地面的强度成反比,如果用水量过大,不仅会大降低水泥地面面层的强度,而且还会造成砂浆泌水,进一步降低水泥地面表面的强度,由此就会出现水泥地面起灰起砂的问题。

2、施工工序不当

由于不了解水泥凝结硬化的基本原理,水泥地面压光工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成水泥地面压光时间过早或过晚。工程实践表明,如果压光过早,水泥水化反应刚刚开始,凝胶尚未全部形成,砂浆中的游离水比较多,虽然经过压光,表面仍会出现一层水,这样将严重降低水泥地面的强度和抗磨性;如果压光过晚,水泥已经终凝,不但无法消除面层表面的毛细孔及抹痕,而且会扰动已经硬化的表面,也将大幅度降低水泥地面的强度和抗磨性能。

3、养护不适当

4、使用时间不当

5、原材料不合。

二、起砂的楼地面的处理方法有如下几种:

1、将楼地面改为块材:如镶贴地板砖。

2、将起砂的楼地面剔除,重新施工。严格按水泥砂浆地面施工工艺标准进行施工。

3、对于起砂不严重的可以用107胶水泥批涂。

4、使用专门的水泥地面起砂处理剂进行处理。

使用沃.尔VL-M2水泥混凝土地面表面増硬材料,是目前解决水泥地面起砂简单有效的方法。

2013.04.06

地面起砂原因及处理方法

地面起砂原因及处理方法 地面起砂是指混凝土由于某种原因导致地面起灰,不论怎么清扫都清理不干净的感觉,然后出现起皮起砂现象,严重时还会出现石子,对工作和生活带来极大的不便。因此在地面出现起砂时及时处理,就会提高地面使用寿命及降低成本。? 下面由地坪专家介绍一下混凝土起砂原因:? 1、水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。? 2、砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。? 3、施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。? 4、养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。? 5、其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。? 地面起砂处理方法:

混凝土密封固化剂可以治理水泥地面起砂的问题。它的主要原理是:复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙,强度的提高带来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径,即减少有害物质的侵入,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以混凝土表面密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表层。? 渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥,游离钙,氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这些化合物最终会使混凝土表层的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。 目前市面上比较火热两种地坪漆工艺:经济型环氧薄涂地坪和耐用型环氧自流平地坪漆。 环氧自流平地坪是指采用环氧树脂、固化剂、助剂、颜料、填料等涂料按照规定的配比在现场直接配比后采用自流平施工技术来施工的一种平整无缝的地坪漆。环氧地坪漆薄涂型地坪是指在施工中采用多次铺装后形成厚0.2~0.5mm的地坪涂层。环氧自流平地坪和环氧地坪漆薄涂型地坪同属于环氧地坪的应用类型,因此这两种地坪漆都拥有环氧地坪漆的性能,比如:洁净性好、防潮、防尘、表面装饰性好、颜色多样、整体成型等。? 环氧自流平地坪和环氧地坪漆薄涂型地坪的不同之处通常体现在以下几个方面,接下来把这两种地坪漆对比一下,以方便客户在挑选这两种看似相同的地坪时做参考。?

水泥砂浆地面起砂原因分析及预防措施

水泥砂浆地面起砂原因分析及预防措施 1.现象:地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后 表面现有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的水泥和砂子。 2.原因分析: (1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。根据实验证明,水泥水化作用所需的水分约为水泥重量的20%~25%, 即水灰比为0.2~0.5。水灰比和水泥砂浆强度两者成分比,水 灰比增大,砂浆强度降低。如施工时用水量过多,将会大大 降低面层砂浆的强度;同时,施工时还将造成砂浆泌水,进 一步降低地面的表面强度,完工后一经走动磨损,就会起灰。(2)不了解水泥硬化的基本原理,压光工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。压光过早,水泥的水化作用刚刚开始。凝胶尚未全部形成,游离水份还 比较多,虽经压光,表面还会出现水光(即压光后表面游浮 一层水),对面层砂浆的强度和抗磨能力很不利;压光过迟, 水泥已终凝硬化,不但操作困难,无法消除面层表面的毛细 孔及抹痕,而且会扰动已经硬结的表面,也将大大降低面层 砂浆的强度和抗磨能力。 (3)养护不适当。水泥加水拌合后,已经初凝和终凝进入硬化阶段。但水泥开始硬化并不是水化作用的结束,而是继续向水

泥颗粒内部深入进行。随着水化作用的不断深入,水泥砂浆 强度也不断提高。水泥的水化作用必须在潮湿环境下才能进 行。水泥地面完成后,如果不养护或养护天数不够,在干燥 环境中面层水分迅速蒸发,水泥的水化作用就会受到影响, 减缓硬化速度,严重时甚至停止硬化,致使水泥砂浆脱水而 影响强度和抗磨能力。此外,如果地面抹好后不到24小时就 浇水养护,由于地面表面较“嫩”,也会导致大面积脱皮,砂 粒外漏,使用后起砂。 (4)水泥地面尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工,使地表面遭受摩擦等作用,容易导致地面起砂。这种请 况在气温低时尤为显著。 (5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易受冻。水泥砂浆受冻后,强度将大幅度降低,这主要 是水在低温下结冰时,体积将增加9%,解冻后,不再收缩,因而使面层砂浆的孔隙率增大;同时骨料周围的一层水泥浆 膜,在冰冻后其粘结力也被破坏,形成松散颗粒,一经人走 动也会起砂。 (6)冬季施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温,而又不组织排放烟气燃烧时产生的二氧化碳是有害气体,它的密度比 空气大,扩散慢,常处于空气中的下层,又能溶解于水中, 她和水泥砂浆(或混凝土)表面接触后,与水泥水化后生成 的、但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新

混凝土路面起砂处理方案

混凝土路面起砂处理方案 混凝土路面被雨淋了翻砂,水泥道路养护不到位起砂掉水泥粉,乡村公路冬季施工受冻了质量不合格,都可以用永固路桥水泥路面修补料来补救,这是目前解决新的混凝土路面起砂起灰好办法。 混泥土表面翻沙、掉粉、起灰的主要原因是在施工过程中混凝土泌水等因素,造成混泥土表层水灰比过大,虽然这时水泥水化比较充分,但表层结构疏松,强度太低或没有强度所致。当然,混凝土表层结构疏松、强度偏低的原因也可能是混凝土养护不当,施工早期水分散失过快,形成大量的水孔,表层的水泥得不到足够的水分进行水化而导致。 一、新铺的水泥混凝土路面起沙起灰翻沙处理需要考虑的因素: 新施工混凝土路面起砂的处理相对于普通水泥地面起砂处理,还需要考虑到以下特殊情况: 1、混凝土路面一般是处于露天环境,长期经受日晒雨淋; 2、混凝土路面一般要承受各类车辆频繁行走,尤其是一些重型车辆。 二、建议采用永固路桥水泥路面修补材料修补混凝土路面起砂 1、划线、标识 选定需要修补的区域,并做好标记标识。 2、清理 先将空鼓、脱皮、细微裂缝(≤1mm)、起砂、露石子、啃边等部位的松动部分剔除掉,对低于1-3mm的部位、过于平整的部位、有油污的部位要进行拉毛处理,拉毛方法采用专业拉毛设备或人工用尖锤敲击,或用钢刷清理均可(根据实际情况也可直接用高压水枪直接冲刷清理)。 3、清扫/冲刷 将修补区域内的泥土、碎石等杂物清扫干净后用高压风枪吹干净、再用高压水枪彻底冲刷干净,冲刷时应从路面的高处向低处依次冲刷,应将泥浆冲出作业面并防止污水回流。

4、湿润 用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再冒气泡为止。 5、搅拌 等待所有施工工序和施工工具充分准备完毕后方可进行搅拌,将永固路桥表层型水泥路面修补材料与水混合搅拌(根据施工经验,搅拌时应先加水再加修补料易于搅拌)。水灰比为0.15-0.17(水:修补料=0.15-0.17),但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,但加水量必须控制在0.15—0.17之间,不许泌水。用立式搅拌机或电钻搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡,如果仍有干粉球和气泡,可静止一分钟后再搅拌,搅拌时间在3-5分钟左右为宜,但也不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固(。注意控制好水灰比,搅拌好的修补料不得泌水。 6、铺装 为防止铺装材料污染与修补区域相邻的部位,先用胶带把需要保护的区域隔离开后,再将搅拌好的修补材料倒入需修补的操作面内,立即用刮尺赶平(注意:修补前操作面内不能有明水),再用大号的抹子辅助收光,控制标高做到平整度一致,抹面时严禁在修补材料表面洒水或用泥抹沾水抹面收光,避免出现表面泌水、降低强度。修补料操作时间控制在30分钟内(注意:初凝后不得二次收光;0℃以下不得施工)。 7、压纹 铺装好的表层修补料在刚初凝时立即用刻纹滚筒压出深度为0.5-1mm的防滑槽或用塑料刷拉毛(根据原有路面实际道路情况而定)。依据是观察表层刚风干无浆液为宜。(根据天气情况) 8、清理 施工完成后应及时清理施工现场,尤其是要及时清除混凝土拌合物凝固的结块,特别是搅拌材料的搅拌器械、施工工具及地面,避免因修补材料粘接造成不必要的损失。 9、切缝、养护 修补完成终凝1小时后,在原有伸缩缝位置重新切缝(切缝深度6-8cm),切缝前先弹好墨线,保证切缝线平直和缝隙的美观。在一般情况下不得破坏原有路面切缝位

地坪起砂原因及处理方法

随着对地坪的持续使用,混凝土会出现起砂的现象,难以清扫干净,严重时还会出现石子,对日常使用造成很大不便,因此,在地坪起砂时搞清起砂原因并及时处理,可以避免后续出现的很多问题。 下面给大家介绍一下混凝土起砂原因: 1、水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2、砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 3、施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 4、养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。 5、其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,

剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。 地面起砂处理方法: 混凝土密封固化剂可以治理水泥地面起砂的问题。 它的主要原理是:复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙,强度的提高带来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径,即减少有害物质的侵入,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以混凝土表面密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表层。 渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥,游离钙,氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这些化合物最终会使混凝土表层的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。

金刚砂耐磨旧地面起灰起尘、黯淡无光解决方案

金刚砂耐磨旧地面起灰起尘、黯淡无光解决方案 金刚砂耐磨地坪近几年普遍应用于一些大型车间、厂房、仓库、车库等项目中。由于大量的使用,年限上的磨损消耗等。很多项目中的金刚砂耐磨地坪也出现了一系列起砂起尘、黯淡无光等问题。 青岛必福高分子科技有限公司针对这一问题总结出了其解决方案,并且针对此问题也是特意研发了一款透明性聚氨酯罩光材料,用以解决长久使用的金刚砂旧地面黯淡无光、起灰起尘等问题。该解决方案施工简单、成本低价、经济实惠、耐磨耐用、光泽饱满、安全环保、透明有色、色彩鲜艳等。 下面是这款材料详细的介绍及施工方案,共鉴! 一、水泥地坪罩光/彩色涂料简介 水泥地坪罩光/彩色涂料,BF Floor-700/BF Floor-710是一款超硬度水性透明/彩色地坪,具有优秀的附着力,大大降低起尘起砂,易清洁,耐沾污,超强耐磨性能。表面亮光微橘皮效果,防滑性能好,是一款杰出的水泥、石材地面涂装涂料。产品采用辊涂方式施工,水泥平面和立面均适用。 BF Floor-700/BF Floor-710产品不含铅汞重金属,无外加有毒挥发物,几乎无气味,并且总VOC含量接近零,保护大气和环境,保护使用者健康,是一款储运 二、详细施工方案、注意事项 1.轻微打磨金刚砂旧地面基础,清理干净表面浮尘。 2.水泥地坪罩光/彩色涂料使用方法 1)将水泥专用彩色罩面色浆和A组份(基漆)按1比1的比例搅拌均匀,得到A组份;

2)将A组份和B组份按4:2的比例搅拌至均匀粘稠状; 3)将C组份按比例4:2:1加入混合液中,搅拌均匀,至均匀流体状。 4)将混合好的材料适量倒在基础上,使用短毛滚筒采用“十字交叉”法先横5)将涂料摊开,然后竖向辊涂均匀,严禁堆积和滴落。 6)一遍建议用量0.1kg/㎡。 旧地面与翻新后对比照 色彩艳丽、不黄变

水泥地面打磨施工方法

水泥地面打磨施工方法 1、基层要求:对起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明火),缺损部位应在先进行增硬耐磨处理后用302N高强修补料修补,修补过的部位,再进行一遍增强耐磨处理。 2、增硬耐磨处理:直接喷洒或涂刷起砂处理剂,保证充分浸润吸收,30分钟内随时补充被吸引收的处理剂,保持浸润状态。一般3-4天,自然反应固化,即可达到理想效果。 3、参考用量:根据地面起砂状况,用量一般为—平方 水泥地面打磨起砂的原因 1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。 5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。 水泥地面打磨起砂处理办法 工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。 的[1]水泥地面起砂处理剂是专门针对混凝土起砂、起灰开发的一种新型材料,只需在混凝土表面进行涂刷即可处理起砂。 水泥地面打磨处理剂 产品特点 1、耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止并根治起砂疏松混凝土,有效提高混凝土的硬度、密度; 2、密封防尘:渗入混凝土内部进行深层密封,延长混凝土地面寿命,使地面更易于清理和维护。 产品性能 工程师A5混凝土硬化剂是由1#料(无色透明,用于增硬处理)和2#料(白色乳液,用于耐磨处理)组成; 无毒、无味、绿色环保,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果; 渗透固化:有效渗透1~20mm,与混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体;抗压强度提高40%,有效提高硬度、密度; 增亮抗渗:使增硬后的地面具有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入混凝土内部。

如何防止水泥地面起砂

水泥地面起砂是可以防止的,那具体的防止方法是什么呢?想必大家也是比较想知道的,因为知道了具体的方法就可以延长地面的使用寿命。下面,就给大家分享一下这个问题,以便大家进行了解。 具体的方法有这么几种:1.严格控制水灰比 水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。 2.尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa) 普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比,具有保水性较好、干缩性小,早期强度高的优点,对确保地面质量和施工进度均很有利。采用普通硅酸盐水泥是保证水泥砂浆强度,防止楼地面的起砂所必备的前提。 3.l禁止使用过期水泥和受潮水泥 水泥存放期超过三个月者称为过期水泥。过期水泥用于地面面层时,其强度、硬度及耐磨性能都会显著下降,导致起砂。受潮水泥是水泥与水发生作用凝结成

块,从而活性大大降低,胶结性能差,与过期水泥相比,质量更劣,所以不能用在地面面层上。 4.地面面层砂浆不要用细砂 地面要承受各种压力、磨擦、撞击,必须具有一定的强度和耐磨性能。粗砂、中砂无论在强度上还是耐磨上都胜过细砂。细砂拌制的砂浆干缩性大,易开裂。保水性也差,不利于压光。砂子的含泥量不要大于3%,否则会降低砂浆强度,导致楼地面起砂。 5.掌握好压光时间 水泥砂浆应随铺随拍实,用木抹抹平,铁抹压光。压光工作要控制在终凝前完成。压光过早,表面会游浮一层水,必然影响砂浆强度;压光时间过迟,会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构,影响砂浆强度的增长,表面的毛细孔也难消除,也会导致起砂现象。 6.要有足够的养护时间

混凝土路面起砂的原因和怎么处理

混凝土路面起砂的原因和怎么处理 水泥地面起砂是毛坯房之前的常见现象,但是如果不彻底治理,会对后期的装修造成很大的麻烦,很多人都都会觉得是水泥不够而造成的,其实不单单是如此。那么水泥地面起砂的原因有哪些?水泥地面起砂又该怎么办? 水泥地面起砂原因水泥地面起砂的原因分析: 1、混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,灰浆分离反应至表面处起砂脱皮。 2、表面压光次数不够,压的不实,地,出现析水起砂。 3、压光时间掌握不好,混凝土路面起砂怎么处理,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。 4、使用的水泥强度等级过低,造成达不到要求的强度等级。 5、使用的砂石骨料级配过细,造成达不到要求的强度等级。

6、养护不当,水泥混凝土在养护期由于水分或者外界因素影响到水泥的正常固化。 水泥地面起砂怎么办?当水泥地面出现翻砂起灰现象的时候,我们主要是要先找到水泥地面翻砂的原因,然后在使用与之对应的比较实用及高效的办法来解决问题。首先针对水泥地面翻砂的问题好的解决办法就是使用水泥路面修补料是专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、露筋等病害进行及时修补的用料,直接涂抹在病害部位即可,需要有超强的抗压和粘接强度,可实现超薄修补,在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象;凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。 很多不良的施工工艺都会造成水泥地面起砂情况,针对不同问题我们要加以区别对待。也许只是一个小小的失误,就会造成后期水泥地面起砂,所以在装修中,我们不要放过每一个小问题,这样才能保证我们后期能够顺利入住。

随着混凝土水泥路面里程不断增长,路面裂缝病害及维修问题愈加突出,尽管多年来国内不少设计、施工、及养护管理单位、科研院所、大专院校都对混凝土路面常见病害和对策进行了研究,并结合各地实际,针对混凝土水泥路面各种病害的成因、处置方法、混凝土路面修补料、施工机具、维修工艺等进行了大量的试验和研究工作。而且有些路朗路桥专家就混凝土路面开裂的机理及破坏过程进行了探索,车间地面起砂起皮处理,旨在追根溯源,弄清导致路面开裂的原因与症结所在及影响因素,运用适当的计算理论和分析方法,揭示混凝土水泥路面裂缝的形成和扩展规律。但这是一个复杂的、综合性的研究课题,它涉及到路面的混凝土材料、路面设计理论和方法,以及其他相关课题,一时还难以取得重大突破和根本解决。 郑州永固路桥材料有限公司专注于水泥路面修补养护新材料的研发与销售,秉承让水泥路面修补简单的宗旨,研发生产了具经济性和实用性的水泥路面修补料,帮助广大客户快速解决了工程中的难题,获得了新老客户的一致好评! 公司研发生产的水泥路面快速修补料,施工简单,通车快速,渗透性强,与混凝土相溶为一体,高抗折,高耐磨,后期无衰减,与原路面基本无色差,真正做到一次性修复水泥混凝土路面起灰、起砂、起皮、露骨、麻面、冻融、坑洞、啃边、裂缝、断板、断角等病害,恢复道路性能,大幅延长道路寿命,降低养护成本。 郑州永固路桥材料有限公司以质量求生存,以信誉求发展,以专

厂房地面起灰、起砂的危害及预防

厂房地面起灰、起砂的危害及预防 (赵凤鸣卢娜娜吴学慧) 厂房地面起砂直接影响产品质量。由于新建、扩建工程里的厂房设备都是国外进口的,是当今世界上最先进的。用电脑操动,具有科技含量、工作效率高、产品精度高的特点,对厂房环境也要求得非常高。因此,厂房地面起灰、起砂造成的环境不合格,使设备调试的数据不准确。严重地影响产品质量,无法进行正常生产。 例1、东轻厂某熔铸车间是国家专项的重点工程,地面基层是250mm厚的碎石,M5水泥砂浆灌缝,面层为200mmC20混凝土。外国专家设备安装调试时,生产产品精度不达标,经查找原因,专家说是厂房环境不达标准。根源就是由地面起灰引起的,如不及时处理消除地面灰尘,很难铸造成合格的铝锭产品。 例2、东轻厂某扩建工程与原有厂房相连成3跨厂房。地面基层为200mm厚C15混凝土垫层,面层为1:2.5水泥砂浆20mm。设备厂家安装设备调式后,发现产品精度不达标。也是由地面养生不好造成地面起砂引起的灰尘。如不处理地面,压延出的卷材满足不了质量要求。 1分析原因 对例1中的熔铸生产线混凝土地面起灰,在交给使用单位时,常温条件下地面颜色清亮,光洁度好。可是半年后在调试设备铸造铝锭时,由于厂房此时变成高温车间,地面干燥,混凝土地面发白,人活动越密集的工作地方,地面上带出来的灰尘就多,用拖布擦地面阴湿时,灰尘就没有了。等地面干透时,混凝土地面灰尘就出来了。对例2东轻厂某厂房扩建工程水泥地面起灰、局部起砂是由于冬季施工等其他因素造成的。 1.1原材料。砂子的含泥量超过规定要求,或者是使用的砂子较细。细砂含泥量大,容易地面起砂。所用的水泥标号低、库存的水泥有潮块或过期水泥,降低地面强度。 1.2砂浆搅拌不均匀,水灰比大,即砂浆稠度大或混凝土塌落度大,施工中还将会造成砂浆秘水,降低地面强度。 1.3摊浆后抹压时间掌握不好,抹压过早只能压出水光,不密实,抹压过迟使压不动,如果洒水抹压,会损坏水泥胶结,降低地面强度。 1.4地面浇水养护不好,浇水过早,影响水泥胶结能力,产生脱水,浇水过早或养护时间短,水泥在硬化过程中由于缺水产生松化干裂,地面强度降低。 1.5地面上人过早,由于强度没上来,就上人走动进行安装设备或进行下道工序。使地表面遭到破坏,容易导致地面起砂,温度低时更为严重。 1.6水泥地面在冬季施工时,门窗封闭不严,就容易受冻,地面强度降低,容易起砂。2预防措施 2.1水泥宜采用哈尔滨水泥厂“天鹅牌”P.032.5普通硅酸盐水泥,或早期强度较高的普通硅酸盐水泥,砂子最好为中粗砂,含泥量不应大于3%。混凝土地面碎石采用5~31.5mm 粒径,含泥量不应大于2%。 2.2严格控制水灰比,砂浆稠度小于35mm,混凝土塌落度小于30mm。事先垫层要充分湿润,刷水泥素浆一道,素浆要均匀,冲筋间距一般为1.2m左右,随铺随用刮杠刮平。地面起砂,不论是先期的还是后期的,都与所有材料和地面做法有关,目前,水泥地面基本做法有两种,一种是使用1:2水泥砂浆,用提浆法做水泥地面,这种方法地面表面含有较多砂子,有些砂子强度较低,经长期摩擦,使地面产生破损,造成起砂。另一种是用撒干水泥面法做水泥地面。从实践来看,前者发生地面起砂较多,后者发生地面起砂很少。采用撒干水泥面法做水泥地面,基本操作方法与提浆法相同,所不同的是:水泥和砂子的配合比

水泥砂浆地面起砂原因及处理方法

水泥砂浆地面起砂原因及处理方法 摘要:在建筑工程施工中,由于施工操作、使用材质等问题,造成水泥地面起砂现象时有发生,给工程质量造成了一定的影响。如何防止和处理水泥地面起砂,是人们关注的问题,本文针对近年来施工工程的起砂原因进行了分析并提出了正确的处理方法。 【关键词】水泥地面起砂原因处理方法 一、引言 现阶段在我国普通工业与民用的建筑中,建筑的地面经常采用水泥砂浆面层,水泥砂浆是一种应用较为广泛并具有传统做法的地面。在建筑的施工中因受到水灰比例、原材料的搭配和工人施工的工艺等方面的影响,地面起砂现象已成为严重的质量通病。如何防止和处理地面起砂,将质量通病彻底消除在萌芽状态,是建筑施工过程中需要认真研究的一个重要课题。 二、起砂原因分析 1、原材料问题 1.1 水泥:采用了标号比较低的水泥,过期结块水泥、受潮结块水泥、或采用了不宜做地面的品种水泥,这些水泥活性差,影响了地面强度。 1.2 砂子:采用了细砂粉,该砂拌和时需水量大、水灰比大,降低了水泥砂浆的强度。或采用了含泥量过大的砂子,影响了水泥与砂子的粘结力。 2、水灰比问题 正常水化作用,水泥需水量为20~25%,实际施工中水灰比都大于0.25,现场常用水灰比为0.5,造成面层强度降低和结构不紧实,引起地面起砂。 3、搅拌不均匀 砂浆搅拌不均匀,砂浆收缩时浇水,吃水不一,水分过多处容易出现起砂、脱皮现象。 4、压光时间掌握不当 没有熟悉水泥硬化的基本原理,安排的工序不当或底层较干或较湿等,导致地面压光时间过早或过迟。 4.1 压光时间过早,由于水泥的水化作用才开始进行,游离水分还比较多,不利于消除表面孔隙和气泡等缺陷,且会使表面扰动,消弱水泥砂浆面层强度。 4.2 压光时间过迟,水泥的胶凝体已经形成硬化,表面较干,表面层的毛细孔及抹痕没有办法去掉,硬性压光极易损伤表面的强度和抗磨性能。 4.3 施工人员为了操作方便,洒水湿润并强行抹压,造成地面内部结构破坏,强度降低,导致起砂。 5、养护问题 5.1 水泥地面,一般现场不养护(尤其门窗洞口处)或养护天数不够,水泥水化作用不充分,影响地面强度。或地面完成后不到24小时,就开始浇水,导致大面积脱皮、砂粒外露,造成起砂。 5.2 水泥地面养护尚未达到强度,过早上人走动或进行下道工序施工,地表面造成破坏,导致地面起砂。 5.3 地面低温下施工,门窗洞口没封闭或无取暖设备,影响了水泥水化反应。或者受冻,体积膨胀,孔隙率增大、粘结力受到破坏,降低强度引起反砂。

工厂车间水泥地面起砂怎么办

工厂车间水泥地面起砂怎么办? 工厂车间水泥地面起砂怎么办,仓库地面起砂怎么解决?尽快使用永固路桥水泥路面修补料。 一、工厂车间水泥地面起砂原因: 1、水灰比过大 科学实验证明:常用的水泥在进行水化反应时,所需要的水量约为水泥质量的百分之二十五,即水泥砂浆的水灰比为0.25左右。这样小的水灰比,虽然能满足水化反应的用水量,但在施工中是非常困难的。为保证施工的流动性,水灰比往往在0.40-0.60范围内。但是,水灰比与水泥地面的强度成反比,如果用水量过大,不仅会大降低水泥地面面层的强度,而且还会造成砂浆泌水,进一步降低水泥地面表面的强度,由此就会出现水泥地面起灰起砂的问题。 2、施工工序不当 由于不了解水泥凝结硬化的基本原理,水泥地面压光工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成水泥地面压光时间过早或过晚。工程实践表明,如果压光过早,水泥水化反应刚刚开始,凝胶尚未全部形成,砂浆中的游离水比较多,虽然经过压光,表面仍会出现一层水,这样将严重降低水泥地面的强度和抗磨性;如果压光过晚,水泥已经终凝,不但无法去除面层表面的毛细孔及抹痕,而且会扰动已经硬化的表面,也将大幅度降低水泥地面的强度和抗磨性能。 3、养护不适当 水泥经过初凝和终凝进入硬化阶段,这是水泥水化反应激烈进行的阶段。在适当的温度和湿度条件下,随着水化反应的不断深入,水泥地面的强度不断提高。在水泥地面完工后,如果不养护或养护不当,必然会影响水泥地面的硬化速度。如果养护温度或湿度过低,水泥的水化反应就会减缓速度,严重时甚至停止硬化,使水泥砂浆脱水而影响强度。如果水泥地面尚未达到终凝就浇水养护,也会使面层出现脱皮、起灰起砂等质量问题。 二、工厂车间地面、仓库地面起砂解决办法: 1、清理: 将需要修补区域内松动的部位及碎石、粉尘等清理干净,有油污的地方需要拉毛或铣刨,用高压水枪将清理干净的区域彻底冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出待修补区,并防止回流。 2、湿润: 用水冲刷干净后,应将水保留在待修补区一段时间,将待修补区充分湿润,直至不再渗水为止。(水泥混凝土中有大量的毛细孔,充分湿润可以将毛细孔中的空气排出,使修补面层不出现穿孔。) 3、搅拌: 将水泥路面表层修补料与干净的水混合搅拌,水灰比为0.16(水:修补料=0.16),但根据修补部位不同,可适当调整加水量,但加水量应控制在0.15–0.17之间(加水过多,会出现泌水、漂浆、离析等现象,严重影响材料的粘接性、强度和美观度)。用立式搅拌机或手持搅拌机搅拌均匀(人工搅拌一方面搅拌不均匀,另一方面会导致加水量远远大于规定加水量,会出现泌水、漂浆、离析等现象),观察无干粉泡为止,如果仍有干粉泡,可静置一分钟后再搅拌,搅拌时间3-5分钟为宜,不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固。 4、修补: 先用吹风机将操作面内的明水清理干净(明水会加大材料的掺水量,严重影响材料的粘

水泥混凝土路面起砂原因

水泥混凝土路面起砂原因 水泥混凝土路面起砂、起灰主要由泌水引起,也有可能由养护时间不足或过分失水等原因引起。规范规定除硅酸盐水泥、普通水泥养护时间不少于7天外;其他的矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥时,不少于14天;掺粉煤灰的混凝土养护时间不少于l4天,如养护时间不够,则在太阳暴晒或干燥空气中造成水分大量蒸发,表面水分的蒸发大于混凝土的泌水速度,将导致表层水分大量挥发,水泥会减缓甚至停止水化,表层水泥得不到充分的水化,面层就无法达到设计强度,建立不起足够的表面强度进而发生起粉或起砂等质量问题。从众多起案例分析来看,因泌水而导致混凝土表面起灰的情况居绝大多数。 新拌混凝土是由颗粒大小不同、密度不同的水泥颗粒、砂、石等多种固体和水等组成的混合料,混凝土浇筑后在凝结以前,新浇混凝土内悬浮的固体粒子在重力作用下下沉,当混凝土保水能力不足时,新浇筑的混凝土表面会出现一层水,这种现象叫做泌水。在水泥等的凝结过程中,密度大的粒子要沉降,密度小的水往上析出,因而产生了固体粒子与水的分离。即新拌混凝土的泌水和离析一样,是不可避免地的一种趋势。只可减缓,但不能消除。

影响混凝土泌水的因素主要有混凝土的配合比、组成材料、施工与养护等几方面。 (一)配制混凝土时水灰比过大 路面混凝土规范规定其水灰比应小于0.5,而且要求混凝土单位用水量为150–170kg/m3。水灰比的大小直接影响水泥石浆体的强度。水灰比过大时,混凝土中多余的游离水分的蒸发,在水泥浆面层产生过多毛细孔,降低了密实性,降低了混凝土面层的强度,地面容易起粉起砂。另外,表面水分过多,混凝土面层抹压修光时间延长,甚至有可能超过水泥的终凝时间,造成施工地面质量无法保证。混凝土中的水除了与水泥发生水化作用外,是为了满足混凝土施工的要求.有部分施工单位为了赶进度或施工方便,将混凝土坍落度尽量放大,最好是自动摊平。甚至擅自加水放大坍落度,结果造成混凝土表面大量泌水。如某停车场地面工程,因混凝土坍落度大、表面泌水严重,造成地面大面积起砂。 混凝土的水灰比越大,水泥凝结硬化的时间越长,自由水越多,水与水泥分离的时间越长,混凝土越容易泌水;泌水越严重,表层混凝土的水灰比越大。 (二)混凝土的组成材料 1、砂石集料含泥量:含泥较多时,会严重影响水泥的早期水化,粘土中的粘土粒会包裹水泥颗粒,延缓及阻碍水泥的水化及混凝土的凝结,从而加剧了混凝土的泌水。 2、不宜使用细砂:砂的细度模数越大,砂越粗,越易造成混凝土泌水,尤其是0.315mm以下及2.5mm 以上的颗粒含量对泌水影响较大。细颗粒越少、粗颗粒越多,混凝土越易泌水。 规范要求不宜使用细砂,这不仅是因为细砂的强度低、需水量大、干缩性大,也容易造成地面开裂;也因为细砂引起保水性差,不利于地面修光;与水泥的粘结性能差,降低砂浆的强度。所以混凝土路面或地面一旦使用细砂,地面起砂的可能性很大。如某篮球场的混凝土工程,混凝土地面施工中因为砂紧张,使用了细度模数为1.8—2.0的细砂,结果造成了大面积起粉、起砂的质量问题。

水泥地面起砂常用处理方法

水泥地面起砂常用处理方法,混凝土缺陷修补方案水泥地面起砂怎么处理、混凝土路面起砂怎么办?汇能路桥为您提供水泥地面起砂常用处理方法及常用处理材料。水泥混凝土路面起砂要做到早发现早治理,还要选择专业的、质量好的水泥路面修补材料,才能真正彻底修复水泥混凝土路面起砂问题。 汇能路桥BC型水泥路面修补料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、阻锈等特点,是为专业治理水泥地面起砂问题而研发。 BC型水泥路面修补料具有以下8方面的优势: 1.快速通行:修补方便,快速,安全,2H即可通行,避免交通拥堵。 2.美观度:汇能路桥修补料修补后新路面与原混凝土路面色泽一致,保持路面干净美观。 3.超强粘接性能:粘接力≥2.8MPA,确保重载荷条件下做到了不

脱落。 4.抗压能力强:抗压强度≥85MPA,重载荷路面碾压无裂纹,不破碎。 5.耐磨强度高:耐磨性能是普通混凝土的10倍,道路的表层防弹衣。 6.防水抗冻:防止高寒天气造成路面冻融。 7.耐酸盐腐蚀:尤其在北方,必须耐融雪剂的腐蚀才能耐久。 8.热胀冷缩系数一致:确保冷热循环与原来混凝土路面产生同步位移,防止热胀冷缩系数不一致而造成粘结不牢,脱落,强度降低等。 水泥路面起砂是一种很容易被忽视的路面病害,有时即使发现了水泥路面起砂、混凝土路面起砂现象,也没有及时给予治理,对于这种现象,河南汇能路桥专家指出,水泥路面起砂一定要早发现早治理,这样不仅可以可以避免更严重病害的发生,早治理还能将水泥路面修补费用降至低,有效控制路面修补费用的支出。 水泥路面起砂怎么处理、混凝土路面起砂怎么办?同时,汇能路桥专家指出,水泥混凝土路面起砂不仅要做到早发现早修补,并且还要早进行高质量的修补,也就是说,在水泥混凝土路面起砂的修补方面,一定要选择正规的、质量过硬的水泥混凝土路面修补料来对其进行修补,虽然水泥混凝土路面起砂在修补技术方面并没有太大的难度,但是选用好的水泥混凝土路面修补料不仅会使修补后的外观更美

混凝土地面起砂处理-原因分析及修补方法

混凝土地面起砂处理-原因分析及修补方法 一、混凝土地面起砂的原因 1、施工工序不当 没有熟悉水泥硬化的基本原理,安排的工序不当或底层较干或较湿等,导致地面压光时间过早或过迟。 1.1压光时间过早,由于水泥的水化作用才开始进行,游离水分还比较多,不利于消除表面孔隙和气泡等缺陷,且会使表面扰动,消弱混凝土面层强度。 1.2压光时间过迟,水泥的胶凝体结构已经形成硬化,表面较干,表面层的毛细孔及抹痕没有办法去掉,硬性压光极易损伤表面的强度和抗磨性能。 1.3施工人员为了操作方便,洒水湿润并强行抹压,造成地面内部结构破坏,强度降低,导致起砂。 2、没有进行适当的养护和保温措施 2.1未能及时养护或养护不充分。混凝土拌和后,经过初凝和终凝到硬化,在潮湿环境的水化作用下,继续向水泥颗粒内部深入进行,混凝土的强度在水化作用下不断增长。如果养护时间过早,表面较“嫩”,水分太多,会导致表面的脱皮、起砂;如果养护时间过长,硬化的深层作用会因为水化热引起的水分迅速蒸发,形成缺水状态,减缓硬化速度,使得强度与耐磨能力明显降低。 2.2在没有保温措施的冬季低温施工时,混凝土容易受冻,表面的强度被破坏,且受冻后,体积膨胀,在解冻后不能恢复,使得空隙率变大,表面形成松散的颗粒,大大降低了表面的强度,经人走动就会起砂。 3、使用时间不当 工程实践充分证明:当混凝土地面尚未达到设计强度的70%以上,就已经正式开始使用,使地面表层受到频繁的振动和摩擦,很容易导致地面起砂。这种情况在气温较低时尤为显著。 4、混凝土受冻 混凝土地面在冬季低温下施工,如果不采取保温或供暖措施,砂浆易受冻。水泥混凝土受冻后,体积大约膨胀9%,产生较大的冰胀应力,其强度将大幅下降;混凝土解冻后,体积不再收缩,使面层混凝土的孔隙率增大;骨料周围的水泥浆膜的粘结力被破坏,形成松散的颗粒,一经摩擦也会出现起砂现象。以上是防止地面起砂的重要因素。施工中如在某几方面甚至某一方面疏忽大意,就会产生混凝土面层起砂的质量问题。 三、混凝土起砂的修补方法 1、清理面层,清除松动砂粒并冲洗干净。 2、搅拌永固路桥水泥路面修补料,水灰比0.15-0.16。 3、搅拌好的修补材料,倒在地面上刮开收光即可。 4、2小时后,可以行人行车。

水泥地面起砂处理方案(1)

水泥地面起砂处理方案 我公司承建的********地面不同程度存在起砂现象。主要原因:地面施工期间已经处于冬季施工期间,气温非常低,空气干燥,混凝土面层失水过快,造成面层强度较低,出现起砂现象。 经过项目部与公司质量技术部共同分析讨论,采取以下两种处理方案: 一、镶贴地转(600*600mm): 1、基层清理:把沾在基层上落地灰用扫帚清扫干净; 2、找标高:因为原地面垫层标高比较准确,施工前先检查门口位置标高是否满足贴砖要求,在四周墙上弹出标高控制线,个别影响门扇开启的地面需凿除。 3、排砖:将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的位置,并基层地面弹出十字控制线和分格线。 4、铺设结合层砂浆:铺设前需将基层充分湿润,并在基底刷一道素水泥浆,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。 5、铺砖:将砖放置在干拌料上用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干料上浇适量的素水泥浆,同时在砖背面抹1mm的素水泥膏,再将砖放在找过平的干料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。 6、铺砖时应先在房间的中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按

十字控制砖向四周铺设,并随时用2米靠尺和水平尺检查平整度。7、养护:地砖铺设24小时以后开始浇水养护,养护时间不得少于7天。 8、勾缝:当面砖的的强度达到可以上人的时候,进行勾缝,用同种、同强度等级、同色的水泥膏或1:1水泥砂浆,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5~1mm。 9、施工期间温度不应低于5度。 二、地面起砂处理剂: 起砂地面处理剂是由1#料 ( 无色透明,用于增硬耐磨处理 ) 和 2# 料 ( 白色乳液,用于增亮封闭处理 ) 组成,属无毒、无味,水性环保材料,通过与混凝上渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。 (一)功能:渗透固化:有效渗透 5 ~ 8mm ,与砼中的物质产生化学反应,形成致密整体。 耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止起砂,抗压强度提高 40 %,有效提;高硬度、密度。 密封防尘:渗入混凝土内部达到深层密封,延长混凝土寿命,使地面史易于清理和维护。 增亮抗渗:使增硬后的起砂地面具有光泽,感观效果奸,防止水分油污渗入混凝土内部。 分两步进行,先用 1#料进行增硬耐磨处理,再用 2#料进行增亮封闭处理即可。

混凝土地面起砂如何处理

混凝土地面被广泛用于修建工业厂房的生产制造车间,仓储物流业、道路、码头、地下停车库、装卸平台、维修厂等地面。但是由于人们在平时疏于保养和维护,有时地面会出现起砂的现象,这时人们应该怎么处理呢? 具体的处理方法是:1、标识 选定需要修补的病害区域。准备器械:高压风枪,高压水枪(或带有水泵的洒水车),立式搅拌机,刮尺,铁抹,储水桶,干净的水,塑料薄膜。 2、基层处理 将需要修补的区域内的碎石,粉尘等用高压风枪清理干净。不得有浮灰,以避免新老面层中间还有隔离物,影响其一体化。切记不可不经高压冲洗,图省事,直接铺装,从而给修补留下质量隐患。 3、冲刷湿润 用水冲刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分湿润,直至不在渗水为止。水泥混凝土中有大量的毛细孔,充分湿润可以将毛细孔中的空气排出,使其不出现孔洞。 4、清理明水

用高压风枪将操作面内的明水清理干净。(明水会严重影响材料的粘接性、抗压强度和美观度)。 5、加水搅拌 将材料与水混合搅拌,加水量在16%--18%时最佳,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,但加水量必须控制在16%--18%之间,不许泌水。 6、抹面收光 将搅拌好的修补料倒到需修补的操作面内,立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原来地坪标高一致。修补料操作时间控制在30分钟内,用大号的抹子辅助收光。 7、覆膜养护 修补完成终凝后,立即覆盖塑料薄膜进行养护(或施工结束两小时之后洒水养护一次即可)。

8.开放交通 在适宜温度下,铺装完成后1-2小时,即可通车放行。 以上就是河南九途道路材料科技有限公司分享的全部内容,感谢大家一直以来的阅读与支持。

水泥砂浆地面起砂原因分析及预防措施

水泥砂浆地面起砂原因分析及预防措施 1. 现象:地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后表面现 有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的水泥和砂子。 2. 原因分析: 1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。根据实验证明, 水泥水化作用所需的水分约为水泥重量的20%~25%,即水灰比为 0.2~0.5。水灰比和水泥砂浆强度两者成分比,水灰比增大,砂浆强 度降低。如施工时用水量过多,将会大大降低面层砂浆的强度;同时,施工时还将造成砂浆泌水,进一步降低地面的表面强度,完工后一经走动磨损,就会起灰。 2)不了解水泥硬化的基本原理,压光工序安排不适当,以及底层过干 或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。压光过早,水泥的水化作用刚刚开始。凝胶尚未全部形成,游离水份还比较多,虽经压 光,表面还会出现水光(即压光后表面游浮一层水),对面层砂浆的强度和抗磨能力很不利;压光过迟,水泥已终凝硬化,不但操作困难,无法消除面层表面的毛细孔及抹痕,而且会扰动已经硬结的表面,也将大大降低面层砂浆的强度和抗磨能力。 3)养护不适当。水泥加水拌合后,已经初凝和终凝进入硬化阶段。但 水泥开始硬化并不是水化作用的结束,而是继续向水泥颗粒内部深入进行。随着水化作用的不断深入,水泥砂浆强度也不断提高。水泥的水化作用必须在潮湿环境下才能进行。水泥地面完成后,如果

不养护或养护天数不够,在干燥环境中面层水分迅速蒸发,水泥的水化作用就会受到影响,减缓硬化速度,严重时甚至停止硬化,致使水泥砂浆脱水而影响强度和抗磨能力。此外,如果地面抹好后不到24 小时就浇水养护,由于地面表面较“嫩” ,也会导致大面积脱皮,砂粒外漏,使用后起砂。 4)水泥地面尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工,使 地表面遭受摩擦等作用,容易导致地面起砂。这种请况在气温低时尤为显著。 5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易 受冻。水泥砂浆受冻后,强度将大幅度降低,这主要是水在低温下结冰时,体积将增加9%,解冻后,不再收缩,因而使面层砂浆的孔隙率增大;同时骨料周围的一层水泥浆膜,在冰冻后其粘结力也被破坏,形成松散颗粒,一经人走动也会起砂。 6)冬季施工时在新做的水泥地面房间内生炭火升温,而又不组织排放 烟气燃烧时产生的二氧化碳是有害气体,它的密度比空气大,扩散慢,常处于空气中的下层,又能溶解于水中,她和水泥砂浆(或混凝土)表面接触后,与水泥水化后生成的、但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新 物质—碳酸钙。这是一种十分有害的物质,本身强度不高,还能阻止水泥砂浆(或混凝土)内水泥水化作用的正常进行,从而显著降低地面面层的强度,常常造成地面凝结硬化后起砂。 7)原材料不符合要求:

水泥混凝土地表面起砂原因及处理方法

水泥混凝土地表面起砂原因及处理方法 水泥混凝土地表面起砂原因及处理方法水泥路面经久耐用,使用范围广泛,在中国经济发展过程中发挥了不可替代的作用。但是,尽管水泥路面有着很多优点,依旧有其自身不可避免的弱点,由于反复承受着车轮的磨损、冲击,遭受暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冻融等自然因素的侵蚀破坏,那么是什么原因造成地面起砂的呢?又有什么解决方案呢?看过路朗路桥有关混凝土路面起砂处 理方案你就会明白了。 水泥混凝土路面起砂的原因及危害 1.混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,灰浆分离反应至表面处起砂脱皮。 2.表面压光次数不够,压的不实,出现析水起砂。 3.压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。 4.使用的水泥强度等级过低。 5.使用的砂石骨料级配过细,造成达不到要求的强度等级。 6.养护不当,水泥混凝土在养护期由于水分或者外界因素影响到水泥的正常固化。在缓凝适宜的水泥中,水化水泥浆的构架是由硅酸钙水化物确定的,而一旦铝酸三钙首先凝结,则将形成一种多孔的铝酸钙水化物。其余的水泥水化物便在此多孔构架内发生水化,这将对水泥浆的强度特性产生不利影响。地库地坪、地下停车场地面目前大部分采用水泥地面或水泥砂浆地坪,而在水泥地坪施工过程中,无论现场管理水平如何,水泥地坪的施工都不可能在非常理想的条件下进行,往往会由于种种原因很容易在水泥的施工过程中或刚刚施工完不久即产生表面缺陷。有时候即使施工过程非常规范,工艺、质量均很好,但成品保护意识不强也易造成很多水泥表面缺陷。造成水泥地库地坪起砂很厉害,灰尘

很大,扫不干净,经过一段时间的使用后,会导致水泥砂浆或水泥中的集料外露,形成粗糙的砂面,水泥地面甚至会有细石子外露。 水泥混凝土路面路面起砂如何修补处理? 清理:先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分剔掉,对低于3mm的部位、过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理,拉毛方法采用专业拉毛设备或人工用尖锤敲击均可。 清扫:将底面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。 水润:用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再渗水为止。 材料调配 加水:将材料与水混合搅拌,加水量在17%时效果最佳,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,但加水量控制在15%-20%之间,。 搅拌:搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡,如果仍有干粉球和气泡,可静止一分钟后再搅拌,搅拌时间在3分钟左右为宜,但也不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固。 经验:根据经验,搅拌时先加水再加料会更省时省力,因为本材料凝固时间较短,一次性搅拌量不宜过大,根据作业面和施工进度,每次搅拌的料应在20分钟内施工完成。 河南路朗路桥材料股份有限公司是一家专注于路面新型修复材料的高科技企业,公司引进国际先进的水泥路面复合材料生产技术,集材料研发、工艺生产、市场销售、技术咨询于一体的现代化特种建筑材料企业。路朗路桥材料广泛应用于市政工程、高速公路、国道、省道、县乡公路、机场、桥梁隧道、加油站、工厂、小区、停车场、厂房等水泥路面各种问题的快速治理修复。 路朗路桥路面材料产品一经投入市场,深受施工企业、道路养护单位以及社会专家的高度肯定和赞誉,产品市场占有率高,销售区域遍及全国29个省份。路朗路桥材料为各种水泥路面裂缝、起砂、起灰、起皮、麻面、露石子、冻融、坑洞、啃边、断板、断角等病害修复的提供专业化解决方案,并长期提供技术咨询、工程施工指导与售后服务。