文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主要项目施工方法与技术措施

主要项目施工方法与技术措施

主要项目施工方法与技术措施
主要项目施工方法与技术措施

主要项目施工方案

第一节、流水段划分

流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下:

一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。

二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。

三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。

第二节、测量放线

一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场内引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。

二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。

三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气

温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。

四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm内,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。

五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。

六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。

七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。

沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。

(具体详见《施工测量方案》)

第三节、降水护坡工程

一、止水、降水工程

根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和

倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

二、护坡工程

根据场地周围情况,考虑现场情况,在建筑物东、南、西三侧采用土钉墙支护,肥槽按45cm考虑。主楼北侧采用抗滑护坡桩支护。

护坡桩桩径为¢1000mm,桩长约17m,桩距2m,连梁顶标高-1.20m(连梁尺寸600×400mm),设一道预应力锚杆,位于-4.00m处,两桩一锚,倾斜角15°。连梁以上砌240mm砖墙(75°倾角),每隔3m设370mm砖垛,内回填土密实,砖墙上返300mm。

土钉墙采用垂直边坡,土钉直径100mm,倾角10°,面层12-15cm 厚C20砼,配筋ф20、ф22,φ8@200×200(面层),注浆水灰比为0.5,压力0.3-0.5Mpa。

地下室降水可能引起地面沉降和支护位移,特在变形影响范围之外设观测基准点,在护坡桩连梁上每侧设三点,按“一稳定,三固定”原则定期进行观测,发现问题及时上报,以便采取有效措施,观测至地下室结构施工完毕。

三、具体详见《基坑降水支护方案》。

第三节、土方工程

一、土方开挖

1、为了利用红线内现有市政道路作为土方运输临时道路,降低土方运输在场内的运输困难,本工程土方开挖分三个施工段平行开挖:第一施工段A段(范围为7轴~15轴之间与B轴7轴交点至16轴H轴交点以北部分);第二施工段B段(范围为7轴以西与A轴~

M轴之间部分);第三施工段C段(范围为B轴7轴交点至16轴H轴交点以东部分)。每施工段拟采用4台日本PC300型挖掘机进行土方开挖,开挖深度7.8m的分三步开挖,第一步挖深3.0m挖至-3.0m 处,第二步挖深3.0m挖至-6.0m处;第三挖深1.5m挖至-7.5m处,所有基坑开挖最后留300mm厚由人工开挖。

2、土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.5m以下进行,土方外运暂定8Km运距,运输配40辆自卸汽车。

3、土方开挖严禁超挖,对于超挖部分用与垫层相同标号的砼浇筑至设计标高。

二、钎探

采用测绘局指定的标准穿心锤,钎探点以梅花型布置,钎探深度按设计要求做好记录,请甲方、监理、设计、勘察、监督站等有关单位联合验槽,遇有持力层与勘察不符的,立即与有关方面制定处理措施,进行地基处理,经检查合格后方可进行下道工序。

三、土方回填

本工程回填土有房心回填和室外回填,回填土采用粘土或粗砂,回填土应分层回填夯实,分层回填厚度为200~250mm,采用蛙式打夯机夯实,每层夯打不少于四遍,蛙式打夯机不能夯打的地方由人工夯夯实。

回填土密实度应达到设计要求的94%和97%,环刀取样部位在每层厚度的2/3处。

(具体详《土方工程施工方案》)。

第四节、垫层混凝土

一、基槽验收合格后,即可进行砼垫层施工,垫层厚100mm,

其侧模板采用50×100mm方木,垫层平面尺寸为底板结构尺寸每边各增加100mm,垫层砼强度等级为C15,采用平板振动器拖平振实,砼随浇筑随压平抹光,转角处抹成圆角。若基底土质含水率较高,需采用“铺塑法”施工垫层,既在浇筑砼前铺设塑料布,浇筑砼过程不得弄破塑料布,其目的起到防潮及防止返潮作用,保证垫层含水率低于9%,缩短凉底时间,保证底板防水砼的施工。

二、垫层砼强度达到1.2Mpa后,砌筑底板边、独立基础及条形基础砖胎模。砖胎模内面和顶面抹20mm厚1:3水泥砂浆找平层,转角抹成圆角。

第五节、防水工程

一、本工程地下室底板防水为结构自防水C30S6砼,地下室外墙防水以结构自防水C30S6砼及SBS改性沥青防水卷材双重设防,四周均为外贴法,采用热熔法施工。

SBS改性沥青防水卷材施工搭接宽度短边不小于150mm,长边不小于100mm,第一层与第二层接缝错开不小于1/3幅宽。

二、屋面防水采用2mm厚三元乙丙卷材防水,施工时采用双层错缝铺贴

三、卫生间防水采用1.5mm厚聚氨脂涂料防水层,阴阳角处附加层采用粘贴玻璃无纺布,防水层上卷250mm高。

四、屋面防水及卫生间防水施工完成后,需进行48小时的蓄水实验。

第六节、钢筋工程

一、对每批进场材料严格验收,必须符合GB5024-2002、GB1499-1998及JGJ95-2003规定,按规范取样送检,试验合格后方可使用。

二、放样:设专职技术员放样,细部出大样图,放样严格按设计要求03G101、GB50204-2002规定执行。钢筋配料单经审核无误后方可下料,施工过程中注意设计变更、洽商,掌握施工中结构变化情况。

三、加工:组织加工人员学习规范及标准,详细进行技术及下料原则交底,要工人做到心中有数。

四、放线:其中顶(底)板钢筋绑扎完毕后弹出墙柱位置边线。

五、定位:在梁板筋绑扎完毕后,按以上第四条中放好的边线,在顶板筋上绑扎牢固附加筋,在墙柱主筋上绑扎牢固附加筋

(附加筋注意控制好立筋间距及保护层),两附加筋绑扎点绑扎牢固。

六、垫块:每层按设计要求及GB50204-2002要求计算出保护层厚度后绘图标注。底板垫块采用50mm与底板同强度的细石砼块垫块,楼板采用15mm与楼板同强度的砼垫块,其余部位垫块采用硬塑料H型、环型垫块,严格验收及领取使用程序,不合格品严禁使用。

七、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎。

八、为防止浇筑砼时墙柱钢筋内缩,墙筋加工定型梯子筋,柱筋加工内柱箍予以固定。

九、每次浇完砼,绑扎钢筋前清理干净钢筋上的杂物;水、电、空调、暖通预留、预埋与土建协商,不得随意断筋;确需断筋时,要焊接处必须增设附加筋,严禁与结构主筋焊接。

十、基础底板钢筋绑扎

基础底板钢筋主要为Ф25规格钢筋,上部钢筋在支座1/3范围内连接,下部钢筋在距中支座1/3范围内连接。各受力钢筋之间的接头位置应相互错开,在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段范围内,有接头的受力钢筋截面不得超过受力钢筋总截面面积的50%。底板钢筋绑扎时先清理好细石砼保护层,根据墙体轴线弹好墙体、门窗洞口位置线,底板为双层钢筋,底板下层钢筋验收合格后,再进行上层钢筋的绑扎,为了确保上层钢筋的标高和水平位置,同时考虑到钢筋由于自重而产生弯曲变形,底板上层钢筋采用Ф22钢筋制成马凳作支撑,支撑间距≤1.5m,梅花型布置。

十一、墙体钢筋绑扎

修整预埋钢筋,根据所弹墙体位置线对钢筋进行调整、理直、

除锈、清理污染物,位移偏差大的按小于15°角调整至正确位置。墙体钢筋均为双向双排钢筋,水平筋在外、竖筋在内,水平筋锚入邻墙或暗柱、端柱内48d,绑扎接头搭接长度为40d,错开间距不小于500mm。门窗洞口加固筋与墙体钢筋同时绑扎,钢筋位置要符合设计要求。

十二、柱钢筋绑扎

调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环开口错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头点距楼板面750mm,连接好后划箍筋位置线;主筋上安装环型塑料垫块以确保保护层厚度准确,绑扎梁钢筋前应按设计预留好柱内核心箍筋;穿好梁钢筋后,调整核心箍筋位置并绑扎。

十三、梁板钢筋绑扎

1、主次梁钢筋同时配合施工,次梁下部、上部钢筋分别置于主梁下部、上部钢筋之上,梁板下部接头位置在距支座L/3范围内,上部钢筋接头在跨中L/3范围内,梁箍筋绑扎前在主筋上划好箍筋间距线,梁内纵筋绑扎接头范围内箍筋按@100mm加密。

2、板筋绑扎:清理模板上的杂物,弹好钢筋间距线,先绑下部钢筋,待管线安装后再绑上部钢筋,板的纵向受拉筋锚固长度为38d,钢筋排距采用马凳钢筋控制,双向板的长跨下部钢筋置于短跨下部钢筋之上。板筋绑扎前在模板上逐根弹上纵横钢筋位置线。

3、箍筋开口方向错开:过梁箍筋开口方向两道一循环,暗柱箍筋开口方向四道一循环,暗柱距地50mm为第一根箍筋位置,;过梁距洞边50mm为第一根箍筋位置,往墙内锚固方向100mm再绑扎一根箍筋。

4、顶板钢筋距梁(或墙)边50mm为第一根钢筋位置;墙体水

平筋距地50mm为第一根钢筋位置;墙体竖筋距暗柱筋50mm为第一根钢筋位置。

5、墙体均绑扎钢筋梯子凳(间距800mm,采用的钢筋直径大于墙体竖筋2mm)以确保墙体厚度和保护层厚度,梯子凳横向钢筋端面涂防锈漆。

6、下部钢筋弯钩向上,上部钢筋弯钩向下,均不得平躺。

十四、钢筋保护层

基础底板下钢筋采用与底板砼同强度的细石砼块做垫块,+0.000以下外墙钢筋采用环形塑料垫块确保保护层厚度,顶板采用与顶板同强度的砼垫块确保板筋保护层厚度。剪力墙钢筋采用梯子凳确保钢筋保护层厚度,保护层执行设计及GB50204—2002要求,箍筋弯钩角度为135°,弯钩平直部分长度为10d。

十五、钢筋工程质量控制措施

1、钢筋由钢筋专业技术人员翻样,按规格、品种、型号及尺寸、搭接长度、锚固长度、接头类型、绑扎及预埋洞口等处理必须符合设计施工验收规范标准和要求。

2、钢筋保护层支撑梯子凳制作:根据各部位不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋端面涂刷防锈漆。

3、设置钢筋定距框确保钢筋定位正确,保护层厚度准确。

4、柱筋定距:采用内撑(圆柱加十字撑)外箍钢筋配套定距框,设置在柱上、中、下各一道。

5、墙筋定距:采用梯片定距框,梯片用比墙筋直径大2mm的钢筋制作,梯片控制竖向筋在水平向设于墙高中部、上部各一道,控制水平筋在墙两端头处竖向各设置一道,墙长度大时中间加设。

6、箍筋制作:按类型制作样板箍,检定合格后,套定样板用专

用自控弯箍机制作,弯曲角度为135°、平直段长度为10d,确保准确无偏差。

7、防止钢筋污染:工作面的钢筋丝头均用保护帽戴好,封严,竖向筋施工缝上700mm包裹塑料布,较长墙钢筋在砼浇筑前施工缝上700mm用塑料布封挡,以防水泥砂浆污染,砼浇筑后及时清刷钢筋上的污染物。

具体详见《钢筋工程方案》

第七节、模板工程

一、墙体模板

1、墙体模板采用木模板散支散拆体系,由100×100mm木方φ4.8×3.5mm钢管,φ14对拉螺栓以及“3”卡组成,部分位置采用组合大模施工。

2、模板的加固采用100×100mm木方、φ48×3.5mm型卡及对拉螺栓。

3、穿墙螺栓按水平间距400mm、竖向间距600mm布置,如墙高超过4米,则应对其支撑加固系统进行验算。

4、模板在拼装前,应先弹线打眼,现场不得胡乱钻眼,竖向木方按间距250mm布置,在模板接缝处应用木方压缝.最底部一道螺栓应距楼面150mm。为增强稳定性,可用钢管与内顶架相连。

(详见“专项施工方案”中的“模板工程施工方案”)

二、电梯井筒模

1、本工程电梯井均采用筒模方案。我们采用集中操作式电梯井筒模,可以避免普通模板因刚度不足、楼层接槎处和阴角部位不严密而出现的质量问题。筒模表面用钢板,背衬槽钢,内部由集中可

调钢骨架构成,可调丝杆的调节长度为200mm。

2、筒模应在平地上按照设计图纸尺寸拼装,对活动部位应加黄油,以保证活动自由。

3、预先在楼面下井壁内四角预留4个200×200mm预留孔,用来安装支撑工作平台的4个槽钢支腿。

4 、用塔吊将筒模吊入电梯井并下落在工作平台的槽钢上。按照轴线位置张开筒模,校正使其垂直,并拧紧筒模定位板。绑扎墙体钢筋,安装井壁外模板及预留孔洞位盒,筒模与外模板装上带套筒的穿墙螺杆,然后进行加固。

5、浇筑混凝土后,必须等混凝土强度达到75%后,松动内部可调节螺丝杆,及可提升筒模,在筒模表面刷油后即可进行下层井壁的施工。

三、柱模板

1、采用15mm厚多层板(正反面及切口处涂刷两遍BD-01环氧保护剂)拼制方柱定型组合模板,背楞采用100×100mm方木,方木需经压刨找平方正后方可使用。

2、安装时,柱底清理干净后立柱模,根据控制线找准模板的位置,调整垂直度,利用可调支撑及钢丝绳斜拉撑将柱模板固定。

3、模板拼装前须逐块修整板面、边框,清除砼残渣、泥浆,并涂刷脱模剂。

4、柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后,根据柱模控制线找准模板位置,调整其垂直度。

5、利用可调支撑在四个方向将柱模固定,加固时每两个人一组,用力均匀,可调支撑沿柱高每1200mm设一道。

6、模板拆除后随时清理,维修后平放于平整场地上,下部垫

100×100mm方木(间距700mm),分类码放整齐。

四、梁模板

1、框梁模板采用15mm厚多层板,碗扣架支撑体系,多层板涂刷环氧保护剂,龙骨采用100×100mm方木,主龙骨间距为1200mm,次龙骨间距为400mm,50×100mm方木做助,梁侧模采用对拉螺栓穿PVC塑料套管固定。

2、井字梁模板采用18mm厚多层板,碗扣架快拆支撑体系,多层板涂刷环氧保护剂。将井字梁侧模及顶板模板均分成四块,利用勾头螺栓拉结固定,梁交叉部位底模采用整体模板,以快拆头支顶,在拆模时最后拆。

五、顶板模板

1、采用50×100mm方木做封边龙骨,15mm厚多层板拼装(楼板跨度大于4m时按跨度的2‰起拱),主龙骨采用100×100mm方木,间距为1200mm;次龙骨采用100×100mm方木,间距为300mm。碗扣式脚手架支撑体系,碗扣架立杆上下层在同一位置,立杆底垫通长50mm厚木板。

2、顶板模板按规范规定在平面图上注明50%设计强度标准值拆模,75%设计强度标准值拆模,100%设计强度标准值拆模的部位,顶板砼留置同条件养护试块作为拆模的依据,顶板拆模必须根据试验员提供的同条件养护试块的强度报告单作为依据,经技术主管部门核实同意后,下达《拆模通知单》,否则不许拆模。

六、楼梯梁模板

踏步挡板、底模均采用15mm多层板及方木块1:1现场拼装。主龙骨采用100×100mm方木,间距不大于1200mm。

七、洞口模板

洞口模板采用50mm厚方木,面板粘贴12mm厚多层板,制作成拆装式模板。

八、模板控制措施

1、模板施工按模板设计对号入座支立,模板制作、运输、安装、拆除由专业人负责,并建立砼拆模申请制度。

2、对各个部位模板安装编制方案,并绘制模板设计图,经主任工程师及单位技术部门批准后方可实施。

3、梁模板、柱、墙上口模板拉通线找直,以确保整体结构棱线顺直,阴阳角方正。

4、梁模板及柱、墙模板从立模至浇筑砼全过程中,全长、全宽、全高三向均应按拉通线校验,且砼浇筑过程中通线不撤。

5、模板拼接缝处、梁和柱接头处、门窗塞口处、砼墙和板接触部位均垫海绵条。

6、梁板支模后用空压机及人工清吹干净。

7、模板拆除砼强度控制

柱模板:1.2Mpa;

梁、板模板:早拆模板支撑体系按设计砼强度的75%控制,但支撑及拉杆不得拆除。砼强度达100%时拆除支撑,但施工层下层仍保持支撑。

强度控制办法:由成熟度计算预测强度,然后由同条件养护试块复验无误而定。

第八节、砼工程

砼工程应在钢筋、模板等施工完毕,并经过检查验收合格后方

可进行。本工程全部采用自拌砼,梁、板、墙体采用泵送,塔吊找平,柱内采用塔吊吊运,盲区搭设溜槽。地下一层墙体分三次浇筑。

墙体除梁柱接头处砼浇筑高度均高于板底30mm,剔除浮浆层,施工缝处理必须保证砼的强度达到12.Mpa后进行。

一、选择原材料供应商,考察其能否满足原材料的质量要求和砼施工时原材料的供给速度要求;随时抽检搅拌站后台计量、原材料等,确保砼的搅拌质量;签订供货合同时,由技术部门向玉溪市质检站各种强度等级砼的配合比,对特殊要求抗渗砼、塌落度、水泥及预防砼碱集料反应都需提供详细资料。

二、对搅拌站出料砼每个台班抽检不少于两次,对砼质量产生怀疑的砼塌落度做好记录,不满足要求的,一律不予使用。

三、试块制作:常温时制作28d标养试块及备用试块、同条件下试块(顶板、墙体均制作一组同条件试块,作为拆模依据)及相应备用试块。同条件试块置于现场带蓖加锁铁笼中做好标识同条件养护。在冬季施工中除常温试块外,增加抗冻临界强度和冬季施工转常温试块,依据测温记录用成熟度法计算砼强度增长时,随时采取措施控制。抗渗砼留置两组试块,一组标准养护,一组同条件养护。

四、施工缝留置严格按GB5024-2002规范执行,其中楼梯施工缝留置位置在所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。

五、柱墙与板及板与柱墙交接部分均先浇筑50~100mm厚同配比无石子砂浆,不得遗漏。

六、柱墙砼布料高度根据现场使用振捣棒(φ50~φ10棒)而

定,为振捣棒有效长度的1.25倍,采用尺杆配手把灯加以控制,洞口两侧砼高度保持一致,必须同时布砼,同时振捣,防止洞口变形,大洞口下部模板应开口补充振捣,封闭洞口留设透气孔。

七、严格控制顶板砼浇筑厚度及找平,以便于墙体模板支立。砼浇筑完毕及浇筑过程中安排专人清理落地灰及成品上的砼颗粒。

八、底板大体积砼施工

优选砼原材料、配合比、外加剂、分层浇筑,根据气温采用塑料薄膜及阻燃草纤被覆盖,防止温差引起收缩裂缝。

材料选用:水泥选用矿渣硅酸盐水泥,粗骨料选用配好的石子,采用热膨胀系数较低而强度较高未风化的石灰岩石子。砂石含泥量控制在1%以内,部分不足的选用碎石或卵石,石子中针片状颗粒含量控制在15%以内。细骨料采用不含有机质的粗砂。

外加剂(具体种类根据现场用料确定,但必须保证砼的质量要求):

1、缓凝剂:

为了降低水灰比、减少用水量、节约水泥,在砼中加高效减水剂,以延长砼凝结时间,延缓水泥放热高峰,降低砼内部温度,保证砼的抗裂性;同时降低沁水率和离析现象,改善和易性,增加流动性,便于泵送砼施工。

2、防裂剂

本工程底板大部分厚1000mm,掺加一定比例的防裂剂以防止底板的后期温度-收缩应力产生裂缝。

3、膨胀剂:UEA-H

根据设计要求底板砼中掺加10%的UEA-H。

4、加磨细粉煤灰

在砼中加入粉煤灰,可以减少水泥用量,降低水化热和砼的绝热稳升,对降低大体积砼内部温度,防止发生裂缝十分有利。砼中掺入适量的粉煤灰和减水剂可以减少砼的收缩量,避免收缩裂缝,砼中掺入粉煤灰后,能增加砼的电阻值,电流降低,可以减少由于电腐蚀而产生的裂缝,亦可以提高砼的抗硫酸盐侵蚀性。

5、优选配合比

1)底板砼设计为C30,抗渗等级为S6,通过减少单方水泥用量,可以减少水泥水化热,降低砼内部温度;通过掺加磨细粉煤灰及高效减水剂,控制塌落度在160~180mm,凝结时间为8小时。

2)为了达到设计要求和施工要求,减少水泥用量,要经过多次试配,优选配合比。由于掺加粉煤灰和高效减水剂,水泥单方用量减少,砼和易性、塌落度及缓凝结时间都得到保证,砼泵送顺利。

6、砼制备及质量保证:本工程砼采用商品砼。为保证砼的匀质性,在施工中所有搅拌站采用统一配合比、统一水泥品种及标号、统一厂家的外加剂,并向搅拌站明确砼及材料的各项技术指标,做统一的技术交底及技术标准,现场试验员加强砼的质量监督。

7、砼浇筑技术:底板砼采用两台地泵浇筑,分四个施工流水段,每个施工段内按后浇带分成二~三个小段,每小段内按平行顺序浇筑。 1.0m厚的底板分三层浇筑,33cm一层,为了保证砼初凝时间,由于每小段面积小,两台泵车同时浇筑完一小段的一层后,再浇筑其上一层砼。浇筑中砼要摊铺均匀,干稀一致,并充分振捣使各层砼能形成一整体,收缩变形一致。加强对砼的养护,采用塑料薄膜及阻燃草纤被覆盖、养护,加强底板砼的二次技术抹面,防止表面龟裂的产生。

8、温度测控:为了保证在常温施工条件下砼内外温差不超过

25℃,除合理确定配合比外,还要加强砼的养护。

9、测温孔布置:现场布置测温孔,在关键部位(集水坑、电梯井及筒体)测温孔加密,孔深0.6m,孔管为25mm钢管,下口焊3mm 钢板封死。测温采用DM6903C数字测温表,从砼浇筑12小时后,每天每隔4小时同时测量该孔表面0.3m、0.5m处的温度,并做好记录。大气气温每隔6小时测量一次。混凝土施工有关技术要求详见《混凝土施工方案》。

第九节、二次结构

一、设四部塔吊,解决垂直运输问题。

二、二次结构工程包括框架填充墙、房间内隔墙的蒸压灰砂砖砌块和加气砼砌块,砌块强度等级MU10,水泥砂浆强度等级M5,构造柱、圈梁、过梁砼强度等级C25。

三、填充墙与框架墙柱的连接,当墙厚≥240时采用φ6@500钢筋,当墙厚≤240时采用φ6@600钢筋锚入砼墙柱内。锚入墙内≥700mm。

四、当内隔墙高超过4m时,在墙中部设B×240(B为墙厚)的钢筋混凝土圈梁,纵筋为4φ12,箍筋为φ6@200,圈梁钢筋应在墙柱内预留。

五、砌体灰缝应横平竖直,灰缝饱满,水平灰缝砂浆饱满度不低于90%,竖缝砂浆饱满度不低于80%。填充墙砌至梁、板底附近后,留出一皮砌块高度,待砌体沉实后再用红机砖斜砌法把下部砌体与上部梁板间用砌块砌紧、顶实。

第十节、屋面工程

一、施工工序

找坡层找平层三元乙丙卷材防水层保温层保护层(上人屋面为广场砖,不上人屋面为40厚卵石)。

二、找坡层

1、拌制水泥加气混凝土,最薄处为30mm,铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。

2、铺设水泥加气混凝土前,先拉线找出泛水坡,坡度为1%,落水口及出口50cm范围内泛水坡度为5%。

3、清理基层,涂刷防水涂膜一层。

三、屋面找平层

1、屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后,方可进行找平层施

工。

2、各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕,根部封堵密实。

3、基层处理:将找坡层上面的稀松杂物清扫干净,凸出基层表面的砼块要剔平扫净。

4、洒水湿润,在抹找平层之前,对基础洒水湿润,但不能用水浇透,以达到找坡层与找平层牢固结合为宜。

5、冲筋贴灰饼进行找平面抹灰。

6、找平层要留分格缝,分格缝的宽度为20mm、深10mm间距不大于6m。

7、预埋管根部、女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处。均用1:2

水泥砂浆做成半径为5cm圆弧,以利于防水层施工。

8、找平层坡度必须明确,严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行

防水施工。

四、屋面防水层

1、防水层下面各层必须办完隐蔽验收手续,合格后方可进行防水施工。

2、基层处理干净后,涂刷基层处理剂,涂刷均匀,不得有遗漏和麻点等缺陷。

3、管根、阴阳角等细部先做附加层,必须粘接牢固。

4、大面积施工防水层,先弹好标准线,铺设两层三元乙丙防水卷材。

5、卷材搭接长度长边为100mm,短边为150mm,第二层铺贴的卷材与第一层铺贴的卷材错开1/2幅宽,操作同第一层。

6、防水层粘接牢固,无空鼓、损伤、翘边、起泡、皱折等缺陷,末端粘结封严,防止张嘴翘边,造成渗漏隐患。

7、屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。

五、保温层

1、在防水层48h蓄水试验合格后,清理干净杂物,凉干表面积

水。

2、铺贴40厚挤塑板保温层。

六、保护层

不上人屋面为40厚卵石面层。上人屋面为块料保护层,先在保温层上做纤维布隔离层,然后铺广场砖。铺砖前,先由技术部做出排砖方案,控制好标高,掌握好排水坡度。

1、基层处理:将隔离层上的松散砂浆等杂物清理干净。

2、弹线找坡:按流水坡向找坡弹线,每隔1.5m打点冲筋。

3、铺砖前先进行选砖,将砖放入桶中浸水湿润,晒干后表面无明水时方可使用。

4、基层先刷一层素浆,用1:4干硬性水泥砂浆做粘结材料。根据方案排砖,以每3×6m见方为一个单元纵横向冲筋,每块砖应跟线铺贴。

5、铺完砖后用1:1的水泥细砂勾缝,要求勾缝密实,缝内光滑。

6、屋面砖铺完后常温48h浇水养护。

7、面砖保证粘结牢固,无空鼓、裂缝、缺棱掉角现象。

8、面砖清理完成后用建筑密封油膏将伸缩缝嵌缝严实平顺。

9、施工中,为了确保屋面工程各个工序的质量和防水层的细部节点做法符合要求,必须严格执行《屋面工程施工方案》中的内容。

第十一节、脚手架工程

一、基础施工阶段:在基坑上口排水沟外侧边上 50cm处设立不低于1.2m的防护栏。

二、主体结构及装修阶段:沿结构周边距建筑物外边线350mm 处搭设悬挑式双排扣件式Φ48钢管脚手架,脚手架立杆纵距1.5m,大横杆间距1.2m,小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道,倾角为45°至60°。脚手架与柱钢性连接。脚手架外立杆内侧挂密目安全网封严,架子顶部高出屋面最高处1.2m。在结构的南侧

项目施工安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6701 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 项目施工安全技术措施 正式样本

项目施工安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程为江森花园20#楼,位于南街路口北,107国道西侧,建筑结构为砖混,建筑面积5227m2,由4单元组合,抗震设防7度,建筑物类别为B级,结构抗震等级为三级,为保证工程“安全生产、文明施工”,针对工程特点、施工方法、劳动组织,现场作业条件、所用的施工机具,临时用电以及各项安全防护设施等制度以下安全技术措施: 一、基础作业防护措施: 1) 夜间施工时采购设足够的灯光照明。 2) 机械挖土的工作范围内许闲人通行或进行其它工作。

3) 基坑应设安全斜道,以保上、下人员安全。 4) 基坑余土堆应距基坑边沿1m以上。 5) 使用电动打夯机时,应有专人护线,操作人员戴好绝缘手套,配电箱应放置在安全地点。 6) 运输车辆装料不可太满,要匀速行驶,不可猛跑猛拐。 7) 施工运输道路应保持平整、畅通,通道搭设应符合操作规程,要求坚固、稳定、安全可靠。 8) 回填土方时,应先检查边壁是否安全牢靠,用小车推土时,不得撒把。 9) 砼振捣操作人员要穿绝缘胶鞋戴绝缘手套,电线不得拉挂在钢管、钢模上。 10) 砌好的砖墙要有防水措施,以免雨水冲击砂浆,致使砌体摊蹋。 11) 砖石及其它材料应在基坑边1m外堆放。

道路主要项目施工方法

主要项目的施工方法 2.1、施工测量 施工方法中,着重说明施工组织方式,主要施工步骤、施工环节、重点施工工艺、操作规程、关键质量检测点的控制。对单项工程每道工序具体的施工工艺的操作流程,材质规定,质量评定,各种试验检测等。有关施工、技术、质量规范中有详细的明确规定。待中标后和施工中,按照有关施工技术规范的要求,严格遵循设计意图,照图按规范作业,并编制详尽的实施性施工组织设计,报建设单位和监理公司审批后实施。 进场后,立即组织人员对地下管网进行调查,并按深1.5 mm x 2.1mm挖探坑,了解地下管网的情况,并根据实际情况向有关单位(部门)提出报告。 工程技术人员在开工前要全面熟悉图纸资料、施工技术规范、复拟图表中各个数据的正确性,了解设计意图,然后按照图纸资料,施工技术规范的要求进行施工测量。测量前要求设计单位到施工现场进行技术交底,沿线等线点、路基转角桩、管道、涵洞位置及控制桩,水准基点桩以及一些其它重要桩撅,都要交待清楚,然后根据这些桩撅,全面复核无误后,可照图纸放样施工。如复核与设计误差较大者,用书面形式报告业主、公路设计院及监理工程师,得到批准后方可进行放样施工。 22、排水方案

本工程水管开挖深度为2.5m,采取明排抽水,开挖后在沟槽底每间隔50m设一个300X300X500的集水坑,在沟槽底边设300>500的排水沟,抽水台班为2个。 2.2.1、排水管道施工 1、排水管道工程施工工艺流程 测量施工放线-沟槽开挖-水管道基础-水管道安装-水构筑 物-闭水试验-雨水管道基础-雨水管道安装-雨水构筑物-闭水试验-回填。 2、沟槽开挖 本合同段地下管道埋设深度:水管自地面以下最深达 2.50m,雨 水管自地面以下最深为3.5m,对不同深度管沟的开挖采取相应的方法和措施。 (1)开挖方法 开挖方法采用机械开挖及人工配合修整的方法,其中:机械开挖95%人工开挖5% 土方开挖采取分段开挖法。开挖时,管底预留100mm 确保基础处于原土状态,管沟基底开挖宽度两侧均应考虑预留200mm 宽工作面和300mn宽排水位置,并在沟槽边增设安全网进行防护,并加红色警示灯,以免发生安全事故。在临近道路中线的管沟,开挖边坡由于受到原有道路的影响,边坡应适当减小。 (2)放坡及支撑

各分部分项工程项目的主要施工方法

各分部分项工程地主要施工方法 一、拆除工程施工方法 1、拆除工程施工时,应选择有资格地专业队伍实施.保证施工安全. 1、1施工测量 在收到建设单位提供地测量控制资料后,依据原有建筑物地尺寸,测量人员首先要对其进行复测并将复测记录和复测结果报监理工程师,在经过监理工程师地同意后,可以此为测量依据进行下一步测量工作,如点位有所破坏需要补测时,要先拟定补测方案,上报监理并协同监理工程师进行补测定点.对所有地控制桩都要加以保护,以保证施工顺利进行和测量精度地一致性. 在确定了控制点和控制数据后,接着进行改造项目工程地测量工作. 高程控制与平面控制同时进行,依据原有水准点,又是高程水准点.施工放样所测定地各标志点,根据设计数据在其上作出高程标志,作为改造工程地依据,并在施工过程中注意核对和互相闭合. 在施工中进行地所有测量工作,都要有原始测量记录并做好相应地测量资料,报请监理工程师审查、签证,并随时协同监理工程师进行必要地复测工作.测量精度应符合有关规定,并应满足建设单位和监理工程师地有关精度要求. 1.2测量放线 为确保建筑物平面位置及标高控制在精度范围内,我们配备了各专业测量人员和先进地测量仪器,采用科学合理地测量方法,建立高精度测量控制网络. 控制网地设备:根据建设单位提供地红线坐标桩运用平面直角坐标法放出建筑物具有控制性地定位轴线,并协调轴线控制网.现场布设一处永久性水准点,并分部位进行标高传递,用于投测各层水准点

及观测沉降,原始水准点由建设单位提供. 2、土方开挖 基础土方采用放坡机械开挖方式施工,基底留20cm厚土层人工清理. 2.1土方回填 2.1.1基础隐蔽工程检验通过后,应及时进行回填. 2.1.2回填材质及密实度应符合设计要求. 2.1.3回填时应对称分层夯实,分层厚度不超过规范要求.基底标高变化部位应先夯实深地部位,再与浅地部位一起夯填,每层压实后,应按规范规定取样试验. 2.2注意事项 开挖过程中测量工要及时复撒灰线,将每层开挖地坡底线和坡口线坡底线设到相应地坑口和坑底,遵循先修坡后挖土地原则,在挖土过程中施工机械不得碰撞护坡桩.槽底加深部位开挖时严格按图纸给定地坡度进行施工,测量员必须坚守现场,随时掌握挖土标高,避免超挖和扰动控制桩基. 2.3验槽及地基处理 基槽挖至要求标高后,会同建设、设计、监理、勘察部门进行验槽,对于需处理地地基按设计要求处理,并做好记录. 3.基础工程施工 3.1施工顺序 清槽、修边坡→找平→灰土垫层→夯实→取样检测→弹线→砌砖基础→浇基础圈梁→拆模→验收→回填. 3.2注意事项 钢筋砼工程要保证砼地强度及高度,砼地养护不能轻视.回填土要掌握好干湿度,要做到手握成团,附地即粉地程度,基础施工时,地

土建工程施工工艺

土建工程施工工艺 第二章水泥砂浆防水层 本章适用于地下室、地下人防、水池等工程的墙、地面防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水工程。 第一节材料要求 2.1.1 水泥的品种应按设计要求采用,其强度等级不应低于32.5,不得使用过期、受潮或结块水泥。 2.1.2 砂:宜用中砂,粒径3 mm以下,含泥量不得大于1%。硫化物和硫酸盐含量不得大于1.0%。 2.1.3 水:应采用不含有害物质的洁净水。 2.1.4 外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上质量要求。 2.1.5 聚合物乳液的外观质量,无颗粒、异物和凝固物。 第二节主要机具

2.2.1 灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 第三节作业条件 2.3.1 结构验收合格,已办好验收手续。 2.3.2 地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。 2.3.3 地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。 2.3.4 水泥砂浆涂抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆的强度应不低于设计值的80%。 2.3.5 基层的表面应坚实、平整、粗糙、洁净并充分润湿,无积水。 第四节操作工艺 2.4.1 工艺流程:

墙、地面基层处理→刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护 2.4.2 基层处理: 1 混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用与防水层相同的砂浆填塞捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混凝土表面应凿毛。 2 砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10~12mm。穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20~30mm宽,50~60mm深的槽,然后用与防水层相同的砂浆填塞捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。 2.4.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层 1 水泥素浆:配合比为水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025(重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。 2 底层砂浆,用1∶2.5水泥砂浆,加水泥重3%~5%的防水粉,水灰比为0.6~0.65,稠度为7~80mm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌

工程项目安全技术措施和保证制度(精编版)

工程项目安全技术措施和保证 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

工程项目安全技术措施和保证制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、建立健全各级各部门的安全生产责任制, 责任落实到人, 各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。 2、在编制施工组织设计, 制定施工方案和下达施工计划时, 必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底, 不得施工。 3、生产工人应掌握本工种操作技能, 熟悉安全技术操作规程, 经考试合格, 持证上岗, 认真建立”职工安全教育记录卡”, 及时做好记录。 4、进入施工现场必须戴安全帽, 每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。 5、安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。

6、中小型施工机具均必须专人使用, 专人保养, 并挂安全操作牌。 7、夜间施工配备足够的照明, 电力线必须由电工人员架设及管理, 并按规定设红灯警示。 8、基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查, 有地下管线的地段, 改机械开挖为人工开挖, 挖出的管线必须进行保护。 9、各种大型施工机械, 使用前要认真检查, 确认良好, 并经试运转正常后, 方可使用。多台塔吊施工作业相距较近时, 塔臂的高度必须错开, 并指定专人负责监督。 10、参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片, 安全员的配证为红色以示醒目。 11、建立定期和不定期的现场安全检查制度。 定期检查:项目经理部每半月进行一次安全检查;安全员和作业班组随时注意安全检查。每次检查都必须做好记录, 发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单, 并本着三定的原则(即定整改负责人、定整改时间、定整改措施)及

主要项目施工方法

主要项目施工方法 4.1主要施工顺序 定位放线→机械大开挖→挖梁槽→地梁砖胎膜→筏板基础垫层→基础钢筋绑扎→基础混凝土浇捣→主体结构→拆模→二次结构施工→后浇带浇捣→结构验收→装饰工程 根据本工程结构特点和现场实际情况结合本公司施工实践经验和技术装备情况等作如下部署: 4.1.1施工顺序部署 中标后自甲方开工条件具备开始进场施工,挖土原则上由东向西开始,清槽、挖地梁槽、砖胎膜紧随其后,主要工程完工后由东而西进行内粉刷装饰工程,设备安装、水暖电气、机械、物资、运输等各部门协同配合,以达到本工程的各项目标。 4.1.2施工技术和装备部署 为确保达到市优良工程,本公司内部按照省优工程目标和措施组织施工。本工程砼施工,我们采用商品砼,并严格按照检测中心提供的配合比进行配制,保证砼质量,所有模板采用胶合模板以确保砼外观质量和几何尺寸准确无误。楼面采用快速早拆模板体系,以减少模板成本和加快工期。 4.1.3组织部署 本工程建立了强有力的组织措施,从制度上、组织上、经济上为精神文明工作和创建文明工地打下坚实的基础和保证。 4.2测量定位及放线

4.2.1建筑轴线的定位及标定 4.2.1.1根据总平面图或四置平面图所示的方位、朝向定出基点,用经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间尺寸。 测量由主轴线交叉点处开始,测量(丈量)各轴线,最后将经纬仪移到对角点进行校核无误,总体尺寸及开间尺寸复核,方可把轴线延伸到建筑外的轴线桩,龙门架及临近建筑物上。 4.2.1.2分画轴线开间尺寸,应用总长度尺寸进行复核,尽量减少分画尺寸积累误差。 4.2.1.3延伸轴线标志的轴线桩,龙门架应设在距离开挖基坑上坡边1―1.5M以外,轴线标志应标画出各纵横轴线代号。 4.2.1.4延伸轴线标志标画的轴线桩、龙门架及建筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。 4.2.2施工抄平放线 4.2.2.1基础施工抄平放线 ①根据基础平面图及大样图,按建筑物的轴线定位,连结相应的轴线,计算开挖放坡坡度(或采用坑壁支护开挖度),定出开挖边线位置。 ②用水准仪把相应的标高引测到水准桩或轴线桩上,并画标高标记。 ③基坑开挖完成后,基坑坑底开挖宽度应通线校核,坑底深度应经水平标高校核无误后,并把轴线和标高引测到基坑,在基坑中设置轴线,基础边线及高程标记。有垫层的应在垫层面上放出(弹墨线)

1.3 主要工程项目的施工方案和方法

1.3 主要工程项目的施工方案和方法 1.3.1工程概况 1.3.1.1工程项目及工程量 (1)工程项目 本标段主要项目有:路基土石方工程、桥梁工程、隧道工程、排水沟及涵洞、防护工程、安全设施以及为实施本合同工程所需的临时工程如施工便道、生活办公设施以及辅助设施。 (2)工程量 主要工程量有:路基挖土方236955m3、挖石方1278065m3;路基利用各种料填筑65926m3;隧洞洞口明挖61450m3、洞身开挖258862.6m3、混凝土41697m3。 1.3.1.2地形、地貌 工程区位于雅砻江中游锦屏大河湾之西侧,地处青藏高原向四川盆地过渡之斜坡地带。大体上以大河湾之西雅砻江~小金河一线为界,西北属青藏高原东南缘侵蚀山原区;东南部属川西南山地区。区内广泛发育有多级夷平面,大河湾地区多表现为峰顶面及谷肩,在高程2200m Ⅲ级夷平面以下,雅砻江河谷为深切峡谷,形成谷中谷的形态特征,两岸山峰高程多在4000~3000m,河谷深切,高差一般为2000~1000m。谷坡陡峭,河道狭窄,水流湍急,急滩跌水屡见。锦屏河段零星分布有六级阶地,大多数为基座阶地或侵蚀阶地。 1.3.1.3工程地质、水文地质条件 (1)工程地质条件 工程区位于马尔康地层分区的九龙小区,出露的地层有前震旦系江浪群(里伍群)、下奥陶统、下志留统、上二叠统和中~上三叠统。 前震旦系江浪群,分布于江浪穹窿核部,为一活动型火山~沉积变质岩系。出现十字石、蓝晶石、矽线石、铁铝榴石等变质矿物组合,变质程度已达角闪岩组,组成本区的寒武系基底。 1

岩性主要为石英岩、片岩、变粒岩、斜长角闪岩等并夹变质基性、碱性火山岩,含铜矿,总厚度大于3000~6000m。 (2)水文地质 工程区地下水类型按储存方式分为基岩裂隙水和松散层孔隙潜水,但普遍含水不丰;主要接受大气降水补给,其排泄方式主要有两种:一是以泉的形式排泄,二是以地下径流的方式向临近的河谷排泄。 (3)水文、气候条件 雅砻江流域地处青藏高原东侧边缘地带,属川西高原气候,主要受高空西风环流和西南季风影响,干湿季节分明。每年11月至次年的4月为干季,日照多、湿度小、日温差大,降水很少,占全年降水的5~10%;每年5月至10月为雨季,日照少、湿度大、日温差小,降水集中,降雨占全年的90~95%。流域多年降雨量为500~2470mm,分布趋势由北向南递增,大河湾以南为700~2470mm。 流域内多年平均气温-4.9~19.7℃,分布趋势由南向北递减。 (4)不良地质现象 印把子沟泥石流位于木里县倮波乡印把子沟与雅砻江交汇处,流域面积约20km2。据锦屏二级电站的研究,印把子沟早期为一泥石流,沟侧见泥石流沉积物。 1.3.1.4施工交通 对外交通:由于目前电站与外部交通连接主要是通过标准比较低的里伍铜矿专用道路及锦屏电站勘测公路,因此进场交通只能利用上述道路,进场时将局部转弯半径过小的路段扩宽,并尽量安排小型设备先期进场。 场内交通:设备进场后,可利用锦屏电站勘测公路作为先期场内交通的主要道路,因此,在改线路终点以前(K44+504m)不需要再增设大型临时施工便道。 1.3.1.5风水电及建材供应 (1)块、片石 2

施工方案及主要施工方法

施工方案及主要施工方法 1>外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面 漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对而漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2、外墙涂料施工工艺 修补T清扫T填补腻子、局部刮腻子T磨T—贴玻纤布T满刮腻子T磨-T—底漆施工T第一遍而漆施工f第二遍而漆施工

3、外墙涂料施工操作方法 a^修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用仁3水泥砂浆 (或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓如为大面积(大于iocm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于wcm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙一一细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V” 字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填仁2?5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20% 浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表而数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 b、清扫

主要施工方法

土地平整工程 一、施工程序 本工程土地平整主要为耕地的平整,根据设计要求按照农田田块放正,便于农业机械化耕作的农艺要求进行土地平整,每一格田4~6亩,田面按设计高程施工,应便于土方量少、排水顺畅;土地平整田面高差控制在±3cm,耕作层在20cm以上。具体施工工艺流程如下: 施工准备→按设计图纸→分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向,机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层 ]→交工验收→平整格田→[若新造田块缺少覆耕作土,则翻松30cm处理 表土耕作层加覆→复核平整后的格田高程 二、施工方法 1、复核地面高程 施工单位进场后,测量人员在地块附近设置控制测量标桩,对地块高程进行复核,并与设计原地面高程进行对比是否符合,如存在较大差错时,应请示建设单位和监理单位进行复核。 2、施工放样 在施工前按设计图纸或建设单位要求进行放样,控制好每个地块的边界与高程。 3、表土剥离 认真控制剥离厚度,剥离的表土中不得含有石块和杂物,剥离表土必须集中堆放,不能与弃土混堆。 4、地块平整 表土剥离后,应及时填写相应的隐蔽工程验收报告,经监理单位验收签证合格后,才可进行地块平整。平整时应采取就近原则,尽量做到挖填平衡。 5、表土回复控制 把原来收集的表土摊铺到地块上,土层厚度满足设计或规范要求,切实保证表土质量,一般厚度大于30cm,同时,铺完后地面高程与设计高程误差不应超过3cm。回复的表土中不得有石块(卵石)、砂砾石、草根等杂物,若有必须彻底清除干净。

6、地埂施工 高度在的80cm以内地埂为土埂,外坡比为0.75;150cm内高的地埂为干砌条石埂,石埂后的回填土必须分层夯实;150cm以上的地埂采用混凝土框格护坡,外坡为0.75,土表面夯实、削平。 7、田埂施工 按设计或建设单位要求进行田埂施工。田埂夯筑要顺直,防止漏水,在田埂内侧用粘性土涂抹夯实,放水蓄。田埂外侧选择粘性较强的土壤,逐层压实后修坡,拍打结实。田埂要伸直,宽窄要一致,埂面施工要平整。 8、超过lm高田埂施工 下部按设置的干砌块石扩坡或干砌条石挡土墙施工,上部用草皮护坡处理。 9、砂卵石地块平整 采用在砂卵石表面铺上小卵石反滤层,再铺上20~30cm粘土保水层,最后铺上表土层的方法进行砂卵石地块平整。 10、土地平整检测 施工单位按单元工程进行自检与自评,并填写相应的评定表报监理单位进行审核和复评后进行下道工序。 (三)农桥工程 1、施工准备 (1)清理现场; (2)检查施工设备,挖掘机起吊能力等; (3)加工墩台盖梁模板,在我公司下属预制厂进行,然后运至工地; (4)在工地现场钢筋加工厂事先加工梁上部、下部所需钢筋; (5)配备全站仪1台进行测量放线,定出桥中心线,钻孔桩位,墩台尺寸及轴线。 2.浆砌石桥台施工:按照有关规定及设计要求,保证尺寸、宽度、基底标高和压实度,按设计要求设置伸缩缝。砌体所用的块石料、水泥砂浆必须符合规定的质量标准。块石大小应基本一致,用于外表表面的块石,其表面应基本平整。块石使用前要浇水湿润,表面的泥土、水锈应清洗干净。砌石时不出现通缝、对

土建工程主要分部分项施工方法方案

土建工程主要分部分项施工方法方案 1定位和测量放线方案 测量工作是施工管理的一项重要工作,测量工作准确与否,直接影响工程的使用功能及能否顺利交验,同时也是项目创优工作的必要保证。项目测量管理运行程序如下:

1.1工程测量总体规划:本工程平面控制网分两级测设,首级为场区平面控制网,二级控制网为各建筑物轴线控制网。场区平面控制网的建立以业主提供的控制点为基准,采用全站仪进行测设。场区平面控制网在第一施工区建筑四个角共布设8个基准点分别为P1~P8。二级控制网依据场区平面控制网采用直角坐标法和极坐标法来测设各建筑物控制轴线。 标高控制根据业主提工程供的由规划勘测部门设置的水准点为依据,引测到现场场区平面控制网P1~P8控制点,建立水准基准组。使用高精度水准仪进行数次往返闭合测量形成正式基准点资料,便于相互校核和满足分段施工的需要。这样控制点P1~P8组成测量总控制网。 ±0.000m以下结构施工平面测量采用外控法,直接用经纬仪投测各控制轴线,标高采用悬吊钢尺法进行传递;±0.000m以上结构施工测量采用内控法,用激光垂准仪将轴线控制点整体同步传递,标高采用50m钢卷尺整尺向上传递。控制点多次往返复核校正,确保测量作业精度。 1.2施工测量仪器 本工程应用的测量仪器必须是经法定计量检测单位检验合格,并在有效检测周期内。测量仪器的配置如下:

1.3平面控制网的建立 1.3.1平面控制网布设原则及精度指标 a平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 b轴线控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图等进行。c控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 d场区平面控制网的精度技术指标详见场区平面控制网精度技术指标表。 场区平面控制网精度技术指标表 e根据《建筑施工测量技术规程》DB11/T446-2007的技术要求,建筑物平面控制网的精度技术指标详见建筑物平面控制网精度技术指标表。 建筑物平面控制网精度技术指标表 g控制桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,防止施工机具车辆碰压。 1.3.2建筑物平面控制网的布设方法 使用电子全站仪根据测量总控制网的成果资料,采用直角坐标法

项目工程安全技术措施

集美大学新校区三期工程1#~5#学生公寓楼(一期) 项 目 工 程 安 全 技 术 措 施 二00五年十月十八日

目录 第一章:总则 第二章:安全生产责任制 第三章:安全生产教育制度 第四章:安全生产技术措施制度 第五章:安全生产检查制度 第六章:职工工伤事故报告制度 第七章:奖励与处罚办法

安全生产管理规章制度 第一章:总则 为了把党和国家关于安全生产的方针、政策,宣传贯彻到每个人,坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产责任落实到各领导层、职能部门、操作工人。做到有法可依,有章可循,杜绝违章指挥和违章作业现象,特制定本安全生产管理制度。望各分公司、项目部及全体职工认真贯彻执行。 第一节:公司安全生产委员会 主任:吴清山 副主任:范建辉 成员:林长葵、谢碧松、郑尚岗、孙呆、陈伟龙、方玲、朱丽娟 第二节:安全生产委员会章程制度 1、认真贯彻执行党和国家关于劳动保护和安全生产的方针、政策,确实加强安全生产的领导和管理,不断改善条件,注意劳逸结合,保证工人的健康与安全。 2、广泛宣传安全生产法规政策,定期组织对项目部进行安全生产的检查,发现隐患及时指出,并帮助制定防范措施,监督其整改落实,并开展“一遵二反”、“安全达标”竟赛,将事故控制在千分之三以内。 3、财务将从每个项目工程直接费抽取1%款项,做为安全生产保证金,持工程验收合格后,根据该项目安全生产措施落实情况,按照有关规定处理退还。 4、在检查总结、评比的过程中,安全生产委员会将每季度召开有关安全生产工作会议,加强安全工作的法制观念,不断提高安全技术素质。同时质安部门每月20日对各项目进行一次定期安全生产的检查,按照部颁标准进行记分,发现隐患及时排除,并按“三定一落实”进行整改。 第二章:各级安全生产责任制 企业的安全生产责任制是企业最根本的安全管理制度,也是各项安全管理制度的核心,只有健全和完善责任制才能使企业的安全生产层层有人负责,事事有人管理,使所有的职能部门能各尽其职,形成安全生产的管理体系。 第一节:总经理安全生产责任制 1、认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规和规章制度,建立、健全和完善本企业的各项安全生产管理规章制度和安全生产组织保证体系,对本企业安全生产负全面领导责任是企业安全生产的第一责任者。 2、组织领导编制和审批本企业中、长期安全工作整体规划目标和年度安全工作计划。

主要工程项目的施工程序和施工方法

主要工程项目得施工程序与施工方法 第一节施工顺序1、首先进行施工准备工作与测量放线.2、电气布线基本完成时,开始吊顶龙骨安装工作(先包房内,后公共区域).待电气等隐蔽验收工作完成后,可安排吊顶封板工作。3、墙面造形复杂,工作量较大,应安排较长时间。4、泥作工程结束后,开始进行木作饰面等精装修工作。5、乳胶漆打底可与木作同步进行.乳胶漆面层完成后,方可进行灯具安装。最后进行地面安装。 第二节装饰工程施工主要工艺流程。 1、地面工程施工工艺流程地面铺砖→清理基层底部→找平放线→挑选地砖→预排→试铺→修补砂浆→正式铺贴→清洁打蜡→成品保护。(1) 准备工作在使用前对地砖进行挑选,如有裂缝、掉角、扭曲变形等不合格应予以就是刎除。常用得工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备好放于施工部位。(2)操作工艺1) 基层处理:基层上得灰尘、油漆等杂物应清理干净,在层如发现有空鼓,应将其敲下重新粉刷;如基层就是光面,应先对基凿毛.对于楼、地面得基层表面应提前一天浇水。2)地面砖贴面:按施工图进行施工,在刷干净地面上,铺一层1:3、5 得水泥砂浆结合层,厚度小于14mm。根据设计要求确定地面标高线与平面位置线,按定位线得位置铺贴地砖。用1:2得水泥砂浆打底在地面砖北面,再将地面砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击地砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合,并随时用水平尺检查平整度。(3)质量要求同一面表面平整度允许偏差不大于2mm,地面砖之间接缝高差偏差不得大于0、5mm、(4)成品保护对施工完地面应清理干净,打蜡对其进行保护,不能用利器划伤砖体表面,不得用重物进行撞击,不得用油性色彩在上面涂画。(5)地砖铺贴质量检查标准(略) 2、卫生间墙面砖镶贴工艺(1)工艺流程基层处理→贴灰饼→抹底灰砂浆

主要工程项目施工方法

主要工程项目施工方法 第一节施工测量放线 本工程分项工程多,施工中相互交叉且施工场地狭窄,测量放样工作量大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案: 1、测量设备设置: 设置道路及管线测量组各一组,配备水准仪2台,经纬仪1台,红外线全站仪1台。 2、设置坐标控制网及水准点: 为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每60∽100米设一水准点并作导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点的沉降或碰动。 3、主要分项目工程测量工作要点: 根据所设置坐标控制网,直接测放各工程构筑物的平面位置,但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核,根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。 第二节道路工程 2.1 路基土方施工 1、施工测量:根据导线控制网及控制点高程,复测路基断面,并测设路基中桩线,结合设计放出边桩。 2、路基施工: 土方的调配,原则上是在每段路基施工时,尽可能地利用该段挖余土方,不足部分借土填方,以减少运输费用,节省投资。 路基挖方,开挖时采用反铲挖掘机开挖,自卸汽车运输,对可利用的土,就近摊铺在路面上,不可利用的土,运至弃土场。 填方路基施工时,填方段以自卸汽车运输,推土机摊铺,平地机整平,振动式压路机碾压,核子密度仪检测。路基填筑按每层松散土厚30cm,分层填筑压实,以保证路基压实度。每层土填筑压实后进行密实度检测,路基压实度要求为:(1)填方段:路基下0∽80厘米以下不少于93%;(2)挖方段0∽30厘米不少于95%。每层填土经监理工程师检验合格后方可进行上一层的填土施工。 路基土方施工尽量避开雨季,并做好必要的排水设施和防护措施,保证雨季期间排水畅通,路基稳定,环境不受污染。 2.2 路面施工 一、基层施工 1、施工准备: (1)认真检查成型土基的高程、平整度,核对密实度、加回弹模量检测结果是否符合要求,不合格处重新施工,同时清除表面杂物;(2)按设计要求备料、洒水闷料;(3)作好试验选样工作。 2、级配碎石垫层施工: (1)用粒料拌和机进行拌和,拌和设备配有自动计量装量,拌和时严格控制混合料含

项目施工安全技术措施(方案)

项目施工安全技术措施 1、施工现场安全管理工程项目开工前应按业主批准的施工组织设计中规定的施工总平面图布置的要求,布置各项临时设施,包括施工机具、停车场、运输路线、设备材料堆放场地和水、电气的布置,所有的临时布置均应符合安全防火和工业卫生要求,以及业主的规定和要求。 对项目工程区域内的坑、井、孔、高压电气设备、易燃易爆场所等,必须设置围栏、盖板及危险标志,夜间应设信号灯,必要时指派专人负责,日夜守护。各种防护设施、安全标志,未经业主批准,不得移动或拆除。 按业主指定的通道进出施工现场,并保持施工现场道路的畅通。装置内所有的排水系统应处于良好使用状态,落实专人进行经常的清理。 施工现场晚上加班时应有足够的照明,并指派临时电工值班维护。 施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放(如汽油、柴油、油漆、酸、各种特种气体等)必须设专库专人保管,并设置明显的标记。 工程施工现场必须做好季节性防护工作,注意风、雨、电的防范。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查、维护和保养,及时消除隐患,保证其安全有效。 施工现场用的各种安全设施,如消防器材等必须定期进行检查和维护保养,以备紧急情况时能正常使用。 项目部每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施,此目标随着工程进展情况予以调整,并以目标为重点确保实现 2、施工用机械设备与电气设备安全管理 进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好,进场后还应进行安全检查,合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制,并按劳动部门规定持证上岗,禁止无证人员操作。

各种施工机械必须设专人管理,严格按该机械的安全操作规程进行操作,并进行定期维护检修,保持施工机械处于良好状态。 各种施工机械及其传动部分,必须装设防护装置。施工机械启动前应检查地面基础是否稳固,转动部分的部件是否充分润滑,制动器、离合器是否动作灵活,必须经检查确认合格后方可启动。 施工现场的电气设备、工具、用电线路,必须有持证电工专职维护管理。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。 架设的高、低压电气设备必须符合有关电气安全工作规程的要求。 手持电动工具和移动电器用具,必须绝缘良好,并应配置漏电保护装置。 施工机械在运行中,如有异常响声,发热或其它故障,应立即停车,切断电源后,方可进行检修。 电气设备的所有接头,应牢固可靠,接触良好。如发现松动应立即切断电源进行处理。 3、临时用电安全管理 施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。 施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线,并不得接触潮湿的地面。电缆线用竹杆或木杆架高,如采用埋地时应做出明显的标记。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。特别是施工用电,必须作接地或接零保护,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 不准在电气设备或供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后还应在电源开关处上锁或拆除熔断器,同时挂上“禁止合闸,有人工作” 等标示牌,工作未结束或未得到许可不准任何人随时拿走标示牌或送电。

景观及绿化工程施工方案总部署、主要项目的施工方法

景观及绿化工程施工方案总部署、主要项目的施工方法

第一章施工方案总部署、主要项目的 施工方法 一、工程概况 工程名称:XX市新城京沪高铁祁连山路景观及绿化工程 建设地点: 工程范围:图纸及工程清单范围内的道路绿化、景观等工程 质量要求:国家验收规范合格 工期要求:计划工期110天(日历天);从发包人通知进场算起 二. 施工组织设计说明 施工组织设计是投标文件的重要组成部分,是编制投标工程报价和组织工程施工和管理的指导性文件。本工程我公司施工时将给予高度重视,严格按山东省及XX市有关规定做到文明施工、规范施工,严格把好各道施工工序的质量,确保工程质量,并按合同要求如期完成工程建设,本工程采用项目法管理进行组织施工,为确保工程按时优质完成施工任务,力争提前完成,在施工部署上将分区确立施工重点,按施工总进度计划合理安排劳动力、物力、财力,尽量做到综合平衡配套施工,确保工程顺利完成本工程分别按以下编制依据和原则进行施工组织设计编制工作。 1)根据工程的实际情况,制定切实可行的施工方案,在此基础上,合理安排施工顺序,保证施工目标的圆满成功。熟悉审查施工图纸和有关的设计、技术资料,对原始资料作调查分析 2)合理布置施工现场,编制种植土、植物、施工机械和机具准备等

材料各种材料的进场计划,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 3)积极采用新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 4)做好施工现场准备,“四通一清”,根据施工平面图规定的地点安排材料堆放,同时做好冬、雨季施工安排。 5)本工程涉及绿化专业,结合本工程的特点,在施工队伍的组织上考虑各种专业队伍同时进场,施工时,以绿化种植组的施工顺序为主线,各专业配合,详见施工进度计划表。具体原则:先植树再乔木,再灌木,后地被;先做种植色块、地被、草坪。 6)加强现场协调工作。坚决执行XX市有关施工现场标准化管理的各项要求。对所有进场人员必须进行安全教育,特殊工程必须持证上岗。对施工现场的安全设施、消防器材、安全工具应配全,定时、定员对安全进行全面严格检查,发现问题及时解决,切实把好安全生产这一关。 1.施工指导思想 为“安全、优质、按期、有序”地完成本标段项目工程,确保兑现承包合同,以精品工程回报业主,制定施工指导思想为:精心组织、强化管理、科技引路、技术先行、严控质量、兑现工期、注重环保、安全文明。 精心组织成立组织精干、高效的项目经理部,公司上下协调一致,确保合同的兑现。 强化管理以“保工期、保安全、创鲁班”为目标,以合同为依据,强化企业的各项管理,精心组织,以人为本,充分挖掘各生产要素的

建筑工程项目施工管理创新工作的思路方法

创新工作思路,方法和成果 1、创新的思路与其必然性 1.1工程项目施工管理创新是现代企业制度建设的需要 建筑施工企业在招标承包制下,推向了市场,接受了改革风雨二十余年的洗礼,人们的思想观念、经营意识,人们的市场观念、竞争意识逐步形成,并不断加强,清除了人们思想中长期形成的“等、靠、要”的思想。生存、发展靠市场、靠自己的观念形成,并被加强。看到改革成果的同时,冷静思索一下,建筑施工企业的管理体制还没有大的变化,机制不活。建筑施工企业建立现代企业制度的落脚点应该是不断创新和完善项目施工管理,而施工项目能否全面、顺利实施,解决好项目与企业的关系是关键,项目与企业间责任不明、关系模糊,激励不够,约束不严,不确定因素过多等严重影响着项目施工管理的正常实施,必须通过创新才能使项目施工管理适应现代企业制度建设的要求。 1.2工程项目施工管理创新是时代的要求 纵观历史发展的长河,无论从社会学的角度还是从政治经济学的角度,没有创新就没有进步。创新、改革、发展一体化,己成为我国长期坚持的基本战略。创新是一个民族的灵魂。没有创新,跟在别人的后面,落后于别人是要挨打的,这是历史深刻的教训。工程项目施工管理推行十几年来也是时适应、时阻碍生产力发展。面对新的世纪,如何建立不断适应生产力发展需要,适应市场需要,适应提升企业文化及品牌效应需要的项目施工管理模式,努力走一条“创新、改革、

发展”的一体化道路,是建筑施工企业亟需面对的一项艰巨而关键的任务,只有不断创新才能使项目施工具有强大的生命力。国家西部大开发战略的实施、“十五”期间四大重点工程的开工以及交通、能源、水利水电建设、城市建设的热潮等等无疑为建筑施工企业带来了广阔的发展空间,市场的扩大意味着将重新被瓜分,企业如果没有管理、资本、机制、体制、技术等方面的优势,将无法占有相应的市场份额,意即其市场份额将减小并逐步被市场淘汰,特别是面对即将到来的国际承包商进入中国建筑施工市场和国内建筑施工企业进入国际市场,使我们面临着世界最大的竞争对手,不管愿不愿意,建筑施工企业必须参于世界经济的大循环。时代的巨大变革,迫切要求建筑施企业加强项目施工的创新。 1.3项目施工管理的创新是建筑市场不断发展和日趋完善的要求建筑施工企业在工程投标中存在的过渡竞争,相互压价、低价中标,仍然是普遍现象。业主由于处于买方市场,合同中不合理的要求、不平等的条款,使业主摆脱责任,承包商地位十分被动,设计和监理不能很好履行职责,也难以履行职责,职能错位常常不自觉地发生。国有建筑施工企业与集体、个体企业存在着不正当竞争,影响公正、公平的实现;行业保护、地区保护仍然较为严重,建筑市场行业、地区间的壁垒,阻碍和影响着市场的健康发展。建筑市场是整个市场经济的一个重要组成部分,虽然建筑市场有其固有的特性,特别是在我国建筑市场的发展存在以上种种问题还不能完全按照市场经济的规律运行,法律法规没有健全,存在着许多人为因素、政策导向、政府行

建筑工程施工项目承包的方式

建筑工程施工项目承包的方式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> 建筑工程施工项目承包的方式 一、建筑工程施工项目承包的方式是什么? (1)承包单位的资质管理。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质登记许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何方式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。 (2)联合承包。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 (3)工程分包。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中已约定的分包外,必须经建设单位认可。禁止分包单位将其承包的工程

再分包。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 二、建筑工程招标可以分为几类 按照工程建设程序分类 按照工程建设程序,可以将建设工程招标投标分为建设项目前期咨询招标投标、工程勘察设计招标投标、材料设备采购招标投标、施工招标投标。 (1)建设项目前期咨询招标投标,是指对建设项目的可行性研究任务进行的招标投标。投标方一般为工程咨询企业。中标的承包方要根据招标文件的要求,向发包方提供拟建工程的可行性研究报告,并对其结论的准确性负责。承包方提供的可行性研究报告,应获得发包方的认可。认可的方式通常为专家组评估鉴定。 项目投资者有的缺乏建设管理经验,通过招标选择项目咨询者及建设管理者,即工程投资方在缺乏工程实施管理经验时,通过招标方式选择具有专业的管理经验工程咨询单位,为其制定科学、合理的投资开发建设方案,并组织控制方案的实施。这种集项目咨询与管理于一体的招标类型的投标人一般也为工程咨询单位。

项目安全技术措施方案

项目安全技术措施(方案) 一.安全技术措施的编制 1.对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师,必须树立"安全第一"的思想,从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点,科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等,还必须熟悉相应的专业技术知识以后,才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。 施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度,确保工程质量和安全、科学、合理、有序地指导施工的作用。 2. 安全技术措施编制的主要内容及注意事项 (1) 从施工工程整体考虑。线路架设前首先考虑工程施工期间对周围道路、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(如设立安全区域、标示牌),安全通道及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重以外安全防护范围等。复杂的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。 (2) 季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温、雨季施工要制定防雷防电,冬季防火、防大风等。 安全技术措施编制内容不拘一格,按其施工项目的复杂、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻"安全第一、预防为主"的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:①防高空坠落;②防触电; ③防交通事故;④防误操作等4种伤害的防患制定相应的措施,内容要充实,有针对性。 (3) 技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备,对需要检修和处理的设备从技术上采取安全保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以规范,以保证工作的安全进行。

相关文档
相关文档 最新文档