施工临时用电方案计算书

汽车专卖店、办公楼及商业用房工程;工程建设地点:杭州市巨州路西侧、通云

路北侧;属于框架剪力墙结构;局部钢结构,地上 1~4层;地下1层;建筑高度:20.55m;

标准层层高:5.4m ;总建筑面积:36912平方米;其中地上建筑面积为23163平方,地

下建筑面积13749平方,±0.000相当于绝对标高4.8米,总工期:313天。

本工程由杭州康信置业有限公司投资建设,浙江省建筑设计研究院设计,浙江省

工程物探勘察院地质勘察,浙江中誉建设监理有限公司监理,浙江花园建设有限公司组

织施工。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

二、施工条件

本工程临时用电配置一个总配电箱,四个动力箱,二个照明箱,以下机具序号1至9中的机具由一号动力箱供电,序号10至16中机具由二号动力箱供电,序号17至22

中机具由三号动力箱供电,序号23至26中机具由四号动力箱供电,序号27至29中灯具

由一号照明箱供电(办公区),序号30至31中灯具由二号照明箱供电(生活区)具体

见配电图。

施工现场用电量统计表:

----------------------------------------------------------------------

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 塔式起重机 TQ60/80 55.5 1 55.5

2 卷扬机 JJK-5 40 1 40

3 混凝土输送泵 HB-15 32.2 1 32.2

4 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1

5 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1

6 钢筋调直机 GT6/14 11 1 11

7 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

8 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3

9 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9

10 卷扬机 JJK-5 40 1 40

11 插入式振动器 ZX25 0.8 1 0.8

12 真空吸水泵 HZX-60A 4 1 4

13 套丝切管机 TQ-3 1 1 1

14 混凝土喷射机(回转式)HPH6 7.5 1 7.5

15 木工圆锯 MJ104 3 1 3

16 平板式振动器 ZB5 0.5 1 0.5

17 卷扬机 JJK0.5 3 1 3

18 灰浆搅拌机 UJ325 3 1 3

19 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4

20 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 1 5.5

21 钢筋弯曲机 WJ40 3 1 3

22 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9

23 塔式起重机 TQ60/80 55.5 1 55.5

24 插入式振动器 ZX35 0.8 1 0.8

25 平板式振动器 ZB5 0.5 1 0.5

26 套丝切管机 TQ-3 1 1 1

27 高压汞灯 3 2 6

28 碘钨灯 0.5 2 1

29 荧光灯 0.1 30 3

30 荧光灯 0.1 50 5

31 白炽灯 0.1 20 2 ----------------------------------------------------------------------

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 55.5kW

P e = n3(J c/J c1)1/23P n = 13(0.4/0.25)1/2355.5 = 70.2 kW

P js = K x3P e =0.85370.2 = 59.67kW

Q js = P js3 tgφ=59.67×1.33 = 79.56 kvar

(2)、卷扬机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.85340 = 34 kW

Q js = P js3 tgφ=34×1.33 = 45.33 kvar

(3)、混凝土输送泵

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3332.2 = 9.66 kW

Q js = P js3 tgφ=9.66×1.02 = 9.86 kvar

(4)、插入式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.331.1 = 0.33 kW

Q js = P js3 tgφ=0.33×1.02 = 0.34 kvar

(5)、平板式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.331.1 = 0.33 kW

Q js = P js3 tgφ=0.33×1.02 = 0.34 kvar

(6)、钢筋调直机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.65311 = 7.15 kW

Q js = P js3 tgφ=7.15×1.02 = 7.29 kvar

(7)、钢筋切断机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.6537 = 4.55 kW

Q js = P js3 tgφ=4.55×1.02 = 4.64 kvar

(8)、钢筋弯曲机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.6533 = 1.95 kW

Q js = P js3 tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar

(9)、交流电焊机

K x = 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n3Cosφ = 9×0.4=3.6kW

P e = n3(J c/J c1)1/23P n = 13(0.5/1)1/233.6 = 2.55 kW P js = K x3P e =0.532.55 = 1.27kW

Q js = P js3 tgφ=1.27×2.29 = 2.92 kvar

(10)、卷扬机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.85340 = 34 kW

Q js = P js3 tgφ=34×1.33 = 45.33 kvar

(11)、插入式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.330.8 = 0.24 kW

Q js = P js3 tgφ=0.24×1.02 = 0.24 kvar (12)、真空吸水泵

K x = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

P js = 0.7534 = 3 kW

Q js = P js3 tgφ=3×0.75 = 2.25 kvar (13)、套丝切管机

K x = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.331 = 0.3 kW

Q js = P js3 tgφ=0.3×1.33 = 0.4 kvar (14)、混凝土喷射机(回转式)

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.337.5 = 2.25 kW

Q js = P js3 tgφ=2.25×1.02 = 2.3 kvar (15)、木工圆锯

K x = 0.65 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.6533 = 1.95 kW

Q js = P js3 tgφ=1.95×1.33 = 2.6 kvar (16)、平板式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.330.5 = 0.15 kW

Q js = P js3 tgφ=0.15×1.02 = 0.15 kvar (17)、卷扬机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.8533 = 2.55 kW

Q js = P js3 tgφ=2.55×1.33 = 3.4 kvar (18)、灰浆搅拌机

K x = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

P js = 0.533 = 1.5 kW

Q js = P js3 tgφ=1.5×1.52 = 2.28 kvar

(19)、钢筋调直机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.6534 = 2.6 kW

Q js = P js3 tgφ=2.6×1.02 = 2.65 kvar

(20)、钢筋切断机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.6535.5 = 3.575 kW

Q js = P js3 tgφ=3.58×1.02 = 3.65 kvar

(21)、钢筋弯曲机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.6533 = 1.95 kW

Q js = P js3 tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar

(22)、交流电焊机

K x = 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n3Cosφ = 9×0.4=3.6kW

P e = n3(J c/J c1)1/23P n = 13(0.5/1)1/233.6 = 2.55 kW

P js = K x3P e =0.532.55 = 1.27kW

Q js = P js3 tgφ=1.27×2.29 = 2.92 kvar

(23)、塔式起重机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 55.5kW

P e = n3(J c/J c1)1/23P n = 13(0.4/0.25)1/2355.5 = 70.2 kW P js = K x3P e =0.85370.2 = 59.67kW

Q js = P js3 tgφ=59.67×1.33 = 79.56 kvar

(24)、插入式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.330.8 = 0.24 kW

Q js = P js3 tgφ=0.24×1.02 = 0.24 kvar (25)、平板式振动器

K x = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.330.5 = 0.15 kW

Q js = P js3 tgφ=0.15×1.02 = 0.15 kva r (26)、套丝切管机

K x = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.331 = 0.3 kW

Q js = P js3 tgφ=0.3×1.33 = 0.4 kvar (27)、高压汞灯

K x = 0.6 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.63631.1 = 3.96 kW

Q js = P js3 tgφ=3.96×1.02 = 4.04 kvar (28)、碘钨灯

K x = 0.6 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.63131 = 0.6 kW

Q js = P js3 tgφ=0.6×1.33 = 0.8 kvar (29)、荧光灯

K x = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

P js = 0.753331.2 = 2.7 kW

Q js = P js3 tgφ=2.7×0.62 = 1.67 kvar (30)、荧光灯

K x = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

P js = 0.753531.2 = 4.5 kW

Q js = P js3 tgφ=4.5×0.62 = 2.79 kvar (31)、白炽灯

K x = 1 Cosφ = 1 tgφ = 0

P js = 13231 = 2 kW

Q js = P js3 tgφ=2×0 = 0 kvar

(32)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.7

总的有功功率

P js = K x3ΣP js =

0.7×(59.67+34+9.66+0.33+0.33+7.15+4.55+1.95+1.27+34+0.24+3+0.3+2.25+1.95+0 .15+2.55+1.5+2.6+3.58+1.95+1.27+59.67+0.24+0.15+0.3+3.96+0.6+2.7+4.5+2) = 173.862 kW

总的无功功率

Q js = K x3ΣQ js

=0.7×(79.56+45.33+9.86+0.34+0.34+7.29+4.64+1.99+2.92+45.33+0.24+2.25+0.4+2. 3+2.6+0.15+3.4+2.28+2.65+3.65+1.99+2.92+79.56+0.24+0.15+0.4+4.04+0.8+1.67+ 2.79+0) = 218.463 kvar

总的视在功率

S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (173.8622+218.4632)1/2 = 279.203 kVA

总的计算电流计算

I js = S j s/(1.7323U e) = 279.203/(1.73230.38) = 424.217 A

3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×70.2/(1.732×0.38×0.6) = 177.77A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RC1A-200其最大熔体电流为 I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(2)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×40/(1.732×0.38×0.6) = 101.29A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RC1A-200其最大熔体电流为 I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(3)、混凝土输送泵开关箱至混凝土输送泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×32.2/(1.732×0.38×0.7) = 69.89A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RC1A-100其最大熔体电流为 I RD = 100A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(4)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开

关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×1.1/(1.732×0.38×0.7) = 2.39A

ii)选择导线

选择BX-4325 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为153.8A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(5)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×1.1/(1.732×0.38×0.7) = 2.39A

ii)选择导线

选择BX-4325 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为153.8A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(6)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×11/(1.732×0.38×0.7) = 23.88A

ii)选择导线

选择BX-4325 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为153.8A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-30/3,熔断器RC1A-60其最大熔体电流为 I RD= 60A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(7)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×7/(1.732×0.38×0.7) = 15.19A

ii)选择导线

选择XV-4310 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为60.46A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-30/3,熔断器RC1A-60其最大熔体电流为 I RD= 60A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(8)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.7) = 6.51A

ii)选择导线

选择XV-4310 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为60.46A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-30/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD= 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(9)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

I js = K x3P e /(U e3Cosφ) = 1×2.55/(0.38×0.4) = 16.75A

ii)选择导线

选择XV-4310 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为60.46A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,熔断器RC1A-60其最大熔体电流为 I RD = 60A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(10)、1号动力分箱至第1组电机(塔式起重机、卷扬机、混凝土输送泵、插入式振动器、平板式振动器、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、交流电焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

塔式起重机

Kx = 0.85 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.85×70.2×1/(1.732×0.38×0.6) = 151.11A

卷扬机

Kx = 0.85 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs= K x ×P e×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.85×40×1/(1.732×0.38×0.6) = 86.1A

混凝土输送泵

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×P e ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×32.2×1/(1.732×0.38×0.7) = 20.97A

插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7) =

0.72A

平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7) = 0.72A

钢筋调直机

Kx = 0.65 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.65×11×1/(1.732×0.38×0.7) = 15.52A

钢筋切断机

Kx = 0.65 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323U e3Cosφ) = 0.65×7×1/(1.732×0.38×0.7) = 9.88A

钢筋弯曲机

Kx = 0.65 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323U e 3Cosφ) = 0.65×3×1/(1.732×0.38×0.7) = 4.23A

交流电焊机

Kx = 0.5 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx ×Pe ×台数/(Ue 3Co sφ) = 0.5×2.55×1/(0.38×0.4) = 8.37A

I js(1组电机 )= 297.61A

该组中最大的开关箱电流I js=177.77A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=297.6131.1=327.37A

ii)选择导线

选择BX-4395 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为365.93A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

(11)1号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.5,Cosφ = 0.7

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 0.5×159.9/(1.732×0.38×0.7) = 173.54A

该分箱下最大组线电流I js=327.37A

两者中取大值I js=327.37A

ii)选择导线

选择BX-4395 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为365.93A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

(12)1号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K x = 0.5 ,Cosφ = 0.7

I js = K x3ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.5×159.9/(1.732×0.38×0.7) = 173.54 A

该干线下最大的分配箱电流I js=327.37A

选择的电流I js=327.37A

按允许电压降:

S = K x3Σ(P×L)/C△U = 0.532398.5/(7735) = 5.192 mm2

选择BX-4395 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为365.93A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×40/(1.732×0.38×0.6) = 101.29A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RC1A-200其最大熔体电流为 I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×0.8/(1.732×0.38×0.7) = 1.74A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(3)、真空吸水泵开关箱至真空吸水泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×4/(1.732×0.38×0.8) = 7.6A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD = 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(4)、套丝切管机开关箱至套丝切管机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×1/(1.732×0.38×0.6) = 2.53A

ii)选择导线

选择BX-4335 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为190.92A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD= 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(5)、混凝土喷射机(回转式)开关箱至混凝土喷射机(回转式)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×7.5/(1.732×0.38×0.7) = 16.28A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,熔断器RC1A-60其最大熔体电流为 I RD = 60A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(6)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.6) = 7.6A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD= 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-40/3 。

(7)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×0.5/(1.732×0.38×0.7) = 1.09A

ii)选择导线

选择BX-4335 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为190.92A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ15L-40/3 。

(8)、2号动力分箱至第1组电机(卷扬机、插入式振动器、真空吸水泵、套丝切管机、混凝土喷射机(回转式)、木工圆锯、平板式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

卷扬机

Kx = 0.85 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.85×40×1/(1.732×0.38×0.6) = 86.1A

插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= K x ×P e×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×0.8×1/(1.732×0.38×0.7) = 0.52A

真空吸水泵

Kx = 0.75 Cosφ= 0.8 tgφ= 0.75

Ijs= Kx ×P e ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.75×4×1/(1.732×0.38×0.8) = 5.7A 套丝切管机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs= Kx ×Pe×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×1×1/(1.732×0.38×0.6) = 0.76A 混凝土喷射机(回转式)

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.3×7.5×1/(1.732×0.38×0.7) =

4.88A

木工圆锯

Kx = 0.65 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323Ue 3Cosφ) = 0.65×3×1/(1.732×0.38×0.6) =

4.94A

平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.7323U e3Cosφ) = 0.3×0.5×1/(1.732×0.38×0.7) = 0.33A

I js(1组电机 )= 103.22A

该组中最大的开关箱电流I js=101.29A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=103.2231.1=113.55A

ii)选择导线

选择BX-4370 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为302.29A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r= 200A,漏电保护器为 FQ15-100。

(9)2号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.5,Cosφ = 0.7

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 0.5×56.8/(1.732×0.38×0.7) = 61.64A

该分箱下最大组线电流I js=113.55A

两者中取大值I js=113.55A

ii)选择导线

选择BX-4370 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为302.29A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,熔断器RC1A-200其最大熔体电流为 I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(10)2号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K x = 0.5 ,Cosφ = 0.7

I js = K x3ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.5×56.8/(1.732×0.38×0.7) = 61.64 A

该干线下最大的分配箱电流I js=113.55A

选择的电流I js=113.55A

按允许电压降:

S = K x3Σ(P×L)/C△U = 0.53852/(7735) = 1.844 mm2

选择BX-4370 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为302.29A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,熔断器RC1A-200其最大熔体电流为 I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.6) = 7.6A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD = 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(2)、灰浆搅拌机开关箱至灰浆搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

I js = K x3P e /(1.7323U e3Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.55) = 8.29A

ii)选择导线

选择BX-4350 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为243.95A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为Hk1-30/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD= 15A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 FQ15-100。

(3)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

10临时用电施工方案设计

京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:兴润建设

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁站新区A区,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。 现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

最新整理现场临时用电专项施工方案1.doc

现场临时用电专项施工方案 xxx省水利工程局 xxx市苍山县小岭闸除险加固工程项目经理部 11月9日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、按规范要求编制临时用电施工组织设计的要求 (1) 四、现场机具情况: (2) 五、用电线路,敷设等要求及技术措施 (5) 六、安全用电技术措施 (6) 1、保护接地 (6) 2、保护接零 (6) 3、设置漏电保护器 (6) 4、安全电压 (7) 5、电气设备的设置应符合下列要求 (7) 6、电气设备的安装 (8) 7、外电线路及电气设备防护 (9) 8、电工及用电人员必须符合以下要求: (10) 9、施工现场的配电线路 (11) 10、室内导线的敷设及照明装置 (12) 七、安全用电防火措施 (13) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (13) 2、预防电气火灾的措施 (14)

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 苍山县小岭闸改建工程位于淮河流域中运河水系吴坦河中上游,苍山县金岭镇政府驻地以西。小岭闸距离苍山县城6.5km,距离长新桥支流入河口1.45km,距离小马庄水库16km,距离惠民庄水库17km。小岭闸以上流域面积346m2,其中包括小马庄水库控制流域面积90km2,长新桥水库控制流域面积36 km2。 苍山县位于xxx省南部,xxx市西南部,地处东经117°41′至118°18′,北纬34°37′至35°06′。东西最大横距48公里,南北最大纵距55公里,全县土地总面积1800平方公里,其xxx地和丘陵占53.94%,平原占46.06%。地处鲁南低山丘陵区的南缘,北部属山丘区,南部为平原区,地势自西北向东南逐渐降低。西北部、北部是由沉积岩组成的山岭地带,群山起伏,属尼山山脉,共有大小山头380个,海拔高度一般在100m至200m之间。南、中部是临郯苍平原的一部分,中部是冲积平原,海拔高度在35~65m之间。南部系低洼地,由著名洼湖22个,海拔高度30~35m。 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

临时用电专项工程施工组织设计方案99733

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中拓建设工程发展 编制时间: 2016 年 1 月 20 日

临时用电专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于市江夏区纸坊街文化路以西,建筑设计由威斯顿建筑设计所完成,省地质勘查基础工程公司勘测。建设规模:15089.84 m2,其中地上14237.59 m2,地下852.35m2。本工程采用剪力墙结构体系,设计使用年限:50年,耐火等级:一级,地下室防水等级:二级,抗震设防烈度:六度。本工程楼层为18层,建筑高度为52.65米。本工程基础桩采用旋挖钻孔灌注桩,采用桩端后压浆工艺,建筑桩基设计为甲级。 本工程由_永泰建设工程监理_实施工程监理, 江夏区建筑管理站质量监督检验站进行质量监督,江夏区建筑管理站安全监督站进行安全监督。 施工用水及生活用水,业主已接接入施工工地。施工用电:在建筑物的东北处业主所安装的变压器可直接接入施工现场。施工场地的三通一平均基本完成,具备开工条件。 2、本工程的主要工程机械有:砂轮切割机、套丝切管机、弯管机、台钻、直流电焊机。(详见施工用电计算表) 二、施工现场用电量统计表:

三、设计容和步骤: (一)、现场勘探及初步设计 (1)甲方提供引入电源,变压器电源进线在施工现场的东北角,供整个施工现场和办公区的临时用电,现场电源为380V低压供电,一台500KVA变压器供1台塔吊、1台施工升降机、 4台电焊机、2台潜水泵、1台闪光焊机、办公室照明。在500KVA变压器设一间总配电房,用电设备的位置和线路走向见附图。 (2)根据施工现场用电的有关规定采用TN-S系统供电。以保证施工现场临时用电的安全性和可靠性;施工现场设备布置情况,采用电缆埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。 (3)施工现场共设三个回路的分配电箱,施工现场用电再从分配电

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 ********* ,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量P总=1.05~1.10 [K机X (X P机)/COS①+K焊XXP焊+K照X^P 昭n 八、、」 式中:P总一一供电设备总需要容量(KVA P机一一电动机額定功率(Kvy P焊一一电焊机額定功率(KVA P照一一施工照明用电总功率(Kvy CO①一一功率因数 K――需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

K 焊=0.6

K 照=1.0 CO ? =0.7 经计算总用电量:P 总=1.05 X (0.5 X 416.5/0.7+426 X 0.6+25 X 1)=607.005 变压器容量:现场配置两台额定容量 315 KVA 变压器,变压器额定总容量为 630KVA>607.005 KVA 可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设, 按现场平面图的标示安装电箱 位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行 防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用 TN-S 系统供电,五线到位,零线、 地线分别设置。A 级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于 4Q 。电缆 埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于 2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内 电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电 气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)弓I 出5路 低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm 电缆支路至 QT80塔吊; 低压柜引出BV-3X 120+2X 70 mm 电缆支路至食堂配电箱; 2P 机=416.5 2P 焊=426 2P 照=25 KVA