第一章工程概况

(1)、工程简介

工程采用**********水库作水源,厂址选在*****镇境内,沿*****公路向*****供水,供水管道采用Ф1200PCCP混凝土钢套管。总长共计11.65公里。水厂设计日供水能力100000立方米,工程施工工期为15个月。共有构建筑物14座,主要结构物为絮凝沉淀池、清水池、滤站。

絮凝沉淀池:有二个对称的1#池、2#池组成,其外形尺寸分别为80.45M,宽18.1M,净高3.8M,底板厚度45CM,墙壁厚度35、30、20CM,每池用3条橡胶止水带连成一个整体,基础低处标高为579.3M 高处标高为580.4M。清水池:为二个独立池组成,外形尺寸分别为长72.7M,宽23.7M,高5.6M,用二条橡胶止水带连接成整体,水池最大容量为9300M3,池底板厚度为50CM,墙壁厚35CM,顶板厚20CM,内设溢流墙、导流墙,现浇柱35×35CM支承板顶荷载,基础底标高575.3M池顶标高水平581.0M。滤站:是有滤池和泵房组成,滤池外形尺寸为长29.75M,宽36.2M,用一横一纵二条橡胶止水带连成整体,池底标高577.3M,池顶标高584.0M, 反冲洗泵房为二层框架结构,第一层层高5.55M,第二层层高3.65M,内设反冲洗现浇钢筋混凝土池一座,检查井一个。

(2)、场地情况

*****水厂位于*****区北部,距*****中心16公里,作为水源的*****水库位于*****水厂以北3.5公里。水厂以西800米处,褒河自北向南经过,宝汉公路距水厂西南600米,水厂距*****500米。宗

营镇4公里。

水厂北靠来自*****水库的东干渠,东侧为***,南边是******厂围墙,西南紧临******厂子弟学校。水厂地势为北高南低,高差坡度超过6﹪,且沉淀池结构池底比东干渠底低6米多。水厂由东干渠取水,取水采用重力流。清水池底标高比*****地面标高高出60多米,也能満足重力供水要求。

*****水厂长320米,宽170米,占地面积49225㎡。日供水能力为10万立方米。

(3)、水文地质

*****盆地是以堆积作用为主冲洪积平原,*****位于汉江高漫滩和一、二地级阶地上,土壤性质为粉砂、砂卵石、亚粘土、亚砂土组成。城区土层由粉砂、砂卵石、亚粘土组成,承载力约为150~200kpa 不等。对一般的民用和建筑地基其承载力有足够的保证。但水厂地区和输水管线的部分地区有弱微膨胀土,对工程建设有一定影响,施工中严格按设计要求和膨胀土地区施工规范进行处理。

*****地区地下水属松散岩类孔隙水,地下水流向为西北向东南,含水层深度在1.25米以下,没有区域稳定性的隔水层。地下水埋深从高漫滩的3米直至三级阶地的20米之间变化。地下水受大气降水及汉江侧向补给,水量丰富,水质良好,矿化度较低,对建筑材料无侵蚀性。但输水管线有一部分穿过稻田。施工中地表水可能会给施工带来影响,需根据设计要求和现场具体情况做一些处理。

(4)、气象条件

*****盆地冬干旱气团不易侵入,而夏季湿热气团却易入境,因此形成气候温暖湿润,冬天严寒,夏天酷暑,四季分明的气候特点。

极端最高气温38·C

极端最低气温-10.1·C

年无霜期246天

多年平均降雨量853.3毫米

最大年降雨量1462.4毫米

最低年降雨量404毫米

冬春少雨,夏秋多雨

相对湿度80%

多年平均蒸发量1000毫米

主导风向东、东北

冬季平均风速0.9米/秒

夏季下平均风速 1.1米/秒

冻土厚度小于30厘米

(5)、本工程主要工程量:

101 取水口 1座102 配水井:钢筋混凝土结构1座103 絮凝沉淀池:钢筋混凝土结构2座104 滤站:钢筋混凝土结构1座

105 清水池钢筋混凝土结构1座

106 加药及配电间钢筋混凝土框架结构1座

107 加氯间钢筋混凝土框架结构1座

108 生活污水处理站钢筋混凝土结构1座

109 回流池钢筋混凝土框架结构1座

201 综合大楼砖混结构1座

202 机电仪修及车库钢筋混凝土框架结构1座

203 人流大门及门卫砖混框架结构1座204 货流大门及门卫砖混框架结构1座205 食堂砖混结构1座

第一章组建项目部

(1).成立施工组织机构原则

针对本工程的工期紧、质量要求高现况,结合我公司多年积累的大型工程的施工经验,特组建高素质、高水平的项目经理部。除项目经理、项目副经理、项目总工程师、项目总经济师外,项目部下设工程计划部、材料供应部、机械设备部、质量控制部、安全保卫部、经营合同部、财务管理部、技术设计部、办公室作为项目的管理层,管理人员具有丰富的施工经验,且全部持证上岗;全面协调公司的人力、材料、机械,保质保量完成**********城市供水工程。

为保证工程优质、顺利按期完工,树立公司良好的社会形象,我公司将按照业主要求,结合本工程的施工特点,在施工中坚持科学

管理、精心部署,加强施工中的预测与分析。确保总体施工目标的实现。在进行总体施工部署时,本工程重点解决以下几个方面的问题:

1. 有计划、有秩序进行施工的同时,积极搞好当地社会关系,建立良好的施工环境。

2.制定周密详细的施工计划,提前落实弃土场地,及膨胀土地段回填土源,力争在雨季施工之前完成大部份有地下工程。

3.抽调专人配合工程拆迁,以实际工程进度促进拆迁工作进

行,积极创造条件开展施工作业完成阶段进度要求。

4.工程施工中,严格按照*****相关法律、法规执行,达到

市级文明工地标准。项目部成立专业施工小队,负责文明施工作业,采取有效措施,解决施工所带来的一系列不环保问题,切实做到文明施工,达到*****环保标准。

5.对管线回填、小构件质量实行专人负责,齐抓共管。

6.提前做好现场管线的调查、物探工作,为后续施工创造

条件。

(2).组织机构职能分工:

1、项目经理部经理

(1)负责领导和管理项目经理部开展工作,主持编制项目管理方案,确定项目管理的组织与方针,对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全权负责,满足合同的各项要求。

(2)确定项目经理部组织管理机构人员构成,制定项目经理部规章制度,明确有关人员的职责,全面组织道路管线施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。

(3)接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查,并全面负责。

(4)与业主及监理单位保持密切的联系,随时解决施工过程中出现的各种问题,加快施工进度,确保工程按期或提前完工,确保业主的利益。

(5)积极主动与项目部所在地政府部门处理好关系,确保当地政府部门的利益,促进本项目成为当地的文明工地。

(6)领导项目经理部的副经理、总工程师、总经济师和各业务部、室开展施工的业务工作,对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

2、项目经理部副经理

(1)在项目经理的领导下,全面组织现场施工生产,负责工程总体部署,总体计划的管理,协调各部门的关系,合理组织生产。

(2)参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标,并组织实施质量管理体系。

(3)负责本工程的组织、管理、生产,符合施工方案实施的要求,做好与各界的接口和协调工作。

(4)负责工程的合同管理、物资管理、设备管理和分供方的评审工作。

(5)负责项目经理部的安全生产活动,加强对职工的环保意识教育,负责建立项目部的安全生产和环境保护的管理组织体系。

(6)负责施工现场的标准化管理,负责调控项目经理部的计划进度、实际进度,确保工程如期完工。

(7)负责最终交付后的服务管理工作。

3、项目经理部总工程师

(1)在项目经理的领导下,负责建立项目质量管理保证体系,并进行质量职能分配,落实质量责任制,对工程质量管理负全面技术责任。

(2)负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及不合格品的处置,纠正和预防措施的实施。

(3)负责本项目关键技术难题的科研攻关工作,积极进行新工艺、新技术的研究和实施,不断提高工程质量。

(4)与业主、设计、监理、监测单位保持密切的联系,在施工中贯彻落实业主,设计、监理、监测的要求与指令,确保本项目工程的顺利进行和现有建筑物的绝对安全。

(5)组织有关人员对所订材料、设备进行验收、监督,严把质量关。

(6)组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全,保证施工安全与质量。

(7)负责项目经理部的技术培训工作,提高管理人员及工人的素质,确保质量方针和目标的实现。

(8)负责工程计量报量工作。

4、项目经理部总经济师

(1)在项目经理的领导下,主持本项目工程的合同评审工作。

(2)在进行经营决策和经营计划时,对项目经营效益负责。

(3)保证经济效益,加强财务管理和全面经济核算,严格项目资金管理和使用。

(4)开展成本管理,组织落实项目质量管理中的质量成本制度。

5、工程计划部

(1)在项目副经理的领导下,负责施工过程中的各项管理工作,根据工程进度计划,合理组织施工,确保施工质量和施工进度。

(2)负责项目工程的年、月、进度计划的编制及实施,对施工实施动态管理,落实项目的进度计划,按工程实际情况不断调整安排具体实施内容,以保证总进度计划的落实。负责工程量的统计报表工作。

(3)负责专业分包方施工能力评价的信息汇报,及对专业分包方在施工过程中的监督检查。

(4)负责不同阶段施工场地和临时堆场的协调和管理,有序地组织平面、立体的各种材料和设备运输、堆放等工作。

(5)负责施工过程的文明施工和环境保护管理。

(6)负责施工过程中的安全管理,特殊工种岗位培训及工伤事故处理工作。

(7)负责竣工验收、竣工资料的审查上报和保修期的施工服务。

6、材料供应部

(1)负责施工所须材料的采购、供应、管理工作,提供相应的质量证明。

(2)负责施工过程中的材料和周转料的调配。

(3)负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。

7、机械设备部

(1)负责施工机械使用和租赁管理,按计划进行机械的平衡调度,检查各施工队机械设备的使用管理。

(2)负责制定落实机械设备的大、中修计划,保证机械完好率。

(3)负责自有及外租机械设备的管理工作,并负责机械设备分供方的评审评价工作。

8、安全保卫部

(1)负责现场施工安全,落实各项安全制度,定时检查现场施工安全情况。

(2)负责特殊工种的安全培训,持证上岗。

(3)负责制定实施机械安全措施,临时用电安全措施。

(4)负责现场保卫工作,制定保卫制度。

(5)贯彻安全事故报告制度,进行调查分析,提出处理意见。

9、质量控制部

(1)负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度,对工程项目实施全过程控制,检查和监督工作。监督、检查《质量计划》在工程实施过程的情况。

(2)严格抵制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备进入施工现场。

(3)按ISO9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

(4)负责对分部分项工程及最终产品的检验,参与质量的评定工

作,独立行使施工过程中的质量和安全监督权。

(5)监督专业分包施工队,认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等法规制度的实施。

(6)强化施工现场的环保意识,积极配合地方政府作好土方开挖,混凝土浇筑及夜间连续施工等对城市环保有影响工程的有效防护。

(7)参加对质量事故的调查分析,作好记录并检查落实整改情况。

10、技术设计部

(1)负责项目有关技术管理工作的实施,组织图纸会审与交底工作,指导编制审定重点部位的施工方案,特殊工序的施工方案技术措施。

(2)监督检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程,负责工程中出现的新工艺、新技术的实施管理。

(3)负责对工程竣工资料审核、组卷。

(4)负责重大质量事故的调查分析,提出纠正预防措施并监督实施工作。

(5)负责工程测量的交桩、放线、复核等,严格按照图纸及相关精度要求实施工程测量工作。

(6)负责工程测量监控、反馈真实信息。

(7)完成测量内业资料的编制,保存测量记录,并负责项目竣工测量工作。

(8)负责测量仪器的保管工作,并保证未经检验的仪器不准在项

目工程中使用。

11、经营合同部

(1)负责签定合同,具体实施项目合同的管理工作,并作好竣工结算工作。

(2)负责工程中的洽商记录,设计变更的核算报价工作,监督合同的履行情况。

(3)负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对,并作好阶段性的结算工作。

(4)根据合同条款和有关法律依据,作好工程索赔工作。

12、财务管理部

(1)负责财务管理和全面核算,作好成本分析计算,为项目经理提供决策依据。

(2)作好成本管理,加强经济合算,严格资金管理和有效使用。

(3)根据项目工程的预、结算、负责工程款的支取工作。

13、办公室

(1)负责做好项目经理部的人事行政管理和后勤保证工作。

(2)确定项目经理部管理流程,制定各自的岗位责任制。

(3)主管公文收发、归档工作,负责各种文件资料运营状况的综合管理。

(4)做好对外的联络工作,负责用户来信,来访的接待与处置工作。

根据本工程的施工工期要求、现场施工条件以及拟定的总体施工布置,项目施工管理系统的调协如下图所示:

土建施工

(1).施工部署

1、施工准备

(1)、积极配合建设单位、当地政府、环卫及有关管理部门的工作,。提前做好现场管线的调查、物探工作,为开工前的各项准备工作创造条件,努力减少施工期间对周边地区的干扰和影响。

(2)、除选派精干的经营管理和技术管理领导班子外,还需配备包括测量、钢筋、模板、混凝土、管道安装、设备、电气、通讯等方面的专业现场骨干技术人员。

(3)、提前进行前期施工准备工作,包括了解和熟悉当地施工环境和市政环境,与业主洽谈需由当地政府负责的临时电、道路、拆迁、除碍、征地等等当地政府配合的项目,同时开始准备当地材料、设备的询价采购等工作,为工程按期开创造良好条件。

(4)、以椐施工需要,拟定在厂区设计道路位置修建4m路肩宽各1m。

道路结构为厚20cm的粘土碎石层,根据设计道路控制临时路的高程,以便作为设计道路的路基,并配合业主修建一条厂区与现有公路连接施工道路。

(5)、施工临时用电

①、水厂临时用电量计算如下:

混凝土搅拌机500L 1台共11KW

振捣器φ50 30台共66KW

抹光机2台共3KW

木工圆锯φ400 2台共9KW

木工平刨 1台共4KW

钢筋切断机φ40 1台共3KW

钢筋弯钩机φ40 1台共1、5KW

卷扬机 5t 1台共11KW

钢筋碰焊机 1台 100KM

电焊机 20KW 4台共80KW

潜水泵φ3″ 2台共6KW

潜水泵φ2″ 2台共3KW

气夯 6台共18KW

砂浆搅拌机 200L 1台共1.5KW

灰浆泵 2m3/n 2台共3KW

喷浆机 2台共3KW

提升架 3t 1台共7.5KW

总需电量 280KW

变压器需用容量 1.4×280=400KW

需由业主在现场安装一台400KVA临时变压器,为厂区施工提供临时用电。

②、管线施工所需机具的临时供电,采用移动式柴油发电机供电。

(6)、施工临时用水

(1)水厂施工用水取用*****东干渠,在水渠做一挡水坝取

水,彻临时水池一座,用DN80管输入用水地点,供混凝土、砂浆搅拌机,各构筑物养护等之用。

(2)在生活及办公区尽量采用现有地方自来水网上水源,具体方案有业主确定。

(7)、临时施工设施

①、在机电仪修及车库东侧场地空地上,建设施工生活区,包括生活办公用房面积约为600㎡,钢筋加工场面积160㎡,木工场面积150㎡,料站面积150㎡,混凝土搅拌站与砂场面积450㎡。

②、根据本工程特点,临时施工设施的搭设,还需遵守以下规定,施工用水应妥善管理,防止管网漏水。临时水池、洗料场、淋灰池、防洪沟及搅拌站等至建筑物外墙的距离,不应小于10M,临时性生活设施至建筑物外墙距离,应大于15M,并应做好排水设施,防止施工用水流入基坑(槽)。

③、堆放材料和设备在现场,应采取措辞保持场地排水通畅。排水流向应背离基坑(槽),需大量浇水的材料,应堆放在距离基坑(槽)边缘10M以外。

(8)、工地试验室

施工现场设立临时试验室,配备有经验的试验工程师。除混凝土试块、钢筋、水泥、砖这些重要试验送指点试验室,其它试验将在现场进行。

详见下表:

主要检验试验设备一览表

某公司标准厂房工程施工组织设计

第一部分编制说明 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、山东伯恩有限公司标准厂房工程颁发的标准厂房工程招标文件”。 2、XXXXXXXXXXXXX设计的标准厂房建筑、结构、给排水、电气施工图。 3、现行国家有关规范、标准和规程。 4、江苏省及南京市有关文件及规定。 5、现场实际情况。 第二部分工程施工的特点和难点 一、在施工中:土方开挖、外墙砖墙、柱梁、屋面钢结构、门窗、水电、消防等分项工程较多,在施工各个阶段都要有专业施工技术上和管理上的协调配合措施。 二、基础承台为大体积混凝土施工须采取行之有效的施工方法和措施,以防混凝土出现施工冷缝和温度裂缝。 三、本工程为单层建筑面积较大的建筑物,垂直度及轴线控制也是测量放线的一个重点。 四、工期比较紧,施工对整个工程的施工进度做好统筹规划,并应认真做好各种预留、预埋工作,同时还应会同甲方与监理单位,加强对现场的管理和调度。 八、本工程总工期为150天。 第三部分施工部署 山东伯恩有限公司标准厂房工程,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往建筑施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标: 一、工期:确保150天内完成招标规定的全部工程项目。 二、质量:单位工程质量力争达到优良标准,分部工程全部合格良。 三、安全:按江苏省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 四、文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。 第一章施工准备 一、技术准备 1、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商,参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。 2、编制施工图预算,根据施工图纸,计算分部分项工程量,按规定套用施工定额,计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数,以便做进度计划和供应计划,更好地控制成本,减少消耗。

某道路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制说明 (一)编制依据 1、施工现场踏堪及调查情况 2、我单位现有的技术水平及可调动的施工队伍和机械设备 3、我单位近年来积累的施工经验、科研成果。 4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工与验收规范》GB 5、设计文件 (二)编制原则 1、确保工期的原则 根据工期要求编制本桥的施工计划,并以此为前提配备机械设备、劳动力、材料等,确保工期目标的实现。 2、优化施工方案的原则 严格按照工程工期的要求,结合本工程的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量和施工安全,努力降低工程成本。 3、均衡生产,突出重点的原则 根据工程特点点,在合理安排工期,搞好工序衔接。在施工组织上优先安排,在现场管理,施工技术和物资材料供应方面重点保障,科学组织施工。 4、统筹兼顾,因地制宜,合理安排,灵活机动的原则。 结合施工实际,合理安排施工工序和施工现场,优化施工方案,正确处理施工建设与环境保护的关系,减少施工对当地环境以及周围群众生活的影响,

保护好生态环境,搞好安全文明施工,不占或少占耕地。 5、确保施工安全的原则 制定切实可行的安全技术方案和工艺安全措施,定人定岗定职责,确保施工安全和人身安全,做到万无一失。 二、工程概况及其特点 (一)工程位臵及简况 太公二路的道路等级为城市主干路,本工程起点为青岛路,终点为碧海路,道路长度2083.968米。路面结构设计年限为15年。道路横断面宽40米,由中线向外侧依次为:7米车行道+5米绿化带+3米非机动车道+1.2米绿化带+3米人行道+0.8米外侧绿化带。路面结构自上而下依次为:4cm细粒沥青混凝土、5cm中粒沥青混凝土、32cm 水泥稳定碎石(两层)、18cm水泥稳定土,非机动车道结构自上而下依次为:4cm彩色强固透水混凝土面层、14cm强固透水混凝土素色层、20cm级配碎石垫层。排水管道采用混凝土管道,新建雨水管道位于绿化带下;现状雨水管道改为污水管道。 (二)工程特点 本工程工期要求7月1日完工,工期紧任务重,需要投入较多的人力和机械加班加点确保工程顺利竣工。 三、施工管理方案 (一)施工管理目标 1、施工管理安全目标 建立安全保证制度,认真落实,消灭由于施工原因引起的一切安全事故,杜绝人员伤亡事故。 2、质量管理目标 根据设计要求,依照国家、建设部及山东省现行的技术标准、规范、规程等,高起点、高标准、严要求,采取有力措施,确保一次验收合格,

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

某公司设备安装施工组织设计

XXXXX发展有限公司安装、电气施工组织设计 目录 第一章工程概况 第二章编制说明及依据 第三章施工部署及平面布置 第四章主要施工方案及技术措施 一、设备安装施工方案及技术措施 二、管道安装施工方案及技术措施 三、管道支架、钢结构制作安装方案及技术措施 四、电气工程施工方案及技术措施 第五章施工工期、施工进度计划及保证 第六章质量目标、质量保障措施及承诺 第七章项目班子组成情况 第八章施工机具装备和劳动力安排计划及保障措施 第九章安全生产及文明施工保障措施 第十章环保、消防、降噪音等文明施工措施 第十一章焊接工艺阐述 第十二章竣工验收及其它

第一章工程概况 第二章编制说明及编制依据 一、编制说明 a)、本施工方案是针对*******发展有限公司发酵车间设备、管道和 电气线路安装工程而编制的。 b)、在编制施工方案及主要施工措施时结合了我公司同类工程施工 经验,重点阐述主要分项工程施工工艺及方法。 二、编制依据。 1、公司质量、安全、环境管理体系程序文件、施工工艺规程、操 作规程、作业指导书等。 4、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97 5、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 6、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 7、《工业管路的基本识别及识别符号》GB7231-87 9、《石油化工钢制通用阀门选用、检测及验收》SH3064-94 10、《化工企业静电接地设计规范》HG/T20675-1990 11、《机械设备安装工程及验收规范》TJ231-75 12、《建筑安装工程质量检验评定标准容器工程》TJ306-77

某城市道路施工组织设计

某城市道路施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、施工工期、进度控制措施(含管线配套) 四、工程质量、安全、文明生产措施 五、季节性施工措施 六、主要机具使用计划 七、劳动力需用计划 八、主要材料使用计划表 九、施工平面布置及交通组织 十、建议与要求 一、工程概况 (一)工程概述 -----路是---市总体路网规划中的一条东西主干道,西起---路,东至---路,是----地区的主干道之一,全长约10.5km。该路规划路幅一般路段红线宽度为86.0m,其路幅组成为:8.0m(绿化带)+6.5m(人行道)+7.5m(非机动车+公交车混合车道)+3.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+10.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+3.0m(绿化带)+7.5m(非机动车道+公交车混合车道)+6.5m(人行道)+8.0m(绿化带)=86.0m。 本项目工程起点---路(桩号K1+706.69),终点为---前路(桩号为K3+431.53),全长为1724.84m。 ---路由---市建筑设计院设计,---市城市建设投资开发公司委托---投资有限公司承建,由----工程监理咨询有限公司进行全程监理。该路设计功能齐全,设施完善,道路、排水、地下信道、绿化、亮化、交通等设施一应俱全。 ---路的建设为二环线以南地区的东西向交通快速疏散创造了较好的条件,且将对---市南部地区的整体开发建设发挥重大的促进作用。 (二)工程设计 ---路按城市Ⅰ级主干道设计,设计车速为KM/h,设计荷载—构筑物:城—A级;路面BZZ-100。本工程段位于---新趾和---大院南侧,从西至东分别与---路、---、---路相交,纵断面坡度较缓,分别为1.01%和0.00%。 路面采用沥青混凝土,其结构为:表面层为4CM 厚细粒式沥青混凝土[AC-13],中面层为5CM厚中粒式混凝土[AC-20(Ι)],下面层为6CM厚粗粒式沥青混凝土[AC-25(Ι)],上基层为20cm 厚水泥稳定碎石,下基层为20cm 厚水泥稳定砂砾,面层与基层之间设透层。其中表面层和中面层采用SBS改性沥青,下面层采用重交沥青AH-70。 侧平石及锁石除中央绿化带部位为混凝土材质外,均为麻石,人行道铺彩砖。 排水采用雨污合流体制,自上游西向下游东排放。管材采用钢筋混凝土Ι级管,最小管径为300mm,最大管径为2400mm。 (三)主要工程量 主要工程量表 序号分项工程名称规格单位数量 1 细粒式沥青混凝土4cm m 2 74168.12 2 中粒式沥青混凝土5cm m2 74168.12 3 粗粒式沥青混凝土6cm m2 74168.12 4 水泥稳定碎石20cm m2 77876.53

工程施工组织设计范本

1、编制依据 1.1、916-ZZ工程施工招标文件 1.2、总参工程兵第四设计研究院设计的916-ZZ工程图纸; 1.3、主要法规、规范、规程、标准、图集; 1.4、质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书; 1.5、河北省和总参有关建筑工程的设计、施工等规范、规程、标准及规 定。 2、工程概况 2.1工程简介(详见下表): 工程简介

10 工程类别国防重点工程 2.2、建筑概况 本工程为总参六十一所试验大队综合试验场,位于总参六十一所试验大队试验基地院内。主体工程分为A B、C三个区段,A区为舞台及观众厅,地上一层(带夹层)框剪结构,檐高13.3M; B区地上一层为 排架结构,檐高9.3M; C区为以大小会议为主的办公区,地上三层框架结构,檐高13.3M。 砌筑工程:本工程外墙均采用300mm厚的陶粒混凝土砌块,内墙选用200厚陶粒混凝土砌块。 门窗工程:B区西立面人行入口用玻璃感应门,南北两面车行入口用电动推拉门;A区及C区入口为玻璃幕墙面开玻璃门。门窗颜色、品种、分隔待定。 外装修:采用浅灰色与米黄色相间的面砖,浅灰色涂料、玻璃幕墙等相结合。 屋面:除东立面为有组织外排水,其余主面为有组织内排水。其中A区屋面利用屋面自然坡度排水,C区屋面用水泥粉煤灰页岩陶粒找2% 坡,B区屋面保温、排水由网架厂家另行设计。A C区防水采用SBS改性沥青防水卷材。 其它:卫生间地面采用1.5mm厚聚氨脂涂膜防水,其地面标高比同楼层地面标高低0.02米。建筑四周均做900mm宽素混凝土散水,纵向每隔12m以及其与外墙相接处均设20mn宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆。 各房间的具体装修做法详见下表:

某公司安装工程施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷工程特点 (2) 第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 (2) 第4卷施工部署 (3) 第5卷主要施工方法及质量控制点设置 (6) 第6卷技术组织 (15) 第7卷施工成品保护措施 (16) 第8卷安全消防措施 (17) 第9卷现场文明施工管理措施 (17) 第10卷降低成本措施 (18)

工程概况 1、建筑概况 1.1某发展股份有限公司引进改造工程位于某开发区。 1.2本工程设计单位为中国某设计院。 2、安装工程概况 2.1采暖通风空调系统 2.1.1采暖:本工程采暖热媒为95/70度热水,由热交换站提供。高区采暖系统总热负荷420KW(含伴热),阻力损失12600PA;低区采暖系统热负荷350KW,阻力损失11600PA(含二期塔辅住区);散热器选用高频焊翅片管散热器,采暖管道采用焊接钢管,管径D>40mm焊接,D≤32mm丝接。 2.1.2通风:通风分两部分:1、为包装间厂房顶部通风,2、为二、三层综合厂房通风。车间通风系统排风量为40000M3/H,按每小时 3.5次换气设计,设屋顶风机5台,根据需要开闭。本系统主要设备为新型的轴流风机,夏季最大换气能力为5次/时。 2.2电气系统 2.2.1照明电源引自车间变电所,电源电压380/220V,由照明屏分支电缆引至照明箱。照明、插座导线均选用BV-500 2.5MM2+型电线,穿SC20,沿墙板、板暗敷。 2.2.2干燥炉内风机房、进风间和加热间电线全部采用BTTQ-500 4MM2型铜心护套防火电缆,沿墙板、板暗敷。干燥炉内壁装灯具为嵌入密闭式,防潮,防高温型。 2.2.3从电话组线箱至电话出线盒的导线均选用HPV-2×0.5型软线穿SC20钢管沿地面、墙面暗敷。 2.2.4防雷和接地:本工程按二级防雷要求设置防雷设施,采取在屋顶周遍女儿墙上安装避雷带,引下线利用柱内主筋,利用基础钢筋网作为极地极。接地电阻小于2欧。为防侧雷击,30米以上每层在建筑物外墙皮内装设12钢筋一周,30米以上门窗及面积较大金属饰物等与就近接地钢筋网相焊连。低压系统采用TN-S系统,中心线N与PE 线在低压配电系严格分开。各电气装置外露导电部分及设备金属外壳、给排水管、采暖通风管等进楼时均做等电位连接。 工程特点 该工程质量要求高,设施齐全,技术先进。土建、安装必须统筹安排,协调配合,优质、高效地完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性,安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调。 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》 TJ-231(五)-78 《机械设备安装工程施工及验收规范》

某道路改建工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1编制依据 1.1.1编制依据: (1)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标文件 (2)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标文件附图(道路、桥梁、雨水)。 (3)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标设计说明书 (5)工程量清单 (6)《城市道路设计规范》(CJJ37-90) (7)《市政桥梁工程质量检验标准》(DBJ01-12-95) (8)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJTT-98) (9)《公路桥涵设计规范》(合订本) (10)《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) (11)《室外排水设计规范》(GBJ14-87) (12)《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》(CJJ4-97) (13)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) (14)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) (15)《xx市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000) (16)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (17)《生活饮用水卫生标准》

(18) 其他与该工程有关国家行业、地方的规范规程和标准 (19) 对现场的实地考察 1.1. 2.编制原则: (1)在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学,切实可行的施工方案。 (2)采用先进施工技术和施工设备,严格管理,确保工程质量。 (3)合理、高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期目标实现。 (4)抓住影响整个工程工期的关键项目严密组织。 1.2工程环境 此合同段为×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段,位于××区,西起××××东路立交,经西翠路、东翠路,东至铁道部电气化工程局,桩号0-100~0+850全长950米,以解决该地区及相关区域道路交通拥挤车辆堵塞问题,并为城市开发建设创造必要条件。 1.3工程规模 本工程是连接三环和四环的城市快速路,西端起点为与西四环路相交点0-100,东至0+850处,全长950米,在与××路相交点0+702.8处东西向修建一立交桥,以保证××路的正常运行,因快速路(主路)在××路口北侧设置公交停车港湾,根据公交停车站位置,在××路路口,设计1#人行天桥一座,对应道路桩号0+657.89。 本合同段主要工程项目包括道路、桥梁及管线工程:

建筑工程毕业设计单位工程施工组织设计

单位工程施工组织设计一.工程概况 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。 (1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。 (2)绝对标高,±0.00相当于绝对标高425.044。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 (4)楼地面:水泥砂浆地面用于II部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位,底层地面垫层为60厚100#素混凝土。 (5)顶棚及墙面:I部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。 (6)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等贴马赛克。 (7)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。 (一)建筑设计概况 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。 临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,办公及其它生活用房均可利用已建成的宿舍楼。 (二)施工准备情况

某新建公司施工组织设计

目录 一.工程概况…………………………………………P1 二.施工组织机构……………………………………P1 三.施工准备…………………………………………P2 四.施工方案…………………………………………P4 五.施工总品面布置图………………………………P6 六.劳动力用量………………………………………P6 七.施工部署…………………………………………P7八质量保证措施和防止质量通病措施………… P10九.主要机械设备及架材……………………………P13

十.施工工期…………………………………………P13 十一.雨季施工措施…………………………………P13 十二.安全文明施工…………………………………P14 一、工程概况 本工程为山西汾西新峪煤业有限责任公司多功能广场新 建工程及办公楼广场、工村住宅区大门新建工程和办公区入 口大门工程,位于山西汾西矿业集团新峪煤业公司矿区。新 峪公司位于山西省孝义市兑镇镇,距孝义市城区约25公里。 距介休市城区约40公里,交通极为便利。多功能广场新建, 拟对文化宫、招待所原广场进行亮化、美化、绿化、硬化等 修建工程:内含场区及道路硬化、铺设防滑地砖,利用原心 街公园修建亭、廊、设置休闲场所、安装休闲座椅,设置体 育、文化活动场地,种植、绿化部分场地,铺设各种给排水 管路及供电线路、安装塔灯。办公楼广场、工村住宅区大门 及门房新建,采用钢筋混凝土结构,进行装潢,办公区入口 大门工程,大门采用圆柱、弧形单梁结构。本建筑外形细部 讲究、流线的弧形设计造型和棱角分明的外形、突出建筑的

典雅、宏伟和现代化信息、但同时也给建筑施工提出了较高的技术要求。 二、施工组织机构 三、施工准备 1、技术准备工作: (1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

某市政道路施工组织设计

某市政道路施工组织设计 一、工程概况及编制依据 1.1、编制依据及编制原则 1.1.1、编制依据 《坪塘大道南延线道路工程设计图》 《公路工程技术标准》(JYGB01-2003) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007 ) 《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路土工试验规程》(JTGE 40-2009) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《城市排水工程规划规范》GB50318-2000(2001年版) 《市政施工手册》 《市政工程施工技术规程》 《市政工程质量等级评定规定》 1.1.2、编制原则 1、安全第一的原则 在编制过程中以“安全第一,预防为主”为原则,始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位、技术方案可靠的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导、强化管理、优质高效。根据施工组织设计中确定的质量目标认真组织施工生产,贯彻执行ISO质量体系标准,积极推广使用新技术、新材料、新工艺和新方法,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理、严格控制成本。科学组织、合理安排、合理布局、优化施工方案是工程管理的行动指南。 3、确保工期 根据业主对本合同段的工期要求及施工组织设计中工期目标的安排,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络计划控制,搞好各工序间的衔接,实施进度监控,确保工期目标的实现,满足业主的要求。 4、环境保护 树立新的施工理念,追求公路建设与自然环境与人文景观的协调统一,建设“安全、环保、舒适、和谐”的道路。 1.2、工程概况 1.2.1、工程情况 坪塘大道南延线道路工程拟建路线位于长沙市岳麓区南部坪塘镇境内与湘潭市相连。由我单位负责施工起讫桩号为K6+800~K8+402.869,全长1602.869m,工程项目主要包括道路土石方工程、边坡防护工程、涵洞工程、排水工程(含雨污水)、路基工程、路缘石及人行道等工程。本段道路设计路幅宽35m,路幅组成为5m(人行道)+4.0m(非机动车道)+2×3.5m(机动车道)+0.5m(路缘带)+2m(绿化带)+0.5m(路缘带)+2×3.5m(机动车道)+4.0m(非机动车道)+5m(人行道)。 本工程路面设计采用沥青路面,本次只实施到基层顶面。机动车道基层结构从下至上依次为15cm厚天然砂砾垫层(潮湿路段设置)+25cm厚4%水泥稳定砂砾底基层+20cm厚5%水泥稳定砂砾基层。人行道为15cm厚C15素砼+3cm厚座浆+6cm厚预制砼道板砖。 本工程边沟主要有浆砌片石矩形及梯形边沟。坡面防护主要有浆砌片石护坡及挂三维网喷播植草护坡。

围网施工设计方案

隧洞渣场永久征地围护工程施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人:

第一章、工程概况 本工程为 附近,两侧各有一个永久征地渣场,总面积约11000平米,随着惠州市经济社会的快速发展,现状只有界桩,无任何围护设施。为确保水源工程管理范围内土地安全,拟对该处渣场用地进行钢板网围护。 第二章、施工部署 一、施工组织机构 工程具有地形较复杂、任务重、工期短等特点,我公司根据以上具体情况初步拟定总体部署方案。 1、总体原则:集中管理,分项分散同时施工。 2、总体目标:质量优良,进度60日历天内完工,安全O事故。 3、组建隧洞渣场永久征地围护工程项目经理部。 公司将由公司总经理授权委托具有丰富围网施工经验的注册建造师任本工程项目负责人。组建项目经理部,负责本项目的安装施工质量、进度、安全等事宜。拟定的项目经理部组织机构如下: 项目经理部组织机构图

二、 材 料进场计划 1、材料和设备的申请、订货、采购、送料等都要以计划为依据, 以保证按质、按量、按时间供应所需的材料。 2、建立、健全进场前检查验收和取样送验制度。加强材料 和设备的“四验”工作,即:验规格、验质量、验品种、验数量。凡属不合格的产品,不能运到现场。在验收中,发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因,分清现任,及时处理。 3、做好现场和仓库的管理工作。材料和设备的贮存方法正确,并做到分类分批保管和堆放。合格证、化验单与材料相符。现场的大宗材料和大型设备应按施工平面图和施工顺序,就近合理堆放。应加强材料的限额管理和发放。 4、各级材料和设备的管理人员都要加强技术业务学习,掌握常用材料的质量标准和性能,熟悉材料的保管和运输规定。 5、把好进货渠道关 (1)对供应商的选择 1)主材供应商(包括A\B\C 类) a 有合法的营业执照(提供复印件); b 生产能力/供货能力能满足公司要求,供货及时; c 产品质量良好(必要时可要求提供样品及合格证明材料,包括合格证、型式试验报告等);

建筑工程施工组织设计范本.doc

建筑工程施工组织设计范本 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为**** 的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸**** 勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H) 轴为34.24

米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7 米,建筑面积为 4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)防潮墙基:在环梁顶部-0.06m 处,用20 厚1:2 水泥砂浆与5%防水砂浆拌合,平整地面。 (2)地面做法:先平整土压实,再填100厚碎砖压实做60 厚 C10 混凝土、水磨石地面施工后的防水层。 (3)地面做法:地面为普通混凝土地面,卫生间为地砖地面,标高低于室内20 层。 (4)外墙做法:混合砂浆涂料,刷外墙涂料,主要颜色为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色,护栏为深蓝色。 (5)内墙做法:主要以1:1:6 混合砂浆涂装,1:3 水泥砂浆踢线,卫生间内墙为2000高白色瓷砖,15 厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线。 (6)平顶法:水泥砂浆涂装。 (7)门窗做法:门为三层板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手。 (9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。屋面做法:平铺瓦屋面,PVC 卷材防水,屋面水管选用PVC 中档水管。(11)涂装做法:木门、楼梯扶手底面为红褐色两度漆,外露铁件生锈后刷一次防 锈漆,外露银漆两度漆,不外露铁件生锈后刷防锈漆两度漆。 3、结构设计

某建设公司施工组织设计教材

编制说明 一、编制原则 1、坚持贯彻公司“环保安康、建时代精品,诚信守法、筑苏中丰碑”的管理方针。 2、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。严格遵照工程建设标准强制性条文和现行施工验收规范组织施工。 3、将网络计划等工程管理技术和软件运用到工程管理中。 4、充分利用现有施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高机械化作业程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 5、科学地规划施工现场,优化现场平面布置,减少物资的二次搬运和人工运距。 6、始终坚持“安全第一,预防为主”的原则,加强安全管理,不断提高文明施工水平,促步实现施工现场的美化要求。 7、本施工组织设计根据项目施工管理纲要进行编写。 8、本施工组织设计不包括安装工程部分的施工组织设计,安装工程部分将根据安装图进行单独编写。 9、由于万盛理想国A1#楼万盛理想国A2#楼两栋建筑物地上结构基本相似,只是地下结构部分存在部分差异,且两栋建筑物形成流水施工,所以本施工组织设计针对两栋建筑物进行编写。 二、编制依据 1、建设单位与我公司签订合同的约定要求。 2、建设单位提供的万盛理想国A1#、A2#楼施工图等设计文件及长春市的有关管理要求。 3、我公司对施工现场的勘查情况记录,及施工现场的交通、地形、环境、特征,长春地区的季节变化和气候特点。 4、吉林省现行的工程预算和费用定额,现行的政策性文件和造价信息。 5、本公司《质量手册》、《质量管理制度》、《作业指导书》等相

关管理文件。 6、本公司历年来在类似工程施工中积累的技术资料和施工经验。 7、本工程所在地的市场特点,长春地区的材料分供商和工程、劳务分包方有关情况。 8、我公司拟投入该工程的技术装备的能力。 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88) 《土方工程施工及验收规范》(GBJ20-83) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《普通砼配合比设计技术规定》(JGJ55-81) 《建筑砂浆基本性能实验方法》(JGJ70-90) 《钢筋砼用钢筋》(GB1499-91) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《设置钢置砼构造柱多层砖房抗震技术规范》(JGJT13-94) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-9616、GBJ243-82) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《组合钢模板技术规范》(GBJ214-98) 《给排水构造物施工及验收规范》(BJ141-90) 《建筑机械使用安全技术规程》(JBJ33-86) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气安装质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

某航校机场道路施工组织设计

第一章施工组织设计 第一节工程总说明 一编制依据 1太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标文件 (项目编号:GW-HX-1004-HA00、招标编号:HAZB-2010091498); 2 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工的有关设计图纸; 3 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标答疑(一) ; 4 考察现场的实际情况; 5 我单位现有可投入工程的施工技术力量和机械设备情况; 6 国家、民航局、建设部颁发的相应现行技术规范规程: 《民用机场飞行区技术标准》 ( MH5001—2006); 《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002); 《民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范》(MH 5006-2002) ;《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH 5005-2002) ; 《排水工程试验规程》(JTJE40-2007) ; 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2008) ; 民航总局令第69 号《民用航空运输机场及民用航空其它建设工程竣工验收规定》;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) ; 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 1 75—1 999) ; 《碳素结构钢》(GB700—88) ;《矿碴硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 (GBl344—1999); 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GBl499—1998); 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GBl3013—91); 《工程测量规范》(GB50026—2007) ; 《土工试验方法标准》(JTJ051-93) ; 《民用机场飞行区工程竣工验收质量评定标准》(MH5007-2000);《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002);《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-2001)。 工程简况 尧城机场场区位于太原市南约40公里处清徐县孟封镇尧城及南里旺村镇内,距大运公路2公里。

体育场围网施工工艺

体育场围网施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

体育场围网施工工艺 为了美观及保证质量,加上需符合经济原则,球场的围网我司采用PVC包塑围网,即可节省每年为普通铁丝网重新油漆的费用,其使用寿命也比普通铁丝网长三到五年。 一切工程均以甲方要求、施工图及合约为准,如无特殊情况,需经双方有关人员共同协商作决定,并用书面记录为证。 一、材料及规格 (1)预埋件:根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理设计大小及结构并焊接牢固。 (2)框架:全部采用优质本色钢管制作,确保五年内不会生锈。 (3)网片:网线内层使用直径优质镀锌铁线,外层包裹不脱色PVC塑胶层,外径,美观、防锈、防霉、防水、坚韧、抗紫外线、全天侯、可塑性高。网片五年内保证不会生锈。 (4)油漆:特制钢管专用之油漆作底漆,面漆采用广州市著名产品“五羊牌”或“电视塔牌”专业墨绿磁漆,面漆分两层喷涂,确保油漆五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不生锈。 二、预埋铁件制作与安装 按设计要求制作预埋铁件,钢板长200mm x宽200mm x厚10mm ,支脚为 ?18mm钢筋600mmx4根,制作成高300mm的S型,焊固在钢板四角构成围网立柱预埋铁件。预埋件基座(预埋坑)尺寸为400x400x400mm,预埋件均严格按设计安放在同一水平线上,浇注C25水泥混凝土在基座中固定埋实。 三、围网框架 围网立柱采用ˉ76mm直径,厚度本色钢管,柱高4m,围网横梁采用ˉ60mm,厚度本色钢管。各立柱间上、下等距位置用2根横梁钢管组合焊接连成框架。围网框架焊接牢固,焊接口焊点需全部打磨平滑,立柱垂直,横管水平。做好防雷接地装置(具体按施工图)。 四、清洁 彻底清洁立柱钢管使底漆附着更牢固。 五、油漆

工程施工组织设计方案范本1

xxx工程施工组织设计 第1 章编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,对项目管理组织机构设置,劳动力计划安排,材料供应安排,机械设备配置,主要分部分项工程施工方法,工期保证措施,质量安全保证措施,保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施给予了充分考虑,突出质量创优、技术先进、经济合理、安全适用的原则。 1.1 编制依据 1.1.1 xxx建安工程招标文件及答疑。 1.1.2 建筑设计研究院设计的各专业施工图和地质勘察报告。 1.1.3 现场调查咨询获取的资料及施工条件。 1.1.4 建设领域相关的法律法规和地方性规定,工程建设强制性条文(房屋建筑部分),现行的国家、行业、地方规范规程及标准。 1.1.5 集团总公司《质量手册》和《程序文件》。 1.1.6 集团总公司施工人员结构、技术力量、机械设备实力和历年的施工经验。 1.2 编制原则 1.2.1 以满足招标文件的全部要求为基本原则,领会设计理念,体现设计意图,发挥集团总公司的整体优势,达到优质高速、安全文明、技术先进、经济适用的目的。 1.2.2 围绕工程质量目标,在质量控制上,以预控和过程控制为重点,确保一次达优。 1.2.3 确保施工过程无安全责任事故,环保生产,文明施工,创建省级建筑安全生产文明工地。 1.2.4 大力推广应用建筑业10 项新技术,提高工程项目科技含量和施工现代化水平,积极申报省级建筑业新技术应用示范工程。 1.3 编制范围招标图纸范围内的建筑工程。 第2 章工程概况 2.1 建筑、结构概况(略) 2.2 工程建筑做法:工程建筑做法如表2-3 所示。(略) 第3 章施工部署 3.1 工程目标 3.1.1 工期目标:2003 年6 月25 日开工,2004 年12 月31 日竣工,日历工期556 d。 3.1.2 质量目标:省优。 3.1.3 安全目标:省级建筑安全生产文明工地。 3.1.4 技术目标:省级建筑业新技术应用示范工程。 3.2 施工组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理部,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有工程师任职资格的33担任本项目经理,受公司委托履行施工合同;由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目副经理,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目工程师,协助项目经理搞好技术管理工作,实施质量预控管理,组成精干高效的项目班子,进行项目施工管理。项目管理组织机构如图3-1 所示。(略) 3.3 施工组织 3.3.1 组建项目经理部 本工程施工管理严格按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)的规定执行,组建本工程的项目经理部,以工程施工全过程的进度、质量、安全文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO9001 标准和公司质量体系文件,达到创优质高效的目标。

围网工程施工方案

目录 第一章编制依据及说明 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节编制原则 (3) 第三节编制范围 (4) 第四节有关规范规程 (4) 第二章工程概况 (5) 第—节工程简介 (5) 第二节设计情况 (5) 第三节现场施工条件 (7) 第三章总体施工部署 (8) 第一节总体目标 (8) 第二节施工部署 (9) 第三节部署原则 (10) 第四节施工组织机构 (10) 第五节资源配置计划 (14) 第六节施工总平面布置 (17) 第七节施工进度安排原则 (18) 第四章施工准备 (19) 第一节技术准备 (19) 第二节生产准备 (20) 第三节劳动力准备 (22) 第四节施工现场准备 (22) 第五章主要施工方法 (23) 第一节测量工程 (23) 第二节主要分部施工方法 (24) (一)浸塑钢围网 (24)

(二)通透式围墙 (25) (三)绿篱围护 (32) (四)护坡工程 (37) (五)毛石台阶 (38) (六)检修平台(路面)硬化 (39) (七)标志桩、界桩、里程桩 (49) 第六章雨季施工措施 (50) 第一节建筑地区特征 (50) 第二节雨季施工措施 (50) 第三节夏季施工措施 (51) 第四节防台风措施 (51) 第七章质量技术措施 (52) 第一节编制说明及质量目标 (52) 第二节质量保证体系 (52) 第三节质量保证措施 (54) 第四节钢结构施工质量控制要点 (56) 第五节质量控制体系及措施 (60) 第八章安全生产措施 (62) 第一节安全管理目标及保证体系 (62) 第二节安全生产保证措施 (63) 第三节防火安全措施 (64) 第四节防雨、防台风安全措施 (65) 第五节安全用电保证措施 (66) 第六节高处作业安全防护要求 (67) 第九章工期保证措施 (68) 第一节工期目标 (68) 第二节工期保证措施 (68) 第三节工期保证经济措施 (69) 第四节工期延误采取补救措施 (69)

本工程总体施工组织设计

第一章工程概况及主要工程数量 一、项目概况 S201线是XX自治区干线公路网规划的组成部分,同时也是连接呼伦贝尔市和兴安盟之间的一条重要通道,是新巴尔虎左旗和呼伦贝尔市经济往来最便捷的通道。同时,该段公路通过已建成公路的阿木古朗至阿日哈沙特口公路与中蒙口岸相连,对发展口岸经济,促进中蒙两国经贸往来有着十分重要意义。本标段为第二合同段起点桩号为K16+000,终点桩号K34+000全长18Km。本标段内设有钢筋混凝土盖板涵7道。 二、地质情况 根据路线带地形地貌,岩土体类型,水文地质条件,路线X围内主要为波状台地松散岩类工程地质区,地形,地貌单一,工程地质条件较好。沿线不良地质主要为积雪和风积沙,对公路工程整体稳定性无影响,但对行车安全不利。 三、设计概况 1、道路设计 (1)本路线采用一级公路标准,路基部分采用整体式路基,部分采用分离式路基,半幅路基宽度为13米,其中行车道宽2×3.75米,右侧硬路肩宽3.0米,土路肩宽0.75米;左侧整体式路基硬路肩宽0.75米,土路肩按1.0米设计,左侧分离式路基硬路肩宽1.0米,土路隔带肩宽0.75米设计,待二期工程实施时并入中央分隔带。 (2) 路面横坡采用单向坡,行车道及硬路肩路面横坡1.5 %,土

路肩横坡为1.5%。 (3) 路线设计标高为行车道中心标高。 2、项目全线按一级公路半幅标准进行设计,设计时速为100km/h。 3、涵洞设计 本标段共设计盖板涵7道,(1-4×2.0)米一道,(1-2×1.5)米四道,(1-2×1.0)米两道根据江水流量、排水和灌溉等,不同功能要求、以及实际地质条件情况,为方便当地居民和牲畜的通行,考虑到旧路涵洞进出口淤积比较严重,本次设计均采用钢筋混凝土盖板涵。 四、主要工程量 路基挖土方 103790m3 路基填方 286996m3 换填砂砾层 504948m3 结构物台背回填 1456m3 土工格栅355017m2 挖除非适用材料(包括淤泥) 461525m3 钢筋水泥混凝土面板,厚280mm205084m2 5%水泥稳定碎石,厚200mm225949m2 4%水泥稳定砂砾,厚200mm222784m2 透层206862m2 粘层406633m2