锅炉房应急预案
一、应急人员:
王子君:189********
崔志勇:189******** 班皓天:189******** 张靖:189********
值班司炉人员
二、应急处理:
1、锅炉超压事故处理:
(1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放气阀;
(2)加大给水,同时加强排污(此时应注意锅炉正常水位),以降低锅炉温度,从而降低锅炉压力;
(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀和压力表修好后再运行;
(4)锅炉发生超压而危急安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快;
(5)锅炉严重超压消除后,要对锅炉进行内、外部检验,消除因超压造成的变形、渗漏等。
2、锅炉缺水事故处理:
当锅炉水位表看不到水位时,首先冲洗水位表的方法来判断是满水还是缺水。如果判断是严重缺水,应立即紧急停炉,降低炉膛温度关闭给水阀和主汽阀。如不清楚是否严重缺水,可用“叫水”法(锅炉叫水是指锅炉水位已经下降到水位不可见时,用叫水的操作方法看
水位是否低于汽包水位计下联通管以下的操作。叫水方法:关汽测水位计阀→开水测水位计阀→打开放水阀;如果水位还在水测联通管以上水位计可见以下时,则在汽包压力下水位就会上升。如果有水下升,说明汽缺水还不至于非常严重,如果看不到水,那缺水就更严重了。)判断缺水严重程度,以便采取响应措施。如果“叫水”后水位表示始终看不到水位,可以认为严重缺水。
3、锅炉满水事故处理:
冲洗水位表,检查是否假水位,确定是轻微满水还是严重满水。如果是轻微满水应减弱燃烧,自动给水改为手动给水,部分或全部关闭给水阀门,减少或停止给水,必要时可开启排污阀,放出少量锅水。同时开启蒸汽管道上的疏水阀。待水位降到正常后,恢复正常。如果是严重满水,应做紧急停炉处理,停止给水,迅速放水,加速疏水,待水位正常后,检查管道、阀门等有无异常,排除异常,查清满水原因后,方可恢复正常运行。
4、汽水共腾事故处理
(1)减弱燃烧,关小主汽阀,减少锅炉蒸发量,降低负荷,保持稳定。
(2)完全开启上锅筒连续排污阀,并适当进行锅筒下部定期检查,同时加大给水量,降低锅水碱度和含盐量,此时应注意锅炉水位。(3)维持锅炉水位略低正常水位。
(4)通知水处理采取措施保证供给合格软化水,增加化验次数。直到锅水合格后才可转入正常。
(5)锅炉水位改善之前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后及时冲洗水位表。
5、锅炉爆管事故处理
(1)炉管破裂泄露不能保持正常水位时,应紧急停炉,还应继续上水,降低管壁温度,使事故不至再扩大。
(2)如因锅炉缺水,应紧急停炉,严禁向锅炉进水,这时应关闭燃气阀总阀门、待锅炉降温后再补水。
6、节能器气管爆破事故处理:
对于不可分式节能器,不能维持锅炉正常水位时,应紧急停炉。
7、锅炉受热变形事故处理:
如果变形严重,炉胆向或侧已明显突出变形,应立即停炉,避免事故扩大。
8、突然停电时,应降低负荷,启动备用电源,维持锅炉水位,如不能维持水位则紧急停炉。
9、当发现天然气泄漏时,应对泄漏部位进行处理,室外埋地下的燃气管道泄漏时应立即通知燃气公司切断电源,并向有关部门汇报,根据天然气泄漏情况进行处理,室内燃气泄漏时,应紧急停炉,开启事故排风机,切断锅炉房总气阀。燃气锅炉由于某些意外原因引起燃气泄漏,在燃气浓度到爆炸下限以前需要灭火系统的保护。利用灭火系统的混合稀释作用,使燃气的浓度降低,可起到防火的效果,要保证消防水管道和消火栓的完好,尤其是在寒冷的冬季,要防止管线冻结。