文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮式脚手架施工方案

吊篮式脚手架施工方案

吊篮式脚手架施工方案
吊篮式脚手架施工方案

吊篮脚手架施工方案

编制:

审核:

批准:

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、吊篮脚手架的搭设

四、吊篮脚手架的要求

五、吊蓝脚手架安全措施

一、编制依据:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版);

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中国建筑工业出版社;

《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《高层建筑施工手册》(第二版) 中国建筑工业出版社;《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社;

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》建筑工业出版社;施工图纸及施工组织设计。

二、工程概况及施工条件:

本工程是一大型高尚住宅,位于驻马店金雀路南侧,文明大道西侧。本工程由地下一层、地上二十九层,屋面塔楼一层组成;标准层层高2.9m,最高点88.45m;本工程结构类型为钢筋砼剪力墙结构,

建筑结构安全等级为一级。抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。地下部分为仓库,地上一层为商业,地上二层至二十九层为板式住宅。

当前本工程二次结构外围墙体工程已接近未声,施工人员及设备都已选定好,待外围墙体砌筑结束后并将窗台及阳台压顶和构造柱浇筑完后方可进行外墙面施工。

三、吊篮脚手架的搭设

本工程选用天津正大起重机械有限公司生产ZLD—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1200mm,单元长度有1.5米、2.5米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1.5米。

1、电动吊篮主要技术参数:

型号ZLD—630型

电源380v±5% 50Hz三相五线

控制使用载荷(kg)630

电动机功率(kw)2×1.5/2.2

额定提升速度(m/min)9.5±0.5

钢丝绳Ф9.1 型号6×19+1,破断拉力大于51KN

安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN

2、电动吊篮钢梁在建筑结构平面图上的布置:

11#楼

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

吊篮脚手架搭拆方案正式样本

文件编号:TP-AR-L7009 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 吊篮脚手架搭拆方案正 式样本

吊篮脚手架搭拆方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、本工程中施工方案选择与概况 1. 本工程为六层砖混结构,长65.1米,宽9 米,高17.4米;屋面排水为内排水。 2. 本工程外墙抹灰及外墙涂料均采用手动吊篮 脚手架,吊篮为成品吊篮,且证件齐全。吊篮脚手架 重要是在建筑屋面通过特设的支撑点,利用挑架的吊 索悬吊吊篮,进行外墙装饰。工具式吊篮主要组成部 分由吊篮、支撑、挑架、吊索具及升降装置,保险绳 和安全绳组成。搭设和使用吊篮中严格执行安全操作 规定。

二、对应于重大危险源的目标 针对吊篮搭设使用的过程中存在着高空坠落、物体打击重大危险,本着安全第一、预防为主的方针,项目应作好安全教育和安全交底,班组人员规范操作。均应严格遵守公司制定的施工现场安全防护设施的管理程序,使重大危险源由三级降为五级,杜绝轻伤事故的发生。 三、实现目标各有关人员的职责权限 项目管理人员和各班组人员的职责权限沿用程序文件中的有关内容。

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.1 工程建设概况 项目单位名称 建设单位河南天郡置业有限公司 监理单位河南诚社工程管理有限公司 设计单位河南同致工程设计有限公司 勘察单位平顶山市地质工程处 施工单位河南福兴建设工程有限公司 1.2 工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m 2 ,建筑高度34.800m 。 2. 本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。本 工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为 0.05g ,结构使用年限为50年。 3. 人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高 3.9米,顶板覆土1.2 米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高 3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40 厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深 棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46 -2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介 3.1 吊篮型号ZLP630 ,主要技术性能参数如下: 项目额定载重技术数据 630kg 备注 包括作业人员在内的施工活荷载 悬吊平台(长×宽×高) 最大组合长度6m×宽度0.69m ×高度1.225m 额定升降速度9~11m/min 型号LTD6.30 提 功率3kW 每台吊篮两台电机各 1.5kW 升 电压三相380V 、50HZ 三相五线制配电 机 制动力矩15 N ·m 型号LDF30 每个吊篮两只安全锁 安 允许冲击力30 kN 全 闭锁角度3°~ 8°悬吊平台与水平面的倾斜角度锁 锁绳距离≤100m 悬前梁额定伸出量 1.3m 最大伸出量不大于 1.7m 挂悬挂支架调节高度 1.1m ~1.8m 调节间距10cm 装 镀锌钢丝绳4×25Fi+PP- Φ8.3 破断拉力≥51.8kN 置

吊篮脚手架安全措施示范文本

吊篮脚手架安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮脚手架安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 1、学生公寓楼为六层砖混结构,建筑总高度为 19.8m,层高3.0m,室内外高差0.9m。建筑面积: 3871m2,四幢小计15484m2。学生公寓宽15.2m,长 43.7m。外墙为水泥砂浆抹灰。 2、灵石县综合高级中学食堂,为三层现浇框架结构, 建筑总高度21.40m,层高4.80m,室内外高差0.60m, 建筑面积5480㎡。食堂平面呈不规则矩形布局,宽 43.5m,长67.5m。弧形钢架玻璃层顶。抗震8度设防。 外墙为水泥砂浆抹灰。 二、施工方法 根据工程特点结合现场情况,采用手动吊篮脚手架进

行外装修施工。吊篮是将架子的悬挂点固定在建筑物顶部悬挑出来的结构上,通过设在每个吊篮上的简单提升机械和钢丝绳,使吊篮升降,以满足处装修施工的要求。这种方法,与外墙面满搭外脚手架相比,可节约大量钢管材料、节省劳力、缩短工期、操作方便灵活、技术经济效益较好。手动吊篮,在施工现场根据工程特点自行设计,并用扣件钢管组装而成。 三、基本构造 手动吊篮由支承设施(建筑物顶部悬挑梁)、吊篮绳(钢丝绳)、安全钢丝绳、手扳葫芦和篮型架子(一般称吊篮架体)组成。 四、支设要点 (1)吊篮内侧距建筑物间隙为100~200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200mm。吊篮的长度3m~ 4m,宽度为0.8~1.0m。吊篮的立杆(或单元片),纵向

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

吊篮脚手架搭设施工方案

吊篮脚手架搭设施工方案 一、编制依据:编写方案所依据法律、法规、标准、规范及文件、图 纸等。 二、工程概况及施工条件 本工程为盘龙三期工程3#楼A段,位于珠江广场西北侧,建筑面积为9000平方米,地下一层,地上十七层。 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮无定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m 高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。

2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或探头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 五、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),

吊篮脚手架安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD299 吊篮脚手架安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

吊篮脚手架安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、工程概况 1、学生公寓楼为六层砖混结构,建筑总高度为 19.8m,层高3.0m,室内外高差0.9m。建筑面积:3871m2,四幢小计15484m2。学生公寓宽15.2m,长43.7m。外墙为水泥砂浆抹灰。 2、灵石县综合高级中学食堂,为三层现浇框架结构,建筑总高度21.40m,层高4.80m,室内外高差0.60m,建筑面积5480㎡。食堂平面呈不规则矩形布局,宽 43.5m,长67.5m。弧形钢架玻璃层顶。抗震8度设防。外墙为水泥砂浆抹灰。 二、施工方法 根据工程特点结合现场情况,采用手动吊篮脚手架进行外装修施工。吊篮是将架子的悬挂点固定在建筑物顶部悬挑出来的结构上,通过设在每个吊篮上的简单提升机械和钢丝绳,使吊篮升降,以满足处装修施工的要求。这种方法,与外墙面满搭外脚手架相比,可节约大量钢管材料、节省劳力、缩短工期、操作方便灵活、技术经济效益

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

吊篮脚手架安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6917 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 吊篮脚手架安全措施标 准版本

吊篮脚手架安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 1、学生公寓楼为六层砖混结构,建筑总高度为19.8m,层高3.0m,室内外高差0.9m。建筑面积:3871m2,四幢小计15484m2。学生公寓宽15.2m,长43.7m。外墙为水泥砂浆抹灰。 2、灵石县综合高级中学食堂,为三层现浇框架结构,建筑总高度21.40m,层高4.80m,室内外高差0.60m,建筑面积5480㎡。食堂平面呈不规则矩形布局,宽43.5m,长67.5m。弧形钢架玻璃层顶。抗震8度设防。外墙为水泥砂浆抹灰。 二、施工方法

根据工程特点结合现场情况,采用手动吊篮脚手架进行外装修施工。吊篮是将架子的悬挂点固定在建筑物顶部悬挑出来的结构上,通过设在每个吊篮上的简单提升机械和钢丝绳,使吊篮升降,以满足处装修施工的要求。这种方法,与外墙面满搭外脚手架相比,可节约大量钢管材料、节省劳力、缩短工期、操作方便灵活、技术经济效益较好。手动吊篮,在施工现场根据工程特点自行设计,并用扣件钢管组装而成。 三、基本构造 手动吊篮由支承设施(建筑物顶部悬挑梁)、吊篮绳(钢丝绳)、安全钢丝绳、手扳葫芦和篮型架子(一般称吊篮架体)组成。 四、支设要点 (1)吊篮内侧距建筑物间隙为100~

落地式脚手架专项施工方案58329

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为昭苏县公安局军马场派出所项目,建设地点为昭苏县内。建设规模:新建军马场派出所,占地278.76m2,地上一层为民警办公室、辨认室、留滞室、信息采集室、档案室,二层为民警办公室、警用装备室、会议室,三层为备勤室,基底面积为278.76㎡,地上建筑面积为817.38㎡,地下建筑面积为0㎡,地上1-3层,地下0层,建筑高度为12m,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组为第三组;本工程属于公共建筑,所在

地气候分区为严寒B区,建筑设计使用年限分类属于3类,设计使用年限50年,屋面防水等级为Ⅰ级;屋面防水设计使用年限25年。 计划工期:149日历日,计划开工日期:2018年8月3日,计划竣工日期:2018年12月30日。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案: 落地架。 第四节脚手架的材质要求落地架

吊篮和脚手架搭设方案

1.1.吊篮和脚手架搭设方案 本工程主楼主要采用吊篮施工,裙楼部分采用吊篮与移动脚手架相结合施工,雨蓬部位采用移动脚手架施工。 1.1.1.吊篮搭设方案 图5-1吊篮施工示意图 在实际现场施工中,为了推动整体建筑工程各分项项目都能顺利展开施工,吊运安装方式可依据总体平面规划布置及实际现场条件在局部工作区域,遵循与业主协商的原则,进行部分调整,以确保施工能服从整体工程部署,有利于工期、提高运输安装的效率并节约成本。我司在主楼拟采用可拆卸式吊篮施工(如图5-2),当吊篮施工至凸出墙面处则收起活动篮,当吊篮施工至凹进墙面处时放下活动篮,工人可于活动篮中施工。材料由施工外挂电梯运输至相应的楼层,直接从楼层搬运至相关部位进行安装。 可拆卸式吊篮

图5-2可拆卸式吊篮施工示意图 5.3.1.1吊篮施工的安全操作要求 a.吊篮制作组装符合设计要求,所有装置必须使用合格产品 b.吊篮升降葫芦、吊钩均有保险,作业人员必须是经过培训的专业人员且操作时必须佩戴安全带。对讲发音应清楚、准确、简练、单独频道,不得在起重臂量下作业,行走或逗留。严禁其他非吊篮操作人员停留在吊篮。 c.严禁在保险绳不起作用的情况下提升(或下降)吊篮。悬空作业时,除正确使保险带外,按规定要求挂好吊篮,不得使用木板踏脚。 d.吊篮外侧防护要符合要求,外侧立网封闭要整齐。 e.吊篮作业时要与建筑结构拉牢,吊篮离墙空隙不能过大。 f.吊篮施工严禁超载运行,荷载堆放均匀,导线不得裸露。 g.严禁有恐高症、高血压等身体不适应登高作业者高空作业,严禁酒后作业,严禁嬉笑打闹。 h.正确使用安全帽、安全带等劳保用品,安全带采用双保险,高挂低用移动位置时,必须有一根挂在牢固的地方。 i.施工作业,高空吊运必须分工明确,统一指挥,统一口令,统一行动,施工人员未经同意不得擅自作主,,改变施工方案。 j.作业人员携带的工具必须打号登记,系绳使用,绳应系在牢固安全、便于操作的位置上。 5.3.1.2吊篮安全操作规程 a.高空吊篮工作人员必须系扣安全带,戴好安全帽。 b.工作平台悬挂空中时,严禁超载,负荷应大致均分,提升机、安全锁、钢丝绳严禁带病操作。 c.在正常工作中,严禁触动滑降装置及用安全锁刹车,工作平台出现倾斜应及时调整。 d.工作平台悬挂空中时,严禁拆卸提升机,安全锁、钢丝绳。

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本

手动吊篮脚手架设计与施 工参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮脚手架作为施工外用脚手架,与外墙面满搭钢管 脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节 省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架一般分手动和电动两种。目前采用手动吊 篮的较多,它具有安拆方便,不占场地,经济适用等特 点。 手动吊篮无定型设计,当前由取得建筑机械生产许可 的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-99)和《高处作业吊篮安全规则》 (JG5027-92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防

护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 1.吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮

(完整版)高度超过24米以上的落地式脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11) 3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 4、密目式安全网(GB5725—2009) 5、工程设计图纸 6、施工组织设计 二、工程概况 该工程为胜利街棚户区改造1#楼,本工程位于焦作市烈士街与胜利街交叉口的西北角。框剪结构,地下2层,地上32层,总建筑面积:31454.57m2,商业建筑面积:5813.62m2,地上住宅建筑面积:23043.51m2,,地下室建筑面积:2597.44m2,建筑物基底面积:1298.72m2,建筑高度96.4m。建筑工程抗震设防类别为丙类,抗震烈度为7度设防,设计使用年限为五十年。 三、脚手架搭设类型 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼地下室至六层顶板以下采用落地式双排扣件式钢管脚手架,六层顶板以上采用悬挑式外双排脚手架;15#、16#、17#楼双排落地式脚手架。 脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工字钢采用I160,长度为3.5米,悬挑出楼面1.2m,间距为1.5m;在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置三道预埋,一道设置在离外墙面0.3m处,另二道设置在离外墙面1.5m处。预埋材料采用直径为20mm (HPB235)的圆钢环。同时在工字钢端头斜拉Φ14钢丝绳。 立杆的纵距1.5,水平步距1.8m。内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,连墙件采用2步3跨,竖向间距为3.6m,水平间距按5.1m计算。 四、材料选用 1、采用外径48mm厚3.5mm的A3钢管,其材料应符合GB10079-3的技术要求。 2、扣件采用KT-3J可锻铸铁的扣件,并有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。

吊篮脚手架平台专项施工方案改

青岛市崂山区永业大厦外墙保温装饰一体 化板工程 青岛经济技术开发区天龙建筑安装工程有限公司 2015年07月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、现场管理 4、吊篮施工安全管理措施 5、使用方法 6、安全要求 7、钢线绳卡 8、安全器使用说明 9、吊篮专用安全锁使用说明 10、吊篮布置及设计方案 11、吊篮计算书与钢管受力计算

吊篮脚手架平台专项施工方案 1、编制依据 1.1 项目部安全管理目标; 杜绝等级以上死亡事故,负轻伤率控制为2‰1.2 相关法律、法规和其它要求 相关法律法规和其它要求的目录

1.3 相关标准 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》、《公司专项施工方案编制规则》的要求进行编制。 1.4 适用范围 本方案的适用范围为“青岛市崂山区永业大厦外墙保温一体化工程”吊篮脚手架平台施工方案。吊篮施工使用于外墙保温及装饰。 2.工程概况 工程名称:永业大厦工程 工程地址:青岛崂山区海尔路166号 结构类型:框架剪力墙结构 建设规模:建筑面积56591.3平方米 建设单位:青岛永业建设有限公司 设计单位:上海众谊设计有限公司

监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司 总承包单位:青岛建工集团有限公司 本工程为青岛市重点工程,全部建筑物面积达56591.3平方米,地下三层,地上二十五层。 3.现场准备 3.1吊篮及材料: 吊篮及材料进场时间:2015年07月01日. 计划出场日期:2015年9月01日 3.2管理人员及劳务人员培训 项目部除按规定项目相关班组进行方案措施交底,由项目部向钢管脚手架搭设者及其他相关人员进行方案措施交底。 4.吊篮施工安全管理措施 4.1材料要求 吊篮采用“无锡市强恒机械有限公司”生产的ZLP630系列吊篮、提升机、钢丝绳及安全锁等配配套设备。吊篮自重466kg(悬吊平台,包括提升机、安全锁、电气控制箱)。 提升机选用LTD63,技术参数 额定提升力 6.3KN 功率 1.5KW 提升速度9—11m/min 制动力矩15N.m 悬吊平台尺寸 2.0×3×0.69m 配重1000kg 额定载重量630kg 钢丝绳参数4×31SW+NF-8.30 4.2脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm 高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 4.3吊点数量 本工程采用2.5-6米的吊篮,6米的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4.4挑梁

相关文档