变电站时间同步系统及其设计

陈飞

(江苏省电力设计院,南京210024)

摘要:介绍了变电站时间同步系统及各种对时信号,提出了变电站时间同步系统设计两种方案和建议.

关挂词:时间同步;GPS;设计

0前言目前国内电网逐步形成以大机组,超高压和高自动化为主要特征的现代化大电网,电网运行瞬息万变,发生事故后更要掌握实时信息及时决策处理,这些都离不开统一的时间基准.时间同步主要用于电力系统各类自动化及继电保护装置,这些装置包括:调度自动化系统,电能量计费系统,事件顺序记录装置,故障录波器,微机继电保护装置,电厂,变电站监控系统等,对时间同步的精度一般在ms级的水平,但也有精度要求在脚级的.

目前在国内电力系统中,时间同步的应用方式是接收导航卫星发送的无线标准时间信号并采用符合相应规范要求的装置作为统一时钟信号源,再由统一时钟信号源向电网中各类装置提供标准时间,时标的输出主要包括1PPS输出,1PPM输出,IRIG-B输出等.

1 GPS时间信号

电网中雷电定位,输电线故障定位等要求时间1 N,s的准确度,但国内的无线授时技术,无论是短波,还是长波,都很难达到.目前电网同步时间主要以GPS时间信号作为主时钟的外部时间基准信号.GPS卫星给出的是UTC时刻,在全球协调时,加8h,即转换为北京时间.

GPS(Global Positioning System)是"全球卫星定位系统"的简称,是美国国防部为其星球大战计划投资120多亿美元建立的一套精确卫星导航定位系统,自1978年起开始发射,并于1993年10月起正式全天候三度空间定位,共具有24颗人造卫星分布在6个轨道上运转,每个轨道间互呈55度角,使得GPS的使用者在地球上的任何时,地,若无地形或建物设施遮蔽,皆不受天候的影响,而可接收到4-8颗卫星的讯号进行全球定位,导航及授时等.

GPS系统的实时导航定位精度很高,美国在1992年起实行了所谓的SA(可用性选择)政策,即故意降低广播星历中卫星位置的精度,降低星钟的精度,对卫星基准频率加上高频的抖动,而美国军方和特许用户不受这些政策的影响,但美国为了获得更大的商业利益,这些政策于200()年被取消,这无疑在很大程度上促进了民用GPS应用的发展和普及.

无论从军事竞争的需要还是民用的需求分析,GPS皆已引起世界各国的关注,谁拥有覆盖全球的星际卫星网,谁就大大增强了国家实力和拥有巨大商业市场.前苏联从80年代初开始建设的与美国GPS系统抗衡的全球导航卫星系统GLONASS(GLObal NAvigation Satellite System).也由卫星星座,她面黔测榨制

一79一

变电站时间同步系统及其设计

站和用户设备三部分组成.GLONASS均匀分布在3个近圆形的轨道平面上,每个轨道面8颖卫星,俄罗斯对GLONASS系统采用了军民合用,不加密的开放政策.目前欧洲正加快筹建自己的全球导航卫星系统(GALILEO ),我国从战略需要也正在建设自己的北斗导航通信卫星系统,因为我们国家目前大量应用美,俄产品.战时必为隐患,必须使用自己的定位导航系统方为上策.

2对时方式

由于继电保护及自动化设备的制造商众多,采用的时间同步方式也不同,目前,国内电网中采

用GPE进行校时的方式主要有以下几种:

2.1秒脉冲信号(lpps),利用GPS所输出的lpps(每秒钟一个脉冲)方式,进行时间同步校准,获得与UTC同步的时间准确度较高,脉冲宽度:20ms-200ms,上升沿的时间准确度'1Ws.这是国内外保护常用的对时方式.

2.2分脉冲信号(lppm),利用GPS所输出的Ippm(每分钟一个脉冲)方式,进行时间同步校准,获得与UTC同步的时间准确度较高,脉冲宽度:20ms-200ms,上升沿的时间准确度'3N.s.这是国内外保护常用的对时方式.

2.3差分信号,其实质是秒脉冲经过差分芯片转换成差分电平输出,以增加对时距离,由秒脉冲信号几十米的距离提高到差分信号I km左右,而且差分信号可以与多个装置同时对时.这是国内一些低压保护常用的对时方式.

2.4串口校时(时间报文),时间报文应包括:y,m,d,h,min,s,也可包含用户指定的其他特殊内容,如接收CPS卫星数,告警信号等,报文信息格式为ASCII码或BCD码或16进制码.为提高申口校时的精确度,需将传输的波特率选择合适(一般大约9600),精确度可以达到ms数量级.串口RS-232传输距离为30m,RS-422传输距离为150m,加长后会造成时间延时.

2.5 IRIG-B时码,是一种编码时间信号,包含了比秒/分脉冲更多的信息.IRIG时间标准有两大类:一类是并行时间码格式,传箱距离较近,且是二进制,因此远不如申行格式广泛;另一类是串行时间码,共有六种格式,即A,B,D,E,G,H.它们的主要差别是时间码的技速率不同,其中B码应用最为广泛.B码的主要特点是时帧速率为1帧/.;拚带信息量大,经译码后可获得1,10,100,1000c/:的脉冲信号和BCD编码的时间信息及掉制功能信息.IRIG-B信号有调制IRIG-B (AC)和非调制IRIG-B(DC)两种.

调制IRIG-B轴出的帧格式.该格式每秒输出一帧,每帧有100个代码,每个代码占时0.01 s.每一帧IRIGrB输出信号中,包含了秒段,分段,小时段,日期段等,在IRIG-B的输出当中,时间信息是从一年的1月1日零时零分零秒之后的多少日,多少时,多少分,多少秒来表示的.

非调制IRIG-B信号,是一种标准的TTL电平,用在传输距离不大的场合,比如屏柜内部或者相邻的屏柜.如果传输距离相距甚远,就应将代码进行调制.

IRIG-B(AC)最大传输距离大约3到5km, IRIG-B(DC)的最大传输距离为几百m.IRIG-B时码准确度525N.s,北美地区的产品大多采用这种对时方式,如Hathaway的IDM型故障录波器.

2.6 DCF77时码,是德国法兰克福授时中心,以原子钟作为时钟源,将标准时间信号(如:y,m,d,h,min,s,ms ,Ws等时间信息)进行编码.利用低频(77.5kHz)载波方式将信号以无线电长波发播出去,需对时的装置通过内置微型无线电接收系统接收该低频无线电时码信号,由专用集成芯片进行时码信号解调,再由计时装置内设的控制机构自动调时.通过这样一个技术过程,使得所有接收该标准时间信号的装置都与标准时间授时中心的标准时间同步.这主要用在一些欧洲产品上,如德国西门子的6MD测控装置.

3变电站的时间同步系统的设计

一79一

江苏省电帆工粗华公华术活动

抽配电及电力爪映专业论文自

2阅3年布'-

(总策61辑)

根据《华东电网时间同步系统技术规范》,在一个发电厂或变电站只建设一个时间同步系统,所有需要实现时间同步的设备的同步信号都纳人时间同步系统统一考虑,一般单个设备不单独配备GPS同步标准时钟.时间同步系统由主时钟,时间信号传箱通道,时间信号用户设备接口组成.主时钟一般设在厂站的控制中心,包括标准机箱,接收模块,接收天线,电源模块,时间信号输出模块等.

主时钟所配GPS天线必须保证安装地点接收信号所孺灵敏度,天线安装位it应视野开阔,可见绝大部分天空,尽可能安装在屋顶,但高出屋面距离不要太大,以减少雷击危险.

天线电缆长度有30m,50m和loom三种,故应根据实际情况选择合适的型号,以保证GPS接收器储要的信号强度.天线电缆沿敷设在J内的保护管到电缆层.

申口校时,IRIG-B码校时往往有专用箱人摘出接口,直接连接即可.但脉冲校时信号粉出一般为空接点,使用时被对时设备应有自己的直流电源.脉冲校时接口原理,见图1,

时钟.出接收设各

叮一-一-一一〕厂-一一V+-一-一一爪

}平r,-,

l.._.__

l

c}

一.---

圈I旅冲校时接口旅班圈

为了保证时间同步系统的运行可命,主时钟故障时要抽出相应的故障告,信号,如电翻消失,装f 故障等.若采用主备冗余配f,还应有主备运行状态信号.

GPS天挂

.2时阅同步系旅.

变电站时间同步系统及其设计

对于220kV及以下变电站,控制保护等二次设备相对集中布置,一般在二次设备室设主时钟柜一面,从GPS天线获取标准时间信息,并扩展出Ipps,lppm,IRIG-B,串行口等各种时间同步信号电接口,以满足不同设备的对时要求.若主时钟输出同步信号接口的数量不够时,可在主时钟柜上增加扩展模块或另设时间同步信号扩展柜,以满足不同使用场合的需要.见图2a

对于500kV变电站,考虑其重要性,应对时间信号接收(输人)单元采用冗余配置.时间同步系统中常见的主备冗余配置有以下几种:

(1)GPS+op钟(可选配B码终端接口);

(2)GPS+*钟+长波接收机(也可选配B码接口);

(3)双通道接收机,既可接收GPS信号,有可接收GLANASS信号;

(4)双GPSa

目前,在电网中较多的是采用双GPS的方式.两台GPS时钟同时工作,构成互备系统,,同时有报誓信号输出.并可用电缆或光缆拖带二级时钟构成一个可靠的,大规模的时间同步系统.见图30GPS天线GPS天线

圈3互备型时间同步系统圈

图3为一座500kV变电站的时间同步系统,该变电站采用计算机监控系统,保护下放到继保小室,设主控室,500kV保护小室和220kV保护小室.全站设一套GPS时间同步系统,时间信号接收单元采用冗余配置,在500kV和220kV下放的保护小室内各设1套主时钟(含GPS接收器,天线,时间输出单元等),负责本小室二次设备的对时,同时该时间信号接收单元还接收另一小室的GPS时间信号作为备用的标准时间源输入,当本小室的时间信号接受单元出现问题时(如跟踪不到卫星,卫星故障,天线受损等),自动切换到另一小室GPS上,获取标准时间信号,保证本小室对时信号正常输出.另外,在主控室设一套二级时钟(扩展系统),时间信号接收单元分别从两主时钟获取时间信号,两者主备用,完成对本室设备的对时.

江苏省电机工程学会学术活动

抽配电及电力系统专业论文绍

2003年第6辑

(总第61粗】

4目前存在的问题及解决方案

从目前时间同步在电力系统中的应用情况来看,主要应用于继电保护及自动化装置.但仍存在一些需进一步完善的方面,主要有以下几点:

(1)时间同步网的建立和运行完全依赖GPS,整个网络是以卫星为根节点的星形网络拓扑结构,在GPS失步时依赖装置内部的守时钟进行保持,精度仅在10,水平,在保持时间持续较长时将难以保证时间同步,因为这一水平的晶体时钟的偏差在4秒乙月.因此,由一个个孤立的节点组成并完全依赖GPS卫星进行时间同步的时间同步网是相当脆弱的,这样的时间同步网可靠性不高.参照电信时间同步网的方式建立主从等级结构的树形时间同步网,在主时钟信号源节点配置铆原子时钟,其他从时钟信号源节点可以通过主从等级结构的树形网络共享这一较高精度的来自地面的时间基准,提高整个网络的时间同步精度和可靠性. (2)各制造商产品的同步对时接口型式多样,如DCF77等非标准对时方式,往往给工程实施带来诸多不便.因此,在二次设备招标时,须将对时方式明确为秒脉冲,分脉冲,IRIG-B,串口等标准方式,以提高可靠性. (上接第68页)

由此可见,当桥开关外侧发生区外故障时,流人继电器的差动电流向量叠加理想值为零,而制动电流即为故障电流,动作点在保护动作区之外此率差动元件被闭锁,能可靠躲过不平衡电流;当发生区内故障时,流人继电器的差动电流和制动电流都相当于故障电流,动作点在保护动作区内,比率差动元件会可靠动作. 当内桥CT二次侧与高压进线CT二次侧并接后接人差动继电器,在发生区外故障,而且进线CT与桥CT特性存在误差时,必然产生一个不平衡电流I,.据前所述,流人继电器的差动电流和制动电流都相当于此不平衡电流,因此总是落在Km=1的45度斜率线上.一般保护整定值为:

Im=0.310

IH=I,

K}0.5

因此,当ICI.时,这一点必定落在动作区,引起误动作.

所以,一种办法是改接为四侧差动,另一种办法是提高Im的整定值.

3结论通过以上分析过程我们可以看到,内桥接线的三绕组变压器差动保护,不论是采用BCH-4型继电器,还是采用带比率差动的微机型变压器保护,如果是以三侧差动的方式接人保护装置,当发生内桥区外故障时,保护都有可能误动作.所以,对我局已投运的变电所要作一检查,对三侧差动方式进行整改,以保证变电所安全,可靠运行.

110kV变电站电气一次系统设计毕业设计(论文)

毕业设计论文 110KV变电所电气一次部分初步设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

机械厂变电所一次系统设计_简洁范本

某机械厂一次设计 摘要 电能是现代工业生产的主要能源和动力。机械厂供电系统的核心部分是变电所。变电所主接线设计是否合理,关系到整个电力系统的安全、灵活和经济运行。 本设计在给定机械厂具体资料的基础上,依据变电所设计的一般原则和步骤,完成了变电所一次系统设计。本设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。此机械厂变电所一次系统设计包括:负荷的计算及无功功率的补偿;变电所主变压器台数和容量、型式的确定;变电所主接线方案的选择;进出线的选择;短路计算和开关设备的选择;根据设计要求,绘制变电所一次系统图。 关键词:电能;变电所;一次系统。

目录 1 前言 0 1.1 引言错误!未定义书签。 1.2 设计原则 (1) 2 负荷计算及电容补偿 (4) 2.1 负荷计算的定义 (4) 2.2 负荷计算 (4) 2.2.1 负荷计算的方法 (4) 2.2.2 负荷统计计算 (5) 2.3 电容补偿 (7) 3 负荷计算及电容补偿 (9) 3.1 主变压器台数选择 (9) 3.2 主变压器容量选择 (9) 3.3 主接线方案确定 (10) 3.3.1 变电所主接线方案的设计原则与要求 (10) 3.3.2 变电所主接线方案的技术经济指标 (10) 3.3.3 工厂变电所常见的主接线方案 (11) 3.3.4 确定主接线方案 (11) 3.4 无功功率补偿修定 (13) 4 高低压开关设备选择 (15) 4.1 短路电流的计算 (15) 4.1.1 短路的定义 (15) 4.1.2 短路计算的目的 (15) 4.1.3 短路计算的方法 (15) 4.1.4 本设计采用标幺制法进行短路计算 (15) 4.2 变电站一次设备的选择与校验 (21) 4.2.1 一次设备选择与校验的条件 (21) 4.2.2 按正常工作条件选择 (22) 4.2.3 按短路条件校验 (22) 4.2.4 10kV侧一次设备的选择校验 (23) 4.2.5 380V侧一次设备的选择校验 (25) 4.3 高低压母线的选择 (26) 5 变电所进出线和低压电缆选择 (29)

变电所一次系统最佳方案的设计

电气工程及其自动化专业课程设计变电所一次系统最佳方案的设计 学生学号: 学生姓名: 班级: 指导教师: 起止日期:

- I - 一、设计要求 35KV 变电所简图如图所示,双电源供电,变电所为降压变电站,两台变压器,双回路进线, 引出多条出线 各元件参数为: 发电机:30N S MV A =?,''0.186d X =, cos 0.8?=; 变压器:12NT S MV A =?,额定电压:35/10.5kV ,%7.5K U = ,010P KW ?=, 50K P KW ?=,0%1I =,允许过载倍数:1.1; 线路L1:单位长度电抗0.4/X km =Ω,120L km =,25L km = ; 负载:''0.3l X =,10NL S MV A =? 。 1.设计35kV 降压变电所的的主接线方案(无需经济性比较) 2.选择35kV 侧和10kV 侧断路器及隔离开关的型号 二、设计方案 变电所一次接线系统中所用设备最多的是高压断路器和高压隔离开关,为此一次系统方案 设计中主要以高压断路器和高压隔离开关等设备和一次接线方式的选择为主,分析一次系统的最佳方案确定。 在发电厂和变电所中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备 及一次接线系统。不同类别的电气设备承担的任务和工作条件各不相同,因此他们的具体选择方法也不相同。但是,为了保证工作的可靠性及安全性,在选择时的基本要求是相同的,即正常运行条件下选择,以短路条件校验其动稳定性和热稳定性。对于断路器、熔断器等还要校验其开断电流的能力。本次设计步骤如下: 1.按照题目要求,分析变压器两端接线特点,根据各种主接线的适应范围,参照《中华人民共国国家标准35kV ~110kV 变电站设计规范》GB50059-2011,初步拟定主接线方案,然后从接线的可靠性、灵活性、操作简单程度及扩建简单程度等方面比较各种主接线方案,选择决定最终方案。 2.通过负荷容量及变压器参数计算变压器两端最大电流。 3.根据变压器两侧电压等级,及流过两侧线路的最大电流在正常状态下初步选定选择断路器、隔离开关的型号。 4.通过计算电力系统各元件标幺值计算最大运行方式下变压器两端短路次暂态电流及短路冲 击电流,以用于短路器及隔离开关的校验。 5.对于变压器两侧的断路器,最大运行方式下短路时,流过的短路电流最大,计算此时的短路电流和冲击电流,以校验热稳定性,动稳定性,开断能力。 6.校验隔离开关的热稳定性,动稳定性是否满足要求

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

电力系统综合对时系统

T-GPS8000电力系统综合对时系统 方 案 建 议 书 XX工程公司 年月日

目录 1.概述 (2) 2. T-GPS8000对时方式介绍 (2) 3. T-GPS8000系统方案 (4) 4.样本介绍 (6) 5.引用标准 (12) 6. T-GPS8000运行条件 (13) 7. T-GPS8000技术参数 (13) 8. T-GPS8000输出接口配置 (16) 9. T-GPS8000结构 (17) 10. 采用T-GPS8000的优点 (18) 11.工程实例 (18)

1.概述 随着电厂、变电站自动化水平的提高,电力系统对统一时钟的要求愈来愈迫切,有了统一时钟,既可实现全站各系统在GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析,也可以通过各开关动作的先后顺序来分析事故的原因及发展过程。统一时钟是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施。因此,原国家电力公司在1999年10月发布的《微机母线保护装置通用技术条件》(DL/T670-1999)及部颁标准《220KV~500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》(DL/T663-1999)中,都明确要求采用外部GPS时钟对电站装置进行校时。 现在电站大多采用不同厂家的自动化装置、微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统、计算机监控系统、DCS系统、及输煤、除灰、脱硫等控制装置。各种装置大多数采用各自独立的时钟,而各时钟都有一定的偏差,全站各系统不能在统一时间基准的基础上进行数据分析;各种对时装置同时存在不利于现场运行维护。若各系统实施统一GPS对时方案,可实现全站各系统在GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析。而且各电站往往有不同的装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,装置的数量也不等,所以在实际应用中常感到GPS 装置的某些类型接口数量不够或缺少某种类型的接口,其结果就是电站中有些装置不能实现时钟同步,或者需要再增加一台甚至数台GPS装置,而这往往受到资金不足或没有安装位置等限制。 为了解决这一问题,科汇公司根据客户的需求并结合自身的工程经验,开发出了T-GPS8000电力系统综合对时系统。 2. T-GPS8000对时方式介绍 T-GPS8000电力系统综合对时系统为电厂内各种自动化装置或系统对时,给保护、录波、监控、热工控制、能量计费等装置提供以下对时方式: 2.1 脉冲同步信号 装置的同步脉冲常用空接点方式输入。常用的脉冲信号有: 1PPS ---每秒钟发一次脉冲 1PPM ---每分钟发一次脉冲

变电所电气一次系统设计(本科毕业设计)

前言 电力是国民经济发展的基础,随着人民生活水平的不断提高,现代化、自动化程度的不断加深、发展。与工农业生产和人民日常生活更加密切。电力作为国民经济的先行产业,必须加快建设。只有电力工业先行,国民经济才能以更高、更快的建设速度良性向前发展。 变电所作为联系发电厂和用户的中间环节,起着交换和分配电能的作用。它影响整个电力系统的安全经济运行。因此安全性、可靠性、灵活性就成为变电所设计的关键问题。设计中要把以上诸多因素经过充分的研究论证,综合平衡后才能最后确定方案。 本设计是以毕业设计任务书为依据,结合电力工业的安全性、经济性、可靠性、灵活性进行了设计。设计中对主接线方案进行了论证,确定了主变压器的容量和台数,并进行了短路电流计算;依据电气设备的选择原则,对设备进行了校验和选择,对室内外配电装置和防雷接地进行了设计,并配有图纸。 在设计过程中,盛四清老师给予我精心的指导和热情帮助,并提出了很多宝贵经验和建议使设计工作顺利圆满地完成,对此表示衷心的感谢!!但由于时间有限,在设计过程中难免出现错误和不妥之处,恳请老师批评,指正和修改。

第一章 原始资料分析 1.1 原始数据 上一级变电所220kV 进线4回,归算至220kV 母线的系统短路电抗为0.05,基准电压取平均电压,基准功率取100MVA. 1.2 负荷情况 1、110kV 侧:最大负荷240MW, 最小负荷180MW ,架空出线6回 cos 0.90θ= max 5500T h = 2、10kV 侧: 最大负荷 20MW ,最小负荷12MW, 出线10回 cos 0.85θ= max 5000T h = 1.3 系统情况 1、220kV 母线电压满足常调压要求; 2、220kV 母线短路电流标幺值为20(100B S MVA =) 3、110kV 母线短路电流标幺值为12(100B S MVA =) 4、10kV 线路对端无电源 1.4 环境条件 1、最高温度400C ,最低温度025C -,年平均温度200C 2、土壤电阻率 400r <欧·米 3、当地雷爆日 35日/年

智能电网时间同步方案

第33卷第12期华电技术Vol.33No.12 2011年12月Huadian Technology Dec.2011 智能电网时间同步方案 杨京渝 (长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114) 摘 要:根据智能电网对时间同步高精度和高安全性的要求,给出了智能电网时间同步方案,采用北斗卫星导航系统/全 球定位系统双模授时和IEEE 1588协议相结合的电力系统时间同步技术。根据运行模式和授时精度的不同,分别给出了适用于主站、子站的不同时间同步配置方案,从而实现整个智能电网的时间同步。关键词:智能电网;北斗卫星导航系统;全球定位系统;双模授时;时间同步中图分类号:TM 73 文献标志码:B 文章编号:1674-1951(2011)12-0036-03 收稿日期:2011-08-11 1智能电网概况 智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电 网协调发展的坚强电网,通过硬件基础和技术手段可实现智能电网的信息化、数字化、自动化和互动化 [1-2] 。智能电网系统的建立和数字化电网的实现需要全网时间同步的紧密支持。因此,建立安全、可靠、高精度的时间同步系统,是当代电网乃至未来智能电网运行的一项基本要求。 目前,电力系统中的时钟主要采用全球定位系统GPS (Global Positioning System )信号接收单元,是 以GPS 信号为“主” 的外部时间基准。实践证明,GPS 由于自身的问题,已经不能满足智能电网、智能调度系统的精确时间同步系统的要求。当前的电力 系统时间同步性很差,制约了电力系统综合性能的提高,无法适应智能电网的需求。因此,迫切需要新的时间同步方式解决现代电力系统的时间同步问 题, 以满足智能电网的要求。2011年4月10日,我国成功地将第8颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道,标志着我国初步完成北斗二代系统的基本组网功能。按照计划,2012年将形成亚太地区天源服务能力,在2020年前发射35颗卫星,环绕地球运行,最终组成覆盖全 球的卫星导航系统[3] 。未来建成的北斗二号卫星导航系统将完全兼容并极大地扩充北斗一号卫星导航系统的现有功能。我国北斗卫星导航系统(以下简称北斗)的崛起,将在快速定位、双向数据通信和精密授时3大领域充当重要的角色,也将打破美国GPS 一统天下的局面。 为满足未来智能电网对时间同步的要求,本文提出了全网时间同步方案,采用北斗/GPS 互为备用 作为智能电网的时钟源,同时给出了全网时间同步 框架以及IEEE 1588时间协议的具体应用规则。该方案不仅在很大程度上保证了全网时间同步质量,而且大大提高了电网运行的安全性。 2GPS 授时技术 GPS 是美国陆、海、空三军联合研制的卫星导航定位系统,为陆、海、空领域提供定时、全天候和全球性的导航服务。GPS 由卫星星座、地面测控站和用户设备3大部分组成。 GPS 的卫星星座由21颗工作卫星和3颗备用卫星构成,他们均匀分布在6个与赤道夹角为55?的近似圆形轨道上,轨道间夹角为60?。这种布置 方式可保证在地球上任何地方、 任何时刻都能同时收到4颗以上的卫星信号。地面监控系统包括1个 主站、3个注入站和5个监测站,该系统的作用是:跟踪观测GPS 卫星、计算编制卫星星历、监测和控制卫星状态、保持精确的GPS 时间系统、向卫星注入导航电文和控制命令。GPS 接收机是用户部分的核心部件,它接收多颗GPS 卫星发出的信号,经过 一系列处理后输出定位信息、 时间信息以及卫星状态信息等,接收机输出的时间信息包括串行口输出 的年、月、日、分、秒和频率为1Hz 的秒脉冲[4] 。 但GPS 天线安装位置要求苛刻,从而导致馈线铺设难。各站GPS 时间系统相当分散、庞大,现场维护困难,易受美国控制。美国采用了有选择可用性政策SA (Selective Avaibility ),但没有承诺过服务质量,可以控制任何区域、任意时段的GPS 信号而不影响自己和盟 友的正常使用。因此, GPS 的自主性和可靠性都得不到保证。我国若大规模采用GPS ,一旦发生危机或战 争威胁,就会对我国电网构成严重的安全隐患[5] 。 3北斗授时技术 北斗是我国正在实施的自主研发、独立运行的

1103510.5变电站接入系统设计

目录 摘要 (1) 1.电气主接线的设计原则和要求 (2) 1.1主接线的设计原则 (2) 1.1.1设计依据 (2) 1.1.2设计准则 (2) 1.1.3考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响 (3) 1.1.4考虑主变台数对主接线的影响 (3) 1.1.5考虑备用量的有无和大小对主接线的影响 (3) 1.2主接线设计的基本要求 (3) 1.2.1可靠性 (3) 1.2.2灵活性 (4) 1.2.3经济性 (4) 2主接线的设计 (4) 2.1原始材料及分析 (5) 2.2 设计步骤 (5) 2.3初步方案设计 (6) 2.4最优方案确定 (7) 2.4.1技术比较 (7) 2.4.2经济比较 (9) 心得体会 (10) 参考文献 (12)

摘要 本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110KV 电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。 110kV、35kV和10kV三个电压等级的变电站接入系统,而电气主接线设计是一个综合性问题,必须结合电力系统和变电所的具体情况,全面分析有关因素,正确处理他们之间的关系,经过技术、经济比较、运行可靠,合理的选择主接线方案。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行及变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

110KV变电站一次设计文献综述教学内容

精品文档变电站电气一次系统设计110kV一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划[1]。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,变电站的建设迅猛发在电力系统中起着至关重要的作用。近年来110kV展。科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、[2]。同时可以增加系统的可靠性,节约占地面优化通道”的技术改造思路[3]积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。 二、变电站建设的国内外现状和发展趋势 为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。 1、无人值守变电站: 同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,

变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现,在国内外无人值守变电站 [4]之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。[5] 2、城市变电站建设 随着城市中心地区的用电负荷迅速增长,形势迫使在城市电网加 快改造和建设的同时,在中心城区要迅速地建设一批高质量的城 市变电站,在精品文档. 精品文档 多种变电站的型式中户内型变电站受到各方面的重视,在这几年 中得到飞[6]。由于户内变电站允许安全净距小且可以分层布置而 使占地面积速发展较小。室内变电站的维修、巡视和操作在室内 进行,可减轻维护工作量,不受气候影响。、数字化智能变电 站3光特别是智能化开关、在变电站自动化领域中,智能化电气 的发展,电式互感器等机电一体化设备的出现,变电站自动化技 术即将进入新阶段[7]。变电站自动化系统是在计算机技术和网络

电力系统时钟同步综合解决系统(1)

一、建设时钟同步系统的重要性 随着电厂、变电站自动化水平的提高,电力系统对时钟统一对时的要求愈来愈迫切,有了统一精确的时间,既可实现全厂(站)各系统在GPS 时间基准下 的运行监控和事故后的故障分析,也可以通过各开关动作、调整的先后顺序及准 确时间来分析事故的原因及过程。统一精确的时间是保证电力系统安全运行,提 高运行水平的一个重要措施。 二、时钟同步系统的优越性 电厂(站)的时钟同步是一件十分重要的基础工作,现在电厂(站)大多采用不同厂家的计算机监控系统、DCS 分布式控制系统、自动化及线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统、电液调速系统DEH 、SCADA 系统及各种输煤PLC 、除灰PLC 、化水PLC 、脱硫PLC 等,以前的时间同步大多是各设备提供商采用各自独立的时钟,而各时钟因产品质量的差异,在对时精度上都有一定的偏差,从而使全厂各系统不能在统一时间基准的基础上进行数据分析与比较,给事后正确的故障分析判断带来很大隐患。 如今,人们已经充分意识到时间统一的重要性。但是,统一时钟并不是单纯地并用GPS 时钟设备。目前,人们普遍采用一台小型GPS 接收机,提供多个RS232端口,用串口电缆逐一连接到各个计算机,实现时间同步。但事实上,这种同步方式的缺点是,使用的电缆长度不能过长;服务器的反应速度、客户机的延迟都直接影响对时精度。而且各电厂(站)往往有不同的装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,如RS-232/422/485串行口、脉冲、IRIG-B 码、DCF77格式接口 等;装置的数量也不等,所以在实际应用中常感到GPS 装置的某些类型接口数量不够或缺少某种类型的接口,其结果就是电厂中有些装置不能实现时钟同步,或者需要再增加一台甚至数台GPS 装置,而这往往受到资金不足或没有安装位置等限制。若各系统实施统一GPS 时钟同步方案,就可实现全厂(站)各系统在统一GPS 时间基准下的运行监控和事故后的故障分析,大大提高了电厂(站)系统的安全稳定性。因此采用GPS 时钟同步系统比采用传统的GPS 同步设备有着明显的优势,也是技术发展的必然趋势。 第二部分 对时方式和NTP 协议简介 一、对时方式 目前,国内的同步时间主要以GPS 时间信号作为主时钟的外部时间基准信 号。现在各时钟厂家大多提供硬对时、软对时、编码对时三种方式,我公司的时 间同步产品除了提供以上三种对时方式外,还可提供先进的NTP 网络对时方式, 大大提高了产品的技术含量及系统的完整性。以下是各对时方式的介绍: 1、硬对时(脉冲节点) 主要有秒脉冲信号(lpps ,即每秒 1 个脉冲)和分脉冲信号门(1ppm ,即每分1个脉冲)。秒脉冲是利用GPS 所输出的lpps 方式进行时间同步校准,获得与 UTC 同步的时间准确度较高,上升沿的时间准确度不大于lus 。分脉冲是利用GPS 所输出的lppm 方式进行时间同步校准,获得与UTC 同步的时间准确度较高,上升沿的时间准确度不大于3us ,这是国内外保护常用的对时方式。另外通过差分芯片将lpps 转换成差分电平输出,以总线的形式与多个装置同时对时,同时增加了对时距离,由 lpps 几十米的距离提高到差分信号1km 左右。 用途:对国产故障录波器、微机保护、雷电定位系统、行波测距系统对时。 故障录波装置分别由不同的厂家生产;保护装置国内以南自股份、南瑞、许继、阿继及四方公司的产品为主。 2、软对时(串口报文) 串口校时的时间报文包括年、月、日、时、分、秒,也可包含用户指定的其他特殊内容,例如接收 GPS 卫星数、告警信号等,报文信息格式为ASCll 码或BCD 码或十六进制码。如果选择合适的传输波特率,其精确度可以达到毫秒级。串口校时往往受距离限制,RS-232口传输距离为30 m , RS-422口传输距离为 150 m ,加长后会造成时间延时。 用途:对电能量记费系统、输煤PLC 、除灰PLC 、化水PLC 、脱硫PLC 、自动化装 置、控制室时钟对时。 3、编码对时 编码时间信号有多种,国内常用的有 IRIG (Inter -range Instrumentatlon group )和DCF77(Deutsche ,long wave signal ,Frankfurt ,77.5 kHZ )两种。IRIG 串行时间码共有6种格式,即A ,B ,D ,E ,

变电所一次系统最佳方案的设计.docx

变电所一次系统最佳方案的设计 在发电厂和变电所中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备及一次接线系统。不同类别的电气设备承担的任务和工作条件各不相同,因此他们的具体选择方法也不相同。但是,为了保证工作的可靠性及安全性,在选择时的基本要求是相同的,即正常运行条件下选择,以短路条件校验其动稳定性和热稳定性。对千断路器、熔断器等还要校验其开断电流的能力。 变电所一次接线系统中所用设备最多的是高压断路器和高压隔离开关,为此一次系统方案设计中主要以高压断路器和高压隔离开关等设备和一次接线方式的选择为主,分析一次系统的最佳方案确定。 一、基本资料 变电所一次接线必须满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。一次接线的技术比较主要的是个方案的供电可靠性和运行灵活性的定性分析。一次接线的经 济比较包括计算综合投资、计算年运算费用和所选方案综合比较三方面内容。本 次计算分析时,只计算考虑各方案中不同的部分。 (1 ) 电力系统简图如图1 所示,系统中有两台变压器、双电源、双回路进线与多条引出线。 。一一一一· 。.一.一..一 图1 电力系统简图 ( 2 ) 选择吉林省长春市的自然条件:平均温度 2 2 .9?c , 最高温度 3 s? c , 最 低温度-3 6 .s·c , 雷暴日3 s . s·c , 最热月地面下0 .8 m 处土壤平均温度19_ 3? c 。 ( 3 ) 年最大负荷小时数兀ax = 4 50 0 h 。最大损耗所需利用时间T =3150h , 地 区电价0.5 元/kWh。 ( 4 ) 设备参数 1) 查表得发电机参数为:P = 2 5 MW, X = 0.264, cos rp = 0 .8 。 2) 查表得变压器参数为:阻抗电压百分值UK % = 7.5 ; 额定容量沁=8 MV ?A;额定电压U L I=35kV;空载损耗t:,,.。=10.9kV;短路损耗t:,,.p4= 55.8kW;空载电流百分值10%=1;价格62.9万元;两台升压变压器允许 过负载的倍数为1.05,,..,l.1。 3)线路参数:单位长度电抗X W O I=XW02=0.4n/km,LI=20km,L2=5k m。 4) 负载参数:X i" = 0 . 3 5 , 负载容量SL = 8 + j 6 MV . A 由负载计算确定容量。 二、方案拟定

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

110kV变电站一次系统设计

摘要 本次设计题目为110KV变电所一次系统设计。此设计任务旨在体现对本专业各科知识的掌握程度,培养对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业学习三年以来的学习结果。 此次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,在根据最大持续工作电流及短路计算结果,对设备进行了选型校验,同时考虑到系统发生故障时,必须有相应的保护装置,因此对继电保护做了简要说明。对于来自外部的雷电过电压,则进行了防雷保护和接地装置的设计,最后对整体进行规划布置,从而完成110kV变电所一次系统的设计。 关键词:关键词1110KV;关键词2一次系统;关键词3变压器

ABSTRACT This design topic is the design of a system of substation 110KV. This design task to reflect on the major branches of the master degree of knowledge, cultivate the ability of comprehensive application of the professional knowledge of other subjects, and to test the professional learning three years learning results. The design parameters according to the mandate given by the system and the load line and all, the analysis of load development trend. To consider the summarized by the proposed substation and outlet direction, and by analyzing the data of load, safety, economy and reliability into consideration, determine the 110kV connection, and then through the calculation of load and power supply to determine the scope of the main transformer number, capacity and models, also define the station transformer capacity and models, the calculation results according to the maximum continuous working current and short circuit, for the selection of equipment calibration, taking into account the system failure, must have the appropriate protection device, the relay protection is briefly stated. For the lightning from the external overvoltage, it was designed for lightning protection and grounding device, the layout of the whole, thus completing the design of 110kV substation secondary system. Keyword: 1110KV; 2 words of a system; keywords 3 transformer

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

110KV降压变电所电气一二次课程设计报告

信息工程学院 综合课程设计报告书 题目:110KV 降压变电所电气一、二次设计 专业:电气工程及其自动化 班级:___________________ 学号:____________ 学生姓名:______________ 指导教师:__________ 声明:本作品用以交差之用无实

际理论意义不确保准确性与实践性 2012 年10 月10 日 、八 前言 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。 110KV 变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。 本变电所的初步设计包括了:(1 )总体方案的确定(2)短路电流的计算(3 )高低压配电系统设计与系统接线方案选择(4 )继电保护的选择与整定(5)防雷与接地保护等内容。

最后,本设计根据典型的110kV 发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继 电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验

第1章短路电流的计算 1 .1 短路的基本知识 所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。 短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠

相关文档