国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 工程概况 本工程主要有:主变SZ11-75000/110一台,站用变采用DKSC-1250/35-400/一台,110kV系统采用GIS FS6组合高压开关设备,35kV系统采用型金属铠装式柜单列布置,保护和监控系统采用微机保护,其装置集中组屏于继电保护屏室,出线线路为110kV单

升压站电气调试方案

升压站电气调试方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

国投武定三月山风电场一期48M W工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95

单位工程编码及验评划分表

单位工程名称和编码 1 目的 本程序规定了河北华电蔚州风电有限公司2×49.5MW风电场工程各单位工程的名称及编码原则,旨在为各单位工程的开工、停工、复工、质量报验、文件包的编制提供依据。 2 适用范围及要求 本编码适用于河北华电蔚州风电有限公司2×49.5MW风电场工程,其中的编码说明也适用以后工程建设的单位工程编码编制,经各主要参建单位会审、会签后,由公司分管领导批准后下发执行。 3 工程名称及编码说明 3.1 工程名称说明 3.1.1单位工程名称必须严格按验标中的标准名称填写。 3.1.2专业类别编号及系统编号,取值见下表 3.2 单位工程编码 每个单位工程的编码用六位阿拉伯数字来表示:ABCDEF 3.2.1 A-类别编号 3.2.2 B—工程期号。如工程为第一期,取“1”,以此类推。

3.2.3 C—标段划分。A标段取“1”,B标段取“2”,C标段取“3”,以此类推。 3.2.4 DEF—为《电力建设施工质量验收及评定规程》下规定的单位工程编码编写,编码为3位数字。如1号风电机组编号为:001。 3.2.5 编码举例: “1号风电机组”单位工程编码为 验标下的工程编号 一期工程 类别编号(风电机组) 系统编号 “A-a线场内道路”单位工程编码为 验标下的工程编号 一期工程 类别编号(场内道路) 系统编号 3.2.6 对于“子单位工程”、“分部工程”和“分项工程”,则分别增加第七位、第八位、第九位阿拉伯数字。如单位工程内有子单位工程,子单位工程编码由单位工程编码、子单位工程编码两部分组成。如“1号风电机组风力发电机”工程编码为044100101;“1号风电机组箱变”工程编码为044100102

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

风电场升压站电气设备调试方案

目录 1、工程概况: (1) 2、组织措施: (1) 1.1 人员组织 (1) 1.2 技术/安全措施 (1) 3、试验方案 (2) 3.1 编制依据 (2) 3.2 施工范围 (3) 3.3变压器调试方案 (3) 3.3.1 试验项目及人员安排 (3) 3.3.2 仪器准备 (4) 3.3.3 调试准备作业-(工序)流程图 (4) 3.4 GIS间隔试验 (6) 3.4.1 试验项目及人员安排 (6) 3.4.2 仪器准备 (6) 3.4.3 调试准备作业-(工序)流程图 (7) 3.5 35kV开关柜母线耐压试验 (7) 3.5.1 试验项目及人员安排 (7) 3.5.2 仪器准备 (7) 3.5.3 调试准备作业-(工序)流程图 (8) 3.6 35kV真空断路器试验 (8)

3.6.1 试验项目及人员安排 (8) 3.6.2 仪器准备 (9) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (9) 3.6.1 试验项目及人员安排 (10) 3.6.2 仪器准备 (10) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (11) 3.6 电流互感器试验 (12) 3.6.1 试验项目及人员安排 (12) 3.6.2 仪器准备 (12) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (13) 3.7 避雷器试验 (13) 3.7.1 试验项目及人员安排 (13) 3.7.2 仪器准备 (14) 3.7.3 调试准备作业-(工序)流程图 (14) 3.8 干式变压器试验 (15) 3.8.1 试验项目及人员安排 (15) 3.8.2 仪器准备 (15) 3.8.3 调试准备作业-(工序)流程图 (15) 3.9 动力电缆试验 (16) 3.9.1 试验项目及人员安排 (16) 3.9.2 仪器准备 (16) 3.9.3 调试准备作业-(工序)流程图 (16)

500KV升压站网络监控系统调试方案doc

甲级调试证书单位(证书号:第1012号) 通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10478R2M ) 调试方案 日期 2006-11-24 XTS/F29(1)TG-XT-14 项目名称 湖南省电力建设调整试验所 投诉电话:5542836 华润电力湖南有限公司2×600MW机组 500kV 升压站网络监控系统调试方案

编写:向雷初审:陈宏复审:庄洪波技术部:谭建群批准:赵永生

华润电力湖南有限公司2×600MW机组 500kV升压站网络监控系统调试方案 1 调试目的 按照华润电力鲤鱼江发电B厂机组2×600MW机组基建调试合同的 要求,通过试验对500kV 升压站网络监控系统及其交直流回路进行全面检查,确保500kV升压站网络监控系统安全、可靠投入运行,以保证工程顺利投产。 2 调试对象的原理、构成、系统概况 湖南省鲤鱼江发电B厂500kV网络计算机监控系统(NCS)工程采用北京四方公司生产的CSC-2000变电站自动化系统。整个系统以变电站层与间隔层两层设备结构构成。变电站层由工程师站、主机/操作员站、五防主站及远动工作站构成。间隔层主要由GCSI200EA-521型500kV测控柜I、II;GCSI200EA-522型500KV测控柜III;GCSI200EA-531型500kV 测控柜IV、V、VI;GCSM-321型远动柜;GCSG-201型AGC采集控制及公用柜;GCSG-131型继电器室公用及接口柜构成。两者之间以以太网或LONWORKS的方式连接。 500kV站有6个断路器、18把隔离开关、26把接地刀闸。 3 技术标准和规程规范 3.1 GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》; 3.2 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 3.3 DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》; 3.4 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定(试运)

110KV风电场升压站调试

风电场惠安堡哈纳斯一期()工程110kV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部

目录 一、概述 ................................... 错误!未定义书签。编制依据 .................................... 错误!未定义书签。施工执行标准 ................................ 错误!未定义书签。工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 二、准备工作 ............................... 错误!未定义书签。施工机具及仪器准备 .......................... 错误!未定义书签。施工人员配置 ................................ 错误!未定义书签。临时电的准备 ................................ 错误!未定义书签。 三、施工步骤 ............................... 错误!未定义书签。工期及工程施工进度计划安排 .................. 错误!未定义书签。调试施工及要求 .............................. 错误!未定义书签。保护、测控调试 .............................. 错误!未定义书签。高压试验 .................................... 错误!未定义书签。 四、施工技术措施 ........................... 错误!未定义书签。施工技术、资料准备 .......................... 错误!未定义书签。专项技术措施 ................................ 错误!未定义书签。

施工进度计划表(横道图)

施工进度计划表(横道 图) 工程名称: 计划工日 9 10 施工工序 施工准备 砌墙 水电改造 防水进场 供货商量尺寸木工进场 涂料进场 石材进场 供货商量尺寸木饰面施工 11墙纸软包进场 厨卫洁具 施工项目 人员进场,安排住宿 拆除墙体、清除垃圾及清扫地面 放线定位 砌墙材料:砖、水泥、砂、钢筋、模板搬运 安装钢筋模板 浇注混凝土 新建墙体及抹灰, 放水平线— 放吊顶水平线及墙面分格线 水电路定位 水电路开槽、开孔 水电材料进场 业主到场检查材料 水电路排管、埋设 管内穿电线 水试压、电路绝缘测试 防水材料搬运 业主到场检查材料卫生间厨房防水施工 业主到场验收防水工程木饰面、软包、 大理石商进场测量尺寸 木工材料进场 业主到场检查材料吊天花 做木制框架— 饰面板基层工程 定位、开灯孔、消防孔、空调风口 搬运材料 业主到场检查材料 顶面墙面施工 打磨、修补 上底漆 墙面上防潮漆 石材搬运、水泥、砂搬运 业主到场检查材料石材分 类、墙面放线墙面石材施 工 地面石材施工 业主到场验收石材工程玻 璃门进场测量尺寸 材料进场搬运 业主到场检查材料 木饰面施工 业主到场验收木饰面工程 木地板基层施工 业主到场验收基层板工程 木地板面层施工 业主到场验收木地板工程 材料进场搬运 业主到场检查材料 墙纸、软包施工 材料进场搬运 工种 开工 泥水工 杂工 钢筋工 泥水工 泥水工 泥水工 木工 水电工 水电工 水电工 业主 水电工 水电工 水电工 —防水 业主 防水 业主 材料商 木工 业主 木工 木工 木工 水电工 涂料工 业主 涂料工 涂料工 涂料工 涂料工 泥水工 业主 泥水工 泥水工 泥水工 业主 材料商 木饰面 业主 木饰面 业主 木饰面 业主 木饰面 业主到场检杳材料 厨卫洁具安装 涂料收尾 涂刷面漆灯具材料 业主 墙纸 业主 墙纸 洁具商 业主 洁具商 涂料工 涂料工 2 3 6 8 9 10 1 1 12 13 4 5 7

完整word版,220kV升压站电气设备调试方案

220kV升压站电气设备调试方案 一、概述 1.1编制依据 本方案为康保牧场100MW风电场电场升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG10007-2004 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/CSG10017.2-2007 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本风场规划规模100MW,本期建设规模100MW,升压站内规划1台主变,主变规模为2×120MVA两卷变,本期建设2台120WVA主变。升压站低压侧35kV出现规划15回,本期全部建成。其中11回为本期风机装机接入低压侧母线集电线路的需要,另4回为应业主要求建设备用。 220kV采用单母线接线,本期建成单母线接线。220kV规划出线4回,本期出线3回,分别至御道口500kV站、大唤起风电场升压站和御道口一期升压站,留有1回出线扩建余地。

整套施工进度计划网络图、横道图、平面图及相关附表

整套施工进度计划网络图、横道图、平面图及相关附表

分部分项工程名称工程量放样钉设龙门板/ 机械开挖土方2000m 3人工修整土方/ 浇灌垫层混凝土20m 3分中放样弹线/ 柱基模板安装450m 2地网柱基钢筋安装15t 柱基础混凝土浇灌530m 3拆模板及再次分中/ 短柱的模板安装150m 2浇灌短柱混凝土12m 3拆模及清理基底/ 组织基础结构验收/ 对基础混凝土养护/ 基础土方回填夯实1450m 3地梁模板安装430m 3地梁钢筋安装11t 地梁混凝土浇灌23m 3 基础分部工程施工进度计划表 计划天数 施工进度备注46810121416182022242628303234363840 2 1 4 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 7 3 3 2 1

分部分项名称 工 程 量 一层结构工程 模板 1600m 2 钢筋 22t 砼 145m 3 二层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 三层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 四层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 五层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 六层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 七层结构工程 模板 1400m 2 钢筋 20t 砼 135m 3 屋面梯盖水箱 模板 200m 2 钢筋 4t 砼 13m 3 一层填充砖墙 内墙 25m 3、外墙 18m 3 二层填充砖墙 内墙 75m 3 、外墙 20m 3 三层填充砖墙 内墙 75m 3、外墙 20m 3 四层填充砖墙 内墙 75m 3、外墙 20m 3 五层填充砖墙 内墙 75m 3、外墙 20m 3 六层填充砖墙 内墙 75m 3、外墙 20m 3 七层填充砖墙 内墙 75m 3、外墙 20m 3 屋面栏杆栏板 混凝土 8m 3、砌体 8m 3 楼层栏杆栏板 混凝土 30m 3 、砌体 458m 3 主体结构验收 计划 天数 8 8 8 8 8 8 8 7 5 7 7 7 7 7 7 8 10 主体分部工程施工进度计划表 施 工 进 度 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 注:填充墙的砌筑可数层同时同步进入施工,屋面栏杆、栏板也可在砌筑填充墙的时候同时插入施工,这样主体分部施工时间可缩短为 100 天。特此说明!

升压站电气调试方案

升压站电气调试方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月

目录 一、概述...................................................................... 错误!未定义书签。编制依据......................................................................... 错误!未定义书签。施工执行标准 ................................................................. 错误!未定义书签。工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 二、准备工作 .............................................................. 错误!未定义书签。施工机具及仪器准备 ..................................................... 错误!未定义书签。施工人员配置 ................................................................. 错误!未定义书签。临时电的准备 ................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工步骤 .............................................................. 错误!未定义书签。工期及工程施工进度计划安排...................................... 错误!未定义书签。调试施工及要求 ............................................................. 错误!未定义书签。保护、测控调试 ............................................................. 错误!未定义书签。高压试验......................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工技术措施 ...................................................... 错误!未定义书签。施工技术、资料准备 ..................................................... 错误!未定义书签。专项技术措施 ................................................................. 错误!未定义书签。保护元件调试 ................................................................. 错误!未定义书签。系统保护调试 ................................................................. 错误!未定义书签。仪表调试......................................................................... 错误!未定义书签。高压试验......................................................................... 错误!未定义书签。通用技术措施 ................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工安全措施 ...................................................... 错误!未定义书签。通用安全措施 ................................................................. 错误!未定义书签。继保调试注意事项 ........................................................ 错误!未定义书签。高压试验及继保调试危险点及防范措施 ..................... 错误!未定义书签。5.4调试及高试工程内容............................................. 错误!未定义书签。 六、调试计划 .............................................................. 错误!未定义书签。 七、调试安全管理和保障措施................................... 错误!未定义书签。、技术措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。、安全措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。7.3、环保措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 八、计划、统计和信息管理....................................... 错误!未定义书签。、计划、统计报表的编制与传递 .................................. 错误!未定义书签。、信息管理措施 ............................................................. 错误!未定义书签。

天燃气电厂升压站分系统调试方案

××××燃气电厂工程 调试措施(方案)报审表工程名称:××××燃气电厂一期工程

××××燃气电厂 升压站及厂用电系统 调试方案 福建中试所电力调整试验有限责任公司二OO八年八月二十一日

编写:张纯强校核:林少真审核:华建卫审批:沈志俊

目录 1 概述 (4) 2 检验目的 (4) 3 编制依据 (4) 4 工作内容 (4) 5 组织措施 (4) 6 技术措施 (5) 7 安全措施 (5) 附件一危险点分析与预控表 (7)

1 概述 受×××电力有限公司的委托,对××××燃气电厂220 kV升压站送配电设备系统、母线系统、中央信号系统、网络计算机监控系统系统进行分系统调试工作,为保证本次调试工作安全顺利进行,特编制本方案。 本次调试工作范围:220kVGIS室221、222、223、22M、22A、22B断路器本体及汇控柜,220kV升压站继保小室线路保护柜、母联保护柜、微机母线及失灵保护柜、分段保护柜、故障录波及测距柜、公用测控及PT并列柜、主变及备变测控柜、母联测控柜、故障信息系统柜、直流馈线柜。 2 检验目的 保证××××燃气电厂220kV升压站送配电设备系统、母线系统、中央信号系统、网络计算机监控系统二次回路的正确性,相关保护开关传动正常,各开关刀闸联锁逻辑正确,计算机监控系统测量、控制、信号正确。 3 编制依据 a)福建省电力勘测设计院绘制的施工图:《Overall Network Control》(35-F095S-D0601)、《220kV线路及母线设备二次线》(35-F095S-D0602)、《网控110V直流系统》(35-F095S-D0604)、《主厂房110V直流系统》(35- F095S-D0713)、《220kV配电装置二次接线安装图》(35- F095S-D0901); b)南瑞继保公司《RCS-931型高压线路保护装置技术和使用说明书》; c)国电南自《PSL-603G型数字式线路保护装置技术说明书》; d)南瑞继保公司《RCS-9705C测控装置技术说明书》; e)《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006 4 工作内容 5 组织措施

土建验评划分(中水一局)

中广核广西兴业龙安风电场道路、风机平台、风机基础、箱变 基础工程 施工质量验收及评定范围划分表 批准人: 审核人: 编制人: 中国水利水电第一工程局有限公司 中广核广西兴业龙安风电场工程项目部 二0二0年三月

编制说明 本工程质量验收划分表依据:《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)的验收划分原则,分为五个部分,分别为风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类,而每台风力发电机组的安装工程又分为风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机监控系统、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部。 本工程质量验收划分五个部分验评执行的依据分别为: 1、风机基础、箱变基础执行《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2012)的有关规定。 2、升压站设备安装调试工程、防雷接地网、箱式变电站、电缆、风力发电机监控系统工程执行《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17—2002)。 3、升压站土建执行《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2012)的有关规定。 4、集电线路工程执行《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5—2002) 5、交通工程执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004)。 6、风力发电机组安装、塔架工程执行厂家的有关技术执行标准。 7、单位工程项目划分的原则:按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号、工程项目名称、验收单位、质量验评及签证表编号。 8、建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 9、分部工程项目划分原则:按照建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 10、分项工程项目划分原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。 11、检验批划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工区段、变形缝等进行划分。 12、本工程按照《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1

kV升压站电气设备调试方案

k V升压站电气设备调试 方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

220kV升压站电气设备调试方案 一、概述 编制依据 本方案为康保牧场100MW风电场电场升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG10007-2004 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 工程概况 本风场规划规模100MW,本期建设规模100MW,升压站内规划1台主变,主变规模为2×120MVA两卷变,本期建设2台120WVA主变。升压站低压侧35kV 出现规划15回,本期全部建成。其中11回为本期风机装机接入低压侧母线集电线路的需要,另4回为应业主要求建设备用。

110kV变电站调试方案设计

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 鸿安送变电工程 2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS);1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户G I S变电站。 110kV变电站一次系统110kV系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。

220kv升压站调试方案

一、概述 1.1编制依据 220kV云南省楚雄州南华县打挂山北部升压站工程招标文件; 中南勘测设计研究院有限公司220kV打挂山北部升压站工程设计说明书及设计图纸; 葛洲坝集团电力有限责任公司职业安全健康与环境管理体系文件; 为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案措施执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》 公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建 设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 所有电气设备安装结束后按GB50150-2006《电气设备交接试验标准》进行单体试验。特殊试验在行业要求适用范围内按业主要求进行。分部试运指从单体试验结束,经 验收合格后至整套启动过程中所进行的控制、保护和测量功能试验。整组启动指完成对 整个工程的各种参数的测试和使之处于安全、高效、可靠的运行状态。 主要规范及标准: 《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG10007-2004 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》 Q/CSG10017.2-2007 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 电气继保试验部分)》DL 560-95 1.3工程概况 打挂山风电场总装机容量为300MW,配套建设2座220kV升压站,分南部主升压站(容量2×80MVA)和北部辅助升压站(容量2×80MVA)。北部辅助升压站以一回220kV

35KV变电站调试方案

三、主要试验工作量 四、调试工作准备 4、1调试的组织机构

4.1.1联系方式: 项目经理:贾文贤: 安全负责人:勇: 调试总负责人:晓斌: 调试技术负责人:宋强强:、 4、2调试的准备工作 ⑴技术交底 ⑵临时电的准备(从附近临电箱引至配电室,需给低压柜提供三相四线380临时电源,给直流屏提供临时电源,直流屏给高压柜提供所需直流电源) ⑶认真阅读电气设计图纸 ⑷认真阅读产品说明书 ⑸核对所有设备与设计图纸是否一致 ⑹所有设备安装好,盘柜部连线好并安装好接地线 ⑺高压电缆头做完 ⑻调试场地的清理及临时照明的准备 ⑼现场拉好警戒线,并做好标识 ⑽调试机具的准备及保管 五、试验项目、方法和注意事项 开展所有试验之前,提前一天给监理公司发送请检通知 具体试验调试项目如下:

5.1电力变压器项目 5.1.1.1. 测量绕组连同套管的直流电阻; 5.1.1.2. 检查所有分接头的变压比; 5.1.1.3 检查变压器的三相结线组别; 5.1.1.4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比; 5.1.1.5 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(35KV变压器); 5.1.1. 6. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 5.1.1.7. 绝缘油试验; 5.1.2.试验验方法(过程:按图接线校线试验) 5.1.2.1. 在测量直流电阻开始之前,首先搬动变压器的分接开关转动一周重复3到4次,然后按照试验接线图接线,夹线钳夹到设备线夹上,要紧固以便减小误差,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开展试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 5.1.2.2. 检查变比和接线组别时要按照所用仪器的接线测量方式接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 5.1.2.3. 绝缘测试时,要确认非试验相要可靠接地,试验顺序要按照先低后高的原则。需要作高电压试验时,首先要确保前期的绝缘试验结果合格,再次是升压要平缓,尽量选择环境比较安静时开展试验,按图接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;

麻城110kv升压站调试方案

能源集团麻城阎家河100MWp 地面光伏电站项目110KV升压站电气调试案 批准: 审核: 编制: 洲坝集团电力有限责任公司 麻城阎家河光伏电站项目部 2015年11月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、计划安排 (2) 四、人员组织 (3) 五、试验设备一览表 (4) 六、主要试验项目及法 (5) 七、安全控制 (20) 八、质量保证措施 (30)

一、工程概况 能源集团麻城阎家河100MWp地面光伏电站110KV升压站,由中南电力设计院设计,阎家河光伏场接入系统案为新建一回110kV线路T接至狮岗至木子变110kV线路。 光伏场规划容量为100MW,升压站按远期规模考虑。升压站设一台自冷三卷(带平衡绕组)有载调压升压变压器。主变压器高压侧电压等级110kV,升压站110kV采用线-变组单元接线。 35kV设汇流母线,接线按单母线设计,其中9回电缆馈线连接光伏电场集电线路。 本期在升压站35kV侧装设二套15Mar的无功补偿装置,采用SVG型式,二套8Mar的无功补偿装置,采用FC型式。升压站可以实现无功在-14Mar~+46Mar围之间的动态调节。 升压站设置站用变一台,站用变容量315kVA,电压比36.75±2×2.5%/0.4kV。 主变35kV侧中性点电阻接地。 主要调试工作围如下: 1、户外110kV配电设备(GIS)调试。包括出线-变压器间隔1回,含线路110kVPT和避雷器。 2、主变压器设备调试。 3、户35kV配电设备调试。35kV系统为单段母线设置,包含主变间隔1回、集电线路间隔9回、PT间隔1回、SVG和FC补偿装置间隔各2回。 4、站用交流配电系统。包含35kV箱变及低压配电装置。

升压站调试试验方案

克拉玛依天华阳光新能源投资有限公司二期30MW光伏并网发电项目 电气设备调试试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时一、工程概况:

设备概况:项目主要包括1台110KV主变、1间隔110KV电气设备、12面35KV配电室的高压开关柜、1台35KV接地变压器、一套SGV无功补偿装置及其它配变装置。 二、编制目的: 1、为确保克拉玛依天华阳光新能源投资有限公司二期30MW光伏并网发电项目 安全稳定运行目标,电气设备交接试验提供电气试验的安全性、准确性。 2、为克拉玛依天华阳光新能源投资有限公司二期30MW光伏并网发电项目设备 投运状态的良好,有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、 公正性和独立性。 3、为克拉玛依天华阳光新能源投资有限公司二期30MW光伏并网发电项目电气 设备,今后每年一次的预防性试验提供试验资料,以便准确分析设备在运 行过程中的状态。 三、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验 后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析总结,并采取应对措施。 二、电气试验执行规程: 电气设备高压试验执行规程

三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制及试验方法的控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气设备交接试验标准进行。 2、试验结论 试验结论严格按照《电气设备交接试验标准》执行,由高压试验专责审核签字。 四、主要试验项目方案: 1、断路器试验方案 2、避雷器试验方案 3、变压器试验方案 4、电动机试验方案 5、互感器试验方案 6、电力电缆线路试验方案 7、接地装置试验方案 8、二次回路试验方案 9、1KV及以下电压等级配电装置试验方案 10、电抗器及消弧线圈试验