一、砌砖、砌块

1.定额中砖的规格按实心砖、多孔砖、空心砖三类编制,砌块的规格按小型空心砌块、加气混凝土砌块、蒸压砂加气混凝土精确砌块三类编制,各种砖、砌块规格如下表所示。

多孔砖、空心砖、小型空心砌块、加气混凝土砌块、蒸压砂加气混凝土精确砌块

2.砖墙定额中已包括先立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。

3.砖砌体均包括了原浆勾缝用工,加浆勾缝时,另按相应定额计算。

4.单面清水砖墙(含弧形砖墙)按相应的混水砖墙定额执行,人工乘以系数1.15。5.清水方砖柱按混水方砖柱定额执行,人工乘以系数1.06。

6.围墙按实心砖砌体编制,如砌空花、空斗等其他砌体围墙,可分别按墙身、压顶、砖柱等套用相应定额。

7.填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如实际使用材料与定额不同时允许换算,其他不变。

8.砖砌挡土墙时,两砖以上执行砖基础定额,两砖以内执行砖墙定额。

9.砖水箱内外壁,区分不同壁厚执行相应的砖墙定额。

10.检查井、化粪池适用建设场地范围内上下水工程。定额已包括土方挖、运、填、垫层板、墙、顶盖、粉刷及刷热沥青等全部工料在内。但不包括池顶盖板上的井盖及盖座、井池内进排水套管、支架及钢筋铁件的工料。化粪池容积50m3以上的,分别列项套用相应定额计算。

11.小型空心砌块、加气混凝土砌块墙是按水泥混合砂浆编制的,如设计使用水玻璃矿渣等粘结剂为胶合料时,应按设计要求另行换算。

12.砖砌圆弧形空花、空心砖墙及圆弧形砌块砌体墙按直形墙相应定额项目人工乘以系数1.10。

二、砌石

1.定额中粗、细料石(砌体)墙按400mm×220mm×200mm,柱按

450mm×220mm×200mm,踏步石按400mm×200mm×100mm规格编制的。2.毛石墙镶砖墙身是按内背镶1/2砖编制的,墙体厚度为600mm。

3.毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。

4.毛石护坡定额中已综合计列了勾缝用工料。

5.砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体)按定额项目人工乘以系数1.10。

三、砌筑砂浆

定额项目中砂浆按常用规格、强度等级列出,实际与定额不同时,砂浆可以换算。如采用预拌砂浆时,按相应预拌砂浆定额子目套用。

工程量计算规则

砌砖、砌块

(一)砖砌筑工程量一般规则

1.计算墙体时,按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈(指未装门的洞口也称垭口,可以由此进入房间。空圈的设置常见于客厅与过道之间、阳台与客厅(卧室)之间)、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平拱、钢筋砖过梁和凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头(门窗框走头亦称羊角。指为使门窗与墙体牢固而嵌入墙内的一般为4~6CM的木端头)、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积在0.3m2以内的孔洞等所占体积。突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。

2.砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。

3.附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道)按其外形体积计算,并入所依附的墙体积内,不扣除单个孔洞横截面0.1m2以内的体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。

4.女儿墙(建筑物屋顶四周围的矮墙,上人屋顶的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人屋顶的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。)高度自外墙顶面至图示女儿墙顶面,区别不同墙厚并入外墙计算。5.砖拱、钢筋砖过梁按图示尺寸以体积计算。如设计无规定时,砖平拱按门窗洞口宽度两端共加100mm,乘以高度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm,洞口宽大于1500mm时,高度为365mm)计算;钢筋砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm.高度按440mm计算。

(二)砖砌体厚度按如下规定计算

1.混凝土实心砖、蒸压灰砂砖以240mm×115mm×53mm为标准,其砖砌体计算厚度按下表计算。

一、砖砌体计算厚度表

1.基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。

2.基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面士300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。

3.砖、石围墙以设计室外地坪为分界线,以下为基础,以上为墙身。

(四)基础长度

外墙墙基按外墙中心线长度计算,内墙墙基按内墙基净长计算。基础大放脚T

形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑砖亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。

(五)墙的长度

外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。

(六)墙身高度按下列规定计算

1.外墙墙身高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加

300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板面。

2.内墙墙身高度:位于屋架下者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm。有钢筋混凝土楼板隔层者算至板面;有框架梁时算至梁底面。3.内、外山墙墙身高度:按其平均高度计算。

4.围墙定额中,已综合了柱、压顶、砖拱等因素,不另计算。围墙以设计长度乘以高度计算。高度以设计室外地坪至围墙顶面,围墙顶面按如下规定:

有砖压顶算至压顶顶面;

无压顶算至围墙顶面;

其他材料压顶算至压顶底面。

(七)框架间砌体,以框架间的净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算。

(八)空斗墙

按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处的实砌部分已包括在定额内,不另行计算。但窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体定额项目。

(九)空花墙

按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算,空花部分不予扣除。其中实砌体部分体积另行计算。

(十)填充墙

按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算。其中实砌部分已包括在定额内,不另计算。

(十一)砖柱

按实砌体积计算,柱基套用相应基础项目。

(十二)其他砖砌体

1.砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。

2.地垄墙按实砌体积套用砖基础定额。

3.厕所蹲台、水槽腿、煤箱、暗沟、台阶挡墙或梯带、花台、花池及支撑地楞的砖墩,房上烟囱及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等按实砌体积计算,套用零星砌体定额项目。

4.砌体内的钢筋加固应根据设计规定以质量计算,套砌体钢筋加固项目。5.检查井、化粪池不分形状及深浅,按垫层以上实有外形体积计算。

(十三)多孔砖墙、空心砖墙、砌块砌体

1.多孔砖墙、空心砖墙、小型空心砌块等按设计图示尺寸以体积计算,不扣除其本身孔、空心部分体积。

2.混凝土砌块按设计图示尺寸以体积计算,按设计规定需要镶嵌的砖砌体部分已包括在定额内,不另计算。

3.其他扣除及不扣除内容适用于砖砌筑工程量一般规则第1条。

二、石砌体

1.毛石墙、方整石墙、料石墙按设计图示尺寸以体积计算。如有砖砌门窗口立边、窗台虎头砖、腰线等,按图示尺寸以零星砌体计算。

2.毛石砌地沟按设计图示尺寸以体积计算;料石砌地沟按设计图示以中心线长度计算。

3.毛石墙勾缝、料石墙勾缝、水池墙面开槽勾缝以垂直投影面积计算。

三、砖地沟

1.砖砌地沟按墙基、墙身合并以体积计算。

湖北地区定额中说:三、砖地沟1.砖砌地沟按墙基、墙身合并以体积计算。2.沟铸铁盖板安装按实铺长度计算。砖地沟的体积的计算,我理解就是实际砌筑了多少砖的体积就是多少,这是有点片面的,应该再加上砂浆的量就行了,简单的说就是用地沟的砌筑长度*地沟墙高*墙厚*2 就是砌地沟2面墙的体积了。2.沟铸铁盖板安装按实铺长度计算。

砌体工程检验批质量验收记录表

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。②水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查没批批量不少于5处,每 处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。不小于80%为合格。③斜搓留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的 2/3为合格。④直搓拉结筋及接搓处理。按规定设置,留搓正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差土100mm,留置 长度基本正确为合格。⑤轴线位置偏移10mm ,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度没层5mm ,2m 托线板不超过5mm为合格。2、一般项目:①组砌方法,上下错缝,内外搭接,砖柱不用包心砌法。混水墙w 300mm 的

通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。③ 各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%即为合格。否则,返工处理。如果验收清水墙,其表面平整度为5mm ;水平灰缝平直度为7mm ;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002

说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。②水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查没批批量不少于5处,每 处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。不小于80%为合格。③斜搓留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的 2/3为合格。④直搓拉结筋及接搓处理。按规定设置,留搓正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差土100mm,留置 长度基本正确为合格。⑤轴线位置偏移10mm ,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度没层5mm ,2m 托线板不超过5mm为合格。2、一般项目:①组砌方法,上下错缝,内外搭接,砖柱不用包心砌法。混水墙w 300mm 的 通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)。②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。③ 各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%即为合格。否则,返工处理。如果验收清水墙,其表面平整度为5mm ;水平灰缝平直度为7mm ;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002

砌体工程施工方案66043

砌体工程施工方案 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第五棚户区6号地建设项目 砌体工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 中天建设集团有限公司

目录 第一章工程概况 0 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备 (1) 第四章材料要求 (4) 第五章施工安排 (4) 第六章施工方法 (5) 第七章质量要求 (10) 第八章砌体工程质量通病防治 (12) 第九章砌体工程夏季施工措施 (15) 第十章砌体工程冬期施工措施 (15) 第十一章砌体工程雨季施工措施 (17) 第十二章安全文明施工及环境保护 (18)

第一章工程概况 1、工程名称:郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第五棚户区6号地建设项目 2、建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司 3、设计单位:上海华都建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 5、监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 6、施工单位:中天建设集团有限公司 7、建设地址:郑州市航空港区,龙王乡内,商登高速与富航路交叉口东北角。

本工程填充墙采用加气混凝土砌块及烧结煤矸石砖,具体情况见下表: 构造柱、圈梁、门洞过梁、小于200mm的砌体间墙垛、厨房、卫生间200混凝土翻边及其它附属构件混凝土强度等级为C25。钢筋混凝土门洞过梁和构造柱、后砌墙体拉筋等参照图纸设计施工。 第二章编制依据 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 3、《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300-2013 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T07535-2006 6、其他国家、行业现行标准规范 7、公司企业标准 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 第三章施工准备 1、机具准备

第三章砌筑工程

第三章砌筑工程 习题 一、选择题 (一)单项选择题 1.某砖墙高度为 2.5m,在常温的晴好天气时,最短允许( B )砌完。 A 1d B 2d C 3d D 5d 2.砌砖墙留直搓时,需加拉结筋,对抗震设防烈度为6度、7度地区,拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于( B )。 A 50mm B 500mm C 700mm D 1000mm 3.下列关于砌筑砂浆强度的说法中,(A )是不正确的。 A砂浆的强度是将所取试件经28d标准养护后,测得的抗剪强度值来评定 B砌筑砂浆的强度常分为6个等级 C每250m3 砌体、每种类型的强度等级的砂浆、每台搅拌机应至少抽检一次 D同盘砂浆只作一组试样就可以了 4.关于砂浆稠度的选择,以下说法正确的是(A )。 A砌筑粗燥多孔且吸水能力较大块料,应使用稠度较小的砂浆 B在干热条件下施工时,应增加砂浆稠度 C雨期施工应增加砂浆稠度 D冬期施工块料不浇水时,应降低砂浆的稠度 5.为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差,最有效的措施是(A )。 A准确绘制和正确树立皮数杆 B挂线砌筑 D采用“三一”砌法 D提高砂浆和易性 6.砖体墙不得在( C )的部位留脚手眼。 A.宽度大于1m的窗间墙 B.梁垫下1000mm范围内 C.距门窗洞口两侧200mm D.距砖墙转角450mm 7.每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,应用(B )砌筑。 A.一顺一丁 B.丁砖 C.三顺一丁 D.顺砖 8.隔墙或填充墙的顶面与上层结构的交接处,宜( B )。 A.用砖斜砌顶紧 B.用砂浆塞紧 C.用埋筋拉结 D.用现浇混凝土连接 9.在冬期施工中,拌和砂浆用水的温度不得超过( D )。 A.30℃ B.5℃ C.50℃ D.80℃ 10.砌体墙与柱应沿高度方向每( D )设2?6钢筋。 A.300mm B.三皮砖 C.五皮砖 D.500mm (二)多项选择题 1.对砌筑砂浆的技术要求主要包含(ABC )等几个方面。 A流动性 B保水性 C强度 D坍落度 E黏结力 2. 砖墙砌筑时,在( ADE )处不得留搓。 A洞口 B转角 C墙体中间 D纵横墙交接 E隔墙与主墙交接 3. 对设有构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的有( BC )。 A构造柱拆模后再砌墙

砌体工程质量验收标准

砌体工程施工质量验收标准 一、施工准备 1.材料准备及主要机具 1.1材料准备 MU15粉煤灰砖、M10水泥砂浆、200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3(A3.5B06级),抗压强度 3.5MPa(A3.5级)),M5混合砂浆;HPB300或HRB400钢筋直径 6.5,HRB400钢筋C12;众固牌ZHG-6型注射式植筋胶。 中砂、粉煤灰、水泥等材料应经进场并经试验符合有关规范的要求。 1.2主要机具: 机械:塔式起重机、卷扬机及施工电梯、切割机、GSB20-2型冲击钻。 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车等。 2.作业条件 2.1砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。 2.2放好砌体墙身位置线、门、窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 2.3按砌筑操作需要,在剪力墙上弹出每层的建筑+0.50米线,作为标高控制线。 2.4基地清理干净无杂物,搭设好操作和卸料平台。 2.5配制异型尺寸砌块(同材割制);严禁采用斧砍、锤砸等野蛮施工方法。 2.6完成砌体填充墙构造柱钢筋绑扎、圈梁钢筋及墙体拉筋植筋完毕,并经抽检抗拔试 验合格。 2.7正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照 设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工。 2.8砂浆搅拌站地面应硬化,应有磅秤且应搭设搅拌棚,周边应用防尘密目网封闭;砂 浆配合比已经换算为施工配合比,在搅拌站用小黑板悬挂; 2.9对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。 2.10对进场工人已经完成安全技术交底,明确现场重大危险源及其他不安全隐患;按 照安全科的要求首先完成现场周边的安全防护。 2.11现场的搅拌机、施工电梯、塔吊等机械设备及线路敷设、安全防护等应经检查、 检测符合要求后方可进行施工。现场应悬挂各种机械设备的操作规程和安全警示标志。夜晚应有足够的照明。 二、施工工艺 1.植筋施工工艺及施工要求

第三章建筑工程第三节砌筑工程习题

第三章 建筑工程 第三节 砌筑工程例题与习题 例 题 【例3.1】某基础工程,如图3.10所示。已知该条形基础由M5.0水泥砂浆砌筑标准粘土砖而成,基础镶嵌240mm ?240mm 的混凝土地圈梁。试编制该砖基础工程的工程量清单,并对该工程量清单进行报价。 【解】(1)砖基础工程清单编制(见表3-12) 砖基础清单工程量 外墙条形基础长度:L 中=(9+3.6?5)?2+0.24?3=54.72m 墙条形基础长度:L 内=9-0.24=8.76m 应扣除圈梁体积:V 圈梁=0.24?0.24?(54.72+8.76)=3.663 m 砖基础体积:V 基础=(0.0625?5?0.126?4+0.24?1.5)?(54.72+8.76)-3.66=29.193 m 图3.10 表3-12分部分项工程量清单与计价表

工程名称:某工程 标段: 第 1 页 共 1页 (2)砖基础工程工程量清单报价编制 1)施工工程量计算。砖基础定额工程量计算规则按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,不扣除基础砂浆防潮层及单个面积 0.3m 2 以的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加体积。同清单工程量计算规则,即定额工程量也为29.193 m 。 2)综合单价计算。依据定额子目3-1-1和本地区市场价可查得,完成每立方米M5.0水泥砂浆砌筑的砖基础人工费为34.10元,材料费为132.41元,机械费为1.73元。 参考本地区建设工程费用定额,管理费和利润的计费基数均为直接工程费的5.1%和3.0%,即管理费和利润单价为13.63元/ 3 m 。 ①本工程砖基础直接工程费为: 29.19×(34.10+132.41+1.73)=4910.93元 ②本工程管理费和利润合计为: 29.19×13.63=485.43元 ③本工程砖基础综合单价为: (4910.93+485.43)/29.19(清单工程量)=184.87元/ 3 m 3)本工程合价计算 184.87×29.19=5396.36元 该清单项目的综合单价分析表见表3-13。 表3-13 工程量清单综合单价分析表 工程名称:某工程 标段: 第 1页 共 1 页 清单综合单价组成明细

湖北2003定额解释 第3章 砌筑工程

说明 一、砌砖、砌块 1、定额中砖的规格,是按标准砖编制的;砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。规格不同时,可以换算。 2、砖墙定额中已包括先立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。 3、砖砌体均包括了原浆勾缝用工,加浆勾缝时,另按相应定额计算。 4、填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如实际使用材料与定额不同时允许换算,其他不变。 5、硅酸盐砌块,加气混凝土砌块墙,是按水泥混合砂浆编制的,如设计使用水玻璃矿渣等粘结剂为胶合料时,应按设计要求另行换算。 6、圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.20。 7、砖砌挡土墙,2砖以上执行砖基础定额;2砖以内执行砖墙定额。 8、项目中砂浆系按常用规格、强度等级列出,如与设计不同时,可以换算。 9、围墙按实心砖砌体编制,如砌空花、空斗等其他砌体围墙,可分别按墙身、压顶、砖柱等套用相应定额。 10、砖砌圆弧形空花、空心砖墙及砌块砌体墙桉相应定额项目人工乘以系数1.1。 11、砖砌明沟净空断面(深×宽)是按190mm×260mm编制的,断面不同时,材料可按实换算,人工、机械不变。 二、砌石 l、定额中粗、细料石(砌体)墙按400mm×220mm×200mm,柱按450mm×220mm×200mm,踏步石按400mm×220mm×100mm规格编制的。 2、毛石墙镶砖墙身是按内背镶l/2砖编制的,墙体厚度为600mm。 3、毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。 4、毛石护坡定额中已综合计列了勾缝用工料。 5、砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体)按定额项目人工乘以系数1.10。

工程量计算规则 一、砌筑工程量一般规则: 1、计算墙体时,应扣除门窗洞口、过人洞,空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈粱、挑粱)、砖平拱、钢筋砖过梁和暖气包壁龛的体积,不扣除梁头、内,外墙板头、檩头、垫本、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m2以下的孔洞等所占的体积,突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。 2、砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。 3、附墙烟囱(包括附墙通风道,垃圾道)按其外形体积计算,并入所依附的墙体积内,不扣除每一个孔洞横截面在o.1m2以下的体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。 4、女儿墙高度,自外墙顶面至图示女儿墙顶面高度,分别不同墙厚并人外墙计算。 5、砖平拱,钢筋砖过粱按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平拱按门窗洞口宽度两端共加1OOmm,乘以高度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm,大于1500mm时,高度为365mm)计算;钢筋砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算。 二、砌体厚度,按如下规定计算: 1、标准砖以240mm×115mm×53mm为准,其砌体计算厚度,按下表计算。 2、使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。 三、基础与墙身(柱身)的划分: 1、基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。 2、基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面为±300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。

第三章砌体工程

1、砌砖工程施工 保证砖砌体施工质量的措施 1)确保原材料的质量是前提,所有砖必须有质保书,并进行复 试,满足设计强度时方可使用; 2)砖墙砌筑前必须提前将砖浇水湿润; 与框架柱交接处,必须将框架柱上的预埋钢筋全部剔出,砌在墙砖缝中;与框架梁交接处,注意采用斜砖侧砌顶牢。 砌砖工程施工 一、材料 1、砖: 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单; 2、水泥 品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 3、砂: 宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过5%。砂浆强度等级小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。 4、水: 应采用不含有害物质的洁净水。 5、掺合料 A、石灰膏:熟化时间不少于7天,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 B、其他掺合料:电石膏、粉煤灰等掺量应经试验室试验决定。 6、其他材料: 拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。

二、操作工艺 1、拌制砂浆: 砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输 (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 个时内使用完毕。 2、组砌方法 (1)、砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 (2)、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,均应错缝搭接,所有填充墙在互相连接、转角处及与混凝土墙连接处均应沿墙高设置通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留搓时,应砌成斜搓。如临时间断处留斜搓确有困难时,除转角处外,也可留直搓,但必须做成阳搓,并加设拉结筋,拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留搓处算起,每边均不应小于50cm,未端应有90°弯钩。 (3)、隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧。 3、砖墙砌筑 施工顺序:弹划平面线→检查柱、墙上的预留连结筋,遗留的必须补齐→砌筑→安装或现浇门窗过梁→顶部砌体。 (1)、排砖撂底:一般外墙第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞位置墨线,核对门窗间墙、附墙柱(垛)的长度尺寸是否符合排砖模,如若不合模数时,则要考虑好砍砖及排放的计划。所砍的砖或丁砖应排在窗口中间、附墙柱(垛)旁或其他不明显的部位。

(完整版)第3章砌筑工程习题参考答案

第3章砌筑工程习题参考答案 一、单项选择题: 1、为保证毛石砌体的稳定性,毛石砌体每天的砌筑高度不宜超过__d_。 A、2m B、1.8m C、1.5m D、1.2m 2、砖墙留斜搓时,其留搓长度应不小于留搓高度的_c_。 A、1/2 B、1/3 C、2/3 D、3/5 3、下列不属于砌砖施工过程的是a。 A、芯柱浇筑 B、材料运输 C、脚手架搭设 D、砖墙砌筑 4、烧结普通砖砌体的砂浆稠度应是a。 A、70一90mm B.80-100mm C、50-60mm D、60一70 mm 5、砌筑用砂浆中的砂应采用c。 A、粗砂 B、细砂 C、中砂 D、特细砂 6、捡查灰缝砂浆是否饱满的工具是b。 A、锲形塞尺 B、方格网 C、靠尺 D、托线板 7、砖砌体水平缝的砂浆饱满度应不低于b。 A、50% B、80% C、40% D、60% 8、检查墙面垂直度的工具是c。 A、钢尺 B、水准仪 C、托线板 D、锲形塞尺 9.采用一顺一丁法砌筑砖墙时,上下皮砖间竖缝应相互错开 a 砖长。 A、1/4 B、1/2 C、1/3 D、1/5 10.砂浆应随拌随用,当施工气温超过30度时,混合砂浆应在 c 内使用完毕。 A、1h B、2h C、3h D、4h 11. 砖墙砌体砌筑时,砖应提前1~2天浇水湿润,烧结普通砖、多孔砖以及填 充墙砌筑用的空心砖的含水率宜为 b 。 A、5%~10% B、10%~15% C、5%~15% D、8%~12% 12.常温条件下,小砌块每日的砌筑高度,对承重墙体宜在 d 或一步脚 手架高度内。 A、1.8m B、1.0m C、1.2m D、1.5m

二、多项选择题: 1、砖墙每日砌筑高度不应超过A D 。 A、1.5m B、2.lm C、1.2m D、l.8m 2、砖基础大放脚的组砌形式是A B。 A、三顺一丁 B、一顺一丁 C、梅花丁 D、两平一侧 3、下列不属于砌砖施工过程的是A C 。 A、芯柱浇筑 B、材料运输 C、脚手架搭设 D、砖墙砌筑 4、实心砖墙和烧结普通砖平拱式过梁的砌筑砂浆稠度应是A C D 。 A、70-80mm B.70-100mm C、50-60mm D、60-70 mm 5、砌筑用砂浆中的砂应采用A C 。 A、粗砂 B、细砂 C、中砂 D、特细砂 6、检查灰缝砂浆是否饱满的工具是A B 。 A、楔形塞尺 B、百格网 C、靠尺 D、托线板 7、检查墙面平整度的工具是B D 。 A、钢尺 B、靠尺 C、托线板 D、楔形塞尺 8、检查墙面垂直度的工具是B C D 。 A、钢尺 B、靠尺 C、托线板 D、楔形塞尺 9、下列属于钢管扣件式脚手架组成部件的是A B C D 。 A、立杆 B、底座 C、扣件 D、脚手板 10、在砌筑工程运输设施中,既可以作水平运输又可作垂直运输的是A D 。 A、塔吊 B、龙门架 C、施工电梯 D、井架加拔杆 二、填空题: 1.砖砌体总的质量要求是横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接槎可靠。 2. 钢管扣件式脚手架中的扣件有直角扣件、对接扣件、回转扣件三种基本形式。 3. 砖砌体的施工过程包括找平弹线、摆砖样、立皮数杆、砌筑、勾缝、楼层轴线的引测、各层标高的控制等工艺。 4.对于设置钢筋混凝土构造柱的墙体,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从

砌筑工程验收标准

第三章砌筑工程 第一节耐火砖砌体 3-1-1 本节用于窑炉用耐火砖砌筑工程 Ⅰ保证项目 3-1-2砖的品种、规格必须符合国家和部颁的标准以及设计要求,泥浆的品种符合设计要求,配合比符合设计及施工验收规范规定 检验方法观察检查,检查出厂合格证及检验报告 3-1-3窑炉拱顶若为平顶。吊顶,所用材料必须符合设计或规范要求检验方法检查合格证材质单或检验报告 3-1-4砌体泥浆必须密实饱满,泥浆饱满度不小于90% 检查数量每2米抽查一处,每处连续3块砖 检验方法用百格网检查砖底面与泥浆的粘结痕迹面积,每处掀三块砖取其平均值 3-1-5砌体砌筑严禁留直槎,留槎做法必须符合施工规范规定 检验方法观察检查 3-1-6砌筑过程中严禁用水湿润耐火砖或用水浇在耐火砖砌体上 Ⅱ基本项目 3-1-7窑体砌要求平直,不允许有通缝现象,同一层内的前后相邻砖层上,上下相邻砖层的砖缝都应交错砌筑 检查数量每5M检查10处 检验方法观察检查

3-1-8 烟道底的最上层砖长边应同气流方向相垂直 3-1-9砌烟道耐火砖拱时,要错缝而严密,泥浆饱满,锁砖应在两侧填土夯实后打入,在耐火砖顶的上面要抹10㎜厚的稠泥浆,以后再在上面砌一层红砖拱 检验方法观察和尺量检查 3-1-10烟道耐火砖及拱每5M米留10--15㎜的膨胀缝 检查方法观察和尺量检查 3-1-11 闸板缝要砌得准确,保持垂直 检查方法观察检查 3-1-12烟道与烟囱连接处一定要留设锁口式沉降缝 3-1-13 在窑墙整个长度上就水平向上砌筑,不允许先砌完上一段再砌下一段 3-1-14砌筑时,耐火砖、保温砖、红砖墙就同时进行并由内向外退台砌筑,以便检查 检验方法观察检查 3-1-15对较高和较薄的窑墙不同砖种的砖层,砌到一定高度(耐火砖和保温砖约4—5层和红砖8—9层)要用砖“衔接咬砌一层” 检验方法观察检查 3-1-16 砖的加工面不应朝向窑内或通道的内表面 检验方法观察检查 3-1-17窑底膨胀缝应按设计要求砌成锁口式,并应随砌随扫干净,不被泥浆叵其他杂物堵塞,砌筑时应予先用同样厚木板塞在缝里进行砌筑,

砌体工程施工及验收规范

(a) 砌完基础后,应及时双侧回填,单侧填土应在砌体达到侧向承载能力要求 后进行。 (b) 不得设置脚手眼的位置: (a) 120厚砖墙。(b)过梁上与过梁呈60。角的三角形范围及 过梁净跨度1/2高度范围内。(c)高度小于1米的窗间墙。(d) 砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内。(e) 梁或梁垫下及其左右各500mm 范围内。(f)设计不允许设置脚手眼的部位。 (c) 雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷,每日砌筑高度不宜超过 1.2m对蒸压(养)灰砂砖、粉煤灰砖及混凝土小型空心砌块砌体,雨天不宜施 工。 砌筑砂浆 (a)不同品种的水泥,不得混合使用。 (b)砂中的允许含泥量:水泥砂浆及强度不小于M5的混合砂浆,含泥量不超部 5%,对于强度小于M5的混合砂浆,含泥量不应超过10%。 (c)为使砂浆具有良好的保水性, 应掺入无机或有机塑化剂, 不应采用增加水泥的 方法。水泥砂浆掺入塑化剂时应考虑砌体抗压强度较水泥混合砂浆砌体降低10%的不利影响。 (d)水泥砂浆的最小水泥用量不宜少于200kg/m3。 (e)砂浆试块应在搅拌基础料口随机取样,一组试样应在同一盘 砂浆中取样制作,同盘砂浆只能制作一组试样。 (f)砂浆取样规定:每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机 应至少检查一次,每次至少制作一组试块,砂浆强度等级有变化或配合比变更

时,还应制作试块。基础砌体可按一个楼层计算。 (g)砂浆试块强度应按下列公式进行评定: f2,m〉f2 (平均值 >设计值) f2, min〉0.75f2 (最小值>0.75设计值) 混凝土小型空心砌块 (a)承重墙体严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向裂缝的小砌块。 (b)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C15 的混凝土灌 实砌体孔洞。 (c)小砌块砌体竖向通缝不得超过两皮砖。墙体转角处和内外墙交接处应同时砌 筑。 (d)小砌块砌体水平灰缝砂浆饱满度不应低于80%,竖向灰缝砂浆饱满度不得低于 80%。 (e)对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑墙体时预埋或预留,不得随 意打凿已砌筑好的墙体。需要在墙体上设置脚手眼时,可用辅助规格小砌块侧砌,墙体完工后应采用不低于C15的混凝土填实。 (f)墙体中临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于600mm,并 在顶部设过梁,填砌临时洞口的砌筑砂浆强度宜提高一级。 (g)砌体砂浆强度大于1MPa后,方可浇筑芯柱混凝土。对整层浇筑的混凝土,先 浇注适量的与混凝土配比相同的去石砂浆。芯柱与圈梁交接处,可在圈梁下留置施工缝。 (h)应事先计算出每个芯柱的混凝土用量,按计量浇灌混凝土。

第三章 砌筑工程练习题

第三章砌筑工程练习卷 班级:______________ 学号:____________ 姓名:___________ 一单项选择题: 86砂浆的稠度越大,说明砂浆的() A流水性越好 B强度越高 C保水性越好 D黏结力越强 87关于砂浆稠度的选择,以下说法正确的是() A砌筑粗燥多孔且吸水能力较大快料,应使用稠度较小的砂浆 B在干热条件下施工时,应增加砂浆稠度 C雨期施工应增加砂浆稠度 D冬期施工快料不浇水时,应降低砂浆的稠度 88掺入()不能提高砂浆的保水性 A粉煤灰 B石灰膏 C水泥 D微末剂 89下列关于砌筑砂浆强度的说发中,()是不正确的 A砂浆的强度是将所取试件经28d标准养护后,测得的抗剪强度值来评定 B砌筑砂浆的强度常分为6个等级 C每250m3 砌体、每种类型几强度等级的砂浆、每台搅拌机应至少抽检一次 D同盘砂浆只能一组式样 90砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到()以上 A90% B80% C75% D70% 91砌砖墙留斜搓时,斜搓长度不应小于高度的() A1/2 B1/3 C2/3 D1/4 92砖砌体留直搓时应加设拉结筋拉结筋沿墙高每()设一层 A300mm B500mm C700mm D1000mm 93砌砖墙留直搓时,必须留成阳搓并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层,每层按() 墙厚留一根,但每层最少为2根 A370mm B240mm C120mm D60mm 94砌砖墙留直搓时,需加拉结筋对抗震设防烈度为6度,7度地区,拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于() A50mm B500mm C700mm D1000mm 95砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度,一般应为()左右 A3mm B7mm C10mm D15mm 96在砖墙中留设施工洞时,洞边距墙体交接处的距离不得小于()A240mm B360mm C500mm D1000mm 97隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜() A用砂浆塞填 B用砖斜砌顶紧 C用埋筋拉结 D用现浇混凝土连接 98某砖墙高度为2.5m在常温的晴好天气时,最短允许()砌完 A1d B2d C3d D5d 99 对于实心砖砌体宜采用()砌筑,容易保证灰缝饱满 A“三一”砖砌法 B挤浆法 C刮浆法 D满后灰法

砌体工程施工质量验收规范2015

砌体工程施工质量验收规范2014 1)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m; (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。 1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。 2)过梁上与过梁成60.角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。 3)宽度小于1m的窗间墙。 4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。 5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 6)设计不允许设置脚手眼的部位。 (3)设计要求的洞口、管道、沟槽应在砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 (4)搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应坐浆。当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 (1)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 (2)砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求。 1)对水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%。 2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 (3)配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 (4)消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 (5)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的形式检验报告。 (6)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 (7)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 (8)当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度。 1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。 2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

第三章 砌体工程复习题及答案

第三章砌体工程与脚手架复习题及答案第一节脚手架与垂直运输设备 一.填空 1.砌体结构施工中,常用的垂直运输机械有塔吊、——和————。(井架;龙门架) 2.当井架高度不大于——m时,设缆风绳一道;超过该高度时,每增高——m增设一道,每道4根,与地面夹角为——。(15;10;45°) 3.龙门架是由两组——和——组合而成的门式起重设备。其起重高度一般不超过——m。(格构式立杆;横梁;30) 4.砌筑用脚手架的步距,应符合墙体——的要求,一般为——m。(可砌高度; 1.2~ 1.4) 5.脚手架按搭设位置分,有————脚手架和————脚手架。(外;里)6.在砌筑清水墙时,不应使用————排脚手架。(单) 7.扣件式钢管脚手架主要由——、——、——和脚手板等构配件组成。(钢管;扣件;底座) 8.碗扣式钢管脚手架的立杆与水平横杆是依靠特制的————来连接的。(碗扣接头) 7.脚手架按用途分有————脚手架和————脚手架。(主体结构用;装修用) 9.钢管扣件式外脚手架按搭设方法分为分————和———两种搭设方案。(单排;双排)

10.在脚手架与建筑物之间,必须按设计要求设置足够数量、分布均匀的——,以防脚手架的横向失稳或倾覆,并能可靠地传递——荷载。(连墙件;水平) 二.单项选择题 1.砌筑240墙用脚手架,一步架高度以()较为适宜。 A.1.5m B.1.2m C.1.6m D.1.0m [解析]脚手架的每次脚手架搭设高度称为“一步高”或步距。该高度应满足墙体“可砌高度”的要求,以保证砌筑的工作效率和质量,一般为 1.2~ 1.4m较为合适。(B) 2.碗扣式脚手架杆件,作为脚手架垂直承力杆的是()。 A.横杆 B.斜杆 C.顶杆 D.立杆 [解析](D) 3.为了防止整片脚手架在风荷载作用下外倾,脚手架还需设置(),将脚手架与建筑物主体结构相连。 A.连墙杆

习题答案-建筑工程施工技术(北京大学出版社) 第3章 砌筑工程

二、思考题 1.砌筑用脚手架的作用及基本要求是什么? 1)脚手架的作用:工人可以在脚手架上进行施工操作,材料也可按规定要求在脚手架上堆放,有时还可以在脚手架上进行短距离的水平运输。 2)脚手架的基本要求:有适当的宽度,应满足工人操作、材料堆放及运输的要求。脚手架的宽度一般为2m左右,最小不得小于1.5m;有足够的强度、刚度及稳定性,在施工期间,在各种荷载作用下,脚手架不变形,不摇晃,不倾斜;脚手架属于周转性重复使用的临时设施,因此必须搭拆简单,搬运方便,能多次周转使用;因地制宜,就地取材,尽量节约用料。 2.砌筑用外脚手架的类型有那些?在搭设和拆除时应注意哪些问题? 外脚手架是指搭设在建筑物外墙外面的脚手架。其主要结构形式有多立杆式钢管脚手架(扣件式、碗扣式)、门式钢管脚手架、附着式升降脚手架和悬吊脚手架等。 ①碗扣式钢管脚手架立柱横距为1.2m,纵距根据脚手架荷载可为1.2m、1.5m、1.8m、2.4m,步距为 1.8m、 2.4m。搭设时立杆的接长缝应错开,第一层立杆应用长1.8m和 3.0m的立杆错开布置,往上均用3.0m 长杆,至顶层再用1.8m和3.0m两种长度找平。高30m以下脚手架垂直度偏差应在1/200以内,高30m以上脚手架垂直度偏差应控制在1/400~1/600,总高垂直度偏差应不大于100mm。 ②斜杆应尽量布置在框架节点上,对于高度在30m以下的脚手架,设置斜杆的面积为整架立面面积的1/5~1/2;对于高度超过30m的高层脚手架,设置斜杆的面积不小于整架面积的1/2。在拐角边缘及端部必须设置斜杆,中间可均匀间隔设置。 ③剪刀撑的设置,对于高度在30m以下的脚手架,可每隔4~5跨设置一组沿全高连续搭设的剪刀撑,每道跨越5~7根立杆;对于高度超过30m的高层脚手架,应沿脚手架外侧的全高方向连续设置。 ④连墙撑的设置应尽量采用梅花方式布置。对于高度在30m以下的脚手架,可四跨三步设置一个;50m 以下的脚手架,至少三跨三步设置一个;50m以上的脚手架,至少三跨两步设置一个。 ⑤脚手架拆除时,应先对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立拆除区,严禁人员进入。在拆前先拆连墙撑,连墙撑只能在拆到该层时才允许拆除。拆除顺序应自上向下逐层进行,严禁上、下两层同时拆除。 3.脚手架的支撑体系包括哪些?如何设置? 4.常用里脚手架有哪些类型?其特点怎样? (1)折叠式里脚手架 折叠式里脚手架适用于民用建筑的内墙砌筑和内粉刷,如图3-9所示。根据材料不同,分为角钢、钢管和钢筋折叠式里脚手架,角钢折叠式里脚手架的架设间距,砌墙时不超过2m,粉刷时不超过2.5m。可

第三章.砌体工程综合练习题

《砌体工程》练习题 一、单项选择题 1.砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在( B )左右。 A.8mm B.10mm C.12mm D.15mm 2.脚手架的一步架高度一般为( C )。 A.0.6m B.0.9m C.1.2m D.1.8m 3.砌筑用脚手架的宽度一般为不小于( B )。 A. 1.2m B.1.5m C.2m D.3m; 4.普通粘土砖墙的砌筑,应选用( B )。 A.水泥砂浆 B.混合砂浆 C.粘土砂浆 D.石灰砂浆 5.单排扣件钢管脚手架搭设高度一般不宜超过( B )。 A.10m B.20m C.30m D.40m 6.砂浆的稠度越大,说明砂浆的( A ) A流水性越好B强度越高C保水性越好D黏结力越强 7.砖基础最下面一层砖的水平灰缝大于20mm时,应用(D )找平。 A.砂浆B.在砂浆中掺细砖C.在砂浆中掺碎石D.细石混凝土8.砌砖墙留直槎时,需加拉结筋。对抗震设防烈度为6度、7度地区,拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于(D )。 A.50mm B.500mm C.700mm D.1000mm 9.混凝土小型空心砌块砌筑时,水平灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于(D )。A.60% B.70% C.80% D.90% 10.关于砂浆稠度的选择,以下说法正确的是( B ) A砌筑粗燥多孔且吸水能力较大快料,应使用稠度较小的砂浆B在干热条件下施工时,应增加砂浆稠度C雨期施工应增加砂浆稠度D冬期施工快料不浇水时,应降低砂浆的稠度11.掺入( C )不能提高砂浆的保水性 A粉煤灰B石灰膏C水泥D微末剂 12.下列关于砌筑砂浆强度的说发中,(A )是不正确的 A砂浆的强度是将所取试件经28d标准养护后,测得的抗剪强度值来评定B砌筑砂浆的强度常分为6个等级 C.每250m3 砌体、每种类型几强度等级的砂浆、每台搅拌机应至少抽检一次D同盘砂浆只能一组式样 13.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到(B )以上 A 90% B 80% C 75% D70% 14.砌砖墙留斜槎时,斜槎长度不应小于高度的( C ) A 1/2 B 1/3 C 2/3 D 1/4 15.砖砌体留直槎时应加设拉结筋拉结筋沿墙高每( B )设一层 A300mm B500mm C700mm D1000mm `16.砌砖墙留直槎时,必须留成阳槎并加设拉结筋拉结筋沿墙高每500mm留一层,每层按(C )墙厚留一根,但每层最少为2根 A 370mm B 240mm C 120mm D 60mm 17.砌砖墙留直槎时,需加拉结筋对抗震设防烈度为6度,7度地区,拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于( D ) A50mm B500mm C700mm D1000mm 18.砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度,一般应为( C )左右

第三章砌筑工程

一、填空题 1.砖基础大放脚采用等高式时,应为每砌二皮砖,二边各收进1/4砖长。 2.砌筑砖墙时,常采用“三一”砌砖法,即一块砖、一铲灰、一挤揉。 3. 砖墙砌筑包括抄平、弹线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑和勾缝等工序。 4.设置构造柱的多层砖房应分层按以下顺序进行施工:绑扎构造柱钢筋、砌砖墙、支设构造柱模板、浇灌构造柱混凝土。 5.砖砌体质量要求:灰缝横平竖直、砂浆饱满、错缝搭砌、墙面垂直平整、接槎可靠。 6.当砂浆具有一定的强度后再遭受冻结,解冻后,冻结对砂浆的最终强度就不致有较大的影响,该强度称为砂浆受冻临界强度,一般为设计强度等级的20 %以上。 7.砌筑砂浆冬期施工措施与方法的要点是提高早期强度或降低冰点。 8.砌筑砂浆使用温度不应低于5 ℃。 9.多立杆式脚手架必须按楼层与结构拉结牢固,拉结点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过6m。 二、判断题 1.烧结空心砖一般用于承重墙体。× 2.烧结多孔砖是以粘土、页岩、煤钎石等为主要原料,经过焙烧而成的承重多孔砖。√ 3.混凝土空心砌块砌筑前一般不需浇水。√ 4.施工中不应采用强度等级小于M5 水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆。√ 5.施工中如需砂浆替代,可用M7.5水泥砂浆替代M5水泥混合砂浆。√ 6.砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须在拌成后4h 内使用完。× 7.砂浆现场拌制时,各组分材料应采用体积计量。× 8.砌筑砂浆的稠度越大,其流动性越大。√ 9.砌筑各层标高除用皮数杆控制外,还应弹出室内水平线(50 线或1m线)进行控制。√ 10.砖墙的转角和交接处应同时砌筑。不能同时砌筑处,应砌成斜槎。√ 11.砌筑留斜槎有困难时,除转角处外,也可以留直槎,但必须做成凸槎,并加设拉结筋。√ 12.每层承重墙的最上皮砖、梁或梁垫下面的砖,应用顺砖砌筑。× 13.隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,待填充墙砌筑完并至少间隔7d后,再用侧砖或立砖斜砌挤紧。√ 14.多孔砖的孔洞应呈垂直方向砌筑,且长圆孔应顺墙方向。√ 15.空心砖的孔洞应呈水平方向砌筑。√ 16.构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进。√ 17.承重墙体不得采用砌块与粘土砖混合砌筑。√ 18.加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于80 % 。× 19.加气混凝土砌块墙水平灰缝厚度宜为15 mm ;竖向灰缝宽度宜为20 mm 。√ 20.加气混凝土砌块墙垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。√ 21.室外连续5d内的平均气温低于5℃时,砌体工程的施工,应按照冬期施工技术规定进行。√ 22.混凝土小型空心砌块不得采用冻结法施工。√ 23.砂浆的用水量越多,遭受冻结越早、时间越长,灰缝厚度越薄,则其冻结的危害程度就越大。× 24.普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0℃时,应浇水湿润。√ 25.普通砖、多孔砖和空心砖在气温低于或等于0℃时,可不浇水,但必须降低砂浆稠度。

砌筑工程验收标准

砌筑工程验收标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

第三章砌筑工程 第一节耐火砖砌体 3-1-1 本节用于窑炉用耐火砖砌筑工程 Ⅰ保证项目 3-1-2砖的品种、规格必须符合国家和部颁的标准以及设计要求,泥浆的品种符合设计要求,配合比符合设计及施工验收规范规定 检验方法观察检查,检查出厂合格证及检验报告 3-1-3窑炉拱顶若为平顶。吊顶,所用材料必须符合设计或规范要求 检验方法检查合格证材质单或检验报告 3-1-4砌体泥浆必须密实饱满,泥浆饱满度不小于90% 检查数量每2米抽查一处,每处连续3块砖 检验方法用百格网检查砖底面与泥浆的粘结痕迹面积,每处掀三块砖取其平均值 3-1-5砌体砌筑严禁留直槎,留槎做法必须符合施工规范规定 检验方法观察检查 3-1-6砌筑过程中严禁用水湿润耐火砖或用水浇在耐火砖砌体上 Ⅱ基本项目 3-1-7窑体砌要求平直,不允许有通缝现象,同一层内的前后相邻砖层上,上下相邻砖层的砖缝都应交错砌筑 检查数量每5M检查10处 检验方法观察检查

3-1-8 烟道底的最上层砖长边应同气流方向相垂直 3-1-9砌烟道耐火砖拱时,要错缝而严密,泥浆饱满,锁砖应在两侧填土夯实后打入,在耐火砖顶的上面要抹10㎜厚的稠泥浆,以后再在上面砌一层红砖拱 检验方法观察和尺量检查 3-1-10烟道耐火砖及拱每5M米留10--15㎜的膨胀缝 检查方法观察和尺量检查 3-1-11 闸板缝要砌得准确,保持垂直 检查方法观察检查 3-1-12烟道与烟囱连接处一定要留设锁口式沉降缝 3-1-13 在窑墙整个长度上就水平向上砌筑,不允许先砌完上一段再砌下一段3-1-14砌筑时,耐火砖、保温砖、红砖墙就同时进行并由内向外退台砌筑,以便检查 检验方法观察检查 3-1-15对较高和较薄的窑墙不同砖种的砖层,砌到一定高度(耐火砖和保温砖约4—5层和红砖8—9层)要用砖“衔接咬砌一层” 检验方法观察检查 3-1-16 砖的加工面不应朝向窑内或通道的内表面 检验方法观察检查 3-1-17窑底膨胀缝应按设计要求砌成锁口式,并应随砌随扫干净,不被泥浆叵其他杂物堵塞,砌筑时应予先用同样厚木板塞在缝里进行砌筑,固定在