文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大钟寺现代商城东段群塔施工方案1

大钟寺现代商城东段群塔施工方案1

大钟寺现代商城东段群塔施工方案1
大钟寺现代商城东段群塔施工方案1

1.编制依据

1.1 大钟寺现代商城东段工程施工组织总设计。

1.2 大钟寺现代商城东段D区、E区部分施工图纸。

1.3《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001 J119—2001) 1.4《高处作业分级》(GB3608-83)

1.5《起重吊车指挥信号》(GB5082-85)

1.6《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86)

1.7《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85)

1.8《大钟寺现代商城岩土勘察详勘报告》

2.工程概况

本工程为大钟寺现代商城东段工程,位于北京市海淀区北三环西路,与大钟寺、大钟寺蓝景丽家隔联想桥相望,东临城铁大钟寺站、南至四道口水产公司,三建四工区宿舍楼,西至农科院试验田,属于北三环的核心地带。本项目属北京市及海淀区的重点工程,他将创建国际领先的第四代商业模式,倡导“人性、文化、休闲、幽雅”的八字方针,将吸引世界500强零售企业入驻,建立国际风格酒吧街以及长达千米的休闲步行街,构建21世纪城市社交新方式,并成为中关村地区夜生活天堂。北京市及海淀区领导对本工程给予了高度重视。大钟寺现代商城东段工程由D区E区组成,总建筑面积为259263平方米,地下总建筑面积130765 m2,地上总建筑面积128498 m2。设计±0。00相当于绝对标高51.35 米。室内外高差 0.15 米。建筑总高度为24-45米。D区东西长205.2米,南北长76.5米;E区东西长

199.4米,南北长73.8米。地下4层,地上5-10层,地下4层层高为3.7米,地下3层、2层、1层层高为4.5米,地上1层层高为5.5米,地上2层、3层、4层、5层层高为4.5米;地上6-9层层高为3.3米,;地上10层层高为6.8米;其中E区设有10层公寓式酒店,;地下四层部分为机动车库和六级人防平时为机动车库,战时为物资库房,D区E区另设有3个汽车坡道通向地下,另外地下部分还设有冷冻机房、水泵房、110KV变电站、锅炉房和设备配套用房。

3. 塔吊设计方案

3.1 塔吊平面布置

3.1.1 平面布置原则

3.1.1.1 塔吊施工减少盲区,尽可能更大发挥机械化施工作用。

3.1.1.2 塔吊相互之间不干扰,以高塔低塔相互错落,塔臂长短相互计算配置。

3.1.1.3 便于安装和拆卸。

3.1.2 塔吊平面布置图

根据本工程建筑结构平面形式,共计时工8台塔吊,塔吊布置如下:

3.1.2.1D区1#塔布置于D2轴西侧2.75m,DF轴北侧2.25m;2#塔布置于D6轴东侧2.75m,DC轴北侧2.25m;3#塔布置于D11轴东

侧2.75m,DH轴南侧2.25m;4#塔布置于D17轴东侧2.75m,DH轴南侧2.25m。

3.1.2.2 E区1#塔布置于E2轴东侧EG轴南侧;2#塔布置于E9轴东侧EA轴北侧;3#塔布置于E15轴西侧EA轴北侧;4#塔布置于E19轴西侧EA轴北侧。

3.1.2.3塔吊具体平面见塔吊位置布置详图。

3.2 塔吊选取

3.2.1 D区:1#塔吊主要保证D区9、10段的施工,其型号为QTZ5515,起重臂长55.5m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为10吨。2#塔吊主要保证D区7、8段的施工,其型号为QTZ6516,起重臂长65.5m,臂端起重量为1.6吨,最大起重量为10吨。3#塔吊主要保证D区4、5、6段的施工,其型号为QTZ6516,起重臂长65.5m,臂端起重量为1.6吨,最大起重量为10吨。4#塔吊主要保证D区1、2、3段的施工,其型号为QTZ5516,起重臂长65.5m,臂端起重量为1.6吨,最大起重量为10吨。

3.2.2 E区1#塔吊主要保证E区1、2段的施工,其型号为QTZ5616,起重臂长56m,臂端起重量为1.6吨,最大起重量为10吨。2#塔吊主要保证E区3、4段的施工,其型号为QTZ6515,起重臂长65m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为10吨。3#塔吊主要保证E区5、6段的施工,其型号为QTZ5515,起重臂长55m,臂端起重量为

1.5吨,最大起重量为10吨。4#塔吊主要保证E区7、8段的施工,其型号为QTZ5015,起重臂长50m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为10吨。

3.3 塔吊起重性能

各种型号的塔吊性能详见各分项方案。

3.4 塔吊附属设施

3.4.1 塔吊专用电箱:为了满足塔吊正常工作,塔吊必须配备专用电箱,项目应根据塔吊的定位对塔吊电箱合理布置,塔吊专用电箱距塔吊中心不得大于5米。

4. 施工准备

4.1 现场前期准备

4.1.1 提供场地,便于塔吊部件的摆放和汽车吊的入场选位。

4.1.2 对八台塔吊基础进行钎探,查看钎探结果实否满足规范要求。

4.1.3 依据有关数据对塔吊基础进行设计和验算,制作塔吊基础。具体见塔吊基础施工图(见附图)。

4.1.4 在塔吊安装当日,满足安装提出的现场施工条件并派专人负责联系。

4.2 塔吊专业公司前期准备

4.2.1 准备八台合格塔吊。

4.2.2 安装起重臂和平横臂时常用的牵引麻棕绳。

4.2.3 旋紧螺栓的电动扳手以及其它扳手和装拆销轴的榔头。

4.2.4 运输塔吊部件所必须的车辆。

4.2.5 所有入场安装人员必须持证上岗。

4.2.6 必须按照项目经理部统一要求,对设备进行CI准备。

5. 施工方案

5.1 塔吊基础施工

本工程塔吊基础采用预埋式,塔吊基础施工必须有专职人员负责,质量管理部门必须做好过程控制、施工记录及质量验收。

5.1.1 开挖塔吊基础的基坑,基坑的大小为7.0×7.0×1.4米,塔吊基坑底部应进行夯实处理,塔吊坑底土壤承载力不小于10t/㎡。

5.1.2 制作塔吊基础素砼垫层,素砼垫层强度等级为C10,垫层厚度为120mm,垫层要求平整,水平度控制在0.2%,素砼垫层强度达到30%时,方可进行塔吊基础施工。

5.1.3 本工程塔吊基础形式采用预埋节重式,预埋节安放基础底层钢筋绑好后,制作四个钢筋马凳高度为400mm按预埋节尺寸对应基础中心,塔吊基础节预埋件垂直度小于1/1000,再绑扎其他部位钢筋固定好预埋节。

5.1.4 塔吊基础使用C30砼浇筑,砼强度达到70%后便可安装塔吊。根据本工程的实际情况和施工的季节考虑能够提前安装塔吊,为此塔吊基础浇筑用C50抗渗砼,并振捣密实,并做好塔吊基础的

养护以保证强度,做好砼强度报告。

5.1.5当砼强度达到设计强度的50%时,经质量、安全部门验收合格后方能安装塔吊。

5.2 技术资料准备

5.2.1 地基钎探报告

5.2.2 地基承载力报告

5.2.3 塔吊基础施工记录

5.3 塔吊安装

5.3.1 设备选用:选用50吨汽车吊作为起重设备。

5.3.2 安装程序

5.3.2.1 塔吊安装过度节和3节标准节。注意塔机的顶升方向。

5.3.2.2 安装顶升套架,包括走道平台、扁担梁、油缸。

5.3.2.3 安装回转装置(4.4吨)。先在地面上安装好引进大梁,然后吊装。

5.3.2.4 安装平衡臂,塔吊整体吊装。

5.3.2.5 安装司机室、塔顶总成(4.261吨)。

5.3.2.6 连接塔机用电线路,并缓慢回转平衡臂。

5.3.2.7 安装起重臂总成。起重小车的安装位置应在臂根部的限位处(止动块)。注意控制起重臂的重心。塔吊起重臂重7.8吨。

5.3.2.8 安装平衡重。

5.3.2.9 调试验收,合格后顶升标准节。

5.3.3塔吊接地装置根据地质导电情况,用扁铁与对应的主筋焊接。

5.4 塔吊锚固:

5.4.1在固定环梁及锚固点处下约1.2m处,搭设护架,便于进行锚固作业。

5.4.2安装好环梁,按实测长度在地面拼好拉杆,将拉杆一端与环梁用拉杆销子连接,另一端耳板与毛铁焊接。

5.5 塔吊拆除:塔吊在施工完毕后,由专业队安装塔逆向作业进行拆除。拆除时各有关工种搞好配合,需有专人指挥,作业范围内严禁行人通过。

6.群塔作业

本工程根据单层面积和施工速度的考虑,采用不同型号不同臂长的8台塔吊。塔吊的布置避免塔臂不碰周围的塔身,塔臂之间相互干扰的情况应采取不同高度。D区;1#塔为最低塔,并且在1#塔西面有四道口路,所以此塔在吊物时小车要回到路内,保证行人安全。2#塔为稍高塔,3#塔为高塔,4#踏为低塔;E区1#塔为高塔,2#塔为低塔,3#塔为高塔,4#塔为低塔,相邻两塔高低不少于两个标准节6米的高度。D区和E区的西侧1#塔吊与四道口的高压线相临,采用限位器装置,限制塔吊的回转范围,使塔吊的塔臂不进入高压

线的上空。D区和E区的西侧1#塔吊塔臂向南时,由南向北逆时针转动180度;塔臂向北时,由北向南顺时针转动180度。

7. 安全措施

7.1 塔吊安装完毕后的一周时间内,对塔身的垂直度的测量不少于4次,并做好测量记录,如垂直度超过2‰,塔吊必须停止工作,并报专业公司处理。

7.2 所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。

7.3 拆装单位必须指定一名熟悉该类型塔吊、经验丰富的工长现场指挥。

7.4 塔吊司机、塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须有当地市级劳动部门签发的特殊工种操作证;工人进入施工现场必须统一着装,佩带齐全安全防护用品。

7.5 塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查,塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。

7.6 塔吊拆装前,拆装队必须熟悉现场。

7.7 接地电阻不大于4欧姆。

7.8 在塔吊运输过程中,D、E区西侧紧邻高压线,在塔吊运转半径范围内的高压线要木杆搭设防护棚,在高压线上方用绿色密目网进行遮挡,并且塔吊运转时设置限位系统,避免塔吊运行到高压线范围内的上空。

7.9 塔吊在自升过程中,要合理分工,必须派专人观察顶升套架

滚轮与标准节间距离,派专人负责销轴的连接,派专人负责液压油缸的操作等。

7.10 塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

7.11 塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的连接销都必须穿开口销。

7.12 塔吊安装好后,应遵循《安装质量验收制度》、《塔吊安装后验收和交付使用制度》中要求进行空载实验和重载实验,检查各工作机构、电气控制系统均处于正常工作状态,各安全保护装置齐全、可靠。

7.13 严禁调运超过塔吊的起重限荷的物体,大件物体捆绑牢固,必须考虑到在空中运行时的挠度,防止物体在空中益出绳索,放生滑落现象。小件及零散的物体,必须使用大型容器进行吊运。严格按照规定进行物体的捆绑及吊运, 各作业人员必须严格执行十不吊的原则。

7.14明确规定塔机在施工中的运行原则:低塔让高塔;后塔让先塔;动塔让静塔;轻车让重车;客塔让主塔

7.15塔机操作人员、信号指挥人员相对固定,无特殊原因不得随意更换;指挥人员未经主管负责人同意,不得私自换岗,换班必须当面交接。塔机与信号指挥人员必须配备对讲机,避免因使用哨音造成指挥信号混乱和对周围环境的噪音干扰,每台塔机有其专用的频

道,未经许可不得随意更换,确保指挥信号的可靠和准确。

7.16 5级风以上严禁塔吊安装作业,4级风以上严禁塔吊顶升施工作业。

7.17 施工机械、设备出入现场,司机注意场地周围的高压电线,严格执行《施工现场用电安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电器火灾或人身伤亡事故。

7.18下班前,要认真检查现场,包括现场办公室、休息室、生活集装箱,熄灭一切明暗火种,切断所有机械设备电源。

7.19塔吊在施工完毕后,由专业队按装塔逆向作业进行拆除。拆除时各有关工种搞好配合,需有专人指挥,作业范围内严禁行人通过。

8.防碰撞措施

8.1 塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

8.2 塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。 8.3 塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。

8.4 从施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。

8.5 塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工作业需要的地点时,再将材料运到施工地点。

8.6 塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。

8.7 禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

8.8群塔作业交底例会制度。

8.8.1本工程由于采用群塔施工同时作业,对各台塔吊安装及总体施工原则作了布置安排。为确保群塔安全作业施工方案采取集中交底会议,各安装公司现场作业负责人、塔司、信号工及各施工队的生产负责人、安全负责人共同参加交底例会,有技术部确定时间组织召开。

8.8.2建立施工形象进度协调例会制度,以每周由项目生产经理召开一次协调例会,解决施工配合进度计划相关内容事宜,建立例会纪要。

8.8.3建立大型机械联检制度,每两周由生产经理和项目相关部室负责人参加的安全检查,确保施工安全。

9.各塔吊分项施工方案

10.附图

施工现场安全管理方案.doc

施工现场安全管理方案1 泛海物业管理有限公司 二期现场安全管理方案编制日期:二○一二年三月 施工现场安全管理方案 公司以现场安全为主,坚持“安全第一,预防为主”的管理方针,施工期间不发生重大责任事故(火灾、人员),并将公司安全管理制度落实在施工过程中的安全管理。针对目标,特制定如下施工安全管理工作方案: 一、总体任务 强化二期施工现场安全监管工作,提高施工人员的安全生产意识和防护自救能力,杜绝施工过程中的重特大事故,有效控制一般事故的发生。 二、安全管理目标 2.1杜绝重伤、死亡、火灾、设备等重大事故。 2.2社会、员工的重大投诉为零。 2.3争创市优工程。 三、管理方案控制目标 员工宿舍:无火灾事故发生;无非法聚众赌博发生。 工作面:无物料倒塌事故发生;

四、人员组织 成立安全生产管理工作组,处理日常现场安全管理工作的事务。 安全管理工作组职责:按照国家相关政策同时结合公司各项规章制度,负责做好开展安全管理的组织协调具体工 作;对总包方开展安全生产治理工作的情况进行监督检查;推广典型施工经验,结合实际状况制定可行办法。 具体机构和人员组成如下: 组长:?? 副组长:?? 成员:????????等全体安全管理人员组成。 工作组下设办公室 五、职责分工 5.1组长:负责牵头工作,综合协调、指导开展施工安全生产突出问题进行安全治理工作。负责组织联合督查,汇总安全治理工作情况,督促各有关部门落实工程建设领域安全生产监管责任,修订和完善相关现场管理制度,促进安全生产工作规范。牵头查处安全责任事故,提出防范措施,严肃追究有关人员的责任。 5.2副组长:负责督促现场相关人员加强施工现场安全的监督管理,加强安全教育培训宣传,落实安全措施,防范重特大生

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

施工现场安全管理方案

泛海物业管理有限公司 二期现场安全管理方案编制日期:二○一二年三月

施工现场安全管理方案 公司以现场安全为主,坚持“安全第一,预防为主”的管理方针,施工期间不发生重大责任事故(火灾、人员),并将公司安全管理制度落实在施工过程中的安全管理。针对目标,特制定如下施工安全管理工作方案: 一、总体任务 强化二期施工现场安全监管工作,提高施工人员的安全生产意识和防护自救能力,杜绝施工过程中的重特大事故,有效控制一般事故的发生。 二、安全管理目标 2.1杜绝重伤、死亡、火灾、设备等重大事故。 2.2社会、员工的重大投诉为零。 2.3争创市优工程。 三、管理方案控制目标 员工宿舍:无火灾事故发生;无非法聚众赌博发生。 工作面:无物料倒塌事故发生; 四、人员组织 成立安全生产管理工作组,处理日常现场安全管理工作的事务。 安全管理工作组职责:按照国家相关政策同时结合公司各项规章制度,负责做好开展安全管理的组织协调具体工

作;对总包方开展安全生产治理工作的情况进行监督检查;推广典型施工经验,结合实际状况制定可行办法。 具体机构和人员组成如下: 组长:?? 副组长:?? 成员:????????等全体安全管理人员组成。 工作组下设办公室 五、职责分工 5.1组长:负责牵头工作,综合协调、指导开展施工安全生产突出问题进行安全治理工作。负责组织联合督查,汇总安全治理工作情况,督促各有关部门落实工程建设领域安全生产监管责任,修订和完善相关现场管理制度,促进安全生产工作规范。牵头查处安全责任事故,提出防范措施,严肃追究有关人员的责任。 5.2副组长:负责督促现场相关人员加强施工现场安全的监督管理,加强安全教育培训宣传,落实安全措施,防范重特大生产安全事故的发生。 六、安全管理 6.1工程项目施工的安全管理。加强现场巡视管理,对于存在的安全隐患提出整改意见。 6.2加强安全生产教育和落实工程施工期间的预防措施。

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

施工现场安全文明施工措施方案.docx

施工现场安全文明施工措施方案 在现代建筑施工中,安全生产、文明施工是建筑施工企业一个非常重要的环节。为了使施工现场管理规范化、科学化,提高安全生产、文明施工的管理水平,以期获得最好的经济效益,社会效益,增强企业在日益竞争激烈的建筑市场上的社会信誉,提高企业的知名度,树立良好的企业形象。根据路桥区建工处及方远集团股份有限公司的有关要求,把“昆明大厦工程”项目,以高起点、高标准、有特色、重实用为原则,特制定本方案。 一、成立安全文明施工领导小组 二、安全目标值 1、安全目标值:A、无重大伤亡事故B、无重大机械事故C、无火灾发生D、年轻伤率小于0.2% 2、安全文明施工目标:创浙江省安全文明标准化工地。 三、检查考核 1、按照《<建筑施工安全检查标准>(JGJ59-2011)》、《台州市安全文明样板工地检查评分标准》和《方远建设集团股份有限公司CI形象检查评分标准》进行检查考核。 2、要坚持“日巡视、周检查”制度,每半月组织项目经理、技术负责人、安全员及各作业队有关人员进行安全大检查,填好检查记录,对查出的问题必须有整改措施及回复记录。 四、施工现场安全文明、CI形象施工措施 1、现场工地大门:工地大门设门楼。 2、围墙:利用业主的正式围墙。 3、标牌: (1)施工图牌 在北面正大门东侧,设置台州市统一式样的施工图牌。内容为:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。(2)项目经理部名牌 0.8×0.55m白色有机板采用A式标准组合,标为兰色,字为黑色,悬挂在现场办公室正前方中间处。 (3)办公室门牌 采用不锈钢板、白底、黑字,尺寸为0.3×0.12m(双面设置),悬挂于门侧边上方。 (4)办公室内图牌 图牌采用白色KT板作底板,电脑写真,内容主要为:岗位责任制,安全责任制等。尺寸为

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

施工现场安全方案

1编制依据................................................... . (2) 2工程概况................................................... . (2) 2.1工程概况一览表................................................... (2) 2.2工程项目的组成.................................................. (3) 2.3工程规模 (3) 2.4工程结构类型 (3) 3工程安全防护重点 (4) 4安全控制目标及责任分解............................................ . (4) 4.1安全控制目标 (4) 4.2项目部安全责任分解 (5) 4.3安全目标保证措施 (6) 4.4安全保证体系图 (7) 4.5安全控制程序流程图 (8) 4.6总包与分包安全责任分解 (8) 5安全管理制度 (9) 5.1安全检查管理 (9) 5.2安全奖罚制度 (10) 6安全检查评价 (11) 7施工安全措施 (12) 7.1土方工程安全防护措施 (12) 7.2脚手架防护措施 (12) 7.3“四口”“五临边”防护措施 (13) 8高空作业安全措施 (14) 9人工挖孔桩作业安全措施 (14) 10吊装作业安全措施 (17) 11机械电器防护 (19)

12现场施工用电原则. (20) 13个人安全防护......................................... . (20) 14食堂安全卫生要求 (21) 15安全应急预案....................................... . (21) 1.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查评分标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》公司有关安全生产的管理规定。 2.工程概况 本工程是汉源工业园区灾后恢复重建配套设施工程,是一项综合单位工程项目,包括多个子单位工程。具体详见工程概况一览表。 2.1工程概况一览表

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于*** ,为高层综合楼,总建筑面积**m2 ,建筑高度为50.95 米。主要功能为** 等工业用房;由** 层前栋塔楼+** 层后栋塔楼+** 层左栋塔楼+** 层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20?6.50 m。顶板覆土厚度为1.5 m?1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米, 3#栋塔吊为70.8米 地下室轮廓线 定型模板堆场 三、塔吊作业安全保证措施 3.1. 塔吊司机和信号指挥工必须坚守岗位并持有效证件上岗,严禁非 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作 室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。 36.停车场 24.篮球场 配电丿 ^料区 原材料 钢筋加工棚 半成品区 架管堆场 库 仓 料 材 人岗证公示牌 扣件池 垫块池 工具式安全通道 18.搅拌区 材料堆放 钢筋原材 料堆放区 钢筋定型 化加工区 车道口 9F 新闻产业中心 11F 临建生舌区域 半成品 堆放区 12F 5.路面人车分流 电动伸缩门 入口 ■车道口 ).输送泵站 口 区 示 展 法 工 O. 定型模板堆场 / 架管堆场 模板堆场 安全宣传喷绘 卜 防护棚

施工现场安全文明施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、管理目标及编制依据 (2) 三、施工安全保证体系及组织机构 (2) 四、健全各项施工安全管理制度 (6) 五、汇报报告和奖惩制度 (6) 六、汇报报告和奖惩制度 (6) 七、施工现场安全教育与培训 (7) 八、现场安全技术措施 (7) 九、现场用电安全措施 (8) 十、生活区的安全和卫生措施 (8) 十一、防大风、暴雨等安全措施 (9) 十二、事故发生的处理措施 (9) 十三、文明施工措施 (10) 十四、规范材料贮存、施工机械管理 (10) 十五、现场防火 (11) 十六、加强环境保护 (11)

施工现场安全文明施工方案 一、工程概况 ******有限公司30万吨/年己内酰胺项目双氧水装置EPC总承包项目,本项目主要是以氢气、空气为原料,采用钯触媒蒽醌法制双氧水技术,建设一套年产32万吨/年(35%)双氧水装置,为*****有限公司30万吨/年己内酰胺装置提供合格的双氧水原料。 二、管理目标及编制依据 1、“安全第一,预防为主”是我们在施工中一贯坚持的原则,只有建立严密的安全保证体系,采取切实可行、全方位的安全保证措施,确保施工生产安全,才能杜绝一切大小事故,提高工作效率,减少不必要的损失,确保工程安全、优质、如期完成。根据施工安全生产条例、劳动力保护条例等法规,并结合工程实际制定安全保证措施。 2、安全教育目标:建立健全安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,特别是新工人上岗前,必须培训合格后方能上岗。对管理人员、技术工人持证上岗达到100%。 3、伤亡控制目标:施工现场不发生重大伤亡事故,保证工程无三级以上安全事故,一般工伤率控制在0.4‰以内,重伤率控制在0,杜绝死亡事故的发生。 4、文明施工管理目标:施工现场建立以项目经理为责任人的文明工地组织管理机构,做到文明施工组织落实,制度健全、完善,目标明确,责任到人。施工区域设置醒目的安全警示标志。 5、编制依据: 5.1施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005); 5.2施工安全检查标准(JGJ59—2011); 三、施工安全保证体系及组织机构 (一)施工安全体系 1、为确保工程的施工安全,根据工程的特点,建立有效的安全保证体施工

施工现场专项安全施工方案

伦巴第投资发展(天津)有限公司14#、15#、16#研发楼 专 项 安 全 施 工 方 案

编制单位:鹏达建设集团有限公司 伦巴第工程项目部 二0一二年四月一日 津监理A2 施工组织设计(方案)报审表 编号:001

目录 安全领导小组 (3) 专项安全施工方案 (4) 认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》 (5) 建立安全生产管理制度 (5) 加强施工用电安全管理......................................... . (6) 加强施工现场机械安全管理 (6) 加强消防安全管理及班组管理 (7) 安全检查制度 (8) 分部分项工程应注意的安全事项.............................................. ..... 9建设工程安全防护、文明施工的措施............................................. 11工作制度 (18)

劳务用工管理 (19) 健全的职业健康安全管理体系的特点... (23) 职业健康安全管理体系基本要素的管理作用 (23) 安全生产管理体系组长:宁顺玉 副组长:贾立猛 组员:张振芳汪洲勋 李光成李永松 刘秀森位建刚 温佳帅董宏伟

专项安全施工方案 一、认真贯彻执行“建设工程安全生产管理条例” 建筑工程安全问题一直是建筑市场的一大隐患,多工种立体交叉作业,现场堆有大量易燃物品,各种机械设备,所有的动力、照明用电等管理不好,都会给施工留下安全隐患。为了认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》,公司将《建设工程安全生产管理条例》印发给施工部门,并要求施工部门必须严格遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,并依法由项目负责人承担建设工程安全生产责任制,项目负责人对建设工程项目安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告安全事故。创造一个良好的施工环境和安全作业条件。 二、建立安全生产管理制度 ○1、在组织上建立一支以项目经理为组长的安全管理小组,制定安全防火管理制度,确定项目经理、施工员、安全员、质检员、材料员和各班组的管理职能责任制,各项制度应上墙。 ○2制定架子工、起重工、电工、电焊工、木工、钢筋工、等各工种操作规程及岗位责任制。且各工种应持证上岗。 ○3对新工人、临时工及变换工种人员应进行三级安全教育。 ○4在编制生产计划和施工方案时,必须有安全生产和安全防范的技术措施。在工程开工前要做好工地临时用电施工组织设计、脚手架工程施工组织设计、模板工程施工组织设计、深基坑防护工程施工组织设计、大体积混凝土工程施工组织设计及吊车、预防高处坠落施工组织设计,并经审批后方可开工,否则不得开工。

群塔作业施工方案

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2、《天津市建筑工程施工现场安全管理标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005,J405-2005 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、本工程的施工合同、施工组织设计、塔吊安装说明书及塔吊资料 二、工程概况 本工程位于xxx,地下3层,地上A、B座38层,C座25层,框架——剪力墙结构,总建筑面积约96376m2,A、B座檐高133m,C座檐高99.5m,裙房6层。 三、塔吊选用 根据本工程特点、施工进度和所需吊材料、料具,选用三台QTZ125塔吊,其塔吊性能如下: 1、提升速度:两绳5T/25;2.2T/50;1.1T/100米/分 四绳10T/12.5;5T/25;2.2T/50米/分 2、变幅速度:7.5/25/50米/分 3、回转速度:0-0.6转/分 4、行走速度:22米/分(标准) 5、供电容量:55KW

6、固定式自由高度50.5米(15节),允许在最上面用8节标准节,其余为下塔身。顶升锚固第一道30米,第二道24米。第三道以上每次21米。 四、塔吊平面布置 根据该工程的结构的布置,为了满足施工作业面的要求,A塔中心线位置在W轴与13轴交叉处;B塔中心线布置在Q-T/2-4轴处,即Q轴向T 轴方向3250,2轴向4轴方向6850;C塔中心线布置在E-F/21-22轴处,即E轴向F轴方向5500,21轴向22轴方向5500。详见塔吊平面布置图。 由于施工现场非常狭窄,土方开挖后没有立塔条件,因此A、B塔吊必须在土方开挖前全部安装完毕。基础均采用桩式基础,桩基详见塔吊安装方案。C塔先做ф800的混凝土灌注桩四根,深度为25米,桩顶标高-2.400米,塔吊基础为4700χ3500χ1500,配筋为:双层双向Φ25@150,在桩的位置增设4Φ25的加强钢筋,两层钢筋网片之间配Φ14@300的钢筋拉钩。 五、群塔作业措施 群塔作业安全保证体系 随着施工使用的要求,三台塔吊将同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业时如果协调不力将会出现不安全因素,因此在施工作业时要求做到以下几

施工现场安全防护施工方案

施工现场安全防护施工方案

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建设项目三标段 施工现场安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 大同市第四建筑工程有限责任公司 年月日

一、编制依据 1、《重要用途钢丝绳》 (GB/T8918-2006) 2、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 5、《施工升降机》(GB/T10054-2005) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 二、工程概括 三、安全文明施工目标 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;保证基础安全施工,避免出现坠物伤人和坠落事

故; 3.2 安全管理方针和原则 方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1 基本规定 4.1.1 临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护设施外从事施工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。 4.1.2 施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,如临边落差达到或超过2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直运输接料平台必须设置安全门。 4.1.3 临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防护栏杆或防护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.4 防护栏杆设置 4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4.1.4.3 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 4.1.5 防护栏杆用材 4.1. 5.1 施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所的防护栏杆采用Ф48×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。 4.1. 5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板

施工现场安全文明施工专项方案

施工现场安全文明 专项施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:201 年月日 审核人: 审核日期:201 年月日

目录 一、工程概况 二、安全文明施工特点 三、安全文明施工总体目标 四、组织措施 五、实施规范的现场管理 六、文明施工管理 七、施工现场管理制度 八、宿舍文明、卫生管理 九、消防、治安综合管理 十、安全技术措施 (一)钢管扣件式外脚手架施工技术措施(二)安全用电、电气防火技术措施(三)人工挖孔桩施工保证安全措施(四)环境保护及防止扰民措施 (五)塔机的安装及安全操作规程

一、工程概况: 本工程位于××××××内。地块北侧为人工湖,东南侧为实验楼,西北侧为学生宿舍中心。 本工程地下一层,地上六层,负一层为地下车库和设备用房,一层南侧为酒店大厅,东侧为餐厅。二层南侧为酒店办公会议厅,东侧为餐厅包房,三层至六层为客房。建筑总高度26.8m,总建筑面积为16075m2,占地面积6079 m2,±0.000相当于黄海高程系绝对标高301.5m。 本工程设计为嵌岩独立基础,框架剪力墙结构,平面呈扇形,中部电梯井为筏板式基础,筒体为剪力墙。地下室层高4.9m,一至二层高4.5m,三层至六层高3m,屋顶电梯机房层高3.3m。 二、安全文明施工特点 因本工程建筑面积大, 为16075 m2。均为一类多层建筑,房屋外型复杂,而施工场地狭窄。因此给安全文明施工带来较大的困难。 三、安全文明施工总体目标 现场安全、文明施工全面达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发[2000]39号)的要求,争创市级文明工地。 四、组织措施 成立由项目经理为组长,技术负责人为副组长的文明施工领导小组,全面负责JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》和《重庆市建筑工地文明施工标准》的实施,负责各职能部门的协调,及时解决好施工过程中遇到的

群塔作业施工方案群塔作业方案

1、编制依据 名称编号 《塔式起重机安全规程》GB5144-2007 《塔式起重机》GB/T5031-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2014 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》JGJ332012《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-2007 《起重吊车指挥信号》GB5082-85《西安市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2009 《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工图 纸

《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工组 织设计 2、工程概况 序号项目内容 1 工程名称空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程 2 建设单位空军工程大学信息与导航学院 3 监理单位陕西秦军国防工业工程建设监理所 4 施工单位江苏省建工集团有限公司 5 设计单位西安建筑科技大学建筑设计研究院 空军工程大学信息与导航学院经济适用房项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库项目,项目位于西安市丰庆路西段,总建筑面积为119634.98㎡,1#楼-2/17层,建筑面积11957.4 m2;2#楼-2/8层,建筑面积6881.08m2;3#楼-2/17层,建筑面积11264m2;4#楼-2/25层,建筑面积23665.07m2;5#楼-2/15层,建筑面积11637.6m2;6#楼-2/25层,建筑面积21950.03m2;地下车库建筑面积32279.8m2。 标准层层高均为3米,建筑物最大高度为79.95米。1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±0.000

相关文档
相关文档 最新文档