. 东庞矿洗煤厂精煤脱水系统改造工程 (土建部分) 施工组织设计 建设单位:冀中能源股份有限公司东庞矿 施工单位:河北林和建筑安装有限公司 工程名称:东庞矿洗煤厂精煤脱水系统改造工程编制时间:2014年1月

目录 第一章工程概况 第二章施工部署及总平面布置 第三章主要施工方案及技术组织措施第四章主要施工机械和劳动力安排计划第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保文明施工的技术组织措施第八章确保施工进度的技术组织措施第九章确保降低成本的技术组织措施第十章项目管理机构配备情况 第十一章特殊季节施工措施 第十二章施工现场环境措施 附图附表: 1、计划投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、施工进度计划表 4、施工平面布置图

第一章工程概况 1.1 工程总体概述 2.2 工程概况 本工程为东庞矿洗煤厂精煤脱水系统改造工程(土建)。主要施工项目为楼板开洞、钢梁制作安装、钢平台制作安装、原混凝土梁加固、原有洞口封堵及新做设备基础。 楼板开洞应对原结构及本设计图纸核对无误后且具有可靠安全保障及结构实时监测措施时方可施工。剔凿必须采用无损伤施工,严禁使用可能对原结构有破坏作用的开凿机械。 增加钢梁、混凝土梁及原混凝土梁加固应与原混凝土结构采用化学螺栓植入连接,植筋成孔时应采用振动较轻的机械,且应避开原结构钢筋。新增混凝土梁及加固原混凝土梁采用灌浆料浇筑,强度等级不小于C30。在加固过程中若发现原结构隐蔽部位有严重缺陷时,应立即停止施工。 新增预埋件、预埋螺栓化学植入楼板内;新增预埋螺栓与钢梁焊接,钢梁在对应螺栓位置设10mm厚钢板加劲肋。

消防工程招标文件范本

招标文件编号: ____________ 项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:________________ 公司 年月曰

第一章投标须知及总则第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式 3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件 第三章投标文件格式第四章图纸及其他第五章消防工程施工合同

第一章投标须知 前附表 总贝U 1. _____________________________ 招标人:________________ ,就行邀请招标

中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2.投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由 投标单位自负。 3.不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用 一概不负任何责任。 4.此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依 据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5.投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委 派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6.投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7.投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸 和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8.招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商 签署。 9.本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施 工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守广州市关于安全文明施工的有关规定施工期间应遵守安全文明施工的有关规定, 组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污染路面及周边环境,如有违反由中标人承担一切责任。 第二章招标文件 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 招标人:

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:公司 年月日

目录第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式 3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件 第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同

第一章投标须知前附表

总则 1.招标人:,就消防工程进行邀请招标。 中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2.投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要 求,责任由投标单位自负。 3.不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位 对这些费用一概不负任何责任。 4.此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同 的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5.投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参 加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6.投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7.投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境, 研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8.招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依 据双方协商签署。 9.本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳 口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守广州市关于安全文明施工的有关规定施工期间应遵守安全文明施工的有关规定,组织安全文明

现有厂房内墙面改造施工方案(无尘车间)

厂房内墙面改造施工方案 防霉涂料工艺流程:(水性防霉涂料) 施工工序:原有装饰层铲除→砂浆层表面浮灰清理→墙面检查→阴阳角修补→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理 1、墙面清理:旧墙面用铲刀或钢刷剔除霉斑、污物,然后用5%碱水揩擦,最后用清水漂洗。含有霉菌的旧墙面处理必须做到一丝不苟,做到充分干燥,铲平、清洁、杀菌灯工序,以免留下霉菌隐患。由于霉菌生命力较强,经铲除霉斑后的基底仍留有霉菌的残余和污染,必须继续清除以保持涂面基底的清洁,防止霉菌后继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用7-10%磷酸三钠水溶液涂刷2-3遍,即能起到杀菌作用。 2、阴阳角修补:确保顺直,用直尺对大墙面进行修补,确保整体墙面的平整。 3、在抹灰面上批、刷二遍混合腻子:施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后应用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。 4、涂刷防霉底漆二遍:将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷,也不要刷得过厚,造成流挂现象。底漆料干后,如有必要可局部补腻子,干后砂平,再补刷底漆一遍。 5、涂刷防霉面漆四遍: a搅匀的面漆用长毛滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏滚,也不要滚得过厚,造成流挂现象。滚涂面纹路必须保持均匀一致,也可用无气喷涂。 b施工段防止摸碰,也不能靠墙放置任何工具。禁止从窗口阳台上泼水及乱扔杂物,以免污染涂料面。新厂房洁净车间内墙装饰工艺:(参考) 杀菌、防霉涂料内墙:刷乳白色杀菌、防霉涂料(两底四度)(单价22.33元/M2)高级装修做法:5厚1:2水泥砂浆粉面,12厚1:3水泥砂浆打底防霉涂料分两类:水性防霉涂料和油性防霉涂料

消防工程投标书 模板

Xx工程投标书Xx公司xx年xx月

目录 一、商务标 二、第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程清单及价目表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)房顶代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1、基本资料 2、最近两年的财务审计报告 (六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统级设备说明 (一)主要设备、元件器、材料规格技术性能描述一览表 (二)主要设备、元件器、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料 (一)国家授权部门出具体的产品的检测、鉴定报告 (二)货物专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书

(七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1、编制依据原则 2、工程概况 3、施工部署、技术方案 4、施工准备工作计划 5、施工进度安排 6、质量保证计划 7、确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施 8、施工总平面布置设计 9、项目部人员设备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表 (4)主要管理人员简历 第四部分售后服务和培训 (一)售后服务承诺 (二)培训计划 一、商务标投标文件

厂房车间升级改造工程施工组织设计方案

红安县园区成长型企业孵化基地力神改造项目 施 工 组 织 设 计

红安县明珠建设工程安装 二0一六年七月 红安县园区成长型企业孵化基地力神改造项目 施工组织设计 第一章编制说明 一、编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件的相关要求,组织相关工程管理人员及技术干部对设计图纸进行全面、系统地学习和讨论,并在深入现场调查的基础上,根据工程实际情况及结合我公司在技术人才、机械设备、施工经验以及资金等方面的实力,编制本施工组织设计。根据监理及业主要求在此基础上增补,作为施工指导性文件,以确保工程质量、安全及工期目标的顺利完成。 2、根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。本施工组织设计在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度等方面统一部署下编制。 3、本组织设计的编制融合了目前我司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、全面、可行并有针对性和侧重点编制。 4、本组织设计容包括项目的策划、项目的管理、组织机构及人员的配置、施工总体目标、人力及机械配置、主要工程施工方法、质量、安全和文明施工的技术措施等主要容,涵盖工程施工全过程的组织管理措施。

二、编制依据 1.甲方提供的改造方案。 2.国家现行的有关施工技术规、验收评定标准及有关规程等。 3.中华人民国建筑法、建设工程质量管理条例。 4.现行建筑安装工程质量验收规。 5.建筑施工安全检查标准 6.建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》中的要求和规定。 7.本公司的《技术标准》、《工作标准》、《管理标准》,公司按ISO编制的《程序文件》及《质量、环境及健康安全手册》。 三、编制原则 1、按照招标文件的各项款项要求,实质性响应业主的指令和要求。 2、根据工程实际情况,围绕工程重点,周密部署,协调各专业工序的合理穿插。 3、尽可能的采取机械化施工,信息化管理,经济实用与优质高效相结合的施工方法。 4、采用项目法管理,信息化过程控制,采用网络计划技术对工程进行动态管理,确保 工程进度、质量、成本、安全等目标的顺利完成。 5、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施 绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 (1)绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动。 (2)绿色施工方案包括以下容: ①环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降环境负荷, 保护地下设施和文物等资源。

消防工程投标书范本

XX工程投标书 XX公司公司 二零一零年七月

目录 一、商务标 第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)法定代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1.基本资料 2.最近两年的财务审计报告

(六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统及设备说明 (一)主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表(二)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料(一)国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告 (二)货物的专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书 (七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1.编制依据及原则 2.工程概况 3.施工部署、技术方案 4.施工准备工作计划 5.施工进度安排 6.质量保证计划 7.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施8.施工总平面布置设计 9.项目部人员配备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表

无尘车间改造项目施工流程

本文来自洲上净化科技有限公司 ①拆除工程 ?尽可能不使用有“火”的操作,特别是拆除有可燃性、爆炸性物质的输送管线、排气线,严禁用有“火”操作;当必须使用有“火”操作时,应在1小时以后确认没有问题方可离开现场; ?对可能产生振动的拆除工作,应事前同有关方面协调、确定施工时间: ?对部分拆除,其余部分不拆除或尚需使用时,应妥善处理系统断开和拆除前的必要测试工作(流量、压力等);当断开电掘时,必须有操作电工在场处理有关安全、操作事宜。 ②风管施工 ?严格按有关规定进行现场施工,并应根据改造现场实际情况制定施工及安全规定; ?妥善检查、保存搬入现场的待装凤管,保持管内外的清洁,两端应用塑料薄膜封口; ?打吊装用膨胀螺栓时将会有振动产生,应事先同业主等有关人员协调:风管吊装前取下封口薄膜,并擦拭内部后吊装,对保留的原有设施中的易损坏部分(如塑料管道、保温层等}不受压,宣采取必要的保护措施。 ③配管配线施工 ?配管配线所需的焊接作业,应备好消防灭火器材、石棉板等; ?严格按配管配线的有关施工验收规范进行。若现场邻近处不允许使用水压试验时,可采用气压试验,但应按规定采取相应安全措施; ?当与原有管道连接时,应事先制定连接前和连接时的安全技术措施,尤其对于可燃、有毒气体、擅体管道的连接;操作时,有关方面安全管理人员必须在现场,必要时要备好消防灭火器材; ?对输送高纯介质管道的施工,陈应遵守有关的规程施工外,还应特别注意对原有管道连接时的清洗、吹扫和纯度试验工作的进行。 ④竣工检查及试运行 ?改造无尘车间的竣工验收首先应按有关标准、规范对各部分进行检查、验收;这里需强调的是与原有建筑、系统相关部位的检查、验收,有的仅检查、验收还不能证明能符合改造的目标要求,还应通过试运行才能得以验证,所以既要作好竣工验收,也要求施工单位同业主等共同作好试运行; ?改造无尘车间的试运行,包括改造涉及的各相关系统、设施和设备,应按相关的标准、规范要求,并结合工程的具体情况制定试运行指南和要求,逐一地进行试运行。试运行中应特别注意与原有系统连接部分的拉盒,新增的管路系统小得对原有系统产生污染,连接前必须

项目智能化工程投标文件技术标

目录 第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 ............... 1.1企业人员配备 ................................................ 1.1.1企业介绍.............................................. 1.1.2企业组织机构图........................................ 1.2管理水平配备 ................................................ 1.3技术力量配备 ................................................ 1.4机械设备配备 ................................................ 第2章企业经营业绩 ............................................... 第3章企业信誉 ................................................... 第4章企业生产能力 ............................................... 第5章售后服务及零件供应的可靠性 ................................. 5.1售后服务承诺 ................................................ 5.2售后服务保障措施 ............................................ 5.3零件供应的可靠性 ............................................ 5.4技术培训 .................................................... 第6章企业的承诺及优惠条件 .......................................

厂房改造工程方案

厂房改造工程方案 一层厂房车间:办公区域移至左侧,其他区域依次向右侧移。具体如下:办公区域,Receiving/storage of goods(储存区,材料运输),Reactor module(反应堆模 块),Light guides assembly(光导向装配),Reactor Casting(反应堆铸 造),Thyristor module(可控硅模块),V alve structure(阀结构),Packing/Indoor storage(包装车间) 注:Reactor module(反应堆模块),Light guides assembly(光导向装配)合并为一个区域。包装车间下侧卫生间区域保留,卫生间左侧原有房间 拆除。 办公区域:设三个会议室两个小会议室(4-5人),一个小会议室(15人左右)公共办公区容纳40人,茶水间10平米,地面铺地毯,办公室与大 堂进入车间门处设通道。 Receiving/storage of goods(储存区,材料运输): 库房面积甲方供,此区域为独立区域,不做吊顶,做隔断,可做临时 储存区。北侧有一部分突出空间为管理人员办公室,保留需设计。 Reactor Casting: 注塑与光纤在同一区域,高度要求3m ,Thyristor module(可控硅模块),V alve structure(阀结构): 这两处为开放区域详见设计要求文件。 Packing/Indoor storage(包装车间): 此区域为封闭空间,放置吊车,吊车行程方向为南北方向。入口处做 风幕或门斗以做到保温效果。 西侧区域:房中房(H=3.5m)做活动隔断墙直接靠墙(可旋转)无通道,入口 处设紧急通道。测试区:右侧入口封闭,改为东南角双玄门。直接靠 墙(可旋转)无通道,入口处设紧急通道。每个区域置放100个频柜 (0.6×0.8×2.2),电量200W,每排柜间距1m,设计操作间距。两 套独立供电系统,分别控制所有频柜,运行时,开A系统则B系统 关闭。独立空调,要求节能。地面主要防静电要求(室内测试温度 20°C-23°C,湿度50%-60%)。包装区:开放式区域,无吊车,门不 动,地面主要防静电要求,集中空调,每个区域独立供应。 外部:入口处不明显,椭圆下窗需设计(玻璃5×1.1m ,25×1.1m,窗高 1.1m+1.4m+0.35m ,下台0.65m+0.35m)。ABB logo为红色。外墙 翻新,窗户换为塑钢窗。中央监控系统。北侧设有餐厅(24m×11.4m) 和库房(24m×12.2m),餐厅主要功能为加热食物,无明火。餐厅东 侧为落地玻璃窗,仓库东侧为6m门联窗。餐厅库房间距11.9m,窗 1.5×1.5 ,门2m。 一层办公区域:主要入口区与空气锁门系统节能的效果。接待处和区域建造详见ABB规格说明。大堂左侧两件独立区域设为产品展示区,右侧独立空间为经理室,办公区 模式不变可容纳24人办公,办公椅为升降椅,光线问题需设计。具体参考ABB 办公室详细说明。 二层办公区域:原咖啡区外墙设窗,功能待定。做消防栓,喷淋。原机房位置待定。办公区左侧开间拆除。楼梯旁空间设计,功能待定。

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 易县御景蓝湾项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:河北金驰悦达房地产开发公司年月日 目录 第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式

3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件

第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同第一章投标须知 前附表

总则

1. 招标人:河北金驰悦达房地产开发有限公司,就易县御景蓝湾二期14#、16#楼室内消防工程进行邀请招标。中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2. 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由投标单位自负。 3. 不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用一概不负任何责任。 4. 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5. 投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6. 投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7. 投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8. 招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商签署。 9. 本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守河

新编消防工程投标书范本模板

新编消防工程投标 1 2020 年4 f] 19 日

长沙路虎捷豹4S店消防工程 投标书 商务标 湖南高城消防实业有限公司 二零一二年六月十七日

资料内容仅供您学习参考,如有不、勺或者侵权,请联系改正或者删除。 第一部分报价及有关说明(-)投标书 (-)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 第二部分对招标文件的认同程度说明 (-)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (-)投标人概况表 附:1.企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (-)法定代表人授权委托书 第四部分施工组织设计

—■商务标投标文件工程名称:湖南长沙路虎捷豹4S店消防安裝工程投标文件内容: 商务标投标文件 投标人:湖南高城消防实业有限公司(盖章) 法定代表人或 委托代理人:黄建(符字或盖章)

日期:二0—二年氐月土±1日 第一部分商务报价 投标书 招标人:中汽南方汽车销售服务有限公司 根据已收到的湖南长沙路虎捷豹4S店消防安装工稈招标文件。 (1)根据招标人招标文件的规定,本投标文件中深化设计.供货、(进□报关八储运、施工安装、测试、调试运转、人员培训、交接验收、保修及售后服务的投标总报价为:人民币(大写) (小写) ___ O (2)—旦我方中标,我方保证在—年月」日至—年 也日,共90天(日历日)内竣工并移交整个工程。 (3)我们同意按招标文件的规定行合同责任。

GMP厂房改造工程施工组织设计方案

药品G M P洁净厂房改造工程施工组织设计 1、综述 1.1概述 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂G M P洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“G M P洁净厂房改造工程”及2736m2的“配套钢结构工程”)——以顾客满意为宗旨,在保证质量、保证通过G M P认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。 其中G M P洁净厂房改造工程范围包括: (一)、净化空调工程。 (二)、公用介质安装工程 1、给排水; 2、动力系统、照明系统、弱电; 3、工艺管道(压缩空气等); 1.1.1施工条件 因是旧厂房改造,施工用水、电和市政道路已具备,但施工场地狭窄,多专业交叉施工,一至三楼要流水交叉作业。 1.1.2工程特点 (1)本工程项目为昆明宏达制药厂按照药品生产管理规范G M P的要求建设的工程,为了确保业主顺利通过G M P认证,在安装过程中,除常规安装工艺外,必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观,施工工艺必须符合G M P认证的要求。 (2)项目在施工安装过程中,各专业交叉配合作业量大,工序之间相互衔接要求高,因此,在施工时,必须制订出详尽的施工协作计划,严格按照施工程序施工,保证环境洁净、卫生。 (3)对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高;工艺设备制造精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备采用不锈钢制造;采用的材料品种规格数量繁多,工艺管道材质采用不锈钢较多,其焊接工作有很强的技术性。 (4)施工过程中施工技术人员可能会出现根据G M P要求提出对原设

消防工程投标书及施工技术方案

目录1、施工组织总体设想 1.1质量目标 1.2工期目标 1.3安全目标 1.4经济目标 1.5其他目标 2、工程概况及综合说明 2.1项目简介 2.2工程概况及综合说明: 3、施工部署及施工段划分 3.1工程特点分析: 3.2组织施工的原则: 3.3施工程序及主要技术措施 3.3.1施工程序 3.3.2主要技术措施 4、组织机构设置 4.1项目管理模式的建立 4.2项目管理机构的组成 4.3主要施工人员计划(详见附表) 4.4主要施工机具配置(详见附表) 5、主要施工方法 5.1设备安装 5.1.1施工准备 5.1.2设备运输及装卸 5.1.3设备开箱检查 5.1.4基础验收 5.1.5基础放线及垫铁布置 5.1.6找正找平及灌浆 5.1.7设备试运转

5.1.8主要设备安装方法及技术要求 5.1.8.1风机的安装 5.1.8.2泵类设备安装 5.2防排烟系统工程施工方案 5.2.1.1工程概述 5.2.1.2 通风管道 5.2.1.3通风管道制作安装 5.2.1.3.1 通风管道制作 5.2.1.3.2风管与部件安装 5.2.1.4风管的漏风量测试 5.3消防、喷林管道施工方案 5.3.1 主要施工原则 5.3.2主要施工方法及技术要求 5.3.2.1施工准备 5.3.2.2材料进场、检验及保管 5.3.2.3配合预留预埋 5.3.2.4消防、消防喷淋管道施工 5.3.2.5管道试验、清洗及吹扫5.4消防报警工程施工方案 5.4.1消防电气配管和穿线 5.4.2探测器安装 5.4.3手动报警按钮安装 5.4.4火灾报警控制器安装 5.4.5火灾自动报警系统 5.4.6消防通讯设施安装 5.4.7火灾事故广播 5.4.8端子箱安装 5.5系统开通调试 5.5.1 主机单体调试 5.5.2烟感测试

旧厂房改造案例

旧厂房改造成各类产业园案例 1、福田国际电子商务产业园 该园由深圳市福中达投资控股有限公司投资,到福田区政府指导和大力扶持的专业园区。在2009年第十一届深圳(国际)高新技术成果交易会上,由福田区政府授牌并正式开园,目前已有60余家企业入驻。 位于福田区梅林,占地面积2.2万平方米,总建筑面积达7.66万平方米,由一栋新建的科技主楼、两栋升级改造的科技2#、3#楼和一栋商务公寓组成。是福田区响应深圳创建首个国家电子商务示范城市,落实《深圳互联网产业振兴发展规划》的重要举措。政府出台的一系列政府优惠措施以及扶持政策,将为企业的发展创造更加广泛的空间以及优越的环境。在新的历史时期表现出巨大的软硬件优势。 位于上梅林的多丽科技楼为福田国际电子商务产业园首期用房。该楼由福中达公司投资1.1亿元兴建和经营,于2009年8月落成,总建筑面积3.8万平方米,楼高12层,配有近万平方米的地下停车场。科技楼按现代化标准设计和施工,配备先进的光纤通信网络,设施完备、环境优雅。 2#、3#科技楼建筑面积共2.7万平方米,原是旧工业厂房,2009年福中达公司出资900余万元进行了升级改造,并接入了光纤通讯网络,办公环境得到极大的改善。公司将逐步对其实施“腾笼换鸟”,淘汰原有低技术含量的老企业,吸纳新型互联网和电子商务企业入驻。 该项目租金每平方米约55元,政府给入驻企业补贴一半租金以吸引企业入驻,培育市场 2、F518创意产业园 位于宝安区西乡街道劳动社区的宝源路和兴业路之间,一个大型建筑项目矗立在人们眼前,从宝源路看过去裸露的灰色槽钢,粗糙的红色砖墙,完全体现一种粗犷的后现代艺术风格。2006年,F518创意产业园成为宝安首个利用旧工业区发展文化创意产业的园区,也是第一个纳入宝安区“十一五”规划的文产企业。 F518时尚创意园是在宝安区以产业结构调整,提升经济质量背景下所诞生的,它把旧厂房功能成功置换,改造成为文化特色街区。该园区于2007年6月开始改造建设,同年12月7日落成并开始招商,2008年5月,成为第四届文博会分会场。 园区总规划建筑面积达25万平方米,由深圳创意名家1号工作站、创意前岸、深圳当代艺术创作库、品位街、创展中心及前岸艺术酒店六大主题区及公寓、停车场共同组成。 3、南海艺库 三洋厂房位于深圳蛇口太子路,紧临海上世界,总占地面积4.4万平方米,总建筑面积9.6

(完整版)消防工程招标文件

××××××××××××××××一期消防工程 邀请招标 招标文件 项目编号: 招标人:×××××××××× 编制时间:二〇一八年一月

目录 第一章投标人须知.................................................................................................................................- 2 - 投标人须知前附表.............................................................................................................................- 2 - 一、总则...........................................................................................................................................- 5 - 1.工程综合说明.........................................................................................................................- 5 - 2. 投标人必须符合下列要求: ...............................................................................................- 7 - 3.投标费用.................................................................................................................................- 7 - 4.结算要求.................................................................................................................................- 8 - 5. 付款方式...............................................................................................................................- 8 - 6.投标人承诺.............................................................................................................................- 8 - 二、投标文件的编制.........................................................................................................................- 9 - 7、投标文件的组成.................................................................................................................- 9 - 8.投标文件的份数和签署.......................................................................................................- 10 - 9.其他要求...............................................................................................................................- 10 - 三、评标...........................................................................................................................................- 10 - 10. 评标原则...........................................................................................................................- 10 - 11. 评标标准(对以下内容做详细评审) ........................................................................... - 11 - 第二章投标书格式.................................................................................................................................- 12 - 一、商务标的组成...........................................................................................................................- 12 - (一)投标函...........................................................................................................................- 13 - (二)投标函附录:.................................................................................................................- 14 - (三)授权委托书...................................................................................................................- 15 - (四)相关附表.......................................................................................................................- 16 - (五)、资质及相关资料.......................................................................................................- 19 - 二、技术标组成...............................................................................................................................- 19 - (一)消防工程施工方案:...................................................................................................- 19 - (二)其它内容(格式由投标人确定) .............................................................................- 19 -

洁净室改造工程重点难点施工

拆除工程 ?尽可能不使用有“火”的操作,特别是拆除有可燃性、爆炸性物质的输送管线、排气线,严禁用有“火”操作;当必须使用有“火”操作时,应在1小时以后确认没有问题方可离开现场;?对可能产生振动的拆除工作,应事前同有关方面协调、确定施工时间: ?对部分拆除,其余部分不拆除或尚需使用时,应妥善处理系统断开和拆除前的必要测试工作(流量、压力等);当断开电掘时,必须有操作电工在场处理有关安全、操作事宜。 ②风管施工 ?严格按有关规定进行现场施工,并应根据改造现场实际情况制定施工及安全规定; ?妥善检查、保存搬入现场的待装凤管,保持管内外的清洁,两端应用塑料薄膜封口; ?打吊装用膨胀螺栓时将会有振动产生,应事先同业主等有关人员协调:风管吊装前取下封口薄膜,并擦拭内部后吊装,对保留的原有设施中的易损坏部分(如塑料管道、保温层等}不受压,宣采取必要的保护措施。 ③配管配线施工 ?配管配线所需的焊接作业,应备好消防灭火器材、石棉板等; ?严格按配管配线的有关施工验收规范进行。若现场邻近处不允许使用水压试验时,可采用气压试验,但应按规定采取相应安全措施; ?当与原有管道连接时,应事先制定连接前和连接时的安全技术措施,尤其对于可燃、有毒气体、擅体管道的连接;操作时,有关方面安全管理人员必须在现场,必要时要备好消防灭火器材; ?对输送高纯介质管道的施工,陈应遵守有关的规程施工外,还应特别注意对原有管道连接时的清洗、吹扫和纯度试验工作的进行。 ④竣工检查及试运行 ?改造洁净室的竣工验收首先应按有关标准、规范对各部分进行检查、验收;这里需强调的是与原有建筑、系统相关部位的检查、验收,有的仅检查、验收还不能证明能符合改造的目标要求,还应通过试运行才能得以验证,所以既要作好竣工验收,也要求施工单位同业主等共同作好试运行; ?改造洁净室的试运行,包括改造涉及的各相关系统、设施和设备,应按相关的标准、规范要求,并结合工程的具体情况制定试运行指南和要求,逐一地进行试运行。试运行中应特别注意与原有系统连接部分的拉盒,新增的管路系统小得对原有系统产生污染,连接前必须做好检查测试,连接时应采取必要防护措施,连接后的试运行必须认真检查测试,达到要求后才能结束试运行。