文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AGG柴油发电机

AGG柴油发电机

德国AGG集团

公司简介

公司简介:德国AGG集团是具有高质量和高科技

的德国最大的内燃发电企业集团,在柴油发电、气体

发电、生物质能发电以及分布式供能等方面处于行业

领先地位。AGG积累了60年以上的企业经验,形成了

设计研发、生产测试、安装调试、保养维修等一条龙

服务的能力。AGG产品销往世界100多个国家与地

区,已形成了全球销售服务网络。为了更好地服务中

国地区客户,2002年德国AGG集团授权上海德之源实

业有限公司从事中国地区的销售业务。

AGG柴油发电机组制造总厂位于德国南部的巴伐利亚州罗斯托夫,是德国最大的柴油发电机组生产制造商,是MTU集团授权的德国原装生产厂家。AGG产品通常功率范围从2KVA~

3300KVA,电压范围从110V~15000V,频率为50Hz和60Hz,可作为连续运行发电机组和备用发电机组使用。德国AGG奔驰MTU柴油发电机组额定消耗(100%负载)只有192g/kwh左右,是目前世界上唯一油耗最低的柴油发电机组。德国奔驰MTU柴油发电机组采用世界上先进的共轨燃油结构,使汽缸喷油嘴之前形成内部的“小油库”,取油充分,分油平均,提高燃油的利用效率,再加上采用电脑控喷技术,使之接近完全燃烧,大大地降低了油耗,大大地减少了废气有毒元素排放,使之成为名副其实的“绿色发动机”,因此,奔驰机组适用性强,使质量稍差的燃油也能提高利用效率,保护环境。德国AGG奔驰MTU柴油发电机组至第一次维修时间为25000~30000运转小时,是目前世界上使用寿命最长的柴油发电机组。

AGG有完善的售后服务保障。中国维修总部:AGG拥有多名专业工程师和技术人员,在上海及附近地区进行24小时服务,随叫随到,并有德国专业工程师对口管理。

AGG产品遍布酒店、办公楼、银行、电讯局、市政配套项目等许多领域。在中国的主要项目有:世界第一磁悬浮上海磁悬浮高速列车、WFC环球金融中心、上广电

(TFT)、上海科技城、上海金玉兰广场、上海仙乐斯广场、上海浦东新区政府大楼、中国建设银行总行计算机中心、上海银行等。

ISO9001证书

银行资信证明

生产许可证及翻译件

上海地区售后服务维修中心

上海地区售后服务维修中心

AGG备品备件仓库

AGG备品备件仓库

德国AGG集团

测试中心简介

德国测试中心/Test Bench

最先进的技术,以确保最好的质量:我们的测试平台!

Most advanced technology to ensure best quality: Our test bench!

在扩建工程2.0,其中最大的一个测试小组建造的位置位于德国的罗斯托夫。它包括两个测试平台,每个测试平台为一个40英尺集装箱式空间,并配有相应的工作空间,两个平台能够同时进行工作。

该试验台是分为4个试验站,每个实验站可单独测试输出3000kW的功率。因此,可进行并行试运行4x3000kW或2x6000kW 负载,总输出功率12000kW。额定电压测试范围从230V到15000V,可以承受不同的电压冲击。

此外,负载电阻产生的余热可以被存储到地下水库中,可做为其它热源或取暖使用。

在楼上的控制室可以通过摄像头对每个测试小组进行监控。客户可以利用计算机在屏幕上监测各个阶段的测试。可模拟温度在60℃以下的各种环境温度并且功率因数在1到0.8之间可调。此外,进气压力和排气背压是可以控制的。因此,发电机组的工作状况可以在不同的安装条件真实的模拟实现。通过选择可以在控制室内记录各种测试条件下有关技术参数。

最先进的技术,以确保最好的质量:我们的测试平台!

Most advanced technology to ensure best quality: Our test bench!

After the expansion of works 2.0, one of the largest test panels in Germany was constructed at the location of Ruhstorf. It consists of two test benches of which

each is able to test one 40 feet container -including the necessary space for

working purposes -at a time.

The test bench is divided into 4 test stations with each having a test output of

3.000kW for isolated operation. Therefore, it is possible to conduct parallel test

runs of 4x3000kW or 2x6000kW, thus a total output of 12000kW is available. The rated voltage ranges from 230V to 15000V and the most different voltage tappings are possible.

In addition, the waste heat of the load resistance can be saved in underground tanks and can be used for heating purposes.

The control room is on the upper floor from which each test panel can monitored through cameras.

The customer can join monitoring each stage of the test in front of the screens.

Different ambient temperatures up to 60°C can be simulated and inductivities with a factor between 1.0 and 0.8 are adjustable. In addition, intake air pressure and exhaust gas back pressure can be controlled and therefore the most different conditions for installation can be simulated realistically. The selection,

interpretation and documentation of all available parameters takes place in the control room.

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上) 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。 其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。 目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。 1 为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。 而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。 因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。 2 但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机参数

3.6 发电系统 要求发电机组自动化程度高,更要求发电机必须适应UPS 这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保障UPS 对负载的可靠供电。 发电机组与UPS 的配置 考虑到市电中断时,机房发电机所带负载包括UPS(计算机类设备)、空调、等设备,对发电机启动干扰较大,一般建议发电机配备容量至少应满足所有负载总功率要求,并留有30%-40%的余量。 综上,建议发电机选用功率为:1000KW。发电机为国际知名品牌原装进口产品。 机组电气性能参数: 额定输出电压:380/220V;三相四线星形接法; 额定频率:50Hz。 输出额定功率因数:≥ 0.8(滞后)。 稳态电压调整率≤±0.5% 瞬态电压调整率≤±10% 电压恢复稳定时间≤3.0s 机组空载额定电压时,线电压波形正弦性畸变率应≤5%。 稳态频率调整率≤±0.5% 瞬态频率调整率≤±10% 频率恢复稳定时间≤3.0s 波动率≤±0.5% 恢复时间≤3.0s 机组在额定电压下,从冷态到热态的电压变化不大于额定电压的±2%。 机组空载电压的调节范围需满足:额定电压的95%~105%。 机组发动机技术参数: 使用国际知名原装进口发动机 燃油系统及喷油控制方式:电喷 气缸:直列6缸, 进气方式:涡轮增压。 燃油消耗率≤210g/kwh(满载)

能使用国产0号柴油作为燃料。 润滑油等级:API-CD级以上。 排放标准:欧II或以上 冷却系统:强制闭式循环水冷,加防腐措施 机组发电机技术参数: 使用国际知名原装进口发电机 发电机型号:同步交流发电机 励磁方式:无刷永磁励磁 绝缘等级≥H级 防护等级≥IP23 电压调节器:数字式 电压调节精度≥±1.0% 机组可靠性:大修间隔≥15000h 机组技术要求: 达到GB2820.3及ISO8525/3 G3级的要求和邮电系统YD/T502“通信专用柴油发电机组的技术要求”的规定。 标配:干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、油水分离器、手动燃油泵、润滑油排泄泵。 提供配套ATS切换柜、静音箱 1、负荷:电阻类;电动机类(异步交流电动机);可控硅整流滤波器类; 2、机组在额定情况下,从冷态到热态的电压变化,不大于额定电压的±2%。 3、机组空载电压的调节范围为额定电压的95%~105%。 4、机组的启动和停机: 机组采用直流24V高能铅酸蓄电池起动,起动电源和控制电源共用一组蓄电池组; 机组可以手动起动、停车,亦可自动起动、停车; 机组可以手动紧急停车和事故自动紧急停车; 机组能在需方环境中,以额定功率连续运行。 5、机组的自动控制功能:能实现自动起动、自动切换、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护等。

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

柴油发电机管理规定

一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟; (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管; ( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录: 1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3 )观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位; ( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整; (10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟; )试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11( 负载启动前准备事项2. )清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2 管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3) (括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6( ( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9 控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机组维护保养报告.doc

一、客户资料 客户名称联系人 机房地点电话 生产厂家科泰交付时间年 二、机组资料 机组型号编号空气滤清器 柴油机型号编号柴油滤清器 发电机型号编号机油滤清器 控制屏型号编号旁通滤清器 ATS型号编号水套加热器 三、维护保养检查项目 序号检查内容检查结果是否正常备注 1 柴油机部分 检查机油液位口是口否 检查机油清洁度口是口否 检查机油滤清器口是口否 检查机油旁通滤清器口是口否 检查柴油液位口是口否 检查油箱盖口是口否 检查油位显示仪口是口否 检查柴油滤清器口是口否 检查防冻液液位口是口否 检查防冻液清洁度口是口否 检查风扇及皮带情况口是口否 检查空气滤清器口是口否 检查蓄电池液位口是口否

检查蓄电池电压口是口否 检查水温、油压传感器口是口否 2 发电机部分 检查发电机输出电压是否正常口是口否 检查发电机各连接线口是口否 3 控制系统 检查保险丝口是口否 检查紧固连接线口是口否 检查继电器工作状况口是口否 检查急停按钮工作是否正常口是口否4整台发电机组 累计运行时间小时 检查水套加热器工作状况口是口否 检查浮充工作状况口是口否 检查紧固件螺丝是否松动口是口否 检查减震垫外观口是口否 5 试运行机组 试运行时间分钟 检查指示灯显示是否准确口是口否 检查仪表显示是否准确口是口否 检查排烟是否正常口是口否 检查各缸工作情况口是口否 检查四漏 ( 油、气、水、电 ) 口是口否四、机组维护保养主要内容

v1.0可编辑可修改 五、机组是否存在故障 名称 数量 六、已更换配件明细表 七、机组维护保养后各项指标 运行转速频率油压水温电压( V)电流( A) 时间rpm Hz bar ℃L1-L2 L2-L3 L3-L1L1 L2L3 八、温馨提示 1、机组必须使用符合标准的防冻液,严禁使用自来水; 2、发电机组不能在低于 30%负荷下长时间运行; 3、暖季每月至少启动 2 次,冬季每周启动 1 次,检查机组运行状况,并做记录; 4、机组必须引入市电( 220V),为电池浮充及加热器提供电源; 5、首次运行 50 小时后需更换机油及机油滤清器,之后每200 小时(或每年)更换 1 次; 6、请严格按照《 COOLTECH柴油发电机组技术操作及维修保养手册》进行操作及日常维保, 并做好记录。 九、客户满意度调查 服务效果:很满意服务态度:很满意囗 囗 满意 满意 囗 囗 不满意 不满意 囗 囗 现场培训:很满意囗满意囗不满意囗

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机室设计规范

柴油发电机室设计规范 篇一:柴油发电机消防设计规范 柴油发电机消防要求 一、消防设施配置的规定: (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。 (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。 (5)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。 (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。 二、对柴油发电机房位置的规定 : 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区; (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外); 如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。 篇二:柴油发电机组机房标准设计 柴油发电机组机房标准设计 标准机房的设置安装机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;

教你怎样计算柴油发电机组耗油量成本

客户在购买柴油发电机组之前为了解其使用耗油的费用情况,而大多柴油发电机组客户都不知道柴油发电机组油耗量的大小以及如何怎样计算柴油发电机组耗油量的方式,都会先咨询发电机组的燃油消耗量;其实很难有一个统一的说法。一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关: 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;博泰机械网给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 一、目的 确保柴油发电机处于良好技术状态,满足小区电梯、泵房设备、应急用电的需要。 二、适用范围 小区柴油发电机组的运行管理。 三、职责 1、机电人员负责柴油发电机组的操作、监控、记录、清洁、维修保养及试运行。 2、机电主管负责柴油发电机综合管理及上述工作的检查监督。 3、工程部主管负责上述工作的检查监督。 四、工作程序 1、管理人员工作程序 (1)机电人员 A、在”市电”停电的情况下,机电人员应迅速赶到发电机房。一般情况下柴油发电机组延时8秒自动启动(**花园、**大厦适用),若不能自投带负荷,遵照《柴油发电机

操作规程》对冷却系统、润滑系统、燃油系统、空气系统进行检查,经检查无故障,迅速手动启动发电机组。 B、带负荷运行过程中,每1小时抄填一次”柴油发电机组运行记录”。 C、分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告机电主管。 D、依《柴油发电机检查保养计划表》要求按《柴油发电机检查保养表》进行维修保养并记录于《柴油发电机设备保养记录表》。 E、负责编制设备台帐、设备卡。 F、负责发电机房的清洁卫生。每周打扫机房一次,每半月清洁机组一次,无积尘、水渍、油渍。 (2)机电主管 A、机电主管不定期对柴油机组运行情况及相关记录进行检查。 B、每年12月份制订下一年度《柴油发电机检查保养计划表》,并按运行情况制订中修、大修计划。 C、对柴油发电机的运行管理提供工作指导及检查监督。 (3)工程部主管

A、审核《柴油发电机检查保养计划表》、《柴油发电机设备维修记录表》、《柴油发电机设备保养记录表》及中修、大修计划。 B、不定期组织有关人员对发电机房及相关设备进行检查。 2、发电机房管理工作程序 (1)非工作人员进入发电机房,须经机电主管或管理处主任批准后,由机电人员陪同方可进入。 (2)由机电人员负责操作。 (3)消防设施完好,禁止吸烟。 (4)保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 (5)保持机房清洁、地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 (6)发电机置于自动启动状态。(龙禧花园、阳光大厦)(7)每月试运行两次,每次15分钟。 (8)发电机油箱内储备24小时满负荷用油量。 五、相关文件和记录 1、《设备管理控制程序》 2、《机电设备台账》

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

柴油发电机带载试验方案

#1柴油发电机带载试验方案编写: 审核: 会审: 审定: 批准:

#1柴油发电机带载试验方案为了保证在#1机组厂用电中断时,#1柴油发电机能可靠工作。防止出现重大设备损坏事故的发生特制订本方案。 一、 #1柴油发电机带载试验组织机构: 组长: 负责整个试验过程中的协调工作。 副组长: 负责配合协调试验工作,并对其安全性负责。 成员:当班值长、当班#1机机组长、电气人员等。 负责按方案进行试验工作,并对试验正确性负责。 小组成员联系电话如下: 姓名手机小号码固话 二、 #1柴油发电机带载试验前检查: 1.按照巡检卡内容全面检查#1机组保安系统运行正常。 2.汇报试验可以开始。 三、#1柴油发电机带载试验: 1.检查保安EMCC1A段运行正常,柴发机组正常备用;柴发本体 控制柜面板“运行模式”选择开关在“AUTO”位; 2.将保安PC段控制柜面板“运行模式”选择开关由“AUTO”位 切至“MANUL”位; 3.在就地保安PC段控制柜面板上按下“机组运行”按钮;

4.检查#1柴发机组空载启动运行正常(电压/频率正常,电流 为零); 5.将发电机同期投入开关切至“A0”位; 6.将发电机同期投入开关切至“A1”位; 7.检查柴油发电机同保安EMCC1A段压差小于20V; 8.在就地保安PC段控制柜面板上按下柴油发电机出口开关 41B00 “合闸”按钮; 9.检查#1柴发出口开关41B00合闸正常; 10.将发电机并网运行控制开关切至“A+”位; 11.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1A段保安电源开关 41B01合闸正常; 12.检查保安EMCC1A段母线电压正常,发电机电流正常; 13.#1柴发机组带载运行60分钟; 14.将发电机并网运行控制开关切至“A-”位; 15.检查#1柴发机组空载运行正常(电压/频率正常,电流为零); 16.检查保安EMCC1A段保安电源开关41B01自动跳闸; 17.将发电机并网运行控制开关切至“OFF”位; 18.将发电机同期投入开关切至“B0”位; 19.将发电机同期投入开关切至“B1”位; 20.检查柴油发电机同保安EMCC1B段压差小于20V; 21.将发电机并网运行控制开关切至“B+”位; 22.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1B段保安电源开关

柴油发电机容量的选择

有一工程,消防计算总负荷为200kva,其中最大一台设备为消防水泵,其电动机为55kw,380v,98a,直接启动电流倍数为7倍。试问,如果该水泵采用(1)全压启动,(2)星-三角降压启动,那么柴油发电机的容量分别选择多大? 答1: S=(P-Pm)/n+PmkCcosφm(1/cosφ) (1)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X1X0.4X(1/0.8)=332.5 选350KV A发电机 (2)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X0.67X0.4X(1/0.8)=269 选300KV A发电机 答2: Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq 其中: Sg—发电机容量(kV A); S—总负荷(kV A); cosφ—功率因数,取0.8; Pe—最大一台电动机额定容量(kW); Uq—最大一台电动机起动电压(kV);全压起动时,Uq=Un;星-三角起动时,Uq=0.58*Un.Un为系统额定电压(kV); Iq—最大一台电动机起动电流(A);全压起动时,Iq=kq*Ie;星-三角起动时,Iq=0.33*kq*Ie.kq为电动机全压起动倍数,Ie为电动机额定电流(A); (1)全压起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.38*7*98=591.51kV A (2)星-三角起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.58*0.38*0.33*7*98=226.89kV A *Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq???这个公式不太正确,因为: 一、(S*cosφ-Pe)/tgφ显然不对头,tgφ应为COSφ。 二、星-三角起动时,应该取消“1.732*0.58*0.38*0.33*7*98”中的系数0.58。 答3: Sed=Sjs+1.732U*Ied*(Kqd*k-1) (1)全压: Sed=200+1.732*0.38*98*(1*7-1)=587KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=587/0.9=652KV A,选型为P625E (2)星三角: Sed=200+1.732*0.38*98*(0.33*7-1)=284KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=284/0.9=316KV A,选型为P330E 出题者解答: (1)水泵全压启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KV A。 (式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷) 又因为587KV A大于1.1*200=220KV A,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KV A的发电机(即大于587KV A)。 (2)水泵星-三角启动时,