1、目前,我国的总发电装机容量()亿千瓦,居世界第()。

a.3.9,2

b.4,2

c.6.2,2

2、目前,我国电力能源结构中,煤电占(),水电占()。

a.70%以上,20%左右;

b.60%以上,30%左右;

3、位于系统重要位置,汇集多个系统电源,连接系统高压和中压,电压等级一般

为高压330~500千伏。这样的变电所属于()。

a、枢纽变电所

b、中间变电所

c、地区变电所

4、既有变电,又有配电,以交换潮流为主,其系统交换功率的作用,电压一般为

中压,电压等级为220~330千伏。这样的变电所属于()。

a、枢纽变电所

b、中间变电所

c、地区变电所

5、通常,将生产和转化电能的、高电压、大电流设备称为()。

a、一次设备

b、二次设备

6、起到测量、保护、控制、显示等作用设备称为()。

a、一次设备

b、二次设备

7、将电气设备如发电机、变压器、断路器、隔离开关、负荷线路等电气设备按照

一定的技术规范连接起来,形成一定生产流程电路,就构成了()。

a、电气主接线

b、发电厂

c、变电所

二、判断题

1、(对)电力工业要保持与国民经济适度超前发展。

2、(对)凝气式电厂容量大,效率低(30~40%),一般远离负荷中心。热电厂效

率高(60~70%),靠近负荷中心和居民区。

3、(对)把燃气发电和蒸汽发电组合起来就是燃气—蒸汽联合循环发电,它有较

高的电能转换效率,受到世界各国重视。

4、(对)和火电厂比较,核电厂造价高,但运行成本低30~50%。据资料介绍,

当电站容量大于50万千瓦时,核电厂比火电厂经济。

5、(对)电能从发电厂的发电机输出时,可以直接给用户使用。

三、填空题

1、既承担功率交换,又兼有供电功能的变电所是中间变电所。

2、发电厂和变电所中,通常把生产和分配电能、流过大电流,承受高电压的的设

备称为一次设备,如发电机、变压器、断路器等。把测量、控制、保护的设备称为二次设备,如电流互感器、仪表等。

3、为了使发电厂或变电所的配电装置布置简单,运行检修方便,一般升高电压等

级不宜过多,通常以2级电压为宜,最多不应超过3级。

第二章电气主接线

一、选择题

1、倒闸操作时,如果要对某一回路断电,正确的操作程序是:()

a、先断开断路器,后断开隔离开关

b、先断开隔离开关,后断开断路器

c、无固定顺序要求

2、在设计主接线时,主要矛盾往往发生在()之间。

a、可靠性与经济性之间

b、经济性与灵活性之间

3、两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的____。()

a、型号相同

b、联接组标号相同

c、变比相等

d、短路电压相等

4、对于高层建筑、地下建筑等场合,选择变压器的形式应为:()

a、油变压器

b、干式变压器

5、一般来说,凝汽式火电厂与热电厂相比,效率较,容量较,距离负荷中心

较。()

a、高;小;远

b、高;大;远

c、低;大;远

d、高;小;近

6、一般说来,核电厂与或火电厂相比,造价,运行成本。()

a、高;低

b、高;高

c、低;高

7、6-35kv电网,中性点,称为接地系统。()

a、直接接地;小电流

b、直接接地;大电流

c、不接地或经消弧线圈接地;小电流

8、适合中性点直接接地的220kV侧变压器绕组接法为:()

a、Y N

b、Y

c、△

9、双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点,____。()

a、因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的

b、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

c、并且两者的设备数量一样

d、但双母线接线具有更大的运行灵活性

10、下图属于()接线方式。

a、单母线

b、单母线分段

c、单母线加旁路

d、双母线

e、单元接线

11、下图属于()接线方式。

a、单母线

b、单母线分段

c、单母线加旁路

d、双母线

e、单元接线

12、下图属于()接线方式。

a、单母线

b、单母线分段

c、单母线加旁路

d、双母线

e、单元接线

13、下图属于()接线方式。

a、单母线

b、单母线分段

c、单母线加旁路

d、双母线

e、单元接线

14、下图属于()接线方式。

a、3/2接线

b、4/3接线

c、环形接线

15、下图属于()接线方式。

a、3/2接线

b、4/3接线

c、环形接线

d、桥形接线

16、下图属于()接线方式。

a、单母线

b、单母线分段

c、单母线加旁路

d、双母线

e、单元接线

a、典型热电厂电气主接线

b、典型凝汽火电厂电气主接线

c、水电厂电气主接线

18、下图属于()接线方式。

a、典型热电厂电气主接线

b、典型凝汽火电厂电气主接线

c、水电厂电气主接线

a、典型热电厂电气主接线

b、典型凝汽火电厂电气主接线

c、水电厂电气主接线

20、两台变压器主接线采用外桥接线时,适合的场合。()

a、变压器检修频繁

b、断路器检修频繁

21、两台变压器主接线采用内桥接线时,适合的场合。()

a、变压器检修频繁

b、断路器检修频繁

22、假设现有两种电气主接线方案,第一种方案投资大,但运行费用低;第二种

方按投资小,但运行费用高。为了对两种方案进行取舍,通常将第一种方案

年节省的运行费用和该方案多投入的资金进行比较,这种方法叫做法。

()

a、5,抵偿年限法

b、10,抵偿投资法

c、10,动态比较法

二、判断题

1、(对)设计电气主接线时,当可靠性和经济性发生矛盾时,首先满足可靠性。

2、(对)大型三相铁芯式电力变压器的绕组一般有△绕组。

3、(对)大型三相铁芯式电力变压器的绕组一般采用Y/△(或Y N/△)接法。

4、(对)三相变压器组接成Y/y接法时容量不能大于1800kVA。

5、(错)电气主接线通常画成三线图的形式。

6、(对)电气主接线是电力系统网络的重要组成部分。它直接影响系统的可靠性、

灵活性,对电器的选择、电气设备布置、继电保护设置、自动装置配置等都有

决定性的关系。

7、(对)中小型发电厂与系统联系方式应采用弱联系;大型发电厂,与系统的联

系应采用强联系。

8、(错)主接线的可靠性越高越好。

9、(对)电气主接线的方式主要有两大类:有母线和无母线。

10、(对)选择变压器时,一般的,对于较重要负荷,要考虑2台以上变压器,

变压器容量按70%原则确定。

11、(对)变电所中主变压器一般采用三相心式变压器,其容量应根据电力系统

5~10年的发展规划进行选择。

12、(对)为了提供3次谐波电流通路,大型芯式电力变压器的高、低压绕组一

般有△接法的绕组。

13、(对)分段母线分段运行、加装母线或出线电抗器可减少短路电流。

三、填空题

1、发电厂和变电所中,把主要设备连接起来,表明电能送入和分配关系的电路,

称为电气主接线。

2、对于电气主接线的基本要求主要有以下内容:可靠性、经济型、灵活性。

3、为了增加单母线接线的可靠性,可采取以下措施(举两例):单母线分段、

单母线加旁路。

4、旁路母线的作用是不停电检修断路器。

5、在生产实际中,对于双路进线的厂矿企业,在开关柜及母线可靠性满足要求的

情况下,确定主接线方式时,应首先采用单母线分段的主接线方式,选择

变压器台数选择为2台,变压器容量选择,遵循“百分之70”原则。

6、

7、变电所主变压器容量的确定,一般应按照10年发展规划来选择。

8、热电厂的效率一般在 70%左右。

9、并联运行的变压器所分担的工作电流与变压器的阻抗成反比。

四、简答题

1、画出两个电源,四条引出线的单母线带旁路接线的电气主接线图,并写出给旁

路母线充电的操作步骤。

2、画出双电源进线、单母线单分段电气主接线图(注意元件符号)。正常运行时

电源分列运行,一路电源故障或检修时,为保证不间断供电,写出到闸操作过

程。

3、结合自己的工作实践,说说变电所(或发电厂)如何选择主变压器?

4、一般地,我国对于35Kv以下电力系统,采用中性点不接地(或经消弧线圈接

地),又称小电流接地系统。对于110Kv以上高压电力系统,皆采用中性点直接接地系统。请说明原因。

答:接地方式的选择,兼顾绝缘成本和供电可靠性。当电压水平很高时,例如对于110-220KV以上,采用大电流接地系统,可以减小绝缘材料成本。绝缘成本高,供电可靠性不须让位于减小绝缘成本。采用中性点接地方式运行,发生单相接地时,另两相对低电压不会升高,因此绝缘材料容易满足;但接地短路的电流大,保护很快动作,一定程度降低了供电可靠性。对于6-35KV供电系统,绝缘容易,可靠性是主要目的。采用小电流接地系统,可以增加供电可靠性。发生单相接地时,另两相对低电压升高3倍,但电压水平较低,绝缘依旧容易满足,而且因为接地电流不会很大,系统仍然可以继续运行一段时间,增加了供电可靠性。对于低压1KV以下电压供电系统,采用中性点接地运行,可以保证用电安全。此时绝缘不是问题,中性点接地运行,可以平衡大地点位,保护设备很人员安

5、变电所的选址原则是什么:

答:

1)尽可能靠近负荷中心;

2)考虑电源进线方向,偏向电源侧;

3)进出线方便,设备安装运输方便;

4)扩建方便,不妨碍其它设备建筑物;

5)避开腐蚀性、易燃易爆、喷水等危险;

6)变电所和屋外的建筑物、构筑物符合安全间距。

6、选择属于I类负荷的变压器时,应注意什么?

答:

1)尽量选择低损耗节能型,如S9系列或者S10系列;

2)在多尘或者具有腐蚀性气体严重影响变压器安全的场合,选择密闭型变压器或者防腐型变压器;

3)供电系统中没有特殊要求和民用建筑独立变电所常采用三相油浸自冷式电力变压器;

4)对于高层建筑、地下建筑、发电厂、化工等单位对消防要求较高的场所,宜采用干式变压器;

5)对于电网电压波动比较大的场合,为改善电能质量应采用有载调压电力变压器。

7、说出下图最可能为哪一类型发电厂的电气主接线,并分析其主要特点:

答:

1)该主接线形式为区域性火力发电厂电气主接线。

2)4台发电机,两台发电机接220kv(中压)母线,另两台发电机接500kv (高压)母线。

3)发电机发出负荷主要外送入系统,发电机电压级输出负荷较少。

4)220kv母线双母线加旁路接线,专用旁路断路器,而且变压器进线回路也接入旁路母线,进一步增加了可靠性。

5)500kv母线侧采用1台半断路器接线,也具有相当的可靠性。

6)三绕组自耦变压器既可以作为两升高电压级之间的联络变压器,低压绕组也可以作厂用电源

8、说出下列主接线形式,分析主要特点。

答:

1)该电气主接线形式为中型热电厂电气主接线。

2)该热电厂4台发电机,G1、G2两台发电机负荷主要满足地方负荷,剩余负荷通过三绕组变压器T1、T2送至两个升高电压级110kv和220kv。发

电机出口母线采用双母线结构,可靠性得到保证。采用三绕组变压器可

以使得当任何一侧故障时,其余两级电压仍可维持联系,保证继续供电。

3)G3、G4两台发电机负荷外送。采用“一机一变”的单元接线,简化接线,节约投资。

4)220kv侧母线由于较为重要,出现较多,和系统联系较为密切,故采用双母线接线。出线侧接旁路母线,并设有专门的旁路断路器。不论哪一

条母线或出线断路器出现故障,都可以不停电检修。变压器侧不设旁路

母线,因为变压器高压侧断路器一般故障较少,可以和发电机、变压器

同时检修。

5)110kv侧母线采用单母线分段接线,平时分段运行,可减少短路电流。

对于重要用户,可以同时从两段母线上接入,实现双回路供电。

五、计算题

1、(本题10分)某水电厂主接线设计中,初步选出以下两种方案。其经济指标

如下,如果以5年作为综合投资回收年限,请用抵偿年限法,决定哪个方案

解:

)(7.2322

395600

8001221年=--=--=

U U Q Q t

由此可见,方案1虽然投资高,但多投的资金可以在2.7年以后通过节约损耗(包括电能损耗、折旧费、维修费)得以补偿。所以t 小于5年,应该用方案1。

第三章 短路电流

一、选择题

1、 变压器的电抗标幺值等于:( )

a 、 j

d B*

n

S U %X S 100=

b 、 2

100d n

B*

n

U %U X S =

2、 架空线路的电抗标幺值等于:

( )

a 、

02j l*j

S X X l

U =

b 、 0l*X X l =

3、 电抗器的电抗标幺值等于:( )

a 、 100

k k*X %

X =

b 、 100j

k k*n

I X %X I =

4、 大电流接地系统两相短路时,短路电流等于:( )

a 、 j ()

()

k

k k

U /I I Z 232==

b 、 23()

()k

k I I

二、判断题

1、 (对)短路时,由于电感的存在,电流不能突变,根据电路理论,必然产生非

周期分量电流。此非周期分量电流不断衰减,总的短路电流最终达到稳态短路电流。

2、 (对)短路发时,短路电流周期分量幅值是固定的,与短路时刻、初相位等因

素无关;非周期分量幅值并不是固定的,与短路时刻、初相位等因素有关系。 3、 (对)导体短路时,产热全部用来使导体自身温度升高,可认为是一个绝热过

程,但此时导体的比热容和电阻率不是常数。

4、 (对)短路电流非周期分量初始值最大时,短路电流最大,称为最严重短路情

况。

5、 (对)短时间内产生大量的热,热量来不及散出,几乎全部用于导体温升,因

此导体温度迅速升高。

6、 (对)短路时,导体的产热全部用于自身温升,可以认为是一个绝热过程。

7、 (对)导体短路时,中间相所受的电动力最大。

8、 (对)短路冲击电流发生在最严重短路发生后的0.01秒。 9、 (对)无限大容量系统短路时,短路电流周期分量不变。

三、简答题

1、 短路电流的危害有什么?

答:

1) 热损坏 2) 机械损坏

3) 电压降低,停电,影响系统稳定运行; 4) 电磁干扰 2、 计算短路电流时,必须确定一个无穷大容量系统,这个无穷大系统的特点是什

么? 答:

1) 端电压保持恒定。发生短路时系统母线电压降低很小,短路点距离电源较

远。

2) 系统没有内阻抗(或可以忽略)。电力系统阻抗小,小于短路回路总阻抗

的5%-10%。

3) 容量无限大。供配电系统容量小,与电力系统相比容量小的多。 3、 为了限制短路电流不致过大,电气主接线的设计及运行过程中,通常采取哪些

措施? 答:

1) 合理的选择电气主接线形式

2)合理的调配,保证变压器、发电机等的分列运行,减少短路电流;

3)加装限流电抗器

4)采用低压分裂绕组变压器

4、最严重短路的条件是什么?

答:

1)电压初相角等于零。

2)短路前的负载电流等于零或功率因数等于零。

5、什么是冲击短路电流?在设备选择时有什么意义?

答:最严重短路发生后半个周期(0.01秒)时的短路电流值称为短路冲击电

流。此时电流的幅值最大。该电流常用来校验电气设备的动稳定性。

第四章导体的发热和电动力

一、选择题

1、导体正常工作时,最高工作温度(),室外导体不超过()。此温度称导体

的长期发热允许温度。

a、70o C 80 o C

b、200o C 300 o C

2、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效

应使其温度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。()

a、长期工作时的最高允许温度

b、短路时的最高允许温度

3、导体短路时通过短路电流,短路时的最高允许温度可高于正常运行时的最高允

许温度,对硬铝及铝锰合金可取(),硬铜可取()。

a、70o C 80 o C

b、200o C 300 o C

4、关于导体的发热和散热,以下说法错误的是:( )

a、导体表面光滑,散热效果好。

b、导体表面涂深色漆,散热效果好。

c、导体竖放,散热效果好。

5、当导体的固有频率落在哪个频率范围时,它的电动力的动态应力系数β>1。

( )

a、50-60 Hz

b、35-135 Hz

6、水平排列、间距相同的三根导体,两边分别为流过A相、C相,中间B相电流。

三相对称短路时,受力最大的一相为:()

a、A相

b、B相

c、C相

二、判断题

1、(错)导体的散热,有传导、对流、辐射三种方式,其中主要通过传导和对流

散热。辐射散热很少,一般可以忽略。

2、(对)导体的温升过程是按指数曲线变化,大约经过1个温升时间常数,达到

稳定温升。

3、(错)导体额定运行时,导体温度一直升高。

4、(对)导体的恒定温升只与导体电流平方、电阻大小成正比,与导体的散热系

数、导体面积呈反比,与导体的初始温度无关。

三、填空题

1、导体正常运行时,发热主要来自导体的电阻损耗。

四、简答题

1、简述高压断路器灭弧方式有哪些?

答:

5)利用灭弧介质

6)采用特殊金属材料作为灭弧触头

7)气体吹或油吹

8)采用多断口熄弧

9)采用金属灭弧栅磁吹作用灭弧

10)利用固体介质灭弧栅灭弧

11)操动机构也有助于触头迅速分离,利于灭弧。

2、何谓纵吹灭弧?横吹灭弧?哪种灭弧效果较好?

答:

3、可以直接用隔离开关进行分合操作的电器有哪些?

答:

1)空载导线、母线、电缆;

2)避雷器;

3)电压互感器等电流不超过5A的电器。

4、运行中为什么不允许电流互感器二次回路开路?为什么不允许电压互感器二次

回路短路?

答:副边电流的去磁作用消失,原边电流全部变为励磁电流,使得铁心磁通大大饱和,而且磁通波形畸变严重。饱和的磁通使得铁心发热严重,甚至烧坏铁心线圈。畸变的磁通使原副绕组感应出很高的电压,容易使绕组绝缘击穿。

5、断路器的选择、校验项目是什么?

1)型式选择。

2)额定值选择。

3)热稳定校验。

4) 动稳定校验。

5) 开断、关合电流校验。

6、 简要说明校验电器的动稳定和热稳定的方法。

答:校验动稳定是,校验电器的最大通过电流是否大于安装地点的最大短路电

流,校验热稳定时,校验电器的t I t

2是否大安装地点的热效应K

Q 。

五、计算题

1、 发电机出线铝导体型号为LWY-100*8,正常工作电压为U n =10.5KV ,正常负荷电流为I W =2000A 。正常负荷时,导体的温度为θi =50℃。继电保护动作时间为t pr =1s,断路器全开断时间为t ab =0.2s 。短路电流I ”=32KA,I 0.6=25KA,I 1.2=15KA 。 (1) 校验导体的热稳定。

(2) 求导体的单位长度受力最大值。

(3) 若只考虑满足导体的热稳定要求,不计集肤效应因素,求导体的最

小截面积。

附表一:非周期分量等效时间T 的确定

公式提示:

2222

227

2

max (10)121

1

1.7310(/)k k

K pr ab k

p t t np k p np f k i sh

t t t t Q I I I Q TI Q Q Q A Q A S

F i N m a

-=+''=

++''==+=

+=?

解:

1)校验导体的热稳定

(1)求短路电流的热效应Q k 短路电流通过的时间

s t t t ab pr K 2.12.01=+=+=

短路电流周期分量热效应

s kA I I I t Q k

k t t k p 22222

22

2)(9.749)15251032(122.1)10(12=+?+=++''=

短路电流非周期分量热效应根据短路点可知,非周期分量等效时间等于

0.2s

s kA I T Q np 222)(8.204322.0=?=''= 短路电流热效应

s kA Q Q Q np p k )(7.7548.2049.7492=+=+=

(2)求导体最高发热温度

引导体的初始温度等于θi =50o

C ,查铝导体的在此温度下的加热系数

)/(104.0416m J A i Ω?=

)/(10518.0104.0107.754)1000

81000100(1141616622

m J A Q S A i k f Ω?=?+??=+=

再由图查得此时铝导体对应的最终发热温度

θf =70o C ,小于铝导体的最高允许温度200 o

C 。

可知铝导体的最高温度未超过允许值,导体能满足热稳定要求。 2)求导体的最大电动力

导体的短路电流冲击值

kA

I i sh 6.813255.255.2//=?==

导体短路时的电动力(设导体的间距a )

)/(9.11511)106.81(1073.111073.12372

7

max m N a

a a i F sh

=???=?=-- 3)若只考虑导体的热稳定要求,求导体的最小截面

由于铝导体最高允许温度θf =200 o

C ,查铝导体对应的加热系数,可得下式 )/(104.1416m J A f Ω?==

16

62

2104.0107.75411?+??=+S A Q S i

k 解得导体的最小截面积(也可利用公式k

Q Ai Af S -=

)

226)(27510275mm m S =?=-

第五章 电气设备选择

一、选择题

1、 式子2

t K I t Q ≥表示:( )

a 、 电器热稳定校验公式。

b 、 电器动稳定校验公式。

2、 式子()es sh es sh i i I I ≥≥或表示:( )

a 、 电器热稳定校验公式。

b 、 电器动稳定校验公式。

3、 电弧过零时,弧隙的电场方向发生改变瞬间,弧隙内的电子迅速到达新的阳极,

在新的阴极附近出现没有来得及移动到新的阴极上去的正离子层,在0.1~1微秒时间内有150~250V 的起始介质强度(反向电压降),显示一定的介质强度。这种特性称为:( )

a 、 强电子发射

b 、 热电子发射

c 、 近阴极效应

4、 关于电弧的描述,下列说法正确的是:( )

a 、 电弧燃烧时,弧柱的电阻近似为零。

b 、 断路器带负荷合闸时,不会产生电弧。

c 、 断路器带负荷分闸时,不会产生电弧。

d 、 真空断路器触头间没有中性粒子,因此不会产生电弧。

5、 下列属于限流电抗器特有的校验项目是:( )

a 、 热稳定校验。

b 、 动稳定校验

c、母线残压校验

6、1-矩形导体、2-槽形导体、3-管形导体,按集肤效应系数、载流量、耐压值从

大到小排列为:()

a、123、123、123

b、123、321、321

c、132、321、321

7、当载流量较大,大于8000A以上的发电机出口母线,应采用的母线形式:()

a、矩形母线

b、槽形母线

c、管形母线

8、测量绝缘电阻时,应在兆欧表读取绝缘电阻的数值。()

a、转速上升时的某一时刻

b、转速下降时的某一时刻

c、达到50%额定转速,待指针稳定后

d、达到额定转速,待指针稳定后

9、隔离开关的用途之一是。()

a、切断负荷电流

b、切断短路电流

c、拉合小电流回路

d、拉合大电流回路

二、判断题

1、(对)触头关合与分断都会产生电弧。

2、(错)断路器带负荷合闸时,不会产生电弧。

3、(对)电弧燃烧时,弧柱的电阻为零。

4、(对)电弧和电弧都是气体电离现象,相比电弧而言,电晕放电程度比较轻微,

发光、放热较少。减少电晕的有效途径是减少导体电极曲率半径。

5、(对)在少油式断路器中,油只用来灭弧而不作绝缘用载流部分的绝缘是利用

空气和陶瓷等绝缘材料。在多油式断路器中,油不仅作为灭弧介质,同时兼作

带电部分之间和带电部分对地之间的绝缘,所以用油量较多。

6、(对)断路器具有完善的灭弧性能,不仅可以分断工作电流,又可以分断短路

故障电流。

7、(对)隔离开关不具有完善的灭弧性能,不能分断工作电流,更不能分断短路

故障电流,但也可以进行小电流操作。

8、(对)高压负荷开关和有限流作用的熔断器组合,可以起到断路器的作用。

9、(错)选择电流互感器时,可以不考虑二次侧的容量。

10、(对)选择电压互感器和电流互感器都需要进行容量计算。

11、(对)电压互感器接的电压表的数量多少对于互感器的测量准确性没有影响。

12、(错)二次负荷不超过额定值的电压互感器,其准确度级一定能得到保证。

hnlgdx

电气工程及其自动化 学制:4年年级:2001 培养目标: 培养能坚持社会主义道路,适应经济、科技和社会需要,德智体全面发展,获得良好的基本训练和具有较宽厚的综合知识之高级工程技术人才。要求本专业的毕业生初具在电气工程领域内从事运行管理、研究开发、规划设计和生产制造等的能力,具有较高的外语水平和计算机操作技能。学生毕业后,可到电力系统的发电或供电企业、电气行业的工厂、公司、研究所、设计院以及第三产业企业等从事相关工作。 主干课程: 电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机学、自动控制理论、电力系统、电力电子技术 一、各类课程学时学分分配表

二、专业课堂教学计划

三、集中实践教学环节

四、实验教学、课程设计、计算机教学环节、外语教学的安排

热能与动力工程 学制:4年年级:2001 培养目标: 培养热爱祖国,坚持社会主义道路,适应经济、科技、社会发展需要,德智体全面发展的高级工程技术人才和管理人才。要求学生具有热能动力工程专业宽广系统的基础知识,熟练掌握能量传递、转换和利用以及热工过程自动调节的基本原理和方法。本专业在高年级分两个专业方向学习,热能与动力工程方向侧重于发电厂热力设备、热工过程自动调节、制冷与空调系统的设计与运行管理。学生毕业后可到相关单位从事研究、规划、运行管理及技术改进等工作。制冷与空调工程方向主要学习工程热物理和机械设计方面的基本理论、制冷与空调的理论及其应用,学生毕业后可从事制冷与空调的研究,制冷空调设备的开发、制造及试验,制冷空调工程的设计、施工和系统的运行管理工作。 主干课程: 工程热力学、传热学、流体力学、制冷技术、空气调节、测试技术、环境保护学 一、各类课程学时学分分配表

发电厂管理信息系统解析

发电厂管理信息系统技术白皮书

目录 1.系统目标分析 (5) 2.系统设计 (8) 2.1.系统总体模型 (8) 2.2.平台总体框架 (8) 2.3.业务系统总体结构图 (9) 2.4.系统设计原则 (9) 2.5.系统特点 (11) 3.系统功能 (12) 3.1.系统平台部分 (12) 3.1.1.功能模型 (12) 3.1.2.功能字典 (12) 3.2.运行管理子系统 (13) 3.2.1.功能模型 (13) 3.2.2.功能字典 (13) 3.3.设备管理子系统 (18) 3.3.1.功能模型 (18) 3.3.2.功能字典 (18) 3.4.技术监督管理子系统 (20) 3.4.1.功能模型 (21) 3.4.2.功能字典 (21) 3.5.物资管理子系统 (23) 3.5.1.功能模型 (24) 3.5.2.功能字典 (24) 3.6.工程项目管理子系统 (26) 3.6.1.功能模型 (26) 3.6.2.功能字典 (27) 3.7.燃料管理子系统 (30) 3.7.1.功能模型 (30) 3.7.2.功能字典 (30) 3.8.安监管理子系统 (31) 3.8.1.功能模型 (32) 3.8.2.功能字典 (32) 3.9.生产实时子系统 (35) 3.9.1.功能模型 (35) 3.9.2.功能字典 (36) 3.10.计划统计子系统 (36) 3.10.1.功能模型 (36) 3.10.2.功能字典 (36) 3.11.人力资源管理子系统 (37) 3.11.1.功能模型 (38)

3.11.2.功能字典 (38) 3.12.综合查询、辅助决策管理子系统 (39) 3.12.1.功能模型 (39) 3.12.2.功能字典 (40) 3.13.行政、后勤管理子系统 (40) 3.13.1.功能模型 (40) 3.13.2.功能字典 (40) 3.14.企业内、外网站 (41) 3.14.1.功能模型 (41) 3.14.2.功能字典 (41)

浅谈现代火力发电厂建筑设计

浅谈现代火力发电厂建筑设计 摘要:工业型建筑对于使用功能有比较严格的要求,在给工业化单位设计相应 的建筑时,必须预先对单位的具体生产活动有所了解。火力发电厂是现代社会的 重要工业生产单位,其需要的建筑必须能够满足日常的火力发电需要,不仅要确 保选址合理,同时还必须有相对宽阔的室内使用可用空间,确保各种大型火力发 电装置可以被存放到发电厂中,社会之间不会出现相互影响的问题,火电厂建筑 往往由多个厂房构成,厂房分区也必须要鲜明。 关键词:现代火力;发电厂;建筑设计 1导言 在进行电厂建筑设计时务必贯彻节能理念。电厂建筑的节能设计属于复杂、 繁琐的综合性工程,同时由于电厂建筑的特殊性,增加了节能设计的难度。因此,为了实现节能降耗的基本目标,设计人员必须考虑各方面的综合因素,制定出科 学合理的节能方案,才能真正实现节能降耗。 2绿色建筑技术的内涵 绿色建筑技术是基于绿色建筑理念的用于房屋建造的手段和方法的技术总称,是针对现阶段建筑能耗大、建筑舒适性差以及生态坏境受到破坏等问题而提出的。绿色建筑技术属于建筑技术,但又不同于传统的建筑技术,它是基于“绿色”的思想,以节地、节能、节水、节材和优化室内外环境为目的,对传统的建筑技术进 行重新的审视,然后结合新理念,最后生成一种符合可持续发展战略的新型建筑 技术。 3传统火电厂建筑中存在的问题分析总结 3.1运营管理不规范 电厂除运行生产过程中的能源消耗外,其厂区内部非工艺环节的生活、运营 维护方面用水、用电往往得不到有效的管理,职工节能、环保意识薄弱,管理不 完善,导致大量的电能、水资源和材料的浪费。例如,电厂里很多无人值守的设 备用房,照明灯具仍24h运行,严重浪费了电能;厂区景观设计选取不适宜地域 性植物品种,如北方一些厂区选用耗水量较大的南方植物种植,导致厂区景观维 护所需水量大大增加,还有厂区地面盐碱性严重,却种植普通植物,抗性差,存 活率低,需经常更换,浪费资源。 3.2绿色建筑技术设计应用缺乏适宣性 绿色建筑技术的应用可能导致设备、材料费用以及施工和后期成本等的增加,使得许多电厂业主不愿增加一次性投入,导致绿色建筑技术在电厂应用中程度低、范围窄。并且电厂本身就是电能和热能的生产单位,对于企业自身的建筑用电和 采暖能耗缺少关注和测算。现阶段电厂绿色建筑设计过程中,设计人员一般直接 采用现成的绿色建筑技术框架和先进、昂贵的技术措施,没有以电厂特点为基础,缺乏适宜性;并且在成本造价和技术集成上缺乏系统化控制:也没有借助计算机 模拟、经济效益分析等手段方案比选,最终导致了建造和运行成本的增加,投资 回收期长和使用率低的问题。 4火电厂建筑总体设计规划 4.1设计概述 建设火电厂这类工业化建筑时,需精准控制厂房的机械尺寸,安排好内部空 间设计活动,尽量简化结构设计,过于繁杂的结构并不适合用于火电厂,这种结 构很难有效承担火力发电设备的高强度振动,基于火电厂生产系统的复杂性,设

大型火力发电厂安全考试题库_最新版

绝密★启用前 大型火力发电厂安全考试题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

大型火力发电厂安全考试题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、填空题(15): 1、为贯彻安全第一, 预防为主, 综合治理的方针, 减少生产现场用工多元化给安全生产带来的风险而制定新厂新制发电企业外委用工安全管理规定。 2、新厂新制发电企业外委用工安全管理规定依据《安全生产法》等法律法规和《中国大唐集团公司安全生产工作规定》等规章制度。 3、发电企业必须按照《电力生产发包工程安全管理规定》审查承包商的资质。 4、发电企业必须与承包商签定合同和安全协议, 明确承包商的工作范围、标准、责任和权利。 5、发电企业要制定各外委岗位用工标准和考核标准, 并组织对所有人员进行安全工作规程、相关现场规程考试, 考核合格后留用。 6、新厂新制发电企业内长期从事运行、维护和设备检修等的承包商不得超过四个。 7、发电企业应定期组织对承包商现场工作人员安全、技术培训工作, 抓好作业过程的动态管理和考核。 8、承包商不得将所承包的项目进行转包或分包。

火力发电厂土建结构设计规范

火力发电厂土建结构设计 技术规定 Technical stipulation for the design of civil structure of thermal power plant 主编单位:电力工业部西北电力设计院 批准部门:中华人民共和国电力工业部 施行日期:1993年10月1日 中华人民共和国电力工业部 关于发布《火力发电厂土建结构设计 技术规定》电力行业标准的通知 电办(1993)132号 我部电力规划设计总院组织西北电力设计院等单位对原局标准《火力发电厂土技术规定》(SDJ64—84)进行了修订。经部审查通过,现批准为电力行业标准,予以发布。标准编号为DL5022—93,自1993年10月1日起实施,原局标准SDGJ64—84同时作废。 本标准由电力规划设计总院归口,由西北电力设计院负责解释。请将执行中的问题和意见告归口单位。 本标准由水利电力出版社负责出版、发行。 一九九三年六月十五日 1 总则 1.0.1 为了在火力发电厂土建结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,特制定本规定。 1.0.2 本规定适用于汽轮发电机组容量为12~600MW新建或扩建的火力发电厂(以下简称发电厂)土建结构设计。 对于改建和其他机组容量的发电厂,可参照规定和有关规范进行设计,变电构架可参照《35~500kV变电所建筑结构设计技术规定》执行。 1.0.3 本规定是根据国家现行有关规范并结合发电厂的特点制定的。凡本规定未涉及的部分,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.4 结构设计应满足强度、稳定、变形、抗裂及抗震等要求。 结构布置应与工艺密切配合,应尽量按照统一模数制进行设计,优先采用标准设计和典型设计,以提高标准化、系列化、通用化的水平。 1.0.5 结构设计应在总结实践经验和科学试验的基础上,消化吸收国外先进经验,密切配合施工,积极慎重地采用新技术、新布置、新结构、新材料。 1.0.6 积极推广应用电子计算机辅助设计技术,不断提高设计水平及工作效率。 1.0.7 结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果严重性,采用不同的安全等级。 2 荷载 2.1 基本规定 2.1.1 发电厂一般建筑的设计荷载及荷载效应组合应按本章的规定采用。 发电厂特殊结构的荷载及荷载效应组合,应按本规定有关章节采用。 本规定的荷载,系指建筑结构设计中的荷载标准值。 2.1.2 结构上的荷载可分为下列三类: 2.1.2.1 永久荷载(恒荷载):在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与

火电厂水泵房项目部安全工作月报

湖南华电常德一期2×660MW项目中国水利水电第八工程局常德火电厂水泵房项目部 安全工作月报 第一期 专职安全员:张志奎 项目经理:

2013年12月01日~2014年01月01日

月报目录 一、当月工程施工概况 二、当月风险源、风险点罗列控制预防措施 三、本月存在主要安全问题、隐患及处理情况 四、施工现场安全管理状况 五、《施工组织》危险性较大作业、《专项施工方案》程序控制 六、危险性较大作业现场动态控制情况 七、施工单位安全管理状况 八、环境保护及监测达标情况 九、工程现场施工安全控制情况 十、文明工地、标准化管理情况 十一、季节性防护、应急预案及救援情况 十二、突发事故、事件处理报告 十三、开具隐患整改通知书和《施工合同》安全生产责任违约经济扣款通知单情况 十四、上月《月报》、《安全例会》中提出问题在本月消项情况 十五、下月工作计划于打算 十六、其他说明

一、工程施工概况 华电常德电厂位于常德市德山区枫树岗村,北距常德市区12km,厂址东面、南面为村庄农田,西面、北面为低洼田地。厂址北距沅江2.0km,南距常张高速公路2.0km,厂址西南面2.0km处有G319经过,连接该国道现有乡级公路至厂区,厂址西面临近石长铁路,西北面2.0km为德山站。 补水泵房施工围堰的成败是补水泵房工程顺利实施的关键点。围堰位于沅江沅水干流凹岸南岸堤外坡、I级阶地,地层沉积韵律呈现二元结构。Ⅰ级阶地含水体(分两层:粘性土孔隙水和砂卵石层孔隙水),第二层地水下(砂卵石层孔隙水)赋水地层为砂卵石层,层顶高程21.35?27.75m,水位高程在21?27m之间,该地下水与河水有直接的水力联系。另外上层粘土层中存在上层滞水。 2007年围堰开始施工,因项目没有核准,于2008年8月停工,停工时已经完成了部分施工任务。 2013年10月8日项目获得国家发改委核准,项目重新启动。由于工程的特殊性:需在本年枯水期内完成补水泵房水平面以下部分施工,所以围堰施工计划在2013年10月末正式开工。 主要工程数量见下表。

扬州第二发电厂一期2×600MW工程建设总结资料精

扬州第二发电厂一期2×600MW 工程建设总结 江苏省电力公司 一九九九年八月

目录 1. 工程概况 2. 设备简介 3. 工程建设管理 3.1 安全文明生产 3.2 质量管理 3.3 工期 3.4 造价控制 3.5 调整试验 4. 机组可靠性及经济性初步分析 5. 结语 附件1:质监站工作流程图 附件2:扬州第二发电厂工程资料附表 1.工程概况: 扬州第二发电厂一期工程是利用世界银行贷款建设的大型火电项目。该项目由华东电力集团公司、江苏省国际信托投资公司、江苏省电力公司、扬州市能源交通投资公司和泰州市能源交通投资公司分别以15%、45%、30%、5%、5%的投资比例组成有限责任公司合资建设。国家批准工程动态总投资89.84亿元人民币。其中利用外资3.975亿美元。外资主要用于进口主设备和控制系统。通过国际招标,锅炉岛和汽机岛分别由美国的巴威公司和西屋电气公司提供,控制系统由德国西门子公司提供。 电厂采用开式循环系统,补给水取自长江。设计煤种为神府东胜煤,校核煤种为山西晋北煤。灰、渣均以水力输送至灰场和渣场。电厂以东15公里处建有人民滩灰场;电厂西侧1.5公里处建有马港渣场。 电厂有二回500KV出线,通过500KV江都变接入华东电网。 扬州第二发电有限责任公司委托江苏省电力公司对本工程包干建设。省电力公司在工程现场设筹建处负责工程的建设管理。 该项目由华东电力设计院负责总体设计;江苏省电力建设第三工程公司负责主体工程的施工;江苏省电力试验研究所负责机组整体调试;江苏兴源电力建设监理公司负责工程监理。 工程于1996年3月28日主厂房开始浇灌混凝土,1号机组于1998年11月12日完成168小时试运转并移交生产;2号机组于1999年6月20日完成168小时试运转并移交生产。 2. 设备简介 2.1 主厂房布置 根据全厂总平面的安排,主厂房纵向由东向西平行于长江布置,东边为固定端,西边为扩建端;横向由北向南布置,依次为汽机房、除氧加热间、煤仓间、锅炉房、电除尘、烟囱等。控制室位于汽机房南侧#1、#2炉之间;煤场及化水车间位于主厂房东侧;主变、启备变及升压站位于主厂房北侧;主厂房南侧为预留的脱硫场地及除灰系统灰库及泵房、循泵房等。主厂房横向排列总长为203.6m,纵向长度为198.0m。 主厂房0m以上全部为钢结构型式,由萨金伦迪设计,本厂钢结构外方大量采用了A572高强钢,故总体尺寸及重量均小于许多老厂,总重量约为14972吨,其中控制楼660吨,汽机房5512吨,锅炉房10800吨。汽机房跨距30.6m,高度34.5 m, 汽轮发电机组呈纵向布置,运转层标高为13.7m,中间层为6.1m。厂房顶部布置2台80/20T行车。2台汽动给水泵布置于运转层,高、低加除氧器均布置在除氧加热间,中压开关室

TSI系统在大型火力发电厂的应用

万方数据

万方数据

万方数据

TSI系统在大型火力发电厂的应用 作者:万国珍, 邬菲 作者单位:万国珍(江西省中电检修景德镇分公司,江西,景德镇,333000), 邬菲(江西省电力科学研究院,江西,南昌,330096) 刊名: 江西电力 英文刊名:JIANGXI ELECTRIC POWER 年,卷(期):2010,34(6) 被引用次数:1次 本文读者也读过(10条) 1.龙向军本特利TSI系统在某电厂的使用情况和应用维护建议[会议论文]-2006 2.童小忠.TONG Xiao-zhong某燃机电厂1号汽轮发电机异常振动分析和故障处理[期刊论文]-汽轮机技术 2007,49(5) 3.王蕙.陈波.孙耘.WANG Hui.CHEN Bo.SUN Yun TSI系统故障原因分析与提高可靠性的建议[期刊论文]-浙江电力2007,26(5) 4.张朝阳.李雄伟.王潇.Zhang Chao-yang.Li Xiong-wei.Wang Xiao汽轮机TSI系统的测量与调试[期刊论文]-华北电力技术2008(4) 5.冯伟.曹龙辉.杜文彬本特利3500系统组态及典型问题浅析[期刊论文]-工业控制计算机2011,24(4) 6.胡日东.HU Ri-dong火电厂TSI安装调试及常见故障诊断和处理[期刊论文]-能源研究与管理2011(1) 7.王莉火电厂智能诊断系统及其改进[期刊论文]-科技创新导报2010(32) 8.孙秉洁.王丽玲智能化仪表TSI系统在汽轮机组中的应用及选型[会议论文]-2008 9.张亮.ZHANG Liang汽轮机TSI系统的原理与应用[期刊论文]-东北电力技术2011,32(2) 10.王永庆.Wang Yongqing TSI和TDM一体化系统在汽轮机故障诊断中的应用实例[期刊论文]-西北电力技术2004,32(6) 引证文献(1条) 1.孙静源论TSI系统在大型火力发电厂的应用分析[期刊论文]-三角洲 2014(08) 引用本文格式:万国珍.邬菲TSI系统在大型火力发电厂的应用[期刊论文]-江西电力 2010(6)

电厂管理信息系统

电厂管理信息系统(MIS) 电厂管理信息系统(MIS)包括:基建MIS和生产MIS。在建设期建立的基建MIS 是整个MIS的一部分。 1)基建期MIS 基建期MIS对基建期整个过程进行信息管理。主要包括:进度计划管理、质量管理、费用管理、合同管理、设备管理、材料管理、办公自动化管理、财务管理、档案管理、企业网站/综合查询等。基建MIS数据将在电厂建成后自动转入生产期MIS系统。 2)生产期MIS 建立电厂管理信息系统是给电厂的管理人员提供大量实时和非实时的、准确的、完整的、可靠的信息和进行加工、运算分析后的信息,以提高电厂管理的效率和决策的正确性,使发电厂的经营和管理者们将以往粗糙的管理经营方式精细化,以企业特征为根本,降低发电成本、减少维护费用、合理经营策略,以实现利润的最大化,确保企业在将来的竞争中立于不败之地。电厂管理信息系统MIS主要功能包括:经营管理、生产管理、行政管理、系统维护等四大部分。 厂级监控信息系统(SIS) 为了提高电厂的整体管理水平和运行效率,增强电厂的市场竞争力,拟建立厂级监控信息系统。该系统在传统的DCS、辅助车间控制系统与MIS之间形成了一个重要的管理控制一体化层面,完成对全厂的实时过程的优化管理和控制。 SIS的主要功能是采集DCS、TCS、全厂辅助车间等控制系统的数据来实现电厂运行优化、负荷调度分配优化、经济性能分析、设备故障诊断及设备寿命管理等功能,对全厂的实时过程进行优化管理,为电厂运行管理人员提供运行指导和决策依据,确保电厂在保证安全生产的基础上通过最优化控制策略使整个电厂的设备潜能得到充分发挥,使整个生产保持在最佳、最稳定、最经济的运行状态,用最少的成本带来最多的效益。 厂级监视信息系统(SIS)的功能包括:生产过程信息采集、处理和监视;厂级经济性能计算、分析和操作指导等功能。SIS为厂级管理信息系统(MIS)提供所需的生产过程信息。 厂级监控信息系统(SIS) 3.1设计依据 SIS应符合下列标准或与之相当的其它国际标准:

火力发电厂建设程序流程

火力发电厂建设程序流程 目录 ㈠、初步可行性研究 (2) ㈡、项目建议书 (2) ㈢、可行性研究 (2) ㈣、可行性研究报告书 (2) ㈤、初步设计 (3) ㈥、施工图设计 (3) ㈦、建设准备 (4) ㈧、工程开工条件 (5) ㈨、施工准备 (6) ㈩、工程施工 (6) (十一)土建工程施工 (7) (十二)、安装工程施工 (8) (十三)、设备分部试运行 (8) (十四)、整套启动调试和试运行 (9) (十五)生产准备 (9) (十六)试生产 (9) (十七)工程验收 (10)

㈠、初步可行性研究 火电工程初步可行性研究的主要内容是:①、根据电力系统发展规划、市场分析和资源合理配置,论证建厂的必要性、建设规模和投产时间;②、收集有关资料,进行必要的勘测,研究燃料供应、交通运输、水源、灰场、地形、地质、地震和环境保护等基本建厂条件;③、选出几个可推荐的厂址;④、估算工程投资,提出资金(包括内资和外资)筹措的设想;⑤、测算上网电价,进行初步的财务评价和经济效益分析,提出是否可以立项的意见。 ㈡、项目建议书 其主要内容包括:①、建设的必要性;②、建设规模;③、建设地点与基本建设条件;④、投资框算及来源;⑤、经营管理方式初步设想。项目建议书需按国家规定报主管部门审批。经主管部门审批同意立项后,即可开展可行性研究工作。 ㈢、可行性研究 火电工程可行性研究工作的主要内容是:①、新建工程应对两个及以上的厂址进行全面技术经济比较,提出推荐意见;②、落实建厂外部条件,取得符合要求的主管部门出具的、能够满足设计、估算与效益分析要求的各类协议;③、对运煤、除灰、供水、交通运输、接入系统、环境保护以及地基处理等与厂址条件有关的内容,要有多方案比较,提出初步推荐意见,使估算能达到要求的准确度;对主厂房要有推荐采用那种类型的参考设计;④、对主机(汽轮机、锅炉和发电机)的主要技术条件进行论证,以便经审查后可以对主机进行招投标,确定中标厂商及合同价格,利用外资的工程应有对标书编写原则的论证;⑤、投资估算力求准确,以便经审查后可以成为限额设计的额度;⑥、在明确投融资来源的基础上,按有关文件要求和电力市场供需情况,进一步测算上网电价,做好项目的财务评价和经济效益分析。 可行性研究报告经主管部门审查同意,并进行主机招标准备工作及草签合资、贷款、上网协议后,即可编报可行性研究报告书。 ㈣、可行性研究报告书 可行性研究报告书是根据已经审批的可行性研究报告进行编制的,其主要内容是:①、建设的必要性;②、项目主要设备来源;③、推荐厂址和建设条件;

发电厂作业答案

隔离开关与断路器的主要区别何在在运行中,对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:主要区别: 断路器可有载操作,触头一般在高真空中,或者在绝缘介质内,分断路器时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷比较大。 隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质,也没有高真空空间,一般都是在普通大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流等级的占地面积更大。 重要原则:断路器“先断后通”;隔离开关“先通后断” 4-3主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和母线断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答: 主母线:它的功能是当工作母线上任一台需要检修而退出运行时,由旁路开关通过旁路母线来代替退出运行的断路器,从而保持系统的供电方式不变。 旁路母线:当正常出线的的开关发生故障,需要检修时,由旁路母线带其出线。 设置专用旁路断路器的特点:没有专用旁路断路器,进出线断路器检修时,可由旁路断路器代替,通过旁路母线供电,从而对母线的运行方式没有影响。但是设备投资和配电装置的占地面积有所增加。 设置母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器的特点:当检修进出线断路器就要将母联断路器或者分段断路器用作旁路断路器。双母线变成单母线运行或者单母线分裂运行,降低了供电可靠性,并且增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。

图1 单母线分段兼旁路 对QF1进行检修。已知QS1及QS2闭合状态,QFD闭合,QS3及QS4断开,其操作票为先合上隔离开关QSD,再断开断路器QFD,再断开QS2,再合上QS4,再接通QFD,对母线WP充电等待5分钟,若断路器QFD没有跳闸,则WP完好,最后再断开QF1,依次断开QS5和QS6,则可以对QF1进行检修。

包头第二热电厂

包头二电厂实习报告1 2009-11-17 20:09:20| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 目录 一、前言 (3) 二、火电厂生产流程 (3) 2.1燃烧系统生产流程 (3) 2.2汽水系统的生产流程 (4) 三、锅炉设备 (6) 3.1锅炉设备概述 (6) 3.2减少对环境污染的措施 (7) 3.3锅炉设备的组成 (8) 四、汽轮机 (11) 4.1汽轮机工作原理 (11) 4.2汽轮机的主要工作参数 (12) 4.3汽轮机的设备组成 (13) 五、集散控制系统(DCS) (15) 六、参考文献 (16) 七、实习感想 (17) 一、前言 本学期,在这个H1N1大流行的特殊时期,热能06级的全体同学终于完成了三周的生产实习。主要实习内容有两部分:一、DCS仿真机的摸拟演练。二、参观学习包头市第二热电厂的整个发电系统。本次实习使我们对电厂系统有了更深刻的认识。 本文即针对热电厂的发电系统结合生产实习的实际情况,对热电厂的生产流程、主要设备、主要系统组成作一系统简单介绍。主要包括热电厂的生产流程、锅炉设备、汽轮机设备、输煤系统、DCS系统等。 二、火电厂生产流程 火电厂动力设备的所有工作都是以锅炉为核心沿燃烧系统和汽水两条线展开的。下面就分别介绍这两大系统的生产流程。

2.1.燃烧系统的生产流程 来自煤厂的原煤经皮带机输送到位置较高的原煤仓中,原煤从原煤仓底部流出,经给煤机均匀地送入磨煤机研磨成煤粉。自然界的大气经吸风口由送风机送到布置于锅炉垂直烟道的空预器内,接受烟气的加热,回收烟气余热。从空预器出来约250℃。左右的热风分成两路:一路直接引入锅炉燃烧器,作为二次风进入炉膛助燃;另一路则引入磨煤机入口,用来干燥、输送煤粉,这部分热风称为一次风。流动性极好的干燥煤粉与一次风组成的气粉混合物,经管路输送到粗粉分离器进行粗粉分离,分离出的粗粉再送回到磨煤机入口重新研磨,而合格的细粉和一次风混合物送入细粉分离器进行粉、气分离,分离出来的细粉送入煤粉仓储存起来,由给煤机根据锅炉的热负荷的大小,控制煤粉仓底部放出的煤粉流量,同时,从细粉分离器出来的一次风作为输送煤的动力,经过排粉机加压后与给粉机送出的细粉再次混合成气粉混合物,由燃烧器喷入炉膛燃烧。 一次风、煤粉和二次风通过燃烧器,喷射进入炉膛后充分混和着燃烧,火焰中心温度高达1600℃。火焰、高温烟气与布置于炉膛四壁的水冷壁和炉膛上方的过热器进行强烈的辐射和对流换热,将热量传递给水冷壁中的水和过热器中的蒸汽。燃尽的煤粉中少量颗粒较大的成为灰渣下落到炉膛底部的冷灰斗中由排渣排灰设备连续或定期排走,而大部分颗粒较小的煤粉燃尽后成为飞灰被烟气携带上行(在炉膛上部出口处的烟气温度仍然高达1100℃)。为了吸收利用烟气带着的热量,在水平烟道和垂直烟道内,布置有过热器、再热器、省煤器、和空气预热器。烟气和飞灰流经这些受热面时,进行对流换热,将烟气和飞灰的热量传给流经这些设备的水、蒸汽、和空气,回收热能提高锅炉的热效率。最后穿过空气预热器后的烟气和飞灰的温度已下降到110-130℃,失去了热能的利用价值,经除尘器除去烟气中的飞灰后由引风机经烟囱在高空排入大气。 包头第二热电厂排出的烟气经过除尘后,然后进入除硫设备。利用石灰石—石膏法除硫后才排入大气。产生的石膏可以回收利用。 图:燃烧系统生产流程 2.2汽水系统生产流程 储存在给水箱中的锅炉给水由给水泵强行打入锅炉的高压管道并导入省煤器。锅炉给水在省煤器管内吸收管外烟气和飞灰的热量,水温上升到300℃左右,但从省煤器出来的水温仍低于该压力下的饱和温度(约330℃),属高压未饱和水。水从省煤器出来后沿管路进入布置在锅炉外面顶部的汽包,汽包下半部是水,上半部是蒸汽。高压未饱和水沿汽包底部的下降管到达锅炉外面底部的下联箱,锅炉底部四周的下联箱上并联安装了许多水管,这些水管穿过炉墙进入锅炉炉膛,在炉膛四周内壁构成水冷壁,高压未饱和水在水冷壁的水管内由下向上流动并吸收炉膛中心火焰的辐射传热和高温烟气的对流传热,由于蒸汽的吸热能力远远小于水,因此规定水冷壁内水的汽化率不得大于40%,否则很容易因为工质来不及吸热而发生水冷壁水管熔化爆管事故。 图:汽水系统生产流程 水冷壁上部出口的汽水混合物再重新回到锅炉顶部的汽包内,在汽包内由汽水分离器进行分离,分离出来的高压饱和水与从省煤器送来的高压未饱和水混合后,再次通过下降管、下联箱及水冷壁,进行下一个水的汽化循环,汽包、下降管、下联箱和水冷壁构成水汽化的循环蒸发设备。而分离出来的高压饱和干蒸汽由饱和干蒸汽管导入锅炉内炉膛顶部的过热器中,继续吸收火焰和烟气的热量,成为高温高压的过热蒸汽。压力和温度都符合要求并携带着巨大热能的过热蒸汽由主蒸汽管送入汽轮机,蒸汽在汽轮机中释放热能做功,将热能转换为汽轮机转子旋转的机械能,做功后的低温低压乏汽从汽轮机乏汽口排出,进入凝汽器,(包头二电厂进入的是空冷岛,原理相似)由进入凝汽器的冷却水带走乏汽的汽化潜热,乏汽全部凝结成凝结水,落入热井中,再由凝结水泵输送到低压加热器,接受从汽轮机中抽出的做了部分功的蒸汽对凝结水加热,以提高热力循环的热效率。抽出的蒸汽释放出汽化潜热后,自身全部凝结成水,由疏水管送到热井中。从低压加热器出来的低压未饱和热水在除氧器中进行除氧处理,除氧用的蒸汽来自汽轮机中做了部分功的抽汽。汽水循环过程中总会有水汽泄漏、损失,因此必要时需向

大型火力发电厂专业词汇中英文翻译大全

主要监视参数 UNIT LOAD __MW 机组负荷 FW FLOW __t/h 给水流量 MN STM PRS __MPa 主蒸汽压力 MN STM TEM __℃主蒸汽温度 RH STM PRS __ MPa 再热蒸汽压力 RH STM PRS __℃再热蒸汽压力 FNC PRS __ KPa 炉膛压力 TOTAL FUEL __t/h 总燃料量 V ACUUM __ KPa 真空 UNIT FREQ __Hz 机组频率 GEN VOLT __KV 发电机出口电压 GEN CRRT __A 发电机出口电流 POWER MONITOR 电量监视POWER SUPPL Y MONITORING 供电监视 TO TEST SCREEN 去试验画面 Communication OK 联络正常 PRI 优先级 SEC 次级 SYSTEM STATUS 系统状态System Status Display 系统状态显示 Green绿色:Normal Mode 正常模式 Cyan蓝色:Standby Mode 备用模式 Yellow黄色:Backup Mode 备用模式 White白色:Startup Mode 启动模式 Red红色:Drop in Alarm or Fault 报警或故障显示 Orange橙色:Fatled Mode 故障模式 Magenta红紫色:Operator Attention 操作注意事项 Gray灰色:Drop off Highway 信息高速公路中断 Select Drop Priar to Selecting Menu Function DROP DETAILS 中断详情 ACK DROP ALARM 动作失败报警 CLR DROP ALARM 语音失败报警 汽机 MAIN/RHT STM SYS 主/再热蒸汽系统AUX STM 辅汽 BFPT 给水泵汽轮机 CND WTR SYS 凝结水系统 CNSR 凝汽器 COLD RH STM 再热蒸汽冷端 DRN FLTK 疏水扩容器 FEED WTR SYS 给水系统

发电厂管理信息系统的设计与实现

发电厂管理信息系统的设计与实现 发表时间:2019-01-03T14:47:09.240Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:谢志华 [导读] 摘要:近年来,随着我国国民经济提高,我国的电力事业取得了飞速的发展,同时随着计算机与信息技术近几年的迅猛发展也带动了各个产业的电子信息化,使各产业的各项工作通过信息网络更加便捷迅速的开展。 河北大唐国际迁安热电有限责任公司河北省唐山市迁安市 064400 摘要:近年来,随着我国国民经济提高,我国的电力事业取得了飞速的发展,同时随着计算机与信息技术近几年的迅猛发展也带动了各个产业的电子信息化,使各产业的各项工作通过信息网络更加便捷迅速的开展。利用信息技术手段提高发电厂竞争力,建设信息化的数据平台,使发电厂企业的核心竞争力增强是目前相关单位管理人员的需求。针对这种需求,本文从发电厂的角度出发对管理信息系统的设计与实现展开了研究与探讨。 关键词:发电厂;管理信息系统;人机系统 0.引言 20世纪,随着全球经济的蓬勃发展,众多经济学家纷纷提出了新的管理理论。其中计算机与信息技术领域的管理信息系统的提出使各行各业的业内人士纷纷给予期望与好评。经济学家们设想以较低的管理成本得到准确度较高,传播更为迅速的信息,并且通过这种管理使各项各层工作能得到更好的分配以及高层更好的掌控中低层的工作。现今管理信息系统已被普遍运用于各个领域之中。近几年,随着我国发电厂的数量及工作的增加,为了提高发电厂的工作效率,引进管理信息系统是目前解决相对问题的重要措施。本文综合考虑了目前我国发电厂生产管理运行以及科学管理方式,对管理信息系统引进发电厂与计划实现展开了探讨。 1.管理信息系统的含义与特点 管理信息系统(简称MIS)是一个以人起主导作用,利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备,对信息进行采集利用的系统。 他的整个信息系统是由信息的采集、传递、储存、加工、维护和信息的使用六个方面组成。随着时代的变迁和如今计算机与通讯技术的进步,MIS的定义也随着时代潮流不断更新,在现阶段普遍被认为是由人和计算机设备或其他信息处理手段、组成并用于管理信息。因此管理信息系统具有综合性的特点,他是一个综合的人机系统,由人掌控相应设备对相关信息进行管理与应用,将管理方法与手段完美结合。同时它也是多学科交叉形成的边缘学科,支持高层决策、中层控制和基层运作的集成化系统,保证了组织各层分工明确,避免工作会造成混乱。当然,具有可扩充性和功能的补充性也是管理信息系统备受赞赏的重点之一,它能根据企业相应状态及发展要求下对原有系统功能进行修改和补充,使企业在对应的时间有对应的决策。发电厂企业的运行不仅仅是一个纯技术的工作,而是与机构组织、管理模式、工作流程、人员素质等方面因素都息息相关的整体化流程,在现今的电力化市场环境下,发电厂企业迫切需要实施完整,统一的信息化管理系统流程,管理信息系统的引进使得电力产业信息化管理更为规范,同时也使资源共享更为便利,电力企业信息建设能够真正的实现电力企业的数据共享。当然,良好的管理信息系统可以为发电厂单位提供整体高效的管理手段,大大降低了管理成本的投资同时也提高了效益。 2.发电厂管理信息系统的设计与实现 2.1发电厂管理信息系统的设计 过去传统意义的信息系统只能起到实现生产、运行、管理数据的采集和储存,仅仅只用于最基本的数据收集与储存。这种方式的管理存在许多问题,例如设备管理单一,局限于设备的台账和检修,忽视监督流程以及考核;缺乏分析功能和有效的决策与支持,倘若管理人员需要了解一段时间的用电量与电价时,就必须亲自去查阅大量分布于各个部门的资料,而这种情况因为时间问题是往往没有可行性的,最后相关人员就根据一般经验进行判断用量,这种情况在加大了管理层人员工作的同时也不具有权威性。显而易见,在如今网络发达的时代中,过去传统意义上的管理系统已经不能满足现今形势下电力企业的需求,所以引进计算机与信息技术领域里的管理信息系统被广大人士关注,建立新的信息系统已经刻不容缓。 在建立管理信息系统过程中可分为设备管理、生产管理、经营管理、综合管理查询以及系统维护等几个方面进行。首先设备管理是是电厂运行和维护管理的基础,所以设备维修是设备管理的集中体现,建立设备基础数据及其相关型号信息直接影响着设备运行与维修的速度,比如将设备供应商、保修信息、备用零件储存位置和设备型号录入系统中,假如设备在运行中出现故障,维修人员可以通过系统管理迅速做出对策进行修补并做出相关维修记录,以便在往后的检修中有重点的进行。发电厂生产管理是电力企业最基本的一项活动,生产管理是整个企业管理中的基本组成部分,设备运行过程中所有工作的值班日志、运行记录本,值班日志中可以记录主要设备的运行状态、参数、值班记录,并提供实时的数据采集功能。建立信息管理系统,可以方便员工的工作查询,能够通过按时间、关键词以及编号搜索值班记录,准确无误且全面的定义每一台设备正在或者将要进行的工作,同时也可以监控每一台机器的使用。系统也会根据多方面的因素科学安排设备运行及检修计划,严格控制进度和流程,在这种情况下每个设备按照一定的期限与指标进行考察,在降低了设备事故多发性的同时也提高了工作效率。经营管理不仅是对企业过去经营活动的总结同样也是对未来经营活动的预测和指导,MIS的运用对全厂的生产经营统计、计划、成本核算和价格管理工作产生了快速达到的作用,它将帮助计划管理人员更好的做好本职工作,减轻工作人员繁琐的工作量和工作负担,有效提高各项工作的效率。MIS加快了信息的整理和传递,促进规划、计划制定的科学性与权威性,使各部门有序开展工作,做到经济且安全发电。以人力资源为主的办公室管理更是整个企业的核心,在运用MIS后原本居于相关数据采集和整理方面的工作人员工作量得到明显的减少,在不费人力的情况下统计与整理数据提高了人力资源的利用效率,降低了人力资源的成本,根据网络自动整理的数据也避免了少数工作人员弄虚作假,有效调动了人员的工作积极性。系统维护管理中应对整个MIS系统提供软件的权限、代码、系统日志等系统设定进行维护与管理,加强对系统运行的信息管理,提高系统扩展能力,能够实时的改善及扩充系统功能。 2.2发电厂管理信息系统的实现 针对上述所叙述的状况,管理信息系统的实现离不开发电厂高层、中层、低层的各层人员的支持与努力。在设备管理过程中,对于系统维护电厂所有与生产设备有关的的设备台账信息资料,中低层人员应该采用结构化的信息形式,进行设备的基本信息定义,根据系统设定一定的时间对设备进行定期的维护检查,做好相应的记录工作。运行管理是生产管理的重要步骤,管理系统的操作技术人员利用网络技术辅助发电运行人员接收调度指令并安排好发电计划,对设备运行及人员管理日志进行实时数据采集和读取,使人员和设备都有较准确的

火力发电厂建筑设计防火要点释疑(通用版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 火力发电厂建筑设计防火要点释 疑(通用版)

火力发电厂建筑设计防火要点释疑(通用版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:《火力发电厂与变电所设计防火规范》报批稿公安部审查已经完成,本文介绍一些本次修编中的一些主要条文及说明,便于火力发电厂建筑设计过程中的理解和应用。 关键词:规范条文解释 1概述 《火力发电厂与变电所设计防火规范》的修编工作历时三年多的时间,在公安部和兄弟设计院的大力支持下,修编工作已经完成,目前即将进入出版发行阶段。本次修编的建筑部分着重解决了电厂建筑设计过程中的主厂房防火分区、主厂房主要建筑构件耐火要求、钢结构运煤(储煤)建筑的防火要求、主厂房疏散、主厂房电梯的消防要求,增加了脱硫建筑、燃机电厂的消防要求等等。并且协调了规范与其它相关国家标准及有关行业标准的关系。 2主厂房防火分区 “主厂房的地上部分,防火分区的允许建筑面积不宜大于6台机

组的建筑面积;其地下部分不应大于1台机组的建筑面积。” 由于火力发电厂建筑的特殊性,主厂房面积较大,根据生产工艺要求;常常是将主厂房综合建筑看作一个防火分区,目前大型电厂一期工程就是2X600MW或4X600MW,其占地面积多达12000m2以上,由于工艺要求不能再分隔。主厂房高度虽然较高,但一般汽机房只有3层,除氧间、煤仓间也只有5~6层,在正常运行情况下,有些层没有人,运转层也只有十多个人。况且汽机房、锅炉房里各处都有工作梯可供疏散用。建国50多年还没有因主厂房没有防火隔墙而造成火灾蔓延的案例。根据电厂建设的实践经验,一般不超过6台机组。 对于主厂房防火分区的理解,应该将汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、集中控制楼综合建筑看成一个防火分区。主厂房的每个车间的定义为:汽机房(或含除氧间)各层统一为一个车间;煤仓间各层统一为一个车间;锅炉房为一个车间;集中控制楼为一个车间。但考虑到生产运行的安全性,对各个车间隔墙的门作了要求,应为乙级防火门(包含了汽机房内电气车间的部分等等)。而原规范“汽机房、除氧间与锅炉房、煤仓间或合并的除氧煤仓间之间的隔墙应采用不燃烧体。运转层以下纵向隔墙的耐火极限不应小于4h,运转层以上隔墙的耐火极限不应小于lh。”条文修改为“除氧间与煤仓间或锅炉房之

第四章发电厂作业答案

4.2隔离开关与断路器的主要区别何在?在运行中,对它们的操作程序应遵循哪些重要原则? 答:主要区别: 断路器可有载操作,触头一般在高真空中,或者在绝缘介质内,分断路器时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷比较大。 隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质,也没有高真空空间,一般都是在普通大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流等级的占地面积更大。 重要原则:断路器“先断后通”;隔离开关“先通后断” 4-3主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和母线断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作? 答: 主母线:它的功能是当工作母线上任一台需要检修而退出运行时,由旁路开关通过旁路母线来代替退出运行的断路器,从而保持系统的供电方式不变。 旁路母线:当正常出线的的开关发生故障,需要检修时,由旁路母线带其出线。 设置专用旁路断路器的特点:没有专用旁路断路器,进出线断路器检修时,可由旁路断路器代替,通过旁路母线供电,从而对母线的运行方式没有影响。但是设备投资和配电装置的占地面积有所增加。 设置母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器的特点:当检修进出线断路器就要将母联断路器或者分段断路器用作旁路断路器。双母线变成单母线运行或者单母线分裂运行,降低了供电可靠性,并且增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。

图1 单母线分段兼旁路 对QF1进行检修。已知QS1及QS2闭合状态,QFD闭合,QS3及QS4断开,其操作票为先合上隔离开关QSD,再断开断路器QFD,再断开QS2,再合上QS4,再接通QFD,对母线WP充电等待5分钟,若断路器QFD没有跳闸, 则WP完好,最后再断开QF1,依次断开QS5和QS6,则可以对QF1进行检修。