文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC和6RA70在传动装置负荷试验系统改造设计中的应用

PLC和6RA70在传动装置负荷试验系统改造设计中的应用

PLC和6RA70在传动装置负荷试验系统改造设计中的应用
PLC和6RA70在传动装置负荷试验系统改造设计中的应用

PLC和6RA70在传动装置负荷试验系统改造设计中

的应用

2009/2/1 9:10:00 供稿:ronggang 打印

文章介绍了PLC通过Profibus-DP总线控制直流电机的应用系统,选择S7-300 CPU 315-2DP作为控制核心,西门子工控机PC847B作为人机交互设备,6RA70系列直流驱动器为执行设备摘要:文章介绍了PLC通过Profibus-DP总线控制直流电机的应用系统,选择S7-300 CPU 315-2DP作为控制核心,西门子工控机PC847B作为人机交互设备,6RA70系列直流驱动器为执行设备,提高了系统的技术先进性,可靠性和检测精度。关键词:

S7-300;6RA70;Profibus-DP;直流调速;传动装置检测系统; Abstract: The paper introduces the DC motor speed control system controlled by PLC through Profibus-DP bus. The system uses the S7-300 CPU 315-2DP as the core, Siemens Industrial Computer equipment PC847B as a human-computer interaction, 6RA70 series DC drives as the implement equipment, to improve the advanced technology, reliability and accuracy of the speed control system. Key words: S7-300; 6RA70; Profibus-DP; DC converter; gear detection system; 1 引言随着新型电力电子器件的不断问世,对直流电机的控制系统也由原来的晶闸管、接触器、继电器等器件,逐渐过渡到集成度和控制性能更高的系统,通过对某厂WZ121系统进行了改造,用全数字直流调速装置来代替模拟直流电源,实现了此类系统的全数字控制和高可靠性。整个系统采用“PLC + 6RA70 + 真空换向柜+ PC847B ”的结构,如图1所示。

[align=center]图1 传动装置负荷试验系统结构简图[/align] 2 系统组成 2.1 系统硬件组成上位机由于要完成较为复杂的数据查询和报表打印等功能,使用了西门子的PC847B工控机,该工控机使用CP5611网卡连接到Profibus-DP网络,组态软件使用了WinCC V6.2,使其能够方

便地实现现场工艺参数的输入、输出及实时监控,对现场工艺进行有效的管理。PLC使用西门子的CPU315-2DP,该PLC有PORT0和PORT1两个通信口,PORT0为Profibus

总线通信口,波特率选为500kb/s;PORT1为MPI口,即与工控机还使用的通信口,采用RS-485通信,波特率选为19.2kb/s。此外,还使用了两台6RA70系列直流调速装置。通信部分采用Profibus-DP进行网络通信,可编程控制器CPU315-2DP作为一级主站,工控机和直流调速装置都作为DP从站来完成与主站的数据交换。整个系统,工控机作为人机交互终端,Profibus-DP总线作为数据传输通道,CPU315-2DP作为控制中枢,协调指挥系统各构成环节可靠地运行。 2.2 6RA70硬件配置系统采用两套6RA70给两台直流电机提供励磁电流的方式来模拟传动装置的载荷,6RA70作为一个受PLC控制的可调直流电源。6RA70的输入输出端子可以自由定义和使用,在本应用中,对控制端子X174的设置为:2、3、4,模拟量输入。X171的设置为:x171- 36,电压极性;x171- 37,启停;x171- 38,使能;x171- 46、47,故障;x171- 48、54,运行。6RA70的电枢电源接1U1、1V1、1W1接380VAC,电子板电源5U1、5V1接380VAC。其他的控制端子,如X172、X173未用。从系统的数据吞吐能力及保护协议可靠性出发,通过安装ADB板、LBA板、CBP2板,使直流调速器构成一个Profibus从站。硬件连线如图2所示【1】。

[align=center]

图2 6RA70硬件连线图[/align] 3 参数设置(1)直流调速装置参数设置。在硬件连接完毕后,首先要根据所要控制的电机的参数和要求的输出电流,对6RA70进行参数的设定【2】,在本系统中6RA70的主要参数设置为:P100 = 90.00,P101 = 478.00,P102 = 1,P083 = 4,P084 = 2,P169 = 0,P170 = 0,P171 = 100,P172 = 0,P601 = 10,P609 = 10。通信板CBP2插入直流调速装置电控箱的槽2中,为使CBP2能正常工作,需对直流调速器以下参数进行设置:PPO类型、报文监控时间、CBP2的Profibus站点地址、

CBP2的参数使能状态。加以参数优化才能实现与SIMANTIC S7-300的通信。本系统中的参数为:P644 = K3002,P648 = K3001,U734等。参数设置的流程如图3所示【1】。[align=center]

图3

6RA70参数配置流程图[/align] 完成直流调速装置电动机的基本参数和在Profibus-DP 总线中的参数设定后[3],直流调速器要进行最优化运行,还应完成以下参数设置:为了达到6RA70与电动机之间的精密匹配,6RA70额定直流电流(电枢和励磁)的数值分别赋给参数P076.i001(电枢),P076.i002(励磁);P051=25(电枢和励磁的预控制和电流调节器的优化运行,最优化运行后,自动设置P110,P111,P112,P115,P156,P255,P256,P826);P601.i001=K0015(电枢电流调节器给定的源为K0015)。(2)PLC参数设置。CPU315-2DP系统本身具有Profibus-DP接口,无需另外的通信接口单元。在编程软件STEP7中完成硬件网络组态,为直流调速装置分配网络地址,该地址必须与直流调速装置CBP2板中设置的相同,在组织块OB中选用SFC14“DPRD_DAT”、SFC15“DPWR_DAT”系统功能块,向直流调速装置的CBP2模块接收和发送过程数据(见图4)【2】。[align=center]

图4 PLC与6RA70之间的通信[/align] 4 编程在Step7 中对调速器进行硬件组态,

选择CBP2板的PPO类型为PPO4即PKW 0个字及PZD 6个字。通过以上设定,即可用程序实现对调速器的远程控制。图5为接收和发送数据的程序框图。

[align=center]图5 数据收发程序框图[/align] 根据图5框图,其部分程序如下【2】:CALL “motor_SR”,DB28 // 调速器功能(Speed Regulator)s_start: = “motor启停M位” //调速器启停标志位fault: = “motor故障” //调速器外部输入故障点1_start: = “ motor启停M位” //连锁启动位u_stop: = “紧急停车标志位” //系统急停输入位fault_AK: = M14.6

addresl_IW: = W#16#100 //接收参数地址(PZD,PZD2),(PKE,IND)speed_IW: = “motor速度给定” //速度给定addresl_QW: = “W#16#100” //发送参数地址(PZD,PZD2)speed_MAX: = 400 //最大速度SRI_MAX: = 540 //最大电流

Speed_QW: = DB20.DBW100 //调速器速度实际值输出I_QW: = DB20.DBW110 //电流实际输出值sr_Run: = M208.2 //调速器运行信号输出sr_fault: = “调速器故障” //调速器故障 A M 208.2 FP M16.2 = “motor启动继电器” AN M 208.2 FP M 16.3 = “motor启动继电器” 5 系统调试及运行系统调试包括硬件、软件、模拟调试和现场运行。模拟调试是检查硬件和软件的整体性能,为现场运行做准备。在进行系统调试时要遵守:先进行单机调试,再进行联机调试;先空载试验,再带载调试。调试过程中,许多故障是由于直流调速装置和PLC的参数设置不当造成的,因此,正确设置参数

是保证系统正常运行的前提。6 结束语本文通过实际的改造项目,实现了上位机、Siemens S7-300 PLC和6RA70直流调速装置的Profibus-DP通信。经现场调试及运行表明,此方法是控制直流电机的较为可靠、方便而且经济的方法,系统设计具有普遍性,可为实际工程所广泛借鉴。参考文献:【1】SIMOREG DC Master,6RA70系列全数字直流调速装置使用说明书[Z].. 北京:西门子电气传动有限公司(SEDL),2006. 【2】Siemens. S7-300可编程控制器手册[Z]. 【3】Siemens. Profibus Specification[Z].2004. 【4】马洪飞,李久胜.电气自动化专业英语[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2005.

嵌入式智能家居控制系统软件设计

本科生毕业设计(论文)开题报告 论文题目:嵌入式智能家居控制系统 软件设计 学院:电气工程学院 专业班级:自动化1204 学生姓名:刘芳春 学号: 120302433 导师姓名:王通 开题时间:2016年 3 月 18 日

1.课题背景及意义 1.1课题研究背景、目的及意义 目前,几乎所有家庭都有使用各种电器设备,电视、电灯、空调、冰箱等。然而,就当前情况来说,这些设备总是被看成单个的、独立的个体使用,而极少出现一个专门的系统来管理它们、或是将它们糅合为一个具有一定“智慧”的设备集合体。这不仅使得设备使用者不得不在控制和管理这些设备上消耗大量时间和精力,而且容易造成设备使用效率不高,浪费宝贵的能源,这不符合节能环保的国家政策方针。 基于这个事实,智能家居的概念应运而生。智能家居又被人们称智能住宅[1],在国外也叫做Smart Home。智能家居是以个人住所为单位,以控制技术、通信技术计算机技术为基础,以提升人们的日常家居生活为目的的家居控制和管理系统[2]。 由于智能家居是一个最近才得到快速发展的行业,当前有许多地方并未得到充分的研究,也有许多研究成果并未能转化成为实际产品。探寻其本质因素有两个。其一,大多数已有的智能家居产品是针对高消费人群设计和开发的,而没有顾及到占人口绝大多数的低端消费人群。因此,其市场本身就不会太大。其二,许多开发出来的产品在性能上并不完全让消费者满意。当前已有的产品中的大多数,或是存在功能单调、或是存在使用不方便等各种缺乏吸引力的不足之处。 为了改善这一现状,软件部分设计就成了必不可少的工作,软件部分以软件开发平台为核心,向上提供应用编程接口,向下屏蔽具体硬件特性的板级支持包。嵌入式系统中,软件和硬件紧密配合,协调工作,共同完成系统预定的功能。嵌入式软件是应用程序和操作系统两种软件的一体化程序。对于嵌入式软件而言,系统软件和应用软件的界限并不明显,原因在于嵌入式环境下应用系统的配置差别较大,所需操作系统裁剪配置不同,I/O 操作没有标准化,驱动程序通常需要自行设计[3,4]。 嵌入式实时操作系统在目前的嵌入式系统中应用越来越广泛,尤其在功能复杂、系统庞大的应用中[5]。它与实时应用软件相结合成为有机的整体起着核心作用,由它来管理和协调各项工作,为应用软件提供良好的运行软件环境和开发环境。μC/OS-II 是一个完整的,可移植、固化、裁剪的占先式实时多任务内核。它通过了美国联邦航空管理局商用航行器的认可,符合航空无线电技术委员会对用于航空设备方面所使用的软件性能提出的DO-178B标准认可。目前已有数百个商业应用的μC/OS,该操作系统的稳定性和可靠性得到了充分的肯定[6,7]。该操作系统在智能家居领域中的应用也越来越广泛。因此对于嵌入式智能家居操作系统的研究也越来越有必要。

PLC编程实例PLC经典案例

PLC 编程实例PLC 经典练习第二章一 第2章 基本逻辑控制 图2-1 交通信号灯控制PLC 配置示意图 C P U 输出单元 停止I0.2 启动I0.1 东西人行道红Q1.3 东西人行道绿Q1.2 南北人行道红Q1.1 南北人行道绿Q1.0 东西主车道红Q0.7 东西主车道黄Q0.6 东西主车道直行绿Q0.5 东西主车道左转绿Q0.4 南北主车道红Q0.3 南北主车道黄Q0.2 南北主车道直行绿Q0.1 南北主车道左转绿Q0.0

0 10 13 40 4345 55 58 85 8890 (秒)I0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q1.3 Q1.2 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.1 Q1.0 图2-2 交通信号灯系统正常工作时序图

I0.1 M0.2 Q0.1 Q0.2 T1 T1 T3 T8 T9(3S ) T8(30S ) T7 T5 T4 T6(2S ) T7(10S ) M0.2 M0.1 T1 T5(3S ) T4(30S ) T3(10S ) T1(45S ) T2(45S ) I0.2 M0.1 M0.1 启停控制 Q0.4 Q0.5 M0.2 严重故障 M0.1 T2 红灯工作延时 东西左转绿灯工作延时 东西直行绿灯工作延时 东西绿灯闪烁延时 东西黄灯工作延时 南北左转绿灯工作延时 周期循环控制 南北直行绿灯工作延时 南北绿灯闪烁延时

... T12(0.5S ) T11 M0.1 T12 T9 T10(2S ) 南北黄灯工作延时 T11 闪烁频率设定 T5 T6 T5 T4 T3 T4 Q0.5 Q0.3 T3 Q0.4 T9 T10 T8 T9 T11 T7 T8 Q0.1 Q0.7 T1 Q0.3 Q0.7 M0.2 M0.1 T1 东西主干道红灯 南北主干道红灯 T7 Q0.0 南北主干道左转绿灯 南北主干道直行绿灯 南北主干道绿闪 Q0.2 南北主干道黄灯 东西主干道左转绿灯 T11 Q0.6 东西主干道直行绿灯 东西主干道绿闪 东西主干道黄灯

PLC控制系统应用与设计

PLC控制系统的应用与设计 1.1 PLC设计的基本原则和步骤 一个实际的PLC控制系统是以PLC为核心组成的电气控制系统,实现对生产设备和工业过程的自动控制。PLC控制系统设计的好坏直接影响中这产品的质量和企业的生产效率,关系到企业的经济效益。英雌,在设计PLC控制系统时要全面了解被控制对象的组成、特点、要求,同时力求使控制系统简单、经济,并且使用及维护方便,同时还要保证控制系统安全可靠。 PLC是一种特殊的计算机,在体系结构、运行,方式和编程语言等方面有别于普通计算机,因此在设计方法和步骤上有特殊性。用户在使用PLC进行实际系统设计的过程中,会自觉地遵循一定的方法和步骤。虽然不能要求必须先做什么,后做什么,具体应该怎么做,但必须遵循一些共同的原则,是PLC应用系统的设计方法和步骤符合科学化、工程化和标准化的要求。 1.1.1设计原则及方法 1. 系统设计的基本原则 在进行PLC控制系统的设计时,一般应遵循以下几个原则 (1)完全满足对象的要求。充分发挥PLC 的功能,最大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统最基本和最重要的要求,也是设 计中最重要的一条原则。这就要求设计人员在设计前就要深入现场进 行调查研究,收集现场的资料和相关的国内、国外的先进资料。同时 要注意和现场的工程管理人员,工程技术人员,现场操作人员紧密配 合,拟定控制方案,共同解决设计中的重点问题和疑难问题。 (2)在满足控制要求和技术指标的前提下,尽量是控制系统简单、经济。 保证PLC抠门男之系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计系统 控制的重要原则。这就要设计者在系统设计、元器件选择、软件编程 上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。列如,应该保证PLC程序 不仅在正常条件下运行,而且在非正常情况下(如突然掉电再上电、 按钮按错等),也能正常工作。 (3)控制系统要安全可靠。一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来巨大的经济效益和社会效益,但新工程的投入,技术的培训, 设备的维护夜间个导致运行资金的增加。因此,在满足控制要求的前 提下,一方面要注意不断地扩大工程的效益,另一方面也要注意尽量 降低工程的成本。这就要求设计者不仅应该使控制系统简单、经济、 而且要使控制系统的使用和维护方面、成本低,不宜盲目追求自动化 和高指标。 (4)在设计是要给控制系统的容量和功能预留一定的裕度,便于以后的调整和扩充。由于技术的不断发展,控制系统的性能要求也会不断的提 高,设计时要适当考虑今后控制系统发展和完善的需要。这就要求在 选择PLC、输入/输出模块、I/O点数和内存容量时要适当留有裕量, 以满足今后生产的发展和工艺的改进。 2. 设计的主要内容

海为PLC精彩应用案例及使用体会

海为PLC精彩应用案例及使用体会 2012年我进入济南某自动化公司,临危受命编写一个矿井跑车防护装置的程序,使用海为PLC,矿井跑车防护装置的工艺如下: 图1:工艺示意图 如上图所示,在1300米长的矿井井下斜坡巷道上平均安置6道挡车栏,当矿车到达挡车栏附近时挡车栏打开,将矿车放行。当矿车离开时,将挡车栏放下,从而阻拦上方花落下来的矿车,从而保护巷道。每个挡车栏有电机一个,上升到位传感器1个,下降到位传感器1个,撞栏传感器1个。矿车的位置通过安装在提升机附近的编码器获得。方案难点: ①线路多,每个挡车栏光控制信号线不少,再加上巷道布线要尽可能的少,否则影响行车安全以及美观。 ②电机多,相应的配置的从站也多。 解决方案:采用分散集中控制的原则

图2:方案结构图 每个挡车栏的电机,传感器,PLC为一个从站,电机,传感器经从站PLC检测和控制,从站与主站之间采用海为PLC内部的海为BUS通讯方式。 以上方案解决了繁琐的布线方式,而且从站中没有程序,所有的程序均在主站PLC里编写,大大的方面了布线和后期维护。 采用海为PLC进行该方案有两个优点: ①海为PLC与海为PLC之间通过海为BUS指令组网方面,如上图方案结构图。海为PLC与海为PLC之间采用haiwellBus时,只需要在haiwellBus指令表中设置好主站与从站的对应发送与接收寄存 器即可,如图3,通讯相当简单方面。

图3:HaiwellBus通讯设置 ②程序管理方便。每个从站程序建立一个子程序,如1号从站程序,2号从站程序,另外建议位置与速度检测程序,所有程序在主程序中一块调用,图中右侧。这样的好处是,编写调试程序的时候可以很方便的找到需要的程序。其次,维护方便,若从站需要更换PLC,则只需要设置好从站的地址,通讯参数即可,根本不需要再下载程序。 图4:海为PLC的子程序使用

西门子 PLC应用系统设计及实例

第7章PLC应用系统设计及实例 本章要点 ● PLC应用系统设计的步骤及常用的设计方法 ●应用举例 ● PLC的装配、检测和维护 7.1 应用系统设计概述 在了解了PLC的基本工作原理和指令系统之后,可以结合实际进行PLC的设计,PLC 的设计包括硬件设计和软件设计两部分,PLC设计的基本原则是: 1. 充分发挥PLC的控制功能,最大限度地满足被控制的生产机械或生产过程的控制要求。 2. 在满足控制要求的前提下,力求使控制系统经济、简单,维修方便。 3. 保证控制系统安全可靠。 4. 考虑到生产发展和工艺的改进,在选用PLC时,在I/O点数和内存容量上适当留有余地。 5. 软件设计主要是指编写程序,要求程序结构清楚,可读性强,程序简短,占用内存少,扫描周期短。 7.2 PLC应用系统的设计 7.2.1 PLC控制系统的设计内容及设计步骤 1. PLC控制系统的设计内容 (1)根据设计任务书,进行工艺分析,并确定控制方案,它是设计的依据。 (2)选择输入设备(如按钮、开关、传感器等)和输出设备(如继电器、接触器、指示灯等执行机构)。 (3)选定PLC的型号(包括机型、容量、I/O模块和电源等)。 (4)分配PLC的I/O点,绘制PLC的I/O硬件接线图。 (5)编写程序并调试。 (6)设计控制系统的操作台、电气控制柜等以及安装接线图。 (7)编写设计说明书和使用说明书。 2. 设计步骤 (1)工艺分析

深入了解控制对象的工艺过程、工作特点、控制要求,并划分控制的各个阶段,归纳各个阶段的特点,和各阶段之间的转换条件,画出控制流程图或功能流程图。 (2)选择合适的PLC类型 在选择PLC机型时,主要考虑下面几点: 1功能的选择。对于小型的PLC主要考虑I/O扩展模块、A/D与D/A模块以及指令功能(如中断、PID等)。 2I/O点数的确定。统计被控制系统的开关量、模拟量的I/O点数,并考虑以后的扩充(一般加上10%~20%的备用量),从而选择PLC的I/O点数和输出规格。 3内存的估算。用户程序所需的内存容量主要与系统的I/O点数、控制要求、程序结构长短等因素有关。一般可按下式估算:存储容量=开关量输入点数×10+开关量输出点数×8+模拟通道数×100+定时器/计数器数量×2+通信接口个数×300+备用量。 (3)分配I/O点。分配PLC的输入/输出点,编写输入/输出分配表或画出输入/输出端子的接线图,接着就可以进行PLC程序设计,同时进行控制柜或操作台的设计和现场施工。 (4)程序设计。对于较复杂的控制系统,根据生产工艺要求,画出控制流程图或功能流程图,然后设计出梯形图,再根据梯形图编写语句表程序清单,对程序进行模拟调试和修改,直到满足控制要求为止。 (5)控制柜或操作台的设计和现场施工。设计控制柜及操作台的电器布置图及安装接线图;设计控制系统各部分的电气互锁图;根据图纸进行现场接线,并检查。 (6)应用系统整体调试。如果控制系统由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后连接起来总调。 (7)编制技术文件。技术文件应包括:可编程控制器的外部接线图等电气图纸,电器布置图,电器元件明细表,顺序功能图,带注释的梯形图和说明。 7.2.2 PLC的硬件设计和软件设计及调试 1. PLC的硬件设计 PLC硬件设计包括:PLC及外围线路的设计、电气线路的设计和抗干扰措施的设计等。 选定PLC的机型和分配I/O点后,硬件设计的主要内容就是电气控制系统的原理图的设计,电气控制元器件的选择和控制柜的设计。电气控制系统的原理图包括主电路和控制电路。控制电路中包括PLC的I/O接线和自动、手动部分的详细连接等。电器元件的选择主要是根据控制要求选择按钮、开关、传感器、保护电器、接触器、指示灯、电磁阀等。 2. PLC的软件设计 软件设计包括系统初始化程序、主程序、子程序、中断程序、故障应急措施和辅助程序的设计,小型开关量控制一般只有主程序。首先应根据总体要求和控制系统的具体情况,确定程序的基本结构,画出控制流程图或功能流程图,简单的可以用经验法设计,复杂的系统一般用顺序控制设计法设计。 3. 软件硬件的调试 调试分模拟调试和联机调试。 软件设计好后一般先作模拟调试。模拟调试可以通过仿真软件来代替PLC硬件在计算机上调试程序。如果有PLC的硬件,可以用小开关和按钮模拟PLC的实际输入信号(如起动、停止信号)或反馈信号(如限位开关的接通或断开),再通过输出模块上各输出位对应的指示灯,观察输出信号是否满足设计的要求。需要模拟量信号I/O时,可用电位器和万用表配合进行。在编程软件中可以用状态图或状态图表监视程序的运行或强制某些编程元件。

基于MATLAB的控制系统设计软件开发

中北大学 毕业设计开题报告 学生姓名:王小龙学号:07050541X14学院、系:信息与通信工程学院 专业:自动化 设计题目:基于MATLAB的控制系统设计软件开发 指导教师:林都 2011年4月2日

毕业设计开题报告

类专业技术基础课程,在教学与研究过程中,常需要对控制系统用MATLAB进行仿究, MATLAB虽功能强大,对这方面的分析都有相应命令,但命令繁多,分析起来过于零散的性质有个整体的掌握,况且像MATLAB这么大的软件学起来也较困难。为能够更快更好掌握控制系统的性质,把多而散的命令整合起来,开发了控制系统CAI应用软件。使用此软件时用户只需输入系统参数,然后点击相关按钮,就可以快速得到所求相应的结果。二.相关理论知识 控制工程基础是以讲述古典控制为主的机械类专业技术基础课程,在教学与研究过程中,常需要对控制系统用MATLAB进行仿真分析与研究,MATLAB虽功能强大,对这 方面的分析都有相应命令,但命令繁多,分析起来过于零散,难于对系统的性质有个整体的掌握,况且像MATLAB这么大的软件学起来也较困难.为能够更快更好掌握控制系统的性质,把多而散的命令整合起来,开发了控制系统CAI应用软件.使用此软件时用户只需输入系统参数,然后点击相关按钮,就可以快速得到所求相应的结果。 要将控制系统CAI应用软件结构图中的内容在用户界面里表现出来,就必须有参数输入、结果输出、图形仿真输出等,且这些都能进行对比分析,因此要求有个友好、操作简单、可读性强、易修改的图形用户界面,选择MATLAB中具有可视化编程能力的图形界面GUI,将它提供的工具与编程经验结合起来,完成软件界面的创建.。 图1控制系统CAI应用软件结构图

PLC应用系统设计开发步骤

PLC应用系统设计开发步骤 学习了PLC的硬件系统、指令系统和编程方法以后,对设计—个较大的PLC控制系统时,要全面考虑许多因素,不管所设计的控制系统的大小,一般都要按图所示的设计步骤进行系统设计。 图7.42 PLC应用系统设计开发步骤 分析任务、确定总体控制方案 随着PLC功能的不断提高和完善,PLC几乎可以完成工业控制领域的所有任务。但PLC还是有它最适合的应用场合,所以在接到一个控制任务后,要分析被控对象的控制过程和要求,看看用什么控制装备(PLC、单片机、DCS或IPC)来完成该任务最合适。比如仪器仪表装置、家电的控制器就要用单片机来做;大型的过程控制系统大部分要用DCS来完成。而PLC最适合的控制对象是:工业环境较差,而对安全性、可靠性要求较高,系统工艺复杂,输入/输出以开关量为主的工业自控系统或装置。其实,现在的可编程序控制器不仅处理开关量,而且对模拟量的处理能力也很强。所以在很多情况下,已可取代工业控制计算机(IPC)作为主控制器,来完成复杂的工业自动控制任务。 控制对象及控制装置(选定为PLC)确定后.还要进一步确定PLC的控制范围。一般来说,能够反映生产过程的运行情况,能用传感器进行直接测量的参数,控制逻辑复杂的部分都由PLC完成。另外一部分,如紧急停车等环节,对主要控制对象还要加上手动控制功能,这就需要在设计电气系统原理图与编程时统一考虑。

PLC的选型 当某一个控制任务决定由PLC来完成后,选择PLC就成为最重要的事情。一方面是选择多大容量的PLC,另一方面是选择什么公司的PLC及外设。对第一个问题,首先要对控制任务进行详细的分析,把所有的I/O点找出来,包括开关量I/O和模拟量I/O以及这些I/O点的性质。I/O点的性质主要指它们是直流信号还是交流信号,电压多大,输出是用继电器型还是晶体管或是可控硅型。控制系统输出点的类型非常关键,如果它们之中既有交流220V的接触器、电磁阀,又有直流24V的指示灯,则最后选用的PLC的输出点数有可能大于实际点数。因为PLC的输出点一般是几个一组共用一个公共端,这一组输出只能有一种电源的种类和等级。所以一旦它们被交流220V的负载使用,则直流24V的负载只能使用其他组的输出端了。这样有可能造成输出点数的浪费,增加成本。所以要尽可能选择相同等级和种类的负载,比如使用交流220V的指示灯等。一般情况下,继电器输出的PLC使用最多,但对于要求高速输出的情况,如运动控制时的高速脉冲输出,就要使用无触点的晶体管输出的PLC了。知道了这些以后,就可以定下选用多少点和I/O是什么类型的PLC了。对第二个问题,则有以下几个方面要考虑: (1)功能方面 所有PLC一般都具有常规的功能,但对某些特殊要求,就要知道所选用的PLC是否有能力完成控制任务。如对PLC与PLC、PLC与智能仪表及上位机之间有灵活方便的通讯要求;或对PLC的计算速度、用户程序容量等有特殊要求;或对PLC的位置控制有特殊要求等。这就要求用户对市场上流行的PLC品种有一个详细的了解,以做出正确的选择。 (2)价格方面 不同厂家的PLC产品价格相差很大,有些功能类似、质量相当、I/O点数相当的PLC的价格能相差40%以上。在使用PLC较多的情况下,这样的差价是必须考虑的因素。 (3)个人喜好方面 有些工程技术人员对某种品牌的PLC熟悉,所以一般比较喜欢使用这种产品。另外,甚至一些政治因素或个人情绪有时也会成为选择的理由。PLC的主机选定后,如果控制系统需要,则相应的配套模块也就选定了。如模拟量单元、显示设定单元、位置控制单元或热电偶单元等。 (4)输出接口电路 若模块的输出为继电器型,其输出电路的等效电路如图7.5所示。外部电源及负载与PLC内部是充分隔离的,内外绝缘要求为1 500VAC一分钟,继电器的响应时间为10 ms,在5~30VDC/150VAC电压下的最大负载电流为2A/点。但要注意,驱动电感性负载时,要降低额定值使用,以免烧坏触点,尤其是直流感性负载;要并联浪涌吸收器,以延长触点的寿命。但并联浪涌吸收器后,整个开关延时会加长。该模块输出端中有一个公共点,当输出点较多时,会有多个输出公共端,一般4个或8个输出端公用一个公共端,由于公共端是相互隔离的,因此不同组的负载可以有不同的驱动电源。 对晶体管型输出,在环境温度40度以下时,最大负载电流为0.7 A/点;若环境温度上升则,应该减低负载的电流。使用晶体管输出的好处是其响应速度快,约为25 μs(通)和120μs (断)。 (5)输入接口电路 PLC所有的输入都与内部电路之间有光电隔离电路,其等效的电路如图7.4所示。 (6)I/O点数扩展和编址 CPU 22*系列的每种主机所提供的本机I/O点的I/O地址是固定的,进行扩展时,可以在CPU右边连接多个扩展模块,每个扩展模块的组态地址编号取决于各模块的类型和该模块在I/O链中所处的位置。编址方法是同种类型输入或输出点的模块在链中按与主机的位置而递增,其他类型模块的有无以及所处的位置不影响本类型模块的编号。 I/O地址分配 输入/输出信号在PLC接线端子上的地址分配是进行PLC控制系统设计的基础。对软件设计来说,I/O地址分配以后才可进行编程;对控制柜及PLC的外围接线来说,只有I/O地址确定以后,才可以绘制电气接线图、装配图,让装配人员根据线路图和安装图安装控制柜。分配输出点地址时,要注意前文提到的负载类型问

空调自动控制系统软件设计及调试(精)

空调自动控制系统软件设计及调试 尹海蛟 空调的硬件电路只是起到支持作用。因为作为自动化控制的大部分功能,只能采取软件程序来实现,而且软件程序的优点是显而易见的。它既经济又灵活方便,而且易于模块化和标准化。同时,软件程序所占用的空间和时间相对来说比硬件电路的开销要小得多。同时,与硬件不同,软件有不致磨损、复制容易、易于更新或改造等特点,但由于它所要处理的问题往往远较硬件复杂,因而软件的设计、开发、调试及维护往往要花费巨大的经历及时间。但相比之下,这些代价所取得的功能远优于仅依靠硬件电路所实现的功能。 1.空调自动控制系统软件程序设计思想 在硬件电路设计好以后,软件设计则是最重要的一个设计部分,由于空调自动控制的大部分智能化功能都是软件来完成,这样就使得硬件电路设计的简化和成本低可以得到实现。然而,8051单片机采用的是与其物理地址联系非常紧密地汇编语言来进行编程的。我们知道汇编语言相对于高级语言而言,它的速度是比较快的,而且它的指令代码也非常简单,但前提是编程人员要对8051单片机内部硬件电路非常熟悉。这对编程人员的要求是比较高的。 在进行软件编程时,我们仍然要采用结构化模块方式编程,从而可以把一些非常大的程序逐步分解为几个小程序,这对于编程人员非常重要的。对于本课题而言,由于它最终要设计成样机形式。因此,我们就得对整机进行监控,这个监控程序中应包括各种芯片的初始化程序、自诊断程序及许多中断子程序等事实上,在对空调器上电后,它应在单片机的控制下自动转入监控程序的执行。我们在编制时把监控程序作为本机的主程序来进行工作。任何故障都会从监控程序的执行中得到响应,而且任何故障给予的响应方式和代码不同,因此这很方便的可以查找到该故障部位。显然,这只对硬件电路的故障有效。对于软件程序的执行故障,我们目前只能通过软件程序的调试安装及仿真来判别它是否正常运行。因为单片机毕竟不是微机或上位机。它所能容纳的程序能力也是有限的。当然,我们可以采用各种技术进行优化,这样就可以最大限度的直至软件程序的出错运行。各种子程序模块都挂接在该主程序上。编制它时,我们尽可能充分利用8051单片机的软件资源及内部寄存器资源,这样可以提高其运行速度。 硬件和软件式空调温度控制的核心设计方面,本课题把研究重点特别投向软件设计,毕竟自动控制功能大部分都要靠软件程序来完成。在本课题设计过程中,软件调试要花大量时间来调试运行,而硬件电路我们只需简单调试。因此可见硬件设计和软件设计有很大区别,而且在总体调试中还要对其进行调整。这都是本课题所研究的内容。我们从总体上把握了空调自动控制系统的设计思路,初步了解到该研究项目主要的研究工作内容和其采用的优点。倘若要具体进行各个细节

【免费下载】PLC编程实例系列

Plc 编程实例之1用四个按钮分别控制四个灯 PLC 编程实例中,稻草人PLC 编程培训中心通过四个按钮分别控制四个灯的方式举例,用四个按钮分别控制四个灯,当其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮。 控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能 如表7-1所示,介绍了实例7中用到的输入/ 输出元件及控制功能。 2. 电路设计用四个按钮分别控制四个灯的接线图和梯形图,如图7-1所示。

3.控制原理 梯形图1:当任何一个按钮Xn按下时,对应的常开接点闭合,输出线圈得电自锁。其常闭接点断开,其他输出线圈失电。 梯形图2:初始状态时,没有按钮按下,K1X0=0,执行SUM指令, K1M0=0,M0=0,M0常开接点断开,不执行MOV指令,当任何一个按钮按下时,执行SUM指令,K1M0=1(M3=0、M2=0、M1=0、M0=1),M0常开接点闭合,执行MOV指令,将K1X0的数据传送给K1Y0。 例如,按一下按钮SB3,X2=1,K1X0=0100,执行SUM指令, K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0100,即Y2=1,EL3灯亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然Y2=1。如果再按一下按钮 SB2,X1=1,K1X0=0010,执行SUM指令,K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0010,即Y1=1,EL2灶亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然 Y1=1。

实例8 用信号灯显示三台电动机的运行情况用红、黄、绿三个信号灯显示三台电动机的运行情况,要求:1)当无电动机运行时红灯亮。2)当1台电动机运行时黄灯亮。3)当2台及以上电动南运行时绿灯亮。控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能如表8-1所示,介绍了实例8中用到的输入/ 输出元件及控制功能。 2.电路设计根据控制要求列出真值表如表8-2 所示。根据真值表写出逻辑表达式:

自动化控制系统设计的方案 (1).doc

自动化控制系统设计方案 一、现地控制软件 现地采集控制软件采用业界领先的平台和面向对象机制的编程语言在数据库作业系统基础上进行高可靠性、实时性的现地控制应用软件 二、主控级 1、数据的采集及处理 接收现地控制单元的上送数据并进行处理及存入数据库,供分析计算、控制调节、画面显示、记录检索、操作指导、打印等使用。数据采集除周期性进行外,在所有时间内,可由操作员或应用程序发命令采集现地控制单元的过程信息。 2、运行监视、控制和调节 运行操作人员能通过上位机,对各闸门开度和启闭机的运行工况进行控制和监视。除了显示各孔闸门的位置图形和开度数据外,还设置“启动”、“停止”两个模拟操作按钮和“上升”、“下降”、“远程/现地”、“通讯状态”等模拟指示。主要内容如下: a、根据要求的过闸流量,计算出闸门当前应开启的高度(在 上下限范围内)电脑提示是否确认,若确认即可启动闸门; b、闸门启闭控制,根据给定值启闭闸门,到位停止; c图形、表格、参数限值、状态量等画面的选择和调用; d在主控级进行操作时,在屏幕上应显示整个操作过程中的每一步骤和执行情况; 三、打印记录 显示、记录、打印功能 所有监控对象的操作、实时参数都予记录,对故障信号进行事件顺序记录、显示,实行在打印机上打印出来。主要内容如下:(1)闸门动作过程动态显示; (2)给定开度值显示,闸门位置显示;

(3)闸门升降模拟显示图; (4)上、下游水位数据显示 (5)根据上下游水位和闸门开度,自动计算出当前流量,并进行累计 (6)运行显示、打印; 四、通信功能 主控级与现地控制单元采用RS485总线通信,当通讯不正常时,报警显示。 五、现地控制单元 1、实时自动采集闸门开度在现地显示并通过处理后传送至主控层; 2、根据主控层指令,或根据人工输入的合法控闸指令,在满足下列条件的情况下,自动控制闸门的升、降,并运行到指定位置; 3、当转换开关在现地状态时,可对闸门开度进行预置,并通过电控柜的升、降、停按钮实现闸门的启闭; 4、在现地控制单元,通过权限开关,可实现远程/现地切换; 5、保留原人工手动控闸功能,人工与自动并存,以便紧急状态及维护系统时使用。 六、系统组成 (1)系统主要由信息采集与控制、集中监控和信号传输三大部分组成。启闭机室设若干台现地控制柜(PLC),其中信息采集与控制由闸门开度传感器与开度仪、水位传感器等部件组成。集中监控由计算机、键盘鼠标、打印机、UPS电源及其他设备组成(不在供货范围)。而信号传输部分则是采用双绞屏蔽电缆来完成

最新PLC控制系统设计.pdf

PLC控制系统设计 PLC控制系统设计的一般步骤可以分为以下几步:熟悉控制对象并计算输入/输出设备、PLC选型及确定硬件配置、设计电气原理图、设计控制台(柜)、编制控制程序、程 序调试和编制技术文件。 一、明确控制要求,了解被控对象的生产工艺过程 熟悉控制对象设计工艺布置图这一步是系统设计的基础。首先应详细了解被控对象 的工艺过程和它对控制系统的要求,各种机械、液压、气动、仪表、电气系统之间的关系,系统工作方式(如自动、半自动、手动等),PLC与系统中其他智能装置之间的关系,人 机界面的种类,通信联网的方式,报警的种类与范围,电源停电及紧急情况的处理等等。 此阶段,还要选择用户输入设备(按钮、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号指示灯等执行元件),以及由输出设备驱动的控制对象(电动 机、电磁阀等)。 同时,还应确定哪些信号需要输入给PLC,哪些负载由PLC驱动,并分类统计出各输 入量和输出量的性质及数量,是数字量还是模拟量,是直流量还是交流量,以及电压的大小等级,为PLC的选型和硬件配置提供依据。 最后,将控制对象和控制功能进行分类,可按信号用途或按控制区域进行划分,确定检测设备和控制设备的物理位置,分析每一个检测信号和控制信号的形式、功能、规模、 互相之间的关系。信号点确定后,设计出工艺布置图或信号图。 二、PLC控制系统的硬件设计 随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多。近年来,从国外引进的PLC 产品、国内厂家或自行开发的产品已有几十个系列,上百种型号。PLC的品种繁多,其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各有不同,使用场合也各有侧重。因 此,合理选择PLC对于提高PLC控制系统的技术经济指标起着重要作用。 1、PLC机型的选择 PLC机型的选择应是在满足控制要求的前提下,保证可靠、维护使用方便以及最佳的

PLC控制系统的设计内容与基本步骤

1 .系统设计的主要内容 ( 1 )拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据; ( 2 )选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构; ( 3 )选定 PLC 的型号; ( 4 )编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图; ( 5 )根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计; ( 6 )了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系; ( 7 )设计操作台、电气柜及非标准电器元部件; ( 8 )编写设计说明书和使用说明书; 根据具体任务,上述内容可适当调整。 2 .系统设计的基本步骤 ( 1 )深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求 a .被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。 b .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。 ( 2 )确定 I/O 设备 根据被控对象对 PLC 控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。

( 3 )选择合适的 PLC 类型 根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O 模块的选择、电源模块的选择等。 ( 4 )分配 I/O 点 分配 PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着九可以进行 PLC 程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。 ( 5 )设计应用系统梯形图程序 根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。 ( 6 )将程序输入 PLC 当使用简易编程器将程序输入 PLC 时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到 PLC 中去。 ( 7 )进行软件测试 程序输入 PLC 后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC 连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。 ( 8 )应用系统整体调试 在 PLC 软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。 ( 9 )编制技术文件 系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、 PLC 梯形图。

PLC系统方案设计

PLC控制系统设计原则 实用性 实用性是控制系统设计的基本原则。工程师在研究被控对象的同时,还要了解控制系统的使用环境,使得所设计的控制系统能够满足用户所 有的要求。硬件上要尽量的小巧灵活,软件上应简洁、方便。 可靠性 可靠性是控制系统极其重要的原则。对于一些可能会产生危险的系统,必须要保证控制系统能够长期稳定、安全、可靠的运行,即使控制系 统本身出现问题,起码能够保证不会出现人员和财产的重大损失。在系统规划初期,应充分考虑系统可能出现的问题,提出不同的设计方案, 选择一种非常可靠且较容易实施的方案;在硬件设计时,应根据设备的重要程度,考虑适当的备份或冗余;在软件设计时,应采取相应的保 护措施,在经过反复测试确保无大的疏漏之后方可联机调试运行。 经济性这要求工程师在满足实用性和可靠性的前提下,应尽量使系统的软、硬件配置经济、实惠,切勿盲目追求新技术、高性能。硬件选型 时应以经济、合用为准;软件应当在开发周期与产品功能之间作相应的平衡。还要考虑所使用的产品是否可以获得完备的技术资料和售后服 务,以减少开发成本。 这要求工程师,在系统总体规划时,应充分考虑到用户今后生产发展和工艺改进的需要,在控制器计算能力和有适当的裕量, I/O端口数量上应当留同时对外要留有扩展的接口,以便系统扩展和监控的需要。 先进性 这要求工程师在硬件设计时,优先选用技术先进,应用成熟广泛的产品组成控制系统,保证系统在一定时间内具有先进性,不致被市场淘汰。 此原则与经济性共同考虑,使控制系统具有较高的性价比。 PLC g制系统设计流程

设计控制系统时应遵循一定的设计流程,掌握设计流程,可以增加控制系统的设计效率和正确性。 被控对象的分析与描述 分析被控对象就是要详细分析被控对象的工艺流程,了解其工作特性。此阶段一定要与用户进行深入的沟通,确保分析的全面而准确 在控制系统设计时,往往需要达到一些特定的指标和要求,即满足实际应用或是客户需求。在分析被控对象时,必须考虑这些指标和 要求。在全面的分析之后,就需要按照一定的原则,准确地用工程化的方法描述被控对象,为控制系统设计打好基础。 系统规模 PLc e 制系统的一般设计流程如图 i-i 所示:

控制系统设计

东北大学 研究生考试试卷 评 分 考试科目:控制系统设计 课程编号:y2014607202 阅卷人:王明顺 考试日期:2015.05.21 姓名:马文彬 学号:1470739 注意事项 1.考前研究生将上述项目填写清楚 2.字迹要清楚,保持卷面清洁 3.交卷时请将本试卷和题签一起上交 东北大学研究生院

目录 摘要......................................................................................................................................................I 第1章绪论 (1) 1.1SMPT-1000系统介绍 (1) 1.1.1立体流程设备盘台 (2) 1.1.2钢制盘台 (2) 1.2上位机软件 (3) 1.2.1上位机软件SMPTLAB (3) 1.2.2实时仿真引擎软件SMPTRuntime (4) 第2章加热炉工艺流程与燃烧因素分析 (4) 2.1加热炉工艺流程 (5) 2.2燃烧控制要求 (6) 第3章炉膛燃烧控制器系统设计 (7) 3.1设计原理 (7) 3.1.1比值控制系统 (7) 3.1.2开环定比值控制系统 (8) 3.1.3单闭环定比值控制系统 (9) 3.1.4双闭环比值控制系统 (10) 3.2随动控制系统的控制器参数整定 (11) 第4章控制系统的控制器参数整定 (12) 4.1控制系统的控制器参数整定设计实验设计 (12) 4.1.1准备工作 (12) 4.1.2实验步骤 (12) 4.2控制系统的控制器参数整定实验操作 (12) 4.2.1比值控制器K值的确定 (12) 4.2.2主物料控制器PID参数的整定 (14) 4.2.1副物料控制器PID参数的整定 (15) 结论 (17) 参考文献 (18)

PLC控制系统设计方案模板

WORD格式编辑整理 ***公司***PLC自动控制系统设计方案 公司 2015年6月25日

一项目简介 本系统是给空化热能机提供自动化控制的配套设备。传统的做法需靠操作人员的实际经验去启动或者停止主泵,循环泵,调整手动阀门的开度,手动打开或者关闭排污阀,手动打开或者关闭进水阀门补水,系统运行的优劣要靠工作人员的业务能力等决定,实际温度的变 化范围大,室内温度舒适度差。配套本系统后,业主无需手动操作,只需通过触摸屏设定或者修改系统参数就可以实现空化能热泵的自动控制。系统方案二系统自动控制方案 1.系统自动控制方案 此控制系统采用西门子新出的1200系列PLC其强大的通讯能力和强大的扩展能力深受市场的好评,上位机采用威纶通的HMI。控 制系统分为手动和自动两种控制模式,手动控制模式下,可以随意的打开或者关闭系统内的阀门,启动或者停止系统内的泵。自动控制模式下,系统可以按照设定程序自动运行,当实际测得温度值高于系统设定的温度值后,可以自动停止主泵或者可以关闭电动球阀,一保证室内舒适度,这样也可以起到节能的功效,系统要求的温度可以实时的设置。另外,还可以分时段设置温度的参考值,满足不同用户的不同需要,实时显示现场就地监测仪表的数值值,显示泵的运行和故障等信息,故障报表可以显示系统的故障信息,方便设备的故障排除,数据记录功能可以将温度和压力的值实时的记录,方便系统的运行和

后续工艺的升级等。 2.系统控制流程图 系统自动控制流程图如下图所示: 3. PLC框架图 系统的控制框架图如下图所示:

泵运行信号检测~ 泵故障信号检测阀 门反馈检测备用 控制节点 三、控制对象 1.主泵: 数量:1台 功率:3 KW 作用:系统热源的制造者 2.循环泵: 数量:1台 功率:0.5 KW 作用:主要作用是保证水在系统内正常的循环3.压力检测: 数量:1只 技术参数:二线制,4-20ma

常见的PLC程序实例详解

常见的PLC程序实例详解(附图),看得多才能会的多! 十字路口的交通指挥信号灯布置: 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系统 开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统,并 立刻报警。 (3)南北红灯亮维持25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20s。到20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮3s 后熄灭,此时,东西黄灯亮,并维持2s。到2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时,南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持30s。南北绿灯亮维持25s,然后闪亮3s 后熄灭。同时南北黄灯亮,维持2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。

(5)以上南北、东西信号灯周而复始地交替工作状态,指挥着十字路口的交通,其时序如下所示。

二、PLC 接线 三、定义符号地址 四、梯形图程序

三层楼电梯控制 电梯的上升、下降由一台电动机控制;正转时电梯上升、反转时电梯下降。各层设一个呼叫开关(SB1、SB2、SB3)、一个呼叫指示灯(H1、H2、H3)、一个到位行程开关(ST1、ST2、ST3)。 一、控制要求: (1)各层的呼叫开关为按钮式开关,SB1、SB2 及SB3 均为瞬间接通有效 (即瞬间接通的即放开仍有效)。 (2)电梯箱体上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向呼叫均无效,简称为不可逆响应。具体动作要求,如下表。 (3)各楼层间有效运行时间应小于10S,否则认为有故障、自动令电动机停转。

多种液体自动混合装置的PLC 控制如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3 和SQ4 为液面传感器,液面淹没时接通,液体A、B、C 与混合液阀由电磁阀YV1、YV2、YV3、YV4 控制,M 为搅匀电动机,其控制要求如下: 1.初始状态 装置投入运行时,液体A、B、C 阀门关闭,混合液阀门打开20s 将容器放空后关闭。 2.起动操作 按下启动按钮SB1,装置开始按下列给定规律运转: ①液体 A 阀门打开,液体 A 流入容器。当液面达到SQ3 时,SQ3 按通,关闭液体 A 阀门,打开液体 B 阀门。 ②当液面达到SQ2 时,关闭液体 B 阀门,打开液体 C 阀门。 ③当液面达到SQ1 时,关闭液体 C 阀门,搅匀电动机开始搅拌。 ④搅匀电动机工作1min 后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。 ⑤当液面下降到SQ4 时,SQ4 由接通变断开,再过20s 后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期。

PLC的应用范围及应用案例

一、应用范围: 1、用于开关量逻辑控制 2、用于闭环过程控制:大中型PLC都具有PID控制功能。PLC的PID控制已广泛用于各种生产机械的闭环位置控制和速度控制以及锅炉、冷冻、反应堆等方面。 3、PLC配合数字控制:PLC和机械加工中的数字控制及计算机数控组成一体,实现数值控制,有的已将CNC控制功能与PLC融为一体,实现PLC和CNC 设备间的内部数据自由传送,通过窗口软件,用户可以独自编程,由PLC送至CNC使用。 4、用于工业机器人控制:机器人越来越多地用于自动化生产线上,许多厂家采用了PLC控制。 5、用于组成多级控制系统: 二、控制线路举例: 1、三相异步电动机启、停控制: SB1为起动按钮,SB2为停止按钮,KH为热继电器。在该回路中,两个按钮都使用动合触点,实际上,也可以使用动断触点,与PLC的输出点及程序配合使用就可以。 提问:如果使用SB1、SB2的动断触点,PLC的梯形图和语句表是怎样的? 2、三相异步电动机正反转控制: SB1为正向起动按钮,SB2为反向起动按钮,SB3为停止按钮,KM1为正向接触器,KM2为反向接触器。正反向转动是通过改变电动机的相序实现的。重要问题是保证正反向接触器在任何时候都不能接通,为此,图中采用了正反转按钮互锁,和两个输出继电器430。431的动断触点互锁来保证的。 3、三相异步电动机星形、三角形启动控制: Y-△降压起动是异步电动机常用的起动控制线路之一。SB1为起动按钮,SB2为停止按钮,KM为电源接触器,KMY为Y形起动接触器,KM△为△形起动接触器。

启动过程如下: 按下起动按钮SB1,动合触点400闭合,输出继电器430接通并自保,电源接触器KM闭合给电动机供电,定时器450开始计时,同时中间继电器100接通,主控条件得到满足,且触点450。432闭合,输出继电器431接通,Y形接触器闭合,电动机被接成Y形开始启动。当定时器450延时10s时间后,动断触点断开,使431断开,切断Y形接触器,电动机断电。同时,动断触点431 闭合,定时器451开始计时,经2s延时后,动合触点451闭合,432接通,使△形接触器KM△闭合,电动机接成△形继续启动到额定转速使正常运行。动断触点432使定时器450和451复位,正常工作后不起作用。按下停止按钮SB2,动断触点401断开,使输出继电器430断开,切断电源接触器KM,电动机断开,同时中间继电器100断开,主控条件不满足,切断△接触器,恢复断电常态。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/c817399014.html,/

相关文档