文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014绿色建筑工程师综合案例分析试题答案

2014绿色建筑工程师综合案例分析试题答案

2014绿色建筑工程师综合案例分析试题答案
2014绿色建筑工程师综合案例分析试题答案

2014绿色建筑工程师综合案例分析试题答案

一、单选题:

1、C

2、A

3、C

4、D

5、A

6、 C

7、B

8、B

9、B 10、 D 11、D 12、A 13、 B 14、D 15、C 16、A 17、A 18、D 19、B 20、C 21、A 22、D 23、A 24、C 25、D 26、B 27、 A 28、C 29、B 30、A 31、D 32、B 33、A 34、A 35、 A 36、C 37、C 38、B 39、A 40、 D 41、A 42、C 43、B 44、D 45、 C 46、D 47、B 48、B 49、A 50、C 51、D

二、多选题:

1、ABCDE

2、ABCDE

3、BCD

4、ABCDE

5、ACD

6、BCDE

7、ABCDE

8、ABDE

9、ABCD 10、ABCD 11、ABCE 12、ABCDE 13、ABCE 14、ACD 15、ABCDE 16、ACE 17、ABC 18、ABCD 19、CDE 20、ACDE 21、AD 22、CD 23、ABC 24、ABC 25、AB 26、AB

三、简答:

1、答:

①由于地块拟建小区高密度的特点,不可能满足将所有建筑布置于自然风优势位置,所以此案可将建筑分西北-东南方向布置成平行,中间留出通风走廊,让自然风能够顺利流经此地块;

②东面山区空气质量好,风环境优化设计应考虑东面方向气流的组织引入,所以初步设置成西北-东南方向的两列建筑群布局中,偏东侧的建筑应离散布置,留有引入东侧山体气流的通道;

③室内的自然通风是目标,所以建筑内部应有与室外建筑通风走廊布局相协调的室内通风廊道,住宅平面宜设置贯通交错的通风走廊,让室外环境风能够顺利的进入室内。

2、答:

当某房间开窗均在同一面墙上,窗口风压基本处于持平状态,无法因风压差而获得室内自然通风。为了实现自然通风,需要在两个窗口进行构造设计,使得两个窗口取得不同的局部气压,形成气压差,进而产生室内空气的流动。

可在上风处窗口下风向设置垂直于墙体(即垂直于室外环境风)的挡板,挡板阻挡风流动,产生的局部气压偏高;同理,在下风处窗口上风向设置垂直于墙体(即垂直于室外环境风)的挡板,挡板阻挡风流动,板背侧产生负压,略低于正常气压。如此产生两个窗口间的气压差,有可能实现室内通风。(如下图示意)

3、答:

相对于外墙内保温,外墙外保温主要有以下优点:

1)适用范围广:外保温适用于采暖和空调的工业与民用建筑,既可用于新建工程,又可用于旧房改造,适用范

围较广。

2)保护主体结构,延长建筑物的寿命:采用外墙外保温方案,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因

温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除了顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。因此,外保温既可减少围护结构的温度应力,又对主体结构起保护作用,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比内保温更科学合理。

3)基本消除了“热桥”的影响:采用外保温在避免“热桥”方面比内保温更有利,如在内外墙交界部位、外墙

圈梁、构造柱、框架梁、柱、门窗洞口以及顶层女儿墙与屋面板交界周边所产生的“热桥”。外保温既可防止“热桥”部位产生的结露,又可消除“热桥”造成的附加热损失。

4)使墙体潮湿情况得到改善:一般情况下,内保温须设置隔汽层,而采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体

结构材料处于保温层的内侧,用稳态传湿理论进行冷凝分析,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。同时,由于采取外保温措施后,结构层的整个墙身温度提高了,降低了它的含湿量,因而进一步改善了墙体的保温性能。

5)有利于室温保持稳定:外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用,室内

空气温度上升或下降时,墙体结构层能够吸收或释放热量,故有利于室温保持稳定。

6)有利于提高墙体的防水和气密性:加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体,在砌筑灰缝和面砖粘贴不密实的情

况下,其防水和气密性较差,采用外保温构造,则可大大提高墙体的防水和气密性能。

7)有利于改善室内热环境质量:室内热环境质量受室内空气温度和围护结构表面温度的影响。如采用外保温墙

体,全面提高墙体的保温性能,则有利于保持室内空气和墙体内表面有较高温度,从而有利于改善室内热环境。

8)便于旧建筑物进行节能改造:与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,其最大优点之一是无需

临时搬迁,基本不影响用户的室内活动和正常生活。

9)可减少保温材料用量:在达到同样节能效果的条件下,采用外保温墙体,由于基本消除了“热桥”的影响,

故可以节约保温材料的用量。

10)增加房屋的使用面积:由于保温材料贴在墙体外侧,其保温、隔热效果优于内保温和夹心保温,故可使主体

结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积。

4、答:

(1)本项目采用了如下绿色建筑技术的创新点:

1)节能与能源利用技术

①高性能围护结构:内保温、保温屋面、种植屋面、太阳能光伏与建筑一体化、智能活动外遮阳等节能设计

②高效设备和系统:土壤源热泵系统、节能电梯

③节能照明系统:节能灯具

④其它用能系统:新风全热的能量回收系统,太阳能光伏发电、地源热泵系统等可再生能源利用

2)建筑用水和水资源利用:水系统规划设计、节水器具、中水回用等非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用

(2)既有建筑节能改造的内容和改造措施

既有居住建筑节能改造通常是指我国严寒和寒冷地区未执行《民用建筑节能设计标准》建设,并已投入使用的采暖民用建筑,通过对其外围护结构、供热采暖系统及其辅助设施进行供热计量与节能改造,使其达到现行建筑节能标准的活动。

节能改造的主要内容和改造措施有:

1)外墙、屋面、外门窗等围护结构的保温改造;

2)采暖系统分户供热计量及分室温度调控的改造;

3)热源(锅炉房或热力站)和供热管网的节能改造;

4)涉及建筑物修缮、功能改善和采用可再生能源等的综合节能改造。

5、答:在设计时,要考虑到建筑物周围的气候和土壤情况,选择合理的植物进行绿化。1可采用生态绿地、墙体绿化、屋顶绿化等多样化的绿化方法。2应合理配置乔木、灌木和攀缘植物,构成多层次的生态结构。3植物浇灌应采用中水或收集雨水,循环利用水资源。4应采用节水浇灌系统,节约利用水资源。

6、在设计时,要考虑到建筑物周围的气候和土壤情况,选择合理的植物进行绿化。1可采用生态绿地、墙体绿化、屋顶绿化等多样化的绿化方法。2应合理配置乔木、灌木和攀缘植物,构成多层次的生态结构。3植物浇灌应采用中水或收集雨水,循环利用水资源。4应采用节水浇灌系统,节约利用水资源。

7、分析要点:

(1)钢管混凝土柱采用自密实混凝土,基本不需要振捣,节约振捣电能和人工消耗,可以直接避免因振动产生的噪音。给项目周边居民和项目员工提供了较好的生活与办公环境,杜绝了周边居民的投诉,绿色施工效果显著。(2)液压爬模系统自带操作平台,无需搭设脚手架,同时爬模均为定型大模板,质量效果好,安全系数高,模板随操作平台自动爬升,节约的塔吊吊次,模板可周转用完整个塔楼工程施工,节约大量木材,符合绿色施工要求。(3)绿色施工技术有很多种,只要是满足“四节和一环保”的施工技术措施均可以看做是绿色施工技术,本题主要是考察对绿色施工技术的理解,给出不少于四种的绿色施工技术即可。

8、分析要点:

(1)工人生活区36V低压照明、限电器在临电中的应用、建筑施工楼梯间及地下室临时照明节电装置和太阳能路灯节能环保技术等对应“绿色施工中的节能技术”。

(2)地下水的重复利用技术、现场雨水收集利用技术、基坑降水利用技术和工地洗车池施工技术等对应“绿色施工中的节水技术”。

(3)现场产生废加气块加工粉碎后做屋面找平层使用、使用高强钢筋、高性能混凝土和隧道弃砟加工成级配碎石的再利用等对应“绿色施工中的节材技术”。

(4)室内建筑垃圾垂直清理通道、复耕土的利用和建筑垃圾的资源化利用技术等对应“绿色施工中的节地技术”。(5)喷雾式花洒防止扬尘、施工现场防扬尘自动喷淋技术和高层建筑混凝土施工中泵管润洗废料处理技术等对应“绿色施工中的环境保护技术”。

说明:由于绿色施工技术的多样性,评分标准是只要答出一种施工技术对应的“四节和一环保”中的一条就可以得分。

9、答题要点:

节能公司服务内容:①能源审计②节能改造方案设计③项目施工图设计④节能项目融资⑤原材料和设备采购⑥施工图安装和调试⑦运行、保养和维护⑧节能量检测分析及效益保证⑨节能服务公司收回节能项目投资和利润

10、答题要点:

节能公司服务流程:①与客户接洽②实地调查③项目建议④签订节能服务合同⑤工程施工⑥工程验收⑦项目维护运行⑧项目移交

11、答题要点:

(1)不良的空调末端设计包括:不可调节的全空气系统、没有配除湿系统的辐射吊顶等。

(2)建筑内主要功能房间应设有空调末端,空调末端应设有独立开启装置,空调末端还应该有温度、风速的独立调节设施。

12、答题要点:(答出下面其中2条即可)

①客房:可选用陶瓷阀芯、停水自动关闭水龙头;两档式节水型坐便器;水温调节器、节水型淋浴喷头等节水淋浴装置等;

②公用洗手间:可选用延时自动关闭、停水自动关闭水龙头;感应式或脚踏式高效节水型小便器和蹲便器,缺水地区可选用免冲洗水小便器等;

③厨房可选用加气式节水龙头、节水型洗碗机等节水器具等;

④洗衣房可选用高效节水洗衣机等。

⑤冷却塔选择满足《节水型产品技术条件与管理规则》要求的产品等。

13、答案:

施工阶段对环境的影响主要有以下几方面:(1)噪声污染(2)废水污染(3)废弃及颗粒物污染(4)废弃物(5)水土流失

基于LEED评价体系的绿色施工技术措施:

(1)侵蚀和沉积控制措施(1.合理编制施工组织计划;2.植被绿化;3.人工铺盖保护材料,4.沉积控制)

(2)废弃物的管理措施(1.加强建筑垃圾的回收利用;2.封闭式施工;3.使用周转性高的措施材料)

(3)对影响生态环境因素的控制方法(1.动物的保护;2.水污染防治;3.噪声污染)

14、答案:

(1)必要项-降低用水量(提供替代水源,例如雨水、中水、空气调节器凝结水,运用获得相关认证的节水器具)(2)节水绿化景观(进行土壤/气候分析,以确定适当的植物,适用高效率设备控制器)

(3)废水处理技术创新与降低用水量(使用高效节水设备及干式设备,以减少废水量,考虑使用中水系统,雨水收集系统)。

绿色建筑实例分析

09级 200912024081302012 张建辉 网络发达国家经典低碳建筑案例分析 提要:目前世界各国的节能住宅虽然各有特色,但这些房子里面都装置了各种各样的节能设备和节能系统。比如太阳能电池板、隔热屋顶、保温外墙和低辐射玻璃等等。 当今世界,设计节能建筑和研发建筑节能技术,是最瞩目的课题之一。据统计,人类每年所消耗的能量中建筑能耗最大。 这里所谓的建筑能耗,包括人们日常生活用能,如采暖、空调、照明、烹饪、洗衣等耗能。建筑本身耗能,是指建筑施工、拆除以及与建筑直接有关的水泥工业、钢铁工业、交通运输等耗能在内。其中又以日常生活用能最大,材料及设备生产用能次之,施工用能仅居第三。 节能必然成为衡量未来建筑品质的必要指标。到2020年,英国的非住宅建筑可以达到零碳排放。同样在美国,提供低碳生活模式的住宅很有市场,公共住宅逐渐受到欢迎便是佐证。 而我们通常说的节能建筑,是指低能耗建筑,是对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的建筑,前提是遵循气候和节能的基本方法。 欧洲国家对现代建筑的基本理念是:实现“低能耗、高舒适度”的完美结合,最大限度利用自然能源,尽量减少能源与资源浪费。新建建筑必须是节能建筑,楼顶都要装太阳能吸热板、雨水收集装置和冷热空气交换器。这方面有很多成功的案例。 英国建成不用石油、煤炭等矿石燃料做能源的“零能耗”、“零二氧化碳排放”住宅小区。伦敦郊区有个供82户居住的“希望屋”:电饭煲、冰箱、热水、照明等用电,全靠太阳能;墙壁保温层厚30厘米;采用先进的通风设备。“希望屋”冬天采用生物资源锅炉。

燃料是用麦秸压成的圆柱小颗粒,二氧化碳排放量远低于麦秸生长过程从大气中吸收的二氧化碳。“希望屋”用电量为同类建筑的30%。 瑞典是世界上工业化住宅最发达的国家之一。其住宅示范区在建造过程中并不追求特别先进的技术和产品,而是把重点放在对成熟、实用的住宅技术与产品的集成。示范小区的1000多个住宅单元全部依靠风能、太阳能、地热能、生物能等可再生能源。 恒温、恒湿、恒氧、低噪、适光,这些为大多数人耳熟能详的关键词,目前是国内科技住宅先驱的核心价值,在欧洲、北美和日本等众多发达国家和城市较早时期就已经广泛应用,并掀起一股绿色旋风,绿色科技住宅也被国际广泛认定为未来住宅发展所趋。 社区未来发展方向--英国贝丁顿 “这是一个全方位的永续发展社区,我们要创造一个全新的生活方式,设计一个高生活品质、低能耗、零碳排放、再生能源、零废弃物、生物多样性的未来。” BedZED的设计师登斯特这样来形容BedZED。在BedZED项目中,我们看到设计师将废物、阳光、空气和水充分利用,与现代人、建筑物一起进行永续的对话。 废物BedZED低能耗的一个主要原因是其组合热力发电站发挥了巨大作用——通过燃烧木材废物发电为社区居民提供生活用电,而且用这一过程中产生的热能来生产热水。热水罐位于每户的核心位置,在寒冷季节可起到供暖的作用。目前CHP的燃料主要为附近地区的树木修剪废料,往常这些废料被丢弃并填埋而成为城市的负担,对这些废料加以利用既可以产生能源,又可以解决环境污染和垃圾处理的问题。在长期计划中,以后木屑原料的来源将主要为邻近的生态公园中的速生林。经计算,整个社区需要一片3年生的70公顷速生林,每年砍伐其中的1/3用来提供热能,并补种上新的树苗,以此循环。阳光BedZED的家家户户都装上了太阳能光电板,由于光电板的造价较高,因此设计者将它尽量用于多种用途,家中的热水和电车充电都来自暖暖的阳光。这些太阳能电池板可为40辆汽车提供电力,这种用太阳能电力供应汽车的模式将太阳能光电板的投资回收周期从通常的75年缩短到BedZED中的6.5年。

绿色建筑案例分析报告

绿色建筑报告题目:墨尔本CH2建筑分析 班级:14建筑本1 姓名:龙菲菲 学号:14111518139 指导教师:吴垠 2016年11月12日

目录 1.项目简介............................................................... - 1 - 2. 项目理念.............................................................. - 2 - 3. 能源利用.............................................................. - 2 - 3.1建筑平面.......................................................... - 2 - 3.2建筑立面.......................................................... - 4 - 3.2.1北立面........................................................ - 4 - 3.2.2南立面........................................................ - 6 - 3.2.3东立面........................................................ - 7 - 3.2.4西立面........................................................ - 7 - 3.3建筑剖面.......................................................... - 9 - 3.4冷却降温.......................................................... - 9 - 3.5采光照明......................................................... - 12 - 4. 材料选择............................................................. - 12 - 5.结语 ................................................................. - 14 -

城市设计经典案例分析及启发

城市设计经典案例分析及启发 ——以巴尔的摩内港区改造案例为例2013级住建厅研究生班城市建设与规划专业张蕾 摘要:巴尔的摩内港区改造为城市滨水区设计经典案例,我们将通过对巴尔的摩内港区改造案例的分析与研究,从中找到对于城市滨水区设计新的启发。 关键:巴尔的摩内港区城市设计滨水区分析启发 1.项目背景 巴尔的摩是美国大西洋沿岸重要的海港城市,它位于切萨皮克湾顶端的西侧,离美国首都华盛顿仅有60多公里,港区就在帕塔帕斯科河的出海口附近。从这里经过海湾出海到辽阔的大西洋还有250公里的航程,但由于港口附近自然条件优越,切萨皮克湾又宽广,航道很深,万吨级远洋轮可直接驶入巴尔的摩港区。这个港口属于马里兰州,向来是美国五大湖区、中央盆地与大西洋上联系的一个重要出海口。 巴尔的摩现在是美国经济发达的东北区的著名海港之一,港区的自然、经济条件非常优越。它有纵深的港湾、口袋形的入口、很长的码头和适中的地理位置,港湾内潮差小,港区水深15米,航道深达20米,冬季最冷时也因受大西洋暖流影响从不结冰,不影响船只出入港口。目前港内已建成多处现代化防波堤和凸堤码头及深水泊位,密集的铁路线和公路线深入到港区,现代化、机械化作业水平相当高。

港区北面靠近巴尔的摩市中心区一带有一些高大的烟囱直耸云霄,这里有火力发电厂、化工厂和冶炼厂,港区南部和西南部是造船、军火、机械工业和铁路站场集中的地区。铁路干线将工厂区与码头密切地联系在一起,为工业生产和国际贸易提供了十分便利的运输条件。 巴尔的摩市中心和内港区地图 2.历史沿革 第二次世界大战之后,由于经济结构转型,重工业衰退,巴尔的摩市中心逐渐衰落。巴尔的摩港区日益萧条,码头仓库空闲,城区的楼宇空置,街道上呈现出颓败的景象。 从20世纪50年代到现在,巴尔的摩内港区一直不断地进行改建和重建,内港区的面貌也发生了惊人的变化,成为整个美国、乃至全世界的榜样。

典型建筑设计案例分析

典型建筑设计案例分析 案例一:幸福海岸幼儿园 姓名:戴朝文 幸福海岸幼儿园是一寄宿制幼儿园,适宜三至六周岁的幼儿学习和生活。建筑共有三层,总建筑面积为:2407.15㎡。本幼儿园共设置三个班级,每个班级有各自独立的卧室和活动室。一层室外南面有公共活动广场,孩子们可以在一起欢乐,相互之间有更多的交往机会,在交往中可让孩子们开阔眼界,促进儿童知识、情感和个性的发展。在建筑空间组合上也突破了分隔、封闭的格局,强调既分又合,灵活多变,并十分重视公共活动和交往空间的创造。本设计利用绿化、游乐设施及不规则的建筑设置一些变化的空间环境来满足儿童的好奇心,并促进游乐的兴趣。北面有各自班级的活动场地,适宜幼儿嬉戏游乐,可为幼儿创造良好的生活环境。在场地里面可设置一些零碎、散乱、凹凸不平的材料,教孩子们组装、拆卸,建立他们自己的游戏天地,充分发挥他们的想象力。国家对幼儿园建筑设计规范规定:“必须设置各班专用的室外游戏场地,每班的游戏场地面积不应小于60㎡,各游戏场地之间宜采取分隔措施。”本幼儿园的设计是符合这方面的要求的。在幼儿园的东北角,设计有一个杂物院,并单独设置对外出入口,可用来堆放各种废弃杂物,其独立的设计功能,可避免杂物堆的异味对幼儿的学习和生活造成影响。整个幼儿园设计有围护及遮拦设施,园内种有很多树木,可以想象其规划非常的美观、优雅。 室内设计有各种生活用房(如:活动室、卧室、卫生间、衣帽贮

藏室、音体活动室)和服务用房(如:医务室、隔离室、晨检室、值班室、教职工办公室、会议室、院长办公室),且设置有两个疏散楼梯,从其平面布置来看,功能分区明确,可避免相互干扰,方便使用管理,有利于交通疏散。活动场所是幼儿园每个班级独立生活的互动空间,包含了幼儿每日在园的学、玩、吃、睡、洗、如厕等各项主要生活内容,其在幼儿生活用房中所占的面积是最大的。本设计中主要的生活用房都设计为朝南方向,有利于日照采光,可创造良好的通风条件,为孩子们带来不少的乐趣。幼儿园的服务用房是为幼儿的保健和教育以及后勤保障服务的,在平面布局中也要充分考虑其功能使用的合理性。本设计中将值班室、晨检室、医务室、隔离室服务用房布置在一层,接近幼儿园入口,且医务室和隔离室紧密相连,两者的位置没有和各活动单元相混,隔离室设有专用的出入口。活动室层高为 3.3m,音体活动室层高为6m,而规范规定,活动室最低净高为2.8m,音体活动室最低净高为3.6m,本设计均能满足规范的要求。约3m宽的走廊可将分班活动场联系起来,使其成为互相沟通的游戏场,既保持了本班活动场的秘密性,又为不同班级不同年龄儿童自由接触创造了条件。

一建(建筑工程)案例分析-超经典--54页

案例1A421033 1.背景 图1A421033-1是某项目的钢筋混泥土工程施工网络计划。其中,工作A、B、D是支模工程;C、E、G是钢筋工程;F、H、I是浇筑混泥土工程。箭线之下是持续时间(周),箭线之上是预算费用,并列入了表1A421033中。计划工期12周。工程进行到第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成,H工作尚未开始。 2.问题 (1)请绘制本例的实际进度前锋线。 (2)第9周结束时累计完成造价多少?按挣值法计算其进度偏差是多少? (3)如果后续工作按计划进行,试分析上述实际进度情况对计划工期产生了什么影响?(4)重新绘制第9周至完工的时标网络计划。 隐藏分析与答案 (1)绘制第9周的实际进度前锋线 根据第9周的进度检查情况,绘制的实际进度前锋线见图1A421033-2,现对绘制情况进行说明如下: 为绘制实际进度前锋线,首先将图1A421033-1般到了时标表上;确定第9周为检查点;由于D工作只完成了2周,故在该箭线上(共3周)的2/3处(第8周末)打点;由于E 工作(2周)完成了1周,故在1/2处打点;由于F工作已经完成,而H工作尚未开始,故在H工作的起点打点;自上而下把检查点和打点连起来,便形成了图1A421033-2的实际进度前锋线。

(2)根据第9周检查结果和表1A421033中所列数字,计算已完成工程预算造价是: A+B+2/3D+1/2E+C+F=12+10+2/3×12+1/2×22+25+9=75万元 到第9周应完成的预算造价可从图1A421033-2中分析,应完成A、B、D、E、C、F、H,故: A+B+D+E+C+F+H=12+10+12+22+25+9+8=98万元 根据据值法计算公式,进度偏差为:SV=BCWP-BCWS=75-98=-23万元,即进度延误23万元。 进度绩效指数为:SPI=BCWP/BCWS=75/98=0.765=76.5%,即完成计划的76.5%。 (3)从图1A421033-2中可以看出,D、E工作均未完成计划。D工作延误一周,这一周是在关键路上,故将使项目工期延长一周。E工作不在关键线路上,它延误了二周,但该工作有一周总时差,故也会导致工期拖延一周。H工作延误一周,但是它有二周总时差,对工期没有影响。D、E工作是平行工作,工期总的拖延时间是一周。 (4)重绘的第9周末至竣工验收的时标网络计划,见图1A421041-3。与计划相比,工期延误了一周,H的总时差由2周减少到1周。 案例1A422011 1.背景 A金融大厦工程项目投入使用五年后,计划重新对金融大厦进行装饰装修。本工程通过公开招投标确定由B建筑装饰公司承担施工任务,在工程施工合同的鉴订中,双方约定工程项目的装修施工质量应达到公司的企业标准(已通过审核认定)。在工程开工前,施工单位在上报的工程资料中,用工程装饰装修质量计划文件代替装饰工程施工组织设计,建设单位工程师以不符合要求为由予以拒绝。 2.问题 (1)建筑装饰装修工程质量计划是以什么标准为基础的管理文件? (2)建设单位工程师的做法是否正确,试说明两者区别。 隐藏分析与答案 (1)建筑装饰装修工程质量计划是以建筑装饰装修质量管理标准为基础的一项管理文件。(2)建设单位工程师的做法正确,施工单位采用建筑装饰装修质量计划文件代替建筑装饰装修施工组织设计做法不符合要求。 建筑装饰装修质量计划文件与建筑装饰装修施工组织设计有很大的区别: 1)建筑装饰装修施工组织设计文件和质量计划均是针对工程项目的设计文件。施工组织设计作为重要的技术经济文件,除包含质量计划的主要内容外,还包含安全计划、进度计划、

相关文档