菜单子菜单功能注

E1故障历史记录显示最近的故障情况

E2清除故障记录重置故障记录,清除内存

菜单子菜单功能注

d驱动故障参看故障代码表

菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄)

必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号

12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制

门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60)

111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活

113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD

114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60)

115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。

0=无该功能(0-99)

116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。

=无该功能(0-99)

117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无

1=有

118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先

3=同时

119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门

120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);

122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS

泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号

131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开

132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒

133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯

134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层

135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层

指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,

141错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开

142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开

143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开

144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS

145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼

146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层

147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层

组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1 (6)

151EMC(E-Link的编号)设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64)33.34.35.36 (64)

152在Konexion中的编号设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)0=no Konexion n=电梯号

153外呼重新开门次数当轿厢有内选时外呼使门重的次数1=1次,2=多次,3=REOHK

154最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值

155EMC(E-Link)的组号选择EMC(E-Link)的组号(croud number)(0) 0-31

消防159消防保留楼层用FID 6(udding)和FID M(achine room)时必须为0,0=nn

160消防楼层选择消防返回楼层(1)楼层号

161地区消防法规(0-17)选择各个国家的消防类型0=未用,1=德国。。。6=英国(正常)7=荷兰,8=英国(消防),10=瑞典,11=香港,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区

162消防类型(0-13)(FID指消防检测FRD指消防员运行选择FID与FRD组合0=无消防功能,1=FRD,2=FID门关3=FID门开,4=FRD+FID门关,5=FRD+FID门开,6=FID

MO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11= FID AO,12=

FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。

163消防返回楼层的开门侧选择A门或B门;1=A门;2=A+ B门;3=B+ A门;4= B门

164紧急供电返回楼层(EPD)选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn)0=下一个可能的楼层

165紧急返回后的门位置选择紧急返回后的A门与B门的开关情况0=门关;1=A门开;2= B门开;3=AB门均开

166使用防火门(FDP)选择是否使用LCEOPT的FDP输入0=无FDP

1=有FDP

167EPS紧急电源使用顺序紧急返回和紧急服务的顺序0=外部EPS

1=内置EPS

168最多电梯台数(EPS)允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数0.。。6

170满载百分比设定载荷容量(80%)满载功能50-99%

171轿顶检修驱动限位轿顶检修运行时遇到任何77限位开关是否停车0=遇到77:U/N 停;1=77:U停;2=77N停;3=不停

172锁梯时的停梯楼层(OSS)选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn)0=最近楼层或锁梯开关所在楼层

173锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况0=关门,1=A门开,2=B门开,3=AB门均开

174优先外呼服务方式0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO;

5=HEL A;6=HEL O;

175轿厢风扇省电功能空闲停梯经一段时间后风扇关闭(5)0=不使用:1-59分钟

176轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用:1-59分钟

177轿厢照明电压监控(CLS)若LCECCB上没有照明电压,电梯停止运行0=关; 1=开;

178konexion照明电流监控激活该功能0=关; 1=开;

179锁梯模式的轿厢照明锁机OSS模式时关闭照明0=关; 1=开;

180主楼层时强制停梯电梯经过主楼层时必须停梯,以便保安人员检查轿内乘客0=不停;1=下行时停;2=上行时停;3=上下均停

181经过楼层时的信号响声提示乘客轿厢经过或停在某楼层0=关; 1=开;

182到站钟类型0=LAL DB,1=LAL DN2=提前闪烁LALAB,4=提前闪烁LALAN

183超载指示闪烁COP超载可选为闪烁指示0=不闪烁;1=闪烁;

184内选优先方式PRCLCECOB输入XC16,1=PRC K持续有效(开关)一个内选,2=PRC

B一次有效(按钮)一个内选,3=PRC CS持续有效(多个内选)

185通电延时PUD延时一段才投入正常服务,以免与大楼其他设备同时启动造成过流(0-99)

186地震运行EAQ0=没有;1=有;

187紧急电池EBD0=没有;1=有;

188FRE(防犯罪)门Fastre coor0=没有;1=A门;2=B门;

3=A+B门;

189指定FRE防犯罪返回楼层Fastre coor0=没有;nn=指定返回楼层

190双并联控制FET/FE3 呼梯0=不使用,1=服务所有呼梯,2=在主层不服务正常呼梯,3=在主层不服务FET/FE3呼梯

191DOM CS选项0=没有;1=有;

192风扇控制类型0=OCV A自动控制;1=OCV AF自动控制可永久关闭(用开关)

193一套COP不区分A,B门TTC CON/DON0=不使用,1=使用,

194轿厢到站钟(GOC)0=不使用,1=使用,

199重置厂方设置参数重置厂方设置(缺省)参数注意电梯将丢失所有的现场设置参数1=重置默认值。对菜单2的设置无效

菜单子菜单功能注代码含义

数21设置马达型号选择EcoDisc的型号,第一次运行前必须检查次项05=MX05;06=MX06;10=MX10;o5=MX05q2;o6=MX06q2;1o=MX10q2

11=MX06 1.6/S;12=MX06q2 10/05;13=MX10q2 13/05;14=MX10q2

16/05;15=MXQ2 20/05

22禁止驱动为测试起见,禁止和激活驱动0=允许启动;1=不允许启动;

23加速度(Jerk)固化加速.恒速和减速0=0.6/;1=0.8/;2=1.0/;3=1.2/s

24加速度调节加速度大小0=0.4/;1=0.5/;2=0.65/s

25额定速度电梯的额定速度0=0.5/;1=0.53/;2=0.8/;3=1.0/;4=1.2m/s

26K4.马达电压K4设置电压与频率间比率0=0.229…….0.319(0.006一级)

27K3.高的负载补偿有载启动时马达的附加电压0=0.096…….15=0.143(0.003一级)

28K2.低的负载补偿有载启动时马达的附加电压0=0.083……15=0.216

29K1最小的电压马达最小的电压0=0.0080……15=0.0210

210D.参数速度误差反馈比例:0=0.5;1=0.8;2=1.2;3=2.0;4=2.7;5=3.5;6=4.5;7=5.5

211启动延时制动器松闸与主继电器激活电梯启动之间的时间间隔0=72;1=100;2=150;

3=200;4=250ms

通力电梯调试(部分)

第七章调试

附录一:LCE菜单6中的V3F25(图号:713983)本表格的文档识别号必须与LCE菜单6_0显示的识别号一致 LCE菜单单位范围默认值

工厂设定现场设定

参数组的文档识别号(=本表格) 6_0 2000… 2000 2000 2000

电梯参数。注意!首先检查这些参数和6_60(*):P factor(proportional gain of speed controller)

P增益6_1 s/m 0.0,….15.9 2.5 2.5 Acceleration(determines also jerk)加速度 6_2

m/s2 0.6,….1.0 0.8 0.8 Nominal speed of the elevator 额定速度6_3 m/s 1.0,…2.5

2.5Elevator load 额定载重量6_4 kg 400,…1800 630Current sensor scaling

电流感应比例(40A是2,80A是1) 6_5 mm 1 , 2 2 Traction sheave diameter 曳引轮直径6_6 mm

600,…750 650 Roping 绕绳比 6_7 1,2,4 2Coil current for nominal

torque(1800Nm)额定力矩电流6_8 Amp 5.0,…99.9

…注:曳引轮直径和绕绳比决定了速度控制器里的旋转变压器比例.它们同时也用于计算电梯的额定力矩

电位器调节。注:这些参数由V3F25计算,是只读参数。MXTORQ MX力矩6-10 V 0.000,…,5.000 ….TAC

tacho测试电压(直径=37.3mm) 6_11 V 2.350,…,7.500 ….. TAC tacho 测试电压(直径=75mm) 6_12

V 2.350,…,7500 2.431 TSPL(对应于0.3m/s的速度限制电压) 6_13 V 0.150,…,5.000 0.540

微调参数Inspection speed(检修或RDF速度) 6_20 m/s 0.3 , 0.5 0.3 0.3I factor(I参数)

6_21 sec 0.05,…,1.00 0.20 0.20Speed reduction(速度降低比=降低的速度/额定速度) 6_22

0.30,…,1.00 1.00 1.00(空底)—Start torque scaling 启动力矩比例6_23 0.50,…,1010

1.00 1.00(半中)— Balance error 平衡误差 6_24 -0.30,…,0.30 0.00 0.00 (调平层)—KTW/Q

factor KTW/Q参数6_25 0.40,…,7.0 2.8 2.8(半底)—Rope weight 钢丝绳重量 6_26 kg/m

-2.0,…,7.0 0.0(空顶)— Car cable weight 随行电缆重量6_27 kg/m 0.00,….5.00 0.00

0.00(调平层)— Final jerk distance 最后爬行距离6_28 mm 0,…,250 125 125(调反平层)—

Relevelling correction distance再平层校正距离6_29 mm 0,…,20 0 0Tacho sealing

factor 测速计比例系数6_30 0.400,…,0.900 0.900 0.900Ta cho fault counter 测速计故障计数

6_31 0,…,10 0 0 (工值)-- Tacho filter time 测数计滤波时间6_32 ms 0,…,40 15 15Start

delay 启动延时6_33 sec 0.10,…,1.00 0.3 0.3

曳引机参数Number of pole pairs 马达极对数(*) 6_60 12.19 19Machinery torque

曳引机力矩(MX18-1800Nm) 6_61 Nm 1800 1800 1800 1800Revolver angle旋转变压器角度6-62

0,…,360 0 0

调试和试验Revolver Auto Detect 旋转编码器角度自动调节 6_70 0.1 0 0Motor torque measurement

马达力矩测量 6_71 -1.500,…,1.500 0 0(打滑)-- Enable traction test 曳引试验 6_72 0.1 0

0Enable buffer test 缓冲器试验 6_73 0.1 0 0 注:曳引试验和缓冲器试验只有效一次

PERMANENT STORE 永久保存Default parameters 默认参数 6_98 0.1 0 0Save 永久保存参数 6_99

0.1 0 0 如要恢复默认参数,将6_62该为0,再将6_98该为1,然后断电。

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

通力电梯调试资料

基本设置 菜单功能说明备注 1-1 基站 1-N 1-2 控制方式 1=SBC单按钮2=DC下集选3=FC 全集选4=PB按钮 1-10 开门时间门完全打开到开始关门单位秒(1-6 0) 1-11 重开门时间重开门后门完全打开到开始关门的时间单位0.1秒(1-99) 1-12 激活ADO 提前开门 0 关 1 开 1-13 强迫关门门被阻挡一定时间后门以较大的力缓慢关闭 0 关 1 开 1-14 强迫关门限制设置门被阻挡后开始关门的时 间单位秒 (10-60) 1-15 新内选快速关门重开门后轿内有新内选时门快速关闭 0 关 1 开(0.1-99秒) 1-16 光眼延时门在关闭时光眼被阻挡后再关门时 间单位0.1秒 (0-99) 1-17 光眼正常快速关门光眼被阻挡后,当光眼正常时门快速关闭 0 关 1 开 1-18 禁止同时开门当有前后门时 1 A门开 2 B门开

3同时开 1-19 对开门有无对开门 0 无 1 有 1-20 门铃为盲人选择门铃 0 无 1 有 1-21 扩展重开门时间 0=按钮(有扩展重开门时间) 1=开关有蜂鸣器2=开关无蜂鸣器 1-22 1-30 停梯楼层 1-31 停梯开门 0关 1A开 2B开 3AB开 1-32 停梯时间电梯空闲多长时间启动停梯单位秒(1-99) 1-33 停梯方式 0=关1=单台停梯 2=群组 1-34 自动从特定层派梯空闲时电梯离开层 0回主楼层 NN=指定楼层 1-35 自动返回特定楼层 1-40 允许反向内选 0=关1=开 1-41 删除错误内选当两个内选无人进出时删除内选 0 =关1=开 1-42 内选蜂鸣器 0=关1=开 1-43 忽略新外选电梯有很久没有响应的内选时忽略新的外选 1-44 司机模式选择 1-45 锁定呼梯类型 0=关 1=内呼锁定2=外呼锁

巨人通力电梯常见故障处理方法修订稿

巨人通力电梯常见故障 处理方法 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

巨人通力电梯常见故障处理方法 以下几点是针对0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过分析,许多故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的。 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理: 1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内; 2、检查用户总地线、厢总地线是否可靠; 3、控制柜内动力线屏蔽线接地,进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接; 4、接地线,制动电阻接地线是否可靠; 5、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固; 6、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接; 7、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇、门机电源电缆绑扎在一起; 8、把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地; 9、把门机的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固; 10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,然后试运行观察;??或把轿厢照明电源进线改接到的AC220V的输出端试运行观察; 11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7— XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号

线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换; 12、可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试; 13、检查相序;(0021) 14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM); 15、检查辅助触头;(平层时有0001故障) 16、检查厅(轿)门锁(无故障突停或0022、0023) 17、检查主接触器(0036) 18、检查开门到位(0077) 19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101) 20、检查77N磁钢位置(0148、0154) 21、检查77U磁钢位置(0149、0154) 22、检查应急蓄电池(0169) 23、检查XM12、24V电源(0213) 24、检查楼层扩展板(1201~12NN) 25、检查轿厢功能板(1301~13NN) 26、检查井道信息板(1401~14NN) 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等板。 消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

巨人通力电梯调试参数

E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值)必备 1-1 主楼层选择主楼层(1)楼层号 1-2 控制方式集选方式选择:1=SBC 单按钮控制:2=DC 下集选:3=FC 全集选:4=PB 按钮控制门系统 1-10 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 1-11 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1 秒(1—99) 1-12 激活ADO 激活提前开门功能0=关闭:1=激活 1-13 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 1-14 强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 1-15 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-16 光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-17 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无1=有 1-18 禁止同时开门A 门和B 门的开门及同时开门功能1=A 门优先;2=B门优先3=同时 1-19 对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 1-20 门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 1-21 延长开门时间LCECOS 的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 1-22 DOP 类型选择DOP 类型0=none;1=DOP CS泊梯 1-30 泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 1-31 泊梯时开门泊梯时A 门与B 门的开关情况0=关,1=A 门优先,2=B门优先,3=AB 门同时开1-32 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 1-33 泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 1-34 自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 1-35 自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层

通力电梯调试资料

通力电梯调试资料 菜单子菜单功能注 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 110开门时间相应普通楼层的指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 指140允许反向选允许登陆与电梯运行方向相反的指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141错误选删除电梯连续完成两个指而无人出入轿厢的情况下删除所有指信号0=关,1=开 142选登记蜂鸣器当选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS 145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁选,2:锁外呼,3:锁选和外呼 146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 群 组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1 (6) 151EMC(E-Link的编号)设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64)33.34.35.36 (64) 152在Konexion中的编号设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)0=no Konexion n=电梯号 153外呼重新开门次数当轿厢有选时外呼使门重的次数1=1次,2=多次,3=REOHK 154最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值

巨人通力某电梯调试全参数(2019最新)

巨人通力电梯调试资料 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC 全集选:4=PB按钮控制 门系统110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活

113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B 门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内 指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,

通力通力调试资料(带6菜单)

基本设置

故障代码表

V3f25调试指南 一:概要 调试指南仅用于v3f25驱动模块713990REV2.0该驱动模块在出厂前已经过测试,并预设基本调节1.1安全与健康

board) -逆变板385A2:(Lnverter board) -CMB:电流测量板385:A3(Current measure board) -风扃303 -变压器89 -中间直流电路电容器385:c1,c2,(c3,c4) -大功率晶体管385:v1-v3 -制动三极管385:v4(Braking Transistor) -二极管整流桥385:v5(Diode Bridge) -制动电阻306只用于40A的v3f25中 1.6 385:Al hcb板 在此板上RDIR插针有两个,不能少(不论是水平或是垂直), 将两针都旋转90度就可以改变旋转娈压器的极性. 1.7 385:A2 lnverter board 逆变板 二驱动系统/马达设定:确保am-1.1.30的19.2章所列项目己检查完成 2.1检查连接插:tacho测速计(xg1,xg2;屏蔽线接到左侧板),resolver旋转变压(xr),lwd(xw接电阻2-10k) 2.2开电;先打下rdf并接通298(保险开关),再送主电源(注意次序) 2.3检查(6-3---7,6-60=19),如是q2马达还要检查6-8,6—10=12,用万用表检查Mxtorq设定(核对附表); 如是Q2马达,核对菜单6—10,测量Mxtorq(+)和AGND(-),调RTORQ,如果调整TORQ则必须同时检查并调整TAC和TSPL 注:q1马达是一种新的mxl8马达型Array号,在马达铬牌上标为mxl8q2 2.4 tacho极性向上TPOL亮,否 则调换XGl和XG2 注意:rdir插针有两个,不能少(不管是 水平还是垂直),将两插针都旋转 90度就可以改变旋转变压器的 极性. 2.5 Resolve极性向上RPOL亮,否则 将RDIR跳线转90度. 注:以下(2.x)和(2.y)并非出 自AM-11.65.15原文,而是参照 FL-Il.65.20 (2.x) 385:A3cmb板平衡调节,务必按以 下次序: (a) 调p1,使U与CMB板上的 AGND之间电压为0mv(+/-0.1mv); (b) 调p2,使W与CMB板上的 AOND之间电压为0mv(+/-0.1mv); (c) 调p3,使v与CMB板上的AGND 之间电压为Omv(+/-O.1mv) (2.y) 385:AIHCB板三相平衡调节,先短 接UREF2: (a) 调RTR,使TTR与HCB板上

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

通力电梯资料(故障代码)

通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30 一直有效运行至目的楼 层,门开不走车关电或打检修 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0015门区检查电路没有吸合486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPL板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失 0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修

0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060 V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修0071门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修 0072 61U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱 离服务关电或打检修 0073 61N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修 0074 61N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修 0075 61U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修 0076门区监视第一次不释放486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有释放(ADO/ACL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复 0077开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号 0078轿内按扭卡死任意轿内按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0079外呼按扭卡死任意外呼按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0082门区监视第一次不吸合486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有吸合(ADO/ACIL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复

巨人通力某电梯调试全参数

巨人通力电梯调试资料 E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表菜单子菜单功能注代码含义( 斜体表示默认 侄) 必备11主楼层选择主楼层(1) 楼层号 12控制方式集选方式选择:仁SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统110 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S) 单位秒( 1 --60) 111 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20) 单位0.1 秒(1 —99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1= 有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20) 单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1 秒。 0=无该功能(0-99) 1 1 6光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0 。1 秒。 =无该功能(0-99) 117 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能仁A门优先;2=B门优先

3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门120门终鸣器为盲人选 择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 121延长开门时间LCECO的输入XC(34: E)的类型0二按钮(DOEB);仁开关带蜂鸣器(DOES);2=^关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;仁DOP CS 泊梯130 泊梯楼层如1-33=2( 群组泊梯) 1 #梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0, 0=0FF, nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0二关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99) 秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0二关, nn#旨定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn#旨定楼层 内 旨140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内旨信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141错误内选删除电梯连续完成两个内旨而无人出入轿厢的情况下删除所有内旨信号0=关,1=开 142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准1 : ATS HK/ 2: ATS CS 145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT勺锁输入信号-锁-的用法0= 关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼 146优先下呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn二楼层

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间

1—33 1 泊梯模式1—41 用按钮错误消时设 submenu1- submenu2- 1 用防捣乱功 能时设 submenu1- 1 submenu2- 1 关闭此功能 两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群 控时电梯号

码,并联时 主梯设1副 梯设2,群 控时按接线 设置1,2, 3………..无 并联设1 1—51 33 并联和群控 时设置,1 号梯设33, 2号梯设34 以此类推多 一台梯向上 加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修 改后必须重 新进行井道 自学习(并 联和群控的 最底楼不一

致时设置)1—56 8 群组容量,两 台并联设2, 群控时根据实 际群控台数设 置,无并联设 8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1

巨人通力电梯图纸说明

巨人通力电梯图纸说明drawing list 图纸目录position number table 代码对照表machinery 曳引机machine room wiring diagrams 机房接线图power supply 电源high voltage 高压controller 控制柜external connections 外部接线group connections 群控接线option interface unit 选项接口shaft wiring diagrams 井道接线图control panel connections 控制柜接线图served top floor 顶层服务楼层specials at top floors 特殊顶层服务楼层sered intermetiate floors 中间服务楼层specials at intermediate floors 特殊中间服务楼层extra long fllor to fllor distance 特殊长间距楼层served first fllor 第一层服务楼层specials at first fllor 特殊第一层服务楼层pit wiring 底坑接线key switches at landings 厅门钥匙开关emergency exits in shaft 井道紧急出口car diring diagrams 轿厢接线图travelling cable 随缆inspection drive 检修运行safety switches 安全开关limit switches 极限开关doors 门car network,cop 轿厢网络,COP car calls 轿内召唤car operating panel,general 轿厢操作面板,通用car operating panel,optional 轿厢操作面板,选项car lighting and ventilation 轿厢照明和通风circuit diagrams 电路图contactor control 接触器控制machinery control 曳引机控制safety chain 安全回路 car,door contacts 轿厢,门触点deceleration switches,position switches 检修运行,位置开关eceleration switches 减速开关load weighing 称重floor computer network 楼层计算机网络door control AMD 门机控制AMD car and shaft light 轿厢和井道照明emergency lighting and alarm 应急照明和警报remote alarm 远程报警optional circuit diagrams 功能选项电路图wiring between option boards 选项板间接线option board 功能选项板monitoring and command system 监控和指令系统firemans drive 消防运行emergency power drive 紧急电源驱动lift announcer 电梯语音报locking of car calls 内呼锁定locking of landing calls 外呼锁定attendant service 司机服务emergency battery drive 紧急电池驱动traffic supervision display 运载流量监察显intercom system 对讲机系统vanes diagram 井道飞器布置图shaft layout,lowest floors 底层井道布置图shaft layout,top floors 顶层井道布置图shaft layout,dummy floors 假楼层井道布置图control panel layout 控制柜布置图shaft electrification panel 井道电器控制柜maintenance access panel 维保控制屏DWG. NO. 图号ISSUE 版本control panel assembly 控制柜总成position number table 代码对照表hoisting motor 曳引马达thermistors 热敏电阻tachome ter 测速发电机brake solenoid 抱闸线圈door zone switch 门区开关

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

通力3000电梯调试菜单概要

通力3000电梯LCE 用户接口功能模式菜单E F 菜单d 菜单1 必备 1 2 控制方式3 集选方式选择 4=PB按钮控制 , 从门完全打 1 10 开门时间 , 从门完全打开至重新开始关门的 1 11 重新开门时间 (20 1 12

激活ADO 激活提前开门功能 , 门将以 1 13 强迫关门 , 此时只有关门力限器, 强迫关门持续到关门结束 门 1 系 1 统 15 轿内指登记快速关门 开门时间 11111 1617181920 光眼延时光眼正常快速快门禁止同时开门对穿门轿厢门铃设置光眼被挡到重新关门的时间(0-9920

设置光眼正常后快速关门A 门及C 门的开门及同时开门功能 选用对穿门轿厢为盲人选择门铃 单位0.1秒. 0=无该功能 0=无1=有 1=A门优先2=C门优先3=同时 0=一个门1=对穿门0=关1=门完全打开时响 0=按钮(DOEB 1 21 延长开门时间 LCECOB 的输入SC17(34:E的类型 1=开关带蜂鸣器(DOES 14 强迫关门时间限制 设置开始强迫关门的时间(20开门或门已打开时, 按下内指按钮可以缩短单位0.1秒0=无该功能(0-99 单位秒(10-600=关闭1=激活0=关闭1=激活单位0.1秒(1-1.99 单位秒(1-60 子菜单12子菜单子菜单1

功能故障历史记录清除故障记录 功能驱动故障功能基站 注选择基站(1 注--注参看故障代码表 代码含义(斜体表示默认值 楼层号 单按钮控制2=DC下集选3=FC全集2=开关不带蜂鸣器(DOES 1 30 泊梯楼层 选择泊梯楼层 0=off楼层号 关1=A门优先2=C门优先3=AC同时1 泊 31 泊梯时开门 泊梯时A 门与C 门的开关情况

相关文档