当前位置:文档库 › 火灾报警控制器(联动型)使用说明书

火灾报警控制器(联动型)使用说明书

火灾报警控制器(联动型)使用说明书
火灾报警控制器(联动型)使用说明书

JB-TG-ZH6300

火灾报警控制器(联动型)

安装使用说明书

(Ver2007)

(ZH2.900.082SS)

安装前请阅读本说明书

山东众海公共安全器材有限公司

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

目录

1 致用户............................................................................................................................................. 3 2 概述................................................................................................................................................... 3 3 结构特征与工作原理....................................................................................................................... 5 3.1 结构组成:......................................................................................................................... 5 3.1.1 报警及运行状态指示灯..................................................................................................... 6 3.1.2 操作键盘............................................................................................................................. 7 3.1.3 液晶显示屏.................................................................................................................. 8 3.1.4 多线制手动控制盘...................................................................................................... 9 3.1.5 内部结构布局。.......................................................................................................... 9 4 系统操作使用及说明...................................................................................................................... 11 4.1 页面概述............................................................................................................................ 11 4.2 操作菜单的使用说明........................................................................................................ 11 4.2.1 信息查询..................................................................................................................... 11 4.2.2 设备管理.................................................................................................................... 17 4.2.3 系统管理.................................................................................................................... 18 4.2.4 组态编程.................................................................................................................... 20 4.2.5 帮助............................................................................................................................ 23 4.2.6 报警信息页面............................................................................................................ 23 4.2.7 联动关系编程............................................................................................................ 25 4.3 常见警情和故障处理....................................................................................................... 26 4.4 使用前应注意的问题....................................................................................................... 27 4.5 故障分析与排除............................................................................................................... 27 4.6 维护、保养及储存........................................................................................................... 27 4.7 开箱检查及注意事项:................................................................................................... 28 5 附录(对使用的各种资源进行描述)......................................................................................... 28 5.1 附录1:常用名词解释.................................................................................................... 28 5.2 附录2: 器件类型一览表 ............................................................................................ 29 5.3 附录4:ZH6250多线制手动控制盘安装使用说明书................................................... 30 5.4 附录5:ZH6240总线制手动控制盘安装使用说明书................................................... 32 5.5 附录6:常用汉字机内码表.. (36)

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

1 致用户……

感谢您选用山东众海公共安全器材有限公司生产的火灾自动报警产品,它将在火灾预防和灭火控制方面发挥巨大作用,最大限度减小火灾灾害带来的损失,努力为您营造一个安全的生产生活空间。

山东众海公共安全器材有限公司是专业从事火灾自动报警设备的研发、生产、安装、和销售的公司。公司的产品是由经验十分丰富的生产人员严格按照ISO9001质量管理体系的要求、特殊的工艺过程和严格的检验流程生产出来的,质量稳定可靠,能够满足防火防灾的严酷要求。

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)是我公司开发研制的新一代分布智能型产品,在产品使用前,请认真阅读本手册,它将指导您学习ZH6300火灾报警控制器(联动型)的使用方法。

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)是一种面向中大型规模报警联动系统的控制器。本系统提供一组总线控制盘,一组多线控制盘。可选配热敏打印机。满足了中大型系统的用户需求,有效的为用户节约成本,更具有经济性和实用性,提高了产品的性能价格比。

本手册的使用对象为从事火灾自动报警控制系统的工程安装调试人员和系统操作人员,除严格按照本手册的指导进行操作外,还应该严格遵循相应的技术规范和消防法规,只有这样,才能保证本控制器可靠的运行,为用户发挥正常的效用!

2 概述

1、产品特点:

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)是我公司最新研制开发的新一代二总线、自适应分布智能火灾报警控制器。系统采用了前端器件自适应智能判断,自动快速检测报警,本地控制器与前端设备之间采用同步串行通信技术。具有报警速度快、误报率低、总线联动等特点。完善的软件功能,使其性能更可靠、更灵活。

数字化智能系统:总线协议处理数字化,系统功能依靠多级CPU 分散处理,同时将风险降至最低。对火警信号分析、处理更加智能化,准确分辨真伪火警,可靠性更强。

模块化的结构设计,使系统的配置更加灵活。

极快的报警速度:ZH6300系列控制器采用了前端设备主动申报警情和回路巡检相结合的工作方式,消除了报警延时、复核时间,报警响应时间快速,稳定可靠。

备电保护:控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能,当主电发生故障时,系统会自动切换到备电运行,等主电恢复正常后再自动切换回主电运行。当备电的电压下降到一定值时,系统可以自动关闭,防止备电因过度放电而损坏。

液晶屏信息显示:采用320X240的液晶显示,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用;在【运行模式】下,没有任何操作或是没有警情的情况下,可在30秒内自动关闭液晶屏,以提高液晶屏使用寿命。如有警情,液晶屏常亮。

事件记录功能:根据事件的重要级别,对事件设置三个独立的记忆操作区,分别为:火警记录、联动记

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

录、运行记录。火警记录记忆已经发生的火警信息,联动记录区域只记录:启动信息、关闭信息、反馈信息、反馈取消信息、未反馈信息共五种事件信息。运行记录区域可以记录和查询已经发生的所有重要信息。运行记录、火警记录与.联动记录分别可以记录1280条。

现场编程:控制器具有极强的现场编程能力,各设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、报警设备和联动设备之间的联动关系均可现场编程。

其 他:根据实际需要,可屏蔽总线上任意一个或多个器件。 如配接微型汉字打印机,可实时输出各种报警信息。如不使用控制器的传输接口,可以单独屏蔽该传输接口。

2、主要用途和使用范围

本产品执行的产品标准主要有2个:

GB4717-2005 《火灾报警控制器》和GB16806-2006《消防联动控制系统》。

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)主要用途就是用于民用和商用火灾报警及消防联动系统及其应用。可适用于中大规模消防报警和消防联动工程。JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)的各项技术指标完全符合GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB16806-2006《消防联动控制系统》等国家标准的规定。

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)是一种面向中大型规模报警联动系统的控制器。本系统提供一组总线控制盘,一组多线控制盘。可选配热敏打印机。满足了中大型系统的用户需求,有效的为用户节约成本,更具有经济性和实用性,提高了产品的性能价格比。本控制器还具有选配的CAN 总线通讯模块,传输接口通信模块,全程火灾显示传输接口模块,通过选择CAN 总线通讯模块,可与本系列各型号的控制器联机组网,选择传输接口通信模块,可实时向外部系统传输本系统发生的火警故障等信息。

用户订货时请根据需要说明控制器的规格及选配的模块,以便我们为您提供适合您的产品。 3.规格及技术参数

JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)为集中区域兼容性火灾报警器。即可作为集中型控制器使用,也可以作为区域型控制器使用,当然也可以作为独立型控制器独立使用。

本控制器型号为:JB-TG-ZH6300 型号特征代号及说明:

J(警)—消防产品中火灾报警设备分类代号。 B(报)—火灾报警控制器产品代号。 本产品未经特别说明仅适用于非防爆场所。 T(通)—通用火灾报警控制器 G(壁)—柜式

ZH —众海产品厂家代号 6300--众海产品产品系列代号

传输方式:我公司6300系列控制器为总线、多线混合制的火灾报警控制器。 液晶屏规格: 320ⅹ240图形点阵,可显示12行、每行20个汉字的信息。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

控制器容量: 最大容量为16个总线回路,每个回路252个地址编码点;

回路内各种器件地址编码原则上不做限制,报警器件与输出模块、输入模块、楼层火灾显示盘等各种设备可以在同一总线回路内混合使用,总数不超过252点。但是,现场使用中,应根据设备类型,及具体设备位置布局与控制器中心的布线距离等因素进行具体调控。

可选配的多线制控制卡:每路均可选择电平控制方式或者脉冲控制方式,触点容量DC24V 0.1A 。 前端设备编码范围:允许编码范围1—252;

联机组网: 可作为区域控制器与ZH6300系列控制器的集中型相连(需分别选择CANBUS 通信模块ZH6403)

电源输入电压: AC220V (+10%、-15%) 50Hz (±5%) 2A

图1: JB-TG-ZH6300火灾报警控制器(联动型)外形轮廓示意图 备电输入电压: DC24V 主机功耗: 监控状态 72W

报警状态 110W

工作环境: 温度 -10℃~+50℃ 相对湿度 ≤95%(40℃±2℃,无结露) 安装方式: 柜式

外形尺寸: 1560mm ×540mm ×500mm

3 结构特征与工作原理

3.1 结构组成:

从结构特征上分,主要有:壳体、电源、滤波板、主电路板、液晶、灯板、总线盘、多线盘、打印机(可选)九大部分组成。其中,面板可作为壳体的一部分。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

主电路板是该系统的核心部件,负责报警信息的采集和联动信息的逻辑控制,及信息显示、用户输入等人机交互界面的响应和处理。液晶是整个系统主要的信息输出窗口,面板键盘是用户交互的主要输入通道,打印机作为系统输出信息的重要的辅助工具,在发生火灾时,可为用户提供重要的档案信息。

JB-TB-ZH6300的面板包括以下几个部分:

报警及运行状态指示灯、操作键盘、液晶显示屏、总线控制盘、多线制手动控制盘。如图2。

图2:操作面板 下面详细说明:

3.1.1 报警及运行状态指示灯

火警:火警指示灯在发生火警时立即点亮,并且会一直保持,直到系统关机或复位。 监管:在有监管类事件发生时,该灯点亮。

故障:在系统发生系统故障、或器件故障时,该灯点亮,如果所有故障都已恢复,则该灯熄灭。再次发生故障后,会再次点亮。

反馈:在有反馈信号时点亮。

启动:启动灯在有模块启动时点亮。如有模块启动后10秒后仍没有反馈,则该灯闪亮,直到复位或所有启动设备收到反馈后。

屏蔽:当系统中有任意一个器件被屏蔽或设备被屏蔽时,屏蔽灯点亮。

自动:如果系统在自动模式下运行时,该灯点亮。控制器在开机或复位后,默认为手动方式。 消音:当控制器发生火警、故障、启动、反馈等事件时,控制器会发出相应的声音,此时,按下面板消音键,该灯点亮;或者本机作为区域控制器与集中控制器连接时,集中机在进行关闭外部音响操作时,该灯点亮。两种情况下,都可以对控制器音响进行消音。当有新的警情事件发生时,该灯熄灭。

延时:有模块正在延时时,该灯点亮。

系统故障:主板运行出现异常情况时(如程序运行错误),该灯点亮。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

主电运行:该灯点亮表明系统目前由主电供电。 备电运行:该灯点亮表明系统目前由备电供电。

传输发送:在控制器向传输设备传输火警等有效信息时,该灯点亮,传输结束后熄灭。 传输屏蔽:在控制器的传输功能被屏蔽后,该灯点亮。 声光屏蔽:当系统中有声光报警器屏蔽时,该灯点亮。

传输接收:在控制器向传输设备传输火警信息期间,收到传输设备的反馈信号后,该灯点亮。 传输故障:控制器在检测到传输设备故障后,该灯点亮。 声光故障:系统中有声光报警器故障时,该灯点亮。

3.1.2 操作键盘

系统共设有28个操作键,其中10个数字键,4个方向键,12个功能操作键。

数字键:在很多情况下您需要输入数字,例如输入地址编号、密码等,此时您可以按相应的数字键输入数字。在输入密码时,如果密码为0,直接按确认键即可。

方向键:键盘上的四个印有箭头的按键是方向键,您可以用它们来移动光标,它们与“确认”键配合使用还有一些特殊功能,详见“操作”部分。

确认键:主要用于确认并完成当前的操作。或者按页面下方的提示操作。

菜单键:按菜单键,可以唤出系统菜单操作页面。再次按‘菜单’键,退出菜单操作页面。菜单页面有三种退出方式:如果进入子菜单,按退出键逐级退出;再按‘菜单’键,自动当前菜单状态。系统在正常运行模式时,大约半分钟无人操作自动退出。

窗口切换键:该键用于在各个窗口页面之间快速切换。系统运行过程中,最多可能出现五种页面状态,分别是菜单操作页面、火警启动、监管、请求启动、故障屏蔽。单次按动‘窗口切换’键,可以在页面之间依次快速切换。

汉字/数字:这是一个输入方式转换键,在器件设置页面需要您输入汉字时,比如设置探测器或各种设备的安装地点,依次按‘菜单’->系统管理->工作模式->调试模式->确认->退出->组态编程->输入编程密码->器件设置,连续按↓键,直至光标出现在‘地点:’一行,此时左下角出现‘汉字..’,此后可以按动‘汉字/数字’键切换输入方式,依次按‘汉字/数字’键,左下角分别出现:‘123…’,‘ABC …’,‘短语..’,分别表示‘数字’输入方式,可以输入‘0-9’十个阿拉伯数字,‘字符’输入方式,利用十个数字键可以输入26个大写的英文字母,‘短语’输入方式,利用十个数字键可以输入系统定义的常用短语,实现地点的快速输入。

手动/自动:系统状态转换键,用来设定系统当前的联动状态自动还是手动。系统上电启动后的默认状态是手动状态,按一次“手动/自动”键可以切换当前状态。但是,切换前,必须输入操作确认密码,输入正确通过后,方可完成状态切换。

取消:在输入1位以上数字时,按取消键可以重新输入。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

急启:在模块延时期间,或模块请求启动期间,按‘急启’键,可以紧急启动当前选择的模块或者设备。在确认灯操作、器件屏蔽、启停设备、音响操作四个子菜单页面,也用到该键。具体含义见后续说明。

急停:在模块延时期间,或模块请求启动期间,按‘急停’键,可以紧急取消当前选择的模块或者设备。在“器件屏蔽”、“确认灯操作”、“启停设备”、“音响操作”四个子菜单操作过程中,可以将“急启”、“急停”键作为快捷键来使用。具体含义见后续说明

自检:在正常运行状态下,按下“自检”键,系统将进行面板自检。自检一次,大约需要耗时10秒左右。此处的自检,主要是对面板指示灯和面板报警音响进行自检。但是,自检执行前,必须输入操作确认密码,输入正确通过后,方可执行自检操作。

打印:在历史记录信息显示页面,在打印机不忙的情况下,按下打印键,可以打印当前看到的页面信息。 退出:按下“退出”键,您可以从当前页面中退出,并返回上一级页面。

消音:当有警报发生时,控制器上的扬声器会发出相应的声音警报,按下“消音”键消除报警声音,如果有新的警报,扬声器会重新发出报警声音。另外,消音键只用来消除本控制器扬声器的报警声音,如果想消除声光报警器、火灾显示盘等设备的报警声音,可以在菜单方式:“设备操做”->“音响操作”子菜单中按‘急停键’关闭外部音响。

复位:“复位”键用于使系统复位,在系统的运行过程中,您可能要进行复位操作,您可以通过按下“复位”键使系统复位。但是,按下复位键后,系统自动弹出密码输入框,必须输入操作密码后,输入正确通过后,方可执行复位操作。

注:产品初始默认操作密码为‘00’,可以直接按确认键即可。

3.1.3 液晶显示屏

液晶显示屏是控制器的主要输出设备,控制器通过它显示警情的详细信息,用户通过它和键盘才能够完成设置和编程操作。根据不同的警情和操作,屏幕显示的信息可分为3大类不同的页面----正常页面、

图3.1.3-1:正常运行界面

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

警情页面和操作设置页面。控制器复位以后,只显示正常页面,当有警情发生时,才开启警情页面;任何时候用户按菜单键即可进入菜单操作页面。

正常页面:控制器开机或复位后,在正常状态下(没有火警、启动、关闭、延时请求、反馈、故障、监管等报警信息时,界面显示如图3.1.3-1所示。

警情页面:该类页面又分别分为火警与启动页面、监管页面、请求启动页面、故障屏蔽页面4个页面。 请参见4.2.6报警信息页面。

菜单操作页面:采用图标式分层显示与处理结构。单次按菜单键,弹出菜单操作页面。再次按菜单键,退出菜单操作页面。如果系统运行正常,返回图3.1.3-1所示运行界面。如果存在火警,则自动转入火警信息页面。

按‘菜单’键,进入第一层菜单页面,如图4.1所示:

备注:菜单操作分运行模式,和调试模式两种选择。在运行模式下,一级菜单只有信息查询、设备管理、系统管理、帮助四个。只有在调试模式下,增加’组态编程’一级菜单选项,可以完成设备定义和联动编程。

3.1.4 多线制手动控制盘

多线制手动控制盘的使用方法请参阅附录4----《ZH6250多线制手动控制盘安装使用说明书》。

3.1.5 内部结构布局。

内部结构布局如图3.1.5-1。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图3.1.5-1内部结构布局

接线端子:控制器的外部接线包括回路接线端子(B-、B+)和多线控制盘接线端子,滤波板上的端子引出如图3.1.5-2。

图3.1.5-2:接线端子示意图

说明:B-、B+: 报警联动回路接线端子,与探测器、输入、输出模块等前端设备连接; O1-14:多线制手动控制盘输出端子,数量根据多线控制卡的数量而变。

电源接线端子如图图3.1.5-4:

图3.1.5-4:电源端子示意图

布线要求:

a 控制器回路总线采用RVS 双绞线,截面积≥1.0mm2。回路电阻应小于40Ω,长度不大于1000m 。

b CAN 通讯总线采用RVVP 屏蔽线,两端屏蔽层良好接地,截面积≥1.0mm2。最大连线长度不宜超过1.5Km 。

c 多线制控制卡与转换模块间的连接线应采用铜质双绞线,截面积不应小于1.5mm2 。

d 穿管要求:信号总线应单独穿入金属管中,严禁与动力、照明、视频线、电话线或广播线等共管敷设。要求尽量远离动力、照明、及视频线,其平行间距应大于500毫米。

e 接头的处理:所有的连线接头都应焊接,并用绝缘套管密封,防止短路和漏电。

f 接地处理:为保证控制器可靠工作,控制器应做良好接地。独立接地电阻≤4.0Ω,联合接地电阻≤1.0Ω。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

4 系统操作使用及说明

4.1 页面概述

控制器的界面操作都是通过菜单操作页面来完成的,设置页面分为信息查询、设备管理、系统管理、组态编程、帮助5个选项。打开控制器的电源或系统复位后,按“菜单”键,进入菜单操作页面状态,如图4.1。

图4.1第一级菜单

4.2 操作菜单的使用说明

设备在正常运行状态下,用户对设备的操作都是通过各种菜单操作来完成的。详细的菜单操作说明如下:

备注:正常运行是指:系统运行中,面板指示灯只有主电运行灯点亮,其它指示灯一概不亮。已知设备屏蔽后,屏蔽灯除外。

4.2.1 信息查询

用户可以在此页面中对本控制器的“系统概况”、“器件信息”、“模块延时”、“器件组态”、“历史记录”、“手控盘”、“电源状态”等信息进行查询。如图4.2.1。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.1 信息查询

4.2.1.1 系统概况

进入系统概况页面,显示本机类型、编号、传输接口、CRT 设备、全程显示盘数量、已开通回路数及占用地址号。如图 4.2.1.1-1。按确认显示详细信息 如图 4.2.1.1-2,选择某回路后按确认查看回路信息如图4.2.1.1-3。

图4.2.1.1-1 系统概况

图4.2.1.1-2 系统概况

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.1.1-3 系统概况

4.2.1.2 器件信息

进入查询器件页面,显示本机器件配置信息,包括器件地编号、类型、延时(秒)、输出组、分区、地点。如图 4.2.1.2。详细解释请参见“组态编程”-> “器件设置”。在调试模式下,按“确认”键显示实时状态与类型,如果是光电感烟探测器或是感温探测器可以显示变化曲线。

图4.2.1.2器件信息

4.2.1.3 模块延时

进入模块延时页面,显示本机模块延时配置信息。如图4.2.1.3。按 “?”,“◆”,“▲”,“▼”翻页。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.1.3模块延时

4.2.1.4 器件组态

进入器件组态页面,显示本机模块延时配置信息,如图4.2.1.4。按 “?”,“◆”,“▲”,“▼”翻页。详细解释请参见“组态编程”->“器件组态”。

图4.2.1.4器件组态

4.2.1.5 历史记录

进入历史记录页面,按 “▲”,“▼”键,可选择“火警记录”、“联动记录”、“运行记录”分类显示历史记录。

进入“火警记录”显示页面如图4.2.1.5-1,按“▲”,“▼”翻页。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.1.5-1火警记录

进入“联动记录”显示页面如图4.2.1.5-2,按“▲”,“▼”翻页。

图4.2.1.5-2联动记录

进入“运行记录”显示页面如图4.2.1.5-3,按“▲”,“▼”翻页。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.1.5-3运行记录

4.2.1.6 手控盘

进入手控盘页面,显示手动总线控制盘信息,如图4.2.1.6。按 “▲”,“▼”键翻页。

提示:系统最大可接3个手控盘,每个手控盘最大可设置63个模块,手控盘编号结构如“101”指1号手控盘第一个按键对应1回路7号。

图4.2.1.6手控盘

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

4.2.1.7 电源状态

进入电源状态页面,显示手动电源状态信息,电源状态分主电状态和电池状态,状态分别为“正常” “故障” “欠压” 如图 4.2.1.7

图4.2.1.7电源状态

4.2.2 设备管理

进入设备管理页面,显示“启停设备”,“音响操作”“器件屏蔽”“点确认灯”。如图4.2.1.1-1。按“?”,“◆”选择页面,按确认显示详细信息。

图4.2.2设备管理

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

4.2.2.1 启停设备

进入启停设备页面,输入操作密码后 选择“按地编号”或“按输出组”后,输入地编号或输出组号按“急启”、“急停”键可以启动单个地编号模块或整个输出组的模块。

4.2.2.2 音响操作

进入音响操作页面,选择“急启键启动外部音响”或“急停键关闭外部音响”后,可以启动或关闭外部音响。外部音响包括声光报警器,显示盘,如果是主机可以对区域机有效。

4.2.2.3 器件屏蔽

进入器件屏蔽页面,输入操作密码后显示当前本机已屏蔽器件个数,输入器件地址,按“急启”屏蔽,按“急停”键解除屏蔽。

4.2.2.4 点确认灯

进入点确认灯页面,显示当前本机已点灯器件个数,输入器件地址 按“急启”点亮,按“急停”键熄灭。

提示:系统只点本机的确认灯。显示盘不支持点确认灯操作,另外,报警后手动报警按钮不支持点亮与熄灭,输入模块有反馈后不支持点亮与熄灭,输出模块动作或有反馈后不支持点亮与熄灭。

4.2.3 系统管理

进入系统管理页面,显示“系统配置”,“日期时钟”“更改密码”“工作方式”。如图4.2.1.1-1。按“?”,“◆”选择页面,按确认显示详细信息。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

图4.2.3系统管理

4.2.3.1 系统配置

进入系统配置页面,输入配置密码后,按“▲”,“▼”选择设置项,可以设置 1.机型(集中型01\区域型02\独立型03)。输入编号。 2.全程显示盘(1--63),最大可配置63个全程显示盘。 3.传输接口(有\无) 按“?”,“◆”选择。 4.CRT 接口(有\无) 按“?”,“◆”选择。 按提示输入回车确认。

图4.2.3.1系统配置

4.2.3.2 日期时钟

进入日期时钟页面,输入配置密码后,按“▲”,“▼”选择设置项,可以设置 1.设置日期 xxxx/xx/xx 2.设置星期 x

3.设置时钟 xx:xx:xx 输入后设置生效。

4.2.3.3 更改密码

系统分为操作密码、编程密码两级密码,分别用于操作和编程的权限管理。进入日期时钟页面,输入配置密码后,按“▲”,“▼”选择设置项,可以设置

1.操作密码 旧密码 xx 新密码 xx 2.编程密码 旧密码 xxxx 新密码 xxxx

输入旧密码正确的情况下新密码“确认”生效。

山东众海公共安全器材有限公司 地址:济南市工业北路81号 邮编:250100 电话:(0531)88697110 88697119

4.2.3.4 工作模式

进入工作模式页面,输入配置密码后,按“▲”,“▼”选择设置项,可以选择设置为“调试模式”和“运行模式”,按提示输入回车确认。并且系统提示当前工作模式。

提示:“调试模式”只限于工程调试阶段使用。

4.2.4 组态编程

进入组态编程页面,输入配置密码后,显示“器件设置”,“器件组态”“声光组”。如图4.2.4。按 “?”或“◆”选择页面,按确认显示详细信息。

图4.2.4组态编程

4.2.4.1 器件设置

进入器件设置页面,按“▲”,“▼”选择设置项,可以设置“类型”、“延时”(1—180秒)、“输出组”、“分区”、“总线盘”、“地点”按提示输入回车确认。

在这里您可以按地址编号查看和编辑本控制器每个器件的详细信息。下面以图4.2.4.1为例,解释您所看到的画面。第一行显示器件的2位回路号和3位地址编号,在地址编号下面有一光标,按 “▲”,“▼”键可以使光标在不同的项目上移动,当光标在"器件"这个项目上时,按数字键依次输入2位回路号3位数字可以改变地址编号,回路号最大可输入范围是1-16, 器件地址最大可输入范围是1-252,在设置地编号时,应从1号开始顺序编号,中间原则上不允许空号。如确有必要,请务必使用类型18。选择该类型的地址器件,在运行过程中,既不能报火警,也不能报故障,而且面板屏蔽指示灯也不能点亮。所以,对于此类型,在工程实际中,请务必谨慎选用。

地址编号后显示的是器件的类型编号,ZH6300系列器件的类型编号对应的类型请见附表三,本控制器支持的器件类型代码1—30。直接输入数字选择相应的类型,同时在最右侧显示其文字说明。如“04”,则显示“光电感烟”。

注意:在调试状态下,修改了某器件的类型,需硬件上电;在上电过程中屏幕显示“按确认键更新器件设置,按取消键结束”,按确认键下载器件类型到前端设备,按取消结束此过程。

“延时”属性,延时只对输出类型的模块有效,表示这些模块被联动时,需经过延时,模块才能动作。输出类型的模块包括类型编号为16、17、23—30的所有器件。将光标移至“延时”处,可用数字键输入延时

火灾自动报警灭火系统的组成

设计整体思路和方案 2.1设计概述 火灾报警灭火控制系统按所完成的任务和功能大致可以分为三部分:探测部分、信号处理部分和报警灭火部分。探测部分主要是有一些专门的传感器构成,用来检测与火灾相关的数据,并传送到信号处理部分,以判断是否发生了火灾。一般常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等等,本论文采用的是温度传感器、气体传感器和烟雾传感器三种。信号处理部分是用一个具有微处理功能的器件组成,一般是各种型号的单片机,如51系列,本论文也是采用的是单片机,对传感器采集来的数据按照即定的程序进行处理,当判断结果是有火灾发生时,就向执行机构发送报警指令和灭火指令。报警灭火部分其实是两个相互分离的部分,但都是接受并分别执行单片机发送来的指令,它包括报警系统和灭火系统,而报警系统有包括声报警、语音报警和光报警。当单片机判断有火灾发生时报警系统开始启动,报警灯开始亮,同时鸣镝并发出火灾语音报警,灭火系统就会驱动喷水结构的电动调节阀,开始喷水灭火。 目录 1前言 1 1.1序言 1 1.2课题来源及背景 2 1.3火灾特征 2 1.3.1火灾有随机性 2 1.3.2火灾有模糊性 2 1.3.3火灾有可探测性 2 1.4火灾自动探测报警及灭火技术的发展和概况 2 1.5研制火灾自动报警灭火控制器的意义 4 2设计整体思路和方案 5 2.1设计概述 5 2.2火灾报警灭火控制器的整体框图 5 3火灾探测器的研究(前向通道) 6 3.1火灾探测器的分类与原理 6 3.1.1离子感烟探测器 6 3.1.2感温探测器 6 3.1.3红外感烟探测器 6 3.1.4光电感烟探测器 6 3.1.5气敏探测器 7 3.2本论文中采用的探测器 7 3.2.1温度探测器设计 7 3.2.1.1 DS18B20温度传感器 7 3.2.1.2 DS18B20温度响应实验 9 3.2.2光电感烟探测器设计 10 3.2.2.1工作原理 10 3.2.2.2设计要求 12 3.2.2.3结构设计与散射角确定 12

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

火灾报警控制器简单操作

一般性用户使用说明 开机、关机与自检 ●当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: 1、打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 2、打开主机电源的主备电开关。 3、打开控制器的工作开关 ●关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。 ●主机键盘上设有“自检”键,按下此键后系统将进行声光及电源检查。 ●检查系统配置 按下“设备检查”键,屏幕显示当前系统所有配置 ●查看运行记录 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 ●消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。 ●显示信息的复位 按下“复位”或“清除”键,将复位屏幕显示的所有配置火警、故障、动作等信息 ●设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 ●对外部设备进行手动操作 外部设备都是消防专用的,错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。对外部设备进行启动操作应符合下列条件: ●1)操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 ●2)了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 3)清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。

●对外部设备进行手动操作步骤: 1、设置控制器处于“手动允许”的状态 2、根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。 3、利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作,按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键,输入控制设备的编码信息。 ●气体灭火设备的启动条件 气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的消弱。进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件: ●1)进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。 ●2)确认火情确实需要启动气体灭火设备。 3)确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

GST5000智能火灾报警控制器用户操作说明

火灾自动报警及联动系统简要操作说明 河南省豫新科技发展有限公司 一.系统说明 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 1.容量大可靠性高 本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20 个总线制监控点回路共计4840 个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2.窗口化汉字菜单式显示界面 多种类型的信息存在时,通过“分屏/全屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。 3.灵活的模块化结构和多种功能配置选择 本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1 点到4840 点间的任意配置,若接入通讯板、CRT 板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘CRT 和远程终端连接所需的标准接口。 4.配备智能化手动消防启动盘 本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。 5.具备全面自检功能的多线制控制盘 本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。 6.可配接汉字式火灾显示盘 本控制器可配接海湾公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

火灾报警控制器gst5000操作步骤

火灾报警控制器GST5000 操作步骤: 一、消音操作 1、消除本机声音 在报警状态下,按下“ACK/MUTE”按键,出现下面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除本机声音操作完成。 2、消除现场声光报警器声音 在报警状态下,按下“SILENCE ”按键,出现上面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除现场声光报警器声音操作完成。 二、复位操作 复位‘RESET’按键,是复位控制器的火警或故障状态,使控制器返回正常监控状态操作时,按下‘RESET’按键,输入操作密码‘’,然后按‘ENTER’按键,复位完成。 同样需要输入操作密码‘’ 三、火警界面意义 !Last Fire!16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE !Fire! total 100 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL 1 FLOOR COOKROOM 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL 1 FLOOR DINING ROOM 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL

图5-3 火警界面说明: Last Fire 16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE //最晚火警,发生于001区,时间是16:34,地点是6层的花房。 !Fire! total 100//火警总数 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL/第2条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR COOKROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL/第3条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR DINING ROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL/第4条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 2 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 005 16:34 zone 003-121 OPTICAL/第5条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 3 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) Press Enter toSelect an Item//按ENTER键,可以选择火警信息进行查看 四、火警信息处理 当发生火警时,首先根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。 若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施: 第一步:通知现场人员撤离; 第二步:拨打消防报警电话报警; 第三步:启动消防灭火设备;

消防联动控制系统构造原理组成

消防联动控制系统概述 消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。 消防联动控制设备的构成如图2-1所示。 图2-1消防联动控制设备的构成框图 第一节消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。 一、分类 消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。 紫荆花商务中心所用台式消防联动控制器 .;图2-2消防联动控制器示例图

二、功能和性能 1.功能 1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。在 非延时状态下能在3s(一般发生动作后会有一段信号传输过程)内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。 消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。 2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器等灭火系统启动按钮相关触发器件发出的 报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。 3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。 4)(各分线盘)消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手 动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。 5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入 “或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。 6)消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间 能手动插入并立即启动控制输出。 7)具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能 保持14d(天)。 8)消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s 内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。 9)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能(自检按键)。 10)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电 源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源(主备电的转换)。 2.性能 1)容量:消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回 路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。 2)工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池 供电,供电电压一般为24~32V伏。交流供电时,电网电压在额定电压(220V)的85%~110%范围内波动,频率为50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。 三、组成与工作原理 消防联动控制器的组成,如图2-3所示。

火灾报警控制器使用方法

火灾报警控制器使用方法 1.开机:用钥匙打开控制器面板,确认电源正确连接后,将机内电源开关拨到 左边(ON),控制器即进入开机过程。当控制器自检完毕后按任意键进入监控界面,屏幕上显示“系统监控中…”。 2.手动报警:当有人员发现火灾时,应迅速按下墙壁上的手动报警器启动声光 报警,提醒人员尽快撤离火灾现场。当火警被排除后,用手报复位钥匙将手动报警器复位。(主机复位详见“主机操作”)。 3.主机操作:控制器面板上共有23个按键,其中4个可独立于菜单键进行直 接操作,分别是消音、复位等。 消音键用于使主机报警声消除,同时旁边指示灯提示已处于消音状态。 复位键用于在排除火灾后是主机从报警状态恢复到正常监控状态。注:必须将手动报警器复位后,主机才能正常复位。 主机复位须密码进入密码为:“1234”。 4.火灾监控模块监控位置在主机上有详细记录,当自动监控到火灾并报警后, 主机显示器将显示报警模块的详细位置(即火灾发生处),到时应仔细观察主机给出的地理位置并迅速赶往火灾现场。 5.注意:在正常情况下,除了上述几项外,禁止非专业人员进行其他操作,以 防监控器发生故障无法正常监控火灾情况。 6.关机:开机过程中不能立即进行关机操作,关机时将机内电源开关拨到右边 (OFF),控制器进入关机程序。注意:不要试图切断电源来进行关机,此时控制器将进入备电供电状态,那样是不能关闭控制器的。备电供电时随着电力下降会引起备电故障报警。如仍不关闭电源,将造成系统的工作不正常,甚至会造成电池不可修复的损坏。 7.消防水泵启动:一般情况下,在发生火灾后,监控器将自动启动消防水泵。 如需要手动启动,应按菜单→联动操作→手动启动→选择设备启动,选择按设备启动后,先进入消防设备类型菜单。选择消防水泵,界面上会出现可控制的消防水泵的地址编号,用光标键移动光标来选择号码,按“F1”键进行启动。(没有安装消防水泵的不需要进行此操作) 8.误报警:确认误报警原因并排除后,按复位操作使控制器恢复正常状态。 9.注意事项:控制器面板钥匙和手动报警器钥匙请务必保存好,以便造成不必 要的麻烦。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

《火灾报警控制器》GB-4717-2005

GB4717-2005火灾报警控制器/C> 1 范围 本标准规定了火灾报警控制器(以下简称控制器)的分类、术语和定义、技术要求、试验、检验规则、标志和使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的控制器,其它环境中安装的具有特殊能性的控制器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 156-1993标准电压 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 969.1 工业产品使用说明书总则 GB 16'938消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 16806 消防联动控制设备通用技术条件 GB 4706.1-1998家用和类似用途用电器的安全第一部分:通用要求(Eqv IEC335--I:1991) GB/T 17626.2--1998 .电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(idt IEC61000-4-2:1995) GB/T'17626.3--1998 电磁兼容试验和测量技术,射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC61000-4-3:1995) GB/T 17626.4--1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idi IEC61000:4-4:1995) GB/T 17626.5--1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 6.1000~4-5:1995.) GB/T 17626.6--1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度(idt IEC61000-4-6:1996)

火灾报警控制器联动型说明书

LA040火灾报警控制器(联动型)说明书 目录 第一章概述 4第二章 LA040火灾报警控制器(联动型)面板图5 第三章基本操作指南7 3.1 开机7 3.2 关机7 3.3监控状态下操作7 3.4 火警信息7 3.5 故障信息8 3.6 联动信息8 3.7 隔离信息9 3.8 键锁与解锁10第四章基本功能及报警处理11 4.1 火警报警11 4.2 探头故障报警11 4.3 总线故障报警11 4.4 主电故障报警11 4.5 备电隔离报警11 4.6 清洗预报12第五章 LA040菜单系统详解 13 5.1菜单系统13 5.2菜单操作14 5.3菜单详解14 5.3.1登录结果查询14

5.3.2黑匣子查询18 5.3.3地址部件查询20 5.3.4遥控编码设置22 5.3.5地址部件安装24 5.3.6初始化设置32 5.3.7联动逻辑编程34 5.3.8密码修改35 5.3.9其它36 第六章主要技术指标 37第七章外型及安装尺寸 37 第八章系统接线图 39第九章常见故障及维修40 9.1 不点名 40 9.2 能点名但不报故障40 9.3 能点名但不报警40 9.4 误报警 40 9.5 备电故障报警40第十章日常维护及保修 41 10.1注意事项41 10.2重要提示 41 10.3保修 41第十一章系统相关设备简述 42 11.1微型面板打印机使用说明 42 11.2 联动盘使用44 11.3 LA701/702智能开关电源 45 11.4 LA400火灾显示盘 46 附表1 47 附表2 48 附表3 48

第一章概述 LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

GST5000型火灾报警控制器2

GST500/GST5000火灾报警控制器(联动型) 结构及配置说明 1.1 控制器结构及典型配置方式概述 GST500/GST5000系列控制器的典型配置包括:控制器主机、智能手动消防启动盘,直接控制盘。其中控制器主机包括:母板、主板、回路板、485通讯板、232通讯板等功能扩展板。 JB-QG/QT-GST5000采用柜式和琴台式结构,控制器最多支持20个总线回路共计4840个总线制报警联动控制点,配接GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源;JB-QB-GST500控制器采用壁挂式结构,最多支持2个总线回路共计484个总线制报警联动控制点,控制器不提供联动24V电源,需要外配电源箱作为联动24V电源。 本控制器集报警、联动于一体,可完成探测报警及消防设备的启/停控制。 GST500/GST5000控制器外观示意图及内部结构图如图2-1~2-5所示(具体的内部连接线见“附录六整机内部接线示意图”)。 图2-1 上图说明:

①液晶屏②打印机③智能手动 消防启动盘④直接控制区⑤显示操作区 图2-2 上图说明: ①主机②智能手动消防启动 盘③直接控制盘 ④封板(可按需配置单元)⑤智能电源盘

图2-3 上图说明: ①显示及操作部分②智能手动消防启动盘③直接控制盘面板④扬声器 ⑤控制箱⑥总线滤波器⑦滤波板⑧输出板 ⑨电源⑩变压器11电源滤波器蓄电池

图2-4 上图说明: ①显示及操作部分②控制箱③智能手动消防启动盘 ④直接控制盘⑤智能电源盘⑥封板 ⑦滤波器⑧蓄电池⑨电源部分

图2-5 上图说明: ①直接控制盘②显示及操作部分③智能手动消防启动盘 ④控制箱⑤智能电源盘⑥封板 ⑦蓄电池⑧滤波器⑨电源部分 1.2 GST500/GST5000控制器主机结构说明 1.2.1 按键及面板设置说明 以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明。

火灾报警控制器报警处理流程

火灾报警控制器报警处理流 程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

火灾报警控制器报警处理步骤 火灾报警控制器是触发火灾消防系统的仪器;即当火灾发生时,预先在保护位置设置的温感器或者烟感探测到高温或者烟雾信号,将信号发送到控制柜,控制柜可以手动或者自动反馈信号到信号阀上,触发消防设备报警发出类似于救护车急救发出或者其他的报警声。 如遇到火灾报警控制器发出报警我们应按如下流程处理: 1、接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火灾 报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。 2、在控制器上按下消音键,做好相关记录,撒下报警器上自己打印的报名信息纸片,并保留存好。 3、现场到达报警点确认情况后,如未发生火灾视为误报,查明误报原因并对火灾报警控制器进行手动复位(按下“复位”操作按钮后,出现输入密码框此时按四下向右方向键即可),并做好记录。 4、到达报警地点确认情况后,如发生火灾,切莫惊慌,应立即通知控制室值班人员,并利用现场就近的灭火器材进行初期灭火;控制室值班人员接到火情确认后立即通知相关人员赶赴现场进行灭火,并报告安环部及公司领导。 5、如果现场反馈火情无法控制,应先请示公司领导,及时拨打“119”电话报警(报警时必须明确告知起火单位、起火地点、起火原因及起火地点是否有易燃易爆物品及联系电话),向消防部门求援,进行现场灭火。 6、情况处理完毕后,应将火灾报警控制器进行复位,认真做好记录。 注:火灾报警控制器运行必须要有监控,每班次要有运行情况记录,出现有故障无法消除,经常性误报或者乱报等异常情况时,应及时通知相关部门进行维修,并做好维修处理记录,各分机的密码(在生产现场的)为四个右方向键,