文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水过滤器招标书

循环水过滤器招标书

循环水过滤器招标书
循环水过滤器招标书

赛鼎工程有限公司

(化学工业第二设计院)

SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED

密级:□秘密□机密□绝密

文件编号:

神木富油固体热载体制氢工程

循环水过滤器

请购文件

招标设备技术要求

1 总则

本文件规定了神木富油固体热载体制氢工程用循环水旁滤器的操作条件、技术要求、所用标准和规范及供货范围。

供货商应满足本文件规定的技术要求和供货范围。

1.1投标商资格

1.1.1投标商应能够证明按用户要求所提供的设备具有一年以上相同或相

似操作工况下的运行经验且操作情况令用户满意。提供的用户不少于两

家。拒绝使用样机。

1.1.2投标商应提供所报设备的参考业绩表,内容包括:用户名称、安装位

置及用途、供货时间、交货周期和实际操作情况。

1.1.3制造厂必须具有至少5年相似设备的制造经验且是目前存在的公司或

工厂。

1.2 有关自然条件资料

1.2.1冷却塔设计采用的干球温度 28.70C

1.2.2 冷却塔设计采用的湿球温度22.30C

1.2.3气温、气压

绝对最高温度 39℃

绝对最低温度 -29℃

年平均温度 9.9℃

最热月平均最高温度 25.1℃

最冷月平均最低温度 -7.6℃

年平均气压 90.96kPa

夏季大气压 90.1kPa

冬季大气压 91.52kPa

1.2.4降水量和蒸发

年均降水量 402.3mm

年最小降水量270.6mm

年最大降水量 767.3mm

年平均蒸发量2026.2mm

1.2.5湿度

年平均相对湿度 52%

冬季最冷月平均:58%

夏季最热月平均:55%

1.2.6风向、风速、主导风向

冬季:风及北西北风

夏季:南东南风

主导风向(频率):北风N和北西北风NNW 12.5%

全年静风频率:20.1%

年平均风速: 2.4m/s

1.2.7冻土深度

最大冻土深度 1460mm

2 过滤器安装运行条件

2.1 过滤器进出水水质、水压、流量

过滤器进水水质:进水悬浮物含量为50~100mg/L;

过滤器出水水质:要求出水悬浮物含量小于5mg/L;

处理水量:设备处理能力240m3/h,共一套;

安装位置:室内布置;

过滤器型式:浅层砂过滤器;过滤器压力等级为0.6MPa;

过滤水温:30℃≤t≤40℃

过滤压力:0.20MPa(G)≤P≤0.40MPa(G)

反洗压力:0.35MPa(G)≤P≤0.6MPa(G)

2.2过滤器总体设计规范

过滤单元:标准48英寸过滤单元

过滤单元过滤面积: 1.16m2

总体过滤面积: 6.96m2

砂子大小: 1.0-2.0mm

特殊滤料粒径: 0.5-1.0mm

滤料层深度: 40cm

过滤流速: 34m/h

单元设计过滤流量: 40m3/h

反冲洗模式:本源式外源反冲模式

过滤效率:大于90%

系统流量:240m3/h

进水压力:≥0.1MPa

工作温度: 0-60℃

反冲洗流量: 35-55m3/h

每单元反冲洗时间: 90-150秒

反冲洗周期: 6-8小时 (0-24小时可调)

总共反冲洗耗水量:<1%

设备干重量:<200kg/个

滤料重:<800kg/个

设备运行重量<2000 kg/个

控制模式: PLC时间压差双重控制

初始压差:小于0.01MPa

建议最大反冲洗控制压差: 0.05 MPa(可调整)

控制器系统: Arkal标配(西门子控制系统)

电磁阀功率: 3W

电磁阀接线:接入控制器

控制器安装地点:立在过滤系统旁或安装到附近的墙上控制器大小: H800×W600×D300mm

2.3 过滤器材料

壳体:复合材料、内衬黑色PE

管路:碳钢涂聚脂保护层

过滤介质:天然海砂和特殊滤料ASM 2.4 过滤器供货范围

3 公共设施条件

电源频率:50 Hz;

额定电压:220V/380 V/10Kv;

仪表电压:AC220V

仪表空气:0.7MPa(G);

装置空气:0.7MPa(G);

4 卖方的工作范围和责任

4.1 卖方对系统设备的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。提供设计选型计算书,并对所提供的设备的出水水质、水量负责。

4.2 卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输,还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

4.3 卖方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

4.4 卖方提供备品备件及专用工具,并保证在设备寿命期内提供备品备件。

4.5 卖方保证所提供设备为设计思想先进、技术应用成熟、全新的、先进的、完整的和安全可靠的。在冷却性能、占地、能耗、维护、和可靠性等指标上应有明显优势。

4.6 卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

4.7 卖方应确保供货范围完整,应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。若在安装、调试、运行中发现缺项,卖方应补充供货。

5 技术资料和交付进度

5.1 一般要求

5.1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD-R14及以上电子文本。

5.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

5.1.3 卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签定后5天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经买方确认。

5.1.4 卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,设备监造检验阶段,施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。卖方须满足以上四个阶段的具体要求。

5.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,卖方也应及时免费提供。

5.1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

5.1.7 卖方提供的技术资料为每台设备2套。

5.2 技术文件和图纸

5.2.1 在设备投标阶段,卖方需提供如下资料,包括但不限于此:

(1)供方提供的技术资料及图纸和供货清单;

(2)运输方式(铁路、水陆);

(3)分开运输时,主件的尺寸和重量;

(4)设备外形尺寸图、安装定位图;

(5)设备安装、维护、运行、使用说明书;

(6)设备系统图;

5.2.2 配合工程设计的资料与图纸如下,包括但不限于此:

卖方在协议签订后15日内及时提供满足工程设计的正式资料和图纸

(1)卖方提供的技术资料及图纸和供货清单;

(2)设备外形尺寸图、安装定位图;

(3)设备安装、维护、运行、使用说明书;

(4)仪表控制系统图(P&ID图、AUTOCAD-R14格式);检测、控制仪表清单;

程控系统说明书、I/O清单及端子出线图。

(5)现场试验的说明;

(6)厂内试验及检验项目清单、主要部件的检验和试验记录或合格证、有关试验报告。

5.2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

5.2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料,包括但不限于:

1)提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。2)安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

3)设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

4)卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

5.2.5 卖方须提供的其它技术资料,包括以下但不限于:

1)检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2)卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3)设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

4)详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸.水压试验和性能检验等的证明。

循环水过滤器特点及应用

循环水过滤器特点及应用-JCEE 工业循环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循环冷却水。工业冷却水占总用水量的90%以上。 工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。其中用水量最大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一致的,这就使得冷却水质控制在近年来作为一门应用技术获得了迅速的发展。 工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,PH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。 循环水运行过程中主要产生的问题: (1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。 (2)污垢:污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。 (3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。 (4)微生物粘泥:因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。因此循环水处理必须控制微生物的繁殖。 靖晟环保的循环水过滤器具有结构简单、合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。循环水过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理,均匀、易清洗。我司循环水过滤器还可据客户要求分为全自动过滤及人工协助机械过滤。 全自动循环水过滤器工作过程描述: 液体从滤网内侧流向外侧过程中,固体颗粒被截留在滤网内侧。随着污染物的增多,过滤器污染侧和清洁侧之间的压差也逐渐增大。当压差达到设定值时,压差表发出讯号,过滤器开始自动反冲洗工作过程。 袋式循环水过滤器工作原理: 袋式过滤器采用侧进底出方式,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体,要过滤的液体介质经由不锈钢板冲孔支撑

循环水过滤装置改造技术方案

循环水旁滤改造 技 术 方 案 编写依据:张家港沙钢集团热电厂技术协议要求和全自动过滤器安装使用说明书;江苏洪流环保机械有限公司技术建议 编制:江苏洪流环保机械有限公司技术部 审核:江苏洪流环保机械有限公司技术开发部 江苏洪流环保机械有限公司 生产运行部 前言 1.旁滤过滤的作用 通过在循环水系统上安装循环水旁滤过滤器,可以防止系统中末端管路污泥堵塞,并配合加药处理可以更有效地去除水体循环系统内的杂质。循环水旁滤过滤器,可以大大减少循环水的排放量,真正达到节能减排,降低运行成本。 循环水系统运行过程中,尤其是冷却水中会存在大量的悬浮物。其中由于空气中灰尘杂物的进入,日常加药处理后会造成部分水垢、锈垢、微生物粘泥的脱落、分散,造成水质的混浊。由于各种杂质在水中溶解度很小,很容易用机械过滤的方式去除,因此在系统管路上安装循环水旁滤过滤器可收到良好效果。 2.旁滤器工艺设计数据介绍

1)平均滤速:8-10米/时; 2)平均反冲洗强度:15升/米2·秒; 3)反冲洗历时:5分钟; 4)反冲洗膨胀高度:800×40%外加100mm安全高; 5)滤料层高度:550mm承托层厚度150mm; 6)进水浊度:不大于15度,最大值不超过80度; 7)出水浊度:不大于3度。 8)关于进水的最大允许悬浮物含量或铁、锰含量,滤后水的水质指标如何, 则应由运行时控制,以适当的反冲洗周期去控制滤后水不超标。 一、工程概述 1.1、概况 根据进出水质及水量要求,提出一套切实可行的过滤器内部改造方案,此过 滤器为循环水系统的旁滤装置,单台处理水量为150T/小时。共19台套分二期,第 一期10台套,第二期9台套,(其中包括设备基础设施、外围系统管道管阀件等的 设计制造施工安装调试)。 1.2、设计原则 a.选择的处理工艺、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足使用 的需要。 b.设计应符合经济的要求 设计中一方面尽可能采用合理措施降低工程造价,选用质优价廉的设备;另 一方面又必须保证在设备投入使用后,取得最大的使用效果。 c.设计技术应当力求先进和合理 设计中必须根据生产的需要和可能,在经济合理的原则下,尽可能采用先进 技术。在机械化、自动化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应 情况,妥善确定。 二、设备说明 2.1、全自动过滤器 循环水中还含有较小颗粒的悬浮物和胶体,利用砂滤设备将悬浮颗粒和胶体截留在滤料的表面和内部空隙中,达到净水水质的作用。过滤器采用单层滤料,配置不同等级的石英砂。 2.2、过滤器的结构 过滤器由进水管、出水管、箱体、滤层、全自动反冲洗装置、放空阀门等组成。 2.3、过滤器的技术特性

硝酸循环水过滤器常见故障及处理方法

硝酸循环水过滤器常见故障及处理方法 发表时间:2019-09-10T16:21:15.327Z 来源:《工程管理前沿》2019年第14期作者:马香梅周彦斌[导读] 硝酸循环水为了控制循环水的浊度,将循环水总量5~8%的循环水,通过过滤器(GF403A/B), 兰州石化化肥厂硝酸车间甘肃兰州 730060 摘要:硝酸循环水为了控制循环水的浊度,将循环水总量5~8%的循环水,通过过滤器(GF403A/B),过滤掉水中悬浮物后回到冷却塔集水池(V401),以保证循环水的浊度低于30.0mg/L。 关键词:循环水过滤器故障措施过滤器(GF403A/B)工作原理:由于循环冷却水不断被重复循环使用,水中各种离子、悬浮物不断被浓缩,另外空气及环境中的悬浮颗粒不断进入,致使循环冷却水浊度升高。为控制循环冷却水的浊度,有5~8%的循环冷却水量经全自动过滤装置—过滤器(GF403A/B),把浊度较高的水通过一定厚度的粒状石英砂滤层进行过滤,截留水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、及部分重金 属离子等,使水变得澄清,有效降低水质浊度。随着过滤器运行时间的增长,滤层不断截留进水中的悬浮物,滤层阻力增大,于是虹吸上升管内的水面随之升高,当阻力继续增加使水面上升到虹吸辅助管口时,水即自此管中急剧下落,这时主虹吸管(虹吸上升管和虹吸下降管的总称)中空气便可通过抽气管不断抽走(随水流到排水箱后逸入大气),因而主虹吸管中产生负压,使虹吸上升管和下将管中的水面均很快地上升,当此两股上升的水流汇合后,便形成虹吸。这时过滤室中的水立即被虹吸管抽走,冲洗水箱中的水迅速倒流至滤层中,形成自动反冲洗。这样冲洗水箱中水位便下降,当它降到虹吸破坏管的管口时,由于空气进入虹吸管内,虹吸作用遭到破坏,冲洗过程结束,进入下一个运行循环。其流程如下: 过滤器(GF403A/B)自 2014年5月投用以来,运行情况良好。今年车间在停车大检修时,对滤料进行了人工翻砂清洗,置换了部分被污染的滤料,仔细检查了承托层以及配水管路,并对损坏部分进行了修理。这是过滤器打开后,滤料表面结块情况: 过滤器打开后,滤料表面结块,污染严重,部分滤料表面有凸起或凹下。这种情况是我们的日常操作和维护不当造成的。为保证过滤器稳定正常运行,本文就过滤器常见故障进行分析,并提出处理措施。过滤器常见故障及处理措施 一、滤层气阻 滤池反冲洗时有大量气泡自液面冒出,形成气阻,使滤池水头损失增加过快,缩短工作周期。(1)原因 ①滤池发生滤干后,未倒滤排气又继续进水 ②当反冲洗水中断时,空气会随水夹带进入滤池 ③当滤池工作周期过长时,滤层水头损失较大,滤层内出现“负水头”,使水中溶解的气体逸出 ④滤池内产生厌氧分解,产生气体

循环水过滤机安装方案.(优选)

循环水过滤机安装方案 为消除循环水中的泥沙,改善循环水水质,使过滤机尽快投入运行,特制定本方案: 1、接电源试运行(责任人:计划完成日期:)(责任人马永伟) (1)把过滤机电柜内原设备电气零件拆除,在电柜内安装40A主空开一个,10A接触器三个(滤布正反转,潜水泵),电源 指示灯一个,三档位转换开关(滤布正反转),两档位转换 开关(潜水泵启动停止); (2)把电源指标灯、转换开关安装于电柜门上并接好控制线,电机电源接入接触器,减速机加齿轮油; (3)从水泵房电柜内引出一根6m2四芯电缆,接入电柜内主空开,送电试运行,观察电机运行情况; 2、接过滤机回水管(责任人:计划完成日期:)责任人(尚永民) (1)清理水箱内杂物,更换水箱盖板,防止杂物进入水箱; (2)校正弯曲的刮板,更换刮板轴、滤布托板轴承(F6206四套); (3)布水器拆下疏通清理; (4)在水箱回开口,安装DN100回水管,与循环水池相连; 3、接循环水管(责任人:计划完成日期:)(责任人陈立) 有两种配管方案 (1)拆除过滤机进水法兰,焊接DN100镀锌管沿地面焊至冷却塔旁通管旁;预制带法兰的DN100短管,200mm长,停止 循环水供应后,迅速在旁通管上开口,把预制好的短管焊接

在旁通管上,并安装DN100闸阀,启动循环水泵向车间供 水,短管与过滤机进行碰口后,开水试验,调整阀门及进水 流量; (2)拆除过滤机进水口法兰,用DN40的管子制作三通,并安装在过滤机进水口,一个口与潜水泵连接,一个口安装阀门后, 与水池相通,通过调节回水来调整过滤水水量; (3)两种方案对比:方案(1),需短暂停止循环水供应,但可长期使用,方案(2)因潜水泵压力大,可采用细一点的管子, 也不用停止循环上水供应; 4、安装过滤布(责任人:计划完成日期:)(责任人陈立) (1)把滤布运至水泵房备用; (2)以上工作完成后,且试机正常,可安装滤布并通过试验; (3)每班由专人跟踪滤布的使用情况,及时更换; 设备能动科 2014年4月2日 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。

循环水过滤器技术协议

东营广悦化工有限公司 160万吨/年重油加氢改质项目 循环水场自动过滤器 技术协议 建设单位: 东营广悦化工有限公司 签字: 设计单位:一重集团大连设计研究院有限公司 签字 卖方:山东蓝想环境科技股份有限公司 签字: 时间:2013年6月1日

1 总则 本文件规定了用广悦化工160万吨重油加氢改质工程循环水过滤器的操作条件、技术要求、所用标准和规范及供货范围。 供货商应满足本文件规定的技术要求和供货范围。 1.1投标商资格 1.1.1投标商应能够证明按用户要求所提供的设备具有一年以上相同或相 似操作工况下的运行经验且操作情况令用户满意。提供的用户不少于两 家。拒绝使用样机。 1.1.2投标商应提供所报设备的参考业绩表,内容包括:用户名称、安装位 置及用途、供货时间、交货周期和实际操作情况。 1.1.3制造厂必须具有至少5年相似设备的制造经验且是目前存在的公司或 工厂。 1.2 有关自然条件资料 1.2.1冷却塔设计采用的干球温度 28.70C 1.2.2 冷却塔设计采用的湿球温度22.30C 1.2.3气温、气压 绝对最高温度 39℃ 绝对最低温度 -15℃ 年平均温度 12℃ 最热月平均最高温度 25.1℃ 最冷月平均最低温度 -7.6℃ 年平均气压 90.96kPa 夏季大气压 90.1kPa 冬季大气压 91.52kPa 1.2.4降水量和蒸发 年均降水量 402.3mm 年最小降水量270.6mm

年最大降水量 767.3mm 年平均蒸发量2026.2mm 1.2.5湿度 年平均相对湿度 52% 冬季最冷月平均:58% 夏季最热月平均:55% 1.2.6风向、风速、主导风向 冬季:风及北西北风 夏季:南东南风 主导风向(频率):北风N和北西北风NNW 12.5% 全年静风频率:20.1% 年平均风速: 2.4m/s 1.2.7冻土深度 最大冻土深度 700mm 2 过滤器安装运行条件 2.1 过滤器进出水水质、水压、流量 过滤器进水水质:进水悬浮物含量为50~100mg/L; 过滤器出水水质:要求出水悬浮物含量小于5mg/L; 处理水量:设备处理能力200m3/h,共一套; 安装位置:室外布置; 过滤器型式:浅层砂过滤器;过滤器压力等级为0.6MPa; 过滤水温:30℃≤t≤40℃ 过滤压力:0.20MPa(G)≤P≤0.40MPa(G) 反洗压力:0.35MPa(G)≤P≤0.6MPa(G) 2.2过滤器总体设计规范 过滤单元:标准48英寸过滤单元 过滤单元过滤面积: 1.16m2

自清洗循环水过滤器(专利产品)

自清洗循环水过滤器 秦皇岛世纪源水处理技术专业生产水净化设备、水过滤设备、净化水设备、自清洗过滤器、水过滤器、自清洗循环水过滤器、全自动过滤器等水处理设备。 产品相关类别:水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、高精度过滤器。 可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。 自清洗循环水过滤器可去除水中泥沙、粘土、悬浮物、藻类、生物粘泥、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质。广泛用于食品、石油、化工、造纸、宾馆、冶金、矿业、电力、灌溉、养殖、循环水、中水回用、市政用水、各种预处理过滤等行业。 运行技术参数 过滤精度 2~200um 单台处理水量 10~1000m3/h 最低工作压力 0.15MPa 最高工作压力 1.00MPa 压力损失 0.01~0.05MPa 工作温度 5~100℃ 过滤介质温度0—70° 技术特点及创新点 1.采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,最高达2微米。 2.采用专利技术的内部机械结构,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,清洗彻底,滤网可终身使用,无需更换。 3.控制系统运行精确,反应灵敏,清洗压差信号采用压差变送器传递,具有压差和时间双重设定功能,克服了压差开关误差较大的缺点。 4.通过自身检索和应变功能,可应对不稳定的水质波动,实现自动反冲洗,反洗同时不中断产水,连续运行,反洗历时短,反洗水量仅为正常产水量的0.001%~0.002%,省水、省电、节省能源。 5.传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离并设有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。 6.结构紧凑合理,占地面积小,进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,安装移动灵活方便。 7.易损件少,排污口靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。 8.内部防腐采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性,耐酸碱,耐盐雾,防霉等性能,可适用于不同原水水质和用水要求,应用领域广泛。 9.电器采用集成控制模式,并可实现远程控制。

高效过滤器在循环水旁流过滤中的应用

高效过滤器在循环水旁流过滤中的应用长期以来,人们对循环冷却水处理都不是很重视。一般认为,循环冷却水只需简单加药处理,以及通过排污、补充新鲜水,避免腐蚀、结垢以及微生物的滋生就可以了。然而,事实上循环冷却水的处理不仅关系到工厂的安全生产,而且关系到经济运行。我国某电厂曾因循环冷却水的腐蚀导致凝汽器泄漏,循环水大量进入凝结水,致使凝结水水质严重恶化,导致汽轮机积盐而事故停机。 随着人们认识水平的不断提高,对循环冷却水处理的重视程度也越来越高,不仅对循环冷却水进行了加药处理,还采取了旁流过滤、软化处理,甚至对补充水也采取了过滤、软化处理,全面提高了循环冷却水的水质,有厂家的循环冷却水的浊度小于 10mg/l,极大地提高了运行的安全性和经济性。 人们一直以为循环冷却水处理设备和工艺的增加,会提高运行的安全性,但认为会大大提高运行成本,因为增加了一次投资和运行费用。实际上,循环冷却水处理设备和工艺的增加,不仅提高了运行的安全性,而且也提高了运行的经济性,这是因为循环冷却水水质的提高,降低了排污量,减少了补充水量,提高了浓缩倍率,同时降低了加药量,更重要的是水质的提高,改善了系统的腐蚀、结垢以及微生物的滋生情况,对设备的保护作用明显,延长了设备的使用寿命,减少了设备的维护、维修和更换费

用。因此,从长远来看,增加处理设备也是经济的。据国外的统计,一般二年即可达到平衡点,以后就可以产生经济效益了,因为一次投入远远不及日积月累的消耗。 一、敞开式循环冷却水系统产生的问题 冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比较严重的沉积物的附着、设备腐蚀和菌藻类微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题,它们会威胁和破坏工厂的长周期地安全生产,甚至造成经济损失,因此,必须选择一种经济实用的循环水处理方案。 1、水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率;严重时,则管道被堵塞。 2、设备腐蚀常使换热器管壁被腐蚀穿孔,形成渗漏,污染水体。当穿孔的管道过多时,只有停产更换,造成经济损失。 3、微生物和粘泥积附在换热器管壁上,会引起腐蚀,还会使冷却水的流量减少,降低换热效率;严重时会将管道堵死,被迫停产清洗。

循环水过滤器招标书

赛鼎工程有限公司 (化学工业第二设计院) SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED 密 级:□秘密 □机密 □ 绝密 文件编号: 神木富油固体热载体制氢工程 循环水过滤器 请购文件 采购招标 版号发表日期用途描述编制校核审核设计经理批准 发出部门:发往: 项目名称神木富油固体热载体制氢工程设备材料 请购单编制校核 发出部门公用工程室审核接收部门编号

序号位号设备名称规格型 号单位 数量重量 图纸 1循环水过滤器 浅层砂过滤系统处理水量 240m3/h 套1

招标设备技术要求 1 总则 本文件规定了神木富油固体热载体制氢工程用循环水旁滤器的操作条件、技术要求、所用标准和规范及供货范围。 供货商应满足本文件规定的技术要求和供货范围。 1.1投标商资格 ..1 投标商应能够证明按用户要求所提供的设备具有一年以上 相同或相似操作工况下的运行经验且操作情况令用户满意。提 供的用户不少于两家。拒绝使用样机。 ..2 投标商应提供所报设备的参考业绩表,内容包括:用户名 称、安装位置及用途、供货时间、交货周期和实际操作情况。 ..3 制造厂必须具有至少5年相似设备的制造经验且是目前存在 的公司或工厂。 1.2 有关自然条件资料 1.2.1 冷却塔设计采用的干球温度 28.70C 1.2.2 冷却塔设计采用的湿球温度22.30C 1.2.3气温、气压 绝对最高温度 39℃ 绝对最低温度 -29℃ 年平均温度 9.9℃ 最热月平均最高温度 25.1℃ 最冷月平均最低温度 -7.6℃ 年平均气压 90.96kPa 夏季大气压 90.1kPa 冬季大气压 91.52kPa

相关文档