微電腦程序控制器

操作手冊

在使用本控制器之前,請先確定控制器的輸入輸出範圍和輸入輸出種類與您的 需求是否相符!

感謝您選擇使用本公司所生產之微電腦程序控制器,本公司於2002年元月份 所生產之控制器,業已通過

CE 認證 (LDV : D/N EN61010-1

EMC : EN 55 022 1994 /A1:1995/ A2:1997, EN 61 000-3-2: 1995 / -3-3: 1995,

EN 61 000-4-2: 1995 / -4-3: 1996 / -4-5: 1995 / -4-6: 1996 / -4-8: 1993 / -4-11:1996/ EN 50 204: 1995)

並啟用電腦化QC 與檢測,更新局部品質不良之元件,提供高品質、低價位、 高性能控制器,希望業界先進不吝指教、持續愛護、謝謝合作!

1. 面板說明

FY900FY800FY700FY600

FY400

1.1 七段顯示器

PV :程序值(process value),紅色4位顯示。 SV :設定值(setting value),綠色4位顯示。

1.2 LED

OUT1 :第一組輸出(Output1),綠色燈。 OUT2 :第二組輸出(Output2),綠色燈。 AT :自動演算(Auto Tuning),黃色燈。

PRO

:程式執行中(Program),黃色燈 ----- 只適用於PFY 型號。

AL1 :第一組警報(Alarm 1),紅色燈。

AL2 :第二組警報(Alarm 2),紅色燈。

AL3 :第三組警報(Alarm 3),紅色燈。

MAN :輸出百分比手動調整(Manual),黃色燈。

※注意:當發生錯誤(Error)時,MAN燈會亮,並將輸出百分比歸零。

1.3 按鍵

SET :設定鍵(寫入設定值或切換模式)。

:移位鍵(移動設定位數)。

:減少鍵(設定值-1,-10,-100,-1000)。

:增加鍵(設定值+1,+10,+100,+1000)。

A/M :自動(Auto)/手動(Manual)切換鍵。

自動:輸出百分比由控制器內部演算決定。

手動:輸出百分比由手動調整OUTL(在User Level中)決定。

2 自動演算功能(Auto tuning)

2.2 需先將AT(在User Level中)設定為YES,啟動自動演算功能。

2.3 自動演算結束後,控制器內部會自動產生一組新的PID參數取代

原有的PID參數。

*自動演算適用於控溫不準時,由控制器自行調整PID參數。

2.4 ATVL:自動演算偏移量(AutoTuning offset Value)

SV減ATVL為自動演算設定點,設定ATVL可以避免自動演算時,

因PV值震盪而超過設定點(Overshoot)。

例如:SV=200℃,ATVL=5,則自動演算設定點為195℃

當自動演算中,PV值震盪,則是在195℃上下震盪,因此可避免

PV值震盪超過200℃。

※注意:在PFY型號,ATVL自動設定為零。當AT=YES時,立即演算。

2.5 自動演算失敗可能原因

1:ATVL 設定值太大。(若無法確定ATVL合適值,請設為”0”)

2:演算時間過長。(請手動調整PID值) 3. 錯誤代碼

注意:當有“*” 標記的錯誤發生時,請送修。

4. 操作流程

4.1

LEVEL 1 (User Level)

程序值(Process Value)設定值(Setting Value)

輸出百分比限制(Output Limit)自動演算

(Auto Tuning)

第一組警報設定值(Alarm 1 Set)第二組警報設定值(Alarm 2 Set)

第三組警報設定值(Alarm 3 Set)

4.1.1

按下即可進行參數設定。

當按下移位鍵時,設定值第一位數會開始閃爍,您可以按增加鍵)或)來對此數值作增減的動作。增減完成之後,再按下移位鍵切換到第二位數,如此循環下去,當您已經將四位數值都設定好之

後,按下設定鍵(SET),即可將此設定值寫入控制器,完成設定。 4.1.2 按設定鍵(SET)來切換不同參數設定。

4.1.3

在Level 1(User Level)中,按住設定鍵(SET)5秒,即可進入Level 2 (PID Level)進行參數設定。在Level 2中,按住設定鍵(SET)5秒,即再可回到Level 1。

4.1.4 如果一分鐘內沒有任何按鍵被按下,控制器會自動回到Level 1顯示。

4.1.5 不管控制器現在顯示在哪一個LEVEL,按下A/M 鍵即可回到Level 1。

4.1.6 當OUTL被設定為0時,控制器沒有輸出。

4.2 LEVEL 2 (PID Level)

按住設定鍵(SET)5秒,即可進入Level 2。

第一組比例帶

範圍:0.0-200.0%

當P=0時為 ON/OFF 控制

第一組積分時間

第一組微分時間

Dead-band Time

自動演算偏移量

(Auto tuning offset Value)

第一組工作週期

(Cycle time 1)

第一組輸出遲滯調整

(Hysteresis 1)

第二組比例帶

第二組積分時間

第二組微分時間

第二組工作週期

(Cycle time 2)

第二組輸出遲滯調整

(Hysteresis 2)

第一組輸出間隙

第二組輸出間隙

參數鎖定

範圍:0~3600 秒

當I=0時,積分關閉

範圍:0~900 秒

當D=0時,微分關閉

Don't care

範圍:0~USPL

範圍:0~150秒

SSR輸出=1,4 ~ 20mA輸出=0

,Relay輸出一般設定在10以上

範圍:0~1000(ON/OFF 控制用)

PV 大於 (SV+HYS1),OFF

PV 小於等於(SV-HYS1) ,ON

與 P1 相同

與 I1 相同

與 D1 相同

與 CYT1 相同

與 HYS1 相同

第一組輸出(加熱側)設定點=SV-GAP1

(雙輸出時才需設定)

第二組輸出(冷卻側)設定點=SV+GAP2

(雙輸出時才需設定)

LCK=0000,可以進入任何Level(不包括SET LEVEL),並變更其參數

LCK=1111,可以進入任何Level(包括SET LEVEL),並變更其參數值

LCK=0100,只可以進入Level 1及Level 2,並變更其參數值

LCK=0110,只可以進入Level 1及Level 2,只能變更Level 1的參數值

LCK=0001,只可以進入Level 1,只能變更SV

LCK=0101,除了LCK之外的任何參數都不能變更

4.3 LEVEL 3 (INPUT Level)

當LCK=0000時,按住設定鍵(SET)及移位鍵( )5秒,即可進入LEVEL 3。

主輸入類型選擇

(Input 1)

詳見P.12 ~ 13,輸入選擇表

主輸入信號"低點"調整(Analog input Low point 1)

主輸入信號"高點"調整(Analog input High point 1)

小數點位置調整(Decimal point)

設定值最低點限制(Lower set-point limit)

設定值最高點限制(Upper set-point limit)

副輸入信號"低點"調整(Analog input Low point 2)副輸入信號"高點"調整(Analog input High point 2)

第一組輸入警報模式(Alarm mode of AL1)

第一組警報時間調整(Alarm 1 time set)

第二組輸入警報模式(Alarm mode of AL2)

第二組警報時間調整(Alarm 2 time set)

第三組輸入警報模式(Alarm mode of AL3)

第三組警報時間調整(Alarm 3 time set) 範圍:-1999 ~ 9999

範圍:0 ~ 9999

可選擇0000,000.0,00.00,0.000四種(當INP1=AN1 ~ AN5 時使用)

範圍:-1999 ~ 9999

範圍:0 ~ 9999

範圍:00~19

(詳見P.14~15,警報模式選擇表)

範圍:0~99.59 分

0:警報閃爍,99.59:警報持續

其它值:警報延遲(delay)動作時間

(PFY型號時,為ALARM ON TIME)

與 ALD1 相同

與 ALT1 相同

與 ALD1 相同

與 ALT1 相同

警報遲滯調整

(Hystersis of alarm)

範圍:0~1000

第一組輸出低點校正(Calibrate the low value of output 1)範圍:0 ~ 9999

第一組輸出高點校正

(Calibrate the high value of output 1)範圍:0~9999第二組輸出低點校正

(Calibrate the low value of output 2)第二組輸出高點校正

(Calibrate the high value of output 2)Transmitter 輸出低點校正

(Calibrate the low value of output 3)馬達閥門(valve)運轉時間設定程式執行等待溫度(只適用於PFY型號)

通訊機號(ID number)通訊鮑率(Baudrate)SV 補償

(SV compensation)PV 補償

(PV compensation)PV 與 SV的單位軟體濾波(Soft Filter)don't care

與 CLO1 相同與 CHO1 相同與 CLO1 相同範圍:5~200 秒0=不等待

其它值=等待溫度詳見P22,"SETA"說明

範圍:0 ~ 99

可選擇110,300,1200,2400,4800,9600 bps 範圍:-1000~1000範圍:LSPL~USPL

可選擇:C(℃),F(℉),A(Analog)加熱/冷卻模式選擇

可選擇heat(加熱),cool(冷卻)控制方式可選擇:PID,Fuzzy 電源頻率

可選擇:50,60HZ

Transmitter 輸出高點校正

(Calibrate the high value of output 3)

與 CHO1 相同輸出感度調整(愈小,感度越低)

4.4

LEVEL 4 (SET Level)

當LCK=1111時,按住設定鍵(SET)及移位鍵

( )5秒,即可進入LEVEL 4。

4.4.1

面板顯示說明:

* . 1 * . 2 * . 3 * . 4

按 SET 鍵來切換 SET 0.* ~ SET 9.*0:不顯示此參數1:顯示此參數

4.4.2 SET 所管理的參數

● 當SET8.3=1(程式執行時,從”PV”開始),會進行能源節約,並自動扣除執

行段之時間。殘餘時間會顯示在參數”TIMR ”上,所以選擇此項功能,執行

時間視PV 值大小而定,而非段時間。

● 請不要操作SET 8.4,否則可能造成控制器內部錯誤!

萬一將SET8.4設定為”1”時,控制器會進入”單顯示”模式,參數值與設定值 會交替顯示,如下圖所示:

(X 是 0 或 1)

請按下移位鍵( )將設定值設為”XXX0”,即可恢復顯示。

4.4.3 LCK 說明

LCK=0000,可以進入任何Level(不包括SET LEVEL),並變更其參數。 LCK=1111,可以進入任何Level(包括SET LEVEL),並變更其參數值。 LCK=0100,只可以進入Level 1及Level 2,並變更其參數值。

LCK=0110,只可以進入Level 1及Level 2,只能變更Level 1的參數值。 LCK=0001,只可以進入Level 1,只能變更SV 。 LCK=0101,除了LCK 之外的任何參數都不能變更。

4.5 PROGRAM LEVEL (只出現於PFY型號控制器)

程式執行"組"別設定"顯示"目前程式執行至第N組第N段

"顯示"程式執行段

之倒數計時時間

第一段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第一段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第一段輸出百分比限制

範圍:0~100%

第二段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第二段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第二段輸出百分比限制範圍:0~100%

第三段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第三段輸出百分比限制範圍:0~100%

第四段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第四段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第四段輸出百分比限制範圍:0~100%

第五段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第五段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第五段輸出百分比限制

範圍:0~100%

第六段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第六段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第六段輸出百分比限制

範圍:0~100%

第七段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第七段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第七段輸出百分比限制

範圍:0~100%

第八段SV設定值

範圍:LSPL~USPL

第八段時間設定值

範圍:0~99小時59分

第八段輸出百分比限制

範圍:0~100%

再回到 LEVEL 1

第三段時間設定值範圍:0~99小時59分

4.5.1 共有兩組(每組八段)可供選擇。

4.5.2 操作說明

1. 按鍵

:啟動程式執行(RUN),PRO燈會開始閃爍。

:暫停程式執行(HOLD),PRO燈會停止閃爍,但亮著。

+ SET :跳躍至下一段(JUMP)。

+ SET :停止程式執行(RESET),PRO燈會熄滅。

2. 段結束警報功能

當ALD1 =07 (※請參考警報模式選擇,p.15),

AL1 =2 (第二段程式結束時產生警報),

ALT1 =00.10 (警報時間設為10秒).

※Alarm 1 relay 在第二段程式執行結束時,將會ON住10秒鐘,然後OFF。

若ALT1=00.00,AL會持續閃爍輸出

若ALT1=99.59,AL會持續ON住,直到PROGRAM RESET

3. 程式結束警報功能

控制器本身並沒有”結束”(END)指令;因此當程式少於8段時,請將其

下一段之OUT參數設定為0,如此程式就會結束在最後所設定的段數。

當ALD1 =17(※請參考警報模式選擇→P.15及SETA.4設定→P.22),

程式將會在第8或16段結束執行。此時”PV值”和”END”將會閃爍,而

Alarm1 Relay也會動作。

4. 程式連結

PTN=1 只執行第一組(共8段)程式。

PTN=2 只執行第二組(共8段)程式。

PTN=0 會將第一組及第二組程式(共16段)連結執行。

(先將第一組及第二組的程式設定好之後,再將PTN設定

為0,進行連結)。

5. 其它(*參考LEVEL 4)

SET 8.1=1 程式重複執行。

SET 8.2=0 沒有電源失敗處理。

SET 8.2=1有電源失敗處理。

(當發生電源失敗,再復電時,程式由先前中斷處執行起) SET 8.3=0 程式重複執行時,從”0”開始。

SET 8.3=1 程式重複執行時,從”PV”開始。

5. 輸入

5.1 輸入選擇表(INP1)

※若客戶沒有指定輸入類型,出廠值預設為”K2”※其它任意電壓電流範圍,請來電洽詢

6. 警報

6.1 警報模式選擇表(ALD)

6.2 警報動作說明

:SV :警報設定值

7. 更改輸入類型 “TC ” “RTD ”( 於PC 板上修改 )

※輸入類型:TC ,mV

RTD ,請將PC 板上的接點(如圖所示)短路。 ※輸入類型:RTD TC ,mV ,請將PC 板上的接點(如圖所示)開路。 ※更改完畢之後,請記得設定INP1至所對應的輸入類型。

( PC 板)

96×96,48×96,96×48

RTD :請將接點短路

TC o r mV :請將接點開路

( PC 板)

72×72請將接點短路請將接點開路

48×48RTD:請將接點短路TC or mV:請將接點開路

8.更改輸出類型 “Relay ” “SSR ” “4~20mA ”

※需換掉原本PC 板上的輸出模組。

※更改完畢之後,請記得設定CYT1至所對應的輸出類型。

9. 更改輸出模式 “HEAT/ALARM ” “HEAT/COOL ”

(變更)

(變更)

(於PC 板上更改)

( PC Board )

96×96,48×96,96×48

( PC Board )

96×96,48×96,96×48

( PC Board )

48×48

72×

72( PC Board )72×7248×48HEAT / ALARM

HEAT / COOL

10. 更改輸入類型:0~1V ,0~5V ,0~10V ,mA 10.1 硬體部分:

4~20mA (INP1=AN5):(R3為100Ω,R5為 2.4Ω,S3與S5短路) 0 ~ 1V (INP1=AN4) :(R1為 2K Ω,R4為 100Ω,S1與S4短路) 0 ~ 5V (INP1=AN4) :(R2為10K Ω,R4為 100Ω,S2與S4短路) 1 ~ 5V (INP1=AN5) :(R2為10K Ω,R4為 100Ω,S2與S4短路) 0 ~ 10V (INP1=AN4) :(R3為 22K Ω,R4為 100Ω,S3與S4短路) 2 ~ 10V (INP1=AN5)

:(R3為 22K Ω,R4為 100Ω,S3與S4短路)

( PC 板 )

96×96,48×96,96×48

48×4872×72( PC 板 )

48×4872×7296×96,48×96,96×48

10.2

軟體部分:(作輸入校正)

Level中設定

11. 特殊功能說明: