文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能型电力变压器风冷控制柜说明书

智能型电力变压器风冷控制柜说明书

智能型电力变压器风冷控制柜说明书
智能型电力变压器风冷控制柜说明书

电力变压器风冷控制柜

一、用途

由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去.会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵的运行情况从而达到快速高效的降低变压器本体温度的效果。是大型电力变压器不可或缺的辅助控制系统。

二、分类

根据冷却方式控制柜可分为:风冷控制柜和强油风冷控制柜:

根据控制方式控制柜可分为:普通型控制柜和智能型控制柜。

三、型号

四、遵循的行业标准

《电力变压器运行规程》DL/T572-95规范要求

《低压成套开关设备和拉制设备》GB 7251-97

《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》DL/T 720-2000

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2001

《电力系统安全自动蓑置设计技术规定》DL/T 5147—2001

《电气设备额定电流》GB7621-81

《低压成套装置中的指示灯和按钮颜色》GB/T2682—1981

《低压成套装置中的导线颜色》GB/T2682—1981

《低压配电设计规范》GB/50054-95

可编程控制嚣(PLC)符合:

到2003年1月底UL、CSA、CULUS、CUL、NK、Lloyd’s、Register和

EC Drictives等的规范。

适用的EMC标准:

EMS(电磁磁化率):EN61131-2/EN61000-6-2

EMl(电磁干扰):EN50082-2/EN61000-6-4

低压指标:根据EN61131-2中的安全标准.当在交流50~1000V或直流75~1500V的电压操作时,控制器电源单元和输入输出单元可安全工作。

低压电器符合:IEC947,VDEO660,GB14048标准

使用环境条件

1、户外,环境温度不高于70℃,不低于-25℃。

2、海拔高度不超过2500米。

3、空气湿度不超过95%(25℃时)。

4、无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

5、无剧烈振动和冲击的地方。

6、地震烈度:按8级设防。

7、防护等级:lP55

五、控制原理:

控制柜具有手动、自动和远方控制三种运行模式

1.手动模式

此种运行模式需操作人员在现场对控制柜进行操作,冷却器工作状态不受变压器温度和负荷的控制,根据操作员意愿各组风机或油泵置于运行或停止状态。此种模式一般为运行前电气试验时或进行检修时使用;

2.自动模式

此运行模式下,控制柜可根据变压器自身的温度和负荷自行启动或停止电机。当变压器温度或负荷达到预设值时.控制柜自动启动相应的电机,增加冷却器散热效果当变压器温度或负荷低干预设值时,控制柜自动停止相部分电机,以达到节能的目的。如果是冷却器式散热式,系统还可以自动设置各组冷却器的状态,使多组冷却器循环工作,以达到最优配置延长冷却器使用寿命。如果有冷却器发生故障。系统自动投入备用冷却器,并发出报警信号。

3.远方控制模式

在此模式下,后台监控可以检测每组冷却器的运行状态和参数,并能对此进行控制。4.自动温湿度控制

为了保证控制柜内的运行环境.柜子加装了自动温湿度控制器,可以根据设置自动调节内部的温度和湿度,避免由于温度或湿度对电器元件造成的损害从而影响到系统的运行。

六、智能型风冷控制柜

智能型风冷控制柜,是以可编程控制器PLC为核心.集变压器冷却系统的数据采集分析、运行控制、保护于一体的冷却装置智能化投切设备。

1、可靠性:全部采用进口继电器,采用独特的电机保护线路,任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行.提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率,克服风冷装置任意一台电机故障必须切除整组风机的缺点。

2、控制灵活:BW-FJKZ可编程控制箱可按时间设定启动多组风冷/冷却器,可避免同时启动产生的冲击电流:同时可以实现工作、辅助、备用之间的自动切换。充分使用每台风冷/冷却器,延长电机的使用寿命。另外也可根据用户的特殊要求灵活修改逻辑程序。

3、可扩展性:PLC可编程控制器可以方便的扩展I/0模块.在现场可以方便的扩展控制箱功能。

4、通讯功能:BW-FJKZ可编程控制器控制箱可以通过通讯接口与显示终端和打印机等外设相连。及时将冷却器的运行情况反映到控制室,便于监视冷却器的运行情况,及时维护。

5、网络特性:BW-FJKZ可编程控制器控制箱可以实现多台PLC之间或多台PLC与一台计算机之间的通讯联网要求,从而组成多级分布式控制系统,满足现代智能化电厂,智能化变电站的要求。

七、触摸屏特点

1、采用西门子TP系列触摸屏;

高可靠性精密电阻式工业级触控面板,表面硬度高、寿审长;

2、非易失性.免维护报警缓存嚣器(无需电池);

3、5.7寸STN彩色显示屏;

4、内置USB接口(用于打印机或下载数据)方便数据资料存取,标准多媒体卡槽提升配方资料、数据记录等;

5、以太网接口

八、电气特征

1、当变压器投入电网运行时,能使工作冷却器自动投入运行。

2、当变压器退出电网运行时,能使冷却器自动停止运行。

3、依据预设的运行参数和当下的变压器油温值.自动控制风机和强油泵的投放.并实时反馈(强油)风冷系统的运行情况。

4、系统采用双母线蛄构.每段母线完全独立工作.即使一段母线出现短路故障,另外一段母线仍然可以正常工作;

5、具有过流保护、缺相保护、电源保护、系统故障保护等保护功能。

6、全部采用进口继电器.采用独特的电机保护线路.任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率,克服风冷装置任意一台电机故障必须切除整组风机的缺点。

7、丰富的远传状态正示和卓越的远程控制功能;

九、结构特点

1、变压器风冷控制柜.采用不低于2.0mm厚不锈钢材料(1Crl8Ni9Ti),防护等级为IP55。整体结构分为箱体和底座两部分组成,底座用于固定箱体并和电缆沟相连,电缆进线孔,采用推拉式结构,电缆固定安装完成后用阻燃堵料封好,做到箱体与电缆沟隔离,一方面防止潮气上浦.另一方面防止燃烧蔓延。

2、风玲控制柜为前后门结构,门的密封条采用浇注式密封条,以杜绝传统密封条因用胶粘而长时间使用开胶,老化脱落的可能。应做到外形美观.密封性能良好。内沿有导水槽.百叶窗在箱体两制.内附纱网.阻止灰尘和昆虫进入,通风方式为顶部抽风、下部进风结构.有效降低箱体内部温度。控制箱门应具有防风定位功能,以利于器件的装配接线及检修工作。门上装设防锈、防雨门锁,美观耐用。

3、安装方式.螺丝固定或焊装

4、风冷拉制柜外形尺寸颜色:根据现场实际或按客户要求制作。柜体颜色为:客户可在不锈钢原色、拉丝、喷塑等任选。

十、工艺、元件、配线

控制系统的电气配置首选ABB、西门子合资产品。安装布局为模块式结构,电气元件按冷却器组数纵向排布,脒络保证清晰,结构美观。

整套系统的动力线和控制线分开,强电弱电分开,尽可能增强其抗干扰能力增强。内部元件间的导线连接全部用冷压端头接线,使连接牢固可靠。

箱体照明和防潮系统独成一体与其它控制部分互不干扰。

所有导线保证为铜质,选用比额定电流大一个等级的截面,且箱内导线截面积最小不能小于1.5mm2。

十一、质量保证

必须按批准的图纸文件和制造工艺进行产品的设计、制造。

提供控制柜图纸、说明书各3份。电子版图纸1份。

附属设备必须满足本协议书的有关要求并符合各自的产品技术标准,井附有产品合格证和试验报告。

提供下列设备质量证明书

A、产品合格证

B、制造、检验记录

C、材料合格证

D、电器试验报告

十二、订货须知

产品型号

变压器冷却系统参数:电机数量和参数

主要元器件的生产厂家

提供控制柜的底座尺寸

柜子的通风方式

客户的特殊要求

整流变压器受电方案

整流变压器受电方案 一、前言 25万吨/年电解铝工程,其整流所设备安装任务是由我公司承担的。整流变压器单台容量为105300KVA,额定直流电流2×35KA,为目前国内最大的整流变压器。系统共有6台整流变压器,允许5台工作,1台退出检修。目前安装工作已结束,各个单体调试工作已完成,整流变压器已具备受电条件。为使整流变压器顺利受电,特编写此受电方案,请专家领导审核、批准。 二、受电前准备工作 1、对整流变压器检查的各项测试,应按照GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求进行,所有试验数据、方案应得到制造厂确定认可。 2、温度控制器、瓦斯继电器应检验合格,整定值符合设计要求。 3、在整流变压器二次侧,整流柜铜母线在与变压器阀侧铜母线接口处断开,用δ=30的酚醛绝缘板隔开并固定牢固。 4、检查变压器油位应正常,按照变压器油位曲线,油枕油位指针应控制在4~5左右,如果油位太低,应补充油。调变、整变本体及附件有无渗漏油现象,连接螺柱应紧固。对油枕、套管、压力释放阀等可以排气的地方进行排气。 5、送电前72小时对变压器油进行全分析化验,确认合格。 6、送电前1小时要对变压器再次检查绝缘和吸收比。 7、根据变压器安装技术资料提供的阀门图,检查所有的阀门,特别是油风冷装置的阀门,应都在正常运行时的允许位置上(开或闭)。 8、检查中性点隔离开关、中性点避雷器与变压器中性点连接母线应牢固、可靠。 9、检查调压变压器进线套管与架空线路引下线连接应可靠,相位应相符,相位色标志应正确、清晰。 10、检查进线隔离开关、进线避雷器与架空线路引下线连接应可靠,相位应正确。

11、检查进线隔离开关、中性点隔离开关、中性点避雷器、架空线路支架、进线避雷器支架应已通过接地扁钢可靠接地。断开接地线卡,检查接地电阻应符合规范或设计要求,合格后再将断线卡接好。 12、检查进线避雷器和中性点避雷器的放电监测器安装应正确,接地应可靠。 13、检查架空软母线、引下线、110KV电缆头、隔离开关导电端的绝缘安全距离应符合规范要求。 14、有载调压开关连接机构连接应牢固、可靠,手动操作应灵活,无卡阻现象。切换开关油箱油值应符合标准,油枕油位符合要求。 三、模拟检查 1、隔离开关: (1)检查隔离开关手动操作应灵活,触头接触应紧密,触头两侧接触压力应均匀。 (2)隔离开关的闭锁装置应可靠、正确。合上电动操作机构电源,将操作机构设置在近控和远控位置,分别操作电动操作机构,在主控室反应信号应正确、无误。 (3)三相联动触头接触时的不同期值应≤10mm。 (4)隔离开关接地刀与主触头的机构或电气闭锁应可靠、准确。 2、中性点隔离开关 (1)检查手动操作应灵活,触头接触应紧密,触头两侧接触压力应均匀。 (2)合上电动操作机构电源送电,操作电动操作机构,检查电机转动方向应符合要求,在近控和远控状态分别操作电动操作机构,分、合开关动作应可靠,且在主控室信号反应应准确。 3、有载调压开关 (1)调变采用3个单台107级有载分接开关进行连续调压。操作时将开关设置在近控位置,逐档操作,检查指示应和实际位置相一致。 (2)有载开关的切换顺序应符合要求。 (3)将开关设置在远控状态,在主控室进行操作,指示应和现场状态指示相一致。 (4)有载调压开关专用滤油机系统接线应正确,电机转向应正确,设定

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

油浸电力变压器的构造讲解

油浸式电力变压器 一、油浸式电力变压器的结构 器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关 油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接 地螺栓、铭牌 冷却装置:散热器和冷却器 保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器 出线装置:高压套管、低压套管 1 、铁芯 铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。 在原理上:铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁 能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。 在结构上:它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。铁心必须一点接地。 2、绕组 绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。 3、调压装置 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 ⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。开关仅应在 运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。 ⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位 置切换。无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修, 还应带有外部的操动机构用于手动操作。 4、油箱 电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部 穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。 油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。通向气体继电器 的管道应有 1.5%的坡度。气体继电器应装有防雨措施,并将采气管引至地面。 5、绝缘油: 绝缘油采用环烷基油,绝缘油应为IEC 规范IA 号油,其闪点不低于140℃。制造厂除供应满足变压器标准油面线的油量( 含首次安装损耗 ) 以外,另加10%

客车电气综合控制柜使用说明书(AC380V)综述

铁路客车电气综合控制柜使用说明书 武汉新创芯科技有限责任公司

一概述 铁路客车电气综合控制柜(以下简称综合控制柜)是集供电电源转换控制、空调机组控制、应急电源控制、照明控制、全列车网络监控等功能单元于一体的智能型综合控制柜。综合控制柜的控制核心采用可编程控制器(以下简称PLC),PLC通过微型可编程序终端(以下简称触摸屏)接受各种指令并自动执行相应的操作步骤,对电气系统运行中出现的各种故障及时进行诊断、显示或保护;实时存储电压、电流及各种工况控制的运行记录,同时通过网关和车辆LONWORKS网络进行联网通讯。综合控制柜是对铁路客车电气系统的一次重大技术革新,综合控制柜采用计算机控制和网络技术,实现了客车电气系统的智能化控制,使客车电气系统和装备的水平得到了大幅度提升。 二主要特点 1.综合控制柜实现了客车电气控制系统的小型化、智能化、集成化和系统化。 2.综合控制柜根据预设参数实现自动控制,减轻了操作人员的工作强度,避免由于人为误操作引起的事故,便于操作和维护。 3.综合控制柜对整车电气系统参数进行实时监测、记录,出现故障及时进行保护动作,避免由于保护不及时而引起的严重后果,并可通过存储的运行记录数据进行分析处理。 4.综合控制柜充分考虑了整车各个电气功能部件的协调工作,整个电气系统工作更加安全可靠。 5.根据电气系统布线的有关规范和实际存在的问题,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线尽量相互隔离,结构设计上尽量减少相互间的电磁干扰。 6.综合控制柜的控制方案以自动为主,同时考虑控制系统故障的应急措施,包括极端情况下的手动应急措施。 7.综合控制柜主要由五部份组成,具备五大功能::(1).供电电源转换控制功能;(2).空调机组控制功能;(3).应急电源控制功能;(4).照明供电功能;(5).网络功能。 三产品型号: 综合控制柜主要分1T1和1T2两种,分别表示综合控制柜控制的是一组空调机

配电柜、控制柜冷却风扇的选用

冷却风扇规格: 1. 80×80×25mm (SJ8025HA) 风量:16/10CFM(立方英尺每分钟) 2. 92×92×25mm (SJ9225HA) 风量:25/34CFM(立方英尺每分钟) 3. 120×120×38mm (SJ1238HA) 风量:84/100CFM(立方英尺每分钟) 4. 172×150×51mm (SJ1725HA) 风量:190/220CFM(立方英尺每分钟) 5. Φ160×65mm (SJ1606HA) 风量:260/300CFM(立方英尺每分钟) 6. 180×180×65mm (SJ1806HA) 风量:380/430CFM(立方英尺每分钟) 7. Φ220×60mm (SJ2206HA) 风量:430/490CFM(立方英尺每分钟) 8. 208×208×72mm (SJ2072HA) 风量:546CFM(立方英尺每分钟) 1CFM≈1.7m3/h CFM(立方英尺每分) 风扇半径的平方:平方英尺 时间:分钟 风速:英尺每分 CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) LM(升每分钟) 1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM 通风过滤器规格: 1.FU9801A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ90; 有效带风机风量:0.58m3/min;配用冷却扇规格:SJ8025 2.FU9802A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ102; 有效带风机风量:0.88m3/min;配用冷却扇规格:SJ9225 3.FU9803A(C:带风扇):开孔尺寸――122×122; 有效带风机风量:2.80m3/min;配用冷却扇规格:CN52B5 4.FU9804A(C:带风扇):开孔尺寸――175×175; 有效带风机风量:5.8m3/min;配用冷却扇规格: SJ1725 5.FU9805A(C:带风扇):开孔尺寸――223×223 有效带风机风量:10.2m3/min;配用冷却扇规格:SJ2206 6.FU9806A(C:带风扇):开孔尺寸――283×283; 有效带风机风量: 16.0m3/min;配用冷却扇规格:SJ2072 也可以参考威图的过滤器风扇 1. SK332 2.107(带风扇):开孔尺寸――124×124; 有效带风机风量:43/50m3/h; 2. SK332 3.107(带风扇):开孔尺寸――177×177; 有效带风机风量:71/82m3/h 3. SK3325.107(带风扇):开孔尺寸――224×224; 有效带风机风量:170/82m3/h 4. SK3327.107(带风扇):开孔尺寸――292×292; 有效带风机风量:360/390m3/h 配电柜的冷却风扇的选用 以一个3 HP焓差试验室为例:

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

(端子箱)主变控制箱

主变风冷控制柜产品说明书 一、产品概述 我公司主变端子箱的控制功能如下: 1、控制回路由大量进口继电器组成,电气回路可靠性高、进口的电机保护装置为冷 却设备的安全可靠运行提供了有力的保证;不锈钢外壳美观大方,防护等级高。大大提高了产品的品质。 2、合理的信号指示回路,能正确指示工作状态并及时提醒故障的处理、维修。 3、控制系统有两路电源进线,并互为备用自投。当一路电源进线出现故障时,另一路电源自动投入运行。 4、不锈钢外壳,美观大方、便于维修;内部布局合理,结构紧凑,接线简单,体积小。 二、型号说明 JY —FK□ 1:户内落地;2:户内壁挂;3:户外落地;4:户外壁挂 产品代码 公司代码 三、产品结构 1、箱体材料:户外采用优质不锈钢板,户内采用优质冷轧钢板 2、户外箱体结构有防雨顶盖,下有出气孔有不锈钢网加密,防止雨水及杂物等进入。 3、防护等级按不同用户的需求有IP54或IP55。 4、箱门用橡胶条嵌入密封,进出线控设有护线套,还可用橡皮泥进行密封。根据 需要可做成前门或前后门且开启可达到180度。 四、柜内设置 1、箱体正面门内装有需板后接线的元件如按钮、转换开关等。 2、箱体正面或背面装有接线用端子排,端子排根据要求可做成横排或竖排等。 3、箱内进线安装两只施耐德断路器。此处为方便检修,安装有单相三孔220V∕16A 电源插座和箱内照明灯。 4、端子箱内装有温、湿度控制器,用于阻止凝露。

5、接线端子为阻燃性端子。 五、主要技术指标 5.1温湿度控制器 5.1.1 供电电源:AC220V/50Hz 5.1.2 温度控制范围:-40℃~50℃ 5.1.3 温度控制精度:+0.5℃ 5.1.4湿度控制范围:0~100﹪RH 5.1.5凝露启控:≥93%RH启动,≤80%RH停止 5.1.6输出接点:阻性AC220V/5A 5.1.7 工作环境:温度-40℃~50℃湿度≤90%RH 5.2断路器开关 5.2.1施耐德产品 5.2.2工作电源:AC220V+10% 50Hz 5.2.3额定短路分断能力:符合标准:IEC 60 898 5.2.4 工作环境:-40℃~50℃ 5.2.5 适用范围:用于线路短路保护 5.3加热器 5.3.1工作电源:AC220V+10% 50Hz 5.3.2 功率:150W 5.4接线端子 5.4.1 型号:URTK/S UK5N USLKG5 5.4.2控制信号回路端子接线截面≥1.5mm2 端子箱可以根据用户的不同要求进行设计制作,以满足用户在实际运行中的使用。 六、其他 JY-ZMF系列变压器风冷智能控制箱,该装置是一种改进的电力变压器风冷控制装置,由高可靠性的可编程控制器(PLC)进行程序控制,并配置了友好的人机界面,方便用户参数设定及设备信息采集。

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

控制柜说明书

控制柜说明书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

控制柜使用说明书通电: 通过双电源控制器旋钮操作通电时必须拔下手动扳手,正常自动使用时手动扳手不应装上。 通过手动扳手通电时应先把旋钮选择手动位置,再安装上手动扳手开关电源,选择旋钮位置时手动扳手不能在开关上。 控制柜分手动,自动,远程3种控制方式。 手动时冷却塔的操作: 1、运行每台冷却塔前应先检查冷却塔基本情况。 2、手动-自动-远程开关在手动状态,急停开关在复位状态。 3、通过启、停按钮控制风机、喷淋泵启停。 自动时冷却塔的操作: 1、根据工艺要求设置好温度参数(参照参数设置) 2、手动-自动 -远程开关在自动状态,急停开关在复位状态。 冷却塔在自动状态时,PLC会根据设定温度以及运行时间自动启停风机和喷淋泵。 远程冷却塔的操作: 1、手动-自动 -远程开关在远程状态,急停开关在复位状态。 2、通过控制室远程控制冷却塔风机和喷淋泵启停。 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置). 手动控制直接启动.

冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 1、主菜单 系统进入主画面,用户可根据需求进入相应的画面,包括:运行状态,电加热运行状态,报警查询,温度趋势图,参数设置,操作说明。主菜单设有报警显示,当有报警存在时,此报警会出现,并显示当前报警,报警消除后报警会自动消失。 2、冷却塔运行状态 显示当前冷却塔运行状态,风机、喷淋泵状态,以及温度、流量值。 3、电加热器运行状态 显示当前电加热运行状态,以及运行时间。 4、温度趋势图 显示总管温度的变化曲线。 5、报警查询 显示报警时间、事件。确认故障解除的可清除报警。 6、参数设置 参数设置是设置自动运行时冷却水的控制温度,应根据工艺要求设置相应参数。还可根据需要设置正常模式和冬季模式,冬季模式时冷却塔喷淋泵不启动。 假设:出水温度设定为℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在℃以下,当温度降低到℃以下,冷却系统停止运行。

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

110kv油浸式电力变压器(华鹏牌)

110kv油浸式电力变压器(华鹏牌) 一、总则 华鹏牌110kV级低损耗系列变压器是 在消化吸收国内外先进技术的基础上,自行 研制开发的性能可靠的低局放、低损耗、低 噪音、高可靠性、具有很强的抗突发短路能 力的换代产品,其卓越的性能赢得了广大用 户和有关专家的高度评价。全密封免吊罩的 产品销世界各地。 局放量:1.5倍的额定电压下,产品的视在放电量小于80pC; 噪音:63MVA及以下的产品噪音在58dB以下(AN); 损耗:空载损耗比IEC标准低30%左右; 可靠性:所有在役产品未发生损伤事故和渗漏油的现象; 抗短路能力:SZ9-31500/110,SSZ10-50000/110一次性通过国家变压器质量监督检测中心和意大利CESI实验室承受短路的能力试验。 二、线圈 1、高压线圈采用纠结-连续式结构,以 改善冲击电压下的电压特性,使能得到较均 匀的电压分布,撑条垫块均倒有圆角以提高 绝缘的高可靠性。 2、变压器绕组内部有曲折油导向结构, 能使绕组内部各区域都能得到充分的冷却, 降低了绕组的温升和绕组热点温升,延长了绝缘寿命。 3、高压和中压调压部分设置单独的调压绕组,使各绕组的安匝更趋平衡,有效降低变压器短路时的轴向电动力,提高变压器抗突发短路的能力。绕组辐向采用“0”裕度的设计,铁芯与低压绕组纸筒之间,低压、高压、调压

绕组之间及撑条和围板套装前均充分干燥、紧密配合,保证整个绕组具有极好的紧密度和同心度。 三、铁心 1、铁芯材料为高导磁晶粒取向优质冷 轧硅钢片,并采用先进的德国“GEORG” 公司和比利时“SOENEN”公司出品的自动 剪切线下料,控制剪切口的毛刺小于0.0 2毫米。 2、硅钢片采用不叠上铁轭工艺,硅钢 片叠接接缝为45°全斜接缝,铁芯片叠好 后采用整体加压和环氧胶粘合使铁芯三柱 二轭成为一个坚固、平整、垂直精度高的整 体,有效地提高了空载性能,同时降低了噪 音。 3、铁心柱和内线圈之间用撑板将铁心柱撑紧,铁轭由浸有环氧树脂的玻璃丝带拉紧,下铁轭与下节油箱之间由反压钉螺栓顶紧。此外,上铁轭与上节油箱之间有三处固定,因此器身在油箱内能经受运输时的颠簸而不致位移。 四、油箱及附件 1、油箱箱壁采用宽幅钢板不拼焊,折成 "瓦楞结构",减少了焊缝,增加了机械强度, 同时瓦楞形箱壁有发散效应,从而起到降低 噪音的作用。二次回路走线槽板和控制柜全 部采用不锈钢制作,变压器整体美观简洁。 2、所有密封表面采用精加工处理,全 部采用优质的密封材料。 3、箱沿采用双道密封槽,利用外层密封材料遮挡大气和紫外线对内层密封材料的破坏,以最大限度的提高密封件的使用寿命,保证密封的可靠性。

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

相关文档