文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梯形屋架钢结构课程设计长跨度24m

梯形屋架钢结构课程设计长跨度24m

梯形屋架钢结构课程设计长跨度24m
梯形屋架钢结构课程设计长跨度24m

《钢结构》(钢屋架)课程设计任务书

1.设计资料: (2)

2.结构形式与布置 (3)

3.荷载计算 (5)

4.内力计算 (6)

附件:设计资料

1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》

2、设计任务及参数:

应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2,雪荷载及风荷载见下表,7位同学依次按序号进行选取。

活载KN/m2 1 2 3 4 5 6 7

基本雪压0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35

基本风压0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45

3、设计成果要求

在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。

1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。

2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。

3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。

A、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。

B、计算过程中,必须配以相应的计算简图。

C、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。

4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。

单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计

1.设计资料:

(1)某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝

土强度等级C20,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2,积灰荷载标准值0.6KN/m 2,雪荷载及风荷载见下表。

活载

KN/m 2

1 2 3 4 5 6 7

基本雪压 0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35 基本风压 0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45

(2)屋架计算跨度

)(7.233.0240m l =-=

(3)跨中及端部高度:设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,端部高度mm

h 19000=中部高度mm h 3100=(为6.7/0l ),屋架跨中起拱500/l 考虑,取48m. 2.结构形式与布置

屋架形式及几何尺寸如图所示:

图1.梯形钢屋架形式和几何尺寸

根据厂房长度(102m>60m )、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因

柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图下图所示:

屋架上弦支撑布置图

屋架下弦支撑布置图

3.荷载计算

屋面和荷载与雪荷载不会同时出现,计算时,取较大的荷载标准值进行计算。故取屋面活荷载0.7kN/2m 进行计算。

屋面风荷载

迎风面 m KN /88.51235.00.1)0.1(4.11-=???-?=ω 背风面 m KN /82.31235.00.165.0(4.11-=???-?=ω

由于屋面坡度较小,对荷载影响小,未予考虑。风荷载对屋面为吸力,重屋架不考虑。 表 1 荷 载 计 算 表 荷载名称

标准值(kN/2m )

设计值(kN/2m ) 预应力混凝土大型屋面板 1.4 1.4×1.35=1.89 三毡四油防水层(上铺绿豆沙)

0.4 0.4×1.35=0.54 找平层(厚2cm ) 0.3 0.3×1.35=0.405 10cm 厚泡沫混凝土保温层 1×0.1=0.1 0.1×1.35=0.35 屋架和支撑自重 0.12+0.011×24=0.384 0.384×1.35=0.5184 永久荷载总和 2.684 3.6234

屋面活荷载 0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载 0.6 0.6×1.4=0.84 可变荷载总和 1.3 1.82

设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: 3.1.全跨永久荷载 + 全跨可变荷载

全跨节点永久荷载及可变荷载:

KN F 991.4865.1)82.16234.3(=??+=

3.2.全跨永久荷载 + 半跨可变荷载

全跨节点永久荷载:

611.3265.16234.31=??=F

半跨节点可变荷载:

KN F 38.1665.182.12=??=

3.3.全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载:

全跨节点屋架自重:

KN F 67.465.15184.03=??=

半跨节点屋面板自重及活荷载:

KN F 31.2365.1)7.089.1(4=??+=

1、2为使用节点荷载情况,3为施工阶段荷载情况。 4.内力计算

屋架在上述三种荷载组合作用下的计算简图如图所示:

屋架计算简图

由图解法或数解法解得F=1的屋架各杆件的内力系数(F=1作用于全跨、左半跨和右半跨)。然后求出各种荷载情况下的内力进行组合,计算结果见表2

屋架构件内力组合表

杆件名称内力系数(F=1)

第一种

组合

F×①

第二种组合第三种组合

计算杆件内力

(KN)

全跨①左半跨

右半

跨③1

F×①

+

2

1

+

2

3

F×①

4

3

F×①

4

上弦

AB

BC、CD

DE、EF

FG

GH、HI

-9.08

-14.02

-15.75

-16.29

-6.83

-9.96

-10.26

-10.80

-2.90

-5.24

-7.08

-7.08

-444.81

-686.83

-771.55

-797.89

-407.96

-620.28

-681.65

-707.98

-332.75

-523.42

-603.05

-620.60

-200.99

-296.66

-311.79

-326.77

-94.83

-160.18

-201.49

-204.02

-444.81

-686.83

-771.55

-797.89

下弦Ab

bc

cd

de

4.94

11.97

15.14

15.12

3.80

8.77

10.35

8.52

1.47

4.12

6.18

8.52

242.18

586.45

741.86

740.81

223.52

534.05

663.36

632.62

179.77

442.52

571.94

600.78

111.42

259.58

311.05

268.37

49.63

130.47

182.43

224.58

242.18

586.45

741.86

740.81

斜腹杆aB

Bb

bD

Dc

cF

Fd

dR

RI

RG

-8.98

6.93

-5.45

3.68

-2.42

1.07

0.79

1.56

0.70

-6.91

5.07

-3.67

2.11

-0.90

-0.29

2.43

3.20

0.70

-2.67

2.40

-2.30

2.02

-1.96

1.75

-2.12

-2.12

-440.06

339.58

-267.24

180.33

-118.64

52.49

38.68

76.41

34.13

-406.16

306.07

-238.00

154.62

-93.71

30.25

65.60

103.33

34.11

-326.66

256.41

-206.98

145.62

-103.78

57.07

-1.04

24.07

22.73

-202.47

150.06

-110.69

66.22

-27.80

-1.64

60.19

81.66

19.40

-90.19

75.79

-67.08

53.77

-46.78

36.65

-34.63

-31.03

3.28

-440.06

339.58

-267.24

180.33

-118.64

52.49,-1.64

65.60,-34.63

103.33,-31.03

34.13

竖杆

Aa

Cb、

Ec

Gd

HR

Ie

-0.50

-1.00

-1.50

-1.00

-0.50

-1.00

-1.49

-1.00

-24.50

-48.92

-73.47

-48.99

-24.50

-48.80

-73.46

-48.99

-16.31

-32.56

-48.91

-32.61

-13.95

-27.86

-41.81

-27.89

-2.34

-4.64

-7.02

-4.67

-24.50

-48.92

-73.47

-48.99

5.杆件设计

(1)上弦杆

整个上弦采用等截面,按GH,HI杆件的最大内力设计,即

KN

N89

.

797

-

=

上弦杆计算长度:

在屋架平面内,为节间轴线长度,即

在屋架平面外,本屋架为无檩体系,并且认为大型屋面板只起到刚性系杆作用,根据支持布置和内力变化情况,取oy

l为支撑点间的距离,即

mm

l

oy

6000

=

根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦杆截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。

如下图所示。

mm

l

l

o

ox

1508

=

=

腹杆最大内力KN N 06.440-=,由屋架节点板厚度参考可知:中间节点板与垫板厚度取10mm,支座节点板刚度取12mm 。

设70=λ,查Q235钢的稳定系数表,可得751.0=?(由双角钢组成的T 形和十字形截面均属于b 类),则需要的截面积为

23

6.4941215

751.01089.797mm f N A =??==?

需要回转半径:

mm l i ox

x 5.2170

1508

===λ , mm l i oy y 7.85706000===λ

根据需要A ,x i ,y i 查角钢规格表,选用101101802??L ,肢背间距a=10mm ,则:

25680mm A =,mm i x 3.31=,mm i y 3.86=

按所选角钢进行验算:

52.693

.866000

==

=

y

oy y i l λ<[λ]=150, 758.0=y ?(b 类) 双角钢T 型截面绕对称轴(y)轴应按扭曲计算长细比yz λ

,6.3311

60056.056.0110.111

0=?=<==b l t b y 则yz λ=y λ=69.52,754.0=?,MPa MPa A N 3.1865680

754.01089.7973=??=?<MPa 215

18.483.311508

===

x ox x i l λ

故所选截面满足要求。

填板每个节间放一块(满足1l 范围内不少于两块),尺寸取60mmx130mmx10mm 则 间距cm x i cm l d 2.12513.340404.752

8

.150==<==

,取80cm 。 (2)下弦杆

整个下弦杆采用同一截面,按最大内力所在的杆计算。

K N 86.741=N

mm l ox 3000= ,mm l oy 118502/23700==(因跨中有通长系杆),所需截面积为:

23

5.3450215

1086.741mm f N A =?==

选用101101802??L ,因oy l ≥ox l ,故用不等肢角钢,短肢相并,如下图。

25680mm A =,mm i x 3.31=,mm i y 3.86=

8.953

.313000

===

x ox x i l λ<350,31.1373.8611850===y oy y i l λ<350 MPa MPa A N 21561.1305680

1086.7413

<=?==σ

故所选截面满足要求。

填板每个节间放一块,尺寸取60mm ×130mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 4.25013.380801502

300

=?=<==

,取150cm 。 (3)斜腹杆 ①端斜杆aB :

杆件轴力 KN N 06.440-= 计算长度 =ox l mm l oy 2448=

因=ox l oy l ,故采用不等肢角钢,长肢相并,使≈x i y i 。

选用8801252??L ,肢背间距a=10mm ,则: 23200mm A =,mm i x 1.40=,mm i y 7.32= 按所选角钢进行验算:

05.611

.402448===

x ox x i l λ

86.747

.322448

==

=

y

oy y i l λ<[λ]=150 双角钢T 型截面绕对称轴(y)轴应按扭曲计算长细比yz λ

,7.1788.24458.058.0108.08

202=?=<==b l t b y 则yz λ=y λ(1+

22

04

209.1t

l b y )=73.07×(1+

y λ>=??58.81)8

.08.244809.12

2

4

故由58.81max ==yz λλ,b 类,678.0=?,

MPa MPa A N 8.2023200678.01006.4403

=??=?<MPa 215 故所选截面满足要求。

填板放两块,尺寸取60mm ×145mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 8.13027.340406.813

8

.244=?=<==

,取90cm 。 ②杆件dR-RI

此杆在R 节点处不断开,采用通长杆件。 最大拉力:KN N dR 60.65= ,KN N RI 33.103= 最大压力:KN N dR 63.34-= ,KN N RI 03.31-=

再分式桁架中的斜腹杆,在桁架平面内的计算长度取节点中心间距mm l ox 2157=,在桁架平面外的计算长度:

mm N N l l oy 5.6399)63

.3403.3125.075.0(4314)125.075.0(21=?+?=?

+?= 选用4632?L ,查角钢规格表得

2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=

1507.996

.192157

<===

x ox x i l λ

15067.2174

.295

.6399<==

=

y

oy y i l λ

因x λ<y λ,只需求y ?。查表得3486.0=y ?,则

MPa A N y 7.99996

3486.034630

=?==

?σ<MPa 215 拉应力: M P a

M P a A N 2157.103996

10333

<===σ 所选截面满足要求。

填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 4.7896.140409.713

7

.215=?=<==,取75cm 。 ③ 杆件Bb

杆件轴力 KN N 58.339=

计算长度 =ox l 0.8×2534=2027.2mm , mm l oy 2534= 选用8752?L ,查角钢规格表得

22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=

3509.882.2027<===

x

ox

x i l λ 3504.720

.352534

<==

=

y

oy y i l λ 所选截面满足要求。

填板放两块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 4.18228.280804.633

4

.253=?=<==,取80cm 。 ④杆件bD

杆件轴力 KN N 24.267-=

计算长度 =ox l 0.8×2798=2238.4mm , mm l oy 2798= 选用8752?L ,查角钢规格表得

22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=

1502.988.224

.2238<===

x ox x i l λ,1508.812

.342798<===y oy y i l λ

x λ>y λ,567.0=x ?,MPa MPa A N x 2159.2042300

567.0267240

<=?==?σ 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 2.9128.240400.704

8

.279=?=<==,取70cm 。 ⑤杆件Dc

杆件轴力 KN N 33.180=

计算长度 =ox l 0.8×2778=2222.4m , mm l oy 2778= 选用8752?L ,查角钢规格表得

22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=

3505.978.224

.2222<===x ox x i l λ,35037.790

.352778<===y oy y i l λ

MPa MPa A N 2154.782300

180330<===

σ 所选截面满足要求。

填板放两块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 4.18228.280806.923

8

.277=?=<==,取100cm 。 ⑥杆件cF

杆件轴力 KN N 64.118-=

计算长度 =ox l 0.8×3055=2444m , mm l oy 3055= 选用8752?L ,查角钢规格表得

22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=

1502.1078.222444

<===x ox x i l λ,1503.890

.353035<===y oy y i l λ

x λ>y λ,449.0=x ?, MPa MPa A N x 2159.1142300

449.0118640

<=?==?σ 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm ,则

间距cm i cm l d 2.9128.240404.764

5

.305=?=<==,取cm 80。 ⑦杆件Fd

杆件轴力 KN N 49.52=

计算长度 =ox l 0.8×3035=2444m , mm l oy 3035= 选用4632?L ,查角钢规格表得

2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=

3509.1236.192428

<===x ox x i l λ,3505.1004

.293035<===y oy y i l λ

MPa MPa A N 2157.52996

52490<===

σ 所选截面满足要求

填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 8.15696.180802.1013

5

.303=?=<==,取110cm 。 ⑧杆件RG

杆件轴力 KN N 13.34=

计算长度 =ox l 0.8×1952=1561.6m , mm l oy 1952= 选用4632?L ,查角钢规格表得

2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=

3507.796.196

.1561<===x ox x i l λ,3506.644

.291952<===y oy y i l λ

x λ>y λ,688.0=x ?,MPa A N x 8.49996

688.034130

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求

填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 8.15696.180801.653

2

.195=?=<==,取70cm 。 (4)竖杆 ①杆件Aa

杆件轴力 KN N 50.24-=

计算长度 =ox l 0.8×1900=1520m , mm l oy 1900= 由于杆件内力较小,按150][==λλ选择,需要回转半径为

mm i x 13.10=,mm i y 67.12=

选用4562?L ,查角钢规格表得

2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=

15086.873.171520

<===x ox x i l λ,15034.697

.261900<===y oy y i l λ

x λ>y λ,636.0=x ?,MPa A N x 87.43878

636.024500

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求。

填板放两块,尺寸取60mm ×76mm ×12mm ,则 间距cm i cm l d 2.6973.140403.633

.190=?=<==,取65cm 。 ②杆件HR

杆件轴力 KN N 99.48-=

计算长度 =ox l 0.8×1406=1124.8m , mm l oy 1406= 选用4562?L ,查角钢规格表得

2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=

15002.653.178

.1124<===x ox x i l λ,1503.517

.261406<===y oy y i l λ

x λ>y λ,78.0=x ?,MPa A N x 53.71878

78.0448990

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm ,则 间距cm i cm l d 2.6973.140408.463

6

.140=?=<==,取50cm 。 ③杆件Cb

杆件轴力 KN N 92.48-=

计算长度 =ox l 0.8×2200=1760m , mm l oy 2200=

选用4562?L ,查角钢规格表得

2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=

1507.1013.171760

<===x ox x i l λ,1503.807

.262200<===y oy y i l λ

x λ>y λ,483.0=x ?,MPa A N x 5.115878

483.0448920

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm ,则 间距,2.6973.14040554

220

cm i cm l d =?=<==取60cm 。 ④杆件Ec

杆件轴力 KN N 92.48-=

计算长度 =ox l 0.8×2500=2000m , mm l oy 2500= 选用4562?L ,查角钢规格表得

2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=

1506.1153.172000

<===x ox x i l λ,15024.917

.262200<===y oy y i l λ

x λ>y λ,460.0=x ?,MPa A N x 1.121878

460.0448920

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm ,则 间距,2.6973.140405.624

250

cm i cm l d =?=<==取65cm 。 ⑤杆件Gd

杆件轴力 KN N 47.73-=

计算长度 =ox l 0.8×2800=2240m , mm l oy 2800= 选用4632?L ,查角钢规格表得

2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=

1503.1146.192240

<===

x ox x i l λ,1507.924

.292800<===y oy y i l λ x λ>y λ,468.0=x ?,MPa A N x 6.157996

468.073470

=?==?σ<MPa 215 所选截面满足要求。

填板放三块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm ,则 间距,4.7896.14040704

280

cm i cm l d =?=<==

取70cm

表3 屋架杆件截面选择表

名称杆件

编号

内力/kN

计算长度/cm

截面规格

截面

面积

/2

cm

回转半径/cm 长细比

容许长细

比[]λ

稳定系数?计算应力

N

A

?

2

()

N mm 0x

l

0y

l

x

i

y

i

x

λ

y

λ

x

?

y

?

上弦GH、HI -797.89 150.8 600.0 180×110×

10

56.80 3.13 8.71 48.18 68.89 150 0.754 186.3

下弦cd 741.86 300 1185.0 180×110×

10

56.80 3.13 8.71 95.80 136.05 350 156.77

腹杆Aa -24.50 152 190 56×4 8.78 1.73 2.74 87.86 69.34 150 0.636 43.87

aB -440.06 244.8 244.8 125×80×8 32.00 4.01 3.35 61.05 73.07 150 0.732 187.87 Bb 339.58 202.7 253.4 75×8 23.00 2.28 3.42 88.90 74.10 350 147.60 Cb -48.92 176.0 220.0 56×4 8.78 1.73 2.74 101.7 80.30 150 0.483 115.50 bD -267.24 223.8 279.8 75×8 23.00 2.28 3.42 98.2 81.80 150 0.567 204.90 Dc 180.33 222.2 277.8 75×8 23.00 2.28 3.42 97.5 81.20 350 78.40 Ec -48.92 200.0 250.0 56×4 8.78 1.73 2.74 115.6 91.24 150 0.460 121.13 cF -118.64 244.4 305.5 75×8 23.00 2.28 3.42 107.2 89.3 150 0.449 114.90 Fd 52.49 242.8 303.5 63×4 9.96 1.96 3.02 123.9 100.5 350 52.70 Gd -73.47 224.0 280.0 63×4 9.96 1.96 3.02 114.3 92.7 150 0.468 157.60

dR 65.60

-34.63

215.7 420.2 63×4 9.96 1.96 3.02 110.1 139.1 150 0.349 99.70

RI 103.3

-31.0

215.7 420.2 63×4 9.96 1.96 3.02 110.1 139.1 150 0.349 205.72 RG 34.13 151.2 195.2 63×4 9.96 1.96 3.02 79.7 64.6 150 0.688 49.80 HR -48.99 112.5 140.6 56×4 8.78 1.73 2.74 65.02 51.30 150 0.780 71.53 Ie 0 0.9?310.0=279.0 63×4 9.96 1.96 3.02 142.4 92.4 200 0

18

6.节点设计 1.下弦设计 (1)下弦节点b

已知采用用E43型焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值160w f f Mpa =。 设“Bb ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为(按等肢角钢连接的角焊缝内力分配系数计算):

肢背: mm l w 2.16482160

87.02339580

321=?+????=,取180mm 。

肢尖: mm l w 4.9562160

67.02339580

312=?+????=

,取100mm 。

设“bD ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为: 肢背: mm l w 9.15182160

87.02267240

321=?+????=,取120mm 。

肢尖: mm l w 6.7762160

67.02267240

312=?+????=

,取90mm 。

“Cb ”杆的内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取mm h f 5=。

根据上面求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙及制作和装配等误差,按比例绘出节点详图,从而确定节点板尺寸为300mm ×340mm 。

下弦节点“b ”

下弦与节点板连接的焊缝长度为34.0cm ,mm h f 6=。焊缝所受的力为左右两下弦杆的内力差kN 27.32618.42245.685==?—N ,受力较大的肢背处的焊缝应力为

MPa f MPa w f 1603.971234060.7226270

332=)

—(<=????=

τ,焊缝强度满足要求。

(2)下弦节点c

已知采用用E43型焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值160w f f Mpa =。 设“cD ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为(按等肢角钢连接的角焊缝内力分配系数计算):

肢背: mm l w 4.8382160

87.02180330

321=?+????=,取100mm 。

肢尖: mm l w 3.5662160

67.02180330

312=?+????=

,取60mm 。

设“cF ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为: 肢背: mm l w 4.6082160

87.0218640

1321=?+????=,取80mm 。

肢尖: mm l w 3.4162160

67.02118640

312=?+????=

,取60mm 。

“cE ”杆的内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取mm h f 5=。

根据上面求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙及制作和装配等误差,按比例

梯形钢屋架课程设计

《钢结构》课程设计 题目:武汉某车间钢结构屋架设计 院(系):城市建设学院 专业班级:土木090 学生姓名: 学号: 指导教师:蒋华 2012年6月11日至2012年6月15日 华中科技大学武昌分校制

《钢结构》课程设计任务书

目录 一、设计资料 (5) 二、屋架几何尺寸及檩条布置 (5) 1、屋架几何尺寸 (5) 2、檩条布置 (6) 三、支撑布置 (6) 1、上弦横向水平支撑 (6) 2、下弦横向和纵向水平支撑 (6) 3、垂直支.撑 (7) 4、系杆 (7) 四、荷载与内力计算 (7) 1、荷载计算 (7) 2、荷载组合 (7) 3、内力计算 (8)

一、设计资料: 1、某车间跨度为18m,厂房总长度90m,柱距6m。 2、采用1.5m×6m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢 C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为450mm×450mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值 f=14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 c 4、钢材用Q235,焊条用E43 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。 图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L = 30m > 24m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f = L / 500 = 60mm 。 屋架计算跨度l0= L - 2 ? 0.15 = 30 - 2 ? 0.15 = 29.7m 。 =h0+i? l0/2=3585mm。 跨中高度H 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示(其中虚线为原屋架,实线为起拱后屋架)。

梯形钢屋架课程设计(2017年度)

长沙理工大学继续教育学院梯形钢屋架课程设计 年级: 专业: 姓名: 学号: 指导老师:

时间:2017 年月日

目录 课程设计任务书 (1) 一、设计资料: (2) 二、屋架几何尺寸及檩条布置 (3) 三、支撑布置 (4) 四、荷载与内力计算 (5) 五、杆件截面设计 (9) 六、节点设计 (17) 七、填板设计 (35)

长沙理工大学继续教育学院课程设计任务书

一、设计资料: 1、某车间跨度为18m,厂房总长度90m,柱距6m。 2、采用1.5m×6m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为450mm×450mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心f=14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板抗压强度设计值 c 铰连接。 4、钢材用Q235,焊条用E43 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。

图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L 30m 24m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f L / 500 60mm 。 屋架计算跨度l0L 2 0.15 30 2 0.15 29.7m 。跨中高度H 0=h0+i l0 /2=3585mm。 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示(其中虚线为原屋架,实线为起拱后屋架)。 图2

24m梯形钢屋架设计

钢结构课程设计 学生姓名:李兴锋 学号:20094023227 所在学院:工程学院 专业班级:09级土木(2)班 指导教师:

目录 1、设计资料 (3) 2、屋架形式和几何尺寸 (5) 3、节点荷载设计 (5) 4、屋架荷载 (6) 5、杆件截面选择 (6) 6、屋架杆件计算总表 (13) 7、焊缝计算 (14) 8、杆件应力计算 (16) 9、节点设计 (19) 10、课程设计小结 (25) 11、设计手写稿 (27) 12、施工图 (28)

T型钢架课程设计任务书 一、设计资料 某车间(或厂房)跨度L,长度96m,柱距6m,屋盖采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m,屋面坡度i = 1/10,屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,当地基本风压为0.55kN/m2,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C30,柱截面400mm×400mm。其他设计资料如下: A.跨度 B.永久荷载 注:表中给出的永久荷载尚未包含屋架和支撑自重。C.雪荷载 D.积灰荷载 二、题目分配

注:土木07-1班执行D1组合;土木07-2班执行D2组合;土木07专升本执行D3组合。 各班学生在题目分配表中找到自己学号所对应的设计资料并结合各自班级的D组合进行设计。 三、设计要求 计算书:内容应详尽,主要内容应包括:设计任务书,材料选择,屋架形式、几何尺寸,支撑布置,荷载汇集,杆件内力计算及组合,杆件截面选择,典型节点设计(屋脊、跨中拼接节点,上下弦节点)等。 图纸:应符合制图规范及要求,表达应完整;绘制要求:主要图面应绘制正面图、上下弦平面图,必要的侧面图、剖面图,以及某些安装节点或特殊零件的

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

钢结构课程设计指导书(详细版)

钢结构课程设计指导书 (梯形钢屋架) 土木工程学院钢结构教研室

钢结构课程设计指导书 绪言课程设计目的要求 课程设计是一个重要的教学过程,是对学生知识和能力的总结。要求学生通过钢结构课程设计,进一步了解钢结构的结构型式、结构布置和受力特点,掌握钢结构的计算简图、荷载组合和内力分析,掌握钢结构的构造要求等。要求在老师的指导下,参考已学过的课本及有关资料,综合应用钢结构的材料、连接和基本构件的基本理论、基本知识,进行整体钢结构设计计算,并绘制钢结构施工图。 第一节 钢结构课程设计题目 一、设计题目 某24m跨度车间钢屋架设计。 二、 设计任务 1、选择钢屋架的材料 2、确定屋架形式及几何尺寸 3、屋盖及支撑的布置 4、钢屋架的结构设计 5、绘制钢屋架施工图及材料表 三、 设计资料 某厂一金工车间跨度24m,长度为90m,柱距6m,内设两台50/5t中级工作制桥式吊车,设防烈度为7度。屋面采用1.5×6.0m大型屋面板。20mm厚水泥砂浆找平,上铺80mm厚泡沫混凝土保温层;三毡四油防水层,上铺小石子。屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值0.7kN/m2,雪荷载标准值0.5 kN/m2,积灰荷载标准值0.3 kN/m2。屋架铰接于钢筋混凝土柱上,上柱截面b×h=400×400mm,混凝土强度等级为C20。 第二节 钢屋架设计计算 一、材料选择 根据荷载性质,钢材可采用Q235-A.F,要求保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验及碳、硫、磷含量合格。屋架连接方法采用焊接,焊条可选用

E43型,手工焊。 二、屋架形式及几何尺寸 因屋面采用混凝土大型屋面板,屋面坡屋i=1/10,故宜采用梯形屋架。 屋架计算跨度应取l。=l-2×150=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H。与屋架中部高度及屋面坡度相关,我国常将H。取为1.8~2.1m等较整齐的数值,以利多跨屋架时的屋面构造。可取H。=1990mm。 为使屋架上弦只受节点荷载,腹杆体系采用节间为3m的人字形式,屋面板传来的荷载,正好作用在节点上,使之传力更好。 屋架跨中起拱l/500 ,可取50mm。 三、支撑布置 根据车间长度,屋架跨度,荷载情况,以及吊车设置情况,宜布置三道上、下弦横向水平支撑,垂直支撑和系杆,屋脊节点及屋架支座处沿厂房通长设置刚性系杆,屋架下弦沿跨中通长设一道柔性系杆。凡与支撑连接的屋架可编号为GWJ—2,其它编号均为GWJ—l。 四、荷载和内力计算 1、荷载计算 屋面活荷载与雪载一般不会同时出现,可取其中较大者进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)可按经验公式计算。 荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载 (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 (3) 全跨屋架与支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 3. 内力计算 按图解法、解析法、电算法均可计算屋架各杆内力。 先求出单位荷载作用于各节点时的内力,即内力系数,然后可求出当荷载作用于全跨及半跨各节点时的杆件内力,并求出三种荷载组合下的杯件内力.取其中不利内力(正、负最大值)作为设计屋架的依据。可列表计算。 跨中附近斜腹件的内力发生变号,由于考虑了施工阶段荷载的不利分布。

跨度24m梯形钢屋架设计说明

24m钢结构开始设计 1、设计资料 1)某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,屋架下弦标高为18m。 2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上45柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板。(屋面板不考虑作为支撑用)。 4)该车间所属地区为市 5)采用梯形钢屋架 考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)、②二毡三油加绿豆沙、③找平层2cm厚、④ 支撑重量 考虑活载:活载(雪荷载)积灰荷载 6)钢材选用Q345钢,焊条为E50型。 2、屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度 i=(3040-1990)/10500=1/10; 屋架计算跨度L =24000-300=23700mm; 端部高度取H=1990mm,中部高度取H=3190mm(约1/7。4)。屋架几何尺寸如图1所示: 图1:24米跨屋架几何尺寸 3、支撑布置 由于房屋长度有90米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。(如图2所示)

上弦平面支撑布置 屋架和下弦平面支撑布置 垂直支撑布置 4、屋架节点荷载

屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算: 计算屋架时考虑下列三种荷载组合情况 1) 满载(全跨静荷载加全跨活荷载) 节点荷载 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.2,屋面活荷载γ Q1 = 1.4,屋面集灰荷载γ Q2=1.4,ψ 2 =0.9,则节点荷载设计值为 F=(1.2×2.584+1.4×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×6=45.7992kN ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.35,屋面活荷载γ Q1 =1.4、ψ 1=0.7,屋面集灰荷载γ Q2 =1.4,ψ 2 =0.9,则节点荷载设计 值为 F=(1.35×2.584+1.4×0.7×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×60=46.593 kN 2) 全跨静荷载和(左)半跨活荷 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.2,屋面活荷载γ Q1 = 1.4,屋面集灰荷载γ Q2=1.4,ψ 2 =0.9 全垮节点永久荷载 F1=(1.2×2.584)×1.5×6=27.9072kN 半垮节点可变荷载 F2=(1.4×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×6=17.892kN ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.35,屋面活荷载γ Q1 =1.4、ψ 1=0.7,屋面集灰荷载γ Q2 =1.4,ψ 2 =0.9 全垮节点永久荷载 F1=(1.35×2.55)×1.5×6=31.347 kN 半垮节点可变荷载

21米梯形钢屋架课程设计计算书要点

《钢结构设计》课程设计 姓名 学号 专业 指导老师

《钢结构》课程设计任务书

一、设计资料: 1、某工业厂房跨度为21m,厂房总长度72m,柱距6m。 2、采用1.5m×6.0m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢 C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.0m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 4、钢材用Q345-B,焊条用E50 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。 图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L = 21m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f = L / 500 = 42mm 。 屋架计算跨度l0= L - 2 ? 0.15 = 21 - 2 ? 0.15 = 20.7m 。 =h0+i? l0/2=2935mm。 跨中高度H 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示屋架。 图2

三、支撑布置 1、上弦横向水平支撑 上弦横向水平支撑应设置在厂房两端的第一个柱间,且间距不宜超过60m。本车间长度为72m, 因此需要布置三道横向水平支撑,如图4所示。 图 4 2、下弦横向和纵向水平支撑 屋架跨设置下弦横向和纵向水平支撑。下弦横向水平支撑与上弦横向水平支撑布置在同一柱间,如图5所示 图5 3、垂直支撑

24m梯形钢屋架课程设计计算书

钢结构设计原理与施工课程设计――钢结构厂房屋架 指导教师: 班级: 学生姓名: 学号: 设计时间:2011年6月7号 浙江理工大学科技与艺术学院建筑系

梯形钢屋架课程设计计算书 一.设计资料: 1、车间柱网布置:长度60m ;柱距6m ;跨度24m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.384KN/m 2;檩条0.2KN/m 2;屋面防水层 0.1KN/m 2; 保温层0.4vKN/m 2;大型屋面板自重(包括灌缝)0.85KN/m 2;悬挂管道0.05 KN/m 2。 2)活载:屋面雪荷载0.35KN/m 2;施工活荷载标准值为0.7 KN/m 2;积灰荷 载1.2 KN/m 2。 5、材质Q235B 钢,焊条E43系列,手工焊。 二 .结构形式与选型 1.屋架形式及几何尺寸如图所示 : 拱50 根据厂房长度为60m 、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于 跨度为24m 故不设下弦支撑。

2.梯形钢屋架支撑布置如图所示: 3.荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。 荷载计算表

荷载组合方法: 1、全跨永久荷载1F+全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F+半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F+半跨屋面板自重4F+半跨屋面活荷载2F 4.内力计算 计算简图如下

屋架构件内力组合表 4.内力计算 1.上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-895.731KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-520.651KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm

跨度 24m梯形钢屋架设计

24m 钢结构开 始 设 计 1、设计资料 1)某厂房跨度为24m ,总长90m ,柱距6m ,屋架下弦标高为18m 。 2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上45柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用×6m 的预应力钢筋混凝土大型屋面板。(屋面板不考虑作为支撑用)。 4)该车间所属地区为北京市 5)采用梯形钢屋架 考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)、②二毡三油加绿豆沙、③找平层2cm 厚、④ 支撑重量 考虑活载:活载(雪荷载)积灰荷载 6)钢材选用Q345钢,焊条为E50型。 2、屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度 i=(3040-1990)/10500=1/10; 屋架计算跨度L 0=24000-300=23700mm ; 端部高度取H=1990mm ,中部高度取H=3190mm (约1/7。4)。屋架几何尺寸如图1所示: 1拱50

图1:24米跨屋架几何尺寸 3、支撑布置 由于房屋长度有90米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。(如图2所示) 上弦平面支撑布置 屋架和下弦平面支撑布置

垂直支撑布置 4、屋架节点荷载 屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算: 计算屋架时考虑下列三种荷载组合情况 1) 满载(全跨静荷载加全跨活荷载) 节点荷载 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=,屋面 集灰荷载γQ2=,ψ2=,则节点荷载设计值为 F=(×+×+××)××6= ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=、ψ1 =,屋面集灰荷载γQ2=,ψ2=,则节点荷载设计值为 F=(×+××+××)××60=kN 2) 全跨静荷载和(左)半跨活荷 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=,屋面

钢结构梯形屋架课程设计

一、设计资料: 1.结构形式: 某厂房总长度90m,跨度为18m.,纵向柱距6m,采用梯形钢屋架,无檩屋盖体系,采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400x400,柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。 屋架采用的钢材为:Q235钢;焊条为:E43型。 3.荷载标准值(水平投影面计) 荷载: ①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋 架及支撑自重,以KN/m2为单位; =0.35KN/m2, ②可变荷载:活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S 0活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。 积灰荷载标准值: 0.7KN/m2 ③屋面各构造层的荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4KN/m2 保温层: 0.4KN/m2 一毡二油隔气层 0.05KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3KN/m2 预应力混凝土屋面板 1.45KN/m2 二、结构形式与布置图: 屋架支撑布置图如下图所示。

12 12

符号说明:WGJ-钢屋架;SC-上弦支撑;XC-下弦支撑;CC-垂直支撑;GG-刚性系杆;LG-柔性系杆 A a +3. 4700.000-6.221-8.993-9.102-9.102-6.502 -3.3 82 -0.690 -0.462 +4.739 +1.884 -0. 462 -1.0-1. 0+0. 812-0.5+7. 962+9.279 +9. 279c e g B C D E F G 0.5 1. 0 1. 0 1. 0 1.0 1.0 1. a.18米跨屋架(几何尺寸) b.18米跨屋架全跨单位荷载 作用下各杆件的内力值 c . 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值 三、荷载与内力计算: 1、荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.4KN/m 2 保温层: 0.4KN/m 2 一毡二油隔气层 0.05KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.3KN/m 2 预应力混凝土屋面板 1.45KN/m 2 钢屋架和支撑自重 0.12+0.011×18m=0.32KN/m 2 总计:3.32KN/m 2 可变荷载标准值 雪荷载0.35KN/m 2<屋面活荷载标准值0.70KN/m 2,取0.70KN/m 2 0.70KN/m 2 积灰荷载 0.70KN/m 2 总计:1.14KN/m 2 永久荷载设计值 1.2×3.32KN/m 2=3.984KN/m 2 可变荷载设计值 1.2×1.40KN/m 2=1.96KN/m 2 2、荷载组合

梯形钢屋架课程设计例题

梯形钢屋架课程设计 一、设计资料 (1)题号72,屋面坡度1: 10,跨度30m,长度102m,,地点:哈尔滨,基本 2 2 雪压:kN/m,基本风压:m。该车间内设有两台200/50kN中级工作制吊车,轨顶标高为8.5m。采用1.5m x 6m预应力混凝土大型屋面板,80mm厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值,血荷载标准值为 2 2 kN/m,积灰荷载标准值为kN/m。屋架绞支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为 400mm x 400mm。混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B级,焊条采用E43 型。 (2)屋架计算跨度:l0=30m-2X 0.15m=29.7m。 (3)跨中及端部高度:采用无檩无盖方案。平坡梯形屋架,取屋架在30m轴线处的端部高度h。2.°05m。屋架跨中起拱按l0 /500考虑,取60mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如下图: ism 5

根据厂房长度(102>60)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间的支撑规则有所不同。梯形钢屋架支撑布置如下图: * 7

垂直支擢IT 垂直支撑27 三、荷载计算 1、荷载计算 屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载 kN/m 2进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式g k(0.12 0.11l)kN/m2计算,跨度单位为米(m)。荷载计算表如下: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载:

全跨节点永久荷载及可变荷载:

梯形钢屋架课程设计

梯形钢屋架课程设计 一、设计资料 (1) 题号80,屋面坡度1:16,跨度30m ,长度96m ,柱距6m ,地点:,基本 风压:0.45kN/m 2,基本雪压:0.45 kN/m 2 (2) 采用1.5m ×6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层, 卷材屋面,屋面坡度i=1/16。屋面活荷载标准值0.7kPa ,雪荷载标准值为0.45 kN/m 2,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 2。 (3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用E43型。 (4) 屋架计算跨度:l 0=30m-2×0.15m=29.7m (5) 跨中及端部高度:采用无檩体系屋盖方案,缓坡梯形屋架。 取屋架在29.7m 轴线处的高度m h 972.10= 取屋架在30m 轴线处的端部高度m h 963.10 =' 屋架的中间高度m il h h 900.22 7 .29161972.12/00=?+ =+= 屋架跨中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如下图: 梯形钢屋架支撑布置如下图:

屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载0.7 kN/m 2进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式2(0.120.011)/k g l kN m =+计算,跨度单位为米(m )。荷载计算表如下: 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合 (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载: kN F 629.5565.1)82.1361.4(=??+= (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载: kN F 249.3965.1361.41=??= 半跨节点可变荷载: kN F 38.1665.182.12=??= (3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重: kN F 47.565.1608.03=??= 半跨接点屋面板自重及活荷载: kN F 83.2565.1)98.089.1(4=??+= (1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。

梯形钢屋架课程设计

梯形钢屋架课程设计计算书 1.设计资料: 1、车间柱网布置:长度90m ;柱距6m ;跨度18m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.45KN/m2;屋面防水层0.4KN/m2;找平层0.4KN/m2;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m2。 2)活载:屋面雪荷载0.3KN/m2;屋面检修荷载0.5KN/m2 5、材质Q235B钢,焊条E43XX系列,手工焊。 2 . 结构形式与选型 屋架形式及几何尺寸如图所示 根据厂房长度(90m>60m)、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于跨度为18m故不设下弦支撑。 梯形钢屋架支撑布置如图所示:

3 . 荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。荷载计算表

1、全跨永久荷载1F +全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F +半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F +半跨屋面板自重4F +半跨屋面活荷载2F 4. 内力计算 计算简图如下 (c) (b) (a) 2 F /22 3//3F 22/F 4 2F /F 1/2/22 1// 2 2/4

5. 杆件设计 1、 上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-210.32KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-115.16 KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm 设λ=60,υ=0.807,截面积为3 2N 210.3210A 1327.4mm f 0.807215 =××==υ

钢结构课程设计汇本梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计力IJ 、JK 计算,根据表得: N= -1139.63KN ,屋架平面计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个 不等肢角钢,且短肢相并,如图四所示:

钢结构课程设计计算书-跨度为24m。月

目录 1、设计资料 0 1.1结构形式 (1) 1.2屋架形式及选材 (1) 1.3荷载标准值(水平投影面计) (1) 2、支撑布置 (2) 2.1桁架形式及几何尺寸布置 (2) 2.2桁架支撑布置如图 (2) 3、荷载计算 (4) 4、内力计算 (5) 5、杆件设计 (8) 5.1上弦杆 (8) 5.2下弦杆 (9) 5.3端斜杆A B (9) 5.4腹杆 (11) 5.5竖杆 (16) 5.6其余各杆件的截面 (16) 6、节点设计 (20) 6.1下弦节点“C” (20) 6.2上弦节点“B” (21) 6.3屋脊节点“H” (22) 6.4支座节点“A” (23) 6.5下弦中央节点“H” (23) 参考文献 (27) 图纸 (27) 月中落桂子

1、设计资料 1.1、结构形式 某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C25,屋面坡度为10 = i。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7 :1 度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 1.2、屋架形式及选材 屋架跨度为24m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用235钢,焊条为E43型。 1.3、荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 保温层 0.7 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.40 KN/m2 屋架及支撑自重(按经验公式L .0+ =计算) 0.384 KN/m2 .0 q011 12 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值: 0.8 KN/m2 雪荷载标准值: 0.5 KN/m2 积灰荷载标准值: 0.7 KN/m2

梯形钢屋架设计

梯形钢屋架课程设计 计 算 书

目录 一、设计资料 (3) 二、屋架几何尺寸及檩条布置 (3) 1、屋架几何尺寸 (3) 2、檩条布置 (4) 三、支撑布置 (5) 1、上弦横向水平支撑 (5) 2、下弦横向和纵向水平支撑...................................................................................... (5) 3、垂直支撑 (5) 4、系杆 (5) 四、荷载与内力计算 (6) 1、荷载计算 (6) 2、荷载组合 (6) 3、内力计算 (7) 五、杆件截面设计 (7) 1、节点板厚度 (7) 2、杆件计算长度系数及截面形式 (9) 3、上弦杆 (9) 4、下弦杆 (9) 5、再分式腹杆Ig-gf (10) 6、竖腹杆Ie (10) 六、节点设计 (13) 1、下弦节点“b” (13) 2.上弦节点“C” (16) 3.有工地拼接的下弦节点“f” (18) 4.屋脊节点“K” (19) 5.支座节点“a” (16) 七、填板设计 (21)

一、设计资料: 1. 车间平面尺寸为144m×30m,柱距9m,跨度为30m,柱网采用封闭结合。车间内有两台 15t/3t中级工作制软钩桥式吊车。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 Z形钢Z250×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。 上柱截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c= 14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示 图 1 屋架外形尺寸及腹杆布置形式 Ho=1650mm 6. 该车间建于深圳近郊。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载0.50 kN/m2 (2) 基本雪压s00 kN/m 2 (3) 基本风压w00.75 kN/m2 (4) 复合屋面板自重0.15 kN/m2 (5) 檩条自重0.084kN/m (6) 屋架及支撑自重0.12+0. 011L kN/m2 8. 运输单元最大尺寸长度为15m,高度为4.0m。

24m梯形钢屋架设计

高等教育自学考试 钢结构课程设计 号:130213100072 : 桀铭

1、设计资料 1)某厂房跨度为24m,总长90m,屋架间距6m, 2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板。(屋面板不考虑作为支撑用)。 4)该车间所属地区为市 5)采用梯形钢屋架 考虑静载:①1.5m*6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2)、②二毡三油加绿豆沙、③20mm厚水泥砂浆找平层(0.4KN/m)④支撑重量考虑活载:活载(雪荷载)积灰荷载 6)钢材选用Q345B级钢,焊条为E43型。 2、屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度 i=(3040-1990)/10500=1/10; 屋架计算跨度L0=24000-300=23700mm; 端部高度取H=1990mm,中部高度取H=3190mm(约1/7。4)。屋架几何尺寸如图1所示:

拱50 图1:24米跨屋架几何尺寸 3、支撑布置 由于房屋长度有90米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。(如图2所示) 上弦平面支撑布置

屋架和下弦平面支撑布置 垂直支撑布置 4、屋架节点荷载 屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算:

计算屋架时考虑下列三种荷载组合情况 1) 满载(全跨静荷载加全跨活荷载) 节点荷载 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G=1.2,屋面活荷载γQ1= 1.4,屋面集灰荷载γQ2=1.4,ψ2=0.9,则节点荷载设计值为 F=(1.2×2.584+1.4×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×6=45.7992kN ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G=1.35,屋面活荷载γQ1=1.4、ψ1=0.7,屋面集灰荷载γQ2=1.4,ψ2=0.9,则节点荷载设计值为 F=(1.35×2.584+1.4×0.7×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×60=46.593 kN 2) 全跨静荷载和(左)半跨活荷 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G=1.2,屋面活荷载γQ1= 1.4,屋面集灰荷载γQ2=1.4,ψ2=0.9

梯形钢屋架钢33米课程设计计算书

钢结构课程设计 -、设计资料 1、已知条件:梯形钢屋架跨度33m,长度120m,柱距6m。屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用单层彩色钢板波形瓦,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值为0.7 kN/m2,屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm×400 mm,混凝土标号为C20。钢材采用Q345B级,焊条采用E50型。 2、屋架计算跨度: Lo=33-2×0.15=32.7m, 3、跨中及端部高度: 端部高度:h`=1900mm(轴线处),h=1915mm(计算跨度处)。 屋架的中间高度h=3400mm,屋架跨中起拱按Lo/500考虑,取60mm。 二、结构形式与布置 图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图 三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 钢屋架和支撑自重0.12+0.011×30=0.45kN/㎡单层彩色钢板波形瓦0.12kN/㎡ 总计0.57kN/㎡` 可变荷载标准值 屋面活荷载0.70 kN/㎡ 总计0.7kN/㎡ 永久荷载设计值 1.2×0.57=0.684kN/㎡ 可变荷载设计值 1.4×0.7=0.98kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 全跨永久荷载+全跨可变荷载 全跨节点永久荷载及可变荷载:F=(0.684+0.98) ×1.5×6=14.97kN ②全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:F1=0.684×1.5×6=6.156kN 半跨节点可变荷载:F2=0.98×1.5×6=8.82 kN

课程设计24米屋架钢结构

钢结构课程设计——24m跨钢屋架设计计算书 目录 设计资料 (2) 结构形式与布置 (3) 荷载计算 (5) 内力计算 (6) 杆件设计 (8) 节点设计 (12) 附件 pf程序数据 (18)

钢结构课程设计——24m跨钢屋架设计计算书 一、设计资料: 1.某单层单跨工业厂房,跨度24m,长度102m。 2.厂房柱距6m,钢筋混凝土柱,混凝土强度C20,上柱截面尺寸400x400mm, 钢屋架支承在柱顶。 3.吊车一台50T,一台20T,中级工作制桥式吊车(软钩),吊车平台标高12.000m。 4.荷载标准值 (1)永久荷载 三毡四油(上铺绿豆沙)防水层 0.4KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3 KN/m2 保温层 0.6 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/m2 屋架(包括支撑)自重 0.12+0.011L=0.384 KN/m2 (2)可变荷载 屋面活载标准值 0.7 KN/m2 雪荷载标准值 0.35 KN/m2 积灰荷载标准值 0.3 KN/m2 5.屋架结构形式、计算跨度及几何尺寸见图1(屋面坡度为1:10)。 图1 梯形屋架示意图(单位: mm) 6.钢材选用Q235钢,角钢,钢板各种规格齐全,有各种类型的焊条和C级螺栓可供选用。 7.钢屋架的制造、运输和安装条件:在金属结构厂制造,运往工地安装,最大运输长度16m,运输高度3.85m,工地有足够的起重安装设备。

二、结构形式与布置 (1)屋架形式及几何尺寸如图2所示。 图2 屋架形式及几何尺寸(单位mm) (2)屋架支撑的种类有横向支撑、纵向支撑、垂直支撑和系杆。 横向支撑:根据其位于屋架上弦平面或者下弦平面,又可分为上弦横向支撑和下弦横向支撑,上弦平面横向支撑对保证上弦杆的侧向稳定性有着重要作用。设计人无数种屋架跨度为24m,室内有悬挂吊车,因此上弦与下弦都需在第一个柱间设置横向支撑,又因为长度为102m,所以应该在跨中增设一道横向支撑,保证横向支撑之间小于60m。 纵向支撑:设于屋架的上弦与下弦平面,布置在沿柱列的各屋架端部节间部位,它可以与横向支撑一起形成水平刚性盘,增加房屋的整体刚度,减轻受荷较大的框架所受水平荷载和产生的水平变形对于梯形屋架,纵向支撑设在屋架的下弦的平面。 垂直支撑:位于两屋架端部或跨间某处的竖向平面或者斜向平面内,它可以保证屋架侧向整体稳定性,传递纵向所受纵向荷载,对于梯形屋架跨度小于30m,因此只需在屋架两端和跨度中点设置垂直支撑。 系杆:在屋架上弦平面,屋架跨中和两端各布置一道通长的刚性系杆,其他结点设通长的柔性系杆;下弦平面,仅在跨中和两端布置通长的柔性系杆。 具体支撑形式如图3:

梯形钢屋架课程设计---简支梯形钢屋架设计

北京建筑工程学院 土木与交通工程学院 《钢结构》课程设计任务书 班级 姓名 学号 日期 指导教师 2012年6月

梯形钢屋架课程设计任务书 一、设计题目 简支梯形钢屋架设计 二、设计资料 工程名称:某机加工车间 1 结构平面布置 某地区单层单跨工业厂房机加工车间,屋架跨度及厂房长度见附表,柱距6m,屋架下弦标高16.5m。 2 排架结构体系 钢筋混凝土柱(混凝土强度等级为C20,上柱截面400×400); 钢屋架铰支于柱上; 1.5×6.0m预应力钢筋混凝土大型屋面板; 屋面坡度10 i。 = /1 3 车间内设有中级工作制、起重量≤300KN的吊车,计算温度高于-200C。 4 材料 钢屋架选用Q235-B·F钢,焊条为E43型。 5 荷载(标准值)(屋面构造层做法也可自定) 二毡三油上铺小石子 0.35 KN/m2 (硫化型橡胶油毡,PVC建筑防水塑料油膏) 砂浆找平层(厚20mm) 0.40 KN/m2 泡沫混凝土保温层(厚80mm) 0.48 KN/m2 预应力钢筋混凝土大型屋面板1.4 KN/m2 (包括灌缝) 屋架及支撑自重( 0.12+0.011l) KN/m2 悬挂管道(奇数) 0.15 KN/m2 吊顶(奇数) 0.55 KN/m2 活荷载或施工荷载:见附表 屋面积灰荷载:见附表 雪荷载: 0.40 KN/m2 6、钢屋架形式示意图(未表示起拱) 图1 钢屋架形式示意图 三、设计任务 要求设计钢屋架并绘制施工图。掌握钢屋架荷载的计算;掌握杆件内力的计算和组合,杆件的计算长度,截面型式,截面选择及构造要求,填板的设置及节点板的厚度;掌握普通钢屋架节点设计的原则和要求,主要节点的设计及计算和构造;掌握钢屋架施工图的内容和

相关文档