城市轨道交通工程对隧道贯通有较严格的要求, 为确保隧道安全贯通, 城市轨道交通工程的测量工作, 从首级控制网的建立到地上地下联系测量以及地下控制测量等各环节均作了误差估算和精度分析。通过实践我们不难发现, 使地上地下坐标统一起来的联系测量, 是影响隧道贯通的主要误差来源之一, 同时也是由地上到贯通面整个测量工作中最难控制的环节。因此, 对城市轨道交通工程测量中有瓶颈效应的联系测量的方法研究与经验总结非常重要, 尤其是对新开展轨道交通工程建设的地区或城市, 显得更为必要。

1 地下隧道工程联系测量精度设计

联系测量是一项综合测量工作, 它是将地面坐标、方位和高程传递到地下隧道, 作为地下控制测量起算数据的一组测量工作的统称, 是实现地下隧道工程贯通控制的核心与关键。

联系测量精度的确定, 首先依据《地下铁道工程施工及验收规范》确定贯通测量误差的允许值(88.3mm), 然后再根据测量误差的主要来源进行误差配赋, 从而进行联系测量精度的设计。

经推导, 地面 GPS 控制网点位测量中误差为±20mm; 地面精密导线和近井导线测量中误差为±15mm; 联系测量中误差为±20mm;地下控制导线最远点点位中误差为±30mm。

2 隧道工程联系测量方法与实例

依据施工场地环境和测量条件, 联系测量可选择联系三角形法、陀螺经纬仪与铅垂仪(钢丝) 组合法、导线直接传递法、投点法。

2.1 联系三角形法

联系三角形法是一种传统方法, 在采矿业中广泛应用, 适合于井口小且深度大的竖井联系测量。虽然其作业工作量较大, 但其精度稳定, 因而国内地铁工程中许多单位在使用该法。

北京地铁 5 号线雍和宫盾构试验段盾构始发井采用联系三角形法, 悬挂 0.5mm 钢丝、施挂10kg 重锤并浸放在乏油阻尼液中。采用 LeicaTC2002 全站仪及配套觇板, 利用反射片测距(钢尺量边进行校核)。每次独立测量三测回, 每测回三次读数, 各测回较差小于 1mm; 地上与地下丈量的钢丝间距较差小于 2mm; 角度用方向观测法观测六测回, 测回间角度较差小于 6〃。

2.2 全站仪、陀螺经纬仪、铅垂仪组合法

全站仪、铅锤仪和陀螺经纬仪联合定向方法, 与传统的联系三角形法相比, 克服了施工场地狭窄限制图形强度的提高、占用竖井时间过长等缺点, 其灵活快捷和多检核等特点更能适应轨道交通工程的环境条件, 因此在北京、广州等地广泛应用。

北京地铁复 ̄八线区间隧道联系测量, 采用Leica2002 全站仪 +NL1/20 万铅垂仪传递坐标, 利用

GAK1(±20〃)+DCCSF 定向系统进行联系测量。

施工平面控制测量布置见下图。联系测量以施工竖井为测量单元, A、B 点为铅垂仪投测点,Y、Z 点分别为至隧道贯通方向的陀螺方位角测站点。

铅垂仪(A、B)标志点观测, 水平角四测回, 测回间互差小于 6〃; 距离测量三测回(棱镜沿120°位置互换), 每测回三次

读数, 测回间较差小于1mm。

陀螺方位角测量, 当隧道开挖较短时观测Y—A、Y—B 边的方位角; 至隧道贯通方向隧道开挖较长时, 一般在某一条边上对向观测或在相邻边上观测, 并利用相关条件进行检核。每条边独立观测三测回, 测回间较差小于 25〃。

一次测量成果精度情况, 投测点的点位中误差一般小于±8mm, 陀螺方位角中误差一般小于±14〃。

2.3 导线直接传递法

导线直接传递法是导线测量方法将坐标和方位直接传递到地下或隧道内的联系测量方法,较适合于井口大、深度浅等条件的明挖车站或明挖隧道, 也适合于出入隧道的斜井。此方法工作量小、精度高且简单易行, 在具备条件时应用较多。

北京地铁复 ̄八线热电厂车站底板平面控制测量, 即采用导线直接传递法。其测量技术要求同精密导线, 但必须注意竖轴补偿和测距仪原点与仪器竖轴同一性等问题。

导线直接传递坐标进行联系测量如图所示,常用的方法是对地下待定点(A、B)采用双极坐标观测。不同方向测定的 A、B 点的坐标互差一般小于 6mm。

2.4 投点定向法

该方法利用车站两端的下料口、出土井等,采用垂准仪或垂线直接将坐标传递到隧道内, 作为地下坐标起算数据, 如果需要所投测点作为起算方位, 则相邻两点须通视。另外, 当隧道贯通距离较长时, 为控制隧道掘进的方向误差, 对浅埋隧道可在地面钻一孔, 将坐标直接传入地下隧道内,加强平面位置与方向的控制。此方法精度最优。

北京地铁复 ̄八线工程, 利用永安里车站的1#、9# 下灰口, 采用 NL1/20 万垂准仪, 进行坐标投测, 并作为地下坐标和方位的起算数据。其角度与距离的观测与全站仪、陀螺经纬仪、铅垂仪组合法相同。误差结果如下:

1)、直接投测的 1#、9# 控制点, 三次投测的坐标值间互差小于 6mm。

2)、与区间竖井的 Y、Z 控制点进行区间隧道贯通测量, 其贯通误差分别为:

测绘工作实施方案

城市轨道交通9号线工程车辆段 拆迁测绘工作方案 一、基本情况 轨道交通9号线在福田辖区涉及到23个站点(含区间段9个),分别为下沙站、香梅站、景田站、梅山站、下梅林站、梅村站、上梅林站、梅林东站、红岭北站、园岭站、红岭站、大剧院站、车辆段、出入段线、出入场线、停车场施工、滨海医院~下沙区间、车公庙~香梅~景田2区间、下梅林~梅村区间、1~2梅林东站~银湖站区间、红岭~大剧院~鹿丹村-人民南~春风区间,具体位置详见下图: 二、工作内容 现状详测,包括测绘范围(包括永久占地与临时占地)地界放桩及建(构)筑物、附着物现状测绘。三、工作计划 a、外业时间:5月29日~6月8日,完成资料收集、外业控制布设及建(构)筑物、 附着物数据采集; b、内业时间:6月8日~6月15日,完成数据编制及报告整理; c、检查时间:6月14日~6月18日,进行初检及复检; d、初稿确认时间:报告初稿出来后,提交拆迁方及业主进行核对确认,无异议后,业主需签字盖章。三、人员安排篇二:工程测量实施方案 新建云桂铁路(云南段)四标五分部 测量实施方案 编制: 审核:审批: 中铁十局集团有限公司 云桂铁路(云南段)四标四分部 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工测量方案 (1) 四、组织人员及设备 (2) 五、质量保证措施 (4) 云桂铁路云南段ⅳ标四分部测量实施方案 一、工程概况 我分部承建的云桂铁路(云南段)站前ⅳ标管段全长17.06km,管段起讫里程为 dk514+140~dk531+200,全线处于两道缓和曲线及之间所夹直线上。含隧道3座,为老八

冲隧道530m,老寨隧道332m,幸福隧道进口段4898m;桥梁6座,其中特大桥2座,大桥3座,中桥1座,路基8km,车站一座。 二、编制依据 1、《高速铁路工程测量规范》(tb10601-2009) 2、设计院交接的控制桩及我分部沿线路布设的加密桩; 3、其他现行有关施工技术规范和验收标准。 三、施工测量方案 配备徕卡tcp1201全站仪一套、lc402全站仪两套、中纬zts602lr全站仪两套。lc402全站主要用于隧道施工放样,徕卡tcp1201全站仪主要用于桥梁、路基施工放样及导线复测,中纬zts602lr全站仪、备用,每台使用中全站仪配备人员3人(1个测量主管,2个技术员),分别负责桥梁、路基和隧道施工放样及洞内导线测量,洞外控制导线由公司精测组组织实施。测量仪器建立台账进行动态管理。施工测量时对全站仪进行温度和气压改正,并选择良好的天气,保障成像清晰。为满足施工需要,根据交接的导线点、水准点的基础上,根据现场施工实际情况,加密埋设导线控制点,尤其在路基与桥梁,隧道连接处,共同使用设计院移交的点及加密导线控制点,以达到路基与桥梁的连接顺畅。施工控制网采用附合导线控制,在进行施工测量时达到相互校核的目的,以保证工程质量控制网的精度。 平面控制网精度为四等导线,高程控制网采用二等水准测量。四等平面和二等水准控制测量的的技术要求如表3.2-1和3.2-2 表3.2-1 四等导线测量技术要求 n为测站数 表3.2-2 二等水准测量的技术要求 四、组织人员及设备 4.1、测量管理机构 项目部成立以项目总工程师负责、工程部长主抓的测量管理机构,设测量主管1名,测量员3名,测量小组负责管段内导线复测、加密点布设、总体复测及桥涵、隧道等日常测量及资料的整理上报工作。 4.2、岗位职责 4.2.1. 项目部总工程师职责 (1)负责贯彻建设单位、设计单位、施工规范、标准等要求和指示,负责内外协调; (2)负责审核测量方案,督促和检查方案的实施; (3)审核上报资料,随时掌握量测情况,重大异常情况向监理、业主汇报,负责技术方面的分析、签定工作。 4.2.2. 工程部长职责 (1)组织编制、优化测量实施方案,审查通过后负责督促落实测量小组按已批复的测量方案实施;

厂房测量方案

一、编制依据: (1)工程测量规范 GB50026-2007 (2)建筑工程施工测量规程 GBJ21-21-95 (3)工程设计图纸 (4)施工组织设计 二、工程概况 本工程为 本工程工期短,结构质量要求高,因此,对施工测量提出高要求,需要速度快、精度高,以确保工程进度和质量。 三、测量仪器配备及使用要求 1、测量仪器 名称型号数量备注 全站仪国产 1 台 DS3200 水准仪国产 2 台 5 米塔尺 2 把 钢卷尺50m 2 把 2、所有测量仪器、钢尺均应有鉴定证书,未经鉴定合格的仪器不准使用,测量人员应经常擦试,保养测量仪器及用具,使测量仪器经常处于完好状态,以保证施工的需要。 四、施工测量管理制度 根据施工现场情况和工程特点,制定如下测量管理制度: (一)交接桩制度:

1、项目部工程部收到设计图纸、具备交接桩条件后,报告建设单位和 公司工程部,确定时间及时进行交接桩工作。 2、交接桩工作由建设单位主持,施工单位由技术组织,在现场由勘测 设计单位直接进行交接桩工作。 3、交接桩测量资料必须齐全,并应标桩示意图,表明各种标桩平面位 置和标高,必要时要附有文字说明,依照资料,现场核对进行点交。 4、各种标桩采用点交方式,必要时进行现场交接复测。 5、交接桩时,各主要标桩要完整、稳固。交接后,接桩单位应组织测 量单位进行必要的复测工作。 6、交接单位在附测过程中,如发现问题,应及时提交交桩单位研究解决。 (二)测量复测制度: 1、为避免测量差错,所有测量内业和计算资料,必须经两人符合。施 工中,应采取不同方式不同测点由两人进行复测,其测量工作内容、成果 等要详细填入测量手簿内,并签字以示负责。 2、现场内各测量控制标桩,必须定期进行检测,特殊情况应随时进行 检测。 (三)沉降观测: 1、水准点设置 : 在建筑附近不受工程影响的位置设置一个永久水准点。 2、观测点标志,观测点位置:根据图纸要求,设置观测点(如图 4-1 ),沉降观测采用水准仪进行观测。

水准测量实施方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除 水准测量实施方案 篇一:工程测量项目实施方案 20XX年建筑工程测量项目实施方案 一、竞赛项目名称工程测量 二、竞赛时间、地点竞赛日期: 竞赛地点:江苏城市职业学院南通办学点三、竞赛内容和方式本项竞赛为操作竞赛项目。1.四等水准测量1)执行规范 参照《gb/T12898-20XX国家三、四等水准测量规范》。2)水准路线形式 三个未知点和一个已知点组成的闭合水准路线(如图1),水准路线总长约为400米。 图1:闭合水准路线示意图 3)具体内容 ①参赛小组在规定的时间内独立完成规定路线的四等 水准测量;②根据观测高差和已知数据在规定时间内独立计算出水准路线上3个指定水准点的高程。

4)比赛要求 a.参赛小组必须为2人,编号为1、2号,按规范要求独立完成指定闭合水准路线的全部观测; b.各组独立观测一条路线,路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定,比赛现场抽签确定各组观测的点,同时提交本组人员编号安排; c.每个组员完成一个测段(即两个点之间的路线)的观测和记录,具体方案如下: 1、2号测段(已知点A到1号未知点;1号未知点到2号未知点)由本组1号选手独立进行仪器安置、观测,2号选手进行记录、计算。 3、4号测段(2号未知点到3号未知点;3号未知点到已知点A)由本组2号选手独立进行仪器安置、观测,1号选手进行记录、计算 d.记录必须用统一发放的有盖章的记录手薄(如表1),在抽签时领取此记录表; e.各组由1号和2号参赛选手进行内业计算; f.各组计算高程的计算表格见表2,表中附有已知数据,计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差; g.外业观测时间为50分钟,内业成果计算时间为10分钟,超出规定时间将终止比赛; h.仪器操作应符合要求,迁站时仪器搬动必须正确,本

常州测量方案样本

西太湖塔下安置小区项目一标段工程 施工测量专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 西太湖塔下安置小区一标段项目经理部 二〇一三年八月十三日

目录 一、工程概况 (1) 西太湖塔下安置小区项目一标段工程位于常州市武进区西太湖东岸, 揽月路东侧, 环湖路西侧, 向南路南侧。总建筑面积约为13万平方米, 包括5栋地上34层地下1层的住宅和1栋3层的配套用房构成, 地下为人防。地上建筑高度为98.9米, 地下室基本高度为3.5米。 (1) 二、测量依据 (1) 三、测量器具 (1) 四、施工测量基本的要求 (2) 五、测量准备工作 (3) 六、场地控制网的测设 (3) 七、建筑物定位 (4) 八、垂准测量与平面放样 (4) 九、高程控制 (6) 十、基础工程测量放线 (7) 十一、建筑物的沉降观测 (9) 按设计要求位置, 在结构施工时, 埋设沉降观测点, 按设计要求时间, 做好沉降观测, 认真记录, 形成资料。本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量要求进行, 观测精度如 (9) 十二、测量注意事项 (11)

测量方案 一、工程概况 西太湖塔下安置小区项目一标段工程位于常州市武进区西太湖东岸, 揽月路东侧, 环湖路西侧, 向南路南侧。总建筑面积约为13万平方米, 包括5栋地上34层地下1层的住宅和1栋3层的配套用房构成, 地下为人防。地上建筑高度为98.9米, 地下室基本高度为3.5米。 建筑结构安全等级为二级, 建筑抗震重要性等级为丙类。建筑抗震烈度为7度。本工程采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。主楼基础采用桩筏基础, 单建地下室基础采用平板+桩墩筏形基础 二、测量依据 1、业主提供的坐标点; 2、工程测量规范( GB50026- ) ; 3、《高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91; 4、设计施工图纸。 三、测量器具

公路工程测量方法总结

公路工程测量方法总结 一、常用计算公式和常用命令 1、已知A(X1,Y1)、B(X2,Y2)、C(X3,Y3)三点,求圆心O点坐标(X,Y)。 Y= ((X32+ Y32- X22- Y22)/(2X3-2X2) -(X22+ Y22- X12- Y12)/(2X2-2X1))/((Y1- Y2)/(X2-X1)-(Y2- Y3)/(X3-X2)) X=(X22+ Y22-2Y2Y- X12- Y12+2Y1Y)/(2X2-2X1) 结论:(X1-X) 2 +(Y1-Y) 2=(X2-X) 2 +(Y2- Y) 2=(X3-X) 2 +(Y3- Y) 2 2、三角形面积计算:已知三角形的三条边A、B、C,求三角形面积S。 D=(A+B+C)/2 S=√(D*(D-A)*(D-B)*(D-C))。 3、已知两条直线方位角和两条直线上任一点坐标,求交点坐标O(X,Y)。【直线MN,方 位角F、N点坐标(X1,Y1);直线HP:方位角E、H点坐标(X2,Y2)】。 交点O坐标:X=(X2*tan E- X1*tan F- Y2+Y1)/(tan E-tan F) Y= X*tan F- X1* tan F+ Y1 4、已知路基设计标高A、计算填土高程B、上次填土高程或原地面高程(基本为直线)C、 路基设计宽度L和边坡坡度为i,标高B到标高C的填土面积S。 S=((2A-B-C)*i+L)*(B-C) 5、缓和曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、L为缓和曲线总长、 Z为起算切线方位角(即ZH或HZ点所在直线上的方位角)、D为起算点桩号、(X1,Y1)为ZH或HZ点坐标】 A=K-D W=A-A5/(40R2L2) (数学坐标X) E=A3/(6RL)-A7/(336R3L3) (数学坐标Y) X= X1+W cos Z-E sin Z Y= Y1+W sin Z+E cos Z C=A-A5/(90R2L2) 【(C为弦长,A为计算点到起算点的缓曲线弧长,L为缓和曲线全长),由于A5/(90R2L2)此值为微量,可以把C约等于A,得A=C+C5/(90R2L2) 】 F"FWJ"=Z+90*A2/(RLπ)为偏角(计算点的切线方位角)(F"FWJ":在CASIOfx-4800 计算器中将F值赋给FWJ并显示出来,在CASIOfx-4850计算器中将F值赋给FWJ并 显示出来为:"FWJ":F)。 6、圆曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、Z为起算方位角、D 为起算点桩号、(X1,Y1)为ZY或YZ点坐标】 L=K-D【(计算点到起算点的弧长,D为起点桩号),弧长另一计算公式:L=Raπ/180 】

轨道交通测量方案

广州市轨道交通二、八号线延长线工程 施工11标段 施 工 测 量 方 案 编制: 审核: 批准: 中隧集团广州市轨道交通 二、八号线延长线工程施工11标段项目经理部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、控制点复测与加密 (3) 四、施工测量及复核 (7) 五、车站与区间结构的竣工测量 (8) 六、测量技术保证措施 (7) 七、桩位保护措施 (10) 八、仪器设备及测量人员配置 (11) 九、仪器设备保障与操作规范 (12) 十、附件 1、测量设备鉴定证书 2、测量人员资格证书

一、编制依据 ⑴、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) ⑵、《城市测量规范》(CJJ8-99) ⑶、穗铁建总前期(2005)92号关于印发《广州轨道交通施工测量管理细则(第二 版)》的通知 ⑷、《工程测量规范》GB50026-93 ⑸、广州市轨道交通二、八号线延长线工程施工11标段土建工程承包合同 二、工程概况 2.1 工程位置 广州市轨道交通二、八号线延长线工程施工11标段三元里~江夏段位于广州市白云区西部旧机场跑道及绿化草坪上,线路走向为南北走向。具体位置见图1-01。 2.1 工程位置 本标段位于广州市天河区珠江新城核心规划区,工程包含1井、2站、2区间共计5个子单位工程,即:【中央广场站北盾构始发井】、【中央广场站~市民广场区间】、【市民广场站】、【市民广场~天河南一路盾构区间】、【天河南一路站】。标段起迄里程为Y(Z)DK2+016.81~Y(Z)DK2+941.8,全长924.99m。 区间线路从中央广场站出发,沿规划珠江新城中轴线向北行,采用矿山法施工下穿金穗路,到达中央广场北盾构始发井后,采用盾构法施工下穿未开发荒地过市民广场站,由市民广场站二次始发后下穿黄埔大道,穿过天河南小区,基本沿六运二街北行,在天河南一路处下穿广州地铁一号线体育西站~体育中心站区间隧道,到达设在宏城停车场内的天河南一路站。具体位置如图1所示。

温度和风速测量方法总结

第一章风速测量 1.1风速测量 风是空气流动时产生的一种自然现象。空气流动有上下流动和左右流动,上下流动为垂直运动,也叫对流;左右流动为水平运动,也就是风。风是一个矢量,用风向和风速表示。地面风指离地平面10─12米高的风。风向指风吹来的方向,一般用16个方位或360°表示。以360°表示时,由北起按顺时针方向度量。风速指单位时间内空气的水平位移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。 1.2 风杯风速计 风杯风速计是最常见的一种风速计。转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。 图1.1 风杯风速计

1.3 叶轮风速仪 风速计的叶轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对叶轮的转动进行“计数” 并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。 法国KIKO叶轮风速仪工作原理如图1.2所示。叶轮的轴杆启动内含八个电磁极的原型磁铁,置于磁铁旁的双霍尔传感器感测到侧场中电磁极的转变信号。传感器的信号转换为电子频率且和风速成正比,并感测旋转方向。 图1.2 KIMO原理 1.4 热线风速计 一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。 金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;最小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前必须进行校准。静态校准是在专门的标准风洞里进行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中进行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:

市政测量方案

目录 第一章 编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、本工程执行主要现行规范、规程和标准 (1) 三、本工程执行公司ISO9001:2008质量认证标准 (1) 第二章 工程概述 (2) 1、项目概况 (2) 2、工程气象水文 (2) 3、场地工程地质条件 (3) 4、地形地貌 (3) 5、工程范围及规模 (4) 第三章 测量部署 (5) 一、测量人员组织机构 (5) 二、测量仪器的配备 (5)

三、测量工作基本要求 (5) 四、测量工艺流程 (7) 第四章 施工测量方法 (8) 一、控制测量 (8) 1、平面控制系统的建立 (8) 2、高程控制系统的建立 (9) 二、施工图审核 (9) 三、道路工程测量方法 (10) (一)工艺流程 (10) (二)操作方法 (10) 1、测量桩位交接 (10) 2、桩位复测 (10) 3、布设施工控制网 (11) 4、现况调查及原地貌测量 (11) 5、路基施工测量 (12) 1)线路中边桩测量放样 (12) 2)填方路段 (13)

3)挖方路段 (13) 6、路面基层施工测量 (14) 7、路面面层施工测量 (14) 8、路缘石、边坡与边沟施工测量 (15) 9、竣工测量 (15) (三)质量标准 (16) (四)测量注意事项 (17) (五)道路测量示意图 (18) 四、桥梁工程测量方法 (18) (一)工艺流程 (18) (二)操作方法 (18) 1、测量桩位交接 (18) 2、桩位复测 (19) 3、建立桥区控制网 (19) 4、桥梁墩、台定位 (20) 5、基础施工测量 (20) 6、墩、台施工测量 (21) 7、上部结构施工测量 (21)

体质监测实施方案

学生休质健康标准测试实施方案 为了加强学校体育工作,使学生积极参加体育锻炼,养成良好的习惯,提高学生的自我保健能力和体质健康水平,促进学生 健康发展。根据国家教育部和体育总局颁发的《学生体质健康标准》精神,坚持学校教育树立健康第一的指导思想,结合我校实际情况,特制定本方案。 一、组织与管理 1、领导工作小组: 组长:许成峰 副组长:王文华 组员:杨立强治国胡艳玲赵先锋朱莹孙俊峰 2、学校按照《学生体质健康标准》的实施要求,制定实施计划和方案且开展工作,并将《学生体质健康标准》测试工作纳入学 校正常的教育教学工作之中。学校有专人负责,实行岗位责任制,校长为《学生体质健康标准》实施的第一责任人。 3、学校《学生体质健康标准》的要求统一安排、班主任等协同配合,共同组织实施。学校负责实施的计划和监督工作,班主任负责测试的组织成绩记录、等级评定,负责本班的组织工作。 4、学校对《学生体质健康标准》测试工作要定期自查,并将此工作列入学校班主任评估工作内容之中。

二、测试分组与测试项目 根据学生的生长发育规律,从身体形态、身体机能、身体素质等方面综合评定学生的体育健康状况,将测试对象划分为以下 组别:小学一、二年级为一组、小学三、四年级为一组、小学五、六年级为一组。 测试数据项目为: 小学一、二年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、一分钟跳绳。 小学三、四年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐。 小学五、六年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈测试、一分钟跳绳、50米跑、一分钟仰卧起坐、50米X 8往返跑。 三、测试各个项目目的、方法、注意事项 1?身高体重 (1)测试目的:测试学生身高、体重、形态指数。评定学生的身体匀 称度,评价学生的生长发育及营养状况的水平。 (2)测试方法:受测者赤足,身着轻装立正姿势站在身高体重 仪的底板上(上肢自然下垂,足跟并拢,足尖分开成60度)。躯干自然挺直,头部正直,测试人员坐在受测者右侧。 (3)注意事项: (1)身高体重仪应选择平坦靠墙的地方放置,使之平稳

联系测量方案

第一章联系测量 第一节联系测量的定义 一、联系测量的定义 将地面坐标系统和高程系统传递到地下,确定地下控制点、控制边,作为地下控制导线的起算数据,这一过程测量工作叫做联系测量。将地面平面坐标系统传递到地下的测量称为平面联系测量,简称定向。将地面高程系统传递到地下的测量称高程联系测量,简称导入高程[1]。联系测量工作应包括地面趋近导线测量趋近水准测量、通过竖井斜井通道的定向测量和传递高程测量以及地下趋近导线测量地下趋近水准测量[2]。 二、联系测量的任务 联系测量的任务在于: (1)、确定地下经纬仪导线起算边的坐标方位角; (2)、确定地下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y; (3)、确定地下水准点的高程H[1]。 前两项任务是通过平面联系测量定向来完成的;第三个任务是通过导入高程来完成的。这样就获得了地下平面与高程测量的起算数据[1]。 第二节联系测量的种类 联系测量分为平面联系测量(简称为定向)和高程联系测量(简称为导入高程)。平面联系测量说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类是以物理特性为基础的物理定向[1]。 几何定向分为: 1、通过平硐或斜井的几何定向; 2、通过一个立井的几何定向(一井定向); 3、通过两个立井的几何定向(两井定向)[1]。 物理定向可分为: 1、用精密磁性仪器定向; 2、用投向仪(投点仪)定向; 3、用陀螺经纬仪定向[1]。 通过平硐或斜井的几何定向,只需要通过平硐或斜井敷设经纬仪导线,对地面和地下进行联测即可[1]。但是在地铁工程中由于地下铁道本身的特点,并没有平硐或斜井,有的只是竖井(出土井或下灰井或是更宽敞的明挖车站),因此,通过平硐或斜井的几何定向在地铁的平面联系测量中一般不用,只在矿山测量中有应用。在地铁平面联系测量中的导线直接传递法、竖直导线定向法的原理和通过平硐或斜井几何定向的原理是一样的[1]。 第三节几何定向 这里主要讲的是立井几何定向。在立井中悬挂钢丝垂线由地面向地下传递平

测量实习总结

测量实习总结 实用测量实习总结四篇 总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,为此要我们写一份总结。总结怎么写才是正确的呢?下面是我帮大家整理的测量实习总结4篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 测量实习总结篇1 由于地形测量学是一门实践性很强的学科,而地形测量实习对培养学生思维和动手能力、掌握具体工作程序和内容起着相当重要的作用。所以由学校统一部署安排,我们采矿工程专业所有学生进行了为期一周的测量实习。本次测量实习的目的是巩固、扩大和加深我们从课堂上所学理论知识,获得测量工作的初步经验和基本技能,着重培养我们的独立工作能力,进一步熟练掌握测量仪器的操作技能,提高计算和绘图能力,并对测绘小区域大比例尺地形图的全过程有一个全面和系统的认识。同时培养学生分析问题和解决问题的能力,为在今后的学习和工作中正确使用测量资料、识读和应用地形图、掌握施工测量的基本方法打下基础。 通过实习要求达到:

1、练习水准仪的安置、整平、瞄准与读数和怎样测定地面两点间的高程。 2、掌握经纬仪对中、整平、瞄准和读书基本操作要领 3、掌握钢尺测量的一般方法 4、练习用经纬仪配合小平板测绘地形图 实习目的: 1、掌握水准仪、经纬仪等仪器的主要性能和如何操作使用 2、掌握数据的计算和处理方法 3、掌握地形图测绘的基本方法,具有初步测量小区域大比例地形图的能力 实习任务: 1、测绘1:500地形图,面积不小于100100平方米 2、水平巷道的模拟贯通测量。 实习时间和地点: 时间为一周,20xx年X月XX日-X月XX日,地点为学校教学楼和附近的建筑物及其交通道。 实习地点基本状况: 在测区范围内,包括道路、树、路灯、草坪、各种井盖;第四和第三教学楼、图书馆的一部分。实习地点大部分为水泥路面,周围为沥青马路,行人多,给实习带来了一定的困难。面积较小,

测量实施方案编制的主要内容与要求

测量实施方案编制的主要内容与要求 一、编制依据 施工组织设计,相关规范、规程 二、工程概况 按表列出工程名称、施工地点、施工范围、开竣工时间、主要参建单位、设计结构形式、主要设计参数三、施工前的测量工作准备 1技术准备 技术员、测量员要熟悉施工图纸,掌握图纸设计意图,结合图纸会审记录,掌握图纸设计分项工程的各部位的详细几何尺寸、标高、高程及细部结构情况。道路渠化段长度、渐变段长度。道路平曲线(缓和曲线)、竖曲线的设计参数。 2、人员配置及工作安排 3、仪器设备 根据工程特点质量要求按表列出用于本工程仪器设备的名称、规格、数量、检验标定情况 4、控制点的复核及临时导线点、水准点的增设 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 1 进场后经过监理测量工程师交桩,接桩后立即组织测量人员对控制桩点进行复 测,如符合要求即向监理工程师申请批准使用,否则重新交桩。 2、在控制桩点经监理工程师批准使用后,根据工程现场情况,在道路沿线进行 控制点的加密。加密的控制点要进行保护,防止碰撞或破坏。 3、施工测量执行《工程测量规范》,在施工现场沿线布设三级导线闭合控制网, 四等水准高程控制网,导线点间距控制在200m左右,方法采用符合法。绘制草图上报监理 工程师,桩点用水泥混凝土加固保护。 为保证测量精度,仪器测出的数据必须加改正值,重要部位的点位、高程测量必须做平差处 理,角度取到0.T,高程取到mm位。钢尺量距必须有三差改正,控制精度由高至低传递。 减少误差消灭错误,测量工作从外业到内业必须做到步步有效核。 四、各分项工程测量工作的实施方法、步骤及控制措施 应按本工程项目划分分别论述 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 4.1道路施工测量 依据测绘局测量工程师交桩和各标桩控制网点测出崔家窑西路、崔家窑中路、崔家窑 南街、次渠水南庄北街、水南庄北一街公路的永中线、公路外边线、红线。并钉好控制桩, 用混凝土做好固定保护,增加维护设施。 4.2电力沟工程测量 沟槽开挖的测量 根据施工组织设计要求,按先深后浅的原则,以各路段的槽底最深分项工程进行开挖。 有路段先施工电力沟,有路段先施工污水管线。

联系测量中矿井的一井定向

联系测量中矿井的一井定向 【摘要】竖井一井定向属于矿山平面联系测量中较为复杂且经常遇到的一项工作,其施测由投点、摆动观测、构建连接三角形、获取观测数据和进行内业数据处理等步骤组成。一井定向的重点是进行投点和作摆动观测,另外,在构建连接三角形时要注意点位之间要满足一定条件。 【关键词】联系测量;定向;投点;连接三角形 1 平面联系测量及一井定向简介 在采矿工程中,较早期的测量工作是将地面的平面坐标系统传递到地下,从而统一地上、井下平面坐标系统,以确保矿井在平面上的顺利建设和安全生产,该项工作称为平面联系测量。 平面联系测量的具体任务是通过经纬仪导线测量并计算得到井下导线起算边的坐标方位角及起算点的平面坐标x和y的值,并同时对测量的精度和误差进行控制及预计。 在平面联系测量中,坐标方位角传递的误差是主要的,因此又把它称为矿井定向。 矿井定向按照其性质可分为几何定向和陀螺定向两种,而几何定向又分为一井定向和两井定向。在通过平硐和斜井以及竖井的几何定向中,其中前两种定向较为简单,而在竖井几何定向中,又以一井定向较复杂且常见。本文有意对矿山一井定向的基本原理和测量过程进行总结,并结合实例分析对其加以说明,以期在今后工作中遇到此类问题时能够解决的更好。 2 一井定向的基本原理 2.1 钢丝投点及外业施测过程 进行一井定向时,在竖井井筒中悬挂两根钢丝垂球线(如图1),投点时利用绞车盘住钢丝向下放,并使用信号圈检查钢丝垂直度,钢丝下放到井底后挂上30kg的圆盘式垂球。 挂上垂球后的钢丝呈摆动状态,为了确定其投点位置,在井下放置能够确定钢丝摆动中心的简易支架,然后作摆动观测。根据井下条件,安置交角位于45°-135°之间的两台经纬仪,并在其垂直方向分别放两个直尺,由于钢丝摆动,用两台经纬仪分别观测钢丝在两个直尺摆动的左右最大读数,连续取13个读数,取其左右平均值,作为钢丝铅垂状态的位置读数。同法进行两次,当较差不大于1mm时,取其平均值作为最终值。

App常用测试方法总结

APP常用测试方法总结 一、安全测试 1.软件权限 1)扣费风险:包括短信、拨打电话、连接网络等。 2)隐私泄露风险:包括访问手机信息、访问联系人信息等。 3)对App的输入有效性校验、认证、授权、数据加密等方面进行检测 4)限制/允许使用手机功能接入互联网 5)限制/允许使用手机发送接收信息功能 6)限制或使用本地连接 7)限制/允许使用手机拍照或录音 8)限制/允许使用手机读取用户数据 9)限制/允许使用手机写入用户数据 10)限制/允许应用程序来注册自动启动应用程序 2.安装与卸载安全性 1)应用程序应能正确安装到设备驱动程序上 2)能够在安装设备驱动程序上找到应用程序的相应图标 3)安装路径应能指定 4)没有用户的允许,应用程序不能预先设定自动启动 5)卸载是否安全,其安装进去的文件是否全部卸载 6)卸载用户使用过程中产生的文件是否有提示 7)其修改的配置信息是否复原 8)卸载是否影响其他软件的功能 9)卸载应该移除所有的文件 3.数据安全性 1)当将密码或其它的敏感数据输入到应用程序时,其不会被存储在设备中,同时密码也不会被解码。 2)输入的密码将不以明文形式进行显示。 3)密码、信用卡明细或其他的敏感数据将不被存储在它们预输入的位置上。4)不同的应用程序的个人身份证或密码长度必须至少在4-8个数字长度之间。5)当应用程序处理信用卡明细或其它的敏感数据时,不以明文形式将数据写到其他单独的文件或者临时文件中。以防止应用程序异常终止而又没有删除它的临时文件,文件可能遭受入侵者的袭击,然后读取这些数据信息。 6)党建敏感数据输入到应用程序时,其不会被存储在设备中。 7)应用程序应考虑或者虚拟机器产生的用户提示信息或安全警告

地铁测量方案

地铁测量方案 §1 编制依据 1、广州市轨道交通三号线工程【沥滘站~大石北区间】盾构工程投标文件 2、《工程测量规范》(GB50026-93) 3、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) 4、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 5、《广州地铁三号线工程施工测量管理细则》 §2 工程概况 广州市轨道交通三号线【沥滘站~大石站盾构区间】盾构工程,主要由一个明挖区段(含盾构井以及风机房)和两个盾构隧道区段构成,全长6306.56双线延长米。主要附属工程包括6个联络通道、2个废水泵房和8个洞门。明挖区段位于番禺区大石镇,南接大石站,北接盾构区段,隧道右线YDK15+203.740~YDK15+306.402,长102.662m;隧道左线ZDK15+203.740~ZDK15+304.556,长100.816m。厦滘南~大石北盾构区段隧道里程为YDK13+773.949~YDK15+306.402,长1429.791米。沥滘站~厦滘站盾构区段隧道里程为YDK11+494.850~YDK13+116.600,长1621.75米。本工程范围详见下图。 本标段缩图 沥滘站~厦滘站盾构区段线路在平面上包含两个曲线,曲线半径分别为3000m和4000m,竖向上包含5个竖曲线,4个呈“V”形坡,1个呈“人”字坡,最大坡度为27‰,;厦滘南~大石北盾构区段线路在平面上包含两个曲线,曲线半径均为2000m,竖向上包含3个竖曲线,2个呈“V”形坡,1个呈“人”字坡,最大坡度为17‰。大石北明挖段基坑开挖深度为14~17m,多为<2-1>地层,采用φ1000@1100钻孔桩+内支撑的支护形式,立面上设3道支撑。 区间沿线由建设总部提供GPS点3个,精密导线点10个,水准点6个,其中IIIJ25通视条件较差,高程基准点“II地3-15”有沉降。另外根据我项目部测量队对交接桩复测的结果,表明IIIJ20点可能产生了移动。最近由于新光大道的修建正在拆除道路范围内的房屋,IIIJ86点所处房屋已被拆除。 盾构隧道采用两台泥水盾构机施工,从大石北明挖段盾构井开始向北掘进,穿越三枝香水道后到达厦滘南明挖段接收井;之后采用整体地面运输的方法先后把两台盾构机吊入厦滘站北端进行二次始发,穿越南珠江后到达沥滘站南端解体并吊装出井。为了满足盾构始发的条件和进度,大石北明挖段分阶段施工,先施工盾构井和风机房段主体结构和明挖正常段底板,待盾构到达厦滘南后再施工剩余部分结构。 §3地面控制测量 3.1 平面控制测量 整个区间包括两个盾构隧道区段,由于厦~大区段长度较沥~厦区段短些,故在横向贯通误差分析时,以沥~厦区段为例进行估算。经初步测量设计和贯通误差估算后,决定采用电磁波测距精密导线网作为隧道外平面控制测量方法,测量导线按三等导线精度要求进行。 地面控制导线网尽量利用业主提供的控制点,适当加设少量导线点,基本上按照线路走向布设,采用导线闭合环的方式,以利于提高测量精度,增加复核条件,增加各开挖洞口的控制桩个数和观测检查方向,以及将施工测量的精度结果与业主的测量成果进行比较。 本标段地面主导线网共由两个导线闭合环组成,每个导线闭合环的边数为六至七条。另外为了提高竖井联系测量的精度,在大石北盾构井洞口、厦滘南明挖段接收井洞口、厦滘站北端始发井洞口和沥滘站南端吊出井洞口分别布设由闭合导线构成的洞口点网,导线点数不少于3个,测量精度与主导线精度相同。下图为整个区间地面控制网示意图。

贯通测量方案设计及实施

贯通测量方案设计及精度预计设计书 指导教师: 班级:测绘07-4 学号:0704070422 姓名:

一、设计专题 冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计及精度估算和技术造价 二、测区概况 北煤公司关山煤矿原辖一井、二井和三井三个矿井。其中,一井为中央并列立井和二段暗斜井分水平采矿开拓方式,二、三井为斜井开拓。现为了开拓深部煤层时,改善与属于通风条件,决定将三井合并,将厡一井新开拓一对竖井(主井及副井)延伸到-540米水平,掘进一对主石门及-540米水平大巷。原三个井所产煤炭全部经由-540米水平大巷运到新竖井提升。为加快工程速度,-540米水平东翼大巷有一井和三井两端同时以全断面巷道相向掘进贯通。 本巷道贯通贯通测量路线井上、下闭合总长度共约9km,其中在-540米水平大巷中尚需实掘2300米。施工所在岩层大部分为沙页岩,地质情况比较简单。围岩稳定,地压不大。支护方式一律采用锚喷。巷道掘进方式为风动式凿岩机打眼,火药爆破,颤抖式装岩机装车,矿车运输,巷道断面宽3.5米,拱高2.5米。 冠山一井新竖井井口标高+210米,井底车场标高-542米,井深752米左右。贯通大行坡度为5%(三井高,一井低)。 从目前巷道施工位置及掘进速度考虑,贯通相遇点选在三井第二段暗斜井甩车场西侧,设7点与设9点之间k处。 按照?煤矿测量规程?规定和巷道工程要求,本次贯通在水平重要方向x上,允许偏差为M X允=±0.5米,高程方面的偏差允许值为M Z允=±0.2米。 现在已知条件已给出,国家二等控制点A(石厂)为:X A=4628191.41 Y A=56287.43 边 长 S AB=4151.137 S BC=3367.436 坐标方位角a AB=41°38′44″.26 a BC=312°36′ 12″.94矿区范围为:东经129°39′到120°54′北纬41°45′到41°54′采用3°高斯投影带,第40带中央子午线为L0=120°。 三、冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计 (一)平面测量方案设计 1)地面两近井点导线测量 由于矿区保护不善,一井和三井近景点已经遭到破坏,必须重新设置两点,根据矿区所在国家三角网,用控制网点水神庙、疙瘩山、平顶山插入三井近井点,用控制网点疙瘩山、大黑山、石厂定角测出一井近井点,都按照四等三角规格施测。两近井点间布设一级导线,敷设方向应与欲掘巷道方向大体一致,根据《煤矿测量规程》(2010版)规定,每条导线长500m左右,测距相对中误差1/30000,导线全长下相对中误差1/20000用拓普康GTS-750全站仪,此全站仪测角精度1″,测距精度±(2mm+2ppm*Dm)mm。测回法四测回,测回互差小于±5″,方位角最大闭合差小于±10″。测距三测回,一测回最大互差10mm,单程测回间 最大互差15mm,往返测回互差2(2mm+2ppm*Dm)mm。布设导线形状和位置已绘到平面图上。

密度测量方法汇总己

密度测量方法汇总己 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

密度测量方法汇总 一、天平量筒法 1、常规法 实验原理:ρ= m/v 实验器材:天平(砝码)、量筒、烧杯、滴管、线、水、石块 实验步骤: (1)调节好的天平,测出石块的质量m ; (2)在量筒中倒入适量的水,测出水的体积V 1 (3)将石块用细线拴好,放在盛有水的量筒中,(排水法)测出总体 积V 2; 实验结论: 2、天平测石块密度 方案1(烧杯、水、细线) 实验原理:ρ= m/v 实验器材:天平、水、空瓶、石块 实验过程: 1、用天平测石块质量m 1 2、瓶中装满水,测出质量m2 1 2v v m -= V m = ρ

3、将石块放入瓶中,溢出一部分水后,测出瓶、石块及剩余水的质量m 3 推导及表达式:m排水=m1+m2-m3 V石=V排水 =(m1+m2-m3)/ρ水 ρ石=m 1/V石=m 1ρ水/(m1+m2-m3) 方案2(烧杯、水、细线) 实验原理:ρ= m/v 实验器材:烧杯、天平、水、细线、石块 实验过程: 1、在烧杯中装适量水,用天平测出杯和水的总质量m 1 2、用细线系住石块浸没入水中,使石块不与杯底杯壁接触,用天平测总质量 m2 3、使石块沉入水底,用天平测出总质量m 3 推导及表达式:m石=m3-m1 V石=V排=(m2-m1)/ρ水 ∴ρ石=m石/V石=(m3-m1)ρ水/(m2-m1) 3、等体积法 实验器材:天平(含砝码)、刻度尺、烧杯(无刻度)、适量的水、足量的牛奶、细线。

1.用调节好的天平,测出空烧杯的质量m 0; 2.将适量的水倒入烧杯中,用天平测出烧杯和水的总质量m 1,用刻度尺量出水面达到的高度h (或用细线标出水面的位置); 3.将水倒出,在烧杯中倒入牛奶,使其液面达到h 处(或达到细线标出的位置),用天平测出烧杯和牛奶的总质量m 2。 实验结果: ∵ 因为水和牛奶的体积相等, V 牛=V 水 ∴ 4、 等质量法 实验器材:天平、刻度尺、两个相同的烧杯(无刻度)、适量的水、足量的牛奶、滴管。 实验步骤: (1)调节天平,将两个相同的烧杯分别放在天平的左右盘上; (2)将适量的水和牛奶分别倒入两个烧杯中,直至天平再次平衡为止; (3)用刻度尺分别测量出烧杯中水面达到的高度h 水和牛奶液面达到的高度h 牛。 水 水 牛 牛 = ρρm m

测量方案(最全)

测量方案 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 编制日期:2015年7月20日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、测量与沉降观测方案 (3) 1、建立健全测量放线组织机构: (3) 2、测量准备: (3) 3、定位方法: (4) 4、标高控制措施: (4) 5、保证测量质量技术措施 (5) 6、沉降观测措施 (6)

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 2、《工程测量测量术语标准》(GB/T50228-2011); 3、施工图纸; 二、工程概况 本工程为黑龙江省盛龙酒精有限公司特优级食用酒精技术改造升级项目,DDGS车间建筑面积约为11600㎡,精馏工段建筑面积为2617.6m2,DDGS车间建筑层数为4层,精馏工段建筑层数为2层,饲料车间建筑高度约27.5m,精馏工段建筑高度为15.2m。基础为预制管桩基础,框架结构。 三、测量与沉降观测方案 1、建立健全测量放线组织机构: 1.1为满足施工测量放线要求,保证施工精度,项目部配备专业技术精干、富有丰富经验的专业测量人员,并建立由技术负责人、技术员、质检员、测量放线员共同组成的确保工程质量的测量放线组织机构。 2、测量准备: 2.1项目部进场后,技术负责人与建设单位、设计单位、规划单位联系,办理建筑红线、绝对高程的交接手续,依据建筑总平面图实地勘察现场。由技术负责人组织测量放线、技术、质检人员熟悉图纸,

校核施工图纸细部尺寸,根据建筑总平面进行测量定位放线。 3、定位方法: 3.1根据建设单位提供的总平面图,确定横纵坐标,并一次性测定轴线控制网和高程控制点。角度测量采用经纬仪,水平测量采用水准仪,垂直测设采用铅直仪。 3.2采用直角坐标法测出轴线控制网,进行测量定位。 3.2.1定位经建设单位、监理部门、项目部共同进行定位验线后,再进行分区段细部轴线测量放线,标高、轴线必须一次性测设完成,设定各区控制点,控制点相互闭合后方可使用。 3.3工程定位以后,将各角的控制点引测并锁定在稳定的位置,在一层楼板完成后将轴线引测到一层地面,设六个控制点作为轴线测量的依据。 3.4轴线测量采用铅直仪引测,钢尺与经纬仪闭合调整。 3.5所用仪器须经过年检、校正后方可使用。 4、标高控制措施: 4.1首先根据建设单位给定标高控制点及图纸给定海拔高程,为本工程±0.000点,在建筑物角部设置永久性水准点。并将水准点做好防护。 4.2以永久性水准点为基准点,首层结构施工完成后将基准点引

地形测绘实施方案

四岔镇区地形图测量项目 实施方案 安徽天佳信息服务有限公司 二零一一年五月 一、项目的简介 1.1、工作目的: 通过这次测量为今后将权属信息和地籍、地形图数据进入城镇地籍管理信息系统中,建立规范、科学、完整、现势的四岔镇地籍调查数据库。 1.2项目规范要求 (1)《城镇地籍调查规程》(以下简称《规程》td1001-93 (2)《全球定位系统(gps)测量规范》gb/t 18314-2001 (3)《大比例尺地形图机助制图规范》tb/t 14912-1994 (4)《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》gb/t 7929-1995 (5)《地形测绘规范》(ch 5002-1994)(6)《城市测量规范》(1999,cjj8-99) 1.3项目基本程序 1)、准备阶段 2)、控制测量 3)、地形测量 二、项目组织机构及人员安排 2.2、主要人员岗位安排及职责 2.2.1、岗位安排 (1)工程总负责人:王亮亮 (2)项目经理: (3)质量管理负责人:孟凡华(4)进度控制人:苏杭州(5)技术负责人:高军 2.2.2、岗位职责 a、四岔镇项目项目经理职责 (1)认真贯彻执行《中华人民共和国测绘法》,并做好宣传工作。 (2)认真贯彻执行国家、省、市有关测绘管理规定和技术规定,并检查执行情 况。 (3)负责对测绘设计报告中测量部分的审查工作。(4)及时对各类工程测量成果的检查验收工作。(5)负责施工现场的技术监督和检查指导。(6)负责测绘行业管理的联系、接洽和报告工作。(7)负责组织落实新技术、新方法的交流与推广工作。 (8)及时向上级汇报有关测绘工作的新形势、新情况,和有关总结报告。(9)负责测绘成果的归档、汇交、保存和保密工作。 c、测量技术负责人职责 (1)全面负责iso9001质量体系的贯彻执行情况。(2)全面负责工程项目的技术管理工作。 (3)负责工程项目的技术设计书的编制与技术交底工作。 (4)负责对有关施工人员的技术培训,保证施工人员的技术水平能满足生产需