文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液晶流量积算 仪通讯协议LCD-MODVC5.3

液晶流量积算 仪通讯协议LCD-MODVC5.3

液晶型流量积算仪通讯协议

---- LCD-MODVC 5.3

一. 协议概述

本仪表的通信接口为RS485或RS232,通信协议符合MODBUS规约,传输模式为RTU模式,仪表地址默认为01;

波特率可设为1200﹑4800﹑9600或19200;

数据格式可设为8个数据位,奇(偶)校验,1(2)个停止位;

以上设置必须与仪表菜单设置对应,具体参照《液晶智能流量积算仪操作说明书》。

二. 协议组成

信息组成:地址码+功能码+数据段+CRC校验码,时长至少为3.5个字符的时间的空闲将两帧数据分开,如果两个字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间,那么认为报文帧不完整。

协议中的仪表地址必须与仪表内部设置一致.以下举例中仪表地址为01.仪表的地址设定范围1~247,每台仪表通讯站号设定不得重复。

1.功能码03H---读取仪表数据

PC发送 仪表回应 数据 说 明 数据 说 明

01H 仪表地址 01H 仪表地址

03H 读寄存器功能码 03H 读寄存器功能码

00H 寄存器地址高

04H

数据个数

(所有回应的寄存器字节数之和)

01H 寄存器地址低 01H 数据1(第一个字节) 00H 寄存器个数高 02H 数据2(第二个字节) 02H 寄存器个数低 03H 数据3(第三个字节) CRCL CRC校验码低 04H 数据4(第四个字节) CRCH CRC校验码高 CRCL CRC校验码低

CRCH CRC校验码高

2. 功能码10H---写入仪表数据

PC发送 仪表回应

数据 说 明 数据 说 明 01H 仪表地址 01H 仪表地址

10H 写寄存器功能码 10H 写寄存器功能码

00H 寄存器地址高 00H 寄存器地址高

01H 寄存器地址低 01H 寄存器地址低

00H 寄存器个数高 00H 寄存器个数高

02H 寄存器个数低 02H 寄存器个数低

04H 数据个数(所有寄存器字节数之和) CRCL CRC校验码低

01H 数据1 CRCH CRC校验码高

02H 数据2

03H 数据3

04H 数据4

CRCL CRC校验码低

CRCH CRC校验码高

3.错误码8XH---接收指令错误时的回复

PC发送 仪表回应

数据 说 明 数据说 明

01H 仪表地址 01H 仪表地址

XXH 8XH 错误功能码,若PC发送03H,则回复83H

…XXH 错误代码:

01H—非法的功能码;

02H—寄存器地址超范围; 03H—寄存器个数超范围; 90H—CRC校验错误;

CRCL CRC校验码低 CRCL CRC校验码低

CRCH CRC校验码高 CRCH CRC校验码高

三. 特殊说明

1,数据设定的详细功能意义,

请参照仪表说明书,设定数据不能超出数据范围,否则可能出现设定错误.

一次读的寄存器数不能大于125个. 一次写的寄存器数不能大于123个.

2.单精度浮点型变量用4字节存储,

占用2个寄存器地址,按照IEEE-754标准来规定浮点数的存储格式,其字节顺序为地址1(最高,高),地址2(次低,低). 例如: 测定流量量程(FS)为100.00(0X42C80000),其在数据串中的先后次序为 42H C8H 00H 00H.

3.带符号长整型变量用4字节存储,

占用2个寄存器地址,其字节顺序为地址1(最高,高),地址2(次低,低).

例如,5400000的十六进制为0x005265C0,在数据串中的先后次序为00H,52H,65H,C0H.

4. 故障诊断(ERR)内容的读取

例如报警代码为45H 13H 00H 00H,数据类型为单精度浮点数(4字节),

表示十六进制数据0x45130000;

表示实数2352.00;

转换十六进制报警代码为0x000930(仪表00号菜单报警显示代码为000930)。

5.举例读取寄存器变量 5.1.读取当前数据

PC 发送

仪表回应

数据 说 明

数据说 明

01H 仪表地址 01H 仪表地址 03H 读当前数据功能码

03H 读当前数据功能码 01H

20H 数据个数 43H

寄存器地址为323

45H

13H 00H 00H

数据1—报警代码

数据类型为单精度浮点数(4字节), 表示浮点数据0x45130000; 表示实数为2352.00;

转换十六进制报警代码为0x000930 00H … 数据2—蒸汽质量累积流量(同上) 10H 寄存器个数为16 … 数据3—蒸汽热量累积流量(同上) B4H CRC 校验码低 … 数据4—蒸汽质量瞬时流量(同上) 2EH CRC 校验码高 … 数据5—蒸汽热量瞬时流量(同上) … 数据6—蒸汽温度 (同上) … 数据7—蒸汽压力 (同上) … 数据8—蒸汽密度 (同上) CRCL CRC 校验码低

CRCH

CRC 校验码高

5.2一组数据的写入

举例,设定设定15号菜单测定流量量程为100.000. 菜单号 设定功能 变量内容数据类型变量类型[字节数] 寄存器地址(十进制)

15

测定流量量程(FS)

100.000

读、写

单精度浮点型[4]

31,32

通讯数据如下:

PC 发送

仪表回应

数据 说 明

数据 说 明 01H 仪表地址 01H 仪表地址 10H 功能码 10H 功能码 00H 寄存器地址高

00H 寄存器地址高 1FH 寄存器地址低(首地址为31) 1FH 寄存器地址低 00H 寄存器个数高

00H 寄存器个数高 02H 寄存器个数低(共2个寄存器) 02H 寄存器个数低 04H (所有寄存器字节数之和) 70H CRC 校验码低 42H 数据1 0EH

CRC 校验码高 C8H 数据2 00H 数据3 00H 数据4 27H CRC 校验码低 65H

CRC 校验码高

四. 寄存器地址表

编号 设定功能 数据类

变量类型[字节数]

寄存器地址

(十进制)

00 诊断(ERR)内容(设备中显示为十六进制)只读 单精度浮点型[4] 01,02

01 第1积算流量(Sum1)【注1】 只读 单精度浮点型[4] 03,04

02 第2积算流量(Sum2) 只读 单精度浮点型[4] 05,06

03 未补偿测定流量(Qf) 只读 单精度浮点型[4] 07,08

04 测定温度(Tf) 只读 单精度浮点型[4] 09,10

05 测定压力(Pf) 只读 单精度浮点型[4] 11,12

06 补偿系数K运算值 只读 单精度浮点型[4] 13,14

07 补偿系数K’运算值 只读 单精度浮点型[4] 15,16

08 补偿系数Kα运算值 只读 单精度浮点型[4] 17,18

09 补偿系数Kε运算值 只读 单精度浮点型[4] 19,20

10 数据设定密码(密码设定) 读、写带符号长整型[4] 21,22

11 复位命令(复位时,设定0) -- -- --

12 功能指定(1)A B C D E F【注2】 读、写带符号长整型[4] 25,26

13 功能指定(2)G H I J K L【注3】 读、写带符号长整型[4] 27,28

14 功能指定(3)M N O P Q R【注4】 读、写带符号长整型[4] 29,30

15 测定流量量程(FS) 读、写单精度浮点型[4] 31,32

16 频率式流量计流量系数(Kt) 读、写单精度浮点型[4] 33,34

17 测定流量输入滤波时间 读、写单精度浮点型[4] 35,36

18 变送输出量程(FS’) 读、写单精度浮点型[4] 37,38

19 测定流量输入小信号切除值(Cut) 读、写单精度浮点型[4] 39,40

20 第1积算流量倍率KT1 读、写单精度浮点型[4] 41,42

21 第2积算流量倍率KT2 读、写单精度浮点型[4] 43,44

22 测定差压最大值(△Pmax) 读、写单精度浮点型[4] 45,46

23 测定压力最小值 读、写单精度浮点型[4] 47,48

24 测定压力最大值 读、写单精度浮点型[4] 49,50

25 手动设定压力 读、写带符号长整型[4] 51,52

26 设计状态压力 读、写单精度浮点型[4] 53,54

27 标准状态压力 读、写单精度浮点型[4] 55,56

28 大气压 读、写单精度浮点型[4] 57,58

29 手动设定温度(tf) 读、写单精度浮点型[4] 59,60

30 设计状态温度(td) 读、写单精度浮点型[4] 61,62

31 标准状态温度(tn) 读、写单精度浮点型[4] 63,64

32 标准状态密度(ρn) 读、写单精度浮点型[4] 65,66

33 设计状态气体相对湿度(φd) 读、写单精度浮点型[4] 67,68

34 设计状态气体膨胀系数(εd) 读、写单精度浮点型[4] 69,70

35 孔板开孔直径与管径之比(β) 读、写单精度浮点型[4] 71,72

36 使用状态气体等熵指数常用值χ 读、写带符号长整型[4] 73,74

37 使用状态蒸汽密度(ρf) 只读 单精度浮点型[4] 75,76

38 设计状态蒸汽密度(ρd) 只读 单精度浮点型[4] 77,78

39 使用状态蒸汽比焓(hf) 只读 单精度浮点型[4] 79,80

40 设计状态蒸汽比焓(hd) 只读 单精度浮点型[4] 81,82

41 使用状态气体压缩系数(zf) 读、写单精度浮点型[4] 83,84

42 设计状态气体压缩系数(zd) 读、写单精度浮点型[4] 85,86

43 标准状态气体压缩系数(zn) 读、写单精度浮点型[4] 87,88

44 临界温度 读、写单精度浮点型[4] 89,90

45 临界压力 读、写单精度浮点型[4] 91,92

46 仪表出厂编号 只读 带符号长整型[4] 93,94

47 无纸记录功能设定【注5】 读、写带符号长整型[4] 95,96

48 1次补偿系数a1 读、写单精度浮点型[4] 97,98

49 2次补偿系数a2 读、写单精度浮点型[4] 99,100

50 天然气比重(G) 读、写单精度浮点型[4] 101,102

51 天然气中CO2含量百分比(Mc)读、写单精度浮点型[4] 103,104

52 天然气中N2含量百分比(Mn)读、写单精度浮点型[4] 105,106

53 使用状态天然气超压缩系数(Fpvf)读、写单精度浮点型[4] 107,108

54 设计状态天然气超压缩系数(Fpvd)读、写单精度浮点型[4] 109,110

55 标定点流量Qf0 读、写单精度浮点型[4] 111,112

56 标定点流量Qf1 读、写单精度浮点型[4] 113,114

57 标定点流量Qf2 读、写单精度浮点型[4] 115,116

58 标定点流量Qf3 读、写单精度浮点型[4] 117,118

59 标定点流量Qf4 读、写单精度浮点型[4] 119,120

60 标定点流量Qf5 读、写单精度浮点型[4] 121,122

61 标定点流量Qf6 读、写单精度浮点型[4] 123,124

62 标定点流量Qf7 读、写单精度浮点型[4] 125,126

63 标定点流量Qf8 读、写单精度浮点型[4] 127,128

64 标定点流量Qf9 读、写单精度浮点型[4] 129,130

65 标定点流量补偿系数Kα0 读、写单精度浮点型[4] 131,132

66 标定点流量补偿系数Kα1 读、写单精度浮点型[4] 133,134

67 标定点流量补偿系数Kα2 读、写单精度浮点型[4] 135,136

68 标定点流量补偿系数Kα3 读、写单精度浮点型[4] 137,138

69 标定点流量补偿系数Kα4 读、写单精度浮点型[4] 139,140

70 标定点流量补偿系数Kα5 读、写单精度浮点型[4] 141,142

71 标定点流量补偿系数Kα6 读、写单精度浮点型[4] 143,144

72 标定点流量补偿系数Kα7 读、写单精度浮点型[4] 145,146

73 标定点流量补偿系数Kα8 读、写单精度浮点型[4] 147,148

74 标定点流量补偿系数Kα9 读、写单精度浮点型[4] 149,150

75 仪表通讯站号(no.) 读、写带符号长整型[4] 151,152

76 仪表仿真值 读、写单精度浮点型[4] 153,154

77 仪表时钟(年、月、日) 只读 带符号长整型[4] 155,156

78 仪表时钟(时、分、秒) 只读 带符号长整型[4] 157,158

79 测定温度最小值 读、写单精度浮点型[4] 159,160

80 测定温度最大值 读、写单精度浮点型[4] 161,162

81 功能指定(10)A0 B0 C0 D0 E0 F0【注6】读、写带符号长整型[4] 163,164

82 测定温度输入滤波时间 读、写单精度浮点型[4] 165,166

83 测定温度输入小信号切除值(CutT) 读、写单精度浮点型[4] 167,168

84 测定压力输入滤波时间 读、写单精度浮点型[4] 169,170

85 测定压力输入小信号切除值(CutP) 读、写单精度浮点型[4] 171,172 86—87 --- -- -- --

88 标定点流量Qf10 读、写单精度浮点型[4] 177,178

89 标定点流量Qf11 读、写单精度浮点型[4] 179,180

90 标定点流量Qf12 读、写单精度浮点型[4] 181,182

91 标定点流量Qf13 读、写单精度浮点型[4] 183,184

92 标定点流量Qf14 读、写单精度浮点型[4] 185,186

93 标定点流量Qf15 读、写单精度浮点型[4] 187,188

94 标定点流量补偿系数Kα10 读、写单精度浮点型[4] 189,190

95 标定点流量补偿系数Kα11 读、写单精度浮点型[4] 191,192

96 标定点流量补偿系数Kα12 读、写单精度浮点型[4] 193,194

97 标定点流量补偿系数Kα13 读、写单精度浮点型[4] 195,196

98 标定点流量补偿系数Kα14 读、写单精度浮点型[4] 197,198

99 标定点流量补偿系数Kα15 读、写单精度浮点型[4] 199,200

100 功能指定(11)A1 B1 C1 D1 E1 F1【注7】读、写带符号长整型[4] 201,202 101 AL1报警设定值(AL1) 读、写单精度浮点型[4] 203,204 102 AL1报警回差值(A1h) 读、写单精度浮点型[4] 205,206 103 AL2报警设定值(AL2) 读、写单精度浮点型[4] 207,208 104 AL2报警回差值(A2h) 读、写单精度浮点型[4] 209,210 105 累积量脉冲输出当量 (Oup) 读、写单精度浮点型[4] 211,212 106 累积量脉冲输出宽度(Ous) 读、写单精度浮点型[4] 213,214 107 下限流量F0 读、写单精度浮点型[4] 215,216 108 下限收费流量F0K 读、写单精度浮点型[4] 217,218 109 上限流量FS 读、写单精度浮点型[4] 219,220 110 上限超用费率/上限收费流量(FSK) 读、写单精度浮点型[4] 221,222 111 弯管内径(D) 读、写单精度浮点型[4] 223,224 112 弯管曲率半径(R) 读、写单精度浮点型[4] 225,226 113 弯管流量系数(α) 读、写单精度浮点型[4] 227,228 114 差压迁移修正值(△P迁) 读、写单精度浮点型[4] 229,230 115—117 --- -- -- -- 118 标定点流量Qf16 读、写单精度浮点型[4] 237,238 119 标定点流量Qf17 读、写单精度浮点型[4] 239,240 120 标定点流量Qf18 读、写单精度浮点型[4] 241,242 121 标定点流量Qf19 读、写单精度浮点型[4] 243,244 122 标定点流量Qf20 读、写单精度浮点型[4] 245,246 123 标定点流量Qf21 读、写单精度浮点型[4] 247,248 124—150 --- -- -- -- 151 压力测量值显示的小数位数 读、写无符号整型[2] 303 152 未补偿流量显示的小数位数 读、写无符号整型[2] 304 153 主流量显示的小数位数 读、写无符号整型[2] 305 154 温度测量值显示的小数位数 读、写无符号整型[2] 306

155 流量单位【注8】 读、写无符号整型[2] 307 156—160 --- -- -- -- 161 报警代码 只读 单精度浮点型[4] 323,324

162 第1积算流量(Sum1) 只读 单精度浮点型[4] 325,326

163 第2积算流量(Sum2) 只读 单精度浮点型[4] 327,328

164 第1瞬时流量(Flow1) 只读 单精度浮点型[4] 329,330

165 第2瞬时流量(Flow2) 只读 单精度浮点型[4] 331,332

166 补偿温度(T)(测定值或手动设定值) 只读 单精度浮点型[4] 333,334

167 补偿压力(P)(测定值或手动设定值) 只读 单精度浮点型[4] 335,336

168 使用状态蒸汽密度(ρf) 只读 单精度浮点型[4] 337,338

169 第3积算流量(Sum3) 只读 单精度浮点型[4] 339,340

170 第3瞬时流量(Flow3) 只读 单精度浮点型[4] 341,342

五. 功能指定项目说明

1. 【注1】:

(1)通过【运算式】和‘【流量】单位’共同确定主流量的内容;

当【运算式】选择蒸汽,‘【流量】单位’选择t或kg时,指定主流量为第1补偿流量;

‘【流量】单位’选择MJ时,指定主流量为第2补偿流量;

当【运算式】选择不是蒸汽,

‘【流量】单位’选择体积单位时,指定主流量为第1补偿流量;

‘【流量】单位’选择t或kg时,指定主流量为第2补偿流量;

(2)关于第3流量的说明:在计费流量使能后,第3流量为主流量根据协议流量的设定得出的计费流量,可以同【贸易】菜单设置。

2. 【注2】---【注7】功能制定项为6位十进制数据

例如设定功能制定(1)为000101,即选择

A=0; 流量(AI1)【类型】 4-20mA DC

B=0; 压力(AI2)【类型】 4-20mA DC

C=0; 输出(AO)【类型】 4-20mA DC

D=1; 面板清零 开启

E=0; 第1通讯波特率 9600bps

F=1; 自动翻屏时间 1秒

具体含义参照说明书。

3. 【注8】---瞬时和累积流量单位,测量界面显示瞬时体积,瞬时质量或瞬时热量由此单位确定.当【运算式】选择蒸汽时,只能选择质量或热量单位,否则只能选择体积或质量单位;

数字 0—9分别对应t、kg、MJ、GJ、m3、km3、Nm3、Nkm3、L、NL。

◆【注2】功能指定(1) A B C D E F ◆【注3】功能指定(2) G H I J K L

◆【注4】功能指定(3) M N O P Q R

A:流量(AI1)【类型】

0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC G:【流量计】

O:差压模拟输入1:线性模拟输入2:频率输入(f)3:转子信号输入 H:温度信号类型

B:压力(AI2)类型

0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC C:输出(AO)类型

0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC 0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC 3:K 型热电偶 4:E 型热电偶 5:热电阻PT100 6:T 型热电偶

I:【温度输入】·【压力输入】 D:面板清零 1:开启 0:关闭 E:第1通讯波特率

0:9600bps,1:4800bps 2:1200bps 3:19200bps 【蒸汽温压补偿场合】 F:自动翻屏时间

测量界面从(1)到(7)自动巡回显示,间隔时间1s ~9s 可设,设为0s 不翻屏

温 度 压 力 优 先 0:测定值 测定值 压力 1:测定值

手动设定值

温度 2:手动设定值 测定值 压力 3:

手动设定值 手动设定值

压力

【一般气体温压补偿场合】 温 度 压 力 0:测定值 测定值 1:测定值 手动设定值 2:手动设定值 测定值 3:

手动设定值

手动设定值

【液体一般二次多项式补偿场合】 温 度 0:测定值

1:测定值 2:手动设定值 3:

手动设定值

【流体密度补偿场合】 温 度 0:测定值

1:手动设定值 2:

测定值

3:手动设定值

J:【瞬时】单位时间

0:*/h 1:*/min 2:*/s 3:*/d K:差压单位 0:Pa 1:kPa

L:【压力】单位(注:abs 表示绝压 G 表示表压) 0:Pa abs 1:kPa abs 2:Mpa abs 3:Pa G 4:kPa G 5:Mpa G

M:仿真功能 0:关闭 1:开启 N:【运算式】

0:温压补偿,蒸汽(蒸汽表法)

1:温压补偿,一般气体(压缩系数Z 计算法) 2:温压补偿,一般气体(压缩系数Z 设定法) 3:温压补偿,一般湿气体干部分(压缩系数Z 计算法) 4:温压补偿,一般湿气体干部分(压缩系数Z 设定法)5:温度补偿,天然气(AGA 法) 6:温度补偿,液体(一般二次多项式法) 7:密度补偿,流体 8:无 补 偿 O:--

P:【非线性表】Kα补偿功能 0:关闭 1:开启 Q:【膨胀系数】Kε补偿功能 0:关闭 1:开启 R:【输出量】变送输出功能选择 0:补偿后流量 1:未补偿流量Qf 2:压力P 3:温度T

◆ 【注4】功能指定(5) S T U V W X

S T U V W X 间隔时间设定 四组记录的变量指定

0 1min 0 第一累积流量

1 2min 1 第二累积流量

2 5min 2 第一瞬时流量

3 6min 3 第二瞬时流量

--

4 10min 4 流体压力

5 15min 5 流体温度

6 20min 6 故障诊断结果

7 30min 7 流体密度

◆ 【注6】功能指定(10) A0 B0 C0 D0 E0 F0

A0: 第1通讯传输模式 (8个数据位)

0 - 无校验,1个停止位 1 - 无校验,2个停止位

2 - 偶校验,1个停止位

3 - 偶校验,2个停止位

4 - 奇校验,1个停止位

5 - 奇校验,2个停止位

B0: 第2通讯传输波特率

0:9600bps,1:4800bps 2:1200bps 3:19200bps

C0: 第2通讯传输模式 (8个数据位)

0 -无校验,1个停止位 1 -无校验,2个停止位

2 -偶校验,1个停止位

3 -偶校验,2个停止位

4 -奇校验,1个停止位

5 -奇校验,2个停止位

D0: 第1通讯传输协议

0-NPLJ 1-ModBus 2-JLS 3-WGJK

E0: 第2通讯传输协议

0-NPLJ 1-ModBus 2-JLS 3-WGJK

F0: ---

◆ 【注7】功能指定(11) A1 B1 C1 D1 E1 F1

A1: AL1报警输出参量 参照使用说明书

B1: AL1报警控制方式设置 参照使用说明书

C1: AL2报警输出参量 参照使用说明书

D1: AL2报警控制方式设置 参照使用说明书

E1: 【计费模式】 0-无协议流量功能

1-上限超用费率模式

2-上限收费流量模式

F1: ---

流量检测仪使用说明书

Flo-Tech, PFM6 流量压力检测仪使用说明书

流量压力检测仪的使用要领1. 检测仪各部名称(图1) 涡轮流量计各部名称(图2)

2. Flo-tech检测仪参数 * 为现用检测仪 (1) 检测仪使用要点 本检测仪操作简单,不需要特殊练习,就可以立刻使用。为了正确的判断试验结果,有必要事先了解测试对象的液压系统和各液压执行部件,掌握必要的资料,比如:操作压力、流量、溢流阀设定压力、液压泵的最高输出压力、液压泵的性能曲线等。 ①液压软管的连接 检测仪如上表所示有三种机型,其软管的连接分两种类型 a、PFM6-50、PFM6-85为1英寸的PT内螺纹。 b、PFM6-200上附有1英寸PT螺纹的连接器。 90°的管接头、T型管接头、阀等距离检测仪的输入端最好在30cm以上,因为这些部件将会给流体的测量带来误差。软管的另一侧(与被测机器连接侧)通常与连接检测仪一侧为相同连接螺母,所以当管径或螺纹不同时,请利用转接器。 ②操作要领 检测仪的操作是简单的,但误操作将会给检测仪或被测试机器、回路带来不良影响。 使用者在使用前请读熟本使用说明书,避免误操作,以提高测试效率。 a、转换开关通常在中央位置(OFF) 测试流量时请放在(FLOW)档位 测试油温时请放在(TEMP)档位 测试结束后,请勿必将开关拨回到OFF位置。

干电池使用过期电压下降时,仪表(流量、温度计上的冒号:)将发生闪烁。此时,请更换干电池。 b、认真确认软管是否已正确无误地连接在检测仪的输入、输出端。检测仪可以并列接入高 压侧,但流向若是接反则不能测量正确的流量。 c、液压回路动作前,应将加载阀反时针方向旋转打开。 d、加载阀可以用手简单地进行操作,在加压和卸压时,请缓慢地进行操作。 e、液压回路动作停止之前,要将加载阀打开,确认压力是否已降到零。在进行多项压力测 试时,每一次测试结束,也都应该将加载阀先打开,然后进行下一个项目的测试。f、安全圆片是保护检测仪和液压机器的,测试时,请密切注意压力表的读数,使之不要超 过回路的最高压力。尤其是当回路撤离了溢流阀之后,回路中的压力过于升高,将会使液压泵损坏。(参照图4) 当压力超过检测仪最高测试压力的1.5倍时,高压油将冲垮圆盘,向外喷 射油液。 (2) 液压系统试验 ①预备检查 a、被试验机器液压油箱内的油量是否合适。 b、有没有外部泄漏的现象。 c、各部的连接是否确实可靠。 d、有没有已经损伤的零部件。 e、检测仪的5项使用要领是否都已理解。 ②一般的故障及其原因

电磁流量计ModBus通讯协议

电磁流量计ModBus通讯协议 一、通讯协议内容 1.电磁流量计通用通讯协议(V77) 电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。 表2-1 V77协议寄存器表

2.电磁流量计热冷表通讯协议(L-mag_H) 电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。

3.电池供电电磁流量计通讯协议(W803C) 电磁流量计的 Modbus 协议采用 04 号功能码读取数据,串口参数为: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位 N 无校验。

二、数据解析 1.Float Inverse解析 瞬时流量、瞬时流速、流体点导比、流量百分比等数据为Float Inverse格式,采用IEEE754 32位浮点数格式,其结构如下: E-指数;与十进制数127的差值表示。 M-尾数;低23位,小数部分。 当E不全”0”时,且不全”1时浮点数与十进制数转换公式: 假设,流量计回复的数据为 C4 1C 60 00 由上述公式可计算当前瞬时流量为: 浮点数C4 1C 60 00 1100 0100 0001 1100 0110 0000 0000 0000 浮点数字节1 浮点数字节2 浮点数字节3 浮点数字节4 S=1: 尾数符号为1表示是负数。 E = 10001000: 指数为136 M= 001 1100 0110 0000 0000 0000,尾数为 = -625.5 故C4 1C 60 00代表的值为-625.5。 ) 1( 2 )1 () 127 (M V E S+ - =-

XSJ流量积算仪使用说明书

目录 1、概述 (1) 2、型号规格 (2) 3、技术规格 (4) 3.1 基本技术规格 (4) 3.2 选配件技术规格 (5) 4、安装与接线 (7) 5、参数一览表 (12) 6、操作 (17) 6.1 面板及按键说明 (17) 6.2 参数设置说明 (18) 6.3 报警设定值的设置方法 (19) 6.4 密码设置方法 (19) 6.5 其它参数的设置方法 (20) 7、功能及相应参数说明 (21) 7.1 测量及显示 (21)

7.2 8段折线运算功能 (25) 7.3 累积值清零 (26) 7.4 报警输出 (27) 7.5 变送输出 (30) 7.6 累积值脉冲输出 (31) 7.7 通讯接口 (31) 7.8 打印接口及打印单元 (32) 7.9 停电记录 (33) 8、抗干扰措施 (35)

概述 1、概述 XSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器 2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出 变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

概述 累积量脉冲输出功能 瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机 多种外形尺寸和面板形式 对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看

皮托管流量测量装置使用说明书

皮托管流量测量装置安装使用说明书 C M (06)渝制00000331 重庆渝润仪表有限公司

2 一、概述 本公司生产的S 形皮托管主要用于气体流量的测量,特别是如焦炉煤气、高炉煤气、水炉煤气、各种烟气等赃污介质流量的连续测量。 二、性能特点 本公司采用独特并且专业的技术,生产的S 形皮托管流量测量系统的测量精度经过有关部门实流检测,误差为±0.46%,达到0.5级精度;同时,独特设计的感压孔,长期使用不会堵塞。主要有以下特点: ▲长期运行精度高、稳定性好。 ▲无可可动部件与易损部件,使用寿命长。 三、主要技术参数 ▲测量精度: 0.5级 ▲管道覆盖面:100~5000mm 。 四、测量原理 1、 测量系统组成 流量测量系统由皮托管、差压变送器、压力变送器、温度传感器、流量积算控制仪等组成,如图一所示:

3 图一 图一是在线带温度压力补偿的流量测量,如果现场的温度压力参数比较稳定,变化不大,也可以定点设定温度压力补偿方式进行流量测量。 2、流量测量计算公式 流量测量计算公式根据国标GB 5468-91确定,具体如下: 2.1密度的计算 测试工况下湿气体密度γs 按式(1)计算; 式 中: N ——标准状态下湿气体密度,kg /Nm 3 , ts ——测量断面内气体平均温度,℃ Ps ——测量断面内气体静压,Pa ; Ba ——大气压力,Pa 。 2.2 管道内气体流速及流量的计算 气体流速按照式(2)计算: 式中:Vs i ——测定点流速,m /s ; Kp ——皮托管修正系数; γs ——管道内湿气密度,kg /m 3; Pdi ——测定点气体动压,Pa 。 2.3 在测定点工况下气体流量按式(3)计算: Q=3600×F×Vs (3)

智能流量积算仪使用说明书综述

ATLS-7 智能流量积算仪 使用说明书 承德市安泰仪表厂

目录 一、概述 1 二、仪表的主要技术指标及性能 1 三、仪表工作原理 2 四、仪表型号说明 5 五、仪表面板示意图及说明 6 六、仪表操作使用说明7 七、仪表的软件组态9 八、接线端子说明15 在您使用本仪表之前 请详细阅读本说明 一、概述 ATLS— 7 流量积算仪可以接收来自差压变送器、差压流量变送器、涡轮变送器、涡街变送器等信号,构成流量检测系统。根据系统构成,本仪表可以对流量进行压力和温度补偿,对流量进行精确计量。广泛用于化工、石油、电厂等行业的一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽和各种液体等多种介质场合。配相应的变送器也可对颗粒物料系统进行计量。 本仪表为全智能流量积算仪,仪表量程用户可以根据需要而设定,仪表输入信号用户可以组态、修改且操作方便,是一种通用性强、适用性广的智能化流量积算仪。表内配置能可靠的存储在新型存储器内,使仪表设定参数和测量数据在掉电情况下能可靠保护起来,ATLS — 7 流量积算仪还具有对变送器提供直流电源的能力。 ATLS — 7 流量积算仪具有RS-485通讯的能力,采用可挂接128个节点的通讯芯片,接上防雷地线后具有防雷保护功能。 我们有多年生产智能化数字仪表的经验,在仪表的可靠性、稳定性以及数字仪表的抗干扰方面都有自己的特长,基本能适应各种工业场合。能为用户提供成套设计、安装及调试等服务。 二、仪表的主要技术指标及性能 ⒈工作环境:温度0~50℃,相对湿度85% ⒉基本误差: ⑴瞬时值误差小于±0.5%±1个字 ⑵积算值误差小于±0.05% ⑶流量瞬时值输出误差小于±0.5% ⒊输入信号: ⑴模拟流量信号:①4~20mA ②1~5V ③0~10mA ( 用户可组态) 脉冲流量信号:频率最大为3000Hz 脉冲宽度大于150μs

TC-100型中流量电子孔口校准器操作使用说明书

一.概述 TC-100/101型电子孔口校准仪是我公司精心研制的新型智能化仪器。该仪器采用微电脑技术,直接显示测量结果,直观、方便、准确。仪器显示采用128*128大屏幕液晶显示屏,中文显示,用户可以根据屏幕提示,直接操作。仪器的标定采用软件标定,通过键盘即可对仪器进行标定。具有维护标定密码保护功能。 该仪器采用孔口流量测量原理,应用微控制器和传感器技术,根据国家环境保护总局《HJ/T368-2007标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》,TC-100适用于中流量采样器的流量校准,TC-101型适用于大流量采样器的流量校准。 该仪器克服了传统人工读取水柱对比曲线换算流量存在误差较大的缺点,是环境监测、卫生防疫、科研院所、工矿企业等领域标定气体流量的理想设备。 二.主要技术参数 量程范围: TC-100中流量孔口流量校准仪:80.0L/min~130.0L/min; TC-101大流量孔口流量校准仪:0.800m3/min~1.400m3/min; 压力传感器量程:-2.5kPa~+2.5kPa 准确度:不超过±1.5%; 重复性:1%; 使用温度:-10℃~+45℃; 供电电源:四节5号电池或外接标准5V2A(5.5mm)电源适配器。 整机功耗:≤0.1W

三.使用方法 将被校准仪器按正常采样放置,打开TSP切割器采样盖,放入一张干净的采样用的滤膜。将孔口校准器与TSP切割器连接。 按住电子孔口校准仪的电源开关3秒,屏幕显示仪器型号,程序版本,并进行自检。 中流量/大流量 电子孔口校准仪 固件版本:v1.00 自检完成进入主菜单。 设置 调零 测量 维护 电压:6.4V 选择“设置”菜单,按确认键,进入设置子菜单,由用户输入环境温度与大气压力。 注:本仪器可自动测量大气压力和环境温度,由于温度传感器及大气压力传感器安装在仪器内与环境实际温度和大气压有所差别,仅供参考,请以实际环境温度和大气压力为准。

流量计MODBUS协议说明文档

研发中心 流量计通讯协议 版本:V1.0.0 唐山海森电子股份有限公司 2014年10月

文档说明

目录 文档说明 (2) 一、协议简介 (4) 二、帧格式 (4) 1. 写单一寄存器 (4) 2. 写多个寄存器 (4) 2.1写多个寄存器正常回复 (5) 2.2写多个寄存器错误回复 (5) 3. 读多个寄存器 (5) 3.1读多个寄存器正常回复 (5) 3.2读多个寄存器错误回复 (5) 三、具体协议 (6) 1.读数据 (6) 1.1读累计流量和瞬时流量 (6) 1.2读公式系数 (6) 2.写数据 (7) 2.1 写流量计版本号 (10) 2.2写从设备地址................................ 错误!未定义书签。 2.3写公式系数............................... 错误!未定义书签。 3.控制器寄存器地址表 (13)

一、协议简介 网关控制器通讯协议为Modbus协议的MODBUS-RTU格式。控制器暂支持Modbus的03(读多个寄存器)、06(写单一寄存器)以及10(写多个寄存器)三种功能码。 二、帧格式 1.写单一寄存器 1.1 写单一寄存器正常回复 1.2写单一寄存器错误回复 2.写多个寄存器

2.1写多个寄存器正常回复 2.2写多个寄存器错误回复 3.读多个寄存器 3.1读多个寄存器正常回复 3.2读多个寄存器错误回复

三、具体协议 1.读数据 1.1读累计流量和瞬时流量 a)控制器发送数据: b)流量计回复数据 数据: 流量计回复错误: 例如:控制器发送:01 03 00 09 00 04 94 0B 流量计回复:01 03 08 00 00 B4 41 4E 8A 88 40 E3 5E 错误回复:01 83 01 80 F0

智能流量积算仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、功能特点 (1) 三、主要技术指标 (1) 四、工作原理 (2) 五、操作说明 (3) 六、数学模型 (10) 七、编程举例 (11) 八、通讯说明 (12) 九、端子接线 (13) .

一、概述 智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 全围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 三、主要技术指标 输入信号 (1)模拟量输入:热电阻:Pt 100 热电偶:K、T、E 电压:0~5V、1~5V 电流:4~20mA、0~20mA或0~10mA (2)脉冲量输入:波形:矩形、正弦或三角波 幅度:大于4V(或根据用户要求任定) 频率围:0~10KHz 基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 .

显示方式:上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量 采样周期:0.5S 1 报警输出:瞬时流量或累积流量二限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A 变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps部自由设定 馈电输出:DC24V/50mA 电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 使用环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度:<85%RH 四、工作原理

艾拓利尔超声波流量计MODBUS通讯协议

官方网址https://www.wendangku.net/doc/ca17971336.html, 艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议 艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议是怎样的呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下说明,供大家参考:

官方网址https://www.wendangku.net/doc/ca17971336.html,

官方网址https://www.wendangku.net/doc/ca17971336.html, 如果您想要了解更多关于艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议方面的信息?成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择! 成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。 成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成本攀升对工业制造的制约。近年来,永浩已逐步从自控仪表的提供商成功转型为整体解决方案的服务商,深耕“传感层产品”、“控制层产品”及“行业解决方案”三大业务范畴。 成都永浩机电工程技术有限公司是台达产品经销商,专注于自动化过程控制,现场仪表设计、销售服务的现代化高新技术企业,公司引进德国先进的技术,开发艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、制药、水处理等行业,得到了广大用户的一致好评。 公司主要产品包括:

AFLD电磁流量计Modbus通讯协议

AFLD电磁流量计Modbus通讯协议 通讯协议针对L-mag电磁流量计工业应用设计,版本:Lmag-BV1,该版本主要用于实时数据采集、流量测量、流量累计控制及部分参数的修改。 一、主机系统通讯部件要求 1.国际标准RS-485/232通讯接口部件或国际标准RS-232通讯接口部件,不小于11 Bytes 的通信缓冲区(FIFO),支持1200、2400、4800、9600、19200通讯波特率,支持半双工通讯模式。通讯程序应允许FIFO,从机要求主机FIFO不小于11Bytes。 二、协议结构 Lmag-BV1协议遵从基本开放系统互连(OSI)参考模型,基本开放系统互连参照模型提供通讯系统基本结构和要素,但Lmag-BV1协议使用简化的OSI 参照模型,仅采用1、2和7层。 基本开放系统互连参考模型

三、L-magCP V3.4物理结构 L-mag电磁流量计的RS-485/232接口在物理结构上采用电气隔离方式,隔离电压1500伏。通讯数据传输接口为半双工方式,标准通讯速率大于250khz,通讯方向转换时间3.5uS。通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。 Lmag-BV1可用于星型式网络结构和总线式网络结构。标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。 四、Modbus协议RTU消息帧定义 数据通讯由主机发起,主机首先发送RTU消息帧,消息帧发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始(如下图的T1-T2-T3-T4所示)。传输的第一个字节是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。所有的从设备不断侦测网络总线,包括停顿间隔时间内。当第一个地址字节接收到,每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后,一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。 整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间,接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议 V1.4版 MODBUS—RTU方式通讯协议 1、硬件采用RS—485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 2、数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。 波特率:1200 2400 4800 9600(默认为9600) 3、功能码03H:读寄存器值 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第2字节03H:读寄存器值功能码 第3、4字节:要读的寄存器开始地址 第5、6字节:要读的寄存器数量 第7、8字节:从字节1到6的CRC16校验 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第2字节03H:返回读功能码 第3字节:从4到M(包括4及M)的字节总数 第4到M字节:寄存器数据 第M+1、M+2字节:从字节1到M的CRC16校验 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第1字节83H:读寄存器值出错 第3字节信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验

4、功能码06H :写单个寄存器值 第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第1字节 86H : 写寄存器值出错功能码 第3字节 信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节 1到3的CRC16校验 5、功能码10H :连续写多个寄存器值 第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第1字节 90H : 写寄存器值出错功能码 第3字节 信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验

6、寄存器定义表:(注:寄存器地址编码为16进制)

流量积算显示仪

目 录 一、概 述.....................................(1)二、 主要功能特点..............................(1)三、 主要技术指标..............................(1)四、仪表选型..................................(2)五、仪表面板说明..............................(3)六、继电器组态控制............................(4)七、查看开机、停机时间及实时时钟设置..........(5)八、故障自动补偿..............................(6)九、功能菜单的操作............................(9)十、仪表端子接线图...........................(13)十一、流量计算公式...........................(15)十二、附录..................................(17)十三、仪表维修...............................(17)十四、仪表装箱...............................(17)十五、订货须知. (17) 承蒙关注、支持我公司产品不胜感激,为了你能更好地使用本产品,敬请使用前仔细阅读本产品使用说明书。如你在使用过程中对产品存有疑问,请与本公司技术服务部及业务人员联系。 附录:过热蒸汽密度表 (单位:ρ=K g/m 3)

MBmag电磁流量计转换器485-232通讯协议V4.2

MBmag电磁流量计 网络通讯协议(MBmagCP V4.2) 修改日期:2007年5月

第一部分MBmag电磁流量计数据通讯协议 (MBmagCP V4.2) 通讯协议针对电磁流量计工业应用设计,版本:MBmagCP V4.2,该版本主要用于实时数据采集、流量测量及流量累计控制。 一、主机系统通讯部件要求 国际标准RS-485通讯接口部件,不小于10 Bytes 的通信缓冲区(FIFO),支持600、1200、2400、4800、9600、14400通讯波特率,支持半双工通讯模式。通讯程序应允许FIFO,从机要求主机FIFO不小于10Bytes。 二、协议结构 MBmagCP V4.2协议遵从基本开放系统互连(OSI)参考模型,基本开放系统互连参照模型提供通讯系统基本结构和要素,但MBmagCP V4.2协议使用简化的OSI参照模型,仅采用1、2和7层。 三、MBmagCP V1.0物理结构 MBmag 电磁流量计的网络通讯接口为半双工方式,标准通讯速率大于250khz,通讯方向转换时间3.5uS。通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。 MBmagCP V4.2协议可用于星型式网络结构和总线式网络结构。标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。 四、MBmagCP V4.2主机信息结构 MBmagCP V4.2协议为主从扫描式通讯协议,每次通讯过程均由主机发起,然后从机进行响应,回传规定的信息,完成一次通讯过程。 主机发送至从机的信息由四字节组成,第一字节是起始码,第二字节为从机

地址,其编码:0---127(最高二进制位另有定义),第三字节为数据分类命令(下表定义),第一字节是结束码。从机通讯缓冲区(FIFO)为一字节,因此,主机发送至从机的四个字节必须留时间间隔。 从机工作在多机通讯方式,因此,主机应使用10位串行数据格式,并且不使用奇偶校验。(见附录一) 数据分类命令指示从机回送的数据类型,数据分类命令编码:0---127,MBmagCP V1.0 仅使用0—7和14号编码,其他编码暂时保留。 五、MBmagCP V4.2从机信息结构 从机接受到主机命令信息后,按命令要求回传测量数据。 从机响应主机命令,回送10个字节数据,分为命令段、数据段、校验和、结束标志四部分。 1、命令段 命令段由两字节组成:从机地址和数据分类命令,该段是将主机发来的信息直接返回,用于主机校验从机对主机传送信息中地址和命令响应的正确性。2、数据段 由于流量计各测量数据长度、单位、符号等信息各不相同,因此,从机回传的数据段按各命令具体定义。 3、校验和 校验和= D0 xor D1 xor D2 xor D3 xor D4 xor D5; xor --- 逻辑异或。 4、结束标志 结束标志= 0AAH; (十进制170) 0)流量定义 数据段的D2、D1、D0三个字节组成十位流量计测量数据,每字节表示两位十进制数的压缩BCD码格式。D2、D1、D0需要先规格化为十进制格式,具体算法如下: D0 = ( D0 >> 4) *10 + (D0 & 0x0F) D1 = ( D1 >> 4) *10 + (D1 & 0x0F) D2 = ( D2 >> 4) *10 + (D2 & 0x0F)

XSR22FC补偿流量积算记录仪用户手册XSR22FCE01

XSR22FC 补偿流量积算记录仪 用户手册 XSR22FCE01

安全注意 ●请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。 ●本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝 等安全断路器件。 ●请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 ●请不要使用在易燃易爆的场所。 ●请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻) 的正上方。 ●周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不 要让冷却空气直接吹到本仪表。 ●对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最 终设备上采取必要措施。 ●本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 ●如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设 置适当的保护电路,以防止事故发生。 ●本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 ●本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

目录 1、快速设置流量参数 (1) 2、切换画面 (3) 3、查询历史记录和停电信息 (4) 4、流量算法 (6) 5、流量累积和清零 (9) 6、通讯设置 (11) 7、变送设置 (14) 8、报警设置 (15) 9、小信号切除与协议计量 (18) 10、传感器和系统误差修正 (19) 11、显示设置 (21) 12、记录设置 (22) 13、时钟设置 (23) 14、密码设置 (24) 15、备份和恢复参数 (25) 16、安装与接线 (26) 17、参数一览表 (29) 18、型号规格 (35) 19、技术规格 (36)

1、快速设置流量参数 仪表上电后,通过设置如下参数可完成流量测量。 图1.1 快捷操作流程图 具体的参数流程如下图所示。选择了一条支路,则其他支路的参数自动隐藏。例如选择“流量通道输入信号类型”为脉冲,则不再显示“设计流量上限”“流量传感器类型”“开平方功能”参数。

苍南流量计Rs485通讯协议

LJS/ZLJS 流量计通信协议 1、通信接口 LJS/ZLJS 流量计采用RS485接口与上位机通信,通信的波特率为1200pbs,每个字节为8位,无奇偶校验位。 2、数据帧的格式 2.1)上位机向流量计发送的数据帧: 55H, 55H, ADDR, CMD, Len1, Data(0), Data(1), …. Data(Len1-1), ChkSum 2.2)流量计向上位机应答的数据帧 55H, 55H, ADDR, CMD, Len2, DevStatus, DevErr, Data(0), Data(1), …. Data(Len2-3), ChkSum 其中: 1) 55H,55H为数据帧的引导字符,表示数据帧的开始; 2)ADDR 为流量计的通信地址,1个字节,取值范围0—255; 3)CMD 为通信命令号,1个字节,详见协议简表; 4)Len1、Len2 为数据长度,1个字节,表示它后面有Len1(或Len2)个字节的数据;当 等于0时,表示后面没有数据; 5)Data(0), Data(1),…, Data(DataLen-1) 为数据区,有Len1(或Len2)个字节的数据; 6)ChkSum 为校验和,1个字节,其数值是从Address起到ChkSum前的全部数据之 和的低8位数据; 7 8

3、数据类型 在数据区中的数据有4种类型:字节、字符、字和浮点数; 3.1)字节:8位,十六进制,用B(Byte)来标记; 3.2)字符:8位,ASCII码,表示1个英文字母,用ASC标记; 3.3)字:16位,十六进制,2个字节,低字节在前,高字节在后,用W(Word)表示;3.4)浮点数:32位,4个字节,依次为P,SMH,MM,ML,用F(Float)表示; 其中:单精度二进制浮点数为:FloatData = ±0.MH-MM-ML*2P P 为阶码,1个字节,以十六进制补码的形式表示; SMH 为尾数的高字节,1个字节,最高位(第7位)为符号位S,S=1 表示数据为负,S=0 则数据为正;其余7位为浮点数尾数的高7位,第0到6位; MM 为尾数的中间字节,1个字节,第7到14位;; MM 为尾数的低字节,1个字节,第15到23位;; 4、通信命令简表

微波车流量检测器用户手册

目录 前言................................................................................................... 错误!未定义书签。 一. 硬件介绍、产品认证................................................................ 错误!未定义书签。 1.1硬件介绍 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.2产品认证 ............................................................................... 错误!未定义书签。 二.工作法则 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.工作原理 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.车辆检测 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.3.数据输出 ............................................................................... 错误!未定义书签。 三.设备的应用及安装 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.设备装箱列表 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.运用领域 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.设置方式 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.4.安装工作流程 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.5射角调校说明 ........................................................................ 错误!未定义书签。 四.控制软件说明 ................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.软件说明 ............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.车量统计介面 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.3微波能量显示接口 ................................................................. 错误!未定义书签。 4.4.文字信息显示介面 ................................................................. 错误!未定义书签。 五.道路调校设定程序说明 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.各种参数介绍 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.2. 串联通讯界面设定................................................................ 错误!未定义书签。 5.3.安装方式选择 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.4.侦测器参数设定..................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.车道设定 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.速度调校 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.占有率调校............................................................................ 错误!未定义书签。 5.8.长车设定 ............................................................................... 错误!未定义书签。 六.数据传送方式与信息管理............................................................... 错误!未定义书签。 6.1.有线数据的传输..................................................................... 错误!未定义书签。 6.2. 无线数据的传输 ................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 道路数据的储存与管理 ......................................................... 错误!未定义书签。 七.用户须知 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1.注意事项 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7.2.侦测器识别............................................................................ 错误!未定义书签。 7.3.售后服务 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7.4.维修方式 ............................................................................... 错误!未定义书签。

手持式多普勒流速流量仪使用说明书

Flow-ADC-600 便携式多普勒流速流量仪 使用说明书 潍坊金水华禹信息科技有限公司

概述 简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。但近几年美国将声学多普勒多点剖面流速测量技术应用在这一领域后,情况得到了根本性改变。我公司引进Flow系列声学多普勒流速测量仪设计的流量测量系统已被广泛应用到水利、环保、城市供排水的流量、流速测量中。 应用声学多普勒效应简介 多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。 Flow-ADC-600 声学多普勒流速仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上

有了质的飞跃。 任意一个河流或渠道,只要有一台Flow-ADC-600测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。 一、特点 (1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。 (2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。 (3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。 (4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。 (5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前最轻便的多普勒流速仪之一。(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。 (7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。 二、主要技术指标 应用范围: 可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。 主机: 供电电源:内置电池供电

电磁流量计实用标准MODBUS通讯协议详情(1)

电磁流量计转换器 通讯协议 2012-10-12

目录 一、概述................................................................................................. - 2 - 二、网络结构及接线................................................................................ - 2 -

三、Modbus协议RTU帧格式 .............................................................. - 2 - 四、Modbus协议命令编码定义............................................................. - 4 - 五、电磁流量计MODBUS寄存器定义 ................................................... - 5 - 1. 电磁流量计MODBUS寄存器地址定义............................................... - 5 - 2.PLC地址设置说明................................................................................ - 5 - 3.组态王地址设置说明............................................................................. - 6 -4.数据含义说明 .................................................................................... - 6 -六、通讯数据解析................................................................................... - 7 -1读瞬时流量 .......................................................................................... - 7 -2.读瞬时流速:....................................................................................... - 8 -3读累积流量 .......................................................................................... - 8 - 5.读总量流量单位 ................................................................................. - 10 - 6.读报警状态 ........................................................................................ - 10 - 七、应用举例........................................................................................ - 11 - 1.C语言MODBUS 示例程序............................................................... - 11 - 2.modbus调试软件modbus poll通讯实例....................................... - 13 - 3.modbus调试软件modscan32通讯实例 ......................................... - 15 - 4.组态王6.53通讯实例 ........................................................................ - 17 - 5.力控 6.1通讯实例.............................................................................. - 21 -

相关文档