无锡地区电网规划及建设有关技术原则(终稿)
无锡地区电网规划及建设有关技术原则(终稿)

目 录

1总则 (2)

2电网规划的目标和内容 (3)

3电网规划区域原则 (4)

4电网规划的基本原则 (6)

5无锡地区电网的电压等级 (8)

6电网结构 (8)

7供电可靠性 (12)

8变电所 (15)

9电力线路 (22)

10继电保护及安全自动装置 (26)

11电力信息网 (27)

12调度自动化 (29)

13电力系统二次防护 (29)

14配网规划及建设技术原则 (31)

15业扩容量、电压等级原则 (36)

16电厂接入系统与厂网协调 (39)

无锡地区电网规划与建设的有关技术原则

1总则

1.1为使无锡地区电网规划、设计、建设和供用电技术业务实现规范化、标准化,达到优化电网结构、保持电网安全稳定运行、保证电能质量、提高供电可靠性、降低电网损耗、改善电网经济性、合理使用资金、满足环保要求、促进技术进步、以信息化带动无锡电网的发展、提升自动化程度和劳动生产率的目标,更好地为客户服务,建设与无锡市经济社会发展相适应的现代化电网,特制订无锡地区电网规划与建设有关技术原则的规定(以下简称规定)。

1.2本规定系根据国家、江苏省、无锡市人民政府和电力行业管理的有关法律、法规、标准、规程、规范和导则,并结合无锡电网的具体实际和发展而制订。

1.3本规定适用于无锡地区电网内所有的输、变、配、用电工程的规划、设计、基建、改造以及电网运行、用电管理和供电技术业务。无锡供电公司所属的各部门、单位都应遵照执行。对于接入无锡电网中各独立的电厂、各电压等级供电的客户等单位,应执行本规定中与无锡地区电网安全运行有关的条款,其他条款应参照执行。

1.4本规定所引用的各有关技术标准,均应是有效版本。

1.5本规定的解释权属无锡供电公司规划与计划部。对个别

特殊情况需要改变本规定所明确的技术原则时,应向无锡供电公司规划与计划部说明情况,报请公司分管领导批准。

2电网规划的目标和内容

2.1总目标

优化电网结构、提高电网科技含量,建设国际“一流”的城市电网,适应无锡地区经济社会发展的需要和供电企业自身发展的需要。

2.2 具体目标

使得无锡电网规划、设计、建设、输、变、配、用电工程和供用电技术业务实现规范化、标准化,达到优化电网结构、保持电网安全稳定运行,保证电能质量,降低电网损耗,提高电网经济性和技术装备水平,合理使用资金,提高供电可靠性,提高自动化程度和劳动生产率的目标,有利于资源节约、环境保护;有利于电力营销、客户服务;有利于电力市场和供电企业自身发展的需要。满足客户不断增长的用电需求,建设与无锡特大城市以及国民经济相适应的现代化电网。

2.3 电网规划的重点,是研究和制订电网的整体和长远发展目标。各项发、输、变、配、供电工程的设计和建设,都

必须符合电网总体规划的要求。

2.4 电网规划的编制,应从调查研究现有电网入手,分析负荷增长的规律,解决电网的薄弱环节,优化电网结构,提高电网的供电能力和适应性;做到近期与远期相衔接,新建和改造相结合以及实现电网接线规范化和设施标准化;在电网运行安全可靠和保证电能质量的前提下,达到电网发展、技术领先、装备先进和经济合理的目标。

2.5 电网规划除主网架的规划外,还应包括城市配电网规划、无功规划和二次系统规划(含继电保护、通信、自动化、信息网)等。使有功和无功、一次和二次系统协调发展,提高配电网自动化、信息化水平,并与用电营销网络相结合,加速拓展电力消费市场。

2.6 电网规划的期限规定近期为五年(分年)、中期为十年、远期为十五年及以上三个阶段,应与无锡市国民经济发展规划和城市总体规划相适应,并且每年应根据具体情况作滚动修正。

3电网规划区域原则

电网规划的范围应与无锡市总体规划保持一致,包括市域、市区和中心城三个层次。无锡市域是指无锡市行政区划内的所有区域,包括无锡市区、江阴市和宜兴市;无锡市区是指无锡市崇安区、南长区、北塘区、滨湖区、新区、惠山

区和锡山区;无锡中心城即指规划的无锡主城区范围,即崇安区、南长区、北塘区、滨湖区和新区的规划建成区。

电网规划和建设将充分考虑以上地区不同的发展定位

和需求,体现安全、可靠、合理和经济的原则。

无锡市域的电网规划和建设目标是构建安全、可靠的输电和高压配电网网架。

无锡市区的电网规划和建设目标是在安全、可靠的输电和高压配电网架的基础上,建设能够满足需求和发展的中、低压配电网络。具体规划和建设中,也可以分为几种类型: 无锡市中心城:规划水平年的平均负荷密度将接近2万千瓦/平方公里。电网规划和建设将需要满足和适应这一地区的特点。惠山区、锡山区和江阴、宜兴市的城区和重点中心镇也参照这一规划标准。

无锡市中心城商务区:指城区解放环路以内的城市核心区域。城市规划中城中分区(东至沪宁铁路,南至太湖大道、古运河与新运河交汇处,西至新运河,北以春申路、北兴塘河为界),作为无锡市开发建设密度最高的地区,负荷密度规划为3.5万千瓦/平方公里以上。在呈现高负荷密度的特点的同时,该地区对于供电的安全可靠性以及供电的电缆化率等指标都有很高的要求。

开发区:无锡地区现阶段可大致按照用电需求量和负荷密度分为三类,国家级高新技术开发区,如无锡新区,平均负荷密度将达到2.5-3万千瓦/平方公里;省市级工业开发区,如江阴、宜兴市、惠山、锡山、滨湖开发区等,平均负荷密度将达到2-2.5万千瓦/平方公里;乡镇工业园,平均负荷密度约1.5-2万千瓦/平方公里等。

乡村区域:无锡市域可建设用地范围内,除去以上类型的规划建设区域外的乡村地区。规划远景年平均负荷密度约0.5-1万千瓦/平方公里。

4电网规划的基本原则

4.1 电网规划应以负荷分布、电源分布为基础,根据目标网架及网络结构规划选择主力电源接入系统方案和输电方式、提出分层分区方案以及分期建设措施、变电站布局及最终规模,不断完善电网的目标网架、送受端网络结构、分层分区方案。

4.2 电网规划应符合安全稳定原则,确保电网满足《电力系统安全稳定导则》所规定的安全稳定标准。电网主网架应满足N-1的要求,对特别重要的客户,有特殊要求时电网可满足N-2的供电能力。

4.3 电网主网架规划建设应遵循高一级电压网络完善、低一级电压网络简化、相互支撑的原则,实现分片供电,逐步减少高低压电磁环网,限制电网短路容量、简化电网保护。

4.4 城市电网规划应遵循电压等级归并和简化原则,避免重复降压,限制35kV电压等级。

4.5 电网规划和建设应遵循一次系统、二次系统以及通信自动化配套同步建设原则。电网规划与建设应积极稳妥推广应用先进技术。

4.6 电网规划应充分利用现有电力通道,保护有限的通道资源,提高单位通道的输电能力。电力通道及变电站站址应纳入城市建设规划,并规划预留。

4.7 变电站母线短路电流应限制不超过以下数值:220kV母线不大于50KA;110kV母线不大于31.5KA;35kV母线不大于25KA;10kV母线不大于20KA。

4.8 无功补偿应按分层分区和就地平衡的原则,应具有灵活的无功电力调节能力和必要的备用,以适应各种运行方式下能保证无功电力基本平衡和合格的电压质量。无功补偿设备原则上采用可分组自动投切的并联电容器、电抗器为主。为限制用电客户大容量冲击性负荷、波动负荷对电源产生电压骤降、闪变以及非线性畸变负荷对电网注入谐波的影响,用电客户必须就地装设动态无功补偿装置。

4.9 系统调压采取发电机调压、变电所调压、用户调压等

多种手段。对距离电源近、受电源运行方式变化影响大、电压波动大的220KV变电所,应采用有载调调压方式。110KV、35KV变电所采用有载调压方式。对电压有特殊要求的客户,应装设有载调压变压器。

5无锡地区电网的电压等级

5.1 无锡电网可分为以下标准电压等级:

超高压输电:500kV;高压输电:220kV;高压配电:110kV、35kV;中压配电:10kV;低压配电:380V(单相220V)。

5.2 根据无锡电网的实际情况和今后的发展,各电压等级的变压比为:500/220kV,220/110/35kV(220/110/10kV),110/10kV(35/10kV),10/0.38kV(10/0.22kV)。

5.3 在同一配电网电压层次中,有两种电压时,应避免重复降压。无锡地区电网原则上不再新出现110/35/10kV的系统变压比。“十一五”之前,严格限制新建35/10kV等级的变电所。

6电网结构

6.1 500kV电网

500kV电网是无锡电网的电源骨干网架,与江苏和华东电网相联系。在无锡地区新建较大规模电厂的可能性不大的情况下,与现有电厂一起作为今后无锡电网的主要电源支撑。

规划中新建的电源点,无锡市区电网有500kV梅里(锡东南)站、惠泉(锡西南)站、雪浪(锡南)站;江阴电网有500kV白鹿站(江阴东)、秦皇站(江阴西);宜兴电网有500kV岷珠(宜溧)站和竺山站(宜兴东)。

结合西电东送、北电南送的原则,建议在无锡地区,建设北(过江3,4回-白鹿-张家港-上海)、中(过江1,2回或武北-斗山-石牌-上海)、南(武南及利港-秦皇-惠泉-梅里-车坊-上海)三个500kV电力输送通道。 6.2 220kV电网

无锡地区220kV电网划分为锡澄电网和宜兴电网两大部分。锡澄电网内部、宜兴与常州电网结构上,在大电源间应保持较强的联络,正常方式下分片相对独立运行,特殊方式下应考虑互相支援。

220kV分区电网的结构:原则上由500kV变电所提供大容量的供电电源,经过220kV大截面的联络线,向220kV中

心变或联络变送电;或从500kV变电所或大中型电厂经220kV 电缆或架空线,向220kV终端站供电。

无锡地区220kV电网在运行方式上,原则上应与相邻苏州和常州电网分开运行。但保持必要的苏锡和常锡220kV电网事故备用联络线路。

随着220kV分层分片的进行,无锡地区电网内部,规划逐步分片运行,每一片电网原则上应以一个500kV变电站和一个接入220kV电网的电厂(或500kV变电站)共同构成。规划远景年,无锡地区电网规划分为以下几片运行:1) 利港电厂、秦皇站片(江阴西片);2)夏港电厂、白鹿站(江阴中、东片);3)利港电厂、惠泉站(锡西南片);4)斗山站、梅里站(锡东南片);5)望亭电厂、雪浪站(锡南片);

6)岷珠、竺山、协联电厂(宜兴片)。

6.3 110kV电网

110kV网络为辐射型运行网络。从地域上来讲,无锡地区110kV电网大致形成三个相对独立的部分:市区电网、江阴电网以及宜兴电网。市区和江阴在保持220kV电网的联络的基础上,110kV及以下配电网络原则上分开;宜兴和常州的110kV电网从结构上应分开。

每个220kV变电站可有一回及以上110kV轻负荷线路与相邻220kV变电所联络,原则上不设专门联络线。220kV变电所的每条110kV馈线原则上供2-3台110kV主变负荷。 一期仅投产单台变压器的220kV变电所,原则上必须与相邻220kV变电所至少保持一回110kV、35kV联络线路。

“十一五”期间,在规划220kV电源点基本实施到位的区域,110kV电网逐步发展为以下模式:两个相邻220kV变电所间联结三回110kV线路,沿线环入、支接三个110kV变电所(经过断路器或负荷闸刀)。

无锡地区原则上限制新建110kV三圈变变电所,市区110kV原有三圈变变电所应在“十五”和“十一五”期间逐步简化为典型的110/10 kV变电所。

6.4 35kV电网

35kV规划目标为建成一个辐射型的配电网络。“十五”期间,地区原则上限制建设新的35kV系统变电站;新出35kV 线路原则上由附近220kV变电所供电。无锡市区已有的35kV 变电站,将在情况允许时适时升压改造为110kV变电站。原有两级降压(110/35/10kV)的110kV变电所的35kV线路在具备条件时,根据合理和经济性,逐步改造由附近的220kV 变电所供电。

“十一五”以后,在无锡(包括江阴、宜兴)城市中心商务区及局部负荷高密集区,规划已经实施到位,负荷发展超过规划负荷密度,新、扩建110kV变电所难以实施或不经济的情况下,可考虑出现35kV系统变电所。

6.5 10kV电网

根据各区域的特点设计中心城商务区、城市和工业建成区、乡村区域等几种典型结构,满足“N-1”和重要客户、区域的供电要求。无锡市(包括江阴、宜兴)中心城区应首先实现“手拉手”的配电网络结构;中心城商务区,应在“手拉手”供电的基础上,逐步构建网格式供电网络。合理扩大10kV供电的客户容量(特别在中心城区和工业开发区),客户业扩增容时优先采用10kV电压等级。可以采用多路10kV 线路同时向一个客户供电。

7 供电可靠性

供电可靠性是指电力系统中有关的发、输、变、配电设备停运时,对客户正常连续供电可靠性影响的程度,应满足下列目标的要求:达到电网供电安全准则的要求;满足用户供电的程度要求;供电系统用户供电可靠率≥ 99.90%(全口径),城市电网用户供电可靠率≥ 99.99%。

电网安全准则

电网应严格按照计划检修情况下的“N-1”准则保证电网的安全性。正常方式和计划检修方式下,电网任一元件发生单一故障时,不应导致主系统非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。任一电压等级的元件发生故障时,不应影响其上级电源的安全性。

各电压等级对下一级电网和负荷的供电应满足“N-1”准则。

双电源供电是指系统变电所或用电客户能够从供电系

统获得两路相对独立的电源供电。双电源供电的每一路电源可以是单回或多回线路。双电源供电的方式可以为两路同时供电,或一路电源供电、另一路电源备用。备用电源与主供电源原则上不超过二个电压等级,其容量满足该客户的备用或保安容量需求。

根据情况经批准也可以采用多电源供电的方式。

7.1.1 系统变电所和线路

对35kV及以上变电站的主变、进线回路应按“N-1”准则进行规划设计。

35kV及以上变电站中失去任何一回进线或一台主变时,必须保证向下一级电网的供电。

10kV配电网中任何一回架空线、电缆、或一台配电变压器故障停运时:

1) 正常方式下发生故障时,除故障段外经操作应在规定时间内恢复供电,并不得发生电压过低和其他设备不允许的过负荷。

2) 计划检修方式下,又发生故障停运时,允许局部停电,但应在规定时间内恢复供电。

3) 低压电网中当一台配电变压器或低压线路发生故障时,允许局部停电,但应在规定时间内恢复供电。

7.1.2客户供电可靠性

电网故障造成客户停电时,对于申请提供备用电源的用户,失去一回路后,应不停电,满足客户申请的备用容量需求;环网网络开环运行的客户,故障时需通过电网操作恢复供电的,其目标时间为操作所需时间。

客户对电能质量和可靠性要求超出电网可能条件时,应自行采取相关措施解决。

7.2 系统变电所或重要双电源供电客户的电源进线可分为以下三类:

1)电源来自于两个变电站(或电厂);

2)电源来自于同一变电站的两条分段母线或同一变电所3/2结线中的不同串;3)电源来自于同一变电站双母线结线中的正副母线。

上述电源线路原则上优先采用独立的两条电缆或非同杆的架空线路(变电站或电厂进出线段允许同杆)。因实施困难,系统变电所经批准同意,客户供电方式与其协商后可以采用同杆架设的双回路线路。

上一级变电所的可靠性应优于下一级。对于110kV、35kV 系统变电站以及220kV终端站的电源进线,规划必须满足上述双电源的标准。

重要客户和区域的双电源供电方式可参照以上标准。

8变电所

8.1 变电所主接线选择

8.1.1 500kV变电所

500kV变电所的规模和结线方式根据系统要求论证,建议500kV优先采用3/2结线,最终4组主变,单组主变容量可选1000MVA、750MVA;220kV侧一般14-16回出线。220kV 母线优先考虑3/2结线,也可采用双母线双分段形式。 8.1.2 220kV变电所

从地区电网角度看,220kV变电所可分为中心站、中间站和终端站三类,最终规模为3-4台主变。单台主变容量

可选180MVA、240MVA。城市中心区和省级以上开发区内的220kV变电所原则上按远景4台主变设计。220kV变电所110kV侧可有10-12回出线,采用双母线(分段)结线,不设旁路母线和母线互投。35kV侧可有10-12回出线,采用单母线分段结线,不设旁路母线,分段开关可设母线互投装置。第3、4台主变原则上不接入35kV电压等级,预留10kV 出线的可能性。电压等级为220/110/10kV的变电所,10kV 出线采用单母线四分段结线,每段母线出线10回。无锡市(包括江阴、宜兴)中心城建成区220kV变电所第一期原则上同时建设投产两台主变。

220kV中心站220kV侧最终可有6-8回进出线,选用双母线结线。新建以及原有变电所在满足可靠性的前提下不配置或取消旁路母线。

220kV中间站220kV侧原则上采用双母线结线。

220kV终端站220kV侧原则上采用线路变压器组结线。为节省500kV变电所或220kV中心站的220kV出线仓位以及线路通道走廊,根据情况可研究论证220kV终端变采用“T”型接线。

8.1.3 110kV变电所

“十五”期间无锡地区新建110kV变电所一般按最终三台主变设计,110kV高压侧采用线路变压器组,10kV低压侧最终单母线四分段结线方式,出线30回。城市建成区第一期原则上建设两台主变,10kV变电设备原则上按主变规模一次建成。中心城区电缆进线110kV变电所应考虑“T”型接线,完善电缆进线支接环出形式的典型设计。

电网和路径通道许可的情况下,变电所本期两路电源进线优先考虑来自两个不同的220kV变电所;如本期两路电源进线来自同一座220kV变电所,且大部分为同杆架设,则应分供110kV变电所的#1和#3主变,以保证供电可靠性。

“十一五”中后期,无锡中心城区(江阴、宜兴城区中心)及高密度工业开发区内变电所应按最终4台主变,低压侧采用单母线六分段(T2、T3主变两分段)结线方式,变电所10kV出线原则上为40回的远景规模。设计单位应建立和完善有关典型设计。

110kV变电所单台主变容量原则上选40MVA、50MVA。

8.1.3 35kV变电所

35kV变电所的主接线形式参照110kV变电所。单台主变容量原则上选20MVA。原有变电所在扩建、改造的时候简化接线,原则上遵守以上标准。

8.2 变电所设计

变电所设计及配电装置的选型应综合考虑节约占地、控制投资、提高可靠性和协调景观等多方面因素。

变电所原则上采用小型化设计。中心城区(含江阴、宜兴城区)、风景区及其它敏感区域的220kV变电所,无锡地区规划建成区的110kV变电所原则上采用全户内小型化组合电器典型设计。

城区户内变电站在满足规范的前提下,可以与民用大楼建筑相结合布置。

新建变电所均要按无人值班设计。500kV变电所目前考虑少人值守方式。无锡电网应推行变电站综合自动化。

根据变电所所处的区域及城市规划要求,变电所配电装置的选用参照下表执行:

表1 配电装置设备类型的选择

类别 站址位置 500kV220kV 110kV 35kV 10kV

一 无锡市区建成区,

锡山、惠山、滨湖、

新区政府所在地,

江阴、宜兴城区,

省级及以上风景旅

游区,国家级重点

开发区、重要政治

用户

GIS GIS 户内GIS户内GIS

户内SF6或

空气绝缘成套

二 无锡地区中心镇核

心区,省级开发区,

GIS 或

H-GIS

GIS

户内GIS、

PASS、

户内SF6或

空气绝缘成

户内SF6或

空气绝缘成套

一般风景旅游区 COMPASS 套柜 柜

三 其他地区 常规 常规

PASS、

COMPASS

SF6、空气绝

缘成套柜或

常规

户内SF6或

空气绝缘成套

新建220kV及以上各类电气设备和配电装置的产品档次

应选用国内先进产品或国际先进产品。

8.3 变电容载比和主变负荷率

8.3.1 容载比

220kV电网原则上控制在1.6——1.9;110kV、35kV电

网为1.8——2.1。在负荷高速增长期及发展区域,可适度突

破其限制,220kV电网不超过2.2,110kV电网不超过2.5。“十五”期间,规划宜按上限设计。远景应符合容载比的限

制要求。

8.3.2 主变负荷率

主变最高负荷率= 主变最高负荷功率(MVA) ×100%

主变额定容量(MVA)

式中主变最高运行负荷的视在功率是一年中该主变在

正常运行方式下出现的最高负荷(按SCADA系统15分钟1

点统计)。非正常方式下出现的数据(如站内有一台主变检

修或故障停役,系统进行倒负荷操作等)应该剔除。

主变平均负荷率= 主变平均最高负荷功率(MVA) ×100%

主变额定容量(MVA) 平均最高负荷是指主变正常运行方式下全年36个日最

高负荷的平均值。

对于35kV及以上的双卷变压器,当变电站主接线能满

足转移负荷的要求时,应根据“N-1”准则,按主变压器不

过载来确定主变最高负荷率,满足下列限额时,则主变容量

为满足“N-1”准则。

平均最高负荷率

主变2台 50%

主变3台 65%

主变4台 72%

三卷变压器的负荷率应根据主变台数各侧容量比和中、

低压侧一次接线进行计算确定。

220kV变电所在110kV网络转移负荷能力强时,按高负

荷率配置主变容量。一台主变停运时,其所供负荷不能全部

转移到其余主变,还需部分转移到相邻变电所。从长远来讲,

最终要按低负荷率配置主变容量。

城市电力专项规划编制浅析

城市电力专项规划编制浅析 摘要:城市电网是城市发展的重要基础设施,在编制各类城市规划时均应将电力规划纳入其中。以实现电网建设与城市发展相互配合,同步实施。从规划构想、现状分析、负荷预测、规划电源选址、电网规划等几方面浅析电力专项规划的编制。 关键词:城市总体规划电力专项规划负荷预测城市电网 Abstract: urban power grid is significant to the development of urban infrastructure, in all kinds of urban planning for when all should be included in the plan will power. In order to realize the power grid construction and urban development and cooperate with each other, the synchronization of implementation. From the planning idea, current situation analysis, the load forecast, site selection, planning the power grid planning and other aspects of the special plan of electric power according to the organization. Key words: the overall urban planning special plan for electric power load forecasting city network 1引言 电力是一种先进的和使用方便的优质能源,它是国民经济发展的物质基础,是人民生活的必需品。进行电力专项规划,有利于节约用地,优化电网结构,保证供电设施安全经济运行,提高人民生活水平,提高居民生活质量,具有显著的社会效益。此外,城市电力的发展水平也是城市现代化水平的重要标志,是建设现代化城市的必要条件。电力专项规划对加速城市建设,改善投资环境,提高城市竞争力也具有重要的意义。 电力专项规划以城市总体规划为依据,以对城市电力设施的合理配置,对电力负荷的平衡等为出发点。从全局出发统筹考虑,既满足城市发展的用电需求,又能保障全局供电安全。 2电力专项规划构想 2.1规划背景和意义 2.1.1适应城市发展,满足供电需要

区域电力网规划设计方案

区域电力网规划设计方 案 第1章绪论 电力工业是国民经济发展的基础工业。区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。 区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。 电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。 区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。 第2章原始资料分析

2.1 原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2)负荷情况 2.2 原始资料分析 (1)发电厂、变电所地理位置如下:

(备注:A 为火电厂,B 为水电厂,1~5为变电站) (2)发电厂、变电所地理负荷分布 发电厂A 、B 带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。 (3)校验负荷合理性( max max min 8760 P T P >?) 发电厂A :14?5000=70000<8?8760=70080 发电厂B: 12?5000=60000<8?8760=70080 变电所(1):33?5500=181500>17?8760=148920 变电所(2):18?5500=99000>10?8760=87600 变电所(3):26?5000=130000>14?8760=122640 变电所(5):18?5000=90000>8?8760=70080 所以,以上负荷都合理。 第3章 电力电量的平衡 3.1系统功率平衡 (1)有功功率平衡 5K P P +∑n 12max 综合i=1=KP

高压电网规划(正文)

一、编制的目的及总体要求 编制县域电网规划,是贯彻国家电网公司和省公司有关工作会议精神,做好电网中长期规划工作的有机组成部分。编制县域电网“十一五”规划的基本目的是: 1.指导“十一五”中、长期县域电网的建设与改造,有效地增强县域电网网架,保障县域电网与县域建设改造和地区电网协调发展。2.促进电网领前发展,确保电力送得进,落得下。满足“十一五”电力负荷及用电量增长的需求,保障国民经济的发展和社会、居民的优质用电。 3.确定合理的“十一五”县域电网建设改造的工程量和投资规模及其年度安排计划;进行投入产出经济评价,为领导部门审议、决策提供科学依据,提高电力企业的经济效益,保证电力企业的可持续发展。 4.建设规范的县域规划数据信息系统,提高县域电网规划水平。 为了保障县域电网“十一五”规划编制工作的质量,要求如下:1.各县供电公司应组织人力按照要求编制县域电网“十一五”发展规划,并由地市供电公司组织评审,确保工作深度。 2.各县供电公司应根据本地经济实际发展需求,在进行电网评估的基础上,因地制宜,确定电网发展目标和建设改造工程、投资的规模及其实施进度。重点做好高压电网及中低压主干网架的发展规划。要对负荷增长快的区域进行细致的调查分析和负荷增长预测。

3.各县供电公司都应进一步具体分析电网装备现状。根据县域(或区)定性定位、发展规划及其实施进步要求,结合当前发展形势、本企业和本电网中长期规划目标及实际经营状况,分类分档地修订高中低压电网设备应用技术导则(原则),有针对性地指导县域电网建设改造工程应用。 4.各单位都要建立规范实用的规划数据库系统。采用规范数据格式和软件系统,分级指导、汇总、传送,确保基础数据源头的同一、可靠性。

电力多经企业的发展和规划图文稿

电力多经企业的发展和 规划 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

电力多经企业的发展和规划 一、电力多经企业的定位 电力多经企业是特定历史时期、特殊环境下的产物,其历史功能与自身定位也经历了不同的发展阶段。 开始阶段,大多以安置员工、提供额外福利为特点,主要功能集中在安置老弱病残职工、困难职工家属,逢年过节为职工提供一些额外福利等等,同时也进行一些简单的经营性、服务性活动,在这一阶段创造经济效益并不是多经企业的主要目的。 现阶段,虽然公司型的企业已成立,但是多经企业在日常经营管理上,业务对于主业具有很强的依附性,相应的也缺乏自主经营管理的能力与实力。可以说,从一定程度上讲,现阶段的电力多经企业形式上是公司制的企业,但却并没有具备“独立经营、自负盈亏”现代法人特征,缺乏市场化的运作与管理能力。 随着外部政策与市场环境的变化,电力多经企业必须重新思考自身的定位问题。一方面,安置、福利决不是多经企业的存在理由,追求效益与发展才是企业存在与发展的内在动力;另一方面,又必须处理好与主业之间的关系:多经的发展需要依靠主业,但决不能变成依赖主业,不敢闯市场,怕担风险。在强调市场经济的今天,应摈弃“依赖主业,依附主业”为唯一导向的观念,要勇于走向市场、开拓市场,将自身定位于真正的、独立的市场经济主体,只有这样才能真正走上良性发展的道路。 二、当前多经企业存在的问题

1、多经企业的市场化生存能力薄弱 规模小,产业结构单一,现阶段多经的业务定位是与主业密切相关的领域,例如,电力工程、电力物资、主业的物业服务等。多经企业的业务需求方基本上就是对应的电力主业机构,市场化程度不高,从而导致电力辅业人员的市场化意识、市场化能力不足。此外,由于电力系统的特殊性,关联业务的收益水平非常丰厚,导致电力多经企业没有开拓社会业务的压力和动力。 2、市场观念淡漠,企业定位模糊,发展思路不清 多经企业不主动参与市场竞争,企业管理模式造成自身既无压力又无内在的动力,市场适应能力极差。没有企业规划,对于自身发展方向不清楚。 3、员工结构复杂,待遇参差不齐,职工素质较低 目前在多经企业工作的职工构成主要有三类:一是八十年代的大集体职工,二是经营管理人员基本上都是来自于主业机构,来自于主业的这些人员,虽然担负了多经企业经营管理的责任,但他们大多数更习惯把从事的工作当成一件主业衍生的任务,而不是一个独立企业来考虑。更何况,对他们的考核往往还是参考主业同级别人员的标准,而不是与企业的经营状况紧密联系起来,三是从社会上外聘的职工,这部分职工除极个别作为企业的骨干人员引进而外,大多数是从事苦、累、脏、险岗位的工作。以上三类职工从整体上看文化程度普遍偏低,同时由于人员结构复杂,在同一企业同工不同酬的现象和矛盾非常突出,是企业改革和稳定工作的一大隐患。 三、电力多经企业发展方向 减少对主业的依附与从属,作为独立的法人实体直接参与市场竞争,建立健全现代企业管理制度,完善企业法人治理结构,以市场导向为核心,科学管

电力发展规划编制原则

附件: 电力发展规划编制原则 1 总则 1.1 为适应社会主义市场经济,积极推进电力工业体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,促进电力工业的改革与发展,实现社会效益、环境效益和企业效益的协调一致,改进电力发展规划的编制工作,使电力发展规划工作逐步做到规、科学、合理,特制定本原则。 1.2 本原则适用于省级及以上地区的电力发展规划编制工作,对省级以下地区编制电力发展规划及电力发展规划的各种专题研究工作亦可参照执行。 1.3 电力发展规划必须执行《电力法》和国家有关法律,贯彻能源开发“以电力为中心”和有关国家能源政策、产业政策、环保政策等各项方针政策;坚持统一规划,加强宏观调控,打破行政区域界限,努力实现最大围的资源优化配置;坚持安全可靠、经济适用、符合国情的原则;适应国民经济和社会可持续发展的战略要求。 1.4 电力发展规划应充分重视电力需求预测工作,坚持以市场为导向,适应并积极开拓国外电力市场,发挥市场对资源配置的基础性作用,促进西电东送和全国联网,充分发挥电网的效益;重视科技进步,加快电力结构调整,实现从速度、数量型向质量、效益型的转变,做到开发和节约并重,切实提高电力工业的整体质量;重视投融资规划工作,积极研究资本金筹集途径和形成机制,降低融资风险、控制融资成本;重视电价预测分析工作,加强对电价形成机制等问题的研究,发挥电价改革对电力工业健康发展的作用;实现以最经济的方式向客户提供数量充足、安全可靠、质量合格、价格合理的电力商品和服务,满足国民经济发展和人民生活水平日益提高的需要。 1.5 电力发展规划应根据国民经济和社会发展的需要制定,并纳入国民经济和社会发展计划。电力发展规划编制的年限宜与国民经济和社会发展规划的年限相一致。电力发展规划(简称规划)一般分五年电力发展规划(简称五年规划),电力发展中期规划(简称中期规划,时间为5~15年)和电力发展长期规划(简称长期规划,时间为15年以上)。 1.6 长期规划应以五年规划和中期规划为基础,主要研究电力发展的战略性问题;中期规划应以五年规划为基础,在长期规划的指导下编制,是长期规划战略性问题的深化,同时对长期规划进行补充和修订;五年规划应以现状为基础,在中期、长期规划的指导下进行编制,是中期规划的深化和具体表现,同时对中期、长期规划进行补充和修订。 1.7 五年规划应根据规划地区国民经济和社会发展五年规划安排,研究国民经济和社会发展五年规划及经济结构调整方案对电力工业发展的要求,找出电力工业与国民经济发展中不相适应的主要问题,按照中期规划所推荐的规划方案,

配电网建设改造立项技术经验原则

配电网建设改造立项技 术经验原则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

附件1配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。 二、适用范围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设

某地区电网规划初步设计

题目:某地区电网规划初步设计专业:电气工程及其自动化

摘要 电网规划是所在供电区域国民经济和社会发展的重要组成部分,同时也是电力企业自身长远发展规划的重要基础之一。电网规划的目标就是能够使电网发展,能适应,满足并适度超前于供电区域内的经济发展要求,并能发挥其对于电网建设,运行和供电保障的先导和决定做用。 电网规划是电网发展和改造的总体计划。其任务是研究负荷增长的规律,改造和加强现有电网结构,逐步解决薄弱环节,扩大供电能力,实现设施标准化,提高供电质量和安全可靠性,建立技术经济合理的电网。 电网是电源和用户之间的纽带,其主要功能就是把电能安全、优质、经济地送到用户。电力工业发展是实践表明,要实现这一目标,大电网具有不可取代的优越性,而要充分发挥这种优越性,就必须建设一个现代化的电网。随着电网的发展和超高压大容量电网的形成,电力给国民经济和社会发展带来了巨大的动力和效益,并成为当今社会发展和人民日常生活不可缺少的能源之一。但随着经济时代的到来,电网的运行和管理已发生了深刻的变化,国内外经验表明,如果对供电电网设计不善,一旦发生自然和认为故障,轻者造成部分用户停电,重者则使电网的安全运行受到威胁,造成电网运行失去稳定,严重时甚至会使电网瓦解,酿成大面积停电,给国民经济带来灾难性的后果。因此对电网的合理设计已经成为了电力系统运行维护的主要部分。 电力系统是由生产、输送、分配和消费电能的发电机、变压器、电力线路和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、调度自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般成为二次系统),以及通过电或机械的方式联入电力系统中的设备。 关键字:电力系统规划电力电量平衡供电可靠经济

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究(提交版)

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究 上海久隆企业管理咨询有限公司 2013年1月20日

目录 一、国外电网规划的特点 (1) 1.1北美电网规划的特点 ..................................................................................- 1 -1.2英国电网规划的特点 ..................................................................................- 3 -1.3法国电网规划的特点 ..................................................................................- 5 -1.4俄罗斯电网规划的特点 ..............................................................................- 7 -1.5巴西电网规划的特点 ..................................................................................- 8 - 1.6日本电网规划的特点 ..................................................................................- 9 - 二、国外电网规划的方法 (9) 2.1负荷预测的方法 ..........................................................................................- 9 -2.2充裕性分析的方法 ................................................................................... - 11 -2.3对老化设备的概率性风险评估方法 ....................................................... - 13 - 2.4电网规划的方法 ....................................................................................... - 13 - 三、国外电网规划的准则 (15) 3.1北欧电网 ................................................................................................... - 15 -3.2西欧联合电力系统 ................................................................................... - 16 -3.3英国 ........................................................................................................... - 18 -3.4北美 ........................................................................................................... - 21 - 3.5俄罗斯 ........................................................................................................ - 27 - 四、国外电网规划的经验借鉴 (29) 4.1德国 ........................................................................................................... - 29 -4.2英国 ........................................................................................................... - 29 -4.3新加坡 ....................................................................................................... - 32 -4.4法国 ........................................................................................................... - 33 -4.5法国(巴黎) ........................................................................................... - 34 -

上海电网若干技术原则的规定(第四版)

上海电网若干技术原则的规定 (第四版) 上海市电力公司 2011年11月

前言 为有效指导上海市电力公司电网建设相关工作,提高电网安全稳定运行水平,从公司生产运行的实际需要出发,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,对《上海电网若干技术原则的规定》(第三版)进行修订,形成第四版。 本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I为规范性附录。 本规定的解释权属上海市电力公司总师室。对个别特殊情况需要改变本规定所明确的技术原则时,应说明情况向公司总师室申报批准。 本规定起草单位:发展策划部、生产技术部、基建部、营销部、科技信息部、安全监察(保卫)部、智能电网办公室、调度通信中心、信息通信中心、上海电力设计院有限公司。 本规定主要起草人: 电网规划组:诸纪新应志玮祝达康黄薇李亦农袁智强 变配电组:张怡邹俭张弛余钟民周谷亮吴欣烨吕伟强叶军 架空线路组:沈兆新刘新平张锦秀方浩 电缆组:龚尊张丽姜芸孟毓 继保及自动化组:诸纪新毛俊杨建平涂崎秦杰李超群 信息通信组:王锐葛剑飞林亦雷姚贤炯陈志杰顾立新 电力营销组:刘纪平盛明袁检黄俐萍康继光陈磊吴志群魏奕 电网建设组:曹春平倪镭李钧王怡风徐萍唐宏德曹林放 智能电网及综合组:谢伟华斌任年荣龚波涛陆文宇倪振华张征张汲陈文升 本规定批准人:阮前途

1总则 (1) 2电网规划设计主要原则 (2) 3上海电网的电压等级和电网结构 (4) 4供电可靠性 (7) 5变电站主接线选择 (10) 6短路电流的控制 (14) 7绝缘配合 (16) 8发电厂接入系统与厂网协调 (18) 9变电站设计 (20) 10环境保护 (28) 11变压器若干参数的选择和配置 (29) 12无功补偿装置的配置 (35) 13电能质量 (37) 14接地和接地装置 (39) 15继电保护和自动化 (41) 16通信系统 (45) 17电能计量 (49)

区域电网的设计

1. 区域电网的设计(说明书) 一、电网功率的初步平衡 1.1有功功率平衡的目的 通过对电网的有功功率的初步平衡计算,就可以大概地确定区域电网在最大与最小两种负荷时,发电厂的运行方式。另外我们可以根据有功功率的盈余或缺损额,可以了解发电厂与系统之间联络线上的潮流情况。 1.2电网负荷的分析及计算 1.2.1基本公式 供给原有电网的负荷:P L1=K 1 P L1.i 2i=1 供给新建电网的负荷:P L2=K 1 P L2.i / 1?K 3 4i=1 发电厂可供的有功功率:P G = P NG.i 1?K 2 K 1 P L1.i 2i=1 —原有电网负荷之和 K 1 P L2.i 4i=1 —新建电网负荷之和 P NG.i 1?K 2 —发电厂可供的有功功率 K 1 —同时率(本设计计算时取1) K 2 —厂用电率(本设计计算时取7%) K 3 —线损率(本设计计算时取6%) 即 P G 与 P L1?P L2 作功率平衡 当功率不足时,发电厂满发,可从系统取得有功功率 当功率过剩时,发电厂可以降低出力,少量功率差额与系统进行交换 1.2.2最大负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5+2×10 =38 MW P L2=1× 28+18+22+30 /(1?6%)=104.26(MW) P G =(25×2+50)/(1?7%)=93(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?49.26(MW) 结论:从系统倒送49.26(MW)的有功功率 1.2.3最小负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5×80%+2×10×50% =24.4 MW P L2= 28×50%+18×70%+22×50%+30×50% /(1?6%)=55.96 MW P G =(25×2×80%+50×90%)/(1?7%)=79.05(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?1.31(MW) 二、确定电网供电电压 2.1选择原则 1.电力网电压等级应选择符合国家规定的标准电压等级; 2.电力网电压等级应选择根据网络现状及今后10-15年的负荷发展所需负荷的输送容量、输送距离而确定; 3.在原有电网的基础上规划发展时,新电压的选择应结合原有电网,当原有额定电压满

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。 二、适用范围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持“统

一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电范围,根据用户数量或线路长度在分段内可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

地区电网规划及发电厂规划设计

三江学院毕业设计(论文)开题报告

[2] 王士政.发变电站电气工程.北京:中国水利水电出版社,2009. [3] 王士政.电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程. 北京:中国水利水电出版社,2007. [4] 卓乐友.电力工程电气设计. 北京:中国电力出版社,1991. [5]李景禄.实用配电网技术. 北京:中国水利水电出版社,2006. [6] 南京工学院.电力系统. 北京:电力工业出版社,1980. [7] 熊信银,范锡普.发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2011. [8] 何仰赞,温增银.电力系统分析(上、下册). 北京:华中科技大学出版社,2002. [9] 熊信银,张步涵.电气工程基础. 北京:华中科技大学出版社,2008. [10] 刘从爱,徐中立.电力工程. 北京:机械工业出版社,1992. [9] B.M.WEEDY。Electric Power WILEY& [10] Energy Systems Theory And Book Co. 1982 [11] Blackburn J L,et Protective Relaying:2nd Springs:Westinghouse Electric Corporation (Relay-Instrument Division) 1982 [12] Sachdev M S,et Tutorial Course – Microprocessor Relays and Protection York:The Institute of Electrical and ElectronicsEngineering,inc 1987 [13] ATMEL COMPANY AT89C51 Preliminary 8-bit Microcontroller with 4K 8Byte Flash 1993 学生签名:2012 年3 月2 日 指导教师批 阅意见 指导教师签名2012年3月 2

电力发展规划编制原则

附件: 电力发展规划编制原则 1 总则 1、1 为适应社会主义市场经济,积极推进电力工业体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,促进电力工业得改革与发展,实现社会效益、环境效益与企业效益得协调一致,改进电力发展规划得编制工作,使电力发展规划工作逐步做到规范、科学、合理,特制定本原则。 1、2 本原则适用于省级及以上地区得电力发展规划编制工作,对省级以下地区编制电力发展规划及电力发展规划得各种专题研究工作亦可参照执行。 1、3 电力发展规划必须执行《电力法》与国家有关法律,贯彻能源开发“以电力为中心”与有关国家能源政策、产业政策、环保政策等各项方针政策;坚持统一规划,加强宏观调控,打破行政区域界限,努力实现最大范围内得资源优化配置;坚持安全可靠、经济适用、符合国情得原则;适应国民经济与社会可持续发展得战略要求。 1、4 电力发展规划应充分重视电力需求预测工作,坚持以市场为导向,适应并积极开拓国内外电力市场,发挥市场对资源配置得基础性作用,促进西电东送与全国联网,充分发挥电网得效益;重视科技进步,加快电力结构调整,实现从速度、数量型向质量、效益型得转变,做到开发与节约并重,切实提高电力工业得整体质量;重视投融资规划工作,积极研究资本金筹集途径与形成机制,降低融资风险、控制融资成本;重视电价预测分析工作,加强对电价形成机制等问题得研究,发挥电价改革对电力工业健康发展得作用;实现以最经济得方式向客户提供数量充足、安全可靠、质量合格、价格合理得电力商品与服务,满足国民经济发展与人民生活水平日益提高得需要。 1、5 电力发展规划应根据国民经济与社会发展得需要制定,并纳入国民经济与社会发展计划。电力发展规划编制得年限宜与国民经济与社会发展规划得年限相一致。电力发展规划(简称规划)一般分五年电力发展规划(简称五年规划),电力发展中期规划(简称中期规划,时间为5~15年)与电力发展长期规划(简称长期规划,时间为15年以上)。 1、6 长期规划应以五年规划与中期规划为基础,主要研究电力发展得战略性问题;中期规划应以五年规划为基础,在长期规划得指导下编制,就是长期规划战略性问题得深化,同时对长期规划进行补充与修订;五年规划应以现状为基础,在中期、长期规划得指导下进行编制,就是中期规划得深化与具体表现,同时对中期、长期规划进行补充与修订。 1、7 五年规划应根据规划地区国民经济与社会发展五年规划安排,研究国民经济与社会发展五年规划及经济结构调整方案对电力工业发展得要求,找出电力工业与国民经济发展中不相适应得主要问题,按照中期规划所推荐得规划方案,

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。 目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则”

区域电力网规划设计设计方案

区域电力网规划设计设计 方案 1分析原始资料 1.1原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2) 负荷情况 (3) 发电厂及变电所地理位置图及各厂、站间的距离

1.2 功率平衡校验 1.2.1 有功平衡校验 (1)用电负荷:∑=?==)(75.44146595.0max 1MW P K P y (2)供电负荷:)(83.49075.4411 .011 112MW K P g =?-=-= (3)发电负荷:()())(82.5491583.49008 .01111 3MW P P K P z g f =+?-=+-= (4))(96.109%2082.549P %20MW P f =?=≥备 (5)发电厂可以提供的备用容量: )(18.20082.549750P P MW P f =-=-=总已备 可见,经过计算与要求的最小备用容量相比较,满足备用要求,使有功功率平衡。 1.2.2 无功平衡校验 (1)发电厂发出的总无功: var)(5.562)8.0tan(cos 750)8.0tan(cos P 11M Q =?=?=--总总 (2)负荷消耗总无功: var) (2.223)9.0tan(cos 110)9.0tan(cos 95)9.0tan(cos 80)9.0tan(cos 90)9.0tan(cos 90)tan(cos P 1 1 1111max M Q =?+?+?+?+?=?=------∑?负 (3)据原始数据无功补偿应进行到0.9,由于所有变电站的功率因数均为0.9,所以不用进行无功补偿。 (4)总无功负荷: var)(24.219)9.0tan(cos 1595.0)02.223()Q (11M Q K Q Q ch z =?+?+=+?+=-变负 (5)var)(3.15Q %7M Q z =≥备 (6)已有备用容量: var)(26.34324.2195.562Q Q M Q z =-=-=总已备, ⊙ A ○ 3

电力企业发展规划

电力企业发展规划 一、前言 (一)、指导思想 为了全面贯彻党的十七大会议精神,以科学发展观重要思想为理论依据,不断深化企业改革,加快企业发展步伐,把创新企业管理体制、优化企业组织结构、深化企业服务理念、提高企业经济效益作为发展的要素,从长远独到的眼光来统筹全局,把握时代发展机遇,结合企业实际的情况和当地经济的发展方向,制定企业发展的总体规划。这是建设一流县级供电企业的要求,也是企业发展战略的重要体现。 (二)基本原则 企业发展规划是企业根据外部环境及内部资源和能力的状况以及市场发展与需求,为求得企业的长期稳定发展,满足社会需求,对企业总体发展目标以及实现目标途径和手段设想计划,是实现企业发展以及地区以及地区电力发展的总体部署,具有战略性、纲领性。制定企业发展规划不仅对企业发展有着很强的指导意义,而且对满足地区经济发展以及农村电气化事业的发展,特别是满足日常增长的用电需要有着十分重要的意义。 (1)贯彻执行国民经济发展总体方针、总体任务、总体目标,特别是地区经济目标,保证企业发展规划的企业各项规划目标与国民经济发展相适应,具有一定得超前性和先进性。 (2)坚持实事求是,从实际出发。结合企业当地的社会发展要求和企业自身技术、经济、人员的客观条件,编制企业总体规划。 (3)规划的目标具有先进合理性,符合社会发展的客观规律,具有开拓创新的精神。 (4)要从提高企业经济效益、社会效益为出发点,不断提高企业综合实力水平和发展目标。 (三)规划内容 企业发展规划应该包括企业综合实力目标、双文明建设目标、企业现代化管理目标、人才发展目标等内容。内容突出体现企业长远的发展战略和目标,各个环节相互联系、相互协调、相互促进、相互适应,从而保证总体规划目标的实现。 二、企业概况 (一)地理条件 志丹县位于延安市的西北部,是陕北重要的能源基地之一。这里有丰富的矿产资源,石油是志丹经济的支柱产业。但是单一的经济制约着志丹经济的长远发展,政府充分考虑到这一弊病,从长远发展的角度,建设了志丹县双河工业园区和城南建材市场等工业基地,目前正在进行基础施工建设当中,这里蕴藏着很大的用电需求市场;加之今年延安至志丹至吴起高速公路正式开工,也是我们开拓电力市场的良好契机。

地区性电网规划设计

地区性电网规划设计 1绪论 1.1概述 电网建设关系到经济社会发展的全局,关系到广大群众的切身利益,关系到社会的和谐稳定。而地区电网规划设计是城市用电网建设中较为关键的技术环节,是我国电力建设的重点内容,要求在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发利用动力资源,用较少的投资来满足国民经济各部门及人民生活的需求,提供充足、可靠、优质的电能。因此,做好地区性电网规划设计尤为重要,必须采用科学的方法和手段进行电网规划设计,使电网建设适应社会发展定位要求。 1.2电网规划设计的基本准则 电力系统应向用户提供充足、可靠和优质的电能,而经济性、可靠性和灵活性是电网建设应该具有的品质,故满足一定程度的经济性、可靠性和灵活性是对规划设计电网的基本要求[1]。 (1)经济性 电网建设的经济性包括电能的生产和输送,发、送、变电设备的一次投资和折旧,能量输送过程中的损耗以及其他运行费用等。由于是规划设计中的系统,系统运行费用是以生产模拟方法来计算的,总的要求还是年费用最低。 (2)可靠性 可靠性包括对用户供电的充足性和对用户供电的安全性。供电的充足性是指系统满足一定数量负荷用电的不间断性;供电的安全性是指系统在保持向用户安全稳定供电时能够承受故障扰动的严重程度,通常是指规程中规定的故障条件。 (3)灵活性 灵活性一方面是指能适应电力系统的近、远景发展,便于过渡,尤其要注意到远景电源建设和负荷预测的各种可能的变化;另一方面是指能满足调度运行中可能发生的各种运用方式下潮流变化的要求。

1.3毕业设计的主要内容 1.3.1设计要求及原始材料 (1)数据 一个地区性电网的负荷点、电源点已经确定,由一个发电厂和是个变电所组成,其相对位置地理接线图见图1-1。 (2)各地区负荷调查确定的待设计电网设计年负荷水平(以后5-10年中某年为准) 项目变电所发电厂 C D e A B 最大负荷,MW 100 100,80 70 50 40 最小负荷,MW 60 55,45 50 40 30 I类负荷,% 50 50 45 45 50 II类负荷,% 35 35 35 35 35 III类负荷,% 15 15 20 20 15 负荷对供电要求有备用 最大负荷利用小时5500 cosφ=0.85 低压母线电压,kV 10 110,10 10 10 10 调压要求逆调压 负荷单位调节功率k*=1.5 (以新系统负荷容量为基值) (3)本地电源情况:当系统负荷发展水平确定以后,电源容量必须满足负荷的要求。 A:抽汽式火电厂,总装机容量350MW,4台机组。其中:厂用电率为10% 2×50MW:10.5kV,cosφ=0.8,σ%=4%~6%; 2×125MW:13.8kV,cosφ=0.85,σ%=4%~6% b:中温中压式火电厂,总装机100MW,2台机。其中:厂用电率10%

城市电力工程规划规范

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章总则 第条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第2章术语 第条城市用电负荷urban customrs' load 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市供电电源urban power supply sources 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市发电厂urban power plant 在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第条城市主力发电厂urban main forces power plant 能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第条城市电网(简称城网)urban electric power network 为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第条城市变电所urban substation 城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。

相关文档
相关文档 最新文档