文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压配电设备运行故障及维护

高低压配电设备运行故障及维护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c218018764.html,

高低压配电设备运行故障及维护

作者:余涛

来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2017年第01期

摘要:随着我国电力事业的发展,高低压配电设备的运行与故障维修维护成为了重要领域,我们需要了解高低压配电设备的运行管理要求,并以此为前提,进行高低压配电设备的维护,并针对高低压设备运行中出现的故障,加以具体的维修措施应用,从而减少高低压变配电设备的运行故障率,有效提升高低压变配电设备的运行效能。

关键词:高低压;配电设备;运行;故障;维护

中图分类号: F407.42 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2017)03-174-2

0 引言

在我国电力网络不断扩张和延伸的态势下,高低压配电设备成为了不可忽略的重要内容和部分,它极大地影响了区域电力能源的供应和传输,具有极为重要的现实意义和作用。我们需要探讨高低压配电设备在运行过程中的管理措施,并做了对高低压配电设备的运行日常维护,针对日常运行中常见的故障,加以全面细致的分析,以更好地实现对高低压配电设备的故障检修,最大程度减少高低压配电设备的故障出现概率,从而提升高低压配电设备的运行效能。

1 高低压变配电设备的运行特点

1.1 高低压配电装置

首先,要仔细检查绝缘瓷瓶部件,观察其中是否存在一些破损问题或存有污渍,是否存在放电痕迹;其次,要针对低压电容补偿器装置的外壳进行仔细检查,以防出现过热的问题,或检查其外壳是否存在膨胀现象,若是两种现象都被检测到就需要立即停止高低压配电设备的运行,防止出现重大的安全事故;最后,要细致检查配电装置的电缆和接头部件,是否存在破损情况,或在装置接头的位置是否出现漏油情况。

1.2 电力变压器装置

首先,在电力变压器装置处于正常运行的状态中时,运转的过程难免会出现声响,这种噪音的大小与电力变压器的负荷情况正相关,因此当电力变压器处于超负荷的状态下时,噪音就会逐渐加大,相关的工作人员需要从旁进行监听,注意装置的实时情况,一旦发现刺耳的声响就说明电力变压器正处于高压状态,需要即刻采取相应的措施应对,防止事故的产生;其次,变压器也受到油层温度的影响,在正常情况下,变压器的油层温度需要控制在85℃以下,最

高温度上限也不能够超过95℃,所以电力变压器装置在运行中,油层温度超过了上限值,就

说明变压器可能出现故障问题,或是变压器正处于高负载的状态中,容易发生故障问题。