1.概述

2.使用环境

3.系统简介

3.1.控制屏

3.2.控制器

3.2.1.控制器面板介绍

3.2.2.控制器功能表

3.2.3.控制器操作方法

4.控制系统的使用方法

4.1.关的状态

4.2.手动状态

4.3.自动状态

4.4.测试状态

5.报警

6.保养

7.说明

●在使用发电机组之前,请仔细阅读本操作手册,以了解控制系统的功能和操

作方法。

●控制器内部参数在出厂前,工厂已设置好,请不要随意更改参数。否则,有

可能会导致设备损坏或不安全。

●必须由专职人员操作本设备。

1.概述

控制屏作为柴油发电机组的一个主要部件,它集强弱电及交直流电于一体,是我公司为满足自动化柴油发电机组的要求而设计开发的高科技产品。它的主要功能是显示与监测柴油发电机组的工作状态和主要技术参数,当机组出现异常情况时,发出声光报警信号或自动停机。作为控制屏主要关键器件的控制器采用了ComAP公司生产的柴油发电机组专用智能控制器,该控制器具有自动/手动启动、参数显示、保护报警、自动停机以及发电和市电的手动/自动切换功能,并可通过远程计算机对发电机组实现三遥(遥控、遥测、遥信)监控。2.使用环境

a.海拔高度不超过5000m。

b.环境空气温度-20℃~+50℃。

c.空气相对湿度不大于85%。

d.没有导电尘埃和能破坏金属及绝缘的腐蚀性气体的场所。

3.系统简介

柴油发电机组控制系统主要由各种传感器、执行器、控制器,以及发电机的空气开关等组成,实现对柴油发电机组的测量监控,报警保护,自动启动及停机等。

3.1 控制屏

控制屏用优质钢板冲压焊接而成,经减震橡胶垫安装在机组座上与发电机组组成一体,或者是镶嵌在静音箱外罩上与静音机组组成一个整体。控制屏的操作面板,装有自启动控制器、电源指示灯,紧急停机按钮等。在控制屏的内部装有市电浮充电器、小型断路器、熔断器、继电器及电子调速器等。

3.2 控制器

3.2.1控制器功能介绍

IG-NT面板

IL-NT-AMF25面板

IL-NT-MRS10/11/15/16面板

(1) 按钮

1.方式选择右键向右移动选择发电机组操作状态(关——手动——自动——测试)。2.方式选择左键向左移动选择发电机组操作状态(测试——自动——手动——关)。3.消音键清除报警铃声。

4.控制器复位键清除错误和报警。

5.启动键发电机组启动。

6.停机键发电机组停机。

7.市电开/关键市电送电(或断电)开关(仅在手动状态)。

8.发电开/关键发电送电(或断电)开关(仅在手动状态)。

9.翻页键显示菜单选择(测量显示——参数设定——故障记录)。

10.向上键上移选择设定项,选择屏幕或增加设定值。

11.向下键下移选择设定项,选择屏幕或减小设定值。

12.回车键确定所设值。

(2) LEDS指示

13.市电正常指示绿灯亮,表示有市电且电压正常。

14.市电无指示红灯闪,无市电并且发电机没有运行;红灯亮,发电机组启动和市电恢复未送。

15.发电正常指示绿灯亮,表示有发电且电压正常。

16.发电故障指示红灯闪,发电故障;按复位键后,红灯亮(如果还有报警)或不亮(没有报警)。

17.送发电指示绿灯亮,发电开关合;灯闪,则开关合闸反馈无。

18.送市电指示绿灯亮,市电开关合;灯闪,则开关合闸反馈无。

19. 母排电压存在:如果母排电压存在并在正常范围内时,绿灯亮。

20. →将历史记录栏移动到右边,将设定值增加5%,从报警菜单退出。

21. ←将历史记录栏移动到左边,将设定值减少5%,从测量菜单查看报警菜单。

说明:●——有

○——无

(1)如何选择柴油发电机组的工作状态?

使用方式右键或方式左键选择机组的工作状态(关——手动——自动——测试)。

(2)什么时候使用市电开/关键和发电开/关键?

在发电机组自动启动控制器自动状态,这两个键不起作用;在控制器手动状态,两个键起作用,内部保护不允许市电和发电开关两边同时都得电。

(3)显示菜单

显示菜单有三个:测量、设定、故障记录。

每个菜单有若干个屏幕组成,反复按翻页键可选择所需菜单。

(4)如何看测量数据?

1.反复按翻页键选择测量菜单。

2.用向上键和向下键选择屏幕上所需数据。

(5)如何看和编辑参数

1.用翻页键选择设定菜单。

2.用向上键和向下键选定所要参数组。

3.按回车键。

4.用向上键和向下键选定所要参数。

5.参数有“*”号的受密码保护。

6.按回车键。

7.用向上键和向下键修改设定值,当按向上键或向下键2秒,自动重做功能激活。

8.按回车键确认或按翻页键不存,离开。

9.按翻页键离开,选择其它参数组

(6)如何处理故障记录菜单

1.用翻页键选择故障记录菜单。

2.用向上键或向下键选择所要记录。

3.用回车键选择所要屏幕(记录条目)。

4.控制系统的使用方法

要操作自动化柴油发电机组,先要合上控制屏内单极空气开关,此时,控制器电源接通,通过按控制器的方式右键和方式左键选择机组操作状态(关/手动/自动/测试)。

4.1 关的状态

此状态按控制器的启动、停止、市电开/关和发电开/关键均不起作用。

4.2 手动状态

1.按控制器的启动键启动发电机组。

2.当电压上升到所需范围时,

A)按市电开/关键,断开市电开关。

B)按发电开/关键,合上发电开关,如果发电电压不正常,控制器不响应发电开/关键的命令。

3.按发电机开/关键,打开发电开关。

4.按市电开/关键,合上市电开/关,如果市电电压不正常,控制器不响应市电开/关键的命令。

5.持续按停机键,关闭发电机组。

4.3自动状态

1.市电失败确认后

A)控制器打开市电开关。

B) 经紧急启动延时时间后,控制器启动发电机组。

C)如果在启动过程中市电恢复,经市电开关合闸延时时间后,控制器关闭市电开关,并关掉发电机组。

2.当发电机组达到所设最低转速并且电压正常,控制器将合上发电开关,如果发电机电压在最大稳定时间内未达到要求,控制器将报警并停发电机组。

3.市电恢复后

A)经市电恢复延时时间后,控制器打开发电开关。

B)经开关合闸延时时间后,控制器合上市电开关。

C)发电机组冷机并停机。

4.4 测试状态

设定点测试回复影响测试模式的行为。

注意:在测试模式时发电机组会自动起动并一直运行!!!

1. 设定点:测试回复=手动

选择测试模式时,发电机组起动并一直空载运行。

发电机组带载:

a) 停电,或者

b) 按市电开/关按键

停电时:市电开关打开,发电开关合闸延时过后,发电开关合闸。

当市电恢复时,发电机组保持带载运行。切换到自动模式,负载会切换到正常的市电侧。

提示:控制器对启动,停机,发电开/关,按钮无反应。

当发电机组有任何的停机保护动作时,负载会自动返回市电侧。

2. 带载测试

当带载测试输入点闭合时,控制器自动(如选择了测试模式)把负载从市电切换到发电机组。市电故障设定点:测试回复必须设定为手动。

3. 设定点:测试回复=自动

当选择测试模式时,发电机组一直空载运行。

当停电时,控制器打开市电开关。发电开关合闸延时过后,合上发电开关。

当市电恢复时:

a) 在市电恢复延时过后控制器打开发电开关。

b) 在发电开关合闸延时后,控制器闭合市电开关。

c) 发电机组保持空载运行。

选择除测试模式外的其它模式来停止发电机组。

提示:控制器对启动,停机,发电开/关,市电开/关按钮无反应。

5.报警

激活的报警清单在测量菜单的最后一个屏幕。

选择测量菜单,按向上键,你将看到有左上角报警号码的所有激活的报警。阴影中的报警还处在激活状态。没有阴影的报警已不处在激活状态,但还没确认。

按复位键,确认所有报警,不处在激活状态的报警,将在报警单上立即清除。

当新的报警出现时,激活的报警将出现在屏幕上,并且在主测量屏幕上是激活状态。6.保养

a.控制屏切忌受潮,储存时须放在干燥处。

b.防止尘土、异物进入屏内。

c.定期检查各紧固件和插头,防止松动,如果拔出插头,注意对号入座。

d.定期清除各导电接触处的尘垢,确保接触良好。

7.说明

本说明书内容可能与实际产品稍有不同,以实物为准。

EG系列高压发电机安装使用维护手册

EG系列高压三相同步发电机安全使用维护手册 广州英格发电机有限公司 GUANGZHOU ENGGA GENERATORS CO.,LTD

安全指南 EG高压发电机采用最新的发电机设计、生产工艺、质量控制理念,拥有出众性能、可靠质量、优质发电机。敬请各位用户在使用前务必仔细阅读和理解本手册中有关发电机安装、使用和维护的内容。安装、调试、检修必须由具备相关高压操作工作资格的专业人员进行,操作人员应能掌握正确的使用方法、安全操作,否则有可能引起严重的人员伤亡或设备损坏事故。 ①警示标识本手册中使用和随发电机提供的警示和警告标识的含义如下,发电机组配套商应确保警示标签位置放置正确并清晰,标签含义如下:

目录1 概述 1.1 标准 1.2 发电机型号代表意义 1.3 铭牌 1.4电机的搬运、接收检查、存放与使用 2 发电机的使用环境 2.1 使用环境 2.2 发电机的容量修正 3 发电机结构 3.1 发电机的工作原理 3.2 定子 3.3 转子 3.4 励磁系统 4 安装 4.1 安装环境 4.2 安装 4.3 转向 4.4 接线 4.5 接地、保护 5 运行 5.1 运行前的检查 5.2 运行前的试验调整 5.3 开机与停机 6 维护和检修 6.1 一般维护 6.2 检修项目 6.3 发电机的拆装 6.4故障现象及排除 6.5 AVR故障检修 7 保修期限及要求 8 随机备件和附件 9 对环境及能源的影响

本安装使用维护手册阐述了英格EG系列高压三相交流发电机的结构特点、性能原理、安装使用和维护检修。 1 概述 1.1 标准 发电机符合下列国际和相关国家标准: I.E.C 60034-1 国际电工委员会标准 GB755 旋转电机标准 1.2 发电机型号意义: EG发电机的型号按照以下方式命名 例如:EG560-1600G/10500 EG---表示EG系列发电机 560---表示发电机的机座号 1600---表示发电机功率(kW) G---表示EG系列高压发电机 10500---表示发电机的额定电压(V) 1.3 铭牌 发电机铭牌位于电机机身右侧(从轴伸端看)。 1.4 发电机的搬运、接收检查、存放与使用 1.4.1 发电机的搬运 1.4.1.1 发电机应在包装箱内运输,包装箱应有足够的强度和刚度,并能防雨防潮。发电机在包装箱内应固定牢靠,使发电机能经受住运输途中的颠簸震动; 1.4.1.2发电机到货后,用户应当马上开箱,对照铭牌检查发电机是否符合订单要求、是否有损坏。随机文件是否齐全,发电机是否受潮、损伤,发现问题及时处理。 1.4.2电机只能用吊环起吊。 注意:起吊吊钩至电机的垂直距离不得小于2m,吊运应平稳,以免损坏发电机。 1.4.3 发电机的存放 发电机应该存放在环境空气温度-15℃~40℃、相对湿度不应超过90%(月平均温度不低于25℃)、清洁、通风良好的库房内,空气中不得含有腐蚀性气体。包装箱与地面、墙壁应该保持一定距离。 1.4.3.1 长期保管备品时,请存放在干燥、防潮、无腐蚀及酸性、碱性、盐雾等有害气体温度不低于0℃的场所,不要直接放置在地上,而要放在适当的平台上进行保管,存放是用户的责任,工厂对存放不当造成的损坏不列入保修范围; 1.4.3.2 请使用防潮剂,以避免受潮。 1.4.4 备用电机的使用。开始使用长期保管的备用电机时,要先进行充分的检查整理,确认没有问题后再使用,特别是开始使用备用电机时,请按以下步骤进行检查:

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

west控制器用户手册

__________________________________________________ 使用手册

目录

备忘录/计划扩展:

1 概述 这个新版本主要关注表格式数据输入。也可以使用终端输入。可借助监控和示波器功能动态评估工艺变量。除了工艺变量之外,现在还可以显示各种其他状态信息。新增了远程控制功能,可从用户界面轻松地远程控制各模块。同时还整合了固件升级功能。 与我们的所有产品一样,本软件经过特殊设计,以确保简单操作,同时尽可能获得最高灵活性。 但是,我们仍欢迎您提出宝贵的改进意见和建议。 1.1 安装 可以人工或者自动安装程序,过程十分简单。 1.1.1 自动安装 如选择自动安装,您只需启动设置程序,剩下的过程将会自动进行,无需您操心。

1.2 程序和模块之间的数据连接 1.2.1 与模块的连接 首次启动程序时,必须选择模块已经与之连接的界面。可在连接按钮旁边的组合框中选择这一设置,或者在 Options(选项)对话框中的 Interface(界面)选项卡上选择。设置自动保存在程序的 .ini 文件中,只需要在有必要时修改。 基本上,模块和程序之间的通讯有两种工作模式。 1.2.1.1 采用固定波特率的工作模式 这种工作模式预设为默认模式。在这种工作模式中,程序按照 Options(选项)对话框中定义的波特率工作(默认值:9600 波特)。按 Connect(连接)按钮将发出连接信号。然后 Connect(连接)按钮图标发生变化,程序状态栏上显示文本“connected(已连接)”和波特率。ID 按钮被激活。 即使已发出连接信号,也并不意味着实际存在着与模块的工作连接。在这种工作模 式中,这只意味着个人计算机上设定的串行界面已经打开。

柴油发电机组控制系统工作原理

柴油发电机组控系统工作原理 LIXISE 作者: 作者:LIXISE 柴油发电机组控制系统工作原理和算法是相当的复杂,每个电路的设计都有其特定的算法来予以实现。柴油发电机组的控制器系统犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大大提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统是通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 一、数字励磁控制器软件实现与算法研究 主要是对数字式励磁控制器的软件和所采用的控制算法进行论述。首先对数字励磁控制器的主程序进行设计,然后对电量参数采集算法和智能励磁控制算法进行研究,并在CPU上进行实现。为了实现精确的数字励磁控制,需要得到实时、精确的电量数据,而要获得实时、精确的电量数据,则需要采用交

流采样方法,并推导出交流采样下各个电量的计算公式,最终编写计算出电量数据的算法程序。交流采样是按一定的规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按照一定的数学算法求出被测电量参数的测量方法。下面给出交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,功率因素的各种算法中的离散公式。 二、数字式励磁控制器总体设计方案 工作电源:由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。 三、交流采样锁相环电路 要进行交流采样,通常需要进行同步采样,目前交流采样方式主要有硬件同步采样、软件同步采样和异步采样三种。硬件同步由硬件同步电路向CPU提出中断实现同步。硬件同步电路有多种形式,常见的如锁相环同步电路等。硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。它能克服软件同步采样法存在截断误差等缺点,测量精度高。利用锁相频率跟踪原理实

柴油发电机组中文说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合

SEL控制器软件用户手册(基础)

前言 本书主要讲述以下程序的基本操作方法。 ①单轴的移动 ②3轴的同時移动 ③重复移动 ④移动中的暂时停止 ⑤根据输入信号的ON/OFF,轴移动的有効/无効 ⑥轴移动完了后开启输出信号 ⑦设定区域输出 注意 由于在实际操作中会会使用到电气,具有一定的危险性,所以请遵守以下注意事项。 ?接线时一定要听从讲师的指挥,在他说「请将电源接头接入电源插座。」之前,请绝对不要给任何机器接上电源。 ?如不听从讲师的指示随意操作,机械手可能会做预想以外的动作,这是非常危险的,所以请一定遵照讲师的指示一步一步,老老实实的操作。

目录 1.绝对归零(X-SEL) (3) 2.试运行(运行程序例) (3) 3.输入位置数据 (3) 4.制作运转程序 (12) 5.输出区域信号 (35)

1.绝对归零(DS3轴) 如是DS3轴的话,请根据X-SEL J/K型号的说明书进行绝对归零。在这个操作之后即使是关闭电源的重启也无须再作绝对归零。 由于TT是增量样式,虽然无需做绝对归零,但程序须要在开始时做原点恢复。之后只要不关闭电源,原点恢复就只须做此一次就行。 2.试运行(运行程序例) (1)请将切换程序的数据开关拨到「01」位置。 (2)然后将功能按钮(开始按钮)拨到ON。 (3)可以认为驱动轴已经开始进行画图。 TT的话,用切换程序的数据开关来指定程序No。,使程序在开始按钮拨到ON时就能实行。 【DS3轴】 (1)将I/O检验速断开关的「IN7」拨到ON。 (2)再将速断开关的「IN0」拨到ON。 (3)可以认为驱动轴已经开始进行画图。 X-SEL的话,可以从外部指定程序No。,使开始信号一输入程序就能实行。(出厂时的标 准设定) ※速断开关「IN7」为选择程序No.键,速断开关「IN0」为信号开始键。 3.输入位置数据 (1)输入位置数据。 请双击(鼠标左键)「位置」

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

英格发电机技术参数

英格发电机技术参数 ENGGA GENERATORS of Technical Datas EG500-1000G/10500
Frequency Rated capacity (kVA) Rated power (kW) Voltage (V) Efficiency of 25% load 50% load 75% load 100% load Reactance and time constant Short-circuit ratio Direct axis synchronous reactance Quadrature axis synchronous reactance Direct axis transient reactance saturated Direct axis subtransient reactance saturated Quadrature axis subtransient reactance saturated Zero sequence reactance unsaturated Leakage reactance Negative sequence reactance saturated Open circuit time constant Short-circuit transient time constant Subtransient time constant Armature time constant No load excitation current Full load excitation current Full load excitation voltage No load losses Heat dissipation at full load at Class H Short circuit current capacity Recovery time Waveform : THD Winding pitch Voltage regulation A.V.R. model Duty Number of poles Class of insulation Class of temperature rise Altitude Rated power factor Excitation Stator winding Rotor Overload Stator winding resistance (20℃) Rotor winding resistance (20℃) Exciter resistance (20℃) Cooling air requirement Method of cooling Ambient temperature Sense of rotation Type of construction Degree of protection / enclosure Maximum overspeed
频率 额定容量 额定功率 电压(星形) 效率 25%负载 50%负载 75%负载 100%负载 电抗和时间常数 短路比 直轴同步电抗(不饱和) 交轴同步电抗(不饱和) 直轴瞬态电抗(饱和) 直轴超瞬变电抗(饱和) 交轴超瞬变电抗(饱和) 零序电抗(不饱和) 漏电抗 负序电抗(饱和) 开路电流时间常数 短路电流瞬态时间 超瞬变时间常数 电枢时间常数 空载励磁电流 满载励磁电流 满载励磁电压 空载损耗 满载损耗 短路电流能力 恢复时间 THD 线圈节距 电压调整 电压调节器型号 负载形式 极数 绝缘等级 温升等级 海拔 额定功率因数 励磁方式 定子线圈 转子 过载能力 定子电阻(20℃) 转子电阻(20℃) 励磁电阻(20℃) 冷却风流量 冷却方式 环境温度 旋转方向 结构形式 防护等级 最大超速能力
Hz S P U % % % % Kcc Xd Xq X'd X"d X"q X0 X1 X2 T'd0 T'd T"d Ta io(A) ic(A) uc(V) W W % s
50 1250 1000 10500 86.7 92.1 93.7 94.3 0.656 1.732 0.96 0.213 0.139 0.152 0.05 0.08 0.15 1.984 0.244 0.004 0.029 1.69 4 50.4 22630 60570 >300 0.5 <2% 5/6 +/- 1% DECS-100 S1 4 F F ≤1000m 0.8 Brushless 6ends With damping cage 110% rated load for 1 hour 0.9236 1.033 10.5 220.0 IC 01 40℃ Clockwise-DE Double bearing IP23 2160
% ohm ohm ohm m3/min
rpm

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 Revised as of 23 November 2020

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC/ 50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、、、、试电笔、点温计。4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 3、作业条件1) 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。2) 安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。3) 地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 4、技术准备1)发电机组发电机施工图纸和技术资料齐全。2) 施工方案编制完毕并经审批。3) 施工前应组织施

柴油发电机组运行操作手册

柴油发电机组实际操作手册 一、起动前检查项目 1、请先检查润滑油位、燃油油量、水箱水位; 2、检查蓄电池电压,电平接接线是否松动; 3、检查柴油机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电气线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动,机组与基础的连接是否牢固; 4、检查柴油机房的柴发冷却水泵、排烟机和进风机是否正常启动运行。 二、起动发动机 1、按起动按钮,按下按钮的时间为3-5秒,若起动不成功,应等待20秒再做尝试;若多次起动不成功,应停止起动,排除电瓶电压或油路等故障因素后,再起动; 2、起动时应观察机油压力,若油压无显示或很低时,应立即停机检查。 3、将发电机合上带载开关至送电位置(柴油发电机前端); 4、将1#设置为主用,控制方式为自动,按板上选择自动(Auto)状态;2#设置为备用,控制方式为自动,按板上选择自动(Auto)状态; 5、模拟市电故障,在进线开关柜上,按分励开关,断开市电;

6、1#和2#机组同时启动,1#机组送电,2#备用机组备用停机; 7、当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电(按下配电柜上的母联合闸开关,送电)。 三、运行中 1、将柴发冷却水泵和排烟机、进风机启动,运行中时刻关注控制箱仪表各项参数:机油压力、水温、电压、频率等;当冷却水温度过高,应排掉部分热水(至消防水库,拧开红色闸,放出热水); 2、一般情况,机组起动后转速直接达到1500r/min,有怠速要求的机组,怠速的时间性一般为3-5分钟,怠速时间不要过长,否则可能烧坏发电机有关元器件; 3、检查机组油路、水路和气路的渗漏情况,有无漏油、漏水和漏气现象; 4、注意机组各处的连接和紧固情况,有无松动和剧烈震动; 5、观察机组各种保护和监视装置是否正常; 6、当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电; 7、检查确认控制屏各项参数在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏以及有无其他故障; 8、机组运行时需要专人值守,严禁超载。 四、切换机组运行 现有控制方式下:若将1#设为主用,2#为备用,机组送电出线开关正常在1#合闸位置,当1#机组故障停机,市电也未恢复,2#

west控制器用户手册范本

.. .. 使用手册

目录 1概述 (6) 1.1 安装 (6) 1.1.1 自动安装 (6) 1.2 程序和模块之间的数据连接 (7) 1.2.1 与模块的连接 (7) 1.2.2 识别模块 (8) 1.3 离线模式 (9) 1.3.1 载入离线数据 (9) 1.3.2 保存离线数据 (9) 2功能 (10) 2.1 参数表(表格式输入) (10) 2.1.1 参数输入 (11) 2.1.2 参数组 (14) 2.2 显示器 (15) 2.2.1 工艺参数 (16) 2.2.2 远程控制 (16) 2.2.3 状态信息 (16) 2.3 示波器 (17) 2.3.1 光标功能 (18) 2.4 终端 (19) 3特殊功能 (21) 3.1 保存/默认/回送 (21) 3.1.1 保存 (21) 3.1.2 默认 (21) 3.1.3 回送 (21) 3.2 导入/导出 (21) 3.3 固件更新(来自 3.2 版本的对话框) (22) 3.3.1 启动固件更新 (22) 3.3.2 安全密钥组合 (22) 3.3.3 有效期 (23) 3.4 固件更新(从传统版本到 3.1 版) (23) 4选项 (26) 4.1 界面 (26) 4.2 示波器 (28) 4.3 显示器 (29) 5系统前提条件 (30) 5.1 设置 Windows 延迟计时器(仅 USB 接口) (30) 6安装 USB 驱动程序 (32) 7备注 (38)

备忘录/计划扩展:

1 概述 这个新版本主要关注表格式数据输入。也可以使用终端输入。可借助监控和示波器功能动态评估工艺变量。除了工艺变量之外,现在还可以显示各种其他状态信息。新增了远程控制功能,可从用户界面轻松地远程控制各模块。同时还整合了固件升级功能。 与我们的所有产品一样,本软件经过特殊设计,以确保简单操作,同时尽可能获得最高灵活性。 但是,我们仍欢迎您提出宝贵的改进意见和建议。 1.1 安装 可以人工或者自动安装程序,过程十分简单。 1.1.1 自动安装 如选择自动安装,您只需启动设置程序,剩下的过程将会自动进行,无需您操心。

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

柴油发电机操作流程

发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。

4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在cm2,冷却水出水温度不得高于95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

2.3背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 2.4 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

west控制器用户手册

使用手册

目录 1................................................................................ 概述错误!未定义书签。 安装........................................................... 错误!未定义书签。 自动安装................................................... 错误!未定义书签。 程序和模块之间的数据连接....................................... 错误!未定义书签。 与模块的连接............................................... 错误!未定义书签。 识别模块................................................... 错误!未定义书签。 离线模式....................................................... 错误!未定义书签。 载入离线数据............................................... 错误!未定义书签。 保存离线数据............................................... 错误!未定义书签。 2................................................................................ 功能错误!未定义书签。 参数表(表格式输入)........................................... 错误!未定义书签。 参数输入................................................... 错误!未定义书签。 参数组..................................................... 错误!未定义书签。 显示器......................................................... 错误!未定义书签。 工艺参数................................................... 错误!未定义书签。 远程控制................................................... 错误!未定义书签。 状态信息................................................... 错误!未定义书签。 示波器......................................................... 错误!未定义书签。 光标功能................................................... 错误!未定义书签。 终端........................................................... 错误!未定义书签。 3............................................................................ 特殊功能错误!未定义书签。 保存/默认/回送................................................. 错误!未定义书签。 保存....................................................... 错误!未定义书签。 默认....................................................... 错误!未定义书签。 回送....................................................... 错误!未定义书签。 导入/导出...................................................... 错误!未定义书签。 固件更新(来自版本的对话框)................................. 错误!未定义书签。 启动固件更新............................................... 错误!未定义书签。 安全密钥组合............................................... 错误!未定义书签。 有效期..................................................... 错误!未定义书签。 固件更新(从传统版本到版)................................... 错误!未定义书签。 4................................................................................ 选项错误!未定义书签。 界面........................................................... 错误!未定义书签。 示波器......................................................... 错误!未定义书签。 显示器......................................................... 错误!未定义书签。 5........................................................................ 系统前提条件错误!未定义书签。 设置 Windows 延迟计时器(仅 USB 接口)......................... 错误!未定义书签。 6................................................................... 安装 USB 驱动程序错误!未定义书签。 7................................................................................ 备注错误!未定义书签。