燃气行业安全管理技能复习题
一、燃气法律法规
(一)单选题
1、国务院《城镇燃气管理条例》已经2010年10月19日国务院129次常务会议通过,自(B )起施行。
A)2011年5月1日B)2011年3月1日
C)2011年10月1日D)2011年1月1日
2、国家对燃气经营实行许可证制度,由(C )核发燃气经营许可证。
A)县级以上地方人民政府
B)县级以上地方人民政府建设管理部门
C)县级以上地方人民政府燃气管理部门
D)县级以上地方人民政府规划管理部门
3、县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同有关部门,组织编制本行政区域的燃气发展规划,报( B )批准后组织实施,并报( B )备案。
A)上一级人民政府燃气管理部门、本级人民政府
B)本级人民政府、上一级人民政府燃气管理部门
C)上一级人民政府、上一级人民政府燃气管理部门
D)上一级人民政府、本级人民政府
4、通过道路或者水路运输燃气的,应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定,并取得( D )。
A)道路或者水路运输许可
B)危险货物装卸许可
C)道路或者水路运输通行证
D)危险货物道路运输许可或者危险货物水路运输许可5、( B )会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围,并向社会公布。
A)国务院建设主管部门
B)县级以上地方人民政府燃气管理部门
C)市级以上地方人民政府燃气管理部门
D)县级以上地方人民政府建设主管部门
6、燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起( C )日内,将竣工验收情况报( C )备案。
A)10、规划管理部门B)15、建设主管部门
C)15、燃气管理部门D)10、县级以上人民政府
7、燃气经营者停业、歇业的,
应当事先对其供气范围内的燃
气用户的正常用气作出妥善安
排,并在( C )前向所在地燃
气管理部门报告,经批准后方
可停业、歇业。
A)30个工作日 B)60
个工作日 C)90个工作日
D)100个工作日
8、违反国务院《城镇燃气管理
条例》规定,未取得燃气经营
许可证从事燃气经营活动的,
由燃气管理部门责令停止违法
行为,处( A )罚款;有违法
所得的,没收违法所得;构成
犯罪的,依法追究刑事责任。
A)5万元以上50万元以
下 B)1万元以上10万元
以下
C)3万元以上20万元以
下 D)20万元以上50万
元以下
9、( A )规定:矿山、建筑
施工单位和易燃易爆物品、危
险化学品、放射性物品等危险
物品的生产、经营、储运、使
用单位,应当制定具体应急预
案,并对生产经营场所、有危
险物品的建筑物、构筑物及周
边环境开展隐患排查,及时采
取措施消除隐患,防止发生突
发事件。
A)《安全生产法》 B)
《突发事件应对法》
C)《刑法》 D)
《行政许可法》
10、《突发事件应对法》规定:
国家建立健全突发事件预警制
度。可以预警的自然灾害、事
故灾难和公共卫生事件的预警
级别,按照突发事件发生的紧
急程度、发展势态和可能造成
的危害程度分为一级、二级、
三级和四级,分别用(A )标
示,一级为最高级别。预警级
别的划分标准由国务院或者国
务院确定的部门制定。
A)红色、橙色、黄色和蓝
色标示
B)橙色、红色、黄色和蓝
色标示
C)分别用红色、黄色、橙
色和蓝色标示
D)分别用红色、橙色、蓝
色和黄色标示
11、《燃气经营许可证》和《燃
气(供应站)经营许可证》有
效期为(B )年。燃气经营企
业需要延续已取得的燃气经营
许可证和《燃气(供应站)经
营许可证》的有效期的,应当
在燃气经营许可证和《燃气(供
应站)经营许可证》有效期届
满( B )日前,按照审批程序
向燃气行政主管部门提出申
请,燃气行政主管部门应根据
燃气经营企业的申请,在燃气
经营许可证或者《燃气(供应
站)经营许可证》有效期届满
前作出是否准予延续的许可决
定。
A)3,15 B)5,30
C)7,15 D)10,60
12、建设工程施工范围内有地
下燃气管线等重要燃气设施
的,( B )应当会同( B )
与( B )共同制定燃气设施
保护方案。( B )
A)燃气管理部门、建设单
位、管道燃气经营者
B)建设单位、施工单位、
管道燃气经营者
C)燃气管理部门、建设单
位、施工单位
D)管道燃气经营者、建设
单位、施工单位
13、违反《城镇燃气管理条例》
规定,冒用其他企业名称或者
标识从事燃气经营、服务活动,
依照有关(A )规定进行处
罚。(A )
A)本条例 B)安全生
产法 C)反不正当竞争的法
律 D)价格
14、任何单位和个人发现有可
能危及燃气设施和安全警示标
志的行为,有权予以劝阻、制
止;经劝阻、制止无效的,应
当立即告知燃气经营者或者向
( C )、(C )和公安机关
报告。( C )
A. 行政执法部门、燃气管
理部门
B. 行政执法部门、安全生
产监督管理部门
C. 燃气管理部门、安全生
产监督管理部门
D. 燃气管理部门、建设管
理部门
15、我国第一部城镇燃气管理
的行政法规是(A )。
A.《城镇燃气管理条例》
B.《燃气燃烧器具安装维修管
理规定》
C.《城市燃气安全管理规
定》 D. 《建设工程质量管理
条例》
16、市政燃气设施改动方案应
当符合燃气发展规划,明确安
全施工要求,有( C )的措
施。( C )
A. 安全防护和应急预案
B. 安全检查和保障供气
C. 安全防护和保障正常
用气 D. 施工监理和临时
供气
17、违反条例规定,燃气经营
者不按照燃气经营许可证的规
定从事然燃气经营活动的,由
燃气管理部门责令停止违法行
为,处罚款;有违法所
得的,没收违法所得;构成犯
罪的,依法追究刑事责任。
( C )
A. 5万元以上50万元以
下 B. 10万元以上50
万元以下
C. 3万元以上20万元以
下 D. 20万元以上50
万元以下
18、任何单位和个人不得侵占、
损毁、擅自拆除或者移动燃气
设施,不得损
毁、、、擅自拆除
或者移动燃气设施安全警示标
志。( D )
A. 破坏、掩埋
B. 覆
盖、遮挡 C. 遮挡、涂改
D. 覆盖、涂改
19、我省规范燃气管理的规范
性文件是(C )。
A.《城市燃气管理办法》
B.《燃气燃烧器具安装维修管
理规定》
C.《山东省燃气经营许可
管理办法》 D.《城镇燃气管
理条例》
20、安全生产管理,坚持
的方针。( A )
A. 安全第一、预防为主、
综合治理 B. 安全第
一、效益第二、综合治理
C. 安全第一、快速发展、
综合治理 D. 安全第
一、齐抓共管、综合治理
21、燃气供应严重短缺、供应
中断等突发事件发生后,
应当及时采取动用储备、紧急
调度等应急措施。( D )
A. 燃气经营者
B.
燃气管理部门
C.安全监察部门
D.
县级以上地方人民政府
22、燃气燃烧器具生产单位、
销售单位应当,配
备经考核合格的燃气燃烧器具
安装、维修人员,负责售后的
安装、维修服务。( D )
A. 成立一支售后服务队
伍 B. 设立售后服务站点
C. 制定销售激励政策
D. 或者委托设立售后服务站
点
23、燃气用户有权就燃气收费、
服务等事项向燃气经营者进行
查询,燃气经营者应当自接到
申请之日起(D )工作日内
予以答复。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
24、管道燃气经营者因施工、
1
2
检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的,应当将作业时间和影响区域提前( C )予以公告或者书面通知燃气用户,并按照有关规定及时恢复正常供气。 A. 24小时 B. 36小时 C. 48小时 D. 72小时 25、自( B )年起,国家明文规定禁止销售浴用直排式燃气热水器,还在使用的用户应及早更换安全热水器,以免造成事故。 A. 2004 B. 2005 C. 2006 D. 2007 26、家庭装修需改动燃气管线时,应由( C )的人员进行,以免引起燃气泄漏,发生火灾或爆炸。 A.曾经做过管道安装 B.物业管理部门 C.具备燃气管道安装维修资质 D. 装修公司 27、违反条例规定,未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的,由( B )责令停止违法行为。 A.政府行政执法部门 B.燃气行业管理部门 28、燃气安全事故发生后,燃气经营者应当首先立即(D ),并组织抢险、抢修。 A.上报燃气管理部门 B.停止供气 C.组织相关人员召开紧急会议 D.启动本单位的燃气安全事故应急预案 29、政府投资建设的燃气设施,应当通过(B )方式选择燃气经营者。 A.政府指定 B.招标投标 C.自行经营 D.公开拍卖 30、(A )应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,建立燃气事故统计分析制度,定期通报事故处理结果。 A.燃气管理部门 B.安全监察部门 C.建设部门 D.规划部门 31、燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向县级以上地方人民政府价格主管部门、燃气管理部门以及其他有关部门进行投诉,有关部门应当自接到投诉之日起(C )工作日内予以处理。 A.5个 B.10个 C.15个 D.20个 32、在燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程,( B )在依法合法选址意见书时,应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求(B )的意见。 A.建设主管部门、燃气管理部门 B.城乡规划主管部门、燃气管理部门 C.建设主管部门、城乡规划主管部门 D.城乡规划主管部门、建设主管部门 33、燃气经营企业有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处(A )的罚款: (一)未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的; (二)主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的; (三)未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训的; (四)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的。 A. 二万元以下 B. 五万元以下 C. 二万元以上五万元以下 D. 五万元以上十万元以下 34、在输气管道线路( C )地域范围内,禁止下列危害管道安全的行为: (一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物; (二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工; (三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 A. 中心线两侧各5米 B. 中心线两侧各50米 C. 管道沟槽两侧各5米 D.管道沟槽两侧各50米 E.保持一定安全距离即可 35、《山东省石油天然气管道保护办法》规定:天然气输气管道与居民区的安全距离不得少于( D )米; A. 5 B.10 C. 20 D.30 E.按《城镇燃气设计规范》GB50028的规定执行 36、违反《山东省石油天然气管道保护办法》的规定:侵占、破坏管道或者盗窃、哄抢管道输送的石油、天然气的,由公安机关没收违法所得;违法所得1万元以上的,并处违法所得( B )的罚款; A. 1倍以上2倍以下 B. 2倍以上5倍以下 C. 5倍以上10倍以下 D.酌情处罚 37、生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于( A )向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A. 1小时内 B.2小时内 C. 12小时内 D. 24小时内 (二)多选题 38、《城镇燃气管理条例》适用于以下方面(BCD ): A )天然气的生产和进口 B )燃气设施保护 C )燃气安全事故预防与处理 D )城镇燃气发展规划与应急保障 E )城市门站以外的天然气管道输送 39、燃气工作应当坚持( ABCDE )原则: A )统筹规划 B )保障安全 C )确保供应 D )规范服务 E )节能高效 40、国务院建设主管部门会同国务院有关部门,依据(ABCE ),组织编制全国燃气发展规划并组织实施。 A )国民经济和社会发展规划 B )土地利用总体规划 C )城乡以及能源规划 D )国外可利用资源 E )全国燃气资源总量平衡情况 41、燃气应急预案应当明确( ABCD )等内容。 A )燃气应急气源和种类 B )应急供应方式 C )应急处置程序 D )应急救援措施 E )事故损失赔偿 42、燃气经营企业应当具备(ABCDE )条件。 A )符合燃气发展规划要求 B )有符合国家标准的燃气气源和燃气设施 C )有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案 D )企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格 E )法律、法规规定的其他条件 43、燃气经营者应当公示(BCDE )等信息,并按照国家燃气服务标准提供服务。 A )组织架构 B )业务流程 C )服务承诺 D )收费标准 E )服务热线 44、燃气经营者不得有下列行为:( ABDE )
A )拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或个人供气
B )倒卖、抵押、出租、出借 、转让涂改燃气经营许可证
C )出现气源供应短缺时,限制部分客户用气
D )向未取得燃气经营许可
证的单位或者个人提供用于经营的燃气 E )要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务 45、管道燃气经营者对
( AD ),承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。
A )其供气范围内市政燃气设施
B )业主专用部分的燃气设施
C )仅限于市政燃气设施
D )建筑区划内业主专用部分以外的燃气设施
46、县级以上地方人民政府( ABD )等部门应当按照职责分工,依法加强对燃气质量的监督检查。 A )工商行政管理 B )
燃气管理 C )技术监督 D )质量监督
47、燃气销售价格,应当根据( BDE )合理确定并适时调整。 A )燃气经营者经营利润 B )购气成本 C )其他城市销售价格
D )当地经济社会发展水平
E )经营成本 48、县级以上地方人民政府价格主管部门确定和调整管道燃气销售价格,应当征求( BC )和有关方面的意见。 A )燃气主管部门
B )管道燃气用户
C )管道燃气经营者
D )上级政府价格主管部门 49、燃气用户应当遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具和气瓶,及时更换( AB )等,并按照约定期限支付燃气费用。 A )国家明令淘汰的燃气燃烧器具
B )使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管
C )非燃气经营者提供的燃气燃烧器具
D )已使用超过一年的燃气燃烧器具
50、燃气工作应当坚持
原则。( ABCDE )
A. 统筹规划
B. 保障
安全 C. 确保供应 D.
规范服务 E. 节能高效51、国务院《城镇燃气管理条例》规定:国务院建设主管部门会同国务院有关部门,依据( ABCE ),组织编制全国燃气发展规划并组织实施。
A. 国民经济和社会发展规划
B. 土地利用总体规划
C. 城乡以及能源规划
D. 国外可利用资源
E. 全国燃气资源总量平衡情况
52、燃气发展规划的内容包括:( ABCDE )。
A. 燃气气源
B. 燃气种类
C. 燃气供应方式和规模
D. 燃气设施布局和建设时序
E. 燃气设施建设用地
53、燃气经营者应当公示( BCDE )等信息,并按照国家燃气服务标准提供服务。
A. 组织架构
B. 业务流程
C. 服务承诺
D. 收费标准
E. 服务热线
54、燃气经营者不得有下列行为:( ABDE )
A. 拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或个人供气
B. 倒卖、抵押、出租、出借、转让涂改燃气经营许可证
C. 出现气源供应短缺时,限制部分客户用气
D. 向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气
E. 要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务
55、燃气销售价格,应当根据合理确定并适时调整。( BDE )
A. 燃气经营者经营利润
B. 购气成本
C. 其他城市销售价格
D. 当地经济社会发展水平
E. 经营成本
56、燃气用户应当遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具和气瓶,及时更换
等,并按照约定期限支付燃气费用。(AB )
A. 国家明令淘汰的燃气燃烧器具
B. 使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管
C. 非燃气经营者提供的燃气燃烧器具
D. 已使用超过一年的燃
气燃烧器具
57、单位燃气用户应当建立健
全安全管理制度,加强对操作
维护人员(AC )的培训。
A. 燃气安全知识
B.
燃气管道改造 C. 操作技能
D. 计量器具校验
58、燃气用户及相关单位和个
人不得有下列行为:
(ACDE )。
A. 擅自操作公用燃气阀
门 B.
擅自停用燃气
C. 安装、使用不符合气源
要求的燃气燃烧器具 D.
盗用燃气
E. 改变燃气用途或者转
供燃气
59、以下属于安全生产责任事
故处理“四不放过”原则的
是:( ABD)。
A. 事故原因未查清不放
过 B. 责任人员未
处理不放过
C. 未对单位进行经济处
罚不放过 D. 整改措施为
落实不放过
60、燃气销售价格,应当根据
( BDE )合理确定并适时调
整。
A. 燃气经营者经营利润
B. 购气成本
C. 其他城
市销售价格
D. 当地经济社会发展水
平 E. 经营成本
61、县级以上地方人民政府燃
气管理部门应当会同有关部门
对燃气供求状况实施
( BCD )。
A.调控
B.监测
C.预测
D.预警
62、管道燃气经营者对
( AD ),承担运行、维护、
抢修和更新改造的责任。
A.其供气范围内市政燃气
设施 B.业主专用部分的燃
气设施
C.仅限于市政燃气设施
D.建筑区划内业主专用部分以
外的燃气设施
63、下列哪些属于影响燃气设
施安全的隐患(AB CD )
A. 在燃气设施安全保护
范围内擅自施工作业 B.在
燃气泄漏环境里使用明火
C.在燃气管道上方搭建建
筑物 D.将燃
气设施封闭遮挡
64、在燃气设施保护范围内,
禁止从事下列危及燃气设施安
全的活动:(BCDE )
A.行驶车辆
B.建设占压地下燃气管线
的建筑物、构筑物或者其他设
施
C.进行爆破、取土等作业
或者动用明火
D.放置易燃易爆危险物品
或者种植深根植物
E.倾倒、排放腐蚀性物质
65、燃气经营企业主要负责人
对本单位安全生产工作负有下
列职责:(ABCDE )
A.建立、健全本单位安全
生产责任制
B.组织制定本单位安全生
产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投
入的有效实施
D.督促、检查本单位的安
全生产工作,及时消除生产安
全事故隐患
E.组织制定并实施本单位
的燃气事故应急救援预案
66、燃气经营企业应当履行下
列消防安全职责:
( ABCD )
A.确定消防安全管理人,
组织实施本单位的消防安全管
理工作;
B.建立消防档案,确定消
防安全重点部位,设置防火标
志,实行严格管理;
C.实行每日防火巡查,并
建立巡查记录;
D.对职工进行岗前消防安
全培训;
E.每月组织消防安全培训
和消防演练。
67、两个以上生产经营单位在
同一作业区域内进行生产经营
活动,可能危及对方生产安全
的,应当( BCDE )
A.共同办理生产许可证
B.签订安全生产管理协议
C.明确各自的安全生产管
理职责 D.明确应当采
取的安全措施,
E.指定专职安全生产管理
人员进行安全检查与协调。
68、燃气安全事故经调查确定
为责任事故的,应当
(AB ),并依法予以追究。
A.查明原因
B.明确责任
C.进行经济处罚
D.进行批评教育
69、新建、改建、扩建燃气工
程,其安全设施必须与主体工
程( ABC )
A.同时设计
B.同时
施工 C.同时投入生产和
使用
D.同时验收
E.同时
结算
70、《中华人民共和国石油天然
气管道保护法》适用于
(ABCDE )的保护
A.输油管道
B.天
然气输气管道 C.
城镇燃气管道
D.炼油厂内管道
E.汽
车加气站内天然气管道
71、输气管道的规划、建设应
当符合管道保护的要求,遵循
(ABCD )原则。
A. 安全
B.低压
C. 环保
D.节约用地
E.经济合理
72、禁止下列危害管道安全的
行为( ABCDE )
A.擅自开启、关闭管道阀
门;
B.采用移动、切割、打孔、
砸撬、拆卸等手段损坏管道;
C.移动、毁损、涂改管道
标志;
D.在埋地管道上方巡查便
道上行驶重型车辆;
E.在地面管道线路、架空
管道线路和管桥上行走或者放
置重物。
73、进行下列哪些施工作业,
施工单位应当向管道所在地县
级人民政府主管管道保护工作
的部门提出申请:( AC )
A. 穿越管道的施工
B.跨越管道施工
C. 在管道线路中心线两
侧100米范围内架设电力线路
D. 在管道线路中心线两
侧100米范围内爆破作业
E. 在管道两侧种植农作
物
74、管道建设单位应当在下列
地点设置永久性安全警示标志
或者标识:( ABCDE )
A.管道穿越的人口密集地
段和人员活动频繁的地区;
B.车辆、机械频繁穿越管
道线路的地段;
C.易被车辆碰撞和人畜破
坏的管道沿线地段;
D.管道穿(跨)越河流的
地段;
E.管道穿越大型水利工
程、重要供水管道的地段。
75、下面哪些管道的安全管理
不适用《危险化学品输送管道
安全管理规定》(ABCD )
A.原油
B.天然气
C.
煤层气 D.城镇燃气
E.化工厂剧毒流体
76、以下属于特种设备的是
( ABCD )
A.液化石油气储罐
B.
电梯 C.起重机械
D.天然气输气管道
E.
户内低压燃气管道
77、特种设备的(ABC )
3
应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》
A. 生产
B. 经营
C. 使用
D. 检验
E. 检测
78、《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:( ABCDE )
A.特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件;
B.特种设备的定期检验和定期自行检查记录;
C.特种设备的日常使用状况记录;
D.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录;
E.特种设备的运行故障和事故记录。
79、气瓶充装单位,应当具备下列条件,并经负责特种设备安全监督管理的部门许可,方可从事充装活动:(A BCD )
A.有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员;
B.有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段;
C.有与充装和管理相适应的场地厂房、器具、安全设施;
D.有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施;
E.有气瓶设计与安装资质。
80、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大安全事故,是指( BD )
A.3人以上10人以下死亡的事故;
B.10人以上30人以下死亡的事故;
C.50人以上100人以下重伤的事故;
D.5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
E.1亿元以上直接经济损失的事故。
81、较大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;并应通知(ACDE )
A.公安机关
B.法院
C.检察院
D.劳动保障行政部门
E.工会
82、事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:( ABCE )
A.不立即组织事故抢救
的; B.迟报或者漏报事故
的;
C.谎报或者瞒报事故的;
D.在事故调查处理期间擅离职
守的;
E.伪造或者故意破坏事故
现场的。
83、事故发生单位主要负责人
未依法履行安全生产管理职
责,导致事故发生的,依照下
列规定处以罚款;属于国家工
作人员的,并依法给予处分;
构成犯罪的,依法追究刑事责
任:( BCDE )
A.未造成损失的,处上一
年年收入10%的罚款;
B.发生一般事故的,处上
一年年收入30%的罚款;
C.发生较大事故的,处上
一年年收入40%的罚款;
D.发生重大事故的,处上
一年年收入60%的罚款;
E.发生特别重大事故的,
处上一年年收入80%的罚款。
(三)判断题
84、燃气经营者只需按照自身
实际情况制定燃气发展规划。B
A)对 B)错
85、燃气经营者不得要求用户
购买其指定的产品。A
A)对 B)错
86、户内燃气设施的安全检查
工作由用户自己负责。B
A)对 B)错
87、禁止在燃气设施保护范围
内从事任何施工作业。B
A)对 B)错
88、燃气经营者应当制定本单
位燃气安全事故应急预案并定
期组织演练。A
A)对 B)错
89、销售充装单位擅自为非自
有气瓶充装瓶装燃气的,由安
全监察部门责令改正,可以处
1万元以下罚款。B
A)对 B)错
90、社会资金建设的燃气设施,
投资方可以自行经营,也
可以另行选择燃气经营
者。A)对 B)错 A
91、建设单位开工前,应当查
明施工范围内地下管线的相关
资料,并与管道燃气经营者共
同制定燃气设施保护方案。A
A)对 B)错
92、燃气经营者可根据自己经
营情况决定是否接受客户安装
要求。B
A)对 B)错
93、居民家中的煤气表没有使
用年限限制,可以一直使用下
去。B
A)对 B)错
94、任何单位和个人发现燃气
安全事故或安全隐患等情况
时,都有告知义务。A
A)对 B)错
95、《城镇燃气管理条例》对违
反条例规定的个人无法进行处
罚。B
A)对 B)错
96、用户可根据自己使用需要
改装或拆除户内燃气设施。B
A)对 B)错
97、燃气经营者须将服务电话
和服务承诺向社会公示。A
A)对 B)错
98、用户有义务配合燃气经营
者对户内燃气设施进行安全检
查。A
A)对 B)错
99、天然气、液化石油气的生
产和进口,城市门站以外的天
然气管道输送,燃气作为工业
生产原料的使用,沼气、秸秆
气的生产和使用,不适用《城
镇燃气管理条例》
A)对 B)错 A
100、燃气设施建设工程竣工
后,燃气管理部门应当依法组
织竣工验收,并自竣工验收合
格之日起7日内,将竣工验收
情况备案。
A)对 B)错 B
101、各级人民政府应当建立健
全燃气应急储备制度,组织编
制燃气应急预案,采取综合措
施提高燃气应急保障能力。
A)对 B)错 B
102、政府投资建设的燃气设
施,可以自行经营,也可以另
行选择燃气经营者。
A)对 B)错 A
103、个人从事管道燃气经营活
动的,应当遵守省、自治区、
直辖市的有关规定。
A)对 B)错 B
104、燃气经营者可以拒绝向市
政燃气管网覆盖范围内不符合
用气条件的单位或者个人供
气。
A)对 B)错 A
105、管道燃气经营者对其供气
范围内的所有燃气设施,应承
担运行、维护、抢修和更新改
造的责任。
A)对 B)错 B
106、燃气经营者停业歇业的,
应当事先对其供气范围内的燃
气用户的正常用气作出妥善安
排,并在90个工作日前向所在
地燃气管理部门报告,经批准
方可停业歇业。
A)对 B)错 A
107、各类燃气用户应当建立健
全安全管理制度,加强对操作
维护人员燃气安全知识和操作
技能的培训。
A)对 B)错 A
108、燃气用户有权就燃气收
费、服务等事项向燃气经营者
进行查询,燃气经营者应当自
收到查询申请之日起15个工
作日内予以答复。
A)对 B)错
109、建设工程施工范围内有地
下燃气管线等重要燃气设施
的,建设单位应当会同设计单
位、施工单位共同制定燃气设
施保护方案。
A)对 B)错 B
110、燃气经营者应当会同有关
部门制定燃气安全事故应急预
案,建立燃气事故统计分析制
度,定期通报事故处理结果。
A)对 B)错 B
111、燃气经营者应当建立健全
燃气安全评估和风险管理体
系,发现燃气安全事故隐患的,
应当及时采取措施消除隐患。
A)对 B)错
112、未取得燃气经营许可证从
事燃气经营活动的,由燃气管
理部门责令停止违法行为,处
5万元以上50万元以下罚款;
有违法所得的,没收违法所得;
构成犯罪的,依法追究刑事责
任。
A)对 B)错 A
113、输气管道企业应当制定本
企业管道事故应急预案,并报
管道所在地县级人民政府主管
管道保护工作的部门备案;配
备抢险救援人员和设备,并定
期进行管道事故应急救援演
练.
A)对 B)错 A
114、事故发生单位主要负责人
受到刑事处罚或者撤职处分
的,自刑罚执行完毕或者受处
分之日起,2年内不得担任任
何生产经营单位的主要负责
人。
A)对 B)错 B
115、重大事故、较大事故应逐
级上报至省、自治区、直辖市
人民政府安全生产监督管理部
门和负有安全生产监督管理职
责的有关部门。
A)对B)错
A
116、对燃气发展规划范围内的
燃气设施建设工程,城乡规划
主管部门在依法核发选址意见
书时,应当就燃气设施建设是
否符合燃气发展规划征求燃气
管理部门的意见。
A)对 B)错 A
117、燃气供应严重短缺、供应
中断等突发事件发生后,燃气
4
5
经营者应当及时采取动用储备、紧急调度等应急措施。 A ) 对 B )错 B 118、燃气经营者应首先到工商行政管理部门办理营业执照,然后才能到燃气管理部门申领燃气经营许可证。 A ) 对 B )错 B 119、管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的,应当将作业时间和影响区域提前48小时予以公告或者书面通知燃气用户。 A ) 对 B )错 A 120、事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的,可处其上一年年收入40%至80%的罚款。 A ) 对 B )错 B 121、燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的,由燃气管理部门责令限期改正,处1万元以上10万元以下罚款。 A ) 对 B )错 A 122、《山东省石油天然气管道保护办法》规定:埋设在农田的天然气输气管道,其覆土厚度不得低于0.9米;在山区的,其覆土厚度不得低于0.8米。 A ) 对 B )错 B 123、在天然气输气管道站场外或者管道中心线两侧各50米范围内,禁止任何单位和个人爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物。 A ) 对 B )错 A 二、燃气设施运行维护和抢修 (一)单选题 124、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 自(B )起施行。 A )2008 年 5 月 1 日 B )2007 年 5 月 1 日 C )2010 年 10 月 1 日 D )2011 年 1 月 1 日 125、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 适 用于设计压力不大于( D )MPa 城镇燃气管道及其附件、场站、调压 计量设施、用户设施、用气设备和监控及数据采集系统等所组成的城 镇燃气设施的运行、维护和抢修。 A )2.0 B )3.0 C )1.0 D )4.0 126、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 不 适用于城镇燃气的( C )的运行、维护和抢修。 A )工业用户燃气设备 B )商业用户燃气设备 C )汽车加气站 D )门站 127、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对重要的燃气设施或重要部位应设有(C )。在对燃气设施运行、 维护和抢修时,必须设置( )。 A )报警电话、禁火标识 B )联系方式、隔离措施 C )识别标志、安全警示标志 D )禁火标识、隔离措施 128、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规 定:站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进 行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少 于( B )次。 A )1 B )2 C )3 D )4 129、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规 定:施工完毕未投入运行的燃气管道,宜采用( A )保压。 A ) 惰性气体或空气 B ) 氧气 C ) 低温气体 D ) 常温气体 130、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规 定:装在用户室内的公用阀门应设(C )。 A )封条 B )联系电话 C )永久性警示标志 D )防盗措施 131、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 中, 关于地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定:高压、次高压管道每 年不得少于(C )次;聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管,每 2 年不得少于(C )次;铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管,每年不得 少于( C )次。 A )2、2、1 B )2、1、1 C )1、1、2 D ) 1、2、1 132、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规 定:对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测,检测周期及检测内容应符合下列规定:牺牲阳极阴极保护系统、外加电流阴极保护系统 检测每年不少于(D )次;电绝缘装置检测每年不少于( D )次。 A )1、1 B )1、2 C )2、2 D ) 2、1 133、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在役管道防腐涂层应定期检测,且应符合下列规定:正常情况 下高压、次高压管道每(B )年进行 1 次,中压管道每(B )年进行 1 次, 低压管道每(B )年进行 1 次。 A )3、2、1 B )3、5、8 C )1、1、1 D )2、1、0.5 134、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:正常情况下高压、次高压管道每 3 年进行 1 次,中压管道每 5 年进行 1 次,低压管道每 8 年进行 1 次;上述在役管道防腐涂层运行 10 年后,检测周期分别为()年、()年、()年。(B ) A )1、2、4 B )2、3、5 C )2、3、4 D )3、5、6 135、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:钢制管道埋设( D )年,应对其进行评估,确定继续使用年限, 制定检测周期,并应加强巡视和泄漏检查。 A )12 B ) 10 C )15 D )20 136、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:高压或次高压设备的电动、气动及其他动力系统宜每半年检查 ()次。当气动系统由高压瓶装氮气供应时,应将检查次数增加到每 周()次。( B ) A )1、2 B )1、1 C )1、3 D )2、3 137、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对高压或次高压设备进行拆装维护保养时,宜采用惰性气体进行置换。当采用情性气体置换燃气时,应连续(B )次测定燃气浓度, 每次间隔不应少于(B )min 。 A )3、10 B )2、5 C )3、5 D )3、3 138、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:用燃气置换惰性气体时,应连续三次测定燃气浓度值均大于(B )%才可以投入运行。 A )85 B )90 C )
95 D )98 139、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气供应单位应对燃气用户设施定期进行检
查,对用户进行安 全用气的宣传,并应符合下列规定:对商业用户、工业用户、采暖等 非居民用户每年检查不得少于( )次;对居民用户每 2 年检查不得少 于( A )次。 A )1、1 B )4、1 C )4、2 D )1、1
140、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施和用气设备的维护和检修工作,必须由具有(A )的单 位及专业
人员进行。 A ) 国家相应资质 B ) 相关上岗资质人员 C ) 维修经验 D ) 维修设备 141、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气供应企业对应急预案进行演练,每( C )不得少于 1次。 A )1月 B )1季 C )1年 D )2
年 142、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气供应单位对地下燃气管道应定期进行巡查,巡查应定 期向( B )
询问有无异常情况。 A )政府部门 B )周围单位和住户 C )施工单位 D )流动摊贩 143、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006规定:停气后重新启用调压器时,应检查( C )及有关参数。 A )外观完好 B )部件连接 C )进出口压力 D )周围环境 144、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对在燃气设施周
围的爆破工程应严加防范。距离有燃气管道的隧道(B )米或直埋燃气管道( B )米范围内,不得进行任何爆破工程。 A )20、10 B )60、6 C )50、10 D )15、20 145、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:高压/次高压调压及有关设备经过( C )个月
的运行后,宜进行检修。。
A)6 B)10 C)12 D)24
146、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施发生爆炸后,应迅速控制( B ),防止发生次生灾害。
A)电源和人员 B)气源和火种 C)气源和人员D)电源和火种
147、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:各施工单位在进行地下市政设施施工时必须保证燃气管道的安全,施工前应向( A )申请现场安全监护。
A)城镇燃气主管部门
B)燃气供应企业;
C)市政主管部门;
D)政府安监部门;
148、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对地下燃气管道应定期进行巡查,巡查新通气的管道在( C )之内检查一次,并应在通气后的( C )进行一次复查。
A)48 小时、第一月
B)12 小时、第一周
C)24 小时、第一周
D)24 小时、第一月
149、新版《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》编号为 CJJ51-2006,上一版本的《规程》编号为。( D )A)CJJ 51-2002 B)CJJ 51-2004
C)CJJ 51-2005 D)CJJ 51-2001
150、关于《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51- 2006,下列叙述错误的是:( C )
A)城镇燃气供应单位应设立运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职安全管理人
员
B)应设置并向社会公布24 小时报修电话,抢修人员应24 小时值班
C)运行、维护和抢修及专职安全管理人员必须经过三级教育培训,考试合格后方可上岗
D)在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置安全警示标志,必要时应设置防护设施
151、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应( A )。
A)进行有效隔断 B)
关闭阀门 C)设立警示标志
D)设立监控仪表
152、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006规定:对架空敷设的燃
气管道应有( B ),应定期
对管道外表面进行防腐蚀情况
检查和维护。
A)防盗措施和警示标志
B)防碰撞保护措施和警示标志
C)防攀爬措施和防撞措施
D)防盗措施和警示颜色
153、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:对天然气加压
站、压缩天然气加气站、压缩
天然气瓶组供气站站内管道、
阀门应定期进行巡查和维护,
下列规定描述错误的是。
( D )
A)管道、阀门不得锈蚀
B)站内管道不应泄漏
C)阀门和接头不得有泄
漏、损坏现象
D)指示仪表应正常、各运
行参数应在规定范围内
154、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:对无人值守站,
应通过主控室运行参数对系统
运行情况进行监视,并定期检
查()仪器、仪表及设备。 C
A)主控室 B)系统
C)现场 D)管网
155、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:拆装带压管线和
防爆区域内的仪器仪表设备
时,应取得( A )后方可进
行。
A)管理部门同意和现场配
合 B)电工同意和现场配
合
C)站长同意和现场监督
D)电工同意和现场监督
156、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:在对用户设施进
行维修和检修作业时,应采用
( C )检测,发现问题应及
时采取有效的保护措施,应由
专业人员进行处理。
A)仪器和仪表
B)用户监督和用户自己
C)检查液检漏或仪器
D)现场测试和现场观察
157、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:城镇燃气用户不
得擅自改动燃气管线和擅自拆
除、改装、迁移、安装( B )。
A)燃气管线和燃气阀门
B)燃气设施和燃气用具
C)燃气管线和燃气用具
D)燃气设施和燃气阀门
158、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:燃气设施泄漏的
抢修宜在( C )后进行。
A)压力放散为零
B)警戒区建立
C)降低燃气压力或切断气
源 D)抢险人员全部
到达
159、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:抢修作业时,与
作业相关的( D )必须有专
人值守,并监视其压力。
A)燃气设备 B)抢修
机具 C)抢修车辆 D)
控制阀门
160、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:当抢修中( A )
时,应及时通知有关部门,并
做好事故现场的安全防护工
作。
A)暂时无法消除漏气现象
或不能切断气源
B)遇到人群密集区和事故
有扩大迹象
C)抢修设备一时无法到达
D)有抢修人员受伤
161、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:对钢制管道进行
维护、抢修作业后,应对防腐
层进行恢复并达到( D )等
级。
A)工程验收标准 B)
加强级防腐
C)特加强级防腐 D)
原管道防腐层
162、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:抢修作业应采取
关闭阀门、使用封堵机或使用
夹管器等方法有效阻断气源后
进行抢修,并采取措施保证聚
乙烯塑料管( A )不受压力。
A)熔接面处 B)受损
面处 C)管壁侧面
D)管壁内侧
163、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:当聚乙烯塑料管
道发生断管、开裂、意外损坏
时,抢修作业中环境温度低于
( D )或大风( D )天气
时,应采取防风保温措施,并
应调整连接工艺。
A)零下3℃、大于2级
B)零下10℃、大于3级
C)零下2℃、大于5级
D)零下5℃、大于5级
164、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:低压储气柜泄漏
抢修时,检查和抢修人员可采
用燃气浓度检测器或采用检
漏液、( B )、( B )来
判断泄漏点。
A)视觉、嗅觉 B)
嗅觉、听觉
C)听觉、触觉 D)
触觉、嗅觉
165、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:当发生大量泄漏
造成储气柜快速下降时,应
( B )的方法减缓下降速
度。。
A)立即关闭进口阀门、关
闭出口阀门,用减少输出气量
B)立即打开进口阀门、关
闭出口阀门,用补充气量
C)立即关闭进口阀门、打
开出口阀门,用放散气量
D)立即打开进口阀门、打
开出口阀门,用补充气量
166、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:压缩机房、烃泵
房燃气泄漏时,应立即切断气
源、电源;开启( C )。
故障排除后方可恢复供气。
A)门窗或室内防爆风机
B)放散管路
C)室内防爆风机
D)门窗或放散管路
167、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:当燃气设施发生
火灾时,应采取( C )等方
法控制火势,并应防止产生负
压。
A)隔离和抑制
B)增加供气压力
C)切断气源或降低压力
D)切断燃气供应,就近放散
168、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:调压器调节操作
完成后应拧紧螺母,使拉杆处
于( A )状态。
A)受力 B)不受力
C)均衡受力 D)平衡
169、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:高压或次高压设
备检修后的系统必须经过不得
少于()或不超过()的正常
运行,才可转为备用状态。
( C )
A)12h、1 个月 B)
72h、3 个月
C)24h、1 个月 D)
24h、45 天
170、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
6
-2006 规定:应对高压或次高压调压站进出口压力、过滤器压差现场检查,检查周期
(D )
A)每周不得少于 2 次B)每月不得少于 1 次
C)每月不得少于 3 次D)每周不得少于 1 次
171、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 中3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不得( C )堆放杂物等;
A)门窗紧闭 B)使用电器 C)有人居住 D)圈养宠物
172、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 中 3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:用户不得(B )液化石油气钢瓶及倾倒瓶内残液和拆卸瓶间等附件。
A. 包裹、覆盖、日晒
B. 加热、摔砸、倒置
C. 垛放、滚动、烧烤
D. 维修、拆装、摔砸
173、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 中 3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:城镇燃气供应单位( A )向用户宣传使用可燃气体浓度报警器。
A)应 B)不应
C)严禁 D)可以
174、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:接到抢修报警后应迅速出动,并根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应( A )指挥,严明纪律,并采取安全措施。
A)统一 B)分阶段C)分部门 D)由政府部门175、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:处理地下泄漏点开挖作业时,应连续监测作业点( D )浓度。
A)一氧化碳和氧气
B)氧气或可燃气体
C)二氧化碳和可燃气体D)可燃气体或一氧化碳
176、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:处理地下泄漏点开挖作业时,应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的
( B ),并设专人监护。
A)放坡系数和宽度
B)放坡系数和支撑方式
C)逃生通道和宽度
D)逃生通道和支撑方式
177、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:铸铁管泄漏抢修
时,当泄漏处开挖后,宜对泄
漏点采取措施进行( C )。
A)燃气检测 B)控制
放散 C)临时封堵 D)
消防稀释
178、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:用户室内燃气设
施泄漏抢修作业时,应避免由
于检修造成其他部位泄漏,应
采取(A )措施,严禁使用能
产生火花的工具进行作业。
A)防爆 B)隔离
C)保护 D)放散
179、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:当采用阻气袋阻
断气源时,应使管线内燃气压
力( B )阻气袋有效阻断工
作压力。
A)绝对高于 B)低于
C)等于 D)略高于
180、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 规定:应定期对高压或
次高压调压装置的( B )及
其他辅助设备进行检查,并使
其在设定的数值内运行。
A)调压器、压力表、快速
切断阀 B)调压器、安全
阀、快速切断阀
C)安全阀、压力表、快速
切断阀 D)调压器、安全
阀、计量设备
181、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气设施
的停气、降压、动火及通气等
生产作业应建立分级(B )
制度。
A、审核
B、审批
C、检查
D、考核
182、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气设施
的停气、降压、动火及通气等
生产作业,( D )方案和填
写动火作业报告,并逐级申报;
批准后应严格按批准方案实
施。
A、安保部
B、调度
中心 C、工程部
D、作业单位
183、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气设施
的停气、降压、动火及通气等
生产作业,( A )可以在作
业完毕后补办作业手续。
A、紧急事故
B、主管
领导同意 C、总经理同意
D、不影响用户
184、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:燃气设施停
气、降压、动火及通气等生产
作业,必须设专人负责现场指
挥,并应设( B )。参加作
业的操作人员应按规定穿戴防
护用具。
A、管理员
B、安全
员 C、调度员
D、协调员
185、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气设施
停气、降压、动火及通气等生
产作业,在作业中应对放散点
进行(A )。
A、监护
B、定时巡
视 C、封闭 D、检
查
186、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:在坑中作
业时,作业坑边应根据情况和
需要采取有利于( D )上下
及避险的措施。
A、管理人员
B、周围
群众 C、监护人员 D、
操作人员
187、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:停气与降
压作业时间宜避开(C )。
A、用气低峰和大雨天气
B、用气低峰和大风天气
C、用气高峰和恶劣天气
D、用气高峰和晴天天气
188、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:停气作业
时应能可靠地切断气源,并将
作业管段或设备内的( B )
安全地排放或置换合格;
A、空气
B、燃气
C、氧气
D、氮气
189、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:降压作业应
有专人监控管道内燃气
( C ),降压过程中应控制
降压速度,严禁管道内产生负
压;
A、温度
B、流速
C、压力
D、浓度
190、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:降压作业
时应根据管内不同燃气种类,
可将压力控制在( A )范围
内;
A、300-800Pa
B、
100-500Pa C、200-500Pa
D、300-1000Pa
191、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:城镇燃气设
施动火作业现场,应划出
( C ),并应设置( C )
和(C )。
A、警戒区、护栏、警示
标志B、作业区、护栏、
提示标志
C、作业区、护栏、警示标
志 D、物料区、护栏、
警示标志
192、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
设施动火作业区内应保持空气
流通。在通风不良的空间内作
业时,应采用( D )进行强
制通风。
A、工业风扇
B、排
风机 C、鼓风机
D、防爆风机
193、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
设施在动火操作过程中应严密
监测作业区内可燃气体浓度
及管道内压力的变化,动火作
业区内可燃气体浓度应小于其
爆炸( A )。
A、下限的 20%
B、
下限的 10%
C、上限的 20%
D、
上限的 10%
194、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:动火作业
前采用直接置换法置换作业管
段或设备内的燃气时,应取样
检测混合气体中燃气的浓度,
应连续( B )次测定燃气
浓度,每次间隔时间为
( B )min,测定值均在
爆炸下限的( B )以下时,
方可动火作业;(B )
A、2、5、20%
B、
3、5、20%
C、3、10、10%
D、
3、5、10%
195、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:带压开孔、
封堵作业的区域应设置护栏和
警示标志,开孔作业时作业区
内不得有( D )。
A、火种
B、明火
C、闲杂人员
D、以上
全是
196、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
7
CJJ51-2006规定:钢制管道允许带压施焊的压力不宜超过
1MPa,且管道剩余壁厚应大于5mm。封堵管件焊接时应严格控制管道内气体或液体的
( B );
A、温度
B、流速
C、压力
D、流量197、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:用于管道开孔、封堵作业的特制三通或四通管件宜采用(D )管件;
A、铸铁
B、焊接
C、铸造
D、机制
198、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔、封堵作业,开孔、封堵、下堵设备组装时应将各结合面擦拭干净,螺栓应( C )紧固;
A、强力
B、按顺序
C、均匀
D、交替
199、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔、封堵作业,大型设备吊装时,吊装件下(A )。
A、严禁站人
B、严禁站指挥人员
C、严禁站工作人员
D、以上都是
200、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬应设置在带气作业点的(D )。
A、上风向
B、附近位置
C、较远位置
D、下风向
201、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬应高出地面
(A )m 以上。
A、1.5
B、2.0
C、2.5
D、3.0
202、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:生产作业临时放散燃烧时放散火炬应有(C ),严格控制火势;
A、人巡查
B、人监护
C、专人现场监护
D、人负责
203、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:现场专职监护人员与放散火炬的水平距离宜大于(D )m。
A、10
B、15
C、
20 D、25
204、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:生产作业
临时放散火炬现场应备有
(C )
A、点火器
B、报警
器 C、有效的消防器材
D、消防器材
205、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:通气作业应
严格按照作业方案执行。用户
停气后的通气,应在(A )
进行。
A、有效地通知用户后
B、通知用户后
C、白天低峰时
D、晚间低峰时
206、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:燃气设施维
护、检修或抢修作业完成后,
应进行(B ),合格后方可
进行置换作业。
A、气密检查
B、全
面检查 C、探伤检查
D、全面恢复
207、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气置换
放散时,应有专人负责监控
(C )及取样检测;
A、温度
B、流速
C、压力
D、流量
208、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:置换作业时
放散管应高出地面( A )m
以上;
A、2
B、1.5
C、2.5
D、1
209、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:对聚乙烯塑
料管道进行置换时,放散管应
采用( C );
A、管道、接地
B、金属管道、接地
C、金属管道、可靠接地
D、PE 管道、可靠接地
210、城镇燃气设施运行、维护
和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006规定:用燃气直接置换
空气时,其置换时的燃气压力
宜小于( D )kPa。
A、1.5
B、3
C、4
D、5
211、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:液化石油气
储罐设有两道阀门时,靠近储
罐的第一道阀门应为(A )
状态。阀门应经常维护,保持
其启闭灵活。
A、常开
B、常闭
C、关闭
D、任意
212、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:在聚乙烯
塑料管道进行开孔、封堵作业
时,安装管件防护套时操作者
的头部不得正对管件的
( D );
A、横向
B、下方
C、纵向
D、上方
213、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:在聚乙烯
塑料管道进行开孔、封堵作业
时,每台封堵机操作人员不得
少于(B )人;
A、1
B、2
C、3
D、4
214、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:停气动火操
作过程中,当有漏气或窜气等
异常情况时,( B )继续
进行;
A、应立即报告给主管领
导,待领导批准后
B、应立即停止作业,待消
除异常情况后
C、应立即停止作业检查,
待查明情况后
D、应立即报告给调度,待
调度发出指令后
215、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
设施不停气动火作业,动火作
业引燃的火焰,必须有可靠、
有效的方法( C )。
A、对其监控
B、防
止灭火 C、将其扑灭
D、以上都对
216、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:动火作业前
置换作业管段或设备内的燃气
采用间接置换法时,应取样检
测混合气体中燃气或氧的含
量,应连续 3 次测定(A ),
每次间隔时间为( A ),
测定值均符合要求时,方可动
火作业;( A )
A、燃气浓度、5 分钟
B、氮气浓度、3 分钟
C、燃气浓度、3 分钟
D、氮气浓度、5 分钟
217、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:城镇燃气设
施停气动火作业燃气管道内积
有燃气杂质时,应采取
( A )。
A、有效措施进行隔离
B、置换的办法排除
C、加强监控的措施施工
D、以上都对
218、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:带压开孔、
封堵作业,开孔前应对焊接到
管线上的管件和组装到管线上
的阀门、开孔机等部件进行(D
),试验压力不得超过作
业时管内的( D );( D)
A、逐个试压、压力
B、整体试压、设计压力
C、逐个试压、设计压力
D、整体试压、压力
219、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:带压开孔、
封堵作业,拆卸夹板阀上部设
备前,必须(A )其容腔内
的气体压力;
A、泄放掉
B、保持
C、测量检查
D、泄放部
分
220、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑
料管道进行开孔、封堵作业时,
安装机架、开孔机、下堵塞等
过程中,不得使用油类润滑剂,
对需要润滑部位可涂抹
(C );
A、滑石粉
B、石墨
C、凡士林
D、黄油
221、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑
料管道进行开孔、封堵作业时,
应将堵塞安装到位卡紧,确认
(D )后,方可拆除机架;
A、检查
B、压力稳定
C、完工
D、严密不漏气
222、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑
料管道进行开孔、封堵接管作
业时应将( A )。
A、待作业管段有效接地
B、待作业管段接地
C、作业管段有效接地
D、作业管段接地
223、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:置换作业应
根据管线情况和现场条件确定
放散点数量与位置,管道末端
必须设置放散管并在放散管上
安装( B );
A、压力表
B、取样
管 C、防火帽
D、防雨帽
224、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:对于要求严
格程度不同的用词,表示很严
格,非这样做不可的是:
8
( A )
A、正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”
B、正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”
C、正面词采用“宜”反面词采用“不宜”
D、应符合……定;应按……执行”
(二)多选题题
225、用以隔离燃气和保障作业人员安全的防护用具,一般有(BCD )等。
A)防爆灯
B)工作服、工作鞋
C)手套、安全帽、耳塞D)防毒面具和供氧面具
E)安全带
226、严禁携带(BC )进入场站生产区,未经批准严禁在场站内生产区从事()的操作。
A)生活炊事能源 B)火种、非防爆型无线通信设备C)可能产生火花 D)搬运
227、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气调压器及附属设备的运行、维护应符合下列规定:(ABCD )A)应巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时,应及时处理,应及时清除各部位油污、锈斑,不得有腐蚀和损伤
B)对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术要求后方可投入运行
C)对停气后重新启用的调压器,应检查进出口压力及有关参数
D)应定期检查过滤器前后压差,并应及时排污和清洗,应定期对切断阀、水封等安全装置进行可靠性检查
228、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当运行中的压缩机、烃泵,有下列异常情况时应及时停车处理:
( ABCE )
A)自动、连锁保护装置失灵 B)润滑、冷却、通风系统出现异常
C)压缩机运行压力高于规定压力 D)表面有油污
E)压缩机、烃泵、电动机、发动机等有异声、异常振动、过热、泄漏等现象
229、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气入户
检查应包括下列内容,并应做
好检查记录:( ABC )
A)确认用户设施完好,用
气设备前燃气压力应正常
B)管道不应被擅自改动或
作为其他电器设备的接地线使
用,应无锈蚀、重物搭挂,连
接软管应安装牢固且不应超长
及老化,阀门应完好有效
C)用气设备应符合安装、
使用规定;不得有燃气泄漏
D)用气量超过规定值
230、《城镇燃气设施运行、维
护和抢修安全技术规程》CJJ51
-2006 中,在日常对用户设施
进行维护和检修作业,应符合
下列规定:进入室内作业应首
先检查有无燃气泄漏;当发现
燃气泄漏时,应在安全的地方
( CD ),严禁在现场拨打
电话;在确认可燃气体浓度低
于爆炸下限 20%时,方可进行
检修作业。
A)拨打电话、通知物业
B)入室救人、关闭电源
C)切断电源、开窗通风
D)切断气源、消除火种
231、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:对地下燃
气管道应定期进行巡查,管道
沿线不应有( AC )等异常
现象或燃气泄出声响等。
A)燃气异味、水面冒泡
B)雨后积水、雪后结冰
C)树草枯萎、积雪表面
有黄斑 D)杂草丛生、
零散垃圾
232、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
设施包括。(A CD )
A)燃气储存设施;
B)燃气规范;
C)燃气输配和应用的场
站; D)燃气管网及用
户设施;
233、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:操作人员
进入抢修作业区前应按规定穿
戴好(A CD ),并严禁在
作业区内穿脱和摘戴。
A)防静电服 B)防爆
灯; C)防护鞋; D)防
护用具;
234、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:高压储罐
运行与维护应严格控制运行压
力、严禁超压运行,并对
( ABC )等各项参数定时观
察。
A)温度 B)压力
C)外观 D)罐位
235、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:阀门的运
行、维护应符合下列规定:
( ACD )
A)定期检查阀门,应无燃
气泄漏、损坏等现象,阀门井
内应无积水、塌陷,无妨碍阀
门操作的堆积物等;
B)定期清除各部位油污、
锈斑,应无腐蚀和损伤;
C)应根据管网运行情况对
阀门定期进行启闭操作和维护
保养;
D)无法启闭或关闭不严的
阀门,应及时维修或更换。
236、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:在压缩机、
烃泵的运行、维护中,需要检
查的内容:(ACDE )
A)压力、密封、润滑、冷
却和通风系统;
B)活塞升降幅度和升降速
度应在规定范围内;
C)阀门开关应灵活,连接
部件应紧固,运动部件应平稳,
无异响、过热、泄漏及异常振
动等;
D)指示仪表应正常、各仪
表参数应在规定范围内;
E)各项自动、连锁保护装
置应正常。
237、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
供应单位应根据供应规模设立
抢修机构,并配备必要的装备,
并保证设备处于良好状态。下
列属于必配装备有:
( ABC )
A)抢修车辆、抢修设备;
B)抢修器材、通讯设备;
C)防护用具、消防器材;
D)化学仪器、应急医疗。
238、城镇燃气设施抢修应制定
应急预案,预案中可以与之协
调的相关单位是指
( ABC )
A)交通单位; B)
消防单位、电力单位;
C)化学救护单位; D)
燃气具厂商;
239、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:关于燃气
抢修,下列说法错误的是:
( ACD )
A)操作人员进入抢修作业
区前应按规定穿戴好防静电
服、鞋、防护用具,并严禁在
作业区内穿脱和摘戴。作业现
场应有专人监护,单独完成操
作。
B)在警戒区内燃气浓度未
降至安全范围时,严禁使用非
防爆型的机电设备及仪器、仪
表等。
C)抢修人员到达抢修现场
后,在布置事故现场警戒、控
制事态发展的同时,应先抢救
财产。
D)当事故原因未查清或
隐患未消除时不得撤离现场,
应采取必要的安全措施,才能
离开现场。
240、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:城镇燃气
输配系统的组成:
(ABC )
A)门站、储气设施;
B)燃气管网、调压设施;
C)管理设施、监控系统;
D)燃气用户、燃烧器具。
241、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:处理地下泄
漏点开挖作业时,应符合下列
规定:( ABD )
A)抢修人员应根据管道敷
设资料确定开挖点,并对周围
建(构)筑物进行检测和监测;
当发现漏出的燃气已渗入周围
建(构)筑物时,应根据事故
情况及时疏散建(构)筑物内
人员并驱散聚积的燃气;
B)应监测作业点可燃气体
或一氧化碳浓度。当环境中可
燃气体浓度在爆炸范围内时,
必须强制通风,降低浓度后方
可作业;
C)抢修作业中应采取措施
防止静电的产生和聚积。
D)应根据地质情况和开挖
深度确定作业坑放坡系数和支
撑方式,并设专人监护。
242、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:用户室内燃
气设施泄漏抢修作业应符合下
列规定:( ABCD )
A)接到用户泄漏报修后应
立即派人检修;
B)进入室内后应打开门窗
通风、切断气源、消灭火种,
在安全的地方切断电源,严禁
在事故现场拨打电话;
C)检查用户设施及用气设
备,准确判断泄漏点,严禁明
火查漏;
D)漏气修理时应避免由于
检修造成其他部位泄漏,应采
取防爆措施严禁使用能产生
火花的工具进行敲击作业。
9
243、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:PE 管道发生断管、开裂、意外损坏大量漏气时,抢修作业应符合下列规定:( ACD )
A)采取关闭上游阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修;
B)抢修人员到达抢修现场后,在布置事故现场警戒、控制事态发展的同时,应先抢救财产。
C)抢修作业中应采取措施保证 PE 管熔接面处不带压力;
D)抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积。244、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业必须配置相应的
(ABE )检测仪器等。
A、通信设备
B、防护用具
C、照明设施
D、交通工具
E、消防器材
245、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:运行中的燃气设施需动火作业时,应有燃气供应企业的(ACD )等部门配合与监护。
A、技术
B、综合办
C、安全
D、生产
E、工会
246、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气设施不停气动火作业应符合下列那些规定:( ABCD )
A.对新、旧钢管连接动火作业时,应先采取措施使新、旧管道电位平衡;
B.带气动火作业时,管道内必须保持正压,其压力宜控制在 300~800Pa,应有专人监控压力;
C.动火作业引燃的火焰,必须有可靠、有效的方法将其扑灭。
D.带压开孔、封堵作业前应对施工用管材、管件、密封材料等做复核检查,对施工用机械设备进行调试。
247、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:生产作业临时放散火炬的管道上应设置( ABD )和防回火装置。
A、控制阀门
B、自动点火
C、警示标志
D、防风
E、
灭火装置
248、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006规定:
生产作业临时放散管的安装应
符合下列那些规定:
( ACDE )
A、放散管应避开居民住
宅、明火、高压架空电线等场
所;当无法避开居民住宅等场
所时,应采取有效的防护措施;
B、放散管管径应大于
DN50;
C、对聚乙烯塑料管道进行
置换时,放散管应采用金属管
道并可靠接地;
D、用燃气直接置换空气
时,其置换时的燃气压力宜小
于 5kPa。
E、放散管应高出地面 2m
以上;
249、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:燃气设施
运行记录应包括下列那些内
容:( ABC )
A.巡查周期、时间、地点
(范围)、异常情况、处理方
法和记录人等;
B.违章、险情的处理情况
记录;
C.配合城市其他施工工程
对燃气管线的监护记录(包括
管位、护坡等保护措施);
D.燃气管网运行流速
250、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:抢修工程
的记录应包括下列那些内容:
( ABCE )
A.事故报警记录;
B.事故发生的时间、地点和原
因等;
C.事故类别(中毒、火灾、
爆炸等); D.抢修过程中的
通信记录;
E.参加抢修的人员情况;
251、事故应急行动处理原则:
( ABD )
A、客户、员工的安全优先;
B、防止事故扩展优先;
C、保护财产优先;
D、保护环境优先;
252、城镇用户设施包括:
( ACD )
A)用户燃气管道;
B)灶具、热水器;
C)阀门、计量器具;
D)调压设备、气瓶;
253、城镇用户用气设备包括:
( ACD )
A)灶具、热水器;
B)用户燃气管道;
C)燃气工业炉、燃气锅炉;
D)燃气空调机、民用燃气用具
等;
254、城镇燃气所谓的防护用
具包括:( ACD )
A)工作服、工作鞋;
B)灭火器;
C)手套、安全帽;
D)耳塞、防毒面具和供氧面具;
255、根据《城镇燃气设施运行、
维护和抢修安全技术规程》
CJJ51-2006 规定:在役管道
防腐涂层应定期检测,下列正
确的是:( ABC )
A)可采用开挖探境或在检
测孔处通过外观检测、粘结性
检测及电火花检测评价管道
防腐层状况;
B)管道防腐层发生损伤
时,必须进行更换或修补,且
应符合相应国家现行有关标
准的规定。进行更换或修补的
防腐层应与原防腐层有良好的
相容性,且不应低于原防腐层
性能。
C)已实施阴极保护的管
道,当出现运行保护电流大于
正常保护电流范围、运行保护
电位超出正常保护电位范围、
保护电位分布出现异常等情
况时应检查管道防腐层;
256、地下燃气管道的检查时,
应对沿聚乙烯塑料管道敷设的
( B )及( C )进行检测。 BC
A)阀门 B)可探示
踪线 C)信号源
D)防腐层
257、下列属于影响燃气设施安
全的隐患:( ABCD )。
A)在燃气设施安全保护范
围内擅自施工作业 B)燃气
泄漏环境里使用明火
C)在燃气管道上方搭建建
筑物 D)将燃
气设施封闭遮挡
258、管道和设备修复后,应对
(ABCDE)等场所进行全面检
查。
A)夹层 B)窨井
C)烟道 D)地下管线
E)建(构)筑物
(三)判断题
259、城镇燃气供应单位应设立
运行、维护和抢修的管理部门
并应配备专职安全管理人员;
应设置并向社会公布24小时
报修电话,抢修人员应24小时
值班。A
A)对 B)错 A
260、严禁携带各种无线通讯设
备进入站区,严禁在站内从事
可能产生火花性质的操作,如
在站内检修车辆等。A
A)对 B)错
261、站内防雷设施每年冬季前
应进行检测,防静电装置每年
检测不得少于3次。
A)对 B)错 B
262、进入调压室、压缩机房、
阀门井和检查井前应先检查有
无燃气泄漏,确定安全后方可
进入。
A)对 B)错 A
263、供气低谷季节应选点检测
管网供气压力,分析管网的运
行工况;对运行工况不良的管
网应提出改造措施。
A)对 B)错 B
264、安装在用户室内的表前阀
和灶前阀应设永久性警示标
志。
A)对 B)错 B
265、地下燃气管道泄漏检查
可采用仪器检测或地面钻孔检
测,可沿管道方向和从管道附
近的阀门井、窨井或地沟等地
上(下)建构筑物检测。
A)对 B)错 A
266、波纹管调长器接口应定期
进行严密性及工作状态检查,
调长器调节操作完成后应拧紧
螺母,使拉杆处于受力状态。
A)对 B)错 A
267、新投入运行和保养修理
后重新启用的调压器,可不必
再做调试,直接投入运行。
A)对 B)错 B
268、加臭装置在运行中允许有
轻微泄漏。
A)对 B)错 B
269、各种调压及有关设备经过
12个月的运行后,必需进行全
面检修。
A)对 B)错 B
270、高压/次高压调压站进出
口压力、过滤器压差现场检查,
每周不得少于一次。
A)对 B)错 A
271、对高压/次高压设备进行
拆装维护保养时,必须用惰性
气体进行置换。
A)对 B)错 A
272、燃气供应单位应对居民用
户燃气设施每年至少检查2
次。
A)对 B)错 B
273、在对用户设施进行维修和
检修作业时,应采用检查液检
漏或仪器检测,发现问题应及
时采取有效的保护措施,应由
专业人员进行处理。
A)对 B)错 A
274、燃气设施和用户设备的维
护和检修工作,必须由具有国
家相应资质的单位及专业人员
进行。
A)对 B)错 A
10
275、进入室内作业发现燃气泄漏时,应立即拨打抢修电话或报警电话,同时开窗通风、切断气源、消除火源等。
A)对 B)错 B 276、城镇燃气设施抢修应制定应急预案,并根据具体情况对应急预案及时进行调整和修订。
A)对 B)错 A 277、应急预案应报有关部门备案,并定期进行演习,每年不得少于2次。
A)对 B)错 B 278、燃气抢修人员应佩带职责标志,到达抢修现场后,应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志。
A)对 B)错 A 279、专业抢修人员到达抢修现场后,应布置事故现场警戒、控制事态发展,不得参与救护伤员等其他工作。
A)对 B)错 B 280、操作人员进入抢修作业区前应按规定穿戴好防静电服、鞋、防护用具,并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护,严禁单独操作。
A)对 B)错 A 281、在抢修警戒区内,严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。
A)对 B)错 A 282、管道和设备修复后,必须对夹层、窨井、烟道、地下管线和建(构)筑物等场所也进行全面检查。
A)对 B)错 B 283、当燃气设施发生火灾时,应采取切断气源或降低压力等方法控制火势,并应防止超压。
A)对 B)错 B 284、火灾与爆炸灾情消除后,应对事故范围内的所有管道和设备进行全面检查。
A)对 B)错 A 285、燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级审批制度。
A)对 B)错 A 286、燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业必须配置相应的通讯设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。
A)对 B)错 A 287、除紧急事故除外,影响用户用气的停气与降压作业应至少提前48小时以上通知用户。
A)对 B)错 B 288、城镇燃气设施动火作业现场,应划出作业区,除特殊情况外均需设置护栏和警示标志。
A)对 B)错 A
289、使用带压开孔、封堵设备
在燃气管道上接线或对燃气管
道进行维修更换等作业时,必
须制定作业方案。
A)对 B)错 B
290、放散火炬应设置在带气作
业点的上风向,并应避开居民
住宅、明火、高压架空电线等
场所。
A)对 B)错 B
291、燃气设施置换合格恢复通
气前,应进行全面检查,符合
运行要求后,方可恢复通气。
A)对 B)错 A
292、城镇燃气供应单位的档案
管理部门应收集燃气设施运
行、维护和抢修资料,建立档
案并对其实施动态管理;并应
建立燃气管网地理信息系统。
A)对 B)错 B
293、城镇燃气运行、维护和抢
修及专职安全管理人员必须经
过燃气专业教育培训后方可上
岗。
A)对 B错 A
294、带气进行维护检修时,应
使用防爆工具或采取防爆措
施,作业过程中严禁产生火花。
A)对 B)错 A
295、新通气的管道应在1周之
内检查一次,并应在通气后的
第2个月进行一次复查。
A)对 B)错 B
296、钢制管道埋设5年后,应
对其进行评估,确定继续使用
年限,制定检测周期,并应加
强巡视和泄漏检查。 B
A)对 B)错
297、在紧急情况下抢修人员可
不必佩带职责标志,到达抢修
现场后,应根据燃气泄漏程度
迅速确定警戒区并设立警示标
志。
A)对 B)错 B
298、燃气设施置换合格后应立
即恢复通气,将对用户的低影
响降到最。
A)对 B)错 B
三、燃气管道输配(设计、施
工)
(一)单选题
299、天然气的主要成分是
( A )
A. 甲烷
B. 乙烷
C. 丙烷
D. 丁烷
300、下列燃气种类中,比空气
重的是( B )。
A. 天然气
B. 液化
石油气 C. 人工焦炉煤气
D. 沼气
301、在输配管道上应安放适当
的警示带,且警示带位置应在
管道上方不小于多少毫米?
(B )
A. 500毫米
B. 300
毫米 C. 200毫米
D.100毫米
302、暗埋的用户燃气管道的设
计使用年限不应小于50年,管
道的最高运行压力不应大于
( C )Mpa
A、0.05
B、0.04
C、0.01
D、0.02
303、对调节燃气相对密度大于
0.75的调压装置,说法错误的
是(A )
A、可以设在地下室
B、不得设于半地下室内
C、不得设在地下单独的箱
内 D、可以设于地上
304、住宅内燃气管道运行压力
不应大于( A )MPa。
A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8
305、燃气管道安装完毕,应进
行吹扫,以下有关吹扫的要求
哪项不符合?( A )
A. 吹扫管段内的调压器
应参与吹扫
B. 吹扫管段内的阀门不
应参与吹扫
C. 吹扫口应设在开阔地
段并加固,吹扫出口前严禁站
人
D. 吹扫介质宜采用压缩
空气,严禁采用氧气和可燃性
气体
306、聚乙烯管道可被暴露在户
外多久。(D )
A. 一年
B. 一月
C.一周
D. 不应被暴露,
应该被遮盖
307、区分爆炸性气体环境为不
同的危险区域是基于什么因
素?(C )
A、爆炸性气体的化学成份
B、爆炸性气体的温度
C、爆炸性气体出现的频繁
程度和持续时间 D. 爆炸性气
体的压力
308、城镇燃气管道严密性试验
合格的标准是( A )
A.稳压时间24小时,△P'
(修正压力降)<133Pa
B.稳压时间24小时,△P'
(修正压力降)≤△P(计算压
力降)
C.稳压时间48小时,△P'
(修正压力降)<133Pa
D.稳压时间48小时,△P'
(修正压力降)≤△P(计算压
力降)
309、施工图设计文件的内容一
般不包括( B )
A.施工图设计总封面
B.计算书
C.设计说明
D.工程造价
310、引入管通过建筑物基础墙
或管沟时,均应设置在套管中,
下列有关套管处理的施工正确
的是( B )
A.套管内的燃气管道有接
头 B.套管与管道间填充
沥青油麻填料
C.燃气管道之间用水泡填
充 D.套管的长度与所穿
的墙的厚度相同
311、对于一氧化碳为有毒成分
的燃气,空气中CO含量达
(C )时能察觉。
A、0.1%
B、
0.01% C、
0.02% D、0.002%
312、城镇低压燃气管道的设计
压力为( D )。
A、P<0.2MPa
B、
P<0.4MPa C、P<1.6MPa
D、P<0.01MPa
313、燃气引入管可以设在以下
哪个地方(C )
A、通风机房
B、配电室
C、与厨房相连的阳台
D、有腐蚀性介质的房间
314、居民生活使用的各类用气
设备采用(A )
A.低压燃气设备
B.中压燃气设备
C.高压燃气设备
D.高、中、低压均可
315、测试燃气泄漏最安全有效
的办法是(B )
A、用明火
B、用肥
皂水 C、用耳朵听 D、
用鼻子闻
316、当输送湿燃气时,无防冻
措施的调压器的环境温度应
( A )
A、小于0℃
B、大于
0℃ C、等于0℃ D、
任意温度
317、燃气用具前压力应为
( C )
A、0.65~0.5P
B、
0.87~1.9P C、
0.75~1.5P D、0.6~
1.5P
注:P为燃气用具的额定
压力
318、城镇燃气管道按照设计压
力分为7级,设计压力为
1.2MPa的燃气管道为:( C )
A、高压A管道
B、
高压B管道
C、次高压A管道
D、
次高压B管道
319、中低压城镇燃气管道不得
采用:(C )
A、聚乙烯管
B、机械接口
11
球墨铸铁管C、灰铸铁管D、钢骨架聚乙烯管
320、地下燃气管道可以从下面穿越的建筑物或大型结构物是:(D )
A、居民楼
B、办公楼
C、工业厂房
D、立交桥
321、城镇地下中压燃气管道距城市污水、雨水排水管的水平安全间距为(C )
A、0.75米
B、1.0米
C、1.2米
D、1.5米322、城镇地下中压燃气管道距街树的水平安全间距为(A )
A、0.75米
B、1.0米
C、1.2米
D、1.5米323、城镇地下中压燃气管道与导管内通信、电力电缆的水平安全净距为(B )
A、0.75米
B、1.0米
C、1.2米
D、1.5米324、城镇钢质地下中压燃气管道与直埋热力管道的水平安全间距为( B )
A、0.75米
B、1.0米
C、1.2米
D、1.5米325、城镇地下中压燃气管道与直埋电缆的垂直安全净距为( C )
A、0.15米
B、0.3米
C、0.5米
D、1.0米326、高压燃气管道通过地区的分类方法,下面地区属于(B )级地区:沿管路中心线两侧各200米范围内,任意划分1.6
公里长范围内有50个供人居
住的建筑物。
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
327、按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006,高压城镇燃气管道通过的地区,应按沿线( A ),划分为四个地区等级。
A、建筑物的密集程度
B、地形地貌情况
C、土质情况
D、人员数量
328、下列关于城镇燃气高压管道的说法中错误的是(C )
A、高压燃气管道不宜进入城市四级地区。
B、高压燃气管道不宜从县城、卫星城、镇或居民居住区的中间穿过;
C、高压燃气管道分段阀门应采用手动控制;
D、高压燃气管道不应通过飞机场、火车站。
329、根据《城镇燃气设计规范》,天然气储配站生产区应设置环形消防车道,消防车道宽度不应小于(B )米;
A、3
B、3.5
C、4
D、4.5;
330、根据《城镇燃气设计规
范》,天然气储配站内调压计
量区及储罐区最适宜配( A )
灭火器。
A、干粉
B、二氧化
碳 C、泡沫 D、
清水
331、下列关于门站、储配站内
消防设施的工艺设计的说法,
哪个是错误的( A )
A、储配站在同一时间内的
火灾次数按一次考虑。
B、储配站内的消防给水管
网应采用环形管网,其给水干
管不少于两条。
C、站内室外消防栓宜采用
地上消防栓。
D、门站的工艺装置区必须
设消防给水系统。
332、当地上条件受限制时,且
调压装置进口压力不大于
(A )时,可设置在地下单
独的建筑物内或单独的箱内。
A、0.2MPa
B、0.4
MPa C、0.8 MPa D、
1.0 MPa
333、调压装置设置在地上单独
的调压箱(悬挂式)内时,对
于民用户和商业用户燃气进口
压力不应大于(B )。
A、0.2MPa
B、0.4
MPa C、0.8 MPa D、
1.0 MPa
334、进口压力0.4 MPa的调压
器置于地上单独调压间时,与
建筑外墙面的安全水平净距为
6米,与重要建筑物的安全水
平净距(B )。
A、6米
B、8米
C、12米
D、18米
335、下列关于悬挂式调压箱设
置的说法中,错误的是:
( D )
A、调压箱的箱底距地坪高
度宜为1.0---1.2米;
B、当安装在建筑物的外墙
上时,进口管径不宜大于DN50;
C、当调压器进口压力不大
于0.4 MPa时调压箱到建筑物
的门窗或其他通向建筑物的孔
槽的水平净距不应小于 1.5
米;
D、对于安装调压箱的墙体
没有特别要求。
336、设置在建筑物外墙上的调
压箱放散管管口应高出建筑物
屋檐( B )。
A、1米
B、1.5米
C、2米
D、2.5米
337、燃气管道与110KV高压交
流电力线接地体的净距不应小
于(A )米。
A、3米
B、5米
C、10米
D、15米
338、采用电采暖装置可以对调
压室或单体设备加电加热采
暖,但电采暖设备的外壳温度
不得高于(A )度。
A、100
B、115
C、150
D、200
339、爆炸危险场所应设置燃气
浓度检测报警器,报警器的报
警浓度值应取其可燃气体爆炸
下限的( A )。
A、1.5%
B、9.5%
C、15%
D、20%
340、《城镇燃气设计规范》中
规定具有爆炸危险的封闭式建
筑应采取良好的通风措施。事
故通风量每小时换气不应少于
( B )次。
A、6
B、10
C、12
D、15
341、《城镇燃气设计规范》中
规定在具有爆炸危险场所使用
的电话应采用( C )。
A、防水型
B、防雾型
C、防爆型
D、无线型
342、软管与家用燃具连接时,
其长度不应超过(B )
A.1米
B.2米
C.3米
D.4米
343、软管与管道、燃具的连接
处应采用压紧螺帽(锁母)或
管卡(喉箍)固定。在软管的
上游与硬管的连接处应设
(A )
A.阀门
B.丝堵
C.三通
D.端帽
344、燃气立管不得敷设在卧室
或卫生间内。立管穿过通风不
良的吊顶时应(C )
A.包裹
B.设在套
管内 C.设通风装置
D.设弯头绕开
345、当穿过卫生间、阁楼或壁
柜时,燃气管道应采用( C )
连接(金属软管不得有接头),
并应设在钢套管内。
A.法兰
B.软管
C.焊接
D.丝扣
346、工业企业用气车间、锅炉
房以及大中型用气设备的燃气
管道上应设放散管,放散管管
口应高出屋脊(或平屋顶)
( B )以上或设置在地面上
安全处,并应采取防止雨雪进
入管道和放散物进入房间的措
施。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
347、当建筑物位于防雷区之外
时,放散管的引线应接地,接
地电阻应小于( A )。
A.4Ω
B.6Ω
C.8Ω
D.10Ω
348、室内燃气管道阀门宜采用
( C )
A.切断阀
B.止回阀
C.球阀
D.闸阀
349、住宅内高位安装燃气表
时,表底距地面不宜小于();
当燃气表装在燃气灶具上方
时,燃气表与燃气灶的水平净
距不得小于();低位安装时,
表底距地面不得小于( C )
A. 1.4m 10cm 30cm
B. 1.4m 30cm 10cm
C. 1.6m 30cm 10cm
D. 1.6m 10cm 30cm
350、室内低压燃气管道(地下
室、半地下室等部位除外)、
室外压力小于或等于0.2MPa
的燃气管道可采用( B )管
道公称直径大于DN100时不宜
选用( B )
A.丝扣连接
B.焊接
连接 C.法兰连接
D.螺纹连接
351、在湿陷性黄土地区,不宜
在雨季施工,或在施工时切实
排除沟内积水,开挖时应在槽
底预留 m 厚的土层进
行压实处理。( A )
A、0.3-0.6
B、
0.03-0.06 C、0.01-0.03
D、0.06-0.09
352、警示带敷设前应对敷设面
压实,并平整地敷设在管道的
正上方,距管顶的距离宜为
m,但不得敷设于路基和路面
里。(A )
A、0.3-0.5
B、
0.1-0.3 C、0.5-0.8
D、0.8-1.0
353、焊缝内部质量的无损探伤
数量,应按设计规定执行。当
设计无规定时,抽查数量不应
少于焊缝总数的,且每
个焊工不应少于一个焊缝。
( A )
A、5%
B、15%
C、25%
D、35%
354、管道下沟前必须对防腐层
进行的外观检查和电
火花检漏。(D )
A、70%
B、80%
C、90%
D、100%
355、聚乙烯管材、管件从生产
到使用之间的存放时间,黄色
管道不宜超过年,黑色管
道不宜超过年。(A )
A.1、2
B.2、2
C.2、1
D.1、1
356、不同标准尺寸比(SDR值)
的聚乙烯燃气管道连接时,必
须采用。( C )
A.热熔连接
B.电熔
连接 C.法兰连接 D.
钢塑过渡接头连接
12
13
357、定向钻施工燃气钢管的防腐应为 。( D ) A 、无需防腐 B 、普通级 C 、加强级 D 、特加强级 358、定向钻施工燃气钢管敷设的曲率半径应满足管道强度要求,且不得小于钢管外径的 倍。( A ) A 、500 B 、1000 C 、1500 D 、2000 359、燃气管道吹扫介质宜采用压缩空气。(C ) A 、氮气 B 、氧气 C 、空气 D 、燃气 360、调压站内管道穿墙或穿基础时,应设置在套管内。焊缝与套管一端的间距不应小于 mm 。( A ) A 、100 B 、200 C 、300 D 、400 361、储罐的水压试验应为设计压力的 倍,安全阀、液位计不应参与试验。(D ) A 、1 B 、1.15 C 、1.25 D 、1.5 362、城镇燃气输配管道严密性试验稳压的持续时间应为24h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于 Pa 为合格。(B ) A 100 B 133 C 150 D 200 363、工程竣工验收应由 主持。( A ) A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 燃气行业管理部门 364、室外钢管敷设描述错误的是 。( D ) A 管道在套管内敷设时,套管内的燃气管道不宜有环向环缝; B 管道下沟前,应清除沟内的所有杂物,管沟内积水应抽净; C 管道吊装时,吊装点间距不应大于8m ; D 管道在敷设时可强力组对。 365、室外燃气管道阀门安装描述错误的是 。(C ) A 安装前应检查阀芯的开启度和灵活度,并根据需要对阀体进行清洗、上油; B 安装有方向性要求的阀门时,阀体上的箭头方向应与燃气流向一致; C 法兰或螺纹连接的阀门、焊接阀门应在打开状态下安装。 D 安装时,吊装绳索应拴在阀体上,严禁拴在手轮、阀杆或转动机构上。 366、燃气管道穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面 cm ,下端应与楼板底齐平。( A ) A 5 B 10 C 15 D 20 367、当引入管埋地部分与室外埋地PE 管相连时,其连接位置距建筑物基础不宜小于 m ,且应采用钢塑焊接转换接头。( D ) A 0.2 B 0.3 C 0.4 D 0.5 368、地上引入与建筑物外墙之间的净距应便于安装和维修,宜为 m 。( B ) A 0.05-0.1 B 0.1-0.15 C 0.15-0.2 D 0.2-0.25 369、输送湿燃气的引入管应坡向室外,其坡度宜大于或等于 。(A ) A 0.01 B 0.03 C 0.1 D 0.2 370、当燃气相对密度比空气轻时,可燃气体检测报警器与燃具或阀门的水平距离应控制在 m 。( ) A 0.05-0.5 B 0.5-2 C 0.5-8 D 2-5 371、法兰连接时在一个密封面中最多使用 个法兰垫片。(A ) A 1 B 2 C 3 D 无要求 372、敷设在管道竖井内的燃气管道颜色应明显区别于管道井内其他管道,宜为( D ) A 红色 B 绿色 C 蓝色 D 黄色 373、安装铝塑复合管时灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于( )m ,且严禁在灶具正上方。A A 0.5 B 0.6 C 0.7 D 0.8 374、燃气计量表在安装前应按规范要求进行检验,描述错误的是( C ) A 燃气计量表应有出厂合格证、质量保证书;标牌上应有CMC 标志、最大流量、生产日期、编号和制造单位; B 燃气计量表应有法定计量检定机构出具的检定合格证书,并应在有效期内; C 超过检定有效期及倒放、侧放的燃气计量表应抽查一部分进行复检; D 燃气计量表的性能、规格、适用压力应符合设计文件的要求。 375、关于家用燃气计量表的安装描述错误的是( D ) A 燃气计量表安装后应横平竖直,不得倾斜; B 燃气计量表的安装应使用专用的表连接件; C 安装在橱柜内的燃气计量表应满足抄表、检修及更换的要求,并应具有自然通风的功能; D 燃气计量表不需要加独立的固定支架。 376、燃气计量表距金属烟囱不应小于(C )cm ,距砖砌烟囱不宜小于60cm 。 A 60 B 70 C 80 D 90 377、当燃具与室内燃气管道采用软管连接时,软管应无接头;软管与燃具的连接接头应选用专用接头,并应安装牢固,便于操作。检查数量为( D ) A 抽查10%,且不少于1台; B 抽查20%,且不少于1台; C 抽查10%,且不少于2台; D 抽查20%,且不少于2台 378、当燃具与室内燃气管道采用螺纹连接时,应按规范规定检验。检查数量为(B ) A 抽查10%,且不少于1台; B 抽查20%,且不少于2台; C 抽查30%,且不少于1台; D 抽查40%,且不少于2台 379、居民用气设备的水平烟道长度不宜超过 m ,商业用户用气设备的水平烟道不宜超过 m ,并应有1%坡向燃具的坡度。(B ) A 5;5 B 5;6 C 6;6 D 6;5 380、关于室内燃气管道试验与验收的描述错误的是(D ) A 试验介质应采用空气或氮气; B 严禁用可燃气体和氧气进行试验; C 试验工作应由施工单位负责实施,监理(建设)等单位应参加; D 暗埋敷设的燃气管道系统的强度试验和严密性试验应在隐蔽后进行。 (二)多选题 381、下面关于城镇燃气加臭剂的说法正确的是:( ABC ) A 、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 B 、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 C 、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。 D 、加臭剂应对燃气的燃烧
起到催化作用。 382、燃气输配系统的各种压力级制的燃气管道之间通过调压装置相连,当有可能超过最大工作压力时应设置防止管道超压的:(AC ) A 、安全放散设备B 、安全
切断设备C 、安全保护设备D 、安全阻火设备 383、中低压城镇燃气管道可以采用:(ABD )
A 、聚乙烯管
B 、机械接口球墨铸铁管
C 、灰铸铁管
D 、钢骨架聚乙烯管 384、在不采取安全防护措施的情况下,下面关于埋地燃气管道的最小覆土厚度的说法正确
的有:( ABCD ) A 、埋设在车行道下不得小于0.9米; B 、埋设在非车行道下,不得小于0.6米;
C 、埋设在庭院(指绿地及载重汽车不能到达之地)时不得小于0.3米;
D 、埋设在水田下不得小于0.8米。 385、下面关于城镇燃气埋地管道与建筑物、构筑物水平或垂
直安全净距的说法正确的有:(ABC ) A 、中压A 燃气管道距建筑基础水平间距为1.5米;
B 、低压燃气管道距建筑物基础水平间距为0.7米;
C 、中低压燃气管道距街树中心线的水平间距为0.75米;
D 、P
E 燃气管道与热力管
道的垂直间距为0.15米。 386、燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道、城镇主干道
时,下列说法正确的是:( BD ) A 、穿越铁路和高速公路的
燃气管道,其外应加套管; B 、穿越用套管内径比燃气
管道外径至少大100毫米以上,且套管与燃气管道之间用柔性的防腐防水材料密封; C 、穿越用套管的端部距道
路边缘不应小于1.0米,重要地段的套管端部应设检漏管; D 、燃气管道宜垂直穿越铁
路、高速公路、电车轨道和; 387、燃气管道随桥梁敷设时的安全保护措施包括:
( ABC ) A 、采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,且焊缝100%探伤;
B 、管道应设置必要的补偿和减震措施;
C 、燃气管道向下弯曲的夹
角宜采用45度角形式;
D、安装防雷防静电设施。388、燃气管道穿越河底时应符
合下列要求:( ABCD )
A、燃气管道至规划河底的
覆土厚度,应根据水流冲刷条
件确定,不通航河流不小于0.5
米;通航河流不小于1.0米,
还应考虑通航河流的疏浚和投
锚深度。
B、应采取稳管措施;
C、在埋设燃气管道位置的
河流上、下游两岸设立标志。
D、管道连接引起的误差不
得超过3度,否则应设弯管。389、室外架空的燃气管道沿建
筑物外墙敷设时,下列说法正
确的是:( ABCD )
A、次高压
B、中压、低压
燃气管道均可沿建筑耐火等级
不低于二级的住宅和公共建筑
外墙敷设。
B、沿建筑物外墙敷设的中
压燃气管道距建筑物门窗洞口
的净距不小于0.5米;
C、沿建筑物外墙敷设的低
压燃气管道距建筑物门窗洞口
的净距不小于0.3米。
D、燃气管道距建筑物门窗
洞口的净距不限。
390、下列标准的钢管,哪些能
用于城镇燃气高压管道。
(ABC )
A、GB/T9711.1
B、
GB/T9711.2 C、GB/T8163 D、GB/T3091
391、下列关于城镇燃气高压管
道的说法中正确的是
(ABD )
A、高压燃气管道不宜进入
城市四级地区。
B、高压燃气管道不宜从县
城、卫星城、镇或居民居住区
的中间穿过;
C、高压燃气管道分段阀门
应采用手动控制。
D、高压燃气管道不应通过
飞机场、火车站。
392、下列关于高压管道焊接支
管接口的说法正确的是
( ABCD )
A、可采用增加主管道、支
管道壁厚等整体补强形式,也
可采用局部补强形式。
B、当支管的公称直径大于
或等于1/2主管道公称直径
时,应采用三通;
C、支管道的公称直径小于
或等于50MM时,可不做补强;
D、补强圈的形状应与主管
道相符,并与主管道紧密贴合。393、市区外地下高压燃气管道
沿线地上应设立那些标志:
( ABC )
A、里程桩
B、拐角
桩 C、警示牌 D、警
示带
394、下列那些关于高压储罐区
集中放散装置的说法是正确的
是( ABC )
A、放散装置的放散管与站
内外明火或散发火花的地点的
间距为30米;
B、放散管的管口高度应高
出25米范围内的建筑物2米以
上,且不低于10米;
C、放散管应位于站区全年
最小频率风向的上风向。
D、放散管口应设防雨帽。
395、下列关于门站、储配站内
消防设施的工艺设计的说法,
正确的是( ABC )
A、储配站在同一时间内的
火灾次数按一次考虑。
B、储配站内的消防给水管
网应采用环形管网,其给水干
管不少于两条。
C、站内室外消防栓宜采用
地上消防栓。
D、门站的工艺装置区必须
设消防给水系统。
396、下列关于悬挂式调压箱设
置的说法中,正确的是:
( ABC )
A、调压箱的箱底距地坪高
度宜为1.0---1.2米;
B、当安装在建筑物的外墙
上时,进口管径不宜DN50;
C、当调压器进口压力不大
于0.4 MPa时调压箱到建筑物
的门窗或其他通向建筑物的孔
槽的水平净距不应小于1.5
米。
D、对于安装调压箱的墙体
没有特别要求.
397、下面关于落地式调压柜的
说法正确的是:
( ABCD )
A、调压柜应单独设置在牢
固的基础上,柜底距地坪高度
宜为0.3米;
B、体积大于1.5立方米的
调压柜应有爆炸泄压口,泄压
口宜设在上盖上。
C、调压柜上应有自然通风
口。
D、调压柜四周应设防护
栏。
398、当单独用户的专用调压装
置设置在用气建筑物单层毗邻
建筑物内时,下列说法正确的
是:( ABC )
A、商业用户调压装置进口
压力不大于0.4MPa,工业用户
调压装置进口压力不大于
0.8MPa。
B、安装调压装置的建筑物
与相邻建筑应用无门窗和洞口
的防火墙隔开,与其他建筑物
的安全水平净距符合规范要
求。
C、安装调压装置的建筑物
具有轻型泄爆屋顶及向外开启
的门窗。
D、安装调压装置的建筑
物的地面应为普通水泥地面。
399、单独用户的调压装置设置
在用气建筑的屋顶上时,应满
足如下那些要求:
( ABCD )
A、调压装置进口压力不大
于0.4MPa,且进出口;
B、在屋顶承重结构受力允
许的条件下,且建筑物耐火;
C、建筑物应有通向屋顶的
楼梯;
D、调压装置距建筑物烟囱
水平间距不小于5米;
400、关于调压箱、调压柜、调
压站的工艺设计,下列说法正
确的是:(ABC )
A、高压和次高压管道室外
进出口管道上必须设置阀门,
中压燃气调压器进口管道上应
设置阀门;
B、调压柜进口管道上的阀
门距调压柜不宜少于5米,
C、当通向调压站的分支管
阀门距调压站不足100米时,
室外支管阀门和调压站进口阀
门可何为一个。
D、在调压器的入口或出口
处应设防止调压器出口压力过
高的安全保护装置,安全保护
装置宜选用自动复位型。
401、在受地形限制时,城镇燃
气地下管道与其他建筑物(构
筑物)的安全净距可以在采取
行之有效的措施后适当减小。
这些可以采取的措施包括
( ABD )
A、增加管道壁厚;
B、提高防腐等级;
C、提高巡检频率。
D、减少接口数量。
402、具有爆炸危险的建、构筑
物的防火、防爆设计应符合下
列要求:( ABCD )
A、建筑物耐火等级不应低
于二级:
B、门、窗应向外开;
C、封闭式建筑应采取泄压
措施,其设计应符合现行国家
标准《建筑设计防火规范》GB
50016的有关规定;
D、地面面层应采用撞击时
不产生火花的材料,其技术要
求应符合现行国家标准《建筑
地面工程施工质量验收规范》
GB50209的规定。
403、燃气场站的消防给水系统
通常包括:(ABCD )
A、消防水池(罐或其他水
源) B、消防
水泵房
C、地上式消火栓和储罐固
定喷水冷却装置 D、给水
管网
404、根据《城镇燃气设计规
范》,室内燃气管道宜选用钢
管,也可选用( ABCD )
A.铜管
B.不锈钢管
C.铝塑复合管
D.连接用
软管
405、埋入建筑物地板和墙中的
铜管应是(AB )
A. 覆塑铜管
B. 带
有专用涂层的铜管 C. 薄
壁铜管 D.半硬态铜管
406、室内燃气管道选用不锈钢
管时,应选用(CD )并有
防外部损坏的保护措施。
A. 加厚的不锈钢管
B.
镀锌钢管 C. 薄壁不锈钢
管 D. 不锈钢波纹管
407、铝塑复合管安装时必须对
铝塑复合管材进行防机械损
伤、防紫外(UV)伤害及防热
保护,并应符合下列规定:
( ABC )
A.环境温度不应高于
60℃; B.
工作压力应小于10kPa;
C.在户内的计量装置(燃
气表)后安装; D.有
90弯头时加装弯头。
408、室内燃气管道采用软管
时,软管不得穿越以下部位
(ABCD )
A.墙
B.天花板
C.地面
D.窗和门
409、燃气引入管不得敷设在
(ABCD )等地方。
A. 卧室、卫生间、易燃或
易爆品的仓库;
B. 有腐蚀性介质的房间、
发电间、配电间、变电室;
C. 不使用燃气的空调机
房、通风机房、计算机房、电
缆沟、暖气沟、烟道;
D. 进风道、垃圾道。
410、室内燃气水平干管和立管
不得穿过易燃易爆品仓库
( ABCD )等。
A.配电室
B.变电室
C.电缆沟
D.烟道
411、住宅内暗埋的燃气支管应
符合下列要求:
( ABCD )
A.暗埋部分不宜有接头,
且不应有机械接头。
B.暗埋的管道应与其他金
属管道或部件绝缘,暗埋的柔
性管道宜采用钢盖板保护。
C.暗埋管道必须在气密性
试验合格后覆盖,覆盖层厚度
14
不应小于10mm。
D. 覆盖层面上应有明显
标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。
412、室内燃气管道的下列部位应设置阀门:( AB CD )
A. 燃气引入管;
B. 调压器前和燃气表前;
C. 燃气用具和测压计前;
D. 放散管起点。
413、用户燃气表的安装位置,应符合下列要求:( AB )
A.宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。
B.燃气表的环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于0℃;当使用液化石油气时,应高于其露点5℃以上。
C.可安装在卧室、卫生间及更衣室内;
D.可安装在有变、配电等电器设备的地方。
414、用户燃气表的严禁安装在下列场所:(ABCD )
A. 有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所;
B. 环境温度高于45℃,潮湿,有明显振动影响的地方;
C. 住宅内燃气表可安装
在厨房内,当有条件时也可设置在户门外。
D.堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;
E.高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。
415、路面标志应设置在燃气管道的正上方,并能正确、明显地指示管道的走向和地下设施。下列哪些位置应设置管道标志。( ABCD )
A 管道转弯处
B 三
通 C 四通 D 管道末端
416、燃气管道防腐涂层质量应符合:(ABC )
A 涂层应均匀,颜色应一致;
B 漆膜应附着牢固,不得有剥落、皱纹、针孔等缺陷;
C 涂层应完整,不得有损坏、流淌;
D 必须使用黄色涂层417、燃气工程验收应符合要求。(ABCD )
A 验收材料内容应完整、准确、有效;
B 按照设计、竣工图纸对工程进行现场检查;竣工图应真实、准确,路面标志符合要求;
C 工程量符合合同的规
定;
D 设施和设备的安装符合
设计的要求,无明显的外观质
量缺陷,操作可靠,保养完善;
418、气体吹扫应符合
要求。( ABC )
A 吹扫气体流速不宜小于
20 m/s;
B 吹扫口与地面的夹角应
在30°~45°之间;
C 每次吹扫管道的长度不
宜超过500 m
D 必修使用氮气吹扫。
419、下列关于阀门安装的描述
正确的是:( ABCD )
A 阀门的规格、种类应符
合设计文件的要求;
B 阀门的安装位置应符
合设计文件的规定,且便于操
作和维修,并宜对室外阀门采
取安全保护措施;
C 阀门宜有开关指示标
识,对有方向性要求的阀门,
必须按规定方向安装;
D 阀门应在关闭状态下
安装。
420、燃气室内工程使用的管道
公称尺寸大于DN50时,宜采用
(AD )
A 无缝钢管
B 镀
锌钢管 C PE管 D
焊接钢管
421、无缝钢管或焊接钢管应采
用(BC )
A 螺纹连接
B 焊
接 C 法兰连接 D
热熔连接
422、关于燃气室内管道螺纹连
接描述正确的是( ABD )
A 钢管在切割或攻制螺纹
时,焊缝处出现开裂,该钢管
严禁使用;
B 钢管的螺纹应光滑端
正;
C 管件拧紧后,外露螺纹
宜为3~5扣;
D 拧紧管件时,不应将密
封材料挤入管道内,拧紧后应
将外露的密封材料清除干净。
423、关于敷设在管道竖井内的
燃气管道的安装,描述正确的
是( ACD )
A 管道安装宜在土建及其
他管道施工完毕后进行;
B 当管道穿越竖井内的隔
断板时,不需加套管;
C 燃气管道与相邻管道的
距离应满足安装和维修的需
要;
D 敷设在竖井内的燃气管
道的连接接头应设置在距该层
地面1.0~1.2m处。
424、关于燃气管道与燃具之间
用软管连接,描述正确的是
(ABC )
A 软管与管道、燃具的连
接处应严密,安装应牢固;
B 当软管存在弯折、拉伸、
龟裂、老化等现象时不得使用;
C 当软管与燃具连接时,
其长度不应超过2m;
D 软管应低于灶具面板
10mm以上。
(三)判断题
425、在各种燃气中,爆炸极限
范围最小的是液化石油气。A
A)对 B)错
426、禁止在燃气设施保护范围
内从事其他施工作业。B
A)对 B)错
427、相对密度大于0.75的燃气
的调压装置可以设于地下室、
半地下室内和地下单独的箱体
内。B
A)对 B)错
428、住宅内低位安装燃气表时
表底距地面不宜小于1.5m。B
A)对 B)错
429、低压管道进行严密性试验
时,可采用最小刻度为1毫米的
U形管压力计。
A)对 B)错 A
430、城镇中压燃气管道A的设
计压力为1.6
A)对 B)错
431、居民用户燃气管道内压力
不应超过0.4MPa。A
A)对 B)错
432、燃气管道穿过墙体楼板或
地板时可不加套管。B
A)对 B)错
433、输送湿燃气的燃气管道应
埋设在土壤冰冻线以下。A
A)对 B)错
434、燃气工程中法兰直埋时,
必须对法兰和紧固件按管道相
同的防腐等级进行防腐。
A)对 B)错 A
435、PE管道连接完成后的接
头应自然冷却,冷却过程中可
以移动接头,但不能拆卸加紧
工具或对接头施加外力。B
A)对 B)错
436、对不同级别、不同熔体流
动速率的聚乙烯原料制造的管
材或管件,不同标准尺寸比
(SDR值)的聚乙烯燃气管道
连接时,必须采用电熔连接或
热熔连接。B
A)对 B)错
437、钢塑过渡接头金属端与钢
管焊接时,过渡接头金属端应
采取降温措施,但不得影响焊
接接头的力学性能。A
A)对 B)错
438、钢骨架聚乙烯复合管道连
接应采用电熔连接或热熔连
接。B
A)对 B)错
439、安装有方向性要求的阀门
时,阀体上的箭头方向应与燃
气流向一致。A
A)对 B)错
440、安全阀应垂直安装,在安
装前必须经法定检验部门检验
并铅封。A
A)对 B)错
441、一般在夏季安装补偿器前
应按设计规定的补偿量进行预
拉伸,受力应均匀。A
A)对 B)错
442、顶管施工采用钢管时,燃
气钢管的焊缝应进行 100%
的射线照相检验。A
A)对 B)错
443、调压站内管道安装:焊缝、
法兰与螺纹等接口,均不得嵌
入墙壁或基础中。A
A)对 B)错
444、调压站内管道安装:干燃
气的站内管道应横平竖直;湿
燃气的进出口管道应分别坡向
室内,仪器仪表接管应坡向干
管。B
A)对 B)错
445、燃气管道每次吹扫管道的
长度不宜超过 400 m;当管道
长度超过 400 m时,宜分段
吹扫。B
A)对 B)错
446、燃气管道严密性试验介质
宜采用空气或燃气。B
A)对 B)错
447、清管球清扫时,管道直径
必须是同一规格,不同管径的
管道应断开分别进行清扫。A
A)对 B)错
448、在燃气管道安装过程中,
未经原建筑设计单位的书面同
意,不得在承重的梁、柱和结
构缝上开孔,不得损坏建筑物
的结构和防火性能。A
A)对 B)错
449、除焊接接头外,套管内的
燃气管道不得设有其他任何形
式的连接接头。B
A)对 B)错
450、燃气室内工程当管子公称
尺寸小于或等于DN50,且管道
设计压力为低压时,宜采用热
镀锌钢管和镀锌管件。A
A)对 B)错
451、燃气室内工程铜管应采用
承插式硬钎焊连接,不得采用
对接钎焊和软钎焊。
A)对B)错
A
452、室内燃气管道严禁作为接
地导体,可以作为电极。B
A)对 B)错
15
453、敷设在管道竖井内的燃气管道安装宜在土建及其他管道施工完毕后进行。
A)对 B)错 A 454、法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向可不一致。B A)对 B)错
455、室内燃气管道采用暗埋不应有机械接头。A
A)对 B)错
456、铝塑复合管不得敷设在室外和有紫外线照射的部位。A A)对 B)错
457、燃气管道与燃具之间用软管连接时,软管穿过墙、楼板、顶棚、门和窗时需要安装套管。B
A)对 B)错
458、高压、次高压燃气管道宜采用钢管。A
A)对 B)错
459、地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。B
A)对 B)错
460、地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。A
A)对 B)错
461、地下燃气管道从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时,应将燃气管道敷设于套管内。A
A)对 B)错
462、在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游宜设立标志。A A)对 B)错
463、在次高压、中压燃气干管上,宜设置分段阀门,并在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处,也宜设置阀门。A A)对 B)错
464、室外架空的中低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设。A
A)对 B)错
465、三级和四级地区高压燃气管道材料钢级不应低于Q235。B
A)对 B)错
467、天然气门站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于20m,距办公、生活建筑不应小于18m,距围墙不应小于10m。A
A)对 B)错
468、储配站生产区应设置环形消防车通道,消防车通道宽度不应小于1.5m。
A)对B)错
B
469、门站储配站进出站管线宜
设置切断阀门和绝缘法兰。B
A)对 B)错
470、钢质燃气管道和储罐必须
进行外防腐。其防腐设计应符
合国家现行标准《城镇燃气埋
地钢质管道腐蚀控制技术规
程》 CJJ 95和《钢质管道及储
罐腐蚀控制工程设计规范》SY
0007的有关规定。A
A)对 B)错
四、CNG、LNG安全管理
(一)单选题
471、压缩天然气供应泛指:以
符合现行国家标准《天然气》
Ⅱ类作为气源,在环境温度为
-40℃至50℃时,经加压站净
化、脱水、压缩至不大于( A )
MPa。
A、25
B、10
C、
20 D、27.5
472、液态天然气在常温、常压
下变为气态体积扩大为
倍。( C )
A、400
B、500
C、600
D、700
473、压缩天然气储配站供电系
统应按现行国家标准《供电系
统设计规范》GB50052中进
行设计。( B )
A、“一级负荷”
B、
“二级负荷” C、“三级负
荷” D、都可以
474、压缩天然气长管拖车的充
气压力最高不允许超过
MPa。(C )
A、25
B、10
C、
20 D、27.5
475、压缩天然气加气站的设备
和管理现状,至少有( C )
个重大危险点,是巡回检查和
事故预防的重点。
A、1
B、2
C、
3 D、4
476、( A )压缩机两主轴承
之间,相对两列气缸的曲柄错
角为180 ,惯性力可完全平衡,
转速能提高;相对列的活塞力
能互相抵消,减少了主轴颈的
受力与磨损。
A、对称平衡式
B、
立式 C、角度式 D、
对置式
477、压缩天然气储配站的卸气
柱承压不应小于 MPa,软
管长度应为2.5-5.0m。软管总
成能耐系统设计压力的2倍以
上。( A )
A、20
B、40
C、60
D、80
478、加气机应具有充装和计量
功能,其中,加气枪加气的流
量不应大于 m3/min(工
作状态)。( D )
A、0.3
B、0.5
C、0.35
D、0.25
479、拉断阀在外力作用下分开
后,两端应自行密封。当加气
软管内的天然气工作压力为
20MPa时。拉断阀的分离拉力
范围宜为 C N。()
A、100-200
B、
300-400 C、400-600
D、700-800
480、加气站安全检查分为日常
检查、定期检查和不定期检查
三种类型,每年例行安全生产
大检查不少于(C )次,公
司定期检查每月不少于一次,
场站每周不少于一次自查自
改。
A、一
B、二
C、三
D、四
481、压缩天然气的在用气瓶内
应保持正压,加气压力不得超
过气瓶的(A )压力。
A)工作 B)额
定 C)设计 D)试
验
482、应每年对真空绝热储罐蒸
发率进行检查;应每(C )年
对其检测 1 次真空度。
A)5 B)3 C)2
D)1
483、液化天然气储罐的充装量
应符合国家现行《压力容器安
全技术监察规程》中充装系数
的要求。储存液位宜控制在
(C)范围内。
A)20%~85% B)15%~
85% C)20%~90% D)
15%~90%
484、在 CNG 加气、卸气设备
运行中,在接好高压胶管准备
打开瓶组阀门时,操作人员的
身体不得( C ),加气时也
不得(),与作业无关人员不
得在附近停留。
A)倚靠阀门、正对加气枪
口 B)背对阀门、背对加
气枪口
C)面对阀门、正对加气枪
口 D)背对阀门、正对加
气枪口
485、当大量 LNG 泄漏时,对
泄漏出的 LNG 可使用
(B ),对其表面覆盖,
使其与空气隔离。
A)二氧化碳灭火器 B)
泡沫发生设备 C)干粉灭火
器 D)消防沙
486、LNG 储罐及管道在投用
前应首先进行预冷,预冷时储
罐及管道应不含(C )。A)
空气或燃气 B)燃气和杂质
C)水份及杂质 D)空气或
杂质
487、加气站内防雷设施每年
( B )季前应进行检测,防
静电装置每年检测不得少于()
次。
A)春、1 B)雨、
2 C)夏、2
D)秋、1
488、对于较长时间储存液化天
然气而不向外输气的储罐,
( B )倒罐处理。
A)不宜定期进行 B)
宜定期进行
C)严禁进行 D)
立即进行
489、不同来源、不同组分的
LNG( A )存放在不同的储罐
中,并且密切监测气化速率。
A)宜 B)不宜
C)严禁 D)可以
490、压缩天然气汽车载运气瓶
组、拖挂气瓶车、牵引车及其
运输应符合下列要求。(A )
1)运输车辆严禁携带其他易
燃、易爆物品或搭乘无关人员
2)应按指定路线和规定时间行
车,途中不得随意停车
3)运输车辆加气、卸气或回厂
后应在指定地点停放
4)气瓶组满载时不得长时间停
放在露天暴晒,否则必须进行
泄压或降温处理
5)检查储罐外壁漆膜,应无脱
落,外壁无凹陷,储罐基础应
牢固
A)1234 B)1245
C)1234 D)1345
491、在卸(装)车与气化作业
同时进行时,( B )使用同
一个储罐。
A)宜 B)不宜 C)
严禁 D)可以
492、关于 LNG 卸(装)车作
业,下列描述的错误的是。
( C )
A)卸(装)车作业结束后,
严禁液化天然气液体滞留在密
闭管段内;
B)卸(装)车结束之后,
应使拆卸下的低温软管处于自
然伸缩状态;严禁强力弯曲,
恢复常温后,应对其接口采取
封堵措施。
C)储罐进液前应先用低温
液化天然气液体对卸车软管进
行吹扫;
D)卸(装)车过程中,应
严格按有关操作规程开关阀
门;
493、液化天然气泄漏着火后,
(A )用水灭火。在灭火的
同时还应对未着火的储罐、设
备和音速进行用热、降温处理。
16
A)严禁 B)快速启动消防喷淋系统 C)快速启动消防栓 D)就近
494、汽车载运气瓶组或拖挂气瓶车出现泄漏或着火事故时,事故车辆应( A )。
A)应迅速离开加气、卸气现场,避开人群密集区域向空旷地区停靠
B)不能离开现场,避开人群密集区域
C)司机尽快撤离现场,建立警戒区域
D)司机组织附近人员尽快撤离现场,建立警戒区域495、CNG 加气、卸气设备的运行、维护应符合相关规定,下列规定正确的是(B )
A)软管应每年更换一次
B)应按国家现行有关标准的规定对流量计定期进行检定C)加气、卸气后应检查系统连接部位,确认密封良好,自动、连锁保护装置正常,接好地线
D)指示仪表应正常,运行参数应在规定范围内
496、液化天然气储罐及管道的运行与维护应符合下列规定:储罐检修前后应采用( B )进行置换,严禁采用充水置换方法。
A)压缩天然气 B)压缩空气 C)干燥气体 D)直接方法
497、当压缩天然气站因泄漏造成火灾时,除控制火势进行抢修作业外,还应对()进行隔热、降温处理。B
A)站内车辆和物资B)未着火的其他设备和容器C)站区地面和围墙D)附近的设施
498、CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过( C )A)12m3B)18 m3 C)30 m3 D)120 m3 499、CNG加气子站内无固定储气设施时,站内停放的车载储气瓶组拖车并应多于( B )辆。
A)1 B)2 C)3 D)4
500、CNG加气子站售气机的额定工作压力为:(A )
A)20 Mpa
B)30 Mpa C)15 Mpa
D)25 Mpa
501、储气井储存CNG前,必须吹扫,试压和置换系统中的( B )
A)天然气B)空气C)二氧化
碳D)氦气
502、柴油罐确定容积时可按其
实际容积的(B)计入油罐总容
积。
A)30% B)50% C)
75% D)100%
503、CNG加气站的储气瓶组与
站外明火地点的防火距离不应
小于(B )
A)50米 B)30米
C)25米 D)20米
504、CNG加气站的加气机与站
外重要公共建筑物的防火距离
不应小于( B )
A)50米 B)30米
C)25米 D)20米
505、某建筑面积为8000平米
的住宅楼应划分为(B )
A)重要公共建筑物 B)
一类保护物 C)二类保护物
D)三类保护物
506、加油加气站内的道路转弯
半径按行驶车型确定,且不宜
小于(B)
A)5米B)9米
C)12米 D)18米
507、加油加气站的工艺设备与
站外建构筑物之间,宜设置高
度不低于( C )的不燃烧体
实体围墙。
A)1米 B)1.5米
C)2.2米 D)3米
508、CNG加气母站天然气进站
管道上应设计量装置,计量准
确度不应低于(C )
A)0.25级 B)0.4级
C)1级 D)1.5级
509、CNG加气站内的固定储气
设施额定工作压力应为( C )
A)1.6 MPa B)20 MPa
C)25 MPa D)27.5 MPa
510、以压缩天然气为车用燃料
时,可使CO排放降至( A )
(以汽油为100%)
A.5%
B.50%
C. 65%
D. 99%
511、CNG加气站内天然气管道
可选用(A )
A.无缝钢管
B.焊
接钢管 C.高压PE管
D.以上三种均可
512、L-CNG加气站中的泵应采
用( B )
A.潜液泵
B.柱塞
泵 C.轴流泵 D.
罗茨泵
513、LNG汽化后温度上升到
( A )后,密度才会比空气
小,才易在空气中扩散。
A.-107℃
B.-83℃
C.0℃
D.5℃
514、用于向车载储气瓶组充装
CNG,并带有计量装置的专用设
备是(D )
A.加气机
B.加气岛
C.加气栓
D.加气柱
515、CNG管道系统严密性试验
的介质可为(A )
A.氮气
B.二氧
化碳 C.洁净水
D.自来水
516、电动汽车加电站宜与下面
那种加气站联合建站(D )
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G加气站
B. LNG
加气站 C.LPG加气站
D.以上三种均可
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G管道系统严密性试验
的压力应为( B )
A. 设计压力
B. 设计压力的1.15倍
C. 设计压力的 1.2倍
D. 设计压力的1.5倍
518、天然气高压脱水装置应设
置在( C )
A.压缩机入口前
B.压缩机中间
C.压缩机出口后
D.与压缩机进出口无关
519、常用CNG长管拖车的充装
量可达( C )Nm3左右
A.18
B.2800
C.4500
D.30000
520、下面哪种加气站必须停放
至少一台子站拖车为车辆加气
( D )
A.加气母站
B.加
气常规站 C.机械子站
D.液压子站
521、压缩天然气的爆炸极限是
(B )
A.2%~10%
B.5%~
15% C.10%~20%
D.15%~30%
522、1吨LNG折合气态天然气
约( C )
A.162 Nm3
B.625
Nm3 C.1350 Nm3
D.6250 Nm3
523、0.35MPa下天然气的液化
温度约为( B )
A.-83℃
B. -145℃
C. -162℃
D. -182℃
524、作为汽车燃料,LNG比汽
油、柴油的综合排放量减少
( C )
A.35%左右
B.65%左
右 C.85%左右
D.95%左右
525、下面哪种方法不适用脱除
天然气中的水分( A )
A.化学吸收法
B.冷
却法 C.溶剂吸收法
D.固体吸附法
526、下面哪种物质一般不作为
级联式制冷循环的制冷剂
( D )
A. 甲烷
B. 乙烯
C. 丙烷
D. 丁烷
527、LNG空温汽化器的材质一
般为(A )
A.不锈钢
B.锰钢
C.铝合金
D.钛合金
528、液化天然气瓶组汽化站
中,瓶组总容积不应大于
(B )
A. 2m3
B. 4m3
C. 8m3
D. 容积大小无限
制
529、LNG汽化站中,消防水池
的容量一般应按火灾连续时间
( B )计算确定
A.2h
B.6h
C.12h
D.24h
530、LNG汽化站中,当空温汽
化器出口天然气温度达不到
( C )以上时,通过水浴式
加热器升温。
A.-107℃
B.0℃
C.5℃
D.20℃
531、LNG汽化后温度上升到
( A )后,密度才会比空气
小,才易在空气中扩散。
A.-107℃
B.-83℃
C.0℃
D.5℃
532、下面那种装置可以设在
LNG储罐防护堤内( A )
A. LNG泵
B.柴油储
罐 https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G储气瓶组
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G储气井
533、LNG卸车管应采用
( A )
A.高压橡胶软管
B.低温橡胶软管
C. LNG专用铝合金管
D.奥氏体不锈钢波纹软管
534、下面关于LNG加气机的说
法错误的是( D )
A.加气充装压力不应大于
汽车车载瓶的最大工作压力;
B.加气机计量误差不宜大
于1.5%;
C.加气软管上必须设安全
拉断阀;
D.加气机配置的软管长度
不应小于6米。
535、LNG加气站中,关于天然
气放散说法错误的是( D )
A.放散管管口应高出LNG
储罐2米以上,且距地面不应
小于5米;
B.放散管底部应有排污措
施;
C.低温天然气应经加热器
加热后放散;
D.天然气放散温度不宜高
于-107℃。
536、下面哪种LNG加气站可不
设消防给水系统(C )
A. 一级LNG加气站
B. 二级LNG加气站
C. 三级LNG加气站
17
D. 四级LNG加气站
537、LNG管道系统严密性试验
的压力应为( B )
A. 设计压力
B. 设计压力的1.15倍
C. 设计压力的 1.2倍
D. 设计压力的1.5倍
538、L-CNG加气站中的泵应采
用(B )
A.潜液泵
B.柱塞
泵 C.轴流泵 D.
罗茨泵
539、在城市建成区(B )
建设LNG加气站
A.禁止
B.可以
C.不应
D.不宜
540、电动汽车加电站宜与下面
那种加气站联合建站( D )
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G加气站
B. LNG
加气站 C.LPG加气站 D.
以上三种均可
541、地上LNG储罐与重要公共
建筑物的安全间距不应小于
( B )米
A.30
B.50
C.80
D.200
542、LNG的放散应经加热器加
热后放散,放散天然气的温度
不宜低于( A )
A.-107℃
B.-162℃
C.-83℃
D.常温
(二)多选题
543、天然气加气站的主要供气
对象有( BCDE )。
A、汽车加气子站
B、汽车加气母站
C、居民小区
D、工业用户
E、汽
车充气
544、用于运送天然气的撬车属
于哪类压力容器?(AB )
A、高压容器
B、第三类压力容器
C、第一类压力容器
D、中压压力容器
545、压缩天然气场站的用火安
全管理主要分为:( ABCDE )
的安全管理。
A、生活用火
B、焊
接 C、施工动火
D、锅炉
E、放
散火炬
546、《车用压缩天然气》
GB18047中对压缩天然气的质
量做了如下哪些方面规定
( ABCD )。
A、硫化氢含量
B、
水含量 C、总硫含量
D、热值
E、
氧含量
547、如果凡有以下情况之一
时,不得进行加气或卸气作业:(ABCE )A)雷击天气
B)附近发生火灾
C)检查出有燃气泄漏D)天气温度过高
E)压力异常或其他不安全因素
548、关于液化天然气卸(装)车操作,以下说法错误的是( A )
A)储罐进液前应先用压缩气体或 LNG 气体对卸车软管进行吹扫;
B)卸(装)车时操作人员不得离开现场,必须按规定穿戴防护用具,人体未受保护部分不允许接触装有 LNG 而未经隔离的管道和容器;
C)在卸(装)车与气化作业同时进行时,应使用同一个储罐;
D)卸(装)车过程中,应严格按操作规程开、关阀门;549、对压缩天然气(CNG)压缩加气站、瓶组供气站内设备应定时进行巡查,并符合下列规定:( ABCDE )
A)管线、阀门、罐体无锈蚀;
B)管沟内及站内管线应无泄漏;
C)站内消防设备、消防器材处于可使用状态;
D)阀门和接头应无泄漏、损坏现象;
E)定期对阀门进行启闭操作和维护保养,无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。
550、在 CNG 加气、卸气设备运行中,以下说法正确的是(AC )
A)加气、卸气前检查系统连接部位应密封良好,自动、联锁保护装置正常,应接好地线;
B)被加气的气瓶内应保持正压,加气压力应超过气瓶的工作压力0.5MPa 以上;
C)加气、卸气时,车辆应按指定地点停车,手闸制动,并熄灭发动机。停车有滑动可能的,车辆应加固定块。
D)遇到雨天,不得进行加气或卸气作业;
551、加油站可与下列哪些加气站联合建站(ABE )
A)CNG加气母站 B)CNG加气子站 C)LNG加气站
D)L-CNG加气站 E)LPG加气站
552、下面哪些站不能建在城市中心区(ABCD )
A)一级加油站
B)一级加气站
C)一级加油加气合建站
D)CNG加气母站
553、加油加气站内的哪些建筑
可布置在加油加气作业区内
(ABC )
A)控制室 B)
值班室 C)营业室
D)汽车维修车间 E)
经营性餐饮
554、下面哪些场站可不设消防
给水系统(ABD )
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G加气母站
B.
三级LNG加气站 C.三级
LPG加气站
D.采用半地下储罐的一、
二级LNG加气站 E.一级
加油站
555、下面哪些位置必须设置可
燃气体检测器(ABCDE )
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G压缩机间
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G罩棚下
https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G储气
瓶组
D.LNG储罐
E.
加油机上方
(三)判断题
556、加油站可与其他各类加气
站联合建站。B
A)对 B)错
557、CNG加气母站储气设施的
总容积不应超过18 m3。B
A)对 B)错
558、L-CNG加气站是LNG、CNG
加气合建站的简称。B
A)对 B)错
559、柴油罐容积可折半计入油
罐总容积。A
A)对 B)错
560、在城市建成区内不应建一
级加油站、一级加气站、一级
加油加气合建站、CNG加气母
站A
A)对 B)错
561、城市建成区内的加油加气
站,宜选在城市干道的交叉路
口附近。B
A)对 B)错
562、架空通信线路不应跨越加
气站的加气作业区。A
A)对 B)错
563、加气站的车辆入口和出口
特殊情况下可合并设置。A
A)对 B)错
564、加气作业区内的停车位和
道路路面不应采用沥青路面。A
A)对 B)错
565、加油加气作业区内不得有
“明火地点”或“散发火花地
点”A
A)对 B)错
566、加油加气作业区与辅助服
务区之间应有界线标示。A
A)对 B)错
567、加油加气站内的爆炸危险
区域,不应超出站区围墙和可
用地界线。A
A)对 B)错
568、加油加气站的工艺设备与
站外建构筑物之间,应设置高
度不低于2.2米的不燃烧体实
体围墙。A
A)对 B)错
569、CNG加气常规站及母站天
然气进站管道宜采取调压或限
压措施。A
A)对 B)错
570、CNG、LNG加(卸)设施
不得设在室内。A
A)对 B)错
571、储气瓶(组)的管道接口
端严禁朝向办公区、加气岛和
邻近的站外建筑物。
A)对B)错
A
572、CNG液压撬体不宜使用甲
类或乙类可燃液体,液体的操
作温度应低于液体的闪点至少
10℃。B
A)对 B)错
573、CNG进站管道上应设置紧
急切断阀。可手动操作的紧急
切断阀的位置应便于发生事故
时能及时切断气源。A
A)对 B)错
574、CNG加气站内的所有设备
和管道组成件的设计压力,应
高于最大工作压力10%及以上,
且不得低于安全阀的定压。A
A)对 B)错
575、CNG加气站不同压力级别
的放散管应合并设置。B
A)对 B)错
576、CNG加气站内加气机两侧
应设置高于不低于1米的防撞
柱(栏)。B
A)对 B)错
577、CNG加气站内的天然气管
道应采用无缝钢管或高强度焊
接钢管。A
A)对 B)错
578、CNG加气站内管沟应用中
性沙填充。B
A)对 B)错
579、LNG储罐内外筒的设计温
度均不应高于-196℃。B
A)对 B)错
580、LNG储罐四周应设防护堤,
空温气化器、水浴汽化器和LNG
泵撬等均可设在防护堤内。A
A)对 B)错
581、LNG储罐应设置液位计和
低液位、高液位报警装置。A
A)对 B)错
582、LNG卸车软管应采用奥氏
体不锈钢波纹软管,其长度不
应小于6米。A
A)对 B)错
18
583、LNG加气软管应设安全拉断阀,其拉脱压力宜为400-600N。A
A)对 B)错
584、LNG低温管道所采用的绝热保冷材料应为防潮性能良好的不燃材料A。
A)对 B)错
585、CNG加气母站可不设消防给水系统。A
A)对 B)错
586、加油加气站的供电负荷等级可为一级,信息系统应设不间断供电电源。B
A)对 B)错
587、LNG储罐和CNG储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于1处。B
A)对 B)错
588、加气站、加油加气合建站必须设置可燃气体检测报警系统。A
A)对 B)错
589、加油加气站应设紧急切断系统,该系统应同时具有失效保护功能。A
A)对 B)错
590、加油加气站的可燃气体检测器一级报警设定值应小于等于可燃气体爆炸上限的25%。A A)对 B)错
591、加油加气站视频安防监控系统建设,应与加油加气站设施建设同步进行总体规划、综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。A
A)对 B)错
592、加油加气站进、出口应分别配置一台高分辨率智能一体化摄像机,应能广角监控加油加气站进、出口整体情况,包括:汽车车型,汽车驶入、驶出的路径,行人走入、走出的动作、行为。A
A)对 B)错
593、站内电缆与油品管道、天然气管道、热力管道等同沟敷设时,应加钢套管保护。
A)对 B)错 A 594、加油加气站紧急切断系统应能自动复位。B
A)对 B)错
595、加气机安装完毕后,加气枪应进行加气充装泄漏测试,测试压力应按设计压力进行,测试不得少于3次。A
A)对 B)错
五、液化气场站安全管理(一)单选题
596、液化石油气液化后体积约为气态的( B )。
A、1/600
B、1/250
C、1/160
D、1/100 597、液化气储罐的管路系统的
设计压力不应小于(B )MPa。
A、1.6
B、2.5
C、4.0
D、小于4
598、液化石油气的爆炸极限是
1.5%~9.5%,天然气是5%~
15%,从爆炸极限分析,天然气
的危险性比液化石油气
(A )。
A. 高
B. 低
C. 无法判断
D. 一样
599、液化石油气的公称工作
压力为1.6MPa,YSP-15石油气
钢瓶的公称容积为35.5升,其
最大充装量为( B )。
A、10kg
B、15kg
C、50kg
D、170kg
600、LPG管道和配件的压力等
级不得小于( C )MPa。
A、0.1
B、1.6
C、2.5
D、4.0
601、液化石油气汽车槽车与汽
车槽车卸车台柱之间的距离不
应小于( C )m。
A. 4
B. 5
C.
6 D.7
602、LPG充装计量用衡器应定
期校验并且至少在( C )使
用前校正一次。
A、每小时
B、每十
二小时C、每天
D、每周
603、液化气烃泵的进出口宜安
装长度不小于( D )m挠性
管或采取其他防震措施。
A、0.2
B、0.1
C、0.3 D.0.5
604、为确保液化石油气场站内
工艺设备、管道的密封点无泄
漏。密封点的泄漏检查
( A )。
A、每月不应少于 1 次
B、每周不应少于 1
次
C、每月不应少于 2 次
D、每周不应少于 2
次
605、液化石油气储罐站内值班
操作人员必须定时、定线进行
巡检,并记录储罐( D )参
数。储罐进出液时,应观察液
位和压力变化情况。
A、压力、温度、密度
B、液位、压力、密度
C、压力、温度、密度
D、液位、压力、温度
606、液化石油气储罐应根据在
用储罐的设计压力、储罐检修
结果及储存介质制定相应的
( C )。
A、储存上限
B、检验
周期C、降温喷淋措施
D、使用压力
607、液化石油气储罐检修前后
的置换,采用充水置换方法时,
环境温度不得低于( D )。
A、0℃
B、10℃
C、3℃
D、
5℃
608、液化石油气地下储罐应定
期检查储罐的防腐涂层及腐蚀
情况,设有电保护装置的应定
期检测,(A )。
A、每年不应少于 2 次
B、每年不应少于
1 次
C、每 2 年不应少 1 于次
D、以上都不对
609、消防水池的储水量应保持
在(B ),并保持池水的清
洁,消防水泵的吸水口应保持
畅通;
A、吸水口之上的水位范围
之内 B、设计规定的水位
范围之内
C、公司规定的水位范围之
内 D、溢出口之下的水
位范围之内
610、液化石油气瓶组气化站实
瓶数量(含备用瓶、供气瓶)
超过 30 瓶的瓶组站应设专人
值守;对无人值守的瓶组站应
( C )定期巡查,站内密封
点应无泄漏,管道及设备应运
行正常,瓶组站周边环境应良
好,并应作好巡查记录;
A、每日一次
B、每日
二次 C、每周二次 D、
每周一次
611、在运输车辆上的液化石油
气气瓶,( A )。
A、应直立码放,且不得超
过两层 B、应直立码放,且
不得超过一层
C、应平放码放,且不得超
过两层 D、应平放码放,且
不得超过一层
612、液化石油气漏气瓶或其他
不合格气瓶应及时处理,
( D )。
A、不得在换气站内存放超
过 1天 B、不得在换气站
内存放2 天
C、不得在换气站内存放
D、不得在换
气站内存放超过 1 周
613、液化石油气装置开机运行
前,应检查工艺系统及设备的
压力、温度、热媒等参数,确
认(A )处于正常状态后,
方可开机;
A、各参数
B、气流
C、工艺管道
D、阀门
614、液态液化石油气输送管道
应按设计压力分为( B )
级。
A、2
B、3
C、4
D、5
615、液化石油气的运输方式的
选择应经技术比较后确定。条
件接近时,应优先采用( C )
A、钢瓶装
B、瓶组站
供气 C、管道输送 D、
槽罐车运输
616、液态液化石油气的地上管
道两端的两阀门之间应设置管
道安全阀,其放散管管口距地
面不应小于( C )米。
A、1.5
B、2
C、
2.5 D、3
617、液化石油气供应基地储罐
设计总容量超过3000 m3时,宜
将储罐分别设置在(A)和
( A )。
A、储存站灌装站
B、
储存站储配站
C、灌装站储配站
D、
储配站大客户单位内
618、液化石油气泵露天设置在
储罐区内时,泵与储罐之间的
距离应( D )
A、保持3米以上
B、
保持1米以上 C、有要求
D、不限
619、灌瓶间和瓶库与站外建、
构筑物之间的防火间距,应按
现行国家标准《建筑设计防火
规范》GB 50016中( A )
类储存物品仓库的规定执行。
A、甲
B、乙
C、
丙 D、乙和丙
620、液化石油气储配站和灌装
站宜配置备用气瓶,其数量可
取总供应户数的(A )左右。
A、2%
B、5%
C、10%
D、15%
621、新瓶和检修后的气瓶首次
灌瓶前应将其抽至( D )
真空度以上。
A、30kPa
B、50kPa
C、60kPa
D、80kPa
622、居民用户使用的液化
石油气气瓶应设置在非居住房
间内,且室温不应高于(D )
A、25℃
B、35℃
C、
40℃ D、45℃
623、液态液化石油气管道和设
计压力大于( B )的气态液
化石油气管道应采用钢号624、
20的无缝钢管。
A、0.1MPa
B、0.4MPa
C、0.04MPa
D、0.2MPa
625、液化石油气储罐、容器、
设备和管道上严禁采用
(C )阀门及附件。
A、钢号Q235B;
B、
钢号10、20; C、灰口铸
铁; D、钢质。
626、液化石油气管道系统上采
用耐油胶管时,最高允许工作
压力不应小于(D )
A、4.0MPa
B、5.0MPa
19
20
C 、6.0MPa
D 、6.4MPa 627、液化石油气储罐的设计压力和设计温度应符合(C )的规定。 A 、《钢制压力容器》GB150 B 、《钢制球形容器》GB12337 C 、《压力容器安全技术监察规程》 D 、《低温绝热压力容器》GB 18442 628、液化石油气储罐安全阀必须选用弹簧封闭全启式。其开启压力不应(D )储罐设计压力。 A 、小于 B 、等于 C 、不大于 D 、大于 629、液化石油气储罐安全阀应设置放散管,其管径不应( A )安全阀的出口管径。 A 、小于 B 、等于 C 、不大于 D 、大于 630、液化气站中消防水池的容量应按火灾连续时间(B )所需最大消防用水量计算确定。 A 、3h B 、6h C 、9h D 、12h 631、液化石油气球形储罐固定喷水冷却装置宜采用(A ) A 、喷雾头 B 、喷淋管 C 、喷雾头或喷淋管 D 、喷雾头与喷淋管间隔分布 632、储罐固定喷水冷却装置出口的供水压力不应小于( D ) A 、0.05MPa B 、0.1MPa C 、0.15MPa D 、0.2MPa 633、液化石油气供应基地、气化站、混气站、瓶装供应站等具有爆炸危险的建、构筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中( B )的有关规定。 A 、第一类防雷建筑物 B 、第二类防雷建筑物 C 、第三类防雷建筑物 D 、甲类防雷建筑物 634、搬运气瓶时,应该(A ) A.戴好瓶帽,轻装轻卸 B.随便挪动 C.无具体安全规定 635、发现液化石油气罐漏气应(A ) A.立即把它移至空旷地方 B.开抽风机 C.应自行尽快修好它 D.迅速离开 636、当液化气罐内的气量不足时,应( B )。 A.放在热水中加热 B.换气 C.把气罐横放 D.用明火加热 637、发生液化气渗漏,对渗漏出来的气体要采取( C )措施,以保持气体浓度低于爆炸浓度范围。 A 、保压 B 、收集处理 C 、强制通风 D 、引燃 638、液化石油气储罐区的消火栓,应设在( C )。 A.储罐区内 B.储罐下 C.防护堤外 D.防护堤内 639、在液化气站作业的人员不能穿戴 ( A ) A.尼龙工作服 B.棉布工作服 C.防静电工作服 D.耐高温鞋 640、钢瓶码放不得超过( A ),并留有安全通道。 A 、两层 B 、三层 C 、四层 D 、无限制 (二)多选题 641、LPG 储罐应设置哪些安全附件 ( ABD ) A. 压力 B. 温度检测 C. 安全泄放 D. 切断 642、液化石油气的储罐出液管设置在罐体底部时,在泵的出口管路上应安装(ABC )。 A. 回流阀 B. 止回阀 C. 压力表 D. 温度表 643、 液化石油气英文简略L.P.G ,它是以( ABC )为主要成分的混合物。 A 、丙烷 B 、丁烷 C 、丁烯 D 、甲烷 644、液化石油气钢瓶规格一般有:( BCD )。 A 、YSP-100 B 、YSP-15 C. YSP-50 D 、YSP-10 645、在寒冷地区的冬季,应对液化气储罐的( )及高压注水连接装置采取保温防冻措施;应按规定的程序定期对储罐进行排水、 排污 A 、排污管 B 、放散管 C 、液位计 D 、液相管
E 、阀门 646、LPG 灌装前应对在用液化石油气气瓶进行检查.发现下列情况时不得灌装:( ABCDE ) A 未取得国家颁发制造许可证的生产厂生产的气瓶; B 外表损伤、腐蚀、变形严重以及被判报废的气瓶; C 表面有漆面脱落、不干净的瓶。 D 新投用的未经置换或未抽真空处理的气瓶。 E 超过检测周期的气瓶; 647、液化气站消防系统的运行、维护应符合下列那些规定:(ABD ) A 消防设施和器材的管理、检查、维修和保养等应设专人负责; B 消防通道的地面上应有明显的警示标志,消防通道应保持畅通无阻,消防设施周围不得堆放杂物; C 应定期检查并启动消防水泵、消火栓及喷淋装置。寒冷地区在冬季运转后,应将水及时排净; D 站内的消防器材、消防设备,应定期进行检查和补充; 648、液化石油气储罐检修前后的置换可采用(AD )等方法进行。 A 抽真空 B 、充惰性气体 C 、充水 D 、空气 649、液化石油气灌装前应对灌装设备进行检查,各灌装系统连接部位应紧固,运动部位应平稳,无( ABD ) A 、异响 B 、过热 C 、低温 D 、异常振动 650、 灌装前应对在用液化石油气气瓶进行检查,发现下列情况时不得灌装:( ABCD ) A 、外表损伤或腐蚀 B 、外表不干净 C 、变形严重 D 、被判报 废的气瓶; 651、运输液化石油气气瓶的车辆应符合下列规定:( ABCD ) A 、必须符合运输危险化学品机动车辆的要求; B 、必须办理危险化学品运输准运证和化学危险品运输驾驶证; C 、车厢应固定并通风良好; D 、随车应配备干粉灭火器。 652、运输液化石油气气瓶应符合下列规定:( ABCD ) A 、在运输车辆上的气瓶,应直立码放,且不得超过两层。 B 、气瓶运输车辆严禁携带其他易燃、易爆物品。人员严禁吸烟。 C 、运输 50kg 气瓶应平放单层码放。 D 、气瓶装卸不得摔砸、倒卧、拉拖; 653、液化气的安全管理应符合下列规定:(ABD ) A 、空瓶、实瓶应按指定区域分别存放,并设标志,漏气瓶或其他不合格气瓶应及时处理,不得在站内存放; B 、气瓶应直立码放且不得超过 2 层;50kg 气瓶应单层码放,并应留有通道;
C 、气瓶应周转使用,实瓶存放不宜超过 2 个月;
D 、站内灭火器每年应定期检查和补充。 654、液化石油气储罐第一道液相阀门的阀体或法兰出现大量泄漏时必须有效控制,现场可以直接使用( ABCD )方法。
A 、抱箍
B 、包扎气带
C 、注胶
D 、向储罐底部注水 655、液化气站的工艺管道应有( ABC )设备及附件应
按国家有关规定定期检测。 A 、明确的工艺标志 B 、阀门开、关状态明晰 C 、安全附件齐全 D 、记录完整 656、液化石油气供应基地生产
区宜布置在站区全年最小频率风向的( AB ) A 、上风侧 B 、上侧风侧 C 、下风侧 D 、下侧风侧
657、液态液化石油气泵进、出口管段上阀门及附件的设置应
符合下列要求: (BCD ) A 、泵进、出口管应设置气相安全回流阀; B 、泵进、出口管应设置操作阀和放气阀;
C 、泵进口管应设置过滤器;
D 、泵出口管应设置止回阀,并宜设置液相安全回流阀; 658、液化气站半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置( BC ) A 、检斤秤 B 、灌瓶质
量复检装置 C 、检漏装置 D 、电子秤
659、液化石油气气化站和混气站总平面应按功能分区进行布置,即分为(ABCD )
A 、储罐区
B 、气化区
C 、混气区
D 、辅助区 660、液化石油气瓶组气化站的瓶组间不得设置在(ABCD )内。
A 、地下室
B 、半地下室
C 、露天区域
D 、空
旷区域 661、液化石油气储罐、容器及附件材料的选择和设计应符合(AC )的规定。
A 、现行国家标准《钢制压力容器》GB150
B 、《钢制球形容器》GB12337
C 、国家现行《压力容器安
加气站考试试题 一、天燃气知识 1、什么事液化天然气及主要成分?液化天然气的英文缩写? 答案:是一种液态状态下的无色流体,主要由甲烷组成,组分可能含有少量的乙烷、丙烷、氮或通常存在于天然气中的其他组分。 LNG,liquefied natural gas. 2、何为压缩天然气?压缩天然气的英文缩写? 答案:指压缩到压力不大于25MPa的气态天然气。 CNG,compressed natural gas. 3、LNG加气站是一种什么加气站? 答案:为LNG汽车储瓶充装LNG燃料的专门场所。 4、简述L-CNG加气站。 答案:由LNG转化为CNG,为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的场所。 5、简述天然气一般性质。 答案:天然气通常为无色的气体,比空气轻,密度为0.5-1.0g/m3,气层气的密度一般是空气的0.55-0.60倍。半生气的密度一般是空气的0.75-0.85倍。含有硫化氢的天然气带有臭鸡蛋味,含有戊烷以上的烃类的天然气带有汽油味。 天然气是一种易燃易爆的气体,和空气混合后,当浓度在5%-16%(体积)范围内时,遇火即会发生燃烧或爆炸。此外,天然气和空气混合后,只要温度达到650℃,即使没有火源也会自行着火。 组成天然气的气态烷烃本身是无毒的,但是如果天然气中含有硫化氢时,就对人体有毒害作用。当天然气大量泄露到空气中或室内并达到一定浓度时,会使空气中的含氧量减少,严重时也可使人窒息死亡。此外,燃烧不完全时生成的一氧化碳,对人体也有毒害作用。 6、简述LNG一般性质? 答案:天然气经净化处理后通过压缩升温,在混合制冷剂N2、C1、C2、C3、C4作用下冷却移走热量,再节流膨胀而得到-162℃的液态天然气,在标准大气压常温状态下,其体积约为同量气态天然气的1/625,重量仅为同体积水的45%左右,称为液化天然气,英文缩写为LNG。
安全管理编号:LX-FS-A97674 CNG加气站概述 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
CNG加气站概述 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 CNG加气站根据所处站址及功用的不同,基本分为常规站、CNG母站、CNG子站3种类型(其选用的设备,特别是压缩机的类型有很大的不同)。 常规站:加气站从管网取气,直接给车辆加气。站内通常有地面高压储气瓶组(200~250kg)、压缩机撬块,控制系统及加气机,通常一个站设2~4台双枪加气机。 CNG母站:除具有常规站的功能外,还通过设在站内的加气柱向子站拖车加气,子站拖车可以将CNG运到子站,向子站供气。 CNG子站:在城市中心管网无法达到的地方建
CNG压缩天然气加气站安全管理规定 第一条、一般规定 新建、改建、扩建的压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条,安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第三条,安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗; 2.安全教育的内容和学时安排应按照百川公司《安全教育管理规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评; 3.加气站内进行检修施工作业前,加气站主管部门应确认施工单位资质,并与其签订安全合同(协议),明确安全责任,落实安全措施,对施工人员进行安全教育。 第四条,安全措施
1.加气站内必须设置“加气站安全管理十大禁令”标志牌,禁令内容是: (1)严禁在站内吸烟; (2)严禁在站内进行车辆检修等产生火花的作业; (3)严禁机动车辆在站内不熄火加气; (4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装; (5)严禁在站内使用手提电话机及非防爆电器; (6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品; (7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等; (8)严禁行人、自行车在站内穿行; (9)严禁非本岗位操作人员操作加气机作业; (10)严禁驾驶员远离加气车辆。 2.加气站内应设置明显的安全警语、警示; 3.加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线; 4.遇有高强闪电、雷雨天气及其他意外情况时,必须停止加气作业。 第五条,加气站用火必须按国家与公司相关《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第六条,电气管理
汽车加气站操作工题库 一、单项选择题 1.按压力容器的设计压力分为(B)个压力等级。 A.3 B.4 C.5 2.缓冲罐的安装位置在天然气压缩机(A)。 A.前B.后C.中间 3.缓冲罐和回收罐都属于第(A)类压力容器。 A.- B.二C.三 4.每次给车用气瓶充装时,都要进行充装前后安全检查,并做好记录,对不符合条件的气瓶(C)。 A.予以暂扣8.进行维修C.不予充装 5.车用气瓶安装单位应当建立车用气瓶安装档案,档案至少保存(B)年。 A.3 B.5 C.10 6.空气中正常的含氧量约为(C)%。 A.1 B.5 C.21 D.78 7.对一氧化碳性质的描述,错误的是(B) A.无色B.有臭味C.可燃D.有剧毒 8.相对来说,使用天然气比使用液化石油气的安全性(A) A.高B.低C.一样D.不确定 9.外部检验指专业人员在压力容器运行中的定期检验,每(A)年至少一次。
A.1 B.2 C.3 10.安全阀不能可靠工作时,应装设(C)装置。 A.快开门联锁B.压力表C.爆破片 11.移动式压力容器安全阀的开启压力应为罐体设计压力的(A)倍。 A.1. 0.5 -1.10 B.1.10 -1. 15 C.1.15 -1. 20 12.压力容器一个连接口上装设(A)的安全阀时,则该连接口人口的截面积,应至少等于这些安全阀的进口截面积总和。 A.两个或两个以上B.三个或三个以上C.四个或四个以上 13.从事燃气燃烧器具维修的企业应当是(C) A.燃气公司 B.燃气燃烧器具生产企业设立的 C.燃气燃烧器具生产企业设立的,或者是经燃气燃烧器具生产企业委托设立的燃气燃烧器具维修企业 D.经燃气燃烧器具生产企业委托设立的燃气燃烧器具维修企业 14.摩擦和(C)是产生静电的两个主要原因。 A.物质受压受热或撞击B.两种物质密切接触再分离C.受其它带电体的感应D.电解 15.气体的相对密度是相对哪种气体而言:(D) A.石油气B.氮气C.氢气D.空气 16.加气站压力表(B)个月至少应校验一次。 A.3B.6C.12 D.24 17.车用气瓶安装工作完成后,应当出具(C)。
考试题 姓名:成绩: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、每日当班对加气机设备要进行擦拭,清除污渍,保持机体内外部整洁。 2、运转机件如有松动、漏气、异响、应及时修理。把问题解决在当班,禁止遗留给下一班。 3、消防安全工作要认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,实行消防安全责任制,站长为加气站安全生产的第一责任人,各班长为本班安全生产责任人。安全消防员协助站长做好全站的消防安全管理工作,并具体负责日常的消防安全工作。 4、凡进入加气站加气的车辆,必须建立用户档案、车牌号、气瓶检验日期、出厂日期、使用期限、合格证编号、标志及生产厂家。 5、无牌照车辆、标志不请、超过气瓶检验期的车辆或无气瓶检验合格证的车辆一律不得进行天然气充装。 6、凡进入加气站加气的车辆,当班加气人员必须先进行检查,发现不合格气瓶或超过年检期限的气瓶,一律不予充装。 7、安全消防员要会同有关人员定期做好消防设施和器材的检查与维护保养工作,确保其完好、有效。严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,严禁埋压灭火栓,不得占用防
火间距和消防通道。 8、使用中的压力管道、容器,在检验周期内要不定期进行巡回检查,发现问题及时处理,加气站无法处理的应及时上报,并采取有效的安全防范措施。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、L-CNG加气的质量目标是(A) A、安全第一,服务至上,计量准确,效益一流。 B、质量达标,计量准确环境整洁,安全、快捷。 C、追求质量与安全的统一,创造能源与环境的和谐。 D、诚信为本,质优量足,关爱客户。 2、车用气瓶安全技术监察规程是(A)由国家质检总局批准颁布。 A、2009年5月。 B、2007年6月。 C、2007年10月。 D、2008年1月。 3、L-CNG加气撬低温烃泵出口压力低限是(A)。 A、0Mpa B、2Mpa C、4Mpa D、6Mpa 4、储气瓶组压力高限是(B). A、22.5Mpa B、25Mpa C、27Mpa
CNG加气站基础知识 一、什么是CNG? CNG:(Compressed Natural Gas)英文第一个字母的缩写。意思是压缩天然气。目前,压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效率高,无污染,使用安全便捷等特点。 二、什么是CNG汽车? 以压缩天然气(CNG)为原料的汽车。 三、什么是CNG加气站? CNG加气站是指以压缩天然气(CNG)形式向天然气汽车和大型CNG子站车提供燃料的场所。 四、CNG加气站的分类 一般根据站区现场或附近是否有管线天然气,可分为常规站、母站和子站。 1、常规站 常规站是建在有天然气管线能过的地方,从天然气管线直接取气,进站压力为0.4MPA,天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机进行压缩,经过压缩后压力为25MPA。然后进入售气机给车辆加气。 2、母站 母站是建在临近天然气管线门站的地方,从天然气管线直接取气,经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后经有储气瓶的拖车运输到子站给汽车加气,它也兼有常规站的功能。母站多建在城市门站附近。 3、子站 子站是建在加气站周围没有天然气管线的地方,通过子站运转车从母站运来的天然气给天然气汽车加气,一般还需配有小型压缩机和储气瓶组。为提高运转车的取气率,用压缩机将运转车内的低压气体升压后,转存在储气瓶组内或直接给天然气车加气。 五、CNG加气站工艺流程 1、常规站的工艺流程 加气站天然气引自中压天然气管网,经过滤计量后进入干燥器,经干燥处理后,在经缓冲罐后进入压缩机加压,通过优先/顺序控制盘为储气井组充装天然气,或直接输送至加气机为CNG燃料汽车加气,也可以利用储气井组内的天然气通过加气机为CNG燃料汽车加气。 2、母站的工艺流程 CNG加气母站气源来自天然气高压管网,过滤计量后进入干燥器进行脱水处理,干燥后的气体通过缓冲罐进入压缩机加压。压缩后的高压气体分为两路:一路通过顺序控制盘,进入储气井,再通过加气机给CNG燃料汽车充装CNG;另一路进加气柱给CNG槽车充装CNG。 4、子站的工艺流程 CNG子站拖车到达CNG加气子站后,通过卸气高压软管与卸气柱相连。启动卸气压缩机,CNG经卸气压缩机加压后,通过顺序控制盘进入高、中、低压储气井组,储气井组里的CNG可以通过加气机给CNG燃料汽车加气。 六、CNG加气站主要设备 1、过滤器、流量计、调压器。 2、干燥器。 3、缓冲罐、压缩机、回收罐。 4、顺序控制盘、储气井、储气瓶组(大、小)。
LNG加气站知识考试题 姓名公司得分 一、判断题: 1.如果要接触低温气体、低温液体,则必须戴上防护面罩,戴上防冻手套,穿无袋的长裤及把裤脚放在靴的外面、长袖的衣服。在缺氧条件下,需戴呼吸设备。(√?) 2.LNG装车软管连接时必须用木锤或铜锤等防爆工具进行敲击,以防止产生火花。 (?√) 3.操作LNG设备、车辆等应注意防静电。液体在高速充装和剧烈晃动下,会产生静电,但LNG 装卸车时可以不连接地线。(╳) 4.LNG泄漏成无色气体。冷气可形成白色气团,但没有看到白色气团,并不意味着没有LNG 汽化气的存在。压力储存的液体是无色的。(?√) 5.虽然LNG蒸气没有毒,但其中的氧含量低,容易使人窒息。(?√) 6.天然气中含水汽不会对设备造成额外的损坏,天然气脱水只是为了提高纯 度。(╳) 7.切忌在管线内形成LNG的“死区”,例如两道阀门之间的管线,“死区”内封闭的LNG因吸收热量而汽化,造成超压而破裂。(√?) 8.遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备出现异常工况或危险情况,应立即停止槽车装卸作业并采取相应的安全措施。(√) 9.如发现加气站内管网漏气,应迅速查明泄漏点,立即关闭泄漏点两端管线上的阀门。(√) 10.加气过程中,操作人员不应远离加气机。(√) 11.加气作业时加气软管不得交叉或绕过其他设备。(√) 12.特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期 检验要求(√) 13.二氧化碳灭火器应定期检查其压力是否足够。(×) 14.所有新员工上岗前应接受“三级”安全教育(√) 15.易高的安生事故分为五个等级,安全警报也分为五个等级(√) 16.站内动火作业前,需要对作业区域的燃气浓度测试(√) 17.加气站发电机、消防水泵要定期启动测试并作记录(√) 18.加气站《风险评估表》中的列出的高风险项,应每半年进行一次审核(×) 19.低温泵在出液管路和回流管路的阀门全部打开后,方可启动。( √ ) 20.当气瓶真空被破坏气瓶保温失效时,可以发现气瓶外壳表面出现“发汗”和结霜现象。但在与气瓶连接的管道末端出现的结霜或凝水现象是正常的。(√)
汽车加气站(CNG)重大危险源 1.天然气具有危险性 天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。爆炸极限为5%~15%(V/V),最小点火能量仅为0.28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系统为0.196,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。 2.泄漏引发事故 站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多,管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐,过滤罐等都有可能发生泄漏;当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气管道被脱或加气车辆意外失控制而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸。1995年9月29日,四川自贡富顺华油公司压缩天然气加气站因钢瓶泄漏燃烧发生爆炸,造成重大经济损失和人员伤亡事故。 、 3.高压运行危险性大 压缩天然气加气站技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,才能将天然气压缩到钢瓶内,这是目前国内可燃气体的最高压力贮存容器。若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故。1995年10月7日,四川省遂宁市压缩天然气加气站因钢瓶质量问题发生喷射燃烧,火焰柱高达20余米,造成直接经济损失18万余元。 系统高压运行容易发生超压,系统压力超过了其能够承受的许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。 4.天然气质量差带来危险 在天然气中的游离水未脱净的情况下,积水中的硫化氢容易引起钢瓶腐蚀。从理论上讲,硫化氢的水溶液在高压状态下对钢瓶或容器的腐蚀,比在4MPa以下的管网中进行得更快、更容易。从以往事故被炸裂钢瓶的检查情况看,瓶内积存伴有剌鼻气味的黑水,有的达到了2.5~5kg,其中积水里的硫化氢含量超过了8.083mg/L。1995年8月12日,四川绵阳地方天然气公司压缩天然气加气站,因脱水工序处理不净,在给钢瓶充气时而发生爆炸并起火成灾。 5.存在多种引火源 商业性汽车加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道之侧,周围环境较复杂,受外部点火源的威胁较大,如邻近建筑烟囱的飞火,邻近建筑的火灾,频繁出入的车辆,人为带入的烟火,打火机火焰、手机电磁火花、穿钉鞋摩擦、撞击火花、化纤服装穿脱产生的静
汽车加气站操作工(CNG)训练试题 一、单选题: 1.(0℃)10mmHg = 1×lO3Pa。(B) A、对B、错 2.(0℃)1mmHg=1×102Pa。(B) A、对B、错 3.(C)是密度和比容的关系。A、ρ/ν=1 B、ν/ρ=l C、ρ/ν=1 D、ρ+ν=l 4.(D)灭火器在喷射时要防止冻伤。 5.A、泡沫灭火器B、干粉灭火器C、1211灭火器D、二氧化碳灭火器 6.“与其他建筑物的防火间距”属于(D)的安全评价内容。 7.A、压力容器B、特种设备C、仪表与自控系统D、周边环境 8.“运行管理的自动化程度”属于(C)的安全评价内容。 9.A、压力容器B、特种设备C、仪表与自控系统D、周边环境 10.0、4MPa
加油加气站工作人员安全培训考试试题及答案 单位:姓名:成绩 一、名词解释:(20%) 1、爆炸危险度——可燃气体、可燃液体的爆炸浓度极限范围与爆炸下限浓度的比值。 2、“四懂四会”——四懂:懂本岗位生产过程的火灾危险性,懂预防火灾的措施,懂扑救方法,懂疏散方法;四会:会报警,会使用灭火器材,会扑救初期火灾,会组织人员逃生。 3、加油站安全技术——是为了控制和消除站内各种潜在的不安全因素,针对生产经营作业环境、设施设备、工艺流程以及作业人员等方面存在的问题,而采取的一系列技术措施。 4、爆炸——物质自一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间放出巨大能量同时产生巨大声响的现象。 5、安全技术措施——对设备、设施和工程从设计阶段开始,根据征税的工艺条件、产品、设备以及其他有关设施,充分分析和查找潜在的危险因素和不安全部位,预测危险可能导致的事故及造成的后果,然后从工艺上、设备上、控制上提出消除危险、防止事故的技术措施,并在设计和建设时给予解决和落实。 二、填空 (30%) 1、用来表示可燃气体或蒸气的爆炸危险性指标是爆炸危险度。 2、灭火的基本方法有冷却法、窒息法、隔离法和抑制法。 3、安全生产是企业生存与发展的前提条件,是企业管理的基本原则。加油加气站工作人员安全培训考试试题及答案加油加气站工作人员安全培训考试试题及答案。 4、《中华人民共和国安全生产法》自2002年11月1日起施行。 5、安全有两方面的含义:一是预知危险,二是消除危险。 6安全技术措施包括预防事故发生和减少事故损失两个方面。 7、油品的理化参数是衡量使用性能最简单、最常用的尺度,在油品安全管理上具有重要意义。 8、《危险化学品安全管理条例》自2002年3月15日起施行;《安全生产违法行为行政处罚办法》自2003年7月1日起施行。
Q S Y压缩天然气加气站安全管理规范 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
Q/SY 1514-2012压缩天然气加气站安全管理规范 1范围 本标准规定了工作压力不大于25MPa压缩天然气加气站安全管理主要内容和要求。本标准适用于工作压力不大于25MPa压缩天然气加气站(简称CNG加气站)安全管理,油气田未进入系统的零散气,边缘井气CNG加气站参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 17820 天然气 GB 18047 车用压缩天然气 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范
GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GA 95 灭火器维修与报废规程 SY 5984 油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范 TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程 Q/SY 1240 作业许可管理规范 Q/SY 1241 动火作业安全管理规范 危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号 中国石油天然气集团公司安全目视化管理规范安全[2009]552号 中国石油天然气集团公司企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位(单位)管理办法中油质安字[2006]740号 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 车用压缩天然气 compressed natural gas as vehicle fuel 以专用压力容器储存的,用作车用燃料的压缩天然气 压缩天然气加气站 CNG filling station 为燃气汽车储气瓶充装车用压缩天然气的专门场所。
安全知识及基础知识培训试题 一、填空题(每空 1 分,共35 分。) 1、天然气主要成分是( CH4),其常压沸点是( -160 ℃)以下,LNG气瓶内压力与温度成正比,当气瓶温度为(-125 ℃)时,压力一般为(0.13) MPa 。 2、标况下,LNG的气化温度为(-162. ℃ ),气液体积比为600:1. 气化后相对密度为0.47-0.55 ,只有空气的一半左右 3、城市天然气常用加臭剂为(四氢噻吩),其加药标准为(20 )mg/m3。 4、(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)安全生产工作十二字方针被确立。 5、LNG是无色、无味、无毒且无腐蚀性的,其液化天然气的重量仅为同体积水的(45 %)左右 6、安全生产中的“三不伤害”指的是:(不伤害他人)、(不伤害自己)、(不被他人伤害)。 7、进入罐区、充装区必须穿(防静电服),禁止穿(化纤衣服)及(带钉鞋)入内。 8、建立事故预防和应急救援制度,把(加强事前预付)、(强化隐患排查治理)作为一项重要内容。 9、灭火的原理是(隔离法)、(窒息法)、(冷却法)(化学抑制法)。
10、LNG 气化后与空气混合体积百分数在一定的范围内遇火就会产生爆炸,其爆炸极限一般在(5%-15%)之间。 11、《气瓶安全监察规程》规定,车用液化天然气气瓶,每(两年)检验一次。汽车报废时,车用气瓶同时报废。 12、若阀门冻住,应使用清洁无油的(温水)和(热氮气)解冻后方可操作,不得用锤或其它物件敲击。 13、加气站常用的灭火器有(干粉灭火器)、(二氧化碳灭火器)、(泡沫灭火器)。 14、站内安全阀和压力表强检周期分别是(一年)、(半年) 15、液化天然气的主要成份是(甲烷)。 16、由LNG储罐内气化的气体,被称为(BOG )。 17、LNG储罐的充装系数为(20 %-90 %)。 二、单选题(共10 题,每题 1 分,共10 分。) 1.天然气的(A)是输气过程中重要的工艺参数,是生产调度 的依 据 。 A 、温度、压力、流量 B 、压力、流量、液位 C 、流量、压力、流速 D 、温度、压力、流速 2、LNG场站的工艺特点是( C )。 A 常压储存、常温使用 B 低温储存、低温使用 C 低温储存、常温使用 D 高压储存、常温使3、考虑到LNG等介质的低温特性,利用真空纤维(B)技术对槽车进行(B)
编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 压缩天然气汽车加气站及事故预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-2812-66 压缩天然气汽车加气站及事故预防 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、压缩天然气(CNG)汽车加气站的工作原理 近年来,随着国家能源环保政策和能源结构调整政策的出台,压缩天然气(CNG)汽车逐步得到了推广和应用,压缩天然气(CNG)汽车加气站也随之建立,以满足天然气汽车燃料供应的需要。目前合肥市已经在天然气门站建立了一座天然气母站,天然气加气站也陆续再建,具备了天然气加气子站网络运行能力。市内部分公交车已率先改装成天然气公交车并投入运行。天然气代替汽油,可以缓解车用燃油的供需矛盾,还能大大节约燃料费用,降低运输成本,而且对环境污染小。然而由于天然气具有火灾爆炸危险性,尤其是高压运载与储存、油气双燃料站等安全技术问题,必须引起高度重视。
CNG加气站工程知识测试题 姓名成绩 一、判断题(每题1分,共15分) 1)、液化天然气简称CNG(×)。 2)、0℃、1个大气压时,1立方米LNG气化后可得625立方米天然气。(√)3)、加气站的火灾危险类别,应为“甲”类(√)。 4)、CNG加气子站是用车载储气瓶组拖车运进CNG,通过加气机为汽车CNG储气瓶充装CNG的场所。(√) 5)、在站区内进行危险作业(动火、高空作业等)需办理作业许可证(√)6)、人们在穿人造面料的衣服、梳头、在干燥地上行走、或做其它事情时都可产生静电放电。(√) 7)、LNG气化站内日常维修可不用防爆工具。(×) 8)、当维护需要进入封闭的空间或容器中时,首先要采取措施,确保密闭空间或容器中的空气可以呼吸。(√) 9)、对于设备及构件,应尽量避免直接与低温蒸汽接触,以防脆裂。(√)10)、漏电保护装置主要用于防止由于漏电引起的触电事故或防止单位相触电事故。(√) 11)、罐体一半以上安装在周围6米范围内地面以下,并设置在罐池中的LNG 储罐叫半地下LNG储罐。(×) 12)、CNG加气站内设置有固定储气设施时,固定储气设施的总容积不应超过18m3,站内停放的车载储气瓶拖车不应多于1辆。(√) 13)、CNG加气站储气井距重要公共建筑安全间距为50米。(×)
14)、LNG加气站放散管管口距城市主干路安全间距为8米。(√)15)、半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的安全间距,不应低于地上LNG 储罐的50%。(×) 二、名词解释(每题3分,共15分) 1、CNG储气井 竖向埋设于地下且井筒与井壁之间采用水泥浆进行全填充封固并用于储存CNG的管状设施,由井底装置、井筒、内置排液管、井口装置等构成。 2、防护提 用于拦蓄LPG、LNG储罐事故时溢出的易燃和可燃液体的构筑物。 3、安全拉断阀 在一定外力作用下自动断开,断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机或加气、加(卸)气柱的软管上,是防止被拉断而发生泄漏而发生泄漏事故的专用保护装置。 4、加气岛 用于安装加气机或加气柱的平台。 5、CNG常规加气站 从站外天然气管道取气,经过工艺处理并增压后,通过加气机给汽车CNG储气瓶充装车用CNG的场所。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 压缩天然气加气站安全管理规定 (新版)
压缩天然气加气站安全管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章一般规定 第一条新建、改建、扩建的液化石油气(LPG)和压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条加气站经营单位应按照《危险化学品安全管理条例》的要求,申请办理经营许可证后,方可经营。 第二章安全管理 第三条安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第四条安全教育
加油站从业人员安全培训考试卷(C卷) 单位:姓名:成绩 一、名词解释:(20%) 1、爆炸危险度——可燃气体、可燃液体的爆炸浓度极限范围与爆炸下限浓度的比值。 2、“四懂四会”——四懂:懂本岗位生产过程的火灾危险性,懂预防火灾的措施,懂扑救方法,懂疏散方法;四会:会报警,会使用灭火器材,会扑救初期火灾,会组织人员逃生。 3、加油站安全技术——是为了控制和消除站内各种潜在的不安全因素,针对生产经营作业环境、设施设备、工艺流程以及作业人员等方面存在的问题,而采取的一系列技术措施。 4、爆炸——物质自一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间放出巨大能量同时产生巨大声响的现象。 5、安全技术措施——对设备、设施和工程从设计阶段开始,根据征税的工艺条件、产品、设备以及其他有关设施,充分分析和查找潜在的危险因素和不安全部位,预测危险可能导致的事故及造成的后果,然后从工艺上、设备上、控制上提出消除危险、防止事故的技术措施,并在设计和建设时给予解决和落实。 二、填空(30%) 1、用来表示可燃气体或蒸气的爆炸危险性指标是爆炸危险度。 2、灭火的基本方法有冷却法、窒息法、隔离法和抑制法。 3、安全生产是企业生存与发展的前提条件,是企业管理的基本原则。
4、《中华人民共和国安全生产法》自2002年11月1日起施行。 5、安全有两方面的含义:一是预知危险,二是消除危险。 6安全技术措施包括预防事故发生和减少事故损失两个方面。 7、油品的理化参数是衡量使用性能最简单、最常用的尺度,在油品安全管理上具有重要意义。 8、《危险化学品安全管理条例》自2002年3月15日起施行;《安全生产违法行为行政处罚办法》自2003年7月1日起施行。 9、油品和油蒸气中毒的途径有呼吸道吸入,皮肤接触,进入消化道。 10、导致事故发生的原因有直接原因和间接原因。 11、加油站平面布置的重点是油罐区和加油区。 12、事故发生的直接原因可分为人的原因和物的原因。 13、火源和种类有铁器撞击、电火花、明火(烟头)、静电、电焊、雷电、和摩擦热、化学热等。 14、火灾和爆炸事故具有严重性、复杂性、突发性的特点。 15、安全教育制度可分为三级安全教育、日常安全教育、特殊安全教育和外来施工人员的安全教育。 三、选择题(10%) 1、《安全生产法》规定“生产经营单位有下列行为之一的,可责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处2万元以上10万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(ABC ) A、生产、经营、储存、使用危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的; B、重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应
LNG 加气站知识考试题 姓名 ___________ 公司 __________________ 得分 ___________ 1. 如果要接触低温气体、 低温液体,则必须戴上防护面罩, 戴上防冻手套,穿无袋的长裤及 把裤脚放在靴的外面、长袖的衣服。在缺氧条件下,需戴呼吸设备。 (√ ) 2. LNG 装车软管连接时必须用木锤或铜锤等防爆工具进行敲击,以防止产生火花。 (√ ) 3. 操作LNG 设备、车辆等应注意防静电。液体在高速充装和剧烈晃动下, 会产生静电,但LNG 装卸车时可以不连接地线。 (X ) 4. LNG 泄漏成无色气体。冷气可形成白色气团, 但没有看到白色气团, 并不意味着没有 LNG 汽化气的存在。压力储存的液体是无色的。 (√ ) 5. 虽然LNG 蒸气没有毒,但其中的氧含量低,容易使人窒息。 ( √) 6. 天然气中含水汽不会对设备造成额外的损坏, 天然气脱水只是为了提高纯度。 (X ) 7. 切忌在管线内形成 LNG 的“死区”,例如两道阀门之间的管线, 吸收热量而汽化,造成超压而破裂。 8. 遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备出现异常工况或危险情况, 业并采取相应的安全措施。 (√) 9. 如发现加气站内管网漏气, 应迅速查明泄漏点,立即关闭泄漏点两端管线上的阀门。 (√) 10. 加气过程中,操作人员不应远离加气机。 (√) 11. 加气作业时加气软管不得交叉或绕过其他设备。 (√) 12. 特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期 检验要求(√) 13. 二氧化碳灭火器应定期检查其压力是否足够。 (×) 14. 所有新员工上岗前应接受“三级”安全教育( √ 15. 易高的安生事故分为五个等级,安全警报也分为五个等级( √ 16. 站内动火作业前,需要对作业区域的燃气浓度测试( √ 17. 加气站发电机、消防水泵要定期启动测试并作记录( √ 18. 加气站《风险评估表》中的列出的高风险项,应每半年进行一次审核(×) 19. 低温泵在出液管路和回流管路的阀门全部打开后,方可启动。 (√ ) 20. 当气瓶真空被破坏气瓶保温失效时,可以发现气瓶外壳表面出现“发汗”和结霜现象。 但在与气瓶连接的管道末端出现的结霜或凝水现象是正常的。 判断题: “死区”内封闭的 LNG 因 应立即停止槽车装卸作
CNG和LNG的区别 LNG是液化天然气(LiquefiedNaturalGas)的简称,主要成分是甲烷。压缩天然气(CompressedNaturalGas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)并以气态储存在容器中,它与管道天然气的组分相同,CNG可作为车辆燃料利用。 CNG比较适合国内目前的情况,加工成本相对较低,管道气到加气站,经过脱硫、脱水等工艺后加压到200多公斤压力,通过加气机充装到CNG车上,通过减压装置减压后进入发动机燃烧使用。 LNG生产成本相对较高,造成最后到用户的气价增加,保存也是个问题,气态液化后是超低温状态(零下165℃),通过蒸发气化进入发动机燃烧。虽然LNG气瓶是真空隔热的,但是要长期保存,仍然会蒸发泄露,不如CNG保存时间长。不过LNG保存压力低,安全性比较好。每立方LNG气化后大约是600标方。 CNG为压缩天然气,一般的正常压力是指在20Mpa~25Mpa。保存压力大,不是很安全,但是在常温下可以保存,保存设备不需要作保温隔热处理。 如果是长途运输,运输LNG比较经济,而CNG占用的空间比较大。 LNG,液化天然气(Liquefied Natural Gas),是一种清洁、高效的能源。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点。 LNG气耗计算 车载LNG钢瓶同样为真空瓶,其充气效率为90%;按重量计算,如下: 如240L的钢瓶,240L*0.471=113.04*0.9=101.736公斤;100公里气耗为20公斤,则续行里程为500公里。天津每公斤为4.5元。 LNG、L—CNG、CNG加气站的比较 摘要:天然气加气站有LNG、CNG和L—CNG三种模式,其工艺流程及所需设备不同。比较了3种加气站设备、造价、运行费用以及安全性。LNG加气站在造价和安全性方面优于CNG加气站.而L—CNG 加气站介于两者之间。对于加气规模为10000m3/d的加气站,只有当LNG加气站的天然气进站价格比CNG知气站高出约O.151元/m3时,其年总运行费用才会高于CNG加气站。建议在条件允许的情况下,优先考虑建设LNG加气站。 关键词:液化天然气;压缩天然气;加气站;经济性;安全 1、加气站设备和造价 ①LNG加气站 LNG加气站是专门对LNG汽车加气的加气站,其工艺流程见文献[1],主要设备包括LNG储罐、自增压器、LNG加气机等。 LNG储罐是双层壁真空绝热容器,内容器由奥氏体不锈钢材料制成,外容器为碳钢,中间绝热层为膨胀珍珠岩并抽真空。这种储罐绝热性能好,蒸发损失低,有不同型号及规格的定型产品。加气站可以方便地增加储罐的数量以适应生产和需求的增长。自增压器是加气站内输送LNG的关键设备,
考试题 姓名: ___________ 成绩:_____________________________ 一、选择题。(3分/题,共36分) https://www.wendangku.net/doc/cb18153348.html,G加气子站售气机的额定工作压力为:()Mpa A.20 Mpa B.30 Mpa C.15 Mpa D.25 Mpa 2.储气井储存CNG^,必须吹扫,试压和置换系统中的()。 A.天然气 B.空气 C. 二氧化碳 D.氦气 3.压缩机曲轴经()直接与防爆电机相连,由电机直接驱动,它接受电机扭矩形式输入的动力,并把它变为活塞的往复作用力压缩气体而做功。 A.十字头 B.连杆 C.飞轮 D.活塞杆 4.压缩机连杆一端与曲轴相连的部分称为大头,做旋转运动,另一端与十字头相连的部分称为小头,做()。 A.往复运动 B.摆动 C.旋转运动 D.扭动 5.当加气软管内天然气工作压力在20Mpa时,拉断阀的分离拉力不得大于()。 A.300N B.400N C.500N D.600N 6.GB18047-2001《车用压缩天然气》气体质量标准规定硫化氢的含量为( ) A.<15mg/m3 B. < 13 mg/m3 C.13 mg/m3 D. < 15 mg/m3
7.活塞式压缩机(),使维修工作量大。A结构复杂,易损件多B结构简单,易损件多
8.活塞式压缩机的工作部件包括气缸、气阀、活塞组件及()等。 A填料B曲轴C连杆D十字头 9.下列不属于往复活塞式压缩机组件的是()。 A.气缸 B.活塞 C.气阀 D.拉断阀 10.下列哪项不属于CNG加气站储气设施储气的作用是()。 A.设计需要 B.调峰 C.减少压缩机开机次数 D.减少设备磨损 11.二级加油加气站合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过()m3 A. 6 B.8 C.10 D.12 12.米东母站的日设计能力是()万Nrfl。 A.30 B.40 C.50 D.60 二、填空题。(1分/空,共20分) 1.____________________________ 燃烧具备的三个条件:1、____ 2、3、____________________________________ 。 2.灭火常采用的方法:1、 ___________ 2、__________ 3、 _______________ 4、。 3.加气站采用的三种储气设施分别是:1、______________ 2、_____________ 3、。 4.储气设施的工作压力应为_______ MPa其设计温度应满足环境要求。 5.加气机加气流量不应大于______ m3 /min(工作状态)。 6.加气站设计规范中规定:单车道宽度不应小于_________ m双车道宽度不应小 于_______ m。 7.天然气的净化包括 _________ 、_________ 、________ 。