文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013版华电安规考试题

2013版华电安规考试题

2013版华电安规考试题
2013版华电安规考试题

1.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必

须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

2.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。任何工作人员除自己

严格执行本规程外,有责任督促周围的人员遵守本规程。

3.坚持作业环境本质安全管理与反违章并重。发现有违反本规程的情

况,应立即制止,纠正后方可恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

4.安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、

综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。

5.对外来参观、学习、检查、指导等人员,必须进行现场危险有害因

素,应急事项等的告知,并在有关人员陪同下进入现场。并履行入厂、离厂书面签字确认手续。

6.工作人员必须熟悉本岗位所需的安全生产应急知识及技能,了解作

业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素,熟悉相关应急预案内容,掌握逃生、自救、互救方法。

7.所有升降口、吊装孔、大小孔洞、楼梯和平台、通道等有坠落危险

处,应装设防护栏杆、扶手等设施。防护栏杆高度不低于1050mm,护板高度不低于100mm,栏杆间距不大于380mm,立柱间距不大于1000mm。在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。

8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面

齐平的坚固的盖板。盖板上的把手不得高于盖板平面。在检修工作中如需将盖板取下,必须装设牢固的硬质围栏和明显的“当心坑洞!”、“当心坠落!”等安全警示标示牌,必要时在夜间应该设置安全警示灯,在工作结束后应立即将盖板恢复。

9.生产现场需要经常检查和操作的设备不应设在高处;所有高处地

面、平台1.5米,需要经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。

10.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。

11.龙门架、架空线路、杆塔、主厂房、煤场干煤棚等建筑物需要人工

清除覆冰或清除积雪时,应采取可靠的防触电、防滑、防倒塌、防坠落、防冰砸等安全措施,随时检查除冰建筑物受力情况,防止发

生倒塌事件。

12.冬季室外作业采用临时取暖设施时,必须做好相应的防火措施,高

处作业的场所必须设置紧急疏散通道。

13.厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰等应及时清除。

14.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的

设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。

15.进入煤粉仓、引水洞、汽包等受限空间以及地下厂房等空气流动

性较差的场所作业,必须事先进行通风,并测量氧气、一氧化碳、可燃气等气体含量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。进出人员应登记。

16.任何人在生产现场使用移动式通讯设备时必须确保自身安全。

17.生产现场如有裸露的电线,应认为是带电的,不准触碰。对可能

触到的裸露电线,应在检修工作开始前由电气人员拉开电源和上锁,并将该线挂上接地线接地。生产现场严禁有裸露的电线头。18.当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的“当心碰

头”安全警示标示牌。

19.工作地点应配有应急照明。高度低于2.5m的电缆夹层、隧道照

明应采用安全电压供电。

20.应对生产现场所有的设备、设施、建筑物等进行名称标识;并根

据其可能发生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。各种标志牌必须清晰、齐全、固定牢固。

21.现场各类管道应用识别色来识别管道内的介质种类,管道上应表

示介质流动方向和管道名称。

22.作业前,应辨识并消除作业环境中存在的危险因素。当作业环境

的安全条件发生变化时,应对现场环境重新进行危险辨识,采取必要措施满足安全要求后,方可继续工作。

23.在机器完全停止以前,不准进行检修工作。修理中的机器应做好

防止突然转动的安全措施。如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开,开关操作电源的熔丝也应取下);切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点应设置安全警示标志。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。

24.设备、系统异常运行可能危及人身安全时,应按运行规程规定停

止设备、系统的运行。在设备、系统停止运行前,应采取保证人身

安全的可靠措施。禁止冒险作业。

25.在热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施有工作票制度、

工作许可制度、工作监护制度、工作间断、试运和终结制度、动火工作票制度、设备停送电制度、操作票制度、动土作业票制度。26.在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施有停电、隔离、

泄压、通风、吹扫与冲洗、检测、加锁、设置标志牌和装设遮拦。

在电气设备上工作保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地线或合上接地开关、设置标志牌和装设遮拦。

27.作业现场的环境条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符

合国家或行业标准规定的要求。

28.电气工具和用具应由专人保管,并由电气试验部门进行定期检

验。不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。禁止在有易燃气体、液体、粉尘等的环境中使用能够产生火花的电气工具和用具。电气工具和用具的塑料外壳应防止磕碰,禁止与油类及其它溶剂接触。电气工具和用具的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸。电气工具和用具在拔、插电源插头前,启停开关应处于关闭状态。在进行调整、更换附件或存放电气工具前,应切断电源。

29.工作场所必须设有符合规定照度的照明。在操作盘、重要表计、

主要楼梯、通道等地点还必须设有事故(应急)照明。

30.在高度不足2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境

的局部照明,应采用36V及以下安全电压。在金属容器内、潮湿或周围均是金属导体的作业场所,使用手提照明灯或行灯,应采用12V 安全电压。

31.遇有电气设备着火时,应首先将有关设备的电源切断,然后进行

灭火,同时立即报告。严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干砂直接灭火。控制室内应按规定配备合格的正压式空气呼吸器,正确使用,并定期进行试验,使其处于良好状态。

32.在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人放倒

搬运,并与带电部分保持不小于表1的安全距离。

表1 设备不停电时的安全距离

电压等级(KV)安全距离(m)

750 7.2

1000 8.7

±50及以下 1.5

±500 6.0

±660 8.4

±800 9.3

33.电气设备分为低压和高压两种。低压:用于配电的交流系统中

1000V及其以下的电压等级。高压:通常指超过低压的电压等级。

34.在带电区域作业,登高时应从指定的停电间隔上下,并设置“从

此上下!”安全警示标示牌。使用高空车、升降平台等作业活动范围应与带电设备保持不小于表2的安全距离,同时应做好防止触电坠落的安全措施。

表2 高处作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体

的电压等级(kV)

≤10 35 63~110 220 330 500

距离(m) 1.7 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0

35.检修电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护

器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

36.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用

品,并指定专人检查、补充或更换。

37.生产场所盖板(格栅)、栏杆、楼梯、平台等临时变更(拆除或

移动)时,应办理安全设施异动审批手续,并应设置牢靠的安全补偿设施(硬质围栏)。工作结束后及时恢复,必要时履行验收手续。

38.在从事可能造成触电、灼伤、坠落、摔跌、物体打击等工作时,

必须使用安全带。

39.使用安全带时应高挂抵用,挂钩和绳子应挂在牢固的构件上或专

为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。

40.安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月)按批次进

行静荷重试验;试验荷重为225kg,试验时间为5min,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好记录。不合格的安全带应及时处理。悬挂安全带冲击试验时,用80kg质量做自由落体试验,若不

破断,该批安全带可继续使用。对抽试过的样带,必须更换安全绳后才能继续使用。使用频繁的绳,应经常做外观检查,发现异常时应立即更换新绳,带子使用期为3~5年,发现异常应提前报废。

41.有关值班人员应将停止转动机械的原因和隔离情况记入运行日

志中。值班人员只有在接到检修工作负责人的正式通知并收回工作票,至现场检查工作人员确已离开有关设备后,才可以取下安全警示标示牌,恢复设备的使用,并记入值班日志内。

42.不应在电动机和热机转动设备连接的情况下试转电机的转向。

43.在转动机械试运行启动时,所有人员应先远离,站在转动机械的

轴向位置,并有一人站在事故按钮位置。以防转动部分飞出伤人,发现异常立即停止运行。

44.观察锅炉燃烧情况时,应站在看火孔侧面并戴防护眼镜或用有色

玻璃遮着眼睛。禁止站在看火孔、检查门或喷燃器检查孔的正对面,防止正压喷火造成人身伤害。

45.当制粉设备内部有煤粉空气混合物时,禁止打开检查门。开启锅

炉的看火孔、检查门、灰渣门时,应缓慢小心,工作人员应站在门后,并看好向两旁躲避的退路。

46.投运、解列及冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,缓慢操作,

操作人员必须穿防烫伤工作服。

47.为防止受热面结焦,特别是冷灰斗结焦堵死渣口,运行人员应每

小时检查一次,及时清理燃烧器和炉膛看火孔处结焦,在运行方式和运行参数上进行有效调整和控制,防止大面积结焦。

48.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定。吹灰时

工作人员应戴手套。

49.汽轮机各疏放水出口处,应有必要的保护遮盖装置,以防止疏放

水时烫伤人,并设置“当心烫伤”标志牌。

50.汽轮机检修前,须用阀门与蒸汽母管、供热管道、抽气系统隔断;

疏水系统应可靠的绝缘;以上系统必要时应加堵板隔离。应将电动阀门的电源、气动阀门的气源、液动阀门的动力源切断,阀门上锁,并设置“禁止操作,有人工作”标志牌。检修工作负责人应检查汽轮机蒸汽管道内确无压力后,方可允许工作人员进行工作。

51.地下室、沟道、井下或容器内的温度超过50℃时,不准进入工

作。在40~50℃环境下工作,也应适当地轮换工作和休息。如感到身体不适,应到通风处休息。

52.在密闭容器内使用氩、二氧化碳或氦气进行焊接作业时,必须在

作业过程中通风换气,使氧气浓度保持在19.5%~21%内,作业人员

使用正压式呼吸器。在容器、水池内环境中作业,禁止使用过滤式防毒面具。

53.酸碱罐周围应设明显的安全警示标识。酸碱储存区域内应设安全

淋浴器。酸碱罐周围应设不低于15cm的围堰,室外的酸碱罐应设置不低于100cm围栏。地下或半地下的酸碱罐的顶部严禁站人。

54.工作人员进入脱硫系统增压风机、烟气换热器(GGH)、脱硫塔、

烟道以前,应充分通风,不准进入空气不流通的烟道内部进行工作。

进入该系统作业的人员必须登记,外部必须留有人员进行联系、监护。

55.在脱硫吸收塔内动火作业前,工作负责人应检查相应区域内的消

防水系统、除雾器冲洗水系统在备用状态。动火期间应保证有两路直达动火地点的灭火用水,作业区域、吸收塔底部各设置一名专职监护人。

56.吸收塔内部搭设脚手架严禁使用竹制、木制等材料,严禁利用喷

淋管及除雾器作为支撑。所搭设的满膛脚手架应设双爬梯,以便于在紧急情况时撤离。

57.在原煤仓等受限空间内搭设的脚手架上进行焊接等动火作业时,

脚手板(跳板)禁止使用竹制等易燃材料,并合理设置逃生通道。

58.进入电除尘器本体检修前,必须停止锅炉引送风机运行,微开引

送风机出入口挡板。当本体内温度降至40℃以下时,方可进入本体工作。如因工作需要,本体内温度在40℃~50℃时,应根据自身身体情况轮流工作和休息。超过50℃时,严禁进入本体内工作。进入本体工作时,应由专人负责进出本体人员的管理登记工作,每次进出本体由本人签名。

59.灰库检修时,必须在人孔门周围设好护栏,并设置安全警示标示

牌,防止人员跌落。

60.储灰库在运行中严禁打开人孔门,防止烟尘飞扬和人员跌落灰

库。

61.严禁在脱水仓运行时(未进行析水前)打开排渣门。打开排渣门

疏通灰渣时,应做好防止灰渣喷溅的措施。

62.运、储、卸煤系统的各工作地点应有相互联系用的信号或者通信

设备。运煤设备运行中,禁止上链条,钢丝绳或者调整皮带。

63.油区的一切设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机、空调机、电

话、电脑、门窗、手电筒、电铃、自启动仪表接点等)均应为防爆型的。

64.在燃油管道上和通向油罐(油池、油沟)的其他管道上(包括空

管道)进行电、气焊作业时,必须采取可靠的隔绝措施,靠油罐(油池、油沟)一侧的管路法兰应拆开通大气,并用绝缘物分隔,冲净管内积油,放尽余气并测量油气合格后方可工作。

65.动火工作必须有监护人。监护人应熟知设备系统、防火要求及消

防方法。动火工作进行时,消防人员必须始终在场。

66.在特殊紧急情况下,需要带压对运行中的汽轮机的承压部件进行

焊接、捻缝、紧螺丝等工作或出现紧急泄漏需进行带压堵漏时,应制定安全、技术、组织措施,经单位主管生产的领导(总工程师)批准,正确使用防烫伤护具,方可由有资质的专业人员进行临时处理。

67.在进行高处工作时,不准在工作地点的下面通行或逗留,工作地

点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,应采取防止工具和器材掉落的措施。

68.高处作业不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后上下吊送。

69.移动平台工作面四周应有不低于1.2m高的护栏,升降机构牢固

完好,升降灵活,液压机构无渗漏现象,有明显的荷重标志,严禁超载使用,禁止在不平整的地面上使用。使用时应确保制动和闭锁装置可靠,防止平台移动或升降失控,必要时应采取障碍限位措施。

70.应尽量减少立体交叉作业。必须交叉时,应事先组织交叉作业各

方,商定各方的作业范围及安全注意事项;各工序应紧密配合,作业场地尽量错开,以减少干扰;无法错开的垂直交叉作业,层间应搭设严密、牢固的防护隔离设施。

71.在脚手架上进行焊接等动火作业时,脚手板(跳板)禁止使用竹

制等易燃材料,并应办理动火工作票,如多日工作,每次收工时都应全面检查清除火种、易燃物。

72.电缆夹层附近、电缆排架下方、制粉设备系统附近以及油系统设

备附近,不宜搭设竹、木脚手架。需搭设金属脚手架时,应采取防止撞击产生火花的措施。

73.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的

星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),移动式断路器(开关)应拉至“检修”或“试验”位置,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。

74.在恶劣气象条件时,对户外设备及无法进行直接验电的设备,可

以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电指示装置指示的变化进行综合判断。330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

75.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。

人体不应碰触未接地的导线。

76.接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置

三相合一的接地端。

77.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀

闸)的操作把手上,均应设置“禁止合闸,有人工作!”安全警示标示牌。如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸,线路有人工作!”安全警示标示牌,安全警示标示牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。

在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作”的安全警示标识。

78.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏

上设置适当数量的“止步,高压危险!”安全警示标示牌,安全警示标示牌必须朝向遮栏里面。遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的安全警示标示牌。若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”安全警示标示牌。

79.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接

地的绝缘隔离措施。使用有绝缘柄的工具,工作时应穿绝缘鞋或站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和护目眼镜,穿全棉长袖衣工作,设专人监护。

80.蓄电池室的电气设备、设施均应采用防爆型。

81.挖掘电缆工作,地下管线较为复杂的,应执行会签单制度(或履

行会签确认手续),由相关专业人员现场确认并交代注意事项,必要时应有相关专业人员现场监护。挖掘前,工作负责人应向挖掘人员交代清楚安全注意事项。挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续工作。

82.电缆沟、隧道、夹层及电缆井内应无积水、油、灰、煤粉或杂物,

电缆隧道、夹层及电缆井内还应有足够的照明,并有防火、防水、通风的措施。进入电缆沟、井、隧道前,应排除内部浊气,必要时应检测含氧量和易燃易爆气体及有毒气体含量是否合格。在沟、井、夹层、隧道内工作,应戴安全帽,并做好防火、防水等措施。电缆井内工作还应防止高空落物,井口应有专人看守。

83.热工人员在现场工作工程中,如遇异常现象发生,不论与本身工

作是否有关,应立即停止工作(抢救工作除外),保持现状,待查明原因,确认与本工作无关且且取得许可人同意后方可继续工作;

若异常工作是本身工作引起的,应保留现场并立即通知相关人员,以便及时处理。

84.在全部或部分带电的的盘、台、柜上进行热工工作时,应将检修

设备和运行设备已明显的标志隔离。应清楚带电设备的情况,工作人员穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,同时应有人监护。

85.控制室、电子间、计算机房等通往电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含

电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵严密,穿墙进出两端的电缆,按相关要求涂刷不燃或阻燃材料。

86.热工设备的电源不得作为照明电源、检修电源以及动力设备电源

使用。

87.在保护室、电子间、励磁间等有微机保护、安全自动装置、计算

机监控系统运行的地点,不得在距离设备3m以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等。

88.继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统

接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,均应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关,并得到运行人员许可后,方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起的,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。

89.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通

电时,应通知运行值班人员和有关人员,并由工作负责人或其指派人员到现场监视,将试验相关的工作票押回后方可进行。

90.试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应

有足够的安全距离,向外设置“止步,高压危险!”安全警示标示牌,并派人看守。被试设备各端不在同一地点时,每一端均应派人看守,并设围栏或采取其他防范措施。

91.生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检验合格,取得合

格证并制定安全使用规定和定期检验维护制度,电梯应有专人维护管理。

92.电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或

者电梯制造单位进行。

93.电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷

时禁止使用,并采取必要的安全措施,防止高处摔跌等伤亡事故。

94.使用电梯应遵守下列一般规定:轿厢门打开时,必须确认轿厢

停在该层,再进入轿厢。严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。严禁开启轿厢安全窗装运超长物体。严禁货梯载人。

95.挖土、打桩等入土深度0.5m以上。使用推土机、压路机等施工

机械进行填土或平整场地的作业。在有地下设施(如电缆、管道及埋设物等)的地方进行土方工程需要填写动土工作票。

96.动土施工现场应根据需要设置安全围栏、盖板和“禁止入内!”、

“当心坑洞!”、“当心坠落!”等安全警示标示牌,夜间应设置红色警示灯;施工结束后应及时回填土,并恢复地面设施。

97.动土作业应按动土作业票内容进行,不得擅自变更动土作业内

容、扩大作业范围或转移作业地点。

98.动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和

运行许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后,盖上“已终结”印章,动火工作方告结束。

99.一、二级动火工作在动火工作间断、重新动火前必须重新检查防

火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度,合格后方可重新动火。

100.一级动火工作的过程中,应每隔15min测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

最新精选安规完整考题库500题(含答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明"( )"。 (A)留给检修 (B)检修自理 (C)另有安排 答案:B 2.事故应急抢修可不用工作票,但应使用( )。 (A)由有经验的人员进行 (B)记入操作记录薄内 (C)事故应急抢修单 答案:C 3.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,( )。 (A)当班处理 (B)移做他用 (C)定期清除 答案:C 4.(),由运行.检修部门收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价 (A)每月初 (B)每月末 (C)每季初 (D)每季末 答案:B 5.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C

6.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 7.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员( )使用。 (A)应监护 (B)不准擅自 (C)应谨慎 答案:B 8.运行班长或( )签收工作票后,应在值班记录本上进行记录。 (A)主任 (B)值长 (C)领导 答案:B 9.禁止利用任何( )悬吊重物和起吊设备。 (A)脚手架 (B)栏杆 (C)管道 (D)A.B.C 答案:D 10.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm (B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 11.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h

安规复习试题

电气检修专业 《电力安全工作规程》 复习题库 审定:秦芝全 编制:赵高举 秦芝全 2016年03月08日印发2016年03月08日施行 设备管理部

说明 1、本复习题库依据集团公司2013年版《电力安全工作规程》(电气部分)拟编。 2、本题库仅适用于贵州华电毕节热电公司设备管理部电气检修 专业年度或新人员《安规考试》考试。 3、如本题库如有与2013年版《电力安全工作规程》(电气部分)在表述上差异之处,请及时自行纠正复习,答案在任何形式的安规考试中均以《电力安全工作规程》(电气部分)的印刷版上的描述为准。

一、填空题 1、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 2、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 3、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 4、电气工作人员必须具备经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两年至少一次)的基本条件。 5、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 6、《安规》应每年考试一次。调整工作岗位及间断电气工作连续三个月及以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能重新上岗工作。 7、《安规》应每年考试一次。调整工作岗位及间断电气工作连续三个月及以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能重新上岗工作。 8、低压电气设备是指用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 9、对外来参观、学习、检查、指导等人员,必须进行现场危险有害因素、应急事项等的告知,并在有关人员陪同下方可进入现场。并履行入厂、离厂书面签字手续。

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

安规题答案

华亭华电检修运营公司安全规程考试试题 (运行专业) 姓名:成绩: 一、《安规》规定,作业人员的基本条件有哪些?(10分) 1、具有严格执行安全规章制度的正确态度。 2、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次) 3、具备必要的相关知识和业务技能,按工作性质熟悉规程的相关部分,并经考试合格。 4、具备必要的安全健康知识,学会紧急救护法。 5、特种作业人员应持证上岗。 二、《安规》规定,在热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?(10分) 1、工作票制度; 2、工作许可制度; 3、工作监护制度; 4、工作间断、试运和终结制度; 5、动火工作票制度; 6、操作票制度。 三、《安规》规定,动火票运行许可人的安全责任?(10分) 1、工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2、动火设备与运行设备是否确已隔绝; 3、向动火负责人现场交代运行所做的安全措施是否完善。 四、《安规》规定,如何填写操作票?(10分) 1、用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致,操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。 五、《安规》规定,哪些项目应填入操作票内?(10分)

1、应关闭或开启的汽、水、油等热力系统的阀门; 2、应打开的泄压阀门; 3、按规程规定应加锁的阀门; 4、要求值班人员在运行方式、操作调整上采取的其他措施。 六、《安规》规定,工作许可人的安全责任有哪些?(10分) 1、负责审核工作工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件; 2、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 3、负责检查检修设备有无突然来水、来电和入汽及可燃易爆、有毒有害介质的危险; 4、对工作票所列安全措施如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 七、《安规》规定,遇有电气设备着火时如何处理?(10分) 遇有电气设备着火时,应立既将有关设备的电源切断,燃后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或多或1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正式消防空气呼吸器。 八、写出设备不停电时的安全距离?(10分) 1、10及以下(13.8)0.7

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

华电新《电力安全工作规程》考试试题(2013高压巡视)

华电新《电力安全工作规程》考试试题 (高压巡视) 部门(单位):姓名:成绩: 1、发现有人触电,应首先切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 2、大部分电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不应拆除接地装置或对其进行任何工作 3、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火,同时立即报告。严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。 4、现场检修箱、临时电源箱必须上锁,并能在箱外实现紧急断电。临时电源用电负荷应合理分配,短时可以超负荷使用。 5、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作 6、检修电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳不接地。 7、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上设置适当数量的“止步高压危险”标志牌,标志牌必须朝向遮栏外面。遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出”的标志牌。8、配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,平时应上锁。 9、经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,可以(不得)移开或越过遮栏。 10、巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。 二、单选题(每题3分,共60分) 1、对神志不清的触电伤员,应用()s时间呼叫伤员或轻拍其肩部,掐压伤员的人中,以判定伤员是否丧失意识。 A、3 B、5 C、10 D、15 2、胸外按压要以均匀的速度进行,每分钟()次左右,每次按压和放松的时间相等。 A、60 B、70 C、100 D、120 3、电气设备分为低(电)压和高(电)压两种。低压:用于配电的交流系统中()V及其以下的电压等级 A、250 B、380 C、1000 D、6000 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点()m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。 A、2 B、4 C、8 D、10 5、在220KV变电站内搬动梯子、管子等长物,必须两人放倒搬运,并与带电部分保持不小于()米安全距离。 A、1.00 B、1.50 C、3.00

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

华电安规考试题

1.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必 须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 2.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。任何工作人员除自己 严格执行本规程外,有责任督促周围的人员遵守本规程。 3.坚持作业环境本质安全管理与反违章并重。发现有违反本规程的情 况,应立即制止,纠正后方可恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 4.安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、 综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。 5.对外来参观、学习、检查、指导等人员,必须进行现场危险有害因 素,应急事项等的告知,并在有关人员陪同下进入现场。并履行入厂、离厂书面签字确认手续。 6.工作人员必须熟悉本岗位所需的安全生产应急知识及技能,了解作 业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素,熟悉相关应急预案内容,掌握逃生、自救、互救方法。 7.所有升降口、吊装孔、大小孔洞、楼梯和平台、通道等有坠落危险 处,应装设防护栏杆、扶手等设施。防护栏杆高度不低于1050mm,护板高度不低于100mm,栏杆间距不大于380mm,立柱间距不大于1000mm。在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。 8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面 齐平的坚固的盖板。盖板上的把手不得高于盖板平面。在检修工作中如需将盖板取下,必须装设牢固的硬质围栏和明显的“当心坑洞!”、“当心坠落!”等安全警示标示牌,必要时在夜间应该设置安全警示灯,在工作结束后应立即将盖板恢复。 9.生产现场需要经常检查和操作的设备不应设在高处;所有高处地 面、平台1.5米,需要经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。 10.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。 11.龙门架、架空线路、杆塔、主厂房、煤场干煤棚等建筑物需要人工 清除覆冰或清除积雪时,应采取可靠的防触电、防滑、防倒塌、防坠落、防冰砸等安全措施,随时检查除冰建筑物受力情况,防止发 生倒塌事件。 12.冬季室外作业采用临时取暖设施时,必须做好相应的防火措施,高 处作业的场所必须设置紧急疏散通道。 13.厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰等应及时清除。 14.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的 设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 15.进入煤粉仓、引水洞、汽包等受限空间以及地下厂房等空气流动 性较差的场所作业,必须事先进行通风,并测量氧气、一氧化碳、可燃气等气体含量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。进出人员应登记。 16.任何人在生产现场使用移动式通讯设备时必须确保自身安全。 17.生产现场如有裸露的电线,应认为是带电的,不准触碰。对可能 触到的裸露电线,应在检修工作开始前由电气人员拉开电源和上锁,并将该线挂上接地线接地。生产现场严禁有裸露的电线头。18.当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的“当心碰 头”安全警示标示牌。 19.工作地点应配有应急照明。高度低于2.5m的电缆夹层、隧道照 明应采用安全电压供电。 20.应对生产现场所有的设备、设施、建筑物等进行名称标识;并根 据其可能发生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。各种标志牌必须清晰、齐全、固定牢固。 21.现场各类管道应用识别色来识别管道内的介质种类,管道上应表 示介质流动方向和管道名称。 22.作业前,应辨识并消除作业环境中存在的危险因素。当作业环境 的安全条件发生变化时,应对现场环境重新进行危险辨识,采取必要措施满足安全要求后,方可继续工作。 23.在机器完全停止以前,不准进行检修工作。修理中的机器应做好 防止突然转动的安全措施。如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开,开关操作电源的熔丝也应取下);切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点应设置安全警示标志。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 24.设备、系统异常运行可能危及人身安全时,应按运行规程规定停 止设备、系统的运行。在设备、系统停止运行前,应采取保证人身

管理人员安规考试复习题

中国华电集团公司防范电力人身事故重点措施及要求(2017年版)1 总则 1.1 各级单位应按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”和“五落实五到位”要求,建立健全安全生产责任制,并严格落实。 1.1.1按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责”的原则,各级安全生产第一责任人对贯彻执行上级安全工作部署要求、管辖范围内安全责任制落实负总责,相关人员按岗位职责逐级负责落实。 1.1.2 企业安全生产第一责任人必须认真履行法定安全职责,坚持安全工作“五同时”(即:计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作);主管安全监督部门,定期听取安全生产工作汇报;主持召开安全生产委员会会议和月度安全分析会;每月至少参加一次班组安全活动。 1.1.3建立健全安全生产到位制度。企业领导要定期对安全生产重点部位、重点区域、危险作业进行巡视检查,参加班组安全活动等,及时掌握安全生产情况,确保安全生产到位制度有效落实。 1.2以建设本质安全型企业为目标,加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,强化事故风险防控。 1.2.1按照“全员参与、全过程管控、全覆盖查评、持续改进”的原则,开展本质安全型企业建设,从根源和本质上提高防控事故的能力,实现“人员无违章、设备无缺陷、环境无隐患、管理无漏洞”的本质安全型企业。 1.2.2 健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理机制,持续开展隐患排查治理,狠抓安全风险分级管控责任落实,与反违章、可靠性管理、应急管理和安全性评价等工作有机结合,实现安全风险管控和隐患排查治理工作常态化、制度化、规范化。 1.2.3 任何现场作业均要按照“人、机、环、管”四要素进行全过程、全方位危险点分析和预控措施制定落实。 1.2.4 重点区域和危险作业岗位人员(含正式员工和外协用工等)必须达到“安全双述”要求,不具备岗位“安全双述”能力的人员不得进入现场参加作业。 1.2.5 升压站、电气配电室、输卸煤区域、氨区、氢站、油区、危化品存储区、天然气调压站、前置模块、柴油发电机室、大坝、泄水河道,以及其他存在较大危险的区域、场所附近的醒目位置应设置“安全风险公告牌”,危险作业岗位配备“岗位安全风险告知卡”和“应急处置卡”。 1.3认真贯彻“不安全不工作”理念,严格执行各种作业工序、工艺和两票管理规定,严禁冒险作业。 1.3.1严禁在锅炉、汽轮机等带压设备系统运行中,采用焊接、捻缝、敲打、打卡子、紧螺栓等任何方式,对承压部件进行带压堵漏工作。 1.3.2 合理有序安排工作,尽可能避免交叉作业,必须进行交叉作业时,必须做好安全措施,做到互不伤害。 1.3.3作业过程中,严格执行工序、工艺规定,因特殊原因缩短工期,要进行科学论证决策,制定落实严密的组织、安全、技术、应急措施,严防安全事故发生。 1.3.4 严禁无票作业、随意扩大作业范围、越权作业。 1.3.5 检修作业和运行操作前,必须进行“安全再确认”,工作中“有疑问”应立即停止工作并及时汇报,“释疑”并得到许可后方可继续工作。 1.3.6 严禁擅自打开任何闭锁装置和防护装置、改变安全措施等。

2018年最新版线路安规题库

2018年最新版线路安规题库(判断题) 单位:姓名: 1、事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。 3、事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 4、工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。 5、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 6、工作票只能由工作负责人填写。 7、承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运维管理单位承担。 8、一个工作负责人不能同时持有多张工作票。 9、第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 10、带电作业工作票不准延期。 11、用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 12、工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 13、工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。。 14、电话下达许可开工的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清

楚明确,并复诵核对无误。 15、禁止约时停、送电。 16、专责监护人不准兼做其他工作。 17、专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监护人回来后方可恢复工作。 18、白天工作间断可直接恢复工作。 19、如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,只要接地线安装位置未变动,次日恢复工作不需派人检查。 20、工作终结后,若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。 21、进行线路停电作业前,应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器 22、停电时,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。 23、停电时,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁。 24、线路验电时应戴绝缘手套。 25、验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。 26、间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

中国华电集团《电力安全工作规程》(电气部分)2013

ICS 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 中国华电集团公司企业标准 Q/华电电气安规—2013 电力安全工作规定(电气部分) 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 2013-XX-XX发布2013-XX-XX实施

目次 1总则 (1) 2一般安全措施 (2) 3高压设备工作的一般规定 (5) 4保证安全的组织措施 (7) 5保证安全的技术措施 (18) 6线路作业时发电厂的安全措施 (22) 7带电作业 (22) 8发电机、高压电动机的检修与维护 (24) 9变压器、断路器的检修与维护 (27) 10SF6电气设备的检修与维护 (28) 11母线的检修与维护 (30) 12低压配电装置的检修与维护 (30) 13电力电缆 (31) 14盘柜上的工作 (33) 15继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护 (33) 16电气试验 (35) 17绝缘安全工器具 (38) 附录A(规范性附录)触电急救技术规范 (40) 附录B(规范性附录)创伤急救技术规范 (46) 附录C(规范性附录)溺水急救技术规范 (51) 附录D(规范性附录)高温中暑急救技术规范 (52) 附录E(规范性附录)有害气体中毒急救技术规范 (53) 附录F(规范性附录)简易急救箱配置的物品 (54) 附录 1 紧急救护现场记录表 (55) 附录2 登高工器具试验标准表 (56) 附录3 电气第一种工作票 (57) 附录4 电气第二种工作票 (60) 附录5 继电保护安全措施票 (62) 附录6 操作票 (63) 附录7 绝缘安全工器具试验项目、周期与要求 (64)

安规考试题库及答案

安规题库 一、单项选择题(每小题1分,共25分) 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 4、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 5、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 6、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 7、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 8、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 9、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 10、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 11、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 12、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 13、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票 C、一项工作填写一张二种工作票 14、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:() A、架构区 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域

全厂 新安规考试题 答案

部门:姓名:成绩: 一、填空题(每空2分,共60分): 1.安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命的理念。 2.所有工作人员均应具备必要的安全救护常识,应学会紧急救护方法,特别要学会 触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,掌握防护用品的使用方法,会使用现场的消防器材,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、电伤、气体中毒、溺水等急救常识。 3.工作人员进入生产现场禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长 发必须盘在安全帽内。 4.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板,盖板 上的把手不得高于盖板平面。 5.在设备转动时或在设备断电隔离之前,禁止拆除联轴器和齿轮的防护罩 或其他防护设备。 6.控制室内应按规定配备合格的正压式空气呼吸器,应正确使用,并定期进行试 验,使其处于良好状态。 7.禁止在工作场所存储易燃物品,如酒精、汽油、煤油、稀料、油漆等。 8.禁止在生产现场吸烟,禁止酒后进入生产现场。 9.在设备完全停止以前,不准进行检修工作。设备检修前应做好防止突然转动 的安全措施。 10.禁止在栏杆上、管道上、联轴器上、防护罩上或运行中设备的轴承上行走和坐 立,如需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施。 11.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不应拆除或对其进 行任何工作。 12.发现有人触电,应首先切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高处工 作,抢救时必须采取防止高空坠落的措施。 13.操作票由操作人填写,监护人审核,值班负责人或其他经单位审批的人员审查 批准后执行。 14.禁止在运行中的皮带上直接用手撒松香或涂油膏。皮带在运行中不得对设备 进行维修工作、人工取煤样或拣出石块等杂物的工作。工作人员应站在栏杆外面,要扎好,以防被皮带挂住。 15. 一份工作票中,工作票负责人、工作票签发人和工作票许可人三者不得互相兼任。 16.停、送电申请单由工作许可人填写,经申请停、送电的值班负责人审核,送交负责停、送电工作的值班负责人。 17.所有新入厂(公司)的人员(含实习、代培人员),必须经厂级、车间级 和班组级三级安全教育,经考试合格后方可进入现场参加指定的工作。 18.在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。 19.扑救可能产生有毒气体的火灾,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。 二、判断题(对的打√,错误的打×,每题1分,共10分): 1. 在生产设备及系统上进行操作,可以不执行危险点分析预控制度、操作票制度和

2018年1月安规考试试卷答案

国网甘肃省电力公司2018年1月 安规考试答案(变电G ) 一.单选题:(共30题,每题分,共15分) 1.全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( D )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 A.保护室; B.蓄电池室; C.主控室; D.高压室 2.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( C )上岗。 A.领导批准; B.师傅带领; C.考试合格; D.现场实习 3.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( B )认可,方可参加工作。 A.相关单位分管领导; B.设备运维管理单位; C.安全监督管理部门; D.调度控制中心 4.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( B ),并不准靠近避雷器和避雷针。 A.雨鞋; B.绝缘靴; C.橡胶鞋; D.绝缘鞋 5.高[电]压:a )通常指超过低压的电压等级。b )特定情况下,指电力系统中( A )的电压等级。 A.输电; B.变电; C.配电; D.用电 6.雨雪天气时不得进行( A )验电。 A.室外直接; B.室内直接; C.室外间接; D.室内间接 7.工作前应详细核对电缆标志牌的( A )与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 A.名称; B.编号; C.走向; D.型号 8.电力电缆作业,掘路施工应具备相应的( B )方案,做好防止交通事故的安全措施。 A.施工计划; B.交通组织; C.设备运输; D.人员疏散 9.挖到电缆保护板后,应由( C )在场指导,方可继续进行。 A.工区领导; B.工作负责人; C.有经验的人员; D.运维人员 10.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关( C )的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 A.设备运维部门; B.安监部门; C.技术部门; D.分管领导 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( D )mm 高的栏杆和不低于100mm 高的护板。 ; ; ; 12.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( B ),然后进行救火。 A.保护停用; B.电源切断; C.外壳接地; D.重合闸退出 13.用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴( C ),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。

最新电力安规考试题库(最新版本)

电力安全工作规程试题库(变电检修专业)单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试 行。 A 2007 B 、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为, 保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B 、运行C、管理D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具B劳动防护用品C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B 放置整齐C合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性B 、传染性C妨碍工作 D 、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B 二C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急 救。 A、计算机操作 B 、卫生保健C安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。A、三个月B、半年C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、 ()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规1.5 ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧 急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员

相关文档