怎样测量电流互感器的极性电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。

测量电流互感器的极性的方法很多,常用的有以下三种方法:①直流法;②交流法;③仪表法。

1直流法

见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。

图1直流法测电流互感器极性

2交流法

见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。

图2交流法测电流互感器极性

3 仪表法

电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2;二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性与方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢? 所谓减极性接线就就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还就是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果就是流入,那么二次侧应该就是流出;一次侧如果就是流出,那么二次侧就就是流入。 为什么一次电流与二次侧电流要相反呢? 其实这个相反就是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置?保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又就是流入了!! 因此,减极性的接法的目的就是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 与短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 与短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也就是要保证二次设备感受到的电压要与一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变与压变均采用减极性接法,也就就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次侧?我们必须遵循一定的规范,这个规范就就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可

电流互感器极性常见的几个问题

电流互感器极性常见的几个问题 在电力系统中,因为电流互感器极性接线错误导致保护装置误动或拒动的现象时有发生,严重影响供电系统的稳定运行。同样,电流互感器的极性接线在化工厂应用中也显得尤为重要。本文就化工厂常见的一些电流互感器极性问题进行总结,并给出相应整改措施。 标签:电流互感器;极性;保护装置;措施 1 前言 电流互感器(CT)是将一次侧大电流转换成可供计量、测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离。它的一次、二次绕组都是由两个端子引出,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置的正确动作,也影响电力系统的在线监测及故障处理,严重时还会引起人身安全。 2 电流互感器极性 为了便于正确接线和理论分析,电流互感器的一次绕组和二次绕组的引出端子都标有极性符号。一次绕组P1为首端,P2为末端;二次绕组S1为首端,S2为末端。通常用“.”“*”等符号标记,表示同极性,即P1、S1(或P2、S2)为同名端。通常电流互感器采用减极性原则(同名端流入,同名端流出)标注,规定当一次侧电流从首端P1流入,由末端P2流出;二次侧电流从首端S1流出,末端S2端流入。 3 电流互感器极性常见的几个问题 结合本化工厂实际,保护1为南瑞RCS-9671CS变压器差动保护装置;保护2、3、4为施耐德MiCOM P140馈线管理保护装置系列下的P143装置,相间/零序过电流保护可自由设置方向;保护5为施耐德MiCOM P640 变压器保护装置系列下的P643装置。 3.1 变压器或线路差动保护CT接线 变压器或线路差动保护保护范围内两侧CT采用180度極性接线,为了满足被保护对象正常运行或区外故障时,二次侧差流近似于零,保护不会动作;区内故障时,二次侧差流近似等于两倍短路电流,保护动作。 3.2 针对35kV IV母进线和馈线(带方向) ①4#主变进线保护2所示CT极性:电流方向指向母线,为反方向动作;②4#热电站升压变高压侧后备保护4所示CT极性:电流方向指向主变,为正方向

电流互感器极性的判断

怎样测量电流互感器的极性 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1直流法测电流互感器极性 2交流法

见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来, 在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U 及U3的数值如U3=U1-U2为减极性;若U3=U1+U2为加极性。 2 图2交流法测电流互感器极性 注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 高压电流互感器极性的判断

按规定电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,防止接线时将极性弄错,造成继电保护回路上和计量回路中的保护装置错误动作和不能正确地进行计量,因此必须在接线时做极性试验。 判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性和方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢 所谓减极性接线就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果是流入,那么二次侧应该是流出;一次侧如果是流出,那么二次侧就是流入。 为什么一次电流和二次侧电流要相反呢 其实这个相反是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又是流入了!! 因此,减极性的接法的目的是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 和短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 和短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也是要保证二次设备感受到的电压要和一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变和压变均采用减极性接法,也就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次

侧我们必须遵循一定的规范,这个规范就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可能实际是反方向,判断为反方向其实为正方向,那么就乱了套了! 这就再一次印证了我们经常说的 对于方向性保护,一定要注意二次接线,极性不要搞错了 交流电每时每刻电流、电压的大小和方向均是在不停变化的,我们常说假设电流由母线流向线路为正,其实是指某个瞬间交流电流由母线流向线路。 但是不管电流电压怎么变化方向,但是有一点需要切记,电流和电压之间的相位关系具有一定的规律性,即电流和电压矢量之间的夹角肯定是有规律的! 由此可见掌握方向保护(不管是方向过电流还是零序方向保护或者其他方向保护)的精髓就是要记住 正方向和反方向故障时电流和电压之间的相位关系。

电流互感器现场校验仪说明书

电流互感器现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录

一、简介 (4) 二、特点 (4) 三、主要性能技术指标 (5) 四、操作指南 (7) 五、主界面介绍 (8) 六、电流互感器测量操作介绍 (9) 七、电阻、导纳测试操作介绍 (11) 八、电压互感器测试操作介绍 (14) 九、数据浏览功能 (16) 十、系统帮助 (17) 十一、系统设置 (18) 十二、使用注意事项 (19) 十三、打印机使用及安装方法 (19) 一、简介 发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 HGQL-H电流互感器现场测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法 [摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。 关键词电流互感器二次出线极性配合 0 引言 电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。 1 电流互感器的二次出线极性要求 GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。 1.1 与继电保护装置的配合 1.1.1电流差动保护 电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。 差流为矢量差: 差流为矢量和:

电流互感器极性测试方法

电流互感器极性测试方法 摘要:介绍一种新型便携式电流互感器极性测试仪,该测试仪由大容量可充电 蓄电池、电压监视器、信号发生采集及分析装置、蓄电池充电装置等组成,具有 操作方便,可循环使用及环保等优点。使用该测试仪,无需重复更换电池,由单 人操作即能实现各电压等级电流互感器极性测试工作。 关键词:便携;三相;电流互感器;极性 1 研究背景 1.1 电流电流互感器工作原理 电流电流互感器原理和我们电力系统中的变压器一样,依据电磁感应原理, 所不同的是,电流电流互感器的工作环境更趋近于理想化,一次侧和二次侧之间 的能量交换不多,更多的是测量功能,其简图如图1所示。它的工作原理是串接 在电路中,通过电磁感应,将一次侧的大电流按一定的变比一定的极性变为二次 侧的小电流,将各准确等级绕组按规范要求串入各保护测量回路。 使一次侧通过电流,二次侧将指针式万用表的电流档串入系统。也就是干电池法测量电 流电流互感器的极性。具体的操作方法是,检测极性时,模拟电流互感器一次侧流过电流, 分别短接干电池的正负端到电流电流互感器一次侧的P1\P2;将指针式电流表的两端分别接 到电流电流互感器二次输出端。通过接通瞬间在电流互感器一次侧产生的电流,使仪表指针 正偏或者反偏来判断电流互感器极性的正确与否。该种方法存在的问题:①变压器线圈或大 容量电流电流互感器(750kV套管电流电流互感器)具有很大的电感,故使用常规的小容量 电池,指针式万用表的指针偏转不明显;②短接干电池时,干电池快速放电,损耗大,寿命短,余下废旧干电池污染环境,且不可持续利用;③短接法仅能对电流互感器单相进行就地 极性测试工作,不具备室内对整个回路进行准确测试功能;④数字式万用表的读数一闪而过,不易判断极性接线是否正确。 2.2 研究的必要性 为了解决上述问题,降低工作过程中的风险,简化试验流程,方便调试班组进行极性测 试工作,需要研究制作一种新型简易的便携式电流电流互感器极性测试装置。 2.3 主要研究内容 迫切需要研究制作一种新型简易的电流电流互感器极性测试装置,方便调试班组进行极 性测试工作。项目采用的设备如图3所示。 图 3 新型电流电流互感器极性测试仪 便携式电流互感器测试仪操作简单,测试仪一次输出三组接线,分接到电流电流互感器 A/B/C三相的一次接头。在测试仪主机通过选择按钮选择需测试相别,按下确认按钮,发出 合闸脉冲信号,户外一次信号发生器接收到该脉冲信号,实现一次回路瞬间导通,通过主机 采集的二次信号,即可以确认电流电流互感器的极性是否正确。技术关键点及创新点: ①便携式电流互感器测试仪针对不同电流互感器容量大小不一、设备可重复利用性不高 等问题,通过增加可充电蓄电装置与信号发生和信号采集分析回路,达到简化操作的目的。 ②便携式电流电流互感器测试仪将二次采集与分析回路与外部一次回路通过无线技术联系。 ③测试回路克服传统单相验证回路及指针万用表测试线长度不够等因素导致测试仅能就 地单相进行,而采用无线技术后可实现在室内对整个回路的完整测试。 ④便携式电流电流互感器测试仪可由测试人员单人操作完成极性测试工作,使测量更灵敏,操作更规范。 2.4 先进性分析 克服常规的小容量电池,仅单相就地测试以及灵敏度低等问题。它主要是通过大容量可 充电蓄电池,来实现电池容量增加,这样可以实时监测电池电量,满足各种电压等级要求;

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

互感器极性及其接线安全技术示范文本

互感器极性及其接线安全技术示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

互感器极性及其接线安全技术示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确, 造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发 生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主 变差动保护、110kV线路保护及母差保护中。例如:石西 地区110kV陆良变电站及35kV莫北变电站都因1,2号 主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次 全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线 的正确性是非常重要的。 1 极性的判断及二次线的联接 以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断

电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。 1.1电流互感器的极性判断 电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。 1.2正确的电流互感器的二次接线方式 (1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了

电流互感器伏安特性及试验

电流互感器伏安特性及试验 伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵坐标,电流为横坐标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。 由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。 FA-102 CT伏安特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT 变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。 电流互感器伏安特性试验 一、试验目的 CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二、试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

电流互感器极性、接线方式及其应用

电流互感器极性、接线方式及其应用 引言 在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A 或1A 两种标准的二次电流值。电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。 2 电流互感器的极性 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线 图1 电流互感器的三种极性标注

图2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I e ,由向量差得其电流值为Ia 的 3 倍,相位滞后I a 300 角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA 会提前动作,造成保护误动。

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。

电流互感器现场测试仪操作说明

https://www.wendangku.net/doc/cf9530366.html, HGQC-H电容式互感器测试仪电流互感器现场测试仪操作说明 操作说明 开机,显示界面: 任意键,进入主菜单: 其中:

https://www.wendangku.net/doc/cf9530366.html, HGQC-H电容式互感器测试仪“测量”――仪器主要测量功能; “检定”――检定仪器内附校验仪的精度 “浏览数据”――以往存储记录的查询; “系统设置”――时间以及调试数据设置。 上、下键移到“测量”,确定之后,进入主要测量功能: 按照被测互感器的铭牌参数,选择、输入相应参数: “↑”、“↓”键把光标移到“准确级”上,“确定”,选择相应的准确等级。同理,其它参数依次输入。 1.变比、极性及直阻测量 根据面板提示,连接好仪器与被测互感器。其中测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红,黑黑,黄黄,绿绿相接,如图:

https://www.wendangku.net/doc/cf9530366.html, HGQC-H电容式互感器测试仪 “↑”、“↓”键,把光标移到“变比直阻测量”上,“确定”。进入变比、极性及直阻测量: 当页面内显示“测量中…”时,表明仪器正在测量当中。在此过程中,请确保仪器和被测互感器的接线连接,以及切勿触摸被测互感器与测试夹子!

https://www.wendangku.net/doc/cf9530366.html, HGQC-H电容式互感器测试仪 当页面内显示“测量完成”时,说明仪器测量结束。显示的结果如上。此时,蜂鸣器长响一次,提示测量完成。 “↑”、“↓”键,光标在“打印”“存储”其一选项上,“确定”键则执行相关功能。 测量完成之后,如需再次测量,请等待页面内显示“等待测量”后,再次“确定”测量。 页面进行数据清除,显示初始界面。 2. 标准误差测量 根据面板提示,连接好仪器与被测互感器。其中测试线的四芯

电流互感器(加极性、减极性)相关知识

极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。 反之,就是加极性。 低压电流互感器实用技术问答30例(之一) 刘国宏马晓文河北省康保供电分公司(076650) 1.电流互感器铭牌上额定电流比的含义是什么? 答:额定电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。通常用不约分的分数表示。所谓额定电流就是在这个电流下互感器可以长期运行而不会同发热损坏。 2.何为电流互感器的准确等级? 答:电流互感器变换电流存在着一定的误差,根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。0.l级以上电流互感器主要用于试验,进行精密测量或者作为标准用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合用来校验仪表,常被称为标准电流互感器;0.2级和0.5级常川来连接电气计量仪表;3级及以下等级电流互感器主要连接某些继电保护装置和控制设备。 3.电流互感器的极性标志是怎样规定的? 答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当 使一次电流自L 1端流向L 2 。时,二次电流自K 1 端流出经外部回路到K 2 。L 1 和K 1 , L 2和K 2 分别为同极性端。 4.电流互感器额定容量的含义是什么? 答:电流互感器的额定容量就是额定二次电流I 2e 通过额定负载Z 2e 时所消耗 的视在功率,即S2e=。

一般I 2e =5A,因此S 2e =25Z 2e 。在电流互感器的使用中,二次连接及仪表电流 线圈的总阻抗不超过铭牌上规定的额定容量(伏安数或欧姆数)时,才能保证它的准确性。 5.什么是电流互感器误差? 答:由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器存在着激磁电流í ,使其产生误差。 从电流互感器一次电流í 1和折算后的二次电流í 2 ’的向量图来看(如图 2 所示),折算后的二次电流旋转180?后一í 2’,与一次电流í 1 相比较,不但大 小不等而且两者相位不重合,即存在着两种误差,称为比差(比值误差)和角差(相角误差)。 6.电流互感器铭牌上标有10%倍数的含义是什么? 答:按规定继电保护装置所用的电流互感器数值误差不允许超过10%,两角度误差不应超过7?。 10%倍数就是在指定的二次负载和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数一般只与继电保护装置有关。 7.影响电流互感器误差的主要因素是什么? 答:(1)一次电流的影响。当电流互感器一次电流很小时,引起的误差增大;当一次电流长期大于额定电流运行时,也会引起误差增大,因此,一般一次测电流应大于互感器额定电流的25%,小于120%。 (2)二次负载的影响.当电流互感器二次负载增大时,误差(、比差和角差)也随着增大.故在使用中不应使二次负载超过其额定值(伏安数或欧姆数)。 此外电源频率和铁芯剩磁也影响互感器误差。 8.为什么电流互感器二次不可开路? 答:因为当电流互感器二次线圈闭合时,一次、二次绕组的磁势相互抵消,铁芯中的磁通很小,两边的感应电势很低,因此不会影响负载的工作。若二次绕

电压电流互感器的试验方法完整版

电压电流互感器的试验 方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是 100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 ? 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: ? 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态

下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别

电流互感器的极性关系

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 极性关系表征: 标有L1、K1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 2 交流法 将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。 U3=U1+U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3 仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关电流互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/cf9530366.html,。

GIS电流互感器极性的检测方法

GIS电流互感器极性的检测方法 摘要:SF6封闭式组合电器(简称GIS),它将变电站母线上的一次设备优化设计成一个有机组合的整体,给现场检测电流互感器的极性造成了一定困难,针对这一情况进行研究,此处介绍一种检测电流互感器极性的简便易行的方法。 关键词:GIS、电流互感器、极性 SF6封闭式组合电器简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体。它由断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(TV)、电流互感器(TA)、避雷器(LA)、母线(BUS)和套管(BSG)八大部件组成。GIS具有如下特点:(1) 结构小型化:采用性能卓越的气体作绝缘和灭弧介质,大幅度缩小变电站的容积,实现变电站的小型化。(2) 可靠性高:带电部分全部密封于SF6气体中,与盐雾、积尘、积雪等外部影响隔离,大大提高了运行的可靠性。此外还具有优良的抗地震能力。(3) 安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,因而无触电危险;SF6气体为惰性气体,所以无火灾危险。 (4) 杜绝了对外部的不利影响:因带电部分全封闭在金属壳体内,对电磁和静电实现屏蔽,不会产生噪音和无线电干扰等问题。(5) 安装周期短:由于结构小型化,可以在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运达现场,因此可以缩短现场安装的工期。 (6) 维护方便,检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品的使用寿命。又由于其结构的小型化,安装位置距地面近,使维护更方便。 但是由于GIS带电部分(包括电流互感器一次线圈)密封于接地的金属壳内,给现场检测电流互感器的极性带来了一定的困难,同时为了给继电保护装置、电度表等提供极性可靠依据,针对这些问题,通过查看GIS原理图,找到了一种简便可行的检测GIS电流互感器的方法,解决了在现场检测电流互感器极性的难题。 1、检测接线: 云南大唐戈兰滩水电厂220kV系统包括三条220kV线路,三台主变和一台母联断路器,现以线路系统为例说明检测方法。图一是云南大唐戈兰滩水电厂220kV墨戈Ⅰ回线示意图:进行电流互感器极性测试前,操作拉开FDS21、FDS22快速隔离开关,拉开DS23隔离开关;合上CB21断路器,合上ES21、ES22接地隔离开关,然后断开ES21接地隔离开关SF6封闭金属外壳的接地点,按图示方法把钾电池串联进ES21接地隔离开关的动触头和接

电流互感器极性的判断精编版

电流互感器极性的判断集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

怎样测量电流互感器的极性电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L 1,L 2 接负 极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K 2 ,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上 的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L 1、K 1 为同极性即互感器为 减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1 直流法测电流互感器极性2 交流法 见图2,将电流互感器一、二次线圈的L 2和二次侧K 2 用导线连接起来, 在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U 2及U 3 的数值如U 3 =U 1 -U 2 为减极性;若U 3 =U 1 +U 2 为加极性。 图2 交流法测电流互感器极性 注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测

量,因为U 2的数值较小U 3 与U 1 的数值接近,电压表的读数不易区别大 小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3 仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器 可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 高压电流互感器极性的判断 按规定电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,防止接线时 将极性弄错,造成继电保护回路上和计量回路中的保护装置错误动作和 不能正确地进行计量,因此必须在接线时做极性试验。 判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有 微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A 直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一 起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1 端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;