文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 岛电SRS10系列SRS13温控器中文手册(中文书签)

岛电SRS10系列SRS13温控器中文手册(中文书签)

岛电SRS10系列SRS13温控器中文手册(中文书签)
岛电SRS10系列SRS13温控器中文手册(中文书签)

温控仪说明书

YSZ88-D温控仪 产品操作手册 武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户: 感谢您购买本公司YSZ88-D温控仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插 座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ●请勿在易爆环境中操作! ●请勿在潮湿环境下操作! ●防止火灾或人身伤害! ●保持产品表面清洁和干燥。 ●只有合格的技术人员才可执行维修! 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面 许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何 目的而进行传播。

目录 一、概述 (4) 二、控制面板介绍 (5) 三、操作 (6) 四、油杯简介 (6)

YSZ88-D型温控仪使用说明书 一、概述 YSZ88-D型温控仪是专为介损油杯配置的温度控制装置。采用最新的高频感应加热方式。加热时,油杯周围的感应线圈在油杯的周围产生一高频交变磁场,油杯就是利用其金属部分在此磁场作用下形成无数涡流发热。因而该加热方式加热速度快,加热均匀,同时还有非接触加热等特点。在油杯的底部集成了一个经激光校准的数字温度传感器,在全温度范围内,精度特别高,且精度稳定。 仪器内部采用单片机控制,其温度采用PID超前控制算法,保证加热、恒温过程可控、稳定。仪器内部的功率部分进行了温度保护,当温度高于45℃时自动打开散热风扇进行散热。

温控器调整方法

E5AZ-R3-38数字式温度控制器调整说明 一、接线方式: 接线柱1、2――-AC220V电源 接线柱4、6―――低温输出101、103 接线柱7、8―――高温输出101、102 接线柱9、10、11―――PT100温度传感线A\B\B 二、界面图形 三、设定方法: 1.温度设置(此部分用于常规调整) 1)在运行菜单下,设置高温值为26.0。 2)按一次菜单键,再按一次模式键,设置高温回差1.5。 3)按一次菜单键返回运行菜单。 4)按两次模式键,设置低温值为25.5。 5)按一次模式键,返回运行菜单。 2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动) 1)菜单键+模式键同时按下3秒以上,进入保护菜单,按模式键切换 选项,依次按如下设置: 2)同时按菜单+模式1秒以上,返回运行菜单。

3.第二步:模式设置 1)按菜单3秒以上,进入初始菜单,按模式键切换选项,依次按如下 设置: ?设置温度传感器类型为1。 ?设置温度单位为℃。 ?设置最高温度限制值: ?设置最低温度限制值: ?设置ON/OFF方式为ONOF。 ?设置控制方式为标准方式。 ?设置动作方向为正方向。 ?设置报警1种类为0。 ?设置报警2种类为8。 ?设置报警3种类为0。 ?设置密码为-169,等待3秒,自动进入高级模式: ?设置 ?设置低温回差为1.5。

设置 2)按菜单键3秒以上,返回运行菜单。 4.第三步:状态设置 1)按一次模式键,进入状态设置,按上调或下调键设置为RUN。则温 控器开始工作。 2)如设置为STOP,则温控器STOP灯亮,停止工作。 TMC229-HT-DAA038数字式温度控制器调整说明 一、接线方式: 与E5AX相同,内芯可互换。 二、界面图形 三、设定方法: 1.温度设置(此部分用于常规调整) 1)在运行菜单下,设置低温值SV为24.0 2)按2次SET键,设置高温值SV2为26.0(一般要求SV2=SV1+2) 2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动) 1)解锁:同时按SET和︽5秒,出现画面LOC-3,将3改为0后,先 按下SET不松开,再按︽后立即全部松开,解锁完毕。 2)调整:同时按下SET和︾键5秒,出现设置界面,按SET切换设置

液晶温控器中文说明

HY329DH电采暖型温控器HY329DH系列采暖型温控器适用于电采暖系统,采用微电脑控制技 术,大屏幕液晶显示。以室内温度和设定温度的比较结果,通过继电器控 制采暖设备的启停,达到室内恒温和节能的目的。 特有的双温双控功能,在检测室内温度的同时又增加了对采暖设备 的监控,当设备温度到达保护温度值时,自动停止加热,延长了采暖设备 的使用寿命。从而保证了设备能够在合理的温度下工作,更加安全、可靠。 功能: 温度设定双温双控功能(选配) 温度测量并显示掉电记忆功能 延时关机功能传感器故障检测功能 蓝屏背光(选配)防冻保护功能(选配) 红外遥控功能(选配) 技术参数: 设定温度范围:0-95℃传感元件:NTC 控温精度:±1℃回差:2℃ 电流负载:≤16A(阻性)电源电压:AC220V±10﹪50-60HZ 自身功耗:≤1W工作环境:0—50℃ 显示:LCD外壳:PC+ABS材料 外型尺寸:86X86X13mm安装孔距:60mm(标准) 安装: 电气接线图:

操作说明: 温度设定:在待机界面下,可以通过▲或▼键改变设定温度,如按住▲或▼键超过3秒,设定值会快速上升或下降。设定结束后,温控器自动确认,并返回待机界面,温控器将记忆此设定值,直到改变该设定值。 键,直至显示00 ▲或▼键超过3 递减时间,时间为零时自动关机。定时关机设定范围:1-24小时。(单位:小时) 设备温度传感器:设备温度传感器是外置式,主要用来保护电加热设备及特定环境的温度保护。其引线长度及需要保护温度的具体温度值定货时应说明。在加热过程中,如设备温度传感器检测到超过保护温度55度(可选),温控器将停止加 热。保护温度数值用户不能更改。 设备温度传感器故障检测功能:*显示代码E0表示设备温度传感器正常 *显示代码E1表示设备温度传感器开路 *显示代码E2表示设备温度传感器短路 蓝屏背光功能:方便于黑暗中操作﹙选配﹚ 远红外遥控功能:使用遥控器,可实现远距离的功能控制。﹙选配﹚ 防冻保护功能:在关机状态下,当环境温度低于5℃时,将自动开启并进入加热模式,直到环境温度≥7度时,温控器自动关闭。 显示说明: 警告: 接线一定按照电气接线图正确接线,切勿将水,泥浆等杂质进入温控器内,否则将造成元件损坏。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

温控器的使用方法

温控器的使用方法,温控器怎么调 温控器的使用方法 1. 温度控制器应按照本用户手册附带的操作手册使用。首先确定你使用的恒温器的类型,然后按照说明操作。 2. 建议不要随意改变原有的墙体结构、门窗形式和地面装饰。如果需要更改,应事先通知物业,以便相应地改变加热设计。 3. 把恒温器调到高温或适当的设备不会很快使房间温暖,只要把它调到你需要的温度就可以了。 4. 由于电热系统温度适中,所以尽量减少开启门窗造成的冷却空气高速流动造成的热量损失,以免影响加热效果。 5. 当你在无人值守的房间时,你可以把温度调节到12至15摄氏度或相应的齿轮,因为系统重新开启后加热非常慢,频繁的开启和关闭不能达到节能的效果。 6. 请勿使用家具等遮挡温度控制器,温度控制器周围没有热源,以免造成温度控制误差。 7. 恒温器是一种精密电子元件,请不要摇动恒温器,以免对恒温器造成损坏。 8. 如果温度控制器的旋钮因使用不当而脱落,应重新安装温度控制系统。注意,旋钮与温度控制器接口的间隙对齐。切勿强行安装,以免损坏温度控制系统。 如何调节恒温器如何调节地板加热恒温器的方法介绍 机械恒温器的调节方法比较简单,在恒温器安装完毕后(安装时将地板加热杆安装好),即可使用。我们打开恒温器右侧的开关,设置温度设置(打开恒温器顶部的设置按钮,将你想设置的温度刻度调整到恒温器中间的点,恒温器就设置好了),恒温器就开始根据设置的温度进行控制。当恒温器上方的指示灯亮时,表示加热装置已处于工作状态。当指示灯关闭时,表

示恒温器处于停滞工作状态。 如何设置地板供暖恒温器 如今,电子恒温器已被引入电子恒温器,电子恒温器通常是液晶显示器,可以通过按钮或触摸屏,但它们的操作方式大致相同,如下图所示,只需要一个触摸屏和一个按钮。 如图所示,目前的电子液晶温度控制器一般是5个按键,左边两个是调节高度的高低,左上是正数,左下是负数。右上角是选择模式按钮,一般安装在企业会比较好,通常用户使用不多。中间的键右键是定时键,如果需要休息的时候可以用,一般不要用太多。至于右小角是开关功能。 如果我们要开启和调节地暖,我们可以先按下开关,然后根据实际情况调节温度,通常在这个时候,如果需要关闭地暖也可以使用时间按钮控制。

温控器说明书:DH-ZB-CMC型(补充)

ZigBee联网型风机盘管智能温控器使用说明书 (DH-ZB-CMC型) 1、产品概述 ? DH-ZB-CMC型智能温控器采用国际最先进的微电脑控制芯片和ZigBee无线自组网物联技术,内置多种节能控制策略,自动感知周围环境,自动调控中央空调风机盘管运行,保持室内恒温;自动记录风机盘管各风速档运行时间,用于中央空调主机系统能耗分户分摊;用户操作简单,系统管控灵活方便,节能效果明显,广泛应用于各种中央空调系统末端风机盘管分户计量与节能控制。 本产品采用标准86*86型墙壁式内嵌结构,暗盒或明盒安装,可直接替换普通温控或风机三速开关,无需开孔、开槽布线,便于安装以及房间整体的美观。液晶大字符显示可直观的观察室内温度和设备运行状态。 本产品具有多种网络控制和锁定使用的功能。锁定使用分为两种情况,一种是锁闭温控器即服务器远程通过网络锁闭温控器禁止使用中央空调,在接收到服务器解锁命令之前,使用者无法通过面板按键控制风机盘管运行;另一种是锁定温控器的设定温度,温控器按网络设定的温度运行而不受使用者通过温控器按键调节温度控制,直到服务器解锁。自动风速、一键节能、限温运行、定时关机、远程控制等多种控制策略让管理者灵活管控、轻松节能。 2、功能特点 ◆测量室内温度及各风速档运行时间,优化空调系统能源配置,便于分户分摊计量。 ◆ZigBee无线双轨通讯,免布线安装,一键配置自动组网,安装调试更简单。 ◆远程开关温控器、设定温度及温度调节范围,系统管控灵活。 ◆低功耗设计,内置多种节能策略,自动风速,一键节能,智能设计随时随地舒适节能。 ◆掉电记忆,上电自检,网络校时;可联网运行,也可脱机运行。 3、技术指标 ◆工作功耗:<1.0W;静态功耗:<0.4W ◆输入电压:185-265VAC ◆控温精度:±1℃(在25℃,30%-75%湿度环境下) ◆工作环境温度:0~60℃ ◆ZigBee通讯,Modbus-RTU协议

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

全输入式温控器CD901说明书

全输出式智能温控器CD901 目前日本理化RKC在中国普及广泛运用与工业行业:塑胶、电炉,是一种工业温度智能控制器。 CD901是一种全输出式智能温控器,在采购过程中许多采购商购买了产品之后遇到很多问题,不会操作 想要了解的客户东莞联硕机电为您提供说明希望对你们有所帮助。 全输入式温控器CD901属性: 电源:100~240V AC,±15% / 50~60Hz 功耗:≤5W 使 用环境:温度0~50℃;湿度≤90%RH面板尺寸:96×96mm 开口尺寸:92×92mm 插入深度:80mm 主要特点: ●髙精度(16位AD,0.1级)数字仪表,支持多种热电偶和热电阻规格。 ●采用先进的模糊人工智能PID调节算法,具备自整定(AT)功能。 ●采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要。 ●用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行精密控制的场合。 ●能在线修改参数,参数锁为客户提供了不同的操作权限。 ●人性化操作界面,易学易用。 ●全球通用的100-240V AC输入范围开关电源。 技术规格 ●输入方式: 热电偶:K、S、E、J、T、R、B、N等 热电阻:Pt100、Cu50 线性电阻(Ω):0~700Ω 线性电压(mv):-10~120mv 线性电压(V):-0.5~6V经电阻分压后变换为-5~60mV的信号 线性电流(mA) 0~20mA ●采样周期:每0.5秒采样1次。 ●控制周期:对于可控硅过零或移相触发的仪表固定为0.2秒,对于继电器开关调节方式,

5秒到60秒连续可调。 ●调节方式:模糊人工智能调节,包含PID及参数自整定功能的先进控制算法 ●输出规格(模块化): 继电器触点开关输出(常开+常闭):240V AC/7A 可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240V AC/0.2A SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器) 可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 ●报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限、区间报警 ●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2KV;相互隔离的弱电信号端之间≥600V

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

博世壁挂炉温控器说明书

8807/8806型系列温控器 用户使用手册 显示示意图

第一章使用须知 1.1 使用环境 尊敬的客户,首先感谢您选用本公司生产的8806型和8807型系列电采暖温控器,安装和使用前希望您仔细阅读本说明,这将有助于您充分了解本产品的功能,从而保证您的正确安装和使用. ①本产品电子集成度较高,请不要在过分潮湿的环境下使用. ②由于本产品采用上下散热孔,因此请在装饰墙面时对上部散热孔采取一定的 保护措施,以防止进水后电子器件短路,造成机器损坏. ③请不要在高于50℃的环境下使用,否则,对机器的使用寿命将会产生很大的 影响. ④如安装过热保护传感器,请将其穿入穿线管中,放置于需要测温的地方,切 勿将其线及探头直接接触水泥沙浆。 1.3 主要技术参数指标: ①测温范围: 5~85℃ ②测温精度: ±1℃ ③温度上限: 85℃ ④负载电流:16A(8807型);10A (8806型) ⑤温度校正值: ±9℃ 在对温度进行校准时,上、下可调整的范围 ⑥电源电压: 220V±10% 50HZ ⑥定时开机、关机:1~99小时(可调) ⑦过热保护温度: 出厂设置为40℃(可调)防止加热元件表面温度过高,而导 致寿命减少 ⑧自动低温防冻功能:出厂设置为8℃(可调)防止由于环境温度过低,室内结冰。第二章键盘操作及相关功能介绍 2.1 [开/关]键 ①接通电源后,按[开/关]键可开启和关闭温控器; ②在温度设定、定时设定完毕后,可通过按[开/关]键进行确认后并退出. ③在开机(包括定时关机)状态下,按[开/关]键,温控器进入关机状态,清除屏幕所 有显示,加热装置断电,并保存关机前的所有参数(原设置的定时关机取消);在关机(包括定时开机)状态下,按[开/关]键,温控器进入开机状态,并恢复原有工作参数,液晶屏显示. (原设置的定时开机取消) [温升]键、[温减]键

日本岛电SR90温控仪

日本岛电SR90 系列PID 调节器中文操作说明 SR90系列是在全面总结SR70、SR73A 及SR60基础上的高性能的单回路调节器。0.3级精度、四种外形尺寸、四位超大LED 显示,带手动和模拟变送、设定值偏移(SB)、双输出及二组专家PID 参数、一组外部开关、两路报警和事件输出,以及通讯功能。 一.仪表的显示面板和功能键 四位超大红色LED 和四位绿色LED 1:测量值PV和设定值SV 2:参数窗口 3:错误信息七位指示灯 OUT1:(绿) OUT2:(绿) 亮时有调节输出 EV1:(红) EV2:(红) 亮时事件报警输出AT:(绿)闪烁时自整定 MAN:(绿) 闪烁时为手动状态 SB/COM:(绿) 亮时为两者之一的状态 二.操作流程图说明 SR90系列所有参数窗口可分为两个窗口群(0-X 窗口群和1-X),子窗口和虚线表示的选件窗口共60个。每个窗口采用了编号,例如传感器量程选择窗口[1-48],表示第1窗口群的第48号窗口。按增减健修改参数时,面板SV 窗口的小数点闪动,按ENT 键确认修改后,小数点灭。 三.入门的快速设置例(简单加热系统) 某加热系统,仪表选用SR93-1P-N-90-1000000, K 型热偶0.0~800.0℃输入,P 型输出接固态继电器。单设定值,设定温度为600.0℃,EV1上限绝对值报警值650.0℃,EV2下限绝对值报警值550℃, 报警为上电抑制。设置步骤如下: 1)在[1-48]窗口,将传感器量程代码设定为:05(K 型热偶0.0~800.0℃) 。 2)在[1-49]窗口,选择传感器量程的单位C(0.0~800.0℃) 。 3)在[1-42]窗口,将调节输出极性设为:rA 反作用(加热)。 4)在[1-10] 窗口,将调节输出的时间比例周期设为:2秒。 5)在[0-0]窗口,按增、减键将SV 值设为600.0℃,按ENT 键确认。 6)在[1-20]窗口, 将EV1报警方式设为:上限绝对值(HA)。 7)在[1-23]窗口, 将EV2报警方式设为:下限绝对值(LA)。 8)在[1-25]窗口,下限报警应具有上电抑制功能,设为:2。 8)在[0-4]窗口, 设EV1报警值:650.0℃;在[0-5]设EV2报警值:550.0℃。 9)系统接成闭环后,在[0-3] AT 功能窗口按增/减键将OFF 改为ON 状态后,按ENT 键确认启动自整定,.AT 灯闪烁自整定起动。 当炉温到达设定值时,经两个周期振荡,AT 灯灭,自整定完成。 四. 用户的基本设置窗口 1) 传感器类型和范围/单位 [1-48]/[1-49]窗口 2) 调节输出正/反作用 [1-42]窗口 3)SSR(P 型)和继电器接点(Y 型)的输出比例周期 [1-10]窗口 4) PID 参数的自整定AT 执行 [0-3]窗口 5)PID 参数和调节输出限幅 [1-2]~[1-19]窗口 1).传感器类型和测量范围 此窗口需首先设置,一旦更改将清除其它与量程有关的参数,例如设定值SV 温度输入的设定:在[1-48] “RANG”窗口,按增/减键选择传感器类型和测量范围代码(参照流程图上的量程代码表), 按确认键(ENT)确认。此外,可在[1-49]窗口选择温度测量的摄氏(℃)或华氏(℉)的单位。 注:铂电阻Pt100或JPt100(旧国标BA2)的标准区别。 直流输入的设定(可编显示量程):在[1-52]窗口选择直流信号的小数点位置(DP):XXXX、XXX.X、XX.XX、X.XXX;[1-50][1-51]设置直流信号显示范围的上、下限值:-1999~5000,最大间隔10~5000。由此定义了直流信号的工程单位。例如:4~20mA表示为0~100.0兆帕的压力量程. 2).调节输出正/反作用 单输出时在[1-42]“ACT”窗口,选择调节输出反作用(加热)或正作用(致冷)。 反作用(RA):PV 测量值与SV 设定值的正偏差越大,调节输出越小(加热系统)。 正作用(DA):PV 测量值与SV 设定值的正偏差越大,调节输出越大(致冷系统)。 双输出时工作方式的设置: (选件) a. [1-42]反作用:此时OUT1为反作用,OUT2为正作用,一般用于加热/致冷等 b. [1-42]正作用:此时OUT1为反作用,OUT2也为反作用,一般用于特殊用途的两级带主辅加热的系统(详见应用例)。 3)SSR(P 型)和继电器接点(Y 型)的输出比例周期:在[1-10][1-19]窗口分别设置Out1 和Out2的输出比例周期。在比例周期内, 占空比脉宽调节输出正比于PID 运算,用于交流过零调功。P 型输出比例周期一般选2~12秒(出厂值3秒)。继电器接点(Y 型)输出比例周期一般选20~30秒(出厂值30秒)。周期短调节变化快,适合小惯性系统;惯性大的周期可选长些。负载电流大于300A 时,可配功率扩展板触发晶闸管。还可配ZAC10I/P 周波控制器,具有节能、不打表针,调节精度高和提高电源功率因数的优点。 4)系统PID 参数和自整定 系统使用前,可利用自整定功能,方便地找到系统最佳的PID 参数,提高调节品质。在[0-0]窗口设定SV 值后, 在[0-3]窗口,可执行自整定AT:执行(on)或停止(off)。如图示的AT 自整定起动on 后, AT 灯亮,在测量PV 值到达SV 设定值后,将自动造成对系统的二、三次扰动。根据超调振荡的大小和恢复的周期,自动算出系统的PID 参数。AT 整定完成,AT 灯灭,系统恢复正常控制。 PID 参数手动调整:(初学跳过) 可在[1-2]~[1-16] PID 窗口群中观察或手动修改整定后的参数。对于滞后和变频控制等特殊系统, 若反复整定效果不理想,可手动修改PID 参数。 A .当到达稳态前超调过大,如对到达稳态时间要求不高,可增大比例克服超调。 B.如要加快到达稳态的时间,而允许少量超调时,可适当减小比例带。 C.当测量值在设定值上下缓慢波动时,可适当增加积分时间或增大比例带。 D.当测量值在设定值上下频繁波动时,可适当减小微分时间。 PID 算法外的其他方式: 手动更改PID 参数设定窗口,有下述的调节方式: 位式调节:当P=OFF 时,积分I 和微分D 参数被自动取消,出现位式灵敏度调整参数DF ,用于调整位式动作宽度,例如:反作用时,设定值500℃,灵敏度10℃,“Y ”型调节继电器接点在505℃时关断,在495℃或低于495℃时吸合。 此外D=OFF 时为比例积分PI 调节 I=OFF 时为比例微分PD 调节 I=OFF 和D=OFF 时为纯比例P 调节 5)对应二组PID 参数的调节输出限幅 a.调节输出1的PID 窗口:[1-2]~[1-7]和限幅窗口:[1-8][1-9]。 b.(选件)调节输出2的PID 窗口:[1-11]~[1-16]和限幅:[1-17][1-18]。 输出限幅:可设对应PID 号的输出下限O-L(0~99%)和上限O-H(1~100%)。例如: O-L 设 20%和O-H 设80%,对应0~10V 和4~20mA 分别是2~8V 和7.2~ 16.8mA。适用于限定阀门开度,避开如线性阀的非线性区,伺服动作范围、减小加热功率以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。限幅虽能减小超调,如果因调节量不足将影响调节速度造成欠调(如长时间温度不能到达)。对反作用的加热,会因维持下限输出造成连续超调,一般不设下限(0.0%)。 五.事件和报警设置 事件和报警方式:SR90提供了EV1~EV2二个事件继电器接点(选件),在[1-20][1-23]事件方式窗口可选择8种事件,设置OFF 为取消 报警事件介绍如下: 超量程SO 报警: 测量PV 值超过上下限量程范围的±10%报警。此时调节输出为零。 绝对值报警:报警值固定,不随设定值改变。 偏差值报警:报警值与设定值保持固定偏差值,跟随设定值改变。 设定报警值:在[0-4][0-5]设定报警继电器的实际报警值或偏差值。 报警的回差:在[1-21][1-24]报警的回差值。参见下图矩形窗口,回差(动作灵敏度)是避免报警误动作和频繁动作的调整参数。进入报警区时,报警动作;直到退出回差区,报警才解除。例如: 500℃上限绝对值报警,回差3℃。当测量值PV 超过500℃时,报警动作;PV 值降至小于497℃时,报警才解除。 报警的上电抑制和非抑制:[1-22][1-25]设置报警的抑制方式。 1:无抑制,只要处于报警区内,就会产生报警。 2:初次上电状态时报警抑制。初次上电, 报警抑制。禁止首次上电报警,只有再次进入报警区,报警才动作。例如:不希望下限报警继电器首次上电动作,错误地切断系统电源。 3:初次上电状态或改变设定值时报警抑制。 4:运行状态时无抑制。 六.其他功能 1).调节输出的手动/自动扰动切换。在[0-1]或[0-2]窗口选择 手动:在[0-1]窗口(或[0-2]带有双输出选件)按住ENT 键3秒,面板MAN 灯闪烁。按增减键改变调节输出百分比。同理再次按住ENT 键3秒,手动切换为自动,面板MAN 灯灭。 2)上电缓起动功能:[1-43]窗口,出厂值OFF。 0-100 秒可设置。 自整定示意图

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

FP93温控仪

产品简介 ■ FP93具有4组曲线,每组10段,亦可一组最大40段曲线,每段最长时间99小时59分,程序可9999次的大循环。现场断电时,程序能从断电继续运行,运行中的参数也可以修改。与岛电FP21相比,仅精度和液晶窗口有区别。 ■ 6组岛电专利的无超调专家PID算法,还包刮6组独立的输出限幅参数,6组独立的抗超调拟制系数,以对号入座的方式设置到曲线中,使不同温区的调节参数、输出功率以及抗超调、欠调等得到最佳的匹配。 ■高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟底温区—中温区—高温区三个区域变化而自动地转换。 ■如果系统设计功率过大,可采用输出限幅功能。还可限定阀门最大/最小的开度,减小上电时的浪涌冲击电流,匹配如硅碳棒,硅钼棒,白金加热器特殊负载的温度/电阻特性,解决了诸如真空炉真空度与加热功率匹配矛盾。 ■赠送的三组独立事件继电器可设16种事件,9种报警:上、下限绝对值,上、下限偏差值,偏差值内/外报警方式,并能进一步设定报警的回差以及处理对策。其他的事件是程序的运行、跳步、结束时标、保持以及确保平台等。 ■上述的事件,还可通过D01-D04四组0℃门(选件)扩展输出。 ■赠送的四组外部开关DI输入,可方便地选择程序执行/复位,保持,跳步,定值/程序,使复杂的键盘操作被简化了。 ■在高品质的热处理工艺中,需要确保进入保温区(平台)精密的加工时间。可设温度到达平台时的允许偏差,程序将被自动延时,一直到因系统滞后或超调的偏差被克服,温度到达平台后,保温区的程序才开始记时。

■节能的伺服起动,第一段程序跳到实际炉温点开始执行,而不是等待程序起始的设定值,有效地节约了能源和时间。 ■隔离数字通讯接口(选件),RS232C或RS485(口地址1~255),多种通讯协议. 配套供希曼顿光隔离智能RS232/485通讯转换器,Ximaden-e中文视窗组态软组成小型集散系统.(注:10年以上的成功应用经验)。 ■模拟变送输出(选件):可选测量值设定值、偏差值和调节输出变送,用于现场记录数据。还可配合多台三回路MR13或模拟遥控的仪表,组成多温区可编程控温。 ■ FP93调节器―P‖输出配合希曼顿的超大功率SSR,周波过零单元,调功单元。 ■ FP93调节器―I‖(4~20mA)输出可配合岛电的单相或三相调压/调功触发板及希曼顿电力模块。 FP93选型表号码最先进的可编程PID调节器(精度0.3%FS),其中区域(zone)PID是高级的调节技术,超大高亮的显示面板更代表新潮。它的功能强大、性能优越、接口丰富、誉称岛电的―小FP21‖ FP93-高96×宽96×深110mm开孔尺寸: 92×92mm 1.三组独立事件继电器(容量240V AC 1A/阻性):可设绝对值和偏差值报警,时标,程序的运行、跳步、结束时标、保持以及确保平台等16种事件 2.简化键操作4组外部开关:程序执行/复位,保持,跳步以及选择曲线和定值调节等 3.可编程TS1和TS2两组时标,相当时间顺序控制器,完成开关炉门等的辅控制 输入类型及测量范围 直流输入类型的显示量程可设-1999-9999小数点位置可设 8

相关文档