文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表

室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表

室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表
室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表

室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表SN3.2.3

室内雨水管道及配件安装检验批质量验收记录SN3.2.4

SN3.2.4续表

室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录SN3.4

管道及配件安装分项工程质量验收记录SN3.4.1

室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录SN3.4.2

SN3.4.2

提示

(一) 主控项目:

1.主控项目第一项检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力下降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不应超过0.05Mpa,然后在工作压力的 1.15倍状态下稳压2h,压力降不应超过0.03Mpa,连接处不得渗漏。热水供应系统安装完毕,管道保温前进行水压试验,主要是防止运行后漏水不易发现和返修。热水采暖系统水压试验,应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。

如在冬季进行水压试验时,应采取防冻措施,试压后管道内的水要放净,严防将系统冻坏,并应有相应的防护措施。

2.主控项目第二项检验方法:对照设计图纸检查。

为保证使用安全,热水供应系统管道热伸缩一定要考虑。设置补偿器条,主要防止施工单位不按设计要求位置安装和不作安装前的预拉柛,致使补偿器达不到设计计算的伸长量,导致管道或接口断裂漏水漏汽。

3.主控项目第三项检验方法:现场观察检查。

热水供应系统竣工后必须进行冲洗,除去杂物。使管道清洁,只是可以不消毒,不必完全达到国家《生活饮用水标准》。冲洗分粗洗和精洗两个程序,粗洗时用自来水或用水泵将水注入管网,水压为0.3∽0.4Mpa。冲洗后的污水从系统最低点排除。当排除的水不再混浊,水能见透明时,粗洗结束,开始精洗。精洗主要是为了清除系统内较大的砂砾、焊渣等杂质。因此,精洗必须提高水的流速。流速为1.5m/s以上的循环水在冲洗过程中,水通过除污器时,水中杂质便沉淀在除污器中,而且不断从其底部泄水管把沉淀污物排出,直至循环水清澈透明,清洗结束。

水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟中,并保证排泄物畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。

水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应不排尽,需要时,应采取其他保护措施。另外注意,如发现系统循环水量小,应及时分析判断情况,管道堵塞,开大供水阀门进行冲洗。

水冲洗试验前,应通知监理(建设),施工单位主管技术负责人等有关人员参加,水冲洗试验时,有关人员应检查,并做记录,冲洗试验结束后,监理(建设)单位、项目经理签字,作为技术资料存档。

(一)一般项目:

1.一般项目第一项检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

管道安装留有坡度主要为保证热水供应系统运行安全,有利于管道系统排气和泄水。坡度应符合设计要求。设计没有管道安装留有坡度主要要求时,当汽和水同向流动时,蒸汽干管的坡度不应小于0.002,常规为0.003;当汽和水逆向流动时,蒸汽干管的坡度不小于0.005。凝结水管道的坡度应不小于0.002,一般采用0.003。以保证管道的坡度便于泄水,并排除蒸汽管道中的凝结水和管道中的空气。

管道最低点应设置泄水阀。

热水采暖系统的坡度一般为0.003,但不得小于0.002,坡向应利于空气顺利的排除。

2.一般项目第二项检验方法:观察检查。

温度控制器和阀门是热水制备装置中的重要部件之一,其安装必须符合设计要求,以保证热水供应系统的正常运行。

3.一般项目第三项检验方法:用水平尺、直尺、拉线、吊线和尺量检查。

4.一般项目第四项检验方法:保温层厚度用钢针制入,表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查。

为保证热水供应系统水温质量减少无效热损失。

装修工程验收表格模板.doc

工程验收表 工程名称:装饰装修工程工程编号: 建筑名称 施工单位 呼伦贝尔爱窝家居装饰工程有限公司 序号分部工程名称施工单位自评建设单位评定1 2 3 参加验收单位施工单位 企业技术负责人: (签章) 年月日勘察设计 项目负责人: (签章) 年月日监理单位 总监理工程师: (签章) 年月日建设单位 项目负责人: (签章) 年月日 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

(子单位)工程观感质量检查记录 工程名称交换空间装饰装修工程施工单位贵州交换空间装饰工程有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好一般差 1 建 筑 与 结 构室外墙面√O √√O O √√O √√ 2 变形缝O O O √O √O O √O √ 3 水落管、屋面√√O O √O √√O √√ 4 室内墙面O √√O √O √√√O √ 5 室内顶棚√√O √O √√O O √√ 6 室内地面O √O √√√O √√O √ 7 楼梯、踏步、护栏O √O O √O O O √O √ 8 门窗O O √O √O O O O √√ 1 给 排 水 采 暖管道接口、坡度、支架√√O O √O √O √√√ 2 卫生器具、支架、阀门O √O O √O O O O √√ 3 检查口、扫除口、地漏O O √O √O O √O O √ 4 散热器、支架/ / / / / / / / / / 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒√√O O √O √√O √√ 2 设备器具、开关、插座O √O O √O √O O O √ 3 防雷、接地√O √√O O √√√O √ 1 通 风 与 空 调风管、支架/ / / / / / / / / / 2 风口、风阀/ / / / / / / / / / 3 风机、空调设备/ / / / / / / / / / 4 阀门、支架/ / / / / / / / / / 5 水泵、冷却塔/ / / / / / / / / / 6 绝热/ / / / / / / / / / 1 电 梯运行、平层、开关门/ / / / / / / / / / 2 层门、信号系统/ / / / / / / / / / 3 机房/ / / / / / / / / / 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局/ / / / / / / / / / 2 现场设备安装/ / / / / / / / / / 观感质量综合评价:好 检查结论 本工程观感质量经检查符合设计要求和 施工规范规定。 施工单位 项目经理:年月日 本工程观感质量经核查符合设计要求和 施工规范规定。 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

装饰装修工程竣工验收表格大全

目录 目录 (1) 工程概况表 (8) 施工现场管理检查记录 (9) 装修部分 (10) 砖砌体报验申请表 (11) 砖砌体工程检验批质量验收记录表 (12) 一般抹灰报验申请表 (13) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (15) 防锈漆喷涂报验申请表 (16) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (17) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (18) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 (19) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 (20) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (21) 骨架隔墙报验申请表 (23) 隐蔽工程验收记录表 (24) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (25) 暗龙骨吊顶报验申请表 (26) 隐蔽工程验收记录表 (27) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (28) 地面找平层报验申请表 (29) 找平层检验批质量验收记录表 (30) 防火涂料涂装工程报验申请表 (32) 隐蔽工程验收记录 (33) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (34) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (35) 隐蔽工程验收记录 (36) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (37) 门窗套制作与安装报验申请表 (38) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (40) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (41)

窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 (42) 涂料防水层报验申请表 (43) 防水工程试水检查记录 (45) 隐蔽工程验收记录 (46) 涂料防水层检验批质量验收记录表 (47) 卷材防水层报验申请表 (48) 防水工程试水检查记录 (50) 隐蔽工程验收记录 (51) 卷材防水层检验批质量验收记录表 (52) 大理石和花岗石面层报验申请表 (53) 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 (54) 马赛克面层报验申请表 (56) 马赛克面层检验批质量验收记录表 (57) 基层清理报验申请表 (58) 隐蔽工程检查验收表 (59) 饰面板安装报验申请表 (60) 隐蔽工程验收记录 (61) 饰面板安装工程检验批质量验收记录表 (63) 装饰抹灰工程报验申请表 (64) 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 (65) 木门窗制作报验申请表 (66) 木门窗制作工程检验批质量验收记录表 (67) 木门窗安装报验申请表 (69) 隐蔽工程验收记录 (70) 木门窗安装工程检验批质量验收记录表 (73) 门窗玻璃安装报验申请表 (73) 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表 (74) 溶剂型涂料涂饰报验申请表 (75) 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (77) 美术涂料涂饰报验申请表 (78) 美术涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (79) 水性涂料涂饰报验申请表 (80)

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

地下防水工程质量验收规范-GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011试题

<<地下防水工程质量验收规范>>(GB50208-2011) 试题 一、单选题 1、防水混凝土结构厚度不应小于()。 A、200mm B、250mm C、300mm D、180mm 正确答案:B(P10 4.1.19节) 2、卷材防水层基层阴阳角应做成圆弧或45℃坡角,在转角处、变形缝、施工缝、 穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于()。 A、250mm B、300mm C、350mm D、500mm 正确答案:D(P12 4.3.5节) 3、泵送混凝土在交货地点的入泵塌落度,每工作班至少检查( )次。 A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案:B 4、采用热熔法施工的高聚物改性沥青防水卷材,施工环境气温条件为不低于 ()℃。 A、-10 B、-5 C、0 D、5 正确答案:A (P6表3.0.11 防水材料施工环境气温条件) 5、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养 护时间不得少于()天。 A、7 B、14 C、28 D、3 正确答案:C(P21 5.3.8节) 6、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于()的静止裂缝、贯穿性裂缝等 堵水注浆。 A、0.05 B、0.1 C、0.2 D、0.3 正确答案:C(P36 8.2.1节) 二、多选题 1、原建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制、禁止使用技术》第659号

公告中,明确为禁用产品的是() A、焦油型聚氨酯防水涂料 B、自粘聚合物改性沥青防水卷材 C、遇水膨胀止水胶 D、水泥基渗透结晶型防水涂料 E、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 正确答案:AE 2、地下防水工程的施工,应建立各道工序的()的制度,并有完整的检查记 录。 A、监理验收 B、自检 C、交接检 D、专职人员检查 E、质监站检查 正确答案:BCD 3、对于防水混凝土的配合比,以下说法正确的是() A、水泥用量不宜少于260kg/m3 B、水泥用量不宜少于300kg/m3 C、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 D、水胶比不得大于0.55,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 E、砂率宜为35%~40% 正确答案:ACE 4、以下说法错误的是() A、地下工程防水等级为二级的工程其防水标准为不允许漏水,结构表面无湿渍 B、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 C、卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊短边搭接缝,后焊长边搭接缝 D、高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,施工时卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开 E、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构

按地下防水工程施工质量验收规范

按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),两幅卷材短边和长边的搭接宽度均 不应小于100mm。 双面自粘防水卷材施工工艺 一、空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。)施工 工艺流程:基层处理-→节点加强处理-→空铺卷材-→长、短边搭接粘结-→质量验 收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除, 5)粘上聚苯板保护 二、水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理-→抹水泥(防水)砂浆-→揭掉自粘防水卷材下表面的隔离 膜-→铺自粘防水卷材-→拍打卷材上表面、提浆-→晾放(24小时至48小时)-→ 对接口密封-→节点加强处理-→质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应 注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷 材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行 对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上 层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的 空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所 需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔 离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷 材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 1)节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 自粘卷材防水系统施工工艺 2010-3-2210:21【大中小】【打印】【我要纠错】 一、空铺粘易贴防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。 )

装修验收表格

北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程竣工验收单 验收:号

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。

6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 6、墙砖(石材)的管道出口位掏孔处理,掏孔处应严密。 7、墙砖(石材)镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。

地下室防水工程施工质量验收规范

"贴必定"BAC高分子复合自粘防水卷材挂铺法施工工艺 发布时间:2007-2-10 | 阅读:6112次 施工顺序:拱部—→两面边墙 在常见的隧道施工中,铺贴卷材时,卷材由拱部中心向左、右两侧同时铺设。施工人员同时进行施工互不干扰,且卷材的自重可分散到两侧,自重荷载不至集中,有利于施工操作与安装固定。 一、防水层施工: 1. 工艺流程: 定位、钻孔并安设挂钉—→卷材就位—→挂铺固定卷材—→施工下一幅卷材—→卷材与卷材焊接—→粘贴双面自粘封口条—→揭除卷材表面隔离膜—→检查验收 2. 施工做法: 1) 根据BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置确定钻孔位置,并采用冲击钻进行钻孔、安设挂钉。(图1) 2) 将卷材在平面上展开,再将卷材从两端同时向中心回卷,并将卷材放在可移动平台支架顶部,扶好摆正。 3) 将卷材吊带绑扎固定在挂钉上。(图2) 4) 依此类推,施工下一幅卷材。(图3) 5) BAC高分子复合自粘防水卷材搭接边为合成高分子片材(HDPE、EVA等),卷材与卷材搭接边采用热风焊机焊接(搭接边——高分子片材宽度为:60mm)。(图4) 6) 搭接边完成后,再粘贴(宽度不小于120mm)双面自粘封口条。(图5) 7) 揭除卷材表面隔离膜。 8) 检查验收。 二、施工注意事项 1. 根据初衬平整度,确定BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置挂钉间距,挂钉间距应比BAC高分子复合防水卷材表面吊带间距略小,使卷材保持一定的松弛度,从而消除(挂铺在不平整的初衬上)卷材被二衬混凝土挤压所产生不利因素。 2. 绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,可采取木垫板隔离缓冲等临时保护,以避免破坏防水卷材。 3. 土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时通知防水施工单位。防水层隐蔽前应全部检查一遍并对破损部位进行修补。采用BAC卷材片直接粘贴在破损处即可,其周围应剪成圆角。(图6) 三、质量要求及验收方法 主控项目 1.卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

管道工程质验表

____________验收批质量检验记录 质验表(水管)—36 建设单位:监理单位:合同号: 施工单位:编号: 单位(子单位)工程名称项目经理 分部(子分部)工程名称执行标准 验收部位 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录 主控项目1 2 3 4 5 6 一般项目1 2 3 4 5 6 7 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日 南通市建设工程质量监督站监制

分项工程质量检验记录 质验表(水管)—37 建设单位:监理单位:合同号: 施工单位:编号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 检验批数项目经理 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 专业工长(施工员)施工班组长 施工单位检查评定结果 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日 南通市建设工程质量监督站监制

分部(子分部)工程检验记录 质验表(水管)—38 建设单位:南通市城市建设工程管理中心监理单位:南通市市政工程设计院有限公司合同号: 施工单位:济南城建集团有限公司编号: 单位(子单位)工程名称永兴路B标污水管道工程 分部(子分部)工程名称附属构筑物工程项目经理 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 井室 5 合格 2 支连管 4 合格 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收单位分包单位项目经理:年月日施工单位项目经理:年月日勘察单位项目负责人:年月日设计单位项目负责人:年月日监理单位总监理工程师:年月日建设单位项目负责人:年月日 南通市建设工程质量监督站监制

防水工程施工质量验收标准(最新版)

北京市建设工程技术企业标准QB 编号:QGD-012-2005 备案号:JQB-052-2005 轨道交通 防水工程施工质量验收标准Standard for constructional quality acceptance of waterproofing engineering of rail transportation 2005-08-01 发布 2005-09-01 实施北京市轨道交通建设管理有限公司

前言 为了加强北京市轨道交通建设管理水平、保证工程施工质量、统一新建轨道交通工程施工质量验收,北京市轨道交通建设管理有限公司组织北京交通大学和参与北京市轨道交通工程建设的设计、施工、监理单位共同编制完成了《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》。 本标准的编制依据国家、行业和地方有关标准和规范,结合北京市轨道交通工程的特点和实际,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,进行了广泛的调查研究,总结了北京轨道交通施工质量管理、控制及验收的实践经验,并广泛征求了有关单位和专家的意见。 《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》内容包括:工程划分、统一标准、施工降水、车站、隧道、盾构隧道、桥梁及涵洞、路基、道路、车辆段及综合基地、防水、轨道和装饰装修工程等专项标准。 《轨道交通防水工程施工质量验收标准》是《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》的专项标准之一。 本标准的主要内容为:总则、术语、基本规定、地下结构防水工程、高架区间桥面防水工程、屋面防水工程、厕浴间防水工程、注浆工程、分部工程验收。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,结合工程实践,注意积累资料、认真总结经验,及时反馈。 本标准由北京市轨道交通建设管理有限公司编写组负责具体解释。 主编单位:北京市轨道交通建设管理有限公司

《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

地下防水工程质量验收

一、地下防水工程质量验收 (一)基本规定 1、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 2、地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3、地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。 4、防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。 5、防水材料的进场验收应符合下列规定: (1)对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查验收,并经监理单位或建设单位代表检查确认,形成相应验收记录。 (2)对材料的质量证明文件进行检查,并经监理单位或建设单位代表检查确认,纳入工程技术档案。 (3)材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时,即为合格;若有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标复验,复验结果符合标准规定,则判定该批材料为合格。 6、地下工程使用的防水材料及其配套材料,应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的规定,不得对周围环境造成污染。 7、地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度,并有完整的检查记录。工程隐蔽前,应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成隐蔽工程验收记录;未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 8、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程0.5m 以下,必要时应采取降水措施。对采用明沟排水的基坑,应保持基坑干燥。 9、下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: (1)主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; (2)特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; (3)排水工程和注浆工程应各为一个检验批; (4)各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本方案的规定。 10、地下工程应按设计的防水等级标准进行验收。

地下防水工程质量验收标准规范

地下防水工程质量验收标准规范

地下防水工程质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3 地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4 地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3 基本规定 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1 的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 防水等级防水标准 1 级不允许渗水,结构表面无湿渍 2 级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1‰;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2;其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m2.d),任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d) 3 级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m2.d),任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/(m2.d) 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,

地下室防水工程质量验收规范GB50208-2011

一、单选题 1、在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于(B)MPa A 1.0 B 1.2 C 1.5 D 2.0 2、止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于(B)mm A 25 B 30 C 35 D 50 3、防水混凝土适用于抗渗等级不低于()的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于(C)的地下工程 A P6 60℃ B P8 60℃ C P6 80℃ D P8 80℃ 4、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于(B)mm,且不得贯通。 A 0.1 B 0.2 C 1.0 D 2.0 5、防水混凝土结构厚度不应小于(),其允许偏差应为(A) A 250mm;﹢8mm -5mm B 300mm ﹢8mm -5mm C 250mm;±5mm D 300mm ±5mm 6、防水卷材施工,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于(C)。 A 300mm B 400mm C 500mm D 600mm 二、多选题 1、热熔法防水卷材应符合下列规定:(ABC) A 胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积; B 卷材表面热熔后立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固; C 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折; D 卷材接缝部位不应溢出热熔的改性沥青胶料,粘贴牢固,封闭严密。 三、判断题 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每200㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(×)100㎡

1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(√) 四、填空题 1、地下室墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上。 2、防水混凝土,砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于 3.0% 。 3、防水混凝土,不宜使用海砂;在没有使用河砂的的条件时,应对海砂进行处理后才能使用,且控制氯离子含量不得大于0.06%。 4、对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石,应进行碱活性检验。 5、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件。 6、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每 500m3应留置一组6个抗渗试件。 7、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每500 m3应留置一组6个抗渗试件。

管道和设备保温工程检验批质量验收记录表(精)

国电铜陵发电厂一期#1机组(1×600mw)烟气脱销改造工程 质量验收及评定项目划分报审表 编号::LYHB-NJJL-XHF-BW-01001 致:安徽能建工程监理咨询有限公司铜陵项目监理机构: 现报上 #1机组脱销改造、烟道、设备保温工程质量验收及评定项目划分表,请审查。 附件:工程质量验收及评定项目划分表。 管道和设备保温工程检验批质量验收记录表 管道及设备保温分项工程质量检验评定表 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 项目监理机构审查意见: 项目监理机构:(章) 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期 建设单位审批意见: 建设单位:(章) 项目代表: 日期:

国电铜陵发电厂一期#1机组(1×600mw)烟气脱销改造工程 脱销装置保温 施工质量检验项目划分表 北京国电龙源环保工程有限公司 2013年12月 批准: 审核: 编制: 一.编制依据 1、施工设计图纸: 2、施工质量验收及评定规程: 《国电铜陵发电厂#1机组1×600mw机组烟气脱硝改造工程施工组织设 计》 《烟道、反应器、及管道施工图纸》 《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2007)进行 《管道及设备保温》(98R418) 《工业设备及管道绝热施工及验收规范》 3、国电铜陵发电厂#1机组1×600mw机组技改项目烟气脱硝装置RPC总承包工程技术协议。

4、质量保证手册及质量体系程序文件。 5、设备技术文件。 二、编制说明 1、根据《电力建设施工质量验收及评定规程》和《火电厂烟气脱销工程施工及技术规程》,编制了本工程的保温专业验收项目分表。本专业验收项目划分表的工程编号、工程名称、性质、验评分级参照现行的《电力建设施工质量验收及评价规程》的工程质量验评范围表式,并结合引进的烟气脱销、技术来源的技术要求和质量标准、企业标准、施工设计图纸编制,作为本工程施工质量检验及评定的依据。 2、编号说明: 按照国电铜陵发电有限公司设备部和安徽能建工程监理咨询有限公司铜陵监理项目部规定,对施工质量验收编码统一说明如下: 如TL 1 TX J 01 02 0101 检验批 分项工程 分部工程 单位工程 专业编码J-机务,T-土建 脱销改造工程 一期工程 铜陵发电厂 3、未列入本表或需修改的验收项目,将在施工质量验收前进行补充、修改完善。 国电铜陵发电厂一期#1机组(1×600mw)烟气脱销改造工程 脱销装置保温施工质量检验项目划分表 工程 编工 程名 性 质 分 级验 评单 质 量 验

防水工程质量验收

德卡森预见理想生活 防水工程质量验收 1.分项工程验收 分项工程应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织施工单位项目专业质量(技术)负责人进行验收。分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整; 2)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2.分部工程或子分部工程验收 子分部工程和分部工程应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。分部工程和子分部工程质量验收合格应符合下列规定: 1)分部工程或子分部工程所含分项工程的质量均验收合格。 2)质量控制资料应完整。质量控制资料包括防水设计、施工方案、材料质量证明文件、技术交底记录、中间检查记录、工程检查记录和施工日志等。 3)屋面工程和水落管观感质量检查合格并有完整记录。 3)屋面工程淋水试验合格并有完整记录。 5)地下室防水效果检查合格并有完整记录。 3.隐蔽工程验收 (1)屋面工程隐蔽工程验收 屋面工程在施工过程中,应认真进行隐蔽工程的质量检查和验收工作,并及时做好隐蔽验收记录。屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容:卷材、涂膜防水层的基层:密封防水处理部位;天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法;卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。 (2)地下防水工程隐蔽工程验收 地下防水工程施工过程中,应认真进行隐蔽工程的质量检查和验收工作,并及时做好隐蔽验收记录。地下防水工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: 卷材、涂料防水层的基层:防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位:变形缝、施工缝

等防水构造的做法:管道设备穿过防水层的封固部位:渗排水层、盲沟和坑槽衬砌前围岩渗漏水处理;基坑的超挖和回填。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2011节选

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011节选 3 基本规定 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定 3.0.2 明挖法和暗挖法地下工程的防水设防应按表3.0.2-1和表3.0.2-2选用。

3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书

或防水专业岗位证书。 3.0.4 地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。 3.0.6 防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。 3.0.7 防水材料的进场验收应符合下列规定: 1 对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查验收,并经监理单位或建设单位代表检查确认,形成相应验收记录; 2 对材料的质量证明文件进行检查,并经监理单位或建设单位代表检查确认,纳入工程技术档案; 3 材料进场后应按本规范附录A和附录B的规定抽样检验,检验应执行见证取样送检制度,并出具材料进场检验报告; 4 材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时,即为合格;若有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标复验,复验结果符合标准规定,则判定该批材料为合格。 3.0.8 地下工程使用的防水材料及其配套材料,应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066的规定,不得对周围环境造成污染。 3.0.9 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度,并有完整的检查记录;工程隐蔽前,应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成隐蔽工程验收记录;未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 3.0.10 地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm以下,必要时应采取降水措施。对采用明沟排水的基坑,应保持基坑干燥。3.0.11 地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;防水材料施工环境气温条件宜符合表3.0.11 的规定。

防水工程质量检查标准

一、防水混凝土 1.质量检查重点 1.1.防水砼的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定以及有关标准规定。 1.2.防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关规定。 1.3.施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均必须符合设计要求和 施工规范规定,严禁有渗漏。 1.4.砼表面应平整,无漏筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。 1.5.允许偏差项目 地下防水砼工程允许偏差 注:1)上表允许偏差系高层大模、高层框架地下室,如其他工程,可使用其它混凝土结构的允许偏差值。 2)H为墙的全高 2.预控措施 见混凝土工程质量标准 3.质量缺陷及整改措施

3.1.穿墙套管部位渗漏 3.1.1.穿墙套管处焊接止水环:套管与止水环应满焊严密,套管位置应安装正确,管道与套 管间用防水材料填嵌密实。 3.1.2.在穿墙套管迎水面处用放水材料进行二次加强处理 3.2.止水带(片)、变形缝处渗漏 3.2.1.在不受水压的地下防水工程中,结构的变形缝应用加防腐掺合料的沥青浸过的毛毡、 麻丝或纤维板填塞严密。并用有纤维掺合的沥青等材料封缝。在卷材防水层外,应增加二层抗拉强度较高的卷材,如沥青玻璃布卷材或无胎卷材等。 3.2.2.在受水压的地下防水工程中,当温度经常低于50度时并不受强氧化作用时,结构的变 形缝可采用橡胶或塑料止水带。当有油类侵蚀时,应用相应的耐油橡胶或塑料止水带。 止水带应采用整条的材料,如必须接长或结成环状时,其接缝应焊接或胶结。 3.2.3.在受高湿高水压的防水工程中,结构变形缝宜采用2-3mm厚钢板制成的金属止水带, 金属止水带的焊接接缝应紧密平整,经检验合格后方能安装。 3.2. 4.采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝时,止水带的位置应正确,圆环的中心线在变 形缝的中心线上,止水带应固定,浇筑混凝土前,应将泥土杂物清理干净,浇筑时注意不被砼冲击、挤压、以免变形。 3.2.5.采用夹板安装在预埋螺栓上的可卸式止水带与夹板、预埋件之间,均应用石棉纸板或 金属片衬垫严密。 3.2.6.采用埋入式金属止水带时,其二侧边缘应有可靠的锚固措施。 3.2.7.止水带的接头应尽可能设置在变形缝的水平位置,不得设置在变形缝的转角位置,金 属止水带在转角处应作成圆弧形。 3.2.8.埋设时把止水带的中部夹在端模上,同时将沥青麻丝钉在端模上,并把止水带的翼边 用铁丝固定在侧模板或钢筋上,然后浇筑砼,带砼达到一定强度后,拆除端模并用铁丝将止水带另一翼固定在侧模或钢筋上,再浇筑另一侧砼。 3.3.混凝土墙板对拧螺栓孔洞处渗漏 在混凝土墙板螺栓孔迎水面剔凿成宽50mm,深度50-80mm的喇叭口,再采用C20细石混凝土分两次填堵密实,然后采用放水材料二次加强渗漏部位。 二、卷材防水层

相关文档