纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:

1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。

例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。

再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。

2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。

3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。

而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。

4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。

有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部

钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。

这里,还需要说明几个问题:

第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是使用“LaE”就明白了。

第二个问题:上述第“1”条中“上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底”的问题。从图中在钢筋图形旁边标注“≥12d”,于是有些人以为钢筋的直钩长度等于12d即可。可是陈青来教授说,大家要注意“图形语言”,在大样图中钢筋的直钩一直通到梁底。所以,正确的理解是:钢筋直钩一直通到梁底,同时≥12d 。

第三个问题:上述第“1”条中第一排上部纵筋“弯下”45度的做法仅适用于“长悬挑梁”——这个问题另列专题在后面讨论。

纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:

1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。

解释中的:(即钢筋不下弯45度的斜坡)“不下弯”是否是笔误,按

例子其余钢筋在端部附近弯下45度的斜弯。

你看得很仔细,非常感谢。“不下弯”确是笔误,应为:

1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即在端部附近钢筋下弯45度的斜坡)。

悬挑梁的支座,有负筋的话,那负筋的长度按长跨吗>\比如啊,两跨,悬挑的左边是6米,悬挑2米,那负筋一直伸到悬挑端部吗?要弯下吗?

我们这边对于悬挑有一个详图的,就是角筋啊,一直伸到悬挑端部,弯下,再往根部伸两宽加50,在上弯45度,再往根部伸20倍钢筋直径.

1、悬挑梁的“负筋”——也就是悬挑梁的主要受力钢筋(受拉钢筋),它应该在整个悬挑长度“满布”。比如你所举的例子,就是在“悬挑2米”的长度范围贯通布筋——当伸至尽端时,向下拐至梁底。这一点在03G101-1图集第66页说得明白,我在“平法讲座”正讲到悬挑梁的构造要求,你可以继续看看。

2、关于“悬挑有一个详图的,就是角筋啊,一直伸到悬挑端部,弯下,再往根部伸两宽加50,在上弯45度,再往根部伸20倍钢筋直径”这样的问题,我也曾经和陈青来教授讨论过,他说,悬挑钢

筋的形状没必要搞得如此复杂,按标准图集即可。不过,我认为,如果某个具体工程的设计师已经做出这样的设计,那么还是应该按照设计师的要求去施工。因为在具体工程中,设计师是优先于标准图集的。

101图集解释

首先,获悉专著《混凝土结构平面整体表示方法原理与构造详解》即将出版,这对于提高《G101图集》的应用水平很有帮助,我想广大工程技术人员将十分欢迎。 现在,对一些实际应用中的具体问题讨教一下,这就是平法梁端部接点的构造问题,这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不可少的环节。 我们在前面已经讨论过了梁端部“15d”弯折部分在垂直层面上的分布问题,具体的算法是: “从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE ” 现在的问题是:这个“一定间距”是多少?(即相邻两个层次的“15d”的垂直段的间距是多少) 按照设计院的一般算法,这个间距是25mm 。注意,这个间距并非“净距”。因为,他们的计算逻辑是:如果计算“通长钢筋”的长度而两端都考虑这样的“间距”的话,则内层钢筋的总长度比外层钢筋的总长度减少50mm 。 我们也是按这个方法进行平法梁钢筋计算的,并且曾经对《03G101-1图集》中的几个框架梁进行了计算。计算结果是,最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm ,略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm )。(注:这是按C20混凝土计算的) 不过,上述的这个25mm 的间距,不是净矩,而是钢筋中心线之间的距离。这就是说,如果是Φ25 的钢筋的话,钢筋之间的净距为0 !显然,这对于混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响。 构造规范中没有明确这种钢筋净距的规定。规范只有:“梁上部纵向钢筋的净距,不应小于30mm 和 1.5d ”; “下部纵向钢筋的净距,不应小于25mm 和 d ”。如果增加这种垂直钢筋的净距的话,例如净距为25mm ,势必使最内层钢筋的“直锚部分”的长度小于0.4laE 。当然,把纵向钢筋的直径缩小一些,使0.4laE 的数值变小一些,也是一种方法。但是这样做必然会增加纵向钢筋的根数,使钢筋的水平净距不足30mm 或25mm 。 实际施工中,人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠,以保证其直锚长度。梁柱结合部的钢筋密度很大,造成混凝土灌注的困难,已经是司空见惯的事实了。 所以,在这里请教一下,设计《G101图集》时的初衷,上述这种垂直钢筋的净距有没有?取多少? 严格地讲,无论水平放置还是垂直放置的钢筋,都应当满足“净距要求”,我国施工界的传统做法在这方面问题比较多,也比较严重(有的工程节点区钢筋甚至挤的没有了间隙)。提问所指的“一定间距”就是不小于25mm。设计《G101》的初衷,首先是对传统烦琐的结构设计表示方法进行改革,其次是初步将结构构造实行大规模标准化,以保证设计和施工质量。在施工构造标准化的初期,需要尊重以往的施工习惯,然后再对其中不合理的部分进行分阶段修正。例如03G101-1中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一。 搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控

悬挑梁钢筋设置[1]

03G101-1图集第66页是这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。 这里,还需要说明几个问题: 第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。03G101-1图集第66页是这样说的:1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。解释中的:(即钢筋不下弯45度的斜坡)“不下弯”是否是笔误,按例子其余钢筋在端部附近弯下45度的斜弯。 你看得很仔细,非常感谢。“不下弯”确是笔误,应为: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即在端部附近钢筋下弯45度的斜坡)。 悬挑梁的支座,有负筋的话,那负筋的长度按长跨吗>\ 比如啊,两跨,悬挑的左边是6米,悬挑2米,那负筋一直伸到悬挑端部吗?要弯下吗?

11G101平法图集全面解释讲解

11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总 长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致) 7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。 (一)柱变化的点: 1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面; 2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化; 3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化; 4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化; (贰)剪力墙变化的点:

钢筋平法图集通用符号解释

钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度 laE:抗震构件的钢筋锚固长度 bw:剪力墙的厚度 bf:转角处的暗柱的厚度 ln:梁的净跨度 l1E:钢筋的搭接长度 hc:支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。

lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; ln:梁跨度值。 lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la:受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。 Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。

图片可以保存到手机各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱

YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱 GAZ-构造边缘暗柱 GYZ-构造边缘翼墙柱 GJZ-构造边缘转角柱 AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 (2)墙身 Q-剪力墙 (3)墙梁 LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)LL(JC)连梁(有交叉暗撑)LL(JG)连梁(有交叉钢筋)LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计 李永安

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计李永安 摘要:本文主要针对A市某商业综合体中庭的大跨度悬挑梁展开讨论,从结构 方案、结构概念、结构设计与分析、施工技术及施工中应注意的问题进行了分析 和阐述。 关键词:大跨度悬挑梁;结构方案;结构概念;结构设计 引言 悬挑梁的高度通常根据各个设计院的经验或结构设计手册适当选取。目前对 于大跨度悬挑梁的研究和实验分析很少。平时的设计我们经常会遇到悬挑长度大 于米的悬挑梁,而且有时这些项目在使用功能上很多属于人群密集公共建筑,荷 载较重,而设计经验又相对不多,均给该类悬挑构件的设计和施工带来了很多难题。 一、工程概况 本工程位于A市商业综合体建筑,采用框架—剪力墙结构。建筑地下4层, 地上23层,总高度98.3m。总建筑面积9.98万m2。其中裙房共7层,均为商业,裙房总高度为38.15m。由于建筑功能的需要在裙房设有中庭(如图1所示的局部建筑图),结构配合建筑,从而产生了大跨度预应力梁(19m)及大跨度挑梁 (悬挑8.1m)(如图2所示的局部结构模板图)。由于悬挑梁在整个建筑工程中具有一定的特殊性,其质量方面一旦出现问题,将会对建筑结构构成严重威胁, 并产生严重的安全事故。在大跨度悬挑梁设计过程中,其受力合理性、安全储备 问题、施工质量、加固施工都非常重要,本文主要以商业综合体建筑中的中庭部 位大跨度悬挑梁设计为例,对其从结构方案、结构概念、结构设计与分析及施工 中应注意的问题进行了分析和阐述。 二、结构方案 根据《混凝土结构设计手册(第二版)》,悬挑梁高度的要求为h=L/5-L/7, 故此处8.1m的挑梁高度应为1.2m~1.6m。再考虑各种设备管道尺寸及造型功能 等方面的要求,梁高限定在1.1m。该大跨悬臂梁除了承担回廊相关范围内的板荷载外,还要承担跨层自动扶梯的荷载。鉴于该大跨悬臂梁高度限制的同时还要承 担较大剪力,设计时考虑采用型钢混凝土梁,利用型钢腹板承受剪力,既提高了 大跨悬臂梁整体的抗剪承载力,又改善了构件受剪破坏时的脆性性能,使构件具 有良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 三、结构概念 A市为6度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组。该项目所处场地为建筑抗震一般地段,场地类别为II类。该项目采用框架-剪力墙结构,总高度98.3m。本项目存在以下不规则因素:(1)扭转不规则:考虑偶然偏心的扭转位最大移比为1.37,大于1.2.;(2)偏心布置:7层和8层的质 心相差大于相应边长的15%;(3)楼板 不连续:开洞面积大于30%;(4)尺寸突变:多塔结构;(5)屋面有局部 梁上柱转换。根据《2010超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号),该项目属于超限高层。 3.1 抗震等级的确定 该项目裙房商业区属于重点设防类(乙类),根据《高规》3.9.1条:乙类建 筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,所以:裙房的框架、

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

钢筋平法图集常用符号解释

钢筋平法图集常用符号解释 ? la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? bw:剪力墙的厚度。 ? ? bf:转角处的暗柱的厚度。 ? ? ln:梁的净跨度。 ? ? llE:钢筋的搭接长度。 ? ? hc:支座的净宽度。 ? ? λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm, ? ? 二级不宜大于150mm。 ? ? bf:剪力墙厚度。

? bc:端柱端头的宽度。 ? ? b w:剪力墙厚度。 ? ? lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw 和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ? ? ln:梁跨度值。 ? ? lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 ? ? la:受拉钢筋最小锚固长度。 ? ? lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ? ? ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 ? ? lni:梁本跨的净跨值。 ? ? hac:暗柱长度。

? Hn:所在楼层的柱净高。 ? ? hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 ? ? hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 ? ? hb:梁截面高度。 ? ? Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。?各类结构构件名称代码1柱 KZ-框架柱 ? KZZ-框支柱 ? XZ-芯柱 ? LZ-梁上柱 ? QZ-剪力墙上柱 ? ?2剪力墙 (1)墙柱 ?

悬挑梁配筋

03G101-1图集关于悬挑梁有哪些规定? 03G101-1图集关于纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端配筋构造有哪些规定? 其上部纵筋和下部纵筋各有什么特点? 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是 这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋 弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱 对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且 ≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固 长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是 使用“LaE”就明白了。

钢筋平法图集常用符号

、钢筋平法图集常用符号解释 la :非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE :抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 In :梁的净跨度。 IIE :钢筋的搭接长度。 he :支座的净宽度。 脸:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm 二级不宜大于150mm bf:剪力墙厚度。 be :端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。

1c :为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mn三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm In :梁跨度值。 lae :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la :受拉钢筋最小锚固长度。 lle :纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 II :纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni :梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 he:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。

Ac :为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。

如果你想完整的了解建筑钢筋符号的话, 还需要你不断的进行练 习,进行实际操作的。下面就给小伙伴们介绍一个非常好的绘图 软件,那就是迅捷CAD 编辑器,它可以帮助你们在学校 CAD 这个 枯燥的过程中帮助你们快速的绘图。很好的运用到这种符号详 解。 祁 53CA[>M? 5.0 寺遊 交件眄堂第匚巫愿M *Ani 噜貳Uln 密fill 口标曲NI it^i 拓展工里桂二凶i 删H Jfl?皑 日迥翩鼻R 屠&揣星您西电声tnfti X > 0 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 00?:口 8<3 方 口 10.91?.1Q.9M2,0.(XXX> _一 Q 亠ZL 斗W 申 廿E O W ..- 性 8(3 T ;『 厂卜“代L 弩毗I 入f

11G图集解释

11G图集上的lab,labE,la,laE这四个有什么区别 la=&a * lab (具体详见11G101-1 P53) laE=&a * la (具体详见11G101-1 P53) 而labE是受拉钢筋抗震基本锚固长度,也是可以从表上直接查出,其主要作用就是在某些节点上有直接标明锚固这个数值! lab,labe,la,lae分别代表什么意思?它们之间是什么关系?lab是非抗震基本锚固长度,labe是抗震基本锚固长度,la是非抗震锚固长度,lae是抗震锚固长度. Lab受拉钢筋基本锚固长度 La受拉钢筋的锚固长度:La=ζa×Lab LaE纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE=ζaE×La=ζaE×ζa×Lab=ζa×L abE LabE受拉钢筋抗震基本锚固长度,在11G329-1 1-9页中9.1.4条规定了概念LabE LabE=ζaE×Lab Lab是基本锚固长度,LabE是基本抗震锚固长度,表格中各抗震等级对应的LabE是Lab乘以修正系数ζaE所得到的结果。

101图集表格上的XXd是基本锚固长度和基本抗震锚固长度,要得到实际施工时下料的锚固长度La,则要乘以表格下方的一些修正系数。 例如:某构件抗震等级三级,C30混凝土,三级钢,那么就用表格中对应的35d来乘以ζa,就不再乘以1.05了。相应的如果某构件不考虑抗震,C30混凝土,三级钢,那么就用表格中对应的35d来乘以ζa,也不用乘以1.05了。(ζa根据图集中右下角的表格来选取) Lab、Labe、La、LaE、分别代表什么意思?它们之间是什么关系? 答:Lab代表基本锚固长度,Labe抗震基本锚固长度,La受拉钢筋锚固长度,Lae抗震锚固长度。它们之间的关系为La=Lab*ζa;Lae=La*ζae。

施工图纸常用的符号

施工图纸常用的符号 一、钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE:抗震构件的钢筋锚固长度。 bw:剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 ln:梁的净跨度。 llE:钢筋的搭接长度。 hc:支座的净宽度。 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/m㎡,应按360N/m㎡计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。

bf:剪力墙厚度。 bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ln:梁跨度值。 lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la:受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。

hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。 Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ——框架柱 KZZ——框支柱 XZ——芯柱 LZ——梁上柱 QZ——剪力墙上柱

2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ——约束边缘端柱YAZ——约束边缘暗柱YYZ——约束边缘翼墙柱YJZ——约束边缘转角柱GDZ——构造边缘端柱GAZ——构造边缘暗柱GYZ——构造边缘翼墙柱GJZ——构造边缘转角柱AZ——非边缘暗柱FBZ——扶壁柱 (2)墙身

平法图集16G101 1修订主要内容知识讲解

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 16G101-1修订主要内容 1、总说明取消了原101图集中总说明第2条的平法系列图集包括的 内容。 2、总说明增加了第3条中的设计依据的规范:《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,调整了2本规范依据的版本,新增了当依据的标准进行修订或者有新的标准出版实施时,图集与规范标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效。 3、总说明第5条调整了图集的适用范围。取消了原11G101-1图集中的非抗震设计。本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图设计。以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁盖板和无梁盖板)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工的设计。 4、平面整体标示方法制图规则中第1.0.2条图集制图规则适用范围 取消了楼板部分也适用于砌体结构这句话。(本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁、板(有梁楼板和无梁楼板)等构件的结构施工图设计。) 5、第1.0.9条,取消了第3款非抗震设计部分的要求;调整了第5 款中可选用图集构造做法的例子所在图集的页数。在第5款的选用构造新增了非底部加强部位剪力墙构造边缘构件是否设置外圈封闭箍筋,取消了非框架梁部分的内容。第8款增加了嵌固部位不在地下室顶板仍需考虑上部结构实际存在嵌固作用的内容。(现第3款内容为

“写明抗震设防烈度及抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造图集”;现第5款内容为“当标准构造详图有多种可选择的构造做法时写明在何部位选用何种构造做法。当未注明时,则为设计人员自动授权施工人员可以任选一种构造做法进行施工,例如:框架顶层端节点配筋构造(本此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 图集第67页)、复合箍筋中拉筋弯钩做法(本图集第62页)、无支撑板端部封边构造(本图集第103页)等”;第8款增加内容为“注明上部结构的嵌固部位位置,框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,也应注明”)。 6、增加了柱平法施工图中2.1.4条上部结构嵌固部位的注写内容。(第2.1.4条内容为“上部结构嵌固部位的注写:1)、框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明;2)、框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高;3)、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置”); 7、表2.2.2柱编号中原来的框支柱变成了转换柱。 7、增加了2.2.2条第4款中“对采用非对称配筋的矩形截面柱,必须每侧均注写中部筋”; 8、-4.53~59.070柱平法施工图(局部)备注增加“地下1层(-1层)、

关于悬挑梁设计几个问题的思考

关于悬挑梁设计几个问题的思考 摘要:(本文部分摘自网文,其中个人观点仅供参考,如有雷同,不胜荣幸。) 本文分析了悬挑梁设计中存在的问题,重点对如何确定悬挑梁的截面高度和可否将悬挑粱主筋锚入构造柱内两个方面问题进行探讨,提出了设计建议,供大家参考。 1 设计中存在的问题 1.1 设计中的常见做法悬挑梁的设计一般先假定截面,然后再根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别进行计算和验算。在工程设计中,设计人员一般依据文献推荐的悬挑梁截面高度h取梁计算跨度l的1/8~1/6(自认为取1/4~1/6,还需根据实际荷载而定,eg:挑1200mm的梁我们通常取梁高为400mm,所以具体取多少由实际情况而定)的规定初选截面。当悬挑梁的计算跨度较大,或者由于房屋结构开间较大,作用于悬挑梁自由端处的纵向梁上承受比较重的围护结构,纵向梁需要比较大的截面高度时,设计人员常有意无意地增大悬挑梁的截面高度,认为梁截面高度的增大,结构可能偏于安全,主要从以下两个方面考虑:①可以不必作挠度验算。②符合按极限状态进行构件承载力设计的原理。梁截面高度的增大,即R的增大。对构件承载力的设计是有益的。但仅仅满足上述两上方面要求,认为结构偏于安全,还是不够的。 1.2 荷载的取值按建筑结构荷载规范(GB50009-2012)规定,应取活

荷载标准值2.5kN/m2~3.5kN/m2,而有的则取1.5kN/m2,从而造成严重的设计隐患。 1.3 设计计算失误砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,见《砌体结构设计规范》应严格执行挑梁埋入砌体的长度计算倾覆点到墙外边缘的距离,挑梁的截面高度。 1.4 抗剪设计的失误构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端(翻边等)设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。 2 如何确定悬挑梁的截面高度 2.1 设计中的常见做法悬挑梁的结掏设计。主要包括承载力计算、抗倾覆验算、挠度验算和裂缝宽度验算等几个方面内容。根据设计经验,悬挑梁的截面高度取梁计算跨度的1/8~1/6时,通常可不作挠度验算,但设计过程中,构件的裂缝宽度验算尚不能忽视。影响悬挑梁截面高度的困素,主要有:①悬挑梁承受的荷重。②悬挑梁的计算跨度。③悬挑梁受拉钢筋的直径。为了说明方便,引进两个参数:荷载跨度比和跨高比。研究表明:对于不同的荷载跨度比和钢筋直径,悬挑梁的跨高比有其上限及下限。跨高比的上限,当荷载跨度比值较小时,Eh挠度控制;当荷载跨度比值较大时,由抗弯承载力控制。跨高比的下限,由

03g101图集符号解释

如V,bf,bc,bw,lc,ln,lae,la,lle,ll,lni,hac,Hn,hc,hw,hb,Ac等符号的意思分别表示如下: λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 b:剪力墙厚度。 f bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 钢筋:钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注:一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法:1。标注钢筋的根数、直径和等级:3Ф20 3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距Ф8 @ 200:Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径@:相等中心距符号200:相邻钢筋的中心距(≤200mm)各类钢筋的表示方法1.梁箍筋梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。例:13A10-150/200(4),表

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防 [摘要]从施工原因、使用原因、设计原因等几个方面加以论述,对钢筋砼悬挑结构的破坏与预防措施加以介绍。 [关键词]建筑;悬挑结构;钢筋混凝土 1引言 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对各种建筑物的功能要求和城市建筑美观的要求也越来越高,建筑中经常使用钢筋砼悬挑结构,有关钢筋砼悬挑结构的破坏事故时有发生。钢筋砼悬挑结构的破坏主要有以下三种形式:整体倾覆坍塌;沿悬臂梁、板根部断塌;悬挑构件下砌体局部受压破坏。因此,详细分析引发钢筋砼悬挑结构破坏的施工原因、使用原因、设计原因,并提出相应的预防措施是十分必要的。 2引发钢筋砼悬挑结构破坏的原因 2.1施工原因 (1)施工缝留设位置不正确。悬挑结构施工缝留在弯矩和剪力最大处悬挑构件根部,接茬处理不好,容易在接茬处产生裂缝,导致悬挑结构破坏。 (2)模板支撑不可靠。由于悬挑结构板支撑不可靠,在钢筋砼尚未达到足够强度时,模板会产生沉降,从而导致根部砼开裂,这样拆模后悬挑构件将从根部产生断裂破坏。 (3)施工超载。悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如果

施工荷载过大,施工荷载超过设计荷载时,模板及其支撑的刚度又不足,则在施工过程中就会造成模板下沉,使悬挑结构根部出现裂缝,尤其是当由根部向外浇筑砼时随着荷载增加,也极易在根部产生裂缝,从而导致拆模后悬挑结构破坏。 (4)拆模过早。许多悬挑结构破坏事故都是由于拆模过早,砼尚未达到足够强度所造成的。所以施工规范规定,悬臂构件须待上一层结构完工,且混凝土强度必须达到100%才能拆底模。 (5)材料不合格或砼配合比错误。如果所使用的水泥、钢筋不合格,或砼配合比错误(含砼配合比正确但施工时随意加水的情况),则必然会导致钢筋砼悬挑结构的破坏。 (6)施工错误。若悬挑结构为变截面,施工时将模板做成等截面外形,造成悬挑结构根部截面变小,或将受力钢筋放在下部,或被踩踏向下变形过大,造成受力筋严重下移,或锚固长度不够等原因,拆模后,均会导致悬挑结构破坏(见图1、图2)。 2.2使用原因 建筑的正常使用是保证结构安全的必要条件。如果钢筋砼悬挑结构上堆载过大,或进行野蛮的破坏性装修,则会引起钢筋砼悬挑结构的破坏。 人们在房屋装修的时候后都不满足原有的房屋结构造型,往往会进行一定的结构拆改。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑各种情况。当阳台为挑板式结构时对结构安全影响

[最新]钢筋平法图集常用符号说明

[最新]钢筋平法图集常用符号说明有了它,看施工图方便多了~ 有了它,看施工图方便多了~ 钢筋平法图集常用符号解释 l: 非抗震构件的钢筋锚固长度 lE: 抗震构件的钢筋锚固长度 bw: 剪力墙的厚度 b: 转角处的暗柱的厚度 ln: 梁的净跨度 llE:钢筋的搭接长度 hc: 支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 b: 剪力墙厚度。 bc: 端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc: 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三 者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。

ln: 梁跨度值。 le:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 l: 受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll: 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hc:暗柱长度。 Hn: 所在楼层的柱净高。 hc: 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 hw: 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb: 梁截面高度。 c: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码: 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱 YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱

图集常用符号解释

.. 钢筋平法图集常用符号解释 非抗震构件的钢筋锚固长度la: 抗震构件的钢筋锚固长度laE: 剪力墙的厚度bw: 转角处的暗柱的厚度bf: 梁的净跨度:ln :钢筋的搭接长度llE 支座的净宽度:hc 计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超:为约束边缘构件的配筋特征值,λv一级不宜大于计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:360N/mm2,应按360N/mm2过。,二级不宜大于150mm100mm 剪力墙厚度。bf: 端柱端头的宽度。bc: :剪力墙厚度。bw 和1.5bw:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、lc或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方450mm三者的最大值,有翼墙。300mm向截面高度;加 梁跨度值。ln: :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。lae 受拉钢筋最小锚固长度。:la

搭接长度。绑扎)lle:纵向受拉钢筋抗震( 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。ll: :梁本跨的净跨值。lni :暗柱长度。hac 所在楼层的柱净高。Hn: 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。:hc 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。:hw 梁截面高度。hb: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。:Ac 各类结构构件名称代码: 、柱1 框架柱KZ- 框支柱KZZ- ;. .. 芯柱XZ- 梁上柱LZ- 剪力墙上柱QZ- 、剪力墙2 )墙柱(1 约束边缘端柱YDZ-

约束边缘暗柱YAZ- 约束边缘翼墙柱YYZ- 约束边缘转角柱YJZ- 构造边缘端柱GDZ- 构造边缘暗柱GAZ- 构造边缘翼墙柱GYZ- 构造边缘转角柱GJZ- 非边缘暗柱AZ- 扶壁柱FBZ- )墙身2( 剪力墙Q- )墙梁(3 连梁(无交叉暗撑、钢筋)LL- ))连梁(有交叉暗撑)(03GLL(JC )03G(LLJG)连梁(有交叉钢筋)()连梁(对角暗撑配筋)JCLL( )连梁(交叉斜筋配筋)JXLL( )连梁(集中对角斜筋配筋)(DXLL 暗梁AL- 边框梁BKL- )墙洞4( 矩形洞口JD-

悬挑梁的设计要点及事故处理对策

悬挑梁的设计要点及事故处理对策 在建筑物设计、施工乃至加固领域中,经常可遇到悬挑梁结构;因为悬挑梁在整个结构体系中的受力的特殊性,所以一旦出现质量问题,将对整幢建筑物形成极大的不安全因素。 悬挑结构常常处于室外,面对雨水、二氧化碳直接侵蚀,且其上因为用户的使用原因,荷载也存在一定的不确定性,所以一旦出现裂缝,将极有可能进一步扩展,严重的将危及建筑物的安全。 悬挑结构设计受力的合理性、设计安全储备的控制、施工质量的把握、对有质量问题的悬挑梁加固的可行性和针对性都很重要,本文将对上述问题进行深入分析与探讨。 2设计中的问题 2.1荷载的取值 按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)规定,应取活荷载标准值2.5kN/m2∽3.5kN/m2,而有的则取1.5kN/m2,从而造成严重的设计隐患。 2.2设计计算失误 (1)砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,(见《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)应严格执行: ①当l1≥2.2hb,时x0可近似取x0=0.3hb,且不大于0.13l1; ②当l1<2.2hb,x0=0.13hb。

式中l1——挑梁埋入砌体的长度(mm); x0——计算倾覆点到墙外边缘的距离(mm) hb——挑梁的截面高度(mm) 因此,在计算外悬挑长度l0时,应该是:l0=l+0.3hb。但有些设计却直接采用l0=l,这样设计控制弯矩将严重偏小。2.3抗剪设计的失误 构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。 3施工中的问题 关于施工的问题,主要分为两个方面: 3.1钢筋布置不当 因为现场工人操作时容易将悬挑梁的负钢筋踩踏下去,造成梁板计算控制截面的有效高度h0减小;此外,还有钢筋位置配反的情况,此种情况更加危险,拆模时就可能坍塌。 3.2混凝土强度不够及尺寸不足 这种情况亦是工程中易发生的问题,强度的不足意味着受压区面积增大而受拉主筋hO减小,主筋拉应力增大,拆模后会有较大变形及裂缝产生,从而形成日后隐患。

悬挑钢筋混凝土结构施工方案

中国建筑优秀施工方案奖申报资料 悬挑钢筋混凝土施工方案 中建八局第二建设有限公司 二OO九年四月

山东省高级人民法院审判综合楼 悬挑钢筋混凝土结构施工方案 编制:韦永斌 毕 磊 张 峰 审核:程树标 审批:李忠卫 中建八局山东高法院审判综合楼项目部 2008年12月9日

目 录 一、工程概况 二、方案整体架构及思路 三、屋面挑檐模板组立方案 四、屋顶挑檐施工 五、悬挑施工防护体系 六、施工计划安排 七、构造要求与施工 八、支撑架体拆除 九、注意安全事项 附

1工程概况 山东省高级人民法院新建审判综合楼工程,位于山东省济南市经十东路北侧,解放东路南侧,工程占地面积68940平方米,包括审判楼、档案图书阅卷楼、生活服务楼三个相对独立的单体,各单体间通过两侧通回廊相连接,形成“三进两院”式布局。总建筑面积75783平方米,是包括审判、阅卷、档案图书、法警训练、生活服务等多功能的大型综合性智能化建筑群。工程布局如图1-1所示: 图1-1工程平面布局示意图 本工程档案楼屋面及屋顶构架周边檐口为悬挑结构,其中屋面层(22层)悬挑结构,标高为82.75米(最高82.9米),悬挑长度为2.35米(最远挑出3.50米),悬挑梁截面350×802~580(h),根部竖向截面高1500,悬挑端部封边梁截面250×580;屋顶构架悬挑结构,标高为90.60米,悬挑长度为5.05米,悬挑构架梁截面为250×1420~595,最前端封口梁截面250×695(h),如图1-2所示。

图1-2 屋面及屋顶檐口悬挑示意图 22层屋面悬挑大样图如图1-3所示,本方案以下简称“屋面挑檐”; 顶层构架悬挑大样如图1-4所示,本方案以下简称“屋顶挑檐”。 由于檐口悬挑长度大(最大5050),现浇混凝土结构尺寸大、重量大(最大挑梁截面高1420),悬挑构件临空高度大(约90米),给施工带来很大的难度。科学合理地进行模板组立体系设计及优化论证,制定安全高效的施工方案并严格组织实施,完成大挑檐结构施工任务,是本工程施工建设成败的关键之一。